文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 平行检查记录表格

平行检查记录表格

平行检查记录表格
平行检查记录表格

润达国际综合体工程

平行检查记录表格汇编

编写

审查

江西省新大地建设监理有限公司

润达国际综合体项目监理部

二○一四年一月日

目录

1、模板安装工程检验批质量平行检验记录表

2、钢筋加工检验批质量平行检验记录表

3、砖砌体(混水)工程检验批质量验收记录表

4、现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量平行检验记录表

5、混凝土施工检验批质量平行检验记录表

6、混凝土原材料及配合比设计检验批质量平行检验记录表

7、钢筋安装工程检验批质量平行检验记录表

8、模板拆除工程检验批质量平行检验记录表

9、卷材防水层检验批质量平行检查记录表

10、工程检验批质量平行检验记录表

模板安装工程检验批质量平行检验记录表

钢筋加工检验批质量平行检验记录表

砖砌体(混水)工程检验批质量验收记录表

现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量平行检验记录表

混凝土施工检验批质量平行检验记录表

混凝土原材料及配合比设计检验批质量平行检验记录表

钢筋安装工程检验批质量平行检验记录表

模板拆除工程检验批质量平行检验记录表

卷材防水层检验批质量平行检查记录表

工程检验批质量平行检验记录表

房建监理平行检查记录表格(参考版)

房建工程 平行检查记录表格汇编 平行检验记录为建设厅检查内容; 下表仅供参考,请根据项目实际情况选用!

平行检查记录(测量放线) 编号: 工程名称检查地点 检查时间年月日检查方法 检查部位检查人员 检查依据:GB50026-2007工程测量规范,图纸 检查记录: 控制桩保护情况: 测量仪器及设备为,测量仪器与设备□是/ □否已校验,承包单位测量人员为 检查项目实际测量误差(mm) 建筑(构筑)物长度: 建筑(构筑)物宽度: 设计标高为: 测量示意简图: 检查结论: 经检查□是 / □否符合设计和验收规范要求 处理记录: 说明:项目监理机构根据工程监理规划及细则,对工程关键控制点及隐蔽工程进行检查时填写此表。

土方开挖平行检查记录 编号:工程名称检查地点 检查时间年月日检查方法尺量、水平仪 检查部位检查人员 检查依据:施工图及《地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 检查记录: 主控项目: 检查项目允许偏差(mm)实测(mm) 底标高-50 长度(由设计中心线向两边量) 允许偏差+20,-5 宽度 边坡为,□符合 / □不符合设计及验收规范要求一般项目: 1、表面平整度:规范规定20mm,实测为 mm、 mm、 mm、 mm、 mm、□符合 / □不符合设计要求 2、基底土质为□符合 / □不符合勘察设计要求 检查结论: 经检查□是 / □否符合设计和验收规范要求 处理记录:

土方回填平行检查记录 工程名称检查地点 检查时间年月日检查方法尺量 检查部位检查人员 检查依据:施工图及《地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 检查记录: 回填土质击实试验编号为 主控项目:分层压实试验报告编号为,,,□符合/□不符合设计要求 一般项目: 回填土料为,□符合/□不符合设计要求,运输距离为 km,分层厚度及含水量□符合/□不符合设计要求; 表面平整度允许偏差20mm,现场实测为: mm、 mm、 mm,□符合 / □不符合验收规范要求。 检查结论: 经检查□是/□否符合设计和验收规范要求 处理记录:

监理平行检查记录表(最新全套)

