3.13砌体工程

3.13.1 砖砌体工程检验批质量验收记录GB50203 工程名称分相工程名称验收部位施工单位专业负责人项目经理

施工执行标准

名称及编号

检验批编号

施工质量验收规范的规定施工单位检

查评定记录

监理(建设)

单位验收记录

主控项目1 砖砌度等级满足设计要求

2 砂浆强度等级满足设计要求

3

在抗震设防烈度为8度及8度以上

地区,对不能同时砌筑而又必须留

置的临时时间断处应砌成斜差。

4

砖砌体的转角和交处应同时砌筑,

严禁无可靠措施内外墙分砌施工。5

非抗震设防及抗震设防烈度为6、7

度地区的临时间断处,当不能留斜

槎时,除转角处外,可留直槎,但

直槎必须做出

6 砂浆饱满度,%

≧80(墙)

≥90(柱)

一般项目1 轴线位移 mm ≤10

2 垂直度(每层)mm ≤5

3

砖砌体组砌法应正确,内外搭砌,

上、下错缝。

清水墙、窗间墙无通缝,混水强中

不得有长度大于300mm的通缝,长

度200mm~300mm的通缝每间不超过

3处,且不得位于同一面墙体上。

砖柱不得采用包心砌法

4

水平灰缝厚度,

mm

8~12

5

竖直灰缝宽度,

mm

8~12

6

基础、墙、柱顶

面标高,mm

<±15

3.13.1 砖砌体工程检验批质量验收记录(续)GB50203 工程名称分相工程名称验收部位

施工单位专业负责人项目经理

施工执行标准

名称及编号

检验批编号

施工质量验收规范的规定施工单位检

查评定记录

监理(建设)

单位验收记录

一般项目

7

表面平整度(清水),mm ≤5

表面平整度(混水),mm ≤8

8

门窗洞口高、宽、(后

塞口),mm

±10

9 窗口偏移,mm ≤7

10

水平灰缝平直度(清水),

mm

≤10

11 清水墙游丁走缝≤20

施工

单位

检查

评定

结果

项目专业质量检查员:年月日监理

(建设)

单位

验收

结论

监理工程师

(建设单位项目代表):年月日

3.13.2混泥土小型空心砌块砌体工程检验批质量验收记录GB50203 工程名称分相工程名称验收部位

施工单位专业负责人项目经理

施工执行标准

名称及编号

检验批编号

施工质量验收规范的规定施工单位检

查评定记录

监理(建设)

单位验收记录

主控项目

1 小砌块强度等级满足设计要求

2 砂浆强度等级满足设计要求

3 混泥土强度等级满足设计要求

4

墙体转角处和纵横交接处应同时砌

5

临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平

投影长度不应小于斜槎高度

6

施工洞口可预留直槎,但在洞口砌

筑和补砌时,应在直槎上下搭砌的

小砌块空洞内用强度等级不低于

C20的混泥土灌实。

7

小砌块砌体的柱芯在楼盖处应该贯

通,不得消弱柱芯截面尺寸

8 柱芯混泥土不得漏灌

9 水平灰缝饱满度,% ≧90

10 竖向灰缝饱满度,% ≧90

一搬项目1 轴线位移,mm ≤10

2 垂直度(每层),mm ≤5

3 水平灰缝厚度,mm 8~12

4 竖向灰缝宽度,mm 8~12 5

基础、墙、柱顶面标高,

mm

±15 6 表面平整度(清水),mm ≤5

表面平整度(混水),mm ≤8

3.13.2混泥土小型空心砌块砌体工程检验批质量验收记录(续)GB50203 工程名称分相工程名称验收部位

施工单位专业负责人项目经理

施工执行标准

名称及编号

检验批编号

施工质量验收规范的规定施工单位检

查评定记录

监理(建设)

单位验收记录

一般项目7 门窗洞口高、宽(后塞口),mm

8 窗口偏移,mm

9

水平灰缝平直度(清水),mm。

水平灰缝平直度(涽水),mm。

施工

单位

检查

评定

结果

项目专业质量检查员:年月日

监理

(建设)

单位

验收

结论

监理工程师

(建设单位项目代表):年月日

3.13.4配筋砌体工程检验批质量验收记录GB50203

工程名称分相工程名称验收部位

施工单位专业负责人项目经理

施工执行标准

名称及编号

检验批编号

施工质量验收规范的规定施工单位检

查评定记录

监理(建设)

单位验收记录

主控项目1

钢筋的品种、规格和数量符合设计

要求。

2 混泥土强度等级符合设计要求。

3

墙体应砌成马牙槎,马牙槎凹凸尺

寸不宜小于60mm,高度不应超过

300mm,马牙槎应先退后进,对称砌

筑。马牙槎尺寸偏差每一构造柱不

应超过2次。

4

预留拉结钢筋的规格、尺寸、数量及位置应正确,拉结钢筋应沿墙高每隔500mm 设2Φ6,伸入墙内不宜小于600mm,钢筋的竖向位移不应超过100mm,且竖向位移每一构造柱不得超过2处。施工中不得任意弯折拉结钢筋。

5 配钢砌体中受力钢筋的连接方式。

6 配钢砌体中受力钢筋的锚固长度。

7 配钢砌体中受力钢筋的搭接长度。

一般项目1 构造柱中心线位置,mm ≤10

2 构造柱层间错位,mm ≤8

3 构造柱垂直度(每层),mm ≤10

4

设置在砌体灰缝内的钢筋防腐保护应符

合设计规定,且钢筋防护层完好,不应

有肉眼可见裂纹、剥落和擦痕等缺陷。

5 网状配筋规格符合设计规定。

6 网状配筋位置符合设计规定。

3.13。4 配筋砌体工程检验批质量验收记录(续)GB50203

工程名称分相工程名称验收部位施工单位专业负责人项目经理

施工执行标准

名称及编号

检验批编号

施工质量验收规范的规定施工单位检

查评定记录

监理(建设)

单位验收记录

一般项目7

受力钢筋

保护厚度

mm

网状配筋砌体±10

组合砖砌体±5

配筋小砌块砌

±10 8

配筋小砌块砌体墙凹槽中

水平钢筋间距,mm。

±10

施工

单位

检查

评定

结果

项目专业质量检查员:年月日

监理

(建设)

单位

验收

结论

监理工程师

(建设单位项目代表):年月日

3.14 混泥土结构工程

3.1

4.1模板安装工程检验批质量验收记录GB50204

工程名称分相工程名称验收部位

施工单位专业负责人项目经理

施工执行标准

名称及编号

检验批编号

施工质量验收规范的规定施工单位检

查评定记录

监理(建设)

单位验收记录

主控项目1

模板支撑、立柱位置和垫板安装时,

下层楼板应具有承受上层荷载的承

载能力,或加设支架;上、下层支

架的立柱应对准,并铺设垫板。

2

给模板涂隔离剂不得沾污钢筋和混

泥土接槎处。

般项1

模板的接缝不应漏浆;模板内不应

有积水、杂物;模板隔离剂不得涂

刷影响结构性能或妨碍装饰工程施

目工的隔离剂;对清水混泥土工程及

装饰混泥土工程,应使用能达到设

计效果的模板。

2 用作模板地坪、胎膜质量等应平整光洁,不得产生影响构件质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓。

3 跨度不小于4m的现浇钢筋混泥土梁、板、其模板应按设计要求起拱;当设计无具体要求,起拱高度宜为跨度的1%~3%。

4

mm

预埋钢板中心线位置 3

预埋管、预留孔中心

线位置

3

插筋

中心线位

5

外露长度

+10,

预埋

螺栓

中心线位

2

外露长度

+10,

预留洞

中心线位

10

尺寸

+10,

3.1

4.1模板安装工程检验批质量验收记录(续)GB50204

工程名称分相工程名称验收部位施工单位专业负责人项目经理

施工执行标准

名称及编号

检验批编号

施工质量验收规范的规定施工单位检

查评定记录

监理(建设)

单位验收记录

一般

项目5

轴线位置 5

底模上表面标高±5

截面

内部

尺寸

基础±10

柱、墙、梁+4,—5 层高

垂直

不大于5m 6

大于5m 8

相邻两板表面高低差 2

表面平整度 5

施工

单位

检查

评定

结果

项目专业质量检查员:年月日

监理

(建设)

