文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 氧气瓶和乙炔瓶的安全技术操作规程

氧气瓶和乙炔瓶的安全技术操作规程

氧气瓶和乙炔瓶的安全技术操作规程
氧气瓶和乙炔瓶的安全技术操作规程

氧气瓶和乙炔瓶的安全技术操作规程

JL/GC-005 版次/修改:A/0

一、氧气瓶安全技术操作规程

1、运输

(1)在运输前,要检查瓶嘴气阀安全胶圈是否齐全,瓶身、瓶嘴是否有油类等。

(2)装卸时,瓶嘴阀门朝同一方向,防止互相撞,损坏和爆炸。

(3)在强烈阳光下运输时,要用帆布遮盖。

2、氧气瓶保管与存放

(1)库房周围不得放易燃物品。

(2)库内温度不得超过30℃,距离热源明火在10米以外。

(3)氧气瓶减压阀,压力计、接头与导管等,要涂标记。

3、氧气瓶使用规定

(1)安装减压阀前,先将瓶阀微开一二秒钟,并检验氧气质量,合乎要求方可使用。

(2)瓶中氧气不准用净,应留0.1Mpa。

(3)检查瓶阀时,只准用肥皂水检验。

(4)氧气瓶不准改用充装其它气体使用。

二、乙炔气瓶安全技术操作规定

1、乙炔气瓶在使用、运输、贮存时,环境温度不得超过40℃。

2、乙炔瓶的漆色必须保持完好,不得任意涂改。

3、乙炔气瓶在使用时必须装设专用减压器。回火防止器,工作前必须检查是否好用,否则禁止使用,开启时,操作者应站在阀门的侧后方,动作要轻缓。

4、使用压力不超过0.05Mpa输气流量不应超过1.5-2.0米3/时瓶。

5、使用时要注意固定,防止倾倒,严禁卧入使用,对已卧入的乙炔瓶,不准直接开气使用,使用前必须先立牢静止十五分钟后,再接减压器使用,否则危险。禁止敲击,碰撞等粗暴行为。

6、气瓶不得靠近热源和电器设备,夏季要有遮阳措施防止暴晒,与明火的距离要大于10米(高空作业时是与垂直地面处的平行距离)。

7、瓶阀冻结时,严禁用火烘烤,可用10℃以下温水解冻。

8、工作地点频繁移动时,应装在专用小车上,乙炔瓶和氧气瓶应避免放在一起。

9、严禁铜、银、汞等及其制品与乙炔接触,与乙炔接触的铜合金器具含铜量须得高于70%。

10、瓶内气体严禁用尽,必须留有不低于下表规定的余压。

11、在用汽车、手推车运输乙炔瓶时,应轻装轻卸。严禁抛、滑、滚、碰。吊装搬运时,应使用专用夹具和防雨的运输车,严禁用电碰起重机和链绳吊装搬运。

12、装运时,应妥善固定汽车装运乙炔瓶向放置时,头部应朝向一方,装车高度不得超过车箱高度,直立排放时,车箱高度不得低于瓶高的三分之一。

13、夏季要有遮阳措施,防止暴晒,严禁与氯气瓶、氧气瓶及易燃物品同车运输。

14、装运乙炔瓶的车辆禁止烟火。

15、乙炔瓶在使用现场或班组小库内储量不得超过5瓶,可与耐火等级不低于二级的厂房相邻建造,相邻的墙应是无门窗洞的防火墙,严禁任何管线穿过。

16、乙炔瓶贮存时要保持直立,并有防倒措施,严禁与氧气瓶氯气瓶及易燃品同向贮存,贮存间与明火和散放火地点距离不得小于10米,不应设在地下室或半地下室。

17、乙炔瓶严禁放在通风不良及有放射线的场所,不得放在橡胶等绝缘体上,瓶库或贮存间有专人管理,要有消防器材,要有醒目的防火标志。

编制:审核:批准:

氧气瓶与乙炔瓶安全存放、使用规定

编号:SM-ZD-86521 氧气瓶与乙炔瓶安全存 放、使用规定 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

氧气瓶与乙炔瓶安全存放、使用规 定 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 为了规范各施工单位氧气瓶与乙炔瓶安全存放和使用情况,防止发生意外伤害,特制定本规定。 1、根据《气焊(割)消防安全操作规程》中第二条规定"氧气瓶、乙炔气瓶应分开和垂直放置并有防倒措施,氧气瓶和乙炔气瓶的使用安全距离不得小于8m,防止不正确使用引起爆炸。未使用时距离不得小于5m。氧气瓶禁止卧放使用。 2、《溶解乙炔气瓶安全检查规程》第50条乙炔瓶使用规定"同时使用氧气瓶和乙炔瓶时,放置时不得小于安全距离;与明火距离一般不小于10米"。 3、储存气瓶仓库周围10m距离内不准堆置可燃物,不准进行焊接等明火作业,不准吸烟。 4、按规定,氧气瓶不得将瓶内气体全部用完,最少应留0.1Mpa余压,以便再次充装时吹除灰尘和避免混进其他气

氧气瓶安全使用规定正式样本

文件编号:TP-AR-L3383 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 氧气瓶安全使用规定正 式样本

氧气瓶安全使用规定正式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 使用氧气瓶必须选用合格的气瓶,按规定检查检 验氧气瓶,剔除强度降低的、混有易燃气体或其它可 燃物质的氧气瓶。氧气瓶必须与易燃、易爆、聚合气 体气瓶分开储存。人的错误操作和管理不善是气瓶伤 人事故的重要因素之一。因此,加强对操作者的安全 操作知识教育是消除和预防事故的重要措施。 1 设备检查 1.1 氧气瓶必须有质量合格证,钢印标记齐全, 其漆色为天蓝,黑颜色“氧”字,P=200白色环一 道,P=300白色环二道。 1.2 氧气瓶外观有裂纹、变形、鼓疤等缺陷,其

