污水管道工程闭水试验验收记录试验工程名称:迎宾西路上坂至牛崎头路段道路改造工程(南靖段)试验日期:年月日施工单位:漳州市市政工程有限公司

监理单位:四川省城市建设工程监理有限公司

现场施工负责人:质检员:试验监理员:

注:1.闭水试验应在管道填土前进行。 2.闭水试验应在管道灌满水后经24小时后进行。

3.闭水试验的水位,应为试验段上游管道内顶以上2米,如上游管内顶至检查井口的高度小于2米时,水位可至井口为止。

4.对渗水量的测定时间应不小于30分钟。

5.检验频率:ΔD<700mm、Δ倒虹吸管每个井段检验。ΔD≥700mm每三个井段抽验一段。

隐蔽工程质量验收记录

隐蔽工程质量验收记录 1、土方工程 (1)检查内容:依据施工图纸、地质勘察报告、有关施工验收规范要求底标高,基底轮廓尺寸等情况;检查基底清理情况,基底标高,基底轮廓尺寸等情况; (2)填写要点:土方工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,将检查内容描述清楚。 2、支护工程 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和基坑支护方案、技术交底、检查锚杆、土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径、深度和角度;检查地下连续墙成槽宽度、深度、倾斜度、钢筋笼规格、位置、槽底清理、沉渣厚度情况; (2)填写要点:支护工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,锚杆、土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径等主要数据描述清楚。 3、桩基工程 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和桩基施工方案、技术交底,检查钢筋笼规格、尺寸、沉渣厚度、清孔等情况;(2)填写要点:桩基工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,将检查的钢筋规格、尺寸、沉渣厚度、清孔等情况描述清楚。 4、地下防水工程

(1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和防水施工方案、技术交底、检查混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙套管、预埋件等设置的形式和构造等情况;检查防水层的基层处理,防水材料的规格、厚度、铺设方式、阴阳角处理、搭接密封处理等情况;(2)填写要点:地下防水工程隐检记录中要注明施工图纸编号、刚性防水混凝土的强度等级、抗渗等级,柔性防水材料的编号、规格、防水材料的复试报告编号、施工铺设方法、搭接长度、宽度尺寸等情况,还应将阴阳角处理、附加层情况等描述清楚,必要时可附简图加以说明。 5、结构钢筋绑扎 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和钢筋施工方案、技术交底、检查钢筋的品种、规格、数量、位置、锚固和接头位置、搭接长度、保护层厚度,钢筋及垫块绑扎和钢筋除锈等情况;(2)填写要点:钢筋工程隐检记录中要注明施工图纸编号,主要钢筋原材复试报告编号,钢筋竖向水平各自的型号、排距、保护层尺寸,箍筋的型号,间距尺寸,钢筋绑扎接头长度尺寸,垫块规格尺寸等,若钢筋规格与图纸不相符,还应将钢筋代用变更的洽商编号填写清楚,检查内容应尽量描述清楚。 6、结构钢筋连接 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和钢筋施工方案、技术交底,检查连接形式、连接种类、接头位置、数量和连接质量,若是焊接,还要检查焊条、焊剂的产品质量,检查焊口形式、

污水管道闭水试验方法

目录 一、编制依据: 0 二、工程概况 0 三、准备主要工具 (2) 四、闭水试验应具备条件 (3) 五、闭水试验程序 (4) 六、闭水试验方法 (4) 七、安全措施 (7) 八、试验注意事项 (7) 一、编制依据: 1、《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); 2、《深圳市龙岗区龙岗街道同乐东区雨污分流管网工程施工组织设 计》; 二、工程概况 1、工程名称:深圳市龙岗区龙岗街道同乐东片区雨污分流管网工程 2、工程地点:深圳市龙岗区同乐街道片区 3、工程概况:本工程位于龙岗街道同乐社区、同心社区、同德社区, 分为北片区和南片区,具体范围结合社区范围线、深汕公路、惠盐高速公 路进行确定、北片区位于惠盐高速公路西侧,南片区位于深汕公路南侧。

本工程主要分为三部分内容:1)现状道路排水系统完善,主要包括 园新路、景盛路、黄屋路、水田二路、兰水路、大埔二路等;2)新旧村居住区及工厂区外围道路分流制改造,其中新村居住区包括同乐社区居委会 片区、池屋新村A区、池屋新村B区、企岭村、黄屋村、其面村、坑尾村、新大坑村等,旧村居住区有企岭旧村、黄屋旧村、其面旧村、新大坑旧村、下围居民小组和池屋村民小组等;3)建筑排水立管的改造,主要是对新村居住区的合流制建筑进行分流制改造。 市政雨污管网是为解决雨污混流的现状,施工项目主要是改造或新建 雨水管和污水管,或将原有污水管接入市政总管。 DN200~DN500主要为小区内管道。DN600、DN800主要为市政道路埋管,也是雨、污水二三级支管。以经济合理的原则,在小区内或市区以开 槽埋管方式施工,管道两侧预留30~40cm的操作宽度,基槽深度按设计要求开挖,遇到地下水时采取降水措施,确保铺管时底部无水。基槽根据土 质情况放坡,但应保证槽壁的稳定性。开挖沟槽,应严格控制基底高程, 不得扰动基底原状土层。当管道埋深大,地质不良时,采用钢板桩支护。 4、污水管道工程量:本工程闭水试验为污水管道闭水试验,工程量 主要如下: DN200,SN8 HDPE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管:388.29m; DN300,SN8 HDPE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管:3345m; DN400,SN8 HDPE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管:9474m; DN400,SN12.5 HDPE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管:400m;

