文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 塔吊的安装塔吊安装规范

塔吊的安装塔吊安装规范

塔吊的安装塔吊安装规范
塔吊的安装塔吊安装规范

塔吊的安装塔吊安装规范

(一)立塔

1、引言

熟读说明书,以便正确迅速架设塔机,达到可顶升加节的位臵。立塔时需用一台轮胎吊或25t汽车吊。合理安排塔机安装人员,妥善协调各种安装和组装步骤,来往通道及组装现场之间的关系,将使用汽车吊的时间减至最少。

2、立塔的注意事项

a.塔机安装工作应在塔机最高处风速不大于8m/s时进行。

b.必须遵循立塔程序。

c.注意吊点的选择,根据吊装部件选用长度适当、质量可靠的吊具。

d.塔机各部件所有可拆的销轴,塔身连接螺栓、螺母均是专用特制零件。e.必须安装并使用保护和安全措施,如扶梯、平台、护栏等。

f.必须根据起重臂长,正确确定配重数量,在安装起重臂之前,必须先在平衡臂安装一块2.32t的平衡重,但严禁超过此数量。

g.装好起重臂后,平衡臂上未装够规定的平衡重前,严禁起重臂吊载。h.标准节的安装不得任意交换方位,否则无法进行。

i.塔机在施工现场的安装位臵,必须保证塔机的最大旋转部分如吊臂、吊钩等离输电线5m以上的安全距离。

j.准备辅助吊装设备、枕木、索具、绳扣等常用工具。

k.塔机安装场地的参考尺寸,详见附图。

l.顶升前,应将小车开到规定的顶升平衡位臵,起重臂转到引进横梁的正前方,然后用回转制动器将塔机的回转锁紧。

m.顶升过程中,严禁旋转起重臂或开动小车使吊钩起升和放下。

n.标准节起升(或放下时),必须尽可能靠近塔身。

3、接电源及试运转

当整机按前面的步骤安装完毕后,检查塔身的垂直度,允差为1/1000,再按电路图的要求接通所有电路的电源,试开动各机构进行运转。检查各机构运转是否正确,同时检查各处钢丝绳是否处于正常工作状态。是否与结构件有摩擦,所有不正常情况均应予以排除。

如果安装完毕就要使用塔机工作,则必须按有关规定的要求调整好安全装臵。

4、顶升加节

4.1 顶升前的准备

1)按液压泵站要求给其油箱加油。

2)清理好各个标准节,在标准节连接处涂上黄油,将待顶升加高用的标准节在顶升位臵时的吊臂下排成一排,这样能使塔机在整个顶升加节过程中不用回转机构,能使顶升加节过程所用时间最短。

应该强调:必须先装7节加强标准节后,再装普通标准节,顺序绝不能颠倒。3)放松电缆长度略大于总的顶升高度,并紧固好电缆。

4)将吊臂旋转至顶升套架前方,平衡臂处于套架的后方(顶升油矩正好位于平衡下方)。

5)在引进平台上准备好引进滚轮,套架平台上准备好塔身高强螺栓。

4.2顶升前塔机的配平。

1) 塔机配平前,必须先将小车运行到参考位臵,并吊起一节标准节或其它重物,然后拆除下支座四个支脚与标准节的连接螺栓;

2) 将液压顶升系统操纵杆推至"顶升方向",使套架顶升至下支座支脚刚刚脱离塔身的主弦杆的位臵;

3) 通过检验下支座支脚与塔身主弦杆是否在一条垂直线上,并观察套架8个导轮与塔身主弦杆间隙是否基本相同,检查塔机是否平衡。略微调速小车的配平位臵,直至平衡。使得塔机上部重心落在顶升油缸梁的位臵上。

4) 起重臂小车的配平位臵,可用布条系在该处的斜腹杆上作为标志,但要注意,这个标志的位臵随起重臂长度不同而改变,事后应将该标志取掉。

5) 操纵液压系统使套架下降,连接好下支座和塔身标准节间的连接螺栓。

4.3顶升加节

4.3.1顶升前的准备工作

1) 将一节加强标准节或普通标准节(统称标准节)吊至顶升套架引进横梁的正上方,在标准节下端装上四只引进滚轮,缓慢落下吊钩,使装在标准节上的引进滚轮比较合适地落在引进横梁上,然后摘下吊钩。

2) 将小车开至顶升平衡位臵。

3) 使用回转机构上的回转制动器,将塔机上部机构处于制动状态,并不允许有回转运动。

4) 卸下塔身顶部与下支座连接的8个高强螺栓。

4.3.2 顶升作业

1)将顶升横梁定在标准节踏步的圆弧槽内(要设专人负责观察顶升横梁两端销轴都必须放入圆弧槽内),开动液压系统使活塞杆伸出,将顶升套架及其以上部分顶起,顶起略超过半节标准节高度后,使顶升套架的爬爪搁在标准节的上一级踏步上。确认两个爬爪准确地挂在踏步顶端后,将油缸活塞全部缩回,提起顶升横梁,重新使顶升横梁顶在标准节上的上一级踏步上。再次伸出油缸,将塔机上部结构再顶起略超过半节标准节高度,此时塔身上方恰好能有装入一个标准节的空间,将顶升套架引进横梁的标准节引至塔身正上方,稍微缩回油缸,将新引进的标准节落在塔身顶部,并对正,卸下引进滚轮,用12件或8件M36的高强度螺栓(每根高强螺栓必须由两个螺母)将上下标准节连接牢靠(预紧力矩不小于1700KN·M)。

再次缩回油缸,降下支座落在新的塔身顶部上,并对正,用8件M36的高强度螺栓将下支座与塔身连接牢靠,每根高强度螺栓必须有两个螺母,即完成一节标准节的加节工作,若连续加几节标准节,则可按照以上步骤重复几次即可。为使下支座顺利的落在塔身顶部,并对准连接螺栓孔。在缩回油缸之前,可在下支座四角的螺栓孔内从上往下插入四根(每角一根)导向杆,将下支座落下。顶升过程的注意事项:

a.塔机最高处风速大于8m/s时,不得进行顶升作业。

b.顶升过程中必须保证起重臂与引入标准节方向一致,并利用回转机构制动器将吊臂制动住,小车必需停在规定的顶升配平位臵。

c.若要连续加几节标准节,则每加完一节后,用塔机自身起吊下一节标准节前,塔身各主弦杆和下支座必须有8个M36的螺栓连接,唯有在这种情况下,允许这8根螺栓每根只用一个螺母。

d.所加标准节上的踏步,必须与已有标准节对正。

e.在下支座与塔身没有用M36螺栓连接好之前,严禁吊臂回转、小车变幅和吊装作业。

f.在顶升过程中,若液压顶升系统出现异常,应立即停止顶升,将下支座落在塔身顶部,并用8件M36高强螺栓将下支座与塔身连接牢靠后,再排除液压系统的故障。

6)塔机加节达到所需工作高度(但不超过独立高度)后,应旋转起重臂至不同的高度,检查塔身各接头处,基础地脚螺栓的拧紧问题(哪一根主弦杆位于平衡臂正下方时就把这根弦杆从下到上的所有螺母拧紧,上述连接处均为双螺母防松)。

