文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 发电机组负载测试大纲

发电机组负载测试大纲

发电机组负载测试大纲
发电机组负载测试大纲

1.1.6 负荷试验

试验工况及时间见下表

注:① 检查发电机的工况并记录相关数据。

② 试验结束后应测量记录电机的热态电阻,测量调压器及发电机温升并作好记录。

1.1.7调速器试验

1.1.7.1额定负荷突卸(100% → 0%)。测量瞬间转速,稳定转速和恢复时 间。

1.1.7.2在转速稳定之后按如下四步加载

(0%→37%→61%→83%→100%),测量瞬时转速,稳定转速和恢复时间。

1.1.7.3按以下要求:

瞬时转速稳定率≤ 10% 稳定转速稳定率≤ 5% 恢复时间≤ 5 秒.

注: 瞬时转速率%1001

3?=

-R n n n 稳定转速率%10013?=

-R

n n n

恢复时间:速度波动率回到最终稳定转速的±1% 之内所需要的时间间隔。

n1?负荷突加或突降前的速度。(r/min.)

n2?负荷突加或突降后机器的最高或最低瞬时转速。(r/min.)

n3?负荷突加或突降后稳定转速。(r/min.)

n R?额定转速。(r/min.)

1.1.8 检查

在负荷和调速器试验之后立即停止发电机,检查并记录温升及测量发电柴油机的拐档差,包括交流发电机的每一相的绝缘读数。

1.1.9操作试验

1.1.9.1按照系泊试验电气部分的要求试验集控室遥控柴油发电机

启动停止。

1.1.9.2自动启动试验应按照系泊试验的电气部分要求进行

1.2柴油发电机负荷试验( 电气部分)

采用干式负荷作为试验负荷,负荷试验工况及时间参照"轮机系泊试验大纲".

负荷试验试验工况及时间见下表(负荷从25%~100%范围内,功率因数为额定值0.85)

负荷试验时应测量记录各种负荷下的功率、电压、电流功率因数、频率、转速等有关参数.试验后应测量记录热态绝缘电阻值,热态绝缘电阻.

负荷试验时应检查发电机是否有异常情况.

发电机于100%负荷试验后,应测量调压器及发电机部分的温升,并作好记录.

注:110%超负荷试验应拆除优先脱扣.

2. 柴油发电机组机组特性试验

2.1 柴油发电机静态电压特性试验

用干电阻作负载(COS?=0.85),使每台高压发电机调整到额定的电压、频率、功率因数、然后从100%—85%—50%—25%—0%—25%—50%—85%—100%负载改变,使电压和频率的变化得以稳定,测量并记录每档电流、电压、频率的变化值。

电压变化:额定电压得+/-2.5%之内

频率变化:额定频率得+/-5%之内

2.2 柴油发电机组速度和电压调节试验(动态特性)

本试验要验证瞬态电压、频率变化及恢复时间在允许的范围内。

当高压发电机满负载运行时,突然卸载。

(100%→0%)。测量瞬态电压、频率变化和恢复时间。

待稳定运行后,按如下四步加载。(0%→37%→61%→83%→100%),测量瞬态电压、频率变化、瞬时转速、稳定转速和恢复时间。

记录试验结果。

瞬态电压变化:-15%~+20%之内

瞬态频率变化:-/+10%之内

在5秒钟内恢复到稳态转速的5%之内。

3. 高压发电机组并联运行试验

3.1 先并联1号和2号机组,再先后并联3号、4号机组.

即: 1号机在网运行,2号、3号、4号待并

1号- 2号并车

1号-2号-3号并车

1号-2号-3号- 4号并车通过手动方式和自动方式对柴油发电机进行并联运行操作试验,起并点按50%的额定值,然后使并联发电机的总负荷按如下变化(COS?=0.85):75%→50%→25%→50%→75%→100%→75%上述各负载点并联运行时间为5~10min.测量上述各负载点每台发电机的有功功率、无功功率、电压、频率和电流,并计算并联运行发电机与总负载按发电机额定功率比例分配的偏差值,最大的有

功偏差应不大于一台发电机额定功率的+/-15%,最大的无功偏差应不大于一台发电机额定值的+/-10%,并做相应记录。

3.2 负载转移试验

将待并柴油电机接入与已在额定状态下运行的柴油发电机并联运行,并负载转移,检查柴油发电机负载转移可靠性;并联运行柴油发电机数量分别在两台、三台、四台之间进行.

3.3 四台主发电机在100%的额定功率负载下并联运行4小时。3.4 配电变压器与停泊发电机的短时并车,负荷转移试验

-任意一台高压发电机在网运行通过配电变压器向低压配电板供电. -在应急配电板上将停泊发电机选为停泊模式.

-检查低压主配电板至应急电板馈电开关的可靠性.

-检查应急配电板的逆功保护功能和向主板馈电的过载保护功能. -在主板上选定一路馈电线路。

-将低压配电板的在网负荷将至低于配电变压器10%的额定值(<200kw).

-在低压主配电板通过手动方式进行短时并车、负荷转移试验,分断配电变压器的断路器。

3.5 1号、2号高压配电板手动同步试验

根据ABB公司文件号3AFV31240100743具体内容,在ABB公司现场工程师人员指导下进行1号高压配电板,2号高压配电板,1号发电机和2号发电机,3号发电机和4号发电机的手动同步操作试验并作好相应记录。

发电机房管理规章制度、操作规范91963

发电机房操作规程 为了加强安全用电管理,杜绝各种原因造成电力事故,确保发电机组的安全运行及操作人员的人身安全,制定本规程。 一、按岗位规定穿戴好个人劳动防护用品,认真交接班,若发现问题应立即指出并及时向领导汇报。 二、接班后应认真检查操作按钮、信号装置的完好及灵敏可靠。 三、严格执行停送电、挂牌制度,未经同意不准送电,必须遵循“谁工作、谁挂牌、谁摘牌”的制度。 四、操作时精神集中,操作熟练,不准与他人闲谈,不准看书、报及杂志等,开机后不得擅自离开工作岗位。 五、严禁用非绝缘物品和湿手套等操作电钮、开关,不准随意动手布线和安装临时电源。 六、进入机房工作场地应注意周围是否存在安全隐患和危险因素,如有应及时排除。 七、配电房在正常生产期间的停送电,必须严格执行操作制度,发生故障,必须2人以上进行分析排除,以免发生重大事故。 八、电器设备发生火灾时,要立即切断电源,使用四氯化碳、二氧化碳等灭火器材进行扑救。

发电机房管理制度 1、未经领导许可,非相关人员禁止进入发电机房,上级领导参观和视察时,须在值班员的陪同下进入发电机房。平时机房门应加锁。 2、机房内禁止存放易燃、易爆物品,严禁吸烟。 3、发电机平时置于自动待发状态,蓄电池置于浮充电状态,须定期进行充放电。 4、配电房值班员必须熟悉机组开停操作及机组正常运行参数,发电机运行时,应派专人值班。 5、每月起动机组运转检查半小时,确保机组正常自动投入。 6、发电机储油管内备足8小时满负荷用油量。 7、发电机实行定人定机操作、保养和每月周期运行检查。非值班或维修人员不得操作。 8、机房及机组的清洁卫生由发电机责任人打扫。 9、机房及油库内消防须定期检查,确保设施完好、有效。 10、发电机检查时须将主令开关掷于停止档,以避免市电意外停电,导致发电机运行,发生意外伤害。 11、每半年对发电机组进行一次全面检查保养,确保机组的良好运行。 精品文档word文档可以编辑!谢谢下载!

