文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 10升视频消防水炮操作手册

10升视频消防水炮操作手册

10升视频消防水炮操作手册
10升视频消防水炮操作手册

自动消防水炮系统操作说明

自动消防水炮系统操作说明 一、系统开启及关闭操作 1、打开控制台TYLD—Q08A后门,打开空气开关,此时UPS上电。 2、按下UPS开机按钮,约1秒后发出“的、的”声,说明电源已经接通,此时UPS作为备用电源。 3、依次打开控制面板上的AC电源开关和DC电源开关(两个船型开关),AC电源指示灯、DC电源指示灯亮,显示屏与时钟数码管显示正常,即整个系统的供电线路上电完成,水炮复位后处于监视状态。 4、按下监视器的电源开关,电源指示灯亮,监视器开机。 5、按下硬盘录像机后面板的电源开关,电源指示灯亮,录像机开机,开机后视频输出默认为多画面输出模式。 6、系统工作状态设置: 自动控制状态:按下启泵自动按钮(上方的蓝色指示灯点亮),按下各个分区控制阀的自动按钮(上方的蓝色指示灯点亮)。这种状态下,当某区发生火灾时,该区报警信号灯亮,声光报警器报警,显示屏显示报警信息,打印机实时打印火警信息,系统输出启泵信号,打开电动阀,自动射水灭火。 手动控制状态:按下启泵“手动”按钮(上方的红色指示灯点亮),按下各个分区控制阀的“手动”按钮(上方的红色指示灯点亮)。当现场装置探测到火灾时,相应分区的报警信号灯亮,系统进行声光报

警,显示屏显示报警信息,打印机实时打印报警信息,但水炮不喷水。当人工确认后,按下分区控制阀“自动”按钮,再按下启泵“自动”按钮,水炮才打开电动蝶阀自动启泵喷水;或按下分区控制阀“自动”按钮后,再按下强制启泵按钮喷水,这时停泵也需要手动控制。 7、关闭控制面板上的AC电源开关和DC电源开关,则切断送往现场的电源,水炮和电动阀处于断电状态。 8、关闭控制台内部的空气开关,按UPS的关机键,切断备用电源,则整个系统断电。 二、控制台TYLD—Q08A薄膜键盘的操作说明 手动控制:按数字键输入(密码:1234)后,显示屏显示出该密码,再按“确认”键,此时键盘指示灯亮,表示键盘可操作。选“装置控制”,按“确认”键,按数字键输入水炮的地址号码(例如07,分别按“0”、“7”键),显示屏显示出该号码,再按“确认”键,然后按“手动”键,手动指示灯亮,即该水炮处于手动控制状态。 监视器显示出水炮的现场视频画面,按方向键或者操作操纵杆可控制水炮的水平及垂直转动,监视器的显示画面跟着改变,按“停止”键可以停止水炮的转动。若现场有火源,可控制水炮转动使火源出现在现场画面的中间位置,按下“射水”键,再按方向键进行小角度的水平或垂直调整,即可对准火源射水灭火,按“水平扫射”或“垂直扫射”键,水炮可进行直流或喷雾射水,按“停止射水”键,水炮立即停止喷水,按“停止手动”键,该水炮复位,退出手动控制状态。 自动状态:当有火灾发生时,水炮自动定位射水,声光报警器报

睿实消防自动水炮水明书

自动消防水炮是电气控制喷射灭火设备,可以进行水平、竖直方向转动,通过红外定位器和图像定位器自动定位火源点;开花/直流出水状态自动切换,快速准确灭火。 产品概述: 全自动跟踪定位消防炮将红外传感技术、信号处理技术、通讯控制技术、计算机技术和机械传动技术有机地结合在一起,能全天候自动监测保护范围内的火灾。一旦发生火灾,水炮立即启动,对火源进行水平方向和垂直方向的智能扫描,确定火源的两个方位后,中央控制器发出指 令,发出火警 信号,同时启 动水泵、打开 阀门,消防水 炮对准火源 进行射水灭 火,火源扑灭后, 中央控制器再发出指令停止射水。若有新的火源,水炮将重复上述过程,待全部火源被扑灭后重新回到监控状态。20L/S~30L/S全自动跟踪定位消防炮的射水形式为柱状或雾状射水,射程远,保护范围广,灭火能力非常强大。 性能特点 ◆采用双波段红外紫外复合探测技术,发现火情早、准确率高、范围广、无盲点; ◆采用总线制图像传输技术,结合现场彩色图像信号进行远程人工手动控制; ◆可对火源位置进行定点、定位喷水灭火,扑灭早期火灾效率高; ◆现场可通过485总线手动控制灭火装置喷嘴的射水方向;

