文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 110kVGIS安装作业指导书

110kVGIS安装作业指导书

110kVGIS安装作业指导书

一、引言

本文档旨在提供110kV气体绝缘开关设备(以下简称110kVGIS)的安装作业指导。本指导书将详细介绍110kVGIS的安装步骤、操作要点和注意事项,以确保安装过程顺利进行并符合相关标准和规范。

二、安装前准备

1. 设备检查

在开始安装之前,需要对110kVGIS设备进行全面检查,确保设备完好无损。检查内容包括但不限于设备外观、电气元件、连接线路等。

2. 安装环境准备

确保安装环境符合相关规范要求,包括通风良好、温度适宜、无尘、无腐蚀性气体等。同时,确保安装场地具备足够的空间和设备支撑条件。

3. 安全措施

在安装过程中,必须遵守相关安全规定,佩戴个人防护装备,确保操作人员的安全。同时,确保设备的接地和绝缘措施得到有效实施。

三、安装步骤

1. 设备定位

根据设计要求和场地条件,确定110kVGIS设备的安装位置。确保设备与周围设备和结构物的距离符合要求,并留出足够的操作和维护空间。

2. 设备安装

将110kVGIS设备按照设计要求进行安装。确保设备的水平度和垂直度满足要求,并使用合适的固定装置进行固定。

3. 连接线路

根据设计要求,将设备的输入输出线路与电源和负荷进行连接。确保连接线路的接触良好,电气连接可靠。

4. 检查和测试

在完成设备安装和线路连接后,对110kVGIS设备进行全面检查和测试。包括但不限于设备的机械性能、电气性能和保护功能等。确保设备符合相关标准和规范要求。

四、操作要点和注意事项

1. 操作要点

- 在操作设备之前,必须熟悉设备的操作手册,并按照要求进行操作。

- 在操作设备时,应保持清醒和专注,严禁酒后操作或疲劳驾驶。

- 在操作设备过程中,如发现异常情况或故障,应立即停止操作,并及时报告相关人员。

2. 注意事项

- 在操作设备之前,必须检查设备的接地和绝缘情况,确保操作人员的安全。

- 在操作设备时,应注意设备周围的环境,避免水、尘埃、腐蚀性气体等对设备造成损害。

- 在操作设备过程中,应定期对设备进行维护保养,确保设备的正常运行。

五、安装验收

完成110kVGIS设备的安装后,应进行安装验收。验收内容包括但不限于设备

的外观检查、电气性能测试和保护功能测试等。确保设备符合相关标准和规范要求。

六、总结

本文档详细介绍了110kVGIS设备的安装作业指导,包括安装前准备、安装步骤、操作要点和注意事项等内容。通过按照本指导书的要求进行安装,可确保

110kVGIS设备的安装质量和安全性。在实际操作中,应严格遵守相关安全规定,

并根据实际情况进行灵活调整,以确保安装过程顺利进行。

GIS安装施工方案

110kV向阳变电站电气安装工程110kVGIS安装施工方案 编写: 审核: 批准:

上海电力实业总公司 2012年1月31日 1.概述 向阳变110kV间隔GIS设备选用山东泰开高压开关有限公司封闭式SF6气体绝缘组合电器。型号:ZF10-126G。数量2组。每组包括1路进线,1路出线,1路主变。 2.人员配备 GIS设备施工主要由安装班负责进行安装;二次部分由继保班安装调试、电气试验由电试班调试。 安装调试组织结构图

3.施工工机具配置 3.1 起重工具 1)链条葫芦(3T 、5T 各2)2)尼龙吊绳(若干) 3)专用吊索(2付) 4)小型龙门吊具(1套) 3.2 安装调试常用工具 1)线垂2套

2)水平仪2把3)卷尺2把4)水准仪2台5)内六角1套6)常用扳手、力矩扳手若干7)无水乙醇、无水丙酮各一箱8)白布10米9)医用手套、鞋套若干10)温度计、湿度计各2 11)透明塑料布1卷12)吸尘器2台13)烘箱1台14)工作台2只15)回路电阻测试仪1台16)SF6气体回收装置1套17)摇表、万用表各1台

18)开关测试仪1台 19)工频耐压试验装置1套 4.施工工序 4.1准备工作 4.1.1技术准备 1)编制施工方案,施工前按工序标准和施工方案做好施工技术交底,施工人员应掌握交底内容、安装方法及标准。 2)熟悉制造厂出厂技术文件并严格执行;严格按《安规》规定执行,安全施工、文明施工。 4.1.2施工安装前准备 1)安装场地的土建工程应全部结束。所有门窗都能关严,达到防盗、防水要求。通风工程、照明工程应具备投运条件。考虑到施工需要可临时装设照明灯,地面必须清洁,坚决做好防尘、防潮措施。 2)设备、材料、施工机具和仪表均已齐备,并检验合格。 3)熟悉GIS设备说明书、设计图纸、施工记录卡和有关规程。 4)现场清洁场地,并在地面上按设计要求和厂方资料划出中心线,对预埋槽钢基础施工前再用水平仪复测,标出各点正、负值,保证设备安装要求符合出厂规定。

