共青团路小学、第六中学教学楼工程。校区给水系统竖向按一个给水分区设置,系统工作压力为0.40MPa冷水供水干管及立管采用PP-S内外涂塑钢管,丝接;供水支管采用给水聚丙烯PP-R管,热熔连接,管道公称压力为 1.6Mpa。采用电开水器提供饮用热水,连接开水器支管采用金属管段,管段长度不小于0.5m。

一、一般规定

1、管道在施工安装前,应具备下列条件:

(1)施工图纸及其它技术文件齐全,且已进行图纸技术交底。满足施工要求。

(2)施工方案、施工技术、材料机具供应等能保证正常施工。(3)施工人员应经过建筑给水聚丙烯管道安装的技术培训。

2、提供的管材、管件应符合设计规定,并附有产品说明书及质量合格证书。

3、不得使用有损坏迹象的材料,如发现管道质量有异常,应在使用前进行技术鉴定或复检。

4、管道系统安装过程中的开口处应及时封堵。

5、施工安装时应复核冷、热水管压力等级和使用场合,管道标记应面向外侧,处于显眼位置。

二、管道敷设安装

1、座便器给水口标高150mm、蹲便器给水口标高1100mm、洗手盆标高为520㎜、拖布池标高800㎜、小便斗标高为1300㎜。严格按施工图,所有标高为完成地面后清尺寸。

2、管道暗敷在后砌墙内和从楼板下明管安装,应按设计图纸位置进行,如现场施工有更改,应有图示记录。

3、管道安装时,不得有轴向扭曲现象,穿墙或穿楼板时,不宜强制校正,给水PP-R管与其它金属管道平行敷设时,应有一定的保护距离,净距离不宜小于100㎜,且PP-R管宜金属管道的内侧。

6、热水管道穿墙壁时,应配合土建设置套管,冷水管穿墙时,可预留洞,洞口尺寸较外径大50㎜。

7、直埋在地坪面层以及墙体内的管道,在封蔽前做好试压和隐蔽工程的验收记录工作。

三、管道连接要点

1、同种材质的给水聚丙稀管及管配件之间,应采用热熔连接,安装应使用专用工具,暗敷墙体地坪面层内的管道不得采用丝扣或法兰连接。

2、给水聚丙稀管与金属管件连接,应采用带金属嵌件的聚丙稀作为过渡,该管件与塑料管采用热熔连接,与金属管件或卫生洁具五金配件采用丝扣连接。

3、热熔连接应按下列步骤进行:

a、热熔工具接通电源,到达工作温度指示灯后方开始工作。

b、切割管件,必须使端面垂直于管轴线,管材切割一般使用管子剪或管道切割机,必要时可使用锋利的钢锯,但切割后管材断面应去除毛边和毛刺。

c、管材和管件连接端面必须清洁、干燥、无油。

4

注:若操作环境温度小于5℃,加热时间应延长二分之一。

a、熔接弯头或三通时,按设计图纸要求,应注意其方向,在管件和材质的直线方向上,用辅助标志标出其位置。

b、连接时,列旋转地把管端导入加热套与加热头上同时取下,迅速无旋转地直接均匀插入到所标深度,使接头处形成均匀凹缘。

c、在D表中规定的加工时间内,刚熔接好的接头还可校正,但严禁旋转。

d、当管道采用电熔连接时,应符合下列规定:

e、保持电熔管件与管材的熔合部位不受潮。

f、电熔承插连接管件的连接端应切割垂直,并应用洁净棉布擦净,管材的管件连接面上的污物,并标出插入深度,刮除其表皮。

g、校其两对应的连接件,使用其处于同一轴线上。

h、电熔连接机具与电熔管件的导线连通应正确,连接前,应检查通电加热的电压,加热时间应符合电熔连接机具与电熔管件生产厂家的有关规定。

i、在熔合及冷却过程中,不得移动、转动电熔管件和熔合的管道,不得在连接件上施任何压力。

j、电熔连接泊标准加热时间应由生产厂家提供,并应随环境温度的不同而加以调节器调整。电熔连接的加热时间与环境温度的关系符合下表的规定,寄存器电熔机具有温度自

动补偿功能,则不需要调整加热时间。

四安全

热熔机高温谨防烫手。

进入现场必须正确佩戴安全帽。

严禁高空乱扔杂物

安全用电

卫生间施工时上面洞口做好封堵防止掉物伤人。

使用人字梯时注意拉绳牢固。

专项负责人项目负责人

铸铁排水管施工方案

铸铁排水管安装施工方案 一、施工准备: 1、施工原则:施工人员要认真熟悉图纸,按图纸设计要求及施工规范规定施工。 2、材料要求: 根据图纸设计要求规定,所有排水管为铸铁管,铸铁法兰连接。管材、管件、橡胶圈、铸铁法兰的质量应符合产品标准的规定,并有合格证、检测报告及备案证。 材料进场应根据要求进行抽检复试。 二、工程特点: 由于采用胶圈和铸铁法兰柔性连接,其抗震性能高,密封性好,允许在15°范围内 摆动,不会出现渗漏,而且易于安装,维修方便。 三、管道安装过程: 1、管道安装前应熟悉图纸,核对现场实际条件,当发现两者有出入时,应与施工管理人员协商解决。 管道安装的顺序宜逆水流方向从下游向上游安装,即:排出管—立管—支管—卫生器具。 管材和管件在安装前应先清洗,管内不得有泥沙、砂、石及其它杂物。 管材的切割口应清除切口的毛刺,外圆略锉并倒角。 2、法兰接口的操作步骤: 管材的切割可使用常用的切割金属的工具,如砂轮机、锯等,切割口应清除毛刺,外圆略倒角。 接口处的管外壁表面擦干净;

将铸铁法兰先套在接口一端的管身上; 将橡胶圈的一头套在一个接口管的管口上(一般是套在已固定好的管子或管件这一端),并应套入至规定深度; 将橡胶圈的另一头向外翻转; 将在连接的管件或直管的管口放入翻转的橡胶圈口翻回正常状态; 再次校对管道的坡度或垂直或方位,初步用支吊架固定住管道,移动铸铁法兰套在橡胶圈外,用专用套筒拧紧法兰上的固紧螺栓,接口就完成。但应随即将支吊架上的螺栓拧紧,使管道牢固地定住。管道坡度要个按照图纸坡度要求施工。 3、管道支吊架的设置 立管支吊架的设置 立管的固定支架之间的间距宜为3m左右; 支架设置应位于直管段上,支架宜靠近管道接口; 2个接口之间的管段上至少有1个支(吊)架; 立管底部的弯头或三通应设支吊架; 每一条长度为3m的横管只需一个支吊架来固定,支吊点应靠近管道接口,与接口中点的距离应小于450mm。 4、横管支吊架的设置及同层排水横管的固定 横管在平面上转弯时,应在弯头中心增设支吊架; 横管必须固定牢固,使管道平直和坡度准确; 同层排水用砖砌筑砖蹲,将横管两侧及上侧包住,砖蹲设置在管三通及接头部位,最大间距为1500mm。 四、成品保护 1、管道安装完成后,应将所有管口封闭严密,防止杂物进入,造成管道堵塞。 2、安装完的管道应加强保护,尤其立管距地2m以下时,应用木板捆绑保护。

