文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 跌水井施工方案

跌水井施工方案

跌水井施工方案
跌水井施工方案

1、施工前按设计要求放样,放出井位中心点和浇筑位置,并复核基础面高程、平面尺寸是否符合要求。

2、钢筋工程

(1)进场钢筋符合设计和规范要求。用于工程的钢筋无节疤,不弯曲和没有其它破损。钢筋保持清洁,无锈蚀、锈屑、氧化皮、油、泥土、油漆、混凝土垢及任何可能影响混凝土与钢筋间结合的其它材料。堆放钢筋的场地上方要遮盖,钢筋放在木板和支墩上,离地净距大于15cm。

(2)保持钢筋保护层的垫块用与现浇混凝土同等强度、颜色和配合比的混凝土制成。

(3)钢筋的安放要求确保位置正确并牢固地固定,保护钢筋位置的支托为同等钢筋或相适应的其他钢制品。绑扎钢筋的金属丝为20~22#的软铁丝,所有钢筋的交叉处均用软铁丝扎牢,其端头弯入混凝土中。

(4)施工中先将直钢筋切割到要求的长度,由经验丰富的钢筋工进行冷弯。严格按施工规范的相关规定进行钢筋的切割、冷弯。

(5)按钢筋焊接及验收规范的规定要求,进行钢筋焊接作业。

(6)无论是在混凝土浇筑之前或以后都不得将已绑扎的钢筋弯曲或拉直。

3、模板工程

(1)模板采用轻型组合钢模板,采用厂家订购。在混凝土振捣时,模板缝必须达到不漏浆的要求,模板接缝处加设海绵条,海绵条

与模板内表面平齐。紧固采用φ48钢管扣件,钢筋混凝土井壁采用对拉螺栓,钢管扣件支撑。

(2)根据图纸所示永久工程的真实形状和尺寸测量放样。模板安装做到位置正确、支撑稳定,有足够的支柱、撑杆和拉条,并能承受混凝土浇筑及振捣时产生的侧向压力,并不受气候的影响。立模时,模板要均匀、平直地布置,使接缝处的混凝土表面平整均匀。模板的接缝设计要与结构物的外观相谐调,使竖向和平面的缝均保持平直。模板不得与结构钢筋直接连接,亦不得与施工脚手架连接,以免引起模板的变形、错位。

(3)模板内表面涂刷脱模剂,以防止与混凝土的粘结和便于拆模。在进行涂覆操作时,不得污染邻近的混凝土结构或钢筋结构。混凝土在浇筑前,清除模板成型面上的锯末、刨花、灰尘、其他杂务和滞水。

(4)按图纸要求的位置和高程将预埋件或预留管固定在模板上。浇筑混凝土前,确定预埋件和预留孔洞的位置和数量与设计图一致,安装牢固。

(5)模板拆除时的混凝土强度应符合设计规范的有关要求。已拆除模板和支架的结构,在混凝土强度达到设计混凝土强度等级后,方可承受全部使用荷载。

4、混凝土工程

混凝土采用搅拌站集中拌和,混凝土运输车运输,吊车吊料斗入模,施工要求与注意事项如下:

(1)浇筑前,对支架、模板、钢筋和预埋件进行检查,模板内的杂物、积水和钢筋上的污垢清理干净;模板如有缝隙,应填塞严密,模板内面应涂刷脱模剂。

(2)浇注前,检查混凝土的均匀性和坍落度。

(3)对浇注混凝土使用的脚手架,应便于人员与料具上下,且必须保证安全。

(4)混凝土应按一定厚度、顺序和方向分层浇筑,应在下层混凝土初凝或能重塑前浇筑上层混凝土,混凝土分层浇筑厚度不超过40cm。

(5)浇筑混凝土时,采用插入式振捣棒捣固。振捣应符合下列规定:

a、使用插入式振动棒时,移动间距不应超过振捣棒作用半径的

1.5倍;与侧模应保持5~10cm的距离;插入下层混凝土5~10cm;每一处振捣完毕后边振动边徐徐提出振动棒;避免振动棒碰撞模板、钢筋及其他预埋件。

b、对每一振动部位,必须振动到该部位混凝土密实为止。密实的标志是混凝土停止下沉、不再有气泡冒出、表面呈现平坦、泛浆。

(6)混凝土的浇筑必须连续进行,如因故间断,间断时间应小于前层混凝土的初凝时间或能重塑的时间。允许间断时间应经试验确定,若超过允许间断时间,须采取保证质量措施或按工作缝处理。

(7)在混凝土浇筑过程中,应注意观测: a、随时观察所设置的预埋螺栓、预留孔是否移动,若发现移位时应及时校正。 b、预

留孔的成型设备及时抽拉松动。 c、在灌注过程中应注意模板、支架等支撑情况,设专人检查,如有变形,移位或沉陷应立即校正并加固,处理后方可继续浇筑。

(8)在浇筑过程中或浇筑完成时,如混凝土表面泌水较多,须在不扰动已浇筑混凝土的条件下,采取措施将水排除。继续浇筑混凝土时,应查明原因,采取措施,减少泌水。

(9)混凝土浇筑完成后,对混凝土裸露面应及时进行修整、抹平,定浆后还应第二遍压光或拉毛。

(10)混凝土达到一定强度后,要及时洒水养护,天气干燥时还应覆盖养护。

5、砌体工程

砌体所用标准砖须先浇水湿润。在混凝土基础上砌砖时,先清扫凿毛基础,并用水冲刷干净,然后在基础面上铺一层10mm厚座浆,再压砖砌筑。砌砖时,严格按一铲灰、一块砖、一揉挤法砌筑,禁止用灌浆法砌筑。实心砌体采用一顺一丁、梅花丁或三顺一丁的砌筑形式。砖砌体的灰缝应横平竖直、厚薄均匀,并填满砂浆。砌体水平灰缝的砂浆饱满度不小于80%,厚度以10mm为准。竖缝采用挤浆或加浆方法,不得出现明缝,严禁用水冲浆灌缝,控制厚度为10~12mm。砂浆采用机械拌合,拌合时间不少于2min,随拌随用,砌筑砂浆采用M7.5水泥砂浆,座浆、抹三角灰、流槽抹面均采用1:2防水水泥砂浆。水泥砂浆抹面一般分两道抹面,第一道砂浆抹面后,将表面搓成粗糙面或划出纹道。待砂浆收水后抹第二道砂浆,再用木板搓平,

最后抹光,保证砂浆密实,光洁美观。跌水井爬梯按设计图纸要求设置,做到安装牢固、灌浆密实。

6、跌水井周的回填土。

(1)、现浇砼水泥砂浆的强度应达到设计规定的强度后方允许回填。严禁与浇注井体同步回填。

(2)、井周50cm宽范围内的回填材料,均应采用无砂大孔混合料或低标号混凝土,并振捣密实。故本设计在排水跌水井(井室、井室盖板、井筒周边)50CM范围内应全部回填C10无砂大孔混合料(配比425#水泥:石头:水=0.244:1.02:0.05),并振捣密实。