110kV变GIS作业指导书解析

110kV变电站电气安装工程 110kVGIS全封闭组合电器安装 作业指导书

批准:日期:审核:日期:编写:日期: 目录

第一章工程概况 (1) 第二章作业指导书的编写依据 (1) 第三章作业条件 (1) 3.1 人员组织 (1) 3.2 作业条件 (2) 3.2.1 安装前土建工程应具备的条件 (2) 3.2.2 电气安装工程应具备的条件 (2) 3.2.3 施工环境要求 (6) 第四章施工方法及工艺要求 (7) 4.1 施工工艺流程表 (7) 4.2 在GIS基础上划中心线 (7) 4.3 GIS设备临时就位 (7) 4.4 GIS法兰连接要求 (8) 4.5 主母线连接 (8) 4.6 GIS主变侧套管的吊装 (9) 4.7 电压互感器及避雷器 (9) 4.8 更换吸附剂 (10) 4.9 抽真空、充SF6气体 (10) 4.10 GIS接地 (11) 第五章现场检查与调试 (11) 5.1 检试项目 (12) 5.2 整体绝缘试验 (12) 5.3 试验方法及判定标准 (12) 第六章质量、安全要求 (14) 附录:力矩搬手紧固力矩值 (16)

磁瑶110kV变电站电气安装工程—110kVGIS全封闭组合电器作业指导书 一、工程概况: 作业项目名称:110kV GIS全封闭组合电气安装、调整与二次调试。 工程名称:110kV变电站电气安装工程 建设单位: 监理单位: 设计单位: 施工单位: 二、编制依据: 2.1 磁瑶110kV变工程施工设计图。 2.2 GBJ147—90《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》 2.3 GBJ50150—2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 2.4 GB8905—88《六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则》 2.5 ZBK43001—88《高压六氟化硫断路器通用技术条件》 2.6 相关厂家《110kV全封闭组合电器GIS安装使用说明书》 2.7(DL/T 5161-2002)电气装置安装工程质量检验及评定规程 2. 8 《国网公司施工工艺示范手册》(电气部分) 2. 9 《电力建设安全工作规程》(变电部分) 2.10《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分) 2.11《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》 2.12福建省电力有限公司生变〔2007〕155号《关于印发SF6全封闭组合电器现场安装要求的通知》的要求。 三、作业条件: 3.1 人员组织:

110KV GIS安装施工方案

2×300兆乏调相机工程 GIS安装施工方案 电力建设有限责任公司 2×300兆乏调相机工程施工项目部 二〇一九年三月

批准:年月日安全审核:年月日质量审核:年月日编写:年月日

目录 1.施工内容及工程量 (1) 2.施工依据 (1) 3.施工准备 (2) 4.劳动组织及计划 (3) 5.中间交接 (4) 6.施工工序流程图 (4) 7. 施工方法 (5) 8. 质量检验 (13) 9. 技术记录和签证 (16) 10.质量保证措施 (16) 11.工期保证措施 (17) 12.成品保护措施 (17) 13.安全文明施工保证措施 (17) 14.强制性条文实施 (20) 15.环境因素评价 (22) 16.危害辨识与风险评价 (23)

1 施工内容及工程量 1.1施工内容: 110kV新区变电站110kVGIS设备安装采用湖南长高高压开关集团股份有限公司ZF29—126型产品。110kV屋外GIS配电装置布置在站区的西侧,一字型布置,向西架空进线。 1.2工程量: 1.2.1 110kVGIS进线间隔2个,分段间隔1个,PT间隔2个,主变间隔2个,总共7个间隔。 2 施工依据 2.1 实业有限责任公司设计蓝图 2.2 《电气装置安装工程高压电气施工及验收规范》GBJ50147-2010 2.3 《电气装置安装工程互感器施工及验收规范》GB50148-2010 2.4 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GB50149-2010 2.5《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T5161.17-2002 2.6国家电网公司基建安全管理规定(国网(基建2)173-2015) 2.7 《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》Q/GDW248-2010 2.8《国家电网公司输变电优质工程评定管理办法》(国网(基建3)182-2015)2.9《关于强化输变电站工程施工过程质量控制数码采集与管理的工作要求》2010-322号 2.10《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》基建质量2010-19号 2.11《国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法》(国网(基建3)186-2015)

110kVGIS安装作业指导书

110kVGIS安装作业指导书 一、引言 本文档旨在提供110kV气体绝缘开关设备(以下简称110kVGIS)的安装作业指导。本指导书将详细介绍110kVGIS的安装步骤、操作要点和注意事项,以确保安装过程顺利进行并符合相关标准和规范。 二、安装前准备 1. 设备检查 在开始安装之前,需要对110kVGIS设备进行全面检查,确保设备完好无损。检查内容包括但不限于设备外观、电气元件、连接线路等。 2. 安装环境准备 确保安装环境符合相关规范要求,包括通风良好、温度适宜、无尘、无腐蚀性气体等。同时,确保安装场地具备足够的空间和设备支撑条件。 3. 安全措施 在安装过程中,必须遵守相关安全规定,佩戴个人防护装备,确保操作人员的安全。同时,确保设备的接地和绝缘措施得到有效实施。 三、安装步骤 1. 设备定位 根据设计要求和场地条件,确定110kVGIS设备的安装位置。确保设备与周围设备和结构物的距离符合要求,并留出足够的操作和维护空间。 2. 设备安装

