文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 二级建造师市政案例题库

二级建造师市政案例题库

二级建造师市政案例题库
二级建造师市政案例题库

【案例31】

[背景材料]

某新建预制构件厂,拟生产一批30m有黏结的后张预应力混凝土工字形梁。

[问题]

如何进行后张法预应力张拉的全过程质量控制。

[分析]

本案例背景条件为新建厂,问题是全过程质量控制,因此在本案例的分析中要注意本条大纲的后张法要点和预应力质量控制的总体要点,为此,对一个新建厂,应从以下几个方面考虑后张法预应力的全过程质量控制。

(1)人员控制:应注意预应力施工操作人员资格的要求;

(2)安装孔道的过程控制:管材、接头、压浆孔、排气孔、绑扎成形;

(3)穿预应力筋的过程控制:钢材、下料、编束、初张拉、锚头、穿束时间、穿束;

(4)预应力张拉的过程控制:设备校验、张拉时混凝土的强度、张拉次序、张拉程序、张拉控制、事故处理;

(5)孔道灌浆的过程控制:设备校验、浆料的配制、灌浆时机、灌浆方法、饱满度的评定。

【案例32】

[背景材料]

某污水处理厂设计有一座长28m,宽22m混凝土贮泥池,墙厚为400mm.墙体混凝土施工在5月初进行,一次浇筑完成。墙体混凝土采用现场搅拌站供应,混凝土中水泥、砂、碎石、外加剂质量和用量符合有关国家标准要求。混凝土入模温度29℃,在墙体拆模时气温为6℃,事后发现有数条纵向宽0.2mm左右的裂缝。

[问题]

试分析产生裂缝的原因。

[分析]

(1)从提供的背景看,有关原材料质量及配合比中水泥、砂、碎石、外加剂用量符合有关国家标准要求,说明出现裂缝与原材料质量和混凝土配合比无直接关系。

(2)在背景中提到了墙体施工一次浇筑完成,说明没设置后浇带。28m×22m大的墙体混凝土不设后浇带,从结构混凝土收缩角度分析,是可能导致墙体裂缝的一个隐患。

(3)混凝土实际入模温度29℃,比规定的最大入模温度25℃高,使混凝土凝固时其内部在较高的温度起升点升温,从而可造成混凝土内部温度更高,而5月初大气温度还不是太高,这样使结构内部和表面温差如果超过限值,也是造成裂缝一个隐患。

【案例33】

[背景材料]

在某城市轻轨铁路跨过河流时,拟建一斜拉桥,该桥为独塔、双面索、弯斜拉桥。主塔为宝石型,塔高70m、塔梁为固接,塔下设有四边形承台(长24m、宽12m)、台厚4.5m,在

承台下设有钻孔灌注桩。

[问题]

大体积混凝土承台在冬季施工时,应考虑哪些方面的问题?

[分析]

在大体积混凝土施工中,主要应采取措施防止混凝土开裂,防裂的关键是防止混凝土内与混凝土表面的温差不能超过限值,为此应从以下几个方面考虑:

(1)应注意采用大块石的措施;

(2)控制水泥品种和水泥用量;

(3)控制混凝土的凝固速度;

(4)控制混凝土拌合用水的温度;

(5)控制混凝土浇筑时的分层、分块体量;

(6)注意在混凝土内部冷却降温措施;

(7)浇筑完毕后注意覆盖保温措施。

【案例34】

[背景材料]

某热力管道,其材料为碳素钢,敷设中有几处为穿越河流的水下管道,有一处穿越铁路(非专用线)干线,个别管道焊缝不具备水压试验条件,对管道焊缝质量用超声和射线两种方法进行无损检验。

[问题]

(1)热力管道焊缝质量检验应按哪三项要求分别按序进行?哪些焊口应100%做无损检验?

(2)如该管道有返修后的焊缝,无损检验有什么要求?

(3)某段管道用超声波检验为合格,但用射线检验不合格,该管道是否合格?

[分析]

(1)按CJJ28-89规定,焊缝质量检验应从表观内部和物理力学指标三步顺序检验的思路去把握。本案例中哪些焊口要做100%的无损检验的问题,规范有明确规定,应从热力管道穿越重要工程结构的安全需要和不便做水压试验角度把握。

(2)应从万无一失的角度去对待返修后的检验。

(3)应从检验结果最不利的角度去考虑质量合格与否,去理解规范的规定。

【案例35】

[背景材料]

某承包商通过资格预审后,对招标文件进行了仔细研究,发现招标人提出的工期要求过于苛刻,且合同条件规定每拖延一天工期罚合同价的1‰。若要保证实现该工期要求,必须采取特殊的措施,从而大大增加成本;经分析,承包商发现原设计存在缺陷,并根据现场的实际情况提出了替代方案。承包商在投标说明书中说明招标人的工期要求难以实现,因而按承包商自己认为的合理工期(比招标人要求的工期增加3个月)编制施工进度计划并据此报价。承包商将技术标和商务标分别封装,在封口处加盖公章和项目经理签字,并于投标截止日前一天上午报送招标人。次日下午,在规定的开标前1小时,承包商又递交了一份补充文件,其中是遗漏的委托授权书。

开标会在建筑市场正点开始,各投标单位代表也都到场。主持人宣布正式开标,并宣读了投标单位名称、投标价格、投标工期和有关投标文件的重要说明。

[问题]

(1)承包商按自己认定的工期报价是否合理?

(2)如果招标人并未开封就宣布承包商标书作废,原因是什么?

[分析]

(1)紧紧抓住投标文件应首先对招标文件的全部实质性要求做出响应这一点。承包商按自己认定的工期报价只是一种替代方案。替代方案是针对业主的,是承包商发挥自己技术优势、取得业主信任和好感的方法之一。其前提条件是,必须对原招标文件中的有关内容和规定报价,否则,将被认为对招标文件未做出实质性响应而被视为废标。

(2)承包商的投标文件密封时只有单位公章和项目经理的签字,而无法定代表人或其代理人的印鉴。承包商的法定代表人以正式委托书赋予项目经理只是合同签字权。

【案例36】

[背景材料]

某一般工程项目招标,采用资格后审和工程量清单方式招标。承包商在购买标书后,对报价部分采取了如下计算方法,工程量直接使用清单数量,价格使用某定额站的信息价格,所有组价完成后,按规定时间报送招标单位。

[问题]

(1)承包商除采用了清单工程数量和定额站的信息价格外,还应该参考哪些资料?

(2)综合单价应该包括哪些费用?

[分析]

(1)一般应注意招标文件提供的工程数量含有预估的成分,所以,可以从为了能准确确定综合单价这个角度分析,应该根据招标文件提供的施工图纸及相关说明,重新核对工程数量,并根据核对后的工程数量,确定组价的工作内容,并以此计算综合单价。

应注意除了参考定额站的信息价格外,更重要的是实际询价,调查当地市场价。根据当地的材料供应情况和材料价格的走势,确定报价中使用的材料价格。要使报价具有竞争力,材料价格的确定是至关重要的一个环节,另外,当地的定额、相关费用标准、相关的政策规定等等,都是不可缺少的参考资料。

(2)综合单价应从完成本清单项目所需的直接费、间接费以及所发生的利润与税金等方面内容去分析,还要考虑风险费用。

【案例39】

[背景材料]

某热力隧道工程,管线敷设方式采用暗挖工艺,承包方A将工程的一段分包给不具备安全施工资格的B单位,在B单位施工过程中,B单位未根据土层松散、不稳的情况进行超前注浆加固,反而加大了开挖的循环进尺,且不听承包方A派驻现场监督检查人员的劝阻,结果发生隧道塌方事故,造成三人死亡。

[问题]

承包方与分包方责任如何划分?

[分析]

按照规定,实行总分包的项目,安全控制由承包方负责,分包方服从承包方的管理。此案例应从承包方应审查分包方的安全施工资格和安全生产保证体系;应明确分包方安全生产责任和义务;应对违反安全规定冒险蛮干的分包方下令停工整改以及分包方应认真履行分包合同规定的安全责任,遵守承包方的有关安全生产制度,服从承包方的安全管理等角度进行分析。

【案例40】

背景

某建筑司承接了旧城区市政排水管网的更新改造工程。2001年9月19日,在给管沟进行人工清槽时,由于未执行安全技术规范,造成长约10m的沟壁坍塌,5名在沟底作业的民工被埋压,经抢救4人脱险,1人死亡。经事故调查,在该项目工程施工中,严重违反《施工现场安全防护基本标准》的有关规定,对开挖的沟槽没有严格执行安全技术规范,进行放坡或支护;制定的安全技术措施没有实用性,导致施工人员在具体施工中无章可循,冒险蛮干;在监督检查工作中失察,未能及时发现和制止施工人员的违章行为,造成事故发生。问题

(1)请简要分析这起事故发生的原因。

(2)职业健康安全事故如何分类?

(3)何谓职业伤害事故?按事故后果严重程度可分为哪几类?

(4)企业职业健康安全方针的内容要满足一个框架和三个承诺的要求,分别指什么?