发电机大修实验

电机大修后应作哪些试验: 1、发电机大修后一般应作如下项目的试验: (1)二次回路(操作保护)传动及检查; (2)发电机起动前之其他试验; (3)测静、转子回路直流电阻; (4)励磁机空载特性试验; (5)发电机短路特性试验; (6)发电机空载特性试验及层间耐压; (7)测量发电机静、转子励磁回路绝缘; (8)对民电机作交流耐压试验,直流耐压试验; 2、上述试验的作法及运行人员注意问题:① 测量发电机静、转子励磁回路绝缘电阻。因发电机在大修时,励磁机、发电机要解体进行检查处理,静、转子励磁机等线圈绝缘处于大气中,可能吸收潮气使绝缘降低。另外在整个大修过程中,各部绝缘有无损坏,碰坏或缺陷处理不好等现象。测量上述各部绝缘是一基本方法,这是因为绝缘电阻是衡量绝缘质量的一个主要指标,用它可以发现绝缘内有无贯穿的导电通路,并能发现由于高压作用于绝缘后而发展的缺陷,测绝缘的工作,一般在开机前由运行人员去作,发电机静、转子回路绝缘电阻应在通水前测量,绝缘电阻的数值不作具体规定,但应于历史测量结果比较分析,静子回路用1000—2500V摇表测量,应不低于0.5MΩ。若通水后测量的绝缘电阻值主要的是检查水质,一般为数百千欧(用万用表测量)测量绝缘时,使用摇表,万用表应遵守有关规定。② 对发电机作交流耐压试验的目的是为了检查定子绕组的主绝缘是否良好,检查绝缘水平,确定发电机能否投运。做此试验应用专用试验升压变压器及其他用具,耐压的试验电压,一般应为额定电压的1.3—1.5倍,持续时间为一分钟。③ 直流耐压试验,它能确定绝缘耐压强度,而对绝缘内部不会损伤,同时它还可以测量被测绝缘的泄漏电流,正常时泄漏电流与外加电压为一直线关系,若泄漏电流急剧增加时,则说明绝缘有问题。该试验所加电压应为额定电压的2.5倍,对于发电机的定子绕组来讲,在最高试验电压下,各相泄漏电流在20微安以上者,各相泄漏电流间的不对称系数应不大于2,各相差值应与历史试验值作比较,不应有显著差别。④ 测量静、转子回路直流电阻测量发电机静、转子回路直流电阻的目的,是为了检查线圈内部、端部、引出线的焊缝质量以及连接点的接触情况,实际是检查这些接头的接触电阻有无变化,若接触电阻大,则说明接触不良,该工作由高压试验人员做。⑤励磁机空载特性试验:为了检查鉴定大修后的励磁机各特性是否良好,并与厂家原特性曲线比较,一般在发电机与系统并列前,当汽机转速达3000转/分钟时作该试验,其方法如下:a、在励磁机磁场回路接一电流表(端子609),并接一电压表(端子6.03、6.04) b、断开发电机、工作励磁要刀闸,解除强励11ZK c、合上MK开关,慢慢调节RC电阻,逐点读取励磁机电压及其磁场电流,直至励磁机电压达到额定值为止。 d、采取上升、下降两条特、性曲线与原特性曲线比较应无较大差异。该试验由试验人员与运行人员共同作,操作时要调整缓慢均匀,读表计要求准确同时进行。⑥发电机短路特性试验:所谓短路特性,是发电机在额定转速的发电方式下,静子三相短路时,静子短路电流Id与励磁机电流il 成正比关系。利用此试验可判断发电机转子线圈有无匝间短路,此外,计算发电机的主要参数同其电抗xd短路比以及电压调整器的整定计算时也都需要得用短路特性试验。其方法如下: a、在发电机端子排A432、B431、C432回路中串接标准电流表。在灭磁盘励磁回路接直流电流表(603、604处)并接直流电压表。 b、在发电机主油开关处A、B、C出线上接三相短路线一组。 c、发电机恢复备用,投入各保护(此时甲刀闸在断开) d、合上发电

国科研究:柴油发电机组带容性负载能力(上)

国科研究:柴油发电机组带容性负载能力(上) 柴油发电机其实不是个理想的电压源,其内阻远比市政电力电网的内阻大,随着柴油发电机机组的额定输出的功率容量的减少,其内阻增大的矛盾显得更加突出。 当我们用柴油发电机带电阻性负载时,其影响不易察觉,但如果采用柴油发电机来带整流滤波型负载(例如:计算机和通讯设备、日光灯、各种可控硅相移调速和调控设备)时,往往会遇到很大的麻烦。 其原因是上述非线性负载会向柴油发电机组反射大量的高次谐波电流,比如传统UPS的5次和11次谐波等对柴油发电机的运行危害较为严重,轻则导致柴油发电机带载异常,重则甚至会损伤到柴油发电机。 目前业界为了提高柴油发电机带非线性负载的成功率通常的办法是采用容量放大设计,通常的选型放大是1.5-2.0倍,少的也有1.2-1.5倍。 1 为了减少谐波对柴油发电机的影响,目前行业通常解决办法是采用滤波器,比如有采用价格昂贵的有源滤波器,或者采用价格较低的电容补偿柜等办法。 而传统UPS在不同的负载率下阻抗特性还不一样,比如在轻载下呈现容性,而在较重载下呈现感性(比如某款UPS产品三相负载分别为7、9、8KW时呈强容性,功率因数为-0.85、-0.87、-0.86;三相负载为12、13、13KW时呈弱感性,功率因数为0.96、0.97、0.95;三相负载为30KW时呈强感性,功率因数为0.92)。 因此在如图2的串联谐振模型中,柴油发电机很容易在轻载下和容性负载振荡输出高电压而发生保护,所以采用传统电容补偿柜的设计中,轻载下不能投入电容补偿柜防止柴油发电机过补偿而振荡保护,而在较重载下才考虑投入电容柜来补偿感性负载带来的谐波。 2 但是,随着目前数据中心追求节能高效的发展需求,越来越多的高频模块化UPS、高压直流、48V通信电源,甚至市电直供服务器的PSU电源等开关电源类负载会直接挂在柴油发电机输出上。