土方开挖、回填工程监理平行检验记录表 注:“允许偏差”栏中有数据规定的填写实测值,其余可用“√”表示合格;“×”表示不合格。

渝天骄监平检-2表地下、屋面卷材防水层监理平行检验记录表 注:“允许偏差”栏中有数据规定的填写实测值,其余可用“√”表示合格;“×”表示不合格。

钢管承重支模架平行检验监理记录 本表一式一份,项目监理机构留存

模板安装工程监理平行检验记录表 工程名称:编号: 注:“允许偏差”栏中有数据规定的填写实测值,其余可用“√”表示合格;“×”表示不合格。

钻孔灌注桩单桩工程质量监理平行检查 工程名称分部(子分部)工程名 称 施工单位平行检查部位 序号检查项目允许偏差(mm) 设 计 值 实测值结果 评定合 格率 (%) 1 2 3 4 5 1 桩(孔)径+100mm -50mm 2 △桩(孔)斜率<1% 3 △桩(孔)深不小于设计孔深 4 清 孔△孔底沉渣端承桩≤10cm 摩擦桩≤30cm 5 孔内泥浆比重循环1.15~1.25g/cm3圆孔造浆1.1g/cm3 6 泥浆含砂率≤6% 7 钢 筋 笼 制 作 安 装主筋间距±10 8 箍筋间距±20 9 直径±10 10 △长度±100 11 保护层±20 12 △安置高度±50 13 混 凝 土 浇 筑导管埋深1m<埋深≤6m 14 △钢筋笼安放符合设计要求 15 混凝土上升速度≥2m/h或符合设计要求 16 混凝土坍落度18~22cm 17 浇筑最终高度符合设计要求 检测结果主要项目点,其中合格点,合格率 %。一般项目点,其中合格点,合格率 %。 检查结论: 监理人:日期:年月日

监理平行检查表填写规范

平行检查填写规范 一、现浇砼构件尺寸检测记录 1、监理单位在现浇砼构件拆模后及时完成。 2、检测数量不少于以下规定:施工单位每一楼层同一类型构件 不少于10个,监理单位每一楼层同一类型构件不少于2个。 3、检测方法:用钢尺。 4、柱和梁的尺寸应注明“高×宽”“600×400”。 5、每一根梁、柱检测两端和中部共三个点;每一块墙板检测四 个角和中间五个点。 二、轴线、层高检测记录 1、轴线、层高检测由施工单位、监理单位在砼构件拆模后及时 完成。 2、检测数量不少于以下规定:施工单位全数检测;监理单位每 一层楼轴线检测不少于10条;层高检测不少于10个自然间。 3、检测方法:轴线用钢尺量测轴线控制两端;层高用红外线测 距仪,在每个自人间四个角的附近及中心位置测量。 三、钢筋保护层厚度检测记录 1、测量数量:自检为每层梁板不少于10个构件,其中悬挑构 件等主要受力构件所占的比例不宜小于50%,监理平行检查为每层不少于2个构件,其中一个构件为复核施工单位的自检。 2、砼结构钢筋保护层厚度检测前,应全面进行外观检查,对出 现漏筋和锈斑的构件进行详细记录,并抽取有代表的构件进行

检测。 3、对选定的梁类构件,应对全部纵向受力钢筋的保护层进行检 验;对选定的板类构件,应抽取不少于6根纵向受力钢筋的保 护层厚度进行检验,对每根钢筋应在有代表性的部位测量1点。 4、纵向受力钢筋保护层厚度允许偏差;梁类为+10mm,-7mm。 板类构件为+8mm,-5mm。对于超过允许偏差的点应在实测 值中“0”出;不合格点的最大偏差均不应大于规定的1.5倍。 5、检验合格率为90%以上为合格;当合格率小于90%不小于 80%时,可再抽取相同数量构件检验,按两次抽样总和计算合 格率为90%以上时仍为合格,对于不合格应请有资质的检测机 构进行检测鉴定。 6、纵向受力钢筋的砼保护层最小厚度(mm)(GB50010-2002) 环境和条件 板、墙梁柱 ≤C20 C25-C45 ≥C50 ≤C20 C25-C45 ≥C50 ≤C20 C25-C45 ≥C50 室内正常环境20 15 15 30 25 25 30 30 30 室外露天环境/ 20 20 / 30 30 / 30 30 基础有垫层40 无垫层70 四、砖(砌块)外观检测(报验)记录 1、每日进场的砖为一检验批,由施工单位材料员、监理单位专 业监理工程师、监理员一起随机抽取20块砖,对几何尺寸、外

