文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 计算机电缆

计算机电缆

计算机电缆
计算机电缆

计算机电缆

一、产品简介

本产品适用于额定电压500V及以下对于防干扰性要求较高的电子计算机[1]和自动化连接用电缆。电缆地线芯绝缘采用具有抗氧化性能的K型B类低密度聚乙烯。聚乙烯的绝缘电阻高,耐电压好,介电系数小和介质损耗温度和变频率的影响也小,不但能满足传输性能的要求,而且能确保电缆的使用寿命。

为了减少回路间的相互串扰和外部干扰,电缆采用屏蔽结构。电缆的屏蔽要求是根据不同场合分别采用:对绞组合屏蔽、对绞组成电缆的总屏蔽、对绞组合屏蔽后总屏蔽等方法。

屏蔽材料有圆铜线,铜带、铝带/塑料复合带三种。屏蔽对与屏蔽对具有较好的绝缘性能,电缆在使用中若屏蔽对屏蔽对之间出现电位差时,不会影响信号的传输质量。

二、技术参数

产品额定电压(U0/U):300/500V

长期工作温度为70℃

敷设时环境温度不低于:固定敷设-40℃,非固定敷设

-15℃

最小弯曲半径:无铠装层应小于电缆外径的6倍,带铠装层的电缆应不小于电缆外径的12倍

在20℃时用直流500V电压试验稳定充电1min后绝缘电阻应不小于2500MΩ·Km

各对绞屏蔽之间以及对绞屏蔽与总屏蔽之间应不断路

电缆的线芯和线芯之间以及屏蔽之间应经受50HZ,交流2000V电压试验5min不击穿

三、计算机电缆型号

DJYPV1*2*1.0 DJYPV2*2*1.0 DJYPV3*2*1.0

DJYPV4*2*1.0 DJYPV7*2*1.0 DJYPV10*2*1.0 DJYPV12*2*1.0 DJYPV14*2*1.0 DJYPV19*2*1.0 DJYPV1*2*1.5

DJYPV2*2*1.5 DJYPV3*2*1.5 DJYPV4*2*1.5

DJYPV7*2*1.5 DJYPV10*2*1.5

DJYPV12*2*1.5 DJYPV14*2*1.5 DJYPV19*2*1.5

DJYVP1*2*1.0 DJYVP2*2*1.0

DJYVP3*2*1.0 DJYVP4*2*1.0 DJYVP7*2*1.0

DJYVP10*2*1.0 DJYVP12*2*1.0

DJYVP14*2*1.0 DJYVP19*2*1.0 DJYVP1*2*1.5

DJYVP2*2*1.5 DJYVP3*2*1.5

DJYVP4*2*1.5 DJYVP7*2*1.5 DJYVP10*2*1.5

DJYVP12*2*1.5 DJYVP14*2*1.5

计算机电缆规格书

焦作煤业(集团)开元化工有限责任公司200kt/a离子膜烧碱搬迁建设项目 计算机控制电缆 技术协议

1.总则 1.1本技术规范是焦作煤业(集团)开元化工有限责任公司为提供的氟塑料聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套计算机电缆而作的规定。 1.2本规范规定了卖方遵循的标准、电缆的技术要求、试验、包装及储运。 1.3卖方提供的氟塑料聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套计算机电缆,均通过型式试验和鉴定,并经长期实践运行证明产品质量优良、安全可靠。 1.4本技术规范是合同的主要技术文件之一,与合同具有同等的效力。 2.执行标准 GB/T2951 电线电缆机械性能试验方法 GB/T3048 电线电缆电性能试验方法 GB9330 塑料绝缘控制电缆 GB/T3956 电缆的导体 GB6995 电线电缆识别标志方法 GB8170 数字修约规则 Q/321023KLA11 测量和输入用计算机电缆 GB4005 电线电缆交货盘 3.使用条件 3.1 运行条件 /U 300/500V 系统标称电压U 系统频率 50Hz 3.2 运行要求 导体长期工作温度 -60~200℃ 短路时电缆导体的最高温度 360℃ 短路时间不超过5s 电缆弯曲半径不小于6倍的电缆外径 3.3 敷设条件 敷设环境有排管、桥架等多种方式。 敷设时最低环境温度在0℃。 3.4 耐地震能力

地震烈度7度(a=0.1g)。 4.技术条件 4.1导体 4.1.1导体采用铜单线而成,其性能符合GB/T3956的规定。 4.1.2导体表面光洁、无油污、无损伤绝缘的毛刺、锐边、无凸起或断裂的单线。 4.2绝缘 4.2.1绝缘采用氟塑料聚乙烯绝缘材料,采用镍基合金高温挤出机高速生产,挤包在导体上的绝缘性能符合Q/321023KLA11的规定。 4.2.2绝缘标称厚度符合Q/321023KLA11的规定,绝缘厚度平均值不小于规定的标称值,绝缘任一点最薄点的测量厚度不小于标称值的90%减去0.1mm。 4.3火花 生产过程中绝缘层中间检验应按GB/T3048规定进行交流50HZ 6KV火花耐压试验。 4.4对绞 4.4.1对绞组采用颜色识别标志,每对线组由两根不同颜色的单线组成。 4.4.2对绞节距应不大于100mm。相邻对绞组节距应不相同。 4.5对绞屏蔽(二线组或三线组) 4.5.1 对绞屏蔽内绕包非吸湿性包带隔离,其重叠率不小于15%。 4.5.2 对绞屏蔽采用φ0.15mm铜丝编织而成,其编织密度不小于80%。 4.6成缆 4.6.1电缆成缆的填充材料采用非吸湿性材料,紧密无空隙,成缆后缆芯外形圆 整。 4.6.2成缆线芯绞合节距应不大于绞合外径的20倍。 4.7 总屏蔽 4.7.1电缆采用铜丝编织总屏蔽。 4.7.2屏蔽编织密度不小于80%。 4.7.3屏蔽前采用非吸湿性包带绕包隔离,绕包重叠率不小于15%。电缆外形圆 整。 4.8外护套

