10kV电力变压器技术规格书

3.5.1引用标准

1、所提供的10/0.4kV变压器必须符合但不限于下列全部法规和标准:

GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合

GB 1094.1 电力变压器第1部分:总则

GB 1094.2 电力变压器第2部分:温升

GB 1094.3 电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙

GB1094.4 电力变压器第4部分:变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则

GB 1094.5 电力变压器第5部分:承受短路的能力

GB-T1094.7 电力变压器第7部分:油浸式电力变压器负载导则

GB1094.10 电力变压器第10部分:声级测定

GB1094.11 电力变压器第11部分:第十一部分干式变压器

GB/T 2900.15 电工名词术语变压器、互感器、调压器和电抗器

GB4208 外壳防护等级(IP代码)

GB/T 7354 局部放电测量

GB/T 11021 电气绝缘的耐热性评定和分级

GB/T 18380.3 电缆在火焰条件下的燃烧试验第3部分:成束电线或电缆的燃烧试验方法

GB/T 10228 干式电力变压器技术参数和要求

GB/T 17211 干式电力变压器负载导则

JB/T 10088 6kV~500 kV级电力变压器声级

2、如果法规和标准的要求低于供方要求,供方可以提出书面意见提请许可。为了本技术规格书要求的设备成功地连续运行,供方可以提供更先进和更可靠的设计或材料。

3、当这些法规、标准或本技术规格书之间发生任何明显矛盾时,供方必须以书面形式向需方提出这些矛盾的解决办法,并取得设计认可

3.5.2 使用条件

3.1 系统标称电压:10kV

3.2 安装场所:户内、户外。

其余详见技术规格共同条款

3.5.3 主要技术参数

1、额定电压: 10±2×2.5%/0.4 KV

接线方式: D,yn11

频率: 50Hz

型式 :

1)干式:户内、环氧浇注线绕干式、自冷(AN)/强迫风冷(AF)。2)油浸式:户外、油浸自冷

绝缘耐热等级: F

各电压抽头均保证全容量。

采用无励磁调压方式。

2、性能参数

a.30~2500kVA(自冷方式下容量)双绕组环氧浇注干式变压器

b.油浸式三相(10/0.4kV)

c.油浸式单相(10/0.23kV)

单位:kV

1、性能要求

(1)绕组平均温升限值:100K;

(2)局部放电水平最大值为10pc;

(3)损耗允许偏差;

(4)空载损耗允许偏差:+15%;

(5)负载损耗允许偏差:+15%;

(6)总损耗允许偏差:+10%;

(7)短路电抗允许偏差: 10%;

(8)变压器声级水平应符合JB/T 10088的规定;

(9)变压器正常使用寿命为30年。

2、结构和材料

铁心应采用高标号、低损耗冷轧取向硅钢片,芯柱与铁轭为全斜接缝连接拉板结构。铁心应采取有效的防止多点接地措施,铁心应能够承受长途运输冲击,长期运行时不会发生任何松散变形。

同一批次的绕组均应采用同一厂家及由同一批次的纸包无氧铜导线或铜箔绕制。绕组应在设计、工艺上充分保证变压器的抗短路能力、绝缘强度和散热能力。

变压器的铁心和金属件均应可靠接地(铁轭螺杆除外)。接地装置应有防锈镀层,并附有明显的接地标志

变压器一次和二次引线的接线端子,应符合现行GB5273的规定。

高压绕组(包封绕组树脂表面)易见位置,应有“高压危险”的标志,并符合GB/T5465.2的规定。

变压器应装有底脚,其上设有安装用的定位孔,孔中心距(纵向尺寸)为660;如使用部门要求有滚轮时,轮中心距(纵向尺寸)为550、660、820、1070mm,如横向尺寸有要求时,也按纵向尺寸数值选取。

变压器应备有承受整体总重量的起吊装置。

根据用户要求,变压器可带有外壳,外壳的防护等级应遵守现行GB4208之规定。

根据用户要求,可装有监测变压器运行温度的测量装置,并提供测量方法和必要的数据。

3.5.5 试验项目

1、例行试验

电压比测量及联结组标号检定;

绕组直流电阻测量;

绕组对地绝缘电阻测量;

外施耐压试验;

感应耐压试验;

空载电流和空载损耗测量;

短路阻抗和负载损耗测量;

局部放电量试验。

2、型式试验

温升试验;

雷电冲击试验。

3、特殊试验

声级测量;

短路承受能力试验。

3.5.6 产品的标志、包装和运输

1、铭牌应包含的内容

(1)变压器的种类;

(2)标准代号;

(3)制造厂名;

(4)出厂序号;

(5)制造年月;

(6)相数;

(7)额定容量;

(8)额定频率(Hz);

(9)各绕组额定电压(V或kV)和分接范围;(10)各绕组额定电流(A或kA);

(11)联结组标号;

(12)以百分数表示的短路阻抗实测值;

(13)冷却方式;

(14)总重。

3、变压器接线端子应有标志,其标志应牢固耐腐蚀。

4、变压器包装、运输均按现行GB/T6451的规定。

干式变压器技术标 技术参数

3.2.2.5 武钢冷轧新脱脂机组项目 10kV干式变压器 招标技术附件 二0一一年三月

目录 1 概述及通用说明 2 技术资格 3 技术规格 4 供货范围 5 设计、制造、检验标准 6 资料交付 7 设备监制及验收 8 设备制造进度和保证措施 9 功能指标、保证值和考核方法 10 技术服务

