文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地下室丙纶布防水施工方案设计

地下室丙纶布防水施工方案设计

地下室丙纶布防水施工方案设计
地下室丙纶布防水施工方案设计

地下室丙纶布防水施工方案

一、施工准备:

(一)、机具准备:

搅拌容器、搅拌电钻、手提桶、橡胶刮板、剪刀、扫帚、铁锹等。

(二)、材料准备:

所用材料为聚乙烯丙纶复合防水卷材

材料进场有“三证一书”:

1、材料为山西省建筑材料质量监督检查站检查报告;

2、材料具备出厂合格证;

3、具备生产厂家检测报告,同时有产品说明书等。

材料进场后必须现场取样,然后随意抽取1卷,截取1000*1000卷材防水,取样应在监理和甲方人员的见证下抽取。送交有关实验室或见证试验室做试验;试验合格后方可使用。

(三)、作业条件:

1、提前做好材料进场的复试工作,在施工前要提前进行,以免影响工期。

2、基础垫层及防水保护墙即砖胎模已施工完毕,并通过有关人员验收,办理好相关的验收手续,且垫层及防水保护墙粉刷层已干燥。

3、按防水卷材粘贴要求,所有粘贴卷材部位的阴阳角必须做成半径为20mm 成45度折角,以保证防水卷材粘贴牢固。

二、施工工艺及方法:

1、底板防水施工

①施工工艺:

基层清理涂刷底层处理剂弹出附加层边线铺贴附加层卷材丙纶布卷材防水层施工封边 30mm聚苯板保护层。

②施工方法:

①基层处理:先用铲刀和扫帚及其它工具将表面的突出物、砂浆和疙瘩等清理干净,并将尘土、杂物清扫干净,对阴阳角、管根等部位必须认真清理。

②涂刷底层处理剂:将水溶胶作为底层处理剂,用长把滚刷均匀涂布于基层表面上,不得有漏刷和透底现象,手感不粘时,方可进行下道工序。其目的是清理基层灰尘,起到沾接牢固的目的。

③弹线:在基层上用墨线,弹出卷材附加层位置边线和卷材铺贴标准的位置分格线。

④附加层施工:阴阳角等复杂部位必须先做附加层,附加层采用聚乙稀丙纶布,附加层的有效覆盖宽度>500mm,按照弹好的位置线用聚合物水泥胶与基层粘贴牢固。具体做法见下图。

⑤卷材铺贴方法:在垫层和胎膜上全部采用满铺法:将成卷的防水卷材按弹好的标准位置放于基层下面,把聚合物水泥防水胶按一袋胶粘剂1公斤与6到12公斤水泥干混均匀后,用电动工具边搅拌边加水27.5至32.5公斤,搅拌均匀后加入剩余的水泥,然后用电动搅拌器搅拌均匀,搅拌至无沉淀无凝块无泡沫即可用,并在规定时间内用完。并将其底面与基层之间的空气全部排出。卷材搭接:卷材的长边、短边之间压边均不小于10cm。在立面与平面的转角处,卷材的接缝应在平面上,距立面不小于600mm处。接缝处要用聚合物粘贴牢固,以边缘挤出聚合物为合格,随即刮封接口,防止出现张嘴和翘边,使之成为一个完整的防水层。卷材与基层粘结面积不应小于90%。

⑥第一层聚乙烯丙纶防水卷材施工完毕经检查验收合格后,方可进行第二层

聚乙烯丙纶防水卷材的施工,即将成卷的防水卷材按弹好的标准位置放于第一层聚乙烯丙纶防水卷材上面,用聚合物水泥防水胶卷材粘接,边用双手压紧卷材慢慢地滚铺,将基底面与基层粘贴牢固。上、下两层卷材顺一个方向平行铺贴,接缝须错开三分之一卷材幅宽,端部接头应错开300mm以上,卷材铺贴后24h内严禁上人或在其上进行下一道工序施工。大面积的卷材铺贴完,要对卷材的横竖接缝进行封边处理,将流出的聚合物刮封接口,使其成为明显的刮封接口。

⑦封边处理:大面积的卷材铺贴完,要对卷材的横竖接缝进行封边处理,将流出的胶粘剂用铁抹子轻轻抹平,使其形成明显的胶粘带条。

⑧铺贴卷材经监理和甲方人员检查验收合格后,方可抹20厚1:2.5水泥砂浆找平层。

⑨与其他临边建筑防水卷材要富于200—300mm以便于防水的整体效果。

2、外墙立面防水施工:

①外墙立面防水施工工艺同底板防水施工工艺

②施工方法:

1)清理基层:要求基层无杂物、尘土或滞留砂浆,

用2m长直尺检查,基层与直尺之间的最大空隙不应超过5mm;空隙仅允许平缓变化,且每米长度内不得多于一处。

2)基层处理完毕后,涂刷涂刷底层处理剂,要求采用满涂。

3)对结构墙体阴阳角做500mm宽聚乙烯丙纶布防水附加层。

4)立面铺贴大面卷材,其工艺流程与底板第一层施工工艺相同,

5)外墙与底板砖胎模之间防水层预留错缝搭接长度处,采用加300mm宽封口条的方法加固。

6)卷材末端收头用橡胶沥青嵌缝膏嵌固填实。

3、顶板防水施工:同底板防水施工

三、检查与验收:

1、防水基层:

①基层必须牢固,无松动现象。

②基层表面的阴阳角处均做成圆角或钝角

③基层表面应清洁、干燥,不得有起砂、起皮等现象。

④基层处理剂涂刷均匀无漏刷,不得出现透底等现象。

⑤卷材防水层表面应平整,用2m长直尺检查,基层与直尺间的最大空隙不应超过5mm,且每米长度内不得多于一处,空隙仅允许平缓变化。

⑥然后补抹1:2.5水泥砂浆找平层,起到保护底层的作用。

⑦最后在找平层上浇筑50厚的细石混凝土保护层。周边竖直方向砖胎模的用棉毡防护或用模板遮挡。

2、防水层:

原材料进场检查与验收:

①原材进场必须有“三证一书“、并现场进行抽样检查验收,验收内容包括规格、外观质量检验和物理性能试验。若材料分批进场,则要求100~500卷抽取3卷,小于100卷也抽取2卷进行复验,胶粘剂每5t为一批,不足5t按一批抽样,水泥根据现场总数量随机抽取,取样应在监理和甲方的见证下抽取。

