一、工程概况

珠市水库设取水兼放空、导流隧洞一座,进口检修闸基础高程2050.65m,顶部高程2100.7m,总高差达50.05m。基础部分2056.5m以下截流前完成满足过流要求,截流后逐步展开施工并搭设脚手架施工。

脚手架随浇筑高程逐步搭设至工作面,高程2079.0m以下拟采用落地式脚手架:上游脚手架基础为2054.5m闸墩平台,下游基础为2058.5m闸墩平台,基础稳定满足承载力要求。左右边墙外侧脚手架基础为原基础面。墩身浇筑至2079.m 高程时预埋工字钢一圈,拟搭设悬挑脚手架。交通桥桥墩共计8个,高度4.73m~33.4m不等,检修闸交通桥桥面宽3.0m,共九跨(7.7+8.8*7+4.32)全长约68.02m,桥板厚度200mm,桥板及底梁计划采用搭设满堂架现浇。出口工作闸及启闭机室总高度约11m。

二、编制依据

《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社;

《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社;

《建筑结构荷载规范》GB50009-2001中国建筑工业出版社;

《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社;

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 中国建筑工业出版社;

《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011中国建筑工业出版社;

《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011中国建筑工业出版社;

《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GBJ18;

《钢管脚手架扣件》GB15831-2006;

另外参照本工程施工图纸等。

三、脚手架工程交底与验收程序

(1)脚手架搭设前,应按照施工方案要求,结合施工现场作业条件和队伍情况,做详细的交底。

(2)脚手架每层搭设完毕,应由施工、安全环保部组织质量管理部、监理等参加验收工作,按照施工方案和规范规定分段进行逐层检查验收,确认符合要求后,方可投入使用。

(3)对脚手架检查验收应按照相应规范要求进行,凡不符合规定的应立即进行整改,对检查结果及整改情况,应按实测数据进行记录,并由检测人员签字。

四、组织机构

1.机构

项目部成立安全检查小组,定期对排架进行安全检查及验收工作。确保排架处于可控范围内。安全环保部及工程部做好排架验收检查记录。

2.人员配置

排架搭设人员需持证上岗,定岗定责。根据施工进度人员配置情况如下:

表-1 施工人员配置表

3.工具材料

脚手架搭设应具备钢卷尺、水平尺、角尺、吊线锤及扭力扳手等工具。

五、脚手架的搭设与构造

1.基本构造

(1)排架搭设部位:导流洞进口检修闸及启闭机室、交通桥和出口工作闸及启闭机室等。

(2)排架搭设规格:排架搭设一周,高24.0m,单立管双排架结构。

(3)排架搭设要求:由于闸墩及桥墩的孤立性,所搭设的施工排架除应满足相应规范要求。立杆横向间距即纵距为1.5m,横距0.9m,大小横杆步距1.8m。为确保排架的整体性,设置连墙杆及剪刀撑。布置安全防护网和护栏。

(4)材料

钢管:选用外径48.3mm,壁厚3mm,钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、分层、压痕、划道和硬弯,新用的钢管要有出厂合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有相关国家资质的试验单位,进行钢管抗弯、抗拉等力学试验,试验结果满足设计要求后,方可在施工中使用。

扣件:本工程钢管脚手架的搭设使用可锻铸造扣件,应符合建设部《钢管脚手扣件》GB15831-2006的要求,由有扣件生产许可证的生产厂家提供,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,扣件的规格应与钢管相匹配,贴和面应平整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm。钢管螺栓拧紧力矩达65N.m时不得破坏。如使用旧扣件时,扣件必须取样送有相关国家资质的试验单位,进行扣件抗滑力等试验,试验结果满足设计要求后方可在施工中使用。

安全网:采用密目式安全网,网目应满足2000目/100cm2,做耐贯穿试验不穿透,1.6×1.8m的单张网重量在3kg以上,颜色应满足环境效果要求,选用绿色。要求阻燃,使用的安全网必须有产品生产许可证和质量合格证,以及由建筑安全监督管理部门发放的准用证。

(5)排架按要求搭设人行通道斜梯及护栏。

2.排架工作条件特点

(1)扣件连接节点属于半刚性,且节点刚性大小与扣件质量、安装质量有关,节点性能存在较大变异;

(2)脚手架结构、构件存在初始缺陷,如杆件的初弯曲、锈蚀,搭设尺寸误差、受荷偏心等;

(6)以闸墩和基础面作为支撑点,对脚手架的约束性较小,易变形。

(4)用扣件连接的钢管脚手架,其纵向或横向水平杆的轴线与立杆轴线在主节点上并不汇交在一点。当纵向或横向水平杆传荷载至立杆时,存在偏心距。在一般情况下,此偏心产生的附加弯曲应力不大。为了简化计算,予以忽略。

3.钢材设计强度取值说明

(1)对Q235-A级钢的抗拉、抗压、抗弯强度设计值f取为:205N/mm2。

(2)扣件抗滑承载力设计值R

c

,是根据现行国家标准《钢管脚手架扣件》规定的标准值除以抗力分项系数1.25所得。

(3)容许挠度是根据现行国家标准《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB J18)的规定确定的。

(4)由于它压(拉)杆是按单根杆件进行验算,取μ=1.27,这是按步距为2m+0.2m时,斜杆的长度在[λ]=250条件下计算确定。

4、脚手架计算

(一)落地式脚手架

落地式脚手架主要使用部位:导流洞进口进水塔、桥墩及启闭机室排架柱,出口启闭机室排架柱等。以进水塔较高排架为代表进行验算。

(1)立杆荷载计算:

作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。静荷载标准值包括以下内容:

①每米立杆承受的结构自重标准值,为0.1248kN/m

N

G1

= [0.1248+(1.20×2/2)×0.033/1.80]×24=3.523kN;

②脚手板的自重标准值;采用竹笆片脚手板,标准值为0.3kN/m2

N

G2

= 0.3×4×1.2×(0.9+0.3)/2 =0.864 kN;

③栏杆与挡脚手板自重标准值;采用栏杆、竹笆片脚手板挡板,标准值为

0.15kN/m

N

G3

= 0.15×4×1.2/2 = 0.36 kN;

④吊挂的安全设施荷载,包括安全网;0.005 kN/m2

N

G4

= 0.005×1.5×39=0.18kN;

经计算得到,静荷载标准值

N

G =N

G1

+N

G2

+N

G3

+N

G4

=4.927kN;

活荷载为施工荷载标准值产生的轴向力总和,立杆按一纵距内施工荷载总和的1/2取值。

经计算得到,活荷载标准值:

N

Q

= 3×0.9×1.2×2/2 = 3.24 kN;

风荷载标准值按照以下公式计算

其中 W

o

-- 基本风压(kN/m2),按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)的规定采用:

W

o

= 0.30 kN/m2;

U

z

-- 风荷载高度变化系数,按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)的规定采用:

U

z

= 1 ;

U

s

-- 风荷载体型系数:取值为1.13;

经计算得到,风荷载标准值

W

k

= 0.7×0.30×1×1.13 = 0.24kN/m2;

不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式

N = 1.2N

G +1.4N

Q

= 1.2×4.966+ 1.4×3.24=10.45kN;

考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值为

N = 1.2 N

G +0.85×1.4N

Q

= 1.2×5.02+ 0.85×1.4×3.24=9.85kN;