1.概述及通用说明 本招标技术附件涉及武钢冷轧新脱脂机组配套用SCB10-10和ZSCB10-10系列环氧树脂浇注干式电力变压器和整流变压器。其各项性能指标均应符合GB、IEC、DIN、ZBK等最新标准。 该产品应具有下述特点: ●阻燃能力强,不会污染环境。 ●防腐、防潮性好,可在100%湿度下正常运行,定运后不需处理即可再 次进网运行。 ●局部放电量小于8Pc(对SCB8),SCB10应好于此值。 ●空载损耗比国际ZBK41003技术条件组I所规定的数值下降10%(对 SCB8)以上,SCB10应好于此值,散热性能好,过载能力强,强迫风冷 时可使额定容量提高50%。 ●低压采用铜箔绕组,匝间电容增大,安匝分布平衡,抗短路、耐雷电冲 击性好。 ●高压绕组须在真空状态下进行浇注,浇注后线圈无气泡,不会因温度骤 变导致线圈开裂,机械强度高。 ●体积小,质量轻,安装方便,经济性能好。 SCB10-10和ZSCB10-10系列环氧树脂浇注干式电力变压器和整流变压器应好于上述性能指标。 所有干式变压器采用F级绝缘,一次、二次均采用电缆进/出线,采用标准的附件和安装材料,制造和试验按照GB和IEC标准,(若有标准不一致时,取高值)。要求损耗小,过载能力强,环保性能好,具有防潮和抗环境温度突变的能力,运行可靠,维护方便。 2.技术资格 2.1卖方应具有生产干式变压器设备的经验和能力。 2.2卖方应提交其过去参加和已建厂的厂名、厂址、性能指标,包括可靠性 和可用性的数据,以及其提供设备实际所具有的特性指标和保证数值的证书,并具有切实可行的质量体系及管理制度。 2.3卖方应提供所投标设备的生产(制造)的许可证。

kVkV电力变压器技术规格书定稿版

k V k V电力变压器技术 规格书 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

景德镇市地下综合管廊项目 技术规格书 (电力部分) 中铁四局集团电气化工程有限公司2017年3月

电力变压器10/0.4kV 干式、线绕、浇注 1.概述 本规格书用于规定10kV级系列环氧浇注线绕干式电力变压器的技术条件和技术规格,包括使用条件、基本参数、技术要求以及试验项目、标志、包装、吊装、运输及储存等。未述及的技术细节尚应符合以下现行有关国家标准、行业标准的规定。 2.引用标准 凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规格书,然而鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB 1094.1 电力变压器第1部分:总则 GB 1094.2 电力变压器第2部分:温升 GB 1094.3 电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB 1094.5 电力变压器第5部分:承受短路的能力 GB/T 1094.10 电力变压器第10部分:声级测定 GB 1094.11 电力变压器第11部分:干式变压器 GB/T 2900.15 电工名词术语变压器、互感器、调压器和电抗器

GB4208 外壳防护等级(IP代码) GB/T 7354 局部放电测量 GB/T 11021 电气绝缘的耐热性评定和分级 GB/T 18380.3 电缆在火焰条件下的燃烧试验第3部分:成束电线或电缆的燃烧试验方法 GB/T 10228 干式电力变压器技术参数和要求 GB/T 17211 干式电力变压器负载导则 JB/T 10088 6kV~500 kV级电力变压器声级 3.使用条件 3.1系统标称电压:10kV 3.2电源系统接地形式:不接地。 3.3安装场所:户内。 3.4海拔高度:≤1000m 3.5运行环境温度:户内-5℃~+50℃;户外-45℃~+50℃ 3.6运行环境湿度:日平均相对湿度不大于95%,月平均相对湿度不大于90%。

