文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 格力商用风管机设计方案

格力商用风管机设计方案

格力商用风管机设计方案
格力商用风管机设计方案

格力商用风管机设计方案

一、工程概况:

本工程为风管式中央空调安装工程,该建筑共分为三层,总面积约14500平方米,其中一楼面积约3860平方米,2.3楼各约5355平方米。用途为商铺,本着为方便用户使用、后期维护成本低、给该建筑提供舒适的环境宗旨,为该建筑选用格力商用风管式中央空调。

二、系统设计

室外机组外置在3楼平台上,冷凝水部分排放到的冷凝水专用排放接口、部分排放至室内下水管中。空调系统采用多区域独立控制开关,各租赁户可根据需要自由控制各区域温度。控制器的操作界面非常简单,方便用户的使用。

冷负荷按照160W/m2计算,根据计算,一层空调为5匹风管机43台;6匹风管机4台;3匹风管机1台。送风方式为保温式软风管。二层为FGR50/B(2)-N4(I)风管机32台、FGR25/B(2)-N4(I)2台。送风方式为混合式风道(即主风道镀锌铁皮、支风道为保温软管)。以便于后期租户们小浮动改造。

三、设计技术参数

1.室内设计参数

四、根据所提供大概图纸做如下方案:

本方案选用格力风管式中央空调,风管式中央空调采用风冷热泵技术,室外机将制冷剂通过铜管直接送至室内机处,在室内机与室内回风进行热量交换,再由风管送至各个房间。

风管道式空调系统相对于水管道式空调系统来说,具有初投资较低,室内能够更方便地引入至个小区域等优点。

室内机组应尽量靠近服务区域布置,以使送回风管尽量短直。送风口以侧送双层百叶风口为主,也可根据装潢需要,采用顶送散流器风口或条缝型风口等

五、系统设计

根据各独立区域的不同功能,配置不同的冷指标。

1.室内机凝结水管采用PVC管,冷凝水按就近排放原则设置。

2.风管采用镀锌铁皮风管,制作方法严格按照有关规范。

3.风管支、吊架或托架的具体形式和设置位置,安装时根据现场情况确定,做法参照标准图集。

4.风管支、吊、托架,必须设置于保温层的外部,在穿过支、吊、托架处应镶以垫料。

5.风道保温材料采用3CM保温棉。

六、商用风管式中央空调系统机组特点

1.室内机采用吊顶暗藏式安装

直接安装于天花板内,不占建筑面积,并可便地接入送回风管道,向室内均匀送风。

2.微电脑控制

系统集中控制功能强大,大屏幕液晶中文显示,操作简单,易于使用。3.高效

室内机采用国际著名厂家最新式压缩机,其它部件均采用世界一流产品,性能优良,运行可靠,效率高。

4.静音运行

室内机内部贴有保温吸音材料,采用低噪音风机,保证运行平稳安静。5.舒适性强

室内机选用高静压、大风量风机,气流输送距离长,分配均匀,可同时满足多个空间的要求。

6.维护方便

机组电机采用自润滑轴承,使用寿命长,维护费用低。

七、完善的全程服务体系

是以诚实信用为原则,用精益求精的工作,达到顾客满意的效果。这样的工作过程保证了客户在选择格力商用风管机产品的同时,能得到满意的使用效果。

服务是现代企业和名牌产品所固有的核心能力,我们为什么仍要着重强调并实施"全程服务"呢?因为我们销售给您的是"满意的中央空调效果"。而非一个单一的空调设备。我们的宗旨是让客户买的称心,用着舒心。

"

格力空调LSQWRF130M机组中央空调设计方案样本

中央空调设计方案 一、空调计算参数 (一)室外空调计算参数 夏季冬季 空调干球温度35.8℃-3℃ 空调日平均干球温度31.9℃- 空调湿球温度27.7℃- 室外风速 2.6m/s 2.8m/s 通风干球温度33℃5℃ 最热/冷月平均湿度75% 81% (二)室内空调设计参数 夏季冬季 温度26±2℃20±2℃ 相对湿度50%~60% >50% 二、空调使用区域设计负荷 项目用途:办公、机房降温。 设计冷负荷:180-250W/㎡。 表2-1 格力模块式中央空调工程概算 序号设备名称型号数量单位单价总价 1 格力风冷热泵模块机LSQWRF130M/B 4 台98000 392000 2 模块机控制器CF18 4 台1900 7600 软化水装置带膨胀水箱BKRF2-1T 2 台13500 27000 3 表冷器G-15000/h 8 台18500 148000 14 合计人民币:伍拾柒万肆仟陆佰元整574600

表2-2 工程安装明细表 编 名称型号单位数量单价小计号 1 循环水泵L=44m3/h,H=22m 台 4 ¥1800 ¥7200 3 蝶阀DN125 台 4 ¥420 ¥1680 4 蝶阀DN80 台 4 ¥350 ¥1400 8 镀锌钢管及保温DN80 米30 ¥87 ¥2610 15 凝结水排水管VPVC管米15 ¥16 ¥240 16 凝结水排水管保温福乐斯米15 ¥25 ¥375 17 橡胶软接头DN125 个 4 ¥135 ¥540 18 橡胶软接头DN80 个 4 ¥90 ¥360 24 压力表0-10KG 块8 ¥80 ¥640 25 温度计0-100℃个 4 ¥50 ¥200 26 Y型过滤器DN125 个 4 ¥360 ¥1440 27 Y型过滤器DN80 个 4 ¥225 ¥900 31 止回阀DN125 个 4 ¥342 ¥1368 32 止回阀DN80 个 4 ¥243 ¥972 34 自动补水阀DN32 个 2 ¥108 ¥216 35 吊杆Φ10副100 ¥80 ¥8000 36 生料带卷100 ¥1 ¥100 37 防锈漆5KG 桶8 ¥50 ¥400 38 松节油瓶10 ¥6 ¥60 39 沥青漆桶12 ¥80 ¥960 40 铁卡带木托批 1 ¥566 ¥566 41 焊条 3.2 件 5 ¥100 ¥500 42 万能胶水10KG 件 2 ¥165 ¥330 43 线管DN16 m 100 ¥3 ¥300 44 白厚漆5KG 桶 1 ¥63 ¥63 45 抽芯铆钉4*10 盒9 ¥26 ¥234 46 帆布米60 ¥30 ¥1800 53 型材机座及混凝土T 4 ¥1000 ¥4000 54 运输费项 1 ¥2000 ¥2000 55 人工费,台 4 ¥5000 ¥20000 56 总价:人民币:伍万玖仟肆佰伍拾肆元整(不含税)¥59454