单位

验收

结论

监理工程师

(建设单位项目代表):年月日

3.1

4.2模板拆除工程检验批质量验收记录GB50204

工程名称分相工程名称验收部位

施工单位专业负责人项目经理

施工执行标准

名称及编号

检验批编号

施工质量验收规范的规定施工单位检

查评定记录

监理(建设)

单位验收记录

控项目1

底模

及其

支架

拆除

时的

混泥

土强

m

≤2

达到

设计

标准

值的

百分

率%

>2,

≤8

>8

≤8

悬臂构件>8 ----

2 后张法预应力混泥土结构构件,侧模宜在预应力张拉前拆除;底模支架的拆除应按施工技术方案执行,当无具体要求时,不应在结构构件建立预应力前拆除。

3 后浇带模板的拆除和支顶应按施工技术方案执行。

一般项目1

侧模板拆除时的混泥土强度应能保证其表面及棱角不受损伤。

2

模板拆除时,不应对楼层形成冲击荷载,拆除的模板和支架宜分散堆放并及时清运。

施工

单位

检查

评定

结果

项目专业质量检查员:年月日

监理

(建设)

单位

验收结论

监理工程师

(建设单位项目代表):年月日3.14.3钢筋原材料检验批质量验收记录GB50204

工程名称分相工程名称验收部位施工单位专业负责人项目经理

施工执行标准

名称及编号

检验批编号

施工质量验收规范的规定施工单位检

查评定记录

监理(建设)

单位验收记录

主控项目1

钢筋进场时,应按国家现行相关

标准的规定抽取试件作力学性

能和重量偏差检验,检验结果必

须符合有关标准的规定。

2

对有抗震设防要求的结构,其纵

向受力钢筋的性能应满足设计

要求;当设计无具体要求时,对

按一、二、三级抗震等级设计的

框架和斜撑构件(含梯段)中的

纵向受力钢筋应采用HRB335E、HRB400E、HRB500E、HRBF335E、HRBF400E、或HRBF500E钢筋,其强度和最大力下总伸长率的实测值应符合下列规定:(1)钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度的实测值的比值不应小于1.25;(2)钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值应不大于1.3;(3)钢筋的最大力下总伸长率不应小于9%。

3 当发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时,应对该批钢筋进行化学成分检验或其他专项检验。

般项目1

钢筋应平直、无损伤、表面不得

有裂纹、油污、颗粒状或片状老

锈。

施工

单位

检查

评定

结果

项目专业质量检查员:年月日

监理

(建设)

单位

验收结论

监理工程师

(建设单位项目代表):年月日

3.1

4.4 钢筋加工检验批质量验收记录GB50204

工程名称分相工程名称验收部位施工单位专业负责人项目经理

施工执行标准

名称及编号

检验批编号

施工质量验收规范的规定施工单位检

查评定记录

监理(建设)

单位验收记录

主控项目1

当钢筋的品种、级别或规格须作

变更时,应办理设计变更文件。2

受力钢筋的品种、级别、规格和

数量必须符合设计要求。

3 受力

钢筋

钢筋

的弯

钩和

弯折

规定

HPB245级钢筋末端应

作180°弯钩,其弯弧

内直径不应小于钢筋直

径的2.5倍,弯钩的弯

后平直部分长度不应小

于钢筋直径的3倍。

当设计要求钢筋末端需

作135°弯钩时,

HRB335级、HRB400级钢

筋的弯弧内直径不应小

于钢筋直径的4倍,弯

钩的弯后平直部分长度

应符合设计要求。

钢筋作不大于90°的

弯折时,玩折处的弯弧

内直径不应小于钢筋直

径的5倍。

4 除焊接封闭环式箍筋外,箍筋的末端应作弯钩,弯钩形式应符合设计要求。

当设

计无

具体

要求

箍筋弯钩的弯弧内直径应符合本表主控项目1的要求,且

不小于受力钢筋直径。

箍筋弯钩的弯折角度:一般结构,不应小于90°;对有抗

震等要求的结构,应为135°。

箍筋弯后平直部分长度:对一般结构,不宜小于箍筋直径

的5倍;对有抗震等要求的结构,不应小于箍筋直径的10

倍。

5

箍筋调直后应进行力学性能和重量偏差检测。其强度符合有关标准

规定。盘卷钢筋和调直后的断后伸长率、重量负偏差符合标准表5.3.2A的规定,无延伸功能的机械设备调直的钢筋,可不进行本条

规定的经验。

3.1

4.4 钢筋加工检验批质量验收记录(续)GB50204

工程名称分相工程名称验收部位施工单位专业负责人项目经理

施工执行标准

名称及编号

检验批编号

施工质量验收规范的规定施工单位检

查评定记录

监理(建设)

单位验收记录

主控项目1

钢筋宜采用无延伸功能的机械设

备进行调查,也可采用冷拉方法

调直。当采用冷拉方法调直时,

HPB245、HPB300光园钢筋的冷拉

率不宜大于4%;HRB335、HRB400、

HRB5OO、HRBF335、HRBF400、

HRBF500、及RRB400带肋钢筋的冷拉率不宜大于1%。

钢筋加工的形状、尺寸,mm 受力钢筋顺长度

方向全长的净尺

±

10

2 弯起钢筋的弯折

位置

±

20 箍筋内净尺寸

±5

施工

单位

检查

评定

结果

项目专业质量检查员:年月日

监理

(建设)

单位

验收

结论

监理工程师

(建设单位项目代表)年月日

3.1

4.6 钢筋安装工程检验批质量验收记录GB50204

工程名称分相工程名称验收部位施工单位专业负责人项目经理

施工执行标准

名称及编号

检验批编号

施工质量验收规范的规定施工单位检

查评定记录

监理(建设)

单位验收记录

控项1

受力钢筋的品种、级别、规格、数量、

位置等符合设计要求。

2 钢筋的来接方式、接头方式、接头数量、接头面积百分率等符合有关规程的规

定。

3 箍筋、横向钢筋的品种、规格、数量、间距等符合有关规程的规定。

一般项目1

绑扎钢

筋网

长、宽±10

网眼尺寸±20

绑扎钢

筋骨架

长±10

宽、高±5

受力钢

间距±10

排距±5

基础±10

柱、梁±5

板、墙、

±3绑扎箍筋、横向钢筋间距±20

钢筋弯起点位置20 预埋件

中心线位置 5

水平高差+3,0

施工

单位

检查

评定

结果

项目专业质量检查员:年月日监理

(建设)

单位验收结论

监理工程师

(建设单位项目代表)年月日3.14.7预应力筋原材料检验批质量验收记录GB50204

工程名称分相工程名称验收部位施工单位专业负责人项目经理

施工执行标准

名称及编号

检验批编号

施工质量验收规范的规定施工单位检

查评定记录

监理(建设)

单位验收记录

主控项目1

预应力筋力学性能检验应按现

行国家标准的规定抽取试件作

力学性能检验,其质量必须符合

有关标准的规定。

2

无粘结预应力筋的涂包质量应

符合无粘结预应力钢绞线标准

的规定。

3

预应力筋用锚具、夹具和连接器

应按设计要求采用,其性能应符

合有关现行国家标准规定。

4

孔道灌浆用水泥应采用普通硅

酸盐水泥,质量符合本规范

7.2.1条规定,外加剂符合本规

范7.2.2条规定。

一般项目

1

有粘结预应力筋展开后应平衡,不得有弯折,表面不应有裂纹、小

刺、机械损伤、氧化铁皮和油污等。无粘结预应力筋护套应光滑、

无裂纹、无明显褶皱。

2

预应力筋用锚具、夹具和连接器使用前应进行外观检查,其表面应

无污物、锈蚀、机械损伤和裂纹。

3

预应力混泥土用金属螺旋管的尺寸和性能应符合国家现行标准≤预

应力混泥土用金属螺旋管≥JG/T3013的规定。

4

预应力混泥土用金属螺旋管在使用前应进行外观检查,其内外表面

应清洁,无锈蚀,不应有油污、孔洞和不规则的褶皱,咬口不应有

开裂或脱扣。

施工

单位

检查

评定

结果项目专业质量检查员:年月日监理

(建设)单位

验收结论

监理工程师

(建设单位项目代表):年月日

3.1

4.8 预应力筋制作与安装检验批质量验收记录GB50204

工程名称分相工程名称验收部位

施工单位专业负责人项目经理

施工执行标准

名称及编号

检验批编号

施工质量验收规范的规定施工单位检

查评定记录

监理(建设)