将110kVGIS设备按照设计要求进行安装。确保设备的水平度和垂直度满足要求,并使用合适的固定装置进行固定。 3. 连接线路 根据设计要求,将设备的输入输出线路与电源和负荷进行连接。确保连接线路的接触良好,电气连接可靠。 4. 检查和测试 在完成设备安装和线路连接后,对110kVGIS设备进行全面检查和测试。包括但不限于设备的机械性能、电气性能和保护功能等。确保设备符合相关标准和规范要求。 四、操作要点和注意事项 1. 操作要点 - 在操作设备之前,必须熟悉设备的操作手册,并按照要求进行操作。 - 在操作设备时,应保持清醒和专注,严禁酒后操作或疲劳驾驶。 - 在操作设备过程中,如发现异常情况或故障,应立即停止操作,并及时报告相关人员。 2. 注意事项 - 在操作设备之前,必须检查设备的接地和绝缘情况,确保操作人员的安全。 - 在操作设备时,应注意设备周围的环境,避免水、尘埃、腐蚀性气体等对设备造成损害。 - 在操作设备过程中,应定期对设备进行维护保养,确保设备的正常运行。 五、安装验收

110KVGIS隔离开关安装说明书

23 隔离开关安装使用说明书 1 概述 隔离开关分为两种类型:一种为普通隔离开关(慢动开关),配电动机构,在无负荷电流、无故障电流情况下进行分、合闸操作;一种为快速隔离开关(快动开关),配电动弹簧机构,除具有隔离线路的功能外,还具有切合母线转移电流的能力。按使用位置的不同,隔离开关又分为角形隔离开关和线形隔离开关,角形隔离开关主要用于主回路的直角拐弯隔离处;线形隔离开关主要用于主回路的直线隔离处。 2 技术参数 2.1 隔离开关的技术参数(见表1) 表1 SF 6气体的额定压力(20C ) 2.2 隔离开关的动作特性(见表2) 表2

2.3 电动机构的技术参数(见表3) 表 3 2.4弹簧机构的技术参数(见表4) 表4 () 3 结构与工作原理 3.1 外形结构 隔离开关及其机构的外形如图1、图2所示,机构与筒体通过过渡弯板相连,在动作过程中, 图1 隔离开关 机构的拐臂通过连杆带动三相进行分、合闸,壳体下面装有爆破片,发生内部故障时,气24

25 手动操作,并且电动与手动互相联锁。 3.2 隔离开关动作原理 3.2.1 角形隔离开关工作原理 角形隔离开关的结构如图1、2所示,触头座(2-2)固定在盘式绝缘子(2-1)上,其相对位置如图2(B-B ),动触头(2-7)与托架(2-10)相连,并贯穿于触头座。当操动机构(1-1)接到操作命令后,机构主轴上的拐臂(1-6)旋转60o ,通过与机构拐臂相连的连 杆(1-2)带动开关主轴上的外拐臂(1-1)旋转60o ,从而使装在同一主轴(2-11)上的内拐臂(2-3)旋转60o ,内拐臂再带动托架沿导向杆作直线运动,使隔离开关的动触头沿其中心线作直线运动,实现分、合闸操作。合闸终了,动触头插入静触头(2-6)内;分闸完毕,动触头缩进触头内,保证隔离开关断口间有充足的绝缘距离。 2-1 盘式绝缘子 2-2 触头座 2-3 内拐臂 2-4 密度继电器 2-5 爆破片 2-6 静触头 2-7 动触头 2-8 筒体 2-9 盖板 2-10 托架 2-11 主轴 图2 角形隔离开关 3.2.2 线形隔离开关工作原理 线形隔离开关的结构如图3所示,动触头座(3-2)固定在绝缘子(3-1)上,动触头(3-7)与触头座内的齿条(3-6)相连,当操动机构接到操作命令后,机构主轴上的拐臂旋转60o ,与机构拐臂相联的连杆带动齿轮箱(3-10)主轴上的拐臂旋转60 o ,在绝缘拉杆(3-9)的连接下,通过齿轮、齿条传动带动动触头运动,从而使隔离开关的动触头沿其中心线作直线运动,实现分、合操作。合闸终了,动触头插入静触头内;分闸完毕,动触头缩进触头内,

GIS安装标准化作业指导书

作业指导书 工程名称:***kV变电站工程 编号:B-DQ-02 作业项目名称: kVGIS安装 编制单位:*****公司*****项目部 批准:分公司总工日期: 审核:项目技术负责人日期: 编写:班组技术员日期:出版日期:版次:

目录 1.适用范围 (2) 2.编制依据 (2) 3.工程概况及主要工程量 (2) 4.作业流程图 (2) 5.施工准备及作业条件 (3) 6.作业方法和工艺质量标准 (6) 7.工序交接及成品保护 (11) 8.危险点分析及安全控制措施 (11) 9. 文明施工及环境保护 (12) 10.强制性条文及质量通病防治技术措施 (12) 11.质量验收签证、记录项目 (12)

1.适用范围 本作业指导书适用于****kV变电站***kVGIS安装工作。 2.编制依据 2.1《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》(GBJ147-2010) 2.2《电气装置安装工程质量检验及验评规范DL/T 5161.1~5161.17-2002》 2.3《江苏电网工程工艺设计标准(2010年4月)》 2.4********厂家安装说明书 2.5《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》(基建质量[2010]19号) 2.6《国家电网公司输变电工程工艺标准库》(基建质量[2010]100号) 2.7国家电网公司《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》 (Q/GDW 248-2008) 2.8《国家电网公司输变电工程施工危险点辨识及预控措施(试行)》(国家电网基建安[2005]50号) 2.9江苏省电力公司《输变电设备交接和状态检修试验规程》(Q/GDW-10-J206-2010) 2.10《江苏省电力公司加强气体绝缘金属封闭开关设备全过程管理规定》 3.工程概况及主要工程量 3.1工程概况 ***220kV变电站工程的系统由***电力设计院设计,采用户内GIS组合设备,由*****制造供货,主接线采用双母线接线,包括个间隔。出线间隔回,主变、母联间隔各一个,母线设备间隔个。 3.2工程量 序号安装项目数量备注 1 220kV主变进线间隔1套/ 2 220kV出线间隔4套 3 220kV母联间隔1套 4 220kV母线设备间隔2套 4.作业流程图

110kV北高变电站GIS耐压试验作业指导书

目录 1、概况 2、编制依据 3、主要工作量 4、作业人员的资格及要求 5、主要工器具 6、施工作业前应做的准备与条件 7、作业程序、方法和要求 8、作业活动中的分工、权限和责任 9、安全措施和文明施工要求 10、技术记录要求 11、技术交底要求 12、交底要求及签证表

1、概况: 本作业指导书适用于110kV北高变新建工程110kV GIS配电装置交流耐压试验。耐压试验的目的是检查总体安装后的绝缘性能是否完好,验证是否存在各种隐患(如安装错误,包装、运输、储存和安装调试中的损坏,存在异物等)导致内部故障。本工程110kV GIS配电装置以调频串联谐振方式进行交流耐压试验。本作业指导书根据相关试验规程及本站一次系统实际接线对交流耐压试验方法及注意事项作统一阐述和指导。设备厂家对其设备试验方法有特殊要求的,按照厂家要求进行试验。 110kV GIS设备由湖南长沙开关集团股份公司生产。 2、编制依据: 2.1.苏文电能供电设计研究院图纸一次部分。 2.2.《电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150-2016》。 2.3.《气体绝缘金属封闭开关设备现场耐压及绝缘试验导则》 DL/T 555-2004。 2.4.《气体绝缘金属封闭开关设备现场交接试验规程》DL/T618-2011 2.5. 《输变电交接试验规程》Q/GDW10 108-02-001-2014 2.6. .《电力设备局部放电现场测量导则》DL /417 2006 厂家技术资料 3、工作量:本期工程110kV GIS配电装置包括7个间隔,其中出线2回、主变2回、母 线设备2回、分段1回;GIS设备交流耐压试验,包括母线、断路器、隔离刀闸及接地刀闸、电流及电压互感器、避雷器,其中避雷器和电压互感器只进行老练,其他GIS 设备也可参照相关试验规程和厂家要求进行老练及耐压试验,进行局部放电试验测试、具体耐压方式方法和局部放电试验方法见本指导书的作业方法。母线及出线间隔线路PT相别核验、避雷器漏电流表检测和带电显示装置指示及闭锁接点的验证,可在老练试验中进行。 4、参加作业人员的资格和要求: 4.1.参加作业人员需具备中等以上文化知识,并具备一定的电气设备试验的经验。 4.2.参加作业人员必须掌握被试设备的试验方法和原理,并具备一定的处理实际问题的能 力。 4.3.参加作业人员必须清楚一、二次设备的布置情况,熟悉主接线方式和二次接线原理。 4.4.参加作业人员必须明确试验作业的要求和标准,严禁违反规程规范的作业。 4.5.参加作业人员必须经过安全教育并经考核合格,进行作业时必须严格遵守作业安全规 定,确保试验作业时的人身及设备安全。