隐蔽工程质量验收记录表

隐蔽工程质量验收记录表 GD23010640 1 验收执行规范编号 GB50205-2001 驳 分包负责人 / / 施工执行标准名称及编号 《建筑工程施工质量 验收统一标准》(GB50300-2001)规定 监理(建设) 隐蔽工程部位 施工质量验收规范的规定 (质量要求) 施工单位检 查记录 单位验收记录 构件外观、几何尺寸、预埋尺寸等, 避雷装置(一层) 合格 均达到设计要求 和验收规范的标准,测试合格 以下空白 专业工长 (施工员) 施工班长 施工 单位 合格 检查 评定 结果 项目专业质量检查员 : 年 月 日 监理 单位 验收 结论 专业监理工程师 ( 建设单位基础上专业技术负责人 ): 年 月 日 隐蔽工程质量验收记录表 分项工程名称 单位(子单位)工程名称 隐蔽工程项目 避雷装置 (一层) 分部(子分部)工程名称 施工单位 山东港基建设集团有限公司 项 目 经 理 分包单位

GD23010640 1 验收执行规范编号 GB50205-2001 驳 分包负责人 / / 施工执行标准名称及编号 《建筑工程施工质量 验收统一标准》(GB50300-2001)规定 监理(建设) 隐蔽工程部位 施工质量验收规范的规定 (质量要求) 施工单位检 查记录 单位验收记录 构件外观、几何尺寸、预埋尺寸等, 避雷装置(二层) 合格 均达到设计要求 和验收规范的标准,测试合格 以下空白 专业工长 (施工员) 施工班长 施工 单位 合格 检查 评定 结果 项目专业质量检查员 : 年 月 日 监理 单位 验收 结论 专业监理工程师 ( 建设单位基础上专业技术负责人 ): 年 月 日 隐蔽工程质量验收记录表 GD23010640 1 验收执行规范编号 GB50205-2001 驳 分项工程名称 单位(子单位)工程名称 隐蔽工程项目 避雷装置 ( 三层) 分部( 子分部 ) 工程名称 分项工程名称 单位 ( 子单位 ) 工程名称 隐蔽工程项目 避雷装置 (二层) 分部(子分部)工程名称 施工单位 山东港基建设集团有限公司 项 目 经 理 分包单位

污水管隐蔽工程检查验收记录

工程名称映霞路市政(中轴路~东十 一线)道路及排水工程 施工 单位 湖南星大建设 集团有限公司 分项 工程 名称 图号 BG-4 -3 隐蔽日期隐蔽部位、内容单位数量检查情况 监理建设单位 验收记录 K3+370~520段 (W13-1~W17) 污水管沟槽 m 220 1、槽底土质:未扰动槽底 土壤,槽底土质符合要求。 2、槽底:未受水浸泡,槽 底符合要求。3、沟槽内管 道两侧工作面各宽30cm, 沟槽边坡为1︰0.33。 有关测试资料 名称测试结果证、单编号备注 附图: 参加检查人员签字 施工单位监理单位建设单位项目技术负责人: 监理工程师:现场代表:

工程名称映霞路市政(中轴路~东十 一线)道路及排水工程 施工 单位 湖南星大建设 集团有限公司 分项 工程 名称 图号 BG-4 -3 隐蔽日期隐蔽部位、内容单位数量检查情况 监理建设单位 验收记录 K3+370~520段 (W13-1~W17) 污水管沟槽 m 220 1、管道沟槽:全过程中未 浸泡水,管道沟槽符合要 求。2、管道基础砂垫层: 管道基础砂垫层密实平整, 符合要求。 有关测试资料 名称测试结果证、单编号备注 附图: 参加检查人员签字 施工单位监理单位建设单位项目技术负责人:监理工程师:现场代表:

工程名称映霞路市政(中轴路~东十 一线)道路及排水工程 施工 单位 湖南星大建设 集团有限公司 分项 工程 名称 图号 BG-4 -3 隐蔽日期隐蔽部位、内容单位数量检查情况 监理建设单位 验收记录 K3+370~520段 (W13-1~W17) 污水管沟槽 m 220 1、管道安装前:a、管材类 型、规格符合要求,有产品 合格证;b、管材无破损、 裂缝及明显缺陷,符合要 求;c、接口用的管套与管 材规格配套,有产品合格 证,符合要求。2、下管安 装:槽内无积水,下管安装 符合要求。3、管道安装完 毕:按规定进行高程复测和 外观检查,符合要求。 有关测试资料 名称测试结果证、单编号备注 附图: 参加检查人员签字 施工单位监理单位建设单位项目技术负责人:监理工程师:现场代表:

隐蔽工程验收记录(大全)

隐蔽填写的内容 基础条基 1、所用的商品混凝土原材料出厂合格证及相关资料齐全 2、混凝土表面无蜂窝、麻面 3、所隐的条型基础符合设计及规范要求 基槽 1、基槽开挖标高,尺寸,坡度附合规范要求 2、基槽底浮土、杂物已清理干净 3、符合施工规范要求及质量验收记录 1、基础基底标高为-7.25m,槽底土质为③层土-粉细砂,无地下水; 2、基槽土层已挖至-7.25m,基底清理到位,浮土、松土清除到持力层,无杂物; 3、基底轮廓尺寸符合图纸要求。 隐检内容已做完,请予以检查 基础圈梁 1、所用的商品混凝土原材料出厂合格证及相关资料齐全 2、混凝土表面无蜂窝、麻面 基础接地 1、防雷接地所用的材料均有合格证 2、利用基础基础钢筋作为接地装置,基础钢筋间焊接牢固,符合规范要求 3、采用-4×40热度锌扁钢敷设成闭合环路,扁钢质量符合设计要求 4、符合设计要求及施工质量验收规范要求 1、工人接地装置采用-40×4镀锌扁钢,标高-1.8m,位置符合电气施工图纸。 2、环形接地装置分别与轴/①、⑧/⑥……等处引至结构基础钢梁进行焊接,并与避雷引线连成一体。 3、扁钢连接处焊接长度为其宽度的2倍以上,且三面施焊,焊接处药皮已清除,无夹渣咬肉现象,并涂沥青,防腐无遗漏。 4、建筑物外墙轴/②、轴// 5、实测接地电阻值为0.2Ω。 隐检内容已做完,请予以检查。 一层柱避雷引下线 1、所用的材料有出厂合格证 2、利用建筑物柱内主筋作引下线,采用电渣压力焊法,搭接长度符合设计要求及施工质量验收规范要求 1、避雷引下线共20处,分别利用图纸标示的柱子中两根Φ25柱主筋上下对应引上,位置符合电气施工图纸。 2、柱主筋采用Φ16钢筋帮条焊,在直螺纹接头上下做跨接焊,焊接连成一体,焊接长度大于钢筋直径的6倍,且两面施焊;药皮已清除,无夹渣咬肉现象。 隐检内容已做完,请予以检查。 屋面挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层 1、保温层采用聚苯板保温板,有出厂合格证、质量证明文件。 2、保温铺贴牢固,接缝严密。 3、保温层材质、厚度符合图纸设计要求。 4、保温层上下接缝外错开,接缝处用同类材料碎屑填嵌饱满。

隐蔽工程质量验收记录表

隐蔽工程质量验收记录表 GD2301064□□验收执行规范编号 单位(子单位)工程名称分项工程名称 分部(子分部)工程名称隐蔽工程项目 施工单位项目经理 分包单位分包负责人 施工执行标准名称及编号 隐蔽工程部位施工质量验收规范的规定(质量要求)施工单位检查记录监理(建设) 单位验收记录 施工单位自检结论 专业工长(施工员)施工班组长 项目专业质量检查员:年月日 验收单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人):年月日

主体施工沉降观测结果 GD2301004□□□工程名称:观测项目: 工程地点:委托单位: 检测单位:检测日期: 单位:mm 第一次第一次第一次第一次 相对 测点 高度 本次累计本次累计本次累计本次累计本次累计本次累计本次累计1# 2# 3# 4# 5# 6# 7# 8# 9# 10# 11# 12# 13# 14# 15# 16# 进度 现场实测闭合差 规范允许闭合差≤± 备注

直埋电缆敷设记录 单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称 验收部位、区、段 安装单位项目经理(负责人)施工执行标准名称及编号 电缆头形式及主要材料数量 覆 土 情 况 覆土深度 软土或沙垫层 厚度 保护盖板、 材料、尺寸 隐蔽内容、施工方法简价: 说明及频示意图: 安装单位检查结果 专业工长(施工员)测试人员 项目专业质量检查员:年月日 监理(建设)单位检查结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人):年月日

隐蔽工程验收记录 单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称分项工程名称 安装单位项目经理(负责人) 施工执行标准名称及编号 施工图名称及图号 隐蔽内容、部位及施工方法简介: 示图或说明: 专业工长(施工员)测试人员 安装单位检查评定结果 (公章) 项目专业质量检查员:年月日监理(建设)单位验收结论 (公章)

市政污水隐蔽报验全套资料-完整版

沟槽开挖报验申请表 工程名称:编号: 致:山东新世纪工程项目管理咨询有限公司(监理单位) 我单位已完成了龙德大街LDW1-JCLW10污水沟槽开挖工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 附:1、工程检验批质量验收记录 2、隐蔽工程检查验收记录 3、工序质量评定表 承包单位(章) 项目经理 日期 审核意见: 项目监理机构:山东新世纪工程项目管理咨询有限公司 总/专业监理工程师 日期