②规格、外观质量检查:按要求抽样取卷材试样,开卷进行检查,全部指标达到标准规格即为合格。其中有一项指标达不到要求应在受检产品中加倍取样复验,全部达到标准规定即为合格。复验时有一项指标不合格,则认为该产品外观不合格。外观质量检查标准见下表:

卷材外观质量检查项目

项目外观质量要求

1 断裂、皱折、孔洞、剥离不允许

2 边缘不整齐、不均匀无明显差异

3 胎体未浸透、露胎不允许

4 涂盖不均匀不允许

③物理性能实验:外观检查合格后,将取样的卷材切除距外层卷头2.5m后,顺纵向取全幅卷材宽度两块送试验室,进行拉伸性能、耐热度、柔度、和不透水

性试验。

3、施工验收:

①卷材铺贴方法和搭接、收头符合施工规范规定,粘贴牢固,连接严密,不得有损伤、皱折、翘边及鼓泡等缺陷。卷材粘结面积不应小于90%。

②卷材搭接宽度的允许偏差为±10mm。

四、保证措施:

1、质量保证措施:

①按施工组织设计中的质量保证体系运作程序和检查制度,严格进行事前预防、过程控制。

②防水专业施工队成立现场质量保证机构,由防水公司项目经理、施工质量员、技术安全员组成。

③每道工序施工前,责任工长应向施工班组做好技术交底,并明确操作方法和质量标准。施工人员应持有建设行政主管部门或其指定单位颁发的执业资格证书。

④每道工序施工过程中管理人员应进行过程监督,施工完后由专职质量检查员、监理进行检查验收合格后,方可进行下道工序。

⑤质量通病的预防与控制

1)、应铺压严实,将空气排除干净,使卷材粘贴牢固;

2)、胶粘剂涂刷应均匀,不露底,不堆积,控制胶粘剂涂刷与卷材铺贴的间隔时间,粘合时不得用力拉伸卷材,

3)、管道等细部卷材附加层,裁剪时应与构造形状相符合,并粘贴压实、严密。

2、成品保护措施:

①防水基层作好后应做好保护工作,底板垫层强度未达到 1.2Mpa前禁止上人。

②基层验收后,除防水器具和材料外其他禁止入内,防止磕碰基层。底油涂刷前严禁上人。

③由于防水工程的特殊性,既要加强施工过程的质量控制;又要加强成品的控制;已铺好的卷材防水层,应及时保护措施,不得受尖物的刺碰,以免损伤防水层。

④阴阳角、管根等防水层,不得损伤变形。

⑤防水层验收合格后,要派专人看护,作好书面交底,责任到人。

⑥所有铺好的防水层上,严禁穿钉鞋的人员进入施工现场,不得堆放防水以外的材料、设备;严禁凿眼打洞。

⑦在作防水保护层时,手推车等硬物必须加软保护,尽量使用平锨,推手推车时,防水层上必须有可靠的铺垫物。

⑧防水施工前应认真听取气象报告,在天气晴好时抓紧时间施工,雨天或五级风沙天暂停施工,以免表面出现缺陷。

⑨底板、外墙钢筋绑扎时应注意不应碰撞防水保护墙,防止穿破保护层损坏防水层。防止施工过程电焊,机戒意外埙坏卷材。

3、安全保证措施:

①严格按照施工组织设计安全保证体系程序运作和检查制度进行检查,事前预防、过程监督。责任工长在防水施工前,先对工人进行防火安全技术交底并落实到班组。

②防水材料库房应通风良好,严禁烟火。

③动用临电设备必须经过项目电工同意,并由电工实施运行,完好后方可使用。

聚乙烯丙纶复合防水卷材(施工方案)

SBC120聚乙烯丙纶复合防水卷材施工方案 1 号楼工程设计为地下一层、地上二层的钢筋砼框架结构、钢结构,建筑面积为7019.54m2, 建筑基底面积为2738.61 m2,建筑高度为11.60m。设计使用年限为50年,建筑结构安全等级为二级,建筑物抗震设防烈度为七度,建筑场地类别为川类。基础底板、地下室侧墙防水采用0.8厚聚乙烯丙纶复合防水卷材两道。 SBC120聚乙烯丙纶复合防水卷材(简称复合卷材)是在充分研究了现有防水防渗类卷材产品的基础上,根据现代工程对防水防渗材料的新要求而制造的一种构造全新、多用途、具有良好综合技术性能的防水防渗材料。主要用于工业与民用建筑的屋面防水、地下室基础及外墙防水、卫生间防水等,施工后,防水性能稳定,效果良好,经验收无任何渗漏现象,工程质量一次成功 一、工法特点 1 、采用常温施工,直接用水泥添加专用配套胶制水泥胶将复合卷材与基层而粘贴,比传统的热施工、冷施工方便、迅速,减轻劳动强度,减少环境污染,提高工作效率。 2、防水层施工简单方便,不受基层潮湿和季节的影响,材料稳定性好,无毒无味,对周围环境影响很少,大大改善了劳动条件。 二、适用范围 1、本工法是用于各类工业、民用建筑的屋面及地下防水、防渗、防潮,还适用于冶金、化工、水利、环保、采矿业等防水工程。 2、适宜于多雨潮湿地区的防水工程,施工温度范围较宽(0?35C),施工干燥度要求低。 三、工艺原理 1、SBC120复合卷材是由线性低密度聚乙烯树脂加入抗老化剂、稳定剂、助粘剂等与高强度新型丙纶长丝无纺布,采用热融直压工艺制成的复合型防水卷材。具有抗渗能力强、抗拉强度高,低温柔性好、易粘接、稳定性好、无毒、变形适应能力强、使用寿命长等良好的综合技术 性能

聚乙烯丙纶复合防水卷材屋面施工方案(新)

【1】聚乙烯丙纶复合防水卷材屋面施工方案 【2】3.1.1屋面工程量统计: 【3】3.1.2技术准备: 3.2.1.2审图:由项目总工程师组织,项目技术员、与设备专业、水专业、幕墙公司等相关专业技术人员进行图纸会审,针对各专业提出的问题,进行汇总。与设计院、业主进行协商,把问题在施工前处理完。 3.1.2.2屋面做法: 屋面做法一:主要施工部位为十五层内4-5/D-E、11-12/D-E轴处花园,十五层顶屋面。具体做法如下: 1. 8~10厚防滑地砖 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 30厚1:3厚水泥砂浆保护层