风荷载设计值产生的立杆段弯矩 M

W

M

w =0.85×1.4W

k

L

a

h2/10=0.850×1.4×0.24×1.2×1.82/10=0.11kN.m;

(2)立杆的稳定性计算与验算:

不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式为:

立杆的轴向压力设计值:N =10.50kN;

计算立杆的截面回转半径:i = 1.59 cm;

计算长度附加系数参照《扣件式规范》表5.3.3得:k = 1.155 ;当验算杆件长细比时,取块1.0;

计算长度系数参照《扣件式规范》表5.3.3得:μ = 1.5 ;

计算长度 ,由公式 l

o = k×μ×h 确定:l

= 3.118 m;

长细比 L

o

/i = 196 ;

轴心受压立杆的稳定系数φ,由长细比 l

o

/i 的计算结果查表得到:φ= 0.188 ;

立杆净截面面积: A = 4.24 cm2;

立杆净截面模量(抵抗矩) :W = 4.49 cm3;

钢管立杆抗压强度设计值:[f] =205 N/mm2;

σ = 10560/(0.188×424)=132.477N/mm2;

立杆稳定性计算σ =132.477N/mm2小于立杆的抗压强度设计值 [f] = 205 N/mm2,满足要求!

考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式

立杆的轴心压力设计值:N =9.88kN;

计算立杆的截面回转半径:i = 1.59 cm;

计算长度附加系数参照《扣件式规范》表5.3.3得: k = 1.155 ;

计算长度系数参照《扣件式规范》表5.3.3得:μ = 1.5 ;

计算长度 ,由公式 l

0 = kuh 确定:l

= 3.118 m;

长细比: L

/i = 196 ;

轴心受压立杆的稳定系数φ,由长细比 l

o

/i 的结果查表得到:φ= 0.188 立杆净截面面积: A = 4.24 cm2;

立杆净截面模量(抵抗矩) :W = 4.49 cm3;

钢管立杆抗压强度设计值:[f] =205 N/mm2;

σ =9880/(0.188×424)+205860.123/4490 =169.795N/mm2;

立杆稳定性计算σ =169.795N/mm2小于立杆的抗压强度设计值 [f] = 205 N/mm2,满足要求!

(二)悬挑脚手架计算及验算

悬挑脚手架使用部位:进水塔EL2079.0以上预埋工字钢并搭设。

(1)立杆的稳定性计算:

不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式为:

立杆的轴向压力设计值:N = 12.261 kN;

计算立杆的截面回转半径:i = 1.59 cm;

计算长度附加系数参照《扣件式规范》表5.3.3得:k = 1.155 ;当验算杆件长细比时,取块1.0;

计算长度系数参照《扣件式规范》表5.3.3得:μ = 1.5 ;

计算长度 ,由公式 l o = k×μ×h 确定:l0 = 3.118 m;

长细比 L o/i = 196 ;

轴心受压立杆的稳定系数φ,由长细比 l o/i 的计算结果查表得到:φ= 0.188 ;

立杆净截面面积: A = 4.24 cm2;

立杆净截面模量(抵抗矩) :W = 4.49 cm3;

钢管立杆抗压强度设计值:[f] =205 N/mm2;

σ = 12261/(0.188×424)=153.82 N/mm2;

立杆稳定性计算σ = 153.82 N/mm2小于立杆的抗压强度设计值 [f] = 205 N/mm2,满足要求!

考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式

立杆的轴心压力设计值:N = 11.411 kN;

计算立杆的截面回转半径:i = 1.59 cm;

计算长度附加系数参照《扣件式规范》表5.3.3得: k = 1.155 ;

计算长度系数参照《扣件式规范》表5.3.3得:μ = 1.5 ;

计算长度 ,由公式 l0 = kuh 确定:l0 = 3.118 m;

长细比: L0/i = 196 ;

轴心受压立杆的稳定系数φ,由长细比 l o/i 的结果查表得到:φ= 0.188

立杆净截面面积: A = 4.24 cm2;

立杆净截面模量(抵抗矩) :W = 4.49 cm3;

钢管立杆抗压强度设计值:[f] =205 N/mm2;

σ = 11410.812/(0.188×424)+205495.769/4490 = 188.918 N/mm2;

立杆稳定性计算σ = 188.918 N/mm2小于立杆的抗压强度设计值 [f] = 205 N/mm2,满足要求!

(2)悬挑梁的稳定性计算及验算:

悬挑脚手架的水平钢梁按照带悬臂的连续梁计算。脚手架排距1.0m,内侧脚手架距离塔身0.3m,架外侧留0.1m,钢梁锚固长度0.5m。

水平钢梁采用20号工字钢:

经过计算得到强度φb =(570tb/lh)*(235/f

y

)= 570 ×9.9×88.0× 235 /( 1400.0×160.0×235.0) = 2.22

由于φb大于0.6,查《钢结构设计规范》(GB50017-2003)附表B,得到φb 值为0.943。

经过计算得到强度σ = M/(φb*Ws)=1.617×106 /( 0.943×141000.00 )= 12.166 N/mm2;

水平钢梁的稳定性计算σ = 12.166 N/mm2小于 [f] = 215.000 N/mm2 ,满足要求

(三)满堂脚手架计算及验算

满堂脚手架使用部位:进水口启闭机屋面板、交通桥梁板及出水口启闭机屋面板等。

桥面板施工采用满堂支架,支架材料为普通钢管脚手架,支架搭设在岩石基础上,钢管满堂支架间距60*60cm,步距100cm。

支架验算

结构荷载:桥板(板厚20cm):N

1

=2.5*0.2=0.5t/㎡

模板:N

2

=0.06t/㎡

人员活栽:N

3

=0.35t/㎡

则N

1+ N

2

+ N

3

=0.91 t/㎡

钢管受力计算:

上部结构荷载计算,钢管间距0.6*0.6间隔布置,每区格面积:

A=0.6*0.6=0.36㎡

每根立杆承受荷载:Q=1.2*静荷载+1.4*动荷载

=1.2* (0.5*0.06) *103*10+1.4*0.35*103*10

=1162.0KN

竖向每隔1.0m设置纵横向钢管

立杆计算长度l=kuh:K取1.155,u取1.5

L=1.155*1.5*1.0=1.73m

钢管回转半径i=13.38mm

长细比L/i=1.73*1000/13.38=125.3

则轴心受压构件稳定系数φ= 0.41

钢材抗压强度设计值F=205MPa

σ =N/A*φ= 1162.0*1000/(0.41*0.36*106)

=78.72Mpa

立杆稳定性计算σ = 78.72 N/mm2小于立杆的抗压强度设计值 [f] = 205 N/mm2,满足要求!