分析

(1)这起事故发生的原因是:

①施工人员违反操作规程,沟槽没有放坡,没有进行支护,且沟上沿堆土未达到安全距离,沟壁受侧压力作用倒塌。

②未履行劳务用工管理职责,对施工人员未进行安全培训教育。

③对施工现场监督检查不力,制定的技术措施和安全技术交底缺乏针对性和可行性。

④安全检查不到位,没有发现事故隐患。

(2)职业健康安全事故分两大类型,即职业伤害事故与职业病。

(3)职业伤害事故是指因生产过程及工作原因或与其相关的其他原因造成的伤亡事故。按事故后果严重程度可分为:轻伤事故;重伤事故;死亡事故;重大伤亡事故;特大伤亡事故和急性中毒事故等6类。

(4)一个框架:提供建立和评审职业安全健康目标和指标的框架。三个承诺是:遵行法律、法规的承诺;遵循可持续改进的承诺;坚持事故预防、保护员工健康的承诺。

【案例41】

背景

项目经理部根据质量计划对确定的材料供应商进行招标采购膨润土,采购部门审查了供应商的产品三证和产品试验报告,决定立即向一个供应商进货,以供施工急用。

项目技术负责人根据本单位已圆满完成的多个大型填埋场的经验,认为无需再作施工技术交底,在收到膨润土材料后,立即令各施工队按图开展施工作业,对本场地土与膨润土掺量的最佳配合比采用上一个同类工程的配合比。

项目部在施工过程中实行了分层压实。因当时质检人员少,施工面大,项目技术负责人同意每两层检验一次压实度。但填埋场投入使用后的渗漏检验结果表明,该填埋场发生了渗滤液渗漏现象。

问题:

1)项目经理部在复测以及小桥与桥头路改造问题上的做法,哪些对?哪些不对?

2)项目经理部在膨润土采购问题上的做法,哪些对?哪些不对?

3)项目部技术负责人在技术交底、配合比确定和压实度检验问题上的做法对吗?为什么?

解析与参考答案:

1)项目部对设计资料进行现场复测并将发现的问题以书面形式报告设计方并进行协商,做

得对但还不够,至少还应以书面形式报告监理。在接到补充设计图和资料后,项目部未向本公司上一级技术负责人和监理工程师提交施工组织设计并获批准,也未得到监理工程师下达的开工令,即自行开工的做法是错误的。

2)项目经理按质量计划,对确定的材料供应商进行招标采购的做法对;但只审查了产品的三证是不够的,还应请监理工程师对膨润土取样、检验或见证取样进行检验,检验合格后方可进货。

3)项目经理部以过去的经验为准,未对全体施工人员作技术交底,又无书面交底材料,便组织填埋场施工作业是错误的。

4)项目部技术负责人在配合比确定和压实度检验问题上存在以下问题:

①膨润土的掺量以及“最佳配合比”是采用其他工程的数值,因此本工程的压实度检验结果有虚假现象,即检测中实测密度没有与自身的最佳密度比。

②已知场地土质不均匀,不同压实度与同一个虚拟的“最佳密度”比,则可能出现一部分土层的实际压实度不足的情况。

③项目技术负责人擅自同意隔一层测一层压实度,造成大批压实情况漏测,质量控制未做到“同步检验”。

通过上述分析,我们可以看出:本题基本上是个质量管理类的案例题,只用到了最佳配合比和压实度两个常识性的专业概念,它的难度并不高。

【案例42】

背景:

某项目部中标承建某项道路工程。其中道路基层结构为150mm厚石灰土和400mm厚水泥稳定碎石,工期为2004年5月15日开工,2005年4月30日完工。

(1)在石灰土基层施工时,发现在消解后的石灰中仍含有较多未消解的生石灰块;便派人用25mm的方孔筛将其过筛。

(2)将400mm厚水泥稳定碎石分二层施工,每层200mm厚。为保证压实度,施工员将现有的3台l2t压路机全部调换成l5t三轮压路机。

(3)配合完工日期的要求,项目部将石灰土和水泥稳定碎石按流水节拍安排施工。这两项工序定在2004年8月10日~l2月25日完成。

问题:

(1)上述项目部的3项做法有无不妥之处?请作评论并简述正确处理方法。

(2)简述石灰土内掺加集料的作用及最大粒径的要求。

(3)石灰土应养生几天?水泥稳定碎石的水泥含量应控制在什么范围内?

解析与参考答案:

这是一道典型的技术类案例题,需要考生牢记相关的技术数据,与背景资料中给出的已(1)对上述做法的评论如下:

第一项做法不妥。在筛除未消解的生石灰块时,应使用10mm方孔筛,不能使用25mm方孔筛。孔眼过大,不能保证质量。

第二项做法不妥。施工员虽然有保证压实度的意识,但l5t压路机仍不能满足200mm厚水泥稳定碎石的碾压要求,应换成18~20t的压路机。

第三项仍有不妥。应考虑石灰土和水泥稳定碎石对施工温度的要求:施工期间最低气温在5℃以上,并且石灰土基层应在第一次重冰冻(-3~-5℃)到来之前1~1.5个月完成;

水泥稳定碎石基层应在-3~-5℃天气到来之前0.5~1.0月完成。项目部将最后完成日期安排在12月25日,气温偏低不符合要求,应参照历年大气气温资料,将最迟完成日期提前,满

足上述两项施工工序对气温的要求。

(2)石灰土内可以掺加集料。其作用是可提高强度和减少裂缝。掺加集料的最大粒径不超过0.6倍的石灰土层的厚度。

(3)石灰土应养生7天。水泥稳定碎石的水泥含量不宜超过6%。

【案例43】

背景:

某公司中标承建中压燃气管线工程,管径DN300,长26km,合同价3600万元。管道沟槽开挖过程中,遇地质勘察未探明的废弃砖沟,经现场监理口头同意,施工项目部组织人员、机具及时清除了砖沟,进行换填级配碎石处理,使工程增加了合同外的工程量。项目部就此向发包方提出计量支付,遭到计量工程师的拒绝。

监理在工程检查中发现:

①现场正在焊接作业的2名焊工是公司临时增援人员,均已在公司总部从事管理岗位半年以上;

②管道准备连接施焊的数个坡口处有油渍等杂物,检查后向项目部发出整改通知。

问题:

1.指出项目部处理废弃砖沟在程序上不妥当之处,写出正确程序。

2.简述计量工程师拒绝此项计量支付的理由。

3.两名新增焊工是否符合上岗条件?为什么?

4.管道连接施焊的坡口处应如何处理方能符合有关规范的要求?

解析与参考答案:

1.项目部在处理废弃砖沟前,仅取得现场监理口头同意是不妥当的。应将废弃砖沟充分暴露,并将情况报告给监理、发包方和设计方,让他们决定处理方案并出具书面的任务变更单,项目部根据任务变更单编制施工方案,报上一级企业(具有法人资格)技术负责人书面批准,然后报监理工程师书面批准后方可处理;处理过程中应取得监理工程师的书面工作量签证。2.计量工程师拒绝此项计量支付的理由为项目部拿不出处理废弃砖沟的任务变更单、经监理工程师书面批准的施工方案和工作量签证。

3.不符合。根据《城镇燃气输配工程施工及验收规范》(CJJ33-2005)中的规定,凡中断焊接工作6个月以上的焊工在正式复焊前,应重新参加焊工考试,取得合格证书后才能上岗。4.管道连接施焊的坡口处应清除油污渍和氧化皮,方能符合有关规范的规定。

【案例43】

背景:

某公司承接了某城市道路的改扩建工程。工程中包含一段长240m的新增路线(含下水道200m)和一段长220m的路面改造(含下水道200m)。另需拆除一座旧人行天桥,新建一座立交桥,立交桥上部结构为预应力箱梁。进度计划见下图。

施工中,发生了如下导致施工暂停的事件:

事件1:在新增路线管网基坑开挖施工中,由于业主提供的原有地下供水管和光缆的平面位置和高程与实际不符,导致供水管和光缆被挖断,使开挖施工暂停14天。

事件2:在改造路面施工中,由于摊铺机设备故障导致施工中断7天。

项目部针对施工中发生的情况,积极收集进度资料并向上级公司提交了月度进度报告,报告中综合描述了进度执行情况。

问题:

1.计算工程总工期,并指出关键线路(指出节点顺序即可)。

2.分析施工中先后发生的两次事件对工期产生的影响。如果项目部提出工期索赔,应获得几天延期?说明理由。

3.补充项目部向企业提供月度施工进度报告的内容。

解析与参考答案:

这是一道进度管理类案例题,应当结合考试指导书中2K320050章的内容加以思考。

1.工程总工期为120天。关键路线为1-2-4-8-12-13-14。

2.事件1将延长总工期9天。由于该事件责任在业主,项目部可获延期9天。

事件2对总工期没影响,因其不在关键线路上。项目部不能获得延期,因为该事件的责任在项目部,且改造路面施工不是关键工作。

3.项目部向企业提供月度施工进度报告尚需补充的内容一般有:(1)实际施工进度图及简要说明;(2)施工图纸提供进度;(3)材料物资、构配件供应进度;(4)劳务记录及预测;(5)日历计划;(6)工程变更,价格调整,索赔及工程款收支情况;(7)进度偏差的状况和导致偏差的原因分析;(8)解决问题的措施;(9)计划调整意见。其中进度执行情况的综合描述和1、7、8、9项是必备内容,其余内容可以根据需要适当编入。

【案例44】

背景:

某跨线桥工程,主跨为三跨现浇预应力混凝土连续梁,跨径为30+40+30m,桥宽23m,桥下净高5.5m。经上一级批准的施工组织设计中有详细施工方案,拟采用满堂支架方式进行主梁施工。为降低成本,项目经理部命采购部门就近买支架材料,并经过验审产品三证后立即进货。搭设支架模板后,在主梁混凝土浇筑过程中,支架局部失稳坍塌,造成2人死亡,5人重伤的安全事故,并造成50万元直接经济损失。事故发生后:

1.事故调查组在调查中发现,项目部的施工组织设计中,只对支架有过详细的强度验算;2.调查组也发现项目部有符合工程项目管理规范要求的质量计划及其采购计划;

3.调查组只查到该工程的设计技术交底书面资料;

4.调查组查实了事故事实后,确定了该安全事故的等级,以便下一步做出处理意见;5.在事故调查完毕后,项目总工变更了施工方案,经项目经理批准,立即组织恢复施工。问题:

1.项目部对支架的验算工作是否完整?为什么?

