文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 10kV线路巡视检查表

10kV线路巡视检查表

10kV线路巡视检查表
10kV线路巡视检查表

10kV线路巡视检查表

线路名称:检查时间:年月曰检查人:

输电线路运行运维巡视工程施工组织设计方案

输电线路运行运维巡视施工组织设计 1、检查分类和检查周期 1.1定期巡视:经常掌握塔基、线路各部件运行情况及沿线情况,及时发现设备缺陷和威胁线路安全运行的情况。其目的在于经常掌握线路各部件运行状况及沿线情况,并搞好护线工作,定期巡视由巡线员负责,定期为每月期进行一次,其它巡视根据具体情况确定,也可根据具体情况适当调整,巡视区段为全线。 1.2故障巡视:是为了查明线路发生故障(接地、跳闸)的原因,找出故障点并查明故障原因及故障情况,故障巡视应在发生故障后及时进行,一般巡视发生故障的区段或全线。 故障巡视中,巡线员应将所有的巡视区段全部巡完,不得中断或遗漏,对所发现的可能造成故障的所有物件均应搜集带回,并对故障现场情况做好详细记录,以作为事故分析的依据和参考。 1.3特殊巡视:是在气候剧烈变化(大雾、导线覆冰、大风、暴雨等)、自然灾害(地震、河水泛滥、森林起火等),线路过负荷和其它特殊情况时,对全线某几段或某些部件进行巡视,特别是输电线路塔基的检查,以发现线路及塔基的异常现象及部件的变形损害。特殊巡视根据需要及时进行,一般巡视全线、某线段或某部件。 1.4夜间、交叉和诊断性巡视:是为了检查导线的连接器的发热或绝缘子污秽放电情况。根据运行季节特点、线路的健康情况和环境特点确定重点。巡视根据运行情况及时进行,一般巡视全线、某线段或某部件。 1.5监察巡视:线路维护单位、线路产权单位及线路运行单位了解线路运行情况,检查指导巡线人员的工作。监察巡视每年至少一次,一般巡视全线或某线段。 2、巡视要求 2.1线路维护单位要严格按照年度输电线路巡视计划执行,如有其他原因推迟巡视时间,线路维护单位负责人应说清原因,并尽快安排时间继续巡视。 2.2线路维护和运行单位相关主管负责人,应定期参加线路巡视,以了解线路运行情况并检查、指导巡视人员的工作。

输电线路特殊巡视工作方案

XX供电局输配电管理所 线路特殊巡视作业工作方案 批准:XXX 日期:XXXX年XX月XX日审核:XXX 日期:XXXX年XX月XX日编写人:XXX 日期:XXXX年XX月XX日 (本方案共 5页)

编写依据: 1、DL 409—91 《电业安全工作规程》(电力线路部分) 2、GB 50233—2005 《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》 3、DL/T 741—2001 《架空送电线路运行规程》 4、Q/CSG1 0005—2004 《电气工作票技术规范》(电力线路部分) 一、作业现场概况: 1、线路现场相关资料: 导线型号:XXXXX;地线型号:XXXX;绝缘子型号:XXXX;垂直档距:XXX;及其他情况描述。 2、施工线路段交叉跨越情况: 交叉跨越情况描述。 3、其他情况:(各班组根据实际情况填写) 二、组织措施 (一)作业内容、方式及地点: 1、作业内容:XXXXXXXXXXXXXXX 2、作业方式:带电特殊巡视 3、工作地点:XXXXXXXXXXXXXXX 4、作业时间:XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日 (二)现场人员分工及主要职责: 1、工作负责人:XXX(1人) 主要职责:根据工作方案正确、安全地组织工作。工作前对工作人员交待工作内容、范围、安全措施和技术措施,并严格交待工作票所列安全措施,督促、监护工作人员遵守《电业安全工作规程》。 2、巡视人员:XXX(1人) 主要职责:对需要巡视的线路进行特殊巡视。 3、工作分工表(前面一人为小组监护人): 序号小组工作人员工作内容备注 1 2 3 4 三、技术措施 (一)操作步骤 1、工作班成员须得到工作负责人分工及安全注意事项后,方能对XX线路进行巡视; 2、巡视时,应高度负责,确保巡视到位。 3、发现缺陷应详细记录,重大及紧急缺陷应及时消缺,确保线路安全运行。 4、发现故障点时及时汇报工作负责人,由工作负责人汇报上一级领导。 (三)所需工器具 序号工具名称规格或要求数量备注 1 工具袋背包式,便于进行操作1个 2 无线通讯器便于与其他组及应急联系1个 3 望远镜观测线路情况1副 4 数码相机拍摄现场及缺陷情况1部 5 防雨具防风雨1套 6 水壶解渴、防暑1个 7 刀具清除线底树木1把

