本文写作主要参考三本教材和自己摸索建模计算。

教材:(1)《PKPM结构软件若干常见问题剖析》中国建筑科学研究院建筑工程软件研究所著。中国建筑工业出版社

(2)《PKPM软件从入门到精通》杨星著,中国建筑工业出版社

(3)《PKPM2010版SATWE说明书》PKPM2010版软件自带说明

一、坡屋面建模特点

输入方式:

方式一:修改本楼层的上节点高。

方式二:输入梁两端的高差。

不宜将坡屋面较低处设为层高,然后对其他节点用上节点高输入正值,因为层高过小将引很很多有挂层性能指标计算不正确。应该讲最高点屋脊设置为层高,其他节点用上节点高,输入负值。

知识点一,斜梁会打断属相构件,如柱、墙

知识点二,斜梁、斜撑的区别:斜梁软件不会自动按压弯构件验算和配筋,但是斜撑软件会自动按压弯构件配筋。

知识点三,一根柱子最多只能被分成四段,(柱间只有三个节点)

知识点四,在SATWE计算模型中,梁端与墙相连的一端被强制限制在楼层标高处,梁端与柱相连的一端会将柱向上延升并保持与梁端相连,梁端与其他主梁相连的且高出主梁截面高度的一端变成悬空端。

知识点五,此两不知在主梁上时,次梁梁顶标高低于主梁梁顶标高时,程序默认与主梁搭接。

二、坡屋面计算特点

Satwe中只能计算斜梁,不能计算斜板。PMsap、Spas-satwe中既可计算斜梁也可以计算斜板。

地震分析时,应该选用“总刚分析方法”而不是“侧刚分析方法”。

四、坡屋面、体育馆看台建模时注意事项

坡屋面封口梁与下一层梁重复时,应该特别注意!!!!!!!

楼梯参与建模,参与计算时,需要把楼梯转化成宽扁梁。同时生产LT文件夹,改变计算目录,指定到LT中,重新计算。

PKPM中斜柱的计算(斜杆功能)

一、应用范围

第一、斜柱

第二、柱间支撑

第三、屋面水平支撑

第四、转换层结构中桁架的斜杆

第五、雨棚上的拉杆

二、建模时的注意事项

(1)当斜杆的中间部位与其他杆件相交时,程序不会处理这些杆件的连接关系,斜杆只在两个端点与相交杆件连接。

(2)水平斜杆不参加房间划分

(3)目前软件不能在斜杆上不知荷载

三、对导荷载的影响

PKPM.Ini文件中有开关控制斜杆是否参与竖向导荷。

(1)如果某节点处有斜杆,则斜杆与主导和方式相同

(2)如果某节点处既有斜杆又有柱,则斜杆不参与导荷,斜杆自重平均分配到斜杆两端点;

(3)如果某节点处有多根斜杆,则程序取这其中任意一根斜杆参与导荷,其他斜杆不参与导荷;

(4)斜杆接地时,程序可以直接将荷载正确到算到基础。

四、内力计算与配筋

混凝土斜杆,程序默认两端固接,对于钢斜杆,程序默认两端为铰接,但是可以根据工程需要进行后期更改。

当斜杆与Z轴方向夹角小于20°时,考虑斜杆的抗剪承载力。在这里需要注意的是,在统计楼层指标的时候,程序是根据斜杆建模时所在的楼层进行统计的,也就是说,跃层斜杆只能统计到某一楼层的楼层受剪承载力中去,而不是跨越的所有楼层。

注意点二:两斜杆中间部位相交处,在计算时未连接;斜杆中间与梁相交处,计算时未连接。

pkpm结构筏板基础的操作步骤

1.打开PKPK—JCCAD —基础人机交互输入进入,选择重新输入基础数据点击确定 2.点击参数输入—基本参数----参照规范把各个参数填好—确定 3.网格节点—网格延伸—根据地基承载力确定筏板外挑多少确定轴线延伸距离 4.网格延伸后—荷载输入—读取荷载—左边框中选择荷载来源—SA Twe荷载 5.进入筏板—单击围区生成—新建—输入筏板厚度和板底标高(标高要根据±0按实际填 写这样筏板上的覆土重量才能计算准确—单击确定—选择你所新建的筏板—单击布置—挑出宽度暂且不变(200)以后看地基反力,如果反力比地基承载力大的话,把挑出宽度改大,反之改小—把下面的布置子筏板勾掉,这个子筏板只有在有筏板面标高不一致的情况下才能用到,比如讲电梯基坑—然后把筏板布置好 6.筏板—筏板荷载—单击你所布置的筏板,把单位面积覆土中,筏板以上荷载写上(单位面 积覆土中就是土的厚度X20(土的容重),土的厚度要计算好,是室内地面到筏板顶得距离,不是筏板的底标高(差个筏板厚度),荷载恒载标准值就是室内地面的建筑做法你填写1.5足够了,活载按照室内的功能按荷载规范取值,住宅取2.0,商铺取3.5以此内推。 7.如果是柱下筏板的话就要用柱下筏板来验算筏板厚度能不能满足冲切要求,如果是剪力 墙的话就要用内筒冲切来验算了,冲切不满足的话要加大筏板厚度,或者是柱的话就做上柱墩或板下柱墩都可以。一般加大筏板厚度。 8.主菜单—重心校核—选荷载组—这里要选择两次—一次选择标准组合查看荷载的反力 和地基承载力那个大,反力比地基承载力小就满足要求了。在一次就是用荷载的永久组合—这次看荷载重心和筏板的形心是否偏小距离不大于1.0,小于就满足要求,大于就要调整,直到满足为止。图形上有二者的偏心图形,你看看就明白了,还有偏心的确定坐标,就是重心坐标和筏板的形心都有坐标,你一减就知道了他们之间确切偏心距离了。 9.点击退出—桩筏、筏板有限元计算—单击进入—第一次网格划分—模型参数—把筏板的 混凝土强度等级和筏板主筋和箍筋级别填对,别的把地基承载力确认一下,这里如果不要考虑上部结构刚度的话就不用修改别的参数了。—单击确定 10.单元形成 11.荷载选择—Satwe荷载 12.沉降试算—土反力基床反力系数可以填写20000,如果你查PKpm说明书中根据土质来 查反力的话就更好了—在把基床反力是否赋值给板前面的钩勾上。 13.计算—节点优化排序 14.结果显示