◆满足国标规定的手动、自动及远程手动三种控制方式; ◆带有自动柱状/雾状喷嘴,近距离喷射雾化,消除下方死角; ◆采用柱状喷水时,覆盖面积广,穿透力强; ◆总线制通讯,耗材少,方便施工,维护简单方便; ◆二次寻的、无需复位,大大缩短了灭火时间; ◆可接收其他任何厂家的火灾自动报警系统的联动信号; ◆重量轻,外形尺寸紧凑,大方美观。 ◆符合国标GB25204-2010《自动跟踪定位射流灭火系统》的要求。 ◆符合CNCA/CTS0014-2010《自动寻的喷水灭火装置技术规范》的要求。 南京睿实消防安全设备有限公司,2016年入选国家高新技术企业,拥有各项专利30多项,组建了一支由电子、机械、PLC、软件等不同专业领域专家组成的研发团队,拥有强大的研发和创新能力,专业从事智能图像火灾探测系统、大空间智能消防炮系统、自动跟踪定位消防炮灭火系统、高压细水雾灭火系统等智能消防产品以及智慧消防解决方案。

消防水炮施工组织设计范本

消防水炮施工组织 设计

目录 一、工程概况 .......................................................... 错误!未定义书签。 二、施工依据 .......................................................... 错误!未定义书签。 三、施工人员 .......................................................... 错误!未定义书签。 四、总体施工方案................................................... 错误!未定义书签。 4.1 施工工艺流程................................................... 错误!未定义书签。 4.1.1 消防水炮控制系统施工工艺流程.............. 错误!未定义书签。 4.1.2 消防水系统工艺流程 ................................. 错误!未定义书签。 4.2消防水炮控制系统 ........................................... 错误!未定义书签。 4.2.1 弹线定位..................................................... 错误!未定义书签。 4.2.2 支、吊架安装要求..................................... 错误!未定义书签。 4.2.3 线槽安装要求............................................. 错误!未定义书签。 4.2.4 明配管安装要求......................................... 错误!未定义书签。 4.2.5 管内穿线、线槽内配线要求 ..................... 错误!未定义书签。 4.2.6 消防报警系统设备的安装 ......................... 错误!未定义书签。 4.3自动消防炮的施工方法 ................................... 错误!未定义书签。 4.3.1 管网安装..................................................... 错误!未定义书签。 4.3.2 管道支架、吊架、防晃支架的安装应符合下列要求 .. 错误!未定义书签。 4.3.3 消防水炮安装............................................. 错误!未定义书签。 4.3.4 系统试压和冲洗......................................... 错误!未定义书签。 五、质量和安全保证措施 ....................................... 错误!未定义书签。

消防水炮施工方案

消防水炮施工方案 1.1.1.自动消防水炮灭火系统组成 自动消防灭火装置由下列部件组成一个完整的火灾监视、扫描、定位、报警、喷水灭火等完善功能的消防系统: ①自动跟踪定位射流灭火装置灭火部件(以下简称“水炮”) 水炮是装置中完成火源扫描自动跟踪定位及喷水灭火的部件。如图 2.1 所示,水炮上的启动传感器感应到火焰发出的信号后,自动启动水炮旋转,进行水平和垂直扫描,确定火源位置,炮管对准火源,同时向联动柜发出火警信号,手动或自动打开电磁阀,启动水泵射水灭火。 装置配有遥控器,最远可以在 1200 米外遥控水炮。水炮上装有摄像头,可以视频监视现场情况。 根据喷射流量,水炮有 5L/S 和 10L/S 两个型号,除个别参数外,功能、使用方法等都一样。 ②接线端子盒 ③现场控制箱 现场控制箱安装于水炮现场,用于控制一个现场区域内的水炮,也是水炮和联动柜 的连接枢纽。现场控制箱如下图所示,具体具有以下作用:

1)具有现场手动控制和远程控制两级控制功能; 2)实现现场设备工作电源和电磁阀电源启动、停止控制控制功能; 3)具有现场总电源指示,工作电源启动、停止状态指示,电磁阀电源启动、停止状态指示,提供现场直流24V工作电源; 4)设置现场手动控制安全锁,防止无关人员无故误控制现场控制箱; 5)采用标准六芯电话插座作远程遥控接口,方便连接远程遥控终端的接入控制; 6)提供交流220V备用电源插座,方便远程遥控终端工作取电或现场维护、维修工作取电; 7)具有工作电源和电磁阀电源状态显示功能; 8) 400mm(高)×300mm(宽)×100mm(厚)的小箱体,极大方便高级场所暗装现场控制箱的需要; ④电磁阀 ④模拟末端试水装置 ⑤遥控器 水炮遥控器具有三方面主要功能。 1)参数设置 设置水炮编号(厂家设置)、总数、名称 设置水炮安装高度

消防水炮技术方案

智能消防水炮技术方案 ZDMS0.8/20S-ESIP50全自动智能消防炮灭火系统简述 ZDMS0.8/20S-ESIP50全自动智能消防炮灭火系统,集光机电技术为一体,其原理是:平时处于主动监控状态,静止不动通过传感器实时采集火情信息(光、温和烟等),当保护区域内出现火情时,消防水炮自动启动进入扫描状态。开始转动进行水平扫描,通过分析比较,确认火点水平方位,然后开始垂直扫描,通过分析比较,确认火点垂直方位,完成对起火点的坐标定位。复合确认火情后,进入灭火状态,同时发出开启电磁阀、启动消防水泵、各种联动控制等的信号。完成一次灭火过程后,停止喷射。若保护区域内仍有火情可重复灭火;若火情消除,灭火装置自动恢复到监控状态。本系统保护面积大,定点喷水,破坏性小,发现火灾及时,可利用水炮自身视频监控系统实现火灾现场可视图像化远程控制。 该产品具有主动探测火源,自动定位,对火点实施定点射水灭火,灭火后自动停止,如有复燃,重新启动的特点。产品安装方便,供水供电简单,维护费用低,节省水资源,最大程度的减小了灭火后造成水灾的危害,具有很高的性价比。 主要应用场所: 体育场馆、博物馆、大型展览馆等高大空间场所 候机(车)厅、客运站大厅等公众聚集高大空间场所 影剧院、会议厅、报告厅、大型商场、演播大厅和舞台等高大空间场所 飞机库、大型仓库(棉花库房、烟草仓库、物流中心)等高大空间场所 2 产品介绍 2.1 ZDMS0.8/20S-ESIP50全自动智能扫描定位消防水炮 2.1.1消防水炮性能参数表 ZDMS0.8/20S-ESIP50智能消防炮能实现针对大空间火灾自动/手动定点控制灭火功能的产品。本产品具有控制距离远、灭火保护面积大、响应速度快、安装灵活,维护方便,可靠性高等优点。完全满足国家标准中所要求的水炮须具有全自动定位控制功能,现场纯手动定位控制功能和远程纯手动定位控制功能。 它将计算机技术、红紫外传感技术、机械传动技术和图像传输技术集于一体,全天候自动对所监测范围进行主动探测,一旦发现火灾,及时启动,在60秒内完成定位,同时发出报警信号,联动电磁阀、水泵对火点实施定点射水灭火,火灭后自动停止,如有复燃,重新

消防施工方案新

一、编制依据: (一)设计文件及有关资料:设计图纸、说明及总平面图; (二)计划文件:招投标(文件)书; (三)现行规范、规程: 1.《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92 2.《自动喷水灭火系统工程施工及验收规范》GB50261-2005 3. 电气标准规范汇编: 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005; 二、方案编制原则: 1、严格遵守国家和合同条款上的工程竣工和交付使用的使用期限; 2、合理安排施工程序和顺序: 工程施工有其自身的客观规律,按照反映这种规律的程序组织施工,能够保证各项施工活动相互促进、紧密衔接,避免不必要的重复工作,加快施工进度,缩短工期; 1、用流水作业法安排施工进度计划,采用流水作业组织施工,保证施工的连续性、均衡性和有节奏地进行、合理地使用人力、物力和财力,为快、省、安全地完成施工任务;