药材检验原始记录样本

XXXXX药业(饮片)有限公司 原药材检验报告单 XXXXX药业(饮片)有限公司

原药材检验记录 【性状】 结果: 【鉴别】(1)显微鉴别 横截面: 结果: 粉末: 结果: (2)薄层鉴别 供试品溶液的制备:取粉末1g,加乙醇15ml,加热回流1小时,放冷,滤过,滤液

蒸干,残渣加乙醇5ml使溶解。 对照药材、对照品溶液配制:取菊花对照药材1g,同法制成对照药材溶液。再取绿原酸对照品,加乙醇制成每1ml含O.5mg的溶液。 温度:(℃) 相对湿度:(%) 展开剂:三氯甲烷-丙酮-甲醇-5%浓氨试液 (6:1:1:0.1) 薄层板:硅胶G 显色剂:稀碘化铋钾试液 灯光:白光、紫外光灯(365nm) 展距:(cm) 供试品色谱中,在与对照药材色谱相对应的位置 上,显相同颜色的荧光斑点。 S1为对照药材(对照品为中检所提供编号为) S2为对照品(对照品为中检所提供编号为) T为样品 结果: 【检查】杂质不得过 XX % (附录IX A) 杂质称重: g 杂质计算结果为: % (标准规定不得过 XX %) 结果: 膨胀度应不低于4.0(附录IX O) 温度:(℃)相对湿度:(%) 电子天平型号:CP214 溶剂:水 样品编号 1# 2# 3# 干燥品称重: g g g 第一次样品膨胀后体积: ml ml ml 第二次样品膨胀后体积: ml ml ml (两次差异不超过0.1ml) 膨胀度计算结果为:(标准规定不低于4.0)

结果: 水分不得过12.0% (附录Ⅸ H 第一法)。 温度:(℃)相对湿度:(%) 烘箱型号:DHG-91012SA型电子天平型号:CP214 样品编号 1# 2# 第一次称量瓶干燥(105℃ 3h) (g)(g)第二次称量瓶恒重(105℃ 1h) (g)(g)样品称重(g)(g)第一次称量瓶+样品干燥(105℃ 5h) (g)(g)第二次称量瓶+样品恒重(105℃ 1h) (g)(g)水分计算结果为:(%)(标准规定不得过12.0%) 结果: 总灰分不得过4.0%(附录Ⅸ K) 温度:(℃)相对湿度:(%) 马福炉型号:SX2.5-10 电子天平型号:CP214 样品编号 1# 2# 第一次坩锅称重(600℃ 3h) (g)(g)第二次坩锅恒重(600℃ 0.5h) (g)(g)样品称重(g)(g)第一次坩锅+残渣称重(600℃ 3h) (g)(g)第二次坩锅+残渣恒重(600℃ 0.5h) (g)(g)总灰分计算结果为:(%)(标准规定不得过4.0%) 结果: 酸不溶性灰分不得过3.0%(附录Ⅸ K)。 温度:(℃)相对湿度:(%) 马福炉型号 SX2.5-10 电子天平型号 CP214

市政工程监理平行检验表格

工程名称 混凝土浇筑部位商品混凝土厂家合格证明书编号 序 车牌号号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 检 查 结 论 检查人: 表 1混凝土坍落度检测记录 □ 施工自检□ 平行检验 表格编号:。 记录单位 3 浇筑方量( m) 总车次 配合比坍外加剂 落度值名称 方量 检测时间 坍落度值 (月 /日/ 时/检查意见 3 ( cm) ( m)分) 专业监理工程师: 年月日 南京市市政公用工程质量安全监督站监制