(3)、压实机具:①按规范配置的压路机具。②特别要配置小型机械如蛙式打夯机和立式冲击夯等。③在施工中,优先采用立式冲击夯。

(4)、压实工艺:①井室周围的回填,应与管道沟槽的回填同时进行,当井室周围的回填与管道沟槽的回填不便同时进行时,应留台阶形接茬。②当沟槽内每一层回填土压实成型后,用人工将井室周围50cm范围内的松土挖去,换填预先拌制好的无砂大孔混合料或低标号混凝土,并在保证在混合料强度达到要求时才能回料。③井室周围回填压实时应沿井室中心对称进行,且不得漏夯。④在进入道路结构层施工时,除采用压路机碾压外,还应采用蛙式打夯机或立式冲击夯逐层对井周60公分范围内进行补夯,以清除碾压死角。

7、井框(盖)安装施工

(1)、对井周进行加固:在井筒安装施工完成后,要对井周进行

加固。具体做法是:①沿井筒周围放加固钢筋箍;②放置预制钢筋砼井圈,注意要将预制砼井圈平面位置及标高调整好(井圈顶至设计路面标高之间的厚度为路面厚,井圈与井室平面位置一致);③井周浇筑无砂大孔混合料或低标号混凝土进行加固(浇筑砼时必需严格采用机械振捣);④用临时盖板将井口盖好。

(2)、对跌水井井盖标高的调整

井盖标高的调整具体做法是:①露出预制钢筋砼井圈;②确定跌水井的井盖标高;③将跌水井盖放置在预制钢筋砼井圈上,井盖底沿井周用4—6个铁制楔型塞,将井盖顶面调至放线标高位置;④井盖底与预制钢筋砼井圈间用高标号砂浆进行填充;⑤每调好一座井后,用围护进行隔离,直至砂浆达到强度后方可撤去围护;⑥井周用砼进行补填,并用冲击夯具进行夯实。

8、跌水井施工的质量监控

(1)、跌水井施工质量应作为道路施工重点质量监控对象,跌水井的砼底板浇筑及井周回填土,应作为监理旁站监督的一项重要内容。(2)、当跌水井基坑挖好后,基底土质和状态要作为一项必检的隐蔽工程项目经监理工程师验收签证。

(3)、跌水井底板砼浇筑后在井壁前应经监理工程师验收签证。

(4)、井周每一层回填土压实成型后,要经监理工程师验收签证方可进行上一层回填土。

(5)、井盖框的安装底用4—6个铁制楔型塞来调整井盖标高这一工序,也要作为一项必检的隐蔽工程项目经监理工程师验收签证,

井盖框的标高应由监理工程师逐一复核。

(6)、其他未尽的施工要求,按有关规范和规定执行。

渗水井施工方案

渗水井施工方案 三、渗水井施工方案 1、沟槽开挖: (1)根据测量确定开挖沟槽位置。 沟槽采用人工配合小挖土机开挖,沟槽土方应随挖随运。 (2)根据图纸设计确定沟槽的开挖断面。 (3)使用挖掘机施工时,应保留30cm厚土层不挖人工清底。当土方挖到接近设计标高时,应在槽内打高程控制桩,以控制挖土深度,防止过浅或超挖。 (4)管沟开挖过程中,应对土质情况、地下水位和原管线等情况及时了解掌握,该采取保护的,要及时地采取保护措施。 (5)槽底高程的允许偏差为±20mm。 (6)对开挖的管道沟槽,要及时的设置警示标志,并对其进行封闭管理,以防意外事故的发生。 2、渗水井砌筑 待渗水井的顺直度、稳定性、标高进行检查,确定无误后,方可进行砌筑。 3、渗水井要求 (1)渗水井的尺寸符合设计要求施工 (2)井底基础应与管道基础同时浇筑。 (3)渗水井接入圆管的管口应与井内壁平齐,管道穿井壁处,

应严密不漏水。 (4)砌筑渗水井的内、外壁抹面应分层粉抹。 (5)渗水井砌筑或安装至规定高程后,应及时浇筑或安装井圈,盖好井盖。 (6)渗水井技术偏差应符合要求。 四、质量安全保证措施 1、施工用砂浆采用机械拌和方式按施工配合比施工。 2、选用无裂缝、无风化,最小边尺寸不小于20cm的块石或最小边尺寸不小于15cm的片石做砌筑材料,除去表面水锈。 3、面石采用粗加工方式,保证外露面清洁平整,腹石选用大于15cm的片石;错缝分层砌筑,砂浆密实饱满。 4、安全生产标志牌齐全、美观、醒目,材料、成品、半成品标识准确、齐全。 5、对于机械的操作与管理,严格按照安全操作规程进行,杜绝出现碰撞、摔落、倾覆、触电等严重安全事故。 五、文明施工与环保 1、施工现场设备、机具、材料根据施工总体布置,合理布局,有条不紊,井然有序,标识准确,并布置必要的横幅、彩旗、口号、简介图版及宣传栏。 2、详细列出该项工程概况、里程桩号、负责人员、工期、施工单位,以方便施工和检查。 3、以醒目的标志封闭重点施工区域,并在区界挂以醒目整洁的环

集水井施工方案

集水井施工方案文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

第一节集水井施工工艺一、施工准备工作 土方工程施工应严格按照设计规定的技术标准、地质资料、周围建筑物、地上、地下管线等资料精心组织。 1、认真制定施工方案根据国家和地方的有关法律、法规、技术标准及设计要求,明挖敞开段的地质勘探资料以及周围建筑物和地下管线的详勘资料,认真地做好基坑施工方案,包括保护周围环境和围护结构的监控措施。 2、备足排除基坑积水的排水设备为保证基坑开挖中不积水,并确保查清和排干基坑开挖范围的储水体、废旧水管及雨水等的积水,必须事先备好设备以防开挖土坡被冲坍,从而造成围护结构大幅度变形和地面大量沉陷的严重后果。 3、备好出土、运输和弃土条件采用挖掘机坑内作业,自卸车运至指定弃土场。为保证基坑开挖中连续高效率出土,机械设备完好率必须达到100% ;弃土场要事先联系好并确定好汽车行走路线;加快开挖速度,减少土体挠动,确保达到周边环境和结构位移不超过规定警戒值范围。 4、基坑周边排水在施工中沿基坑壁四周做临时排水沟,与市内排水管网接通,用来防止坑外水进入基坑。 二、集水井施工步骤: 测量放线→基坑开挖→垫层铺筑→底板钢筋制作安装→底板模板安装加固→底板混凝土浇筑→混凝土养护拆模→井壁钢筋制作安装→井壁模板安装加固→井壁混凝土浇筑→集水井盖板制作安装→集水井验收 1、测量放线