《PKPM建模过程练习资料》

目录 一:轴线输入 (1) 二:网格生成 (2) 三:楼层定义 (5) 四:荷载输入 (28) 五:楼层组装 (35) 一:轴线输入 下开间1-6轴线:3800,4100,2800 上开间1-6轴线:800,3000,2700,2700 左进深A-E轴线:4200,1800,1300,400,1550,2250 操作 开间方向用平行直线输入,复制间距分别为800,3000,2700,1400,1300 进深方向也用平行直线输入,复制间距分别为4200,1800,1300,400,1550,2250(1/D轴线为厨房的隔墙轴线) 然后按鼠标右键停止输入,形成的轴网如下图示: 初步形成的轴网

二:网格生成 用【形成网点】形成节点和网格线 【网点编辑】→【删除节点】把无用的节点删除 然后再把不需要的节点删掉,形成最终的轴网如下图所示 最终的轴网 在卫生间旁边有一道次梁,用【平行直线】往左复制1200(左为负),形成新的网格节点,然后用【网格生成】的形成网点的功能,形成如下图示

然后用【删除网格】功能以光标方式把不需要的网格删除,形成的图如下所示 注:由于建筑平面规则,也可采用【正交轴网】方式建立轴网。(此时比如下开间指下部的轴线之间的距离)操作过程截图见下 此处“轴缩进”指上下开间轴线与下上部轴网的距离,避免一些不必要的节点的生成。“输轴号”指在每条轴线

上进行轴号的输入 对于阳台梁轴线,用【平行直线】往下复制1500(往下为负),对两端封口的阳台悬挑梁轴线,用“延伸”按钮。完成的图如下 【轴线命名】主要为方便后期施工图设计,在第一个标准层建立完成之后进行轴号输入,避免后面标准层轴线命名的重复使用。

2010版PKPM技术问题汇总

2011年9月第二周结构技术问题汇总 发布时间:2011-09-21 来源:PKPM 1、PM中布置了人防荷载,但SATWE计算后人防工况内力都为0,什么原因? 答:SATWE计算参数中勾选了“采用自定义组合工况”,将其取消即恢复正常。一般不需要勾选该项。 2、某模型加强区剪力墙配筋很大,经查为拉弯控制配筋;在非加强区的墙配筋没那么 大,SATWE对非加强区的墙,有无考虑拉弯计算? 答:不论什么位置的墙,都考虑了拉弯配筋。非加强区配筋小,可能是拉力小,为压弯控制配筋。 3、PMCAD“画结构平面图”楼板计算不超筋,但实际配筋直径达到32,很大。 答:初始计算面积为2600平方毫米,由于程序中默认最大钢筋面积为18@100,即2544平方毫米,自动选择不到合适的钢筋,显示直径32。可在“钢筋级配表”中增加所需的直径及间距,再生成实配钢筋。 4、PMCAD“平面荷载显示校核”中的竖向导荷的单位面积质量,与SATWE结果WMA SS.OUT中“各层单位面积质量分布”有差别。 答:“平面荷载显示校核”中默认是1.2恒+1.4活;SATWE中是“1.0恒+0.5活”。 5、基础CAD计算,30层结构,两桩承台, “桩基承台及独基沉降”菜单,计算后承台高度只有300mm,过小,什么原因? 答:桩承台高度经常由冲切确定。对墙下桩承台,程序将墙上荷载简化到两端点,相当于两个虚柱荷载,再进行相关计算。如果端点落在桩范围内,则不进行冲切计算,得到的承台高度较小。 6、桩承台基础,计算书中输出CX、CY代表什么意思? 答:代表柱子相对承台形心的偏心距离。 7、10新版SATWE,0.2Q0设置调整层数后,退出再进入该参数则清0,什么原因? 答:10版要先选择“框剪体系”,再进行0.2Q0设置。 8、某工程有一层地下室,转换层在地上2层,转换层所在层号填3,软件用剪弯刚度计算转换层上下刚度比。新高规不是说2层采用剪切刚度吗? 答:因为该模型嵌固端设在基础上,即嵌固端层号填1,而不是地上一层,软件用转换层所在层号—嵌固端所在层号+1进行判断。所以为3层转换。故用剪弯刚度计算。

PKPM建模步骤

PKPM建模步骤 常识:1KN相当于100KG物体的重量,10KPa约等于1t/m2(即1m2上1t重的物体产生的压强) 第一步:看建筑图 主要看轴线尺寸,柱位,墙的位置,楼梯的位置,建筑标高,室内外高差,层高,檐口的高度,看立面图确定层高,根据建筑平面图及使用功能确定荷载,根据建筑物的总高度确定抗震等级。 初步从建筑图中获取信息,估算外圈梁高,柱截面尺寸,板厚,以及确定要建模型的标准层数。一般情况下边柱和中柱尺寸做成一样。结构高度是建筑标高减去面层的高度。 梁的截面尺寸,宜符合下列要求:截面宽度不宜小于200mm;截面高宽比不宜大于4;净跨与截面高度之比不宜小于4(抗规6.3.1 第60页)。框架梁的经济跨度一般为6到8米。框架结构主梁截面高度可按主梁计算跨度的十五分之一到十分之一确定,主梁截面的宽度可取主梁高度的二分之一到三分之一。主梁比次梁至少高50mm。 当梁底距外窗顶尺寸较小时,宜加大梁高做至窗顶。 尽量避免长高比小于4的短梁,采用时箍筋应全梁加密,梁上筋通长,梁纵筋不宜过大。 梁宽大于350时,应采用四肢箍。 柱的截面尺寸,宜符合下列要求:1.截面的宽度和高度,四级或不超过2层时不宜小于300mm,一二三级且超过2层时不宜小于400mm;圆柱的直径,四级或不超过2层时不宜小于350mm,一二三级且超过2层时不宜小于450mm。2.剪跨比宜大于2(简支梁上集中荷载作用点到支座边缘的最小距离a与截面有效高度h之比)。3.截面长边与短边的边长比不宜大于3。(抗规6.3.5 第61页)。 所有框架柱的配筋要进行优化归并,减少柱的种类和钢筋的种类,并且柱配筋每一侧至少要有1.2的放大系数,不能采用pkpm自动生成的结果。 板厚取值:取板跨短边1/35——1/40,一般现浇板厚取100mm,屋面板厚取120mm。异型板厚取110——150mm,一般取120mm。 开洞和板厚为零的区别:全房间开洞则板上无荷载;板厚为零则荷载仍然可以传递。 第二步:建立模型 建立工作目录,进入PKPM软件中的PMCAD,定轴网,布置梁柱。 第三步:荷载输入 楼梯间一般定义板厚为零 若勾选自动计算现浇楼板自重,则只需输入附加恒载即可,附加恒载,住宅取1.5KN/m2,商铺取2.5 KN/m2,楼梯取7 KN/m2。活载查荷载规范,一般民用住宅,宿舍,办公楼2KN/m2,食堂餐厅2.5KN/m2,非上人屋面0.5KN/m2,上人屋面2.5KN/m2,消防楼梯3.5KN/m2。 屋面恒载可取4KN/m2 楼梯间的导荷方式为对边导荷 梁上荷载主要是墙重及其他作用与梁上的荷载,自定义荷载数值,然后布置到梁上,梁上无活荷载 SATWE参数设置 混凝土容重考虑抹灰等,一般框架结构取26KN/m2,框剪结构取27KN/m2,纯剪力墙结构取28KN/m2 梁柱板保护层厚度:梁一般为25mm;柱一般为30mm;板一般为15mm。 一般认为计算振型个数应该大于9,多塔结构振型应该更多些,但应该注意一点,此处指定的