单位验收记录

主控项目1

预应力筋安装时,其品种、级别、

规格、数量必须符合设计要求。2

先张法预应力施工时应选用非

油质类模板隔离剂,并应避免沾

污预应力筋。

3

施工过程中应避免电火花损伤

预应力筋;受损伤的预应力筋应

予以更换。

一般项目1

预应力筋应采用砂轮锯或切断

机切断,不得采用电弧切割;当

钢丝束两端采用鈍头锚具时,同

一束中各根钢丝长度的极差不

应大于钢丝长度的1/5000,且

不应大于5mm。当成组张拉长度

不大于10m的钢丝时,同组钢丝

长度的极差不得大于2mm。

2

挤压锚具制作时压力表油压应

符合操作说明书的规定,挤压后

预应力筋外端应露出挤压套筒

1~5mm;钢绞线压花锚成行时,

表面应清洁、无油污,梨形头尺

寸和直线段长度应符合设计要

求;钢丝鐓头的强度不得低于钢

丝强度标准值的98%。

3

后张法有粘结预应力筋预留道的规格、数量、位置和形状除应符合设计要求外,且预留孔道的定位应牢固,浇筑混泥土时不应出现移位和变形;孔道应平顺,端部的预埋锚垫板应垂直于孔道中心线;

成孔用管道应密封良好,接头应严密且不得漏浆;灌浆孔的间距:对预埋金属螺旋管不宜大于30m;对抽芯成形孔道不宜大于12m;在曲线孔道的曲线波峰部位应设置排气兼泌水管,必要时可在最低点设置排水孔;灌浆孔及泌水管的孔径应能保证浆液畅通。

3.1

4.8装检验批质量验收记录(续)GB50204

工程名称分相工程名称验收部位施工单位专业负责人项目经理

施工执行标准

名称及编号

检验批编号

施工质量验收规范的规定施工单位检

查评定记录

监理(建设)

单位验收记录

一般项目

4

预应力

筋束形

控制点

的竖向

位置偏

差mm

h≤300±5

300<h≤

1500

±10

h>1500±15

5

无粘结预应力筋铺设定位应牢

固。浇筑混泥土时不应出现位移

和变形;端部的预埋锚垫板应垂

直于预应力筋;内埋式固定端垫

板不应重叠,锚具与垫板应贴

紧;成束布置时应能保证混泥土

密实并能裹住预应力筋;护套应

完整,局部破损处应采用防水胶

带缠绕紧密。

6

浇筑混泥土前穿入孔道的后张

法有粘结预应力筋,宜采取防止

锈蚀的措施。

施工

单位

检查

评定

结果

项目专业质量检查员:年月日监理

(建设)

单位

验收

结论

监理工程师

(建设单位项目代表)年月日

砖砌体施工方案(1)

目录 结构概况: (2) 一、工程概况 工程名称:车间五 结构形式:钢筋混凝土框架结构3层; 建设单位:常州市金伯利电子设备有限公司 设计单位:江苏华亚工程设计研究院有限公司;

施工单位:常州是新桥建筑工程有限公司 监理单位:常州市龙诚项目管理有限公司 建筑地点:常州市新北区乐山路46号 建筑面积:3555㎡ 施工工期:日历天 结构概况: 本工程±0.000以下墙体采用M10水泥砂浆砌MU10砼实心砌块;±0.000m以上墙为M5.0混合砂 浆砌筑MU5.0轻集料砼多孔砖,女儿墙为M7.5混合砂浆砌筑MU10混凝土实心砖。 二、砖砌体工程施工方法 1.材料要求 (1)砖:品种、强度等级必须符合设计要求,并有出厂合格证或试验单。清水墙的砖应色泽均匀,边角整齐。 (2)水泥:品种与标号应根据砌体部位及所处环境选择,一般宜采用325号普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。 (3)掺合料:白灰膏熟化时间不少于7d,严禁使用脱水硬化和冻结的石灰膏。 (4)其它材料:木砖应刷防腐剂;墙体拉结钢筋及预埋件等。 2.主要机具 应备有搅拌机、手推车、磅秤、垂直运输设备,大铲、瓦刀、托线板、线坠、小白线、卷尺、铁水平尺、皮数杆、小水桶、灰槽、砖夹子、笤帚等。 3.作业条件 (1)办完地基、基础工程隐检手续。 (2)完成室外及房心回填土。 (3)按标高抹好水泥砂浆防潮层。 (4)弹好墙身线、轴线,根据现场砖的实际规格尺寸,再弹出门窗洞口位置线,经验线符合设计图纸的尺寸要求,办完预检手续。 (5)按标高立好皮数杆,皮数杆的间距以15~20m为宜。 (6)砂浆由试验室做好试配,准备好试模。 4.操作工艺 工艺流程: 作业准备→砖浇水→砂浆搅拌→砌砖墙→验收 (1)砖浇水:粘土砖必须在砌筑前一天浇水湿润,一般以水浸入砖四边1.5cm为宜,含水率为10~15%,常温施工不得用干砖上墙;雨季不得使用含水率达到饱和状态的砖砌墙;冬期浇水容

主厂房砌体工程施工方案

西安市热力总公司泾渭新城热力中心项目主厂房砌体工程施工方案 编制: 审核: 批准: 陕西省建工第四建设集团有限公司

目录 一、工程概况: (1) 1、工程基本情况 (1) 2、工程目标: (2) 3、编制依据 (3) 二、施工材料、技术准备: (4) (1)主要材料及机具: (4) (2)、技术准备 (5) 三、工艺流程和施工技术要点: (6) 四、质量标准和检验方法: (15) (1)、保证项目: (15) (2)、基本项目: (15) (3)、砌体质量的允许偏差: (16) (4)、砌砖工程质量控制程序: (17) 五、施工注意事项: (18) 1、砂浆强度达不到设计要求: (18) 2、水平或竖向灰缝砂浆饱满度不合格 (19) 3、墙体渗水 (20) 六、环境保护及安全、文明施工要求: (21) 七、安全保证施工措施: (23) 八、成品保护及相应措施: (23) 九、职业健康安全关键要求: (25) 十、质量记录: (26) 一、工程概况: 1、工程基本情况 工程名称:主厂房 工程性质:新建 工程地点:XXXXXXX 建设规模:局部五层,建筑面积为4259.6㎡ 结构类型:五层钢筋混凝土框排架结构,高为31.95m 砌体类型:蒸压加气混凝土砌块

抗震设防烈度:7 度 建筑耐火等级:一级 建设单位:西安市XXXXXX 设计单位:中国市政工程XXXXXX 监理单位:XXXXX监理咨询有限公司 施工单位:陕西建工第XXX建设集团有限公司 开工日期:砌体工程已在2014年8月24日开始进场施工准备前期工作。 2、工程目标: 1)、质量目标 一次性验收合格。争创西安市优良工程标准。 2)、安全生产目标 为了全面贯彻、落实《中华人民共和国安全生产法》、《国务院建设工程安全生产监督管理条例》,提高项目安全管理水平,杜绝重伤、死亡事故及其它安全事故(包括中毒、中暑、火灾、触电等),将月轻伤频率控制在1.2‰以下,经济损失控制在1000.00 元以下,争取整个工程的安全生产获得“市安全生产达标样板工地”称号。 3)、文明施工目标 文明施工合格率达85%,争取获得“市文明施工样板工地”,争创“省文明施工样板工地”。 4)、施工安全达标 安全设施,防护符合规范及标准要求;全员安全教育达100%;特殊工种作业人员持证上岗率100%。

填充墙砌体工程监理实施细则(房屋建设)