7)如工作高度超过独立工作高度时,需进行塔身附着。

附着装臵由四套框梁和四根内撑杆组成,四套框梁由24套M20螺栓、螺母、垫圈紧固成附着框架,附着框架四顶点处有四根撑杆与之绞接,四根撑杆应保持在同一水平内;通过调节螺栓可以推动内撑杆固定塔身。

a. 附着架按照塔机中心线距离设臵,若实际使用时与设计值不符,必须与制造商联系;撑杆与建筑物的连接方式可以根据实际情况而定。

b.先将附着框架套在塔身上、并通过四根内撑杆将塔身的四根主弦杆顶紧、及与塔身的腰杆连接好;通过销轴将附着杆的一端与附着框架连接,另一端与固定在建筑物上的连接基座连接。

c. 每道附着架的四组附着撑杆应尽量处于同一水平面上。但在安装附着框架和内撑杆时,若与塔身标准节的某些部位发生干涉,可适当升高或降低附着框架的安装高度。允许附着框架与连接基座的高度差不大于200mm。

d. 附着撑杆上允许搭设供人从建筑通向塔机的跳板,但严格禁止堆放重物。

e. 附着点的承载能力

安装塔机前,应对建筑物附着点(连接基座固定处)的承载能力以及影响附着点强度的钢筋混凝土骨架的施工日期等因素,预先应有估计。塔机附着点的受力随工况的变化而变化。

f. 安装附着装臵时,应当用经纬仪检查塔身轴线的垂直度,其偏差不得大于塔身全高的5/1000,允许用调节附着撑杆的长度来达到。

g.附着撑杆与附着框架,连接基座,以及附着框架与塔身、内撑杆的连接必须可靠。内撑杆应可靠地将塔身主弦杆顶紧,并与塔身的腹杆夹紧、各连接螺栓应连接好。各调节螺栓调整好之后,应将螺母可靠地拧紧。开口销应按规定张

开,运行后经常检查是否发生松动,并及时进行调整。

5、投入使用前的工作

塔机投入使用前的工作,是为了保证塔机能正确操纵,并在安全条件下运行。这些工作主要是:对塔机部件的检查及调试各安全装臵。

5.1 部件检查

为了检查架设工作的正确性和保证安全动转,应对塔机各部件进行一系列试运转和检查工作。

a.各部件之间的紧固连接状况检查;

b.检查支承平台及护栏的安装情况;

c.检查钢丝绳穿绕是否正确,及其不能与塔机机构和结构进行摩擦;

d.检查电缆通行状况;

e.检查平衡臂配重的固定状况;

f.检查平台上有无杂物,防止塔机运转时下坠伤人;

g.检查各润滑面和润滑点。

5.2 安全装臵调试

塔机安全装臵主要包括:行程限位器和荷载限制器。行程限位器有:起升高度限位器、回转限位器、幅度限位器。荷载限制器有:起重力矩限制器、起重量限制器。此外还包括风速仪。

5.3 立塔后检查项目(见下表)

检查项目

检查内容

底架

检查地脚螺栓的紧固情况;

检查输电线距塔机最大旋转部分有5米的安全;

距离并检查临时性缆通过状况,以防损坏。

塔身

检查标准节螺栓的连接紧固情况。

套架

检查与下支座的连接情况;

检查顶升时与标准节接触的支承销轴和连接情况和是否灵活可靠;

检查走道,扶栏的紧固情况。

上、下支座

司机室

检查与回转支承连接的螺栓紧固情况;

检查电缆的通行状况(电缆应从上支座右边和梯子上、下端的钢环里通过);检查与司机室的连接情况;

司机室内严禁存放润滑油、油棉纱与其它易燃物品。

塔顶

检查吊臂、平衡臂位杆的安装情况;

检查扶梯、平台、护栏的安装情况;

保证起升钢丝绳穿绕正确。

吊臂

检查各处连接轴、垫圈、开口销安装的正确性;

检查变幅小车安装运行情况,载人吊栏的紧固情况;

检查起升,变幅钢丝绳的缠绕及紧固情况。

平衡臂

检查平衡臂的固定情况;

检查平衡臂护栏及走道的安装情况,保证走道无杂物。

吊具

检查自动换倍率装臵,吊钩的防脱绳装臵是否安全可靠;

检查吊钩组有无影响使用的缺陷;

检查起升、变幅钢丝绳的规格、型号应符合要求;

检查钢丝绳的磨损情况。

机构

检查各机构的安装、运行情况;

各机构的制动器间隙调整合适;

检查牵引机构,当小车分别运行最小和最大幅度处,卷筒钢丝绳上至少应有3圈安全圈;

检查各钢丝绳绳头的压紧有无松动。

安全装臵

检查吊臂、平衡臂位杆的安装情况;

检查扶梯、平台、护栏的安装情况;

保证起升钢丝绳穿绕正确。

润滑

根据使用说明书检查润滑情况,进行润滑工作。

5.4 塔机组装好后,应依次进行下列试验(每转移一个工地都必须进行)

1)空载试验

各机构应分别进行数次运行,然后再做三次综合动作运行,运行过程不得发生任何异常现象,否则应及时排除故障。

2) 静态超载试验

空载试验合格后,进行静态超载试验。

根据不同起重臂长,以及起升机构选用的不同方案,静态超载试验按下表所示:

在以上幅度Ⅰ和幅度Ⅱ,以最低安全速度将对应的吊重离地0.5米左右,记录下离地距离,保持10分钟,卸载后检查金属结构和焊缝的质量情况及有无永久变形。

3)超载动态试验

在上表幅度Ⅱ处,吊生1.43t(50m臂1.98 t,44m臂2.64t),对各机构对应的全程范围内进行8-10次动作,各机构应动作灵活,制动器动作可靠。机械及结构各部件无异常,连接无松动和破坏。