说明: 1、检验方法:用坍落度检测器和钢尺量测检查。 2、检验数量:施工单位应对每车预拌混凝土坍落度进行检查,监理单位至少每 10 车随机抽取 1 次平行检验,且不少于 1 次。 3、检验时间:混凝土搅拌车到达浇筑现场,浇筑前。 4、本表可用于施工单位自检或监理单位平行检验混凝土坍落度使用。用于施工 单位自检时,监理单位可不签字;用于监理平行检验时,检查人由监理员签字。 5、现场检测坍落度与厂家配合比坍落度差距较大时应及时通知混凝土厂家调整。

表 2钢筋外观质量检测记录 表格编号:。 施工生 外观质量 序钢筋产进场数量炉批重量偏差检查检验 号型号厂时间(t )号( %)锈裂油平损结论批号 家蚀纹污直伤 检 查 结 论检查人:监理见证员: 监理工程师: 年月日 南京市市政公用工程质量安全监督站监制

说明: 1、钢筋进场后,外观质量检测应在监理单位的见证下进行。除本表格外,检测结果同时应在监理见证记录中予以体现。 2、检验频率:以同牌号、同炉号、同规格、同交货状态的钢筋,每 60t 为一批, 不足 60t 以一批计,每批抽检 1 次。 3、钢筋重量偏差的测定: (1)测量钢筋重量偏差时,试样应从不同根钢筋上截取,数量不少于 5 支。每支试验长度不小于 500mm 。长度应逐支测量,精确到 1mm 。测量试样总重量时,应精确到不大于总重量的 1%。 (2)用钢丝刷清除钢筋试样表面杂物后,称取试样总重量。用下式计算钢筋实际重量和理论重量的偏差( %): 重量偏差( %) 试样实际总重量 ( 试样总长度 理论重量 ) 试样总长度 理论重量 100 (3)钢筋理论重量可见下表: 热轧光圆钢筋: 热轧带肋钢筋: 公称直 公称横截面积 理论重量 公称直径 公称横截面积 理论重量 径 (mm ) 2 ( kg/m ) 2 ( kg/m ) ( mm ) ( mm ) (mm ) 6 28.2 7 0.222 6( 6.5 ) 28.27 ( 33.18 ) 0.222 ( 0.260 ) 8 50.27 0.395 8 50.27 0.395 10 78.54 0.617 10 78.54 0.617 12 113.1 0.888 12 113.1 0.888 14 153.9 1.210 14 153.9 1.210 16 201.1 1.580 16 201.1 1.580 18 254.5 2.000 18 254.5 2.000 20 314.2 2.470 20 314.2 2.470 22 380.1 2.980 22 380.1 2.980 25 490.9 3.850 3 28 615.8 4.830 注:表中理论重量密度为 7.85g/cm 。公称直径 6.5mm 32 804.2 6.310 的产品为过渡性产品。 36 1018 7.990 40 1257 9.870 50 1964 15.42 注:表中理论重量密度为 7.85g/cm 3 。 (4)允许重量偏差 钢筋类别 公称直径 /mm 允许重量偏差 热轧光圆钢筋 6~ 12 ±7 14~ 22 ±5 6~ 12 ±7 热轧带肋钢筋 14~ 20 ±5 22~ 50 ±4 4、外观质量:钢筋应平直、无损伤,钢筋表面不得有裂纹、起皮、油污、颗粒状 或片状锈蚀等。根据检测结果在相应栏内填“有”或“无” ,平直栏直接填“平直”或“弯曲”。 5、产品标牌上的标识炉批号应与质量保证书上一致,并做好记录。当不一致时,应查明材料来源,否则应退货。 6、当钢筋表面存在裂纹、起皮应退货;若存在损伤、不平直应剔出退货;存在油污应清理干净;存在颗粒状或片状老锈应除尽,若影响截面尺寸,应降级处理。