2、贯彻多层次技术结构的技术政策,因时因地制宜地促进技术进步。同时积极采用新材料、新工艺、新设备、新技术; 3、从实际出发,做好人力、物力的综合平衡,组织均衡施工; 4、尽量利用当地资源,合理安排运输、装卸与储存作业,精心进行规划布置,节约施工用地,防止施工事故,做到文明施工。 三、工程概况: 本工程位于山东省淄博市新城核心区内,为山东省第22届运动会主赛场。总建筑面积:26684㎡,占地面积:66495㎡,固定看台坐席4026个(含230个贵宾坐席),活动看台坐席1702个,无障碍坐席32个。体育馆建筑布局为:内部中央略偏东位置为单层大空间的观众大厅,矩形比赛场地设在大厅正中位置,四周为观众看台。大厅周边布置有各种功能用房和附属用房。体育馆西侧首层设热身/训练厅,上层为室内网球练习馆及附属功能用房。钢结构屋顶最高点高度为29m。 消防系统:本系统消防泵房服务于淄博市体育中体育馆、游泳馆。消防泵房设在游泳馆,消防用水水源为泳池池水,消防泵房仅设与泳池相连的吸水管。 1.室外消火栓给水系统: 1).室外消火栓采用临时高压制系统,游泳馆消防泵房设室外消防泵2台,互为备用,供水能力为30L/s,40m;平时由体育馆屋顶水箱维持管网压力,室外单设室外消防管网。 2).室外消火栓泵控制:火灾时,由控制中心遥控或泵站内手动启、停该泵。

红外线自动寻的消防水炮工作原理

共安智能科技有限公司https://www.wendangku.net/doc/968079094.html,/深圳共安智能-红外线自动寻的消防水炮 共安智能科技生产的大空间消防水炮运用多项高新技术,将计算机、红外和紫外信号处理、通讯、机械传动、系统控制等技术有机地结合在一起,实现了高智能化的现代消防理念。其主要特点是:全天候主动火灾监控,全方位的主动射水灭 火。当其保护的现场一旦发生火灾,装置及时启动、并进行全方位扫描,在30 秒的时间内判定着火点,并精确定位射水灭火,同时发出信号,启动水泵、打开 电磁阀、消防报警器等系统配套设施。火灾扑灭后主动关闭阀门、系统复位(监控状态)。该产品还具有较强的电子电路和机械传动组件的自检能力,可迅速发现故障并报告消防监控中心。 大空间消防水炮主要由中心控制软件、集中控制装置、区域控制装置、消防水炮、控制设备、电动阀门、水流指示器、管道、消防泵组、末端试水装置等组成,在火灾发生时,能自动定位着火点并实施自动喷水灭火。

共安智能科技有限公司https://www.wendangku.net/doc/968079094.html,/ 大空间消防水炮特点: 1、自动探测报警与自动定位着火点 2、控制俯仰回转角和水平回转角动作 3、接收其它火灾报警器联动信号 4、自动控制、远程手动控制和现场手动控制

共安智能科技有限公司https://www.wendangku.net/doc/968079094.html,/ 5、采用图像呈现方式,实现可视化灭 6、探测距离远,保护面积大,响应速度快,探测灵度高 7、自动定位技术,远程控制定点灭火,减少了扑救过程中造成的损失 8、同时具有防火、灭火、监控功能,提高了系统整体的性价比 9、二次寻的、无需复位,大大缩短了灭火时间。 大空间消防水炮适用场所:体育馆、会展中心、影剧院、购物中心、候车(机)大厅等人流量大、人员密集的大空间场所,主要针对火灾蔓延速度较慢的场所。

