文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气业务人员应该如何跑设计院

电气业务人员应该如何跑设计院

电气业务人员应该如何跑设计院
电气业务人员应该如何跑设计院

电气业务人员应该如何跑设计院

大家都知道,从工厂到客户的销售路径大体分为分销型(也有叫经销型)和直销型两种,设计院的品牌推广和上图可以为电气产品通过这两条销售管道的推进做好铺垫,比如说可以更早的获取工程信息,可以在盘厂或者甲方那里获得先入为主的机会,可以在电气领域获得更好的口碑传播和品牌放大。因此,一些电气企业就设立了设计院推广工程师等类似的岗位。

从营销4P来讲,设计院的推广属于典型的人员推销和促销,这类促销方式要想获取更好的效果当然离不开“产品、价格和渠道”的组合,组合拳比划好了,出去的力度才会更大。

如果说设计院推广,那是我在刚参加工作的1999年后不久参与过的市场活动,清晰的记得当时基本月工资在1500元左右,在2000年底用了大部分的年终奖花了13680元买了第一台东芝品牌的笔记本电脑,装满电子样本和智能化方面的产品,跑遍了片区内大大小小的设计院,两年后效果明显。

古话说得好:“做一行爱一行”,今日踏入这个行业,起码有个大致的了解。对刚入行不知如何着手的同行们,我对设计院做个简单的分类,希望对你们有所帮助。

说到设计院,很多人的脑海中一定还有事业单位这么个印象,随着社会进步和改革,现在大多数设计院都是公司性质了,就如《电力系统的销售怎么做?》

(回复关键词“销售”查看此篇文章)这篇文章中写的一样,高大上的电力公司都是公司,不是政府机关一样,现在大部分设计院都改制成公司了,当然不排除部分如属于住房和城乡建设厅直属的事业单位性质的设计院。

一.设计院的大类

设计院的分类方法很多,可以按其服务对象分为民用建筑设计院和工业建筑设计院。按照资质可分为:甲、乙、丙、丁四级。甲级最好,依此类推,区别是可以承接的工程大小类别不一样。有些重量级工程只能甲级院做,比如国家大剧院;当然轻量级工程也都可以做,比如你开了一个商务宾馆需要做电气改造设计。工业设计院一般属于事业单位性质的比较多,比如说轻工设计院、邮电设计院、冶金设计院、化工设计院、橡胶设计院等等,同样是按照资质分类,一般分甲、乙两级,区别是可以承接的工程类别不一样。

下面引用两张建筑设计院和工业设计院的组织架构图给大家参考:

(浙江省建筑设计院组织架构图)

北京市工业设计研究院组织架构图

二.设计院专业分类

根据设计院的性质而定。比如说民用建筑设计院:除建筑、结构外一般有电气、水、暖通等。

若是工业设计院,所分的种类和每个种类的内容就不一样。比如说化工设计院等,除建筑、结构外也有电气(但电气可能会分为通讯,高压电、低压电、自动化控

制等)还有一些其它的专业:化学水专业、运煤专业,化工专业等等(可以参照上图,每个工业设计院专业分类会有不同)。目前,具有专业资质的设计院全国有很多,当然也有挂靠的公司之类的那就数不胜数了。

三.设计院资料搜集

了解了设计院的分类后,结合自己企业产品的定位和目标客户群体做好细分,我建议不求大而全,要做到精准。并不是说跑小设计院一定不如大设计院好,个中原因不在此阐述。

在您负责的片区要搜集有关的设计院信息可以通过以下方法:

1、从各种网站上搜索;

2、参加相关的电气设计师会议、电气技术情报网论坛现场结交;

3、获取相关设计院通讯录等信息手册。

四.跑设计院的途径

设计院的工程师们国际国内品牌见得多了,对你客气是客气。真要想打入设计院,有三个途径:

1、找关系,如果你有同学朋友亲戚在里面,赶紧联系,只要他们肯帮忙,就走出了成功的第一步。

2、培养新人,和相关专业的新人(工作两三年的)建立感情,这些人已经可以在别人的指挥下工作,但还没什么气候,你看得起他他当然会对你很有好感。属于投资成长型股票。

3、如果你们公司实力雄厚,可以集中火力轰炸,怎么轰炸,看你的机型了。

五.跑设计院的方法

跑设计院方法很多,我建议大家首先要弄清楚相关设计院的性质和业务范围,搞懂设计院内部各所、室、部门人和分管事情;设计院服务的业主与你公司的目标客户是否一致。

跑设计院并不是把产品卖到设计院,怎么说呢,打个比方吧,如果新建一个化工厂,你们公司要卖一些断路器给这个工厂,但这个工厂的设计工作是由小强工业设计院设计的,所以你要先跑设计院,与设计院打好关系,他们的权利说大不大,说小不小,如果你们的产品并不是很值钱,直接找设计院帮忙就可以了,设计院打个招呼后,业主可以把你们公司的型号直接写进标书里,等采购的时候就能直接采购你们公司的了。不过采购金额越大的项目,例如几千万的,设计院的作用就很小了,一般是业主的事了。

其实找设计院也不复杂,设计人员也没大家想象的那么复杂,更没什么决定权,只不过多了个渠道及时了解信息,如果设计采用了会给甲方推荐、介绍,多了一条介入的人脉而已,具体能不能做成还是甲方决定的。

第一步:至于进入设计院,花不了什么成本的,先到设计院找科室主任,介绍一下你销售的产品,留份资料,要个联系方式,然后按个给每个设计人员如法介绍、留资料。

第二步:找个周末打电话给主任,说想请大家坐一坐,联络一下感情,主要目的无非是先建立个初步印象和感情,如果可以的话就每人给买份小礼品吧,饭

桌上就顺便介绍一下自己的政策。

第三步:过几天顺便去了解一下最近工程的信息,如果有正要做的项目,就尝试让具体做的人员采用你的,再次强调一下自己的优势(包括某些激励优势,不然怎么和别人竞争?),如果设计人员采用了,第一单一定多下点力气,一定争取做成,给大家一个信心,这样基本你就进入这个圈子了,平时做些客情维护就OK了。

六.设计院的后续跟踪

经过长期的不懈努力,拿到了上图的项目,后期项目的跟踪也需要及时跟上,不然一切的努力都是白费的,公司为什么要上图,无非是在项目早期能赢得先机,做到产品推广及达成一定的销售量,在这个环节至关重要,也是体现业务员业绩的时候;一般项目上图后,相关项目的负责人就很好找了,在跟项目负责人打交道时,如果可以,最好把上图的设计师一起叫上,对项目经理及业主来说,他们的言语权来的更关键,权威更高。

设计院和产品厂家都是服务于业主的,所以提供对业主性价比高的产品这是企业追求的目标,也是对双方对业主负责的体现。

进入设计院仅仅是多了个渠道、多了个配合而已,不要抱太大期待,重要的还是甲方。设计人员对大家都很尊重,不难打交道的,重要的是要经常去转转,一来及时了解信息,另外也能联络感情。

最后,与设计院做好长期的合作关系,需要注意的是要信守承诺,做不到的事情不要轻易开口,否则你的信誉就会受到影响,设计院的圈子说大也不大,不管是做业主还是跑设计院,一个企业和你个人在行业的口碑传播是很快的。

上海国自电力,是专业的微机保护装置生产厂家,其生产的产品,已与全国20多家设计院,供电局建立了合作关系,欢迎广大用用户来来咨询!