监理平行检查记录

现浇结构外观及尺寸偏差检验批记录表 缔景花园小区工程监理部平行检查记录

砖砌体工程检验批质量验收记录表 缔景花园小区工程监理部平行检查记录

钢筋分项工程钢筋连接、钢筋安装)检验批质量验收记录

目录 一、工程监理“平行检验”方案 1、前言 2、“平行检验”编制的依据 3、基本规定 4、“平行检验”实施的范围、程序、内容及要点 二、平行检验附表 1、地基与基础附表 (1)钻孔灌注桩监理平行检验表 (2)人工挖孔灌注桩监理平行检验表 (3)静压预制桩监理平行检验表 2、进场原材料附表 (1)混凝土试验平行检验表 (2)砂浆试验平行检验表 (3)工程进场材料质量平行检验表 3、结构工程附表 (1)分部分项工程自检完成通知单 (2)回弹法测试原始记录表 (3)建筑物垂直度、标高、全高监理抽测表 (4)室内标高、轴线、楼板厚度监理抽测表 4、安装工程附表 (1)线路绝缘电阻监理平行检验表 (2)防雷接地监理平行检验表 (3)室内、外给水、排水预留孔洞位置(标高、安装高度)监理平行检验记录表 (4)插座监理平行检验表

工程监理“平行检验”方案 一、前言: “平行检验”是施工阶段建设工程监理对工程实体进行质量控制的重要手段。 监理规范中明确规定“平行检验的做法:即项目监理机构利用一定的检查或检测手段,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测活动。”(GB50319-2000)。 《建筑工程施工质量统一标准》GB50300-2001中明确了建筑工程施工质量控制及验收必须由监理机构检查认可并得结论。 因此,监理机构必须正确运用“平行检验”这一手段做好工程质量的过程控制工作。 二、“平行检验”编制的依据: 1、《建设工程监理规范》 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》 3、工程建设标准强制性条文 4、各分部工程质量验收规范如: 《砌体工程施工质量验收规范》 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 《屋面工程质量验收规范》 ………………… 5、《住宅工程质量通病防冶导则》 6、设计图纸和技术资料 7、已批准的监理规划和施工组织设计 三、基本规定: 1、“平行检验”的实施由项目监理机构进行,依据国家现行标准、规范、设计文件对被检验项目自行作出判断的检查验收。 2、开工前,监理机构应会同建设单位、施工单位制定“平行检验”方案并明确实施的范围、程序。 3、对高层(小高层)的房屋建筑工程,项目监理机构应当配备激光测距仪、回弹仪、砼保护层测定仪、数显卡尺、绝缘电阻测试仪、漏电保护相位检测器等专用检测工具,其它检测仪工具的配备须满足工程建设的要求。 4、“平行检验”必须在承包单位自检的基础上向监理机构报验,由项目监理机构根据承包单位报验自检

房建监理平行检验记录表汇总

WORD格式可以编辑平行检查记录表格汇编

目录 平行检查记录(测量放线) (3) 平行检查记录(土方开挖) (4) 平行检查记录(土方回填) (5) 平行检查记录(模板安装) (6) 平行检查记录(单层钢结构预埋螺栓安装) (7) 平行检查记录(钢筋安装) (8) 平行检查记录(砖砌体) (10) 平行检查记录(混凝土外观) (12) 平行检查记录(塑料门窗安装) (13) 平行检查记录(抹灰) (15) 平行检查记录(外墙保温) (16) 平行检查记录(饰面砖粘贴) (17) 平行检查记录(地暖安装) (19) 平行检查记录(给水安装) (20) 平行检查记录(暖气试压) (22) 平行检查记录(焊接) (23) 平行检查记录(钢结构安装) (24) 平行检查记录(挖眼三通) (27) 平行检查记录(热处理) (28) 平行检查记录(X射线探伤) (29) 平行检查记录(钢结构防火涂料) (30) 平行检查记录(涂料类防腐) (31) 平行检查记录(沥青玻璃布防腐) (32) 平行检查记录(补口补伤) (33)