签署页

目录 1 工程概况及设计容 2 编制依据 3 监理工作流程 4 监理工作控制要点及目标值 5 监理工作方法和措施 6 监理旁站容、方法和要求 7 地区对煤矸石砖的管理规定 8 安全与文明施工

煤矸石空心砖填充墙砌体工程质量控制监理实施细则一、工程概况 二、编制依据 2.1《建设工程监理规》(GB50319-2000) 2.2《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2.3《砌体结构工程施工质量验收规》GB50203-2011 2.4《砌体结构设计规》GB50003-2011 2.5《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ/T98-2010 2.6《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T223-2010 2.7《预拌砂浆》GB/T25181-2010 2.8《预拌砂浆》JG/T230-2007 2.9《干混砂浆生产工艺与应用技术规》JC/T 2089-2011 2.10《烧结空心砖和空心砌块》GB13545-2003 2.11《砌体填充墙结构构造》12SG614-1 2.12《关于开展煤矸石制品专项治理的通知》(合建设[2009]33号) 2.13关于印发《市新型墙体材料施工技术要点》的通知(合建设[2009]77号) 2.14《关于进一步加强我市新型墙体材料监督管理的通知》(合建设[2009]79号) 2.15《关于加强建筑工程配砖应用及生产管理的通知》(合建设[2011]18号) 2.16《关于我市预拌砂浆推广应用禁现时间的通知》(合建建管[2011]24号) 2.17《关于墙体拉结筋化学植筋施工有关问题的通知》(合建质安监[2008]31号) 2.18《市预拌砂浆管理办法》(合政办[2011]26号) 2.19《市住宅工程质量通病防治导则》合建设[2006]339号 2.20《省发展新型墙体材料条例》 2.21工程设计文件、图纸会审记录 2.22监理委托合同、施工承包合同及招投标文件、施工组织设计(方案)、已批准的监理规划

砌体工程施工方案(2)(完整版)

目录

第一节工程概况 1.总体概况 中建大公馆项目K4地块总用地面积28154.0㎡,总建筑面积195151.0m2;包括1栋34~44层超高层住宅楼、1栋42F、3栋48F超高层住宅楼及2栋2F商业楼、若干2F商业裙楼和1个2F整体地下室。 2.设计概况 3.砌筑工程概况 3.1砌体工程概况

第二节编制依据 2.设计文件

3 图纸会审/ 第三节施工准备 1.技术准备 序号技术准备内容 1 (1)施工前组织工程部、商务部、质检部及技术人员对施工图纸进行审查,熟悉图纸设计要求和标准;并完成排砖图深化设计,并按设计要求和质量标准编制砌筑工程专项施工方案。 (2)施工前对作业班组进行技术交底,确保砌筑工程按方案要求进行。 (3)执行样板先行制度,提前编制样板引路方案,选定结构楼层作为砌筑实体样板实施层,砌筑样板作为后续砌筑施工、砌筑工程质量的检验标准。 2.材料准备 本工程地上部分砌体施工采用砂加气精确砌块,规格为同墙厚模数。顶部预留缝间隙为10-20mm,填塞泡沫棒再双面打发泡剂密封。 序 号 准备工作内容图示 1 材 料 准 备 砂加气 精确砌 块 同墙厚模数 设立标志,留设 通道,周边排 水,下垫上盖 专用配 套材料 专用粘接剂;聚合物水 泥抗裂砂浆 强度、安定性复 验 2 砌块排版 现场排版图纸排版

3 现场准备 留置现场28天龄期后进行砌筑 加工车间砌体集中切割,砌体管线开槽在加工车间 进行 按照施工总计划安排购进砂加气精确砌块,按现行国家标准《砌体基本力学性能试验方法标准》及出厂合格证进行验收;砌块运至现场,采用100×50木枋立放,上部设置15mm厚模板并与木方钉牢,分规格分等级堆放,并在堆垛上设立标志,标明品种、规格、强度等级,一般堆放高度不得超过2m,堆垛间留设通道。堆场周边应有良好的排水措施,以免雨天因排水不畅导致精确砌块浸泡。雨天应采用雨布进行遮盖。堆场应具备下垫上盖的足够的防雨防潮措施。 其它材料:拉结钢筋、预埋件等,提前作好防腐处理。 砌块、专用粘接剂、成品砂浆主要采用施工电梯运输到相应楼层,人工运至施工部位。超高部位材料人工转运至操作面。 3.机械准备 序号准备工作内容 1 主要机械 施工升降机、上料平台、小型电动提升机、专用开槽机、砌体切割机等 2 主要机具 预拌砂浆罐、大铲、刨锛、托统板、线坠、钢卷尺、灰槽、小水桶、砖夹子、小线、筛子、扫帚、八字靠尺板、钢筋卡子、铁抹子等 3 作业条件 1)砌筑前,结合设计图纸要求和施工现场具体情况根据加气混凝土砌块的施工特点,编制施工方案、材料、施工机具计划,按计划进场以满足连续施工要求。 2)加气混凝土砌块基层应清理干净,并在基层上弹好轴线、边线、门窗洞口位置和其他尺寸线,立好皮数杆,同时办理验线签字手续。 3)施工脚手架及卸料平台搭设完毕,操作层脚手板和安全网挂设好,施工脚手架经过验收合格允许使用,有环境保护措施。

砌体工程施工组织设计方案

砌体工程施工方案 一、编制依据 1.施工图纸、会审纪要与变更。 2.主要规范、规程: 《体结构设计规范》GB50003-2011 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《工程测量规范》GB50026-2007 《建筑安装分项工程施工工艺规程》GBJ/T01-26-2003 国标03G101-1图集与03ZG003图集 金科做法 3.施工组织设计 二、工程概况 工程名称:金科.东方王府四期G10#楼及地下车库工程工程地点:江阴市长山大道与芙蓉大道交汇处 建设单位:江阴金科置业发展有限公司 监理单位:上海同济工程项目管理咨询有限公司 设计单位:无锡市民用建筑设计院有限公司 勘察单位:无锡市勘察设计研究院有限公司 施工单位:上海崇明建设(集团)有限公司

工程概况:本工程地下一层、地上33层,地上建筑面积28020㎡、地下4971㎡。建筑总高度室外地面至檐口高度97.20m。建 筑合理使用年限:50年。本工程为框剪结构,基础类型为桩筏式基础。建筑单体室内地坪标高±0.000相当于黄海高程5.550。地下室层高5.41m,一层结构层高3.9m,标准层层高2.9m。二次浇筑构件(构造柱、压顶、窗台板、过梁等)砼强度等级为C20,地面以下或防潮层以下砌体采用MU15蒸压灰砂砖砌筑,采用 M7.5水泥砂浆。地面以上外填充墙采用MU5混凝土小型空心砖(双排孔)砌筑,采用Mb5专用砂浆。地面以上内填充墙采用蒸压加气混凝土砌块,Mb5专用砂浆。所使用钢筋种类分别为HPB235、HRB335、HRB400。 三、施工准备 为确保砌体质量,首先要把好材料进场关,进场的砖要有检验合格证,并要检查其外观是否缺棱掉角、裂缝等现象、同时按规定要求的批量取样试验其是否达到设计要求,砌筑砂浆配合比经试配确定,砂浆应随拌随用,严禁使用过夜的砂浆。地面以下或防潮层以下砌体采用MU15蒸压灰砂砖砌筑,采用M7.5水泥砂浆。地面以上外填充墙采用MU5混凝土小型空心砖(双排孔)砌筑,采用Mb5专用砂浆。地面以上内填充墙采用蒸压加气混凝土砌块,Mb5专用砂浆。室外环境中的女儿墙、山墙、马头墙、围墙、