4. 干铺无纺布隔离层 5. 两道聚乙烯丙纶复合防水卷材 6. 20厚1:3水泥砂浆找平层 7. 最薄处20厚1:0.2:3.5水泥粉煤灰页岩陶粒找2%坡 8. 100厚挤塑聚苯板 9. 现浇钢筋混凝土屋面板 屋面做法二,主要的施工部位为三层南侧屋面、五层南侧A-B轴间小屋面。具体做法如下: 1. 8~10厚防滑地砖 2.3 0厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 20厚1:3厚水泥砂浆保护层 4. 干铺无纺布隔离层 5. 两道聚乙烯丙纶复合防水卷材 6. 20厚1:3水泥砂浆找平层 7. 最薄处20厚1:0.2:3.5水泥粉煤灰页岩陶粒找2%坡 8. 70厚挤塑聚苯板 9. 现浇钢筋混凝土屋面板 屋面做法三,主要施工部位为十四层北侧悬挑部屋面,机房层顶部屋面。具体做法如下: 1. 30厚1:3厚水泥砂浆饱和层,每1m见方设分格缝,缝宽10,缝内填塑料分格条,水泥砂浆保护层内配φ1镀锌钢丝网,每块958*961网孔25-30。 2.干铺无纺布隔离层 3. 两道聚乙烯丙纶复合防水卷材 4.20厚1:3水泥砂浆找平层 5.最薄处30厚1:0.2:3.5水泥粉煤灰页岩陶粒找2%坡 6.70厚挤塑聚苯板 7.现浇钢筋混凝土屋面板 3.1.2.2节点深化设计: 根据本工程屋面排水特点,绘制相关节点: 本工程十五层顶屋面采用内排雨水,内排雨水斗节点如图:

丙纶防水施工方案

SBC120聚乙烯丙纶复合防水卷材,是由低密度高压聚乙烯和高分子丙纶经过高温复合而成,俗称土工布。 中铁二十局集团六公司编制: 一、SBC120聚乙烯丙纶复合防水卷材(简称复合卷材)是在充分研究了现有防水防渗类卷材产品的基础上,根据现代工程对防水防渗材料的新要求而制造的一种构造全新、多用途、具有良好综合技术性能的防水防渗 材料。主要用于工业与民用建筑的屋面防水、地下室防水、卫生间防水等,施工后,防水性能稳定,效果良好,经验收无任何渗漏现象,工程质量一次成优。 二、工法特点 1、采用常温施工,直接用水泥添加专用配套胶制水泥胶将复合卷材与基层而粘贴,比传统的热施工、冷施工方便、迅速,减轻劳动强度,减少环境污染,提高工作效率。 2、采用条粘法施工,铺设的复合卷材能适应基层变形,细部构造及节点防水处理用300g/m2?350g/m2 复合卷材水泥胶粘接成附加层予以加强,确保薄弱环节及整个防水系统的工程质量。 3、防水层施工简单方便,不受基层潮湿和季节的影响,材料稳定性好,无毒无味,对周围环境影响很少,大大改善了劳动条件。 三、适用范围 1、本工法是用于各类工业、民用建筑的屋面及地下防水、防渗、防潮,还适用于冶金、化工、水利、环保、采矿业等防水工程。 2、适宜于多雨潮湿地区的防水工程,施工温度范围较宽(0?25C),施工干燥度要求低。 四、工艺原理 1、SBC120复合卷材是由线性低密度聚乙烯树脂加入抗老化剂、稳定剂、助粘剂等与高强度新型丙纶长丝无纺布,采用热融直压工艺制成的复合型防水卷材。具有抗渗能力强、抗拉强度高,低温柔性好、易粘接、稳定性好、无毒、变形适应能力强、使用寿命长等良好的综合技术性能。 2、复合卷材采用普通水泥添加专用配套胶或乳白胶制成的水泥胶与基层满面粘贴,从而达到防水、防漏、 防渗的效果。 五、工艺流程及操作要点 ㈠工艺流程 材料检验T检查管道预埋情况T验收基层(找平层)T清理基层T制备粘接胶T处理复杂部位(或附加层)T铺贴复合卷材T蓄水试验T保护层施工T竣工验收 ㈡施工方法: 1 、找平层技术要求 ⑴屋面找平层应符合《屋面工程技术规范》(GB50207— 2002)规定,地下防水找平层应符合《地下工程 防水技术规范》(GB50208— 2002)规定。 ⑵找平屋拐角处(如墙、烟道、墙角、管道周围)均应做成R=20mm圆角。 2、水泥胶的配制 23148 5A6C 婬' 23595 5C2B 尫 27975 6D47 浇 29846 7496 璖 ⑴粘贴防水层时,SBC120胶粘剂含量为水泥重量的 2.5%,即为一袋水泥(50kg)配用一袋胶粘剂(1.25kg)。 配制时将一袋胶粘剂与 6kg?10kg的水泥干混均匀,然后边搅拌边将其加入到27.5kg?32.5kg的水中(相当于水 泥重量的 55%? 65%),搅拌均匀后逐渐加入剩余的水泥,边加入边搅拌,搅拌至无凝块、无沉淀、无气泡即可使用。 ⑵粘结隔汽层时,SBC120胶粘剂含量为水泥重量的 1.5%,即一袋水泥(50kg)配用一袋胶粘剂(0.75kg)。配制时将一袋胶粘剂与 4kg?8kg 的水泥干混均匀,然后边搅拌边将其加入到 27.5kg?32.5kg 的水中(相当于水泥重量的 55%?65%),搅拌均匀后逐渐加入剩余的水泥,边加水边搅拌,搅拌至无凝块、无汽泡可使用。 3、复合卷材施工 ⑴施工前必须对找平层进行验收,验收合格后方可进行。 ⑵施工前,用小铲铲掉落地灰等杂物,用扫帚清扫干净基层表面的垃圾和灰尘。 ⑶屋面复合防水卷材粘贴方向按GB50207—2002 第 4.3.5 条规定确定,地下防水工程粘贴方向可根据实际 情况确定。 ⑷复合卷材铺贴时,先在铺贴部位将复合卷材预放3mm?12mm,找正方向后,在中间固定,将卷材一端 卷至固定处粘贴,这端粘贴完毕后,再将预防的卷材另一端卷回至已粘贴好的位置,连续铺贴直至整幅完成。