2.项目部的采购活动中有哪些对与错?

3.项目部只有设计技术交底资料,说明什么?

4.该事故等级应如何划定?

5.发生事故后,项目部采取的恢复施工的做法对不对?为什么?

解析與參考答案:

1.对支架只作强度验算,不全面,还应作稳定验算和刚度验算。(参见考试指导书中2K320173掌握橋梁工程模板支架搭設及拆除安全措施的相關論述)

2.项目部制定了质量计划和采购计划的做法对,项目部指定就近采购没有进行招标采购的做法不对;采购支架时只审查产品三证,而未做质量检验的做法不对,并且应在质量检验合格后才能使用。

3.只有设计交底的资料记载,说明项目部在施工前没有进行施工技术交底或没有施工技术交底的书面记录,也没有安全技术交底的记载。

4.为一般事故。(参见国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》)

5.在执行恢复施工的措施时,项目总工变更了施工方案,经项目经理批准,执行的做法不

对,因为施工方案是施工组织设计的内容,有变更时仍应经过上一级的审批程序。

【案例45】

单选

1、场景(一)某污水管道工程,土质为粉质粘土,上游支管采用DN500mm高密度聚乙烯波纹管,下游总管采用1200mm钢筋混凝土管,检查井采用砖砌。一般地段采用开槽埋管施工方法,槽底最深为5m,槽宽最宽为2.5m。地下水埋深4.5m。

为维持现有交通,1200mm钢筋混凝土管在穿过交叉路口时,采用顶管法施工。在某覆土高度不到2m的管段,与1200mm钢筋混凝土管同时施工的有一条外径为200mm的钢质给水管,与污水管正交,两管管壁外表面之间的距离为0.3m。采用砌筑砖礅支撑方式对给水管进行保护,砖墩基础压力不超过地基的允许承载力。

根据场景(一),作答下列题目:

1.根据场地地下水埋深、土质条件、槽底深度及槽宽,宜选用()方法降水。

A.管井井点

B.轻型井点

C.大口井点

D.深井泵井点

2.本工程降水井应采用()布置。

A.单排线状

B.双排线状

C.封闭环状

D.梅花状

3.关于污水管闭水试验的正确说法是()。

A.应在管道灌满水后12h内进行

B.应在管道覆土后进行

C.渗水量的测定时间不少于30min

D.试验水位应与试验段上游管道内顶齐平

4.保护给水管的砖墩尺寸至少为()。

A.240mm×240mm

B.240mm×500mm

C.360mm×365mm

D.365mm×500mm

5.在管道正常顶进时,管道下部()范围内不得超挖。A.135°

B.145°

C.160°

D.180°

6.塑料管道砌入砖砌检查井井壁前,中介层的正确做法是()。A.管口打毛

B.井壁涂一层粘结剂

C.管壁涂粘结剂再撒一层干燥的粗纱并固结

D.管壁安装滞水胶圈

标准答案:B,A,C,B,A,C

【案例46】

2、场景(二)某新建道路,全线经过农田,腐殖土厚度0.3m。部分路段有鱼塘,需挖除腐殖土和淤泥。道路结构为:路基为2—3m的填土,上部有9%石灰处理土200mm;路面为12%石灰土底基层150mm,石灰粉煤灰砂砾基层350mm,沥青混凝土上、中、下面层合计150mm,共计650mm。管线工程有DNl500mm上水管和DNll50mm排水管(含雨水支管),另有一道φ1200mm 的过路管涵。

根据场景(二),作答下列题目:

1.按施工开挖的难易程度分类,该道路地表土属于()。

A.一类土(松软土)

B.二类土(普通土)

C.三类土(坚土)

D.四类土(砂砾坚土)

2。鱼塘清淤时,鱼塘边坡需修成()坑壁。

A.斜坡

B.垂直

C.变坡度

D.台阶

3.地下管线施工必须遵循()原则。

A.先地上、后地下、先浅后深

B.先地上、后地下、先深后浅

C.先地下、后地上、先深后浅

D.先地下、后地上、先浅后深

4.填土路基碾压应先轻后重,最后碾压所用压路机不应小于()级。A.8t

B.10t

C.12t

D.15t

5.土质路基压实度检测的频率为每1000m2,每一层一组()点。A.1

B.2

C.3

D.4

6.本工程中石灰粉煤灰砂砾基层至少分()层施工。

A.1

B.2

C.3

D,4

标准答案:A,D,C,C,C,B

【案例47】

3、场景(二)某新建道路,全线经过农田,腐殖土厚度0.3m。1.本工程雨水支管管顶与路面标高差为840mm,施工安排应()。A.先排雨水支管,后施工路基路面

B.先施工路基,后排雨水支管,恢复路基后再施工路面

C.先施工路基、路面,后排雨水支管,再恢复路基、路面

D.先施工至基层,后排雨水支管,恢复至基层后再施工面层

2.在沥青路面施工中,需要特别摆正()关系。

A.厚度与平整度

B.厚度与压实度

C.平整度与压实度

D.压实度与标准密度

3.管涵相邻管节管壁厚度不一致(在允许偏差内)产生台阶时,应凿平后用()抹补。

A.水泥浆

B.硅胶

C.水泥环氧砂浆

D.细石混凝土

4.用机械填筑涵洞缺口时,下列说法中不正确的是()。

A.需待涵洞圬工达到设计强度75%后,涵身两侧用人工或小型机械对称夯填B。高出涵顶至少lm,然后再用机械填筑

C.不得从单侧偏推、偏填

D.回填缺口时,应将已成路堤挖出台阶

标准答案:A,C,C,A

【案例48】

4、场景(三)某市政立交桥工程采用钻孔灌注桩基础,八棱形墩柱,上部结构为跨径25m后张预应力混凝土箱梁。桩基主要穿过砾石土(砾石含量少于20%,粒径大于钻杆内径2/3)。钻孔灌注桩工程分包给专业施工公司。

钻孔桩施工过程中发生两起情况:(1)7#桩成孔过程中出现较严重坍孔:(2)21#桩出现夹泥质量事故。施工中,由于钻孔施工单位不服从总承包单位安全管理导致了一起安全事故。

预制梁在现场制作并张拉。预应力管道采用金属螺旋管。设计对预应力梁张拉时梁体混凝土强度未做规定,张拉后孔道灌浆用的水泥浆未掺外加剂。现场有四台经检验后一直使用的千斤顶:1号千斤顶已使用7个月,但只使用15次;2号千

斤顶已使用3个月,并且已使用200次;3号千斤顶已使用5个月,并且已使用95次;4号千斤顶在使用过程中出现不正常现象。

根据场景(三),作答下列题目:

1.本工程钻孔灌注桩施工宜采取()成孔方法。

A.正循环回转钻

B.反循环回转钻

C。冲击钻

D。全回转钻

2.本工程中的7#坍孔应采用()的方法处理。

A.加大泥浆比重

B,控制进尺速度

C.回填砂和黏质土混合物,密实后再钻

D,反复扫孔

3.钻孔桩灌注水下混凝土时导管埋置深度一般控制在()。

A.0.5一1m

B,0.5~2m

C.2—6m

D.6m以上

4.如果对出现质量事故的21#桩作补强处理,一般宜采用()。

A.植筋

B.注入水玻璃

C.压入水泥浆

D.压入硫磺胶泥

5.某批金属螺旋管进场时,经荷载作用检验,其抗渗性能不合格,该批管材应()。

A.随机抽取双倍数量试件对不合格项进行复验

B.随机抽取双倍数量试件对所有项目进行复验

C.按不合格处理

D.使用在对抗渗性能要求不高的部位

6.本工程箱梁预应力张拉时,梁体混凝土强度不应低于设计强度值的()。A.50%

B.60%

C.65%

D.75%

标准答案:A,C,C,C,A,D

【案例49】

5、场景(三)某市政立交桥工程采用钻孔灌注桩基础,八棱形墩柱,上部结构为跨径25m后张预应力混凝土箱梁。梁体混凝土强度未做规定,张拉后孔道灌浆用的水泥浆未掺外加剂。现场有四台经检验后一直使用的千斤顶:1号千斤顶已使用7个月,但只使用15次;2号千斤顶已使用3个月,并且已使用200次;3号千斤顶已使用5个月,并且已使用95次;4号千斤顶在使用过程中出现不正常现象。

根据场景(三),作答下列题目:

1.本工程的四台千斤顶应重新检验的有()。

A.1号、2号、4号

B.2号、3号、4号

C.1号、3号、4号

D.1号、2号、3号

2.本工程预应力孔道压浆可采用()方法。

A.一次压浆

B.二次压浆

C.三次压浆

D.四次压浆

3.吊装预制梁时,吊索与梁的夹角宜采用()。

A.20°~30°

B.30°~40°

C.40°~50°

D.60°~90°

4.大体积桥墩混凝土浇筑宜在一天中()进行。

A.气温较低时

B.气温较高时

C.平均气温时

D.气温最高时

5.架梁落位时,梁顺桥向位置一般以()为准。

A.固定端

B.活动端

C.纵向中心线

D.支座

标准答案:A,B,D,A,C,A

【案例50】

6、场景(三)某市政立交桥工程采用钻孔灌注桩基础,八棱形墩柱,上部结构为跨径25m后张预应力混凝土箱梁。1.起重工作相关人员中不要求有特种作业人员上岗证的是()。

A.起重机驾驶人员

B.起重指挥人员

C.起重挂钩人员

D.起重机维修人员

2.对安全事故分包单位承担()。

A.主要责任

B.次要责任

C.司法机关认定的责任

D.总包单位认定的责任

标准答案:D,A

【案例52】

7\场景(四)某给水厂采用地表水常规处理工艺流程。某项目经理部承建该给水厂的构筑物施工,其中清水池长32m、宽23m、高4.5m,采用现浇钢筋混凝土结构,混凝土强度等级为C30。

根据场景(四),作答下列题目:

1..自来水厂内的水处理构筑物不包括()。

A.沉砂池

B.沉淀池

C.过滤池

D,消毒池

2.在给水厂的澄清处理工艺中,混凝的作用是()。

A.去除水中的泥砂

B.去除水中的细菌

C.使水中悬浮物和胶体物质形成较大的絮状颗粒

D.使水中有机物和有毒物质形成较大沉积颗粒

3.为防止清水池底板产生裂缝,施工时应采取()措施。

A.合理设置后浇带

B,增加混凝土水泥用量

C.提高混凝土水灰比

D.加大混凝土入模坍落度

4.清水池底板与柱的施工缝应设在()。

A.底板表面

B.柱的任意高度

C.柱的1/2高度

D.八字脚与柱的连接处

5.池壁施工缝进行凿毛处理时,其根部的混凝土强度应至少达到()MPa。A.1.0

B.1.5

C.2.0

D.2.5

标准答案:A,C,A,D,D

【案例53】

8\场景(五)某市政道路改建工程中需新建一条输气压力为0.35MPa、直径500mm的中压燃气管道。按设计要求,从河底穿越20m宽的河道,并穿越一条既有排水管。燃气管道施工中监理发现,某焊工虽持有焊工合格证,但中断焊接工作时间过长,被监理取消施焊资格。管道安装完毕后进行了规范规定的试验。根据场景(五),作答下列题目:

1.燃气管道安装完毕后应涂()防腐识别漆。

A,红色

B.黄色

C.黑色

D.白色

2.地下燃气管道穿越排水管时,燃气管道必须()。

A.加厚管壁

B.做套管

C.加大强度等级

D,提高防腐等级

3、燃气管道穿越河底时宜采用()o

二级建造师《建筑工程实务》案例分析真题及答案

二级建造师《建筑工程实务》案例分析真题及答案 案例分析题 背景:(一) 某房屋建筑工程,建筑面积26800m2,地下二层,地上七层,钢筋混凝土框架结构,根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)和《建设工程管理合同(示范文本)》(GF-2012-0202),建设单位分别与中标的施工总承包单位和监理单位签订了施工总承包合同和监理合同。 在合同履行过程中,发生了下列事件: 事件一:经项目监理机构审核和建设单位同意,施工总承包单位将深基坑工程分包给了具相应资质的某分包单位,深基坑工程开工后,分包单位项目技术负责人组织编写了深基坑工程专项施工方案。经该单位技术部门组织审核、技术负责人签字确认后,报项目监理机构审批。 事件二:室内卫生间楼板二次埋置套管施工过程中,施工总承包单位采用与楼板同抗渗等级的防水混凝土埋置套管、聚氨酯防水涂料施工完毕后,从下午5:00开始进行蓄水检验;次日上午8:30,施工总承包单位要求项目监理机构进行验收。监理工程师对施工总承包单位的做法提出异议,不予验收。 事件三:在监理工程师要求的时间内,施工总承包单位提交了室内装修工程的进度计划双代号时标网络图(如下图所示),经监理工程师确认后按此组织施工。

事件四:在室内装修工程施工过程中,因建设单位设计变更导致工作C的实际施工时间为35天。施工总承包单位以设计变更影响进度为由,向项目监理机构提出工期索赔21天的要求。 问题: 1.分别指出事件一中专项方案编制、审批程序的不妥之处,并写出正确的做法。(4分) 2.分别指出事件二中的不妥之处,并写出正确的做法。(4分) 3.针对事件三的进度计划网络图,写出其计算工期、关键线路。分别计算工作C与工作F的总时差和自由时差(单位:周)。(9分) 4.事件四中,施工总承包单位提出的工期索赔天数是否成立?说明理由。(3分) 解析 1. 不妥之一:深基坑工程开工后,分包单位项目技术负责人组织编写了深基坑工程专项施工方案。 正确做法:在深基坑工程开工前,分包单位项目技术负责人应组织编写深基坑工程专项施工方案。 不妥之二:经该单位技术部门组织审核、技术负责人签字确认 正确做法:经该单位技术部门组织审核、技术负责人以及总承包单位技术负责人签字确认。(P393) 2.

2014-2017-二级建造师《市政》案例真题及标准答案汇总

2014-2017 二级建造师《市政》案例真题及答案汇总2018年二级建造师历年真题、模拟题尽收其中,全部由业界名师精心解析,精细化试题分析,请持续关注学尔森二级建造师频道,完美解析一网打尽。

工程完工后,项目部立即向当地工程质量监督机构申请工程竣工验收,该申请未被受理。此后,项目部按照工程竣工验收规定对工程进行全面检查和检修,确认工程符合竣工验收条件后,重新申请工程竣工验收。 问题: 1.写出图1中构件A和桥面铺装结构层B的名称,并说明构件A在桥梁结构中的作用。 2.列式计算图1中构件A在桥梁中的总数量。 3.写出表1中C、D和E的内容。 4.施工单位应向哪个单位申请工程竣工验收? 5.工程完工后,施工单位在申请工程竣工验收前应做好哪些工作? 参考答案: 1.构件A为:桥梁支座;结构层B为:粘层。 支座作用:传递上部很大的荷载,并且还要保证桥跨结构能产生一定的变位。2.该桥共6跨,每跨有24+2=26片梁,每片梁一端有2个支座,两端共计4个支座,所以该桥共有6×26×4=624个支座。 3.C的内容是:水下灌注混凝土;D的内容是:模板;E的内容是:5(个) 4.施工单位应向建设单位申请工程竣工验收。 5.工程完工后,施工单位应自行组织有关人员进行检查评定,总监理工程师应组织专业监理工程师对工程质量进行预验收,对存在的问题,应由施工单位及时整改,整改完毕后,由施工单位向建设单位提交工程竣工报告,申请工程竣工验收。 (二) 背景资料 某公司中标承建污水截流工程,内容有:新建提升泵站一座,位于城市绿地内,地下部分为内径5m的圆形混凝土结构,底板高程-9.0m;新敷设D1200mm和 D1400mm柔性接口钢筋混凝土管道546m,管顶覆土深度4.8m~5.5m,检查井间距50m~80m;A段管道从高速铁路桥跨中穿过,B段管道垂直穿越城市道路,工程纵剖面图如图2所示。场地地下水为层间水,赋存于粉质粘土。重粉质粘土层,水量较大。设计采用明挖法施工,辅以井点降水和局部注浆加固施工技术措施。 图2污水截流工程纵向剖面示意图(单位:m) 施工前,项目部进场调研发现:高铁桥墩柱基础为摩擦桩;城市道路车流量较大;地下水位较高,水量大,土层渗透系数小。项目部依据施工图设计拟定了施工方案,并组织对施工方案进行专家论证。根据专家论证意见,项目部提出工程变更,并调整了施工方案如下:①取消井点降水技术措施;②泵站地下部分采用沉井 法施工;③管道采用密闭式顶管机顶管施工。该工程变更获得建设单位的批准。项目部按照设计变更情况,向建设单位提出调整工程费用的申请。 问题: 1.简述工程变更采取①和③措施具有哪些优越性。 2.给出工程变更后泵站地下部分和新建管道的完工顺序,并分别给出两者的验收试验项目。 3.指出沉井下沉和沉井封底的方法。

2020二级建造师工程法规题库及答案

精选考试类文档,希望各位考生都能考出一个好的成绩! 2020二级建造师工程法规题库及答案

1.关于施工许可的说法,正确的是( )。 A.省级人民政府建设主管部门对小型工程限额的调整,应当报国务院建设主管 B.农民自建低层住宅的,应当申请领取施工许可证 C.限额以下小型工程应当申请取施工许可证 D.施工分包合同签订后,申请领取施工许可证

【答案】A P46 2.根据《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》,诚信典型和连续( )年无不良信用记录的行政相对人办理行政许可过程中,能够享受“绿色通道”和“容缺受理“等便利服务措施。 A.3 B.2 C.5 D.6 【答案】A P104 3.根据《招标投标法》,中标通知书自( )发生法律效力。 A.发出之日 B.作出之日 C.盖章之日 D.收到之日 【答案】A P81 4.根据《工伤保险条例》,不能认定为工伤的情形是( )。 A.在上班途中遭遇本人负主要责任的交通事故者本人伤害的