沟槽开挖检验批质量验收记录 编号 工程名称分部工程 名称 污水施工管 道 分项工程名称沟槽开挖 施工单位专业工长项目经理 验收批名称、部位LDW1-JCLW10污水沟槽开挖检验批质量验收记录表 分包单位分包项目 经理 施工班 组长 主控项目 质量验收规范 规定的检 查项目及验收 标准 GB50268--2008 监理(建设)单 位验收记录 1 4.6.1.1 原地基土无扰动、受水浸泡或受冻 2 4.6.1.2 地基承载力满足设计要求 3 4.6.1.3 进行地基处理时,压实度、厚度满足设计要求 一般项目 1 槽底高程 ±20mm -15 -13 4 2 -9 -10 -12 7 -9 6 6 5 0 - 7 2 -9 -10 -11 3 3 2 8 -20 -17 -6 -19 -14 12 10 11 -13 -17 -9 -12 5 5 -2 4 3 -17 -8 2 -9 6 6 0 4 -10 2 槽底中线 每侧宽度 ≥300(mm) 符合设计与规范要求 3 沟槽边坡不 陡于1:0.33 符合设计与规范要求 施工单位检查 评定结果 主控与一般项目全部合格,符合质量验收规范要求。 项目专业质量检查员:年月日 监理(建设)单位验 收结论 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年月日

雨、污排水工程管道闭水试验实施方案

雨、污排水工程 管道闭水试验实施方案编制: 审批: *************************** 2012年月日

雨、污排水管道闭水试验实施方案 一、工程概况: 1.工程名称:************* 2.工程地点:************* 3.道路工程 ****************,设计全长1150.83米,以大经堂广场为界分为东西两段,自然走向由西向东,与道路相邻设计的附属设施有综合管廊,雨、污排水、供水、消防等管道工程。 4、雨、污排水工程 (1)、敷设位置:雨、污排水管道位于道路中心线以北,与综合管廊相邻;管道设计由西向东单向排水,最小埋深1.2米,排水坡度为3‰,管道材质为聚乙烯双壁波纹管(PE管)。 (2)、雨、污排水管道工程量:本工程闭水试验为雨、污排水管道及检查井闭水试验,施工工程量统计如下: K0+000至K0+026为污水排水管:DN300 混凝土管,共计26米; K0+026至K1+434污水排水管:DN300 PE管(双壁波纹管)共计1434m; K0+026至K0+360雨水排水管:DN400 PE管(双壁波纹管)共计334m; K0+360至K0+520雨水排水管:DN500 PE管(双壁波纹管)共计269m; K0+520至K1+293雨水排水管:DN800 PE管(双壁波纹管)共计773m; 二、试验依据

1.《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); 2.************基础设施改造北路工程雨、污排水图纸。 三、闭水试验实施准备 按照市政施工工程规程要求,对于雨、污排水管道,施工完成后应做功能性无压闭水试验,以检测安装的管道及砌筑的检查井质量。 在闭水试验实施前,施工现场应具备以下条件: 1、施工完的管道及检查井外观质量及“量测”检验均已合格; 2、管道两端的管堵(砖砌筑)应封堵严密、牢固,下游管堵设置放水管和阀门,管堵经核算可以承受相应压力; 3、现场的水源满足闭水试验的需要,不影响其它用水; 4、已选好排放水的位置,不得对周围环境造成影响。 5、试验前,用1:3水泥防水砂浆将试验段首尾两井内的上游管口砌24cm厚的砖堵头,并用l:2.5防水砂浆抹面,将管段封闭严密。当堵头砌好后,养护3~4d达到一定强度后,方可进行灌水试验。灌水前,应先对管接口进行外观检查,如发现有裂缝,脱落等缺陷,以便及时进行修补,以防灌水时发生漏水而影响试验。 6、灌水时,检查井井边应设临时防护,以保证灌水及检查渗水量等工作时的安全。严禁站在井壁上口操作,上下沟槽必须设置爬梯、戴上安全帽,如有异常现象应及时排除,以保证闭水试验过程中的安全。 四、试验程序 施工准备—→清理检查井底及内壁—→封堵管口(预留洞口)—→污水管道注水浸泡—→雨水管道注水浸泡—→检查外壁及预留洞