计算机及仪表电缆201559

计算机及仪表电缆 1 范围 本标准规定了计算机及仪表电缆的代号、规格、结构、技术要求、试验方法和验收规则等。 本标准包括了阻燃、无卤低烟、耐火类型的电缆。 本标准适用于电子计算机系统、监控回路、自动化控制系统的信号传输及检测仪器、仪表连接等连接线路。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单〔不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 1.1 标准化工作导则 GB/T 2900.10 电工术语电缆 GB/T 3956 电缆的导体 GB/T 9330 塑料绝缘控制电缆 GB/T 2952 电缆外护层 GB/T 6995 电线电缆识别标志 JB/T 8137 电线电缆交货盘 GB/T 19666 阻燃和耐火电线电缆通则 GB/T 2951 电缆绝缘和护套材料通用试验方法 GB/T 3048 电线电缆电性能试验方法 GB 5441 通用电缆试验方法 GB/T 17650 取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法 JB/T 10696 电线电缆机械和理化性能试验方法 3 产品代号、表示方法和规格 3.1 产品代号 系列代号 计算机及仪表用电缆 DJ 导体代号 铜导体省略 绝缘代号 聚氯乙烯绝缘 V 聚乙烯绝缘 Y 无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘 E 交联聚乙烯绝缘 YJ 屏蔽代号 铜丝编织屏蔽 P 铜带或铜塑复合带屏蔽 P2 铝塑复合带 P3 护套代号 聚氯乙烯护套 V

聚乙烯 Y 无卤低烟阻燃聚烯烃护套 E 铠装代号 双钢带铠装 2 外护套代号 聚氯乙烯护套 2 聚乙烯护套 3 无卤低烟阻燃聚烯烃护套 3 结构代号 软结构〈移动敷设用) R 燃烧特性代号 阻燃A类 ZA 阻燃B类 ZB 阻燃C类 ZC 阻燃D类 ZD 无卤低烟 WD 耐火 N 3.2 产品表示方法 3.2.1 产品用型号、规格和标准编号表示 3.2.2 产品表示方法举例 1)10对2芯1.0mm2铜导体聚乙烯绝缘铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆。 DJYVP 10X2X1.0 Q/LT 02-2015 2)20对2芯1.0mm2铜导体聚乙烯绝缘铜带分屏蔽铜带总屏蔽双钢带铠装聚氯乙烯护套计算机电缆。 DJYP2VP2-22 20X2X1.0 Q/LT 02-2015 3.3 产品规格 产品规格见表1 表1 产品规格 成缆元件结构 标称截面mm2 对线组三线组四线组 0.5 0.75 1.0 1.5 2.5 1~50 1~24 1~10 4 使用特性

电子产品接线标准

电子产品装联技术规范

四川九九天目医疗器械有限公司

目次 1 主题内容与适应范围 (1) 2 引用标准 (1) 3 一般规定 (1) 4 钳装的一般规范 (1) 5 螺装规范 (2) 6 铆接规范 (3) 7 电装的一般规范 (4) 8 电子元器件的装前处理和插装规范 (6) 9 导线的端头处理和线扎制造规范 (13) 10 手工焊接规范 (16) 11 电缆束加工规范 (20)

电子产品装联技术规范 1 主题内容与适用范围 本标准规定了电子产品的装联技术规范,是设计、工艺、生产、检验的依据之一。 本标准适用于电子产品的装联。 2 引用标准 GB1360——78印制电路网络 GB152——76铆钉用通孔 3一般规范 3.1 凡是提交装联的材料、机械和电气零部件、外购件均应符合设计文件要求,并有合格证。3.2 产品的装联应保证实物与电理原图、装配图、接线图和工艺文件一致。凡材料、机械零部件和电气元器件的代用,以及设计、工艺的更改必须按规定的程序办理。 3.3 应根据产品的精密程度和装联零部件的特点,对装联场地的环境条件及操作方法提出相应的要求。不允许在装联过程中对被装配件造成任保损坏和降低其性能。电子产品的装联一般应在温度过25±5℃,相对湿度低于75%的洁净环境中进行,装联场所应有良好的接地和防静电设施。3.4 在整个装联过程中,操作者必须穿戴干净的工作服和工作帽,在装配印制电路板和镀银零部件时还应戴干细纱手套,严禁徒手拿、摸银质或镀银零件。 4 钳装的一般规范 4.1 机械零部件在装配前必须清洁。进行清洁处理后,对活动零件应重新干燥和润滑。对非金属材料制成的零部件,清洗所用溶剂不应影响零件表面质量和造成形变。 4.2 相同的机械零部件具有互换性。也允许在装配过程中进行修配调整。 4.3 只有在设计图纸有规定时才允许对外购件在不影响性能、指标的情况下进行补加工。 4.4 机械零部件在装配过程中不允许产生裂纹、凹陷、压伤等可能影响设备性能的其他损伤,因装配有可能使涂复层局部损伤时,事先应采用相应的预防措施。 4.5 弹性零件、如弹簧、簧片、卡圈等装配时,不允许超过弹性限度的最大负荷而造成永久性