地下室丙纶布防水的施工组织方案

地下室丙纶布防水施工方案 一、施工准备: (一)、机具准备: 搅拌容器、搅拌电钻、手提桶、橡胶刮板、剪刀、扫帚、铁锹等。 (二)、材料准备: 所用材料为聚乙烯丙纶复合防水卷材 材料进场有“三证一书”: 1、材料为山西省建筑材料质量监督检查站检查报告; 2、材料具备出厂合格证; 3、具备生产厂家检测报告,同时有产品说明书等。 材料进场后必须现场取样,然后随意抽取1卷,截取1000*1000卷材防水,取样应在监理和甲方人员的见证下抽取。送交有关实验室或见证试验室做试验;试验合格后方可使用。 (三)、作业条件: 1、提前做好材料进场的复试工作,在施工前要提前进行,以免影响工期。 2、基础垫层及防水保护墙即砖胎模已施工完毕,并通过有关人员验收,办理好相关的验收手续,且垫层及防水保护墙粉刷层已干燥。 3、按防水卷材粘贴要求,所有粘贴卷材部位的阴阳角必须做成半径为20mm 成45度折角,以保证防水卷材粘贴牢固。 二、施工工艺及方法: 1、底板防水施工

①施工工艺: 基层清理涂刷底层处理剂弹出附加层边线铺贴附加层卷材丙纶布卷材防水层施工封边 30mm聚苯板保护层。 ②施工方法: ①基层处理:先用铲刀和扫帚及其它工具将表面的突出物、砂浆和疙瘩等清理干净,并将尘土、杂物清扫干净,对阴阳角、管根等部位必须认真清理。丙纶防水卷材防潮层施工方案

聚乙烯丙纶防水卷材防潮层施工方案 1 、施工操作要求 (1)铺贴防水卷材的基层面(找平层)必须打扫干净,并洒水保证基层温润。(注:屋面防水找平层应符合《屋面工程技术规范》规定,地下防水找平层应符合《地下防水工程施工及验收规范》规定)。 (2)用含水泥重10%-15%的聚乙烯醇胶液制备水泥素将粘结剂,搅拌必须 均匀,无沉淀、无凝块、无离析现象即可使用。 (3)屋面主防水层施工前,应先对排水集中及结构复杂的细部节点进行密 封处理和附加层粘贴,附加层使用的卷材与主防水层的卷材材料相同。 (4)密封材料采用聚醚型聚氨酯。如选用其它密封材料,应不含矿物油、 凡士林等影响聚乙烯性能的化学物质的产品。 (5)转角处均匀应加铺附加层;阴阳角等处均做成R=20mr ffl弧形。 (6)防水卷材铺贴应采用满铺法,胶粘剂涂刷在基层面上应均匀,不露底、不堆积;胶粘剂涂刷后应随即铺贴卷材,防止时间过长影响粘结质量。(7 )铺贴防水卷材不得起皱折,不得用力拉伸卷材料,边铺贴边排除卷材下面的空气和多余的胶粘剂,保证卷材与基层面以及各层卷材之间粘结密实。(8)铺贴防水卷材的搭接宽度不得小于100mm。 2、施工方法 a、施工程序:验收找平层-清理基层-配制水泥粘合剂-做附加层 保护层T养护 T基层施工T

b 、粘结前,先将卷材预铺开,找正,然后将卷材两端对折卷起,把 配制好的水泥粘合剂倒入基层上,并用刮板均匀的 刮开, 再将卷材向前推铺, 并及时用刮板排除遗留在卷材内部的空气, 刮出多余粘结剂。卷材与找平层的粘结率》85%。 c 、接缝做法: ⑴屋面防水接缝施工:隔汽层、防水层和附加层均采用搭接缝方法, 用水泥粘合剂粘结,宽度为10cm。附加层接缝 与防水层接缝错开5cm以上。 ⑵地下室防水接缝施工:采用10- 15cm搭接盖条接缝方式,盖条选用高分子合缝粘合胶粘结。 ⑶防水卷材搭接宽度长边8 - 10cm,短边10- 15cm,相邻短边接缝应错开 100cm以上,墙面与地面夹角处均为30c m以上。 大同鸿基公司 技术科 2010-3-26

坡屋面防水专项方案

开县文峰岛(举子园)文化旅游项目古典建筑 工程 坡屋面防水盖瓦 专 项 施 工 方 案 中贤建设集团有限公司 开县文峰岛(举子园)文化旅游项目古典建筑工程项目部 2014年12月22日

施工组织(设计或方案)内部审核会签表

施工组织设计/(专项)施工方案报审表

坡屋面防水盖瓦专项施工方案 一、工程概况 本工程项目主要为仿古建筑群,其屋顶均为坡屋顶,主体为钢筋混凝土坡屋顶或木结构坡屋顶,局部有木结构外挑屋面。主要防水层有三种,分别为4mm厚SBS 卷材防水层、400克丙纶防水材料防水层、4mm厚PVC卷材防水层。按照设计1#、2#楼为400克丙纶防水材料防水层,3#、4#、万世师表及7#的大成殿、大成门、东西庑、金丝堂、诗礼堂、万仞宫墙为4mm厚SBS卷材防水层,7#的礼仪亭、明官祠、乡贤祠、碑亭、钟楼、鼓楼为4mmPVC卷材。主要瓦种有小青瓦、琉璃瓦、筒瓦等。由于施工进度的要求,防水盖瓦施工存在和木结构檐口施工等工序交叉作业。 二、施工准备 (一)施工前将所需主材按设计及规范要求进行送检,合格材料方可进场,瓦种颜色 安装部位业主监理书面确认(或按照原设计图纸施工)。 (二)组织施工员、班组进行技术安全交底。 (三)组织样板施工,施工完毕自检合格组织监理、业主进行样板验收。 (四)坡屋面防水施工拟投入现场施工管理员3人,专业施工技术人员1人,安全 员1人,测量员2人,架子工10人,抹灰工10人,盖瓦工10人,以及相应的小型机具。以上资源配置将根据工程进度要求再作调整。 三、主材特点 (一)S BS卷材 SBS卷材属热塑性弹性体防水材料,常温施工,操作简便。高温不流淌、低温不脆裂、韧性强、弹性好、抗腐蚀、耐老化。 (二)P VC卷材 1.PVC防水卷材拉伸强度高,伸长率好,热尺寸变化率小。 2.PVC防水卷材具有良好的可焊接性,接缝热风焊接后与母材成为一体。 3.PVC防水卷材具有良好的水汽扩散性,冷凝物易排释,留至基层的湿气、潮 气易排出。 4.PVC防水卷材耐老化、耐紫外线照射、耐化学腐蚀、耐根系渗透。 5.低温下(-20℃)具有良好的柔韧性。 6.PVC防水卷材使用寿命长,且无环境污染。 7.PVC防水卷材表面吸收热量少,温度低。 8.PVC防水卷材优异的柔韧性和伸展性、拉伸强度高、极佳的尺寸稳定、机 械强度高、耐侵蚀性、耐根系渗透性、耐候性和抗紫外线性、抗冰雹性。(三)丙纶防水材料 由多层不同材料复合而成、使产品综合性得到显著提高,特别是单独设有防老化层,从而大大提高了产品的使用寿命。产品设计寿命为50年以上。产品表面粗糙,