S11-630KVA 10KV变压器 13

S11-630KVA/10KV/0.4KV油浸式变压器二次不带负载,一次也与电网断开(无电源励磁)的调压,称为无励磁调压,带负载进行变换绕组分接的调压,称为有载调压。电力变压器作为使用最为广泛的电力设施,数量种类繁多,对节能减排有着重要意义。S11型全密封油浸式电力变压器是目前配电设备主要选型产品,节能效果显著。 我国配电变压器性能代号的涵义为:在S7型以上,空载损耗每降低约10%,代号“7”则在数字上加“1”。从S7型发展到S9型,负载损耗降低较多,平均为25%,后来,由于没有突破性的新材料、新技术和新工艺,配电变压器的负载损耗下降比较困难,所以,性能水平代号通常以空载损耗降低为标准。以630KVA产品为例,S7型空载损耗920W,S11型空载损耗570W,下降了38%。 目前,主流的配电变压器一般选用S11型叠铁芯电力变压器。采用全充油密封型、无储油柜、波纹片式箱体结构,变压器由于温度和负载的变化引起油温和体积的变化,完全由波纹油箱予以调节,其空载损耗比S9降低25%,耐雷电冲击抗短路能力强,节能效果明显,并降低了变压器的外型尺寸。S11型变压器采用高导磁取向硅钢片生产,片厚为0.27-0.30mm,单位铁损为1w/kg,而新S9型为普通硅钢片,片厚为0.30-0.35mm,单位铁损为1.20-1.55w/kg。 S11-630KVA/10KV三相油浸式电力变压器结构及特点: u 油浸式变压器低压绕组除小容量采用铜导线以外,一般都采用铜箔绕抽的圆筒式结构;高压绕组采用多层圆筒式结构,使之绕组的安匝分布平衡,漏磁小,机械强度高,抗短路能力强。 u 铁心和绕组各自采用了紧固措施,器身高,低压引线等紧固部分都带自锁防松螺母,采用了不吊心结构,能承受运输的颠震。 u 线圈和铁心采用真空干燥,变压器油采用真空滤油和注油的工艺,使变压器内部的潮气降至最低。 u 油箱采用波纹片,它具有呼吸功能来补偿因温度变化而引起油的体积变化,所以该产品没有储油柜,显然降低了变压器的高度。 u 由于波纹片取代了储油柜,使变压器油与外界隔离,这样就有效地防止了氧气,水份的进入而导致绝缘性能的下降。 u 根据以上五点性能,保证了油浸式变压器在正常运行内不需要换油,大大降低了变压器的维护成本,同时延长了变压器的使用寿命。 全部采用优质晶粒取向冷轧硅钢片的铁芯,全斜无孔绑扎结构,铁芯为多级阶梯形,三接缝或五接缝,空损低、噪音小;卷铁芯用专用设备直接卷绕而成,无接缝、无角重,减少了磁阻,空损低;非晶合金变压器铁芯与传统硅钢片相比,平均降低空损72% ,空载电流降低50% 。S11-100/10变压器线圈:采用优质QQ 缩醒漆包圆铜线,无氧铜杆拉制的扁铜钱或铜结绕制而成,其形式有圆筒式、连续式、新型螺旋式、分裂式等,具有足够的电气强度、机械强度和散热能全密封电力变压器外形美观,价格低廉。节能显著,磁路均匀,空载损耗低、噪声低、温升低、免维修、效率高、体积小。采用新型铁芯材料。磁路分布均匀,大大降低了空载激磁电流和空载损耗,由于铁芯为全斜三接缝结构,故运行可靠、体积小、重量轻、噪声低、工艺性好,散热好、温升低、不吊芯结构、不污染环境、免维修、效率高。 油箱 S11-630KVA/10KV变压器油箱是油浸式变压器的外壳,变压器的器身置于油箱内,箱内灌满变压器油。油箱结构,根据变压器的大小分别吊器身式油箱和吊箱壳式油箱两种。 (1)吊器身式油箱多用于6300kVA及以下的变压器,其箱沿设在顶部,箱盖是平的,由于变压器容量小,所以重量轻,检修时易将器身吊起。 (2)吊箱壳式油箱多用于8000kVA及以上的变压器,其箱沿设在下部,上节箱身做成钟罩形,故又称钟罩式油箱。检修时无需吊器身,只将上节箱身吊起即可。 冷却装置 S11-630KVA/10KV变压器运行时,由绕组和铁芯中产生的损耗转化为热量,必须及时散热,以免变压器过热造成事故。变压器的冷却装置是起散热的作用的。根据变压器容量大小不同,采用不同的冷却装置。

变压器技术规格书

1 钢铁基地焦化工程 配电变压器 技术规格书 62001ED-03 室主任: 审定人: 编写人: 2013-1

用途 在10千伏三相交流50HZ输变电系统中用来分配电能,变换电压。 1、操作环境 安装场所:变压器室(户内无火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈振动的场所) 2、技术规格 2.1变压器类型:全密封节能电力变压器S10-M系列 2.2相数:三相 2.3频率:50HZ 2.4绝缘液体:矿物油 2.5安装场所:户内安装 2.6冷却方式:油浸自冷 2.7绕组导线材质:铜 2.8额定容量:见表 2.9额定电压:初级电压10kV;二次电压0.4kV。 2.10分接:无载调压,调压范围±5% 2.11系统的接地方式:高压侧中性点不接地,低压侧中性点直接接地。 2.12联结组标号:D,yn11 2.13 800KVA及以上变压器具有报警和跳闸端子的气体继电器 2.14阻抗电压:见表 2.15空载损耗:见表 2.16短路损耗:见表 2.17空载电流:见表 2.18外形尺寸:见表 2.19色标:卵石灰 RAL7032

2.20轨距:见表 2.22附图:共7张 2.23结构要求:本产品铁芯采用优质冷轧晶粒取向电工钢片,450全斜接缝无冲孔结构,芯柱与铁轭等截面。芯柱采用半干性玻璃粘带绑扎或刷固化漆,使片与片粘合在一起。铁轭用槽钢本身的钢性及旁轭螺栓同时夹紧。绕组采用高温度的缩醛漆包圆铜线或纸包扁铜线。高压绕组为层式,低压绕组为双半螺旋式双螺旋式。油箱结构合理杜绝渗漏油,散热器为片式散热器。 2.24 放油阀全铜产品 3、设备制造遵守有关规范及标准 制造设备遵守及不低于现行的、最新版本的国家及原机械部、电力部制定的有关技术规范。国标未列部分参照IEC标准执行。有关国标及规范简列如下: GB1094 《电力变压器》 GB/T2461《发电厂和变电所自用三相变压器技术参数和要求》 GB311.1 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB763 《交流电压电器在长期工作的发热》 GB10237 《电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙》 GB7354 《局部放电量测量》 10)GB7328 《6~220kV变压器和电抗器的声级测定》 12)DL/T586《电力设备用户监造技术导则》 13)GB/T16927.1~2-1997《高压试验技术》 4、偏差 由我公司在投标文件中提出,在签订合同时由买方(业主)确认。 5、供货范围:

电力变压器技术规格书

一.概述 朔黄铁路线路全长约585.8km,西起神朔线神池南站,向东经过山西省、河北省终至黄骅港站。设计为国家I级干线、双线电气化铁路,重载路基,正线总长592公里,共计34个车站33个区间。其中,隧道总长约66.367公里,共77个隧道。 二.引用标准 GB 1094 《电力变压器》; GB/T 7328《变压器和电抗器的声级测定》; GB/T7449《电力变压器和电抗器的雷击冲击和操作冲击试验导则》; GB/T 10237 《电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙》; GB/T 5273 《变压器、高压电器和套管的接线端子》; GB/T 13499 《电力变压器应用导则》; GB/T 15164 《油浸式电力变压器负载导则》; GB311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB50150 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB/T16927.l-1997 《高电压试验技术第一部分:一般试验要求》 GB/T16927.2-1997 《高电压试验技术第二部分:测量系统》 GB/T6451-2008 《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》 JB/T 3837-1996 《变压器类产品型号编制方法》 三.使用环境条件 1. 系统标称电压:10kV。 2. 电源系统接地形式:不接地。 3.安装场所:户外。 4. 海拔高度:≤1000m。 5. 运行环境温度:户外-25℃~+45℃ 6. 运行环境湿度:日平均相对湿度不大于95%,月平均相对湿度不大于90%。 7. 空气质量:周围空气可以受到尘埃、烟、腐蚀性气体、蒸汽或盐雾的污染。污秽等级不超过现行GB/T5582中的Ⅲ级。 8. 地震烈度:不超过8度。 四.主要技术参数

110kV等级电力变压器技术规格书

CDP 油气储运项目设计规定 CDP-S-GU-EL-004-2009/B 110kV等级的电力变压器 技术规格书 2009-11-26发布 2009-11-30实施 中国石油天然气股份有限公司天然气与管道分公司发布

前言 为了加强设备、材料的采购过程管理,统一油气储运项目设备材料技术规格书的编制格式、主要订货技术要求和技术评分标准,按照中国石油天然气与管道分公司“标准化模块化信息化”设计工作的要求,特编制本技术规格书。 本文件适用于油气储运工程110kV电力变压器采购。 本文件包括技术条件、数据单和技术评分表三部分内容: ——技术条件部分为各工程项目通用并统一的技术要求;未经发布单位批准,任何单位或个人不得对该部分进行修改; ——数据单是为了统一各工程项目实际使用,在工程项目使用中填入用于订货的参数;工程项目中的数据单应按照建设项目管理程序,经审批后用于订货; ——技术评分表是为了统一招标投标过程中通用技术组评分标准,在工程项目使用中,可根据工程项目特点进行调整、修改,修改后用于工程项目的技术评分表应按照建设项目管理程序,经审批后方可使用。 本文件由中国石油天然气股份有限公司天然气与管道分公司提出并归口管理。 本文件起草单位:中国石油天然气管道工程有限公司 本文件主要起草人:柴芬义王磊杜庆山 本文件评审专家组:孙宗源高秀春 本文件由中国石油天然气管道工程有限公司电力室负责具体技术内容的解释。 联系人:杜庆山 联系电话: 本文件在执行过程中,如有任何意见和建议,请反馈至: 中国石油天然气管道工程有限公司北京石油咨询中心 地址:北京市宣武区广安门内大街甲311号院中国石油管道大厦9层邮政编码100053 联系人:陈怡静 联系电话: 电子邮箱。

S11-80KVA 10KV变压器 5

S11-80KVA/10KV/0.4KV油浸式变压器二次不带负载,一次也与电网断开(无电源励磁)的调压,称为无励磁调压,带负载进行变换绕组分接的调压,称为有载调压。以400kVA产品为例,S7型空载损耗920W,S11型空载损耗570W,下降了38%。 S11-80KVA/10KV三相油浸式电力变压器结构及特点: u 油浸式变压器低压绕组除小容量采用铜导线以外,一般都采用铜箔绕抽的圆筒式结构;高压绕组采用多层圆筒式结构,使之绕组的安匝分布平衡,漏磁小,机械强度高,抗短路能力强。 油箱 S11-80KVA/10KV变压器油箱是油浸式变压器的外壳,变压器的器身置于油箱内,箱内灌满变压器油。 冷却装置 S11-80KVA/10KV变压器运行时,由绕组和铁芯中产生的损耗转化为热量,必须及时散热,以免变压器过热造成事故。变压器的冷却装置是起散热的作用的。根据变压器容量大小不同,采用不同的冷却装置。 对于小容量的变压器,绕组和铁芯所产生的热量经过变压器油与油箱内壁的接触,以及油箱外壁与外界冷