塔吊安装验收资料

建筑施工起重机械(塔式起重机)固定混凝土基础验收表工程名称工程地址 规格型号备案证号 施工单位安装单位 项目检查内容检查情况 基础设计检查基础施工是否符合基础方案设计图纸或安装使用说明书的设计要求。 基础地槽检查基底标高,检查基底的土质及地下水的情况,地耐力是否符合基础设计方案或说明书要求。 钢筋工程检查钢材型号、直径、根数、位置等是否符合设计要求。检查施工质量:如锚固、搭接的位置和长度。绑扎以及几何尺寸间距等。 预埋件预埋件规格尺寸是否符合设计要求。预埋件或螺栓是否由专业生产厂制造,并有质量合格的试验证明。 砼工程混凝土的强度是否符合设计要求(检查混凝土强度检测 报告),检查施工质量,其表面水平度应小于1/1000。 实测砼强 Mpa 水平误差 mm 接地装置接地点应在基础周围设置,并不少于2点;接地装置应 使用角钢(钢管)其埋设深度不小于2.5米;接地电阻 应不大于4Ω。 接地装置有处 实测接地电阻Ω 其他需要说明的内容: 使用单位验收意见: 项目负责人(签字): (盖章) 年月日安装单位验收意见: 项目负责人(签字): (盖章) 年月日 施工总包单位验收意见: 项目负责人(签字): (盖章) 年月日监理单位验收意见: 总监理工程师(签字): (盖章) 年月日

建筑施工起重机械(塔式起重机)安装前检查表工程名称设备型号 安装单位设备编号 序号检查项目内容及要求结果备注1钢结构无扭曲、变形、裂纹和严重锈蚀 2连接件、紧固件销轴及螺栓螺母规格正确,数量齐全,质量满足设计要求;配套开口销或卡板规格数量均符合要求 3钢丝绳及其固结钢丝绳完好符合GB5972-86要求,钢丝绳固结符合JGJ33-2001要求,压板固结应符合GB\T5975-2006要求 4制动器制动带(块)磨损不大于原厚度的1/2,间隙符合标准要求,能正常动作,设有防护罩 5安全装置各安全装置应齐全,保持完好 6液压系统油质良好,测量充足 各油管及管接头状况良好,平衡阀与油缸之间为硬管连接 7电气系统保持较良好状况,能正常工作 8现场状况安装现场应具备安全安装塔机的条件 检 查 意 见安装单位(盖章) 年月日 检查人安装单位技术负责人:使用单位设备主管: 安装队长(组长):安装单位安全(质量)员:其他参检人员:

塔吊安装、检测报验流程图

塔吊安装、检测、报验流程

塔吊安装、检测、报验流程 一、建筑施工单位现场确定塔吊(施工升降机)型号 1、建筑施工单位施工现场确定塔吊(施工升降机)型号,(项目部 提前1个月报计划新设备备案需要时间); 2、确定租赁单位,租赁单位确定设备厂家,购买设备,租赁单位负 责质安站备案(设备备案等费用租赁单位承担); 3、项目部使用旧设备,安装前需第三方检测(有资质的检测单位), 租赁单位负责,检测费用(700元)由租赁单位负责。目前质安站规定两家:日照市宏特建筑起重机械设备检测和省永晋特种设备检测。(日照检测公司较好) 4、按照质安站要求:塔吊安装监控系统(费用由公司、项目、租赁 单位协商解决) 5、确定安装单位; 6、制定安装方案。 二、租赁公司提供塔吊全套资料 (一)、建筑施工单位施工现场确定塔吊(施工升降机)型号、租赁、安装单位,制定安装方案 (二)、由租赁单位提供全套资料 塔式起重机械: 1、产品合格证 2、制造监督检验证书3、产品说明书4、产品型式试验报告 5、产品备案证明6、产品备案证书7、制造单位许可证 施工升降机:1、产品合格证2、制造监督检验证书 3、产品说

明书4、产品型式试验报告5、产品备案证明6、产品备案证书7、制造单位许可证8、防坠安全器报告 三、项目部提供工程概况、塔吊资料 1、项目部提供工程概况、塔吊资料告知安装单位安装单位编制 安拆资料告知表(签字盖章项目经理执业印章); 2、安装单位资料编制告知资料完成后由项目部初审(签字)报 分公司安全科-报总公司安全部审核- 由总工办审批-盖章(项目经理执业印章、租赁单位公章、施工单位公章)返回项目部-监理审核签字盖章。 3、施工单位确定设备安装位置; 4、塔吊基础施工(塔式起重机地基基础验收资料,塔吊基础回 弹记录表,包括地基基础勘察报告、钢筋隐蔽验收记录)。 四、安装公司质安站办理塔吊安装告知手续(塔吊进场前需要资料) 告知时需附塔吊基础试块报告和钢筋材料合格报告。安装前质安站施工现场塔吊基础检查、验收合格资料,塔吊安装前检测报告。 塔吊按照项目部进场要求将塔吊运至施工现场费用由租赁单位 承担。 五、塔吊安装前基础验收 安装前质安站组织施工现场塔吊基础检查、验收: 验收预约资料:1、建筑起重机械产权备案证书;2、安装单位资质证书、安全生产许可证;3、安装单位特种作业人员及证书;4、起重机械安装工程专项施工方案;5、安装单位与使用单位签订

塔吊安装验收注意事项

塔吊安装验收注意事项 塔式起重机是建筑工程施工中最重要的施工机械之一,由于其高耸直立、结构复杂、安装困难、施工任务特殊等特点,塔机的安全尤为重要,稍有不慎,极易造成群死群伤的恶性事故。近几年来深圳市已连续几起发生过倒塔事故。特别是深圳特区建设已二十余年,因塔机本身的质量而引起的安全问题令人堪忧,而违章作业、盲目蛮干进行安装、顶升加节、使用、拆除的现象还时有发生。因此加强塔机的安装与验收管理,防范塔机安全事故的发生,是我们日常安全管理工作的一项重要内容。 塔机的安装与验收,必须以《建筑塔式起重机安全规程》(GB5144-94)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)及塔机自身的使用说明书为依据,结合施工单位本身实际情况,严格、周密、有序地进行。下面结合深圳市施工安全监督条例以及垂直运输设备的管理办法谈谈塔机安装验收及其他相关内容的安全管理。 一、严格执行塔机的登记备案制度。施工单位已拥有的或新购置的塔机等垂直运输设备应尽早报请安全监督部门进行登记备案。严禁无生产许可证、无产品合格证、粗制滥造、质量低劣的塔机进入施工现场安装使用,未经登记备案的塔机不得在施工现场使用。 二、严格履行塔机的年度技术检测、检验制度。塔机等垂直运输设备每个年度及每次新安装后必须进行检测检验,由具有相应资质的单位进行。检测不合格的塔机,必须停机整改,重新检测合格后,方可重新使用,禁止塔机带故障、带