线路巡视记录表填写说明

输电线路缺陷、隐患、异常填写说明 1绝缘子类 1.1悬垂玻璃绝缘子 单串:线 # 第片绝缘子自爆; (例:1、柳贺甲线001#左相第5片绝缘子自爆;2、柳桂甲线005#上相第5片绝缘子自爆;3、天广直流线1010#极Ⅰ第5片绝缘子自爆。)双串:线 # 串第片绝缘子自爆; (例:1、柳贺甲线001#左相大号串第5片绝缘子自爆;2、柳桂甲线005#上相小号串第5片绝缘子自爆;3、天广直流线1010#极Ⅰ大号串第5片绝缘子自爆。) 1.2悬垂合成绝缘子 单串:线 # 合成绝缘子出现。 (例:1、柳贺甲线001#左相合成绝缘子出现裂纹;2、柳桂甲线005#上相合成绝缘子出现脱胶;3、天广直流线1010#极Ⅰ合成绝缘子出现裂纹。)双串:线 # 串合成绝缘子出现。 (例:1、柳贺甲线001#左相大号串合成绝缘子出现裂纹;2、柳桂甲线005#上相小号串合成绝缘子出现脱胶;3、天广直流线1010#极Ⅰ大号串合成绝缘子出现脱胶。) 1.3耐张绝缘子 单串:线 # 串第片绝缘子自爆; (例:1、柳贺甲线001#左相小号串第5片绝缘子自爆;2、柳桂甲线005#上相小号串第5片绝缘子自爆;3、天广直流线1010#极Ⅰ小号串第5片绝缘子自爆。) 双串:线 # 侧串第片绝缘子自爆; (例:1、柳贺甲线001#左相大号侧左串第5片绝缘子自爆;2、柳桂甲线005#上相小号侧右串第5片绝缘子自爆;3、天广直流线1010#极Ⅰ小号侧左串第5片绝缘子自爆。) 1.3跳串 单串:线 # 跳线串第片绝缘子自爆; (例:1、柳贺甲线001#左相跳线串第5片绝缘子自爆;2、柳桂甲线005#上相跳线串第5片绝缘子自爆;3、天广直流线1010#极Ⅰ跳线串第5片绝缘子自爆。) 双串:线 # 侧跳线串第片绝缘子自爆; (例:1、柳贺甲线001#左相大号侧跳线串第5片绝缘子自爆;2、柳桂甲线005#上相小号侧跳线串第5片绝缘子自爆;3、天广直流线1010#极Ⅰ大号侧跳线串第5片绝缘子自爆。。) 1.4绝缘子其他情况

电气安全检查表

电气安全检查表 说明:1)电气系统都有漏电、触电的可能。因此,对操作者进行防触电保护所采取的各种手段必须有效、可靠,并贯穿于电气系统的各个环节。其次要严格遵守电气操作规程以及检修作业的监护制度等。 2)一旦发生触电,必须迅速切断电源,及时而正确地施行人工抢救。 1. 设备检查 1.1 变配电所的设置,建筑结构及有关设施; 1.1.1 变配电所应避免设置在有火灾、爆炸危险、空气污染或有剧烈震动的场所; 1.1.2 变配电所一般采用砖结构建筑、水泥地面。地面应高出周围地面150~300mm,以防积水; 1.1.3 变配电所室门应向外开,并采用轻型铁门或包有铁皮的木门; 1.1.4 与变配电所相通的电缆沟、电缆隧道等处有防止雨水、地下水渗入和防止小动物进入的措施、并用非可燃性材料作为电缆沟的盖板; 1.1.5 户外变电所的变压器周围,其固定栅栏的高度大于或等于1.7m。变压器底部与地面之间应有大于或等于0.3m的距离。若装有两台变压器时,两者净距需大于或等于1.5m;

1.1.6 高压配电装置可单独设置,当高压开关柜少于4台时,可将高低压配电装置布置于同一室。若单列布置,两者距离应大于或等于2m; 1.1.7 变压器室应通风良好,通风口用水泥或金属百叶窗,且内侧加装网孔小于或等于10mm的金属网,保证任何季节安全运行; 1.1.8 变压器室的门应上锁,并挂“高压危险”的警告牌及安全色标; 1.1.9 户内配电装置最小通道宽度,单排列的操作通道为1.5m,维修通道为0.8m;双排列的操作通道为2m,维修通道为1m; 1.1.10 变配电设备遮栏高度应不低于1.7m。 1.2 电气设备: 1.2.1 变压器 1.2.1.1 变压器外壳无渗、漏油,并和铁芯同时可靠接地。 1.2.1.2 当发现变压器有下列情况之一时,应停止运行: 1)音响不均匀或有爆炸声等异常情况; 2)油面低于油面计的下限,并继续漏油下降时; 3)防爆管或油枕喷油时; 4)正常条件下温度过高,并不断上升时; 5)油色过深,油内出现炭质; 6)套管有放电现象或严重裂纹。 1.2.2 油开关和隔离开关 1.2.2.1 油开关的油位应在上限与下限之间;油色正常、无渗漏;排气管应完好无损;

[精编]输电线路现行检查记录表格

输电线路现行检查记录 表格

施工单位自备施工表格与记录模式 表A.1路径复测记录表(线记1) 表A.2被跨越物及地形凸起点测量记录表(线记2) 表A.3普通(掏挖)基础和拉线基础分坑及开挖检查记录表(线记3)表A.4地基基坑(槽)检查记录表(线记4) 表A.5杆塔号对照表(线记5) 表B.1现浇铁塔基础检查及评级记录(线基1) 表B.2现浇、掏挖(不等高)铁塔基础检查及评级记录(线基2) 表B.3铁塔拉线(含锚杆)基础检查及记录(线基3) 表B.4岩石铁塔基础检查及记录(线基4) 表B.5混凝土电杆基础检查及记录(线基5) 表B.6角钢插入式(等高)基础检查及评级记录(线基6) 表B.7角钢插入式(不等高)基础检查及评级记录(线基7) 表B.8角钢插入式(不等高)基础检查及评级记录(线基8) 表B.9角钢插入式(不等高)基础检查及评级记录(线基9) 表B.10贯入桩基础检查及评级记录(线基10) 表B.11挖孔桩基础检查及评级记录(线基11) 表B.12自立式铁塔组立检查及评级记录(线塔1) 表B.13拉线铁塔组立检查及评级记录(线塔2) 表B.14铁塔拉线压接管检查及评级记录(线塔3) 表B.15混凝土电杆组立检查及评级记录(线塔4)