DJYPVR计算机屏蔽电缆

亚太线缆--致力于贯通全亚洲 DJYPVR 计算机屏蔽电缆 公司的目标 追求品质可靠 追求技术前沿 追求管理效率 追求服务更好 当今社会基础建设发展迅速,随着带宽需求的提升,稳定的信息传输要求就越来越迫切。亚太线缆致力于:网络综合布线、DJYPVR 屏蔽计算机仪表电缆、KVVP22控制电缆 、光纤光缆、电力电缆、计算机电缆 ,通讯产品等研发、生产、销售,几乎囊括了所有类型的线缆。亚太电线电缆公司是一家美资公司,通过其运营子公司在亚太地区从事通讯电缆、电力电缆及通信光缆等产品的制造与分销,营运范围主要分布于新加坡、 泰国、加拿大、巴西 、澳大利亚及中国台北和大陆地区。 亚太线缆— DJYPVR 计算机屏蔽电缆

公司简介 亚太线缆(AsiaPacificCable)是一家致力于:网络综合布线、DJYPVR屏蔽计算机仪表电缆,控制电缆屏蔽控制电缆、光纤光缆、电力电缆、通讯产品等研发、生产、销售的科技公司,并提供系统解决方案的公司,是全球知名品牌,总部位于北美,通过其运营子公司在亚太地区从事通讯电缆、电力电缆及DJYPVR屏蔽计算机仪表电缆线等产品的制造与分销,营运范围主要分布于新加坡、泰国、澳大利亚和中国大陆。 凭借着“科技至上、品质至上,团队至上,服务至上”的理念,成为全球电缆通讯行业的前沿品牌,并拥有实力雄厚的产品设计研发团队,系统方案解决团队,供应链管理团队以及市场营销团队。 亚太线缆为用户搭建稳定可靠的基础构架,帮助企业 对未来市场的掌控,协助他们成功。为促进世界经济 互补性,改善世界经济贸易逆差的壁垒,鼓励货物流 通、服务、资本、技术的融合。致力于为全球经济信 亚太线缆--致力于贯通全亚洲

计算机与仪表电缆

计算机及仪表电缆 1产品简介 本产品适用于额定电压500V及以下对于防干扰性要求较高的电子计算机和自动化连接用电缆。电缆地线芯绝缘采用具有抗氧化性能的K型B类低密度聚乙烯。聚乙烯的绝缘电阻高,耐电压好,介电系数小和介质损耗温度和变频率的影响也小,不但能满足传输性能的要求,而且能确保电缆的使用寿命。2引用标准 GB/T2951—2008电缆绝缘和护套材料通用试验方法 GB/T2952电缆外护层 GB/T3048—2007电线电缆电性能试验方法 GB/T3956电缆的导体 GB5441—85通信电缆试验方法 GB/T6995电线电缆识别标志 GB/T9330.1-2008塑料绝缘控制电缆第1部分:一般规定 GB/T17650-1998取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法 GB/T19666-2005阻燃和耐火电线电缆通则 JB/T8137—1999电线电缆交货盘 JB/T10696.7-2007电线电缆机械和理化性能试验方法第7部分:抗撕试验 3使用条件 /U300/500V 3.1工作电压:交流50Hz U 3.2电缆长期最高工作温度: 聚乙烯绝缘电缆+70℃; 聚氯乙烯绝缘电缆+70℃; 无卤低烟聚烯烃绝缘电缆+70℃; 交联聚乙烯绝缘电缆+90℃; 硅橡胶绝缘电缆+180℃; 氟塑料绝缘电缆+200℃ 4产品代号说明、表示方法及产品规格 4.1代号 系列代号 天津天长电缆有限公司022-26799881022-26799882

计算机及仪表用电缆DJ 导体特征代号 铜导体省略 绝缘特征代号 聚乙烯绝缘Y 无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘E 聚氯乙烯绝缘V 交联聚乙烯绝缘YJ 硅橡胶绝缘G 氟塑料绝缘F 护套特征代号 聚乙烯护套Y 无卤低烟阻燃聚烯烃护套E 聚氯乙烯护套V 硅橡胶护套G 氟塑料护套F 屏蔽特征代号 铜线或镀锡铜线编织屏蔽P 铜带屏蔽(铜/塑复合带)P2 铝/塑复合薄膜屏蔽P3 钢带(钢/塑复合带)P4 铝/塑复合带+铜丝编织总屏蔽P5 结构特征代号 软结构(移动敷设用)R 燃烧特性代号 电缆燃烧特性代号和表示方法及燃烧特性要求符合GB/T19666的规定。 4.2产品表示方法 4.2.1产品用型号、规格及本规范编号表示。 格 屏蔽 屏蔽4.2.2举例 天津天长电缆有限公司022-26799881022-26799882