FG系列风管机选型手册

目录 一、产品型号表示方式 FG□□□□□/□□□ 补充代号 控制方式 静压类型 制冷量 电源类型 机组类型 风管送风式 ◇标准型号含义

◇型号示例: FGR20H/A:表示名义制冷量为20kW的高静压风管送风式热泵型空调机组。 FGR20H/A(I):表示名义制冷量为20kW的高静压风管送风式热泵型空调机组的室内机。 FGR20/A(O):表示名义制冷量为20kW的风管送风式热泵型空调机组的室外机。 二、产品特点 格力FG系列风管送风式空调机组,是本公司自主研制开发的新型商用吊顶式

空气处理机组,它结合了中央空调的舒适、高档和小型分体家用空调机安装方便、灵活等优势。 它具有以下特点: ◇标准化设计:同一制冷量室外机组可灵活配置高静压、普通静压、低静压三种室内机组,能满足不同送风需求,极为方便。 ◇密封结构设计:独有的交错密封结构设计保证面板和箱体框架紧密结合,空气渗透量最小。所有接缝完全采用特殊防潮垫片或橡胶密封。在室内机高效过滤系统中采用特制低泄露率的过滤器框架。 ◇排水方便:室内机底部接水盘一定斜度,保证全部排出冷凝水,防止水分积滞。 ◇保温材料性能优良:室内机采用优质保温材料,防潮、不腐烂、不滋生细菌、不产生化学气体、不掉下碎屑、同时具有高热阻、隔噪音、避震动等性能。◇运行可靠:采用全套优质制冷配件。所有部件均经科学设计、精密加工,整个系统经严格试验检验,故机组性能优良,运行可靠,持久耐用。 ◇高效节能:换热器采用亲水膜翅片,换热效率增加20%,缩小机组的体积,也减轻了机组的重量;优质的保温材料使保温效果提高了15%。 ◇远距离送风:高静压配置的室内机,可实现远距离的风管送风。 ◇室内空气品质好:机组送风管可接多个风口,使室内空气的温、湿度均匀,并且回风管可接入新风,提高室内空气的品质。 ◇使用方便:机组结构设计科学,安装、检测、维修、保养极为方便。 适用场所:FG系列风管送风式空调机可广泛适用于小型超市、连锁店、宾馆、酒楼、餐厅、办公室、会议室等。特别适合小型商用和工业应用建筑空调工程。

各厂家多联机分歧管及管径选择标准资料

海尔:(奥蕴多联中央空调) 1、室外机汇总管套件 2、分歧管套件 3、室内机配管分歧管之间管径选择表 4、使用范围 总长度:300米 配管单程最长可达150米 第一分歧管到最远室内机配管长度达40米 室外机与室内机落差:室外机在上方时为50米,室外机在下方时为40米室内机与室内机的落差为:15米

三菱重工海尔:(KX4) 1、使用范围 配管总长度:510米以内 配管单程长度:160米以内 从室外机到第一分歧管长度:130米以内 第一分歧管到最远室内机配管长度:40米以内 室外机间的配管长度:到第一汇总管后5米以内(只限于组合使用) 室外机与室内机落差:室外机在上方时为50米以内,室外机在下方时为40米以内 同一系统室外机间的落差:1米以内 室外机到第一汇总管之间的配管长度为10米以内 室内机之间的落差:15米以内 2、室外机组合分歧管套件 3、分歧管套件 4、冷媒配管的选定要领 4-1 主管(室外侧分歧~室内侧第一分歧) 1)室外机容量在255~960时,最长从(室外机到最远的室内机)在90m以上时,一定将气侧、液侧的主管尺寸加大。 2)室外机容量在1010以上时,请不要将气管尺寸变大。液管加大到下表所示的尺寸。

4-2 分歧管之间配管选定 4-3 室内机连接配管的尺寸

东芝:(SMMSi直流变速多联式中央空调) 1、使用范围: 总配管长度:1000米 最大当量接管长度235米,最大实际接管长度190米。 最大室内外机高度差:室外机在上方时70米,室外机在下方时40米 最大室内机高度差:40米 第一分歧管到最远室内机配管长度:90米 2、室外机组合分歧管套件 3、分歧管套件

格力中央空调维修清洗步骤

格力中央空调维修清洗步骤 格力中央空调维修清洗主要分两个部分:一是管道循环水系统,二是循环水泵。 管道循环水系统清洗流程及步骤:采取先清洗中央空调冷却塔、机房(蒸发器、冷凝器)开始向末端水管道清洗的施工方式进行操作。杀菌灭藻清洗-清洗系统-预膜-缓蚀阻垢。 1.杀菌灭藻清洗:清洗膨胀水箱,然后在水箱中投加杀菌灭藻剂,开泵循环16-24 小时,作全系统的灭菌灭藻剥离污泥处理。 2.清洗系统在冷冻水系统最低闸阀处排放冷冻水后,加至水满,然后于膨胀水箱投加系统清洗剂,开泵循环24小时,将系统内的浮锈、油污渗透剥落。 3.预膜排放冷冻水,将清洗出的锈渣、污泥排出冷冻系统之处。拆开冷冻系统Y 型过滤网,清除滤网杂物,再封好过滤器,向系统注水排气至冷冻水满。然后于膨胀水箱投加预膜剂,开冷冻泵循环半至48小时,排放2/3 水进行第四步。 4.缓蚀阻垢于膨胀水箱中投加缓蚀剂,开泵循环2小时,使药物均匀分布在系统中。试测PH 值,PH 值正常在8-10的情况下做浸片试验。该药剂在系统无泄漏的情况下,能保持一年的防锈效果。 冷却水系统 1.用高压水枪清洗冷却塔盘、填充料等,洗净其灰尘、污泥和青苔。 2.于塔中投加杀菌灭藻剂,开泵循环16-24 小时,作全系统的灭菌灭藻处理。 3.在塔中投加系统清洗剂,开泵循环16-24 小时,该药剂能把冷却系统的浮油污渗透剥落。 4.排放冷却水,清洗冷却塔,拆开冷却水系统Y 型过滤器,清洗过滤网内杂物,加满。 5.在冷却塔中投加预膜液,开泵循环48 小时,该药剂能在金属表面涂上一层膜,防止水中溶解氧吸附在管壁上。 中央空调循环泵保养方案: 第一步:开启循环泵运行,听运转声音,测运转电流,模电机表面温度,观察水泵是否漏水。 第二步:找出有故障的循环水泵,找出故障点,按故障点进行维修。 第三步:注意所有配件在安装的过程中都要除锈和加黄油防锈。 第四步:维修完毕后,开机试运行。