110KV GIS组合电器安装作业指导书

110KV GIS组合电器安装作业指导书110KV GIS组合电器安装作业指导书 一、引言 本作业指导书旨在为110KV GIS(气体绝缘开关设备)组合电器的安装提供详 细指导,确保安装过程顺利进行,并保证设备的正常运行和安全性。本指导书适用于110KV GIS组合电器的安装作业。 二、安装前准备 1. 安全措施 在进行安装作业之前,必须确保所有参与人员已经接受相关安全培训,并严格 遵守安全操作规程。所有安装人员必须佩戴个人防护装备,如安全帽、安全鞋、防护手套等。 2. 工具和设备准备 准备好所需的工具和设备,包括但不限于螺丝刀、扳手、电缆夹具、测量仪器等。确保这些工具和设备处于良好状态,并经过检查和校准。 3. 施工图纸和技术文件 准备好110KV GIS组合电器的施工图纸和相关技术文件,包括设备的布置图、接线图、设备参数等。施工图纸和技术文件应由专业人员编制,并经过审核和批准。 4. 施工场地准备 确保施工场地符合安装要求,包括地基平整、通风良好、无积水等。清理施工 场地,确保没有杂物和障碍物影响安装作业。 三、安装步骤

1. 基础安装 根据施工图纸和技术文件的要求,进行基础的安装工作。首先,测量和标记基 础的位置和尺寸。然后进行基础的挖掘和浇筑工作,确保基础的稳固性和平整性。 2. 设备安装 根据施工图纸和技术文件的要求,进行设备的安装工作。首先,将设备运送到 施工现场,并进行检查,确保设备完好无损。然后,根据设备的布置图,将设备安装到基础上,并进行固定和连接。 3. 接线和调试 根据施工图纸和技术文件的要求,进行设备的接线和调试工作。首先,根据接 线图进行设备的接线工作,确保接线正确无误。然后,进行设备的调试工作,包括电气参数的调整和测试,确保设备的正常运行。 4. 安全检查和验收 在安装完成后,进行安全检查和验收工作。首先,对设备进行全面的安全检查,包括设备的外观、接线、绝缘等方面。然后,进行设备的功能测试和性能测试,确保设备满足相关标准和要求。最后,进行安全验收,确保设备可以正常投入使用。 四、安全注意事项 1. 严格遵守安全操作规程,确保人员安全。 2. 使用适当的个人防护装备,如安全帽、安全鞋、防护手套等。 3. 在进行电气接线和调试时,确保设备断电,并采取相应的安全措施。 4. 在进行高空作业时,采取必要的安全措施,如使用安全带、安全网等。 5. 定期检查和维护设备,确保设备的正常运行和安全性。

110KV GIS组合电器安装作业指导书要点

110KV GIS组合电器安装作业指导书要点110KV GIS组合电器安装作业指导书要点 一、引言 本文档旨在提供110KV GIS组合电器安装作业的详细指导,以确保安装过程顺利进行并符合相关标准和要求。本指导书包括安装前准备工作、安装步骤、安装注意事项以及质量控制要求等内容。 二、安装前准备工作 1. 安全准备 - 确保安装人员具备相关的安全培训和证书。 - 提供必要的个人防护装备,如安全帽、防护眼镜、防护手套等。 - 确保安装现场符合相关的安全标准和规定。 2. 工具和设备准备 - 准备所需的安装工具,如扳手、螺丝刀、电缆剥线器等。 - 确保所需的安装设备和材料齐全,如电缆、绝缘子、接地装置等。 3. 施工方案准备 - 制定详细的施工方案,包括安装步骤、工期计划和质量控制要求等。 - 确定安装过程中可能遇到的问题,并提前制定解决方案。 三、安装步骤 1. 安装前检查

- 检查所提供的设备和材料是否符合规格和要求。 - 检查安装现场是否符合相关的安全标准和规定。 - 确保施工方案和相关图纸的准确性。 2. 安装GIS组合电器 - 按照施工方案的要求,逐步安装GIS组合电器,包括固定件、连接件和附件等。 - 严格按照设备制造商提供的安装说明进行操作。 - 在安装过程中,注意保护设备不受损坏,并确保连接部位的紧固和绝缘性能良好。 3. 安装电缆和接地装置 - 按照施工方案的要求,安装电缆和接地装置。 - 确保电缆的选用符合相关标准,且电缆的敷设和连接符合规范要求。 - 接地装置的安装应符合相关的电气安全标准,确保良好的接地效果。 4. 安装绝缘子和附件 - 按照施工方案的要求,安装绝缘子和附件。 - 确保绝缘子的选用符合相关标准,且安装位置和固定方式正确。 - 附件的安装应符合相关的要求,确保其功能正常且可靠。 5. 安装完成检查 - 检查安装过程中可能存在的问题,并及时解决。 - 进行安装质量的终检,确保设备安装符合相关标准和要求。

110千伏GIS作业指导书

110千伏GIS作业指导书 第一篇: 标题:110千伏GIS作业指导书 GIS,即地理信息系统,是一种用于管理、分析和展示地理数据 的技术。作为电力行业的重要设备,110千伏GIS(气体绝缘开关设备)起着关键的作用。本文将为大家提供一份110千伏GIS作业指导书, 帮助大家了解其使用方法、操作步骤以及注意事项。 一、110千伏GIS的使用方法 1.1 设备启动和停止 启动:按下开关柜上的启动按钮,待系统运行稳定后,可以进行 操作。 停止:按下开关柜上的停止按钮,系统将停止运行。 1.2 GIS的操作步骤 步骤一:检查系统显示屏是否正常运行,确认系统处于正常工作 状态。 步骤二:检查电源接线是否正常连接,确保电源供应正常。 步骤三:确认仪表台上的指示灯是否正常亮起。 步骤四:检查设备的运行参数,确保各项参数处于正常范围。 1.3 GIS的操作注意事项 注意事项一:操作人员应该熟悉110千伏GIS设备的基本原理和 操作流程。 注意事项二:在操作过程中,严禁吸烟、使用火种等易引发火灾 的物品。 注意事项三:操作时,应注意防止设备与其他物体发生碰撞,避 免损坏设备。 注意事项四:操作结束后,应将设备恢复到停机状态,并断开电源。 二、110千伏GIS的维护保养