发电机使用管理规定标准范本

管理制度编号:LX-FS-A69913 发电机使用管理规定标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

发电机使用管理规定标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 除严格执行设备设施通用管理制度外,还应执行以下规定: 1、发电机房应做好防水、防潮工作。 2、经常检查发电机的机油油位、冷却水水位是否符合发电机运行要求,储备适当油量以满足发电机满负荷运行(根据各项目情况自定最小满负荷运行时间) 3、发电机每月空载试运行1-2次,运行时间约15-20分钟;平时应将发电机置于"手动"状态(酒店等特种物业,按合同要求执行)。 4、发电机起动时,操作人员应检查启动条件

船用柴油发电机组出厂试验大纲

船用柴油发电机组出厂 试验大纲 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】

上海康诚发电设备有限公司企业标准 Q/QC-WI-04-2015船用柴油发电机组出厂试验大纲 版本号:A0 编制: 审核: 批准: 受控状态: 2015年4月6日发布 2015年4月6日实施 上海康诚发电设备有限公司发布

船用柴油发电机组出厂试验大纲 本试验大纲适用于船舶主电站、船舶停泊电站、船舶应急电站的交流船用柴油发电机组(以下简称机组),作为出厂的成套试验方法。 1.试验前的准备 1.1 检查机组的工艺流程卡的记录 1 2 检查测试仪表 a.电流表、电压表、功率表、频率表等到仪表的精度应不低于0.5级 b.功率因数表的精度应不低于1.0级 c.温度表、压力表等热工参数测量仪表的精度应不低于2.5级 d.仪表互感器的精度不低于0.5级 1,3 检查负载设备 a,用水电阻作有功负载时,其三相电流的不平衡度应小于3%的发电机的额定电流 b,采用线性电抗作为无功负载。若采用感应调压器作无功负载时,应工作在非饱和区 1,4 检查试验用的水、油供给系统 2,出厂试验项目序号试验项目名称试验方法

3,检验内容与试验方法 3.1 机组外观检查 a.检查柴油机、发电机在公共底座连接及联轴器螺钉的连接 b.检查滑油、燃油、冷却水液位是否正常,燃油系统中的空气是否排净 c.检查附件、管路、电气线路的连接是否可靠 d.检查各系统管路有否漏油、漏水现象 e,检查起动系统是否正常(含蓄电池容量等) f.检查各阀件是否在起动准备状态 3.2 发电机绝缘电阻测量 在开机前和停机后用500伏兆欧表检查发电机定子的绝缘电阻是否在规定的范围内,冷态绝缘电阻不低于5MΩ ,热态绝缘电阻不低于2MΩ。

柴油发电机参数

3.6 发电系统 要求发电机组自动化程度高,更要求发电机必须适应UPS 这一非线性负载的特性,使其在无市电的情况下保障UPS 对负载的可靠供电。 发电机组与UPS 的配置 考虑到市电中断时,机房发电机所带负载包括UPS(计算机类设备)、空调、等设备,对发电机启动干扰较大,一般建议发电机配备容量至少应满足所有负载总功率要求,并留有30%-40%的余量。 综上,建议发电机选用功率为:1000KW。发电机为国际知名品牌原装进口产品。 机组电气性能参数: 额定输出电压:380/220V;三相四线星形接法; 额定频率:50Hz。 输出额定功率因数:≥ 0.8(滞后)。 稳态电压调整率≤±0.5% 瞬态电压调整率≤±10% 电压恢复稳定时间≤3.0s 机组空载额定电压时,线电压波形正弦性畸变率应≤5%。 稳态频率调整率≤±0.5% 瞬态频率调整率≤±10% 频率恢复稳定时间≤3.0s 波动率≤±0.5% 恢复时间≤3.0s 机组在额定电压下,从冷态到热态的电压变化不大于额定电压的±2%。 机组空载电压的调节范围需满足:额定电压的95%~105%。 机组发动机技术参数: 使用国际知名原装进口发动机 燃油系统及喷油控制方式:电喷 气缸:直列6缸, 进气方式:涡轮增压。 燃油消耗率≤210g/kwh(满载)

能使用国产0号柴油作为燃料。 润滑油等级:API-CD级以上。 排放标准:欧II或以上 冷却系统:强制闭式循环水冷,加防腐措施 机组发电机技术参数: 使用国际知名原装进口发电机 发电机型号:同步交流发电机 励磁方式:无刷永磁励磁 绝缘等级≥H级 防护等级≥IP23 电压调节器:数字式 电压调节精度≥±1.0% 机组可靠性:大修间隔≥15000h 机组技术要求: 达到GB2820.3及ISO8525/3 G3级的要求和邮电系统YD/T502“通信专用柴油发电机组的技术要求”的规定。 标配:干式空气滤清器、燃油滤清器、机油滤清器、油水分离器、手动燃油泵、润滑油排泄泵。 提供配套ATS切换柜、静音箱 1、负荷:电阻类;电动机类(异步交流电动机);可控硅整流滤波器类; 2、机组在额定情况下,从冷态到热态的电压变化,不大于额定电压的±2%。 3、机组空载电压的调节范围为额定电压的95%~105%。 4、机组的启动和停机: 机组采用直流24V高能铅酸蓄电池起动,起动电源和控制电源共用一组蓄电池组; 机组可以手动起动、停车,亦可自动起动、停车; 机组可以手动紧急停车和事故自动紧急停车; 机组能在需方环境中,以额定功率连续运行。 5、机组的自动控制功能:能实现自动起动、自动切换、自动投入、自动撤出、自动停机、自动保护等。

