文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 办公楼综合布线设计方案

办公楼综合布线设计方案

办公楼综合布线设计方案
办公楼综合布线设计方案

综合布线系统设计方案

目录

第一部分系统设计方案 (3)

1、系统概述 (3)

1.1工程概况 (3)

1.2系统概况 (3)

1.2.1网络组成 (3)

1.2.2点数概况 (3)

1.2.3网络结构 (3)

1.2.4布线标准 (4)

1.2.5配线架的选择 (4)

1.2.6布线品牌的选择 (4)

1.2.7根据招标文件要求各子系统的设计概述 (4)

2、系统结构与配置 (6)

2.1系统设计原则 (6)

2.2系统结构简述 (7)

2.3系统结构配置分析 (8)

2.4系统设计标准及规范 (20)

2.5设计方案总体描述 (21)

2.6设计方案详细描述 (23)

2.6.1系统描述 (23)

2.6.2工作区(Work Area)子系统(含点表) (24)

2.6.3水平干线(Horizontal)配线子系统 (37)

2.6.4垂直干线(Backbone/Riser)子系统 (38)

2.6.5设备间(Equipment)子系统 (39)

2.6.6管理(Administration)子系统 (40)

2.6.7专用语音点独立布设 (42)

3、系统功能描述 (42)

4、系统性能及技术指标 (43)

4.1系统信道特性 (43)

4.2设备规格及技术参数 (44)

4.2.1工作区子系统设备 (44)

4.2.2水平子系统设备 (46)

4.2.3主干子系统设备 (48)

4.2.4配线间子系统设备 (49)

4.2.5设备间子系统设备 (51)

4.2.6专用语音点独立布设 (52)

4.2.7工具与仪器 (55)

4.2.8综合布线机柜 (55)

4.2.9系统接地 (57)

5、其他必须的内容 (58)

5.1综合布线系统测试 (58)

5.1.1测试描述 (58)

5.1.2测试仪器的选用 (59)

第二部分技术性能偏差表 (65)

第一部分系统设计方案

1、系统概述

1.1工程概况

某办公楼(以下简称某办公楼)位于北京市海淀区木樨地玉渊潭南路 1 号,东临永定河引水渠,南临玉渊潭南路。大楼共15 层,地下三层,地上十二层,总建筑面积56868 平方米,其中地上建筑面积43940 平方米,地下建筑面积12928 平方米,建筑物主体高度45 米。某办公楼地下三层与地下二层为停车场,地下一层设计为员工食堂和职工活动用房,首层为大堂、展厅及UPS机房,二层至十一层为办公区域,十二层为公寓房。

综合布线系统通讯中心设在大楼地下一层UPS配电房和七层通讯机房内,专用语音管理中心设在九、十层东、西侧竖井内。弱电竖井一共设计了分配线间18个,分别位于某办公楼二、三、五、六、七、八、九、十一层东、西两侧弱电竖井内和地下一层西侧、四层东侧弱电竖井内。

1.2系统概况

1.2.1网络组成

本系统由内网信息、外网信息、办公电话和保密电话4部分组成。内网与外网、办公电话和专用语音完全物理隔开,内网和专用语音设独立的路由,外网和办公语音合用路由,其水平主干、垂直主干均在原有的综合桥架内进行敷设。1.2.2点数概况

本系统信息点一共设计了:铜缆总点数2998个,水平光纤总点数53个。其中,内网信息点:1227个,外网信息点:563个,办公电话:1171个,保密电话:37个。光纤总点数:53个。其中,4芯光纤到桌面点位:48个(其中2芯为预留) 。特殊功能房间4芯光纤(共5间)点位5个(4芯全部熔接、端接)。

1.2.3网络结构

整个某办公楼综合布线系统由工作区子系统、水平布线子系统、垂直主干子系统、设备间子系统、管理子系统5部分组成。布线系统为星型拓扑结构。内网信息、外网信息、办公电话均为二级网络架构,一级管理中心设在七层通讯机房

和地下一层UPS配电室内,二级网络管理节点设在弱电竖井内,在两个中心机房之间布设了多根大芯数单模光缆用于主机房之间的联络。专用语音系统为一级网络架构,管理中心设在九、十层东、西侧竖井内。

1.2.4布线标准

内网、外网、办公语音水平链路均采用非屏蔽6类布线标准,专用语音采用超5类屏蔽布线标准,光纤水平链路采用4芯室内多模光纤。

内网、外网数据垂直主干采用12芯室内单模光纤,同时预留4根6类非屏蔽双绞线作为备份;语音主干采用3类非屏蔽大对数线缆;专用语音无垂直主干,其所需电话电缆主干直接由中南海电信局负责从室外引入室内专用语音电话组线箱内。

1.2.5配线架的选择

在综合布线18个分配线间内设置19英寸标准机柜,用于安装光纤配线架和铜缆配线架和其他设备,内网设备占用1个机柜,外网、办公电话共同占用1个机柜;连接内网、外网、办公电话水平布线子系统的配线架均采用6类非屏蔽RJ-45快接式配线架,语音主干根据招标文件要求竖井一侧采用了6类非屏蔽RJ-45快接式配线架,中心机房一侧采用了110型配线架。水平、垂直主干光纤均采用密集型、小型化的LC接口类型配线架,以在有限的空间内尽量多的端接光纤。

1.2.6布线品牌的选择

由于本工程的重要性、先进性、高可靠性等,故本工程的综合布线系统产品选用了国际、国内最知名的品牌之一:施耐德的6类非屏蔽、超5类屏蔽、光纤等全系列产品。

1.2.7根据招标文件要求各子系统的设计概述

工作区子系统信息插座分为墙面型、桌面型两大类。其中领导级办公室、会议室等重要房间内,设置桌面型内网用数据信息插座175个、桌面型外网用数据信息插座175个、九层及十层设置光纤到桌面插座48个,三层及五层特殊功能房间设置光纤到桌面插座5个。其他房间原则上以设置墙面型信息插座为主,大开间办公信息插座拟考虑安装在家具隔断上。

水平布线子系统由从楼层配线间至工作区用户信息插座的水平线缆组成, 其中,水平数据线缆采用6类UTP双绞电缆。水平光纤线缆采用4芯多模光纤。

本案内网数据点位、光纤点位线缆独立设置线管、线槽,外网数据点位、语音点位线缆布设于大楼原有公共线管、线槽内,专用语音点位独立设置线管、线槽。

垂直主干子系统用于实现对各水平子系统的连接汇集。本案设计18个层配线间采用12芯单模室内光缆分别铺设至地下一层UPS机房及七层数据机房,同时18个层配线间铺设四根六类非屏蔽双绞线至七层数据机房作为备用。语音主干系统采用25及100对3类大对数电缆从某办公楼18个层配线间铺设至七楼数据机房。地下一层UPS机房及七层数据机房之间采用20根12芯单模室内光缆进行连接。

设备间子系统是水平系统电缆端接的场所,也是主干系统电缆端接的场所;由楼层分配线架、跳线、转换插座等组成。本案分别于某办公楼二、三、五、六、七、八、九、十一层东、西两侧弱电竖井内和地下一层西侧、四层东侧弱电竖井内设计18个分配线间。各配线间采用LC型48芯光纤配线箱端接水平4芯多模光缆及主干12芯单模光缆。采用6类24口非屏蔽配线架端接水平6类UTP双绞电缆及主干3类大对数电缆。

管理子系统是大楼中数据、语音垂直主干线缆终接的场所。也是建筑群来的线缆进入建筑物终接的场所;更是各种数据语音主机设备及保护设施的安装场所。本案数据系统采用双主配线间设计,主配线间分别设在某办公楼地下一层UPS配电房、七层网络机房内。语音系统采用单配线间设计,主配线间设在某办公楼七层网络机房内。其中,七层数据机房设置LC型48芯光纤配线箱端接12芯单模主干光缆,设置100对110型语音配线架端接3类主干大对数电缆。地下一层UPS机房设置LC型48芯光纤配线箱端接12芯单模主干光缆。

本案专用语音独立布设在某办公楼九、十层东、西两侧弱电间各安装一个700×500×180组线箱。由某办公楼通信入口至竖井及竖井内做100×100专用线槽。由竖井至各组线箱做2根φ50金属管,拐弯处装300×300盒,相应位置预留检修孔。由组线箱至各装机点位做金属管,布放五类屏蔽线,组线箱内留余长2米,信息口端留余长20cm,每个点位设置两条线缆。其中一条端接到前端点位,一条备用。