电力变压器技术规格书

.概述 朔黄铁路线路全长约585.8km,西起神朔线神池南站,向东经过山西省、河北省终至黄骅港站。设计为国家I 级干线、双线电气化铁路,重载路基,正线总长592公里,共计34个车站33个区间。其中,隧道总长约66.367公里,共77个隧道。 二.引用标准 GB 1094 《电力变压器》; GB/T 7328《变压器和电抗器的声级测定》; GB/T7449《电力变压器和电抗器的雷击冲击和操作冲击试验导则》; GB/T 10237 《电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙》; GB/T 5273 《变压器、高压电器和套管的接线端子》; GB/T 13499 《电力变压器应用导则》; GB/T 15164 《油浸式电力变压器负载导则》; GB311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB50150 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB/T16927.l-1997 《高电压试验技术第一部分:一般试验要求》 GB/T16927.2-1997 《高电压试验技术第二部分:测量系统》 GB/T6451-2008 《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》 JB/T 3837-1996 《变压器类产品型号编制方法》三.使用环境条件 1. 系统标称电压:10kV。 2. 电源系统接地形式:不接地。 3.安装场所:户外。 4. 海拔高度:w 1000m 5. 运行环境温度:户外—25°C?+ 45°C 6. 运行环境湿度:日平均相对湿度不大于95%,月平均相对湿度不大于90%。 7. 空气质量:周围空气可以受到尘埃、烟、腐蚀性气体、蒸汽或盐雾的污染。污秽等级不超过现行GB/T5582中的川级。 8. 地震烈度:不超过8 度。四.主要技术参数 1技术规格 1.1型式:户外油浸自冷式 1.2 额定电压:10± 5% /0.4 kV

电力变压器的详细技术参数

电力变压器技术参数详解 变压器在规定的使用环境和运行条件下,主要技术数据一般都都标注在变压器的铭牌上。主要包括:额定容量、额定电压及其分接、额定频率、绕组联结组以及额定性能数据(阻抗电压、空载电流、空载损耗和负载损耗)和总重。 A、额定容量(kVA):额定电压.额定电流下连续运行时,能输送的容量。 B、额定电压(kV):变压器长时间运行时所能承受的工作电压.为适应电网电压变化的需要,变压器高压侧都有分接抽头,通过调整高压绕组匝数来调节低压侧输出电压. C、额定电流(A):变压器在额定容量下,允许长期通过的电流. D、空载损耗(kW): 当以额定频率的额定电压施加在一个绕组的端子上,其余绕组开路时所吸取的有功功率。与铁心硅钢片性能及制造工艺、和施加的电压有关. E、空载电流(%): 当变压器在额定电压下二次侧空载时,一次绕组中通过的电流.一般以额定电流的百分数表示. F、负载损耗(kW): 把变压器的二次绕组短路,在一次绕组额定分接位置上通入额定电流,此时变压器所消耗的功率. G、阻抗电压(%):把变压器的二次绕组短路,在一次绕组慢慢升高电压,当二次绕组的短路电流等于额定值时,此时一次侧所施加的电压.一般以额定电压的百分数表示. H、相数和频率:三相开头以S表示,单相开头以D表示。中国国家标准频率f为50Hz。国外有60Hz的国家(如美国)。 I、温升与冷却:变压器绕组或上层油温与变压器周围环境的温度之差,称为绕组或上层油面的温升.油浸式变压器绕组温升限值为65K、油面温升为55K。冷却方式也有多种:油浸自冷、强迫风冷,水冷,管式、片式等。 J、绝缘水平:有绝缘等级标准。绝缘水平的表示方法举例如下:高压额定电压为35kV级,低压额定电压为10kV级的变压器绝缘水平表示为 LI200AC85/LI75AC35,其中LI200表示该变压器高压雷电冲击耐受电压为200kV,工频耐受电压为85kV,低压雷电冲击耐受电压为75kV,工频耐受电压为35kV.奥克斯高科技有限公司目前的油浸变压器产品的绝缘水平为

电力变压器技术规格书

电力变压器技术规格书-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

 5. 运行环境温度:户外-25℃~+45℃

6. 运行环境湿度:日平均相对湿度不大于95%,月平均相对湿度不大于90%。 7. 空气质量:周围空气可以受到尘埃、烟、腐蚀性气体、蒸汽或盐雾的污染。污秽等级不超过现行GB/T5582中的Ⅲ级。 8. 地震烈度:不超过8度。 四.主要技术参数 1.技术规格 1.1型式:户外油浸自冷式 1.2 额定电压:10±5% /0.4 kV 1.3 额定容量: 30-500kVA 1.4 联结组标号:D,yn11 1.5 频率: 50Hz 1.6 阻抗电压:见下表 1.7 变压器噪音小于40分贝。 1.8 绝缘水平 1.8.1. 高压侧额定短时工频耐受电压有效值:35kV 1.8. 2. 高压侧额定雷电全波冲击耐受电压(峰值):75kV 1.8.3. 高压侧额定雷电截波冲击耐受电压(峰值):85kV 1.9 主要性能指标按下表所列数值

10kV电力变压器设计资料

( 二 〇 一五 年 六 月 本科毕业设计说明书 学校代码: 10128 学 号: 201111202005 题 目:10kV 电力变压器的电磁计算与分析 学生姓名:朱 磊 学 院:电力学院 系 别:电力系 专 业:电气工程及其自动化 班 级:电气11-2 指导教师:陈艳宁 讲师