防水专项施工方案聚乙烯丙纶复合防水卷材

山东XXX集团防水施工方案 XXXXXX项目 防水专项施工方案(聚乙烯丙纶复合高分子防水卷材) 批准: 审核: 编制: 山东XXX建设建设有限公司 二〇一五年四月

目次 1 工程概况 (1) 2 编制依据: (1) 3 施工部署: (1) 4 施工准备工作: (2) 出具材料生产许可证、合格证、防伪标志、说明书、检测报告、以及材料供应商的生产资质,同时施工单位应提供相应资质及各类人员上岗证书。 (2) 5 工艺流程: (2) 6 质量标准及注意事项 (6) 7 施工进度控制 (6) 8 成品保护 (6) 10 文明施工 (7)

1 工程概况 本工程为泰安市岱岳区XXXXXXXXX项目,位于XXXX路南段、泰安市XXXXX对面。建设单位为山东XXX建设有限公司,本工程由山东XXXXX设计有限公司设计。本标段由X#、X#楼及地下车库组成,建筑面积共约为5.3万平方米,其中14#楼建筑面积约为26878㎡,地上30层,地下2层;8#楼建筑面积约为24933㎡,地上30层,地下2层;2层地下车库建筑面积10000㎡。建筑高度为87.3m,车库为框架结构,其它均为剪力墙结构体系,抗震设防烈度为6度,建筑等级与耐火等级均为一级。 2 编制依据: 本施工方案编制根据《地下工程防水技术规范》GB50108-2001及《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002和其它设计、施工过程中涉及的相关规范、规程。 3 施工部署: 3.1 设立现场组织机构: 项目工程设组织协调工作负责人员一名,施工生产兼技术指导人员一名,质量检查一名,现场安全、消防负责人一名。 3.2 结合工程特点,组织经验丰富,持有上岗证的技术工人操作。 3.3 作业条件 (1)地下防水层施工,当地下水位较高时,铺贴防水层前应降地下水,地下水位降至防水层底标高下30cm,并保持到防水层施工完成。 (2)铺贴防水层的基层表面应将尘土杂物清扫干净;表面残留的灰浆硬块及突出部分应清除干净,不得有空鼓、开裂、起砂和脱皮等现象。 (3)基层表面应保持千燥,含水率不大于9%,并要平整牢固,阴阳角处应做成圆弧角。

地下室丙纶布防水施工方案

二、施工准备: (一)、机具准备: 搅拌容器、搅拌电钻、手提桶、橡胶刮板、剪刀、扫帚、铁锹等。 (二)、材料准备: 所用材料为聚乙烯丙纶复合防水卷材 材料进场有“三证一书”: 1、材料为山东省建筑材料质量监督检查站检查报告; 2、材料具备出厂合格证; 3、具备生产厂家检测报告,同时有产品说明书等。 三、施工工艺及方法: 1、底板防水施工 ①施工工艺: 基层清理涂刷底层处理剂弹出附加层边线铺贴卷材标准线附加层施工第一层卷材防水层施工第二层卷材防水层施工封边抹20厚1:2.5水泥砂浆找平层。方案一:丙纶布防水施工方案 一、sbc120聚乙烯丙纶复合防水卷材(简称复合卷材)是在充分研究了现有防水防渗类卷材产品的基础上,根据现代工程对防水防渗材料的新要求而制造的一种构造全新、多用途、具有良好综合技术性能的防水防渗材料。主要用于工业与民用建筑的屋面防水、地下室防水、卫生间防水等,施工后,防水性能稳定,效果良好,经验收无任何渗漏现象,工程质量一次成优。 二、工法特点 1、采用常温施工,直接用水泥添加专用配套胶制水泥胶将复合卷材与基层而粘贴,比传统的热施工、冷施工方便、迅速,减轻劳动强度,减少环境污染,提高工作效率。 2、采用条粘法施工,铺设的复合卷材能适应基层变形,细部构造及节点防水处理用300g/m2~350g/m2复合卷材水泥胶粘接成附加层予以加强,确保薄弱环节及整个防水系统的工程质量。 3、防水层施工简单方便,不受基层潮湿和季节的影响,材料稳定性好,无毒无味,对周围环境影响很少,大大改善了劳动条件。 三、适用范围 1、本工法是用于各类工业、民用建筑的屋面及地下防水、防渗、防潮,还适用于冶金、化工、水利、环保、采矿业等防水工程。 2、适宜于多雨潮湿地区的防水工程,施工温度范围较宽(0~25℃),施工干燥度要求低。 四、工艺原理 1、sbc120复合卷材是由线性低密度聚乙烯树脂加入抗老化剂、稳定剂、助粘剂等与高强度新型丙纶长丝无纺布,采用热融直压工艺制成的复合型防水卷材。具有抗渗能力强、抗拉强度高,低温柔性好、易粘接、稳定性好、无毒、变形适应能力强、使用寿命长等良好的综合技术性能。 2、复合卷材采用普通水泥添加专用配套胶或乳白胶制成的水泥胶与基层满面粘贴,从而达到防水、防漏、防渗的效果。 五、工艺流程及操作要点 ㈠工艺流程 材料检验→检查管道预埋情况→验收基层(找平层)→清理基层→制备粘接胶→处理复杂部位(或附加层)→铺贴复合卷材→蓄水试验→保护层施工→竣工验收

地下室外墙聚乙烯丙纶防水施工方案

地下室聚乙烯丙纶防水卷材施工方案 1、建筑工程防水施工手册及《地下防水工程技术规范》GBJ50108—2008;《地下防水工程质量验收规范》GB50208—2011;及其它设计、施工过程中涉及的相关规范、规程。 2、我单位现有的技术水平、施工管理水平和机械设备能力。 一、工程概况: 即本工程地下室防水除混凝土自防水外,外做柔性防水采用聚乙烯丙纶卷材复合防水层2层4厚做法。 编制依据: 1、设计图纸为2.0厚APF高分子防水卷材,经与设计沟通改为聚乙烯丙纶复合防水卷材。 2、施工组织设计。 3、88JZ9,GFZ聚乙烯丙纶卷材复合防水图集。 4、GB 18173.1-2012《高分子防水材料》。 5、88J6-1地下工程防水图集。 二、材料选用: 1.聚乙烯丙纶400克防水卷材,GB18173-1-2012标准防水卷材。 2.辅助材料:专用胶,水泥。 3、材料进场复试:以同一生产厂家的统一品牌,统一等级的产品,大于1000卷的抽5卷,100—499卷抽4卷,100卷以下抽2卷,进