2、系统结构与配置

2.1系统设计原则

●开放性:在结构上真正实现开放,可满足将来各种联网及通信要求。

●先进性:采用先进成熟的产品,满足各种应用需要。

●实用性:本方案设计的综合布线系统使得网络管理功能完善且方便使

用,并可实现语音与数据的互换,使得系统具有很高的实用性。

●经济性:以较高的性能价格比构建系统,使资金的产出投入比达到最佳。

能以较低的成本、较少的人员投入来维持系统运转,达到高效能与高效

益。

●可靠性:布线系统的可靠性是一个十分重要的指标,本系统在方案设计

过程中采取有效的措施来保证系统的可靠性。

●灵活性及可扩展性:具有良好的扩展性,可根据管理要求,方便扩展信

息点的覆盖范围,提供技术升级、设备更新的灵活性。

●模块化:布线系统所有的接插件都是模块化的标准件,各模块之间具有

相对独立性并能按标准格式连接,方便维护人员管理和使用。

2.2系统结构简述

中心机房

整个某办公楼综合布线系统由工作区子系统、水平布线子系统、管理间子系统、垂直主干子系统、设备间子系统组成。本布线系统为星型拓扑结构。全部水平子系统采用6类非屏蔽双绞线。系统可支持话音和数据应用。

本系统采用模块化结构,每个子系统都是相互独立的单元,对每个分支单元的扩充和改动都不会影响其它子系统。材料为防火型、阻燃和防止由于设备内部原因造成的不安全因素,主干线缆护套均采用CMR主干级阻燃材料。材料的防火、阻燃和防止由于设备内部原因造成的不安全因素,所有主干线缆护套均采用CMR 主干级阻燃材料。本系统产品为同一厂家产品,包括各种线缆、光缆、配线架、模块和面板、跳线、连接器等。方便日后提供产品及系统保证和该项目后续布线系统的升级及维护。系统采用全机柜式安装,防止由于意外接触、沙尘侵入和有害生物的进入而造成的设备故障。同时设备安装的固定支架充分考虑结构受力的安全性,保证设备安装的牢固、持久、可靠、美观。

为满足根据招标人的系统需求,大楼计算机网络系统采用千兆以太网技术,主干采用万兆以太网技术,设备符合且优于目前最新的EIA/TIA 568-B六类标准。大楼计算机网络系统采用千兆以太网技术,主干采用万兆以太网技术,设备符合且优于目前最新的EIA/TIA 568-B六类标准。逻辑上总线的树状星型拓扑结构。

为实现此种网络技术,常见的介质是光纤、铜缆。光纤的特点是容量大、速率高、传输距离远、抗干扰性能好。随着近些年光纤产品价格的不断下降,光缆在建筑物中的应用越来越普及,所以其不仅适用于作建筑群主干线缆和大型楼宇的垂直主干传输介质,同样越来越多的被用户接受作为水平布线的传输介质。

光纤是将电信号转换为光信号传输的优良传输介质,外界噪声(电磁波)对其不构成影响,同时信号不泄漏,保密性能好。光纤分为单模光纤与多模光纤两种。光缆的传输能力在国际上用模式带宽来表示的,模式带宽与对光缆所提供的光源有直接关系。本工程选用多模光纤,在850/1300NM光源下,模式带宽为200MHz*KM,千兆支持的距离为220米,如用激光做光源,模式带宽变为550MHz*KM 千兆可达600米。

2.3系统结构配置分析

工作区子系统

工作区子系统由连接水平电缆的信息插座延伸到工作站终端设备及其间的连接电缆和适配器组成。

工作区子系统由各个办公区域构成,依据对信息点位要求的不同在房间内相应的墙面及地面上安装6类信息插座。信息插座接口形式符合TIA /EIA 568-B 标准。墙面插座以嵌入式明敷的方式安装在各功能房指定的位置的墙上,一个独立的需要设置终端设备的区域是组成一个工作区的基本单元。这一区域的话音或数据终端的数量,可按具体要求设置,连接终端设备或适配器的信息插座不属于工作区的范畴。信息端口必须能支持话音或数据等终端设备的设置和安装,从端口到终端设备的连接线缆包括带有多芯插头的连接线缆和连接器(适配器)。适配器的应用应符合布线的传输要求并与系统兼容。

安装示意如下图所示:(具体安装位置以施工平面图为准)

工作区子系统及涉及器件

工作区布线仅指工作区的跳线、与机器连通的网卡、还有一些可能遇到的平衡设备,如RJ45-TO-RS232等。由于其器件的不稳定性,在综合布线标准中一般不列入讨论范围。

用于计算机点的跳线有两种,一种为成品跳线,采用特殊工艺一次加工完成,跳线的每一芯由若干根细如毛发的铜丝组成,质地极其柔软,不会折损,长期使用不会影响数据的可靠传输。我方建议采用此种跳线。另一种为使用专门的工具自制的跳线,采用此种跳线成本略低,但为保证系统的绝对可靠,我方不推荐使用此种跳线,尤其针对于六类系统。

针对本工程用户需求,将语音和数据的信息点做综合布线统一考虑,选择单孔及双孔信息面板和六类信息模块。

大楼工作区子系统由各个工作区构成,信息出口采用TIA/EIA568标准插座,该信息插座由符合国际ISDN标准的八芯模块化插头组成,它可以接收从建筑自控系统的弱电信号到高速数据网和数字、话音信号等一切复杂信息的传送,设计用于传输带宽可达1Gbps的高速信息传输。

采用直角类型的产品,可装配在多种标准的面板及模块化家具适配器上;

每口都可用嵌入式彩色图标进行标记,通过不同颜色的标记,区分计算机、互联网、通信、光纤、数字视频网信息模块;

为防止插口暴露在灰尘中,产品还包含一个防尘门;

RJ45插口,触脚采用高质量级别铜,镀镍及镀金,兼容RJ—11接口,用于接插计算机网络线或电话线;

安装简单,模块可前后通过面板,以便端接工作在面板安装前后都可进行并可从面板正面卸出;

模块为通用型,兼容T568A和T568B两种接线方式;

所有模块热塑料材料符合UL要求,高强度,阻燃,UV耐腐蚀。

水平线缆与信息出口的连接

水平UTP线缆共有8芯,按功能分成4对:其中第2、3对(IO引脚第1、2、3、6芯)为数据线;第1对(IO引脚第4、5芯)为模拟语音线;第4对(IO 引脚第7、8芯)为电源线。568A形式水平线缆与信息出口连线分配示意图如下:

第⑴对:模拟语音信息出口

水平布线子系统

由工作区的信息插座起,经水平线缆至电信间的内侧配线架,主要包括:信息插座、转接点、水平电缆等设备。水平线缆长度不大于90米,一般均采用4对100欧姆双绞线,信息插座为8芯[RJ45]的标准插口,大容量的数据也可选用62.5/125um多模光纤及ST 、SC或LC等光纤标准接口。

水平线缆的选取及路由设计

考虑到目前局域网传输速率的要求,并适应未来计算机网络技术的迅速发展,本设计中水平部分全部采用6类非屏蔽系统,并可随时做到互换,布线网络做到真正意义上的6类系统。

通常水平电缆自插座(距地面通常为30CM)走墙内预埋管,至吊顶出房间汇至走廊水平线槽,最后至楼层配线间。

走廊的吊顶上应安装有金属线槽,进入房间时,从线槽引出金属管,以埋入方式沿墙壁而下(或上)到各个信息点。

水平布线路由示意如下图所示:(具体路由方式以施工平面图为准)

水平布线设计

下图是水平部分电缆沿水平线槽分支到工作区各个插座的针对本工程的直观示意图:

管理间子系统

它是干线子系统和水平子系统的桥梁,同时又可为同层组网提供条件。其中包括双绞线跳线架、跳线,光纤跳线架和光纤跳线。当终端设备位置或局域网的结构变化时,有时只要改变跳线方式即可解决,而不需要重新布线。因此起到管理各层的水平布线连接相应网络设备的作用。

该设计根据本案信息点的设置情况,考虑到用较少的投资资金达到较好的投资效果,节省网络设备投资,方便管理。

电信间是为相关楼层的水平布线提供服务的,以配线架为主要设备,配线设备可直接安装于墙面上,或安装于19寸机柜上。一般每层设一个电信间也可多层合用一个电信间,也有一层设两个电信间,必须根据信息点的分布情况综合考虑。电信间在楼层的中间部位更能体现布线的合理性。

配线间设置

本案分别设计分配线间18个,分别位于某办公楼二、三、五、六、七、八、九、十一层东、西两侧弱电竖井内和地下一层西侧、四层东侧弱电竖井内。在分

配线间内设置19英寸标准机柜安装光纤配线架和铜缆配线架和其他设备;接水平布线子系统的配线架均采用RJ-45快接式配线架。管理子系统配线架为方便日后维护、管理,水平线缆端接至语音数据配线架及相应模块上。

由于配线架使用管理子系统,因此它是整个布线系统的核心。它的布局、选型及环境条件的考虑是否恰当,都直接影响到将来信息系统的正常运行及维护、使用的灵活性。

位置及线缆路由

配线架应尽量靠近弱电竖井,以方便布线并节省投资。本系统中由于弱电竖井面积较大,可以容纳管理间设备,因此将管理间设在弱电竖井内。

各配线间线缆一般可从主干线槽进入相应机柜,在完成分组、上架、理线、绑扎后进行最后的线缆卡接,具体情况应根据现场施工要求灵活处理,但总体须保证线缆的安全和理线的整齐美观。