六、脚手架的施工搭设

6.1施工准备

(1)排架搭设前按有关脚手架的要求,向架设和使用人员进行技术交底。

(2)按规范要求对钢管、扣件、脚手板等进行检查验收:

(3)经检验合格的构配件应按品种、规格分类,堆放整齐、平稳,堆放场地不得有积水。

(4)清除搭设场地杂物,平整搭设场地,并使排水畅通。

(5)当脚手架基础下有管沟、埋设的监测仪器时,在脚手架使用过程中不应开挖,否则必须采取加固措施。

6.2地基与基础

(1)脚手架地基与基础的施工,必须根据脚手架搭设高度、搭设场地土质情况符合有关规定。

(2)脚手架底座底面标高为原始基础面的宜于自然地坪50mm并设置垫块。

6.3搭设顺序

严格遵守搭设顺序:摆放扫地杆→逐根树立立杆并于扫地杆扣紧→装扫地小横杆并与立杆和扫地杆扣紧→装第一步大横杆并各立杆扣紧→安第一步小横杆→安第二步大横杆→安第二步小横杆→加设临时斜撑杆;上端与第二步大横杆扣紧,(在装设连墙杆后拆除)→安第三、四步大横杆和小横杆→安连墙杆→接立杆→加设剪刀撑→铺钢脚手板→绑扎防护栏杆及挡脚板,并挂立网防护。

6.4搭设要求

(1)每搭完一步脚手架后,应按规范的规定校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度。

(2)底座安放应符合下列规定:

①底座、垫板均应准确地放在定位线上;

②立杆和所脚杆均应架设在较硬的坡面或地面上。

(3)立杆搭设应符合下列规定:

①严禁混合使用外径48mm、51mm的钢管;

②相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内,错开距离应符合规范的规定;

③顶层立杆搭接长度与立杆顶端伸出坡面的高度应符合规范的规定。

(4)纵向水平杆搭设应符合下列规定:

①纵向水平杆的搭设应符合规范的构造规定;

②在封闭型脚手架的同一步中,纵向水平杆应四周交圈,用直角扣件与内外角部立杆固定。

(5)横向水平杆搭设应符合下列规定:

①搭设横向水平杆应符合规范的构造规定;

②双排脚手架横向水平杆的靠建筑物一端与建筑物的距离不宜大于100mm;

(6)纵向、横向扫地杆搭设应符合规范的构造规定。

(7)连墙件(和建筑物连接)、剪刀撑、横向斜撑等的搭设应符合下列规定:

①连墙件的拉筋应符合规范的构造规定。当脚手架施工操作层高出连墙件二层时,应采取临时稳定措施,直到上一层连墙件搭设完后方可根据情况拆除;

②剪刀撑、横向斜撑搭设应符合规范的规定,并应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设,各底层斜杆下端均必须支承在垫块或基础面较硬的部位。

(8)扣件安装应符合下列规定:

①扣件规格必须与钢管外径(φ48.3)相同;

②螺栓拧紧扭力矩不应小于40N·m,且不应大于65N·m;

③在主节点处固定横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑、横向斜撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不应大于150mm;

④对接扣件开口应朝上或朝内;

⑤各杆件端头伸出扣件盖板边缘长度不应小于100mm。

(9)作业层、通道的栏杆的搭设应符合下列规定;

①栏杆应搭设在外立杆的内侧;

②栏杆上皮高度应为1.2m;

(10)脚手板的铺设应符合下列规定:

采用对接或搭接时均应符合规范的规定;脚手板探头应用直径3.2mm镀锌钢丝固定在支承杆件上;

七、脚手架的拆除

(1)架子拆除时应划分作业区,周围设用围栏或竖立警戒标志,地面设专人指挥,严禁非作业人员入内。

(2)拆除顺序应遵循由上而下,先搭后拆,后搭先拆的原则,即先拆栏杆,脚手板,剪刀撑,斜撑,小横杆,立杆,按一步一清的原则,依次进行,严禁上下同时进行拆除。

(3)拆除时要统一指挥,上下呼应,动作协调。

(4)拆除时采取隔离措施。

(5)拆除材料,必须向下传递或用绳索拴住吊下,严禁抛掷,运到地面的材料指定地点,随拆随运,分类堆放,做到工完场清。

(6)在拆架过程中,必须连续拆处完毕,若因故中途停顿,除作业必要的加固外,还必须在醒目位置挂警示牌,划定警戒区域,严禁无关人员进入。不得中途换人,如须换人时应将拆除情况交代清楚后方可离开。

(7)多立杆用脚手架或满排内架拆除,应参照多立杆或外架拆除进行。

八、防护栏杆及安全措施

防护栏杆及安全措施为能够承受可能的突然冲击,阻挡过往人员在可能状态下的下跌和防止物料的坠落,因此必须满足以下几项要求:

(1)护栏杆上杆离地的高度规定不小于1-1.2m。

(2)护栏杆要自上而下密目式安全网封闭,在栏杆下边扎挡脚板。

(3)接料平台两侧的防护栏杆,必须自上而下加挂安全立网并满足挡板。

(4)临边有人流经过的场所,除设置必要的防护栏杆外,敞口立面应满立密目式安全网,作可靠的全封闭防护,并设标示牌。

(5)剪刀撑搭设构造,孔口口的防护和防护栏杆的构造。

(6)雨天施工必须采取必要的防雨防滑措施,遇6级以上大风强雾天气能见度低时必须暂停在脚手架上作业.

(7)脚手架在使用期间,严禁拆除主节点处的纵、横向水平杆,纵、横向扫地杆,固定连接件,不准任意改变脚手架的结构、用途,如必须改变排架结构,必须征得原设计同意,重新设计。

(8)施工中,由于排架随浇筑高度逐步上升,逐渐加载,承载力及整体形变缓慢,达到一定高度后应定期进行排架安全检查若发现脚手架有异常情况,必须及时报告设计部门和安全部门,由设计部门和安全部门对脚手架进行检查鉴定,确认脚手架的安全稳定性后方可使用。

九、安全管理及技术措施

(1)脚手架搭设人员必须由身体健康的专业作业人员作业。

(2)架子工每天上班必须戴好安全、系好安全袋,穿软底鞋。严禁酒后或疲劳过度而上班。

(3)脚手架的构配件质量与搭设质量应进行验收合格后方可使用。

(4)作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载,不得将有关机械设备等固定在脚手架上,严禁悬挂起重设备。

(5)脚手架使用期间严禁拆除架体上的杆件。

(6)搭、拆、脚手架时,地面应设围栏和警戒标志,并派专人看守,严禁非操作人员入内。

(7)遵章守纪,不违章作业、不违章指挥。

排架专项施工方案

目录 1、概述 (1) 2、主要工程量 (1) 3、编制依据 (2) 4、临建工程 (2) 4.1风水电 (2) 4.2材料运输 (2) 5、排架结构设计 (2) 5.1排架设计基本参数 (2) 5.1.1排架结构 (2) 5.1.2连墙件插筋布置 (3) 5.1.3剪刀撑设置 (3) 5.2排架设计荷载 (3) 6、排架搭建 (3) 6.1搭建程序及阶段划分 (3) 6.2排架搭建单元划分 (4) 7、排架强度及稳定性计算 (4) 7.1设计参数 (4) 7.2、设计计算 (5) 7.2.1纵、横向水平杆计算 (5) 7.2.2 横向水平杆的抗弯强度和挠度计算(按3跨连续梁计算) (5) 7.2.3纵向水平杆的抗弯强度和挠度计算(按6跨连续梁计算) (6) 7.2.4 扣件抗滑力计算 (7) 7.2.6锁脚锚杆稳定性计算 (9) 7.2.7、结论 (10) 8、排架搭设技术要求 (10) 8.1基本要求 (10) 8.2搭设作业程序 (11) 8.3排架搭设施工 (11) 9、质量要求 (12) 9.1排架的搭设与使用 (12) 9.2排架的拆除 (13) 10、安全保证措施 (13) 11、钢管脚手架搭设注意事项 (14) 12、附件 (15)