行规格尺寸和外观质量检验,进行复试的卷材将卷材切除距外层卷头300㎜后顺纵向切取1500㎜的 全副卷材2块,一块作物理性能检验用,另一块备用。 4、材料进场后应放置于室内立放,避免雨淋。 三、对基层的要求: 防水施工基面要坚实平整,光洁,不能有酥松、起砂、裂缝、翘起和尖凸、坑洼、空鼓等现象。 四、防水主、辅料的施工要求: 1、胶浆的配比:水泥与专用胶粉重量比为100(水泥):1(胶粉):50(水)(水适量)。 2.配比方法:先将胶粉放入容器内,再加水泥边搅拌,待拌合均匀后,加水搅拌成糊状流体后方可使用。 3.在施工基面弹好基准线,将卷材预铺调整。 4.基面不得有明水,如果非常干燥,需在基面表层喷水保温。 5.地面和卷材涂胶要均匀一致,不得漏涂,拉直后压实刮平。 6.要在封缝处做一道单组分聚氨酯封边。 五、防水层的施工与操作 施工顺序,由于基础与止水墙都采用的是混凝土内加803防水材料。每栋楼按照从基础阀板面起对外围剪力墙面进行施工,每栋楼外墙大面施工时可由中间向两端施工。 5.1施工条件

聚乙烯丙纶防水卷材施工方案

地下室防水施工方案 一、编制依据 1、根据建筑工程防水施工手册及《地下室防水工程技术规范》GB50108-2001 ;《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002 ;及其他设计、施工过程中涉及的相关规范规程。 3、我单位现有的条件,施工管理和施工机具。 二、工程概况 本工程为高层商住用楼,属一类高层建筑,± 0.000 标高相对绝对标高为 27.1m,总建筑占地面积约为15015m2总建筑面积约为139089.18m2,包括两栋高层主楼建筑,两栋主楼通过裙楼相连,其中北楼30 层,南楼27 层和21 层,裙楼五层及地下室两层。其中地下建筑面积约为20571m2本工程 地下室防水等级为一级。防水卷材采用聚乙烯丙纶防水卷材。 三、材料及主要机具 (一)选用材料:聚乙烯丙纶、涤纶高分子防水卷材 防水材料采购应有:甲乙双方协商确定, 购买材料前 3 天乙方应向甲方呈报材料样品、技术资料待甲方书面确认后, 再进行采购使用, 所有防水材料出厂后必须有产品合格证,出厂质量证明检验报告:防伪标志等。 (二)材料要求:聚乙烯丙纶防水卷材应具有出厂合格证,并进行现场有见证抽样送检,合格后方准使用。 (三)材料介绍: 系理聚乙烯丙纶防水卷材, 是在充分研究现有防水卷材的基础上, 根据现代化防水工程的新要求研制而成的。该产品各项性能指标均符合GB18173.1 -2000 要求,是采用多层高分子合成片材,采用新技术,新工艺复合加工而成的新型防水材料。 聚乙烯丙纶、涤纶防水卷材具备抗拉强度高,抗渗能力强,低温柔性好, 线胀系数小,易粘接,磨擦系数大,稳定性好,变型适应能力强,适应范围广, 使用寿命长等一优越性能, 其突出特点是表面粗糙均匀, 可与水泥材料在凝固过程中直接粘合,这是其它防水、防渗材料所不具备的性能。该产品用于水池、卫生间、屋面及地下防水、防渗防潮等防水工程,施工简便易行,在基层潮湿的情况下,只要无明水即可施工。该产

地下室丙纶布防水施工方案

地下室丙纶布防水施工方 案 Final revision by standardization team on December 10, 2020.

 3、按防水卷材粘贴要求,所有粘贴卷材部位的阴阳角必须做成半径为20mm成45度折角,以保证防水卷材粘贴牢固。 二、施工工艺及方法: 1、底板防水施工 ①施工工艺:

具体 边,使之成为一个完整的防水层。卷材与基层粘结面积不应小于90%。

丙纶防水施工工艺标准及其验收方法资料

SBC120聚乙烯丙纶复合防水卷材 施工工艺 一、前言 SBC120聚乙烯丙纶复合防水卷材(简称复合卷材)是在充分研究了现有防水防渗类卷材产品的基础上,根据现代工程对防水防渗材料的新要求而制造的一种构造全新、多用途、具有良好综合技术性能的防水防渗材料。主要用于工业与民用建筑的屋面防水、地下室防水、卫生间防水等,施工后,防水性能稳定,效果良好,经验收无任何渗漏现象,工程质量一次成优。中铁二十局集团六公司根据施工经验编制本工法。 五、工艺流程及操作要点 ㈠工艺流程 材料检验→检查管道预埋情况→验收基层(找平层)→清理基层→制备粘接胶→处理复杂部位(或附加层)→铺贴复合卷材→蓄水试验→保护层施工→竣工验收 ㈡施工方法: 1、找平层技术要求

地下室丙纶卷材施工方案

地下室防水施工方案 一、材料 1 、聚乙烯丙纶复合卷材(400克)的结构特点: 复合卷材为表面增强式结构,两个表面由高强度新型丙纶长丝无纺布构成。主防水层是线性低密度聚乙烯脂加入抗老化剂、稳定剂、助粘剂等制成, 具有优良的机械强度,耐化学性和耐候性。 2 、复合卷材的性能特点: 复合卷材具有综合技术性能良好、抗拉强度高、抗渗能力强,低温柔性好、线胀系数小、易粘接、摩擦系数大、稳定性好、适应温度范围宽、使用寿命长等特点。 3 、复合卷材的应用特点: 。 复合卷材最突出的特点是表面粗糙均匀、易粘接,适合与多种材料粘合, 可与水泥材料在凝固过程中直接粘合, 这是其它防水、防渗材料所不具备的性能。复合卷材可以直接设计在水泥材料结构中使用,具有足够的稳定性。 4.卓越的物理力学性能: 二.设计 复合卷材与水泥有很好的粘接强度,与砂土有较大的摩擦系数,这是材料应用结构设计的主要特点.