消防水炮规范

消防水炮系统验收的三大标准-消防水炮,自动灭火,大空间 一、系统设置 1.1一般规定 1.1.1供水管道应与生产、生活用水管道分开。 1.1.2供水管道不宜与泡沫混合液的供给管道合用。寒冷地区的湿式供水管道应采取防冻保护措施,干式管道应设排除管道内积水和空气的设施。管道设计应满足设计流量、压力和开启至喷射的时间等要求。 1.1.3消防水源的容量不应小于规定灭火时间和冷却时间内需要同时使用水炮、泡沫炮、保护水幕喷头等用水量及供水管道内充水量之和。该容量可减去规定灭火时间和冷却时间内补充的水量。 1.1.4消防水泵的供水压力应能满足系统中水炮、泡沫炮喷射压力的要求。 1.1.5灭火剂及加压气体的补给时间不宜大于48h。 1.1.6水炮系统和泡沫炮系统从启动至泡沫喷射水或泡沫的时间不应大于5min,干粉炮系统从启动至炮口喷射干粉的时间不应大于2min。 1.2消防炮布置 1.2.1室内消防水炮的布置数量不应少于两门,其布置高度应保证消防炮的射流不受上部建筑结构件的影响,并应能使两门水炮的水射流同时到达被保护区的任一部份。 室内系统应采用湿式给水系统,消防炮位处应设置消防水泵启动按钮。 设置消防炮平台时,其结构强度应能满足消防炮喷射反作用力的要求,结构设计应能满足消防炮正常使用要求。 1.2.2室外消防炮的布置应能使消防炮射流完全覆盖被保护场所及被保护物,且应满足灭火强度及冷却强度的要求。 1.消防炮应设置在被保护场所常年主导风向的上风向; 2.当灭火对象高度较高、面积较大时,或在消防炮的射流受到较高大障碍物的阻挡时,应设置消防炮塔。 1.3.水炮系统 1.3.1水炮的设计射程和流量应符合下列规定: 1.水炮的设计射程符合消防炮布置得要求。室内布置得水炮和射程应按产品射程的指标值计算,室外布置得水炮的射程应按产品射程指标值的90%计算。 2.当水炮的设计工作压力与产品额定工作压力不同时,应在产品规定的工作压力范围内选用。 3.当计算水炮的设计射程不能满足消防炮布置的要求时,应调整原设计的水炮数量、布置位置或规格型号。 1.3.2室外布置的水炮其额定流量不宜小于30L/s。 1.3.3水炮系统灭火及冷却水的连续供给时间应符合下列规定: 1.扑救室内火灾的灭火用水连续攻击时间不应小于1.0h。 2.扑救室外火灾的灭火用水连续供给时间不应小于2.0h。 1.3.4水炮系统灭火及冷却用水的供给强度应符合下列规定: 1.扑救室内一般固体物质火灾的供应强度应符合国家有关标准的规定,其用水量应按两门水炮的水射流同时到达防护区任一部为的要求计算。民用建筑的用水量不应小于40L/s,工业建筑的用水量不应小于60L/s; 2.扑救室外火灾的灭火及冷却水的供给强度应符合国家有关标准的规定; 3.其他场所的灭火面积及冷却面积应按照国家有关标准或根据实际情况确定。 1.3.5水炮系统的计算总流量应为系统中需要同时启动的水炮设计流量的综合,但不得小于灭火用水计算总量及冷却水用量计算总流量之和。 二、系统组件 2.1一般规定 2.1.1消防炮、泡沫比例混合装置、消防泵组等专用系统组建必须采用通过国家消防产品质量监督检验测试机构检验合格的产品。 2.1.2主要系统组件的外表面涂色宜为红色。

消防水炮系统施工工法

消防水炮系统施工工法 1.前言 消防水炮,采用“双波段图像火灾自动探测与空间定位扑救技术”及“光截面图像感烟火灾探测技术”,解决了大空间火灾报警这一世界性难题, 具有控制距离远、保护面积大、响应速度快、可靠性高等优点,集防火、防盗、监控功能于一体,是一种性能价格比优越、高度集成的智能型图像火灾自动报警系统。 2. 特点 采用图像方式,有效探测早期火灾火焰和火灾烟气,实现可视化报警; 采用非接触式探测方式,探测器采用防护罩保护,密封性能好,对环境因素的抵抗能力强; 探测距离远,保护面积大,响应速度快,探测灵敏度高; 系统具有多种火灾识别模式,有效消除由于外界环境及系统偶然因素而引起的误报,可靠性高; 独有自动定位技术,远程控制定点灭火,减少了扑救过程中造成的损失; 系统可同时具有防火、防盗、监控功能,提高了系统整体的性能价格比。 3.使用范围 体育场馆、博物馆、大型展览馆等高大空间场所; 候机(车)厅、客运站大厅等公众聚集场所; 影剧院、会议厅、报告厅、大型商场、演播大厅和舞台等场所; 飞机库、大型仓库(棉花库房、烟草仓库、物流中心)等场所; 大型厂房、电缆隧道、油罐区等工业场所。 4.工艺原理 消防水炮平时处于监控状态,静止不动通过传感器实时采集火情信息(光、温和烟等),当保护区域内出现火情时,灭火装置自动启动进入扫描状态。水炮操作培训手册复习课程