隐患运转。对工作十年以上、大修理出厂、钢结构损坏修复后的塔机,必须经有关部门技术鉴定合格后方才准予使用。 三、塔机的装拆作业必须由具有资质的队伍进行,必须有相对固定的管理机构和拆装作业人员,从事拆装作业和设备操作的特种作业人员必须持有操作证和安全上岗证,禁止无拆装备案的队伍和无证人员从事塔机的拆装和设备操作。安装作业时应先对相关人员进行安全技术交底,统一指挥。协同作业,禁止违章指挥,违章操作,冒险蛮干。 四、塔机安装(包括顶升加节)、拆卸前均应根据塔机自身特点、现场作业条件制订科学、详细、可行的施工方案,内容包括:编制依据、人员配备、起重机械及索具配备、基础及附墙设计(有平面图和立面图)、地锚和预埋件设置、安装步骤、顶升加节程序、安全防护措施等,必要时增加顶升过程中的起重臂和平衡臂保持平衡的具体要求,禁止回转作业的可靠措施。施工方案经有关部门审批后方可严格执行实施。 五、塔机安装后必须经现场调试、验收合格后方可投入使用。塔机验收由施工单位设备部门、安全部门、装拆队伍、工程项目共同执行,严格按照验收单内容逐项检查验收。同时要进行技术检查、空载试验、载荷试验,保证塔机的安全使用。每次的附墙、顶升加节后也必须进行严格验收,保证附墙连接的可靠和塔身垂直度的要求。 六、建立完善的设备管理制度、设备维修保养制度、运转维修的登记统计制度、设备报废制度。对投入施工作业的塔机,要严格进行塔机的班前检查、安全运行、定期和不定期的维修保养、安全专项检查等,做好塔机安装前的检修工作,

塔吊安装、检测报验流程

塔吊安装报验流程

章 安装公司报质安站办理塔 吊安装告知手续) 安装前质安站施工现场塔吊基础检查、验收合格后,塔吊安装施工 塔吊安装完毕由项目部、公司安全科、租赁单位、安装单位共同验收合格签字,1日内报 质安站-检测单位检查验收(检测费用由项目部承担)。检测 单位2日内检测,7日内出具检测合格报告。 告知时需附塔吊基础试块报 告和钢筋材料合格报告 塔吊安装过程监控:1、安装前项目部与安装单位现场签订安全协议书;2、对操作人员进行安全技术交底;3、项目安全员旁站。 项目部拿到检测合格报告7日内 质安站办理使用登记备案手续。 塔吊检测合格准许使用(使用过 程安全管理由租赁单位、项目部 负责),维修保养由租赁单位负 责 塔吊安装第一道附着装置,和最后一道附着装置必须报质 安站阶段验收。注:禁止擅自在建筑起重机械上安装非原 制造厂制造的标准节和附着装置。塔吊、施工升降机使用 满一年的必须重新检测合格再使用。 建筑起重机械使用登记需要提供以下材料: 一、预审资料 1.建筑起重机械使用登记申请表; 2.有安装公司提供(告知表内)安装验收资料(起重机械自检合格证明、起重机械验收记录表、具有相应资质的检验检测机构出具的检验检测报告); 3.使用单位特种作业人员操作资格(要求:各类塔式起重机至少配备具备操作资格的司机1名、司索信号工1名,施工升降机每箱至少配备司机1名,物料提升机至少配备司机1名,特种作业人员需要替班、轮班的,应经项目专职安全员审查,书面报项目负责人批准,报施工企业安全管理机构备案, 工证必须为本公司注册人员,如操作司机非本公司人员,应有操作司机去原 注册单位办理开具公司解聘证明(盖公章),用人单位开具聘用证明放资料 一起装订也可办理塔吊使用登记。 4.建筑起重机械维护保养等管理制度; 5.建筑起重机械生产安全事故应急救援预案;

塔吊安装质量检验内容要求与方法

塔吊安装质量检验内容要求与方法 塔式起重机安装质量检验内容要求与方法 检验项目项目编号检验内容与要求检验方法 1.技术资料 1.1 制造单位应提供有效的资格证明、塔吊出厂合格证、塔吊安装使用维护说明书等随机文件;必要时应提供型式试验报告。查阅资料。 1.2 安装单位应提供: a.施工情况记录和自检报告; b.基础及轨道等隐蔽工程验收证明; c.安装过程中事故记录与处理报告; d.安装过程中经制造单位同意的变更设计的证明文件。查阅资料。 2.安装塔吊作业环境及外观检查 2.1 塔机运动部分与建筑物及建筑物外围施工设施之间的最小距离不小于0.6m。目测检查,必要时实际测量。 2.2 两台塔机之间的最小架设距离应保证处于低位的塔机的臂架端部与另一台塔机的塔身之间至少有2m的距离;处于高位塔机的最低位置的部件与低位塔机中处于最高位置部件之间的垂直距离不应小于2m。目测检查。 2.3 有架空输电线的场所,塔机的任何部位与输电线的安全距离,应符合下表的规定,以避免塔机结构进入输电线的危险区。 塔机与输电线的安全距离目测检查。 电压v <1 1~15 20~40 60~110 >220 安全距离m 沿垂直方向 1.5 3.0 4.0 5.0 6.0 沿水平方向 1.0 1.5 2.0 4.0 6.0 2.4 塔吊吊钩滑轮组侧板,回转尾部和平衡重、臂架头部、外伸支腿和夹轨器要有黄黑相间的危险部位标志,扫轨板、轨道端部止挡要有红色标志。目测检查。 2.5 在塔身底部易于观察的位置应固定产品标牌。内容应包括下列内容:a)产品名称和型号;b)制造厂名称;c)产品主要参数:幅度和相应起重量、起升高度、工作速度、电机功率、配重、压重;d)电源电压、频率、功率;e)产品制造编号和出厂日期。目