为了保持配线间的布局美观,引进的配线间垂直主干线槽应紧贴墙面,切忌矗立于房屋中间。要求施工时,处理好线槽入口处的切角,既不能成直角,也不可探出墙面。

配线架打接表格

配线架打接表格提供了各个配线间之配线架的线缆打接顺序,是工程施工安装和竣工维护必备文档,非常重要!一方面能指导正常的施工,协调任务分配,另一方面起到最终核对器件搭配是否合理的重要依据和日后管理维护的参考。

采用PDS色标标记

布线系统涉及大量的线路的连接,这样大量的连线给管理带来了一定的困难。综合布线系统色标标记方案系统而科学地规定了怎样根据参数和识别步骤,查清交连场的线路和设备端接点。作为一种重要的技术文档,色标标记方案是以后的布线管理重要的技术依据。

采用线缆管理器

为了避免水平线缆因重力造成日后接触不良的可能,在本方案中使用一种安装在配线面板后部的金属托架,线缆从地面上升至配线面板后时,先固定在线缆管理器上,然后将线压入配线面板上的模块上,使模块上不会受到线缆重力的拉拽,使连接的长期可靠性得到进一步的提高,同时也使面板后部的线缆十分整齐,便于今后扩充时填入线缆。

管理子系统及相关器件

为保证良好的互换性,语音、数据配线架选择支持从前面端接到终端的PDF6E-24模块配线架;它以精巧的模块化设计,确保其性能可靠、兼容性及快捷简易的按装,更便于灵活跳接和管理。

主干语音配线架选择支持在线测试的RJ45型配线架;机架式光纤配线架全面提高了管理的便利性。管理子系统汇集了来自水平布线子系统和垂直主干子系统光纤及电缆。

由于布线系统的管理子系统全部采用先进的机柜型结构,因此布线系统将在各配线机房安装若干个19英寸工业标准机柜,其数量由该机房所管理的线缆数量及网络设备的数量决定。从招标图纸上看,各配线间均设有活动地板,线缆可以从地板下进入机柜,这样既方便了走线,也有利于室内的造型安排。

各楼层配线间内的话音主干采用了19英寸机柜配线架。这是由于在对以往的布线工程完毕后用户的跟踪了解时,经常发现用户在电话跳线完毕后,还经常有小的改变(如分机号码改变使会改变插接的位置,MODEM接入系统等等)为了方便使用,此次在楼层配线间内采用了19英寸机柜配线架。

在机柜内,所有的信息点均通过一定的编号规则(该规则将根据布线标准、用户想法,并参考本公司的经验构成)和颜色规则,以方便用户的使用。

19英寸工业标准机柜上安装非屏蔽配线盘,端接水平与主干非屏蔽双绞线;安装屏蔽配线盘,端接水平屏蔽双绞线;安装光纤配线盘,端接主干光缆;并留有足够的空间,以安装计算机网络设备。

配线架附近(楼层配线间)的环境要求

照度:室内照明不低于150Lx应符合有关消防规范、配置有关消防系统。

电源:无源布线系统,本身不需要电源。但为了保证在安装、测试及今后维护时可能使用电源,建议安装若干电源插座,每一个电源插座的容量不小于300W (如有其他设备另加);应提供UPS电源配电盘以保证网络设备运行及维护的供电并根据该楼层上网络设备对电源的实际需求,配备能够满足使用需要的电源系统(包括UPS系统);

温度:配线架旁网络设备所在地的环境工作温度应保持在18-27℃之间;干线区子系统示意图

湿度:配线架旁的湿度应保持在30%-50%之间;

洁净度:确保配线架上各种插座工作性能良好,要求配线间内具有良好的通风,并做到室内无尘。

接地要求:提供合适的接地端,机架/机柜应用直径4mm*4mm的铜线连接至接地端;单独接地电阻不大于4欧姆;联合接地电阻不大于1欧姆。

垂直主干子系统

垂直主干子系统为设备配线架与各层电信间配线架之间的连接线缆和相关支撑硬件,由建筑物内所有垂直主干所组成。通常布线系统采用的主干线缆为100欧姆的非屏蔽双绞线(UTP)、62.5/125um多模光纤或8.7-10/125um单模光纤。对于带宽大于100MHZ的应用,电缆UTP的长度应限制在90米以内,而多模光纤为2000米,单模光纤则长达为3~50千米。

主干线缆的选取

本工程布线数据主干主要选用单模室内光缆,对应在楼层配线间、主配线间中使用48芯光纤配线架端接,光纤连接选用单模连接器,装光纤耦合器条,以上配置支持万兆应用并向下兼容。

本工程布线语音主干主要选用3类大对数线缆,该线缆对语音应用有着良好支持,并可保证主干容量为总语音信息点数量10%的冗余线对要求,满足系统对余量的要求。

本工程整个建筑物内的主干线缆在每层有贯通的桥架相连,经各个弱电竖井至各楼层配线间FD、再经竖井内垂直预设桥架、最后汇至主配线间MDF,楼内主干在竖井桥架里走线并良好绑扎。

主干线缆的路由设计

本工程整个建筑物间的主干线缆在每层有贯通的桥架相连,经各个弱电竖井至各楼层配线间FD、再经竖井内垂直预设桥架、最后汇至主配线间BD,楼内主干在竖井桥架里走线并良好绑扎。

设计中考虑竖井垂直主干金属线槽的容量,并在施工中在金属线槽内每隔两米横向焊一根粗钢筋,以安装和固定垂直子系统的电缆。竖井中的线槽应和楼层配线机柜之间有金属线槽连通。

竖井中应立有金属线槽,且每隔两米焊一根粗钢筋,以安装和固定垂直子系统的电缆。竖井中的线槽应和各层配线室之间有金属线槽连通。

干线区子系统示意图

垂直主干安装方式

主要有以下两种方法

电缆井方法:在每层楼板上开出一些方孔使电缆可以穿过这些电缆井从这层楼伸到那层楼,电缆捆扎在线槽内横担上,线槽固定在墙面上,可以让粗细不同的各种电缆以任何组合方式通过。这种方法灵活,占用面积小,穿越楼板之处可用防火材料封堵,虽安装费用高,并破坏楼板的结构完整性的特点,但是如果设计周密,施工严格,仍是工程首选,故针对本工程,采用电缆井方法安装垂直主干方式并布线。

电缆孔方法:通常将4英寸的刚性金属管在浇注时嵌入混凝土地板,比地板表面高出1至4英寸,电缆捆在钢绳上,钢缆又固定到墙上已铆好的金属条上,当接线间上下对齐时,采用电缆孔方法。这种方法防火,提供机械保护,美观,但灵活性差,不利于垂直主干的扩展升级。可以用于相对独立的小区域线缆主干,如本工程中楼板需穿孔的位置。

垂直干缆用量表

垂直主干线缆的计算方法

垂直线缆长度(单位:米)=(距MDF层数X层高+电缆井至MDF距离+端接容限)×(每层需要根数)

垂直干缆子系统及涉及器件

各楼层配线间与主配线间之间的计算机网络系统采用光纤及6类UTP链接。

每个FD由光纤构成的数据主干可以提供多个全双工传输通道,具有极大的传输带宽和无与伦比的传输质量,既提供了充分的容错冗余,又保证了主干网上的数据传输的质量和速率,而且为将来其他独立于计算机网络的其他高速传输应用提供了可靠的物理传输链路。

由于采用光纤构成数据主干,将可以利用光电隔离原理,形成对各楼层实现电磁隔离,即所谓的“电磁孤岛”。这将大大提高系统的电磁干扰抑制能力。

电话语音主干全部使用三类非屏蔽大对数双绞线电缆。

设备间子系统

设备间子系统是由设备间中的电缆、连接跳线架及相关支撑硬件、防雷电保护装置等构成。它可以说是整个配线系统的中心单元,因此它的布放、选型以及环境条件的考虑恰当与否,直接影响到将来信息系统的正常运行及维护和使用的灵活性。

设备间子系统是收集来自每个电信间的主干线缆,并终接于总配线架上,通过跳线与网络设备或通信设备相连的管理场所,包括主配线架、跳线等。

设备间配置:计算机主机房安装19英寸标准机柜,数据主干采用机架式光纤连接中心;电话通信机房安装19英寸标准机柜,通信主干采用RJ45型19英寸标准配线架。

根据用户需求,本设计根据《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93)所规定的标准,本着安全适用、经济合理、技术先进的原则进行合理设计。

本工程的计算机中心主要负责管理其中安装并运行的计算机网络核心设备,程控交换机设备,通信配线设备,光端机设备,无线集群设备,GPS母钟系统等,结合我方相关工程经验,对其温湿度、照度、供电、接地、防静电等参数指标综合考虑并设计如下:

温度及湿度要求

根据我方的经验评估,大楼中的集中空调系统,很难满足作为网络中心机房对空调系统的温、湿度的严格要求,建议采用一套独立的恒温、恒湿精密空调系统。根据国家标准规定,机房内温度、湿度按开机时和停机时分别可定为A、B、C三级,本计算机机房工程按照A级标准进行设计、施工及验收。

开机时机房内的温度、湿度要求

停机时机房内的温度、湿度要求

照度要求

工作间和主机房工作照明在距离地面0.8米处平均照明度不低于500Lx,辅助照明平均照明度不低于300Lx,应急(备用)照明平均照明度不低于5Lx。

噪声、电磁干扰和洁净度要求

(1)噪声:操作员位置测试应小于68dB。

(2)主机房内无线电干扰场强,在频率为0.15~1000MHZ时,不大于126dB。

(3)主机房内磁场干扰场强不大于800A/m。

(4)机房洁净度。

根据国家标准规定,机房内洁净度可定为A、B两级,本计算机房工程按照A级标准进行设计、施工及验收。

机房内尘埃的等级

供电要求

两路互投低压供电:

由变配电室不同母线段低压柜双路引入到机房内可双路自动互投的配电柜。UPS电源

根据国家标准规定,机房内计算机等设备供电电源质量可划分为A、B、C三级,本机房工程按照A级标准进行,根据上述设备容量,配备多台UPS并联,联机运行1小时,单机运行30分钟,配备互联板。同时配备多节100AH电池,设计、施工及验收见下表:

接地、避雷要求

为了确保计算机正常运行,防止寄生电容耦合的干扰、保护设备及人身安全,在机房建设中要求有良好的地线系统。

接地方法

本设计采用联合接地方式(不大于1欧姆),机房接地系统通过扁钢与大楼弱电竖井接地端子排连接。

防静电要求

机房工程中活动地板的设计、施工较为关键,在铺设地板前必须进行地面预处理,净化刷漆三遍。作防尘、防水处理,涂防潮、防霉地板漆,同时使用保温

棉做保温、隔热处理,地板板面标高250~300mm,具有足够空间形成地板下净压风库并结合供配电系统的设计及施工,注意异形地板(如风口地板、走线地板、电源插座安装地板等)的安装。地板板面上设置终端及其它设备使用的机房防水专用插座,用时开启,不用时闭合,即能保证使用方便,又能保证安全,克服了以往接线要翻地板的缺点。保证地板工程的防静电效果、接地效果。

装饰要求

墙体

土建墙体厚度要符合热负荷要求,使室内热负荷减少到最低限度。所采用的材料应该不易燃烧,而且隔热、隔音、吸音性好。

墙体表面涂附的材料。要求不易产生尘埃、不产生静电、无毒的材料。

墙体表面屏蔽处理采用铝合金扣板。

吊顶

机房的吊顶主要有下列作用:

吊顶以上到顶棚(或上一层楼板)的空间作为机房内综合布线系统路由线槽,及空调水管路空间。

安装固定照明灯具及走线。安装固定火灾自动探测器。

吊顶方案有二:其一,采用条形微孔铝板,适于层高较大的空间;其二,采用金属格栅,吊顶内管道及顶板喷黑,适于弱电综合布线上进线入机柜。

系统配置

本方案中,设备间设置在1层网络中心控制室内,在设备间内线缆进行跳接,线缆控制总中心内的线缆分别接入各层设备管理间。

建筑群子系统

建筑群子系统是由两个或两个以上建筑物的话音、数据等组成两个建筑群综合布线系统,其连接各建筑物之间的线缆和配线设备组成了一个建筑群子系统,单幢大楼一般无此子系统。

本方案中,暂不涉及建筑群子系统。

地线系统

为确保通信质量、设备与人身安全,需设置地线系统。各设备箱中安装接地排,作为设备接地点。

系统配置

本方案中,地线系统接入到大楼地线系统内。

2.4系统设计标准及规范

本综合布线方案,完全根据以下标准及规范进行设计,并将参照以下相关标准及规范进行施工和验收。

GB/T50311-2007 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》

GB/T50312-2007 《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》

GB/T 50314—2000 《智能建筑设计标准》

GBJ79-85 《工业企业通讯接地设计规范》

GBJ42-81 《工业企业通信设计规范》

GBJ232.82 《中国电气装置安装工程施工及验收规范》

ISO/IEC 11801-2002 《客户建筑通用布线系统信息技术国际标准》

EN50173 《通用布线系统信息技术欧洲标准》

EIA/TIA568B 《商务楼通信建筑布线标准》

EIA/TIA569 《民用建筑通道和空间标准》

EIA/TIA606 《民用建筑通信管理标准》

EIA/TIA607 《民用建筑通信接地标准》

EIA/TIA569 《商务楼通信通道和空间标准》

EIA/TIA TSB-72 标准《集中式光纤布线系统标准》

EIA/TIA TSB-75 标准《开放办公室布线系统标准》

EN55022/Class B 《电磁兼容标准》

IEC332-C 《阻燃要求》

EMC 《欧洲电磁兼容性标准》

ANSI/TIA/EIA568-B.2-1 《100欧姆6类非屏蔽双绞线传输性能规范》

ANSI FDDI 《美国国家标准:分布式光纤数据接口》

IEEE 802.3 《国际电子电气工程师协会:CSMA/CD接口方法》IEEE802.3u 《以太网100Base-T标准》

IEEE802.3Z 《千兆以太网标准》

IEEE 802.5 《国际电子电气工程师协会:令牌环接口方法》JGJ/T1692 《民用建筑电气设计规范》

CECS72:97 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》

通用综合布线设计方案

1.综合布线设计 1.1综合布线系统介绍 1. 综合布线系统将贯穿于各楼层的各个平面。主要为数据、图像、视频、楼宇智能等系统信号提供高性能传输及路由。 2. 作为一个综合性的线路平台,应具有最大的兼容性和开放性,可满足各类型通讯及计算机等的传输需要和网络结构,提供一个标准化、高带宽、低成本的网路环境。 3. 系统应具有开放的模块化结构,可灵活地进行资源分配,线路管理、变更和扩展。 4. 系统应提供一个安全、有序、便于管理的设备安装及连接环境,可快捷简便地进行系统安装和运行。 5. 在充分考虑目前应用情况下,以高起点和适度超前的原则来规划本系统。为各种高性能应用提供充足的传输带宽,为日后系统的升级提供充足的空间。 6. 采用目前国际上最先进的工程标准及规,去设计和规划系统,使之成为市的有代表性的工程样板。 1.2综合布线项目要求 基本情况:整个局域网采用以太网技术,主干光纤可达万兆或更高(目前按数据流定1000Mbps),接入层1000Mbps到桌面。 1、开放。采用标准RJ45接口,兼容不同厂家的标准产品。 2、灵活。水平子系统支持语音、数据,支持10Base-T、100Base-T、1000Base-T

3、可靠。高品质布线系统,通过标准测试与验证,提供5年以上质保。 4、先进。采用目前流行,具有一定先进技术的六类综合布线系列产品。 5、易于管理。面板、配线架有明显标识,机房线路管理、维护便。 6、有线电视。为了保证信号质量清晰,减少以后检修维护,每层各用一个放大器,用分支器联接,布线按房间顺序进行。 1.2.1有关技术要求 1.符合最新的国际标准ISO/IEC 11801:2002六类布线系标准,产品应符合做主网络的高速、可靠的信息传输要求,并具有高度灵活性、可靠性、综合性、易扩容性。 2.进行开放式布线,所有插座端口都支持数据通讯、话音和图像传递,满足电视会议,多媒体等系统的需要。 3.能满足灵活的应用要求,即任一信息点能够便地任意连接终端设备。 4.所有接插件都应是模块化的标准件,以便管理并在将来有更大的发展时,容易地将设备扩展进去 5.能够支持千兆速率的数据传输,可支持以太网、高速以太网、令牌环网、ATM、FDDT、ISDN等网络及应用。 6.网络易于管理。 1.2.2、行业及地标准和规 CECS 90:97 建筑与建筑群网络布线工程设计规 CECS 89:97 建筑与建筑群网络布线工程施工及验收规 GB/T 50311-2000 建筑与建筑群网络布线系统工程设计规

综合布线施工方案

四川城市职业学院 毕业设计说明书 题目:智能大楼综合布线方案 学院四川城市职业学院 年级2012 级 专业楼宇智能化工程技术 学号2012034292 学生姓名梅玉玖 指导教师罗茂元 2015 年 3 月

摘要 智能化综合布线系统是指在综合布线的基础之上,实现智能化、自动化的控制。20世纪中期,综合布线在发达国家问世,针对城市新建的楼宇,要提高楼宇的使用功能,有些人提出要实现楼宇智能化、自动化。这就要求在建筑中添加控制装置、信号源及各种仪表,在管理过程中实现集中控制、监视等操作。由于安装的设备需要用线进行连接,20世纪80年代,发达国家开始采用综合布线系统。 关键词:智能;楼宇;综合布线;