(强烈推荐)格力中央空调项目施工组织设计(施工方案)

中铁16局环境艺术研究院格力中央空调安装工 程 施 工 组 织 设 计

2006年6月16日 目录 1.工程概况 2.施工依据 3.本工程项目管理目标 4.项目管理机构设置 5.施工准备 6.主要施工方法及技术措施 7.优质工程保证措施 8.安全施工措施 9.成品保护措施 10.降低成本措施 11.文明施工措施 12.环境保护措施 13.工程竣工资料编制 一、.工程概况: 本建设项目座落于北京朝阳区东坝乡。本建设项目总建筑面积m2,地上12层。空调系统采用格力GMV中央空调,主机为风冷热泵机组,末端采用嵌入式室内机。 二、施工依据:

本工程的施工将按照以下依据进行: 甲方提供的施工图纸 总包方制定的总体施工进度计划 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243—2002) 《建筑设备施工安装通用图集》(91SB1、91SB6、91SB7) 《建筑安装分项工程施工工艺规程》(20040301) 三、项目管理目标: 质量:分项工程交工一次合格率:100℅ 分项工程优良品率:100℅ 本工程质量保证期为2年 工期:90天 安全:杜绝死亡事故,一般工伤事故1?以下 环保:控制施工噪声夜间≯70Bd 白天≯65Bd 四、项目管理机构设置: 根据本公司多年工程承包管理经验和本工程的具体情况,本公司将派选一批技术素质高,业务能力强,富有责任心的各类专业技术人员和管理人员,按现代工程项目管理模式,组建“空调工程项目经理部”(以下简称项目部)。项目部管理人员岗位职责如下: 4.1项目部经理: 4.1.1项目部经理代表公司法人,贯彻执行国家建设工程施工法规,贯彻执行本企业各项规章管理制度,全面履行与业主签订的工程承包合同。 4.1.2执行公司质量方针、质保体系文件,确保本工程创优计划的实现。

格力空调安装工艺

家用中央空调就是这样,三分靠产品,七分靠安装,因为安装不当,容易引发漏水、噪音、断电,甚至还有一些可能在我们身边的种种危险,所以一定要按照最专业的流程来做,否则,这将会是很大的事故。那格力中央空调安装工艺呢?下面合肥丽嘉元机电设备有限公司为您介绍格力中央空调的有关知识,希望给您的选择带来帮助! 因为家用中央空调的特性,决定了很多事项必须在装修前确定,并且在装修过程中将中央空调的位置与装修风格相匹配,并且要为中央空调预留必要的安装位置。与家居装修本身融洽结合,只有这样才能达到所预想的装饰效果。 中央空调安装: ①机器选型宁大勿小,以为居住人口少,使用房间少就可降低空

调型号的想法是不正确的。 ②室外机位置一定放到通风顺畅的地方,如果通风不畅,则会大大影响空调能力。 ③室内机位置一般不要放在卫生间或厨房的顶部,如果一定要放,则要制定好回风方案,不要在卫生间或厨房回风。 ④室内机要留检修口以保证日后维修之用。 ⑤选择送风口位置,要使空调区域风能流通起来。 ⑥送风口尺寸要保证一定的送风口尺寸,送风口过大会影响空调效果。 怎样做到因房制宜选空调呢?层高不足2.7米和总面积不到100平米的房子都不适宜安装中央空调。房屋的层高如果小于2.7米,在安装中央空调后高度将小于2.4米,人身处其中会感到“头重脚轻”,影响居住舒适度,所以层高2.7米以下的房屋最好不要选择中央空调,即使安装中央空调,也要采用局部吊顶的方法,避免大面积的压迫感。户式中央空调对房屋面积也有一定的要求,如果房屋总面积不足100平米,使用中央空调就不划算,这种情况下普通空调倒不失为一个明智的选择,此外,室外机的摆放位置也需要注意,室外机一般需要0.6到1立方米的空间,如果室外没有足够的空间,就会为安装和使用带来一连串的问题。 真正适合安装户式中央空调的房屋,需要具备以下两个基本条件:首先是房屋要够高,层高至少达到2.7米;其次面积要够大,总面积100平米以上。由于现市场上户式中央空调的种类很多,所以

格力中央空调维修资料整理解读

格力中央空调维修资料整理解读

格力中央空调 一、户式(别墅)中央空调机组故障代码 单系统: E1:系统高压保护 E2:板式换热器防冻保护 E3:系统低压保护 E6:电机过载保护 E7:水流开关保护 E8:系统防高温保护 F1:防冻防高温传感器故障 F2:化霜传感器故障 F3:环境温传感器故障 F4:回水传感器故障 F5:出水传感器故障 双系统: E1:1号系统高压保护 E2:1号板式换热器防冻保护 E3:1号系统低压保护 E4:1号排气温度保护 E5:1号压缩机过载保护 E6:水泵过载保护 E7:水流开关保护 E8:1号电机过载保护 E9:1号系统防高温保护 b1:2号系统高压保护 b2:2号板式换热器防冻保护 b3:2号系统低压保护 b4:2号排气温度保护 b5:2号压缩过载保护 b8:2号电机过载保护 b9:系统2防高温保护 F1: 防冻防高温1传感器故障 F2: 防冻防高温2传感器故障 F3: 化霜1传感器故障 F4: 化霜2传感器故障 F5: 排气温度传感器1故障 F6: 排气温度传感器2故障 F7: 室外环境温度传感器故障 F8: 进水温度传感器 F9: 出水温度传感器 EC: 通信故障 EE: 芯片故障 二、风冷涡旋冷水(热泵)机组 1、介绍 第一代:活塞压缩机+V型风侧换热器+板换+西门子控制器(90年代90年代)