砌体工程施工方法及技术要求2

砌体工程施工方法及技术要求 1 一般规定 1.1 应用范围 本章规定适用于本合同施工图纸所示的各类砌体工程建筑物,其工程项目包括坝、厂房、引水渠道、永久生活建筑、道路、桥涵、挡墙、管道支墩、护坡和排水沟等建筑物的石砌体(包括浆砌石、干砌石砌体)工程,以及混凝土小砌块砌体和砖砌体工程。 1.2 承包人责任 (1)承包人应按本合同施工图纸、技术条款的规定和监理人的指示,负责砌体工程基础的场地清理、材料的加工制备、砌体工程的施工及质量检查和验收等工作。 (2)除合同另有约定外,承包人应负责提供本工程砌体工程的各种石材、胶结材料,以及砌体工程施工所需的人工、施工设备和辅助设施。 (3)承包人应负责砌体胶结材料及其配合比的试验和选择,以及砌筑工艺的选择。 1.3 主要提交件 (1)施工措施计划 承包人应在砌体工程开工前,将砌体工程施工措施计划提交监理人批准,其内容包括: 1)施工布置图及其说明; 2)砌体工程施工工艺和方法; 3)主要施工设备的配置; 4)质量控制和安全保证措施; 5)施工进度计划等。 (2)砌体材料试验报告 承包人应在砌体工程施工前,将各项材料试验成果、提交监理人,其内容包括:1)砌体材料的强度等级试验; 2)胶结材料的强度及其配合比选择试验。 (3)质量检查记录和报表 砌体工程施工过程中,承包人应按监理人指示,提交以下施工质量检查记录 和报表:

1)砌体材料和砌筑胶结材料的取样试验报告; 2)砌体工程基础的质量检查记录和报表; 3)砌体工程的砌筑质量检查记录和报表; 4)质量事故处理记录。 1.4 引用标准 (1)《烧结普通砖》(GB 5101—2003); (2)《砌体工程施工质量验收规范》 (GB 50203—2002); (3)《烧结多孔砖》(GB 13544-2000); ( 4)《浆砌石坝设计规范》 ( SL 25—2006); (5)《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》 (SL 251 —2000); (6)《浆砌石坝施工技术规定》 (SD 120—1984); (7)《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》(JGJ 52—2006); (8)《混凝土用水标准》 (JGJ 63—2006); (9)《混凝土小型空心砌块建筑技术规程》 (JGJ/T 14—2004); (10)《多孔砖砌体结构技术规程》 (JGJ/T 137—2001); (11)《砌筑砂浆配合比设计规程》 (JGJ 98—2000)。 2 石砌体工程 2.1 材料 ( 1 )石料: 1)一般石料应遵守GB 50203—2002第7.1.1 条和第7.1.2 条的规定; 2)砌石坝石料(包括毛石、块石、粗料石)应遵守SL 25—2006 第3.1.1 条的规定。 ( 2)胶凝材料: 1 )砌体采用的水泥品种和强度等级应遵守本合同技术条款第8.2.1 条的规定; 2)用于砌筑石砌体工程的砂浆和小骨料混凝土,其配合比应通过试验确定,配合比成果应提交监理人;拌制砂浆和小骨料混凝土的用水应遵守JGJ 63—2006 的有关规定。 ( 3)胶凝材料应采用机械拌制,局部少量的人工拌和料至少干拌三遍,再湿拌

砌体工程监理实施细则新

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、分项工程质量目标 (2) 四、工程特点及监理工作重点 (3) 五、监理工作流程 (4) 六、质量控制点 (5) 七、工程质量过程控制要点 (6) 八、工程质量检验和验收 (15) 九、施工安全监理要点 (17) 十、旁站监理 (17) 一、工程概况 项目名称:中航两江体育公园项目E16-01/01地块 建设单位:重庆航悦置业有限公司 设计单位:重庆长夏安基建筑设计有限公司 勘察单位:重庆市高新工程勘察设计院有限公司 监理单位:深圳市中行建设监理有限公司 施工单位:中国航天技术国际工程有限公司 中航两江体育公园项目E16-01/01地块,,位于重庆市两江新区东部,属于龙盛片区,东邻龙兴古镇,西邻铜锣山,南接绕城高速,北联中韩产业园。东距龙盛中心区4公里,西距江北机场12公里,距观音桥27公里。整个地块由住宅及商业产品组成,由7层、8层的住宅及商业组成。总建筑面积为㎡,其中地上建筑面积㎡,地下建筑面积㎡,总户数为533户,总停车位601个,地下停车601个,地面0个。工程结构形式为框架剪力墙结构。基础采用机械旋挖钻孔桩、柱下独立柱基。抗震设防烈度:六度,主要结构类型:框架剪力墙结构、车库为框架结构、抗震等级:框架为4级,剪力墙为3级。建筑结构使用年限:50年。建筑安全等级为二级。 二、编制依据 1、本工程项目的监理规划; 2、监理合同及其他建设合同; 3、批准的工程建设文件;

4、项目施工图设计图纸及设计变更、图纸会审等资料; 5、砌体结构工程施工质量验收规范(GB50203-2011) 砌筑砂浆配合比设计规程(JGJ98-2010) 万科住宅建筑构造图集(一)(10VKJ-101) 三、分项工程质量目标 严格控制强制性条文的执行,确保检验批、分项工程、分部(子分部)工程质量验收合格,并符合合同规定,其工程质量目标如下: 1、主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格; 2、分项工程所含的检验批均符合合格质量的规定; 3、分部(子分部)工程所含分项工程的质量均验收合格; 4、质量控制资料完整; 5、分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果符合有关规定; 6、观感质量验收符合要求; 7、确保工程质量验收符合合同规定。 四、工程特点及监理工作重点 1、工程特点及要点 本工程一层及以上墙体、外墙、分户墙采用200厚烧结页岩空心砖;内墙采用100、200厚烧结页岩空心砖 (12孔以上)。 于墙脚低于首层室内地面标高处设防潮层,选用20厚防水砂浆三层防潮作法,凡在有楼地面防水房间的轻质隔墙均在下部现浇200高混凝土反坎。 砌体上预埋件及预留孔洞,应在砌筑时预留,不得事后剔凿。空调机管线预留洞,应事先预留,不得事后剔凿;设备管道穿越钢筋混凝土墙时,在管道安装完后用石棉水泥填塞密实,若预留墙洞较大,应先用1:水泥砂浆砌碎砖填塞后(厚度同墙厚),再用水泥填塞小缝。设备管道穿越砖墙时,应待设备管道安装后再砌墙。 凡楼中用砖砌(空心砖)的管井,砖砌管井壁厚度根据固化图确定,应待设备管道安装完毕后再砌管井墙。管井墙上如开有检查孔或洞,应在孔或洞的上口加过梁或圈梁,管井内壁应随砌随抹20厚1:水泥砂浆。 砖砌外墙及内隔墙均砌至梁、板底。

砖砌体工程施工方案

一、编制依据 1、设计图纸; 2、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203—2002); 3、《现行建筑施工手册》(缩印本,1992年版) 二、工程概况 本工程C区±0.000以下采用MU15机制红砖,M10水泥砂浆砌筑,±0.000—2.1m采用MU10机制红砖,M7.5水泥砂浆砌筑,2.1m以上外墙采用MU10粘土砖眠墙、内墙体为190炉渣砌块,M10混合砂浆砌筑;A 区±0.000以下采用Mu10粘土砖,M10水泥砂浆砌筑;±0.000以上采用Mu10粘土砖,M7.5混合砂浆砌筑;其余各区±0.000以下采用MU10粘土砖,M7.5水泥砂浆砌筑,±0.000以上外墙采用MU10粘土砖眠墙、内墙体为190炉渣砌块,M7.5混合砂浆砌筑。 三、施工准备 要求在砌体工程开始施工前必须做好下述各项施工准备工作: 1、材料:红砖、水泥、砂等材料必须符合设计图纸的要求,并已做好材料的外观检测和抽样送检工作。 2、拉结筋和各种预埋钢筋已焊接和接长完毕。 3、防腐木砖准备完毕。 4、施工楼面已清理干净,并已做好分中弹线,标高控制工作,有专用的、安全可靠的进料平台。 5、安全、技术交底:在开工前三天,由施工员、安全员和技术负责人负责做好安全、技术交底工作。 四、砌筑砂浆