排水管道闭水试验规定

排水管道闭水试验规定 字体大小:大 | 中 | 小 2010-02-23 09:56 - 阅读:46 - 评论:0 1、无压力管道严密性试验 1.1、污水、雨污水合流及湿陷土、膨胀土地区的雨水管道,回填土前应采用闭水法进行严密性试验。 1.2、试验管段应按井距分隔,长度不宜大于1km,带井试验。 1.3、管道闭水试验时,试验管段应符合下列规定: 1.3.1、管道及检查井外观质量已验收合格; 1.3.2、管道未回填土且沟槽内无积水; 1.3.3、全部预留孔应封堵,不得渗水; 1.3.4、管道两端堵板承载力经核算应大于水压力的合力;除预留进出水管外,应封堵坚固,不得渗水。 2、管道闭水试验应符合下列规定: 2.1、当试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游管顶内壁加2m计; 2.2、当试验段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游设计水头加2m计; 2.3、当计算出的试验水头小于10m,但已超过上游检查井井口时,试验水头应以上游检查井井口高度为准; 2.4、管道闭水试验应按本规范附录B闭水法试验进行。 2.5、管道严密性试验时,应进行外观检查,不得有漏水现象,且符合下列规定时,管道严密性试验为合格; 2.5.1、实测渗水量小于或等于表10. 3.5规定的允许渗水量; 2.5.2、管道内径大于表10. 3.5规定的管径时,实测渗水量应小于或等于按下式计算的允许渗水量; 无压力管道严密性试验允许渗水量表10.3.5

2.5.3、异形截面管道的允许渗水量可按周长折算为圆形管道计。 2.6、在水源缺乏的地区,当管道内径大于700mm时,可按井段数量抽验1/3。 石油化工给水排水无压力管道闭水试验规定 1 污水、雨污合流管道以及湿陷土、膨胀土地区的雨水管道,回填前应采用闭水法实测渗漏量进行严密性试验。 2 试验管段应按井距划分,长度宜不大于1 km,且宜带井试验。 3 试验管段闭水试验应在管道及检查井外观质量已验收合格后进行,且沟槽内无积水,并符合下列要求: a)不得有造成存水的折弯及影响水流的异物; b)混凝土管道或其他材质管道接口部位未回填土; c)两端封堵牢固且不得渗水。 4 管道闭水试验水头以上游(上游指坡度的高端)检查井处设计水头加2 m计,当超出上游检查井井口时,以井口高度为准。检查管段灌满水浸泡时间不应少于24 h,在不断补水保持试验水头恒定的条件下,观测时间不少于30 min,然后实测渗漏量。 5 管道严密性试验时,应进行外观检查,不得有漏水现象,且按公式(8)实测渗水量小于或等于按公式(9)、(10)计算的允许渗水量时,严密性试验为合格。管道闭水试验实测渗水量按公式(8)计算。混凝土管闭水试验允许渗水量按公式(9)计算,塑料管、铸铁管闭水试验允许渗水量按公式(10)计算。 6 在水源缺乏的地区,且管道内径大于700 mm时,可按井段数量抽检1/3。 7 排放腐蚀性强和污染严重的污水管道,不得渗漏。

室外污水管道闭水试验

闭水试验 2008年12月28日 1测试条件 对于污水管道,按照市政施工规程要求,必须再回填前做闭水测试。闭水测试前,施工现场应具备以下条件: 1)管道及检查井的外观质量及“量测”检验均已合格; 2)管道两端的管堵(砖砌筑)应封堵严密、牢固,下有管堵设置放水管和截门,管堵经核算可以承受压力; 3)现场的水源满足闭水需要,不影响其他用水; 4)选好排放水的位置,不患上影响周围环境。 2测试程序 在具备了闭水条件后,即可进行管道闭水测试。测试从上游往下游分段进行,上游实验完毕后,可往下游充水,倒段测试以节约用水。测试各阶段申明如下: 1)灌水浸泡:闭水测试的水位,应为测试段上游管内顶以上2米,将水灌至接近上由井口高度。灌水历程应检查管堵、管道、井身,无漏水和严重渗水,在侵泡管和井1~2天进行闭水测试; 2)闭水测试:将水灌至规定的水位,起头记录,对渗水量的测定时间,不少于30分钟,根据井内水面的下降值计算渗水量,渗水量不超过规定的允许渗水量即为合格。 3)测试渗水量计算:渗水量测试时间30分钟时,每km管道每日夜渗水量为Q=(48q)*(1000/L), 式中Q---每km管道每d的渗水量 q---闭水管道30分钟的渗水量 L---闭水管段长度 当Q≤允许渗水量时,测试即为合格。 参考资料:《市政排水管渠工程质量检验标准》(CJJ 3—90)采用满管闭水测试方法 附:给水排水管道工程施工及验收规范(第10、11章)

10.3 无压力管道严密性测试 10.3.1 污水、雨污水合流及湿陷正交测试土、膨胀土地区的水落管道,回填土前应采用闭水法进行严密性测试。 10.3.2 测试管段应按井距分隔,长度不宜大于1km,带井测试。 10.3.3 管道闭水测试时,测试管段应符合下列规定: 10.3.4 管道闭水测试应符合下列规定: 10.3.5 管道严密性测试时,应进行外观检查,不患上有漏水现象,且符合下列规定时,管道严密性测试为合格; 无压力管道严密性测试允许渗水量表10.3.5 管材管道内径(mm) 允许渗水量(m3/ (24h · km)) 混200 17.60 凝300 21.62 400 25.00 500 27.95