第二代:涡旋压缩机+V型风侧换热器+板换+西门 子控制器 第三代:涡旋压缩机+V型风侧换热器+壳管+科润 控制器 第四代:涡旋压缩机+H型风侧换热器+壳管+自主 知识产权控制器 第五代:涡旋压缩机+H型风侧换热器+壳管+新版控制器 2、机组型号及命名规则 LSQW(R)F XXX M/B LS:冷水机组QW:全封闭涡旋式压缩机 R:表示热泵机组,单冷机组不表示 F:风冷,水冷不表示 XXX:名义制冷量,数字*KW M:模块式 /B:B系列

格力风管机方案书

风管空调机组 方案书 工程名称: 联系人: 电话: 时间:

一、空调系统设计说明 (3) 1、工程概况 (3) 2.设计说明 (3) 1)负荷计算 (3) 2)室内机的布置 (3) 3)冷凝水 (4) 4)其他事项 (4) 二、产品简介 (4) 三、风管机参数表 (5) 四、售后服务计划 (8) 4.1 售后服务说明 (8) 4.2 全国售后服务体系 (9) 1)售后服务 (9) 2)售后服务工作程序 (11) 3)售后服务范围 (13) 4)应急服务响应时间 (13) 5)售后服务准则 (13) 6)售后服务收费标准 (13) 7)产品包修期 (13) 8)人员培训计划 (14) 五、公司简介 (15) 六、报价及图纸(附) (17)

一、空调系统设计说明 1、工程概况 本工程空调使用面积约: m2,为了减小在设计、施工中的工作量和工作难度,降低成本,减少对建筑物的改造、破坏,同时考虑到装饰的美观、后期维护、运行成本低、控制灵活,所以建议使用格力风管式机组,此机组节省空间,内机隐式暗藏,与室内装修完美结合,将会为您提供一个安静、舒适、惬意的生活环境。 本方案采用: 套FGR72/A2机组,套FGR12H/A2机组。 套FGR10/A2-N4机组制冷量为:7kw×3; 制冷功率为:4.01kW×3。 套FGR12H/A2-N4机组制冷量为:12kw×8; 制冷功率为:5kW×8。 本工程平均负荷为185W/㎡。 2.设计说明 本方案在设计时主要考虑了建筑的结构,房间的开间,室内、外机的布置,冷热负荷的计算等,具体说明如下: 1)负荷计算 该建筑的负荷计算采用冷负荷系数法和估算法相结合,主要考虑了外墙和外窗的得热负荷,室内人员、照明、发热设备等的散热形成的冷热负荷。 2)室内机的布置 结合该建筑的所在地域,结构形式,以及建筑功用,考虑到气流分布的合理性,建议采用格力风管式机组,既满足空调舒适性;同时又能满足装潢效果,美观大方。

格力空调LSQWRF130M机组中央空调设计方案样本

中央空调设计方案 、空调计算参数 (一)室外空调计算参数 (二)室内空调设计参数 、空调使用区域设计负荷 项目用途:办公、机房降温。 设计冷负荷:180-250Wm 表2-1格力模块式中央空调工程概算

表2-2工程安装明细表

注:①本报价范围为:空调设备、风管、水系统的安装、保温、空调设备调试;②空调主机设备配电要求业主将电源引至主机处,若需由我方进行配电,费用另计;③若因甲方要求变更设计图纸或所提供图纸标示不明等原因而造成的工程量增加,所增加部分需按乙方预算书标准经甲方核准另行计价,并按实付予乙方由此产生的返工费用。 四、XX模块式风冷冷(热)水机组产品简介 4.1产品命名规则 LSQWRF130M/B :表示名义制冷量为130kW,采用全封闭涡旋式压缩机的模块式风冷冷(热)水机组。 I 4.2产品特点 模块式风冷冷(热)水机组是由多台模块单元组合而成,各单元模块的结构形式、 性能可以相同,也可以不同,每个单元模块的名义制冷量可以分别为40kW,65kW,80kW,130kW其中每个单元有两个完全独立的制冷系统,即两台压缩机、两套蒸发器及冷凝器等。机组可由1~8个模块组合而成,从而形成制冷量在40~1040kWE围的多种规格、多种型号的模块机系列产品。 控制:先进的电脑控制系统不仅提高了控制精度及可靠性,并可实现多级能量调节及单元模块间负荷的均匀分配,使机组输出与负荷保持最佳匹配,当由8个单元模块组合时,可根据负荷大小,机组可在4.54%~100%范围内16级自由调节;采用智能化控制,可按设计要求全自动控制机组运行,使机组始终最优节能运行。 适用场所:模块式风冷冷(热)水机组广泛应用于新建和改建的大小工业与民用

多联机中央空调维护保养方案合同(含报价)

目录 一、编制依据 (2) 二、维护保养及维修 (2) 三、年度维保费用 (4) 四、维保期,每月、季度维保项目: (4) 五、维保管理措施 (7)

一、编制依据 项目名称: 。 项目地址: 。 根据甲方空调设备现状和使用情况,为延长空调设备使用周期,提高空调工作效率、稳定性及降低能耗,从而减少故障发生,改善办公环境,就贵单位中央空调年度维护保养拟定以下方案。 格力多联机: 室内机 *** 台 室外机 *** 台 二、维护保养及维修 1、多联机中央空调的保养方法 中央空调的保养工作一直是不容忽视的一个环节,但是不同系统的中央空调保养的方法不一样,多联机中央空调系统是目前家用中央空调的主要中央空调系统,现在详细的给大家说说多联机中央空调系统的保养方法。 (1)多联机中央空调保养清洗不可少 无论是什么系统的中央空调,清洗是中央空调保养最基础的工作,清洗不可少。多联机中央空调清洗要怎样呢?多联机中央空调清洗主要包括基础清洗:过滤网和机身,深度清洗:冷凝器和蒸发器,基础清洗是用户自己也可以做到的。过滤网在中央空调设备中有非常重要作用,能帮助中央空调排除外界污染物,防止灰尘进入空调中,能起到清洁的作用,过滤网的清洗就是把中央空调过滤网拆下可用水或中性洗涤剂清洗,但是要注意的事不宜用50℃以上的热水清洗,以免变形;中央空调机身就是空调外壳和裸露部分,直接用清水清洗或是中央空调洗涤剂清洗即可。而多联机中央空调的深度清洗冷凝器和蒸发器需要专业的人员来清洗,用户自己不能动手清洗,但是,中央空调的深度清洗只需3-5年进行一次,不需要清洗,而基础清洗就需要大家不定期的经常清洗。 (2)多联机中央空调保养要注意是否漏氟 多联机中央空调出现漏氟的现象会影响到中央空调的制冷效果,加重中央空调的使用负担,更加费电,另外对中央空调的使用寿命也有影响,所以,多联机中央空调保