PKPM框架结构步骤

一、执行PMCAD主菜单1,输入结构的整体模型 (一)根据建筑平、立、剖面图输入轴线 1、结构标准层“轴线输入” 1)结构图中尺寸是指中心线尺寸,而非建筑平面图中的外轮廓尺寸 2)根据上一层建筑平面的布置,在本层结构平面图中适当增设次梁 3)只有楼层板、梁、柱等构件布置完全一样(位置、截面、材料),并且层高相同时,才能归并为一个结构标准层 2、“网格生成”——轴线命名 (二)估算(主、次)梁、板、柱等构件截面尺寸,并进行“构件定义” 1、梁 1)抗震规范第6.3.6条规定:b≥200 2)主梁:h = (1/8~1/12) l ,b=(1/3~1/2)h 3)次梁:h = (1/12~1/16) l ,b=(1/3~1/2)h 2、框架柱: 1)抗震规范第6.3.1条规定:矩形柱bc、hc≥300,圆形柱d≥350 2)控制柱的轴压比 ——柱的轴压比限值,抗震等级为一到四级时,分别为0.7~1.0 ——柱轴力放大系数,考虑柱受弯曲影响, =1.2~1.4 ——楼面竖向荷载单位面积的折算值, =13~15kN/m2 ——柱计算截面以上的楼层数 ——柱的负荷面积

3、板 楼板厚:h = l /40 ~ l /45 (单向板) 且h≥60mm h = l /50 ~ l /45 (双向板) 且h≥80mm (三)选择各标准层进行梁、柱构件布置,“楼层定义” 1、构件布置,柱只能布置在节点上,主梁只能布置在轴线上。 2、偏心,主要考虑外轮廓平齐。 3、本层修改,删除不需要的梁、柱等。 4、本层信息,给出本标准层板厚、材料等级、层高。 5、截面显示,查看本标准层梁、柱构件的布置及截面尺寸、偏心是否正确。 6、换标准层,进行下一标准层的构件布置,尽量用复制网格,以保证上下层节点对齐。 (四)定义各层楼、屋面恒、活荷载,“荷载定义” 1、荷载标准层,是指上下相邻且荷载布置完全相同的层。 2、此处定义的荷载是指楼、屋面统一的恒、活荷载,个别房间荷载不同的留在PM主菜单3局部修改 (五)根据建筑方案,将各结构标准层和荷载标准层进行组装,形成结构整体模型,“楼层组装” 1、楼层的组装就遵循自下而上的原则。 2、楼层组装完成后整个结构的层数必然等于几何层数。 3、确定“设计参数”,总信息、地震信息、风荷载信息等。 二、执行PMCAD主菜单2,布置次梁楼板 1、此处次梁是指未在主菜单1布置过的次梁,对于已将其当作主梁在主菜单1布置过的梁,不得重复布置。 2、对楼梯间进行全房间开洞,“楼板开洞”

PKPM软件JCCAD筏板基础设计步骤举例8-11

PKPM软件JCCAD筏板基础设计步骤举例 一、地质资料输入 1、PKPM软件的JCCAD部分进行基础设计时,不一定要输入地质资料。 对于无桩的基础,如果不进行沉降计算,则可以不输入地质资料;如果要进行沉降计算,则需要输入地质资料。输入土的力学指标包括:压缩模量、重度。 对于有桩基础,如果不进行单桩刚度及沉降计算的话,可以不输入地质资料;否则就要输入。输入土的力学指标包括:压缩模量、重度、状态参数、内摩擦角和粘聚力。 2、在PKPM软件主界面“结构”页中选择“JCCAD”软件的第一项“地质资料输入”,程序进入地质资料输入环境,如下图所示: 3、土层布置

给地质资料命名之后,开始进行土层布置,点击右侧菜单“土层布置”,如下图所示: 弹出土层参数对话框,显示用于生成各勘测孔柱状图的地基土分层数据,如下图所示:4、输入孔点

单击“孔点输入”→“输入孔位”,以相对坐标和米为单位,逐一输入所有勘测孔点的相对 位置。孔点输入结束后,程序自动用互不重叠的三角形网格将各个孔点连接起来,并用插值法将孔点之间和孔点外部的场地土情况计算出来。如下图所示: 程序要求孔点形成的三角形网格互不交叉,互不重叠。如孔点位置十分复杂,程序自动形成的网格不能满足上述要求,可以通过“网格修改”命令由人工修改完成。 点击“修改参数”,点取已输入的孔点,弹出孔点土层参数对话框,如下图所示。对话框中显示的是标准孔点的土参数,应按各勘测孔的情况修改表中的数据,如土层低标高、土层参数、空口标高、探孔水头标高等。空口位置一般不采用绝对坐标,不必修改孔口坐标。如某一列各勘测孔的土参数相同,可以选择“用于所有点”,以减少修改土层参数的工作量。