弯曲度超过2/1000,垂直度超过1/1000,安全附件不全,瓶体或瓶阀沾有油脂,未经妥善处理,不准使用。 1.3 氧气瓶每三年检查一次,由当地劳动部门同意的充气单位或专业检查单位检验。如使用中发现有严重腐蚀或严重损伤时,应提前进行检验。 1.4 氧气瓶严禁过量充装。 1.6 瓶体 1)瓶体表面不得有裂纹或重皮等缺陷,不得有严重腐蚀或损伤。 2)气瓶的容积残余变形率大于10%或重量损失超过5%应予报废或降级使用。 3)禁止撞击,碰撞和沾染油脂。 1.7 瓶体上两防震圈(厚25~30mm)应齐备,完好。一只安装在离底部200mm,另一只离瓶颈

氧气瓶乙炔瓶使用安全规程

氧气瓶使用安全规程 1、氧气瓶应坚直安放在固定的支架上,要采取防止日光曝晒的措施。 2、氧气瓶里的氧气,不能全部用完,必须留有剩余压力,严防乙炔 倒灌引起爆炸。尚有剩余压力的氧气瓶,应将阀门拧紧,注上“空瓶”标记。 3、氧气瓶附件有缺损,阀门螺杆滑丝时,应停止使用。 4、禁止用沾染油类的手和工具操作气瓶,以防引起爆炸。 5、氧气瓶不能强烈碰撞。禁止采用抛、摔及其它容易引撞击的方法 进行装卸或搬运。严禁用电磁起重机吊运。 6、在开启瓶阀和减压器时,人要站在侧面;开启的速度要缓慢,防 止有机材料零件温度过高或气流过快产生静电火花。而造成燃烧。 7、冬天,气瓶的减压器和管系发生冻结时,严禁用火烘烤或使用铁 器一类的东西猛击气瓶,更不能猛拧减压表的调节螺丝,以防止氧气突然大量冲出,造成事故。 8、氧气瓶不得靠近热源,与明火的距离一般不得小于10米。 9、禁止使用没有减压器的氧气瓶。气瓶的减压器应有专业人员修理。 乙炔瓶使用安全规程 1、乙炔瓶应装设专用的减压器,对于工作地点不固定,移动较多的, 应装在专用小车上。 2、严禁敲击、碰撞和施加强烈的震动,以免瓶内多孔性填 料下沉而形成空洞,影响乙炔的储存。

3、乙炔瓶应直立放置,严禁卧放使用。因为卧放使用会使 瓶内的丙酮随乙炔流出,甚至会通过减压器而流入椽皮管,这是非常危险的。 4、要用专用板手开启乙炔气瓶。开启乙炔瓶时,操作者应 站在阀口的侧后方,动作要轻缓。瓶内气体严禁用尽。冬天应留0.1~0.2Mpa,夏天应留有0.3Mpa的剩余压力。 5、使用压力不得超过0.15Mpa,输气速度不应超过1.5—2立 方米/时.瓶。 6、乙炔瓶体温度不应超过40℃,夏天要防止曝晒。因瓶内 温度过高会降低丙酮对乙炔的溶解度,而使瓶内乙炔的压力急剧增加。 7、乙炔瓶不得靠近热源和电气设备。与明火的距离一般不 小于10m(高空作业时应按与垂直地面处的两点间距离计算)。 8、瓶阀冬天冻结,严禁用火烤。必要时可用40℃以下的热 水解冻。 9、乙炔减压器与瓶阀之间连接必须可靠。严禁在漏气的情 况下使用。否则会形成乙炔与空气的混合气体,一旦触及明火就会立刻爆炸。 10、严禁放置在通风不良及有放射线的场所使用,且不得放 在橡胶等绝缘物上。用时使用的乙炔瓶和氧气瓶应距离10m以上。

气瓶安全操作规程完整

1、氧气瓶 1.1氧气瓶在存储和使用时应远离易燃易爆物品、明火和热源,其安全距离不得小于10米;同时使用氧气瓶和乙炔瓶时,与明火距离不得小于10米,两瓶间距不得小于10米;氧气瓶和乙炔瓶不能同室存放,并且距离不得小于5米。 1.2氧气瓶放置要整齐,戴好瓶帽、防震圈,立放时要妥善固定,有可靠的防倾倒措施,卧放时头部朝同一方向,空瓶与满瓶的存放处要有明显标识,并保持间距1.5米以上。 1.3氧气瓶禁止沾染油污、油脂和溶剂,操作者不能用油手、沾有油污的手套和工具接触氧气瓶及其附件。 1.4开启氧气瓶阀门时,动作要缓慢,同时检查压力表指针是否灵敏、正常;氧气瓶的氧气不得用尽,必须留有剩余压力,剩余压力应不小于0.05MPa。 1.5严禁使用无减压器的氧气瓶;安装减压器时,应首先检查氧气瓶阀门,接头不得有油脂,并略开阀门清除油垢,然后安装减压器;作业人员不得正对氧气瓶阀门的出气口;关闭氧气阀门时,必须先松开减压器的活螺丝。 1.6检查瓶口是否漏气时,应使用肥皂水涂在瓶口上观察,不得用明火试;冬季阀门被冻结时,可用温水进行加热,严禁用火烧。 1.7气瓶应轻装轻卸,严禁抛、滑、滚、碰;严禁在气瓶上进行电弧引焊;氧气瓶不得在下暴晒,夏季露天作业时,应搭设防晒棚。