电磁兼容实验室简介

电磁兼容实验室简介 本实验室包括电磁场、电磁兼容理论、现代电磁检测基础实验室。 电磁场课程是“电气工程及其自动化专业”“电子信息专业”“通信工程专业”“电子科学技术专业”“生物医学工程专业”的专业基础课,内容含电磁场和电磁波两部分。现代电气装备的发展,一方面与计算机控制技术、电子器件变流技术紧密结合,已经发展为电子电机、电子电器等一体化、智能化电气装备,但同时高速开断的器件形成了严重的电磁干扰;另一方面,电机、电器的设计趋向空间紧凑化、能量高密度化,使部件之间电磁影响严重,无论装置内部以及对外部电力系统及其他设备电磁影响加剧。90年代以来国际上形成了电气装备电磁兼容性研究热点,在国内外电气领域开设电磁兼容性课程。 随着学校办学规模的不断扩大,国家产业政策的调整,专业课程内容、结构调整的需求,为了满足《现代检测技术基础》、《检测与转换》、《电机测试技术基础》、《电器测试技术基础》等课程对实验条件的要求,新建了现代电磁检测基础实验室。其宗旨是:面向本校全体本科生,以满足上述课程的实验要求;兼顾硕士研究生进行课题研究的需求。本实验室主要针对电磁、位移、速度、力及力矩等物理量,特别是快速变化量、微弱信号以及高精度检测而建立的。 本实验室设置以下实验: ●电场模拟 ●无损耗传输线的研究 ●时变电磁场演示实验 ●电磁波的基本性质和简单的测量方法 ●电器放电噪声测试 ●变流装置及开关器件谐波干扰测试 ●屏蔽与接地效应检测 ●辐射EMC测试

●传导性干扰测定 ●力及力矩测量、变速度检测 ●电气设备输入及输出测量 ●多通道磁测量 ●基本电量准确测量 ●弱信号检测 ●震动频谱分析 面向的课程为:电磁场理论、电磁兼容技术基础、现代检测技术基础、工程电磁场基础、电量与非电量测量等。

柴油发电机组运行管理制度

柴油发电机组运行维护规章制度 总则 一、目的 规范柴油发电机组运行维护管理工作,确保柴油发电机长期无故障经济运行,保证现场施工和生活区的正常供电。 二、适用范围 适用于XXXXXXXX柴油发电站柴油发电机组的运行维护管理。 三、发电机组维护保养职责 1、机电项目部负责柴油发电机运行维护管理工作的组织实施。 2、柴油发电机组运行维护实行倒班制,每天二班,每12小时为一班,每班设2名电工、1名机械维修工。当值人员具体负责柴油发电机组的运行管理和维护保养。 柴油发电站管理规章制度 一、发电机组操作安全警告和注意事项: 1、使用及维护发电机组前,必须阅读并理解发电机组用户手册。 2、发电机组必须由受过机组专项培训的人员操作,维护操作人员必须明白安全预防措施及操作维护程序。 3、维护操作人员不得在明知机组有异常情况下开机。 4、维护操作人员对机组清洁、维护、修理时,必须在停机且将电瓶负极线拆除的状况下进行。 5、排烟管及消音器排烟时产生高温,使用安装时必须采用防火隔热材料并远离易燃物品。 6、维护操作人员不得将易燃物体(液体)存放在发动机附近。 7、任何人不得在电池及燃料附近抽烟、打火花或其他引火行为。 8、每台发电机组应配备ABC(干粉)灭火器,维护操作人员懂得如何使用。

9、维护操作人员在风扇防护罩或其他安全保护罩拆除的情况下,不得开机;在开机时,不得把手伸到这些保护装置或其附近进行维修。 10、维护操作人员手掌、手臂、长头发、首饰(手表)以及宽松的衣服必须远离皮带轮、皮带及其他转动部件。 11、维护操作人员在机房工作时,必须穿上工作服,带上手套和帽子。 12、维护操作人员发电机组冷却液未完全冷却时,不得拧开散热器盖子。 13、维护操作人员应戴上保护耳朵的装备。 14、安装机组或机组需要焊接时,严禁通过机组(身)打铁、接地,防止焊接大电流对机组内部电器、轴承、轴瓦造成伤害。 15、机组必须有安全可靠的接地,接地线安全载流量与发电机出线相符。 16、发电机组停车时首先切断负荷电源。 17、发电机组不能带负荷启动,不允许长时间过载运行。 18、切勿将任何种类的防冻液与防锈液等添加剂混合使用。 19、润滑油和润滑油滤清器必须按使用情况及时间定期更换。 20、必须确保发电机组燃油进油管不漏油、漏气。 21、对机组油箱加油时,必须在停机状态且加入后必须静止一定时间后开机,防止燃油中的杂质吸入供油管,引起燃油滤清器过早堵塞。 22、必须保证发电机组电瓶正负极接线正确,机组投入运行时,电瓶连线不得断开。 二、柴油机的维护保养制度 1、柴油机的维护保养分级: 日常维护(每班工作:每2小时巡检、停机后维护) 一级技术保养(累计工作100h ) 二级技术保养(累计工作500h ) 三级技术保养(累计工作1000--1500h )

柴油发电机组容量的选择方法

同一电站的柴油发电机应尽量选用同一型号,同一容量的柴油发电机,以便备用相同的零部件,方便维修与管理。负荷变化的的工程,也可选用同系列不同容量的机组。机组输出标定电压一般为400V,个别容量大,输出距离远的工程可选用高压的柴油发电机组。 一般而言,柴油发电机组容量的估算按机组长期持续运行输出的功率能满足全程最大负荷进行选择,并根据负荷的重要性确定备用机组的容量。柴油机持续运行的输出功率,一般为标定功率的0.9倍,如果机组容量选择过小,则无法带动全部负载或在启动大功率负载是导致突然停机的现象;如果记者容量选择过大,则投资成本和维修过高,造成资源浪费。而且根据柴油发电机的特性,在其长时间小负荷工作时,将造成柴油机的活塞环、喷油嘴等处积碳严重,气缸磨损加剧等损坏机组的不良后果。另外,在容量估算时需要考虑多方面的因素,包括使用环境,负载类型和预留余量等方面。 (1)、使用环境,不同的使用环境会影响机组的输出功率。使用环境包括;环境温度、海拔高度和相对湿度。当环境温度。海拔高度和相对湿度过高时空气密度将降低,机组燃烧时需要的氧气将供油会减少,机组的输出功率应相对下调。换言之,选用的柴油发电机功率要比负载的功率高,既当柴油发电机组在标准状况工作时,应对柴油发电机的功率进行校正。