钢结构廊架施工方案(1)

钢结构廊架施工方案 篇一:钢构廊架施工方案 钢构廊架施工方案 1.施工流程 施工现场放线→基础施工→钢构件及钢化玻璃成型加工→现场安装→饰面工程 2.各分部分项工程的施工要点(1)选料 A、车库入口廊架:HM150X100X9X14横梁外银灰色氟碳烤漆、HW150X150X9X14钢立柱外银灰色氟碳烤漆、HM250X250X9X14横梁外银灰色氟碳烤漆、HW250X250X9X14钢立柱外银灰色氟碳烤漆、10+10厚浅蓝色夹胶钢化玻璃、成品驳接爪固定。 B、人防出入口:100*60截面3厚矩形钢外刷仿栗色木蜡油、100*80截面3厚矩形钢外刷仿栗色木蜡油、10+10厚浅蓝色夹胶钢化玻璃、成品驳接爪固定。 C、自行车库出口:HM150X150X9X14横梁外银灰色氟碳烤漆、HM150X100X9X14横梁外银灰色氟碳烤漆、HW250X250X9X14钢立柱外银灰色氟碳烤漆、HM250X250X9X14横梁外银灰色氟碳烤漆、HM150X150X6X9横梁外银灰色氟碳烤漆、10+10厚浅蓝色夹胶钢化玻璃、成品驳接爪固定。(2)工程内容 本工程廊架由钢柱、钢梁、钢化玻璃、驳接爪等构件组成。 1、放线 在车库两侧钢筋砼围挡处现场放线量尺,根据实际情况确定柱的

具体安装位置。 2、钢构件安装 柱的安装:用托线板测垂直校正标高,使柱的垂直度、水平度、标高符合设计要求,立即点焊固定,然后焊接整条焊缝。 梁的安装:利用吊车将钢梁吊起,用经纬仪准确定位,然后用焊机焊接梁柱使其成为一个整体。安装后对钢结构进行检查,检查钢构件是否满焊,安装是否符合要求。 3、钢化玻璃安装 将玻璃爪安装好,然后将生产好的钢化玻璃运送至工地,采用吊车将玻璃一块一块吊至梁顶并安装好。然后有专业的打胶师傅将玻璃间的缝隙用密封胶打满密封。 4、挡墙两侧及压顶芝麻黑光面花岗岩铺贴(车库入口、自行车库出口)、 米黄色真石漆墙面(人防出入口)。 5、油漆工程 在室外高于处作业时,应事先搭设好脚手架,并以不妨碍操作为准。首先方钢柱表面基层面上的灰尘、油污、斑点、胶迹等用刮刀或碎玻璃片刮除干净。然后再刷涂料。 6、最后对廊架进行细部检查,如遇质量等问题需及时进行返修直至合格。 第三章钢结构吊装施工方案 所有构件均由现场加工成型,汽车吊到工地现场直接吊装。应吊装工作量大,特制定以下吊装方案: var cpro_psid =“u2572954”; var cpro_pswidth =966; var

钢骨架塑料复合管施工方案

一、管材、管件的验收 1、接受管材、管件必须进行验收。验收内容包括:产品合格证、质量保证书、各项性能检验报告、规格数量、包装情况及管材、管件的质量等。 2、验收管材、管件时,应在同一批中抽样,并按现行企业标准《钢骨架塑料复合管及管件检验标准》的规定内容进行检查,必要时进行全面测试。 二、存放 1、管材管件应存放在通风良好、温度不超过40℃的库房或简易场地。不允许与火焰及高温物体接触。若存放时间较长则应有遮盖物。 2、管才应水平堆放在平整的支撑物或地面上,堆放高度不宜超过1.5m。φ300以上的管材堆放时,最好不要超过3层。 3、法兰连接的管材堆放时,排与排之间应垫木材,木方厚度以使上下排之间管材接头互不接触为宜,长6m以内管材垫两处即可,6m以上管材不应少于3处。 三、搬运 1、管材在搬运装卸过程中,应用非金属绳带捆扎、吊装。不得抛掷,拖拽,不允许与硬物利器撞击。 2、寒冷天搬运管材、管件时,严禁剧烈撞击,小心轻放。 3、法兰连接的管材、管件应特别注意保护管两端面及密封面,密封面不得划伤,密封槽棱角不得磕碰划伤。 四、运输 1、车辆运输管材时,应放置在平底车上,船运时,应放置在平坦的船舱内。运输时,直管应捆扎、固定避免互相碰撞。堆放处不应有可能损伤管材的尖凸物。 2、运输管件时,应按箱逐层码放整齐,并且牢固可靠。 3、管材、管件在长途运输中,应有遮盖物,避免暴晒和雨淋。 五、管道布置 1、在沟槽内铺设管道时,如设计未规定其它材料的基础,应铺设在未经扰动的原状土上。管道安装后,铺设管道时所用的垫块应及时拆除。 2、管道穿越公路时应设钢或钢筋混凝土套管,套管内径至少大于管材外径150mm。套管内有接头时,则必须在试压合格后方可进行穿越。

U-PVC管道施工方案

第**节、U-P V C管道安装施工方案 一、安装场合及特点 本节适用于民用及一般工业建筑室内生活排水管道水及有酸碱性的排水管道安装。 二、材料及设备要求 1、管材为硬质聚氯乙烯(UPVC)。所用粘接剂应是同一厂家配套产品,应与卫生洁具连接相适宜,并有产品合格证及说明书。 2、管材内外表层应光滑,无气泡、裂纹,管壁薄厚均匀,色泽一致。直管段挠度不大于1%。管件造型应规矩、光滑,无毛刺。承口应有梢度,并与插口配套。 3、其他材料:粘接剂、型钢、圆钢、卡件、螺栓、螺母、肥皂等。 4、管材和管件的连接方法采用承插式胶粘剂粘接。胶粘剂必须标有生产厂名称、生产日期和使用期限,并必须有出厂合格证和使用说明书。管材、管件和胶粘剂应有同一生产厂配套供应。 5、管材和管件在运输、装卸和搬运适应小心轻放,不得抛、摔、滚、拖,也不得烈日曝晒。应分规格装箱运输。管材和管件应储存在温度不超过40度的库房内,库房应有良好的通风条件。管件应分规格水平堆放在平整的地面上,如果用垫物支垫时,其宽度应不小于75mm,间距不大于1mm,外悬的端部不超过0.5m,叠置高度不得超过1.5m,且不允许不规则堆放与暴晒,管件不得叠置过高,凡能立放的管件均应逐层码放整齐,不得立放的管件,亦应顺向或使其承插相对地整齐排列。 三、作业条件 1、埋设管道,应挖好槽沟,槽沟要平直,必须有坡度,沟底夯实。 2、暗装管道首先应核对各种管道的标高、坐标的排列有无矛盾。预留孔洞、预埋件已配合完成。土建模板已拆除,操作场地清理干净,安装高度超过3.5m应搭好架子。 3、室内明装管道要与结构进度相隔二层的条件下进行安装。室内地平线应弹好,粗装修抹灰工程已完成。安装场地无障碍物。 四、施工工艺流程及操作方法 (一)、工艺流程 (二)、预制加工