pkpm出错处理

forrtl: severe (36): attempt to access non-existent record unit 10 你的数据出错解决办法流程: 1、还原PMCAD和SATWE的模型数据文件 新建一个文件夹,把模型的“工程名.*”和“*.pm”文件都拷贝到新文件夹里面。留心一下*.PM 文件里面的0字节文件,如果有可以顺手删除,这些文件没用。 2、打开PKPM,从PMCAD菜单一运行模型 退出时选择查看网络,把那些临近的点都调整好。satwe对于竖向节点对不齐的情况要报错(150mm范围),这个最好也都调整一下。 清理一下无用的网点,这些网点也可能会干扰模型的计算。 昨天还发现一种情况,satwe会在墙肢的中间自动产生节点,这些节点在PMCAD里面查不到但是到了satwe菜单一的平面简图检查里面能看到,这些节点会和墙上用户自己添加的“”节点产生小于150mm的报错。解决方法要么就是挪动一下自己添加的节点,躲开那个麻烦的区域,要么就是让二者重合。后者难以实现,所以第一个方法就是唯一可行的。 3、PMCAD菜单二、三需要手动过一遍 4、satwe的相关菜单需要手动过一遍 注意有人喜欢在模型里面忠实的设置悬挑构件,强烈建议简化为线荷载加在结构上。悬挑构件可能会对求解产生影响,比如模态分析的时候周期受到影响从而地震力啥的都受影响。也有人说指定了悬挑构件就没事了,我懒得那么“精确”的建模,没试过。 5、satwe菜单二,跑一遍 6、如果还出错,就仅仅把PMCAD的数据提取出来,把其它文件都删掉,satwe的参数重新输入 7、再出错,那就太幸福了。。。。。。 再出错就按第一步的提示把我提到的文件压缩打包email给pub@https://www.wendangku.net/doc/966640966.html,,同时打电话去建研院,让他们给你查错。 记得把邮件标题写清楚!

砌体pkpm建模步骤

砌体pkpm建模步骤 具体步骤正如进入程序时所出现的菜单次序一样: 一: 第1步:“轴线输入” 是利用作图工具绘制建筑物整体的平面定位轴线。这些轴线可以是与墙、梁等长的线段也可以是一整条建筑轴线。可为各标准层定义不同的轴线,即各层可有不同的轴线网格,拷贝某一标准层后,其轴线和构件布置同时被拷贝,用户可对某层轴线单独修改。 第2步:“网点生成” 是程序自动将绘制的定位轴线分割为网格和节点。凡是轴线相交处都会产生一个节点,轴线线段的起止点也做为节点。这里用户可对程序自动分割所产生的网格和节点进行进一步的修改、审核和测试。网格确定后即可以给轴线命名。删除不无用的节点。 第3步:“构件定义” 是用于定义全楼所用到的全部柱、梁、墙、墙上洞口及斜杆支撑的截面尺寸,以备下一步骤使用。 第4步:“楼层定义” 是依照从下至上的次序进行各个结构标准层平面布置。凡是结构布置相同的相邻楼层都应视为同一标准层,只需输入一次。由于定位轴线和网点业已形成,布置构件时只需简单地指出哪些节点放置哪些柱;哪条网格上放置哪个墙、梁或洞口。 注意:1构造柱布置,构造柱的设置位置应符合相应抗震规范;

2、墙体布置,墙体布置完毕后,荷载不必再输入,系统自动计算墙体荷载; 3、门窗洞口布置,注意洞口大小尺寸(厨卫门宽800mm、卧室900、大门1000,门高2.1米;窗户一般高1.8、1.6米,宽1.5米,满足窗地比即可。洞口设置时至左右节点距离应加以设置。避免洞口超过墙) 4、阳台或者要布置预制板但又不是规则闭合矩形的位置加设梁,此梁按主梁布置,相应的荷载设置也应布置。 第5步:“荷载定义” 是依照从下至上的次序定义荷载标准层。凡是楼面均布恒载和活载都相同的相邻楼层都应视为同一荷载标准层,只需输入一次。 荷载输入-恒活设置时,选择自动计算现浇板自重 注意:1、楼面恒载,根据楼面做法,经计算一般取1.0到1.2,卫生间加做防水后取1.6左右。楼梯处取梯段板及踏步换算厚度后,乘以相应容重加上粉刷层容重,为4.5左右。预制板恒载为3或2.96(自重2+粉刷0.4+做法0.6) 顶层楼面恒载加大,2.2考虑保温隔热。 2、楼面活荷载查荷载规范。 3、梁间恒载,阳台挑梁3.5(阳台高1.05到1.1米不等,乘以容重,加上做法,窗户玻璃重),边梁高度与挑梁一致,但宽度减小。若跳梁宽度240,边梁150即可。 第6步:“信息输入” 是进行结构竖向布置。每一个实际楼层都要确定其属于哪一个结构标准

PKPM计算结果及注意的问题-资料

第一节结构整体性能控制 I、轴压比 一、规范要求 轴压比:柱( 墙)轴压比N/(fcA) 指柱( 墙) 轴压力设计值与柱( 墙) 的全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积之比。它是影响墙柱抗震性能的主要因素之一,为了使柱墙具有很好的延性和耗能能力,规范采取的措施之一就是限制轴压比。规范对墙肢和柱均有相应限值要求,见10 版高规6.4.2和7.2.13。 抗震设计时,钢筋混凝土柱轴压比不宜超过表6.3.6的规定;对于Ⅳ类场地上较高的高层建筑,其轴压比限值应适当减小。 二、电算结果的判别与调整要点: 混凝土构件配筋、钢构件验算输出文件(WPJ*.OUT) Uc --- 轴压比(N/Afc) 1.抗震等级越高的建筑结构,其延性要求也越高,因此对轴压比的限制也越严格。对于框支柱、一字形剪力墙等情况而言,则要求更严格。抗震等级低或非抗震时可适当放松,但任何情况下不得小于1.05。 2.限制墙柱的轴压比,通常取底截面(最大轴力处)进行验算,若截面尺寸或混凝土强度等级变化时,还验算该位置的轴压比。SATWE验算结果,当计算结果与规范不符时,轴压比数值会自动以红色字符显示。 3.需要说明的是,对于墙肢轴压比的计算时,规范取用重力荷载代表值作用下产生的轴压力设计值(即恒载分项系数取1.2,活载分项系数取1.4)来计算其名义轴压比,是为了保证地震作用下的墙肢具有足够的延性,避免受压区过大而出现小偏压的情况,而对于截面复杂的墙肢来说,计算受压区高度非常困难,故作以上简化计算。 4.试验证明,混凝土强度等级,箍筋配置的形式与数量,均与柱的轴压比有密切的关系,因此,规范针对情况的不同,对柱的轴压比限值作了适当的调整(抗规6.3.6条注)。 5.当墙肢的轴压比虽未超过上表中限值,但又数值较大时,可在墙肢边缘应力较大的部位设置边缘构件,以提高墙肢端部混凝土极限压应变,改善剪力墙的延性。当为一级抗震(9度)时的墙肢轴压比大于0.3,一级(8度)大于0.2,二级大于0.1时,应设置约束边缘构件,否则可设置构造边缘构件,程序对底部加强部位及其上一层所有墙肢端部均按约束边缘构件考虑。 三、轴压比不满足简便的调整方法: 1.程序调整:SATWE程序不能实现。 2.人工调整:增大该墙、柱截面或提高该楼层墙、柱混凝土强度。