2.1 定期巡检 定期巡检是保障110千伏GIS设备正常运行的重要措施。巡检内 容包括设备温度、电流、电压等参数的检查,以及设备隔离、密封、 绝缘等部分的检查。 2.2 清洁保养 定期对设备进行清洁保养,可以保证设备的正常工作。清洁保养 包括清除设备表面的尘土、杂物,清洗设备内部的部件等。 2.3 定期润滑 对于需要润滑的部件,定期进行润滑工作是必要的。润滑可以降 低部件之间的摩擦,保证设备的正常运行。 2.4 异常处理 如果在巡检或使用过程中发现设备存在异常情况,应立即停止使 用并进行检修。常见的异常情况包括温度过高、设备发出异常声音等。 三、结语 110千伏GIS作业指导书为大家介绍了这一重要设备的使用方法、操作步骤以及维护保养。通过熟悉操作流程和注意事项,确保设备的 正常运行和安全使用。希望本指导书能够对大家有所帮助。 接下来,我们将继续介绍110千伏GIS设备的其他相关知识和技术。敬请期待下一篇文章的发布。 第二篇: 标题:110千伏GIS设备的技术参数和应用领域 110千伏GIS(气体绝缘开关设备)是电力行业中一种重要的设备,具有很多优势。本文将为大家介绍110千伏GIS设备的技术参数 和应用领域,帮助大家更好地了解和应用这一设备。 一、110千伏GIS设备的技术参数 1.1 额定电压:110千伏。 1.2 额定电流:根据不同的用途和要求,可以有不同的额定电流。 1.3 额定短时电流:根据不同的用途和要求,可以有不同的额定 短时电流。 1.4 额定频率:50Hz或60Hz。 1.5 防护等级:通常为IP4X。

110kV变电站GIS作业指导书

南京至高淳城际轨道南京南站至禄口机场段禄口新城南主变电所工程 110kV GIS安装调试作业指导书 批准: 审核: 编写: 南京苏逸实业有限公司 二O一三年六月

一、工程概况 1.1 南京至高淳城际轨道南京南站至禄口机场段禄口新城南主变电 所工程位于南京市禄口机场,110kV 配电装置采用上海西门 子高压开关有限公司三相共箱式GIS成套装置。 1.2 主要工程量: 二、组织措施 为保证南京至高淳城际轨道南京南站至禄口机场段禄口新城南主变电所工程的顺利进行,公司组织专门的110kV GIS装 置的安装施工人员,在充分熟悉生产厂有关图纸资料和设计图 纸的基础,结合我公司以往GIS安装经验上有关方面密切配合,共同努力保质保量地完成该项工作。 三、施工准备及要求 3.1 施工人员及工器具配备 3.1.1 施工人员配备 质检员:徐旺 一次施工班长:严广才 二次施工班长:汤大国 一次安装、调试人员:10 人 试验人员:4 人 3.1.2 主要施工器具配备见附表 3.2 技术准备

3.2.1组织施工人员认真学习有关设备图纸,出厂资料,GBJ147-90 中有关组合电器施工及验收规范、GIS作业指导书,接受施工 技术、安全交底,严格执行公司制定的《GIS安装工艺工序标 准》。 3.2.2对施工质量影响较大的关键工序,即质量控制点(见证点和停 止点),在施工中应高度重视,并在工作中严格按要求遵守执行。 同时,及时填写相关的质量检验评定表格。 3.2.3施工过程中加强与监理间的沟通,并按《变电工程施工监测与 控制程序》中的相关部分执行。在施工的全过程派专人负责收 集各类检验资料,包括出厂的所有检验证明资料。 3.2.4技术人员进行施工前安全技术交底、使施工人员全面领会和掌 握安装过程中的要点、方法以及对质量、安全和环境的要求。 3.2.5学习制造厂的技术文件、熟悉设备的内部结构和各种技术标准。 保持与厂方人员的密切沟通并在厂方技术人员的指导下,精心 组织施工。 3.2.6熟悉施工图纸、按设计要求进行施工。 3.2.7明确安装过程中各个质量见证点和停止点,以及验收规范要求, 能正确填写安装记录、质量检验表格。 3.2.8施工器具应满足使用技术条件,确保所使用的检测仪器在检验 有效期内。 3.2.9施工前准备充足的且满足工艺要求的清洁消耗等用品。 3.2.10加强对全过程的监视和测量,保证每道工序符合工艺要求后,