表B.16自立式铁管杆组立检查及评级记录(线塔5) 表B.17导、地线展放施工检查及评级记录(线线1) 表B.18导、地线直线液压管施工检查及评级记录(线线2)表B.19导、地线耐张液压管施工检查及评级记录(线线3)表B.20导地线紧线施工检查及评级记录(线线4) 表B.21导地线附件安装施工检查及评级记录(线线5) 表B.22对地、风偏开方对地距离检查及评级记录(线线6)表B.23交叉跨越检查及评级记录(线线7) 表B.24复合光缆OPGW展放施工检查及评级记录(线光1)表B.25复合光缆OPGW紧线施工检查及评级记录(线光2)表B.26复合光缆OPGW紧线施工检查及评级记录(线光3)表B.27复合光缆OPGW现场开盘测试报告(线光4) 表B.28复合光缆OPGW接头衰减测试报告(线光5) 表B.29复合光缆OPGW纤芯衰减测试报告(线光6) 表B.30接地装置施工检查及评级记录(线地1) 表B.31线路防护设施一览表(线防1) 表C.1 分部工程质量评级统计表(线统1) 表C.2 单位工程质量评级统计表(线统2) 表A.1路径复测记录表(线记1) 工程名称:

_电气安全检查表

电气安全检查表 2009年04月02日星期四 20:54 电气安全检查表 说明 1)电气系统都有漏电、触电的可能。因此,对操作者进行防触电保护所采取的各种手段必须有效、可靠,并贯穿于电气系统的各个环节。其次要严格遵守电气操作规程以及检修作业的监护制度等。 2)一旦发生触电,必须迅速切断电源,及时而正确地施行人工抢救。 1. 设备检查 1.1 变配电所的设置,建筑结构及有关设施: 1.1.1 变配电所应避免设置在有火灾、爆炸危险、空气污染或有剧烈震动的场所; 1.1.2 变配电所一般采用砖结构建筑、水泥地面。地面应高出周围地面150~300mm,以防积水; 1.1.3 变配电所室门应向外开,并采用轻型铁门或包有铁皮的木门; 1.1.4 与变配电所相通的电缆沟、电缆隧道等处有防止雨水、地下水渗入和防止小动物进入的措施、并用非可燃性材料作为电缆沟的盖板; 1.1.5 户外变电所的变压器周围,其固定栅栏的高度大于或等于1.7m。变压器底部与地面之间应有大于或等于0.3m的距离。若装有两台变压器时,两者净距需大于或等于1.5m; 1.1.6 高压配电装置可单独设置,当高压开关柜少于4台时,可将高低压配电装置布置于同一室。若单列布置,两者距离应大于或等于2m; 1.1.7 变压器室应通风良好,通风口用水泥或金属百叶窗,且内侧加装网孔小于或等于10mm的金属网,保证任何季节安全运行; 1.1.8 变压器室的门应上锁,并挂“高压危险”的警告牌及安全色标; 1.1.9 户内配电装置最小通道宽度,单排列的操作通道为1.5m,维修通道为0.8m;双排列的操作通道为2m,维修通道为1m; 1.1.10 变配电设备遮栏高度应不低于1.7m。 1.2 电气设备:

电气火灾综合治理检查要点与检查表

电气火灾综合治理自查检查要点 一、电器产品生产销售产品质量 (一)产品合法性 1.企业应依法按照国家标准、行业标准、地方标准或备案的企业标准及合同进行生产。 2.企业生产属于符合生产许可证管理条例或中国强制性产品认证(CCC)目录中所列产品时必须获得相应的许可和认证。 3.认证产品应获得相关的认证证书和型式检验报告,证书或报告应在有效期(可在国家认监委或国家质检总局上查询),实际产品应与证书或报告上的规格和型号相符合。 4.企业实际生产地址应与生产许可证或CCC证书载明的地址一致。 (二)产品标识 1.企业获得生产许可证或CCC证书的出厂产品、包装上或者随机文件中应有相应的生产许可证标志(QS)或CCC标志。 2.出厂产品上应有铭牌或标志,铭牌或标志信息应与获得的生产许可证或CCC证书信息一致。 (三)生产条件 1.企业应有适应生产的生产场所和存储成品的区域,应配备标定合格的检验试验仪器设备。

2.企业应配备相应的生产、检验等人力资源,明确与产品质量有关的部门、人员的质量管理职责。 (四)原辅材料质量控制 1.企业应对采购原辅材料的质量检验或验证作出规定,并进行检验或验证。 2.企业应保存供货单位和供货、协作记录以及进货检验记录,记录应完整真实。 (五)生产过程质量控制 1.企业应对生产中的重要工序或关键工序明确设置质量控制点。 2.企业应制定质量控制点的操作控制程序或作业指导书,容应科学合理,并依据操作控制程序或作业指导书实施质量控制。 3.企业应按规定进行操作和过程参数监控,并保存相关记录,记录应真实完整。 (六)产品检验及流向登记 1.企业应按照相关产品国家标准、行业标准、地方标准以及企业备案的标准进行出厂检验并出具合格证,检验记录应真实有效。 2.企业应保存流向登记和销售记录,该登记和记录应完整真实,必要时核查销售合同、税务发票等。 (七)产品售后质量跟踪 1.企业应对用户提出的意见或质量问题进行记录和反馈,必要时核实互联网上反映该企业的有关产品质量信息问题。

输电线路现行检查记录表格模板

施工单位自备施工表格与记录模式 表A.1 路径复测记录表(线记1) 表A.2 被跨越物及地形凸起点测量记录表(线记2) 表A.3 普通(掏挖)基础和拉线基础分坑及开挖检查记录表(线记3)表A.4 地基基坑(槽)检查记录表(线记4) 表A.5 杆塔号对照表(线记5) 表B.1 现浇铁塔基础检查及评级记录(线基1) 表B.2 现浇、掏挖(不等高)铁塔基础检查及评级记录(线基2) 表B.3 铁塔拉线(含锚杆)基础检查及记录(线基3) 表B.4 岩石铁塔基础检查及记录(线基4) 表B.5 混凝土电杆基础检查及记录(线基5) 表B.6 角钢插入式(等高)基础检查及评级记录(线基6) 表B.7 角钢插入式(不等高)基础检查及评级记录(线基7) 表B.8 角钢插入式(不等高)基础检查及评级记录(线基8) 表B.9 角钢插入式(不等高)基础检查及评级记录(线基9) 表B.10 贯入桩基础检查及评级记录(线基10) 表B.11 挖孔桩基础检查及评级记录(线基11) 表B.12 自立式铁塔组立检查及评级记录(线塔1) 表B.13 拉线铁塔组立检查及评级记录(线塔2)