pkpm建立筏板基础模型的步骤

p k p m建立筏板基础模 型的步骤 集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#

1.打开PKPK—JCCAD—基础人机交互输入进入,选择重新输入基础数据点 击确定 2.点击参数输入—基本参数----参照规范把各个参数填好—确定 3.网格节点—网格延伸—根据地基承载力确定筏板外挑多少确定轴线延伸 距离 4.网格延伸后—荷载输入—读取荷载—左边框中选择荷载来源—SATwe荷 载 5.进入筏板—单击围区生成—新建—输入筏板厚度和板底标高(标高要根 据±0按实际填写这样筏板上的覆土重量才能计算准确—单击确定—选择你所新建的筏板—单击布置—挑出宽度暂且不变(200)以后看地基反力,如果反力比地基承载力大的话,把挑出宽度改大,反之改小—把下面的布置子筏板勾掉,这个子筏板只有在有筏板面标高不一致的情况下才能用到,比如讲电梯基坑—然后把筏板布置好 6.筏板—筏板荷载—单击你所布置的筏板,把单位面积覆土中,筏板以上荷 载写上(单位面积覆土中就是土的厚度X20(土的容重),土的厚度要计算好,是室内地面到筏板顶得距离,不是筏板的底标高(差个筏板厚度),荷载恒载标准值就是室内地面的建筑做法你填写足够了,活载按照室内的功能按荷载规范取值,住宅取,商铺取以此内推。 7.如果是柱下筏板的话就要用柱下筏板来验算筏板厚度能不能满足冲切要 求,如果是剪力墙的话就要用内筒冲切来验算了,冲切不满足的话要加大筏板厚度,或者是柱的话就做上柱墩或板下柱墩都可以。一般加大筏板厚度。

8.主菜单—重心校核—选荷载组—这里要选择两次—一次选择标准组合查 看荷载的反力和地基承载力那个大,反力比地基承载力小就满足要求了。在一次就是用荷载的永久组合—这次看荷载重心和筏板的形心是否偏小距离不大于,小于就满足要求,大于就要调整,直到满足为止。图形上有二者的偏心图形,你看看就明白了,还有偏心的确定坐标,就是重心坐标和筏板的形心都有坐标,你一减就知道了他们之间确切偏心距离了。 9.点击退出—桩筏、筏板有限元计算—单击进入—第一次网格划分—模型 参数—把筏板的混凝土强度等级和筏板主筋和箍筋级别填对,别的把地基承载力确认一下,这里如果不要考虑上部结构刚度的话就不用修改别的参数了。—单击确定 10.单元形成 11.荷载选择—Satwe荷载 12.沉降试算—土反力基床反力系数可以填写20000,如果你查PKpm说 明书中根据土质来查反力的话就更好了—在把基床反力是否赋值给板前面的钩勾上。 13.计算—节点优化排序 14.结果显示

PKPM建模教程(砌体部分)

PKPM(2010版)学习交流 (砌体结构部分) 砌体结构(masonry structure) 是由块材和砂浆砌筑而成的墙,柱作为建筑物主要受力构件的结构。包括砖结构、石结构和其它材料的砌块结构。分为无筋砌体结构和配筋砌体结构。 砌体结构在我国应用很广泛,砌体结构的有点是取材方便,有较好的稳定性及保温隔热性能,节约水泥和钢材。 缺点是自重大、体积大,砌筑工作繁重,原材料占用良田。由于砖、石、砌块和砂浆间粘结力较弱,因此无筋砌体的抗拉、抗弯及抗剪强度都很低。由于其组成的基本材料和连接方式,决定了它的脆性性质,从而使其遭受地震时破坏较重,抗震性能很差。 因此对多层砌体结构抗震设计需要采用构造柱、圈梁及其它拉结等构造措施以提高其延性和抗倒塌能力。 对于我们检测单位,常见的砌体结构分为两种,纯砌体结构、底框形式砌体结构。计算砌体结构的承载力验算,我们一般采用PKPM来进行计算。

第1步:“轴线输入” 利用作图工具绘制建筑物整体的平面定位轴线。这些轴线可以是与墙、梁等长的线段也可以是一整条建筑轴线。可为各标准层定义不同的轴线,即各层可有不同的轴线网格,拷贝某一标准层后,其轴线和构件布置同时被拷贝,用户可对某层轴线单独修 改。

第2步:“网点生成” 是程序自动将绘制的定位轴线分割为网格和节点。凡是轴线相交处都会产生一个节点,轴线线段的起止点也做为节点。这里

用户可对程序自动分割所产生的网格和节点进行进一步的修改、审核和测试。网格确定后即可以给轴线命名。删除不无用的节点。 第3步:“构件定义” 是用于定义全楼所用到的全部柱、梁、墙、墙上洞口及斜杆支撑的截面尺寸,以备下一步骤使用。

PKPM计算过程详解-范例

参数确定 基本风压=0.35KN/m2 抗震设防烈度=6度设防,0.05g 第一组 楼面楼板面荷载: 恒载:假定楼板厚度均为120mm,0.12x25=3KN/m2 附加面层恒载一般是1.5--2.0KN/m2. 3+2=5KN/m2 活载:活荷载2.0KN/m2 屋顶花园活荷载=3.0KN/m2。 屋面楼板面荷载: 恒载:假定楼板厚度均为120mm,0.12x25=3KN/m2 附加面层恒载一般是3.5KN/m2. 3+3.5=6.5KN/m2 活载:活荷载2.0KN/m2 屋顶花园活荷载=3.0KN/m2。 隔墙荷载: 砖容重14KN/m3 14KN/m3x0.2m=2.8KN/m2 抹灰容重一般是20KN/m3 20KN/m3x0.04m=0.8KN/m2 2.8+0.8= 3.6KN/m2 实心隔墙3.6KN/m2x3m=10.8KN/m 有窗户7.0KN/m 阳台栏杆荷载3.5KN/m 卫生间沉箱 高度40cm,一般填充建筑垃圾20KN/m3 恒载:0.4x20KN/m3=8KN/m2 8+3(楼板恒载)+1(抹灰)=12KN/m2 活荷载:2.0KN/m2 楼梯间: 梯板厚度100mm,实际计算应按照100+170/2(踏板的高度/2)=185mm 倾斜角27° 转化为水平荷载:1.85x5/cos27°=8.4KN/m2,偏安全保守取9KN/m2 Satwe参数设置 一般情况下,正交轴网,水平力与整体坐标夹角为0,其它情况见老庄satwe参数设置原理方法17页