摘要 电力变压器在电力系统中占有重要的地位,其发展趋势是安全可靠、节省生产资本、低损耗运行。因此,进行电力电压器的电磁计算与分析就显得非常重要。 本文早参考了大量文献的基础上,根据变压器设计的基本思路,按照一般压器设计的基本步骤,完成了一台1600kV A/10kV的电力变压器设计。本文章根据一般变压器设计方法针对给定的的电力变压器做了详细的设计。根据所设计变压器的技术参数选用合理的导线和铁心,使其能够安全可靠的运行。通过计算高、低压绕组匝数,对高、低压绕组进行了设计。计算出每匝电动势,进而计算获得低压绕组的匝数,通过变比可得到高压绕组的匝数。高低压绕组的设计包括设计绝缘结构,绕组材料,绕组结构阻抗与负载损耗计算等。计算空载特性是计算空载损耗和空载电流,进而判断所设计的变压器是否合理。计算短路特性是计算变压器的短路电压百分数、铜耗和短路阻抗,若短路阻抗太大则会产生很大的附加损耗,也会使变压器局部过热。变压器温升计算值不仅关系到变压器的安全性、可靠性、使用寿命,也关系到变压器的制造成本。所以本文对温升做了详细的计算。最后则对变压器的结构改进做了详细的介绍。 关键词:电力变压器;电磁计算;结构改进

Abstract Power transformers plays an important role in the power system, and its development trend is safe and reliable, saving production capital, low-loss run, trying to improve the quality of the product. Therefore, it is very important to calculate and analyze the electromagnetic power voltage device. This article reference to the vast literatures on the basis in early, according to the basic idea of transformer design, in accordance with the basic steps of the general press is designed to complete the design of a power transformer 1600kVA / 10kV . This design transformer design according to the general method for the design of power transformers made a detailed design. A reasonable choice of wire and an iron core transformer according to the design specifications to enable safe and reliable operation. High and low voltage windings are designed By calculating the high and low voltage winding turns. Calculating the quantity per turn, and then calculating the number of turns of the low voltage winding can be obtained through high voltage winding turns ratio. Design of high and low voltage winding insulation structure including design, winding material, winding structure impedance and load loss calculation. Computing load characteristic is to calculate load loss and no-load current, and then to determine the design of the transformer is reasonable. Calculating short-circuit characteristic is to calculate the percentage of the transformer short-circuit voltage, short-circuit impedance copper consumption and, if too short-circuit impedance will have a huge additional losses, but also make local overheating transformer. Calculating transformer temperature rise is not only related to the transformer of safety, reliability, service life, but also to the manufacturing cost of the transformer. Therefore, this essay have made a detailed calculation of the temperature rise. Finally, I made a detailed presentation to improve the structure of the transformer. Keywords: power transformer; electromagnetic calculation; structure improvement

10KV配电变压器技术规范(最终)

10KV配电变压器技术规范 除本规范特殊规定外, 所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时, 应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下: GB 1094.1 《电力变压器》第1部分总则 GB 1094.2 《电力变压器》第2部分温升 GB 1094.3 《电力变压器》第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙GB/T 1094.4 《电力变压器》第4部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则 GB 1094.5 《电力变压器》第5部分:承受短路的能力 GB/T 1094.7 《电力变压器》第7部分:油浸式电力变压器负载导则 GB/T 1094.10 《电力变压器》第10部分:声级测定 GB 2536 《变压器油》 GB 5273 《变压器、高压电器和套管的接线端子》 JB/T 10319 《变压器用波纹油箱》 GB/T16927.1-1999 《高电压试验技术》 GB/50260 《电力设施抗震设计规范》 DL/T620-1997 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》 1. 使用条件 本标准所规定的设备,应能在下列环境条件使用: 1.1气象条件 环境温度: 0至+40℃ 最高日气温: 43℃ 年最低气温: -30℃ 相对湿度:最高月平均89% 年均雷暴日: 45天/年 污秽等级:Ⅳ级 大气腐蚀: C5-1高腐蚀

1.2海拔高度:≤1000m 1.3地震数据 抗震设防烈度 8度 设计基本地震加速度值 0.15g 2.技术要求 基本参数 油浸式变压器要求选用S11型系列带油枕产品,其产品技术参数除应满足国家和行业相关标准外,还应满足下表1.表2要求。 表2安装轨距及噪音要求