本文出自:https://www.wendangku.net/doc/962203801.html,/dongtai/183.html请转者注明出处!

电气工程基础知识汇总

电气工程基本知识汇总 (一)直流系统 1.两线制直流系统 直流两线制配电系统应予接地。但以下情况可不接地:备有接地检测器并在有限场地内只向工业设备供电的系统;线间电压等于或低于50V,或高于300V、采用对地绝缘的系统;由接地的交流系统供电的整流设备供电的直流系统;最大电流在0.03A 及以下的直流防火信号线路。 2.三线制直流系统 三线制直流供电系统的中性线宜直接接地. (二)交流系统 1.低于50V 的交流线路 一般不接地,但具有下列任何一条者应予接地;(1)由变压器供电,而变压器的电源系统对地电压超过150V;(2)由变压器供电,而变压器的电源系统是不接地的;(3)采取隔离变压器的,不应接地,但铁芯必须接地;(4)安装在建筑物外的架空线路。 2.50~1000V 的交流系统 符合以下条件时可作为例外,不予接地:(1)专用于向熔炼、精炼、加热或类似工业电炉供电的电气系统;(2)专为工业调速传动系统供电的整流器的单独传动系统;(3)由变压器供电的单独传动系统,变压器一次侧额定电压低于1000V 的专用控制系统;其控制电源有供电连续性,控制系统中装有接地检测器,且保证只有专职人员才能监视和维修。 3.l~10kV 的交流系统 根据需要可进行消弧线圈或电阻接地。但供移动设备用的1~10kV 交流系统应接地。 (三)移动式和车载发电机 1.移动式发电机 在下列条件下不要求将移动式发电机的机架接地,该机架可作为发电机供电系统的接地,其条件是发电机只向装在发电机上的设备和(或)发电机上的插座内软线和插头连接的设备供电,且设备的外露导电部分和插座上的接地端子连接到发电机机架上。 2.车载发电机 在符合下列全部条件下可将装在车辆上的发电机供电系统用的车辆的框架作为该系统的接地极。(1)发电机的机架接地连接到车辆的框架上;(2)发电机只向装在车辆上的设备和(或)通过装在车辆上或发电机上的插座内软线和插头连接设备供电;(3)设备的外露导电部分和插座上的接地端子连接到发电机机架上。 3.中性线的连接 当发电机为单独系统时,应将中性线连接到发电机机架上。 (四)电气设备 1.电气设备的下列外露导电部分应予接地 (1)电机、变压器、电器、手携式及移动式用电器具等的金属底座和外壳;(2)发电机中性点柜外壳、发电机出线柜外壳;(3)电气设备传动装置;(4)互感器的二次绕组;(5)配电、控制、保护用的屏(柜、箱)及操作台等的金属框

2018年注册电气工程师专业知识考试真题及答案上

2018年注册电气工程师专业知识考试真题及答案上 (总分:100.00,做题时间:240分钟) 一、单项选择题(总题数:40,分数:40.00) 1.低电阻接地系统的高压配电电气装置,其保护接地的接地电阻应符合下列哪项公式的要求,且不应大于下列哪项数值?(分数:1.00) A.R≤2000/IG,10Ω B.R≤2000/IG,4Ω√ C.R≤120/IG,4Ω D.R≤50/IG,1Ω 2.直流负荷按性质可分为经常负荷、事故负荷和冲击负荷,下列哪项不是经常负荷?(分数:1.00) A.连续运行的直流电动机 B.热工动力负荷√ C.逆变器 D.电气控制、保护装置等 3.配电设计中,计算负荷的持续时间应取导体发热时间常数的几倍?(分数:1.00) A.1 倍 B.2 倍 C.3 倍√ D.4 倍 4.某学校教室长 9.0m,宽 7.4m,灯具安装高度离地 2.60m,离工作面高度 1.85m,则该教室的室形指数为下列哪项数值?(分数:1.00) A.1.6 B.1.9 C.2.2 √ D.3.2 5.已知同步发电机额定容量为 25MVA,超瞬态电抗百分值 Xd"=12.5%,标称电压为 10kV,则超瞬态电抗有名值最接近下列哪项数值?(分数:1.00) A.0.55Ω B.5.5Ω C.55Ω√ D.550Ω 6.10kV 电能计量应采用下列哪一级精度的有功电能表?(分数:1.00) A.0.2S

B.0.5S √ C.1.0 D.2.0 7.继电保护和自动装置的设计应满足下列哪一项要求?(分数:1.00) A.可靠性、经济性、灵敏性、速动性 B.可靠性、选择性、灵敏性、速动性√ C.可靠性、选择性、合理性、速动性 D.可靠性、选择性、灵敏性、安全性 8.当 10/0.4kV 变压器向电动机供电时,全压直接经常起动的笼型电动机功率不应大于电源变压器容量的百分数是多少?(分数:1.00) A.15% B.20% √ C.25% D.30% 9.在系统接地型式为 TN 及 TT 的低压电网中,当选用 YynO 接线组别的三相变压器时,其由单相不平衡负荷引起中性线电流不得超过低压绕组额定电流的多少(百分数表示),且其一相的电流在满载时不得超过额定电流的多少(百分数表示)?(分数:1.00) A.15%,60% B.20%,80% C.25%,100% √ D.30%,120% 10.在爆炸性粉尘环境内,下列关于插座安装的论述哪一项是错误的?(分数:1.00) A.不应安装插座√ B.应尽量减少插座的安装数量 C.插座开口一面应朝下,且与垂直面的角度不应大于 D.宜布置在爆炸性粉尘不易积聚的地点 11.某 IT 系统额定电压为 380V,系统中安装的绝缘监测电器的测试电压和绝缘电阻的整定值,下列哪一项满足规范要求?(分数:1.00) A.测试电压应为 250V,绝缘电阻整定值应低于0.5MΩ B.测试电压应为 500V,绝缘电阻整定值应低于0.5MΩ√ C.测试电压应为 250V,绝缘电阻整定值应低于 1.0MΩ D.测试电压应为 1000V,绝缘电阻整定值应低于1.0MΩ 12.变电所的系统标称电压为 35kV,配电装置中采用的高压真空断路器的额定电压,下列哪一项是最适宜的?(分数:1.00) A.35.0kV B.37.0kV