B.患职业病的 C.工外出期间,由于工作原因发生事故下落不明的D.高空作业跌落的 参考答案:A,第232页。 5.关于留置的说法,正确的是( )。 A.留置权属于债权 B.债权人不负责保管留置物 C.建设工程合同可以适用留置权 D.留置权基于法定而产生 参考答案:D,第34页。 6.关于财产保险合同的说法,正确的是( )。A.保险合同不可以转让 B.保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费C.保险合同中的危险具有损失发生的不确定性D.被保险人应当与投保人一致 参考答案:C,第35页。

精选2021年二级建造师继续教育完整复习题库(答案)

2021年二级建造师继续教育题库 一、单选题 1.当下凹式绿地边缘距离建筑物基础小于3m(水平距离)时,应在其边缘设置厚度不小于()的防水膜。 A.1.3mm B.1.0mm C.1.5mm D.1.2mm 参考答案:D 2.渗水设施应定期采用高压水冲洗、负压抽吸等方法进行清理维护,渗水设施的检查时间宜在雨后(),发现路面明显积水的部位,应分析原因,及时采取维修保养措施。 A.10h-12h B.1h-2h C.4h-6h D.3h-4h 参考答案:B 3.根据种植基质深度和景观复杂程度,绿色屋顶又分为简单式和花园式,基质深度根据植物需求及屋顶荷载确定,简单式绿色屋顶的基质深度一般不大于()。 A.120mm B.150mm C.100mm D.140mm

参考答案:B 4.植被缓冲带宽度由多种因素决定:所能投入的资金、缓冲带所处的坡度、土壤类型、渗透性能等、周边土地利用情况、缓冲带所要实现的功能等因素,海绵工程措施中,植被缓冲带宽度不宜小于()。 A.1.5m B.1m C.2m D.3m 参考答案:C 5.植被缓冲带建设与维护费用低,但对场地空间大小、坡度等条件要求较高,坡度大于()时其雨水净化效果较差。 A.6% B.3% C.5% D.4% 参考答案:A 6.植被缓冲带是一种水土保持和控制面源污染的生物治理措施的总称,可以使地表径流中的污染物()。 A.沉降 B.下渗 C.过滤 D.吸收

E.挥发 参考答案:ACD 7.初期雨水弃流设施是其他低影响开发设施的重要预处理设施,主要适用于屋面雨水的雨落管、径流雨水的集中入口等低影响开发设施的前端。() A.正确 B.错误 参考答案:A 8.为更好发挥植被缓冲带的净化、蓄渗、减排等效果,植被缓冲带坡度一般为1%-5%。() A.正确 B.错误 参考答案:B 9.《城市黑臭水体整治工作指南》规定,70%的百姓认为是黑臭水体就应列入整治名单,至少90%的百姓满意才能认定达到整治目标。() A.正确 B.错误 参考答案:B 10.河道清淤前,需做好底泥污染调查,明确疏浚范围和疏浚深度。() A.正确 B.错误 参考答案:A 11.对需要缓解暴雨时城市排水系统负担的各类新建、改建道路,宜选用()透水沥青路面。 A.全透式

2018二级建造师《建筑工程》考试案例分析专项习题一

文本是小编总结的2018二级建造师《建筑工程》考试案例分析专项习题。2018年二级建造师考生已经进入紧张的备考,各类题型如何解答才能拿到高分环球小编每日会为广大考友准备2018最新备考二级建造师的资料,希望能帮到备考的考生们。 第1题:案例分析题(案例)(本题:20分) 某集团承建北京某住宅项目,位于居民密集区域,总建筑面积30000m2,地上16层,地下2层,本工程采用筏板基础,剪力墙结构,工程设防烈度8度,剪力墙抗震等级2级。在基础施工前,因地下水位较高,采用人工降低地下水位至基坑底400mm,待筏板混凝土浇筑施工完毕后立即进行了基坑的回填工作。 项目部进场时,对场内树木、电杆、垃圾等与建设单位协商解决,达到三通一平条件。因施工场地狭小,现场道路按3m考虑并兼做消防车道,路基夯实,上铺150mm厚砂石,并作混凝土面层。 施工现场水源,施工用水和生活用水可直接接业主的供水管口。现场布置两个消火栓,间距100m,其中一个距拟建建筑物4m,另一个距临时道路。 现场临时供电设施按照供电设计和施工总平面图布置妥当,并制定了临时用电施工组织设计。施工现场采用三级配电系统,供配电干线采用架空线路,支线及进楼电源采用电缆直埋。设计和施工中,照明配电箱内采用熔断器作线路保护,电工接线时,保护零线使用红线且为独股,电源线从箱体外侧接入。 1.指出本案例中不妥之处,并说明理由。 2.施工现场一般主要考虑哪几类用水 3.何谓三级配电系统 4.配电箱、开关箱在使用过程中,送电操作和停电操作顺序分别是什么 5.施工现场临时用电基本原则有哪些 答疑:参考答疑: 1.不妥之处如下: (1)降水施工做法不妥。在施工前,采用人工降低地下水位至基坑底应不少于500mm。 (2)回填土施工做法不妥。筏板混凝土浇筑施工完毕后,应待混凝土强度达到设计强度的30%时,才可进行基坑的回填工作。 (3)该工程消防车道设置不合理。消防车道要求不小于4m。(本案例中将临时道路兼作消防车道3m) (4)照明配电箱不可采用熔断器作线路保护,应采用低压断路器,线路截面要与低压断路器配合。 (5)保护零线应使用绿/黄双色线,多股线芯,电源线应从电箱下口进线口接入。 2.施工现场用水量主要考虑:现场施工用水量;施工机械用水量;施工现场生活用水量;生活区生活用水量;消防用水量。 3.三级配电系统是指配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱三级配电方式。 4.配电箱、开关箱在使用过程中,其送电操作顺序:总配电箱一分配电箱一开关箱;其停电操作顺序:开关箱一分配电箱一总配电箱。 5.临时用电应遵循三项基本原则:即必须采用TN S接地、接零保护系统(或称三相五线系统);必须采用三级配电系统;必须采用两级漏电保护和两道防线。 第2题:案例分析题(案例)(本题:20分) 某建筑工程,建筑面积108000m2,现浇剪力墙结构,地下3层,地上50层。基础埋深,底板厚3m,底板混凝土强度等级为C35。

二级建造师市政《案例汇总》

2018二建《市政实务》8大经典案例题汇总 【案例题1】 背景资料:A公司中标的某城市高架跨线桥工程,为15跨25m预应力简支梁结构,桥面宽22m,采用1200mm钻孔灌注桩基础,埋置式承台,Y形独立式立柱。工程工期210天。中标价2850万元。经过成 本预测分析,项目目标成本为2600万元,其中管理成本(间接成本)占10%。根据总体安排,组建了以二级注册建造师(市政公用工程专业)王某为项目负责人的管理班子。施工过程中发生如下事件。 事件一:编制目标成本时发现:相对于市场平均价而言,投标报价清单中灌注桩单价偏高,桥面沥青混 凝土面层单价偏低,但都高于A公司成本价。 事件二:工程开工两个月后,因资金不足,贷款500万元,共支付利息30万元。 事件三:某承台开挖基坑时发现文物,按上级有关部门要求停工30天,导致总工期拖延10天,未发生直接成本损失。 问题: 1.王某担任本工程项目负责人符合建造师管理有关规定吗?说明理由。 2.试用不平衡报价法解释事件一中A公司投标报价的做法。 3.本项目利息支出应计入哪类成本?项目目标成本中直接成本是多少? 4.针对事件三,项目部可以提出哪些索赔要求?说明理由。 答案: 1.王某担任本工程项目负责人符合市政公用工程二级注册建造师执业工程规模标准的规定。理由:市政公用工程二级注册建造师可以担任单跨跨度小于40m,单项工程合同额小于等于3000万元的桥梁工程的项目负责人。 2.A公司投标报价时,将能够早日结算收回的项目提高了单价,对于后期项目则降低了单价,同时两者 的报价都不低于A公司的成本价。这样既不提高总价,不影响中标,又能在结算时得到更理想的经济效益。 3.本项目利息支出应计入间接成本。项目目标成本中直接成本=2600万元×(1-10%)=2340万元 4.针对事件三,项目部可以提出工期和窝工费用索赔。理由:发现文物属于不可预见事件,造成的损失 应由发包人承担。 【案例题2】 资料:某市政道路排水管道工程长 2.2km,道路宽为30m。其中,路面宽18m,两侧人行道各宽6m;雨、

二级建造师工程法规题库及答案

二级建造师工程法规题库及答案

1.关于施工许可的说法,正确的是( )。 A.省级人民政府建设主管部门对小型工程限额的调整,应当报国务院建设主管 B.农民自建低层住宅的,应当申请领取施工许可证 C.限额以下小型工程应当申请取施工许可证 D.施工分包合同签订后,申请领取施工许可证 【答案】A P46