《国家标准》GB布线系统载流量

目次 前言 本标准等同采用IEC 60364-5-523:1999《建筑物电气装置第5部分:电气设备的选择和安装第523节:布线系统载流量》。 GB 16895《建筑物电气装置》总标题下共分以下7个部分: 第1部分:范围、目的和基本原则 第2部分:定义 第3部分:一般特性的评估 第4部分:安全防护 第5部分:电气设备的选择和安装 第6部分:检验 第7部分:特殊装置或场所的要求 本标准附录A、附录B和附录C均为提示的附录。 本标准由中国电器工业协会提出。 本标准由全国建筑物电气装置标准化技术委员会归口。 本标准负责起草单位:上海电缆研究所。 本标准主要起草人:刘淞伯、王志强、王根有。 本标准委托上海电缆研究所负责解释。 IEC前言 1)IEC(国际电工委员会)是一个世界范围的标准化组织,它是由所有国家电工委员会(IEC 国家委员会)组成。IEC的目的是促进电气和电子领域标准化问题的国际合作。为此目的,除其他活动外,IEC出版了国际标准。标准的编制工作是委托给技术委员会;任何对标准所涉及的问题感兴趣的IEC国家委员会都参加了这项工作。国际的、政府的和与IEC有联系的非政府的组织也参加了这项工作。IEC与国际标准化组织(ISO)按两组织间协议所确定的条件密切合作。 2)IEC有关技术问题的正式决议或协议,由那些特别关心这些问题的国际委员会参加的技术委员会制定,并对所涉及的主题尽可能表达国际上的一致的看法。 3)以标准、技术报告或导则的形式出版的这些决议或协议以推荐的方式供国际上使用,并在这个意义上为各个国家委员会所认可。 4)为了促进国际上的一致,IEC各国家委员会应承担起在本国或本地区标准中尽可能在最大程度上应用IEC国际标准。IEC标准与相应的国家或地区标准间的任何差异应在其国家或地区标准中明确指出。 5)IEC不提供表明经其批准的识别程序,对宣称符合其标准的任何设备也不承担责任。6)应注意本国际标准的某些部分可能是专利权内容。IEC不承担识别部分或全部这种专利权的责任。 第二版撤消和取代了1983年出版的第一版,而成为技术上的一个新版本。 表决批准该标准的全部资料均可在上表列出的“表决报告”中查到。附录A、附录B和附录C均为提示的附录。

计算机电缆含义

计算机电缆含义 一:阻燃耐高温计算机电缆,本产品适用于高温,低温及各种恶劣环境中作电子计算机网络及控制系统,或抗干扰性能要求较高的检测装置和仪器仪表的连接。产品具有耐油,防水,耐磨,耐强酸,耐碱及各种化学试剂和各种腐蚀性气体,耐老化,阻燃,不燃烧等优异性能;产品具有比普通计算机电缆更高的耐热等级。 产品具有优异的屏蔽性能和抗干扰性能。 二:阻燃耐高温计算机电缆生产执行标准:Q/TK.J.04.030-2004参照采用英国BS5308标准。三:阻燃耐高温计算机电缆使用特性 1 交流额定电压∪0/∪:300/500V;电缆导体长期允许最高工作温度:氟塑料绝缘,氟塑料护套为200℃/260℃。 2 最低环境温度:固定敷设-40℃;非固定敷设-15℃。安装敷设时环境温度:不低于0℃。 3 电缆允许最小弯曲半径:金属带绕包屏蔽或钢丝,钢带铠装电缆不小于电缆外径的12倍;非铠装软电缆或编织屏蔽电缆不小于电缆外径的6倍。 四:阻燃耐高温计算机电缆的基本型号及名称 型号名称 ZR-DJFFP 铜芯氟塑料绝缘氟塑料护套铜丝编织总屏蔽阻燃耐高温计算机电缆 ZR-DJFFPR 铜芯氟塑料绝缘氟塑料护套铜丝编织总屏蔽阻燃耐高温计算机软电缆 ZR-DJFPF 铜芯氟塑料绝缘氟塑料护套铜丝编织分屏蔽阻燃耐高温计算机电缆 ZR-DJFPFR 铜芯氟塑料绝缘氟塑料护套铜丝编织分屏蔽阻燃耐高温计算机软电缆 ZR-DJFPFP 铜芯氟塑料绝缘氟塑料护套铜丝编织分屏蔽总屏蔽阻燃耐高温计算机电缆 ZR-DJFPFPR 铜芯氟塑料绝缘氟塑料护套铜丝编织分屏蔽总屏蔽阻燃耐高温计算机软电缆ZR-DJFFP2 铜芯氟塑料绝缘氟塑料护套铜塑复合带绕包总屏蔽阻燃耐高温计算机电缆 ZR-DJFFP2R 铜芯氟塑料绝缘氟塑料护套铜塑复合带绕包总屏蔽阻燃耐高温计算机软电缆ZR-DJFP2F 铜芯氟塑料绝缘氟塑料护套铜塑复合带绕包分屏蔽阻燃耐高温计算机电缆 ZR-DJFP2FR 铜芯氟塑料绝缘氟塑料护套铜塑复合带绕包分屏蔽阻燃耐高温计算机软电缆ZR-DJFP2FP2 铜芯氟塑料绝缘氟塑料护套铜塑复合带绕包分屏蔽总屏蔽阻燃耐高温计算机电缆 ZR-DJFP2FP2R 铜芯氟塑料绝缘氟塑料护套铜塑复合带绕包分屏蔽总屏蔽阻燃耐高温计算机软电缆 ZR-DJFFP3 铜芯氟塑料绝缘氟塑料护套铝塑复合带绕包总屏蔽阻燃耐高温计算机电缆 ZR-DJFFP3R 铜芯氟塑料绝缘氟塑料护套铝塑复合带绕包总屏蔽阻燃耐高温计算机软电缆ZR-DJFP3F 铜芯氟塑料绝缘氟塑料护套铝塑复合带绕包分屏蔽阻燃耐高温计算机电缆 ZR-DJFP3FR 铜芯氟塑料绝缘氟塑料护套铝塑复合带绕包分屏蔽阻燃耐高温计算机软电缆ZR-DJFP3FP3 铜芯氟塑料绝缘氟塑料护套铝塑复合带绕包分屏蔽总屏蔽阻燃耐高温计算机电缆 ZR-DJFP3FP3R 铜芯氟塑料绝缘氟塑料护套铝塑复合带绕包分屏蔽总屏蔽阻燃耐高温计算机软电缆