右岸单薄山体排架施工专项方案 1、概述 贵州省黄平县印地坝(冷水河)水库是以城镇供水为主,兼顾农田灌溉和农村人畜饮水的中型水库。位于黄平县旧州镇东门村冷水河境内,水库枢纽工程位于冷水河上游的五里冲至冷水河大桥河段内;水库工程灌溉供水量约为79.2万m3/a(P=80%),可解决1812亩农田灌溉用水问题;农村人畜饮水供水量3.9万m3/a(P=95%)。初步拟定正常蓄水水位720.00米,校核洪水水位723.92米,总库容1461.51万立方米。印地坝水库初定坝型为碾压混凝土重力坝,最大坝高52.5m,坝长138.50m。水库工程主要内容为挡水建筑物、泄水建筑物、供水建筑物、灌溉渠系及灌区建筑物等。主要由水源工程、泵站工程、供水工程、放空灌溉工程和其他工程组成。 右岸单薄山体处理边坡陡峻,局部为陡坎和倒悬体,还有一个直径约4米左右深度约3米的溶洞。边坡开挖清理工程量主要集中在下部,植被茂盛、覆盖层较厚并含有一定数量的孤石区域内;其上部边坡植被较为茂盛,覆盖层较薄,清坡工程量相对较小。 右岸单薄山体处理边坡清理范围:顺河向坡面清理区长253m,上下高差42.5m,坡度较陡,个别部分存在倒悬现象,清理区域面积约12500m2,其中土石方清理(设计量)27439m3,混凝土(设计量)16154m3。 2、主要工程量 右岸单薄山体表土开挖、砂浆锚杆以及喷射混凝土作业在排架上施工。排架搭设长253m,高45m,主要工程量如表2-1。 表2-1:主要工程量表

钢结构水塔安装施工方案

钢结构水塔安装施工方案 目录 第一章、工程概况 (1) 第二章、准备工作 (1) 第一节、钢结构水塔基础 (1) 第二节、构件运输 (1) 第三节、构件的堆放 (1) 第四节、定位轴线、水准点的复测 (2) 第五节、构件的标注 (2) 第六节、起重机械 (2) 第七节、吊装前对构件的保护 (3) 第三章、安装施工方法 (4) 第一节、钢柱吊装 (4) 第二节、钢梁吊装 (5) 第三节、水箱压型钢板的吊装 (5) 第四节、手拉葫芦(倒链)的使用 (5) 第四章、测量校正 (6) 第五章、钢构件的焊接 (8) 第六章、检查和验收 (9) 第七章、安全技术要点 (10)

钢结构水塔安装施工方案 第一章、工程概况 本工程为XXXXX,供水水塔采用钢结构水塔,现场拼装。水塔轴线尺寸为9m9m,水箱尺寸为长宽高=12m12m5m。水塔总设计高度21.48m。本方案即为该钢结构水塔 的安装施工方案。 本工程钢结构安装的主要构件有钢柱HW300X300(Q345)、主钢梁HN700X300、水箱底次钢梁HN400X200、水箱不锈钢压型钢板、柱间斜支撑角钢2L125x8(Q235)、水平支撑角钢2L90x6(Q235)和2L100x6(Q235)、钢爬梯等。 第二章、准备工作 第一节、钢结构水塔基础 已经按照设计图纸完成钢结构水塔基础,且强度满足安装水塔的要求。由于前期地脚螺栓未能及时进场,为了不耽误水塔整个混凝土基础浇筑,项目部采取措施,在预埋螺栓处偏位埋置25二级钢筋,并留置长宽均为20cm、深60cm的预留洞口,螺栓到场后即可焊接在 预埋钢筋上,并采用膨胀细石混凝土灌填密实,保证螺栓与基础的连接强度符合要求。 第二节、构件的运输 (1)、在装卸、运输过程应尽量保护构件,避免构件在运输过程中受到损坏。 (2)、对一些次要构件如压型钢板、支撑、角隅撑等由于刚度较小、数量较多,在运输过程中应进行打包,严禁散装,造成发运的混乱和构件变形。 (3)、运输的构件必须按照吊装要求程序进行发运,尽量考虑配套供应,确保现场顺利吊装。 ⑷、构件应对称放置在运输车辆上,装卸车时应对称操作,确保车身和车上构件的固定。 (5)、次要构件和主要构件一起装车运输,不应在次要构件上堆放重型构件,以免造成构件的受压变形。 (6)、构件运输过程中应放置垫木,在用钢丝绳固定时应做好构件四角保护工作,防止构件变形和刻断钢丝绳,对不稳定构件应采用支架稳定。 第三节、构件的堆放 (1)、构件堆放场地应平整,场基坚实,无杂草,无积水。 (2)、构件堆放应使用垫木,垫木必须上下对齐,每堆构件堆放高度应视构件的情况分别掌

水塔工程施工方法1

水塔工程分部工程施工工法 1、砼施工工艺流程 2、模板工程 1.总则 ⑴根据本工程的特点,主要采用300×150mm钢模板,散装木模为辅或定型钢模板。 ⑵已使用过的钢模板,应进行除锈、校直,根据设计尺寸在模板厂内进行组合,并涂上防锈漆、脱模剂。 ⑶木模板应选购质量标准达到Ⅱ、Ⅲ等,湿度在18~23%的木材。 ⑷模板及其支撑应根据设计图纸要求,施工工艺等情况进行结构设计,其强度、刚度、稳定性均应符合施工规范要求。模板制作的允许误差,应符合规范规定。

2.模板加工工艺流程 3.普通模板安装与拆除 ⑴普通模板安装 1)模板安装前,应根据设计图纸进行现场测量放样,按要求设立控制点,个别特殊部位,应适当加密控制点,主要控制点引出施工部位以外不易被破坏位置,以备校正用。 2)模板安装次序应从下而上,逐层安装逐层支撑牢固,对于组合钢模板,侧向支撑采用2□100×50×3钢管,纵横间距@600mm,φ12拉筋@600×750mm。 3)模板安装过程,应反复测量水平度、垂直度,及时校正偏差,模板安装的允许偏差,不得超过规范规定的数值。 4)混凝土浇筑过程中,应设置专人负责经常检查,调整模板的形状和位置,对承重模板的支架,应加强检查、维护,模板如有变形走样,应立即采取措施,严重的停止混凝土浇筑。 5)具体结构的模板安装见下述: ①底板模板:底板混凝土方量大,但其模板使用量少,仅在四周侧面使用,采用普通标准组合钢模板安装。对拉螺栓采用“螺栓+扁铁+拉筋”的组合方式,扁铁置于模板缝间,螺栓与扁铁焊接外伸至外楞,用“3”形扣和螺母将螺栓固定于外楞;拉筋焊于扁铁上,伸入结构钢筋并与之焊接。再配以斜拉(细钢筋)和斜撑的方式固定、定位及校核模板。模板安装见下图“底板模板安装示意图”示。

脚手架专项施工方案(含计算方案)

目录 一、工程概况 (2) 二、搭设方案 (2) 1、落地式双排双立管脚手架搭设方法 (2) 三、脚手架安全设施 (3) 1、安全网架设 (3) 2、防电避雷的措施 (4) 3、安全标志的悬挂 (4) 四、安全技术措施 (4) 五、脚手架检查及验收 (4) 1、脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查与验收; (4) 2、脚手架使用中,应定期检查下列项目; (5) 3、检查验收组织机构人员: (5) 六、落地式脚手架设计计算 (5) 七、脚手架拆除安全要求 (15)