值得注意的是;电子喷油柴油机采用了电子喷油技术,通过安装在柴油机上的电子控制单元对进气支管的进气压力、燃油温度等参数的精确测量,以控制每个喷油器的喷油正时喷油量,使得机组在非标准环境下功率下降比较少。 (2)、负载类型,不同类型的负载对柴油发电机的容量要求相差很大。负载类型一般分为电阻性负载、电感性负载与内含整流性电路的非线性负载(又称为整流性负载)。阻性负载如灯泡、电炉和烤箱等;感性负载如空调、机床和水泵等,非线性负载如UPS、电子计算机、程空交换机和PLC设备等。其中阻性负载的特性是电阻基本保持不变,电流随电压按比例下降,带这种负载时,柴油发电机组的容量只要稍大于负载功率即可,但在带感性负载和非性负载时,柴油发电机组的容量就要重新计算。 ①、电感性负载对容量的影响,电感性负载(如笼性三想异步电动机)的特性是,当启动时很大的电流,而且功率因数大大低于正常运行值。如果直接启动,其启动电流为正常运转时的5~7倍,这就要求柴油发电机组的容量足够大以满足其启动要求。但是随之而来的问题是机组的功率选大了,而正常运行时功率又小于机组的额定功率,这显然是不经济的。

电磁兼容实验报告

实验四电感耦合对电路性能的影响电力系统中,在电网容量增大、输电电压增高的同时,以计算机和微处理器为基础的继电保护、电网控制、通信设备得到广泛采用。因此,电力系统电磁兼容问题也变得十分突出。例如,集继电保护、通信、SCADA功能于一体的变电站综合自动化设备,通常安装在变电站高压设备的附近,该设备能正常工作的先决条件就是它能够承受变电站中在正常操作或事故情况下产生的极强的电磁干扰。 此外,由于现代的高压开关常常与电子控制和保护设备集成于一体,因此,对这种强电与弱电设备组合的设备不仅需要进行高电压、大电流的试验,同时还要通过电磁兼容的试验。GIS的隔离开关操作时,可以产生频率高达数兆赫的快速暂态电压。这种快速暂态过电压不仅会危及变压器等设备的绝缘,而且会通过接地网向外传播,干扰变电站继电保护、控制设备的正常工作。随着电力系统自动化水平的提高,电磁兼容技术的重要性日益显现出来。 一、实验目的 通过运用Multisim仿真软件,了解此软件使用方法,熟悉电路中因电感耦合造成的电磁兼容性能影响。 二、实验环境:Multisim仿真软件 三、实验原理: 1.耦合 (1)耦合元件:除二端元件外,电路中还有一种元件,它们有不止一条支路,其中一条支路的带压或电流与另一条支路的电压或电流相关联,该类元件称为偶合元件。 (2)磁耦合:如果两个线圈的磁场村相互作用,就称这两个线圈具有磁耦合。(3)耦合线圈:具有磁耦合的两个或两个以上的线圈,称为耦合线圈。 (4)耦合电感:如果假定各线圈的位置是固定的,并且忽略线圈本身所具有的电阻和匝间分布电容,得到的耦合线圈的理想模型就称为耦合电感。

自感磁链:11ψ=1N 11Φ 22ψ=2N 22Φ 互感磁链:21ψ=2N 21Φ 12ψ=1N 12Φ 2.伏安关系 耦合线圈中的总磁链:1ψ=11ψ±12ψ=1L 1i ±M 2i 2ψ=22ψ±21ψ=2L 2i ±M 1i 根据法拉第电磁感定律及楞次定律:电路变化将在线圈的两端产生自感,电压U L1,U L2和互感电压U M21,U M12。 于是有: dt di L dt d L U 11111== ψ dt di L dt d L U 2 2 222 == ψ dt di M dt d M U 1 2121== ψ dt di M dt d M U 21212==ψ 两线圈的总电压U1和U2应是自感电压和互感电压的代数和。即: dt di M dt di L M U L U U 211 1211±±=±±= dt di M dt di L M U L U U 1 22 2122±±=±±= 仿真图: 图中,信号源选择sources 中的AC power ,互感线圈选择Basic Virtual 中的TS Virtual 元件 图 10-1 耦合电感 M + _ + _ * * i 1 1L 2L i 2 u 1 u 2 图 10-2 同名端

发电机使用管理规定1

自备发电机组使用管理规定 为加强我院柴油发电机组的管理,充分发挥其设备效能,加强发电机组日常维护和保养,延长使用寿命,特制定本规定。 一、操作规程 (一)发电机启动 1、检查燃油、润滑油、冷却水是否充足,不足时应添加。检查燃油、润滑油、冷却水管路是否泄露,如有异常,及时修复。 2、检查各部位螺丝是否松动,检查电源线、接地线的接线端子是否松动,导线是否磨损或有其它损坏,传动皮带松紧度如有异常,及时修复。 3、检查蓄电池组的电压是否达到启动要求的电压值。转换开关、联锁装置是否有效,确认无误后方可盘车启动。 4、冬季启动前应对机器进行预热。 (二)发电机启动后 1、发电机启动后先低速运行至少5分钟,再逐步达到正常转速。待发电机的油温、水温、输出电压和频率达到正常值后,方可加上负载进行正常供电。 2、如果发电机启动失败,应检查失败原因,故障排除后,再重新启动发电机。 3、正常供电后应随时检查各指示仪表,倾听机器的各部分运转声响是否正常,留意发电机或电器设备是否有焦糊等异味。 4、检查燃油量、润滑油压力、观察散热器水位,低于正常位置应予以补充;水温是否有变化,冷却水温度不得高

于95℃。 5、手摸机体外壳、轴承部位外壳、油管、水管,感觉温度是否正常。发现有异常情况,应即时处理解决,严重的应停机处理。 6、凡故障停机,须将故障消除后,机组方可再进行运作。 7、不经常使用的发电机应每周开空车一次,空车运行时间不超过半小时。 (三)停机 1、如果发电机未进行加载,可直接停机。如果发电机带载运行一段时间之后停机,则必须按下面步骤进行。 (1)发电机卸载。 (2)发电机空载运行5分钟之后停机。 2、停机后,室温在零度及以下时应将冷却水放净。一般掌握半小时后放水,切不可停车后立即放水,以防止柴油机温度骤升,造成事故。 3、停车后应及时倒闸操作,并认真填写运行记录,如有异常情况必须汇报,妥善处理,为下班开车提供运行依据。 二、日常维护 对柴油发电机组的日常维护主要是对以下内容进行检查: 1、检查油箱的油量,检查润滑油是否变质; 2、检查冷却水箱水情况; 3、检查柴油发电机组各附件及仪表的安装情况; 4、检查喷油泵传动连接盘; 5、检查蓄电池电压是否达到要求,电瓶电压达不到要求时应及时充电; 6、经常清洁柴油发电机组的外表。

水电站发电机试验方案和措施

水电站发电机定子试验方案和措施 试验项目及标准: 按照《电力设备预防性试验规程DL/T 596—1996》规定的发电机的试 验项目。本方案是在发电机嵌装前后及整体完成后试验。项目及技术标准如下: 发电机现场试验项目及标准