本质安全电路用计算机屏蔽电缆

产品名称:本质安全电路用计算机屏蔽电缆(包括本安用DCS电缆) 产品编号:211114-620 产品型号:IA-DJYPVP 本质安全电路用计算机屏蔽电缆(包括本安用DCS电缆) 一:产品特点及用途 本产品低电容、低电感,具有优异的屏蔽性能及抗干扰性能,特种高温型计算机电缆采用进口氟塑料及氟橡胶等材料,能在-40-260℃环境中长期使用,产品具有不延燃、耐酸碱油水等优越特性,电缆结构专为本安防爆电路设计,不仅用于桥架敷设,而且可用于电缆沟敷设及直埋敷设,特种高温型本安计算机电缆2000年获国家专利证书。适合于具有防爆保护要求及其他恶劣环境下集散系统、自动化检测系统中作传输线,防爆安全性能明显高于一般DCS 电缆和计算机控制电缆。 二:产品执行标准 Q/CT002.4(等效采用英国BS5308标准) 阻燃执行GB12666-90标准 三:使用特性 1.交流额定电压:U0/U 300/500KV 2.最高工作温度:聚乙烯绝缘不超过70℃ 交联聚乙烯绝缘90℃ 低烟无卤阻燃聚烯烃70℃ 低烟无卤阻燃交联聚烯烃90℃和125℃两种 聚全氟乙丙烯(F46)绝缘不超过200℃ 进口可溶性聚四氟乙烯(PFA)不超过260℃ 3.最低环境温度:聚氯乙烯护套:固定敷设-40℃,非固定敷设-15℃ 氟塑料及硅橡胶护套:固定敷设-60℃,非固定敷设-25℃。 4.电缆安装敷设温度应不低于0℃(高温型不低于-25℃)。 5.电缆允许弯曲半径:非铠装电缆最小为电缆外径的6倍铜带屏蔽或钢带铠装电缆最小为电缆外径的12倍 四:基本型号及名称 1.聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套本质安全电路甬计算机屏蔽电缆(包括本安用DCS电缆) IA-DJYPVP 聚乙烯绝缘铜丝编织分屏总屏聚氯乙烯护套本安用计算机屏蔽(软)电缆 IA-DJYP2V P2 聚乙烯绝缘铜塑复合带绕包分屏铜带总屏聚氯乙烯护套本安用计算机屏蔽(软)电缆 IA-DJYP3V P3 聚乙烯绝缘铝塑复合带绕包分屏总屏聚氯乙烯护套计算机屏蔽(软)电缆 阻燃计算机电缆在型号前加ZR,铠装电缆型号后加22,屏蔽可采用镀锡铜丝,基本型号略2.交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套计算机用屏蔽电缆(包括DCS电缆) IA-DJYJPV P 交联聚乙烯绝缘铜丝编织分屏总屏聚氯乙烯护套本安用计算机屏蔽(软)电缆IA-DJYJP2交联聚乙烯绝缘铜带绕包分屏总屏聚氯乙烯护套本安用计算机屏蔽(软)电缆

铠装屏蔽计算机的电缆

公司简介 亚太线缆(AsiaPacificCable)是一家致力于:网络综合布线、计算机电缆、屏蔽控制电缆、光纤光缆、电力电缆、通讯产品等研发、生产、销售的科技公司,并提供系统解决方案的公司,是全球知名品牌,总部位于北美,通过其运营子公司在亚太地区从事通讯电缆、电力电缆及漆包线等产品的制造与分销,营运范围主要分布于新加坡、泰国、澳大利亚和中国大陆。 其客户群包括:政府机关、国家电网、系统集成商、通信运营商和跨国企业,服务亚太地区电力基础设施,光电通信设施等为用户提供完善的产品和服务。 凭借着“科技至上、品质至上,团队至上,服务至上”的理念,成为全球电缆通讯行业的领先品牌,并拥有实力雄厚的产品设计研发团队,系统方案解决团队,供应链管理团队以及市场营销团队。 精彩文档

亚太线缆为用户搭建稳定可靠的基础构架,帮助企业对未来市场的掌控,协助他们成功。为促进世界经济互补性,改善世界经济贸易逆差的壁垒,鼓励 货物流通、服务、资本、技术的融合。致力于为全 球经济信息化搭建平等互利的平台,为现代智慧城 市,互联网带宽的提升与推进提供助力。 公司的目标 追求品质可靠追求技术领先追求管理高效追求服务更好 精彩文档

亚太电线电缆— 电缆型号规格汇总参考 ●当今社会基础建设发展迅速,随着带宽需求的提升,稳定的信息传输要求就越来越迫切。亚太线缆致力于:网络综合布线、计算机电缆、屏蔽控制电缆、光纤光缆、电力电缆、通讯产品等研发、生产、销售,几乎囊括了所有类型的线缆。 精彩文档