施工前根据平面布置图中集水井的位置及开挖坡比,在基坑顶部由测量放线, 用白灰撒出基坑开挖开口边线。 2、基坑开挖 ⑴集水井基坑开挖 根据集水井开挖图,由基坑顶部根据开挖边线,四面放坡,采用无支护机械开挖,采用自卸汽车装运土,基坑底部预留20cm保护层,由人工根据集水井底部 设计高程精确开挖。 ⑵基坑降水 在集水井基坑开挖过程中,可在基坑开挖平台附近用铲开挖探坑观测地下水位及检测底部土样含水率,以便及时掌握地下水位及土层情况更好的指导下一步施工。如地下水位高于集水井底板高程,可在基坑坡脚处,布置轻型井点,间距1m,井管外斜,井管底部低于集水井井底高程1m一下,井管之间用塑料钢丝管连 接,并连接至水泵,进行水泵降水以切断外部水源补给,直至基坑底部水位低于集水井底板,疏干地板土层再进行下一步开挖。 3、垫层铺筑 基坑基础面经监理工程师验收合格后,可根据设计图纸要求,用手扶式振动夯进行土方夯实,若土质不良则分层回填砂砾石垫层并压实,砂砾石垫层可由装载机运至施工现场,碎石垫层要求级配良好,干净无杂草,相对密度不小于. 4、钢筋加工安装 钢筋在现场集中在制作,钢筋加工时可根据集水井浇筑高度分段加工,加工好的钢筋集中堆放并做好标识及保护措施,钢筋可由人工分次进行竖井垂直运输,运至基坑底部。

一体化提升泵站施工方案

一体化提升泵站施工方案 工程名称: 宜宾县工业园区高捷园污水处理厂配套管网(一期)建设单位: 宜宾开源建设投资有限公司 监理单位: 四川省城市建设工程监理有限公司 施工单位: 四川鲁工建设工程有限公司 编制人: 审核人: 二O—六年七月二十日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、主要施工方法及施工工艺 (2) 1、工艺流程图: (2) 2、泵坑开挖 (3) 3、垫层和水泥底板 (3) 4、泵站的放置和吊装 (5) 5、安装井筒 (7) 6、管道接口连接 (9) 7、回填 (9) 8、液位计安装 (11) 9、水泵安装 (11) 10、粉碎性格栅机安装 (11) 四、质量保证措施 (12) 五、工期保证措施 (13) 六、安全措施 (15) 七、环保措施 (16) 、编制依据 1、施工图纸; 2、工程勘察报告; 3、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB502068-2008

4、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008 5、《泵站施工规范》SL234-1999 6、《水利水电工程施工测量规范》SL52-93 7、《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范》SL47-94 8、《泵站安装及验收规范》SL 317-2004 9、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 (GB50236-98) 二、工程概况 1 、该污水提升泵站内设置潜污泵:Q=160m3/h,H=20m,N=15kW^ 3台, 2 用1备;粉碎性格栅:B=0.8m,e=20mm,N=3.7KW,台。进水管管中心标高为293.3m, 停泵液位为291.00m,第一台泵启泵液位292.5m,第二台泵启泵液位293.36m.溢流管管径为DN600管中心标高为296.26m。 2 、工期要求:2个月(拟自2016年9月15日至2016年11月13日)。 3 、质量要求:合格。 4 、本工程基础持力层选用中风化砂岩,地基承载力特征值fak >560kpa。

打井施工方案

打井施工方案 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

第一部分水井施工组织设计 1、工程概述 1、1项目简介 为了解决顺义医院水源热泵空调系统用水水源及回灌问题,准备施工28眼抽水回灌井及1眼观测井,水井位于北京市顺义医院内。 2、水源热泵水井工程布井方案 2、1布井总体方案 此次工程包括28眼水源井和1眼专门观测井。工程布置见附图。 3、施工方法及技术要求 、施工方案、施工工艺 (1)钻孔结构 采用φ800mm口径开孔,一径到底,下入φ325mm的7mm厚的优质螺旋钢管、桥式滤水管及沉淀管。采用φ800mm的孔径,其目的是填入砾料后,增加过水断面,保证地下水能100%回灌。 需要说明的是,井的抽水、回灌能力受过水断面的面积影响,即过水断面面积越大,抽水和回灌能力越大。由于井壁和井管之间的填砾料的透水能力远大于地层的透水能力,井的过水断面不是依据井管的直径计算的,而是依据井径计算的。这也是我们建议使用φ800mm钻头钻进成井的原因。单井合理开采量的确定所依据的主要原因是地层的富水性和地下水补给的流速,当井管过水断面达到一定值后,在相同降深下单井出水量基本是一致的。另外,在井管过水断面达到一定值后,填砾厚度增大可以增加过滤效果。关于潜水泵直径与井管直径规范要求是井管直径要大于潜水泵直径50MM,本工程井管直径325MM,所用潜水泵直径184MM,因此本工程选用井管直径325MM是完全满足水泵要求和水量要求的,同时在有效控制水井含砂量方面也是非常有利的,此种施工方案已经过很多工程的检验和证明。

(2)施工工艺流程

集水井现场施工方法

集水井、隔油沉淀池、清水池、中间水池、 储泥池施工组织设计 一、工程概况 1、本工程位于新疆尼勒克县。 集水井规格:3.0×3.0×4.5M 隔油沉淀池规格:19×3.0×3.7M 中间水池规格:6.8×7.0×4.3M 清水池规格:5.0×7.0×4.3M 储泥池规格:5.5×5.5×4.5M 2、本工程抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为0.2g,设计地震分 组为第二组,设计特征周期为0.4s,场地类别为二类,安全等级为二级。 3、本工程混凝土等级为C30,混凝土保护层厚度为池壁为30mm,梁、支柱、 底板为40mm,走道板为25mm。 4、基础:a.集水井持力层为黄土层,承载力特征值为120Kpa;b.隔油池、清 水池、中间水池、储泥池地基需经过换填处理湿陷性黄土层,处理后的地基承载力特征值为120Kpa,垫层为C15素砼垫层。基槽开挖后,严禁地表水浸润地基土,同时应做好钎探工作。 5、水池池体结构:a.水池池体砼为C30抗渗砼,抗渗等级为S6,抗冻等级为 F300;所用水泥为普通硅酸盐水泥;b.水池一次浇筑完成,不留施工缝; c.水池内壁、底板顶面抹20厚1:2防水水泥砂浆,防水砂浆应分层紧密连 续涂抹;d.水池土建完成后,覆土应沿水池四周分层均匀回填;e.施中应注意各种设备的预埋。