约克风管机方案书模板

XXX 项目风管机设计方案书

第一部分…………公司简介 第二部分…………产品简介 第三部分…………设计方案说明第四部分…………售后服务 第五部分…………主要零部件清单第六部分…………部分业绩 第七部分…………资质 第八部分…………图纸

第一部分公司简介 1 世界的约克 约克(YORK)是全球最大的暖通空调及冷冻设备服务提供商,为江森自控(JOHNSON CONTROLS)旗下的主营业务之一,可同时为用户提供一站式包括暖通空调、照明、消防、安全及无线基础设施整合系统和服务的整体解决方案。 2 实力的约克

第二部分产品简介 1、YGCC——约克风管道型空调机组特点: 约克家用、商用中央空调把中央空调领域里的先进制冷技术和各种空气处理形式相结合,打破了传统的中央空调和家用空调之间的“界河”。在中国,随着家居环境的改善,住宅档次的提高,家用中央空调逐渐成为空调市场的新宠,房地产业新热点,新世纪住宅的新选择!而约克家用中央空调将力争成为你“一次到位,永不落后的选择”。 YGCC系列暗装卧式空调机组作为约克商用中央空调系列产品之一,提供单冷和热泵机型,共有14个型号,制冷量从2.5KW到12.6KW,制热量从2.7KW到14.2KW,另有多联机型供选。该系列机组有如下特点: ◆功能齐全 冷热量范围大,可适应各种不同形式商用需求。 ◆空调空间易于布置 室外机为侧排风,可类似一般分体空调室外机挂装在墙外。 室内机为暗装卧式,隐藏在天花板内,不影响室内装潢和布置,起到美化家居的作用。 室内机左右接管方向可在现场互换。 室内机有下回风箱及后回风箱供选,且两种回风方式可在现场互换。 可用多支风管道送风至各房间,各房间风量可调。 ◆超薄室内机组 室内机组厚度仅为233厘米,节省楼层空间,是您的理想选择。 ◆送风均匀 机组通过管道送风入室,冷暖气能均匀分布到整个空间,免除冷暖不均带来的不愉快感觉。

格力风管机方案书

风管空调机组 方案书 G GREE^ 工程名称: 联系人: 电话:

目录 一、空调系统设计说明 (3) 1、工程概况 (3) 2.设计说明 (3) 1) ..................................................................................................................................................... 负 荷计算 (3) 2) ..................................................................................................................................................... 室 内机的布置 (3) 3) ..................................................................................................................................................... 冷 凝水 (4) 4) ..................................................................................................................................................... 其 他事项 (4) 二、产品简介 (4) 三、风管机参数表 (5) 四、售后服务计划 (8) 4.1 售后服务说明 (8) 4.2 全国售后服务体系 (9) 1) 售后服务 (9) 2) 售后服务工作程序............................................................... 12 3) 售后服务范围................................................................... 13 4) 应急服务响应时间............................................................... 13 5) 售后服务准则................................................................... 13 6) 售后服务收费标准............................................................... 13 7) 产品包修期..................................................................... 14 8) 人员培训计划................................................................... 15 五、公司简介................................................................................ 16 六、报价及图纸(附) (17)

中央空调清洗保养方法

中央空调,可以说是我们现在很多的家庭中首选的空调类型,对我们的生活带来了非常不错的舒适体验,那在我们中央空调的使用中,我们有一点需要着重注意,那就是中央空调的一些清洗保养方面的问题,今天就为大家来介绍一下。 对长期使用的家庭中央空调进行定期的清洗,有多方面的好处。首先,有利于身体健康。中央空调经过清洗之后能够有效地将细菌杀灭,从而确保风机盘管口送出清新、优质的冷暖气;其次,确保使用效果。中央空调在使用一段时间之后,管道内会残留一些杂物,容易堵塞管道,定期进行清理可以确保系统正常的运行,保证采暖和制冷效果。第三,可以节约费用。对中央空调中的水垢和杂质进行定期清理,可以提高系统的热交换效率,减少了燃料和能源的浪费,从而节约了运行费用;最后,可以延长使用寿命。中央空调长期使用,设备内部会存在腐蚀等情况,通过定期清洗进行预防处理和维护,就可以使腐蚀速度减缓,从而帮助延长空调的使用寿命。 1.对使用格力中央空调的房间进行室内空气抽样检测分析当前空气质量:在中央空调开启时抽取室内的空气进行分析,确定空气的质量好坏。

2.对格力中央空调风管内空气进行取样:用检测机器人在风管内取样进行分析,确定污染程度。 3.为顾客提供空气污染分析报告并制订清洗方案:送风中是否有明显微生物,通风系统是否有可见尘粒进入室内;分析通风管道的结构,根据顾客要求制订详细的方案。 4.签定格力中央空调清洗合同:根据分析报告和清洗方案,与顾客协商清洗价格并签定合同。 5.施工的准备工作:将所有需用到的风管清洗设备和施工人员进驻现场。 6.现场操作:用清洗机器人进行作业,使用大功率的专用管道吸尘器收集管道内的污染物并储存待称。 7.消毒:先对管道进行物理消毒,再用紫外线进行处理,避免二次污染发生。 快益修以家电、家居生活为主营业务方向,提供小家电、热水器、空调、燃气灶、油烟机、冰箱、洗衣机、电视、开锁换锁、管道疏通、化粪池清理、家具维修、房屋维修、水电维修、家电拆装等保养维修服务。

设计方案说明(格力空调)