电气工程师基本知识

电气工程师考试基本知识 一、特性参量术语 1.额定电压——在规定的使用和性能的条件下能连续运行的最高电压,并以它确定高压开关设备的有关试验条件。 2.额定电流——在规定的正常使用和性能条件下,高压开关设备主回路能够连续承载的电流数值。 3.额定频率——在规定的正常使用和性能条件下能连续运行的电网频率数值,并以它和额定电压、额定电流确定高压开关设备的有关试验条件。 4.额定电流开断电流——在规定条件下,断路器能保证正常开断的最大短路电流。 5.额定短路关合电流——在额定电压以及规定使用和性能条件下,开关能保证正常开断的电大短路峰值电流。 6.额定短时耐受电流(额定热稳定电流)——在规定的使用和性能条件下,在确定的短时间内,开关在闭合位置所能承载的规定电流有效值。 7.额定峰值耐受电流(额定热稳定电流)——在规定的使用和性能条件下,开关在闭合位置所能耐受的额定短时耐受电流第一个大半波的峰值电流。 8.额定短路持续时间(额定动稳定时间)——开关在合位置所能承载额定短时耐受电流的时间间隔。 9.温升——开关设备通过电流时各部位的温度与周围空气温度的差值。 10.功率因数(回路的)——开关设备开合试验回路的等效回路,在工频下的电阻与感抗之比,不包括负荷的阻抗。- 11.额定短时工频耐受电压——按规定的条件和时间进行试验时,设备耐受的工频电压标准值(有效值)。 12.额定操作(雷电)冲击耐受电压——在耐压试验时,设备绝缘能耐受的操作(雷电)冲击电压的标准值 二、术语 1.操作——动触头从一个位置转换至另一个位置的动作过程。 2.分(闸)操作——开关从台位置转换到分位置的操作。 3.合(闸)操作——开关从分位置转换换到合位置的操作。 4.“合分”操作——开关合后,无任何有意延时就立即进行分的操作。 5.操作循环——从一个位置转换到另一个装置再返回到初始位置的连续操作;如有多位置,则需通过所有的其他位置。 6.操作顺序——具有规定时间间隔和顺序的一连串操作。 7.自动重合(闸)操作——开关分后经预定时间自动再次合的操作顺序。 8.关合(接通)——用于建立回路通电状态的合操作。 9.开断(分断)——在通电状态下,用于回路的分操作。 10.自动重关合——在带电状态下的自动重合(闸)操作。 11.开合——开断和关合的总称。 12.短路开断——对短路故障电流的开断。 13.短路关合——对短路故障电流的关合。 14.近区故障开断——对近区故障短路电流的开断。 15.触头开距——分位置时,开关的一极各触头之间或具连接的任何导电部分之间的总间隙。 16.行程 触头的——分、合操作中,开关动触头起始位置到任一位置的距离。

电气工程师专业知识专项练习题2018

电气工程师专业知识专项练习题2018 1.平行的两根载流直导体,当通过的电流方向相反时,两导体将呈现出(b)。 a 互相吸引; b 互相排斥; c 互不反应。 2.电容器的(b)不能发生突变。 a 充电电流; b两端电压; c 储存电荷。 3.如果两个同频率的交流电的相位角,分别为φ1和φ2,其φ1-φ2<90 o时,称做(c)。 a 两个正弦量同相; b 第2个正弦量超前第1个正弦量; c 第1个正弦量超前第2个正弦量。 4.电阻值不随电压,电流的变化而变化的电阻称为(b)。 a 等效电阻; b 线性电阻; c 非线性电阻。 5.用隔离开关可以直接拉合(b)。 a 35kv10a负荷; b 110kv电压互感器; c 220kv空载变压器。 6.在中性点不接地的三相对称系统中,当发生金属性单相接地时,其非故障相的相对地电压(c)。 a 不变; b 升高不明显; c 升高31/2倍。 7.在中性点直接接地的系统中,当发生单相接地时,其非故障相的相对地电压(a)。 a 不变; b 升高不明显; c 升高31/2倍。 8.低压验电笔一般适用于交直流电压为(c)v以下。 a 220; b 380; c 500。 9.铅酸蓄电池在正常运行状态下,正极板的颜色为(c)。 a 灰色; b 黑色; c 浅褐色。 10.在变压器负载损耗和空载损耗测量的参数中,(c)项参数受试验电源频率的影响可忽略不计。 a.空载损耗和空载电流; b.负载损耗和短路阻抗; c.绕组电阻损耗和短路阻抗的电阻分量; d.附加损耗和短路阻抗的电抗分量。

11.磁阻的大小与磁路的长度(d)。 a.无关; b.的平方成正比; c.成反比 d.成正比。 12.周期性交流量的波形因数等于(a)。 a.有效值/平均值; b.最大值/有效值; c.瞬时值/有效值; d.最大值/平均值。 13.周期性交流量的波顶因数等于(b)。 a.有效值/平均值; b.最大值/有效值; c.瞬时值/有效值; d.最大值/平均值。 14.直流试验电压的脉动是指对电压(a)的周期性波动。 a.算术平均值; b.最大值; c.最小值; d.峰值。 15.直流试验电压的脉动幅值等于(d)。 a.最大值和最小值之差; b.最大值与平均值之差; c.最小值与平均值之差; d.最大值和最小值之差的一半。 16.三相变压器的三相磁路不对称,正常情况下,三相空载励磁电流不相等,三相芯柱中的磁通量为(c)。 a.两边相相等,并大于中间相; b.两边相相等,并小于中间相; c.三相相等; d.三相不相等,且无规律。 17.经耐受105℃的液体介质浸渍过的纸、纸板、棉纱等都属于(a)绝缘 a.a级; b.b级; c.y级; d.f级。 18.电动机的额定功率是指在额定运行状态下(b)。 a.从电源输入的电功率; b.电动机的发热功率; c.电动机轴输出的机械功率; d.电动机所消耗的功率。 19.tyd220/3电容式电压互感器,其额定开路的中间电压为13kv,若运行中发生中间变压器的短路故障,则主电容c1承受的电压将提高约(b)。 a.5%;