铸铁管施工方案

铸铁排水管施工方案 一、工程概况 华中科技大学体育中心排污系统包括生活污水排水系统,重力流水系统,以及虹吸式雨水系统。生活污水及重力流雨水埋地管道采用普通灰口铸铁管,虹吸式雨水管道采用柔性铸铁管,主要集中Ⅰ区负一层埋地敷设,其它各区一层也有少量埋地铸铁管道。迄今已完成大部分Ⅰ区负一层及一层埋地敷设,目前正于Ⅰ区一层及Ⅲ区一层进行施工。 施工准备 1、材料要求: ⑴、铸铁排水管及管件品种应符合设计要求。灰口铸铁管的管壁薄厚均匀,内 外整洁,无浮砂、包砂、粘砂,更不允许有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩。管件造型规矩,法兰接口平正光洁严密,地漏和返水弯的扣矩必须一致,不得有偏扣、乱扣、方扣、丝扣不全等现象。 ⑵、青麻、油麻要整齐,不允许有腐朽现象。沥青漆、防锈漆、调和漆和银粉 必须有出厂合格证。 ⑶、水泥一般采用325号水泥,必须有出厂合格证或复试证明。 2、主要机具:手锯、錾子、捻凿、麻钎、水平尺。 3、作业条件: ⑴、地下排水管道的铺设必须在基础墙达到或接近±0标高,室内回填土到管底 或稍高的高度,室内沿管线位置无堆积物,且管道穿过建筑基础处,已按设计要求预留好管洞。 ⑵、楼层内排水管道的安装,应与结构施工隔开一~二层,且管道穿越结构部位的孔洞等均已 预留完毕,室内模板或杂物清除后,室内弹出房间尺寸线及准确的水平线。 二、操作工艺 1、工艺流程:

按照承口朝向来水方向,由出水口处向室内顺序排列。挖好捻灰口用的工作坑,将预制好的管段徐徐放入管沟内,封闭堵严总出水口,作好临时支撑,按施工图纸的坐标、标高找好位置和坡度,以及各预留管口的方向和中心线,将管段承插口相连。 ⑵、在管沟内捻灰口前,先将管道调直、找正,用麻钎或薄捻凿将承插口缝隙找均匀,把麻打实,校直、校正,管道两侧用土培好,以防捻灰口时管道移位。 ⑶、将水灰比为1:9的水泥捻口灰拌好后,装在灰盘内放在承插口下部,人跨在管道上,一手填灰,一手用捻凿捣实,先填下部,由下而上,边填边捣实,填满后用手锤打实,再填再打,将灰口打满打平为止。 ⑷、捻好的灰口,用湿麻绳缠好养护或回填湿润细土掩盖养护。

新版钢结构施工方案通用样本

资料内容仅供您学习参考,如有不当之处,请联系改正或者删除。 精 神 堡 垒 专 项 施 工 方 案 上海高新建设开发有限公司 目录 1、工程概况 2、编制依据 3、材料选用

4、钢结构生产制作 5、钢结构吊装 6、脚手架搭设 7、钢结构涂装 8、玻璃安装 9、主要技术组织措施 10、安全施工保证 11、工期保证体系 一·工程概况 工程名称: 15#楼24米以上锥形钢构件 建设单位: 大华武汉东兴房地产有限公司设计单位:

施工单位: 上海名华工程建设有限公司( 上海高新) 二·编制依据 1、建设单位提供的并经过确认的新增钢构件设计图。 2、已有建筑结构图纸 3、设计遵循的规范, 规程及规定: 3.1、建筑结构可靠度设计统一标准GB50068- 3.2、建筑工程抗震设防类别标准GB50223- 3.3、建筑结构荷载规范GB50009- 3.4、建筑抗震设计规范GB50011- 3.5、钢结构设计规范GB50017- 3.6、建筑钢结构焊接技术规程JGJ81- ,J218- 4、有关本工程技术洽商和图纸会审记录; 三·材料选用 1、堡垒主骨架一层采用200*200*6镀锌方管, 二层采用100*100*5镀锌方管, 玻璃采用8+8双钢化玻璃, 本工程承力构件所采用的Q235B钢材的化学成份和力学性能应符合GB/T700及有关标准的要求; Q345B钢材的化学成份和力学性能应符合GB/T1591及有关标准的要求; 应具有抗拉强度、伸长率、屈服点和硫磷含量合格保证。钢材应有良好的焊接性和合格的冲击韧性。所有承重结构钢材均应达到现行《钢结构设计规范》第3.3.3款的要求。 四·钢结构生产制作 1、材料管理 1.1钢材检验

钢丝网骨架塑料复合管施工方案

工艺流程与操作要点 5.1工艺流程 5.2操作要点 5.2.1技术准备 5.2.1.1图纸会审、焊接工艺评定、焊工资质认证、施工技术文件编制,施工作业指导书,技术交底,工卡具设计与制作,符合ISO9002要求的施工记录用表。 5.2.1.2施工现场“三通一平”,按施工平面布置图布置各种施工机具设备。 5.2.1管材、管件的验收 5.2.1.1接受管材、管件必须进行验收。验收内容包括:产品合格证、质量保证书、各项性能检验报告、规格数量、包装情况及管材、管件的质量等。 管材、管件的验收 存 放 管材搬管道连接 管道系统试压 管道布置 土 方 工 程 试压不合格 土方回填