平行检查记录(测量放线) JKJL/Q-E-OHS-JL-053 编号: 工程名称检查地点 检查时间年月日检查方法 检查部位检查人员 检查依据:GB50026-2007工程测量规范,图纸 检查记录: 控制桩保护情况: 测量仪器及设备为,测量仪器与设备 □是/□否已校验,承包单位测量人员为 检查项目实际测量误差(mm) 建筑(构筑)物长度 建筑(构筑)物宽度 设计标高为 测量示意简图: 检查结论: 经检查□是/□否符合设计和验收规范要求 处理记录:

监理平行检查记录用表

涿州市博物馆工程 工程监理平行检验台帐 监理机构(盖章): 总监理工程师(签字): 年月日至年月日

 3、对高层(小高层)的房屋建筑工程,项目监理机构应当配备激光测距

平行检查记录表格.docx

监理工程师平行检查记录表(1) 工程名称:蓝湾半岛二期编号:承包单位珠海市年顺建筑有限公司分项工程名称模板工程检查项目模板安装检查部位 施工执行标准 混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204— 2002名称及编号 检查项目质量验收规范的规定检查评定记录 主 控 模板及支架第 4.2.1条符合要求1 项 目 1模板安装第 4.2.3条符合要求 2梁、板起拱第 4.2.5条符合要求 一 允许偏差( MM)实测记录 般 截面内基础± 10 3 部尺寸柱、墙、梁+4,- 5 项 层高垂不大于 5米6 4 直度大于5米8 目 5轴线位置5 6底模上表面标高±5 7相邻两板表面高低差2 8表面平整度5 检查检查人员: 结论时间:注:平行检查一项目监理机构利用一定的检查或检测手段,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。合格点率

监理工程师平行检查记录表(2) 工程名称:蓝湾半岛二期编号:承包单位珠海市年顺建筑有限公司分项工程名称钢筋工程 检查项目钢筋连接及安装检查部位 施工执行标准 混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204— 2002名称及编号 检查项目质量验收规范的规定检查评定记录 1纵向受力钢筋连接方式第 5.4.1 符合要求 主条 控 2焊接接头性能第 5.4.2 符合要求 项条 目 3品种、级别、规格、数量第 5.5.1 符合要求条 1接头位置第 5.4.3 符合要求条 2接头外观检查第 5.4.4 符合要求条 第 5.4.5 3接头错开 条 符合要求第 5.4.6 一 条 4 受力钢筋搭接长度范围第 5.4.7 符合要求内的箍筋配置条 般允许偏差( MM)实测记录合格点率 5绑扎钢长、宽±10筋网网眼尺寸±20 项 绑扎钢长±10 6 筋骨架宽、高± 5目间距±10 受力钢排距± 5 7基础±10 筋保护层 柱、梁± 5 厚度 板、墙± 3 8绑扎箍筋、横向钢筋间距+20 9钢筋弯起点位置20 10预埋件中心线位置5 检查检查人员: 结论时间:注:平行检查一项目监理机构利用一定的检查或检测手段,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立

监理平行检查记录表(最新全套)

监理平行检查记录表(最新全套)

土方开挖、回填工程监理平行检验记录表 单位(子单位)乐清市中心区B-c5地块监理平行 施工单位自 检 及报验情况 施工单位于年月日完成了“自检、交接检、专检”,并自检合格。项目监理部于年月日时收到其报验资料,审查合格,于月日到现场进行平行检验,检验情况如下: 现行施工质量验收规范的规定监理平行检验记录 检查项 目 允许偏差或允许值(mm)实测值 桩基 基坑 基槽 挖方场 地平整管 沟 地(路) 面基层 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 人工机械 土方开挖主 控 项 1 标高-50 ±30 ±50 -50 -5 0 2 长度、宽度+200 -50+300 -100 +500 -150 +100/ 3 边坡设计要求一 般 项 4 表面平整度20 20 50 20 20 5 基底土性设计要求 土方回填主 控 项 1 标高-50 ±30 ±50 -50 -5 2 分层压实系数设计要求 3 回填土料设计要求一 般 项 4 分层厚度 及含水量设计要求5 表面平整度20 20 30 20 20