苏州科技文化艺术中心自动消防水炮系统 操 作 培 训 手 册

中国科学技术大学火灾实验室 合肥科大立安安全技术有限公司 一、控制台操作 1.控制台示意图 电源开关面板分布如图: 2.开机 ?打开UPS电源开关; ?打开电源开关; ?打开显示器电源开关; ?打开探测器电源开关

?打开摄象机电源开关 3.关机 退出立安火灾安全监控系统时,必须按开机顺序相反的顺序关机。 4.注意事项 在操作过程中,若发现异常情况,应立即关机进行检查,确认无误后方可重新开机。 二、设备操作 1、UPS不间断电源 开机 先将主机后面板的断路器开关和电池箱后面板的开关拨在“ON”位置,再按下主机前面板的“ON”键且保持三秒钟即可打开UPS,此时UPS使用市电工作并对电池进行充电,若市电掉电,UPS可及时使用电池进行工作。用户如果在开机时没有按下“ON”键或时间不足,则UPS 仅用市电工作,一旦市电掉离就会停止工作。 关机 按下主机前面板的“OFF”键且保持三秒钟即可关机。此时须切断市电才可真正将UPS关机,否则UPS仍将用市电工作。 2、A V矩阵控制键盘 相对键盘有以下说明: a、M ONITOR区:

锁开关—用于系统编程以及显示菜单的功能; OFF—撤防监视器;ARM—设防监视器;PROG—进入编程功能; MON—选择监视器; b、CAMERA区 OFF—撤防探头;ARM—设防探头;ACK—报警确认; NEXT—调一个万能切换的下一个摄象机;RUN—运行一个万能切换; HOLD—暂停一个万能切换;SALVO—启动一个同步分组切换; CAM—选择摄象机; c、L ENS区 OPEN—光圈开;CLOSE—光圈关;NEAR—聚焦近;FAR—聚焦远; WIDE—变焦获得全景图象;TELE—变焦获得特写图象; 云台操纵杆——云台控制 d、KEYPAD区 数字键—用于输入数字;CLEAR—清除“ENTER”显示窗口的数字; e、L ED区 输入显示—显示输入的数字; 摄象机显示—显示当前有效的摄象机号; 监视器显示—显示当前有效的监视器号; f、其他按键——用作编程,由专业人员编程使用。 g、注意:锁开关正常情况下钥匙须拔下,钥匙仅用作编程。 3、立安控制器 开关机 按下前面板电源开关“ON/OFF”即可,向上闭合、指示灯亮;向下

天雨智能消防水炮系统使用说明

消防水炮系统操作说明 一、系统开启及关闭操作 1、打开控制台TYLD—Q08A后门,打开空气开关,此时UPS上电。 二、控制台TYLD—Q08A薄膜键盘的操作说明 手动控制:按数字键输入(密码:8888)后,显示屏显示出该密码,再按“确认”键,此时键盘指示灯亮,表示键盘可操作。选“装置控制”,按“确认”键,按数字键输入水炮的地址号码(例如007,分别按“0”、“0”、“7”键),显示屏显示出该号码,再按“确认”键,然后按“手动”键,手动指示灯亮,即该水炮处于手动控制状态。1、自动消防炮灭火系统组成 自动消防炮灭火系统由水池、消防泵组、管网、电动阀门、消防炮、控制装置及电源部分等组成。 控制装置:控制装置包括消防炮定位器、消防炮解码器、消防炮控制器、现场手动控制盘、消防泵控制盘、消防炮集中控制盘等部件。 消防炮定位器:安装在消防炮炮体上,向消防控制中心提供现场的红外视频信号和彩色信号。 消防炮控制器:接收定位器提供的信号,发出自动、手动状态下的灭火指令。消防炮解码器:接受消防控制中心的灭火指令,完成自动、手动状态下驱动消防炮寻找着火点的命令,并将反馈信号提供给消防控制中心。 消防炮集中控制盘:通过键盘按钮,实现手动远程控制功能。 消防泵控制盘:接收主机指令,启动消防泵并接受反馈信号,同时可以手动启动消防泵。 现场手动控制盘:通过键盘按钮,现场人员操作消防炮进行灭火。 2、系统工作方式