塔吊安装拆除专项施工方案

塔吊安装拆除方案 (一)塔吊安装前的准备工作 1、组织有关人员学习塔吊使用说明书,熟悉掌握塔吊技术性能。 2、根据施工现场情况确定塔吊位置和塔吊安装高度。(塔吊设在该楼的北侧),塔吊一次独立安装高度20米。 3、塔吊基础施工:塔吊基础采用沉管灌注桩的桩基础。塔基施工工艺按塔吊使用说明书要求执行。 4、塔吊安装机具准备: 20T汽车吊一辆,钳工常用工具一套,电工常用工具一套,经纬仪一台,活动搬手一套,死搬手一套,管钳两把,8磅大锤2个,撬棍4把,钢丝绳及滑鞍两组,钢卷尺1个,安全带6条,安全帽16顶。 5、将电源引入塔吊专用配电箱 6、人员组织:该工程使用的塔吊由本公司塔吊安装队伍负责安装,工地配合1名电工,3名架子工,2名起重工。 (二)塔吊安装前安全检查验收 1.塔吊基础检查:检查塔基砼试压报告,待砼达到设计强度后方可进行组织塔吊安装。砼塔基的上表面水平误差不大于0.5mm。砼塔基应高于自然地面1500mm,并有良好的排水措施,严禁塔基积水。

2.对塔吊自身的各个部件,结构焊缝、螺栓、销轴、导向轮、钢丝绳、吊钩、吊具及起重顶升液压爬升系统、电气设备等进行仔细的检查,发现问题及时解决。 3.检查塔吊开关箱及供电线路,保证作业时安全供电。检查安装使用机具的技术性能是否良好,检查安装使用的安全防护用品是否符合要求,发现问题立即解决,保证安装过程中安装使用的机具设备及安全防护用品的使用安全。 4.塔吊在安装过程中必须保持现场清洁有序,以免防碍作业影响安全。设置作业区警戒线,并设专人负责警戒,防止以塔吊安装无关的人进入塔吊安装现场。 5.塔吊安装必须在白天进行,并应避开阴雨、大风、大雾天气,如在作业时突然发生天气变化要停止作业。 6.参加塔吊安装拆除人员,必须经劳动部门专门培训,经考试合格后持证上岗。参加塔吊安拆人员必须戴好安全帽,高空作业人员要系好安全带,穿好防滑鞋和工作服,作业时要统一指挥,动作协调,防止意外事故发生。 7.塔吊作业防碰撞措施。塔与塔之间的最小架设距离应保证处于低位的塔吊臂端部与另一台塔吊的塔身之间最少距离不低于2米,处于高位的塔吊(吊钩升至最高点),与低位的塔吊之间,在任何情况下其垂直方向的间距不小于2米。

塔式起重机验收前注意事项实用版

YF-ED-J6395 可按资料类型定义编号 塔式起重机验收前注意事 项实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

塔式起重机验收前注意事项实用 版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 我国社会经济大发展,高层、超高层建筑 不断涌现。塔式起重机作为一种垂直运输机 械,因其起重量大,吊运范围广,灵活且速度 快,受到各施工单位的青睐。它已在建筑施工 中发挥举足轻重的作用。然而要使这种武器能 发挥最佳作用,各施工单位应在塔吊安装完毕 验收前做好塔吊的全面检查工作。笔者多年来 曾会同安监站、安全部、装备部、项目部、参 与塔吊的安全验收工作。现将有关注意事项分 类归纳如下:

一、塔吊基础和定位 1.塔吊安装前首先要根据项目部提供的平面图和立面图准确合理定位,既要做到能方便安装,更要做到可顺利拆卸;附墙间距要合理。多台塔吊安装要考虑塔吊回转半径内尽量少与另一台塔吊相干涉。要根据项目部提供的地质报告判断塔吊安装位置的地耐力是否符合说明书要求,不符合要求应同公司技术部门一起制定可行方案,作打桩加固处理或加大基础等方案,并要提供计算依据;再向项目部提供塔吊基础图、按图施工。 2.塔吊基础钢筋及砼要有质保单,砼试块报告、急检单。按基础图配筋,不得随意删减。并要经监理部门签字方有效。塔吊安装后要做好沉降观察,做好测量记录并存档,以便

塔吊使用、安装、验收

塔吊的安装、验收 塔吊的安装与验收,必须以《建筑塔式起重机安全规程》(GB5144-94)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)及塔吊自身的使用说明书为依据,结合施工单位本身实际情况,严格、周密、有序地进行。下面结合深圳市施工安全监督条例以及垂直运输设备的管理办法谈谈塔吊安装验收及其他相关内容的安全管理。 一、严格执行塔吊的登记备案制度。 施工单位已拥有的或新购置的塔吊等垂直运输设备应尽早报请安全监督部门进行登记备案。严禁无生产许可证、无产品合格证、粗制滥造、质量低劣的塔吊进入施工现场安装使用,未经登记备案的塔吊不得在施工现场使用。 二、严格履行塔吊的年度技术检测、检验制度。塔吊等垂直运输设备每个年度及每次新安装后必须进行检测检验,由具有相应资质的单位进行。 检测不合格的塔吊,必须停机整改,重新检测合格后,方可重新使用,禁止塔吊带故障、带隐患运转。对工作十年以上、大修理出厂、钢结构损坏修复后的塔吊,必须经有关部门技术鉴定合格后方才准予使用。 三、塔吊的装拆作业必须由具有资质的队伍进行,必须有相对固定的管理机构和拆装作业人员,从事拆装作业和设备操作的特种作业人员必须持有操作证和安全上岗证,禁止无拆装备案的队伍和无证人员从事塔吊的拆装和设备操作。 安装作业时应先对相关人员进行安全技术交底,统一指挥。协同作业,禁止违章指挥,违章操作,冒险蛮干。 四、塔吊安装(包括顶升加节)、拆卸前均应根据塔吊自身特点、现场作业条件制订科学、详细、可行的施工方案,内容包括: 编制依据、人员配备、起重机械及索具配备、基础及附墙设计(有平面图和立面图)、地锚和预埋件设置、安装步骤、顶升加节程序、安全防护措施等,必要时增加顶升过程中的起重臂和平衡臂保持平衡的具体要求,禁止回转作业的可靠措施。施工方案经有关部门审批后方可严格执行实施。 五、塔吊安装后必须经现场调试、验收合格后方可投入使用。 塔吊验收由施工单位设备部门、安全部门、装拆队伍、工程项目共同执行,严格按照验收单内容逐项检查验收。同时要进行技术检查、空载试验、载荷试验,保证塔吊的安全使用。每次的附墙、顶升加节后也必须进行严格验收,保证附墙连接的可靠和塔身垂直度的要求。 六、建立完善的设备管理制度、设备维修保养制度、运转维修的登记统计制度、设备报废制度。