1、丙烷瓶 1.1仓库不得有地沟、暗道,不得明火和其他热源,仓库应通风、干燥、避免直射;储存仓库和储存间应有良好的通风、降温等设施,不得有地沟、暗道和底部通风孔,并且严禁任何管线穿过,应避免直射,避开放射性射线源。应保证气瓶瓶体干燥。夏季应防止曝晒。 1.2盛装易起聚合反应或分解反应气体的气瓶,必须根据气体的性质控制仓库的最高温度、规定储存期限,并应避开放射线源。 1.3空瓶与实瓶应分开放置,并有明显标志,毒性气体气瓶和瓶气体相互接触能引起燃烧、爆炸、产生毒物的气瓶,应分室存放,并在附近设置防毒用具或灭火器材。必须与爆炸物品、氧化剂、易燃物品、自燃物品、腐蚀性物品隔离贮存。 1.4气瓶放置应整齐,应保持直立放置,妥善固定,且应有防止倾倒的措施。 2、乙炔瓶 2.1乙炔瓶存放点不得靠近热源和电器设备,与明火的安全距离不得小于10米,与氧气瓶的距离不小于5米;乙炔瓶放置要整齐,戴好瓶帽,立放时要妥善固定,有可靠的防倾倒措施;空瓶与满瓶的存放处要有明显标识,并保持间距1.5米以上。 2.2乙炔瓶存储和使用时必须竖直放置,禁止卧放,防止丙酮流出造成燃烧爆炸;一旦要使用已卧放的乙炔气瓶,必须先直立静止20分钟后再使用。 2.3乙炔气瓶使用前,应稍微打开瓶阀除去瓶口的赃物,安装好专用的乙炔减压器,使减压器位于瓶体最高部位,并检查接头处是否有漏气,确认后调整到规定压力再使用。 2.4乙炔瓶搬运时应使用专用的小车,严禁抛、滑、滚;乙炔瓶严禁敲击、碰撞,严禁在瓶体上引弧,严禁将乙炔瓶放置在电绝缘体上使用。 2.5乙炔瓶气体严禁用尽,必须留有不低于0.05MPa的剩余压力,防止其它气体灌进气瓶。乙炔使用过程中,开闭乙炔瓶阀的专用扳手应始终装在阀上,为了防止突然发生事故时能迅速关闭阀门。 2.6乙炔瓶必须装回火防止器,开瓶阀时,操作者应站在阀口的一侧,动作要轻缓;瓶阀开启不要超过一圈半,一般情况只开启3/4圈,使用工作压力一般在0.02-0.06MPa。 2.7个人不得自行对瓶阀、易熔合金塞等附件进行修理或更换;严禁对在用乙炔瓶瓶体和底座进行焊接修理。 2.8乙炔气瓶一般应在40℃以下使用,当温度超过40℃时,应采取有效的降温措施;当瓶阀冻结时,可用不超过40℃的温水解冻,严禁火烤。 2.9夏季在室外使用时,要有遮阳设施,防止暴晒。 1、氮气瓶及其他惰性气体气瓶

氧气瓶、乙炔瓶使用安全技术规定(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 氧气瓶、乙炔瓶使用安全技术规定(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5646-48 氧气瓶、乙炔瓶使用安全技术规定 (正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、气瓶在使用、运输和储存时,环境温度一般不能超过40℃,超过时应采取有效措施。 2、气瓶的各种漆色,须保持完好,不得涂改。防震圈保持完整。 3、距离暖气和其他水暖设备1米以外存放,夏季避免曝晒;气瓶与明火的水平距离不得小于10米。 4、瓶阀冻结时严禁用火烘烤,必要时用温水解冻。 5、严禁用电磁吊和链绳吊装搬运。 6、搬运气瓶时要轻装轻放,严禁抛、滑、敲击碰撞。 7、乙炔瓶使用时要注意固定,防止倾倒,严禁卧放使用。严禁把气瓶同电气接地线相连。 8、乙炔瓶严禁放在通风不良或有放射线的场所,

且不得放在橡胶等绝缘体上。 9、氧气瓶嘴严禁粘染油污。 10、使用时必须装上专用减压器,回火防止器,开启时操作要轻、缓,身体应站在阀门的侧后方。 11、瓶内气体严禁用尽,必须留有一定剩余压力。剩余压力与环境温度如下表:(温度℃,压力MPa) 12、严禁氧气瓶和乙炔瓶同车运输,而且不得同易燃易爆物品同车运输。 13、储存间应有专人管理,并应有“危险”“严禁烟火”的标志。 14、储存间与明火(含火花)的距离不得小于10米。 15、瓶上有裂纹或压伤,瓶嘴零件损坏;瓶嘴不合乎规定时,禁止使用。 请在这里输入公司或组织的名字 Enter The Name Of The Company Or Organization Here

氧气瓶和乙炔瓶的安全操作规程

氧气瓶安全操作规程 一、氧气瓶存放处周围10m之内,不准放有易燃易爆或其它油脂类 物品,氧气瓶存放须有专用架子,不得横卧在地,空瓶,满瓶必须隔开存放。 二、氧气瓶存放时必须戴好瓶帽,存放处环境温度不得超过35℃, 夏季须适当遮盖,防止日光曝晒。 三、搬运氧气瓶时要做到小心谨慎,轻搬轻放,施工现场搬运应用 专用手推车运送,禁止用肩扛或横在地上滚动,远距离搬运要戴好瓶帽。 四、安装氧气表要冲吹开关上的灰尘,低压调节器应处于关闭状 态,使用时,先开启高压开关,后缓慢地开启低压调节器,直至符合要求。 五、开关瓶嘴时,手和工具要严防沾有油污,装上瓶嘴上的氧气压 力表要保持准确灵敏,绝对禁油。 六、冬季发生冻结时,只能用蒸汽或热水解冻,禁止用明火或敲击 解冻。 七、割刀皮管及各连接处应经常保养、检查,发现损坏要及时修理, 不得有漏气。皮管不准和电线混在一起,使用的皮管横过通道时,上面要加以保护,避免受到机械损坏。 八、停工或操作者离开现场时,先关闭高压开关,再将减压阀的调 节螺丝退出。 九、不得把氧气瓶中的氧气全部用完,剩余压力不得小于l—2kg /cm2。