1)自动灭火方式:火灾探测部分的双波段探测器或光截面探测器报警后,由具有较高空间定位精度的双波段火灾探测器对着火点位置进行定位,信息处理主机处理后将信号通知给自动消防水炮,驱动自动消防水炮进行空间扫描锁定着火点,并将自动消防水炮自动指向火源点,延迟数秒后自动启动消防水泵,自动开启消防电动蝶阀进行喷射灭火。前端水流指示器反馈信号及水泵房压力继电器的开启信号均在控制室操作台上的显示。主机结束警报时,自动(或者手动,手动优先)关闭消防水泵及消防电动蝶阀。 2)控制室手动灭火方式:消防控制中心接收到火灾报警系统的火警信号后,消防控制中心值班人员在消防控制室通过系统强行切换过来的彩色视频图像进一步确认,值班人员通过操作消防炮集中控制盘,调整消防炮对准着火点,启动消防水泵和开启电动阀门,实施喷水灭火。 3)现场手动灭火方式:现场人员发现着火点后,操作相应的消防炮下方现场手动控制盘,直接调整消防炮对准着火点,启动消防水泵和开启电动阀门,实施喷水灭火,同时将报警信号传到消防控制中心。 3、水炮灭火系统安装 1)火灾探测器的安装 探测器的保护范围(可视视角)内,不应有遮挡物。探测器宜水平安装,当必须倾斜安装时,倾斜角不应大于45℃。 2)在安装自动消防炮前,供水管网应完成水压强度和严密性试验,同时完成管网冲洗; 3)自动消防炮距墙距离应不妨碍自动消防炮转动; 4)短立管应固定牢固,自动消防炮入口法兰下10cm处设固定点;5)电动阀、水流指示器、闸阀水平安装; 6)在消防水炮的扫描范围内应无障碍物影响消防水炮的动作和运行;7)消防水炮的现场控制盘应安装于方便操作的位置,且在操作现场控制盘时,应能够清楚的观察到数控消防水炮的运动方向和停留位置;

消防火灾自动报警(消防水炮)系统施工方案设计(20210104112855)

消防火灾自动报警(自动消防炮)系统施工方案 编制:日期: 审核:日期: 批准:日期:

编制单位: 目录 1、工程概况 (1) 2、编制依据 (2) 3、火灾自动报警(消防水炮)系统工艺流程 (2) 4、火灾自动报警(消防水炮)系统施工 (4) 5、火灾自动报警(消防水炮)系统调试 (10) 6、火灾自动报警、消防水炮系统联合调试 (10) 7、拟投入施工劳动力计划、施工机具计划表 (17) 8、施工进度计划 (18) 9、质量保证措施 (20) 10、安全文明施工保证措施 (20) 11、环保措施 (23) 12、施工平面布置图 (25)

1、工程概况 工程名称: 建设地点: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 总包施工单位: 1.1工程简介 1)本工程共有11栋标准厂房、3栋仓库和1栋办公综合楼、地下消防水池、水泵房及地下污水处理池组成,总建筑面积:约141954.11平方米(厂房建筑面积:129507 平方米;配套用房建筑面积:12447.11平方米);道路面积:110298.70平方米;绿化面积:32343.52平方米;及其园区内配套附属设施(水电气设备以及管网)的地质勘查、设计、采购、施工、装修等所有工程,1#厂房、2#厂房、3#厂房、4#厂房、5#厂房、6# 厂房、7#厂房、8#厂房、9#厂房、10#厂房、11#厂房,厂房建筑面积:129507川;办公综合楼、1#仓库、2#仓库、污水处理厂,总投资约35500.00万元。本工程建筑结构安全等级为二级,结构设计使用年限主体结构50年,屋面为 10~15年,地基基础设计等级为丙级,抗震设防为丙类,结构抗震等级为三级,抗震设防烈度为 8度,耐火等级为 二级,建筑场地为U类。 1.2消防火灾自动报警(自动消防炮灭火系统系统)系统工程概述 本建筑火灾自动报警(消防水炮灭火电系统)系统采用集中报警及控制系统;消防控制中心设置在办公楼一层,包括火灾自动报警(配电室超细干粉灭火)、漏电火灾报警、防火门监控系统、消防设备电源监控警控制器及联动控制台,多线控制盘,消防广播主机和消防电话主机设备及CRT显示,DC24\fi流备用电源装置;各栋号内设楼层显示器、手动报警按钮、消防电话分机均挂墙明装底边距地面 1.5米;水炮灭火系统与火 灾自动报警系统及主机分开设置;防火门监控主机、消防电源监控主机、漏电报警主机设置于消防控制室内。 1.31# 厂房、2#厂房、5#厂房、6#厂房、2#仓库设置有水炮灭火系统,且自动报警系统与水炮灭火电系统分开设置;10#厂房、11#厂房、办公楼设置火灾自动报警系统 1.4工程施工内容