目录 第1章前言 (1) 第2章综合布线的特点 (2) 2.1兼容性: (2) 2.2开放性: (3) 2.3灵活性: (3) 2.4可靠性: (3) 2.5先进性: (4) 2.6经济性: (4) 第3章综合布线系统组成部分 (5) 3.1工作区子系统 (5) 3.2水平子系统 (5) 3.3管理子系统 (6) 3.4垂直干线子系统 (6) 3.5设备间子系统 (7) 3.6建筑群子系统 (8) 第4章综合布线系统工程概况及分析 (9) 4.1工程概况 (9) 4.2需求分析 (9) 4.3信息点分布 (10)

第5章综合布线设计方案 (11) 5.1设计需求 (11) 5.2工程准备资料 (11) 5.3设计、安装的标准 (11) 5.4设计目的 (12) 5.5设计思想 (12) 第6章综合布线的系统设计 (14) 6.1工作区子系统 (14) 6.2水平区子系统施工 (14) 6.3配线间子系统施工 (15) 6.4系统对建筑物的要求 (16) 6.5系统与电话的连接 (16) 6.6系统与电脑的连接 (17) 6.7系统测试 (17) 第7章此综合布线方案的特点 (19) 致谢 (20) 参考文献 (21)

办公楼大厦综合布线设计方案

办公楼大厦综合布线 设 计 方 案 设计人:XXX 设计时间:2011-5-18

目录 一、前言 (1) 3.1系统设计原则及依据 (2) 3.1.1 设计原则 (2) 3.1.2 设计依据 (3) 3.1.3 安装与设计规范 (4) 3.2.2 水平布线子系统 (5) 3.2.3 管理区子系统 (6) 3.2.4 其它产品说明 (7) 5.4.3近端串扰(NEXT—N EXT C ROSSTALK) (15)

一、前言 根据标准设计的布线方案,能适应和支持现有的或将来的通信及计算机网络需求,能适合语音、数据计算机局域网(LAN)、光纤分布数据接口(FDDI)、图像和其它连接的需要。智能化楼宇的结构化布线系统不仅为现代化的信息通讯铺设了信息高速公路,而且也为楼宇的智能管理提供了集中的控制通路。 XX大厦综合布线将满足以下要求: ●布线系统将贯穿于1、2、3楼的各个平面。主要为话音、数据、图像等系统信号提供高性能传输路由。 作为一个综合性的线路平台,应具有最大的兼容性和开放性,可满足各类型通讯及计算机等的传输需要和网络结构,提供一个标准化、高带宽、低成本的网路环境。 ●系统应具有开放的模块化结构,可灵活地进行资源分配,线路管理、变更和扩展。 ●系统应提供一个安全、有序、便于管理的设备安装及连接环境,可快捷简便地进行系统安装和运行。 ●在充分考虑目前应用情况下,以高起点和适度超前的原则来规划本系统。为各种高性能应用提供充足的传输带宽,为日后系统的升级提供充足的空间。 采用目前国际上最先进的工程标准及规范,去设计和规划系统,使之成为市内的有代表性的工程样板。 ●客户基本情况:楼层面积约xx米,且已有光纤到楼层。网络信息点:xx个;语音信息点:xx个 二、需求分析 2.1现状分析: 大楼建设的总目标是:以高性能综合布线系统支撑,建成一个包含多用途的办公自动化系统,能适应日益发展的办公业务电子化要求的现代化智能化楼宇。从

某大厦综合布线设计方案

XXXX大厦综合布线系统是一个完整的集成化通讯传输(分布式)系统。它使用符合标准规范的布线部件(配线架、连接器、信息插座、插头、适配器、传输电子器件、电气保护设备和线路管理支持硬件),采用非屏蔽双绞线与光纤混合布线方式,模块化组合压接、以连接粤东信息大厦内的语音设备、数据设备、电子通讯设备和网络交换设备等。 通过这些设备与外部通讯网络相连接,为粤东信息大厦的语音、数据及多媒体应用提供实用的、可靠的、灵活的、可扩展的介质通路,最终为粤东信息大厦弱电集成系统的信息基础链路的开通使用,提供可靠的保障。 系统概述 本方案由语音、数据通信引出端一体化,并采用统一的配线网络,即统一的传输媒质(双绞线或光纤)来支持所有类型的通信系统,所以使得用户可以非常方便地改变终端设备的位置或安装新的终端设备。 综合布线系统的电缆、光缆、接插件等传输参数可达到200MHZ以上(含200MHZ)的六类布线系统,同时其链路及信道也满足此要求。本方案所采用的光纤均为低烟无卤(LSHF)绿色护套,满足环保要求,非屏蔽电缆全部采用六类非屏蔽电缆。所有产品基于国际标准,是真正独立于具体应用的布线系统。 本次布线单项工程为用户提供信息点4605个,敷设主干8芯光缆6210米,主干话音3类电缆4575米,水平6类非屏蔽双绞线788箱。 系统设计原则 开放性:在结构上真正实现开放,可满足将来各种联网及通信要求。 灵活性及可扩展性:具有良好的扩展性,可根据管理要求,方便扩展信息点的覆盖范围,提供技术升级、设备更新的灵活性。 模块化:布线系统所有的接插件都是模块化的标准件,各模块之间具有相对独立性并能按标准格式连接,方便维护人员管理和使用。 先进性:采用先进成熟的产品,满足各种应用需要。 经济性:以较高的性能价格比构建系统,使资金的产出投入比达到最佳。能以较低的成本、较少的人员投入来维持系统运转,达到高效能与高效益。 可靠性:布线系统的可靠性是一个十分重要的指标,本系统在方案设计过程中采取有效的措施来保证系统的可靠性。 系统设计需求分析 本布线系统为星型拓扑结构,数据垂直主干采用8芯光缆,话音垂直主干采用三类50对大对数双绞线,水平子系统采用6类双绞线。系统可支持话音和数据等应用。 ◆工作区子系统 (1)信息点布放原则 信息点分为话音点和数据点,布放数量根据房间的功能、面积和装修平面确定。其他不明确的地方,如主楼发展机房按10平方米1个工作区,每个工作区布放2个信息点。机楼的电信资源外租机房,先预留信息点,待承租户按具体要求布置信息点。考虑今后发展,信息点布放数量有所预留。 (2)信息插座安装 信息插座安装在墙或桌子上,墙装信息插座距地面或地板300mm。本设计中信息点共计4605个,全部采用6类信息模块。单口模块228个,双口模块2180个。 ◆水平子系统 (1)线缆的选取 考虑到目前局域网传输速率的要求,并适应未来计算机网络技术的迅速发展,本设计中水平部分全部采用6类非屏蔽双绞线。

综合布线系统设计方案

综合布线系统设计方案 1综合布线系统说明 本项目综合布线系统具体内容包括网络布线、信息点安装及相应管线、桥架设计。所有信息点根据实际情况采用86型的信息面板,楼宇的数据传输介质采用24AWG线规的超五类非屏蔽双绞线。线槽按不同容量选用相应规格的PVC线槽和金属桥架。 我们经过充分考虑本项目的环境、运行方式和可能采用的网络结构,结合以往的工程经验,提出本设计方案。 考虑到该项目的重要性和未来扩展性我们认为该布线系统应该是一个标准化、模块化、系统化、高度灵活的智能型布线网络。 2系统设计原则 本项目的网络建设应本着高性能、高稳定性、高可靠性、可扩展性与经济适用的原则。为达到项目网络建设的目标要求,在综合布线方案设计构建中,应坚持以下布线原则:实用性—实施后的布线系统,将能够在现在和将来适应技术的发展,并且实现数据通信、语音通信、图像通信。 灵活性—布线系统能够满足灵活应用的要求,遵循结构化布线的标准,适应不同拓扑结构的网络,在不改变布线系统情况下,就可以进行设备的移动、更新和 升级。即任一信息点能够连接不同类型的设备,如计算机、打印机、终端。 经济性—在满足应用要求的基础上,尽可能降低造价。综合布线过程是对各种网络线缆统一规划、统一安装施工过程,减少了不必要的重复布线、重复施工, 节约了线材。由于采用综合布线系统,单位避免了重复设置信息机构和重 复建设信息网络,从整体上讲节省了投资,避免了大量的重复建设,提高 了网络效益。综合布线系统采用标准化的设计,统一安装施工,使整个系 统构成一个有机的整体,便于集中管理维护,并减少日后的维护费用。 统一性—整个建筑的信息网络建设基于一个统一的网络管理中心的模式,不同系统不同网络及不同类型的网络之间的连接完全兼容。 兼容性—综合布线系统的设施可以满足多种系统中的性能。

综合布线系统工程施工设计方案

综合布线系统施工方案

一、工程概况 该项目综合布线系统具有标准化、简单化的特点,也具有布线上的易于维护、管理、重组、升级等特点。 二、施工准备 2.1现场管理组织机构 2.1.1现场管理决策层 2.1.2现场施工管理机构必须服从现场决策层领导。 2.2施工人员安排 由于工期时间较长,我公司将根据工程的实际进展情况及时调配施工队伍。确保工程的工期和质量。