2.根据《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》,诚信典型和连续( )年无不良信用记录的行政相对人办理行政许可过程中,能够享受“绿色通道”和“容缺受理“等便利服务措施。7.下列法律后果中,属于民事责任承担方式的是( )。 A.解除合同 B.继续履行 C.罚款 D.合同无效 参考答案:B,第41页。 8.根据《行政诉讼法》,下列情形中属于行政诉讼受案范围的是( )。 A.对于限制人身自由的行政强制措施不服的 B.国防、外交等国家行为 C.行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍的约束力的决定、命令 D.行政机关对行政机关人员的奖惩、任免等决定 【答案】A P348 9.关于和解的说法,正确的是( )。 A.和解只能发生在诉讼前 B.当事人申请仲裁后,不可以自行和解

二级建造师案例分析题

二级建造师案例分析题 某市政工程有限公司为贯彻执行好注册建造师规章制度,在公司内开展了一次注册建造师相关制度办法执行情况的专项检查。在检查中发现下述情况: 情况一:公司第一项目经理部承接一庭院工程,合同金额为853万元,其中有古建筑修缮分部工程。施工项目负责人持有二级市政公用工程注册建造师证书。 情况二:公司第二项目经理部负责人是二级市政公用工程注册建造师,承接的是轻轨交通工程,合同金额为2850万元,其中轨道铺设工程分包给专业队伍。该项目已处于竣工验收阶段。在查阅分包企业签署的质量合格文件中,只查到了分包企业注册建造师的签章。 情况三:公司第三项目经理部承接的是雨污水管道工程。在查阅该工程施工组织设计报审表时,发现工程名称填写得不完整,监理单位的名称写成了口头用的简称,监理工程师审查意见栏只有同意两字,施工项目负责人栏只有签名。 问题 1.指出第一项目经理部负责人执业范围的错误之处,并说明理由。 2.第二项目经理部负责人能承担该轻轨交通工程吗?为什么要将轨道铺设工程分包出去? 3.指出并改正分包企业质量合格文件签署上的错误。

4.指出并改正施工组织设计报审表填写中的错误。 (二) 某单位中标污水处理项目,其中二沉池直径51.2m,池深5.5m。池壁混凝土设计要求为C30、P6、F150,采用现浇施工,施工时间跨越冬季。 施工单位自行设计了池壁异型模板,考虑了模板选材、防止吊模变形和位移的预防措施,对模板强度、刚度、稳定性进行了计算,考虑了风荷载下防倾倒措施。 施工单位制定了池体混凝土浇筑的施工方案,包括:①混凝土的搅拌及运输;②混凝土的浇筑顺序、豢度及振捣方法;③搅拌、运输琴振捣机械的型号与数量;④预留后浇带的位置及要求:⑤控制工程质量的措施。 在做满水试验时,一次充到设计水深,水位上升速度为5m/h,当充到设计水位12h后,开始测读水位测针的初读数,满水试验测得渗水量为2.5L/(m2d),施工单位认定合格。 问题 1.补全模板设计时应考虑的内容。 2.请将混凝土浇筑的施工方案补充完整。 3.修正满水试验中存在的错误。 (三) 某城市市区主要路段的地下两层结构工程,地下水位在坑底以下2.0m。基坑平面尺寸为145m20m,基坑挖深为12m,围护

2018年二级建造师市政真题及答案解析

2018年二级建造师市政真题及答案解析

1.按级配原则构成的沥青混合料中,具有内摩擦角较高,黏聚力也较高的结构组成是() A、骨架一密实结构 B、骨架一空隙结构 C、骨架一悬浮结构 D、密实一悬浮结构 试题答案:[[A]] 试题解析:内摩擦角大说明骨料接触支撑,所以骨架结构;粘聚力大说明胶凝材料充足,把骨料完全包裹,所以是密实结构。 2、 2.改性沥青混合料所具有的优点中,说法键误的是()。 A、较长的使用寿命 B、较高的耐磨耗能力 C、较大抗弯拉能力 D、良好的低温抗开裂能力

试题答案:[[C]] 试题解析: 改性沥青混合料的各项性能,会比普通沥青混合料更好,但仍然是沥青料,是柔性路面。所以抗弯拉能力不会较大(与混凝土相比很小) 3、 3.商品混凝土的( )应满足混凝土的凝结速度和浇筑速度的要求。 A、配合比 B、运输能力 C、坍落度 D、粗骨料 试题答案:[[B]] 试题解析: P31 混凝土的运输能力应满足混凝土凝结速度和浇筑速度的要求,使浇筑工作不间断。 4、

4.在安装墩、台模板时,其底部应与基础预埋件或钢筋连接牢固,上部应采用( )固定。 A、剪刀撑 B、木方 C、点焊 D、拉杆 试题答案:[[D]] 试题解析: P33 安装墩、台模板时,其底部应与基础预埋件连接牢固,上部应采用拉杆固定。

5、 5.关于套箱围堰施工技术要求的说法,错误的是( )。 A、可用木板、钢板或钢丝网水泥制作箱体 B、箱体可制成整体式或装配式 C、在箱体壁四周应留射水通道 D、箱体内应设木、钢支撑 试题答案:[[C]] 试题解析:

套箱围堰不用打入土体, 不用射水沉桩的辅助手段。 6、 6.关于涵洞两侧回填施工中的做法,错误的是( )。 A、涵洞两侧同时回填,两侧对称进行,高差不大于300mm B、填方中使用渣土、工业废渣等,需经过试验确认可靠 C、在涵洞靠近防水层部位可填含有少量碎石的细粒土 D、现浇钢筋混凝土涵洞,其胸腔回填土在混凝土强度达到设计强度70%后进行试题答案:[[B]] 试题解析:回填土中含有碎石,在压实过程中容易戳破防水层。 7、 7.在基坑放坡开挖时,下列做法错误的是( )。 A、坡面设置土钉 B、坡顶1.5m范围内堆放应急土袋

二级建造师建筑试题及答案

2010二级建造师《建筑工程》真题及答案(文字版全国卷) 2010二级建造师《建筑工程》真题及答案(文字版全国卷) 点击下载:2010二级建造师《建筑工程》真题及答案(文字版全国卷) 一、单项选择题(共20分题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.普通钢筋混凝土结构用钢的主要品种是()。 A.热轧钢筋 B.热处理钢筋 C.钢丝 D.钢绞线 【答案】A 【解读】钢筋混凝土结构用钢主要品种有热轧钢筋、预应力混凝土用热处理钢筋、预应力混凝土用钢丝和钢绞线等热轧钢筋是建筑工程中用量最大的钢材品种之一,主要用于钢筋混凝土结构和预应力钢筋混凝土结构的配筋。 2.在钢筋混凝土梁中,箍筋的主要作用是()。 A.承受由于弯矩作用而产生的拉力 B.承受由于弯矩作用而产生的压力 C.承受剪力 D.承受因混凝土收缩和温度变化产生的压力

【答案】C 【解读】箍筋主要是承担剪力的,在结构还能固定受力钢筋的位置,以便绑扎成钢筋骨架。 3.某住宅建筑,地上层数为八层,建筑高度为2 4.300m,该住宅属()。 A.低层住宅 B.多层住宅 C.中高层住宅 D.高层住宅 【答案】C 【解读】住宅建筑按层数分类:一层至三层为低层住宅,四层至六层为多层住宅,七层至九层为中高层住宅,十层及十层以上为高层住宅,除住宅建筑之外的民用建筑高度不大于24m者为单层和多层建筑。大于24m者为高层建筑(不包括高度大于24m的单层公共建筑)。 4.某实行建筑高度控制区内房层,室外地面标高为-0.300m,屋面面层标高为18.00m,女儿墙顶点标高为19.100m,突出屋面的冰箱间顶面为该建筑的最高点,其标高为21.300 m,该房屋的建筑高度是()m。 A.18.300 B.19.100 C.19.400

01最全2017年二级建造师继续教育题库

2017年二级建造师继续教育题库 1.提出“建筑工业化”的原因中不属于国家政策的是(A )。 A.劳动力下降,劳动成本上升 B.节能减排,保护环境,节约资源 C.提高技术水平 D.提高工程质量和效率 2.下列对于新型建筑工业化优势的描述中,错误的是(B)。 A.生产场所由工地转向工厂 B.施工人员为产业工人,施工人员较多 C.生产方式制造为主,干作业为主 D.工程进度较快 3.建筑产业现代化主要有多种技术路径,其中(B)是实现新型建筑工业化的主要方式和手段。 A.装配式钢结构 B.装配整体式混凝土结构 C.现代新型材料结构 D.现代木结构 4.在工业化住宅和传统住宅的使用成本的比较中,工业化住宅比传统住宅高的费用项目是(B)。 A.维修成本 B.管理成本 C.能源消耗 D.配套设施 5.提出“建筑工业化”的原因中不属于国家政策的是(A)。 A.劳动力下降,劳动成本上升 B.节能减排,保护环境,节约资源 C.提高技术水平 D.提高工程质量和效率

6.建筑工业化是指用现代工业的生产方式来建造房屋,它的内容包括多个方面,即(BCD )。 A.建筑信息化 B.建筑设计标准化 C.管理科学化 D.构配件生产工厂化 7.建筑产业现代化的技术路径主要有(ABC )。 A.装配式混凝土建筑 B.装配式钢结构建筑 C.现代木结构建筑 D.现代新型材料建筑 E.以上均不符合题意 8.建筑工业化是指用现代工业的生产方式来建造房屋,它的内容包括多个方面,即(BCD )。 A.建筑信息化 B.建筑设计标准化 C.管理科学化 D.构配件生产工厂化 9.建筑产业现代化的技术路径主要有(ABC)。 A.装配式混凝土建筑 B.装配式钢结构建筑 C.现代木结构建筑 D.现代新型材料建筑 E.以上均不符合题意 10美国对于建筑工业化的定义是:构件生产机械化和施工安装机械化,施工计划明确化和建筑程序合理化。(B )A.正确 B.错误