混凝土容重,考虑装饰层面,抹灰什么的 框架结构 25.5 框剪结构 26 剪力墙结构 27 钢材容重一般情况下不改变,默认即可。若是纯钢结构,则要考虑钢结构装饰层面,根据具体情况进行修改。 裙房(裙房指与高层建筑相连的建筑高度不超过24米的附属建筑,裙房亦称裙楼) 裙房的高度一般不超过24m;裙房高度小于10米(含10米)时,按低层间距控制;高度超过10米、小于24米(含24米)时,按多层间距控制;高度超过24m时,按高层间距控制 国标GB50045-95高层民用建筑设计规范规定:与高层建筑相连的建筑高度超过24m的附属建筑,一律按高层建筑对待。 裙房主要用于商业和公共服务,如设置商场、停车场、休息娱乐场所等,不是高层建筑所必须的,一般在经济繁华区,人口密集区设置,裙房区用于商业,价格较高层居住区要贵,高层区用于居住。 本项目没有裙房 地下室层数:本项目没有 墙元细分最大控制长度:采取默认即可。在剪力墙结构中可能需要修改。 对所有楼层强制采用刚性楼板假定:一般情况不选。在一些设置了楼层弹性板,又不想考虑弹性板的情况。 钢筋混凝土结构。 框架结构。 风荷载信息: 粗糙度类别:C类(城市一般都选C) 修正后的基本风压:0.35KN/m2 体型系数:按矩形,1.3 结构规则性信息:规则 地震分组:一组 场地类别:(抗震规范,由土的剪切波速和覆土厚度来决定,要依据地质勘察报告) 假定二类

PKPM软件JCCAD筏板基础设计步骤举例

PKPM软件JCCAD筏板基础设计步骤举例PKPM软件JCCAD筏板基础设计步骤举例 一、地质资料输入 1、PKPM软件的JCCAD部分进行基础设计时,不一定要输入地质资料。 对于无桩的基础,如果不进行沉降计算,则可以不输入地质资料;如果要进行沉降计算,则需要输入地质资料。输入土的力学指标包括:压缩模量、重度。 对于有桩基础,如果不进行单桩刚度及沉降计算的话,可以不输入地质资料;否则就要输入。输入土的力学指标包括:压缩模量、重度、状态参数、内摩擦角和粘聚力。 2、在PKPM软件主界面“结构”页中选择“JCCAD”软件的第一项“地质资料输入”,程序进入地质资料输入环境,如下图所示: 3、土层布置

给地质资料命名之后,开始进行土层布置,点击右侧菜单“土层布置”,如下图所示: 弹出土层参数对话框,显示用于生成各勘测孔柱状图的地基土分层数据,如下图所示:4、输入孔点

单击“孔点输入”→“输入孔位”,以相对坐标和米为单位,逐一输入所有勘测孔点的相对 位置。孔点输入结束后,程序自动用互不重叠的三角形网格将各个孔点连接起来,并用插值法将孔点之间和孔点外部的场地土情况计算出来。如下图所示: 程序要求孔点形成的三角形网格互不交叉,互不重叠。如孔点位置十分复杂,程序自动形成的网格不能满足上述要求,可以通过“网格修改”命令由人工修改完成。 点击“修改参数”,点取已输入的孔点,弹出孔点土层参数对话框,如下图所示。对话框中显示的是标准孔点的土参数,应按各勘测孔的情况修改表中的数据,如土层低标高、土层参数、空口标高、探孔水头标高等。空口位置一般不采用绝对坐标,不必修改孔口坐标。如某一列各勘测孔的土参数相同,可以选择“用于所有点”,以减少修改土层参数的工作量。

PKPM系列软件常见问题解答

PKPM系列软件常见问题解答 PKPM系列软件常见问题解答 一,建模: 1, 悬空梁:有时在用总刚计算有悬臂梁的模型时,总是计算不过。这主要是由于用户在输入一些梁时采用了抬高节点的方法,形成了被软件认为是悬空梁的构件,再用总刚计算就会显示出错,计算不能进行下去。所以用户在输入模型后最好在PMCAD的最后一项3D视图中仔细检查模型。 2,悬臂梁:有时在输入模型时,由于疏忽定义的轴线没有相交,再输入梁时会形成错误的悬臂梁。最好在计算前花点时间仔细检查模型,免得为后面计算带来不必要的麻烦。 3,错层梁:梁错层高差在500mm以内时,低节点梁会合并到高节点梁来计算。所以错层梁高差在500mm以内时只需建立一个标准层即可。当错层高差大于500mm时,可以定义错层梁计算。 4,斜梁:在遇到斜屋面建模时,往往会用到定义斜梁。PKPM建议斜梁下应再输入200mm 高的短柱,以便传递荷载及内力给框架柱。添加的短柱超筋不用管,它只是起将斜梁内力传递给框架柱。 5,斜墙:PMCAD不能考虑到墙节点的变化,所以在TAT和SATWE里定义不了。若要定义则只能在PMSAP中定义成弹性板6来计算。 6,遮阳板:可定义在楼层处,不影响计算结果。 7,多塔错层:当多塔层高不同时,可以在多塔定义中修改不同塔的层高,从而实现错层。最高的塔定义为1号塔,依此类推。 8,一柱拖二梁:当两个梁不在同一直线上时(如图1),在柱内两节点处加刚性梁(200×300)以封闭房间,传递荷载(如图2)。 29,一柱抬二柱、上柱大偏心:前者在柱间加刚性梁,后者也设刚性梁。(分别如图3、图4)10,复连通结构:也就是“回”字型结构,若为板柱结构则需加设虚梁(如图5) 11,铰接梁定义:PKPM建模中,梁梁交点不能都是铰接 12,斜撑:SATWE中钢斜撑两端点连接处都为铰结,混凝土斜撑则为刚结。若钢斜撑跨越几个标准层,则在每层斜撑定义的节点处人为定义为刚结;柱间斜撑在PMSAP中可以建模,SATWE中只能拉在层间处,若要定义柱间斜撑则必须多建立一个标准层。 图5 13,钢柱底铰结:钢结构设计时底部至少有一点是刚结。PKPM不能对机构进行计算。14,体育馆建模:进行降节点高时所降高度不能超过层高,否则所定义的构件不正确会产生摆动。 15,PMCAD不能竖向导荷:这是由于形成房间的轴线夹角小于15°,所以导荷不成功。建模时多加留意这种情况。若必须为这种情况时,简化荷载到相邻的构件上。 16,软件提示墙下无轴线:这种情况出现在竖向导荷时,是软件问题。软件考虑了节点归并,