5.2.1.2 验收管材、管件时,应在同一批中抽样,并按现行企业标准《钢骨架塑料复合管及管件检验标准》的规定内容进行检查,必要时进行全面测试。 5.2.2存放 5.2.2.1管材管件应存放在通风良好、温度不超过40℃的库房或简易场地。不允许与火焰及高温物体接触。若存放时间较长则应有遮盖物。 5.2.2.2管才应水平堆放在平整的支撑物或地面上,堆放高度不宜超过1.5m。ф300以上的管材堆放时,最好不要超过3层。 5.2.2.3法兰连接的管材堆放时,排与排之间应垫木材,木方厚度以使上下排之间管材接头互不接触为宜,长6m以内管材垫两处即可,6m以上管材不应少于3处。 5.2.3搬运 5.2.3.1管材在搬运装卸过程中,应用非金属绳带捆扎、吊装。不得抛掷,拖拽,不允许与硬物利器撞击。 5.2.3.2寒冷天搬运管材、管件时,严禁剧烈撞击,小心轻放。 5.2.3.3法兰连接的管材、管件应特别注意保护管两端面及密封面,密封面不得划伤,密封槽棱角不得磕碰划伤。 5.2.4运输 5.2.4.1车辆运输管材时,应放置在平底车上,船运时,应放置在平坦的船舱内。运输时,直管应捆扎、固定避免互相碰撞。堆放处不应有可能损伤管材的尖凸物。 5.2.4.2运输管件时,应按箱逐层码放整齐,并且牢固可靠。 5.2.4.3管材、管件在长途运输中,应有遮盖物,避免暴晒和雨淋。 5.2.5管道布置

PVC排水管安装施工方案 (1)

一、施工准备 1、设计图纸及其它文件齐全。 2、具有经批准的施工方案或施工组织设计,并已进行技术交底。 3、材料、施工力量、施工机具及施工现场的用水、用电、材料贮存场地等条件能满足施工需要,保证正常施工。 4、施工安装前应了解建筑物的结构,并根据设计图纸和施工方案制定与土建工程及其他工种的配合措施。安装人员必须熟悉硬聚氯乙烯内螺旋管及其配套管材管件的性能,掌握其基本操作要求,严禁盲目施工。 5、在整个建筑结构施工过程中,应配合土建作好管道穿越墙壁、楼板等结构的预留孔、预埋套管、预埋件及凿洞等工序。孔洞尺寸按设计规定做到标高和位置正确。 6、应对管材、管件的外观和接头配合公差进行仔细检查,应清除管材、管件外的污垢和杂物。 二、作业条件 1、埋设管道,应挖好槽沟,槽沟要平直,必须有坡度,沟底夯实。 2、暗装管道(包括设备层、竖井、吊顶内的管道)首先应核对各种管道的标高,坐标的排列有无矛盾。预留洞、预埋件已配合完成。土建模板已拆除,操作场地清理干净,安装高度超过3.5米应搭好架子。 3、室内明装管道要与结构进度相隔二层的条件下进行安装,室内地平线(50线)应弹好,粗装修抹灰工程已完成。安装场地无障碍物。 三、工艺流程 安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→卡件固定→

封堵洞口→闭水试验→通水试验 四、操作工艺 1、预制加工:根据图纸要求并结合实际情况,地下室排水干管支架采用“└┘”型角钢支架,立管、支管采用厂家配套的支、吊架管卡安装,支、架必须固定在承重结构上。按预留口位置测量尺寸,绘制加工草图。根据草图量好管道尺寸,进行断管。断口要平齐,用铣刀或刮到,除掉断口内外风刺,外棱铣出150角。粘贴前应对承插口插入试验,不得全部插入,一般为承口的3/4深度。试插合格后,用棉布将承插口需粘接部分的水份,灰尘擦试干净。如有油污需用丙酮除掉,用毛刷涂抹插口,随即用力垂直插入,插入粘接时插口的粘接时将插口稍作转动,以利粘接分布均匀,约30秒至1分中即可粘接牢固。粘牢后立即将溢出的粘接剂擦试干净。多口粘连时应注意预留口的方向。 2、干管安装:首先根据设计图纸要求的坐标、标高预留槽洞或预埋套管。埋入地下时,按设计坐标、标高、坡向、坡度开挖槽沟并夯实。采用托吊管安装时应按设计坐标、标高、坡向做好托、吊架。施工条件具备时,将预制加工好的管段,按编号运至安装部位进行安装。各管段粘连时也必须按粘接工艺依次进行。全部粘连时,管道要直,坡度均匀,各预留口位置准确。安装立管需装伸缩节,伸缩节上沿距地坪或蹲便台70-100mm。干管安装完成后应做闭水试验,出口用充气橡胶堵封闭,达到不渗漏,水位不下降为合格。地下埋设管道应先用细砂回填至管上皮100mm,上覆过筛土,夯实时勿碰损管道。托吊管粘牢后再按水流方向找坡度,最后将预留口封严和堵洞。 3、立管安装:首先按设计坐标要求,将洞口预留或后剔,洞口尺寸不

钢结构厂房施工方案 (4)

钢结构厂房施工方案 目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工程序 四、主要施工方法 钢结构预制、组对 钢结构焊接 高强螺栓施工 钢结构吊装 彩钢板施工 五、施工技术措施 六、安全保证措施 七、质量保证措施 八、施工用劳动计划 九、主要施工机械设备表

一、编制依据 招标文件初步设计简介 GB50205-2002钢结构工程施工及验收规范 GB50221-2002钢结构工程质量检验评定标准 国颁部颁现行的有关规程规范标准 中化二建集团ISO9001、ISO14001体系程序文件 二、工程概况 因图纸设计未到位,根据中国天辰化学工程公司所做的初步设计及我公司同类工程的施工经验,本次投标中钢结构形式厂房编制本方案.如我公司中标尚要根据工程具体情况编制详细的单位工程施工方案(本方案未包括基础工程) 三、施工程序 (内业)熟悉图纸,进行图纸会审,编制施工方案,做好施工准备。对施工班组进行交底,落实施工机具及劳动力。 (外业)平整场地,完成钢结构预制场地等建造,铺设钢组对平台及临时水、电线路,机械设备进场,主要材料进场,原材料矫正,构件预制,构件验收,构件组对,基础验收,构件安装,找平找正,螺栓连接(或焊接),基础灌浆。 四、主要施工方法 钢结构预制、组对 4.1.1钢材变形超过允许偏差时,须在划线、下料前进行矫正。矫正首先采用机械方法,可采用千斤顶等工具辅助矫形。用机械方法不易矫正时,可采用火焰矫正法。局部凹凸变形,可用火焰加热,用手锤进行矫形。矫正后的钢材表面不应有明显凹面或损伤,矫正后的允许偏差应符合