二、施工准备 在土建施工之前应进行图纸审核、材料准备、设备进场、临时工棚搭建等工作。 1、施工管理组织:本人有幸承建此工程,作为本工程的项目经理对工程实施全面管理,是工程实施第一责任人,做好岗位分工、任务明确、责任清楚。带领项目班子创造性开展工程项目管理工作,严格执行国家法律、法规和公司各项规章制度,争取工程质量、施工安全、文明管理等都达到建设单位的要求。 2、劳动力组织:本人将精选施工队伍,选择技术过硬、能吃苦、能打硬仗、勇于克服困难、思想素质高的队伍及管理人员参与本工程施工。对进入现场的职工必须进行入场三级安全教育,提高全体职工对搞好安全文明施工重要意义的认识,提高质量意识、安全意识,抓好文明施工教育。 3、搭设临建设施、生活性临建和施工性临建。主要包括:项目部、监理办公室、工人宿舍、食堂、工具库、机械修理库、水泥库、配电房等,接通电源、水源,给 施工作业提供良好的生活环境。 4、收到施工图纸后,预算员、工长、放线工等有关技术人员即要认真熟悉图纸,了解设计意图,并注意图纸上问题,做好记录,准备好图纸会审,力争把问题在施工前处理完。放线工在此基础上进行定位放线,质检人员应做好复测工作,并做好验线准备。预算人员提出各种材料计划交施工负责人安排组织进场和加工。 5、材料准备 本程所需材料主要有砼、砂石料、普通水泥、钢筋、粘土砖,砼拟用商品砼,所有材料由预算员做出计划,材料员提前准备,按需采购,尽可能提前订货。 6、设备进场 本工程所需机械设备

给、排水施工方案

一、编制依据 1.1给排水管道工程施工及验收规范 GB50268-97 1.2建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB 50242—2002 1.3工业金属管道工程施工及验收规范GB 50235—97 1.4现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范GB 50236—98 1.5工业金属管道工程质量检验评定标准GB50184—93 1.6宁夏宁东供水项目净配水工程土建安装工程投标文件 1.7宁夏宁东供配水设计施工蓝图 二、工程概况 宁东净配水工程一期设计规摸40万m3/d,本次建设部分项目,行成10万m3/d,满足马莲分电厂首期生产煤化工基地施工用水等需要。进厂管道为d1600预应力钢筋混凝土给水管2根,净水厂A至煤化工B接管点为d1400---d1200PCCP管道两根。进水泵房、吸水井和送水泵房各一座,土建一次完成,设备分期安装;清水池一座。进水泵房内设潜水轴流泵2台,送水泵房内设卧式离心泵3台,潜水排污泵2台。进水泵房、送水泵房、综合楼内设给排水系统,给水管采用PE管,热熔连接,排水管采用UPVC管,粘接连接。送水泵房、综合楼设消防系统,消防管为镀锌钢管,焊接连接。净水厂厂区主要有进厂管、生产管、出厂管、厂内自用水管、生活水管、雨水管及污水管等。 三、工艺流程

四、施工工序 1.厂区管网 施工准备 测量放线 管沟开挖 沟槽铺砂及平整 管道敷设 管道连接 调正防腐 管沟回填 试验 管沟回填 竣工验收 2.室内给排水及工艺管道安装 五、管道技术安装质量保证措施 1.施工准备 1.1给水排水管道工程施工前应由设计单位进行设计交底。当施工单位发现施工图有错误时,应及时向设计单位提出变更设计的要求。 1.2 给水排水管道工程施工前,应根据施工需要进行调查研究 ,并应掌握管道的下列情况和资料: 1.2.1 工程地质和水文地质资料; 1.2.2 现场地行、地貌、建筑物、各种管线和其他设施的情况; 1.2.3 气象资料; 1.2.3 工程用地、交通运输及排水条件;

水井施工方案

渭河全线整治渭南市城区左岸堤顶路面和绿化工程XII标段 水井工程施工方案 编制:祖鹏遥 复核:万胜 审核:陈杰 宁夏水利水电工程局渭河全线整治渭南市城区左岸 堤顶路面和绿化工程项目部 二○一三年五月二十日

一、工程概况 我标段所承担的“陕西省渭南市城市段渭河综合治理工程-左岸堤顶路面工程”设计桩号为EL101+935.2~EL106+028.5;全长约为4.093km,其中绿化给水由自打水井解决,根据设计图纸要求500米设计一个水井,共8个水井;水井井深(暂定)80米,设计出水量50m3/h,成井出水量按不间断供应24小时控制。水井布置在背水侧,离堤脚不少于10米。 二、钻探设备、钻孔结构、成井结构 1、钻探设备: 现场使用的设备为FXZ180反循环工程钻机,使用的泥浆泵为250/50型水泵,250/50清水泵1台。采用50KW发电机作为施工动力设备。 2、钻孔成井结构: 三、钻探、成井工艺及质量保证 1、钻孔采用清水钻进,冲洗介质的质量应符合国家现行的《供水井管技术规范》的有关规定。 2、认真做好钻探班报表记录,进行简易水文观测。

3、准确记录各含水层深度、厚度、漏水、涌水、坍塌、掉块位置,并进行全孔岩芯编录。 4、取出岩芯必须洗净,按回次排放整齐,填写岩芯牌。 5、钻孔应保持垂直,每钻进50米各测孔斜一次,共两次,每次钻孔误差小于20cm。 6、钻孔钻进达到孔深后,应丈量钻杆,校正孔深。 7、成井前应进行洗孔,直到反清水为止,经抽水试验验证,测算出水量及水质,满足设计要求后方可成井,成井方法采取一次性成井。 8、井管要求:深度80米,使用外径Φ400mm,内径Φ300mm 的钢筋混凝土管,壁厚50mm,长度4m/节,应保持井管垂直。井管与井壁之间的环状间隙投入冲洗干净的砾石,砾径为2~4mm。在8米以上部位用粘土回填密实进行止水,防止上部污水渗入井内。 9、井室结构由底板、顶板及墙身构成,全部采用钢筋混凝土浇筑,混凝土强度C30,施工确保井不坍塌。 10、钻井在施工过程中,应时刻注意安全生产,牢记公司发布的安全生产条例。 四、洗井及抽水试验 钻孔施工结束成井后,应采用水泵进行洗井及抽水试验,确定静止水位埋深、动水位稳定埋深,降深,单井涌水量等水文地质参数,取全分析水样送实验室化验。 五、潜水泵的安装

集水井施工方案

国电大渡河大岗山水电站 大坝土建及金属结构设备安装工程 大坝集水井混凝土施工方案 批准: ______________ 审核: _______________ 编制: _______________ 中国葛洲坝集团大岗山水电站大坝工程施工项目部 二O—年-一月

目录 一、概述: (1) 二、施工依据: (1) 三、施工规划及布置 : (1) 四、集水井混凝土材料分区及分层: (3) 五、施工方法: (3) 六、进度安排: (6) 七、雨天施工措施 : (6) 八、质量保证措施 : (6) 九、安全措施: (7) 十、附图: (8)