表B.14 铁塔拉线压接管检查及评级记录(线塔3) 表B.15 混凝土电杆组立检查及评级记录(线塔4) 表B.16 自立式铁管杆组立检查及评级记录(线塔5) 表B.17 导、地线展放施工检查及评级记录(线线1) 表B.18 导、地线直线液压管施工检查及评级记录(线线2)表B.19 导、地线耐张液压管施工检查及评级记录(线线3)表B.20 导地线紧线施工检查及评级记录(线线4) 表B.21 导地线附件安装施工检查及评级记录(线线5) 表B.22 对地、风偏开方对地距离检查及评级记录(线线6)表B.23 交叉跨越检查及评级记录(线线7) 表B.24 复合光缆OPGW展放施工检查及评级记录(线光1)表B.25 复合光缆OPGW紧线施工检查及评级记录(线光2)表B.26 复合光缆OPGW紧线施工检查及评级记录(线光3)表B.27 复合光缆OPGW现场开盘测试报告(线光4) 表B.28 复合光缆OPGW接头衰减测试报告(线光5) 表B.29 复合光缆OPGW纤芯衰减测试报告(线光6) 表B.30 接地装置施工检查及评级记录(线地1) 表B.31 线路防护设施一览表(线防1) 表C.1 分部工程质量评级统计表(线统1) 表C.2 单位工程质量评级统计表(线统2)

电气安全检查表

.

安全检查记录表(2-1)检查项目:电气动力、照明箱安全检查序号检查容是 否×情况说明 √ 01 箱(柜)应保持整洁,安装是否符合电气安全要求; 各种元器件、仪表、开关与线路连接应可靠,接触良好,无严重发热、 02 烧损现象,无异常气味,有无定期检测记录; 03 编号识别标记齐全,责任人是否清楚; 04 各熔断器的熔断元件应与负荷相匹配,禁止超负荷,相应负荷应有记录; 05 箱体接零(地)可靠,插座接线正确,接地装置有无定期检测记录; 06 箱(柜)体完好无损,箱(柜)无杂物和积水,箱(柜)前无堆积物; 07 外露元件应屏护完好。 检查人:检查时间:工段负责人:车间(科室)领导:

编制说明:1、各单位应结合本部门安全特点对表格中规定的检查项目逐项进行检查,并如实填写检查结果,对本部门没有的项目无须填写,对不合格项应详细说明其位置及不安全状态; 2、对检查出的各类隐患,各单位应制定整改措施,定人、定整改措施、定整改期限并报安保部备案; 安全检查记录表(2-2)检查项目:电气线路安全检查序号检查容是√否×情况说明 01 是否符合使用场所的安全要求(列如防爆防潮等); 02 安全牢固,线路绝缘良好无破损; 03 电器线路的容量,应与其负荷相匹配,有无发热现象或其它异常气味; 04 电器线路的接头应牢固,保证其接触可靠,绝缘符合要求; 05 暂时不用的电气线路线头应用绝缘胶布包好,不得裸露; 06 在线路以及汇流条上不得悬挂任何物件; .

检查人:检查时间:工段负责人:车间(科室)领导: 编制说明:1、各单位应结合本部门安全特点对表格中规定的检查项目逐项进行检查,并如实填写检查结果,对本部门没有的项目无须填写,对不合格项应详细说明其位置及不安全状态; 2、对检查出的各类隐患,各单位应制定整改措施,定人、定整改措施、定整改期限并报安保部备案; 安全检查记录表(2-3)检查项目:电气临时线路安全检查序号检查容是√否×情况说明 01 有临时线申请单,审批手续完备,不超期使用 线路绝缘良好无破损,容量应与负荷相匹配,有无发热现象或其它异常 02 气味; 应沿墙或悬空架设,距地高度为:室应大于2.5米,室外应大于4.5米, 03 跨越道路应大于6米; 04 临时线应设一总开关,每一分路应设有分开关; .

电工日常检查巡视记录()

临时用电日常检查巡视记录 合同号: G104-cc-01 日期:5月份 序号检查时间检查内容检查结果 1 ①所有输电线路的架空、输电线的外皮是否符合要求。 ②所有用电设备的进线接头的完好等情况。 ③所有保护装置是否有效。 ④是否因设备挪动而破坏三项五线制。 ⑤是否有开关闸刀损坏、保险丝用铜丝代替现象。 ⑥有无私乱拉电线等违规操作的现象。 2 ①所有输电线路的架空、输电线的外皮是否符合要求。 ②所有用电设备的进线接头的完好等情况。 ③所有保护装置是否有效。 ④是否因设备挪动而破坏三项五线制。 ⑤是否有开关闸刀损坏、保险丝用铜丝代替现象。 ⑥有无私乱拉电线等违规操作的现象。 3 ①所有输电线路的架空、输电线的外皮是否符合要求。 ②所有用电设备的进线接头的完好等情况。 ③所有保护装置是否有效