监理单位 平行检验结论 监理员/专业监理工程师: 年月日注:“允许偏差”栏中有数据规定的填写实测值,其余可用“√”表示合格;“×”表示不合格。 渝天骄监平检-2表地下、屋面卷材防水层监理平行检验记录表 单位(子单位) 监理平行检验 施工单位自 检 及报验情况 施工单位于年月日完成了“自检、交接检、专检”,并自检合格。项目监理部于年月日时收到其报验资料,审查合格,于月日到现场进行平行检验,其检验情况如下: 现行施工质量验收规范的规定监理平行检验记录 主控1 卷材防水层所用卷材及配套材料质量必须符合设计要求。

验收记录表

住宅工程质量分户验收记录表 附表1

室内空间尺寸分户验收记录表

附表1.1 室内空间尺寸验收 1、验收内容: 1.1室内净高(按设计尺寸推算值)。 检查方法及数量:每个房间抽测5点,其中距墙(柱)500mm处各1点,中间测1点(厨房、卫生间等除外)。 1.2室内净开间、净进深(按设计尺寸推算值)。 检查方法及数量:每个房间抽测2点,其中距墙(柱)500mm处各1点(厨房、卫生间等除外),无墙体则测柱间净距。 1.3特殊的自然间可单独制定测量方法。 2、验收标准: 3.房型附图如下(房间应编号)。

门、窗、玻璃拦杆(板)安装分户验收记录表

附表1.2门、窗、玻璃安装验收 1、验收内容: 1.1外窗台高度。 检查方法及数量:钢尺检查,每一窗台不少于2点,记录最低点。全数检查。 1.2外窗渗漏。 检查方法及数量:观察检查。全数检查。 1.3推拉窗防脱落。 检查方法及数量:观察、手扳检查。全数检查。 1.4安全玻璃认证标志。 检查方法及数量:观察。全数检查。 1.5门窗开启性能。 检查方法及数量:观察、手板开启和关闭检查。全数检查。 1.6门窗配件。 检查方法及数量:观察、手板开启和关闭检查。全数检查。 1.7门窗扇密封条。 检查方法及数量:观察、手扳检查。全数检查。 1.8门窗排水。 检查方法及数量:观察、手扳检查。全数检查。 1.9进户门质量。 检查方法及数量:观察、开启检查、检查出厂合格证。全数检查。 1.10玻璃品种、规格、厚度 检查方法及数量:查合格证、游标卡尺检查。全数检查。 1.11门窗观感。 检查方法及数量:观察检查。全数检查。 2、验收标准: 2.1外窗台净高不低于0.90m,否则应采取防护措施。 2.2外窗及周边无渗漏。 2.3推拉窗必须有防脱落装置。 2.4应使用安全玻璃的,不得使用普通玻璃,玻璃上应有安全认证标志。 2.5门窗应开关灵活、关闭严密,无倒翘。 2.6门窗配件的规格、数量应符合设计要求,安装应牢固,位置应正确,功能应满足使用要求。窗锁扣应采用不锈钢等材料。 2.7密封条应安装完好,不脱槽,密封条应在转角处断开,并在转角处固定。 2.8有排水孔的门窗,排水孔应畅通,位置数量应满足排水要求。窗台流水坡度、滴水线、鹰嘴设置合理到位。 2.9进户门种类应符合设计要求。 2.10玻璃的品种、规格、厚度应符合设计要求和相应标准的要求。 2.11观感质量应符合质量要求。 2.12落地门窗、玻璃隔断等易受人体或物体碰撞的玻璃,应在视线高度设醒目标志或护栏,碰撞后可能发生高处人体或玻璃坠落的部位,必须设置可靠的护栏。 2.13栏板(杆)高度、型式、厚度应符合设计要求,同时必须符合强制性标准要求。