大坝集水井施工方案 一、概述: 大坝集水井位于14#坝段,15#坝段, 集水井主要由下部集水坑(高程928.5?931),中部集水井(高程931?937)和上部集水井(集水井盖板格栅上部高程937?939.5)组成,宽度3.5m,长度为25m主要承担各交通排水廊道水体的汇集,并通过布置于集水坑顶部的四台抽水机向外抽排。 集水井上游(坝上下游方向)EL937m高程接集水廊道的连接廊道的底板,集水井设爬梯,集水井盖板格栅,格栅与爬梯的护笼焊接牢靠。 二、施工依据: 1 、《大坝集水井廊道、集水井及泵房平台结构布置图》(CD75SG-412-8(1 ?4))。 2、《拱坝廊道布置图》(CD75 SG-412-61)?(12))。 3、《拱坝分缝及混凝土分区图》(CD75 SG-412-31)?⑶)。 三、施工规划及布置: 1 、钢筋加工及运输利用桃坪钢筋加工厂加工钢筋,由平板车运输至基坑后由缆机吊运入仓内。 2、模板规划 集水井主要由下部集水坑(高程928.5?931),中部集水井(高程931?937)和上部集水井(集水井盖板格栅上部高程937?939.5)。由于集水井结构尺寸较小,拟采用P1015 P3015模板进行施工。 3、砼运输路 砼运输路线为:自卸式混凝土运输车从高线混凝土系统出线后301-2#隧洞至 供料平台卸入混凝土立罐,由缆机吊运至浇筑仓位。 4、劳动力及施工机械布置进行人员及施工设备的配备,详情见表-1 、表-2 表-1 根据施工进度要求人员配置表

吸水井及配水巷措施

转龙湾煤矿吸水井及配水巷施工安全技术措施 一、编制依据 1、主排水泵房平、剖面图(S1222-131-1),(2010.6) 2、主排水泵房断面图(S1222-131-2),(2010.6) 3、《主副水仓施工作业规程》(2013.11) 二、工程概况 根据项目部工期安排及现场实际情况,我单位将进行转龙湾煤矿吸水井和配水巷工程施工。为确保施工期间的安全质量,特编制本措施。 三、施工方案 1、施工采用“三八”制作业方式。采用YT-28型风钻钻眼,L=1500mm,六角中空钎杆, ?38mm柱齿钻头,炸药选用二级煤矿许用安全炸药,雷管为毫秒延期电雷管,KBF-200型发爆器起爆,正向装药。 2、根据矿方提供中、腰线按设计要求找出吸水井、配水巷联络巷的准确位置。并画出联络巷轮廓线。 3、根据已画出联络巷的轮廓线,对联络巷进行打眼、爆破。 4、当联络巷爆破出后,对吸水井、配水井联络巷进行混凝土喷射。 四、施工技术参数 1、配水巷按0°坡度施工。 2、4-4设计为直墙半圆拱形断面,B荒=2.94m,B净=2.7m,H荒=2.72m,H净=2.6m,S掘=7.07m2,S净=6.24m2,锚网喷支护,喷射混凝土强度C20,喷浆厚度120mm; 3、5-5设计为直墙半圆拱形断面,B荒=2.64m,B净=2.4m,H荒=2.72m,H净=2.6m,S掘=6.43m2,S净=5.62m2,锚网喷支护,喷射混凝土强度C20,喷浆厚度120mm; 4、1﹟、3﹟吸水井规格为:长×宽×高(荒)=4.5×3×9.97m,混凝土浇筑厚度250mm,铺底厚度250mm;2﹟、4﹟吸水井规格为:长×宽×高(荒)=4.5×2.7×9.97m,混凝土浇筑厚度250mm,铺底厚度250mm,混凝土强度C30。 5、配水巷设计为直墙半圆拱形断面,B荒=2.1m, B净=1.6m, H荒=2.15m,

深水井施工组织设计方案

工程生活用水深水井施工方 案 批准人: 审核人: 编制人: 编制单位:吉林安装集团股份有限公司 编制日期:2013年05月01日

编写内容 1编制依据﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎1 2工程概况﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎1 3成井施工﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎1 4 钻探、成井工艺及质量保证﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎1 5洗井及抽水试验﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎2 6工期及劳动力人员安排﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎2 7安全生产、文明施工﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎3 8危险源辨识﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎4

深水井施工方案 一、编制依据 1、国电双辽发电有限公司井岗风电场一期工程(49.5MW)工程项目施工图纸。 2、国电双辽发电有限公司井岗风电场一期工程(49.5MW)招标文件。 二、工程概况 本工程为国电双辽发电有限公司井岗风电场一期工程(49.5MW)工程,±0.000m相当于绝对标高134.500米。图中坐标系统采用西安80坐标系,高程采用国家85高程基准。井岗风电场设立在耕地区,地势高低起伏,地质稳定。根据设计院提供的设计图纸及用水量的技术要求,积极组织水文、地质和物探等方面的工程技术人员对该区水文地质条件进行论证,并进行地下水地球物理勘查工作,经过充分论证,根据该地区地层岩性特点,咨询当地相邻农田灌溉用水井的深度、出水量,结合该地区的打井经验,经综合分析物探资料,可满足设计用水量要求。确定供水井采用Dn325*10管材。潜水泵 三、成井施工 1、技术准备 1.1、编制合理可行的施工方案,控制好高程,采用逐级扩孔法成孔。 1.2、对进场施工材料进行检验,经自检合格后再进行施工。对施工人员进行安全技术交底、安全教育。 2、施工准备 2.1、施工前检查机械运行正常,以免施工过程中机械出现故障,延误工期。 2.2、钻探设备 本次使用的设备为GY—1型工程钻机,使用的泥浆泵为250/50型水泵, 250/50清水泵1台。采用ZS112柴油机作为施工动力设备。 2.3、钻孔成井结构: 孔径625mm,井深150米,按设计要求深水泵出水量:80M3/H,泵与管材连接采用法兰连接。150米已达到承压水层,稳定水层为75米,因此,深水泵放置在85米处。即可满足出水要求。 四、钻探、成井工艺及质量保证