— 2 、接缝方式: 接缝采用搭接方式, 胶粘剂选用801胶水配制水泥素浆。 复合卷材接缝搭接宽度: 长边接缝为100mm, 短边接缝为12Omm。相邻短边接缝应错开1m以上,水平转角处( 墙面与墙面的夹角)接缝距转角大于。地下防水中接缝应错开转角处, 接缝位置应距转角以上,垂直转角处(墙面与地面的夹角) 卷材接缝应在水平面上,接缝位置应距转角以上.接缝方式见图1: 3 、本工程采用300g/㎡的复合卷材对整个构筑物的平面,立面进行包裹作出施工. · 三、施工 施工操作程序为: 验收基层( 找平层) 一一清扫基层一一制备粘接胶一一处理复杂部位一-铺贴复合卷材一一检验复合卷材施工质量一一保护层施工一一验收。 1 、基层( 平面、立面) 技术要求: 地下防水基层(平面,立面)应符合<<地下防水工程施工及验收规 范>>GB50208-2002 规定. 2 、施工准备: (1) 人员组织,一个施工组需7人,清扫基层1人,制胶运胶3人,敷识、压实2人,复杂部位处理1人,分工协作,相互配合。 (2) 器具准备( 见表2) (3) 材料准备,地下工程防水所需的材料(复合卷材,水泥,801胶)等,按比例准备好. ~

卫生间丙纶布防水施工方案

(一)、卫生间、厨房丙纶防水施工方案 1、施工准备: (1)、工艺流程: 清理基层→1:2水泥砂浆找平层→制备粘接胶→细部附加层→粘贴聚乙烯丙纶卷材→检验卷材施工质量→保护层施工→蓄水试验→验收 (2)、作业条件: 1)、进场丙纶布必须具有合格证及检验报告,各项性能均需达到规定指标。 2)、所有预埋管线均已预埋完毕,且已采用1:2:4的砼掺10%的UEA膨胀剂填塞密实。 3)、穿过楼板的立管周围,套管与立管交接处,大便器与立管接口处、地漏上口四周等部位止水台施工完毕。 4)、操作人员必须经过专业培训,持证上岗,先做样板间,经验收合格后,方大面积施工。 2、施工方法: (1)、清理基层:基层必须清理干净,涂刷基层处理剂,露出原始砼面层,并细部附加层应涂刷于地漏、管根阴阳角等易漏水的部位。 (2)、找平层:采用1 :2防水砂浆厚20mm,防水粉掺量为3%。找平层与墙交接处应做半径为20mm的圆弧角,管根部做圆锥台上留10mm 宽的缝隙待防水层干燥后用密封膏嵌填。 (3)、制备粘接胶:SBC聚合物水泥专用粘接胶配料按水泥重量2.5%(一袋胶1Kg配50公斤水泥)的比例配合搅拌均匀,无凝块,无沉淀,无气泡即可使用,用排刷均匀地刷在基层及卷材表面上,按每平方涂刷3Kg(按实际用量为准)左右为宜,涂刷后应干燥24小时以上,才能进行下道工序。

(4)、细部处理:将SBC聚合物水泥专用粘接胶用排刷在地漏、管道根部、阴阳角等部位均匀涂刷,不得漏刷,地面与墙面交接处,粘贴SBC聚乙烯丙纶卷材附加层,防水层上翻250mm。 (5)、铺贴方向为由里向外进行,聚乙烯丙纶卷材铺贴时,先在铺贴部位将卷材预放一部分,找正方向后,在中间处固定,将卷材一端卷至固定处粘贴,一端粘贴完毕后,再将预放的卷材另一端卷回至已粘贴好的位置,连续铺贴直至整幅完成。铺贴方法:用刮板将聚合物水泥涂刮在和卷材相应的基层表面上,厚度为1mm(聚合物水泥应均匀,不露底,不堆集),然后粘贴卷材。并在卷材上表面用刮板将粘接面排气压实,排出空气和多余的粘接胶,以保证防水工程质量。 (6)、聚乙烯丙纶卷材的损伤,疪点应做附加层,附加层卷材应宽出其周边120mm以上,并且满粘。 (7)、聚乙烯丙纶卷材采用搭接方式施工,搭接长度不小于100mm. 聚合物水泥接缝压实后,不在接缝边缘再涂刷聚合物水泥浆,溢出的聚合物水泥浆不必处理,而是待其固化后,将接缝处表面聚合物水泥浆清除,接缝涂胶部位必须干净,干燥。 (8)、保护层施工:聚乙烯丙纶卷材外露时,为防止损坏,延长卷材使用寿命。采用聚合物水泥涂刷两道厚度为1mm的柔性保护层。 (9)、防水层涂刷完毕经外观验收合格后,进行蓄水试验,蓄水深度为高出地漏30~50mm,蓄水48小时无渗漏为合格。 3、质量目标: (1)、粘结剂的品种、标号、性能及配合比,必须符合设计要求和施工规范的规定。

 5.1施工条件 (1)聚乙烯丙纶防水卷材施工温度宜在5℃以上25℃以下进行,雨天、雪天、5级风及以上天气禁止施工,在施工中遇到雨天要做好防雨措施。 (2)找平层验收合格,基层在潮湿的情况下只要无明水便可施工。 5.2 聚乙烯丙纶防水卷材的粘贴与铺设应按以下规定操作 (1)、卷材粘贴方向确定。 当有坡度<3%时,卷材宜平行坡面铺贴。坡度>3%时,卷材可平行或垂直坡面铺贴。 要求:上下层卷材不得相互垂直铺贴。 (2)、地下室防水层施工前,应先做好节点、附加层和桩基础钢筋比较集中部位的处理,然后由最低标高处向上施工。

中汾屋面聚乙烯丙纶防水卷材防水层施工方案

聚乙烯丙纶卷材施工方案 一、工程概况 1.工程名称:中汾酒业投资有限公司屋面防水工程 2.工程概况描述:拟采用单层1.2㎜高分子聚乙烯丙纶卷材进行柔性防 水施工。 3.工期要求:以工程实际进度为准。 二、编制依据: 1.《屋面工程技术规范》GB50345-2004 2.《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002 3.《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GBJ300-88 4.《高分子防水材料第1部分片材》GB18173.1-2000 5.《聚乙烯丙纶卷材复合防水工程技术规程》CECS199:2006 三、防水设计方案 1、屋面防水层采用单层1.2㎜高分子聚乙烯丙纶防水卷材,卷材与基层、卷材与卷材的搭接宽度不小于100mm,采用聚合物水泥防水胶粘材料连接。阴阳角、转角处及细部节点部位加设附加层专用卷材400mm宽。 卷材铺贴时要注意同层之间的短边搭接缝应相互错开至少1.5m。上下两层铺贴时,长边方向应相互错开1/3~1/2,短边方向同层之间错开1.5m以上,并且上下两层避免出现十字搭接缝的出现,接头部位必须相互错开。