变压器技术参数

110kv电力变压器技术参数表

110kV级油浸式电力变压器返回产品列表 产品图片 产品概述 110kV三相油浸式电力变压器依据国际电工委员会标准IEC60076和中华人民共和国国家标准GB1094制造。该系列产品具有优良的耐冲击性能、机械强度大、抗短路能力强、低局放、低噪音、低损耗、密封性能好、少维护等特点,可作为发电厂主变压器、变电站、城乡电网输变电用。产品已通过两部鉴定,2002年度国家监督抽查合格。 结构特征 1、铁芯选用优质冷轧晶粒取向硅钢片,采用全斜无孔结构,用低磁钢板作拉板,将上、下夹件与铁芯牢固地连接成一个钢体结构,从而获得较小的空载损耗和较低的噪音。 2、根据变压器容量的大小,绕组采用圆筒式、螺旋式、连续式等结构,对于110kV及以上电压等级的绕组,则采用纠结式或内屏式结构,从而有效地改善了冲击电压分布,导线采用换位导线或复合导线,以减少绕组的附加损耗,并采用计算机模拟计算电场和绕组的冲击特性,保证了绕组优良的电气特性和冲击强度,在工艺上则采用有效的措施保证其安全、可靠运行。 3、变压器器身压紧结构采用整圆绝缘压板。套装工艺采用绕组整体组装,从而提高了产品的可靠性。 4、油箱采用平顶钟罩式结构,箱壁焊有折板式加强铁、提高了油箱的机械强度,为了降低变压器的杂散损耗,大型变压器在油箱内壁装有磁屏蔽。 5、为防止变压器在运输中产生器身位移,器身在油箱设有定位装置。采用密封式储油柜,使变压器油与大气隔离避免油受潮和老化,端部装有指针式油位计。根据变压器油重,油箱顶部装有压力释放阀,确保了产品的安全运行。 引用标准 GB1094.1-1996 电力变压器总则 GB1094.2-1996 电力变压器温升 GB1094.3-2003 电力变压器绝缘水平和绝缘试验 GB1094.5-2003 电力变压器承受短路能力 GB6451-2008油浸式电力变压器技术参数和要求 型号参数 (一)6300kVA~180000kVA三相双绕组无励磁调压电力变压器

整流变压器技术规格书(2016.7.5定稿)

内蒙古兰太实业股份有限公司 2万吨/年工业金属钠、3.1万吨/年液氯项目扩建工程35KV有载调压整流变压器 技术规格书 项目指挥部 2016年6月

1 总则 1.1 本规格书为内蒙古兰太实业股份有限公司2万吨/年工业金属钠、3.1万吨/年液氯项目扩建工程电解线整流变压器,并提出该整流变压器本体及附属设备的设计、制造、结构、性能、装配、安装、试验、调试、试运、验收、培训、运行、维护和服务等各方面的技术要求。本项目购买三台ZHSFPT-17600/35KV有载调压整流变压器,品质必须等同于或优于国内外知名品牌的变压器产品。 1.2 本规格书提出的是最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和应用的标准,未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规格的条文,供方应提供符合现行有关标准要求和满足本规格书的高质量、高效率、节能效果突出的优质产品。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规格书的条文提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合本规格书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在应标书中以“对规格书的意见和同规格书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本规格书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 本规格书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。1.6 本规格书未尽事宜,由供、需双方协商确定。 2 技术要求 2.l 应遵循的主要现行标准

2.2 环境条件 2.2.1 周围空气温度 最高温度:40℃(户外) 最低温度:-31.5℃(户外) 日平均温度:10.3℃ 年平均相对湿度:43% 2.2.2 海拔高度:1256.1 m 2.2.3 最大风速:33 m/s 2.2.4 地震烈度:8 度 (中国12级度标准) 2.2.5 污秽等级:IV级 2.2.6 覆冰厚度:18mm (风速不大于15m/s时) 2.3 工程条件 2.3.1内蒙古兰太实业股份有限公司2万吨/年工业金属钠、3.1万吨/年液氯项目扩建工程的有载调压整流变压器,接线方式上进下出。 2.3.2 安装地点:室外 2.3.3 其它要求:无 2.4 变压器基本技术参数 2.4.1网侧参数:额定电压:35KV±5% 3相,额定频率:50Hz±1%。 2.4.2单台变压器输出参数: 2.4.2.1额定输出电压:498 VAC 2.4.2.2额定输出电流:5100A×4 20400A 2.4.3调压整流变压器(一个油箱内)包括调变1台,真空有载调压开关1台,相应的整变2台 (采用两个独立的铁芯),整变12只电流互感器(测量、保护各6只,变比150/5),精度为0.5/10P10。 2.4.4调压变压器 调压方式:±17级(即35级等差)有载自耦调压,有载开关采用德国MR公司生产的真空开关M型(MⅢ600Y/72.5B-18351W)中性点调压开关,有载调压开关能实现远方档位显示功能。 调压范围:15% ~105% Udn 2.4.5整流变压器

10KV电力变压器毕业设计

10KV电力变压器毕业设计 摘要错误!未定义书签。 Abstract .................................................................................................. 错误!未定义书签。第一章电力变压器概述 (1) 1.1 课题背景 (1) 1.2 国内外研究动态 (1) 1.3 变压器的工作原理 (2) 第二章铁芯尺寸的计算 (5) 2.1 基本参数确定 (5) 2.1.1 已知电气数据 (5) 2.1.2 性能参数 (5) 2.2 材料的选择 (5) 2.2.1 额定电压和额定电流的计算 (6) 2.3 铁心直径的选择 (7) 2.4 铁芯温升 (8) 2.5 铁芯级数确定 (10) 第三章线圈匝数的计算 (11) 3.1 初算每匝电压 (11) 3.2 低压线圈匝数确定: (11) 3.3 校正每匝电压及磁通密度 (11) 3.4 高压线圈匝数确定 (12) 3.5 调压抽头匝数确定 (12) 第四章绝缘半径计算 (13) 4.1 绕组电磁线截面积计算及选择 (13) 4.2 电磁线选择 (13) 4.2.1 绕组形式及布置选择 (13)