电力行业电气工程及其自动化专业面试必备知识

一、名词解释: 1、三相交流电:由三个频率相同、电势振幅相等、相位差互差120 °角的交流电路组成的电力系统,叫三相交流电。 2、一次设备:直接与生产电能和输配电有关的设备称为一次设备。包括各种高压断路器、隔离开关、母线、电力电缆、电压互感器、电流互感器、电抗器、避雷器、消弧线圈、并联电容器及高压熔断器等。 3、二次设备:对一次设备进行监视、测量、操纵控制和保护作用的辅助设备。如各种继电器、信号装置、测量仪表、录波记录装置以及遥测、遥信装置和各种控制电缆、小母线等。 4、高压断路器:又称高压开关,它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时,通过继电保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流。它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力。 5、负荷开关:负荷开关的构造秘隔离开关相似,只是加装了简单的灭弧装置。它也是有一个明显的断开点,有一定的断流能力,可以带负荷操作,但不能直接断开短路电流,如果需要,要依靠与它串接的高压熔断器来实现。 6、空气断路器(自动开关):是用手动(或电动)合闸,用锁扣保持合闸位置,由脱扣机构作用于跳闸并具有灭弧装置的低压开关,目前被广泛用于 500V 以下的交、直流装置中,当电路内发生过负荷、短路、电压降低或消失时,能自动切断电路。 7、电缆:由芯线(导电部分)、外加绝缘层和保护层三部分组成的电线称为电缆。 8、母线:电气母线是汇集和分配电能的通路设备,它决定了配电装置设备的数量,并表明以什么方式来连接发电机、变压器和线路,以及怎样与系统连接来完成输配电任务。 9、电流互感器:又称仪用变流器,是一种将大电流变成小电流的仪器。 10 、变压器:一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压变成频率相同的另一种或几种数值不同的交流电压的设备。

设计院设计任务流程

设计部业务流程

一、承接任务 设计部承接任务的主要方式有: 1、与公司承揽的工程配套的设计; 2、独立参与的工程设计。 二、成立项目组 主要责任人:总工程师、设计部经理、项目负责人 在承接任务后,由总工程师确定项目负责人,出具项目任命书。由项目负责人填写项目任务书,建立项目文件夹,由设计部经理和项目负责人商议后确定项目组的专业组成人员。 三、现场交流 主要责任人:项目负责人 参加人员:相关专业设计人员 1、顾客沟通 了解顾客关于本项目建设的要求及初步设想,形成书面记录,作为设计的依据。 2、收集资料 与项目有关的资料包括: (1)顾客规定的要求,如招标文件、合同草案、委托书、协议草案、口头要求等; (2)顾客未做规定,但必须的设计要求,如现场测绘图、地质勘测报告等; (3)与建设项目有关的法律法规和规程规范的要求; (4)公司认为必要的其他要求(如保证条款规定的措施、合同义务、附加服务等)。 3、现场勘查 在设计开始之前应对现场进行详细的勘查,要掌握现场的面积、高程、水体、土壤、植被、进水水质等情况,必要时要求顾客提供书面资料。现场勘查时应对主要事物拍照。 四、方案设计 主要责任人:项目负责人 参加人员:相关专业设计人员 主要流程:

1、设计策划 根据顾客确定的进度要求进行安排,由项目负责人提出,设计部经理审核、公司分管领导批准后实施。 策划应明确:设计阶段;项目组人员及职责;总进度安排及专业协作进度安排;设计评审时机和评审方式;本项目的特殊要求。 2、方案设计 (1)根据项目进度要求,各专业设计人员根据进度计划按时完成专业设计,在过程中各专业间需要互相提交资料或要求的,应以书面形式提交《设计委托单》。各专业设计人员按时向工程预算员提交主要设备材料表。 (2)专业设计文件完成,依次进行检查、审查,填写《阶段设计文件质量检审表》提交设计人员,相互沟通后需要修改调整的,设计人员修改调整。 (3)各专业设计人员按时提交经过专业审查的设计文件,项目负责人根据设计文件基本格式,汇总编辑设计文件,完稿交付设计部校对。 在方案设计的整个过程当中,项目负责人应根据项目建设的需要及时与顾客进行沟通,并负责将沟通的信息及时传达到有关部门和设计人员,以便作出相应的修改。 3、内部评审 内部评审一般在方案设计文件正式出版前进行,如遇特殊情况也可安排在设计进行中。由项目负责人按照设计策划确定的评审时机提出、设计部组织实施,各相关专业及职能部门有关人员参加,总工程师或公司领导主持评审会议并总结评审意见,项目负责人填写评审记录,安排各专业设计人员根据评审结果进行修改。 4、文件出版 项目负责人最终成稿,建立独立文件夹保存文档,负责前往图文公司出版装订。电子文稿未经同意禁止外传,不准随意拷贝,如果顾客确实需要,须经公司分管领导批准。 5、设计文件要求 方案设计主要包括设计说明书、投资估算两部分。 设计文件统一装订成册,其主要内容包括封面、扉页、目录、设计概述、项目概况、设计范围、设计依据、各系统设计说明(系统概述、系统架构、系统功能、系统设计)、系统框图、架构图、系统估算书(各系统造价估算、估算依据、系统造价估算

电气工程及其自动化基础知识电力培训

电气工程及其自动化基础知识 1、电力系统基本概念 1)电力系统定义 由发电厂内的发电机、电力网内的变压器和输电线路以及用户的各种用电设备,按照一定的规律连接而组成的统一整体,称为电力系统。 2)电力系统的组成 电力系统由发电厂的发电机、电力网及电能用户(用电设备)组成的。 3)电力系统电压等级 系统额定电压:电力系统各级电压网络的标称电压值。 系统额定电压值是:220V、380V、3kV、6kV、10kV、35kV、63kV、110kV、220kV、330kV、500kV、750 kV。 4)电力设备 电力系统的电气设备分为一次设备和二次设备,一次设备(也称主设备)是构成电力系统的主体,它是直接生产、输送和分配电能的设备,包括发电机、电力变压器、断路器、隔离开关、电力母线、电力电缆和输电线路等。二次设备是对一次设备进行控制、调节、保护和监测的设备,它包括控制器具、继电保护和自动装置、测量仪表、信号器具等。二次设备通过电压互感器和电流互感器与一次设备取得电的联系 2、电力系统故障及其危害 凡造成电力系统运行不正常的任何连接或情况均称为电力系统的故障。电力系统的故障有多种类型,如短路、断线或它们的组合。短路又称横向故障,断线又称为纵向故障。 短路故障可分为三相短路、单相接地短路(简称单相短路)两相短路和两相接地短路,注意两相短路和两相接地短路是两类不同性质的短路故障,前者无短路电流流入地中,而后者有。三相短路时三相回路依旧是对称的,故称为对称短路;其他几种短路均使三相回路不对称,因此称为不对称短路。 断线故障可分为单相断线和两相断线。断线又称为非全相运行,也是一种不对称故障。大多数情况下在电力系统中一次只有一处故障,称为简单故障或单重故障,但有时可能有两处或两处以上故障同时发生,称为复杂故障或多重故障。 短路故障一旦发生,往往造成十分严重的后果,主要有: (1)电流急剧增大。短路时的电流要比正常工作电流大得多,严重时可达正常电流的十几倍。大型发电机出线端三相短路电流可达几万甚至十几万安培。这样大的电流将产生巨大的冲击力,使电气设备变形或损坏,同时会大量发热使设备过热而损坏。有时短路点产生的电弧可能直接烧坏设备。 (2)电压大幅度下降。三相短路时,短路点的电压为零,短路点附近的电压也明显下降,这将导致用电设备无法正常工作,例如异步电动机转速下降,甚至停转。 (3)可能使电力系统运行的稳定性遭到破坏。电力系统发生短路后,发电机输出的电磁功率减少,而原动机输入的机械功率来不及相应减少,从而出现不平衡功率,这将导致发电机转子加速。有的发电机加速快,有的发电机加速慢,从而使得发电机相互间的角度差越来越大,这就可能引起并列运行的发电机失去同步,破坏系统的稳定性,引起大片地区停电。 (4)不对称短路时系统中将流过不平衡电流,会在邻近平行的通讯线路中感应出很高的电势和很大的电流,对通讯产生干扰,也可能对设备和人身造成危险。 在以上后果中,最严重的是电力系统并列运行稳定性的破坏,被喻为国民经济的灾难,