GB50205-2001的相关规定。 4.1.2钢结构组对 4.1.2.1结构组对前零部件应检查合格。 4.1.2.2板材、型材的拼接,应在组装前进行,构件的组装应在部件组装、焊接、矫正后进行。 4.1.2.3焊接连接组装的允许偏差应符合GB50205-2001的有关规定。 钢结构焊接 4.2.1焊接方法采用手工电弧焊,焊工经考试合格,持证上岗,焊接应按焊接工艺进行焊接,不得自由施焊及在焊道外的母材上引焊,多层焊的层间接头应错开。 4.2.2焊条使用前应按产品说明书规定的烘焙时间和温度进行烘焙,焊条烘干后放在100~150℃的保温箱中随用随取,取出4小时内要使用完毕,否则应重新烘焙。 4.2.3在组装好的构件上施焊,应严格按照焊接工艺规定的参数以及焊接顺序进行,以控制焊后构件变形。控制焊接变形,也可以采用反变形措施,。采用多层施焊时,应将前一道焊缝表面清理干净后再进行施焊。 4.2.4安装组对平台,在平台上设置卡具,强制焊缝不变形。 4.2.5选择合适的组焊顺序,尽可能先将小件组焊再总装配和焊接。框架可先组焊短轴方向成片状结构,排架可分构件焊接柱与屋盖系统。 4.2.6柱与柱、梁与梁的对接,应在道木或型钢上放平垫稳,垫块

钢骨架复合管施工方案

北京首都机场扩建工程(自来水及消防水输送工程)钢骨架塑料复合管 施 工 组 织 方 案 施工组织方案编审人员会签单 2005年5月18日

目录§1工程概况 §1.1工程概述 §1.2工程实物量及主要技术参数 §1.3工程施工特点 §1.4应执行的技术规范及质量标准 §2工程组织管理 §2.1管理目标 §2.2项目组织 §2.3项目管理人员 §3施工技术方案 §3.1整体要求 §3.2具体要求 §3.3施工技术方案图 §3.4施工技术方控制 §3.5施工过程控制 §4施工进度保证措施 §5施工人员施工机械手段用料调配计划§5.1施工人员调配计划 §5.2施工手段用料调配计划 §6工程质量管理 §6.1质量管理目标

§6.2质量管理体系 §6.3质量保证措施 §6.4质量回访及保修办法 §7施工安全管理 §7.1安全管理目标 §7.2安全管理体系 §7.3安全管理措施 §8文明施工管理 §8.1文明施工管理目标 §8.2创造文明工地措施 §9工程竣工验收 §9.1管道系统的试压与验收 §9.2工程验收 附录: 附录一:工程预算 附录二:工程技术指导派工单 附录三:焊接实验记录单 附录四:电熔焊接记录单 附录五:钢骨架塑料复合管试压记录单附录六:工程验收报告 附录七:信息反馈单

§1工程概况 §1.1工程概述 本工程是北京首都机场扩建工程。施工地点是首都机场。涉及钢骨架塑料复合管,飞行区北合同段DN400管道总长度约8km(含管件)、DN350管道总长度约2.188km(含管件)、DN300管道总长度约0.958km(含管件)、DN250管道总长度约3.1km(含管件)、DN200管道总长度约0.1km(含管件)、DN150管道总长度约0.54km(含管件)、DN100管道总长度约0.1km(含管件)。应用的领域为自来水及消防水输送系统。总的施工难度为中等,其工程较大,安装距离较长。总的系统工作压力0.7Mpa,试压压力为1.2Mpa,工作温度连续工作10O C~25O C。 安源管道实业股份公司负责指导钢骨架塑料复合管的连接施工。管沟的定位开挖及回填由其他单位完成。 §1.2主要技术要求 1.工程是自来水及消防水输送管 2.所有管道采用地埋式 3.管线工作压力0.7Mpa §1.3工程施工特点 本工程是在首都施工项目,在管材配送前对工程的各个细节都要考虑周详。管件的数量、规格,短管的长度和数量都应提前落实清楚。管线与原有的管线的连接方式和连接材料要做到齐全准确。

PVC管道安装方案

PVC标段管道安装施工方案 1、施工准备 (1)组织施工技术人员熟悉、审查图纸,认真接受项目监理的图纸绘审、施工组织设计交底以及分项工程技术交底。 (2)认真作好管道单线图的绘制工作。 (3)组织施工人员熟悉施工现场,学习当地的法律、法规和城市管理规则。 (4)认真检查,维修施工机具,控制设备完好率为100% 。 (5)组织编制详细的质量保证计划,施工网络计划,具体的施工方案或作业指导书。 (6)认真组织施工人员参加监理组织的考试,并确保只有通过考试的人员上岗。 (7)妥善安排现场施工用水、用电、排水、通讯等设施。 2、现场材料、设备的贮存及防护 (1)在项目监理的配合下,确定现场设备材料堆放场地,堆放场地须有便利的交通道路,平整、坚实、不得处于低洼、积水处。 (2)管材堆放层高,最高为2层;管件露天存放时,应用帆布搭盖,避免雨淋和日光直接照射。 (3)不同规格、材质、型号的管材管件,应分开堆放,并做显著标识。 (4)材料堆放,垛与垛之间要留通道,便于运输,垛旁设支柱防止管材滚动。 (5)阀门及各类管道用阀件均应应保存在干燥的室,堆放整齐,不允许

露天存放,防止损坏和腐蚀。 (6)阀门两侧应用盲板密封,以保护密封面不受损伤,且防止异物进入阀腔。 (7)阀门的种类、型号、规格应做显著标识,以防误用。 (8)小型管件存放在室架上,应分类明确,整齐划一,标识清楚。 (9)现场设置电焊条一、二级库,按工艺要求进行焊条的存放管理。 (10)仓库应建立明确的安全防火责任制,配备足够的防火消防器材。 (11)进场设备在安装以前,应保证设备外包装完好,在现场储存期间,应用帆布棚搭盖,以防雨淋、日晒。 3、施工材料的现场检验 (1)所有入库材料必须有制造厂家的产品合格证书、产品说明书及详细的装箱单,质量等级应是一级品或以上等级,否则不得入库。 (2)库房保管员应严格核对材料的规格、型号、材质标识是否与采购单一致;材料入库前,应经现场材料责任工程师认可后,方能入库。 (3)对于检验不合格的材料,应分开堆放,并做显著标识,以防误用。 (4)管道用各类阀门,在安装前,应进行启闭试验,并要按照规要求进行强度试验和严密性试验、。 (5)阀门的强度试验压力为阀门铭牌压力的1.5倍,试验保压时间应在5min以上,以壳体、垫片、填料无渗漏、不变形、不损坏,压力表不降为合格。阀门的严密性试验压力为阀门的铭牌压力,稳压15分钟,不漏,压力表不降为合格。 (6)管材的外表和壁应无明显锈蚀、划痕和损伤,且无裂纹、折迭、重

球墨铸铁管施工方案4 ()

