文档库

最新最全的文档下载
当前位置:文档库 > 直然机安全操作规程

直然机安全操作规程

直燃机安全操作规程(试行)

1 总则

1.1 为贯彻安全运行方针,保障工作人员的人身健康和财产安全,改善劳动条件,保护环境,维护公共利益,保证设备安全稳定地运行使用,制定本规程。1.2 本规程适用于本单位直燃机运行使用。

2 安全管理

2.1 变更安全设施,应经单位领导书面同意并报安全主管部门批准。

2.2 应建立健全安全管理体制,完善安全生产责任制。

值班员应具备安全生产专业知识,具有进行安全生产和处理事故的能力。

2.3 应建立健全安全生产岗位责任制和岗位技术操作规程,严格执行值班制和交接班制。

2.4 应认真执行安全大检查制度,查出的问题,应提出解决措施,并限期解决。2.5定期进行安全生产和劳动保护教育,普及安全知识和安全法规知识。加强安全技术培训。职工每年应至少进行20小时的安全教育。外单位来学习或参观人员,应接受必要的安全教育,并应由专人带领。

2.6 职工上岗时应按规定穿戴和正确使用劳动保护用品与用具。

2.7 应建立机房、机电设备的定期检查、维修和清扫制度。要害岗位及电气、机械等设备应实行操作牌制度,无牌不得操作。

2. 8安全装置和设施,应始终保持功能良好,不得失修或无故拆除。

2.9应及时调查分析事故,查清事故原因和责任,并提出防止同类事故发生的措施。

3.设备安全操作规程

3.1 工作前必须遵守:

3.1.1认真阅读交接班记录,解决上一班的遗留问题。

3.1.2清除妨碍设备正常运转的障碍物。

3.1.3按规程规定,对设备进行运行前的检查。

3.1.4检查设备关键部位的紧固件,如有松动,必须紧固好。

3.1.5无本设备操作证者,不得进行操作。

3.2 工作中必须遵守:

3.2. 1在正常情况下,不许带负荷启动设备,也不许超负荷使用设备。

3.2.2设备开动后,操作人员不得擅离工作岗位,应集中思想,按工艺程序,认真进行操作。

3.2.3经常注意设备的运转情况,如有燃料供应不良或紧固件松动、或零件损坏、或管路漏流、或电器失灵、或轴承温度大于65°С等现象,应立即停机处理,必要时通知维修人员修理。

3.2.4如发生设备事故,应立即停止设备运转,保持现场情况,报告有关部门检查、分析、处理。

3.3工作后必须遵守:

3.3.1关闭电路,或关闭阀门。

3.3.2打扫现场,清理设备,使设备及其周围环境保持清洁状态。

3.3.3认真填写交接班记录,做好交接班工作。

3.4操作设备的步骤,

3.4.1运行前检查:

①对锅炉本体的内部、外部进行全面、认真检查。

②检查安全附件是否准确、灵敏、可靠。

③检查热工、电器仪表指示是否正常。

④对附属设备进行全面检查,联合试运转正常。

3.4.2锅炉上水:

①水处理设备应投入运行,水质检测合格。

②锅炉本体及相关系统管路阀门开关位置正确。

③补水泵是否启动,阀门是否打开,系统是否上满水。

3.4.3锅炉点火:

①制冷时按照下列顺序启动锅炉:冷水泵、冷却水泵、冷却塔、直燃机、空调机。

②制冷时按照下列顺序停止锅炉:直燃机、冷却水泵、冷却塔、冷水泵、空调机。

③制热时按照下列顺序启动锅炉:冷水泵、直燃机、空调机。

④制热时按照下列顺序停止锅炉:直燃机、冷水泵、空调机。。

5.锅炉运行注意事项:

①抽气作业时不允许人离开,人离开后不要忘记关闭抽气阀门

②发现漏气现象时,马上关闭燃料总阀。

③日常停机中不要关闭总电源。

④保证室内给排气充足。

⑤停机后应待稀释运转完毕后再停冷水泵及空调机,避免造成冻结事故。

3.4.1工作人员应了解设备的原理、性能、结构,运行中应严密监视设备运行状况(电流、电压、各部温升、盘根松紧、异常声响等)。发现运行故障应及时采取相应的处理措施,并及时汇报配合修理工进行检修,以保证设备的安全运行。3.4.2严格按上级规定的时间开泵与停泵,按时抄表,认真填写运行记录和报表,运行记录中应包含以下内容:

(1)开、停泵运行时间; (2) 气温;; (3) 流量; (4)出入口温度; (5)使用汽(油)量;(6)真空度;(7) 值班人;等等。

3.4.3做好设备维护、保养工作,定期加油,定期检查,处理盘根等。

3.4.4要经常试验检查安全阀、压力表和水位计是否正常好用。

3.4.5在开炉前要检查水位、阀门、水泵、鼓风、引风设备是否安全好用。

3.4.6在水温气压升高时,要检查有无漏气等异常现象。

3.4.7锅炉在运行中发现严重缺水时,要立即停炉,待气压炉温下降时方可上水。

3.4.8交接班时要认真检查,交待锅炉运行情况,明确责任。

3.4.9司炉人员要守职尽责,监视锅炉运行,不准离开岗位。

3.5紧急情况处理的规定;

3.5.1发生异常时的处理流程:异常发生、蜂鸣器报警、停止键灯闪烁、数据显示异常、按下蜂鸣器停止键使蜂鸣器停止、确认异常内容并排除、复原后按下控制盘的操作部位的停止键、LED灯停止闪烁、数据异常显示消掉。

3.5.2运行中发生停电时的注意事项:1、冷房运转中,一小时内来电时应在来电后按下启动键,然后马上按下停止键。如此反复三次。2、冷房运转中,1小时后内来电时应与厂家服务人员联系后经确认再启动。3、抽气作业时停电应马上关闭抽气阀门,并在来电后观测筒内压力是否正常。

3.6设备使用中的安全注意事项,

3.6.1非本岗位操作人员未经批准不得操作本机,任何人不得随意拆掉或放宽安全保护装置等;

3.6.2水垢严重时需定期用药物清洗管道。长期停用需放净冷凝器、蒸发器存水。

3.6.3煤气、燃油管道及其支架上,不得架设动力电缆、电线,供自身专用者除外。保持室内空气流通。经常检查锅炉各部位,发现阀门堵塞、失灵、管道老化破损等,要立即修理。如发现室内有天然气气味,要立即关闭锅炉,切断气源,及时打开门窗,严禁在周围吸烟、划火、开闭电器开关或关闭相邻房间的门窗,进行隔离。检查泄漏点可用肥皂水,严禁使用明火试漏。

3.6.4使用天然气锅炉时不能离人。

3.6.5严禁操作人员擅自更换、拆迁煤气管道、阀门、计量表具等设备。如需维修,应由供气单位进行。管线、计量装置及阀门安装、维修后,应经试压、试漏检查合格后,方可使用。

3.6.6如发现漏气,应立即采取通风措施,熄灭周围火源,通知供气部门检修。在任何情况下都严禁明火试漏。

3.7设备运行中故障的排除。

4日常保养内容和要求

4.1严密观察炉内积灰,结焦情况及时清除积灰及积渣。清扫尘土,杂物做到通道畅通,场地清洁,各种表计清晰明亮。

4.2检查各处法兰,螺栓松动者予以拧紧。检查各处阀门,泄漏者予以修复使之严密。检查各处门孔,视其是否开关灵活、封闭严密,发现缺陷即行清除。

4.3检查烟道、风道,不严密处予以堵塞。

4.4检查各处照明设备,更换损坏零件。

4.5室内除必要的值班人员外,应尽量减少人员进入。

4.6室内保持通风干燥。每天清扫机房一次,包括用潮湿的干净拖把拖地一次。

4.7电控柜要求通风良好,避免振动、冲击、潮湿、灰尘、阳光和热源。电控柜停止使用后,待内部冷却后用干净的塑料布盖上,以免灰尘进入。查看电控柜内部有否放电和烧糊的痕迹。查看元件和线段有否过热烧焦的痕迹。

4.8电控柜的完好标准:1.表面清洁无损,油漆及开关箱门完好。2.各机运

行正常,电压电流符合要求。3.机器运行正常,继电器动作灵敏可靠。

5.消防安全职责:

5.1锅炉房的防火制度

一、非该组人员不经允许不得入内。

二、锅炉司炉人员必须经安全教育,持有司炉证方可工作。

三、接班后和烧火前必须对锅炉及附属设备进行认真检查,发现问题立即处理。

四、必须按烧火规章烧火,及时清炉,随时注意气压,水位、安全阀灵活情况。

五、严格遵守操作规程,锅炉上部严禁堆放可燃物或搭烤衣服。

六、锅炉房的电器设备发生故障,应立即报告给电工,不得乱动电气设备或随便接灯。

5.2实行防火安全责任制

5.2.1以确定本单位和所属各部门、岗位的消防安全责任人;针对本单位的特点对职工进行消防宣传教育;组织防火检查,及时消除火灾隐患;

5.2.2按照国家有关规定配置消防设施和器材、设置,消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保消防设施和器材完好、有效;

5.2.3保障疏散通道、安全出口畅通,并设置符合国家规定的消防安全疏散标志。实行每日防火巡查;制定灭火和应急疏散预案,定期组织消防演练。

5.2.3机房应设独立的管道式通风系统。机房正常通风换气次数应不少于7次/时;事故通风换气次数应不少于20次/时。