④是否因设备挪动而破坏三项五线制。 ⑤是否有开关闸刀损坏、保险丝用铜丝代替现 象。 ⑥有无私乱拉电线等违规操作的现象。 临时用电日常检查巡视记录 合同号: G104-cc-01 日期:6月份 序号检查时间检查内容检查结果 1 2014.6.8①所有输电线路的架空、输电线的外皮是否符合要求。 ②所有用电设备的进线接头的完好等情况。 ③所有保护装置是否有效。 ④是否因设备挪动而破坏三项五线制。 ⑤是否有开关闸刀损坏、保险丝用铜丝代替现象。 ⑥有无私乱拉电线等违规操作的现象。 2 2014.618①所有输电线路的架空、输电线的外皮是否符合要求。 ②所有用电设备的进线接头的完好等情况。 ③所有保护装置是否有效。 ④是否因设备挪动而破坏三项五线制。 ⑤是否有开关闸刀损坏、保险丝用铜丝代替现象。 ⑥有无私乱拉电线等违规操作的现象。

输电线路巡视考核办法标准版本

文件编号:RHD-QB-K7780 (管理制度范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 输电线路巡视考核办法 标准版本

输电线路巡视考核办法标准版本操作指导:该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 一、正常巡视 1、线路专责人应根据线路巡视周期表(遇有特殊情况时,巡视时间提前或推后不得超过一周)于每周五填写下周定期巡视记录,一周填写一次。定期巡视记录要注明每天巡视的线路名称、段落,专责人按线路巡视作业卡内容进行巡视。各队定期巡视记录一式两份,一份留本队,另一份交技术组。专责人不按要求填报定期巡视记录,扣专责人1分,队长0.5分,副队长0.2分。 2、定期巡视记录内容填写有误,扣专责人0.5分,队长0.3分,副队长0.2分。

3、专责人填写完毕定期巡视记录在队长认可、签字后,如果巡视内容发生变动,专责人未及时向队长汇报,扣专责人1分,队长没有及时向分管领导汇报,扣队长0.5分。 4、队长、副队长对本队所辖线路各段落巡视情况不清,扣1分。 5、规定夏季到达线路最早时间为8点、冬季为9点,提前到达线路视为脱岗,过了12点未到视为脱岗。 6、专责人在巡视中,应带全巡视所用工具(安全隐患通知书、望远镜、巡视作业卡、笔记本、搬手、钳子、螺母等),少带一项扣0.2分。 7、在巡视中,若有明显缺陷(隐患)未发现,发生一次扣专责人2分。线路巡视要结合线路停电提前妥善安排,为检修消缺做好准备工作。缺陷上报

输配电线路巡视管理制度

新郑煤电公司10kV输配电线路巡视管理制度为保证公司电网的正常运行,实现电力系统安全生产的“可控、在控”,提高供电可靠性,减少线路事故的发生,掌握线路的运行状况,定期对输配电线路进行巡视和维护,确保输配电线路安全运行。 1、巡线工作应由有电力工作经验的人担任。新人员不得一人单独巡线,实行科队联巡,日常以队为主,科定期巡线落实。 2、单人巡线时,禁止攀登线杆,夜间巡线应沿线路外侧进行;大风巡线应沿上风侧前进,以免万一触及断落的导线。 3、巡线人员应携带掀等工具,发现杆身底部有空洞或裂纹,及时填充,发现一次未及时处理的,对责任人罚款50元。 4、巡线人员必须到每根线杆处现场查看,发现一次对责任人罚款100元。 二、线路巡视有以下几种: 1、日常巡视。由队专职巡线员进行,掌握线路运行状况,沿线 环境变化并做好记录。 2、定期巡检。每周不少于3次,科组织巡线。 3、特殊性巡视。在气候恶劣(如大风、暴雨、覆冰等)、以及其它特殊情况下,对线路的全部进行巡查。 4、夜间巡视。每周1次,零点班进行,携带红外测温仪,检查导线接点及绝缘子表面有无发热打火现象,绝缘子表面有无闪络等。 三、巡视的主要内容: (一)、线杆及周围 线杆周围是否有树木,距线杆多近;杆身底是否有空洞;是否有地裂纹。

线杆: 1、线杆是否倾斜; 铁塔构件有无弯曲、变形、锈蚀;螺栓有无松动;混凝土杆有无裂纹、酥松、钢筋外露;焊接处有无开裂、锈蚀。 2、基础有无损坏、下沉或上拔,周围土壤有无挖掘或沉陷。 3、杆塔位置是否合适,有无被车撞的可能,保护设施是否完好,标志是否清晰。 4、杆塔有无被水淹、水冲的可能,防洪设施有无损坏、坍塌。 5、杆塔标志(杆号、相位、警告牌等)是否齐全、明显。 6、杆塔周围有无杂草和蔓藤类植物附生,有无危及安全的鸟巢等杂物。 (二)、横担及金具 1、铁横担及铁塔有无锈蚀、歪斜、变形。 2、金具有无锈蚀、变形;螺栓是否坚固,有无缺帽;开口销有无锈蚀、断裂、脱落。 (三)、绝缘子 1、瓷件有无脏污、损伤、裂纹和闪络痕迹。 2、铁脚、铁帽有无锈蚀、松动、弯曲。 (四)、导线 1、有无断股、损伤、烧伤痕迹,在重污秽地区的导线有无腐蚀现象。 2、三相弛度是否平衡,有无过紧、过松现象。 3、接头是否良好,有无过热现象(如:接头变色,雪先熔化等),连接线夹弹簧垫是否齐全,螺帽是否紧固。 4、过(跳)线有无损伤、断股、歪扭,与杆塔、构件及其他线间距