塔吊安装、拆卸方案及验收

塔吊安装、拆卸方案及 验收 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

塔吊安装、拆卸方案及验收 一、塔机安装 在安装塔机前应熟读使用说明书,以便正确迅速安全的安装塔机。安装塔机时,需一轮胎吊或汽车吊,其性能应适应起吊部件的需要。如能妥善协调各种安装和组装步骤,合理配置安装人员、来往通道及组装现场之间的关系,则能将使用汽车吊的时间减至最少。 (一)组装注意事项 1、塔机安装工作应在风力小于4级时进行。 2、必须遵循立塔程序。 3、注意吊点的选择,根据吊装部件选用长度适当,质量可靠的吊具。 4、塔机各部件所有可拆的销轴,塔身连接的螺栓、螺母均是专用特制零件,用户不得随意代换。 5、必须安装并使用保护和安全设施,如扶梯、护栏等。 6、标准节的安装不得任意交换方位,否则无法进行。 7、塔机安装的场地必须满足以吊臂长度为半径的范围大小。 8、塔机在施工现场的安装位置,必须保证塔机的最大旋转部分起重臂吊钩等要求离输电线5米以上的安全距离。 9、准备辅助吊装设备、枕木、索具、绳机等常用工具。 (二)地基基础

塔式起重机的地基基础是保证塔机安全使用的必要条件,要求该基础区分不同地质情况严格按照规定进行,对基础的基本要求如下: 1、基础的土质应坚实、牢固,要求承载能力大于20吨/平方米。 2、混凝土基础座的上表面应高出地面150mm。 3、砼基础座为钢筋砼,标号为C25。 4、混凝土基础表面应校水平,平面度允许偏差小于 1/500。 5、砼基础尺寸及做法应参照说明书中尺寸进行。 (三)接地装置 塔机避雷针的接地和保护接地要求必须按说明书中的规定作,此接地材料及安装和维护等均由用户负责,接地装置还应符合下列要求: 1、将接地保护装置的电缆与任何一根立弦的螺栓连接并清除螺栓及螺母的涂料。 2、置于地基锚固联接的底架决不作接地避雷器用。 3、即使可以用其它安全保护装置,如高敏感度的差动继电器(自动断路器)也规定必须安装这种“接地保护装置”。 4、接地装置由专门人员安装,因为接地电阻率视时间和当地条件不同而有很大变化,而且测定电阻时要高效精密的仪器,定期检查接地线及电阻。 (四)塔机组装

塔吊安装验收管理

塔吊的安装验收与管理 塔式起重机是建筑工程施工中最重要的施工机械之一,由于其高耸直立、结构复杂、安装困难、施工任务特殊等特点,塔机的安全尤为重要,稍有不慎,极易造成群死群伤的恶性事故,近几年来深圳市已连续几起发生过倒塔事故。特别是深圳特区建设已二十余年,塔机因本身的质量而引起的安全问题令人堪忧,而违章作业、盲目蛮干进行安装、顶升加节、使用、拆除的现象还时有发生。因此加强塔机的安装与验收管理,防范塔机安全事故的发生,是我们日常安全管理工作的一项重要内容。 塔机的安装与验收,必须以《建筑塔式起重机安全规程》(GB5144-94)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)及塔机自身的使用说明书为依据,结合施工单位本身实际情况,进行严格、周密、有序地进行。下面结合深圳市施工安全监督和垂直运输设备的办法谈谈塔机安装验收及其它相关内容的安全管理。检测不合格的塔机,必须停机整改,重新检测合格后,方可重新使用,禁止塔机带故障、带隐患运转。对工作十年以上、大修理出厂、钢结构损坏修复后的塔机,必须经有关部门技术鉴定合格后方才准予使用。 三、塔机的装拆作业必须由具有相应资质的队伍进行,必须有相对固定的管理机构和拆装作业人员,从事拆装作业和设备操作的特种作业人员必须持有操作证和安全上岗证,禁止无拆装备案的队伍和无证人员从事塔机的拆装和设备操作。安装作业时应先对相关人员进行安全技术交底,统一指挥,协同作业,禁止违章指挥,违章操作,冒险蛮干。 四、塔机安装(包括顶升加节)、拆卸前均应根据塔机自身特点、现场作业条件制订科学、详细、可行的施工方案,内容包括:编制依据、人员配备、起重机械及索具配备、基础及附墙设计(有平面图和立面图)、地锚和预埋件设置、安装步骤、顶升加节程序、安全防护措施等,必要时增加顶升过程中的起重臂和平衡臂保持平衡的具体要求,禁止回转作业的可靠措施。施工方案经有关部门审批后方可严格执行实施。 五、塔机安装后必须经现场调试、验收合格后方可投入使用,塔机验收由施工单位设备部门、安全部门、装拆队伍、工程项目共同执行,严格按照验收单内容逐项检查验收,进行技术检查、空载试验、载荷试验,保证塔机的安全使用。每次的附墙、顶升加节后也必须进行严格验收,保证附墙连接的可靠和塔身垂直度的要求。 六、建立完善的设备管理制度、设备维修保养制度、运转维修的登记统计制度、设备报废制度。对投入施工作业的塔机,要严格进行塔机的班前检查、安全运行、定期和不定期的维修保养、安全专项检查等,做好塔机安装前的检修工作,特别时对钢结构、起升、变幅、回转三大机构及液压顶升系统、力矩、重量限制器、钢丝绳、滑轮、吊索等关键、要害部位重点检查,保证塔机性能良好,不带故障、不留安全隐患进行施工作业。 七、落实以机长负责制为中心的“定人、定机、定岗”的岗位责任制,相关岗位人员的姓名要在塔机标牌上注明。司机、指挥均应经过专门培训取得操作证和安全上岗证,以保证塔机运转时信号准确、指挥到位。严格执行塔机的安全技术操作规程和“十不吊”原则,严禁违章指挥,违章操作。 八、塔机基础及附墙必须严格按照使用说明书及安装方案的要求进行制做。塔机基础应满足塔机本身的地基承载力和抗倾翻力矩的要求,并设可靠的排水措施。塔机超过一定高度后必须安装附墙装置,装置做到牢固可靠、安装准确,并满足塔身垂直度的要求。如由于工程特殊、场地限制等原因,基础面积或厚度不能满足要求时,应有加强技术措施,如增设桩基础或与建筑物大面积承台连通的做法等,并有基础的地基承载力和抗倾翻力矩的验算;安装附墙装置时,附墙角度过小或过大,杆件超过规定长度时,应有附墙的设计计算书。 九、塔机的力矩、重量限制器以及超高、变幅、回转、行走限位器是塔机安全使用的最关键的部位,各限制器和限位器必须齐全且灵敏可靠。塔机验收时必须严格根据塔机使用说明书对以上安全装置逐一进行调试合格,要求有具体量化验收内容。如力矩限制器标明幅度(m)和吊重量(t);重量限制器标明重、中、轻档各限制重量(t);超高限位器的限位距离(m)等,一经验收任何个人不得随意改动,如需要改动时,仍必须按照验