设计院业务流程管理

***水利勘测设计研究院有限公司分院 项目流程管理规定 (试行) (一)总则 为加强分院管理,规范总院与各分院业务流程,根据业务特点,制定本规定。 本规定适用于各分院,总院负责与各分院协作的部门为战略发展部。 本规定主要涉及项目的招投标、合同管理、设计质量审查、成果存档和资金拨付等方面的流程问题。 (二)项目获取 分院的项目来源分为业主直接委托和招投标两种情况。委托项目经与业主单位商定后进入启动程序,投标项目在投标公告发出后进入启动程序。 对于投标项目,分院在获取项目信息后,应根据项目和竞标单位情况及时填写《项目投标流程表》并同招标文件电子版一并报送战略发展部,经协调一致后编制投标所需《商务标》及《技术标》。其中,《技术标》由各分院编制完成,《商务标》基础资料由总院统一提供,根据不同情况确定编制单位。编制投标文件的同时,由总院向招标单位支付投标保证金。投标程序完成后,分院应负责及时回收投标保证金。

(三)合同管理 项目正式启动后,分院应将拟订合同初稿报战略发展部,经院主管领导批准后与业主单位签订项目合同,并根据招标文件要求由总院支付履约保证金。合同签订后,应将合同原件(2份)及时报送战略发展部存档管理。 (四)技术审查 在报批合同的同时,由战略发展部办理项目入库。项目入库后,由战略发展部确定项目审查级别,重要项目由总院负责审查,其余项目由分院自审报备。总院审查项目应在工程总体布置阶段由技术总监与分院总工共同议定工程规模、主要建筑物级别及其结构型式。项目设计完成后,报技术总监审查,完成修改后报院主管领导批准,加盖相应印章后方可报送业主单位进行专家评审。自审项目在完成分院内部审查,履行相应后续后报送业主单位进行专家评审。 (五)设计档案管理 项目经评审、批复后,除报送业主单位外,分院还应报送纸质及电子版成果各1套至战略发展部存档管理。 (六)资金拨付 项目经批复并报送设计成果后,应及时协调业主单位,由总院开具设计费发票,收取设计费。在完成设计费收取、投标保证金和履约保证金的回收后,由总院根据公司有关章程向分院拨付相应款项。 附图:分院项目流程图 附表:项目投标流程表

电气安装工程精华知识学习

电气安装工程精华知识学习 一、特性参量术语 1.额定电压――在规定的使用和性能的条件下能连续运行的最高电压,并以它确定高压开关设备的有关试验条件。 2.额定电流――在规定的正常使用和性能条件下,高压开关设备主回路能够连续承载的电流数值。 3.额定频率――在规定的正常使用和性能条件下能连续运行的电网频率数值,并以它和额定电压、额定电流确定高压开关设备的有关试验条件。 4.额定电流开断电流――在规定条件下,断路器能保证正常开断的最大短路电流。 5.额定短路关合电流――在额定电压以及规定使用和性能条件下,开关能保证正常开断的电大短路峰值电流。 6.额定短时耐受电流(额定热稳定电流)――在规定的使用和性能条件下,在确定的短时间内,开关在闭合位置所能承载的规定电流有效值。 7.额定峰值耐受电流(额定热稳定电流)――在规定的使用和性能条件下,开关在闭合位置所能耐受的额定短时耐受电流第一个大半波的峰值电流。 8.额定短路持续时间(额定动稳定时间)――开关在合位置所能承载额定短时耐受电流的时间间隔。 9.温升――开关设备通过电流时各部位的温度与周围空气温度的差值。 10.功率因数(回路的)――开关设备开合试验回路的等效回路,在工频下的电阻与感抗之比,不包括负荷的阻抗。 11.额定短时工频耐受电压――按规定的条件和时间进行试验时,设备耐受的工频电压

标准值(有效值)。 12.额定操作(雷电)冲击耐受电压――在耐压试验时,设备绝缘能耐受的操作(雷电)冲击电压的标准值。 二、术语 1.操作――动触头从一个位置转换至另一个位置的动作过程。 2.分(闸)操作――开关从台位置转换到分位置的操作。 3.合(闸)操作――开关从分位置转换换到合位置的操作。 4.“合分”操作――开关合后,无任何有意延时就立即进行分的操作。 5.操作循环――从一个位置转换到另一个装置再返回到初始位置的连续操作;如有多位置,则需通过所有的其他位置。 6.操作顺序――具有规定时间间隔和顺序的一连串操作。 7.自动重合(闸)操作――开关分后经预定时间自动再次合的操作顺序。 8.关合(接通)――用于建立回路通电状态的合操作。 9.开断(分断)――在通电状态下,用于回路的分操作。 10.自动重关合――在带电状态下的自动重合(闸)操作。 11.开合――开断和关合的总称。 12.短路开断――对短路故障电流的开断。 13.短路关合――对短路故障电流的关合。 14.近区故障开断――对近区故障短路电流的开断。 15.触头开距――分位置时,开关的一极各触头之间或具连接的任何导电部分之间的总

电气工程师考试专业知识试题

电气工程师考试专业知识试题 2016电气工程师考试专业知识试题 单项选择题 1、电压互感器一次绕组接入被测的高压线路上,二次绕组接在电压表上,为了测量方便,电压互感器一般采用标准的电压比值,尽管高压侧电压不同,但二次绕组的额定电压总是()。 A.100V B.300V C.500V 2、以下哪种电气主接线在检修任意一台断路器的线路必须停电()。 A.二分之三断路器接线; B.双母线接线带旁路母线接线; C.双母线接线; D.角形接线。 3、电力工程中,对TP类电流互感器,下列哪一级电流互感器的剩磁可以忽略不计?() A.TPS级电流互感器 B.TPX级电流互感器 C.TPY级电流互感器 D.TPZ级电流互感器