乙炔气瓶安全操作规程 一、乙炔气瓶存放的周围10米之内,不准放有易燃易爆物品及明 火靠近存放,运输和使用中不得横卧在地。 二、乙炔气瓶存放处环境温度不得超过35℃,夏季须适当遮盖防 止日光曝晒。 三、搬运乙炔气瓶要小心谨慎,做到轻搬轻放,禁止用肩扛或横在 地上滚动、撞击。 四、严格按操作次序开启或关闭乙炔气瓶,正确调节好出口气量。 五、乙炔气瓶与动火点应保持10m以上距离,并与氧气瓶有5m以 上间距,乙炔气瓶与线不准混在一起,过横道进应加保护。 六、冬季发生冻结时,只能用温水轻缓解冻,禁止用明火或敲击的 方式来解冻。 七、工作结束或操作人员离开现场,必须关闭好乙炔气瓶,卸下减 压连接装置。 八、不准将乙炔气瓶移作其他用途。

氧气瓶安全使用规定

为加强我院医用氧的安全管理,避免事故,确保临床急救用氧供应的及时、安全、预防氧气瓶的流失,特制定本制度。 ●操作人员应经培训后方可上岗。操作时着纯棉工作服、穿不带钉 子的鞋、手套工作服及所有工具不得沾油污。 ●氧气瓶应直立使用,并用氧气瓶推车或其他支架固定牢靠。 ●开启瓶阀时人要站在侧面,缓缓地开启,以减小气流摩擦和冲击。 ●使用后的气瓶内,应留0.5Mpa压力以上的剩余气体,并关紧瓶阀。 ●禁止敲击、碰撞氧气瓶、瓶阀冻结时不得用火烘烤解冻。 ●严禁带压检修气瓶、使用单位严禁将氧气瓶改装其他气体。 ●氧气瓶起火时应立即关闭氧气阀门,附近建筑物或燃物着火时, 应迅速将氧气瓶移至安全地点。 ●氧气瓶的管理、搬运人员严格执行安全操作规程和安全制度、氧 气瓶搬运谨防撞击、使用人员须注意安全、不准吸烟、氧气瓶阀门和管道开关须勤查、关闭好、不允许有漏氧现象、非工作人员不准动用。 ●严格执行有关规定、定期对氧气瓶进行试压检测和报废更新、标 识明显、台账齐全、并做好年检工作。氧气及相关设备的维修、运输等由药剂科负责、科室领用的氧气瓶本着谁使用谁负责的原则,使用完毕及时关闭阀门、严禁吸烟和明火、确保使用安全。

●应有专人负责管理,做好安全防火防爆工作、氧气瓶存放库房应 通风良好,严禁烟火,并备有防火器材,室外应设禁火标志。 ●氧气瓶存放的地点,远离高温、明火、熔融金属飞溅物,严禁和 油脂、烟火及其他易燃易爆品接触;与明火相距不得小于15米,否则应采取可靠的遮护和屏蔽措施。 ●氧气瓶夏季应当防止烈日暴晒。 ●氧气瓶不得与其他气瓶混放,空、满瓶应分别存放并设置标识。 ●存放氧气瓶时,应旋紧瓶冒,放置整齐,留有通道。气瓶立放时, 应设有防倒保护栏;卧放时,应防止气瓶滚动,头部朝向一致,堆放不得超过5层。

气瓶安全操作规程

气瓶安全操作规程

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

 1.4开启氧气瓶阀门时,动作要缓慢,同时检查压力表指针是否灵敏、正常;氧气瓶内的氧气不得用尽,必须留有剩余压力,剩余压力应不小于0.05MPa。 1.5严禁使用无减压器的氧气瓶;安装减压器时,应首先检查氧气瓶阀门,接头不得有油脂,并略开阀门清除油垢,然后安装减压器;作业人员不得正对氧气瓶阀门的出气口;关闭氧气阀门时,必须先松开减压器的活螺丝。 1.6检查瓶口是否漏气时,应使用肥皂水涂在瓶口上观察,不得用明火试;冬季阀门被冻结时,可用温水进行加热,严禁用火烧。 1.7气瓶应轻装轻卸,严禁抛、滑、滚、碰;严禁在气瓶上进行电弧引焊;氧气瓶不得在阳光下暴晒,夏季露天作业时,应搭设防晒棚。 1、丙烷瓶

1.1仓库内不得有地沟、暗道,不得明火和其他热源,仓库内应通风、干燥、避免阳光直射;储存仓库和储存间应有良好的通风、降温等设施,不得有地沟、暗道和底部通风孔,并且严禁任何管线穿过,应避免阳光直射,避开放射性射线源。应保证气瓶瓶体干燥。夏季应防止曝晒。 1.2盛装易起聚合反应或分解反应气体的气瓶,必须根据气体的性质控制仓库内的最高温度、规定储存期限,并应避开放射线源。 1.3空瓶与实瓶应分开放置,并有明显标志,毒性气体气瓶和瓶内气体相互接触能引起燃烧、爆炸、产生毒物的气瓶,应分室存放,并在附近设置防毒用具或灭火器材。 2.5乙炔瓶内气体严禁用尽,必须留有不低于0.05MPa的剩余压力,防止其它气体灌进气瓶内。 1、氮气瓶及其他惰性气体气瓶 1.1使用方法:

氧气瓶乙炔瓶存放安全和使用安全管理规定

氧气瓶、乙炔瓶存放安全和使用安全管理规定为了加强氧气和乙炔的存放安全和领用、使用安全管理,防范事故,消除隐患,制定本规定: 一、氧气瓶存放安全防火管理 1、氧气瓶存放场所必须符合防火要求,并远离明火,防阳光曝晒。存放场所不得堆放其它物品,不设电器装置,要有安全管理制度,存放要固定牢固,防止倾倒;要有“严禁烟火”标志。 2、搬运氧气瓶要轻起轻放,严禁碰撞、抛掷、滚滑,瓶阀不得 对准人。 3、不得用沾有油污的车辆运输气瓶。不得穿沾有油污的衣服、 手套装卸气瓶。气瓶沾有油污可用四氯化碳揩拭干净。