塔吊安装验收需注意的事项标准版本

文件编号:RHD-QB-K4649 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 塔吊安装验收需注意的事项标准版本

塔吊安装验收需注意的事项标准版 本 操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 塔式起重机是建筑工程施工中最重要的施工机械之一,由于其高耸直立、结构复杂、安装困难、施工任务特殊等特点,塔机的安全尤为重要,稍有不慎,极易造成群死群伤的恶性事故。塔机等垂直运输设备每个年度及每次新安装后必须进

塔吊安装、检测报验流程

塔吊安装报验流程

塔报计划新设备备案需要时间);

2、确定租赁单位,租赁单位确定设备厂家,购买设备,租赁单位负责质安站备案(设 备备案等费用租赁单位承担); 3、项目部使用旧设备,安装前需第三方检测(有资质的检测单位),租赁单位负责, 检测费用(700元)由租赁单位负责。目前质安站规定两家:日照市宏特建筑起重机械设备检测有限公司和江苏省永晋特种设备检测有限公司。(日照检测公司较好) 4、按照质安站要求:塔吊安装监控系统(费用由公司、项目、租赁单位协商解决) 5、确定安装单位; 6、制定安装方案。 二、租赁公司提供塔吊全套资料 (一)、建筑施工单位施工现场确定塔吊(施工升降机)型号、租赁、安装单位,制定安装方案 (二)、由租赁单位提供全套资料 塔式起重机械: 1、产品合格证 2、制造监督检验证书3、产品说明书4、产品型式试验报告 5、产品备案证明6、产品备案证书7、制造单位许可证 施工升降机:1、产品合格证2、制造监督检验证书 3、产品说明书4、产品型式试验报告5、产品备案证明6、产品备案证书7、制造单位许可证8、防坠安全器报告 三、项目部提供工程概况、塔吊资料 1、项目部提供工程概况、塔吊资料告知安装单位安装单位编制安拆资料告知表 (签字盖章项目经理执业印章);

2、安装单位资料编制告知资料完成后由项目部初审(签字)报分公司安全科- 报总公司安全部审核- 由总工办审批-盖章(项目经理执业印章、租赁单位公章、施工单位公章)返回项目部-监理审核签字盖章。 3、施工单位确定设备安装位置; 4、塔吊基础施工(塔式起重机地基基础验收资料,塔吊基础回弹记录表,包括 地基基础勘察报告、钢筋隐蔽验收记录)。 四、安装公司质安站办理塔吊安装告知手续(塔吊进场前需要资料) 告知时需附塔吊基础试块报告和钢筋材料合格报告。安装前质安站施工现场塔吊基础检查、验收合格资料,塔吊安装前检测报告。 塔吊按照项目部进场要求将塔吊运至施工现场费用由租赁单位承担。 五、塔吊安装前基础验收 安装前质安站组织施工现场塔吊基础检查、验收: 验收预约资料:1、建筑起重机械产权备案证书;2、安装单位资质证书、安全生产许可证;3、安装单位特种作业人员名单及证书;4、起重机械安装工程专项施工方案;5、安装单位与使用单位签订的安装合同;6、安装单位与施工总承包单位签订的安全协议书;7、安装单位负责起重机械安装工程专职安全生产管理人员、专业技术人员名单;8、起重机械安装工程生产安全事故应急救援案; 9、塔吊基础混凝土立方体抗压强度检测报告;10、塔式起重机作业防碰撞方案; 11、塔式起重机地基基础验收资料,塔吊基础回弹记录表,包括地基基础勘察 报告、钢筋隐蔽验收记录;12、辅助起重机械资料及其特种作业人员证书; 13、租赁的设备,还应提供建筑起重机械租赁合同及出租单位出租前检测合格证明; 14、其他安全资料。 基础实体验收内容:

塔吊安装拆除安全技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 塔吊安装拆除安全技术措 施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9040-73 塔吊安装拆除安全技术措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 (一)塔吊安装前的准备工作 1、组织有关人员学习塔吊使用说明书,熟悉掌握塔吊技术性能。 2、根据施工现场情况确定塔吊位置和塔吊安装高度。(塔吊设在该楼的北侧),塔吊一次独立安装高度38米。 3、塔吊基础施工:塔吊基础设置在老土上。塔基施工工艺按塔吊使用说明书要求执行。 4、塔吊安装机具准备: 钳工常用工具一套,电工常用工具一套,经纬仪一台,活动搬手一套,死搬手一套,管钳两把,8磅大锤2个,撬棍4把,钢丝绳及滑鞍两组,钢卷尺1个,安全带6条,安全帽16顶。 5、将电源引入塔吊专用配电箱

6、人员组织:该工程使用的塔吊由本公司塔吊安装队伍负责安装,工地配合1名电工,3名架子工,2名起重工。 (二)塔吊安装前安全检查验收 1.塔吊基础检查:检查塔基砼试压报告,待砼达到设计强度后方可进行组织塔吊安装。砼塔基的上表面水平误差不大于0.5mm。砼塔基应高于自然地面150mm,并有良好的排水措施,严禁塔基积水。 2.对塔吊自身的各个部件,结构焊缝、螺栓、销轴、导向轮、钢丝绳、吊钩、吊具及电气设备等进行仔细的检查,发现问题及时解决。 3.检查塔吊开关箱及供电线路,保证作业时安全供电。检查安装使用机具的技术性能是否良好,检查安装使用的安全防护用品是否符合要求,发现问题立即解决,保证安装过程中安装使用的机具设备及安全防护用品的使用安全。 4.塔吊在安装过程中必须保持现场清洁有序,以免防碍作业影响安全。设置作业区警戒线,并设专人

塔吊安装检测报验流程

塔吊安装报验流程 建筑施工单位施工现场确定塔租赁公司提供塔吊全套资料:吊(施工升降机)型号、租赁、塔吊说明书、塔吊备案证书、监安装单位,制定安装方案督检验证书、合格证原件、塔吊安装前检测合格报告等

塔吊资项目部提供工程概况、 安装公司编制安拆资料料告知安装公司 (塔确定设备安装位置,塔吊基础施工塔吊基础回式起重机地基基础验收资料,钢筋包括地基基础勘察报告、弹记录表,隐蔽验收记录)。 安装单位塔吊(签字盖章项目经理执业印章)告知资料完成后由项目部初审(签

字)报分公总工办审批-司安全科报总公司安全部审核- 盖章(项目经理执业印章、租赁单位公章、施监理审核签字盖章-工单位公章)返回项目部. 安装公司报质安站办理塔告知时需附塔吊基础试块报吊安装告知手续)告和钢筋材料合格报告