110GIS组合电器作业指导书

目录 1.编制依据 (2) 2.工程概况 (2) 3.主要实物工程量及施工进度计划 (2) 4.作业准备工作及条件 (2) 4.1作业人员配置和要求 (2) 4.2作业机械、工具、仪器、仪表的配置和质量要求 (2) 4.3作业材料及半成品质量要求 (2) 4.4作业环境的要求 (2) 4.5作业技术交底的安排 (2) 5.施工顺序方法 (3) 6.质量保证措施 (3) 6.1作业的质量标准 (3) 6.2单位、分部及分项工程的验收评定 (3) 6.3作业操作质量要点及措施 (5)

1. 编制依据 1.1 《电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ147-90 GB50151-91 1.2 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T5161.1~5161.17-2002 1.3 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-91 1.4 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》国电电源[2002]49号 1.5 蒜峪220KV变电站新建工程电气施工设计图纸 2. 工程概况 本工程为蒜峪220KV变电站新建工程110KV封闭式组合电器设备安装施工,工程包括:110KV GIS封闭式组合电器设备安装11组。 3. 主要实物工程量及施工进度计划 主要实物工程量:110KV封闭式组合电器11个间隔; 施工进度计划:2008 年7月5日至2008年7月15日 4. 作业准备工作及条件 4.1 作业人员配置和要求 技术员1名,技工4名,辅助技工5名。技术员负责全面技术工作,技工负责带领辅助技工施工。所有电工、电焊工必须持有效的上岗操作证。 4.2 作业机械、工具、仪器、仪表的配置和质量要求 汽车吊 75T/8T各一台、平板车 5T各一辆、水平仪一套、切割机一台、电焊机二台、台钻一台、直尺、角尺、卷尺、撬杠、滚杠、倒链、水平尺、铅坠、圆锉、焊把、焊帽、锯弓、1000V摇表、2500V摇表、常用电工工具若干。要求上述设备、机具完好,仪表在使用有效期内。

110kV GIS安装作业指导书

湖南桂阳天塘山风电场一期工程110kV升压站及风电场电气设备安装工程 110k V G I S安装作业指导书 批准: 审核: 编写: 华中建设开发集团有限公司 二Ο一三年四月

现场施工组织现场安装领导人: 现场安装技术负责人: 现场安装施工负责人: 施工班组:

一、施工前的准备工作及条件 1、施工准备 (1)设备到达现场后,应及时验收,检查标准以《电气安装工程高压电器施工及验收规范》为标准,依据到货清单进行核对数量,检 查后进行标识; (2)设备安装前,由班长组织进行首件试点工作; (3)施工人员应以设计图纸安装使用说明书以及规程为依据,合理地做好施工准备,为施工打下良好基础。 2、设备管理 (1)开关柜要按原包装置于平整、无腐蚀性气体的保护区内; (2)GIS的各附件、备件、专用工具要放在干燥的室内保管; (3)容易破损的配件要安放妥当,不得有碰撞现象; 3、施工条件 (1)图纸等产品技术文件应齐全; (2)厂家资料与设备型号应相符,附件、备件应齐全; (3)土建施工部分应满足电气安装的要求: a.屋顶、楼板施工完毕,不得渗漏; b.室内地面基层施工完毕,作好抹光地面的工作,室内沟道无积水、杂物; c.进行装饰时有可能损坏已安装的设备或设备安装后不能在进行装饰的工作应全部结束; d.预埋件及预留孔符合设计要求:

①基础槽钢必须平直牢固,全长水平误差不超过3毫米,每排盘 柜前后两根槽钢应平行,误差小于每米1毫米;地面标高应低 于设备基础槽钢顶面的标高10mm; ②基础槽钢应可靠接地,基础槽钢之间,基础槽钢与主地网均采 用Φ16镀锌圆钢焊接连接,搭接长度双面焊不少于100mm; ③埋预件、预留电缆孔的位置尺寸,应满足电气设备安装设计要 求。 e.门窗安装完毕,场地打扫干净。 (4)用墨线定好中轴线,为GIS就位做好准备。 (5)施工用的各种工器具及材料准备齐全,符合安全与环保的要求并作以标识,不符合安全的坚决不能用; (6)作业指导书编制结束,并经过会审签字。 二、施工人员的资格要求及职责、权限和分工 1、资格要求 (1)施工负责人应是一名有多年实际工作经验的高级工或技师来担任。起重工同样要有丰富的工作经验及一定的理论水平,其他配 合人员要求具备电工资格; (2)技术人员要求有较高的理论知识,协助施工负责人,一道完成此项工作; (3)要求施工人员,在负责人的指导下,认真学习有关规程及资料,听从安排,服从指挥,共同来完成施工任务; (4)所有工作人员应有较强的安全及环境保护意识。

GIS组合电器安装作业指导书

某某110kV变电站电气工程GIS作业指导书 批准: 日期:年月日 审核: 日期:年月日 日期:年月日 日期:年月日 编制: 日期:年月日 省送变电工程公司 二零一三年九月 目录