4、气瓶应有两个防震圈、瓶帽应紧牢,安全附件要齐全有效, 卧放时应有防滚动措施,头部要朝同一方面,堆叠高度不超过5层。不得同一车运送氧气、乙炔瓶。 5、气瓶泄漏应搬到室外空地进行处理,处理现场周围严禁烟火。不懂处理可找焊工协助。瓶内氧气不准用尽,应保留有0.2Mpa余 压。 二、乙炔安全防火管理规定 1、乙炔存放场所要符合防火安全规范要求,应有良好的通风、 降温措施,避免阳光曝晒,电器要有防爆装置。附近应有干粉、二 氧化碳灭火器。严禁使用四氯化碳灭火。 2、乙炔存放场所不得堆放其它物品,严禁与氯气、氧气及易燃 物品存放。乙炔瓶必须竖立放置,严禁卧睡,避免丙酮溢出发生事故,放置要固定牢固,防止倾倒。

3、乙炔存放场所离明火或散发火花的地点距离不得少于10米,要有“严禁烟火”标志 4、乙炔瓶搬运要轻起轻放,防碰撞、跌落。要密封无泄漏,安全附件齐全有效。 三、氧气瓶和乙炔瓶保管和使用的安全管理规范 1、氧气和乙炔的保管和使用要设专人负责,需要使用作业时必须得到班长的确认,不得私自拉离钳工房存放地(地点确定在旧磨刀房) 2、夜间使用必须得到当班专责的确认,否则不得私自拉离钳工房存放地。夜间不需气焊作业时,要门口关好。 3、得到确认拉出钳工存放地后,拉回要知会班长(夜间作业知会当班专责)。

氧气瓶与乙炔瓶安全存放通用版

安全管理编号:YTO-FS-PD430 氧气瓶与乙炔瓶安全存放通用版 In The Production, The Safety And Health Of Workers, The Production And Labor Process And The Various Measures T aken And All Activities Engaged In The Management, So That The Normal Production Activities. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

氧气瓶与乙炔瓶安全存放通用版 使用提示:本安全管理文件可用于在生产中,对保障劳动者的安全健康和生产、劳动过程的正常进行而采取的各种措施和从事的一切活动实施管理,包含对生产、财物、环境的保护,最终使生产活动正常进行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 在生产过程中溶解乙炔气瓶(以下简称乙炔瓶)与氧气瓶广泛地应用于焊接和切割中,又经常同时使用,氧气为助燃气体,乙炔为易燃气体,氧气与乙炔又分别盛装在移动式压力容器中,在使用过程中,不同程度地存在着一些问题,如乙炔瓶与氧气瓶设置在同一个地点,无安全距离;氧气瓶与油脂接触,乙炔瓶水平滚动后,未竖直静放便投入使用;乙炔瓶表面温度在40℃以上,夏天露天作业无遮盖;氧气、乙炔瓶未按规定留余压等,这些问题,曾导致了一些伤亡事故的发生。因为是溶解乙炔,气瓶里有丙酮,如果倾斜角度在30度以下的话,在阀门打开(使用过程)的时候,有可能导致丙酮流出与空气混合可形成爆炸性混合物,爆炸极限2.55%~12.8%(体积)。氧气瓶盛装的是高压氧气,存在着物理和化学两方面的不安全因素: 物理因素 氧气被压缩而压力升高后,有与周围常压取得平衡的趋向,当与常压之间的压差愈大,这种趋向也愈大。当很

氧气瓶安全操作规程..培训课件

氧气瓶安全技术操作规程 1、运输 (1)在运输前,要检查瓶嘴气阀安全胶圈是否齐全,瓶身、瓶嘴是否有油类等。 (2)装卸时,瓶嘴阀门朝同一方向,防止互相撞,损坏和爆炸。(3)不准装运其它可燃气体。 (4)在强烈阳光下运输时,要用帆布遮盖。 2、氧气瓶保管与存放 (1)库房周围不得放易燃物品。 (2)库内温度不得超过30℃,距离热源明火在10米以外。 (3)氧气瓶减压阀、压力计、接头与导管等,要涂标记。 3、氧气瓶使用规定 (1)安装减压阀前,先将瓶阀微开一二秒钟,并检验氧气质量,合乎要求方可使用。 (2)瓶中氧气不准用净,应留0.1Mpa。 (3)检查瓶阀时,只准用肥皂水检验。 (4)氧气瓶不准改用充装其它气体使用。

一、压缩气体和液化气体(氧)

编制:审核:批准:

乙炔气瓶安全技术操作规定 1、乙炔气瓶在使用、运输、贮存时,环境温度不得超过40℃。? 乙炔瓶内余压与环境温度关系: 11、在用汽车、手推车运输乙炔瓶时,应轻装轻卸。严禁抛、滑、滚、碰。吊装搬运时,应使用专用夹具和防雨的运输车,严禁用电碰起重机和链绳吊装搬运。