4、按照《(110—500)kV架空送电线路设计技术规程》 (DL/T5092--1999),两分裂导线的纵向不平衡张力,对山地线路,应统一按导线最大张力的:() A.45% B.50% C.55% D.60% 5、为保证空气污秽地区导体和电器安全运行,在工程设计中,一般采用增大电瓷外绝缘的.有效爬电比距,下列哪种绝缘子类型不能满足要求?() A.大小伞 B.硅橡胶 C.钟罩式 D.草帽形 多项选择题 6、在电力工程设计中,下列计算短路电流目的中哪些是正确的?() A.电气主接线比选 B.确定中性点接地方式 C.确定分裂导线间隔棒的间距 D.确定接触电压和泄漏比距 7、直流系统中,经常负荷主要是要求直流系统在正常和事故工况下均应可靠供电的负荷,请问下列哪几项是经常负荷?() A.直流润滑油泵

B.DC/DC变换装置 C.交流不停电电源 D.直流长明灯 8、宜用逐点计算法校验其照度值的是下列哪些场所?() A.主控制室、网络控制室和计算机室 B.主厂房 C.反射条件较差的场所,如运煤系统 D.办公室 9、某220kV架空送电线路,导线为LGJ一300/40,可选用下列哪些耐张线夹?() A.楔形线夹 B.T形线夹 C.预绞丝线夹 D.压缩型线夹 10、关于电力系统短路电流实用计算中,下列哪些假设条件是正确的?() A.正常工作时三相系统对称运行 B.电力系统各元件的磁路不饱和;即带铁芯的电气设备电抗值不随电流大小发生变化 C.不考虑短路点的电弧阻抗和变压器的励磁电流 D.在低压网络的短路电流计算时,元件的电阻忽略不计

电气工程师基本理论知识讲解

电气工程师基本理论

一、专业基础知识40 1、什么是计算负荷 答计算负荷是一个假想的持续负荷其热效应与同一时间内实际变动的负荷所产生的最大热效应相等。 2、什么是尖峰电流 答指单台或多台用电设备持续1s左右的最大负荷电流。 3、计算负荷的方法有哪些答出3个即可 答需要系数法、利用系数法、单位面积法、单位指标法、二项式法。 4、企业年用电量如何确定 答用企业年平均负荷乘以年实际工作小时数来确定。 5、提高功率因数有何意义 答减少线路损耗、减少变压器损耗、减少线路及变压器电压损失。 6、接地装置的工频接地电阻值与冲击接地电阻值相等吗 答一般不相等冲击接地电阻一般小于工频接地电阻。 7、电力变压器装置的保护种类有哪些 答出4个即可 答电流速断保护过电流保护过负荷保护、纵联差动保护瓦斯保护温度保护。 8、变压器的节能措施有哪些 答合理选择变压器容量和数量选用节能型变压器使变压器在经济。 9、哪些电源可做应急电源 答供电系统中独立于正常电源的专用馈电线路、独立于正常供电系统的发电机组、蓄电池、干电池。 10、供配电系统的设计为减小电压偏差可采取哪些要求3个即可 答正确选择变压器的变压比和电压分接头降低配电系统阻抗采用补偿无功功率、使三相负荷平衡。 11、当需要限制变电所6kV侧的短路电流时可采取哪些措施3个即可

答主变压器分列运行采用高阻抗变压器在变压器回路中装设电抗器在出线侧加电抗器。 12、爆炸危险场所的释放源分为哪几级 答分为连续释级放源、第一级释放源、第二级释放源、多级释放源。 13、供电系统应简单可靠同一电压供电系统的配电级数有什么要求 答不宜超过三级。 14、电力负荷根据什么来分级分几级 答根据对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上所造成的损失或影响的程度。电力负荷分三级。 15、一级负荷对供电电源的有哪些要求 答一级负荷应由两个电源供电当一个电源发生故障时另一个电源不应同时受到损坏一级负荷中特别重要的负荷除上述两个电源外还必须增设应急电源。 16、继电保护在技术上应满足的四项基本要求是什么 答选择性、速动性、灵敏性、可靠性。 17、二级负荷对供电电源有哪些要求 答宜由两个回路供电在负荷较小或地区供电条件困难时可由一回6kV及以上专用架空线路或电缆供电。 18、6kV线路一般设置哪些保护 答电流速断保护、过电流保护、单相接地保护。 19、6kV电力电容器一般设置哪些保护4个即可 答电流速断保护、过电压保护、低电压保护、开口三角电压保护、单相接地保护。 20、6kV电动机一般设置哪些保护 答电流速断保护、过负荷保护、低电压保护、单相接地保护。 21、6kV线路电压偏差允许值是多少 答77。 22、变压器的节能措施有哪些-3- 答合理选择变压器容量和台数选用节能型变压器加强运行管理使变压器经济运行。

电气工程基础知识点整理

第一章 1、由生产、输送、分配与消费电能的各种电气设备连接在一起而组成的整体称为电力系统。 2、输送与分配电能的部分称为电力网,或电力网络,包括升、降压变压器与各种电压等级的输电线路。 电力网 + 发电机 = 电力系统 (输送,分配) 动力系统:包括所有,把水轮机也包进去 3、输送功率一定时,输电电压越高,电流越小,导线电阻一定时,导线损耗也相应减小。理论上,输电线路的输电能力与输电电压的平方成正比。 4、国家从设备设计制造角度考虑,为保证生产的系列性,就规定了一系列的标准的电压等级,又称额定电压。3/6/10/35/110/220/330/500 5、 同一个电压等级下(同一行中),各种设备的额定电压并不完全相等。 6、电压等级越高,传输功率随传输距离增大下降得越快。 7、我国规定电力系统的额定频率为50Hz,简称工频或基频。 频率:50Hz 允许偏移:±0、2~±0、5Hz 与有功功率有关 电压:35kV 及以上的允许偏差为±5% 10kV 及以下的允许偏差为±7% 与系统的无功功率有关 波形:6~10kV 供电电压的波形畸变率不超过4% 0、38kV 供电电压的波形畸变率不超过5% 8、每一个负荷都只能沿唯一的路径取得电能的网络,称为开式网络。 有备用接线的网络中,每一个负荷点至少通过两条线路从不同的方向取得电能,统称为闭式网络。 第二章 jX R V S +=2e &&