亚太电线电缆公司是一家美资公司,通过其运营子公司在亚太地区从事通讯电缆、电力电缆及通信光缆等产品的制造与分销,营运范围主要分布于新加坡、泰国、加拿大、巴西、澳大利亚及中国台北和大陆地区。 电缆字母代表 (1) 塑料绝缘电力电缆 (13) 电子计算机用控制屏蔽电缆 (22) 本质安全电路用控制电缆 (31) 矿用通信电缆 (37) 矿用信号电缆 (39) 信号电缆 (42) 射频电缆 (44) 补偿导线、电缆 (46) 塑料绝缘安装屏蔽电线、电缆 (47) 航空用氟塑料-46绝缘电线 (48) 精彩文档

解读新规范JJF1457-2014《线缆测试仪校准规范》

一、制定背景 线缆测试仪主要用于测试安装成线缆或线束的电子线的交流耐电压、绝缘电阻、线缆直流电阻和线间电容,它通过自动扫描的方法,快速有效地测试各种排线的性能,达到提高工作效率和降低工作强度的目的。电子线是电器设备内部线的一种简称,线路传输主要以弱电信号为主,与强电范畴能量传输的电缆属于不同概念。线缆测试仪通过开关矩阵切换测试接点与内部测试功能,能够同时对32条电子线或更多线路的线缆进行交流耐电压、绝缘电阻、直流导通电阻及线间电容的性能测试。同时它还是一种智能仪器,可以将客户提供的样板线缆作为标准材料,与生产厂商生产的线缆进行比较,保障生产厂商的产品与客户样板参数的一致性。还能够进行测试数据的统计和 汇总,对每条线缆测试情况进行分析,供品管部门作为生产质量的参考。线缆测试仪在电脑线缆、信息外设、通信终端、智能仪器等生产厂商中得到广泛应用。 随着IT 产业的发展,线缆测试仪在国内外已经生产和使用了十几年,我国暂时没有相关的国家检定规程或校准规范,导致线缆测试仪的校准无法可依,各地在检定项目、校准方法、标准器的要求及技术要求等方面不能统一,不够规范和完善。针对上述原因,为满足计量溯源和市场的需求,我院起草的JJF1457 -2014《线缆测试仪校准规范》于2014年4月21日经国家质检总局批准发布,并自2014年7月21日正式实施。 二、制定依据与适用范围JJF 1457 -2014 编制时依据了 国家计量技术规范JJF1001-2011《通用计量术语及定义》 , JJF 1059.1-2012 《测量不确定度评定与表示》、JJF1071-20 10《国家计量校准规范编写规则》, 参考了JJG690-2003《高绝缘电阻测量仪(高阻计)检定规程》 、JJG795-2004《耐电压测试仪检定规程》、JJG 1005-2005《电子式绝缘电阻表检定规程》、UL758-2006REV.12 :2013 Appliance Wiring Material 等标准文件,分别选取多个厂家型号的仪器进行计量性能实验,确定校准项目及技术指标。 线缆(线束)直流及低频等效电路如图1 所示,其中, L1 、L2为两条平行传输导线, R1、R2分别为L1 和L2的导通电阻, R3 为L1和L2之间的绝缘电阻, C1为L1 和L2的线间电容。 依照UL 1581 及UL 758 标准, 何洪波 李春龙 叶峻江 JJF1457-2014《线缆测试仪校准规范》解读 重庆仪器校准:www.cqstyq.com 重庆仪器校准:www.cqstyq.com 重庆仪器校准:www.cqstyq.com

控制电缆计算机电缆规范书(20120417)

招标编号: CWEME-1204LHSB-168 淮北临涣煤泥矸石电厂二期工程 2×330MW循环流化床机组 控制及计算机电缆设备 技术规范书 招标人:淮北矿业股份有限公司 临涣煤泥矸石电厂二期工程筹备处招标代理机构:北京国电工程招标有限公司 编制单位:北京国电工程招标有限公司 西南电力设计院 2012年04月

目录 1总则 (1) 2设备规范 (1) 3设计条件与环境条件 (2) 4技术要求 (3) 5 性能保证 (6) 6 质量保证 (6) 7包装,运输和储存 (7) 8检验和验收 (8) 9投标方填写的技术数据表 (10) 10供货范围 (13) 11技术文件 (13) 12现场服务及售后服务 (14)

1总则 1.1本设备技术规范书仅适用于淮北临涣煤泥矸石电厂二期工程中控制、计算机电缆的招标。它包括控制、计算机电缆的使用条件、性能、安装和试验方面的技术要求。 1.2 本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方应保证提供符合本规范和工业标准的优质产品。 1.3 如投标方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,那么招标方可以认为投标方提出的产品完全满足本规范书的要求。 1.4 在签订合同之后,招标方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由招投标双方共同商定。 1.5本招标文件所使用的标准如遇与投标人与执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。2设备规范 2.1规格 ZR-KVVP2/22:铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘与护套铜带屏蔽钢带铠装双屏蔽控制电缆 ZR-DJYP2VP:铜芯阻燃双屏蔽聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电子计算机电缆 ZR-DJYVP2:铜芯阻燃总屏蔽聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电子计算机电缆 NH-KVVP2-22:铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜带屏蔽钢带铠装耐火控制电缆 电缆主要技术参数如下表: 1