乙炔气瓶和氧气瓶之间的安全距离

乙炔气瓶和氧气瓶之间的安全距离 乙炔气瓶和氧气瓶之间的安全距离是指施工作业时氧气瓶、乙炔瓶要与动火点保持10米的距离,氧气瓶与乙炔瓶的距离应保持5米以上。 距离位置 施工作业时氧气瓶、乙炔瓶要与动火点保持10米的距离,氧气瓶与乙炔瓶的距离应保持5米以上。电焊机一次线(搭铁线)长度应乙炔气瓶和氧气瓶之间的安全距离小于5m,二次线(焊把线)长度应小于30m。接线应压接牢固,并安装可靠防护罩。焊把线应双线到位,不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作为回路地线。焊把线无破损,绝缘良好。 技术要求 一、氧气瓶与乙炔瓶之间距离的规定(依据) 在生产过程中溶解乙炔气瓶(以下简称乙炔瓶)与氧气瓶广泛地应用于焊接和切割中,又经常同时使用,氧气为助燃气体,乙炔为易燃气体,氧气与乙炔又分别盛装在移动式压力容器中,在使用过程中,不同程度地存在着一些问题,如乙炔瓶与氧气瓶设置在同一个地点,无安全距离;氧气瓶与油脂接触,乙炔瓶水平滚动后,未竖直静放便投入使用;乙炔瓶表面温度在40℃以上,夏天露天作业无遮盖;氧气、乙炔瓶未按规定留余压等,这些问题,曾导致了一些伤亡事故的发生。因为是溶解乙炔,气瓶里有丙酮,如果倾斜角度在30度以下的话,在阀门打开(使用过程)的时候,有可能导致丙酮流出与空气混合可形成爆炸性混合物,爆炸极限%~%(体积)。氧气瓶盛装的是高压氧气,存在着物理和化学两方面的不安全因素: 物理因素:氧气被压缩而压力升高后,有与周围常压取得平衡的趋向,当与常压之间的压差愈大,这种趋向也愈大。当很大的压差一旦以极短的时间在相当大的空间内迅速地达到这种平衡,即形成通常所称的"爆炸"。如果通过较小的孔隙在相对较长时间内达到这种平衡,就形成"喷射"。二者都能造成严重后果。化学因素。由于氧是助燃物质,一旦遇有可燃物质和引火条件,即可发生猛烈燃烧,甚至出现爆炸性火灾。 1、(81)劳总国字10号《溶解乙炔气瓶安全检查规程》第50条乙炔瓶使用规定"同时使用氧气瓶和乙炔瓶时,应尽量避免放在一起;与明火距离一般不小于10米";未明确描述两瓶之间的距离。 2、GB9448-1999《焊接与切割安全》:在使用时距明火点的距离是大于10米,但氧气、乙炔瓶间的距离我国规定似乎没那么明确。 3、国标,2011-01-14发布,2011-12-01实施的《电业安全工作规程(热力和机械部分)》第条规定:" 使用中的氧气瓶和乙炔气瓶应垂直放置并固定起来,氧气瓶和乙炔气瓶的距离不得小于5m。" 4、《气焊(割)消防安全操作规程》中第二条写明"氧气瓶、乙炔气瓶应分开放置,间距不得少于5米。"

氧气瓶的使用、搬运安全操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A92338 氧气瓶的使用、搬运安全操作规程 标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

氧气瓶的使用、搬运安全操作规程 标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1、严禁将氧气瓶和其他可燃气体的瓶子放在一起。 2、搬运氧气瓶时,应避免碰撞和剧烈振动。 3、氧气瓶防止阳光暴晒和其他高温辐射,以免引起气温膨胀爆炸。 4、瓶阀冻结时,严禁用火烘烤或东西猛击,更不能猛拧减压表的调节螺丝,以免造成事故。 5、氧气瓶不许沾油脂,不许用电焊在瓶上试火。 6、氧气瓶尽可能直立使用,不许与电焊线或地

线接触。 7、氧气瓶的气体不可用尽,应该留有不小于1.5kg/cm2的剩余压力。 8、氧气瓶使用,不许用吊车吊运。 9、气瓶要在使用前重点检查。 (1)减压表螺母在平瓶嘴上至少拧4-5扣,接头应拧紧,减压调节螺丝应松开。 (2)开启氧气阀门时,不要面对减压表,检查漏气时,不得使用明火。 请在该处输入组织/单位名称 Please Enter The Name Of Organization / Organization Here

氧气瓶与乙炔瓶之间距离的规定(依据)

氧气瓶与乙炔瓶之间距离的规定(依据) 在生产过程中溶解乙炔气瓶(以下简称乙炔瓶)与氧气瓶广泛地应用于焊接和切割中,又经常同时使用,氧气为助燃气体,乙炔为易燃气体,氧气与乙炔又分别盛装在移动式压力容器中,在使用过程中,不同程度地存在着一些问题,如乙炔瓶与氧气瓶设置在同一个地点,无安全距离;氧气瓶与油脂接触,乙炔瓶水平滚动后,未竖直静放便投入使用;乙炔瓶表面温度在40℃以上,夏天露天作业无遮盖;氧气、乙炔瓶未按规定留余压等,这些问题,曾导致了一些伤亡事故的发生。因为是溶解乙炔,气瓶里有丙酮,如果倾斜角度在30度以下的话,在阀门打开(使用过程)的时候,有可能导致丙酮流出与空气混合可形成爆炸性混合物,爆炸极限 2.55%~12.8%(体积)。氧气瓶盛装的是高压氧气,存在着物理和化学两方面的不安全因素: 物理因素:氧气被压缩而压力升高后,有与周围常压取得平衡的趋向,当与常压之间的压差愈大,这种趋向也愈大。当很大的压差一旦以极短的时间在相当大的空间内迅速地达到这种平衡,即形成通常所称的“爆炸”。如果通过较小的孔隙在相对较长时间内达到这种平衡,就形成“喷射”。二者都能造成严重后果。化学因素。由于氧是助燃物质,一旦遇有可燃物质和引火条件,即可发生猛烈燃烧,甚至出现爆炸性火灾。 1、《溶解乙炔气瓶安全检查规程》第50条乙炔瓶使用规定“同时使用氧气瓶和乙炔瓶时,应尽量避免放在一起;与明火距离一般不小于10米”;两瓶之间未有明确的距离描述。 2、《焊接与切割安全》GB9448-1999:在使用时具明火点的距离是大于10米,但氧气、乙炔瓶间的距离我国规定似乎没那么明确。 3.在《电业安全工作规程(热力和机械部分)》第552条要求“使用中的氧气瓶和乙炔气瓶的距离不得小于8米”。 4.《气焊(割)消防安全操作规程》中第二条写明“氧气瓶、乙炔气瓶应分开放置,间距不得少于5米。” 中华人民共和国化工行业标准厂区动火作业安全规程 HG 23011 - 1999 一、氧气瓶安全技术操作规程 1、运输 (1)氧气瓶是运送和贮存高压氧气的容器,其容积为40L,工作压力为15Mpa。按照规定,氧气瓶外表漆成天蓝色,并用黑漆标明“氧气”字样。 (2)在运输前,要检查瓶嘴气阀安全胶圈是否齐全,瓶身、瓶嘴是否有油类等。(3)装卸时,瓶嘴阀门朝同一方向,防止互相撞,损坏和爆炸。 (4)不准装运其它可燃气体。 (5)在强烈阳光下运输时,要用帆布遮盖。 2、氧气瓶保管与存放 (1)保管和使用时应防止沾染油污;放置时必须平稳可靠,不应与其他气瓶混在一起;不许曝晒、火烤及敲打,以防爆炸。库房周围不得放易燃物品。(2)库内温度不得超过30℃,距离热源明火在10米以外。 (3)氧气瓶减压阀,压力计、接头与导管等,要涂标记。 3、氧气瓶使用规定 (1)安装减压阀前,先将瓶阀微开一二秒钟,并检验氧气质量,合乎要求方可使用。