脚手架施工方案 一、工程概况 本工程位于浏阳市行政中心东南角(临复兴路),建筑层数为六层,建筑总高23米。主要为钢筋砼框架结构。建筑面积:7081.43平方米。基础采用人工挖孔桩,建筑结构的安全等级为二级;地基基础设计等级为乙级;建筑物耐火等级为二级。 二、搭设方案 根据现场实际施工情况,本工程采用落地式脚手架,双排双立管落地式脚手架搭设高度为27米,在第六层钢筋与建筑主体结构拉结卸载,双排双立管落地式脚手架搭设在硬化水泥地面上,选用Φ48×2.75钢管,所有钢管、扣件及辅助材料均为符合标准规定:钢管有弯曲、压扁、打孔、锈蚀等缺陷的不得使用;扣件不得有裂纹、气孔、疏松、砂眼等缺陷,扣件应转动灵活、无锈蚀;脚手板不得有腐朽、缺片等。 1、落地式双排双立管脚手架搭设方法 ⑴基础 脚手架基础在结构楼面上加木垫块,立杆基础上设置预制垫块。每层的搭设高度不超过两个步距,每搭设一步脚手架后应按照JGJ130-2001的有关规定校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度,底座垫板均应准确地放在定位线上。 ⑵立管的搭设 立杆纵距1.45 米,内立杆距建筑物外边0.30m,每根立杆设置垫板,立杆垂直偏差应小于1/500。在底座上200mm 处用直角扣件设置一横向扫地杆和纵向扫地杆,横向扫地杆固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上,当立杆基础不在同一高度时,必须将高处的纵向扫地杆向外延长两跨至立杆固定,长度不小于2 米。立杆用对接扣件连接对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同一步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不小于500mm;各接头中心至主节点的距离小于步距的1/3。 ⑶水平杆的搭设 该工程的外脚手架为结构外脚手架,根据规范要求水平杆步距采用1.80 米。纵向

外墙高空作业安全专项施工方案完整版

编号:TQC/K752 外墙高空作业安全专项施 工方案完整版 Through the proposed methods and Countermeasures to deal with, common types such as planning scheme, design scheme, construction scheme, the essence is to build accessible bridge between people and products, realize matching problems, correct problems. 【适用制定规则/统一目标/规范行为/增强沟通等场景】 编写:________________________ 审核:________________________ 时间:________________________ 部门:________________________

外墙高空作业安全专项施工方案完 整版 下载说明:本解决方案资料适合用于解决各类问题场景,通过提出的方法与对策来应付,常见种类如计划方案、设计方案、施工方案、技术措施,本质是人和产品之间建立可触达的桥梁,实现匹配问题,修正问题,预防未来出现同类问题。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 一、工程概况 本工程是外墙维修粉刷工程,施工高度5至20m不等,房屋高度尺寸不一,一、二、三层犬牙交错,给外墙维修施工造成一定难度。现场施工比较困难,施工措施相对复杂,给施工造成一定的安全隐患。外墙维修面积约5500m2,脚手架搭拆面积约在6000m2左右。因外墙高低不一,采用不同的脚手架施工。在一层施工,有幕墙的采用双排钢管脚手架施工,

m水塔脚手架施工方案精编版

m水塔脚手架施工方案公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

第一章脚手架搭设 第一节编写依据 1、《建筑施工脚手架实用手册》中国建筑工业出版社; 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001(2002年版); 3、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 4、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; 5、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; 6、根据设计图纸及有关文件、规范; 另外参照本工程施工图纸及施工组织设计编制本施工方案。 第二节工程概况 一、工程概况 1、项目名称:罗城仫佬族自治县龙岸镇莲花村上莲花屯饮水工程 2、建设地点:罗城仫佬族自治县龙岸镇莲花村上莲花屯 3、建设双位:罗城仫佬族自治县水利局 4、施工工期:工期80日历天,具体开、竣工日期在签订合同时确定。 5、资金来源:已落实100% 6、施工范围: (1)新建50m3倒锥形水塔塔身高15m,总高; (2)开挖及回填主供水管道管槽约4462m; (3)安装主供水管道:由水塔至龙贵屯97户约4480m。 (4)新建泵房一座; 具体内容以图纸和清单为准。 二、脚手架搭设概况 (一)、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量、安全和合同要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。

2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 5、综合以上几点,脚手架的搭设,还必须符合JCJ59-99检查标准要求,要符合相关文明标化工地的有关标准。 6、结合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案: a、采用双排落地式钢管脚手架,搭设高度<~+>。 (二)、脚手架搭设基本参数 双排落地式钢管脚手架:立柱间距,立柱与结构边距离,大小横杆步距,小横杆与地下室剪力墙连接,平桥步距,桥面铺设定型脚手板,中间用钢管设水平杆2道,共搭设12道平桥。脚手架搭设高度为21m。

水塔施工组织设计

xx炮兵训练基地生活用水工程 施 工 组 织 设 计 2013年7月8日

目录 一、施工方案 (一)、工程概况 (二)、施工部署 二、施工现场平面布置 三、工程质量保证体系及措施 四、关键部位的施工工艺方案措施 五、施工力量计划及布置 六、保证安全施工措施 七、现场文明施工措施 八、季节性施工技术措施 九、施工进度计划及保证措施 十、主要材料、构件用量表 十一、主要机具使用表 十二、生产组织机构 十三、施工进度计划表 十四、施工现场总平面布置图

施工组织设计 一、施工方案 (一)工程概况 本工程为新建1座水塔(容量100m3),2个蓄水池(容量100m3/个)和3口水井(出水量80吨/个)。水塔容量为 100m3,高度为19.68M钢筋混凝土倒锥壳水塔,其容量为100立方米,有效高度为 15米(内存最低水位)。整座水塔采用现浇施工工艺,施工场地要求小,施工简便,工期短、质量可靠,省工省料,施工安全。倒锥壳水塔主要由钢筋混凝土基础,筒身和水柜三大部分组成。 (1)基础:基础为圆形板式钢筋混凝土结构,基础埋深2.6米,底板外缘半径4米,砼标号C30。 (2) 筒身为等截面筒体现浇钢筋混凝土结构,直径为2400mm,壁厚为180mm,筒身纵向两侧每隔2.5米设有园形窗1个,内设有平台、爬梯等。砼标号C35;C40。 (3)水柜为倒锥壳整体现浇钢筋混凝土结构。水柜外部由气窗顶盖、上环梁、正锥壳(水柜上壳)、中环梁、倒锥壳(水柜下壳)及下环梁组合而成。水柜上面外缘直径为8900 mm,上壳厚120mm,下壳厚250mm。下壳壳体角度为45 度。上壳壳体矢跨比为1:4,顶盖厚80 mm,壳体矢跨比为1:5 ,水柜混凝土标号为C30。