1、 电力线路包括:输电线路与配电线路。 从结构上分为:架空线路、电缆线路 2、 架空线路由导线、避雷线(即架空地线)、杆塔、绝缘子与金具等主要部件组成。 3、 导线型号后的数字代表主要载流部分(非整根导线)额定截面积的平方毫米数 4、绝缘子片数越多,电压等级越高 5、 在220kV 及以上的超高压架空线路上,为了减小电晕放电与单位长度电抗,普遍采用分裂导线。 6、 分裂导线由数根相同的钢芯铝绞线并联构成,每相导线分裂成若干根,各根导线之间每隔一定长度用金具支撑,以固定尺寸。所用的导线根数称分裂数,常用的有2、3与4分裂。 7、 普通的分裂导线的分裂根数一般不超过4,而且就是布置在正多边形的顶点上。正多边形的边长d 称为分裂间距,一般取40cm 左右。 8、 ∵d>>Ds,∴Dsb>Ds,∴L 分裂>r,∴req>r,∴C 分裂>C 单。电容C 随分裂数增大而增大。 11、电纳B 也随分裂数增大而增大。 12、 例2-2 有一330kV 架空输电线路,导线水平排列,相间距离8m,每相采用2×LGJQ-300分裂导线,分裂间距为400mm,计算直径为23、5mm,试求线路参数。r =31、5om·mm2/km 13、 (1) 当架空线路>1000km,电缆线路>300km 时,需要用金耐黎系数进行修正;(2) 当架空线路<300km,电缆线路<50~100km 时,各修正系数均可取 线路,不计并联导纳。等值电路只有一个串联阻抗Z;(4) 工程计算中,当线路>300km,用若干个串级联接的p 型等值电路来模拟,每一个p 型等值电路代替长度为200km~300km 的一段线路。采用修正系数时,一个p 型电路可以代替500km~600km 长的线路。(5) 以 s eq D D L ln 20πμ=610lg 0241.0-?=r D C eq

电气注册工程师基础考试科目及参考书

上午包括数学,物理,化学,三大力学,计算机基础知识,电气技术基础(包括电路,数电,模电),信号处理基础,工程经济,法律法规; 下午包括电路,数电,模电以及电气工程基础。 参考书: 《注册电气工程师(公共基础)考试复习教程》天津大学出版社2010; 《注册电气工程师(专业基础)考试复习教程》天津大学出版社2010; 《注册电气工程师执业资格考试基础考试复习指导书(专业基础)》2007版电力出版社; 《注册电气工程师执业资格考试基础考试(上)复习教程》天津大学出版社; 《注册电气工程师执业资格考试基础考试(下)复习教程》天津大学出版社; 《注册电气工程师(供配电)公共基础部分》; 《注册电气工程师执业资格考试习题与解答公共基础》; 《注册电气工程师(供配电)专业基础部分》; 《注册电气工程师执业资格考试习题与解答专业基础》; 《2008全国勘察设计注册电气工程师执业资格考试考前冲刺习题集公共基础专业基础》; 《2008全国勘察设计注册电气工程师执业资格考试精讲精练专业基础》建设部考试中心专业基础视频指定教材; 《注册工程师执业资格考试公共基础知识问答》; 《注册电气工程师执业资格考试专业基础知识问答》; 这些都可以,建议去淘宝上买两本天津的,加真题就可以了,最好电子版,便宜些,电子书加真题才20多块钱,书就要100左右了!

天津大学出的《注册电气工程师执业资格考试基础考试(上)复习教程》,这本书是目前市面上最好的一本辅导教材 《注册电气工程师执业资格考试基础考试(下)复习教程》天津大学出版社; 《全国勘察设计注册工程师公共基础考试辅导丛书电气与信息技术基础》,这本书是执业资格考试中心编的,不买它的书会吃亏的

电气工程基础知识汇总

电气工程基本知识汇总 一)直流系统 1.两线制直流系统 直流两线制配电系统应予接地。但以下情况可不接地:备有接地检测器并在有限场地内只向工业设备供电的系统;线间电压等于或低于50V,或高于300V、采用对地绝缘的系统;由接地的交流系统供电的整流设备供电的直流系统;最大电流在0.03A 及以下的直流防火信号线路。 2.三线制直流系统 三线制直流供电系统的中性线宜直接接地. (二)交流系统 1.低于50V 的交流线路 一般不接地,但具有下列任何一条者应予接地;(1)由变压器供电,而变压器的电源系统对地电压超过150V;(2)由变压器供电,而变压器的电源系统是不接地的;(3)采取隔离变压器的,不应接地,但铁芯必须接地;(4)安装在建筑物外的架空线路。

2.50~1000V 的交流系统 符合以下条件时可作为例外,不予接地:(1)专用于向熔炼、精炼、加热或类似工业电炉供电的电气系统;(2)专为工业调速传动系统供电的整流器的单独传动系统;(3)由变压器供电的单独传动系统,变压器一次侧额定电压低于1000V 的专用控制系统;其控制电源有供电连续性,控制系统中装有接地检测器,且保证只有专职人员才能监视和维修。 3.l~10kV 的交流系统 根据需要可进行消弧线圈或电阻接地。但供移动设备用的1~10kV 交流系统应接地。 (三)移动式和车载发电机 1.移动式发电机 在下列条件下不要求将移动式发电机的机架接地,该机架可作为发电机供电系统的接地,其条件是发电机只向装在发电机上的设备和(或)发电机上的插座内软线和插头连接的设备供电,且设备的外露导电部分和插座上的接地端子连接到发电机机架上。 2.车载发电机

2019年注册电气工程师专业知识考试真题及答案下

2019年注册电气工程师专业知识考试真题及选:下 一、单选题 1、对于易燃物质位于空气,通风良好且为二级释放源的主要生产装置区,当释放源距离地面高度不超过4.5m时,以释放源为中心,半径为4.5m,顶部与释放源的距离为7.5m,及释放源至地坪上范围内,宜划分为爆炸危险区域为下列哪一项? A、0区 B、1区 C、2区 D、附加2区 选:: C 来源::《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB50058-92》 2、一组关于一级负荷的表述哪项是正确的? A 重要通信枢纽用电单位中的重要用电负荷 B 交通枢纽用电单位中的用电负荷 C 中断供电将影响重要用电单位的正常工作 D 中断供电将造成公共场所秩序混乱 选:: C 来源::《民用建筑电气设计规范JGJ16-2019》 3、在配电设计中,通常采用多长时间的最大平均负荷作为按发热条件选择电器和导体的依据? A、10min B、20min C、30min D、60min 选:: C 来源::《工业与民用配电设计手册第三版》P1 4、某车间一台电焊机额定容量为80kVA,电焊机的额定持续负载率