第一章编制依据及编制原则 1.1编制依据 1.《本工程施工图纸、设计说明及招标文件》; 2.《给排水制图标准》GBT50106-2001; 3.《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003; 4.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008; 5.《建筑设计防火规范》GB50016-2006; 6.《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95; 7.《给水排水标准图集》S1,S2,S3.DB32-T474-2001版; 8.《江苏省工程建设标准设计图集给水排水图集》苏S01-2012; 9.《民用建筑水消防系统设计规范》DGJ32-J92-2009。 1.2编制原则 1.2.2 坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性、安全可靠性与实事求是相结合; 1.2.3 自始至终对施工现场坚持实施全员、全方位、全过程严密监控动静结合,科学管理原则; 1.2.4 一切出于业主,一切听从业主;强化精品意识,以昨天为落后,视精品为合格 的企业精神为指导,使本工程成为一项质优、价廉的精品 工程。 第二章工程概况 2.1工程简况 本工程位于江都区江平路南侧、规划祈福路东侧,建筑规模52-96#楼,合计数40幢,建筑面积约20万平方米,公共建筑3幢合计3.3万平方米,占地面积共计13万平方米;建设单位为江都区沿江开发有限公司,设计单位扬州市建筑设计研究院

有限公司,监理单位扬州市建苑工程监理有限责任公司、扬州市创业建设工程监理有限公司,质量标准合格。 2.1.1管道地理位置 消防水引自小区南侧一期消防泵房,主干管管径为DN150,在小区内主干道下形成环网。覆土深度道路下为1.1米,绿化带下为0.7米。球墨铸铁管段长3500米,设置阀门井41座。 2.1.2管材及接口 管材:管径大于100mm管道选用球墨铸铁管,T型接口,接口处采用膨胀水泥包封,管道弯头及三通等配件处采用混凝土支墩,支墩做法详见10S505。 消防管道阀门采用明杆法兰闸阀,耐压1.6Mpa,闸门井见苏S01-2012,井径按图集要求选用。消火栓采用地上式消火栓,型号SQS150,水泵接合器安装详见99S203,水泵接合器距室外消火栓的距离宜为15-40m。 对球墨铸铁管如厂家提供的管道未采用防腐则施工前应进行防腐,先刷一道冷底子油和两道环氧煤沥青,如出厂时已做防腐,则视情况加刷一道或两道环氧煤沥青。 沟槽开挖至沟底面下100mm,铺100mm中粗砂,然后再铺管,开挖后如遇到软地基或淤泥质土则通知设计人员或请设计人员到现场处理,管道拐弯、承插式三通等处采用柔性接口。 水平弯管加设支墩,施工参考图集10S505,有地下水时,施工降水后,应在支墩底部铺设100mm碎石层。 采用良质土回填,管道上方400mm范围内密实度要求达到85%,以上部分密实度要达到90%以上。 消防管试验压力为1.4Mpa。 消防管车行道下覆土深度为1.1米,人行道或绿化带下覆土深度为0.7米,若

钢结构安装施工方案99948

钢结构安装施工方案 第二节钢结构安装施工方案 一、作业准备 (1) 技术资料准备 A)将施工图纸及技术文件、施工作业指导书发放至施工班组。 B)组织有关施工人员认真熟悉图纸及施工作业指导书,学习施工规范、规程,掌握施工工艺。 C)编制设备复印查记录表格及各种安装记录表格。(2) 施工准备 (2)厂房基础检查、划线和垫铁安装 1) 钢构架安装前必须根据验收记录进行基础复查,并应符合下列要求: a) 符合设计和国家标准《混凝土结构工程及验收规范》的规定 b) 定位轴线应与厂房建筑标准点校核无误。 c) 厂房基础划线允许偏差为:柱子间距:≤10m ±1mm ,>10m ±2mm 柱子相应对角线:≤20m 5mm ,>20m 8mm 2) 基础表面与柱脚底板的二次灌浆间隙不得小于50mm,基础表面应全部打出麻面,放置垫铁处应凿平。3) 柱底板找正依靠底板上的调平螺丝来实现或用水平仪在调平螺丝的正下方放置一块垫铁,垫铁表面应加工平整。 B. 施工步骤如下:主厂房:从(1)轴线(*)轴线; 1) 根据建筑提供的纵、横中心线进行基础画线,并校正纵横向联合中心线。 2) 在厂房纵横中心线各拉一根钢丝,检查各立柱间距、对角线是否正确。 3) 将立柱十字中心线引至基础四周,并作好标记。 4) 检查各基础锚栓尺寸及锚栓标高是否符合要求 5) 根据图纸结构进行清点编号,需用构件运到施工现场 6) 复查主要构件的外型尺寸及外观状况 7) 下部和上部立柱应划出其四面中心线,并延至底板、顶板四周作好标示。 8) 下部立柱划出1米标高线,并打样冲眼。 9) 对合金材质部件进行复核 10)高强螺栓施工前,按规定数量进行抽样检查。 11)准备好施工用的撬棒、垫铁、链条葫芦、脚手架、脚手板等 二、作业条件 1) 钢结构立柱、横梁到货齐全,水平支撑、平台扶梯满足安装要求 2) 进入施工现场道路畅通 3) 钢结构锚栓安装完毕,建筑锚栓灌浆完毕,施工场地平整 4) 高强螺栓到货齐全,螺栓抽样检查完毕,符合要求,高强螺栓安装专用扳手准备好。

钢丝网骨架复合管施工工法

钢丝网骨架复合管施工工法 中铁建工集团有限公司 唐明晋龚海波陈坤厚解令广 1.前言 现代建筑中,铸铁管、钢筋混凝土管、镀锌钢管在我国作为给水管材已经有近百年的历史,但由于管材自身的缺陷和施工工艺问题在使用中易产生锈蚀、泄漏、结垢和滋生细菌等,保证不了自来水的基本三要素(流量、压力、水质),从而对水质造成严重的二次污染,表现为水样大肠杆菌及细菌总数严重超标,水质恶化。另一方面因锈蚀泄漏破坏了用户的居住及周边环境,降低了人们生活质量,并导致水资源浪费。随着人们居住环境和生活品质的提高,对水的使用提出了更高的要求,迫切要求一种新型的绿色环保代替产品出现。随着科技的不断进步,为满足长距离埋地供水要求,一种新型钢丝网骨架复合管在工程中的使用受到业内人士更多的青睐。 马鞍山体育中心体育场工程在室外给水入户埋地、消防入户埋地、场地给水埋地管道均使用了钢丝网骨架复合管。由于埋地管线敷设幅度大、部分管段位于连廊下方,运用钢丝网骨架的增强作用,使得它适用地面沉降等条件的能力更加突出。在后期使用中受同样压力所需要的厚度低于纯塑料制造的塑料管道,管道使用期间的耐环境应力开裂、耐快速增长、耐蠕变性能都得到提高,长期使用的可靠性也得到了保证。 中铁建工集团在马鞍山市体育中心体育场工程中,对比钢丝网骨架复合管与塑料管、钢管的物性与经济、环保性,采用此管材作为主材并赢得业主、监理和设计各方一致认可,形成了本工法。