1、砂浆的配合比采用重量比。砌筑砂浆拌制采用32.5#普通硅酸盐水泥,水泥用量由试配确定。 2、砌筑砂浆拌制用砂均采用中砂,必须全部过筛,且不得含有草根等杂物,砂的含泥量不得超过3%。 3、拌制水泥混合砂浆用的石灰膏或磨细生石应符合下列要求: (1)块状生石灰熟化成石灰膏时,应采用孔洞不大于3mm×3mm网过滤,熟化时间不得少于7天,对于磨细生石灰粉,其熟化时间不得少于2天。 (2)沉淀池中贮存的石灰膏,应防止干燥、冻结和污染。严禁使用脱水硬化的石灰膏。 (3)消石灰粉不得直接使用于砂浆中。 4、砂浆采用机械搅拌,自投料完算起,搅拌时间不得少于3分钟。 5、砂浆随拌随用。在拌成后和使用时,不得就地开餐,直接堆放在楼面上,必须盛入贮灰器中或铁板上,或在楼面铺彩采布。如砂浆出现泌水现象,必须在砌筑前再次拌合。砂浆在拌成后必须在3至4小时内使用完毕,在夏季必须在2小时内使用完毕。 6、除地下室隔墙、外围护墙、内隔墙、楼梯间墙和卫生间墙使用水泥砂浆砌筑外,所有墙体的底下三皮砖使用水泥砂浆砌筑。 五、砌砖工程 1、粘土砖必须提前1~2天在砖堆场浇水湿润,含水率为10%~15%。严禁在准备开始砌筑前临时湿水或根本不湿水。 2、砖砌体开始施工前,必须先设置皮数杆。并且将砌筑的部位清理干净,浇水湿润。 3、在砌筑的过程中,必须双面挂线,外墙面必须拉水平通线和垂直

填充墙砌体施工方案

一、编制依据: 1、重庆*****有限公司新建厂区工程施工组织设计 2、《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203-2002 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 4、《框架轻质填充墙构造图集》 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 6、重庆桥头食品有限公司新建厂区工程施工图纸 二、工程概况: 重庆*****公司新建厂区工程位于江津区德感工业园,占地总面积11380.87㎡(建筑面积27730.43㎡)。拟建物主要由2#厂房建筑面积3136.63㎡(2F)、水泵房建筑面积38.64㎡(1F)、锅炉房建筑面积(1F)165.24㎡、倒班楼建筑面积2124.82㎡(4F)、办公楼1935.00㎡(建筑面积4F)、1#厂房建筑面积20230.26㎡(2F/-1F)及辅助用房建筑面积99.84㎡(1F)组成。 本工程建筑设计使用年限:50年,建筑抗震设防烈度:6度,建筑安全等级:为二级。建筑耐火等级:均为一、二级。厂房的生产火灾危险性分类:厂房用于食品加工生产,生产的火灾危险性分类为丙类。屋面防水等级:二级。主要结构型式:除1#厂房部分为钢结构以外,其余建筑均为框架结构。

1.建设概况: 建设单位:重庆****品有限公司; 勘察单位:****建筑勘察设计有限公司; 设计单位:重庆市****设计院; 施工单位:重庆市****工程公司; 监理单位:重庆****监理有限公司。 各工程的施工现场场地平整,地面附属物清理已经完成,均已经具备开工条件。 三、施工图纸设计要求 1、材料要求 (1)倒班楼、办公楼内外墙采用200厚厚壁型烧结页岩空心砖,容重801-900Kg/m3,内墙局部采用200厚烧结页岩空心砖,容重800Kg/m3;1#厂房2#厂房内外墙采用200厚烧结页岩空心砖,容重800Kg/m3,为满足业主使用功能要求,厂房内所有的配砖高度为300mm;(2)砌筑砂浆均采用水泥砂浆。强度为M7.5、M5。 (4)填充墙厚度为:200mm、100mm。 (5)构造柱、过梁、圈梁、采用C25混凝土。 (6)设备机房、管道井、检修井、楼梯间采用砌块耐火极限不小于2小时。 (7)风机房、空调机房均做隔声处理。 (8)墙身在室内地坪50下做20厚1:2水泥砂浆掺3%-5%防水

砌体砌筑工程施工方案(模板)

砌体砌筑工程施工方案 1编制依据 1.1施工组织设计: 1.2土建施工图纸: 1.3施工规范、规程、标准、图集: 注:1.3条中应只写与拟施工程直接相关的书籍名称和编号。2工程概况

注:工程概况应结合图纸要求逐格填写,图纸中未涉及的项目应写“无”。 3施工安排 3.1进度和工期安排。 根据施工组织设计,本工程砌体砌筑施工计划由一年一月一日开始,一年一月一日完成,经过总日历天为——天,其中基础砌体砌筑——天,首层——天,标准层每层——天,顶层 ——天。具体砌体砌筑工程施工进度计划详见下表: 砌体砌筑施工进度计划表

3.3专业之间的协调配合 3.4地下、地上的砌筑 3.5样板间、样板墙 3.6施工现场的布置 4施工准备 (1)技术准备,熟悉图纸、施工组织设计、施工方案,编写并进行分项工程施工技术交底。 (2)材料、机具准备,劳动力准备。 (3)主要材料工程量 5施工方法、技术措施 (1)施工流水段划分,墙体施工洞口留置,砌筑砂浆拌制、运输、使用。 (2)抄平放线,皮数杆制作安装,块材组砌方法,构造柱(芯柱)施工方案,留槎及拉结筋(钢筋网片)安放等。 (3)细部构造 a拉接筋—连接方式 b导墙 c构造柱、圈梁、系梁、过梁

d抱框 e墙体与顶板(梁)的连接 f气体长度小于240mm的做法 g门窗洞口过梁上部标高与连梁距离小于200mm,大于200mm的细部做法 h预留洞口的做法 6冬、雨季施工措施。 7质量管理、质量标准与验收,成品保护措施。 8文明施工和安全措施等。(绿色文明施工) 下面为附送毕业论文致谢词范文!不需要的可以编辑删除!谢谢! 毕业论文致谢词 我的毕业论文是在韦xx老师的精心指导和大力支持下完成的,他渊博的知识开阔的视野给了我深深的启迪,论文凝聚着他的血汗,他以严谨的治学态度和敬业精神深深的感染了我对我的工作学习产生了深渊的影响,在此我向他表示衷心的谢意

砖砌体工程监理细则

砖砌体工程监理细则 一、砖砌体工程的质量要求: 应符合《砌体工程施工质量验收规范》GB50203—2002的规定。 1、砂浆强度不稳定: ⑴计量不准。使用体积比,以铁锨凭经验计量;砂子含水率变化及运料途中损失; ⑵混合砂浆中的塑化材料超过规定用量,使强度降低; ⑶掺入混合砂浆中的塑化材料材质不佳,含有较多的灰渣或保管不当结硬、干燥; ⑷砂浆搅拌不匀,人工拌合翻拌次数不够;机械搅拌加料顺序颠倒,使塑化材料未散开,水泥分布不均匀,影响砂浆的匀质性及和易性; ⑸掺加微沫剂超过规定用量,或微沫剂质量不好,降低了砂浆强度; ⑹砂浆试块的制作、养护方法和强度取值不规范,缺乏代表性,试验数据失真; 2、砂浆和易性差,沉底结硬: ⑴采用高标号水泥和过细的砂子; ⑵掺入混合砂浆中的塑化材料材质不佳,含有较多的灰渣、杂物或保管不当结硬、干燥,不能起到改善砂浆和易性的作用; ⑶砂浆搅拌时间短,拌和不均匀; ⑷拌好的砂浆存放时间过久,或在灰槽中的砂浆长时间不清理; ⑸拌制砂浆无计划,在规定时间内无法用完,剩余砂浆隔日加水使用;