落地式脚手架专项施工方案58329

脚手架专项施工方案 第一节编制依据 《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社、《钢结构设计规范》 GB50017-2003 中国建筑工业出版社; 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001中国建筑工业出版社; 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 中国建筑工业出版社; 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002中国建筑工业出版社; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011中国建筑工业出版社。 第二节工程概况 本工程为昭苏县公安局军马场派出所项目,建设地点为昭苏县内。建设规模:新建军马场派出所,占地278.76m2,地上一层为民警办公室、辨认室、留滞室、信息采集室、档案室,二层为民警办公室、警用装备室、会议室,三层为备勤室,基底面积为278.76㎡,地上建筑面积为817.38㎡,地下建筑面积为0㎡,地上1-3层,地下0层,建筑高度为12m,结构形式为框架结构,抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度为0.3g,设计地震分组为第三组;本工程属于公共建筑,所在地气候分区为严寒B区,建筑设计使用年限分类属于3类,设计使用年限50年,屋面防水等级为Ⅰ级;屋面防水设计使用年限25年。 计划工期:149日历日,计划开工日期:2018年8月3日,计划竣工日期:2018年12月30日。

第三节脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 5、综合以上几点,脚手架的搭设,还必须符合JCJ59-2011检查标准要求,要符合文明标化工地的有关标准。 6、结合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下1种脚手架方案: 落地架。 第四节脚手架的材质要求 落地架 l、钢管脚落地手架,选用外径48mm,壁厚3.50mm,钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、分层、压痕、划道和硬弯,新用的钢管要有出厂合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有相关国家资质的试验单位,进行钢管抗弯、抗拉等力学试验,试验结果满足设计要求后,方可在施工中使用。 2、本工程钢管脚手架的搭设使用可锻铸造扣件,应符合建设部《钢管脚手扣件标准》JGJ22-85的要求,由有扣件生产许可证的生产厂家提供,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,扣件的规格应与钢管相匹配,贴和面应干整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm。钢管螺栓拧紧力矩达70N.m时不得破坏。如使用旧扣件时,扣件必须取样送有相关国家资质的试验单位,进行扣件抗滑力等试验,试验结果满足设计要求后方可在施工中使用。 3、搭设架子前应进行保养,除锈并统一涂色,颜色力求环境美观。脚手架立杆、防护栏杆、踢脚杆统一漆黄色,剪力撑统一漆桔红色。底排立杆、扫地杆

水塔脚手架方案(参考)

第一章脚手架搭设........................................................................... 1 ............ 第一节编写依据......................................................................... 1 ............ 第二节工程概况....................................................................... .1 ............ 、工程概况.................................................................... 1 ............... 二、脚手架搭设概况............................................................... 1 ............ 第三节脚手架搭设的基本要求和施工准备.................................................. 2 ........ 一、........................................................... 脚手架搭设的基本要求 (2) 二、............................................................. 脚手架搭设施工准备 (5) 1 .组织项目管理架构.............................................................. 5 ............ 2. 项目管理人员职责............................................................. 5 ............ 3. 施工技术交底................................................................. 6 ............ 4. 脚手架搭设使用材料.......................................................... .7. ............ 5. 劳动力安排.................................................................... 8 ............ 第五节脚手架检查与验收............................................................... 8 .......... 第六节脚手架搭设安全技术措施.......................................................... 8 ........ 一、............................................................. 脚手架安全防护措施 (8) 二、............................................................... 脚手架防雷与消防 (10) 三、............................................................... 脚手架安全用电:. (11) 第二章外脚手架拆除 (12) 第一节脚手架拆除工艺要求.............................................................. 12 ........ 一、............................................................................ 施工工序流程 12 ...................................................................................................................................... 二、............................................................................ 施工工艺要求 12 ...................................................................................................................................... 第二节安全防护措施.................................................................... 12 ........ 第三章工程事故应急预案 (13) 第一节应急救援组织机构和职责......................................................... 13 ........ 一、................................................................. 应急救援指挥部.... 1.3. 二、..................................................................... 职责和分工.... 1.3 第二节应急预案启动的条件............................................................ 14. ........ 第三节事故发生后的处理程序......................................................... 1.4 ........ 一、............................................................................ 高处坠落事故 的应急预案:................................................................... 15 ......... 二、............................................................................ 物体打击事故 的应急预案..................................................................... 1.6 ........ 三、............................................................................ 触电事故的应 急预案......................................................................... 1.5 ........

水塔施工方案

该水塔位于西江农场四、五分场内,为钢筋混凝土倒锥壳形水塔,由铁道部专业设计院设计,这种水塔造型美观,结构合理,施工中筒身采用滑模施工,水箱在水塔筒身下就地预制,液压提升安装,减少了高空作业,施工工艺比较先进,施工也比较安全。 1基础工程 基坑开挖,根据钻探资料、设计图纸和设计要求的地基承载力进行核对。基础模板使用定型模板,模板底部设Φ20撑脚支托,外模板上下设紧线器围箍,内模板采用10×10方木支撑。预埋地笼锚筋时,采用对称埋设并与卷扬机牵引方向一致。在基础外预埋铁件或钢筋,以做滑升时吊笼坑地锚。避雷接地用-40×4镀锌扁钢与基础底主钢筋连接,基础施工完毕时,检查接地情 况,接地电阻不大于设计要求。 2筒身滑模施工 筒身是本工程主体结构部分,具有工程量大,作业面小,施工工期短,技术性强,高空立体交叉连续作业等特点。因此要求施工组织严密明确,统一指挥,各负其责,确保滑模作业正常进行。 2.1机具组装 机具组装前,对所有的部件、配件及钢模进行认真的清查和核对,符合要求后方可使用。中轴是机具组装的基准件,要求对中,置平和定向,即筒中心线和塔身中心线对准,保持上钢圈平面水平及两侧辐射梁连接座与筒身两条轴线相重合,其余部分组装顺序为:组装骨架→内模及部分操作平板→提升系统组装及试验基层钢筋绑扎焊接→安装外模及其他操作平台。在提升器支撑杆插入前,必须进行组装效果检查和试运装,拧紧螺栓,保证机架的整体刚度。插入爬杆时应首先切断电源,以免失误而造成事故。爬杆必须与基础钢筋对应焊牢。爬杆采用帮条双面焊长度为10d,爬杆是水塔滑升的唯一支撑和避雷引下线,不仅接头要按强度要求焊接,而且必须和加固环筋焊接,并与基础内接地及引下线构成通路。为增强支撑筒的刚度,保证滑模施工的质量和安全,每隔1m设Φ12钢筋箍一道,并与支撑杆及主筋焊接牢固。

排架搭设施工方案

排架搭设施工方案 第一章、编制说明 (1) 1、编制目的: (1) 2、适用范围: (1) 3、编制依据: (1) 第二章、工程概况 (2) 第三章、外排架设计 (2) 1 外排架概况及材料要求 (2) 2 钢管脚手架计算书及搭设参数 (3) 1)搭设参数: (3) 2)、大横杆的计算: (3) 3)、小横杆的计算: (5) 3、搭设工艺流程 (6) 4 、施工要求 (6) 第四章、内排架设计 (9) 1 、内排架概况 (9) 2 、荷载计算 (9) 3 搭设要求 (10) 第五章、质量与安全管理 (11) 1 、排架的搭设与使用 (11) 2 、排架的拆除 (11) 3 人员素质要求 (12) 4 、劳保用品要求 (13) 附图一:外排架搭设图 (14) 附图二:内侧满堂架搭设图 (15) 附图三:安全过道位置图 (15)

第一章、编制说明 1、编制目的: 为使本工程脚手架搭设做到有据可依,使每个工序都处于受控状态,为科学合理指导排架搭设而编制本方案。 2、适用范围: 本方案适用于葛洲坝集团股份有限公司普洱换流站工程脚手架搭设施工 3、编制依据: 1、设计图纸及施工说明 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 3、葛洲坝集团股份有限公司普洱换流站工程施工组织设计