氧气瓶、乙炔瓶安全操作及应急常识

氧气瓶、乙炔瓶安全操作及应急常识 一、使用前检查准备及正确操作 1、使用前须检查乙炔瓶、氧气瓶及软管、阀、仪表是否齐全完好,连接紧固,不得有泄漏现象; 2、氧气瓶及其附件、胶管、工具上均不得粘有油污(油脂属于易燃物质); 3、操作人必须随身携带专用扳手等工具专用工具启闭瓶阀,可应付突发事件,防止瓶阀杆损坏。 ★点火要领 使用气焊枪点火时,必须按“先开乙炔、先关乙炔”顺序操作(即点火时先开乙炔阀点火,再开氧气阀调整火焰;关闭时应先关乙炔阀,再关氧气阀)。乙炔软管、氧气软管不得错装。 ★使用前吹扫——目的防止接口处异物导致漏气、堵塞。 气瓶阀门出口处——减压阀安装前,速开速关。 氧割枪头——氧割点火前,用氧气吹风看漏点及通气量。 注意:操作者应站在排出口的侧面;吹扫远离火源。 ★如何使用减压阀: 减压器安在气瓶上之后,应先调节螺杆并打开顺流管路,排放减压器的气体;再打开气瓶阀。 当压力表指针达到最高值后,阀门必须完全打开以防气体沿阀杆泄漏。开启乙炔气瓶的瓶阀时应缓慢,严禁开至超过1圈,一般只开至3/4圈以内以便在紧急情况下迅速关闭气瓶。

二、氧气、乙炔要分开存放的原因: 乙炔是易燃物,氧气是助燃物。如果乙炔出现泄漏,乙炔与空气混合,遇见火星或者明火则发生剧烈的爆炸,爆炸又使氧气瓶破坏泄漏出氧气,这样的话,氧气的助燃性使得爆炸更加猛烈。无法控制。所以他们两个不能放在一起。 三、乙炔瓶储存、使用时必须直立,不能卧放的原因: 1、乙炔瓶装有填料和溶剂(丙酮),卧放使用时,丙酮易随乙炔气流出,不仅增加丙酮的消耗量,还会降低燃烧温度而影响使用,同时会产生回火而引发乙炔瓶爆炸事故。 2、乙炔瓶卧放时,易滚动,瓶与瓶、瓶与其它物体易受到撞击,形成激发能源,导致乙炔瓶事故的发生。 3、乙炔瓶配有防震胶圈,其目的是防止在装卸、运输、使用中相互碰撞。 4、胶圈是绝缘材料,卧放即等于乙炔瓶放在电绝缘体上,致使气瓶上产生的静电不能向大地扩散,聚集在瓶体上,易产生静电火花,当有乙炔气泄漏时,极易造成燃烧和爆炸事故。 5、使用时乙炔瓶瓶阀上装有减压器、阻火器、连接有胶管,因卧放易滚动,滚动时易损坏减压器、阻火器或拉脱胶管,造成乙炔气向外泄放,导致燃烧爆炸。 四、为何乙炔瓶、氧气瓶中一定要留有余压?不留是否会爆炸? 因为乙炔的爆炸极限很低,稍为混有一点空气,达到一定温度就会爆炸,所以乙炔瓶的排气口一定要有减压阀,防止空气混入瓶中,

氧气瓶、乙炔瓶存放安全和使用安全管理规定

氧气瓶、乙炔瓶存放安全和使用安全管理规定1 v8 `6 I! _- V. e, _- W/ Q 为了加强氧气和乙炔的存放安全和领用、使用安全管理,防范事故,消除隐患,制定本规定:0 I2 _. e0 ?3 F 一、氧气瓶存放安全防火管理) Y9 F& {- e) k" p3 h' c" R 1、氧气瓶存放场所必须符合防火要求,并远离明火,防阳光曝晒。存放场所不得堆放其它物品,不设电器装置,要有安全管理制度,存放要固定牢固,防止倾倒;要有“严禁烟火”标志。 2、搬运氧气瓶要轻起轻放,严禁碰撞、抛掷、滚滑,瓶阀不得对准人。 3、不得用沾有油污的车辆运输气瓶。不得穿沾有油污的衣服、手套装卸气瓶。气瓶沾有油污可用四氯化碳揩拭干净。#8 U( ]2 |3 G 4、气瓶应有两个防震圈、瓶帽应紧牢,安全附件要齐全有效,卧放时应有防滚动措施,头部要朝同一方面,堆叠高度不超过5层。不得同一车运送氧气、乙炔瓶。 5、气瓶泄漏应搬到室外空地进行处理,处理现场周围严禁烟火。不懂处理可找焊工协助。瓶内氧气不准用尽,应保留有0.2Mpa余压。 二、乙炔安全防火管理规定6 }* @4 k% B/ U9 O/ H% `' i# r 1、乙炔存放场所要符合防火安全规范要求,应有良好的通风、降温措施,避免阳光曝晒,电器要有防爆装置。附近应有干粉、二氧化碳灭火器。严禁使用四氯化碳灭火。 2、乙炔存放场所不得堆放其它物品,严禁与氯气、氧气及易燃物品