20%,额定功率因数为0.65,则该电焊机的设备功率为下列哪项数值? A、52 kW B、33 kW C、26 kW D、23 kW 选:: D 来源::《工业与民用配电设计手册第三版》P2 5、10kV及以下变电所设计中,一般情况下,动力和照明宜共用变压器,在下列关于设置照明专用变压器的表述中哪一项是正确的? A 在TN系统的低压电网中,照明负荷应设专用变压器 B 当单台变压器的容量小于1250KVA时,可设照明专用变压器 C 当照明负荷较大或动力和照明采用共用变压器严重影响照明质量及灯泡寿命时,可设照明专用变压器 D 负荷随季节性变化不大时,宜设照明专用变压器 选:: C 来源::《民用建筑电气设计规范JGJ16-2019》 6、具有三种电压的110kV变电所,通过主变压器各侧线圈的功率达到该变压器容量的下列哪个数值时,主变宜采用三线圈变压器?A、10%B、15% C、20% D、30% 选:: B 来源::《35~110KV 变电所设计规范GB50059-92》 第3.1.4条具有三种电压的变电所,如通过主变压器各侧线圈的功率均达到该变压器容量的15%以上,主变压器宜采用三线圈变压器。7、对于二级负荷供电系统,在负荷较小或地区供电条件困难时,下

建筑电气工程图基本知识及识图 哦

目录

一建筑电气工程图基本知识 (一)、建筑电气工程施工图概念 建筑电气工程施工图,是用规定的图形符号和文字符号表示系统的组成及连接方式、装置和线路的具体的安装位置和走向的图纸。 电气工程图的特点 (1)建筑电气图大多是采用统一的图形符号并加注文字符号绘制的。 (2)建筑电气工程所包括的设备、器具、元器件之间是通过导线连接起来,构成一个整体,导线可长可短能比较方便的表达较远的空间距离。 (3)电气设备和线路在平面图中并不是按比例画出它们的形状及外形尺寸,通常用图形符号来表示,线路中的长度是用规定的线路的图形符号按比例绘制。 (二)、建筑电气工程图的类别 1、系统图:用规定的符号表示系统的组成和连接关系,它用单线将整个工程的的供电线路示意连接起来,主要表示整个工程或某一项目的供电方案和方式,也可以表示某一装置各部分的关系。系统图包括供配电系统图(强电系统图)、弱电系统图。 供配电系统图(强电系统图)是表示供电方式、供电回路、电压等级及进户方式;标注回路个数、设备容量及启动方法、保护方式、计量方式、线路敷设方式。强电系统图有高压系统图、低压系统图、电力系统图、照明系统图等。 弱电系统图是表示元器件的连接关系。包括通信电话系统图、广播线路系统图、共用天线系统图、火灾报警系统图、安全防范系统图、微机系统图。 2、平面图:是用设备、器具的图形符号和敷设的导线(电缆)或穿线管路的线条画在建筑物或安装场所,用以表示设备、器具、管线实际安装位置的水平投影图。是表示装置、器具、线路具体平面位置的图纸。 强电平面包括:电力平面图、照明平面图、防雷接地平面图、厂区电缆平面图等;弱电部分包括:消防电气平面布置图、综合布线平面图等。 3、原理图:表示控制原理的图纸,在施工过程中,指导调试工作。 4、接线图:表示系统的接线关系的图纸,在施工过程中指导调试工作。 (三)、建筑电气工程施工图的组成 电气工程施工图纸的组成有:首页、电气系统图、平面布置图、安装接线图、大样图和标准图。 1、首页:主要包括目录、设计说明、图例、设备器材图表。 (1)设计说明包括的内容:设计依据、工程概况、负荷等级、保安方式、接地要求、

2013年电气工程师供配电专业知识考试真题上午卷

2013年电气工程师供配电专业知识考试真题上午卷 单项选择题(共40题。每题1分,每题的备选项中只有1个符合题意) 1、相对地电压为220V的TN系统配电线路或仅供给固定设备用电的末端线路,其间接接触防护电器切断故障回路的时间不宜大于下列哪一项数值?() A.0.4s B.3s C.5s D.10s 2、人体的"内阻抗"是指下列人体哪个部位间阻抗?() A.在皮肤上的电极与皮下导电组织之间的阻抗 B.是手和双脚之间的阻抗 C.在接触电压出现瞬间的人体阻抗 D.与人体两个部位相接触的二电极间的阻抗,不计皮肤阻抗 3、在爆炸性危险环境的2区内,不能选用下列哪种防爆结构的绕线型感瘟电动机?()A.隔爆型 B.正压型 C.增安型 D.无火花型 4、在建筑物内实施总等电位联结时,应选用下列哪一项做法?() A.在进线总配电箱近旁安装接地母排,汇集诸联结线 B.仅将需联结的各金属部分就近互相连通 C.将需联结的金属管道结构在进入建筑物处联结到建筑物周围地下水平接地扁钢上 D.利用进线总配电箱内PE母排汇集诸联结线 5、下列电力负荷分级原则中哪一项是正确的?() A.根据对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上所造成损失或影响的程度 B.根据中断供电后,对恢复供电的时间要求 C.根据场所内人员密集程度 D.根据对正常工作和生活影响程度 6、某35kV架空配电线路,当系统基准容量取100MV·A、线路电抗值为0.43Ω时,该线路的电抗标么值应为下列哪一项数值?() A.0.031 B.0.035 C.0.073

D.0.082 7、断续或短时工作制电动机的设备功率,当采用需要系数法计算负荷时,应将额定功率统一换算到下列哪一项负荷持续率的有功功率?() A.ε=25% B.ε=50% C.ε=75% D.ε=100% 8、在考虑供电系统短路电流问题时,下列表述中哪一项是正确的?() A.以100MV·A为基准容量的短路电路计算电抗不小于3时,按无限大电源容量的系数进行短路计算 B.三相交流系统的远端短路的短路电流是由衰减的交流分量和衰减的直流分量组成 C.短路电流计算的短路电流值,是校验继电保护装置灵敏系数的依据 D.三相交流系统的近端短路时,短路稳态电流有效值小于短路电流初始值 9、并联电容器装置设计,应根据电网条件、无功补偿要求确定补偿容量,在选择单台电容器额定容量时,下列哪种因素是不需要考虑的?() A.电容器组设计容量 B.电容器组每相电容器串联、并联的台数 C.宜在电容器产品额定容量系数的优先值中选取 D.电容器组接线方式(星形、三角形) 10、当基准容量为100MV·A时,系统电抗标么值为0.02;当基准容量取I000MV·A时,系统电抗标么值应为下列哪一项数值?() A.20 B.5 C.0.2 D.0.002 11、成排布置的低压配电屏,其长度超过6m时,屏后的通道应设两个出口,并宜布置在通道两端,在下列哪种条件下应增加出口?() A.当屏后通道两出口之间的距离超过15m时 B.当屏后通道两出口之间的距离超过30m时 C.当屏后通道内有柱或局部突出 D.当屏前操作通道不满足要求时

相关文档