二级建造师2020年案例分析题:《建筑工程实务》

二级建造师2020年案例分析题:《建筑工程实务》 三、案例分析题 (一) 背景资料: 某住宅楼工程地下1层,地上18层,建筑面积22800m2。通过 招投标程序,某施工单位(总承包方)与某房地产开发公司(发包方) 按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同。合同总价 款5244万元,采用固定总价一次性包死,合同工期400天。 施工中发生了以下事件: 事件一:发包方未与总承包协商便发出书面通知,要求本工程必 须提前60天竣工。 事件二:总承包方与没有劳务施工作业资质的包工头签订了主体 结构施工的劳务合同。总承包方按月足额向包工头支付了劳务费, 但包工头却拖欠作业班组2个月的工资。作业班组因此直接向总承 包方讨薪,并导致全面停工2天。 事件三:发包方指令将住宅楼南面外露阳台全部封闭,并及时办 理了合法变更手续,总承包方施工3个月后工程竣工。总承包方在 工程竣工结算时追加阳台封闭的设计变更增加费用43万元,发包方 以固定总价包死为由拒绝签认。 事件四:在工程即将竣工前,当地遭遇了龙卷风袭击,本工程外 窗玻璃部分破碎,现场临时装配式活动板房损坏。总承包方报送了 玻璃实际修复费用51840元,临时设施及停窝工损失费178000元的 索赔资料,但发包方拒绝签认。 问题: 1.事件一中,发包人以通知书形式要求提前工期是否合法?说明 理由。

2.事件二中,作业班组直接向总承包方讨薪是否合法?说明理由。 3.事件三中,发包方拒绝签认设计变更增加费是否违约?说明理由。 4.事件四中,总承包方提出和各项请求是否符合约定?分别说明 理由。 (二) 背景资料: 某建设单位新建办公楼,与甲施工单位签订施工总承包合同。该工程门厅大堂内墙设计做法为干挂石材,多功能厅隔墙设计做法为 石膏板骨架隔墙。施工过程中发生下列事件: 事件一:建设单位将该工程所有门窗单独发包,并与具备相应资质条件的乙施工单位签订门窗施工合同。 事件二:装饰装修施工时,甲施工单位组织大堂内墙与地面平行施工。监理工程师要求补充交叉作业专项安全措施。 事件三:施工单位上报了石膏板骨架隔墙施工方案。其中石膏板安装方法为“隔墙面板横向铺设,两侧对称、分层由下至上逐步安装;填充隔声防火材料随面层安装逐层跟进,直至全部封闭;石膏板 用自攻螺钉固定,先固定板四边,后固定板中部,钉头略埋入板内,钉眼用石膏腻子抹平”。监理工程师审核认为施工方法存在错误, 责令修改后重新报审。 事件四:工程完工后进行室内环境污染物浓度检测,结果不达标,经整改后再次检测达到相关要求。 问题: 1.事件一中,建设单位将门窗单独发包是否合理?说明理由。 2.事件二中,交叉作业安全控制应注意哪些要点。 3.事件三中,指出石膏板安装施工方法中的不妥之处,写出正确做法。

2021二级建造师市政实务科目备考:案例题解法

2021二级建造师市政实务科目备考:案例题 解法 (2021最新版) 作者:______ 编写日期:2021年__月__日 ①时间:会涉及工期、进度划分、双节点网络图、工期索赔、保修责任期划分; ②地点:会涉及地下作业、高空作业、交叉作业带来的危险源和人身事故,与此有关的施工方案; ③气候和环境:会涉及夏季的高温(大体积砼)、多雨、泥石流、雷电;冬季的风雪冰霜、低温所造成的各种问题;

④人物:各级管理人员、特殊作业人员、总分包、业主、监理、政府管理部门人员;分工是否正确? ⑤矛盾:因为施工作业而发生的各种问题;从而引发了那么多的”是否妥当?是否正确?为什么?”。 案例题惯用的几种问法: ①做法等是否正确?(两种类型:以上或一条)为什么?正确的应怎么做? ②文件、报告、记录、台帐等内容是否全面?否则请补充完整! ③制定的措施等是否妥当?往往是移花接木、权限滥用、工序或顺序颠倒、时间错误。 ④出现的情况、事件、事故改如何处理?理由? ⑤直接设问?比如价格调整的原则、控制的措施、工期计算、指出关键线路等。 常用答题方法:

1.只要问到质量控制,特别是材料方面的质量控制。(比如砼、无机结合材料、沥青等) 答案包括七点:①原材料合格②配合比准确③搅拌均匀④运输覆盖⑤摊铺浇筑满足规范要求⑥碾压货振捣满足规范要求⑦养护达到养护要求。 2.答所有题目,点要多字要少。 3.答任何题目,凡是问质量问题出在哪里?违反了什么条例?原因? 答题三步骤: ①首先回答对错。 ②二步答错误之处,首先写(错误之处在于不符合规范),然后抄背景,如果不知道错在哪里,将背景里有关质量施工时的步骤全部认为是错的,抄题目,抄背景,将背景里的错误之处一一列出,错了不会扣分。 ③三步答正确做法,(首先写正确的做法是根据规范)如果万一不知道正确做法,将背景里的步骤全部反向答。

(完整版)二级建造师市政模拟题库

模拟题一 一、单项选择题(共20题,在4个选项中,只有一个最符合题意) 1、()是路面结构中的承重层,主要承受车辆荷载的竖向力。 A面层 B 基层 C 路基 D 垫层 答案:B 2、填方路基在碾压时应先轻后重,最后碾压的机械不应小于( )压路机。 A.8t B.12t C 10t D.15t 答案:B 解读:一般来说,压路机械自重越大,碾压效果越好。但并不是自重越大越好。 3.水泥稳定土从开始加水拌合到完全压实的延迟时间要尽可能最短,一般不应超过( )。 A.3~4h B.2—3h C.4—5h D.5—6h 答案:A 解读:水泥层水硬性材料,超过一定时间硬化后将达不到其设计强度和压实度。 4、城市主干路、快速路的上、中面层沥青混合料需要通过( )实验,检验抗车辙能力,指标是动稳定度。 A马歇尔B.高温车辙C.抗压强度D弯拉 答案:B 解读:为检验混合料在夏季高温季节下的温度稳定性,应做车辙实验。 5、在水泥砼路面混凝土拌合物运输时,要做到( )。 A.覆盖保温 B、用连续搅拌车运送 C.装料高度不超过2m D.确保在水泥混凝土终凝前有充分的时间完成路面抹面 答案:B 6、沉人桩沉桩施工时,如果桩尖标高等于设计标高而贯入度较大时,应( )。 A.继续锤击,使贯入度接近控制贯入度 B.停止锤击,以控制桩尖设计标高为主 C.继续锤击100mm左右 D.继续锤击30-50击 答案:A 7、某桥梁工程桩基主要穿过砾石土(砾石含量少于20%,粒径大于钻杆内径2/3) 本工程钻孔灌注桩施工宜采取( )成孔方法。 A 正循环回转钻 B 反循环回转钻C冲击钻 D 全回转钻 答案:A 8、梁、板落位时,梁、板的顺桥向位置,一般以( )为准,横桥向位置应以梁的纵向( )为准。 A活动端;中心线B.活动端;边线 C固定端;中心线D.固定端;边线 答案:C 9、土压平衡盾构施工时,控制开挖面变形的主要措施是控制()。 A 出土量 B 土仓压力 C 泥水压力 D 盾构姿态 答案:A 解读:

二级建造师考试《建筑实务》案例分析题一

进入紧张的备考,考生朋友们啃着厚重的教材,小编就来为大家总结一些案例分析专项习题。快学起来吧。 以上是二建建筑实务案例分析专项练习一。只有多练才能熟练,形成自己的解题思路,考场上自然就不怕案例啦,学尔森已经开通了2018二级建造师辅导班,欢迎考友来试听,更有名师教你如何拿下难点试题,小编会持续更新二级建造师相关资讯,希望能帮到大家,欢迎关注哦!