一编制依据--------------------------------------------------------1 二工程概况--------------------------------------------------------1 三安装流程--------------------------------------------------------2 3.9 耐压试验------------------------------------------------------11 四工艺质量标准---------------------------------------------------14 GIS根底检查----------------------------------------------------14 SF6气体含水量根本要求------------------------------------------14 SF6气体漏气率根本要求------------------------------------------15 五安全文明施工与须知事项-----------------------------------------15 附表一施工安全危险点分析与预防措施-------------------------------17 附图二施工现场平面布置图-----------------------------------------19 附图三 GIS防尘罩示意图-------------------------------------------20

GIS组合电器设备安装作业指导书

GIS组合电器安装作业指导书 西安西瑞控制技术股份有限公司 XX年XX月XX日

一、设备概况 本作业指导书适用于110kV密封式组合电器设备的安装工作。 二、编制依据 2.1《电气装置安装工程高压电气施工及验收规范》(GB50147-2010) 2.2《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2016) 2.3《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》(GB50171—2012)2.4《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》(GB50149—2010) 2.5《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB 50150-2016) 2.6《继电保护和安全自动装置技术规程》(GB/T14285-2006) 2.7《继电保护及电网安全自动装置检验规程》(DL/T 995-2016) 2.8《电力建设安全工作规程(第3部分变电站)》(DL 5009.3-2013) 2.9《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DL/T5161.1~5161.17-2018) 2.10《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 (GB 50168-2018) 2.11《继电保护及安全自动装置检验条例》(Q/CSG 10008-2004) 2.12《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》(Q/GDW10248-2016) 2.13《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)》(Q/GDW1799.1-2013) 2.14《陕西省电力公司交接试验标准》(Q/GDW21001-2015) 2.15《智能变电站继电保护技术规范》(Q/GDW441-2010) 2.16《国家电网公司基建质量管理规定》(国网(基建/2)112-2019) 2.17《国家电网公司基建安全管理规定》(国网(基建/2)173-2019) 2.18《国家电网公司基建技术管理规定》(国网(基建/2)174-2015) 2.19《国家电网公司输变电工程施工安全风险识别、评估及预控措施管理办法》(国网(基建/3)176-2019) 2.20《国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法》(国网(基建/3)186-2015)2.21《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法》(国网(基建/3)187-2019) 2.22《国家电网公司输变电工程验收管理办法》(国网(基建/3)188-2019) 2.23《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》(基建质量〔2010〕19号) 2.24《国家电网公司电网建设项目档案管理办法(试行)》(国家电网[2010]250号2.25《国家电网公司输变电工程施工现场安全通病及防治措施》(基建安全〔2010〕

110kV GIS安装施工方案

XXX110kV 变电站新建工程110kVGIS安装施工方案 XXX110kV变电站新建工程电气施工项目部 二o二o年四月

批准(公司技术负责人)年月日技术审核(技术部门)年月日安全审核(安全部门)年月日质量审核(质量部门)年月日编制(项目部技术员)年月日

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 3、施工流程 (2) 4、施工准备 (3) 5、施工方案 (4) 6. 质量控制 (13) 7.质量通病防治措施 (14) 8. 标准工艺应用 (15) 9.强制性条文执行 (18) 10、安全及环保要求 (19) 11、GIS安装固有风险及预控措施 (21) 附录1、机具及材料准备 (22) 附录2、110kV GIS施工平面布置图 (23) 附录3、12t吊车性能表 (24)

1、编制依据 2、工程概况 1)110kV 配电装置采用户内 GIS,全电缆进出线,GIS 间隔宽度为 1m,配电装置室平 面布置横向尺寸为 10m,纵向尺寸为 15.5m。 2)110kV 远景采用单母线分段接线,本期采用单母线分段接线。 3)110kV 出线间隔远景 4 回,本期 4 回,生产厂家为山东泰开高压开关有限公司。

4.1、人员组织 4.2、技术准备 组织班组成员学习110kV GIS设备的厂家资料,施工图纸,明确任务范围,熟悉安装流程和技术要求。组织全体施工人员学习施工方案并进行交底。110kV GIS安装由厂家技术人员现场指导安装。 4.3、施工用电 110kV GIS安装场地设二级配电箱一只,电源由一级电源箱采用4×25+1×16mm2电缆接出,各用电设备电源由就近开关箱内下级漏电空开引出。 4.4、机具及材料准备见附录1。 4.5、110kV GIS施工平面布置图见附录2。 4.6、产品检查 1)验证产品铭牌及合格说明书。 2)查看主壳体有否不正常。 3)检查冲撞记录仪的记录(需在本体就位后检查)。 4)查看技术文件是否齐全。 5)检查相关零件、部件与主件是否齐全,有无损害。 4.7、SF6气体的交接、贮存及验收 1)SF6气体由制造厂家提供,按协商时间交付,办理交接手续。交接时,对SF6气体的数量、质量及贮存条件进行确认;SF6储存容器严禁暴晒,严禁靠近易燃、油污地点,应储存在带棚的库房中,库房应阴凉,通风,温度不得超过50℃。

相关文档