2.工法特点 2.1 克服了塑料管的快速应力开裂现象,由于钢、塑这两种材料的结构是复合而成的,所以不会发生塑料管难以克服的快速应力。 2.2 该管道重量轻,强度高,双面防腐,耐磨,安装施工方便,管道内壁光滑,节能节材,使用寿命长达50 年。 2.3 该管材卫生无毒,无环境污染、无二次污染。 2.4 耐候性优良,能够用于盐碱地、腐蚀性土壤及沼泽地,耐微生物侵蚀,对蚀性介质有良好的耐腐蚀性。 3.适用范围 该工法在建筑市政工程方面适用于市政建筑长距离埋地给水、饮用水、消防水、热网回水、燃气输送、埋地排水等。 4.工艺原理 钢丝网骨架塑料复合管是以高强度钢丝左右螺旋缠绕成型的网状骨架为增强体,以高密度聚乙烯为基体,并用高性能的粘结树脂层将钢丝网骨架与内外层高密度聚乙烯紧密地连接在一起。该粘结树脂是一种高性能粘结材料,与PE在加热条件下能完全熔融为一体,其极性键与钢具有极强的粘结性能。由于粘结树脂的使用,成功的解决了钢与PE间无连接因子的问题,具有更优良的复合效果。因为有了高强度钢丝增强体被包覆在连续热塑性塑料中,因此这种复合管克服了钢管和塑料管各自的缺点,而又保持了钢管和塑料管各自的优点。

桥梁PVC排水管施工方案

桥梁排水管道施工方案 设计图纸及其她技术文件齐全,并经会审通过; 有批准的施工方案或施工组织设计,已进行技术义底; 材料、施工力量、机具等已准备就绪,能正常施工并符合质量要求; 施工现场有材料堆放库房,能满足施工需要; 1、立管与横管应按设计要求设置伸缩节,横管伸缩节应采用锁紧式橡胶圈管件,当管径大于或等于160mm时,横干管宜采用弹性橡胶密封圈连接形式,当设计对伸缩量无规定时,管端插入伸缩节处预留的间隙应为:夏季,5-10mm;冬季,15-20mm。 2、固定支承件的内壁应光滑,与管壁之间应留有微隙。 3、管道支承件的间距,立管管径为50mm的,不得大于1、2m;管径大于或等于75mm的,不得大于2m;横管直线管段支承件间距宜符合下表规范。横管直线管段支承件的间距 4、管材、管件等材料应有产品合格证,管材应标有规格、生产厂的厂名与执行的标准号,在管件上应有明显的商标与规格。包装上应标有批号、数量、生产日期与检验代号。 5、胶粘剂应标有生产厂名、生产日期与有效期,并应有出厂合格

证与说明书。 6、管材与管件应在同一批中抽样进行外观、规格尺寸与管 材与管件配合公差检查;当达不到规定与质量标准并与生产单位有异议时,应按建筑排水用硬聚氯乙烯管材与管件产品标准与规定进行复检。 7、管材与管件均应存放于温度不大于40℃的库房内,距离 热源不得小于1m,库房应有良好的通风。 8、管道应水平堆放在平整的地面上,不得不规则堆存,并不 得曝晒。当有垫物支垫时,支垫宽度不得小于75mm,其间距不得大于1m,外悬的端部不宜大于500mm。叠置高度不得超过1、5m。 9、胶粘剂内不得含有团块、不溶颗粒与其她杂质,并不得呈 胶凝状态与分层现象;在未搅拌的情况下不得有析出物。不同型号的胶粘剂不得混合。 10、管材或管件在粘合前应将承口内侧与插口外侧擦拭干净, 无尘砂与水迹。当表面沾有油污时,应采用清洁剂擦净。 11、管材应根据管件实测承口深度在管端表面划出插入深度 标记。 12、胶粘剂涂刷应先涂管件承口内侧,后涂管材插口外侧。 插口涂刷应为管端至插入深度标记范围内。 13、胶粘剂涂刷应迅速、均匀、适量,不得漏涂。 14、承插口涂刷胶粘剂后,应即找正方向将管子插入承口, 施压使管端插入至预先划出的插入深度标记处,并再将管道承插

球墨铸铁给水管施工方案

一、工程概况本工程位于六合区滁河沿河两岸(城区段),东至复兴桥,西至宁连公路。主要工程量:铺设DN300球墨铸铁管890米,球墨铸铁管DN:200 铺设250米,D100镀锌钢管4米;D150塑料管道 铺设5米及其他闸门等附属设备。 二、施工准备 1、熟悉图纸,明确施工任务,学习有关技术标准及施工规范。 2、会同甲方摸清原地下管线埋设情况,便于施工时采取保护措施, 避免发生意外事故。 3、做好各种原材料试验和砼、砂浆配合比的试验工作,并报监理方 审批。 4、施工前应对测量仪器如水准仪、经纬仪、钢尺进行校核。 5、对建设单位所交付的管道中心桩、管道控制点进行复核。 6、按照施工需要加密控制网,为保证控制网的可靠性,应做好保护桩。对主控点等重要标志至少由二组相互检查核对,并作出测量和检查核对记录。 7、根据建设单位提供的水准点,建立施工临时水准点网,每50 km)。单位:√米设置一点,闭合差控制在±12L mm (距离L、实测成果 经内业计算,须符合设计及测量规范要求,并上报8 监理方复核检 测认可后,方能使用测量成果。三、公用设施保护措施、开工前的准备工作:1)严格执行上级部门对市政工程建设在文明施工方面所 颁发1(.

的条例、制度和规定。 (2)由业主组织召开公用管线单位配合会议,施工单位进一步收集管线资料,开挖外样洞,并请管线单位监护人员到场,核对每根管线确切的标高、走向、规格、数量、完好程度等,做好记录并填写《管线施工配合业务联系单》,交与有关单位签认。 (3)开工前三卡一单手续必须齐全,并建立严格的“三卡一单双监护”制度。向有关管线单位早办绿卡:管线监护申请卡、公用管线监护交底卡、管线交底卡、公用管线施工配合、业务联系单。 2、施工过程中的保护措施: (1)开工前和实施过程中,施工负责人应认真向班组长和每一位操作工人进行管线技术交底,明确责任。 (2)应设置工地专人负责管线保护工作,要经常检查保护措施的可靠性,发现现场条件变化,措施失效时应及时采取补救办法,要敦促操作人员包括民工遵守操作规程,制止违章操作,违章指挥和违章工作。 (3)开挖沟槽,无论人工开挖可机械挖掘(在地下管线边线两侧2m 范围内严禁用机械挖掘),均需分层进行。每层挖掘深度线控制在20cm-30cm,一旦遇到异常情况,必须仔细而缓慢挖掘,进行探索性开挖,把情况弄清楚后或采取措施后再继续开挖。 (4)施工时遇到露出的管线,必须采取有效措施进行吊托、拉攀、墩砌等固定措施,并与有关单位取得联系,配合施工,以求施工安全可靠。.