3、基础轴线位移: ⑴砌筑基础大放脚收分尺寸掌握不准; ⑵未在横墙基槽边打基础轴线中心控制桩; 4、基础标高偏差: ⑴砖基础下部的基层(灰土、混凝土)标高偏差较大; ⑵砖基础大放脚宽大,皮数杆不能贴近而难以察觉; ⑶基础大放脚填芯砖采用大面积铺灰,砌筑速度跟不上致使砂浆因停歇时间过长而难以压薄,出现灰缝冒高现象; 5、基础防潮层失效: ⑴砂浆混用,将砌基础剩余的砂浆作为防潮砂浆使用; ⑵防潮层的下三层砖未满铺满挤,横、竖向灰缝不饱满,24墙防潮层下未采用满丁砌法; ⑶防潮层施工前基面上浇水不够、操作时表面抹压不够、养护不好致使防潮层早期脱水,强度和密实度达不到要求或出现裂缝; ⑷冬期施工防潮层受冻; 6、砖砌体组砌混乱: ⑴因是混水墙,操作人员容易忽视组砌形式,出现直缝和“二层皮”现象; ⑵砌筑砖柱时,不打制七分头,采用包心砌法; 7、砖缝砂浆不饱满,砂浆与砖粘结不良: ⑴低标号水泥砂浆和易性差,操作者用大铲或瓦刀铺刮砂浆后,使底灰产生空穴; ⑵用干砖砌墙,使砂浆早期脱水而降低强度,且干砖表面的粉屑起隔离作用,减弱了砖与砂浆层的粘结; ⑶用推尺铺灰法砌筑,因铺灰过长,砌筑速度跟不上,砂浆中的水分被底砖吸收,使砖层与砂浆失去粘结; ⑷砌清水墙时,为省去刮缝工序,采取了大缩口的铺灰方法. 8、清水墙面游丁走缝: ⑴砖的长为正偏差,宽为负偏差, ,一顺一丁砌筑时,竖缝宽度不易掌握; ⑵开始砌墙摆砖时,未考虑窗口位置对砖竖缝的影响,当砌至窗台处分窗口尺寸时,窗的边线不在竖缝位置,使窗间墙的竖缝搬家,上下错位; ⑶里脚手砌外清水墙,,砌至一定的高度后,穿看墙缝不太方便,而产生误差; 9、“罗丝”墙: 未按皮数杆控制砖的层数.砌至基础顶面和楼板上接砌墙体时误将负偏差当成正偏差,砌完一个层高后,同一砖层的标高差一皮砖的厚度,不能交圈. 10、清水墙面水平缝不直,墙面凹凸不平: ⑴砖的两个条面大小不等,砌砖时,随意跟线,使灰缝宽度不一; ⑵拉线超过20米产生下垂,跟缝砌筑而使灰缝出现下垂; ⑶脚手架直接搭在墙上使接砌墙体出现“捞活”;挂立线时没有从下步脚手架墙面向上引伸,致使两步架交接处,出现水平灰缝凹凸不平; ⑷第一步架墙体出现垂直偏差,接砌第二步时才调整,在两步架交接处出现凹凸不平。 11、清水墙面勾缝不符合要求: ⑴勾缝前未经开缝,刮缝深度不够或用大缩口砌砖,使勾缝砂浆不平,深浅不一;竖缝挤浆不严,勾缝砂浆悬空未与缝内底灰接触,与平缝十字搭接不平,容易开裂、脱落; ⑵脚手眼堵塞不严,补缝砂浆不饱满;或堵孔砖与原墙面的砖色泽不一,在脚手眼处留下永久痕迹; ⑶勾缝前对墙面浇水不够或墙缝内浮灰未清理,使勾缝砂浆早期脱落; ⑷加浆勾缝时,托灰板接触墙面而留下印痕。 12、墙体留置阴槎,接槎不严: ⑴操作人员对留槎问题缺乏认识,为方便施工而留直槎; ⑵施工组织不当,造成留槎过多;留直槎又漏放拉结筋或拉结筋长度、间距未按规定执

砌体工程专项施工方案(1)

目录 一、编制依据........................................................................ 错误!未定义书签。 二、工程概况........................................................................ 错误!未定义书签。 2.1工程概述 .................................................................... 错误!未定义书签。 2.2砌体设计说明: ........................................................ 错误!未定义书签。 三、施工准备........................................................................ 错误!未定义书签。 3.1技术准备 .................................................................... 错误!未定义书签。 3.2 人员安排 .................................................................. 错误!未定义书签。 3.3主要机具设备 ............................................................ 错误!未定义书签。 3.4材料准备 .................................................................... 错误!未定义书签。 四、主要施工方法................................................................ 错误!未定义书签。 4.1工艺流程 .................................................................... 错误!未定义书签。 4.2主要技术要求 ............................................................ 错误!未定义书签。 4.3主要施工方法: ........................................................ 错误!未定义书签。 五、主要施工管理措施........................................................ 错误!未定义书签。 5.1质量保证措施 ............................................................ 错误!未定义书签。 5.2安全管理措施 ............................................................ 错误!未定义书签。 5.3文明施工措施 ............................................................ 错误!未定义书签。 5.4环境保护措施 ............................................................ 错误!未定义书签。 5.5消防措施 .................................................................... 错误!未定义书签。 5.6成品保护措施 ............................................................ 错误!未定义书签。 5.7 降低成本措施 .......................................................... 错误!未定义书签。

填充墙砌体工程监理实施细则

腾越翡翠城一期配套工程(二标段)主体结构填充墙砌体分项工程监理实施细则 编制: 审批: 云南城市建设工程咨询有限公司 腾越翡翠城一期配套工程项目监理部 2012年10月18日

目录 一、工程概况 (3) 二、监理依据: (3) 三、设计要求 (3) 四、监理工作控制要点及目标值 (4) (一)事前控制 (4) (二)事中控制 (5) (三)事后控制 (6) 六、监理工作的措施 (7) 七、工程验收 (7) 八、其他事宜 (8)

一、工程概况 本工程共4栋单体工程,均为框架结构,总建筑面积15341.3㎡。其中58787.7栋㎡,6栋㎡,7栋㎡,8栋㎡。结构最大层高5.4m;最大跨度8400mm。 本工程以坡屋面为主,局部平屋面。建筑工程等级三级;建筑防火分类多层民用建筑;建筑耐火等级地上二级;建筑物抗震设防烈度八度;建筑结构类型为框架结构,局部为钢结构和砖木结构;建筑屋面防水等级2级;建筑结构的安全等级二级;建筑抗震设防类别为丙类;结构抗震等级为框架二级;地基基础设计等级为乙级;桩基安全等级为二级;设计使用年限50年。其中,5栋地上6层,建筑高度22.8m;6栋地上3层,建筑高度9.7m;7栋地上3层,建筑高度 9.7m;8栋地上7层,建筑高度23m。 二、监理依据: (一)施工合同及委托监理合同 (二)设计文件(施工图、修改图、设计变更备忘录) (三)施工图纸会审记录 (四)《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 (五)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 (六)《建筑工程冬期施工规范》JGJ104 三、设计要求 (一)所有墙体用料外形尺寸要求准确统一,表面无边角破损,砖块或砌块墙体上下匹之间应相互错缝搭接,不得有垂直通缝,砌筑砂浆应饱满。 (二)砌筑墙体材料(砌块容重≤7.0kn/m3) 外墙:190MM厚混凝土空心砌块。 内隔墙:190MM厚混凝土空心砌块、120MM厚混凝土空心砌块、120MM 厚加气混凝土砌块(用于管井壁、卫生间和厨房的部分墙体)。 砂浆:地下M7.5水泥砂浆,地下≥M5.0水泥砂浆。 (三)外墙墙身防潮层做法参西南11J112第50页做法2,高出地面或园林覆土300;内墙墙身防潮层做法参西南11J112第50页做法4。 (四)水管井底部做C15现浇砼带,高度300,内部增设防水层,做法同卫生间防水做法一布四涂,防水翻边高1800mm。