隐蔽工程验收记录表模板

隐蔽工程验收记录 表

Q/CSG表BJ2-1 编号: 工程名称 验收项目土方工程验收日期 验收部位基础 验收依据: 施工图图号设计变更/洽商( 编号/ ) 及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号: 验收内容: 1.基底土质; 2.基底清理情况; 3.基底标高; 4.基底轮廓尺寸。 检查意见: 经检查: 基底土质为灰岩; 基底标高、基底轮廓尺寸符合设计要求; 清槽工作到位, 未出现地下水, 同意进行下道工序。 检查结论: □同意隐蔽□不同意, 修改后进行复查 复查结论: 复查人: 复查日期: 签字栏监理( 建设) 单位 施工单位 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长( 施工员)

Q/CSG表BJ2-1 编号: 工程名称 验收项目钢筋绑扎验收日期 验收部位基础 验收依据: 施工图图号设计变更/洽商( 编号/ ) 及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号: 验收内容: 1.原材料产品质量; 2.钢筋的品种、级别、规格; 3.钢筋的配筋数量、位置、间距; 4.钢筋绑扎、安装情况; 5.保护层厚度。 检查意见: 经检查: 钢筋有质量证明书, 复试合格, 外观均无锈蚀、无污染, 已清理干净; 钢筋的品种、级别、规格、配筋数量、位置、间距符合设计要求; 钢筋绑扎安装质量牢固, 无漏扣现象; 保护层厚度符合要求。 检查结论: □同意隐蔽□不同意, 修改后进行复查 复查结论: 复查人: 复查日期: 签字栏监理( 建设) 单位 施工单位 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长( 施工员)

Q/CSG表BJ2-1 编号: 工程名称 验收项目混凝土验收日期 验收部位基础 验收依据: 施工图图号设计变更/洽商( 编号/ ) 及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号: 验收内容: 1.混凝土原材料; 2.混凝土配合比; 3.混凝土原材料计量、搅拌、运输、浇筑、振捣; 4.混凝土养护; 5.混凝土设计强度; 6.标高; 7.几何尺寸; 8.表面平整度 9.垂直度; 检查意见: 经检查: 混凝土原材料有复检试验报告, 质量符合要求; 混凝土有配合比试配报告; 混凝土原材料计量、搅拌、运输、浇筑、振捣符合施工规范要求; 混凝土养护符合施工规范要求; 混凝土设计强度为C20, 施工时留有试块, 有试压报告; 基础标高、几何尺寸符合设计要求, 表面平整度、垂直度符合施工质量验收规范要求。 检查结论: □同意隐蔽□不同意, 修改后进行复查 复查结论: 复查人: 复查日期: 签 字栏监理( 建设) 单位 施工单位 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长( 施工员)

排水管道闭水试验规定

字体大小:大| 中| 小2010-02-23 09:56 - 阅读:46 - 评论:0 1、无压力管道严密性试验 1.1、污水、雨污水合流及湿陷土、膨胀土地区的雨水管道,回填土前应采用闭水法进行严密性试验。排水管道闭水试验规定 字体大小:大| 中| 小2010-02-23 09:56 - 阅读:46 - 评论:0 1、无压力管道严密性试验 1.1、污水、雨污水合流及湿陷土、膨胀土地区的雨水管道,回填土前应采用闭水法进行严密性试验。管道隐蔽工程质量验收记录精

管道工程隐蔽验收记录表 单位工程名称生活污水处理站 设备安装 建设单 位 陕西正通煤 业 有限责任公 司 分部工程名称管道安装施工单 位 山东方大安 装公司 管道系统名称回用水车间消毒 管 隐蔽日期2013.5.21 材质规格(型号)单位数量PPR管De25 m 90 隐蔽检查内容 序号检查项隐蔽工程 情况 判定备注 1 安装部位安装部位 正确 合格 2 标高、坡度、坡 向 标高正 确,坡 度、坡向 正确 合格 3 基座、支架支架合 适,间距 合格

一致 4 接口、接头接口无质 量缺陷 合格 5 焊口/ / 6 灌水、通水、通 球 通水正常 无卡阻 合格 7 试压试压无渗 漏 合格 8 防腐漆层均匀 无漏涂等 质量缺陷 合格 9 保温/ / 10 管道穿洞处理严格按刚 性防水套 管要求处 理 合格 施工单位:山东方大安装公司 工地代表: 测试单位: 山东 方大 安装 公司 机修 班组 测试人员: 监理单位: 河南工程 咨询 监理有限 公司 监理代表: 建设单位: 陕 西正通煤业 有限责任公 司 单位代表:

管道工程隐蔽验收记录表 单位工程名称生活污水处理站 设备安装 建设单 位 陕西正通煤 业 有限责任公 司 分部工程名称管道安装施工单 位 山东方大安 装公司 管道系统名称联合构筑物ABS 风管 隐蔽日期2013.6.10 材质规格(型号)单位数量ABS管DN25-125 m 925 隐蔽检查内容 序号检查项隐蔽工程 情况 判定备注 1 安装部位安装部位 正确 合格 2 标高、坡度、坡 向 标高正 确,坡 度、坡向 正确 合格 3 基座、支架支架合 适,间距 合格