2.3主要施工机械设备

2.4施工现场布置 根据实际情况,布置生活和生产用房、库房。 2.5技术准备 (1)组织有关专业人员和施工人员熟悉图纸、规及施工要求。 (2)根据施工图纸进行现场勘察。 (3)根据施工要求准备标准图集。 (4)准备有关记录,验收资料。 2.6主要设备材料进场计划 依据施工的进度情况,及时提前作出进场计划。 三、施工步骤 3.1电气工程主要施工项目 (1)电缆、光缆敷设; (2)管穿线;

(3)箱架安装 (4)系统测试; 1.线缆敷设 (1)敷设前要检查敷设线缆的型号,规格与设计相同,例行外观检查。 (2)敷设方法用人力。 (3)敷设电缆时要及时做好标记。 (4)敷设时在终端头(和接头)处要留有端接长度。 2.管穿线 (1)按设计图要求选择好线缆。 (2)穿线检查管路是否畅通,不畅时应及时处理。 (3)按具体走向测定长度,考虑余量、敷线、断线。 (4)考虑导线截面大小,根数多少,将线缆与带线进行绑扎。 (5)穿线前应在管口加装护口,两人协调,一拉一送,管路较长时,转弯接头多时,要在管顺入适量滑石粉。 (6)线(缆)进入配线箱按顺序以同样弧度压接在接线端上,作为色标,要求整齐,严实美观。 (7)导线包扎要严整,严密。

大楼综合布线设计方案

国鼎新大楼综合布线 设 计 方 案 设计时间:2011-6-21 目录 需求分析 (2) 综合布线系统遵循的标准与规范、设计原则 (4) 设计要求: (4) 设计标准与规范: (4) 设计原则: (5) 六大子系统详细设计 (7) 工作区子系统: (7) 水平子系统: (7) 干线子系统: (8) 设备间子系统: (9) 建筑群子系统: (10) 设计图纸 (11) 平面图: (11) 综合布线系统图: (14) 信息点和配线架编码图: (15) 桥架安装图: (15) 项目所需的主要设备材料清单 (16) 测试方案 (18)

调试阶段 (18) 测试阶段 (18) 验收阶段 (19) 综合布线系统检测模型 (20) 测试内容及特性参数 (20) 验收文档 (21) 施工方案 (22) 施工组织: (22) 施工质量保证的基本措施 (23) 安全施工管理措施 (24) 节约措施 (24) 售后服务方案 (26) 维护 (26) 售后服务 (26)

需求分析 大楼建设的总目标是:大楼共3层,大楼建筑高度2.25m、宽2.87米,该大楼被设计为一座智能化的综合建筑。以高性能综合布线系统支撑,建 成一个包含多用途的办公自动化系统,能适应日益发展的办公业务电子化 要求的现代化智能化楼宇。该大楼集设计生产、办公于一体,基于智能化 大楼的设计目标,该大楼将以建筑为基础平台,以智能建筑管理系统为控 制中枢,以综合布线系统为传输平台,建立数据和语音网络系统、视频监 控系统、公共广播系统、有线电视系统。并将各系统进行最合理的组合和 管理,采用最优化的控制手段,使各子系统处于协调一致的高效、有序状 态下运行。 楼体结构如下:走廊、墙体、弱电井、走廊吊顶、工作区、走廊与工 作区位于墙体两侧主设备间:主设备间设在一层,管理1、2层所有弱电信息点;子设备间:主设备间设在三层,管理3层所有弱电信息点;主设备 间机柜采用800*600*1200mm机柜,子设备间采用530×450×800mm机柜;网络交换机、语音交换机、有线电视接入、广播主机、视频监控主机均安 装在主设备间机柜中。 综合布线信息点位分配表

综合布线施工组织设计方案模板

综合布线施工组织 设计方案

第一章编制依据 1.施工组织设计的指导思想 ”重庆市电力公司生产用房综合布线工程”施工组织设计是按贵方提供的综合布线系统设计图, 按现行的国家施工验收规程规范、工程质量评定标准、施工操作规程、重庆市政府的有关规定, 再结合我公司的施工能力、技术准备力量及多年综合布线系统工程的设计施工经验和本工程的具体情况进行编制的。 施工组织设计作为直接指导施工的依据, 在保证工程质量、工期、安全生产、成本的前提下, 对加强施工管理、有效的调配劳动力、提高施工效率、节约工程成本、保证施工现场的安全文明有积极作用。 施工组织设计一旦经甲方和建设监理公司审核认可后, 在施工过程中, 我公司一定严格按照本施工组织设计执行。 2.编制范围及内容 1、本工程施工组织设计是严格按照本综合布线系统工程的要求进行质量策划后编制的, 在人员、机械、材料供应、平衡调配、施工方案、质量要求、进度安排等方面统一进行部署下完成。 2、我公司高度重视本施工组织设计的编制工作, 召集曾从事过类似工程工作的技术专家、有关负责人攻克本工程的重点、难点及特殊部位的施工技术, 力求本方案重点突出, 具有呼应性、针对性和可操作性。 3、本着对建设单位负责和资金的合理使用、对工程质量的高度责任感, 针对本工程设计特点和使用功能要求, 我们编制的原则是: ”确保工程质量优、速度快、造价低、操作性强”。同时保证周边和施工现场有良好环境。

3.施工组织设计编制技术依据 ?《智能建筑设计标准》GB/T50314— ; ?《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T 50311- ; ?《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312- ; ?《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16—92 ?《大楼通信综合布线系统标准》YD/T926.1-1997 ?《中国电气装置安装工程施工及验收规范》( GBJ232—90—92) ?《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》( GB50168-92) ?《通信光缆的一般要求》( GB/T7427—87) ?《非屏蔽双绞线布线系统传输性能测试标准》EIA/TIA TSB-95 第二章工程概况 1.工程概况 重庆电力局生产大楼由南(A区)北( B区) 及电梯厅附近( C区) 组成”H”字结构, 大楼地上九层, 地下一层。 系统主干采用24芯OM3万兆多模光纤和三类25/50对大对数语音线缆。数据语音跳线在机房内必须有明确的颜色区别加以区分, 方便管理, 布线系统分为内网、外网和语音网等系统, 各系统在物理上完全隔离, 保证内部管理布线系统的安全。 系统分为内网( 数据) 、外网( 数据) 和语音网等系统, 其中副职领导

办公楼网络综合布线设计方案

办公楼网络综合布线设计方案 1 方案概述 1.1 项目总体规划 1.1.1 XXX办公楼综合布线项目介绍 1.1.2 XXX 办公楼综合布线项目要求 基本情况:整个局域网采用以太网技术,主干带宽达1000Mbps 100Mbps到桌面开放。采用标准RJ45接口,兼容不同厂家的标准产品。 灵活。水平子系统支持语音、数据,支持10Base-T、100Base-T 等。 可靠。高品质布线系统,通过标准测试与验证,提供15年以上质保。先进。采用目前流行,具有一定先进技术的超五类系列产品。易于管理。面板、配线架有明显标识,机房线路管理、维护方便。 1.1. 2.1 有关技术要求 符合最新的国际标准ISO/IEC11801 超五类布线系标准,产品应符合做主网络的高速、可靠的信息传输要求,并具有高度灵活性、可靠性、综合性、易扩容性。 进行开放式布线,所有插座端口都支持数据通讯、话音和图像传递,满足电视会议,多媒体等系统的需要。 能满足灵活的应用要求,即任一信息点能够方便地任意连接终端设备。所有接插件都应是模块化的标准件,以方便管理并在将来有更大的发展时,容易地将设备扩展进去能够支持千兆速率的数据传输,可支持以太网、高速以太网、令牌环网、ATM FDDT ISDN等网络及应用。 网络就易于管理。 1.1. 2.2 国家、行业及地方标准和规范 CECS 90:97 建筑与建筑群网络布线工程设计规范 CECS 89:97