砖砌体工程施工方案

一、工程概况 本工程建筑面积6270平方米,2层框架结构 1、本工程填充墙砌体设计概况 本工程基础墙体采用Mu15混凝土实心砖,M10的水泥砂浆砌筑,主体采用A3.5B06加气混凝土砌块,M5的混合砂浆砌筑。 容重强度使用部位材料名称规格 长×宽×厚 混凝土实心砖240×190×90 1120 kg/m3Mu15 基础 混凝土多孔砖1120 kg/m3Mu10 主体 特殊部位及节点要求: 1)、本工程构造柱、过梁、小于200的门窗垛用C25混凝土浇筑。女儿墙压顶、二次浇筑挡水线用C25细石混凝土(沿挡水坎长度方向内配ф6@250构造筋,见相应附图)浇筑。空调挑板等结构构件混凝土强度等级同主体,采用自拌混凝土。 2)、所有线盒、箱体超过300的洞口必须设置同墙宽的预制过梁,,墙体顶砖用同墙厚的页岩砖侧砌,并且待墙体完成7天后进行顶砖砌筑。 3)、构造柱马枒槎施工中,应五进五退,先退后进,沿墙高每500mm设两根ф6的拉结筋,伸入墙内不小于1m,门窗位置根据墙垛、门垛长度为准,马枒槎上部阴角部位须将砖块切成45度角,浇筑时留出浇筑口,以保证砼浇筑密实。浇筑完成模板拆除后踢除浇筑口部位多余砼。构造柱断面为200mm×200mm,砼等级为C25,主筋为4ф12,箍筋ф6@200。 4)、砌体施工前必须完成放线验收工作,由项目部提供三条主控线,其余均由班组放线,经检查验收后才允许进入砌筑施工。 5)、过梁全部采用预制过梁,按图集《03ZG313》中2级荷载选用,当洞顶离结构梁或底板小于钢筋砼过梁高度时,过梁与结构梁浇成整体。(后附相应宽度过梁配筋图)6)、厕、厨房墙体全部采用页岩多孔砖组砌;且厨房墙体在结构楼面上作300mm 高C20混凝土挡水线(门洞口除外)。 7)、防盗门门框采用页岩砖组砌,在安装拉片位置组砌砼块,具体组砌方法详附图。 8)、管道井、风井等比较狭窄的房间内侧应随砌随抹灰,表面光滑平整。 9)、所有门窗洞口均按窗型图留设。 :必须满足设计要求和国家有关规范要求,GB13544-2000《烧结多孔砖》,砖进场必须有质保书和按验收批数(烧结普通砖每15万块为一个验收批,多孔砖每3万块为一个验收批,不足的也按一批计,每一验收批随机抽取试样一组,即10块)作试验,

砌体施工方案

一、编制依据: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 《砌体工程施工质量验收规范》 设计施工图纸 二、施工准备 1、工程概况 本工程名为青岛市胶南珠海办事处王戈庄中心社区安置房建设工程D区,位于胶南珠山路以西,向阳路以南,总建筑面积3万平米,本工程由青岛金石佳苑置业有限公司投资兴建,青岛民用建筑设计院设计,青岛建通工程管理信息有限公司监理,苏通建设集团有限公司施工总承包。D区3个单体,地上17层,标准层层高2.9m,其中一、二层为网点和附属功能用房,结构形式为剪力墙结构,车库部分地下一层,筏板独立基础,主楼部分地下二层,人工挖孔桩基础。本工程合理使用年限50年, 抗震设防烈度6度,丙类, 抗震等级剪力墙四级。各楼座的地下车库及地上住宅的砼等级均为C30。 2、施工准备工作 本工程填充墙采用蒸压加气混凝土砌块,干体积密度级别B06,容重小于650Kg/m3,强度等级A3.5。地上部分采用M5.0混合砂浆,地下室采用M5.0水泥砂浆。非承重的外围护墙采用180mm厚,内隔墙采用100、180mm厚。填充墙埋在土中的部分采用MU10蒸压粉煤灰一等砖,用M5.0水泥砂浆砌筑。 2.1.砌块、砖的品种、强度等级必须符合设计要求,并应规格一致,水泥、砂、砖进场按规定送试验室鉴定。砌筑前对砼结构及墙体位置线进行验收,合

格后方可砌筑。 2.2在砌筑前一天或半天(视天气情况而定)应将砖堆浇水湿润,避免在砌筑时因干砖吸收砂浆中的水分,影响砂浆的密实性、强度和粘结力,而且还会产生堕灰和砖块滑动现象,使墙面不洁净,灰缝不平直。砌块、砖含水率为10-15%,可将砖砍断看断面四周的吸水深度达10-20MM即认为合格。 2.3砌筑砂浆:砂浆使用的水泥品种及标号应根据设计要求砂浆强度等级确定。不同品种的水泥不得混合使用;砂浆宜采用过筛的中砂,含泥量不应超过5%;砂浆的配合比由试验室试配确定。 2.4砌筑前,提前安装垂直和水平运输机械,砂浆搅拌机械进场、安装、调试等工作,同时还要准备脚手架、砌筑工具等。 2.5砌筑前将楼面清理找平,然后按设计图纸放线,根据设计要求墙拉筋需通长设置及砖模数先种植2φ6@510墙拉筋,长度1000mm,待砌筑时根据墙长及钢筋搭接长度进行钢筋搭接。具体做法:根据砖模数派专人划线定位,另二人用直径大于锚固钢筋直径2—4mm的冲走钻头按楼层批量钻孔,深度为12~15倍钢筋直径,再派专人边用高压空气将洞中浮土及灰尘吹净待用;将粘钢筋专用结构胶预先按比例配好,用专用注入枪将胶灌入洞中,再将钢筋插入并定位,除去多余的胶,并将表面处理干净即可。在注胶前几天内,要保证孔内清洁、干燥,不能有潮湿,且室外气温不宜低于零度。并按当地规定做拉拔试验合格后方可进入下道工序。 三、操作工艺 3.1、砖砌块的砌筑方法为“三一”砌筑法,即一块砖、一铲灰、一揉压并随手将挤出的砂浆刮去的砌筑方法。砌块施工主要工序:铺灰——砌块就位—

主厂房砌体工程施工方案

西安市热力总公司泾渭新城热力中心项目 主厂房砌体工程施工方案 编制: 审核: 批准: 陕西省建工第四建设集团有限公司 目录 一、工程概况: (2) 1、工程基本情况 (2) 2、工程目标: (2) 3、编制依据 (3) 二、施工材料、技术准备: (4) (1)主要材料及机具: (4) (2)、技术准备 (5) 三、工艺流程和施工技术要点: (6) 四、质量标准和检验方法: (15) (1)、保证项目: (15) (2)、基本项目: (15) (3)、砌体质量的允许偏差: (16) (4)、砌砖工程质量控制程序: (17) 五、施工注意事项: (18) 1、砂浆强度达不到设计要求: (18) 2、水平或竖向灰缝砂浆饱满度不合格 (19)

3、墙体渗水 (20) 六、环境保护及安全、文明施工要求: (21) 七、安全保证施工措施: (22) 八、成品保护及相应措施: (23) 九、职业健康安全关键要求: (25) 十、质量记录: (25) 一、工程概况: 1、工程基本情况 工程名称:主厂房 工程性质:新建 工程地点:XXXXXXX 建设规模:局部五层,建筑面积为4259.6㎡ 结构类型:五层钢筋混凝土框排架结构,高为31.95m 砌体类型:蒸压加气混凝土砌块 抗震设防烈度:7 度 建筑耐火等级:一级 建设单位:西安市XXXXXX 设计单位:中国市政工程XXXXXX 监理单位:XXXXX监理咨询有限公司 施工单位:陕西建工第XXX建设集团有限公司 开工日期:砌体工程已在2014年8月24日开始进场施工准备前期工作。

2、工程目标: 1)、质量目标 一次性验收合格。争创西安市优良工程标准。 2)、安全生产目标 为了全面贯彻、落实《中华人民共和国安全生产法》、《国务院建设工程安全生产监督管理条例》,提高项目安全管理水平,杜绝重伤、死亡事故及其它安全事故(包括中毒、中暑、火灾、触电等),将月轻伤频率控制在1.2‰以下,经济损失控制在1000.00 元以下,争取整个工程的安全生产获得“市安全生产达标样板工地”称号。 3)、文明施工目标 文明施工合格率达85%,争取获得“市文明施工样板工地”,争创“省文明施工样板工地”。 4)、施工安全达标 安全设施,防护符合规范及标准要求;全员安全教育达100%;特殊工种作业人员持证上岗率100%。 5)、环境保护控制目标 (1)、噪音排放达标,扰民投诉率为0; (2)、粉尘污染控制达标,受到相关部门警告次数控制在0次/全年以内;(3)、固体废弃物及生产、生活污水按环保规定排放; 3、编制依据 1)、主要施工图纸

相关文档