钢构车棚施工方案要点

第一章、设计方案 一、设计理念: 随着都市现代化步伐的加快,汽车成为任何一个都市不可缺少的交通工具。我国由于汽车工业高速发展,城市的汽车拥有量成倍上升,但城市建设规划没能尽快适应这一发展的要求,常常是车无停放之地。所以在建设群规划时就应充分考虑停车场的问题,把停车场的建设和规划当成现代城市建设规划的重要组成部分,变得越来越重要。车棚,一种作为屏障,用来保护车辆不受损伤的一种建筑,主要起到挡风遮雨的功能,好的车棚也是一件难得艺术品。给人美的视觉享受。其柔美,其曲线,其刚柔并济,其丰富造型,其洁白无瑕,让人眼前一亮,回味悠长。并有较好的标识招揽效果,展现了人们个性化的一面。 方案一:采用阳光板制作 一种经济实惠的制作材料,阳光板车棚的篷布材质是阳光板,而阳光板具有透明度高、质轻、抗冲击、隔音、隔热、难燃、抗老化等特点,是一种高科技、综合性能极其卓越、节能环保型塑料板材,是目前国际上普遍采用的塑料建筑材料,有其他建筑装饰材料(如玻璃、有机玻璃等)无法比拟的优点,广泛应用于商业、工厂、体育场馆的采光天棚和遮阳雨棚、停车场车棚、农业温室、养殖业和花卉大棚、以及电话亭、书报亭、车站等公用设施、高速公路隔音、广告装饰领域。但是车棚的寿命比较短,并且不能完全展现人们个性化的一面。随着时代的发展很快就会被淘汰。 方案二:采用膜结构制作 膜结构又叫张拉膜结构,是以建筑织物,即膜材料为张拉主体,与支撑构件或拉索共同组成的结构体系,它以其新颖独特的建筑造型,良好的受力特点,成为大跨度空间结构的主要形式之一。 膜材料是指以聚酯纤维基布或 PVDF、PVF、PTFE等不同的表面涂 层,配以优质的PVC组成的具有稳定 的形状,并可承受一定载荷的建筑纺 织品。它的寿命因不同的表面涂层而

钢骨架复合管施工方案

一、 北京首都机场扩建工程 (自来水及消防水输送工程) 钢骨架塑料复合管 施 工 组 织 方 案 施工组织方案编审人员会签单 2005年5月18日 目录 §1工程概况 §1.1工程概述 §1.2工程实物量及主要技术参数 §1.3工程施工特点 §1.4应执行的技术规范及质量标准 §2工程组织管理 §2.1管理目标

一、§2.2项目组织 §2.3项目管理人员 §3施工技术方案 §3.1整体要求 §3.2具体要求 §3.3施工技术方案图 §3.4施工技术方控制 §3.5施工过程控制 §4施工进度保证措施 §5施工人员施工机械手段用料调配计划 §5.1施工人员调配计划 §5.2施工手段用料调配计划 §6工程质量管理 §6.1质量管理目标 §6.2质量管理体系 §6.3质量保证措施 §6.4质量回访及保修办法 §7施工安全管理 §7.1安全管理目标 §7.2安全管理体系 §7.3安全管理措施 §8文明施工管理 §8.1文明施工管理目标 §8.2创造文明工地措施 §9工程竣工验收 §9.1管道系统的试压与验收 §9.2工程验收 附录: 附录一:工程预算 附录二:工程技术指导派工单 附录三:焊接实验记录单

附录四:电熔焊接记录单 附录五:钢骨架塑料复合管试压记录单附录六:工程验收报告 附录七:信息反馈单

§1工程概况 §1.1工程概述 本工程是北京首都机场扩建工程。施工地点是首都机场。涉及钢骨架塑料复合管,飞行区北合同段DN400管道总长度约8km(含管件)、DN350管道总长度约2.188km(含管件)、DN300管道总长度约0.958km(含管件)、DN250管道总长度约3.1km(含管件)、DN200管道总长度约0.1km(含管件)、DN150管道总长度约0.54km(含管件)、DN100管道总长度约0.1km(含管件)。应用的领域为自来水及消防水输送系统。总的施工难度为中等,其工程较大,安装距离较长。总的系统工作压力0.7Mpa,试压压力为1.2Mpa,工作温度连续工作10O C~25O C。 安源管道实业股份公司负责指导钢骨架塑料复合管的连接施工。管沟的定位开挖及回填由其他单位完成。 §1.2主要技术要求 1.工程是自来水及消防水输送管 2.所有管道采用地埋式 3.管线工作压力0.7Mpa §1.3工程施工特点 本工程是在首都施工项目,在管材配送前对工程的各个细节都要考虑周详。管件的数量、规格,短管的长度和数量都应提前落实清楚。管线与原有的管线的连接方式和连接材料要做到齐全准确。 §1.4应执行的技术规范及质量标准 执行的技术规范及质量标准详见表1-1 表1-1应执行的技术规范及质量标准一览表

PVC排水管施工工艺

建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程 Technical Specification of PVC-U Pipe Work for Building Drainage CJJ/T 29-98 目录 1?总则 2 术语 3 设计 3.1 管道布置 3.2 管道水力计算 4 施工 4.1 -般规定 4.2 备料 4.3 管道粘接 4.4 埋地管铺设 4.5 楼层管道安装 5 验收 附录A 横管水力计算图 本规范用词说明 主编单位: 上海建筑设计研究院? 批准部门: 中华人民共和国建设部 施行日期: 1999年4月1日 1?总则 1.0.1?为使建筑排水硬聚氯乙烯管道工程的设计、施工及验收做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,制订本规程。 1.0.2 本规程适用于建筑高度不大于100m的工业与民用建筑物内连续排放温度不大于40℃,瞬时排放温度不大于80℃的生活排水管道的设计、施工及验收。 1.0.3 建筑排水硬聚氯乙烯管道的管材和管件应符合现行的国家标准《建筑排水用硬聚氯乙烯管材》(GB /T5836.1)、《排水用芯层发泡硬聚氯乙烯管材》(GB/Tl6800)和《建筑排水用硬聚氯乙烯管件》(GB /T5836.2)的要求。 1.0.4 建筑排水硬聚氯乙烯管道工程的设计、施工及验收除应符合本规程外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2?术语 2.0.1?防火套管 Fire stoping sleeves 由耐火材料和阻燃剂制成的,套在硬聚氯乙烯管外壁可阻止火势沿管道贯穿部位蔓延的管子。 2.0.2 阻火圈 Firestops Collar 由阻燃膨胀剂制成的套在硬聚氯乙烯管道外壁的套圈。火灾时,阻燃剂

相关文档