二级建造师市政案例分析完整版资料

二级建造师市政案例分析 完整版资料 This manuscript was revised by the office on December 22, 2012

【最新资料,Word版,可自由编辑!】

[背景材料] 1.某桥梁施工公司,在甲、乙两处桥梁工地施工,在安排施工时将一套张拉设备先由甲工地使用七个月,后交由乙工地进行混凝土梁的张拉工作。 [问题] 乙工地应如何使用这一套张拉设备? [分析] 本案例应从预应力张拉设备的准确性、可靠性以及人员与相关技术要求角度考虑: (1)应注意按规定对设备进行有权威性的校验; (2)应注意为使张拉设备的系统性误差最小,必须成套设备一起校验; (3)应注意人员培训,熟悉张拉工艺、安全措施、混凝土强度等方面的技术要求与规定。 [背景材料] 2.某新建预制构件厂,拟生产一批30m有黏结的后张预应力混凝土工字形梁。 [问题] 如何进行后张法预应力张拉的全过程质量控制。 [分析] 本案例背景条件为新建厂,问题是全过程质量控制,因此在本案例的分析中要注意本条大纲的后张法要点和预应力质量控制的总体要点,为此,对一个新建厂,应从以下几个方面考虑后张法预应力的全过程质量控制。 (1)人员控制:应注意预应力施工操作人员资格的要求; (2)安装孔道的过程控制:管材、接头、压浆孔、排气孔、绑扎成形; (3)穿预应力筋的过程控制:钢材、下料、编束、初张拉、锚头、穿束时间、穿束; (4)预应力张拉的过程控制:设备校验、张拉时混凝土的强度、张拉次序、张拉程序、张拉控制、事故处理; (5)孔道灌浆的过程控制:设备校验、浆料的配制、灌浆时机、灌浆方法、饱满度的评定。 [背景材料]

二级建造师继续教育考试题库(建筑工程专业考题及答案)

二级建造师继续教育考试题库 建设工程法规与项目管理 二О一四年七月

第一章建造师执业资格制度 一、选择题 1、某2014年5月参加了二级建造师资格考试,如果他成绩合格,就可以(C)。 A. 以建造师名义从事招标投标活动 B. 以建造师的名义担任施工单位的项目经理 C. 取得建造师资格证书、通过注册以建造师名义执业 D. 取得建造师注册执业证书和执业印章 2、建造师初始注册和延续注册的有效期均为(B)年。 A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 3、已取得二级建造师资格证书的某因故未能在3年申请注册,那么他3年后申请注册时必须(D)。 A. 重新参加资格考试 B. 重新取得资格证书 C. 提供新的业绩证明 D. 提供达到继续教育要求的证明材料 4、注册建造师有权利(C) A. 同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业 B. 出借资格证书、注册证书和执业印章给他人使用 C. 对本人的执业活动进行解释和辩解 D. 超出执业围和聘用单位业务围从事执业活动 5、注册建造师信用档案应包括注册建造师的基本情况、业绩、良好行为、不良行为等容。上述信息按有关规定(A)。 A. 向社会公示 B. C.告知建造师本人 D. 告知聘用单位 二、判断题 (B)1、取得建造师注册证书的人可以以建造师的名义担任建设工程项目的施工单位项目负责人。 (A)2、二级建造师变更注册后,有效期执行原注册证书的有效期。 (B)3、《注册建造师管理规定》中规定,申请人年龄超过60岁的不予注册。 第二章建设工程可制度 一、选择题 1、我国基本建设程序包括①设计阶段②施工准备阶段③投资决策阶段④施工阶段⑤竣工验收,其顺序为(A) A. ③①②④⑤ B. ①②③④⑤ C. ③②①④⑤ D. ①③②④⑤

精选二级建造师继续教育完整题库500题(含答案)

二级建造师继续教育考试题库500题[含答案] 一、选择题 1.“中国尊”项目高度达到()米,建成后将成为北京第一高楼,成为北京新的地标性建筑。 A.512.0 B.632.0 C.633.0 D.528.0 正确答案:D 2.上海住建委BIM“()”发展规划明确了BIM技术推广应用的指导思想.原则.发展目标.重点任务和保障措施。 A.十五 B.十一五 C.十二五 D.十三五 正确答案:D 3.山东省绿色建筑与建筑节能发展“十三五”规划中明确提出:推进装配式建筑设计.构配件生产运输.施工与信息化深度融合,强化()等信息技术研发应用。 A.建筑信息模型技术(BIM) B.智能化技术 C.虚拟仿真技术 D.物联网技术 E.特大型物流技术 正确答案:ABC 4.上海住建委BIM“十三五”发展规划中提出:推广BIM技术的艰巨性和复杂性,目前存在的问题有()。 A.企业对BIM技术认识不足 B.BIM技术和应用环境不成熟 C.政府传统管理方式尚未转变 D.管理技术人员能力不足 E.政府政策没有推力 正确答案:ABCD

5.上海住建委BIM“十三五”发展规划明确了BIM技术推广应用的指导思想.原则.发展目标.重点任务和保障措施。 A.正确 B.错误 正确答案:A 6.济南市建委发布的《关于加快推进BIM技术应用的意见》中明确提到:到2019年底,济南市建筑行业勘察.设计.施工.房地产开发.咨询服务.构件生产等企业应全面掌握BIM技术。 A.正确 B.错误 正确答案:B 7.济南市建委发布的《关于加快推进BIM技术应用的意见》中明确提到:到2019年底,济南市建筑行业勘察.设计.施工.房地产开发.咨询服务.构件生产等企业应全面掌握BIM技术。 A.正确 B.错误 正确答案:B 8.BIM目标分为()层次等级。 A.技术应用层面 B.软件使用层面 C.项目管理层面 D.企业管理层面 E.政府管控层面 正确答案:ACD 9.“中国尊”项目在结构设计中应用了BIM技术,并为中国尊量身定制了()系统。 A.空间控制 B.几何控制 C.梁柱定位 D.幕墙光照 正确答案:B 10.应用BIM施工模型,精确高效计算工程量,进而辅助工程预算的编制。 A.正确 B.错误 正确答案:A

二级建造师继续教育题库答案.doc

房建市政考试答案 判断题 项目经理责任制是我国自主创新的制度,是项目管理的基本制度。(A) A正确 B错误 合理的债务资金结构需要考虑融资成本、融资风险,合理设计融资方式、币种、期限、偿还顺序及保证方式。(A) A正确 B错误 项目的总体资金成本可以用加权平均资金成本表示,将项目各种融资的资金成以该融资额占总融资额的比例为权数加权平均,得到项目的加权平均资金成本。(A) A正确 B错误 危险性较大的分部分项工程安全施工专项方案必须编制监控测量方案。(A) A正确 B错误

现代公司的资金来源构成分为两大部分:股东权益资金及负债。(A) A正确 B错误 投资产权结构是项目前期研究的核心内容。(A) A正确 B错误 危大工程专家的任职条件之一是从事相关专业8年以上或具有丰富的专业经验。(B) A正确 B错误 大体积混凝土在保证混凝土强度及坍落度要求的前提下,应提高掺合料及骨料的含量,以降低单方混凝土的水泥用量。(A) A正确 B错误 混凝土结构实体最小几何尺寸不小于1米的大体量混泥土,或预计会因混凝土中胶凝材料水化引起的温度变化和收缩而导致有害裂缝产生的混凝土,称之为大体积混凝土。(A) A正确 B错误

施工模拟的主要目的是利用BIM软件模拟建筑物的三维空间,通过漫游、动画的形式提供身临其境的视觉、空间感受,及时发现不易察觉的设计缺陷和问题。(A)A正确 B错误 专项施工方案可根据设计变更进行调整,不需要重新审核和论证。(B) A正确 B错误 建筑信息模型技术是基于三维建筑模型的信息集成和管理技术。(A) A正确 B错误 缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算,该期限最长不超过48个月。(B) A正确 B错误 预应力张拉区域应设置明显的安全标志,禁止非操作人员进入。(A) A正确 B错误 商品混凝土在现场泵送困难时,可随意加水稀释再泵

二级建造师市政实务8大经典案例题汇总

二级建造师市政实务8大经典案例题汇总

二级建造师《市政实务》8 大经典案例题汇总 二级建造师历年真题、模拟题尽收其中,全部由业界名师精心解析,精细化试题分析,请持续关注学尔森二级建造师频道,完美解析一网打尽。 二级建造师考试时间为6月2-3日统考,考试报名时间于1-3月开始,小编特为大家整理了二级建造师《市政实务》8 大经典案例题汇总,赶紧来学尔森一起看一下吧。更多二级建造师报名条件、二级建造师备考指导等信息请持续关注学尔森二级建造师频道。 【案例题1】 背景资料: A 公司中标的某城市高架跨线桥工程,为15 跨25m 预应力简支梁结构,桥面宽22m,采用1200mm 钻孔灌注桩基础,埋置式承台,Y 形独立式立柱。工程工期210 天。中标价2850 万元。经过成本预测分析,项目目标成本为2600 万元,其中管理成本(间接成本)占10%。根据总体安排,组建了以二级注册建造师(市政公用工程专业)王某为项目负责人的管理班子。施工过程中发生如下事件。 事件一:编制目标成本时发现:相对于市场平均价而言,投标报价清单中灌注桩单价偏高,桥面沥青混凝土面层单价偏低,但都高于A 公司成本价。 事件二:工程开工两个月后,因资金不足,贷款500 万元,共支付利息30 万元。 事件三:某承台开挖基坑时发现文物,按上级有关部门要求停工30 天,导致总工期拖延10 天,未发生直接成本损失。 问题: 1.王某担任本工程项目负责人符合建造师管理有关规定吗?说明理由。 2.试用不平衡报价法解释事件一中A 公司投标报价的做法。 3.本项目利息支出应计入哪类成本?项目目标成本中直接成本是多少? 4.针对事件三,项目部能够提出哪些索赔要求?说明理由。 答案: 1.王某担任本工程项目负责人符合市政公用工程二级注册建造师执业工程规模标准的规定。理由:市政公用工程二级注册建造师能够担任单跨跨度小于 40m,单项工程合同额小于等于3000 万元的桥梁工程的项目负责人。 2.A 公司投标报价时,将能够早日结算收回的项目提高了单价,对于后期项目则降低了单价,同时两者的报价都不低于A 公司的成本价。这样既不提高总价,不影响中标,又能在结算时得到更理想的经济效益。 3.本项目利息支出应计入间接成本。项目目标成本中直接成本=2600 万元×(1-10%)=2340 万元

相关文档