输电线路巡视管理规定

输电线路巡视管理规定 高压输电线路担负着电网电能传输的重任,规范输电线路的运行维护是确保电网长期稳定运行的前提和保障。 一、检查分类和检查周期 (一)定期巡视:经常掌握塔基、线路各部件运行情况及沿线情况,及时发现设备缺陷和威胁线路安全运行的情况。其目的在于经常掌握线路各部件运行状况及沿线情况,并搞好护线工作,定期巡视由巡线员负责,一般每周期进行一次,其它巡视根据具体情况确定,也可根据具体情况适当调整,巡视区段为全线。 (二)故障巡视:是为了查明线路发生故障(接地、跳闸)的原因,找出故障点并查明故障原因及故障情况,故障巡视应在发生故障后及时进行,一般巡视发生故障的区段或全线。 故障巡视中,巡线员应将所有的巡视区段全部巡完,不得中断或遗漏,对所发现的可能造成故障的所有物件均应搜集带回,并对故障现场情况做好详细记录,以作为事故分析的依据和参考。 (三)特殊巡视:是在气候剧烈变化(大雾、导线覆冰、大风、暴雨等)、自然灾害(地震、河水泛滥、森林起火等),线路过负荷和其它特殊情况时,对全线某几段或某些部件进

行巡视,特别是输电线路塔基的检查,以发现线路及塔基的异常现象及部件的变形损害。特殊巡视根据需要及时进行,一般巡视全线、某线段或某部件。 (四)夜间、交叉和诊断性巡视:是为了检查导线的连接器的发热或绝缘子污秽放电情况。根据运行季节特点、线路的健康情况和环境特点确定重点。巡视根据运行情况及时进行,一般巡视全线、某线段或某部件。 (五)监察巡视:线路维护单位、线路产权单位及线路运行单位了解线路运行情况,检查指导巡线人员的工作。监察巡视每年至少一次,一般巡视全线或某线段。 二、巡视要求 (一)线路维护单位要严格按照年度输电线路巡视计划执行,如有其他原因推迟巡视时间,线路维护单位负责人应说清原因,并尽快安排时间继续巡视。 (二)巡视检查的内容应按《架空送电线路运行规程》(DL/T741)执行。线路维护和运行单位相关主管负责人,应定期参加线路巡视,以了解线路运行情况并检查、指导巡视人员的工作。 (三)定期巡视在地形条件较好地段,可由有一定工作经验的巡视人员一人进行。特殊巡视、夜间巡视、故障巡视及登杆塔检查必须由二人或二人以上进行。运行人员在巡视时应做到“四到”(走到、看到、听到、宣传到),“三准”(缺

史上最全最全安全检查表汇编

最全安全检查表汇编第一部分安全管理篇 1. 综合安全管理检查表 2. 安全生产规章制度检查表 3. 安全生产责任制度检查表 4. 安全教育检查表 5. 事故管理检查表 6. 安全档案检查表 7. 特种设备安全管理检查表 8. 应急救援预案安全检查表 第二部分机械篇 9. 车床安全检查表 10. 铣床安全检查表 11. 刨床安全检查表 12. 冲、剪、压机械安全检查表 13. 电焊机安全检查表 14. 破碎机安全检查表 15. 砂轮机安全检查表 16. 压力机安全检查表 17. 水压机安全检查表 18. 皮带运输机安全检查表 19. 型材挤压机安全检查表 20. 锻造机械检查表 21. 铸造机械安全检查表 22. 木工机械安全检查表 23. 光学机械安全检查表 24. 热交换器安全检查表 25. 吊具安全检查表 第三部分电气篇

26. 电气线路安全检查表 27. 电气检修作业安全检查表 28. 临时用电线路安全检查表 29. 手持电动工具安全检查表 30. 电网接地系统安全检查表 31. 防雷接地装置安全检查表 32. 车间动力配电箱安全检查表 33. 电气试验站(台、室)安全检查表第四部分特种设备篇 34. 起重机械安全检查表 35. 锅炉安全检查表 36. 压力容器安全检查表 37. 压力管道安全检查表 38. 电梯安全检查表 39. 客运索道安全检查表 40. 大型游乐设施安全检查表 41. 高压气瓶安全检查表 42. 溶解乙炔气瓶安全检查表 第五部分生产场所篇 43. 车间安全检查表 44. 安全标志检查表 45. 厂区道路设施安全检查表 46. 工件材料堆放安全检查表 47. 设备设施间距安全检量表 48. 仓库安全检查表 49. 变、配电站安全检查表 50. 空压站安全检查表 51. 配电室安全检查表 52. 制氧站安全检查表 53. 加油站安全检查表

输电线路巡视考核办法

输电线路巡视考核办法 输电处线路巡视质量考核办法 输电线路巡视质量考核办法 一、正常巡视 1、线路专责人应根据线路巡视周期表,遇有特殊情况时~巡视时间提前或推后不得超过一周,于每周五填写下周定期巡视记录~一周填写一次。定期巡视记录要注明每天巡视的线路名称、段落~负责人按线路巡视作业卡内容要求队员进行巡视。定期巡 视记录一式两份~一份留本队~另一份交给姜顺强保留。专责人不按要求填报定期巡视记录~扣专责人100元。 2、定期巡视记录内容填写有误~外委队伍50元。填写不规范的扣巡视人10元。 3、负责人对本队所辖线路各段落巡视情况不清~扣外包队伍100元。 4、规定夏季到达线路最早时间为6-8点、冬季为7-9点~过了规定时间点未到视为脱岗~扣外包队伍50元~迟到队员30元。 5、队员在巡视中~应带全巡视所用工具,照相机、巡视作业卡、笔记本、笔、搬手、钳子等,~少带一项扣巡视人10元。 6、在巡视中~若有明显缺陷,隐患,未发现~发生一次扣外委队伍200元。线路巡视要结合线路停电提前妥善安排~为检修消缺做好准备工作。缺陷上报不及时扣外委队伍100元。 7、上报的缺陷,隐患,有误~与实际不符影响处理~扣外包队伍100元~巡视人50元。 二、故障巡视