4.3 绕组尺寸计算 (15) 4.3.1 低压轴向尺寸(不连端圈在内的实高、换位) (15) 4.3.2 高压轴向高度(不换位) (16) 4.3.3 线圈有效高度(计算短路阻抗及散热面使用) (16) 4.4 幅向尺寸计算 (16) 4.4.1 低压幅向尺寸 (17) 4.5 油道 (17) 第五章损耗及短路阻抗 (21) 5.1 绕组数据计算 (21) 5.1.1 平均匝长 (21) 5.1.2 导线长度计算 (21) 5.1.3 每相电阻 (22) 5.2 导线质量计算 (22) 5.2.1 裸导线质量 (22) 5.2.2 带绝缘时导线质量计算 (23) 5.3 绕组电阻损耗、负载损耗计算 (24) 5.3.1 电阻损耗 (24) 5.3.2 负载损耗: (24) 5.4 短路阻抗计算 (24) 5.4.1 计算电抗压降 (24) 5.5 铁芯数据计算 (26) 5.5.1 铁芯窗高 (27) 5.5.2 铁轭高度 (27) 5.5.3 铁轭截面 (27) 5.6 铁芯质量 (27) 5.6.1 芯柱质量 (27) 5.6.2 铁轭质量 (27)

干式变压器技术规格书

10/0.4k V干式电力变压器技术规格书 1.1.1基本要求 系统标称电压:10kV。 电源系统接地形式:不接地。 安装场所:户内。 海拔高度:≤1000m。 运行环境温度:户内-5℃~+40℃; 运行环境湿度:日平均相对湿度不大于95%,月平均相对湿度不大于90%。 地震烈度:不超过Ⅷ度。 1.1.2执行规范标准 供方所提供的产品应满足中华人民共和国国家标准,且应满足相应的IEC标准,如与投标方所执行的标准不一致时,应按较高的标准执行。 GB1094.1-1996 《电力变压器第1部分总则》 GB1094.2-1996 《电力变压器第2部分温升》 GB1094.3-2003 《电力变压器第3部分绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》GB1094.5-2003 《电力变压器第5部分承受短路的能力》 GB311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB7449-1987 《电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则》 GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB/T16927.l-2011 《高电压试验技术第一部分:一般试验要求》 GB/T16927.2-1997 《高电压试验技术第二部分:测量系统》 GB/T10228-2008 《三相干式电力变压器技术参数和要求》 GB1094.11-2007 《干式电力变压器》 GB4208 外壳防护等级(IP代码) GB/T 7354 局部放电测量 GB/T 11021 电气绝缘的耐热性评定和分级 GB/T 10228 干式电力变压器技术参数和要求 GB/T 17211 干式电力变压器负载导则 JB/T 10088 6kV~500 kV级电力变压器声级

10kv电力变压器数据

S9—M三相油浸式全密封电力变压器技术数据表

10KV级S7、S9、S11系列电力变压器技术数据 容量空载损耗(W 负载损耗(W 空载电流% 阻抗电压% KVA S7 S9 S11 S7 S9 S11 S7 S9、S11 S7、S9、S11 30 150 130 90 800 600 600 2.8 2.1 50 190 170 120 1150 870 870 2.6 2.0 80 270 250 175 **** **** 1250 2.4 1.8 100 320 290 205 2000 1500 1500 2.3 1.6 125 370 340 240 2450 1800 1800 2.2 1.5 4 160 460 400 280 2850 2200 2200 2.1 1.4 200 540 480 335 3400 2600 2600 2.1 1.3 250 640 560 390 4000 3050 3050 2.0 1.2 315 760 670 470 4800 3650 3650 2.0 1.1 S9与S7相比:空载损耗平均下降10.25%,年运行成本平均下降18.91% S11与S9相比:空载损耗平均下降30%,年运行成本平均下降11.68%。

S11-M系列全密封油浸式配电变压器是在新型S9系列产品结构设计的基础上进行开发的科技新产品。设计的主导思想是满足产品的可靠性,提高产品的性能,根据新S9产品的实际情况,重新调整了一些损耗系数和结构,使损耗设计值更符合实测值,同时进行了优化设计,合理确定铜铁比例,使材料成本最低,结构合理。 S11-30?1600/6-10电力变压器规格与主要技术数据 额定容量 电压KV 损耗W 阻抗电压 % 空载电流 % 联接组别 重量kg 外形尺寸(长*宽* 高) 轨距 (mrh 咼压低压空载■负载器身重油重总重 10 20 30 100 600 2.8 148 59 280 980*560*1030 400*400 50 130 870 2.5 215 74 376 1040*580*1080 400*400 63 150 1040 2.4 249 81 425 1060*752*1100 400*400 80 6 180 1250 2.2 308 92 507 1110*762*1140 400*400 100 200 1500 4 2.1 349 103 588 1092*772*1170 550*550 125 6.3 0.4 240 1800 2.0 Y,yno 417 115 682 1155*782*1214 550*550 160 270 2200 1.9 495 131 807 1240*792*1254 550*550 200 10 330 2600 1.8 581 160 952 1400*812*1350 550*550 250 400 3050 1.8 700 178 **** *****818*1455 550*550 315 480 3650 1.8 804 204 1281 1448*938*1500 550*550 400 570 4300 1.5 970 225 1508 1488*848*1550 550*550 500 680 5150 1.4 1143 254 1760 1610*868*1620 600*600 630 810 6200 4.5 1.3 1288 306 2025 1748*1042*1635 600*600