PKPM初学者建模详细过程

PKPM初学者建模详细过程 轴线输入――网格生成――构件定义――楼层定义――荷载定义――楼层组装――保存文件 注意柱、梁、楼板截面的选取,在PMCAD中柱、梁、楼板截面定义用的着: [1]框架柱截面估算: 高与宽一般可取(1/10~1/15)层高。并可按下列方法初步确定。 1。按轴压比要求 又轴压比初步确定框架柱截面尺寸时,可按下式计算: [$micro]N = N/Acfc 式中 [$micro]N ----- 框架柱的轴压比 Ac -------框架柱的截面面积 f c--------柱混凝土抗压强度设计值 N---------柱轴向压力设计值 柱轴向压力设计值可初步按下式估算: N = γgQSNα1α2β 式中: γg -----竖向荷载分项系数 Q---------每个楼层上单位面积的竖向荷载,可取 q=12~14KN/m[$sup2] S--------柱一层的荷载面积

N---------柱荷载楼层数 α1------考虑水平力产生的附加系数,风荷载或四级抗震时α 1=1.05,三~一级抗震时α1=1.05~1.15 α2------边角柱轴向力增大系数,边柱α2 =1.1,角柱α2 =1.2 β------柱由框架梁与剪力墙连接时,柱轴力折减系数,可取为0.7~0.8 框架柱轴压比 [$micro]N 的限值宜满足下列规定: 抗震等级为一级时, 轴压比限值 0.7 抗震等级为二级时, 轴压比限值 0.8 抗震等级为三级时, 轴压比限值 0.9 抗震等级为四级及非抗震时, 轴压比限值 1.0 Ⅳ类场地上较高的高层建筑框架柱,其轴压比限值应适当加严,柱净高与截面长边尺寸之比小于4时,其轴压比限值按上述相应数值减小0.05。 此外,高层建筑框架柱的最小尺寸hc不宜小于400mm,柱截面宽度bc不宜小于350mm,柱净高与截面长边尺寸之比宜大于4 [2]梁截面估算: 梁高与跨度的关系 主梁一般取为跨度的1/8~1/12 次梁一般取为跨度的1/12~1/15 悬挑梁一般取为悬臂长的1/6 梁宽

PKPM易犯错误类型

pkpm结构设计电算常见错误做法 已有349 次阅读2011-3-7 15:58 |个人分类:工程技术| 问:在新版PKPM软件中,对托柱的梁在画图时如何处理? 答:梁托柱时,柱下梁是被柱分成几段来计算的。但在画施工图时,程序是将柱下的几段梁合成一段通长梁来画的。上部钢筋的断点及箍筋加密区等都按通长梁来设计,使之更为合理。问:为什么JCCAD在绘独基详图时绘不出柱插筋?即使绘出的也不是联接TAT,PK绘框架柱的柱与断面配筋,而是程序自定义的钢筋根数规格与TA T,PK绘制的框架柱完全不同,不知何故? 答:这是因为在JCCAD中没有运行"上部构件"菜单里的"框架柱筋"子菜单造成的。该菜单是用来输入框架柱在基础上的插筋的。用户在点取该菜单后,用下一级子菜单中的"定义类别"和"柱筋布置"即可对各个柱子布上不同的插筋,并可通过"删除类别"和"柱筋删除"菜单作任意删除。如已经完成了TA T或PK的绘制柱施工图,这里就可自动读取相应的柱筋数据。STS钢结构中的一些问题: 2‐9STS中梁柱断面修改后形成TAT数据后,总是第一次的断面形状,改不过来。 2‐9答:是操作问题,STS‐1中断面修改后,必须进行执行数检和输入次梁楼板菜单,且在执行输入次梁楼板菜单时选择第二项。 2‐10 STS用TAT计算后,能否将钢结构的应力打出来,以便于优化设计。 2‐10答:钢构件的应力有输出,见TAT主菜单与‘计算结果的图形显示’中2、7项 5‐1在厂房设计中,厂房顶采用轻钢结构而厂房的围护采用钢筋砼排架结构,能否同时计算绘图,排架柱及钢梁。 5‐1答:可以同时计算,但目前由于钢—砼构件连接节点STS未设计,故不能同时绘图 11‐2STS中柱脚节点及材料表均有错误,不知有何改进? 11‐2答:请说明具体的错误信息,以便查核 12‐1钢结构斜梁平面外计算长度如何考虑?是以支撑间距离还是以檩距距离为准?如檩条 距2m,支撑6米,如何定? 12‐1答:按规程,应为支撑间距,即6米 26‐3STS里在输入平面内外计算长度后,输出结果时平面内外计算长度颠到? 26‐3答:STS建模时,应正确输入平面内计算长度系数和平面外计算长度,输出结果和输入数据是一致的 82‐6钢结构软件可以算圆弧形变截面梁吗?门式钢架可进行空间计算吗? 82‐6答:目前不能,今年版本将增加PM的变截向梁建模和TAT的吊车荷载计算,到时可实现门式刚架空间计算。 82‐7钢结构柱脚计算时,有无进行锚栓设计,如有的话,锚栓不同的材质,有不同的锚固要求,软件中有几种锚栓材质可选? 82‐7答:STS中柱脚锚栓有Q235和16Mn两种材质,程序进行了锚栓的验算 结构PKPM 2‐6 PMCAD输入的斜梁,转SATWE后为何无高差了? 2‐6答:PMCAD输入的斜梁和错层梁,可以在PK计算和TA T计算中得到正确反映,和SATWE的接口将在今年做好。 3‐3不知新版PKPM中考虑没有板上布置砖墙线荷载,或局部面荷载? 3‐3答:PKPM目前还没有布置板上线荷载和局布面荷载功能。 3‐4边框梁边有悬挑板时,此边框架好象没有考虑悬挑板给边框的扭矩作用? 3‐4答:边框梁有悬挑板时,悬挑板对边框梁的扭转作用目前尚未考虑。