集水井施工方案

集水井施工方案 1 概述 1.1工程简介 B1区G6排水沟与危专线交汇处集水井、里程为K0+770,G6水沟与集水井交汇处渠道过水断面为方形,设计雨水涵底宽度一般为2m。渠道边坡均为土质边坡,全部为挖方渠道。集水井内径宽1.5m,长1.89m,外径宽2.5m,长2.89m,壁厚0.5m,井地板厚度0.5m,底板低于渠道底板2.95m,井深约4.25m。集水井与既有1-1.5*2.0 m框架涵连通。 1.2 工程地质 2编制依据 (1)《施工图专用线21-1.5*2m既有框架涵入口集水井布置图》; (2)现场踏勘调查所获得的工程、水文、交通状况及施工环境等调查资料; (3)《货运专线铁路桥涵工程施工技术指南》; (4)《货运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准》、《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》(铁建设〔2005〕160号); (5)《铁路混凝土结构耐久性设计暂行规定》及其局部修订条文“铁建设【2007】140号;(6)《铁路混凝土与砌体施工质量验收标准》(TB10424-2003 J283-2004); (7)《铁路工程施工安全技术规程》(上、下册)(TB10401.1-2003 J259-2003 TB10401.2-2003 J260-2003); (8)国家及地方关于安全生产和环境保护等方面的法律法规。 3 施工要求 ⑴防护 拆除既有涵入口前,需用钢轨桩对铁路进行路基防护,钢轨桩进入基底以下部分与基坑深度相同。 ⑵地基处理 集水井所需地基承载力为150Kpa,基槽开挖后进行钎探,让地基满足设计要求,如不能满足另行处理。 ⑶施工用水 施工用水以管道从项目部引入。 ⑷施工用电 自备电箱、电线从项目部引入。 4 计划安排 ⑴集水井施工:计划于开始,结束。 5 施工流程及施工工艺 集水井施工步骤: 测量放线→基坑开挖→垫层铺筑→底板钢筋制作安装→底板模板安装加固→底板混凝土浇筑→混凝土养护拆模→井壁钢筋制作安装→井壁模板安装加固→井壁混凝土浇筑→集水井盖板制作安装→集水井验收→土方回填压实。 5.1 测量放线 施工前根据渠道开挖平面布置图中集水井的位置及开挖坡比,在基坑顶部由测量放线,用白灰撒出基坑开挖开口边线。 5.2 基坑开挖 ⑴集水井及排水管基坑开挖 根据集水井开挖图,由基坑顶部根据开挖边线,四面放坡,采用CAT320反铲结合人工分层开挖,采用自卸汽车装运土,基坑底部预留20cm保护层,由人工根据集水井底部设计高程

水井施工方案

渭河全线整治渭南市城区左岸堤顶路面和绿化工 程XII标段 水井工程施工方案 编制:祖鹏遥 复核:万胜 审核:陈杰 宁夏水利水电工程局渭河全线整治渭南市城区左岸 堤顶路面和绿化工程项目部 二O—三年五月二十日 一、工程概况 我标段所承担的“陕西省渭南市城市段渭河综合治理工程-左岸堤顶路面 工程” 设计桩号为EL101+935.2?EL106+028.5;全长约为4.093km,其中绿 化给水由自打水井解决,根据设计图纸要求500米设计一个水井,共8个水井;水井井深(暂定)80米,设计出水量50nVh,成井出水量按不间断供应24小时控制。水井布置在背水侧,离堤脚不少于10米。 二、钻探设备、钻孔结构、成井结构 1、钻探设备: 现场使用的设备为FXZ180反循环工程钻机,使用的泥浆泵为250/50型水泵,250/50清水泵1台。采用50KW发电机作为施工动力设备。 2、钻孔成井结构:

三、钻探、成井工艺及质量保证 1、钻孔米用清水钻进,冲洗介质的质量应符合国家现行的《供水井 管技术规范》的有关规定。 2、认真做好钻探班报表记录,进行简易水文观测。 3、准确记录各含水层深度、厚度、漏水、涌水、坍塌、掉块位置, 并进行全孔岩芯编录。 4、取出岩芯必须洗净,按回次排放整齐,填写岩芯牌。 5、钻孔应保持垂直,每钻进50米各测孔斜一次,共两次,每次钻孔误差小于20cm。 6、钻孔钻进达到孔深后,应丈量钻杆,校正孔深。 7、成井前应进行洗孔,直到反清水为止,经抽水试验验证,测算出 水量及水质,满足设计要求后方可成井,成井方法采取一次性成井。 8井管要求:深度80米,使用外径0400mm,内径①300mm的钢筋混凝土管,壁厚50mm,长度4m/节,应保持井管垂直。井管与井壁之间的环状间隙投入冲洗干净的砾石,砾径为2~4mm。在8米以上部位用粘土回填密实进行止水,防止上部污水渗入井内。 9、井室结构由底板、顶板及墙身构成,全部采用钢筋混凝土浇筑,混凝土强度C30,施工确保井不坍塌。 10、钻井在施工过程中,应时刻注意安全生产,牢记公司发布的安全生 产条例。 四、洗井及抽水试验 钻孔施工结束成井后,应采用水泵进行洗井及抽水试验,确定静止

深水井工程施工专项方案

深水井工程施工专项方案 一、工程概况 广东省遂溪至徐闻公路项目附属区房建工程-徐城生活区、下桥收费站周边无市政供水系统,当地饮用水、农业灌溉用水皆自打水井解决。根据广东名都设计有限公司设计施工图纸及用水量技术要求,业主委托我项目部施工(详见业主《打井函》)。 徐城生活区设计用水量250M3/D,下桥收费站设计用水量7M3/D。我项目部接受任务后,积极组织水文、地质和物探等方面的工程技术人员对该区水文地质条件进行论证,并进行地下水地球物理勘查工作,经过充分论证,根据该地区地层岩性特点,咨询当地相邻农田灌溉用水井的深度、出水量,结合该地区的打井经验,经综合分析物探资料,确定供水井井深为85~150米,日出水量可达到100,250m3。 二、水文地质条件 生活用水井施工工作区位于湛江市徐闻县,沿新建湛徐高速公路布置。地形较平坦,沿线地质主要为第四系土层,燕山期玄武岩,土层约50米粘土层不含水,30~200米为风化玄武岩和玄武岩,含裂隙水,150~250米段为第三系风化砂岩,含水,估计取水深度为80~250米区间,满足设计用水量要求。三、钻探设备、钻孔结构、成井结构 1、钻探设备: 本次使用的设备为GY—1型工程钻机,使用的泥浆泵为250/50型水泵, 250/50清水泵1台。采用ZS112柴油机作为施工动力设备。 2、钻孔成井结构: 孔深(米) 孔径(毫米) 备注 0.00~20.00 350 20.00~50.00 300

50.00~120.00 250 120.00~250.00 210 四、钻探、成井工艺及质量保证 1、上部松散层,开孔口径为Φ350mm,下部基岩采用Φ250mm钻进至120米,换Φ210mm继续钻进至250米终孔。 2、钻孔采用清水钻进,如上部松散层钻进必须用泥浆时,可采用低固相水压泥浆钻进,冲洗介质的质量应符合国家现行的《供水井管技术规范》(GB50296)的有关规定。 3、认真做好钻探班报表记录,进行简易水文观测。 4、准确记录各含水层深度、厚度、漏水、涌水、坍塌、掉块位置,并进行全孔岩芯编录。 5、取出岩芯必须洗净,按回次排放整齐,填写岩芯牌。 6、钻孔应保持垂直,100米、200米、250米各测孔斜一次,共三次,每百米钻孔倾斜度不大于1.5?。 7、钻孔钻进达到孔深后,应丈量钻杆,校正孔深。 8、成井前应进行洗孔,直到反清水为止,经抽水试验验证,抽至已建成水泵房水池,测算出水量及水质,满足设计要求后方可成井,成井方法采取一次性成井。 9、井管要求:深度<120米,使用Φ219mm镀锌钢管,壁厚5mm;深度>120米采用Φ165mm镀锌钢管,壁厚5mm。井管下置采用丝扣连接,坚实牢固。应保持井管垂直,在井深50~150米处设滤水管,用32目塑料网滤网包裹,铁丝缠牢,井管下完后,采用动水填砾,砾石为园砂砾,直径为5毫米左右砾料填完后,上部0~20米部位用粘土回填密实进行封孔,防止上部污水渗入井内。