第二章、工程概况 本工程位于普洱市龙潭乡,房屋建筑面积共计10858平方米,有9个单位建筑物,均为框架结构。建筑物尺寸及基本情况如下表示: 第三章、外排架设计 1 外排架概况及材料要求 外排架采用双排Ф48×3.5 钢管搭设,节点以钢管扣件连结,施工走道作业层采用脚手板(脚手板以铁丝绑扎在钢管架上)。作业层的施工荷载设计值约为2.5kN/m ,钢管单杆轴向承载力限制在 1.5t 以下。外排架最高高度为17m。钢管的尺寸、表面质量和外形应符合《建筑施工扣件式钢管排架安全技术规范》(JGJ130-2001;J84-2001)第 8.1.1、8.1.2 条的规定。连接扣件不得有裂纹、气孔,不宜有砂眼、浇冒口残余披缝,毛刺、氧化皮等清除干净。扣件与钢管的贴合面必须严格整形,应保证与钢管扣紧时接触良好,当扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离应不小于0.5mm。扣件活动部位应能灵活转动,旋转扣件的两旋转面间隙应小于 1mm。钢管弯曲、压扁、有裂纹或严重锈蚀;扣件有脆裂、变形、滑扣应报废并禁止使用。小横杆、大横杆和立杆是传递垂直荷载的主要构件;剪

m水塔脚手架施工方案

m水塔脚手架施工方案 The latest revision on November 22, 2020

第一章脚手架搭设 第一节编写依据 1、《建筑施工脚手架实用手册》中国建筑工业出版社; 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001(2002年版); 3、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 4、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; 5、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; 6、根据设计图纸及有关文件、规范; 另外参照本工程施工图纸及施工组织设计编制本施工方案。 第二节工程概况 一、工程概况 1、项目名称:罗城仫佬族自治县龙岸镇莲花村上莲花屯饮水工程 2、建设地点:罗城仫佬族自治县龙岸镇莲花村上莲花屯 3、建设双位:罗城仫佬族自治县水利局 4、施工工期:工期80日历天,具体开、竣工日期在签订合同时确定。 5、资金来源:已落实100% 6、施工范围: (1)新建50m3倒锥形水塔塔身高15m,总高; (2)开挖及回填主供水管道管槽约4462m; (3)安装主供水管道:由水塔至龙贵屯97户约4480m。 (4)新建泵房一座; 具体内容以图纸和清单为准。 二、脚手架搭设概况 (一)、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量、安全和合同要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 5、综合以上几点,脚手架的搭设,还必须符合JCJ59-99检查标准要求,要符合相关文明标化工地的有关标准。 6、结合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案: a、采用双排落地式钢管脚手架,搭设高度<~+>。 (二)、脚手架搭设基本参数

水塔的施工方法

一、测量放线: 依据施工区域的控制点进行定位测量放线,定出事故水塔的中心点0点,依据0 点进行事故水塔的定位十字轴线控制,并设控制点,采用混凝土护桩,并用脚手架管围护,挂设彩旗,作为明显标志。 二、土方开挖: 设计要求水塔采用天然地基,以粉质粘土为持力层,地基承载力值faK=220Kpa,当基础开挖至基底标高未见该土层,则应继续下挖至该土层。施工技术人员根据定位轴线进行土方开挖的放线工作,采用1m3反铲挖土,由于前期连续下雨影响汽车不能行驶,只能将土方堆在水塔旁(基坑边2m以内严禁堆土),待天晴后采取二次倒运。土方开挖到设计要求土层时,预留200伽采用人工清底。土方开挖深度 3.1m ,因本区域土层稳定性比较好,边坡放坡系数1:0.75 ,在基坑下部垫层范围外挖200mr^200mm排非水明沟,并设置积水井,及时将水排除,保证基底土层不被浸泽。 基础开挖至基础标高后,设计单位、地质勘察、监理、建设单位和施工单位共同勘测鉴定,认为符合设计要求时,进行下道工序,浇筑混凝土垫层;垫层达到一定强度后,在垫层上进行钢筋、模板、砼基础施工。 土方开挖过程中,技术人员随时根据实际情况进行复测,以保证基础施工的几何尺寸和中心位置的准确性。开挖出的土方运到业主指定的弃土场地。 三、模板安装 基础底板和锥体环梁支模采用钢模板,钢圈加固。特别是在施工环基时高度大,在支内模时,可一次支到顶,外模可分两次进行,为了

保证模板的整体牢固,可在模板的上、中、下三个部位用? 8圆钢、 1T 倒链紧固,支外模虽然分为两阶段进行,可是上部模板也必须一次到位,以保证环基施工,不留施工缝,砼浇灌前应严格检查模板的位置尺寸及加固的牢靠程度,以防模板受力变形。基础浇灌时,需搭设满堂脚手架。 选用刚度强,外观平整的钢模。模板安装前,必须涂刷隔离剂,严禁采用废机油进行涂刷。 四、混凝土工程: 1 、原材料要求 1)水泥:除水箱、基础、支筒等均采用普通硅酸盐水泥。 2)砂子:采用中粗砂含泥量小于5%。 3)石子采用粒径为10-30mm含泥量要求小于2% 2、混凝土浇筑 基础施工可分两个步骤:第一步,先浇灌底板,待板浇筑完毕,第二步施工锥体环梁。底板和锥体环梁之间可以留置一道水平施工缝,施工缝的处理应严格按照施工规范操作。 3 、质量控制措施: 1 )钢筋、模板必须严格按照设计和规范进行施工,经有关部门检验合格后,方可进行砼浇灌。 2)砼振捣采用插入式振捣器分层振捣,振捣器应分别插入下层砼50mm 处,移动间距不大于500mm当砼表面出现浮浆,并不在降落时,即可以停止振捣。

排架搭设专项方案

嘉德园项目工程 排 架 专 项 施 工 方 案 工程名称:嘉德园项目 编制: 审核: 批准: 南京舜运建设有限公司 2013年 3 月 11日 目录

一、编制依据 (3) 二、编制范围 (3) 三、工程概况 (3) 3.1 工程性质 (3) 3.2 工程地理位置及周围环境情况 (3) 3.3 建筑结构简况 (4) 四、设计计算书 (4) 五、排架构造设计 (13) 5.1竖向结构 (13) 5.2横向结构 (14) 六、排架搭设施工 (15) 6.1 排架搭设顺序 (15) 6.2 排架搭设 (15) 6.3排架搭设基本要求 (16) 七、排架搭设管理及验收措施 (17) 7.1 原材料验收 (17) 7.2 管理要求 (17) 八、排架搭拆安全管理措施 (18) 一、编制依据 南京溧水嘉德园商住工程01~08及地下车库工程建筑、结构图纸; 现行国家、行业及地方施工技术规范及有关规定:

《钢管扣件水平模板的支撑系统安全技术规程》(DG/TJ08-016-2004) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001/J84-2001) 《建筑施工安全检查标准》 (JGJ59-99) 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 《混凝土结构工程施工质量及验收规范》(GB50204—2002) 《建筑结构荷载规范》(GB50009—2001) 《钢结构设计规范》(GB50017—2003) 《木结构设计规范》(GB50005—2003) 除了执行以上国家的最新标准外,我们还将严格执行南京市以及南京市有关 部门颁发的有关施工技术规范和标准,以保证技术资料的有效性和适宜性。 二、编制范围 本方案南京溧水嘉德园商住工程01~08及地下车库工程模板排架专项施工 方案,范围包括地下室结构及上部结构部分。 三、工程概况 3.1 工程性质 工程名称:溧水嘉德园商住工程01~08及地下车库工程; 建设单位:溧水越商置业房地产开发有限公司; 设计单位:南京金海设计工程有限公司; 监理单位:南京东科建设咨询有限公司; 施工单位:南京舜运建设有限公司; 3.2 工程地理位置及周围环境情况 溧水嘉德园1-8#楼、地下室工程位于南京市溧水县珍珠路以东,北面为汇 豪大酒店,东面于民房相邻,南面是莘庄二号路。本工程为1-8#楼6栋18加 1高层及一个地下室组成,总建筑面积约为69875平方米。 3.3 建筑结构简况 ±0.000相当于栋号结构层次建筑面积 建筑高度(m) 绝对标高 1#楼剪力墙体系18+1 16762.38m226.5m 59.9m

水塔安全专项施工方案示范文本

水塔安全专项施工方案示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

水塔安全专项施工方案示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、工程概况: 六景至钦州港高速公路,起点位于柳州至南宁高速公 路(K41+573.966)伶俐服务区与六景大桥之间的竹标村 附近,向南从峦城镇西侧经过,与省道101相交,跨过马 峦江,经过平朗乡西、飞龙乡西,从沙坪和新福两镇西侧 通过,跨沙坪河,以隧道方式穿过鸡冠坳,跨黎钦铁路, 经陆屋镇西、久隆镇东侧,跨钦北铁路、南北高速公路, 终点接港区滨海大道,路线全长139.144km。同步建设刘 圩至良圻连接线39.822km和陆屋连接线2.92km。 本合同段共设置管理养护机构6个:即陆屋匝道收费 站、养护工区、应急救助站、高厘停车区、久隆匝道收费 站、金桔匝道收费站、钦州港主线收费站、金窝服务区,

总建筑面积约14490m2。 其中陆屋匝道收费站、养护工区、应急救助站内的各建筑单体,包括办公监控楼+饭堂、职工公寓、车库、特种设备房+材料仓库+文体室、变电所、大门、水塔、污水处理站;本战场区用地面积为27亩;建筑占地为2.94亩;道路停车场面积为2.88亩,绿化面积13.53亩。各建筑单体建筑面积依次为1366平方米、1653平方米、250平方米、607平方米、81.5平方米、13平方米、200吨一座、30m3一座。 高厘停车区内的各建筑单体,包括便利店+公厕、变电所、水塔、污水处理站;本站场区用地面积为上行线7.5亩,下行线7.5亩;建筑占地为上行新0.21亩,下行线0.19亩;道路停车场面积上行线为4.23亩,下行线4.13亩,绿化面积上行线为2.33亩,下行线为2.53亩。上行线各建筑单体建筑面积依次为217平方米、81.5平方米、

排架专项施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、编制范围 (2) 三、工程概况 (2) 3.1工程性质 (2) 3.2工程地理位置及周围环境情况 (2) 3.3建筑结构简况 (3) 四、设计计算书 (3) 4.1楼板模板支撑系统计算 (3) 4.2梁模板支撑系统计算 (3) 五、排架构造设计 (4) 5.1竖向结构 (4) 5.2横向结构 (4) 六、排架搭设施工 (6) 6.1排架搭设顺序 (6) 6.2排架搭设 (6) 6.3排架搭设基本要求 (7) 七、排架搭设管理及验收措施 (8) 7.1原材料验收 (8)

7.2管理要求 (9) 八、排架搭拆安全管理措施 (9) 九、混凝土浇筑 (11) 十、应急预案 (11) 10.1应急组织 (11) 10.2应急响应 (12) 一、编制依据 顾村菊泉文化展示 馆馆工程建筑、结构图纸;现行国家、行业及地方施工技术规范及有关规定: 《钢管式模板垂直支撑系统安全技术规程》(DG/TJ08-16-2011 ) 专业资料word 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001 ) 《建筑施工安全检杳标准》(JGJ59-2011) 《建筑施工咼处作业安全技术规范》(JGJ80-91 ) 《混凝土结构工程施工质量及验收规范》(GB50204 —2012 ) 《建筑结构荷载规范》(GB50009 —2001 ) 《钢结构设计规范》(GB50017 —2003 ) 《木结构设计规范》(GB50005 —2003 ) 除了执行以上国家的最新标准外,我们还将严格执行上海市以及上海市有关部门颁发的有关施工技术规范和标准,以保证技术资料的有效性和适宜性。

水塔拆除施工方案完整版

水塔拆除施工方案标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

水塔拆除施工方案 一、工程概况 本工程位于易齐河县实验中学校园内,为提供场地,现将园区内一座高约20米的水塔拆除。 二、施工条件 1、施工范围?水塔一座,构筑物拆至其自然地面,并清理外运拆除水塔的建筑垃圾。 2、施工场区环境 (1)本工程施工场地狭小,需合理进行临时设施的布置,以保证施工的正常进行。对水塔傍边的建筑物及围墙采取取有效措施保护。 (2)对水塔现场周围环境作了认真细致的勘察,由于场地狭小不能爆破拆除,应采用人工配合大型机械定向放倒拆除。这样不影响园区正常运行及周围建筑设施。经勘查,向水塔正西方向定向放倒拆除。 3.现场准备 (1)清理施工场地,保证运输道路畅通。 (2)搭设临时防护设施,将施工区封闭。避免拆除时的砂、石、灰尘飞扬影响园区生产及办公的正常进行。 (3)在拆除危险区设置警戒区标志。 三、主要施工方法 一、拆除施工方法

由于水塔高约20米,为了确保施工安全和拆除工作的顺利进行,特拟本工程拆除方案如下: 1、本次拆除工作采用机械定向拆除方法,在水塔塔身距自然地面高约两米处实施机械钻孔。其中机械为履带式250挖掘机(带破碎头)。 2、水塔倒塌方向为水塔东南方向。 3、废旧金属、钢筋采用氧割割除。分层拆除,分层清理破碎混凝土,由于工程现场位于园区内,为了确保道路交通调度、施工安全及施工环境卫生,所有拆除施工垃圾及材料外运利用夜间及时进行外运。 二、脚手架搭设 为了确保本工程施工安全,脚手采用双排Φ48脚手架钢管及其配套连接扣件搭设。搭设前地面土层夯实并铺设垫块,脚手架的外排架上要悬挂草垫及安全网,以保证地面施工人员和办公楼的安全及减少因施工给环境造成的不良影响。 1、脚手架搭设施工顺序: 定位放线摆放扫地杆安放立杆底座坚硬支撑板竖立杆并同时扣紧扫地杆搭设水平杆脚手架验收。 2、脚手架拆除方案 (1)拆除前对参与拆除的施工人员、管理人员进行施工方案、安全等措施交底。 (2)拆除前对脚手架进行安全检查,确认脚手架不存在隐患,如存在影响拆除脚拖手架安全隐患,应先对脚手架进行整修和加固,以保证脚手架拆除中不发生危险。 (3)划出工作区标志,禁止行人进入,并有专人监护。 (4)严格遵守拆除顺序,由上而下,后绑者先拆,先绑者后拆,拆除顺序为:安全网→大横杆→小横杆→立杆

相关文档