四、施工准备 (一)施工材料及机具准备: 主材及辅材:宏源牌800g高分子聚乙烯丙纶卷材、专用基层胶粘剂、专用密封膏、宏源专用附加层卷材等; 基层清理工具:小平铲、凿子、吹灰器、扫帚; 基层处理剂涂刷工具:滚动刷、毛刷; 卷材铺贴工具:弹线盒、剪刀、壁纸刀、卷材展铺器、小压辊; 取料配料工具:台称、称料桶、拌料桶、拌料器、剪刀。 材料简介:高分子(聚乙烯丙纶)复合防水卷材是根据我国现代防水工程对防水、防渗材料的新要求研制的,产品选用丙纶或涤纶无纺布,高压聚乙烯为主要原料经添加抗老化剂、增塑剂,采用高科技、新技术、新工艺大型设备一次成型生产的高分子复合防水卷材。可在水泥基层潮湿,含水率高的基层上施工,产品可直接与水泥结构面粘接,该产品防水性能优良、无毒、无味、抗拉强度大、抗渗能力强、耐冻、耐腐蚀、易粘贴、柔性好、重量轻、

地下室丙纶卷材施工工艺

地下室堵漏防水工程 施工方案 北京远大洪雨防水工程有限公司 2010年11月23日

施工方案 一、工程简介: 经我公司技术人员现场勘察,原地下室墙面及墙角四周均出现渗水现象,就此情况我方特提出如下解决方案。 二、设计依据及原则 1、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008) 2、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2008) 三、施工工艺: (一)、施工条件: 1、应对上道工序进行质量验收,合格后方可进行防水施工。 2、宜在0℃~35℃范围内施工(超出规定的温度范围时,可采取特殊的保温或降温措施),本公司有丰富经验。施工后的防水层在正常条件下4小时内不得淋雨,在阴天雨季施工时,公司生产的专用防水封缝胶,20分钟后下雨无妨碍,可避免接缝部位被雨水冲开或泡开。 3、应避免在五级风以上条件下施工,如遇异常天气应采取保护措施。 4、找平层与立面结构(女儿墙、立墙、天沟)等连接处均可做成直角(圆弧亦可)。 5、找平层与基层应粘结牢固、表面平整、洁净、找平层厚度按工程设计定位。 6、防水层的保护层做法按工程设计而定。 7、水泥标号为P.032.5#普通硅酸盐水泥。 8、根据工程需要选用不同型号、规格的防水卷材各类工程防水层的数据指标。 9、聚合物粘结料配比,水泥:水:胶=5:1.25:1(重量比)根据基底的干、湿度调整粘结料的浓度。 (二)、防水层特点: 1、本产品属绿色环保产品,无毒、无味、无污染。 2、由于掺入抗老化剂、产品具有很好的抗老化、抗氧化、耐腐蚀特点,柔韧性好、易弯曲且不折断、抗拉和抗穿孔性能好。 3、可在潮湿基层上施工,基层上只要无明水即可施工,大雨停后,把积水扫净就可立即施工,有利于抢工期。 4、柔韧性好、易弯曲、任意折叠、易操作。厨卫间、泳池、水池防水,阴、阳角和

地下室外墙聚乙烯丙纶防水施工方案

地下室外墙聚乙烯丙纶 防水施工方案 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

 编制依据: 1、设计图纸为厚APF高分子防水卷材,经与设计沟通改为聚乙烯丙纶复合防水卷材。 2、施工组织设计。 3、88JZ9,GFZ聚乙烯丙纶卷材复合防水图集。 4、GB《高分子防水材料》。 5、88J6-1地下工程防水图集。 二、材料选用: 1.聚乙烯丙纶400克防水卷材,GB标准防水卷材。 2.辅助材料:专用胶,水泥。

3、材料进场复试:以同一生产厂家的统一品牌,统一等级的产品,大于1000卷的抽5卷,100—499卷抽4卷,100卷以下抽2卷,进行规格尺寸和外观质量检验,进行复试的卷材将卷材切除距外层卷头300㎜后顺纵向切取1500㎜的 全副卷材2块,一块作物理性能检验用,另一块备用。卫生间丙纶布施工方案 1、施工准备: 1.1 工艺流程:清理基层→1:2水泥砂浆找平层→制备粘接胶→细部附加层→粘贴聚乙烯丙纶卷材→检验卷材施工质量→保护层施工→蓄水试验→验收 1.2 作业条件: 1.2.1 进场丙纶布必须具有合格证及检验报告,各项性能均需达到规定指标。 1.2.2 所有预埋管线均已预埋完毕,且已采用1:2:4的砼掺10%的UEA膨胀剂填塞密实。 1.2.3 穿过楼板的立管周围,套管与立管交接处,大便器与立管接口处、地漏上口四周等部位止水台施工完毕。 1.2.4 操作人员必须经过专业培训,持证上岗,先做样板间,经验收合格后,方大面积施工。 2、施工方法: 2.1 清理基层:基层必须清理干净,涂刷基层处理剂,露出原始砼面层,并细部附加层应涂刷于地漏、管根阴阳角等易漏水的部位。 2.2 找平层:采用1 :2防水砂浆厚20mm,防水粉掺量为3%。找平层与墙交接处应做半径为20mm的圆弧角,管根部做圆锥台上留10mm 宽的缝隙待防水层干燥后用密封膏嵌填。 2.3 制备粘接胶:SBC聚合物水泥专用粘接胶配料按水泥重量2.5%(一袋胶1Kg配50公斤水泥)的比例配合搅拌均匀,无凝块,无沉淀,无气泡即可使用,用排刷均匀地刷在基层及卷材表面上,按每平方涂刷3Kg(按实际用量为准)左右为宜,涂刷后应干燥24小时以上,才能进行下道工序。 2.4 细部处理:将SBC聚合物水泥专用粘接胶用排刷在地漏、管道根部、阴阳角等部位均匀涂刷,不得漏刷,地面与墙面交接处,粘贴SBC聚乙烯丙纶卷材附加层,防水层上翻250mm。 2.5 铺贴方向为由里向外进行,聚乙烯丙纶卷材铺贴时,先在铺贴部位将卷材预放一部分,找正方向后,在中间处固定,将卷材一端卷至固定处粘贴,

相关文档
相关文档 最新文档