二、试验组织机构 组长:XXX 成员:XXX XXXX 试验操作人:XXXX 监护人:XXXX 三、试验方案及步骤: 定子整体试验前,必须经厂家和业主单位联合检查确认后,方能进行整 体试验。 1、定子绕组的绝缘电阻吸收比测量应满足: (1)定子绕组的每相绝缘电阻值,在换算至100C时,不低于按下式计算的数值。 R=Un/[1000+ (Sn/100) ] M Q 式中:Un-水轮发电机额定线电压单位为伏(kv) Sn-水轮发电机额定容量单位为千伏安(KVA (2)在40C以下时,环氧粉云母绝缘的绝缘电阻吸收比R6O/R I5不小于,

或极化指数R10min/R 1min 不小于。 3)如果绝缘电阻不满足要求,则应对定子绕组进行加温干燥,定子干 燥应做好下列准备工作: a.定子线圈端部圆周上等分布置酒精温度计8-10支,将线圈内测温 电阻引至测温盘上; b. 定子上覆盖帆布保温,并将定子下部的风道(如风洞盖板)盖严。 c. 定子干燥用3台电焊机设备,进行干燥。 d 定子绕组各相各并联支路相互连接起来,接好跨接引线。跨接引线 应用裸导线为宜。 e以调节通入定子电流的大小控制温升速率,温升速率一般为5?8C /h,最后保持在80+5-IO C的范围内(以定子槽中测温电阻的读数为 准,而酒精温度计的读数应为70 C左右)。 g每小时记录温度一次,每4?8h用2500兆欧表测量线圈对地绝缘电阻,应满足下列条件时,即可停止干燥。 h干燥结束后,以不超过10C/h的速率降温至50C,拆除引线和帆 布罩及上下定子扶梯,让定子自然冷却,最后用干燥的压缩风将线圈清扫干净。 2、定子绕组的直流电阻测量: 3、定子直流耐压试验: (1)交流耐压前,应分相分阶段进行3 倍定子额定电压的直流耐压试验进行试验 (2)各相泄漏电流不随时间的延长而增大; (3)在规定的试验电压下,各相泄漏电流的差别不应大于最小值的50%。 (4)试验时电压按每级倍额定电压值分阶段升高,每阶段应预停留,稳定

柴油发电机技术规范

柴油发电机技术规范: 附件1 技术规范 1. 总则 1.1本设备技术规范书适用于安徽淮南煤电基地田集电厂工程的柴油发电机组,它提出了该 设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 买方在本技术规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,卖方应提供一套满足本技术规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3 卖方如对本技术规范书有偏差(无论多少或微小)都必须清楚地表示在本技术规范书的 附件13“差异表”中。否则买方将认为卖方完全接受和同意本技术规范书的要求。1.4 本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执 行。 1.5 本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有 同等法律效力。 1.6 本设备规范书未尽事宜,由买卖双方协商确定。 1.7 卖方所供设备采用KKS编码,卖方提供设备的KKS编码清单。KKS编码规则由买方 提供。 应答:满足要求。 2 工程概况 本期工程新建2台600MW汽轮发电机组,2台机组均采用发电机变压器组单元接线,以500kV电压接入系统。发电机出口不设断路器,发电机与主变压器用离相封闭母线相 连接。 应答:满足要求。 3 设计和运行条件 3.1 系统概况和相关设备 每台机组设置一台柴油发电机作为本单元机组的应急保安电源,与柴油发电机组配套的附属 设备应包括控制、保护等设备。 3.2 工程主要原始资料 3.2.1气象资料 (1) 气温 历年平均气 温 15.5℃ 极端最高气 温 41.2℃

极端最低气 温 -22.2℃ 历年平均最高气 温 20.4 ℃ 历年平均最低气 温 11.4 ℃ 最热月(7月)平均最高气温32.5℃ 最冷月(1月)平均最低气温 6.3℃ (2) 气压 历年平均气 压 1013.3 hPa (3) 湿度 历年平均水汽 压 14.9 hPa 历年最大水汽 压 40.2 hPa 历年最小水汽 压 0 hPa 历年平均相对湿 度 72% 历年最小相对湿 度 2% (4) 降水量 年最大降水 量 1567.5 mm 年最小降水 量 471.0 mm 历年平均降水

柴油发电机管理规定

柴油发电机管理规定

本制度请补充: 1、发电机带负载运转的程序,如何保证能达到的要求等; 2、当医院两路供电都发生问题时,怎样启用发电机带负载的运转,如何保证临床重要部门及一般部门的供电,应有详细描述。 一、目的 为满足突发停电事件的应急需要,对柴油发电机进行周期性的维护和负载运行,保证柴油发电机的良好备用状态,特制订本规定。 二、定义 对柴油发电机进行周期性维护,定期分梯度负载试运行,保证应急状态下的安全启用和正常运作。 三、标准 1.柴油发电机日常管理要求 (1)非值班人员不准进入机房,若需要进入,须经工程领班或主管同意,并在值班人员的陪同下方可进入机房; (2)机房内严禁存放易燃、易爆、危险物品,机房应备齐消防器材,并放置在方 便、显眼处,机房内及油箱附近禁止吸烟;

本制度请补充: 1、发电机带负载运转的程序,如何保证能达到的要求等; 2、当医院两路供电都发生问题时,怎样启用发电机带负载的运转,如何保证临床重要部门及一般部门的供电,应有详细描述。 (3)机组周围严禁有妨碍运转的杂物,保持机房卫生,做到设备设施表面无积尘、 无锈蚀、无油渍、无污物,油漆完好、整洁 光亮; (4)机房应随时上锁,钥匙由当值电 工保管,备用钥匙由机运区值班室保 管; (5)检查启动柜侧的市电开关,并做好记录:1)确保380V市电正常供电; 2)充电开关处于常开位置; 3)气温低于10℃时,开启电加热器开关,对机器进行预热。 (6)检查机组状态并做好记录,如有异常及时通知值班室: 1)检查蓄电池组电压是否正常; 2)检查油压、油温、水温、增压压力数值; 3)观察报警指示灯是否接通发亮。 (7)检查机组燃油供油阀是否处于开通位置; (8)检查配电柜开关是否置于分闸位置,各