污水管道闭水试验记录

污水管道闭水试验记录 试验表35 工程名称西城片区污水整治工程试验日期年月日施工单位号井至号井段,带号井,井型号起止井号φ1000 管道内径试验段长度管材种类接口种类 (?) (m) 试验段上游试验水头(m) 允许渗水量设计水头 3(高于上游管内顶) (m,(24h?km)) (m) 至检查井顶 恒压时间 内补实测渗水量次观测起始观测结束恒压时间入的水量q 时间T 时间T 数 T(min) 12(L,(min?m)) W 渗 (L) 水 量 1 测 定 2 记 录 3 3折合平均实测渗水量 (m,(24h?km)) 外观记录 鉴定意见 建设单位监理单位施工单位 参加单位 及人员 下面是赠送的合同范本,不需要的可以编辑删除~~~~~~ 教育机构劳动合同范本 为大家整理提供,希望对大家有一定帮助。

一、_________ 培训学校聘请_________ 籍_________ (外文姓名)_________ (中文姓名)先生/女士/小姐为_________ 语教师,双方本着友好合作精神,自愿签订本合同并保证认真履行合同中约定的各项义务。 二、合同期自_________ 年_________ 月_________ 日起_________ 年 _________ 月_________ 日止。 三、受聘方的工作任务(另附件1 ) 四、受聘方的薪金按小时计,全部以人民币支付。 五、社会保险和福利: 1.聘方向受聘方提供意外保险。(另附2 ) 2.每年聘方向受聘期满的教师提供一张_________ 至_________ 的来回机票(金额不超过人民币_________ 元整)或教师凭机票报销_________ 元人民币。 六、聘方的义务: 1.向受聘方介绍中国有关法律、法规和聘方有关工作制度以及有关外国专家的管理规定。 2.对受聘方提供必要的工作条件。 3.对受聘方的工作进行指导、检查和评估。 4.按时支付受聘方的报酬。 七、受聘方的义务: 1.遵守中国的法律、法规,不干预中国的内部事务。 2.遵守聘方的工作制度和有关外国专家的管理规定,接受聘方的工作安排、业务指导、检查和评估。未经聘方同意,不得兼任与聘方无关的其他劳务。 3.按期完成工作任务,保证工作质量。 4.遵守中国的宗教政策,不从事与专家身份不符的活动。 5.遵守中国人民的道德规范和风俗习惯。

雨污水管道闭水试验方法

郑州航空港经济综合实验区一标段 二分部项目 闭 水 试 验 方 案 中国建筑第七工程局 2016年5月20日 目录 一、工程概况

二、主要材料及设备要求 三、闭水试验应具备的条件 四、闭水试验程序 五、闭水试验方法 六、渗水量的计算 七、闭水试验标准 八、验收 九、安全 十、施工注意事项 一、工程概况 1.工程名称:郑州航空港经济综合实验区一标段二分部 2.工程地点:郑州航空港经济综合实验区 3.闭水工程量介绍:此次闭水试验主要为污水工程闭水试验,先期施工的枣花路(全长682.02m)、枣梨路(全长711.146m)、灵枣路(全长2023.1m)、国泰路(全长1267.543)、静安路(全长108 4.632m)、枣庄路(全长73 5.693m)以及后续施工的其他道路,其中污水管管材采用高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE),接口采用橡胶圈结构,雨水管管材采用采用柔性接口的Ⅱ级钢筋混凝土承插口管。 4.编制依据: 《埋地塑料排水管道工程技术规程》

《给水排水管道工程施工及验收规范》 郑州航空港经济综合实验区施工图纸 二、主要材料 1、大功率潜水泵(6寸)、水管(Ф100 ,50米,要用于闭水试验时抽水用); 2、标尺(主要用于观察灌水时水位变化情况); 3、刻度尺; 4、水位测针(由针体和针头两部分构成); 5、百分表; 6、电流表。 三、闭水试验应具备条件 1、污水工程闭水试验应在下列条件下进行: 1)管道及检查井外观质量已验收合格; 2)管道未回填且沟槽内无积水; 3)全部预留孔应封堵,不得渗水; 4)管道两端堵板承载力经核算大于水压力的合力;除预留进出水管外,应封堵坚固,不得渗水。 2、污水工程试验前,应做好下列准备工作: 1)将检查井内清理干净,修补井内外的缺陷; 2)检查充水及排水闸门,不渗漏;

雨污水管道闭水试验方法

航空港经济综合实验区一标段二分 部项目 闭 水 试 验 方 案 中国建筑第七工程局 2016年5月20日 目录 一、工程概况

二、主要材料及设备要求 三、闭水试验应具备的条件 四、闭水试验程序 五、闭水试验方法 六、渗水量的计算 七、闭水试验标准 八、验收 九、安全 十、施工注意事项 一、工程概况 1.工程名称:航空港经济综合实验区一标段二分部 2.工程地点:航空港经济综合实验区 3.闭水工程量介绍:此次闭水试验主要为污水工程闭水试验,先期施工的枣花路(全长682.02m)、枣梨路(全长711.146m)、灵枣路(全长2023.1m)、国泰路(全长1267.543)、静安路(全长108 4.632m)、枣庄路(全长73 5.693m)以及后续施工的其他道路,其中污水管管材采用高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE),接口采用橡胶圈结构,雨水管管材采用采用柔性接口的Ⅱ级钢筋混凝土承插口管。 4.编制依据: 《埋地塑料排水管道工程技术规程》 《给水排水管道工程施工及验收规》