二沉池配水井及污泥泵房专项施工方案

目录 一、编制依据 ............................................................ - 1 - 二、工程概况 ............................................................ - 2 - 三、工程地质条件 .................................................... - 2 - 四、施工准备工作 .................................................... - 3 - 五、组织管理体系及人员配置 六、土方开挖施工 .................................................... - 4 - 七、降排水措施 ........................................................ - 7 - 八、基坑监测 ............................................................ - 7 - 九、安全及文明施工措施 ........................................ - 8 - 十、应急措施 ............................................................ - 9 - 一、编制依据 1、本工程的岩土工程勘察报告; 2、国家现行主要规范、规程、标准和图集:

1)《工程测量规范》(GB50026-2007) 2)《建筑地基基础施工质量验收规范》(GB50202-2002) 3)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 4)《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99) 5)浙江省标准《建筑基坑工程技术规程》 DB33/T1008-2000 6)浙江省标准《建筑地基基础设计规范》 DB33/1001-2003 二、工程概况 鄞西污水处理厂工程位于鄞州区石碶街道,机场路东侧、奉化江西侧的三角形地块,污水处理厂的工程建设规模为17万m3/d,规划控制规模为23万m3/d。 本工程中二沉池配水井及污泥泵房有二座,东西侧各1座。每座配水井直径14.2m,圆形状,面积约158.3m2;污泥泵房6.6m×8.7m,面积为57.42㎡,与配水井结构形成一个整体。场地平整后地面标高为2.75m,桩顶标高-2.450米,坑底垫层底标高为-2.6m,基坑开挖深度达5.35m。,约土方量4033方。根据勘察单位提供的勘察资料显示,二沉池配水井及污泥泵房地基土构成主要为1层粉质粘土和2-1-1层淤泥土,基坑底在2-1-1淤泥层中。本单体基础采用PHC管桩承载形式。本单体四周被四座二沉池包围,按工艺流程四座二沉池加一座二沉池配水井为一组排水系统,相距尺寸分别为4.6m、9.9m。 三、工程地质条件 拟建场地位于宁波市鄞州区,场地地貌属第四系滨海淤积平原的鄞东平原,第四系覆盖层厚度较大。场地现状基本为农田,场地的北侧多为鱼塘,地形平坦,地貌形态单一,现状地面标高在1.75~2.60m,场地整平后标高为2.75m。 土层物理力学性质参数

深水井施工专项施工方案

湘潭十八总城市文旅产业综合项目 水 井 工 程 专 项 施 工 方 案 编制人:职务: 审核人:职务: 审批人:职务: 龙元建设集团股份有限公司有限公司 2020年6月

目录 第一章工程概况 (1) 一、参建单位 (1) 二、项目设计概况 (1) 三、地质情况 (1) 四、水井概况 (1) 第二章施工准备 (2) 一、技术准备 (2) 二、施工准备 (2) 第三章成井结构及工艺要求 (2) 一、成井结构 (2) 二、工艺流程 (3) 三、工艺要求 (3) 第四章质量保证措施 (3) 一、洗井 (3) 二、抽水试验 (3) 三、成品保护 (4) 第五章安全文明施工 (4)

第一章工程概况 一、参建单位 项目名称:湘潭市十八总城市文旅产业综合体项目: 建设单位:湘潭市十八总商业街经营管理有限公司: 设计单位:上海同大规划建筑设计有限公司 监理单位:晨辉建筑工程(集团)有限公司 地勘单位:湘潭市勘测设计院 施工单位:龙元建设集团股份有限公司 二、项目设计概况 1、建设地点:湘潭市雨湖西侧,东至大埠桥、西至望衡亭、北接沿江路、南临湘江防洪大堤。 2、总用地面积约104600m2,其中建设用地面积83656.06m2,找拨公园和文物用地20946.67m2,设计内容为:建筑、结构、给排水、暖通、电气、室外环境小品、管线综合。 3、I地块有地下室面积16866.52m2,地上面积26732.9m2,地上由250户型13套,210户型7套,180-3户型8套,180-2户型20套,组成。H地块有地下室面积13885.78m2,地上面积21960.19m2, 地上由250户型13套,210户型7套,180户型28套,组成。G地块有地下室面积9930.53m2,地上面积15950.63m2,地上由250户型10套,210户型2套,180-3户型17套,组成。 4、结构形式为以上为剪力墙结构,地下车库为框架结构,预制管桩独立承台基础,结构设计使用年限为50年,抗震设防为6度。 三、地质情况 自然地理条件 1、湘潭市位于湖南省中部,湘江中下游,属亚热带湿润季风气候区,主要河流为湘江,流经市区。据湘潭市气象台资料,全年最冷为冬季(12月~次年2月),主要风向为NNW风;最热为夏季(6月~9月)主要风向为SSE风。全年风向频率最大(19%)为NNW风,年平均风速2.4m/s,最大可达20m/s。年平均

水源热泵机房安装及配套水井、采暖管网系统安装施工组织设计

水源热泵机房安装及配套水井、采暖管网系 统安装 施工组织设计

目录 一、施工组织编制依据 (4) 二、工程概况 (4) 2.1工程概况 (4) 2.2本工程特点和难点分析及解决措施 (4) 三、施工组织措施 (5) 3.1施工管理体制 (5) 3.2周转材料调配计划 (7) 3.3主要施工机械配备计划 (8) 3.4施工技术管理 (9) 四、施工工期保证措施 (12) 五、工程质量控制方案 (14) 5.1质量目标 (14) 5.2质量保证体 (14) 5.3编制质量计划的依据 (16) 5.4施工过程质量控制 (16) 5.5施工质量检验方法 (20) 5.6本工程所执行的验收规范和质量评定标准 (21) 六、安全施工方案 (22) 七、文明施工方案 (28) 八、成品保护措施 (30) 九、设备安装施工技术方案 (32)

9.1设备安装工程施工方案 (32) 9.2水源热泵系统管道施工方案 (38) 十、工程资料管理 (42) 十一、工程项目成本管理 (44)