水轮发电机组起动试验规程精修订

水轮发电机组起动试验 规程 GE GROUP system office room 【GEIHUA16H-GEIHUA GEIHUA8Q8-

水轮发电机组起动试验规程 DL 507—93 1993-03-13发布 1993-08-01实施 中华人民共和国能源部发布 1总则 1.0.1本规程适用于单机容量为3000kW及以上的水轮发电机组起动试运行试验与交接验收。小于3000kW的机组可参照执行。 1.0.2水轮发电机组安装完工检验合格后应进行起动试运行试验,试验合格交接验收后方可投入系统并网运行。起动试运行试验的目的在于验证机组制造与安装质量,为正式并网运行创造条件。 1.0.3除本规程规定的起动试运行试验项目以外,如需增加试验项目应由生产建设部门根据实际情况会同有关单位拟定试验方案报上级主管部门批准,并抄报电力工业部水电站水轮发电机标准化技术委员会。 1.0.4对机组起动过程中出现的问题和存在的缺陷,应及时加以处理和消除,使水轮发电机组交接验收后可长期、安全、稳定运行。 1.0.5水轮发电机组的继电保护,自动控制,测量仪表等装置和设备,及与机组运行有关的电气回路、电器设备等,均应根据相应的专用规程进行试验。 2水轮发电机组起动试运行前的检查 2.1引水系统的检查

2.1.1进水口拦污栅已安装完工并清理干净检验合格。 2.1.2进水口闸门门槽已清扫干净检验合格。工作闸门,充水阀,启闭装置已安装完工。在无水情况下手动、自动操作均已调试合格,启闭情况良好。检修闸门在关闭状态。 2.1.3压力钢管、调压井及通气孔、蜗壳、尾水管等过水通流系统均已检验合格清理干净。灌浆孔已封堵。测压头已装好,测压管阀门、测量表计均已安装。伸缩节间隙均匀,盘根有足够的紧量。非本期发电部分分叉管闷头已封堵。所有进人孔(门)的盖板均已严密封闭。 2.1.4蝴蝶阀(或球阀)及旁通阀已安装完工调试合格,启闭情况良好。油压装置及操作系统已安装完工检验合格,油泵电动机运转正常。 2.1.5蜗壳、转轮室及尾水管已清扫干净,固定转轮的楔子板或轴流式转轮的悬挂吊具或临时支座等均已拆除。 2.1.6蜗壳及尾水管排水阀启闭情况良好并处于关闭位置,手压泵或电动油泵起、停操作情况良好。 2.1.7尾水闸门门槽及其周围已清理干净。尾水闸门已安装完工,检验合格,情况良好。尾水闸门处于关闭状态。 2.1.8各部位通讯、联络信号检验合格,准确可靠,回路畅通。 2.2水轮机部分的检查

柴油发电机室设计规范

柴油发电机室设计规范 篇一:柴油发电机消防设计规范 柴油发电机消防要求 一、消防设施配置的规定: (1)机房外设有消防栓、消防带、消防水枪。 (2)机房内设有油类灭火器干粉灭火器和气体灭火器。(2)设有醒目严禁烟火安全图标、和禁止烟火文字。(3)机房内设有干燥消防沙池。 (4)与油库要有隔离措施。 (5)发电机组距建筑物和其它设备至少一米,并保持良好的通风。 (6)有应急照明,应急指示,地下室还要有独立抽风。火灾报警装置。 二、对柴油发电机房位置的规定 : 柴油发电机房可布置在高层建筑、裙房的首层或地下一层,并应符合下列规定: (1).柴油发电机房应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开。

(2).柴油发电机房内应设置储油间,其总储存量不应超过8.00h的需要量,储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲级防火门。(3)采用独立防火分隔,单独划分防火分区; (4)应单独设置储油间,储油量不超过8小时需要量,采取防泄、露油措施,油箱应有通气管(室外); 如果所在建筑是高层,则适用《高层民用建筑设计防火规范》。 篇二:柴油发电机组机房标准设计 柴油发电机组机房标准设计 标准机房的设置安装机组安装方案的第一步应是选定机组的安装地点,通常情况下,安装地点的选定多数是以使用的方便性和配电连接的经济性及有利于机组的使用和保养等为依据的。但是,安装位置的选定,还应兼顾以几个方面: ◎确保机房进、排风顺畅,必须将散热器排出的热空气导流出机房并阻止其回流; ◎确保机组运行时所产生的噪声和烟雾尽可能的少污染周围环境; ◎柴油发电机组的周围应有足够的空间,以便于机组的冷却、操作和维护保养。一般说来,周围1~1.5米,上部1.5~2米以内不允许有任何其它物体; ◎确保机组免受雨淋、日晒、风吹及过热、冻损等损坏;

柴油发电机组运行管理制度

柴油发电机组运行维护管理制度 总则 一、目的 为规范柴油发电机组运行维护管理工作,确保柴油发电机长期无故障经济运行,保证大坝备用电源正常供电。 二、适用范围 适用于龙桥水电站柴油发电机组的运行维护管理。 三、发电机组维护保养职责 1、维护班负责柴油发电机运行维护管理工作的组织实施。 2、柴油发电机组运行维护实行定期制度,汛期至少每10天维护试验一次,枯水期每月至少维护巡视一次。维护班人员具体负责柴油发电机组的运行管理和维护保养。 柴油发电机管理规章制度 一、柴油发电机组操作安全警告和注意事项: 1、使用及维护发电机组前,必须阅读并理解发电机组用户手册。 2、柴油发电机组必须由受过机组专项培训的人员操作,维护操作人员必须明白安全预防措施及操作维护程序。

3、维护操作人员不得在明知机组有异常情况下开机。 4、维护操作人员对机组清洁、维护、修理时,必须在停机且将电瓶负极线拆除的状况下进行。 5、排烟管及消音器排烟时产生高温,使用安装时必须采用防火隔热材料并远离易燃物品。 6、维护操作人员不得将易燃物体(液体)存放在发动机附近。 7、任何人不得在电池及燃料附近抽烟、打火花或其他引火行为。 8、柴油发电机组应配备干粉灭火器,维护操作人员懂得如何使用。 9、维护操作人员在风扇防护罩或其他安全保护罩拆除的情况下,不得开机;在开机时,不得把手伸到这些保护装置或其附近进行维修。 10、维护操作人员手掌、手臂、长头发、首饰(手表)以及宽松的衣服必须远离皮带轮、皮带及其他转动部件。 11、维护操作人员在机房工作时,必须穿上工作服,带上手套和帽子。 12、维护操作人员在柴油发电机组冷却液未完全冷却时,不得拧开散热器盖子。 13、维护操作人员应戴上保护耳朵的装备。