电力电缆与仪表电缆规格型号说明

电力电缆和计算机电缆的规格和型号说明 适用于交流额定电压300/500V或直流1000V及以下电子计算机网络及自动化控制系统的信号传输、抗干扰性能要求较高的检测装置和仪器仪表的连接的电缆。 1、使用特性电缆导体的长期允许工作温度应不超过70℃,在使用过程中电缆应防止高温直流辐射或接触;电缆敷设环境温度应不低于0℃。 2.电缆敷设安装允许弯曲半径:非铠装层电缆应不小于电缆外径的6倍;铠装或屏蔽层结构电缆应不小于电 缆外径的12倍;屏蔽层结构的软电缆应不小于电缆外径的6倍。 型号、名称、工作条件 型号名称工作条件 DJYPV 聚乙烯绝缘对绞铜线编织分屏蔽聚氯乙烯护 套计算机电缆敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 DJYVP 聚乙烯绝缘对绞铜线编织总屏蔽聚氯乙烯护 套计算机电缆敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 DJYPVP 聚乙烯绝缘对绞铜线编织分屏蔽及总屏蔽聚 氯乙烯护套计算机电缆敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 DJYP2V 聚乙烯绝缘对绞铜带分屏蔽聚氯乙烯护套计 算机电缆敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 DJYVP2 聚乙烯绝缘对绞铜带总屏蔽聚氯乙烯护套计 算机电缆敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 DJYP2VP2 聚乙烯绝缘对绞铜带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙 烯护套计算机电缆敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 DJYP3V 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带分屏蔽聚氯乙烯 护套计算机电缆敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 DJYVP3 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带总屏蔽聚氯乙烯 护套计算机电缆敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 DJYP3VP3 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带分屏蔽及总屏蔽 聚氯乙烯护套计算机电缆敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽

计算机电缆型号大全

计算机电缆型号大全 (2010-05-19 15:32:29)转载▼ 标签:电缆沟 静电屏蔽 铝塑复合带 护套 聚氯乙烯 it 分类:网络科技 DJYVP电缆直径|DJYVP电缆重量 |DJYVP电缆外径|DJYVP电缆规格 本产品适用于交流额定电压300/500V或直流1000V及以下电子计算机网络及自动化控制系统的信号传输、抗干 扰性能要求较高的检测装置和仪器仪表的连接。 二、执行标准 SPTL/QB2002.10-01 三、使用特性 1.电缆导体的长期允许工作温度应不超过70℃,在使用过程中电缆应防止高温直流辐射或接触;电缆敷设环境温度应不低于0℃。 2.电缆敷设安装允许弯曲半径:非铠装层电缆应不小于电缆外径的6倍;铠装或屏蔽层结构电缆应不小于电 缆外径的12倍;屏蔽层结构的软电缆应不小于电缆外径的6倍。 四、型号、名称、工作条件 型号名称工作条件 DJYPV 聚乙烯绝缘对绞铜线编织分屏蔽聚氯乙 烯护敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽场合

套计算机电缆 DJYVP 聚乙烯绝缘对绞铜线编织总屏蔽聚氯乙 烯护 套计算机电缆 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 DJYPVP 聚乙烯绝缘对绞铜线编织分屏蔽及总屏 蔽聚 氯乙烯护套计算机电缆 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 DJYP2V 聚乙烯绝缘对绞铜带分屏蔽聚氯乙烯护 套计 算机电缆 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 DJYVP2聚乙烯绝缘对绞铜带总屏蔽聚氯乙烯护 套计 算机电缆 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 DJYP2VP2聚乙烯绝缘对绞铜带分屏蔽及总屏蔽聚 氯乙 烯护套计算机电缆 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 DJYP3V 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带分屏蔽聚氯 乙烯 护套计算机电缆 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 DJYVP3聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带总屏蔽聚氯 乙烯 护套计算机电缆 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 DJYP3VP3聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带分屏蔽及总 屏蔽 聚氯乙烯护套计算机电缆 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 DJYPVR 聚乙烯绝缘对绞铜线编织分屏蔽聚氯乙 烯护 套软计算机电缆 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 DJYVPR 聚乙烯绝缘对绞铜线编织总屏蔽聚氯乙敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽

计算机电缆标准

计算机电缆标准 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

计算机电缆标准本产品适用于交流U0/U为300/500V电力、冶金、石化等行业以电子计算机为主的自动控制系统、计算机电缆标准自动化控制系统作控制线以及检测用仪器仪表用电子计算机电缆标准。 二:产品执行标准Q/CL04-2003(等效采用英国BS5308标准阻燃性能试验执行GB12666-90标准计算机电缆标准交流额定电压:U0/U 300/500KV,计算机电缆标准最高工作温度:聚乙烯绝缘不超过70℃交联聚乙烯绝缘90℃低烟无卤阻燃聚烯烃70℃,计算机屏蔽电缆低烟无卤阻燃交联聚烯烃90℃和125℃两种,计算机电缆标准最低环境温度:聚氯乙烯护套:固定敷设-40℃,非固定敷设-15℃ 计算机电缆标准安装敷设温度应不低于0℃。 计算机电缆标准允许弯曲半径:非铠装电缆最小为电缆外径的6倍 基本型号及名称 1.聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套计算机用屏蔽电缆(包括DCS电缆)DJYV(R)P 聚乙烯绝缘铜丝编织总屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆

DJYPV(R) DJYPV(R)P DJYV(R)P2 DJYP2V(R) DJYP2V(R)P2 DJYV(R)P3 DJYP3V(R) DJYP3V(R)P DJYVP(R)22 DJYP(R)V22 DJYPV(R)P22 DJYV(R)P2-22 DJYP2V(R)22 DJYP2V(R)P2-22 DJYVP3(R)-22 DJYP3V(R)22 亚太屏蔽铠装计算机电缆标准实物图:

综合布线技术要求及相关规范.doc

综合布线技术要求及相关规范 1、综合要求 1.1.本项目包括:A、电脑网络布线; B、电视点布线; C、电话点布线; D、闭路电视监控布线。 1.2.电源布线不在综合布线的范围之内,电脑网络布线作备份布点,电话和电 视不作备份布点。 1.3.电脑网络布线如有室外部分,则用光纤布线,电话和电视的室外部分均由 施工方施工。 1.4.工程必须符合国家有关综合布线、电气安全标准等规范。 1.5.充分考虑所采用线材与用户相关设备的阻抗匹配、传输距离及线间电容、 串扰、回波、损耗等因素。 1.6.充分考虑整体布线工程的防雷及接地并为布线系统建设一个独立的接地 网,必须提供完整、可行的防雷接地方案。 2、其他要求 2.1 系统的测试和验收 本系统的测试和验收参照整个系统应按下列标准的最新修订本进行设计与验收测试中国工程建设标准化协会标准《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》(CECS 89:97)进行。 2.1.1整个系统应按下列标准的最新修订本进行设计与验收测试。 1)国家电气规范与国家电气安全规范。 2)BS7430----接地 3)EIA/TIA568B及569标准 4)ISO/IEC DIS 11801(2002)建筑与建筑群综合布线系统工程国际标准。 5)CECS72:92建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范。 2.1.2设备安装、测试、开通

1)测试工具采用FLUKE DSP4300 电缆测试仪进行验收测试,所有电脑网络 信息点(含备份点)按TIA/EIA568B信道测试模型100%通过测试。 2)设备安装、调测所需工具、仪表及安装材料均由施工方提供。 3)设备的机械结构应作抗震加固。 2.1.3移交测试 1)移交测试的条款应与技术规范一致。基于以上要求,施工方应提供测试条件、方法和过程的草案,谈判后,最终测试文件由双方共同拟定。 2)移交测试是在用户方督导人员在场的情况下由施工方的人员进行的。 3)如果移交测试没有满足测试文件的要求,要重新进行系统测试。 2.1.4试运行验收测试 1)试运行是考察整个网络的可靠性的重要步骤,试运行将在移交测试后进 行,试运行期为三个月。 2)当主要指标(可靠性,稳定性)在试运行验收满足要求后,最终验收才 能进行。 如果上述条件不满足,要另加三个月的试运行期。 系统设计及产品技术要求 设计原则 实用性 -实施后的计算机布线系统,将能够在现在和将来适应技术的发展。模块化 - 布线系统中,除去固定于建筑内的线缆外,其余所有的接插件都应是模块化的标准件,以便管理和使用。 扩充性 - 布线系统尽可能一次性考虑投资到位,但不排除是可扩充的,将来有更大的发展时,很容易将设备进行扩展。 经济性 - 在满足应用要求的基础上,尽可能降低造价。 灵活性 - 信息点能方便地与多种类型设备(如电话、计算机、检测器件以及传真等)进行连接。 可靠性 - 在网络主干线的传输介质上提供容错功能,保证未来现代化系统的可靠运行。 系统功能 要求数据网络系统不仅能提供满足数据、图像、音频、视频等多媒体应用的服务

计算机的电缆实用标准

1.1.1.1.1.2 实用标准文案 TICW 计算机与仪表电缆 国家电线电缆质量监督检验中心发布

编者按 随着电线电缆行业的发展和竞争的加剧,人们的目光又投向了特种电线电缆产品上,所谓特种电线电缆在使用场合、产品技术性能指标上肯定有其特殊性,因而较普通电缆具有较高的利润率,目前正被众多电缆企业争相开发并投放市场。 但对于目前量大面广的氟塑料电缆、硅橡胶电缆和计算机及仪表电缆等特种电缆目前都没有统一的技术规,各个企业各自为政,制造的电缆结构尺寸要求、使用的材料及要求、电压等级、使用环境温度、规格截面、使用场合等等都不统一,非常不规,给用户的选择和使用带来很大的麻烦,并且由于没有国家和行业标准,产品要求不规,产品质量良莠不齐,这些电缆市场监管无法可依,大量不合格或劣质电缆充斥市场,不仅为用户带来了不必要的经济损失,也为使用电缆的设备安全运行带来了很大的隐患,严重威胁着电气控制设备、电力系统的正常运行及人身财产的安全,同时也严重影响了电缆行业的声誉,近期特种电缆出现质量事故和纠纷案例的增加充分说明了这一点。 为此国家电线电缆质量监督检验中心依托电缆研究所五十几年的技术底蕴、本身二十几年的检测经验和人才优势,应广大特种电缆使用者的要求,邀请了国众多在特种电缆制造方面技术领先的电缆制造企业,以国外最新的相关标准和用户要求为基础,编制了计算机及仪表电缆等特种电缆技术规。 计算机及仪表电缆等特种电缆技术规的制定,必将在很大程度上净化国计算机及仪表电缆等特种电缆型号混乱、产品质量参差不齐的局面,有利于产品质量的提高和控制,并将使有了选择电缆的依据,采购方和用户有了产品质量考核的依据。

相关文档
相关文档 最新文档