第一部分:设计方案说明 格力小型中央空调系统设计方案 一、工程概况 本方案中住宅的建筑室内面积约为多m2空调使用面积约为m2。设有客厅、餐厅、主卧室、次卧、书房。 本工程设计:主机采用格力数码多联家用中央空调机组。 1.电控系统:由主机电控部分、末端内机电控部分、主机与室内机联网控制部分组成。 2.控制方式:各房间室内机就地独立自动控制,主机在电脑控制下自动运行,全部室内机末端可与主机联动。 二、设计参数 (一) 室外气象参数: 夏季空调室外计算干球温度 T=36.5℃ 夏季空调室外计算湿球温度 Ts=27.3℃ 冬季干球温度 T=2.0℃ 冬季空调室外计算相对湿度Ф=82% 大气压力夏季 991.2hPa 冬季 973.2hPa (二)室内设计参数: 三、设计依据 (一)设计采用规范 1.《采暖通风与空气调节设计规范》。GBJ19-87(2001年版) 2.《户用和类似用途冷水热泵机组》国家标准(GB/T18430.2-200119-87) 3.《家用中央空调实用技术手册》(交通出版社) (二)业主要求 1.业主单位提供的建筑平面图; 2.主机与室内机均采用格力产品 3.空调主机按全负荷的计算。 4.空调内外机连接采用紫铜管,冷凝水管采用蓝色UPVC管。 四、设计思想 (一)优化系统设计,确保运行稳定可靠。 (二)室内温度可在一定范围内随意调控,控制器为格力标配的液晶显示智能温控器,其特点为:1.超小型外观设计,大液晶数字显示室内温度。

2.室内自动恒温控制,24小时定时开/关功能。 (三)系统噪音最小化。 (四)尽量提高安装高度,融入装饰之中 (五)降低初投资和运行费用 五、主机、末端选型 经计算总冷负荷为17.5KW,根据使用功能分配要求,考虑到空调区域的使用功能不同,不具有同时使用负荷高峰的可能性(如客厅与卧室一般使用会交替)。总负荷峰值按总末端负荷70%计算.故主机负荷为12kw. 制冷机的选型采用珠海格力空调设备有限公司生产的数码多联家用中央空调一台,型号为GMV-R120W/H,总制冷/制热量为12KW/13KW,制冷/制热用电功率为3.5KW/3.6KW。主机电源为220V、50Hz。脑板的控制下根据负荷变化,自动无级工作保证空调区域温度稳定。 六、空调氟系统及气流组织设计 1.铜管系统 (1)铜管系统: 空调内外机连接采用铜管,闭式循环系统;其管路走向由设计人员、施工人员根据现场具体情况与业主、装修及各施工单位共同协商确定、详见空调平面布置图。 (2)冷凝水系统 空调冷凝水依就近排入卫生间旁通地漏的原则,其管路布置根据现场具体情况与业主、装修单位共同确定。凝结水管路必须保证顺水流方向的斜度1/100,以保证凝结水能自然流畅。 (3)保温材料 冷(热)水路系统管道保温密闭,采用材料为橡塑福乐斯,外缠扎带。 2.气流组织 气流组织决定房间空调效果,本设计采用侧送下回风方式(详见空调方案设计图)。由施工人员根据现场具体情况与业主、装修单位共同确定,其开口及表面美饰由装修单位处理。 七、施工说明与其它注意事项 (一)在工程施工过程中,施工人员应多协调业主、装修及各工种,及时解决工程问题,做到气流组织合理,装修美观,空调安装方便,达到业主与设计要求;并保质、保量,按期完成工程内容。 (二)空调铜管系统管道保温连接处不能有缝隙,保温材料无破损。 (三)冷凝水管路必须保证凝结水自流畅通。

格力中央空调设计说明

方 案 设 计 (X X X) 昆明XXXX工程有限公司 地址:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 电话:XXXXXXXXXXXXXXXXX 传真:XXXXXXXXXXXXXXXXXX 日期: 二〇一二年二月八日 一、工程概况 该工程位于云南省曲靖市 二、设计原则 A.本工程按舒适性空调设计,满足室内的空气品质要求

B.选用空调机的噪音等符合国家相关标准。 C.选用空调机能效比符合国家相关标准。 D.选用空调系统与建筑协调、美观。 E.采暖通风与空气调节设计规范 F.室内空气质量标准 G.全国民用建筑节能设计标准 H.格力空调产品样本 三、气象参数 . 昆明市地处北纬23°38′,东经103°38′ 冬季室外平均气温8℃ 大气压:夏季864。4hPa 夏季空调计算干球温度:30℃夏季空调计算湿球温度:22℃冬季空调计算干球温度:4℃冬季空调计算相对湿度:69% 四、设计方案 (一)、系统选择 本项目采用格力MB系列风冷模块中央空调机组——水系统,由新型风冷模块主机集中提供冷热源;经保温管路送至各空调区域,由各室内机就近进行热湿处理,满足空调区域的人体舒适度要求。(二)、设备选择 主机选用珠海格力电器股份有限公司生产的MB系列中央空调机组LSQWRF80M/B 一台,单台夏季制冷量为80Kw.末端设备选用珠海

格力电器股份有限公司生产的风机盘管共14台,其型号规格见配置表与报价清单。 (三)该空调系统特点 方案选择 a、方案选择 本工程选用全封闭涡旋压缩机产生冷热原。靠风冷方式冷却。室内外机连接管路用镀锌钢管。 b、方案特点 (1)低能耗设计 采用风冷式、大于4.0的cop值。 (2)空调系统管理简便,成本低廉: 风冷系统为全主机微电脑自动控制,无需专业人员专门管理,管理成本低廉。 (3)系统简单 针对传统冷水机组加热水机组的中央空调系统,省略了冷却水系统、冷却塔等设施,简化了安装,维护难度,在达到设计效果的基础上节约了成本。 设备选择 依据设计负荷指标,在各空调区域选择相应的室内机组,并综合配套选择室外机组,满足冬夏季室内空气舒适度要求。

中央空调格力安装工艺

家用中央空调系统可以很隐蔽的安装在各种装饰装修风格的室内,末端的形式和风口的形式,材质都是可以灵活选择的,完全隐蔽的空调系统,对于那些对室内装饰设计要求较高的人群来说是不错的选择。下面让我们了解一下中央空调格力安装工艺?下面合肥丽嘉元机电设备有限公司为您介绍格力中央空调的有关知识,希望可以给您带来帮助! 中央空调因为它要和室内装修配合得当,实际上设备本身只是一个“半成品”,要使一套家用中央空调能够正常运行,设计、安装、施工的重要性不亚于空调设备的品质。 中央空调素有“三分产品,七分安装”之说,一般我们认为安装效果比产品质量要求更高,所以中央空调安装工艺与整体报价密不可分,一般一个正规的中央空调安装公司报价会比较合适,因为中央空调工程造价中其中有部分属于安装人工及材料费用,如果一味的降价