航空港经济综合实验区施工图纸 二、主要材料 1、大功率潜水泵(6寸)、水管(Ф100 ,50米,要用于闭水试验时抽水用); 2、标尺(主要用于观察灌水时水位变化情况); 3、刻度尺; 4、水位测针(由针体和针头两部分构成); 5、百分表; 6、电流表。 三、闭水试验应具备条件 1、污水工程闭水试验应在下列条件下进行: 1)管道及检查井外观质量已验收合格; 2)管道未回填且沟槽无积水; 3)全部预留孔应封堵,不得渗水; 4)管道两端堵板承载力经核算大于水压力的合力;除预留进出水管外,应封堵坚固,不得渗水。 2、污水工程试验前,应做好下列准备工作: 1)将检查井清理干净,修补井外的缺陷; 2)检查充水及排水闸门,不渗漏; 3)设置水位观测标尺;

排水管道闭水试验记录

排水管道闭水试验记录 表 43 工程名称施工单位起止桩号起止井号演丰示范镇路网工程 河西三横路 K0+000~K0+199长度 301.5m(管长 190.06m+井折算长度 111.44m)W6-W7-W8-W9-W10-W11-W12 号井段 管径Di400 1m*1m方井接口作法 闭水时间 降水面积之和 降水深度密封橡胶圈30分钟 试验日期 降水部位尺寸试验水位允许渗水量 D1.00米1*1*7=7m 2 1mm 高于上游管顶 2米 1.84m3/24h.km 3 1.16m /24h.km 实测渗水量 降水截面之和 M 2降水深度 M 闭水时间 24H闭水管段长度 KM 3 渗水量 M /24H KM 渗 水量计算 7 0.001 = 1.16 (0.5 24) (301.5 1000) 目测渗漏情况 鉴定意见 建设单位监理单位施工单位设计单位参加单位 和参加人

表 43 工 程名称 施工 单位 起止桩号 起止井号 演丰示范镇路网工 程 河西二横路 K0+000~K0+199长度 304.01m (管长 192.57m+井折算长度 111.44m ) W27-W28-W29-W30-W31-W32-W17 号井段 管 径 Di400 1m*1m 方井 接口作法 密封橡胶圈 30分钟 试验日期 降水部位尺寸 试验水位 允许渗水量 闭水时间 D1.00米 降水面积之和 降水深度 1*1*7=7m 2 1mm 高于上游管顶 2米 1.84m 3/24h.km 3 1.16m /24h.km 实测渗水量 降水截面之和 M 2降水深度 M 闭水时间 24H 闭水管段长度 KM 3 渗水量 M /24H KM 渗 水 量 计 算 7 0.001 = 1.16 (0.5 24) (304.01 1000) 目测渗漏情况 鉴定意见 建设单位 监理单位 施工 单位 设计单位 参加单位 和参加人

隐蔽工程质量验收记录表

验收执行规范编号 GB50205-2001 单位(子单位)工程名称 分项工程名称 分部(子分部)工程名称 隐蔽工程项目 避雷装置(一层) 施 工 单 位 山东港基建设集团有限公司 项 目 经 理 分 包 单 位 / 分包负责人 / 施工执行标准名称及编号 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)规定 隐蔽工程部位 施工质量验收规范的规定(质量要求) 施工单位检查记录 监理(建设) 单位验收记录 避雷装置(一层) 构件外观、几何尺寸、预埋尺寸等, 均达到设计要求和验收规范的标准,测试合格 合格 以下空白 施工单位检查评定 结果 专业工长(施工员) 施工班长 合格 项目专业质量检查员: 年 月 日 监理单位验收 结论 专业监理工程师(建设单位基础上专业技术负责人): 年 月 日 GD2301064驳 0 1

验收执行规范编号 GB50205-2001 单位(子单位)工程名称 分项工程名称 分部(子分部)工程名称 隐蔽工程项目 避雷装置(二层) 施 工 单 位 山东港基建设集团有限公司 项 目 经 理 分 包 单 位 / 分包负责人 / 施工执行标准名称及编号 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)规定 隐蔽工程部位 施工质量验收规范的规定(质量要求) 施工单位检查记录 监理(建设) 单位验收记录 避雷装置(二层) 构件外观、几何尺寸、预埋尺寸等, 均达到设计要求和验收规范的标准,测试合格 合格 以下空白 施工单位检查评定 结果 专业工长(施工员) 施工班长 合格 项目专业质量检查员: 年 月 日 监理单位验收 结论 专业监理工程师(建设单位基础上专业技术负责人): 年 月 日 GD2301064驳 0 1