监理平行检查记录表

监理平行检查记录表

土方开挖、回填工程监理平行检验记录表单位(子单 监理平 施工单位自 检 及报验情况 施工单位于年月日完成了“自检、交接检、专检”,并自检合格。项目监理部于年月日时收到其报验资料,审查合格,于月日到现场进行平行检验,检验情况如下: 现行施工质量验收规范的规定监理平行检验记录 检查项 目 允许偏差或允许值(mm)实测值 桩基 基坑 基槽 挖方场 地平整 管 沟 地(路) 面基层 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 人工机械 土方开挖主 控 项 1 标高-50 ±30 ±50 -50 -5 2 长度、宽度+200 -50 +300 -100 +500 -150 +100/ 3 边坡设计要求一 般 4 表面平整度20 20 50 20 20 5 基底土性设计要求 土方回填主 控 项 1 标高-50 ±30 ±50 -50 -5 2 分层压实系数设计要求 3 回填土料设计要求一 般 4 分层厚度 及含水量 设计要求5 表面平整度20 20 30 20 20

一般项目4 卷材防水层的基层应牢 固,基面应洁净、平整,不 得有空鼓、松动、起砂和脱 破现象;基层阴阳角处应做 圆弧形。 5 卷材防水层上的搭接缝 应粘(焊)牢固,密封严密, 不得有皱折、翘边和鼓泡等 缺陷;防水层的收头应与基 层粘结并固定牢固,缝口封 严,不得翘边。 6 卷材铺贴方向应正确,搭 接宽度的允许偏差为 7 屋面防水中的排气通道 8 保护层与防水层应粘结 监理单位 平行检验结论监理员/专业监理工程师: 年月日 注:“允许偏差”栏中有数据规定的填写实测值,其余可用“√”表示合格;“×”表示不合格。 模板安装工程监理平行检验记录表

化验室各类原始记录表格

检测任务通知单 样品编号样品名称检验性质要求完成时间月日原料组成执行标准样品室负责人 检测项目分析方法养分含量%承检者任务完成时间承检者签字 样品制备要求 备注 经办人:任务通知日期:年月日

样品领取、返还登记表 表07 编号样品名称领样人领用日期样品用量返还人返还时间样品保管人备注注:一律用签字笔或钢笔黑体字填写。

试剂使用台帐 表08 试剂名称(纯 度) 试剂 用途领用人时间保管人备注领用量返还量 说明:一律用签字笔或钢笔黑体字填写。

称量瓶.坩埚恒重原始记录 表10 恒重日期天平编 号 干燥时 间 烘干温 度℃ 容器编号 测定次数 12345

标准溶液标定原始记录 表11 被标定溶液名称及配制浓度基准物(液)名称 及浓度 标定方法依据计算公式 标定日期年月日温度℃湿度%天平(基准液滴定管)编号被标定溶液滴定管编号 简要标定操作 过程 重复测定次数基准物质 量m (g) 或基准液 体积ml 起 始 读 数 ml 最 后 读 数 ml 滴定 管补 正 ml 空 白 补 正 ml 温度 补正 ml 真实 体积 V ml 被 标 液 浓 度 mol/L 平 均 值 mol/L 最 后 定 值 mol/L 标定1 2 3 4 复标1 2 3 4 标定质量控制方法允差实标误差结论 备注 标定人:复标人:审核人:

水分含量测定原始记录 (烘箱法) 表14样品名称样品编号检验性质 检验依据检验日期年月日 天平编号烘箱编号室内温度℃,湿度% 真空度MP a烘箱温度干燥时间分 测定次数 项目 1234干燥前称量瓶+试样m2g 干燥前称量瓶m3g 干燥前试样质量m=m2-m3g 干燥后称量瓶+试样m4g 干燥后试样的质量m1=m4-m0 g 计算结果H2O % 平均值H2O % 计算公式:H2O%=m-m1 ×100 m 空称量瓶恒重记录1234 平均重m0 检验人:复合人: 日期:日期:

相关文档