1、线路跳闸~故障原因(经核实确实为线路故障)未查明~每发生一次扣外包队伍500元。具体见附件 2、若故障点比较明显而未发现~被他人巡视查出~扣巡视人100元。 3、故障巡视运行人员必须做到随叫随到~对不到者不论何 种原因扣外包队伍100元。 4、发生35KV线路接地、光缆断线或未断但已造成通信中断故障~每发生一次属于责任故障的扣外包队伍200元~属于非责任故障的不扣分。 三、说明 1、考核中如有争议~请在司务会讨论裁决。 附件:责任、非责任故障划分 1、外力破坏 对危险点、隐患采取了各种预防措施及监控手段~发生了跳闸属于非责任故障~反之属于责任故障。 2、雷害 由于杆塔接地螺丝松动未及时紧固~接地断开、丢失、接地电阻值不合格未及时上报造成的雷害属责任故障~反之属于非责任故障。 3、污闪 线路防污闪严重未及时上报~发生跳闸属责任故障~反之属于非责任故障。 4、鸟害 线路上有鸟窝时未及时上报造成线路跳闸属责任故障~反之属于为非责任故障。 5、风偏 对风偏距离不够的绝缘子未提出更换成重锤型绝缘子~造成 线路跳闸的属责任故障~反之属于为非责任故障。

输电线路外委服务巡视方案

输电线路外委服务巡视方案 一、概述 电网概况:高压输电线路分布在市区及城乡,点多面广,裸露野外,存在着诸多的外部安全隐患,对输电线路的安全稳定运行构成严重威胁。 运维班组概况:人员少、机动性不足、年龄普遍老龄化、班组建设任务繁重、巡视周期长,事故处理不及时,外破工程无法蹲守、盯防等。 二、巡视内容:严格按照国网山东省供电公司主编,2015年中国电力出版社出版发行的《架 空输电线路巡视及防护手册》通道防护内容及部分线路主体内容巡视 三、护线人员基本要求 ●20-45岁,身体健康,能熟练驾驶摩托车 ●责任心强,沟通无障碍,能够熟练使用智能手机。 ●经公司专业培训考试(包括安规、巡视管理制度等)合格后方可上岗。 四、护线队伍建设方式、周期 公司前期根据贵方区域、线路等巡视范围,组建有工作时间超过2年的管理及巡护人员,进入新地域开始线路交接、台账建立等工作,交接线路完毕后进行区域线路“网格化”划分,一月内按照划分线路就近进行人员招聘,人员经过公司7天时间培训,领取标准设备包(含

摩托车、手机卡、望远镜、危机告知书、宣传资料等)开始巡视,本区域巡护队伍建设完毕并进入正常巡视防护工作。 五、装备配置 为满足护线需要,并保证每天保质保量的完成护线任务,根据工作需要,护线每人配备轻便摩托车车1辆,管理人员配备汽车1辆。人员配备巡防手册、宣传手册、高倍望远镜、危机告知书、手机、GPS定位、工具等设备及劳保用品等,每人1套;管理人员配备笔记本电脑、移动硬盘等。 六、缺陷定义 输电线路缺陷定义划分按照《国家电网公司架空输电线路运维管理规定》执行 七、缺陷处理 1、与工区领导及各管理层建立畅通的微信企业号及电话渠道。 2、线路主体一般缺陷附图片实时发送微信群供查阅,缺陷汇总到每周汇报表周汇报时逐条附图片汇报。 3、线路主体严重及紧急缺陷附图片实时发送微信群,第一时间与运维班组长、专工进行电话汇报,随时关注,直至消缺后附消缺图片汇报。 4、通道巡视一般缺陷附图片实时发送微信群供查阅,缺陷汇总到每周汇报表周汇报时逐条附图片汇报。 5、通道严重及紧急缺陷附图片实时发送微信群,第一时间与运维班组长、专工进行电话汇报,施工作业、建筑物:巡护人员要求粘贴宣传资料,找到甲方、施工方分别签署危机告知书,公司安排人员现场蹲守,直至施工消除隐患。 交跨距离、树木超高:巡护人员询问联系户主,对其进行危害宣传,签署危机告知书或树木修剪协议。 鸟巢:绝缘子上方鸟巢每天都进行上报,直至消除附图片。 其他缺陷视情况进行处理。

电气安全检查表资料

安全检查记录表(2-1)检查项目:电气动力、照明箱安全检查 序号检查内容是 √否 × 情况说明 01 箱(柜)内应保持整洁,安装是否符合电气安全要求; 02 各种元器件、仪表、开关与线路连接应可靠,接触良好,无严重发热、 烧损现象,无异常气味,有无定期检测记录; 03 编号识别标记齐全,责任人是否清楚; 04 各熔断器内的熔断元件应与负荷相匹配,禁止超负荷,相应负荷应有记 录; 05 箱体接零(地)可靠,插座接线正确,接地装置有无定期检测记录; 06 箱(柜)体完好无损,箱(柜)内无杂物和积水,箱(柜)前无堆积物; 07 外露元件应屏护完好。 检查人:检查时间:工段负责人:车间(科室)领导: 编制说明:1、各单位应结合本部门安全特点对表格中规定的检查项目逐项进行检查,并如实填写检查结果,对本部门没有的项目无须填写,对不合格项应详细说明其位置及不安全状态; 2、对检查出的各类隐患,各单位应制定整改措施,定人、定整改措施、定整改期限并报安保部备案; 安全检查记录表(2-2)检查项目:电气线路安全检查

01 是否符合使用场所的安全要求(列如防爆防潮等); 02 安全牢固,线路绝缘良好无破损; 03 电器线路的容量,应与其负荷相匹配,有无发热现象或其它异常气味; 04 电器线路的接头应牢固,保证其接触可靠,绝缘符合要求; 05 暂时不用的电气线路线头应用绝缘胶布包好,不得裸露; 06 在线路以及汇流条上不得悬挂任何物件; 检查人:检查时间:工段负责人:车间(科室)领导: 编制说明:1、各单位应结合本部门安全特点对表格中规定的检查项目逐项进行检查,并如实填写检查结果,对本部门没有的项目无须填写,对不合格项应详细说明其位置及不安全状态; 2、对检查出的各类隐患,各单位应制定整改措施,定人、定整改措施、定整改期限并报安保部备案; 安全检查记录表(2-3)检查项目:电气临时线路安全检查