PKPM初学者建模步骤

pkpm 初学者建模一般过程 pkpm 初学者建模一般过程 轴线输入――网格生成――构件定义――楼层定义――荷载定义――楼层组装――保存文件 注意柱、梁、楼板截面的选取,在PMCAD中柱、梁、楼板截面定义用的着: [1]框架柱截面估算: 高与宽一般可取(1/10~1/15)层高。并可按下列方法初步确定。 1。按轴压比要求 又轴压比初步确定框架柱截面尺寸时,可按下式计算: [$micro]N = N/Acfc 式中 [$micro]N ----- 框架柱的轴压比 Ac -------框架柱的截面面积 f c--------柱混凝土抗压强度设计值 N---------柱轴向压力设计值 柱轴向压力设计值可初步按下式估算: N = γgQSNα1α2β 式中: γg -----竖向荷载分项系数 Q---------每个楼层上单位面积的竖向荷载,可取q=12~14KN/m[$sup2] S--------柱一层的荷载面积 N---------柱荷载楼层数 α1------考虑水平力产生的附加系数,风荷载或四级抗震时α1=1.05,三~一级抗震时α1=1.05~1.15 α2------边角柱轴向力增大系数,边柱α2 =1.1,角柱α2 =1.2 β------柱由框架梁与剪力墙连接时,柱轴力折减系数,可取为0.7~0.8 框架柱轴压比 [$micro]N 的限值宜满足下列规定: 抗震等级为一级时, 轴压比限值 0.7 抗震等级为二级时, 轴压比限值 0.8 抗震等级为三级时, 轴压比限值 0.9 抗震等级为四级及非抗震时, 轴压比限值 1.0 Ⅳ类场地上较高的高层建筑框架柱,其轴压比限值应适当加严,柱净高与截面长边尺寸之比小于4时,其轴压比限值按上述相应数值减小0.05。 此外,高层建筑框架柱的最小尺寸hc不宜小于400mm,柱截面宽度bc不宜小于350mm,柱净高与截面长边尺寸之比宜大于4 [2]梁截面估算: 梁高与跨度的关系 主梁一般取为跨度的1/8~1/12 次梁一般取为跨度的1/12~1/15 悬挑梁一般取为悬臂长的1/6 梁宽 主梁 200,250,300…… 次梁 200…… 跨度较小的厨房和厕所可以取到120,150…… [3]楼板厚度估算:

pkpm结构设计详细步骤

P M操作步骤(第二题卓老师) ?????????? ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 双击击如下图标,进入PKPM主菜单 一、模块(P M整体结构建模与形成数据文件) (当前工作目录要自己先指定好路径) 点击 1.布置轴网 ①点击轴网输入,选择正交轴网 ②点击确定,布置如下 ③点击使用或两点直线命令,增加一条轴线 ④点击按TAP 键成批输入,命名如下所示 2.楼层定义(布置柱子和梁) ①点击后点击 1)布置柱子出现柱布置菜单如下图所示,可进入柱截面定义、布置等 ②点然后 ③点击确定 选择500*500的柱后,选 柱布置如下 2)梁布置 ④点击250*400 200*300 选择250*400布置如下 ⑤点击选择200*300布置(次梁也用来布置) ⑥点击 3)偏心对齐 ⑦点击选偏心如下所示 4)复制标准层 ⑧点击添加两个标准层 3.荷载输入 1)第1标准层荷载输入 选择第一标准层 ①点击选择如下所示 ②荷载输入

布置9KN/m的荷载 布置5KN/m的荷载 2)第2标准层荷载输入 ①选择先布置9KN/m的梁间荷载 ②再布置 1.5KN/m的梁间荷载 2)第3标准层荷载输入 ①选择主菜单点击选择 ②点击选择输入1.5kn/m的荷载 4)楼面荷载的输入 ①点击添加如下 ②点击确定 4.设计参数 4.设计参数 ①单击“设计参数”出现如下对话框 ②点击 ③单击地震信息,出现如下对话框 ④单击风荷载信息,出现如下对话框 ⑤单击绘图参数,出现如下对话框 点击确定 ⑥单击楼层定义的换标准层,然后单击添加标准层,选则全部复制,同样的方法添加两个标准层 添加完两个标准层,然后对第二标准层进行修改如下图所示,对第三标准层进行修改,如下图所示5. 楼层组装 1) 2) ①保存退出 ②确定(pmcad 的第一部就完成了) 6. 全房间开洞、修改板厚、荷载修改 ①单击“应用”出现如下图标 保存退出

JCCAD筏板基础设计

JCCAD筏板基础设计 应用前提条件: 1.上部结构的计算可以提供荷载和凝聚到基础顶面的刚度; 2.有完整准确地地质报告输入,并成功读入到合适位置。 基本参数 基础埋置深度:一般应自室外地面标高算起。对于地下室,采用筏板基础也应自室外地面标高算起,其他情况如独基、条基、梁式基础从室内地面标高算起。 自动计算覆土重:该项用于独基、条基部分。点取该项后程序自动按20kN/m2的混合容重计算基础的覆土重。如不选该项,则对话框中出现单位面积覆土重参数需要用户填写。一般来说如条基、独基、有地下室时应采用人工填写单位面积覆土重,且覆土高度应计算到地下室室内地坪处,以保证地基承载力计算正确。 一层上部结构荷载作用点标高:即承台或基础顶标高,先进行估算,计算完成后进行修改。该参数主要是用于求出基底剪力对基础底面产生的附加弯矩作用。在填写该参数时,应输入PMCAD中确定的柱底标高,即柱根部的位置。注意:该参数只对柱下独基和桩承台基础有影响,对其他基础没有影响。 地梁筏板 该菜单定义了按弹性地基梁元法计算需要的有关参数 总信息: 结构种类:基础

基床反力系数:按默认 按广义文克尔假定计算:若此项选择后,计算模型改为广义文克尔假定,即各点的基床反力系数将在输入的反力系数附近上下变化,边角部大,中部小一些,变化幅度与各点反力与沉降的比值有关,采用广义文克尔假定的条件是要有地质资料数据,且必须进行刚性底板假定的沉降计算,否则按一般文克尔假定计算。在此处要与基础梁板弹性地基梁法计算中的沉降计算参数输入中参数相对应。 弹性基础考虑抗扭: 人防等级:不计算 双筋配筋计算压区配筋百分率:0.2% 地下水距天然地坪深度:按实际 梁的参数: 梁钢筋归并系数:0.3 梁支座钢筋放大系数:1.0 梁跨中钢筋放大系数:1.0 梁箍筋放大系数:1.0 梁主筋级别:二级或三级 梁箍筋级别:一级或二级 梁立面图比例、梁剖面图比例:按默认 梁箍筋间距:200 翼缘(纵向)分布钢筋直径、间距:8mm、200mm 梁式基础的覆土标高:当不是带地下室的梁式基础时,此值为0;否则

相关文档