建筑与建筑群网络布线工程施工及验收规范 GB/T 50311-2000 建筑与建筑群网络布线系统工程设计规范 GB/T50312-2000 建筑与建筑群网络布线系统工程验收规范 YD/T926 1-2-1997 大楼通信网络布线系统行业标准 1.1. 2.3 国际技术标准、规范ISO/IEC 11801 :1995 建筑物网络布线规范 ETA/TIA-568A:1995 商务建筑物电信布线标准 ETA/TIA 569 商务建筑物电信布线路由标准 ETA/TIA-606 商务建筑物电信基础设施管理标准ETA/TIA TSB67 商务建筑物电信布线测试标准 EN50173 欧洲商务建筑电信布线标准 1.1. 2.4 卖方对所提供产品的质量保证卖方应提供产品质量、工程资质的有关证明以 及产品质量的有关保证和承诺。 1.1. 2.5 资料交付 卖方应提供系统布线施工图、接线图、系统测试报告、布线标识、有关说明书等工程文件,以便于今后的运行维护。 1.2 项目设计目标 h 兼容性:综合布线是完全独立的而与应用系统相对无关,可以适用于多种应用系统。 h 开放性:系统应采用开放式体系结构,符合多种国际上现行的标准,对多数著名厂商的产品都是开放的,并支持所有通信协议。 h 灵活性:系统应采用标准的传输线缆和相关连接硬件,模快化设计,所有通道都是通用的。所有设备的开通及更改均不需改变布线线路,并可灵活多变组网。 h 可靠性:系统应采用高品质的材料和组合压接的方式构成一套高标准的信息传输通道,每条通道都要采用专用仪器测试链路阻抗及衰减率,以保证其电气性能。应用系统应采用点到点端接,任何一条链路故障均不影响其它链路的运行,从而保证整个系统的可靠运行。 h 先进性:系统布线方式合理。所有布线均应采用世界上最新通信标准,并为同时传输多路实时多媒体信息提供足够的余量。 h 经济性:统一考虑闭路电视系统、网络系统、通信系统和视频点播系统,统一设计,

XX大厦综合布线设计方案2

XX大厦综合布线 设 计 方 案

设计人:郑璐璐 设计时间:2011-5-18

目录 一、前言 (1) 二、需求分析 (2) 2.1现状分析 (2) 2.2系统配置 (2) 2.3楼层信息点分布 (3) 三、设计方案 (4) 3.1设计原则及依据 (4) 3.2设计概述 (6) 3.3系统示意图 (9) 四、施工方案建议 (10) 4.1总体方案说明 (12) 4.2施工组织计划 (13) 五、系统的调测及验收 (15) 5.1调试阶段 (16) 5.2验收阶段 (16) 5.3测试参数 (17) 六、系统的维护与售后服务 (21) 6.1维护 (21) 6.2售后服务 (22) 七、材料清单及其报价 (23)

大型工厂综合布线设计方案.

**垃圾焚烧厂综合 布线设计方案 南通金辉电子科技有限公司 2015-12

**垃圾焚烧厂综合布线设计方案 第一章需求分析 随着计算机网络和通信技术的飞速发展,新世纪的建筑业也将发生巨大的变化,智能信息化建筑已成为代表建筑高科技含量的代名词。网络化综合布线系统是建筑工程的重要内容和组成部分,在实际的工作需求中,政府涉及使用到语音通信,互联网、政务内网网以及其他的专业网,另外还有视频监控的需求,因此本次综合布线系统工程的主要目标,是在新厂周围对原有的线路设施等进行规范化处理,建成能够满足数据和视频传输需要的开放性多功能基础平台,未来可扩充。 1.1.1项目概况 使用上分为周界视频及门卫监控中心,工厂四周线路所设计的布线含语音以及网络布线、网络接口。在主要的路口和进出口布防监控探头。 1.1.2综合布线项目要求 1、布线系统遵从国际(ISO/IEC 11801)标准和邮电部、建设部标准,布线系统采用国际标准建议的星型拓扑结构; 2、布线系统支持语音、图像、数据等综合信息的高质量传输,并能够适应各种不同类型不同厂家的电脑及网络产品; 3、布线的信息出口采用国际标准的RJ45插座,统一线路规格和设备接口,使任意信息点都能接插不同类型的终端设备; 4、易于管理。面板、配线架有明显标识,机房线路管理、维护方便。 1.2 项目设计目标 兼容性:综合布线是完全独立的而与应用系统相对无关,可以适用于多种应用系统。

开放性:系统应采用开放式体系结构,符合多种国际上现行的标准,对多数著名厂商的产品都是开放的,并支持所有通信协议。 灵活性:系统应采用标准的传输线缆和相关连接硬件,模快化设计,所有通道都是通用的。所有设备的开通及更改均不需改变布线线路,并可灵活多变组网。 可靠性:系统应采用高品质的材料和组合压接的方式构成一套高标准的信息传输通道,每条通道都要采用专用仪器测试链路阻抗及衰减率,以保证其电气性能。应用系统应采用点到点端接,任何一条链路故障均不影响其它链路的运行,从而保证整个系统的可靠运行。 先进性:系统布线方式合理。所有布线均应采用世界上最新通信标准,并为同时传输多路实时多媒体信息提供足够的余量。 经济性:统一考虑闭路电视系统、网络系统、通信系统,统一设计,统一施工,统一管理。避免重复劳动和设备占用。 可维护性:系统设计应科学合理,做到维护简单、方便。故障影响范围尽可能小。 第二章综合布线系统整体设计 2.1布线系统的结构 综合布线都采用树型拓扑结构。该结构下的每个分支子系统都是相对独立的单元,对每个分支子系统的改动都不影响其它子系统。 综合布线采用模块化的结构。按每个模块的作用,可把它划分成6个部分,如图所示。这6个部分可以概括成“一间、二区、三个子系统”,即: ◆设备间 ◆工作区 ◆管理区 ◆水平子系统 ◆干线子系统 ◆建筑群子系统

综合布线--施工方案

1.1施工准备 1材料、设备 传输部分:对绞电缆、光缆、光纤连接头、光纤耦合器等。 机房部分:交接箱、机柜、各类配线架、配线模块、跳线等。 终端部分:信息插座、光纤插座、8位模块式通用插座、多用户信息插座。 上述设备材料的规格、型号、数量应符合设计及合同要求,并附有出厂质量检验合格证、性能检验报告及“C C C”认证标识等。电缆所附标志、标签内容应齐全、清晰。 镀锌材料:镀锌钢管、镀锌线槽、金属膨胀螺栓、金属软管、接地螺栓。 其他材料:接线盒、地面插座、塑料线槽及其附件。塑料线槽其敷设场所的环境温度不得低于-15℃,其阻燃性能氧指数不应低于27%。 2机具设备 安装器具:煨管器、液压开孔器、套丝机、钢锯、电工组合工具、射钉枪、拉铆枪、手电钻、台钻、高凳等。 测试器具:网络测试仪、光时域反射仪、万用表、兆欧表、铅笔、皮尺、水平尺、小线、线坠等。 专用工具:剥线器、压线工具、光纤熔接机、显微镜、切割工具、玻璃磨光盘、烘干箱。 3作业条件 线缆沟、槽、管、箱、盒施工完毕。 土建装修工程完工,线路全部贯通。 配线间、设备间的环境温度、湿度、照度等均应符合设计要求,通风良好,且室内无危险物品,消防器材齐全。 4技术准备 施工图纸齐全。 施工方案编制完毕,并经审批。 施工前应组织施工人员熟悉图纸、方案及专业设备安装使用说明书,并进行有针对性的培训及安全、技术交底。

1.2操作工艺 1工艺流程 2操作方法 (一)、管路敷设:参见闭路电视监控系统管路敷设。 (二)、线缆敷设 重要管路采用地下通信管网时,应符合国家现行标准《通信管道工程施工及验收技术规范》Y D J39中相关规定。 线缆敷设一般应符合下列要求: (1)线缆的布放应自然平直,线缆间不得缠绕、交叉等。 (2)线缆不应受到外力的挤压,且与线缆接触的表面应平整、光滑,以免造成线缆的变形与损伤。 (3)线缆在布放前两端应贴有标签,以表明起始和终端位置,标签书写应清晰。 (4)对绞电缆、光缆及建筑物内其他弱电系统的线缆应分隔布放,且中间无接头。 (5)线缆端接后应有余量。在交接间、设备间对绞电缆预留长度,一般为0.5~l m;工作区为10~30m m;光缆在设备端预留长度一般为3~5m,有特殊要求的应按设计要求预留长度。 (6)线缆的弯曲半径应符合下列规定: a.对绞电缆的弯曲半径应大于电缆外经的8倍。 b.主干对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的10倍。 c.光缆的弯曲半径应大于光缆外径的20倍。 (7)采用牵引方式敷设大对数电缆和光缆时,应制作专用线缆牵引端头。 (8)布放光缆时,光缆盘转动应与光缆布放同步,光缆牵引的速度一般为l0m/m i n。 (9)布放线缆的牵引力,应小于线缆允许张力的80%,对光缆瞬间最大牵引力不应超过光缆允许的张力,主要牵引力应加在光缆的加强芯上。

实验楼综合布线设计方案

实验楼综合布线设计方案 设计人:蒯乃松 设计时间:2011-6-10

 实验楼综合布线将满足以下要求: ●布线系统将贯穿于1、2、3、4、5、6楼的各个平面。 ●楼层基本情况:楼层面积约##米,且已有光纤到楼层。网络信息点:##个;语音信息点:##个 二、需求分析

大厦综合布线设计方案

大厦综合布线设计方案 一、前言 根据标准设计的布线方案,能适应和支持现有的或将来的通信及计算机网络需求,能适合语音、数据计算机局域网(LAN)、光纤分布数据接口(FDDI)、图像和其它连接的需要。 采用目前国际上最先进的工程标准及规,去设计和规划系统,使之成为市的有代表性的工程样板。 ●客户基本情况:楼层面积约xx米,且已有光纤到楼层。网络信息点:xx个;语音信息点:xx个