存放。乙炔瓶必须竖立放置,严禁卧睡,避免丙酮溢出发生事故,放置要固定牢固,防止倾倒。 3、乙炔存放场所离明火或散发火花的地点距离不得少于10米,要有“严禁烟火”标志。! P+ ]" M& W0 H7 ~) u" ?. o# x9 t 4、乙炔瓶搬运要轻起轻放,防碰撞、跌落。要密封无泄漏,安全附件齐全有效。' J) B7 g% X) f" V! a' ~* T 三、氧气瓶和乙炔瓶保管和使用的安全管理规范G2 K# s3 H7 R 1、氧气和乙炔的保管和使用要设专人负责,需要使用作业时必须得到班长的确认,不得私自拉离钳工房存放地(地点确定在旧磨刀房)I 2、夜间使用必须得到当班专责的确认,否则不得私自拉离钳工房存放地。夜间不需气焊作业时,要门口关好。 3、得到确认拉出钳工存放地后,拉回要知会班长(夜间作业知会当班专责)。 4、严禁超压使用和人为加热气瓶,严禁用带油污的手套开启氧气瓶阀门。* J# r' j4 M0 C 5、操作人员作业前必须先检查软管与焊接的连接处是否牢固,软管是否有打结处。1 S, `/ {% W) P% C 6、空瓶和满瓶必须要清晰的在瓶体上标明(如:空瓶可在瓶体上写“空”或,有气体的要写“满”或者“有”),不得乱涂乱画,并且要分开存放,以免混淆。 7、开启瓶阀要用专用的开启工具,不得敲打、击打阀门。

氧气瓶与乙炔瓶安全存放和使用规定

氧气瓶与乙炔瓶安全存放和使用规定为了规范各施工单位氧气瓶与乙炔瓶安全存放和使用情况,防止发生意外伤害,特制定本规定。 1、氧气瓶禁止卧放使用。因为卧放使用,一旦氧气瓶阀门意外脱落跑气,氧气瓶由于跑气的巨大反作用力,将向前冲或在地面打转,若附近有人,将可能危害人身安全。氧气瓶垂直立放使用,跑气时就会避免出现类似情况。 2、《溶解乙炔气瓶安全检查规程》第50条乙炔瓶使用规定"同时使用氧气瓶和乙炔瓶时,放置时不得小于安全距离;与明火距离一般不小于10米"。 3、、《气焊(割)消防安全操作规程》中第二条规定"氧气瓶、乙炔气瓶应分开和垂直放置并有防倒措施,氧气瓶和乙炔气瓶的使用安全距离不得小于8m,防止不正确使用引起爆炸;未使用时距离不得小于5m。 4、同一工作地点只允许摆放两个氧气瓶,一个使用,一个备用! 5、按规定,氧气瓶不得将瓶内气体全部用完,最少应留0.1Mpa余压,以便再次充装时吹除灰尘和避免混进其他气体。因此氧气瓶和乙炔气瓶空瓶也不能混放。 6、储存气瓶仓库周围10m距离内不准堆置可燃物,不准进行焊接等明火作业,也不准吸烟。 7、储存气瓶应设有架子,气瓶垂直立放,空的气瓶可以平放堆叠,但每一层都应垫有木制或金属制得型板,堆叠高度不许超过1.5m。 8、储存气瓶的仓库不允许有取暖设备。 9、放置在露天的氧气瓶和乙炔气瓶应用帐篷或轻便的板棚遮护,以免受到阳光曝晒。 10、氧气瓶保管和使用时应防止沾染油污;放置时必须平稳可靠,不应与其他气瓶混在一起;不许曝晒、火烤及敲打,以防爆炸。 11、乙炔气瓶在使用、运输、贮存时,环境温度不得超过40℃。12、乙炔气瓶在使用时必须装设专用减压器、回火防止器,工作前必须检查是否好用,否则禁止使用;开启时,操作者应站在阀门的侧后方,动作要轻缓。 13、乙炔气瓶使用压力不超过0.05Mpa,输气流量不应超过1.5-2.0米3 /时瓶。

氧气瓶安全使用规定(标准版)

氧气瓶安全使用规定(标准版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0405

氧气瓶安全使用规定(标准版) 使用氧气瓶必须选用合格的气瓶,按规定检查检验氧气瓶,剔除强度降低的、混有易燃气体或其它可燃物质的氧气瓶。氧气瓶必须与易燃、易爆、聚合气体气瓶分开储存。人的错误操作和管理不善是气瓶伤人事故的重要因素之一。因此,加强对操作者的安全操作知识教育是消除和预防事故的重要措施。 1设备检查 1.1氧气瓶必须有质量合格证,钢印标记齐全,其漆色为天蓝,黑颜色“氧”字,P=200白色环一道,P=300白色环二道。 1.2氧气瓶外观有裂纹、变形、鼓疤等缺陷,其弯曲度超过 2/1000,垂直度超过1/1000,安全附件不全,瓶体或瓶阀沾有油脂,未经妥善处理,不准使用。

1.3氧气瓶每三年检查一次,由当地劳动部门同意的充气单位或专业检查单位检验。如使用中发现有严重腐蚀或严重损伤时,应提前进行检验。 1.4氧气瓶严禁过量充装。 1.6瓶体 1)瓶体表面不得有裂纹或重皮等缺陷,不得有严重腐蚀或损伤。 2)气瓶的容积残余变形率大于10%或重量损失超过5%应予报废或降级使用。 3)禁止撞击,碰撞和沾染油脂。 1.7瓶体上两防震圈(厚25~30mm)应齐备,完好。一只安装在离底部200mm,另一只离瓶颈250mm左右的位置上。 1.8瓶阀 1)瓶阀完好,与瓶体旋装牢固,不漏气。 2)瓶阀密封采用的填料,必须是不燃烧,抗氧化和无油脂的材料。 3)瓶阀上应有安全片,当受压面积的直径为5mm时,采用0.15mm