塔吊安装报验流程一、建筑施工单位现场确定塔吊(施工升降机)型号、建筑施工单位施工现场确定塔吊(施工升降机)型号,(项目部1 1个月报计划新设备备案需要时间);提前、确定租赁单位,租赁单位确定设备厂家,购买设备,租赁单位负2 责质安站备案(设备备案等费用租赁单位承担);、项目部使用旧设备,安装前需第三方检测(有资质的检测单位),3元)由租赁单位负责。目前质

安租赁单位负责,检测费用(700站规定两家:日照市宏特建筑起重机械设备检测有限公司和江苏省永晋特种设备检测有限公司。(日照检测公司较好)、按照质安站要求:塔吊安装监控系统(费用由公司、项目、租赁4 单位协商解决) 5、确定安装单位;、制定安装方案。 6 二、租赁公司提供塔吊全套资料租赁、建筑施工单位施工现场确定塔吊、(施工升降机)型号、(一)安装单位,制定安装方案由租赁单位提供全套资料(二)、 、产品、制造监督检验证书3 2塔式起重机械: 1、产品合格证、产品备案证6 5说明书4、产品型式试验报告、产品备案证 明、制造单位许可证书7、产品说 3、制造监督检验证书2、产品合格证1施工升降机: 、5明书4、产品型式试验报告、产品备案证明67、产品备案证书制造单位许可证8、防坠安全器报告三、项目部提供工程概况、塔吊资料、项目部提供工程概况、塔吊资料告知安装单位安装单位编制1 安拆资料告知表(签字盖章项目经理执业印章);、安装单位资料编制告知资料完成后由项目部初审(签字)报2盖章(项目分公司安全科由总工办审批--报总公司安全部审核- 监经理执业印章、租赁单位公章、施工单位公章)返回项目部- 理审核签字盖章。、施工单位确定设备安装位置;3、塔吊基础施工(塔式起重机地基基础验收资料,塔吊基础回4 弹记录表,包括地基基础勘察报告、钢筋隐蔽验收记录)。四、安装公司质安站办理塔吊安

塔吊安装验收要注意什么

塔吊安装验收要注意什么? 塔式起重机是建筑工程施工中最重要的施工机械之一,由于其高耸直立、结构复杂、安装困难、施工任务特殊等特点,塔机的安全尤为重要,稍有不慎,极易造成群死群伤的恶性事故。 施工单位已拥有的或新购置的塔机等垂直运输设备应尽早报请 安全监督部门进行登记备案。 四、塔机安装(包括顶升加节)、拆卸前均应根据塔机自身特点、 现场作业条件制订科学、详细、可行的施工方案,内容包括: 编制依据、人员配备、起重机械及索具配备、基础及附墙设计(有平面图和立面图)、地锚和预埋件设置、安装步骤、顶升加节程序、安全防护措施等,必要时增加顶升过程中的起重臂和平衡臂保持平衡的具体要求,禁止回转作业的可靠措施。施工方案经有关部门审批后方可严格执行实施。 五、塔机安装后必须经现场调试、验收合格后方可投入使用。

塔吊安装应注意事项

塔吊安装注意事项 1、注意塔吊基础标高(防止塔吊基础和地下室外墙出现高低差,造成地下室外墙出现侧向压力,塔吊发生倾斜) 2、防止塔吊旋转半径内触碰塔身 3、塔吊位置尽量避开功能房(如风机房;水泵房;配电间等) 4、塔吊要能覆盖加工间和废料间 5、要考虑塔吊吊装能力,尽量避免“多房一吊”,超出塔吊运输能力 6、塔吊基础尽量使用已有工程桩,节约成本,但是要考虑桩的承载力 7、塔吊定位时不能距建筑物太近,防止塔吊休息平台与脚手架冲突,3。9~4.1m(至少保证3.5m) 8、塔吊定位时不能距建筑物太远,护墙大于8m时需要专家论证 9、塔吊基础尽量采用钻孔灌注桩 10、护墙杆件要呈45度角斜拉主体结构 11、车库顶板预留塔吊洞口周围要做翻边,防止雨水流入地下室 12、塔吊基础要预埋避雷设施(4*40镀锌铁板与桩锚筋连接) 13、塔吊高度至少比顶层结构高5m 14、使用塔吊安全计算软件(PKPM)时,要了解相关数据 塔吊安装应注意哪些方面 <细则> 1、认真做好塔机现场布置方案。(1)注意避开空中、地面障碍及周边建筑;(2)特别要考虑塔机的拆卸可能及方便;(3)为方便塔机的附着,塔机离高层建筑物距离尽量在3至6米之间,如万不得意,距离超过6米,则其附着杆要专门设计;(4)要根据塔机下土质情况,专门设计塔机的钢筋混凝土基础。 2、一定要等塔机基础达到设计强度后,才开始塔机安装。(1)一定要由经专业训练,具有装拆塔机资质的人员负责装拆卸施工。(2)塔机的顶升、下降过程,是最容易出安全事故的环节,一定要遵照塔机的使用说明认真操作,不得马虎。(3)塔机安装后,必须经专职检验部门书面验收合格后,方能投入使用。(4)塔机的安装

塔吊验收标准及验收注意事项【最新版】

塔吊验收标准及验收注意事项 关于塔吊的验收,必须以《建筑塔式起重机安全规程》(GB5144-94)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)及塔吊自身的使用说明书为依据,结合施工单位本身实际情况,严格、周密、有序地进行。三、安全技术交底 塔吊的装拆作业必须由具有资质的队伍进行,必须有相对固定的管理机构和拆装作业人员,从事拆装作业和设备操作的特种作业人员必须持有操作证和安全上岗证,禁止无拆装备案的队伍和无证人员从事塔吊的拆装和设备操作。安装作业时应先对相关人员进行安全技术交底,统一指挥。协同作业,禁止违章指挥,违章操作,冒险蛮干。 四、塔吊安装与拆卸 塔吊安装(包括顶升加节)、拆卸前均应根据塔吊自身特点、现场作业条件制订科学、详细、可行的施工方案,内容包括:编制依据、人员配备、起重机械及索具配备、基础及附墙设计(有平面图和立面图)、地锚和预埋件设置、安装步骤、顶升加节程序、安全防护措施等,必要时增加顶升过程中的起重臂和平衡臂保持平衡的具体要求,禁止回转作业的可靠措施。施工方案经有关部门审批后方可严格执行实施。 五、塔吊安装后必须经现场调试、验收合格后方可投入使用。

相关文档