格,有时会降低工程质量,相反会得不偿失。品牌、建筑面积这是影响机房中央空调价格的主要两大因素。品牌它决定着空调的质量,不同的品牌它的材质是存在根本性的区别的;而建筑面积它决定着建筑用途,不同的用途,空调所需提供的冷热量也是不同的。 中央空调格力安装?格力中央空调选购安装事项: 1.根据自家的房型结构,选择合适的家用格力空调。 2.根据所用房匹配的电源220v或380v,选择家用格力空调。 3.根据房间的用途和功能,选择家用格力空调的能量控制。 4.注意家用格力空调机组的品牌,一家要选择有生产基地的厂家,从而使服务有保证。 5.设计安装家用格力空调,必须考虑家庭装潢的效果,做到美观、协调。 6.家用格力空调系统的设计和分配,必须有格力空调专业人员把关。 7.安装人员必须经过专业培训,有厂家认可,方能施工操作。 8.安装配套材料必须有质保证书、性能测试报告,以确保质量的稳定。 合肥丽嘉元机电设备有限公司位于安徽省省会城市-合肥,是一家集格力中央空调设计、销售、安装、维修保养为一体的规范化服务公司,产品涉及格力智睿变频变容家庭多联机、格力GMV Star家用

设计方案说明(格力空调)

第一部分:设计方案说明 格力小型中央空调系统设计方案 一、工程概况 本方案中住宅的建筑室内面积约为多m2空调使用面积约为m2。设有客厅、餐厅、主卧室、次卧、 书房。 本工程设计:主机采用格力数码多联家用中央空调机组。 1 ?电控系统:由主机电控部分、末端内机电控部分、主机与室内机联网控制部分组成。 2控制方式:各房间室内机就地独立自动控制,主机在电脑控制下自动运行,全部室内机末端可与主机联动。 二、设计参数 (一)室外气象参数: 夏季空调室外计算干球温度T = 36.5C 夏季空调室外计算湿球温度Ts= 273C 冬季干球温度T = 2.0C 冬季空调室外计算相对湿度①=82% 大气压力夏季991.2hPa 冬季973.2hPa (二)室内设计参数: 三、设计依据 (一)设计采用规范 1 ?《采暖通风与空气调节设计规范》。GBJ19—87(2001年版) 2?《户用和类似用途冷水热泵机组》国家标准(GB/T18430.2-200119 —87) 3?《家用中央空调实用技术手册》(交通出版社) (二)业主要求 1 ?业主单位提供的建筑平面图; 2. 主机与室内机均采用格力产品 3?空调主机按全负荷的计算。 4?空调内外机连接采用紫铜管,冷凝水管采用蓝色UPVC管。 四、设计思想 (一)优化系统设计,确保运行稳定可靠。 (二)室内温度可在一定范围内随意调控,控制器为格力标配的液晶显示智能温控器,其特点为: 1 ?超小型外观设计,大液晶数字显示室内温度。 2.室内自动恒温控制,24小时定时开/关功能。 (三)系统噪音最小化。

(四)尽量提高安装高度,融入装饰之中

格力恒温恒湿机方案书

格力恒温恒湿机方案书 报送单位: 山东大空间电气有限公司联系人: 高继孟

目录 一、产品特点 (3) 二、项目概述: (4) 三、解决方案: (4) 四、报价方案 (4) 五、产品性能与规格 (5) 六、产品运行范围 (7) 七、产品安装 (7) 1、安装注意事项 (7) (1)安装环境的选择 (7) (2)机组的搬运及安装 (7) 2、安装及维修空间 (8) 3、产品电气安装 (9)

一、产品特点 格力TH 系列恒温恒湿空调机组,是本公司自主研制开发的新型商用空气处理机组。性能可靠,使用操作方便,可广泛应用于实验室,电子仪表装配厂房,医疗卫生,精密机械,计量室等对温湿度要求较高的地方。 1)外机调速控制,运行范围广 ◆室外机组电机13kW采用多档调速控制, 保证机组在-15℃低环境温度下可靠运行。 ◆全天候不间断实现空调区域内恒温恒湿。 2)性能稳定,控制精度高 ◆采用国际名牌全封闭涡旋压缩机,性能稳定、高效。 ◆优化加湿器、压缩机、电加热之间的耦合控制,减小温湿度波动,控制精度高。3)结构个性化、日常维护方便 ◆风电隔离:可实现不停机调试,旋转门式结构使调试、维护更安全、方便。◆拆卸方便:风帽可分离,方便运输、安装,琐式结构使开门、拆板更容易。◆强力除湿:采用特殊除湿系统,高效、节能。 4)控制功能强大 ◆信息显示简明:大字体中文显示当前温湿度、实时时钟、故障等信息。 ◆信息菜单化:机组运行中的大量状态信息均可查询,一目了然。 ◆掉电记忆:所有设定参数在掉电后仍然保持掉电前设定的参数不变。 5)机组具备多种保护功能 ◆压缩机:高压、低压、过载、排气管高温保护。 ◆传感器故障保护。 ◆离心风机过载保护。 ◆加湿器:低电流报警、排水故障报警、高水位故障报警、寿命报警。 ◆电加热:温度过高报警、通讯故障报警。

中央空调系统维护保养合同

中央空调系统维护保养合同 甲方: 乙方: 根据甲方的中央空调及分体制冷设备运行正常,甲方委托乙方对其予以维护保养。根据《中华人民共和国合同法》的规定,经商议,甲乙双方达成如下条款: 一、维护保养服务范围 1、日立120P螺杆式水冷机组1台(水质处理、清洁保养)。 2、约克50P封闭式水冷机组1台(水质处理、清洁保养)。 3、三凌30P封闭式水冷机组1台(水质处理、清洁保养)。 4、日立120P水冷却塔,约克50P水冷却塔,三凌30P水冷却塔。 5、约克10P机组,共2台,清洁维护保养。 6、格力3P柜式冷气,共3台,清洁维护保养。 7、美的2P柜式冷气,共1台,清洁维护保养。 8、美的1P挂式冷气,共1台,清洁维护保养。 9、风管机(中央空调)共58台,回风出风及各类过滤器清洁保养。 10、30P三凌内风柜机,1台,清洁维护保养。 11、50P约克内风柜机,1台,清洁维护保养。 附:设备清单的保养细则。