输电线路外委服务巡视方案

北京中电誉华科技有限公司输电线路外委服务巡视方案 一、概述 电网概况:高压输电线路分布在市区及城乡,点多面广,裸露野外,存在着诸多的外部安全隐患,对输电线路的安全稳定运行构成严重威胁。升压站电气工程 强条执行检查表

工程建设标准强制性条文执行检查记录表 分部工程序 号 标准条文 检查控制 措施 执行 时间 执行人 检查 时间 检查人 落实 情况 备注 35KV、10KV 断路器、 GIS开关一《电气装置安装工程高压电器施工及验收 规范》GBJ147—1990 1 第4.4.1条在验收时,应进行下列检查: 三、断路器及其操动机构的联动应正常,无 卡阻现象;分、合闸指示正确;辅助开关动 作正确可靠。 四、密度继电器的报警、闭锁定值应符合规 定;电气回路传动正确。 五、六氟化硫气体压力、泄漏率和含水量应 符合规定。 六、接地良好。 认真审查施工单位的作 业指导书符合实际情况, 做好技术交底。在首件试 点首先检查所用仪器设 备合格,见证开关动作情 况,压力、泄漏率、含水 量在厂家规定允许范围 之内,测试的接地电阻值 符合设计要求。 变压器安 装二 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗 器、互感器施工及验收规范》GBJ 148-1990 1 第2.3.2条变压器施工,当含氧量未达到18% 以上时,人员不得进入。 根据本场变压器安装规 范,人员不用进入变压器 内 2 第2.7.1条绝缘油试验合格后方可注入变压器 和电抗器内。不同牌号的绝缘油或同牌号的 新油与运行过的油混合使用前,必须做混油 试验。 见证绝缘油取样,在阴 雨、大风天气、湿度大于 70%时,不准取样,油试 验完毕,检查试验报告是

工程建设标准强制性条文执行检查记录表 分部工程序 号 标准条文 检查控制 措施 执行 时间 执行人 检查 时间 检查人 落实 情况 备注 否合格。 3 第2.10.2条变压器、电抗器在试运行前,应进 行全面检查,确认其符合运行条件时,方可 投入试运行。检查项目如下: 一、本体、冷却装置及所有附件应无缺陷, 且不渗油。 五、事故排油设施应完善,消防设施齐全。 七、接地引下线及其与主接地网的连接应满 足设计要求,接地应可靠。 铁芯和夹件的接地引出套管、套管的接地小 套管及电压抽取装置不用时其抽出端子均应 接地;备用电流互感器二次端子应短接接地; 套管顶部结构的接触及密封应良好。 九、分接头的位置应符合运行要求;有载调 压切换装置的远方操作应动作可靠,指示位 置正确。 十三、变压器、电抗器的全部电气试验应合 格;保护装置整定值符合规定;操作及联动 试验正确。 施工单位工程报验完毕, 监理组织业主、施工单位 代表对变压器检查项目 进行认真详细检查,检查 无误合格后,方可允许试 运。监理全程旁站。 三 《电气装置安装工程母线装置施工及验收 规范》GBJ149—1990 第2.4.9条母线管施焊前,焊工必须经过考试 合格。 审查人员资质证明 接线四《电气装置安装工程电缆线路施工及验收

输电线路巡视项目及内容

输电线路巡视项目及内容-标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

输电线路巡视项目及内容 一、杆塔巡视项目及内容 1、杆塔有无倾斜、弯曲及各部件有无变形。 2、基础有无下沉、冲刷、裂开或因取土成为孤台。 3、各部螺栓、销子有无松动、退扣或脱落。‘- 4、金属构件、部件有无磨损、锈蚀现象。 5、杆塔上有无鸟巢、锡箔纸、风筝、绳索等杂物。 6、水泥杆有无裂纹、露筋,焊缝或法兰有无裂开,水泥面有无脱落,有无因积水结冰而冻坏的现象。 7、线路双重名称和标志是否清楚。 8、杆塔的接地引线是否完好等。 二、导线、避雷线的巡视检查 1、导线有无锈蚀、断股、烧伤等现象。 2、导线连接处有无接触不良,过热现象。 3、导线对各种交叉跨越距离、对地面距离及对各类建筑物的距离是否符合规定。 4、线夹、防震锤等附件有无异常。 5、引流线对接地部位的距离是否符合规定。 三、绝缘子巡视检查内容 1、绝缘子有无损伤、裂纹、闪络放电现象。 2、绝缘子表面脏污是否严重。

3、悬式绝缘子的开口销、弹簧销是否锈蚀、脱出、变形或已掉落。 4、针式绝缘子有无倾斜。 5、瓷横担的固定螺栓有否松动、倾角是否符合规定。 四、拉线的巡视内容 1、有无松弛、锈蚀、断股等现象。 2、上、下把连接是否牢固、附件是否齐全完整。 3、拉线棒及地锚块有无异常现象。 五、架空线路保护区内巡视检查的项目内容 1、架空线路附近有无危及安全运行的挖土、堆土、建筑、吊车装卸、爆破、射击等活动。 2、有无新建的交叉跨越物,其跨越距离是否符合规定。 3、有无危及安全运行的树木或天线等物。 六、夜间、雾天特殊巡视的项目内容 1、绝缘子有无放电火花及闪络现象。 2、35kV以上的架空线路有无严重的电晕现象。 3、导线接头处有无因接触不良而造成滋火或过热发红现象。 4、引流线对杆塔、横担、拉线等接地物有无放电现象。 七、大风、大雨后特殊巡视项目内容 1、杆塔有无倾斜、基础有无下沉及被雨水严重冲刷;拉线、地锚有无变化。 2、横担有无偏斜。