一、施工组织编制依据 一、现行相关的国家安装工程施工、验收规范及质量评定标准; 二、河北省颁发的有关建筑施工质量、安全生产、文明施工等文件; 三、建筑安装工程施工实践经验 二、工程概况 2.1工程概况 本工程位于某县,建筑面积约200000平米,由于该工程包含部分高层建筑,考虑系统承压问题,将该工程分为多个独立的供暖区域。该工程室内末端采用地板辐射冬季采暖,热源为水源热泵机组。 2.2本工程特点和难点分析及解决措施 1、本工程的特点: 施工的面广、量大。因此,建立一个高素质的项目部,企业放心、业主满意。项目管理机制适应建筑市场和业主需要,有自我超越意识和创新意识。敢于在观念上创新、组织上创新、服务上创新、制度上创新。管理机制的有效性最终要反映在保证质量和安全前提下,实现本工程总体工期目标。工程工期短,必须在施工前期合理组织整个采暖工程的人力、物力和财力,必要时采取多梯队施工队伍施工,以确保本工程总工期的顺利实现。 2、本工程工种齐全,配合面广。 与总包及其他单位的配合协调是确保工程保质、保量、胜利完成的关键。因此我方保证做好各种工序之间的施工具体计划调整,确保如期竣工。绝对服从甲方的统一安排,积极配合好甲方作好上级检查、

取水井施工方案

沉井施工方案 一、工程概况: 1、工程特点:本工程位于桐庐县瑶琳镇瑶琳大桥以西500米处,分水江内距离江岸30米左右。圆形构筑物,内直径为8米,全高4.15米,占地面积63.58m2,设计取水量5000t/d. 2、地形地貌: (1)取水井设在分水江中在勘察钻孔Z12#处,河床绝对高程11.5米—12.5不等,沉井圆心坐标:x3310027.630,y40454832.122,距离江岸30米左右。 二、施工程序 沉井坐标定位→沉井基底鹅卵石回填至13.5米绝对标高(大水不会被淹)→临时便道→刃脚垫层施工→底部1.20米(刃脚区为第一节)钢筋绑扎→立内外模和支架→刃脚浇捣砼、养护及拆模→壁板(为第二节)钢筋绑扎→立内外模、支架、进水孔、套管预埋→浇捣砼→强度养护→凿际垫层、挖土下沉→沉降现察→四周回填级配泺石→盖板(为第三阶段)制模、钢筋、浇捣砼→砼养护、拆模→设备安装。 三、施工方案 1.沉井坐标定位:根据设计图纸的制定取水井圆心坐标:x3310027.630,y4045483 2.122的数据以规划设计坐标(红线)J4坐标:x3310146.134,y40454866.418为依托,采用全站仪测量定位。 2. 沉井基底鹅卵石回填至1 3.5米绝对标高(大水不会被淹) 根据沉井设计图纸和工程地质报告Z11#与Z12#勘察孔的地质情况,沉井就地施工,根据当地水文资料和实际水位测量得出水位在绝对标高12.5至13.5之间;沉井就地施工主要是防水工作应摆在重要考虑位置;故在就地于取水井中心为圆心距16米为直径的范围内填泺砂至高程13.5米。整平场地后,根据沉井的中心座标定沉井中心桩、施工放样结束后,须复核准确无误后方可浇刃脚垫层。

取水井施工方案

郑州市轨道交通1号线一期工程土建施工07标段 郑东车辆段与综合基地工程 取水井施工方案 编制:__________________________________________ 审核:________________________________________ 审批:________________________________________ 日期: ________________________________________

一、工程概况 本工程郑东车辆段位于1号线一期工程线路东端终点,段址位于京珠高速公路以东,规划通商路(现桑林路)以西,郑开大道以北区域,北侧临陈三桥村,西侧临马楼村。本工程用地长1300米,宽约300米,占地面积约349571平方米。主要建筑为地铁车辆段和地铁综合基地及附属设施。 二、现场基本用水情况 我公司项目部人员和部分施工人员已进驻施工现场,积极做好施工前的各项准备工作。但目前施工现场无市政水源接驳口,根据2011年6月3日的CLD-004工程函精神,通过对施工现场周围村民和用水企业的了解,根据现场实际情况和施工需求,确定在施工现场打一口300米深的取水井,并建立水井泵房,在泵房内设置取水装置、储水调节和加压装置,供整个施工区域生活用水、施工生产用水及消防用水。 三、取水井位置确定 打井位置确定在厂区的预留空地项目部办公区北侧,既不影响施工又便于整个施工现场用水管路的敷设和用水方便。 四、取水井的井深及出水量要求 根据2011年6月3日的CLD-004工程函精神要求,井深确定为300米,口径为0.5米,井管结构采用高加强砼井管,依据郑东车辆段施工临时用水施工方案中的用水量计算,出水量保证35吨/小时。 五、施工准备 1、打井施工由我公司选定施工经验丰富的专业打井队伍施工, 2、目前施工现场没有水源电源,经我公司出面与马楼村用电管理人员协商,施工前从附近马楼村引进打井用水源电源。打井地点距离马楼村变压器540米,采用一根YJV-3*50+2*25铜芯电缆埋地敷设至打井现场可满足打井用电要求。 3、材料准备 打井所需主要材料、规格及数量见下表

稳压配水井施工方案

目录 第一章、施工组织设计编制总说明 (1) 一、组织施工的总原则及要求 (1) 二、施工中应遵循的规范、规定及规程 (2) 三、编制依据 (2) 第二章、工程概况 (3) 一、工程概况 (3) 第三章、施工前期准备工作 (5) 一、施工准备 (5) 二、目标管理 (9) 三、劳动力的组织准备 (9) 四、技术管理准备工作 (9) 五、工地试验室及其工作内容 (11) 六、施工平面布置 (11) 八、施工进度控制计划 (19) 第四章、主要施工方法 (20) 一、测量放线 (21) 二、土方工程 (22) 三、基坑防护.................................错误!未定义书签。 四、排水管道施工方法.................错误!未定义书签。 五、钢筋工程.................................错误!未定义书签。 六、模板工程.................................错误!未定义书签。

七、砼工程.....................................错误!未定义书签。 八、砌体工程施工.........................错误!未定义书签。 九、装饰工程.................................错误!未定义书签。 十、屋面防水工程施工.................错误!未定义书签。 十一、提升泵房沉井方法及要求.错误!未定义书签。 十二、水电施工方法及水电配合施工错误!未定义书 签。 十三、脚手架工程.........................错误!未定义书签。第五章、质量保证体系及措施 ...............错误!未定义书签。 一、工程质量目标及分解.............错误!未定义书签。 二、质量保证体系.........................错误!未定义书签。 三、保证工程质量的管理措施.....错误!未定义书签。第六章、安全保证体系及措施 .............错误!未定义书签。 一、安全管理制度.........................错误!未定义书签。 二、安全技术措施制度.................错误!未定义书签。 三、脚手架搭设安全措施.............错误!未定义书签。 四、施工用电安全措施.................错误!未定义书签。 五、塔吊施工安全措施.................错误!未定义书签。 六、井架吊篮安全措施.................错误!未定义书签。 七、中小型机具安全机具.............错误!未定义书签。 八、防火安全措施.........................错误!未定义书签。 九、砌体工程施工安全措施.........错误!未定义书签。