二、需求分析 2.1现状分析: 大楼建设的总目标是:以高性能综合布线系统支撑,建成一个包含多用途的办公自动化系统,能适应日益发展的办公业务电子化要求的现代化智能化楼宇。从而实现对大楼的电气、防火防盗、监控、计算机通信等全套实施按需控制,实现资源共享与外界信息交流。 办公高楼的结构如下: 3层主建筑楼两层活动中心楼并排坐落于同一个街区,主建筑楼容纳公司总部以及销售部、营销部、财务部。主建筑的每个办公室和3个会议室(每一层各一个)都要安装以及可以高速访问internet的计算机。每个楼层都要有自己的设备间,接入设备第一层。 相邻的一个仓库只容纳很少的几个部门,而且只有少数几个办公室需要安装和计算机,但是它必须和主建筑位于同一个网络中,高速internet访问能力在其中并不重要,但是要保证部门经理可以快速访问公司总部网络、所有的仓库办公室都必须有语音点,并且仓库中的所有部门都至少需要一台联网的计算机。 根据本工程的具体情况,它满足系统纳入结构化布线系统的条件: (a)超五类水平电缆在设备端口至终端端口的距离不超过90米; (b)采用高速率、大带宽的传输介质,数据传输的带宽在水平区可达622Mbps; (c)具有一定的抗电磁干扰特性和防电磁辐射泄露性能; 通过信息端点规划定位,PDS布线支撑,使系统获得相当健全的“信息公路”网络体系,借助计算机网络服务的强有力工具,提高调度、行政管理效率与水平。也为该建筑群提供了良好的部环境和畅通的对外联络设施。 2.2系统需求配置: 本项目主要为标准型办公场所,因此采用较高的配置标准。根据甲方要求并结合本公司多年来在该领域的设计、施工经验,工程所采用布线产品均为xx 5类结构化布线产品,使整个系统完全满足5类传输性能标准,以适应10—15年技术发展和使用的要求,且具有开放性、灵活性和可扩展性。 2.3楼层信息点分布统计:

工厂厂区监控设计方案

工厂厂区监控设计方案 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

高清网络监控系统 设 计 方 案 目录

一、概述 随着现代化企业制度在我国的普及和深化发展,企业的信息化建设不断深入,各大中小型企业都加快了信息网络平台的建设;企业正逐步转向利用网络和计算机集中处理管理、生产、销售、物流、售后服务等重要环节的大量数据。 传统的厂区周界安全防范系统是建立高高的围墙,铁栅栏等,如果有非法入侵无法及时发现和处理,那么就需要有一套先进,科学,实用,性能稳定可靠的安全防范监控系统来实现, 为了更好的保护财产及工厂的安全, 根据企业用户实际的监控需要,一般都会在工厂周边、大门、办公楼、生产车间、仓库、机房等重点部位安装摄像机。监控系统将视频图像监控,实时监视,多种画面分割,多画面分割显示,云台镜头控制,事件警告等功能有机结合的新一代监控系统,同时监控主机自动将报警画面纪录,做到及时处理,提高了保卫人员的工作效率并能及时处理警情,能有效的保护工厂财产和工作人员的安全,最大程度的防范各种入侵,提高处理各种突发事件的反映速度,给保卫人员提供一个良好的工作环境,确保整个工厂的安全。 在现代化企业中,工厂实施视频监控系统,安全保卫部门可以实现在企业厂区门口、厂房、办公楼、周界围墙、仓库等目标进行实时全天候视频监控,对厂内各主要通道和生产场地进行监控,行政部门可以了解员工工作情况,加强员工考勤管理,提高工作效率,需对生产和办公场所进行视频监控,生产管理部门实现及时了解各车间的工作情况和流水线的生产情况,但视频图像必须保密,某些车间因工作环境有害人体健康,需要实现无人作业,这就需要远程监控生产过程,某些设备因安装位置不易接近,人工巡视作业危险性较大,需用摄像机进行远程监视,企业领导在办公室利用桌面微机,随时了解各主要生产环节的实时生产状况,处理突发事件,与现场进行双向语音交流,外出时可利用上网输入密码登录进入系统,随时了解生产情况,异地监控需求对于企业,除本地建立网络监控系统外,还可对分支机构进行集中远程视频监控。厂区闭路监控系统实施可实现其功能为: 实时对各门口通道,围墙周界进行高清晰视频监控

网络综合布线施工设计方案

施工组织设计目录 一、工程概况 ---------------------------------------------------------------------------- 1. 工程名称 ---------------------------------------------------------------------------- 2. 工程地点 ---------------------------------------------------------------------------- 3. 工程内容 ---------------------------------------------------------------------------- 4. 工程期限 ---------------------------------------------------------------------------- 5. 工程质量 ---------------------------------------------------------------------------- 二、编织依据 ---------------------------------------------------------------------------- 1. 编织说明 ---------------------------------------------------------------------------- 2. 编织依据 ---------------------------------------------------------------------------- 三、施工组织部署 ---------------------------------------------------------------------- 四、施工组织部署 ---------------------------------------------------------------------- 1. 施工组织管理 ---------------------------------------------------------------------- 2. 质量目标 ---------------------------------------------------------------------------- 3. 施工现场管理目标 ---------------------------------------------------------------- 4. 施工协调

一个办公大楼的综合布线具体实施方案

一个办公大楼的综合布线具体实施方案12.16 前言: 综合布线系统是用于组建局域网的布线系统,对于一栋大楼来说,综合布线系统就像神经系统。它采用了一系列高质量的标准材料,以模块化的组合方式,把语音、数据、图像和部分控制信号系统用统一的传输媒介进行综合,是信息传输的物理介质。可以说,一套优秀的结构化综合布线系统,决定着这栋现代化大楼的成败。下面为大家提供一个办公大楼的综合布线具体实施方案,给大家做参考。 办公楼综合布线 1.工程概述

本次工程主要实施办公大楼内的计算机结构化布线和办公大楼与车间、仓库、之间的光纤布线。办公大楼内布线点有30个数据点。 2.办公大楼综合布线系统 布线规划 根据办公大楼的结构及用途,结构化布线系统规划如下: ? 选择性能良好、符合国际标准(ISO 11801)的综合布线系统(如IBM、Lucent、AMP、西蒙、万泰等布线系统),以高的性能指标、好的工艺性能确保布线系统能够满足智能化工程的要求; ? ? 整个布线系统采用星型结构。优点是提供相互独立、互不影响的信道,集中式管理,易于重组和升级,支持多种应用。 ? 2.2主要技术参数及设备选型 根据实际情况,并参考ISO 11801标准的要求,工程采用美国的AMP综合布线系统,其主要性能指标如下:

线缆 ? 数据线采用超5类双绞线; ? ? 不会因使用人员误插引起设备损坏; ? ? 具有很好的可扩充性; ? ? 可靠性高,其线缆及配线架全部可以获得妥善的保护; ? ? 造型美观。 ? 技术指标 ? 特性阻抗:100 欧姆 ? ? 传导延时:< 1.0 us ? ? 电容:< 13.5pf / ft ? ? 直流电阻:< 40

大厦网络语音综合布线设计方案#(精选.)

办公楼网络语音综合布线设计方案 1 方案概述 1.1 项目总体规划 1.1.1办公楼综合布线项目介绍 1.1.2 办公楼综合布线项目要求 基本情况:整个局域网采用以太网技术,主干带宽达1000Mbps,100Mbps到桌面。 开放.采用标准RJ45接口,兼容不同厂家的标准产品。 灵活.水平子系统支持语音、数据,支持10Base-T、 100Base-T等。 可靠.高品质布线系统,通过标准测试与验证,提供15年以上质保。 先进.采用目前流行,具有一定先进技术的超五类系列产品。 易于管理.面板、配线架有明显标识,机房线路管理、维护方便。 1.1. 2.1 有关技术要求 符合最新的国际标准ISO/IEC11801超五类布线系标准,产品应符合做主网络的高速、可靠的信息传输要求,并具有高度灵活性、可靠性、综合性、易扩容性。 进行开放式布线,所有插座端口都支持数据通讯、话音和图像传递,满足电视会议,多媒体等系统的需要。 能满足灵活的应用要求,即任一信息点能够方便地任意连接终端设备。 所有接插件都应是模块化的标准件,以方便管理并在将来有更大的发展时,容易地将设备扩展进去能够支持千兆速率的数据传输,可支持以太网、高速以太网、令牌环网、ATM、FDDT、ISDN等网络及应用。 网络就易于管理。 1.1. 2.4卖方对所提供产品的质量保证

卖方应提供产品质量、工程资质的有关证明以及产品质量的有关保证和承诺。 经济性:统一考虑闭路电视系统、网络系统、通信系统和视频点播系统,统一设计,统一施工,统一管理。避免重复劳动和设备占用。

相关文档