柴油发电机的选择计算

消防泵45kw,一用一备;18.5kw,一用一备;稳压泵3kw,这几个泵要选用柴油发电机组做备用电源,柴油发电机组应该多大?怎么算出来的? 按下述方法计算并选择其中容量最大者: 1) 按稳定负荷计算发电机容量: SGl = P/ncos@ = 66.5/0.85/0.8 = 99.79 kVA 式中SG1 —按稳定负荷计算的发电机视在功率,kVA; P —发电机总负荷计算功率,kW,本例:P = 45+18.5+3 = 66.5 kW; n —所带负荷的综合效率,一般取n = 0.85; cos@ —发电机额定功率因数,一般取cos@ = 0.8。 2) 按尖峰负荷计算发电机容量 * 条件:起动最大一台电动机18.5kW,另二台为既有负荷: SG2 = KJSm/KG = 0.9/1.4*((45+3)/0.8 + 161.875)= 142.634kVA; * 条件:起动二台电动机18.5kW + 45kW(星-三角起动),另一台为既有负荷: SG2 = KJSm/KG = 0.9/1.4*(3/0.8 + 161.875 + 131.25)= 190.848kVA; * 条件:起动三台电动机18.5kW + 3 + 45kW(星-三角起动): SG2 = KJSm/KG = 0.9/1.4*(26.25 + 161.875 + 131.25)= 205.31 kVA; 式中SG2 —按尖峰负荷计算的发电机视在功率,kVA; KJ —因尖峰负荷造成电压、频率降低而导致电动机功率下降的系数,一般取KJ= 0 .9; KG —发电机允许短时过载系数,一般取KG = 1.4 ; Sm —最大的单台电动机或成组电动机的起动容量,kVA; Sm1 —18.5*7/0.8 = 129.5/0.8 = 161.875 kVA(起动最大一台电机,电机容量为18.5k W);

发电机管理制度

发电机管理制度 1、发电机房门平时应上锁,钥匙由工程部值班人员管理,未经过部门领导的批准,非工作人员严禁入内。 2、发电机房内严禁烟火,不得在房内吸烟。 3、工程部值班人员必须熟悉发电机的基本性能和操作方法,发电机运行时,应做好常规性的巡视检查。 4、发电机每半月空载试运行一次,运行时间不得超过15分钟,平时应将发电机置于自动启动状态。 5、平时经常检查发电机的油位、冷却水水位是否符合要求,柴油箱中的柴油储备油量应保持能满足发电机带负荷运行8小时的油量。 6、发电机一旦启动运行,值班人员应立即前往机房检查,启动送风机,并检查发电机各仪表指示是否正常。 7、严格执行发电机定期保养制度,做好发电机组运行记录和保养记录。 8、定期清扫发电机房,保证机房和设备的整洁,发现漏油漏水现象应及时处理。 9、增强防火和消防意识,确保发电机房消防设施完好齐备。10、柴油发电机定期保养和做好运行、季度保养记录和维修记录。

发电机安全操作规程 一、发电机启动前必须认真检查各部分接线是否正确,各连结部分是否牢靠,电刷是否正常、压力是否符合要求,接地线是否良好。 二、启动前将励磁变阻器的阻值放在最大位置上,断开输出开关,有离合器的发电机组应脱开离合器。先将柴油机空载启动,运转平稳后再启动发电机。 三、发电机开始运转后,应随时注意有无机械杂音,异常振动等情况。确认情况正常后,调整发电机至额定转速,电压调到额定值,然后合上输出开关,向外供电。负荷应逐步增大,力求三相平衡。 四、运行中的发电机应密切注意发动机声音,观察各种仪表指示是否在正常范围之内。检查运转部分是否正常,发电机温升是否过高。并做好运行记录。 五、停车时,先减负荷,将励磁变阻器回复,使电压降到最小值,然后按顺序切断开关,最后停止柴油机运转。 六、移动式发电机,使用前必须将底架停放在平稳的基础上,运转时不准移动。

发电机电气试验方法及标准

发电机电气试验方法及标准 一.高压发电机 第一部分:定子部件 1.直流电阻 2.目的:检查绕组的焊头是否出问题等原因 测试环境:冷状态下进行 测试工具:直流电阻电桥 数据处理:各项的测试应做以下处理 数据处理(I max-I min)/I平均≤2% 结果判定:测试值必须满足以上的关系,不满足就应检查定子线圈。 3.绝缘电阻 目的:检测线圈的绝缘电阻的大小,为以后的试验确定安全保证。 测试环境:常温下测试,记录数据要记录当前的温度。 测试工具:兆欧表 注意事项:在绝缘电阻测试的过程中,在每项测试完之后应该对绕组充分放电,不然会造成严重的后果 测试方法:在测量前应充分对地放点,注意机械调零,在测试的时候除开被测项,其他的各项都应该接地,测试的时候记录测试时间为15s和60s时的电阻值,在测试后计 算吸收比,吸收比=R60/R15吸收比应满足大于2,而且各个项的绝缘电阻不平衡 系数不应大于2(不平衡系数指最大一项的R60与最小一项R60之比) 4.直流耐电压. 目的:在较高的电压下发现绕组绝缘的缺陷 测试环境:常温下进行试验 测试工具:直流耐压设备一套 测试方法:利用调压器调节电压使高压侧直流电压为0.5U N、1.0 U N、1.5 U N、2.0 U N、2.5 U N、 3.0U N每阶段要停留一分钟的耐压试验时间,并在试验的时候记录各个电压时候 的电流值。每项在测试的时候其他项都必须接地。而且在电压相同的时候各个项 的电流值应该比较相近。在规定的试验电压下,各相泄漏电流的差别不应大于最小 值的50%。 注意事项:在测试的时候由于是高压,因此在测试的时候要注意安全,小心周围环境。在每项测试完之后必须充分放电,否则容易造成事故。必须注意的就是,测温线圈的 接线头必须接地。 5.交流耐电压 目的:检查线圈之间的绝缘性能 测试环境:常温下进行试验 测试工具:耐电压试验设备一套 测试方法:发电机定子的交流耐压试验在制作的过程中一共有三个阶段要测试,下面就分别介绍试验的方法: (1)、单个线圈的交流耐电压试验,每次基本上做10个线圈的耐电压试验,试验 方法是:在工作台上面放木方,木方里面用海绵等软性有弹性的材料包扎一圈, 必须要厚点的,外面包0.1mm左右的铝铂,并且用铜丝将其绑好,在整个线圈的 低阻部分必选全放在木方上方。试验的电压计算公式见后表格 (2)、在下线的过程中耐电压试验,每次基本上下线下到10个左右就要做该试验, 在做线圈试验的时候,除开试验的线圈其他线圈都必选接地,试验电压计算公式

相关文档