二、甲、乙双方责任及义务 (一)甲方责任及义务 1.1甲方应按照制冷设备的规范要求及所列的所有设备。 1.2甲方应提供一套完整的中央空调竣工图纸及设备资料。 1.3如需要向乙方提供用水、用电、人字梯及必要的工作场所以及足够的现场消防设施及照明设施。 1.4甲方应派一名代表负责协调双方之间的工作,并负责监督、检查乙方后进行的维护保养工作。 1.5甲方的设备运行情况记录,有任何异常状况应及时通知乙方进行处理。 1.6如甲方要求乙方履行本合同以外的工作,甲方应负责支付乙方的材料及人工费用。 (二)乙方的责任与义务 2.1乙方必须确保严守维护保养操作规程,乙方负责购买乙方工人的各项安全保险并对维护保养工人在工作中的安全责任。 2.2负责提供保养中所须的药剂(清洗剂)及水质处理药剂等保养处理材料。 2.3指派专业的技术人员和工程师履行本合同的各项保养工作,并同意由甲方委派的代表负责监督、检查维护保养工作。 2.4每月进行一次巡检,并按照计划完成月度、季度、年度足期维护保养任务,确保设备处于安全运行。 2.5在保养期中,如有设备发生故障,在接到应急维修的电话后,

各厂家多联机分歧管及管径选择标准

1、室外机汇总管套件 2、分歧管套件 3、室内机配管分歧管之间管径选择表 4、使用范围 总长度:300米 配管单程最长可达150米 第一分歧管到最远室内机配管长度达40米 室外机与室内机落差:室外机在上方时为50米,室外机在下方时为40米室内机与室内机的落差为:15米 三菱重工海尔:(KX4) 1、使用范围

配管总长度:510米以内 配管单程长度:160米以内 从室外机到第一分歧管长度:130米以内 第一分歧管到最远室内机配管长度:40米以内 室外机间的配管长度:到第一汇总管后5米以内(只限于组合使用) 室外机与室内机落差:室外机在上方时为50米以内,室外机在下方时为40米以内 同一系统室外机间的落差:1米以内 室外机到第一汇总管之间的配管长度为10米以内 室内机之间的落差:15米以内 2、室外机组合分歧管套件 3、分歧管套件 4、冷媒配管的选定要领 4-1 主管(室外侧分歧~室内侧第一分歧) 1)室外机容量在255~960时,最长从(室外机到最远的室内机)在90m以上时,一定将气侧、液侧的主管尺寸加大。 2)室外机容量在1010以上时,请不要将气管尺寸变大。液管加大到下表所示的尺寸。

4-2 分歧管之间配管选定4-3 室内机连接配管的尺寸

东芝:(SMMSi直流变速多联式中央空调) 1、使用范围: 总配管长度:1000米 最大当量接管长度235米,最大实际接管长度190米。 最大室内外机高度差:室外机在上方时70米,室外机在下方时40米 最大室内机高度差:40米 第一分歧管到最远室内机配管长度:90米 2、室外机组合分歧管套件 3、分歧管套件

格力中央空调保养方案

商场中央空调维修保养计划 一。维护保养的必要性: 空调设备及其系统是价值较为昂贵的资产,如何有效的发挥空调的作用,使其高效、安全、经济的运行,其日常维护保养是必要的;定期的维护保养可排出故障隐患,减少事故,减少运行费用,延长设备的使用寿命,同时,保障正常的工作时序。 1、空调制冷系统: 1)、系统运行一段时间因压缩机的振动会引起钢管接头松动或焊缝的开裂,从而造成制冷剂和冷冻油的泄漏,轻微泄漏可引起制冷效果下降,低压报警。严重时则会使压缩机得不到应有的冷却和润滑。最后造成压缩机过热,拉伤烧毁。 2)、空调压缩机经过初期的磨合运行一段时间后,由于机械运动部件之间的相互磨损,润滑油中就会沉积下磨损的杂质,使润滑油的润滑效果下降,长期使用就会加剧运动部件的磨损或拉伤,直至压缩机的烧毁。 2、空调的风系统: 1)、风系统运行一段时间后过滤网上就会聚积灰尘,增加空气阻力,因而引起风量减小或堵死;风量减小会引起室内空调效果不好,堵死后无任何无任何效果,影响正常使用。尤其是管道机、分体机还很容易引起制冷时压缩机的液击,造成压缩机烧毁的严重后果;制热时散热不良,高压过高、压缩机过载保护,无法运行。 2)、室内机因初效过滤网对细小粉尘无法过滤下来,因此,粉尘穿过滤网后聚积在室内的换热器的翅片表面,由于换热设备的翅片只有2-3mm,因此长期聚积后就会引起堵塞,造成效果下降,同时因灰尘的聚积引起传热下降;严重时会引起上述现象。 3、电气系统: 1)、空调长期运行后,由于电线、元器件发热等原因会引起接头松动、脱落,造成接触不良、缺相: 2)、交流接触器、热继电器也会出现接触不良、断路等故障: 以上故障如不及时排除会导致压缩机缺相或三相电流不平衡而被烧毁。 4、空调水系统: 1)、冷却水系统由于上开启式系统,冷却水通过冷却塔是充分和空气接触,在被冷却的同时也将空气的大量尘埃等杂质被引入水系统中,沉积在冷却塔、空调机组和管道里形成淤泥,降低循环水量,影响热交换。 2)、系统投入使用后,因安装是残留在系统内的焊渣、铁屑、泥土、油污等杂质也会聚积在系统里;焊渣、铁屑等坚硬物质则会附着在换热设备表面,影响换热。 3)、冷却水因和空气接触,在冷却塔中和管道里会滋生藻类、细菌等微生物,其死后的尸体和淤泥、油污等杂物粘附在一起,附着在设备和管道上,影响循环水量及换热,同时,微生物和沉积的产生,促使浓差腐蚀电池的形成及垢下腐蚀的产生,从而使金属的腐蚀速度加剧。冷冻水系统也因经常采用自来水通过水箱换水补水,也会产生上述现象。 4)、冷却水系统水温较高,且均采用自来水,其Ca2+、Me2+离子受热后形成碳酸盐水垢,附着在热设备和管道中,因水垢的导热系数为0.464~0.697W/M.K,碳钢的导热系数为46.4~52.2W/M.K,只有碳钢的1%,降低换热设备的传热效果,引起运行成本增加。 以上现象轻着会降低空调效果,频繁报警,电费增加;严重则会引起管道和换热设备堵

相关文档