消防水炮操作说明

消防水炮 操 作 说 明 书 宁波万力达工程安装有限公司 贵州分公司 2009年2月

目录 一、一般要 求 (2) 二、系统的使用及操 作 (2) 2-1自动启动 (2) 2-2手动启动 (2) 三、示意 图 (3) 四、系统维护与测 试············································································ 3

非火情严禁使用 消防水炮操作说明 一、一般要求 ■系统安装完毕后,必须建立相应的维护保养制度,并应设有专人管理。 ■根据相关消防规范规定,消防水炮的运行使用应由经过培训的专人负责。 ■使用人员应熟悉该消防水炮的结构、工作原理、性能及动作程序,以及各阀门的结构与工作状态。 ■使用人员应了解各防护区灭火时消防水炮所保护的设备种类数量、位置和动作状态。 ■使用人员应熟悉消防水炮启动的应急操作。 ■使用人员应熟悉消防水炮灭火后的恢复工作内容及操作。 二、消防水炮的使用及操作 消防水炮调试正常后,进水与出口阀门必须是常开状态,并保持管道内压力不低于0.8MPa,紧急启动球阀和远程启动电磁阀必须是常闭状态。 其启动方式有两种,即消防控制中心远程启动、现场手动启动。

2-1 远程启动 操作人员应了解各消防水炮需保护的部位,先调好水炮角度对准危险源,紧急情况下确需启动消防水炮时,在消防控制中心将火灾报警控制主机控制方式置于“自动”位置,总线手控置于“自动”位置后,即可根据消防水炮编号按相应启动按钮。消防水炮启动后即向火灾报警控制主机反馈消防水炮已启动信号。关闭时在消防控制中心按相应停止按钮,现场不能关闭。 2-2 手动启动 现场人员紧急情况下确需启动消防水炮时,在需启动的消防水炮处可直接开启紧急启动球阀,并可通过方向调节手轮调节消防水炮喷射水流方向。消防水炮启动后即向火灾报警控制主机反馈消防水炮已启动信号。 关闭时现场关闭紧急启动球阀,远程不能关闭。 三、示意图

消防水炮工程施工组织设计方案

目录 一、工程概况 (1) 二、施工依据 (1) 三、施工人员 (1) 四、总体施工方案 (2) 4.1 施工工艺流程 (2) 4.1.1 消防水炮控制系统施工工艺流程 (2) 4.1.2 消防水系统工艺流程 (2) 4.2消防水炮控制系统 (3) 4.2.1 弹线定位 (3) 4.2.2 支、吊架安装要求 (3) 4.2.3 线槽安装要求 (3) 4.2.4 明配管安装要求 (3) 4.2.5 管内穿线、线槽内配线要求 (4) 4.2.6 消防报警系统设备的安装 (5) 4.3自动消防炮的施工方法 (7) 4.3.1 管网安装 (7) 4.3.2 管道支架、吊架、防晃支架的安装应符合下列要求 (7) 4.3.3 消防水炮安装 (7) 4.3.4 系统试压和冲洗 (8) 五、质量和安全保证措施 (9) 5.1质量目标和安全目标 (9) 5.2建立质量和安全管理制度、体系 (9) 5.3质量管理制度 (10) 5.4安全管理制度和保证措施 (11) 5.4.1 基本要求 (11) 5.4.2 施工用电安全技术措施 (11) 4.4.3 高处作业安全预防控制措施 (12) 5.4.4 既有线安全防护及要点措施 (12)

5.4.5 工期保证措施 (13) 5.4.6 防汛、防台风及雨季施工措施 (13) 六、环境保护与文明施工措施 (13) 6.1 环境保护和文明施工目标 (13) 附:消防水炮安装施工横道图 (14)

一、工程概况 高级修场消防水炮共计68门,三级修调试库20门,解体组装库32门,车体检修涂装库16门。目前三级修调试库内所有水管已经施工完成,且库房已经开通运营属于既有线施工;解体组装库与车体检修涂装库正在施工。 二、施工依据 1.《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 2.《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50116-2007 3.《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-2008 4.《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB5030-2002 5.《消防联动控制设备通用技术条件》GB 16806-97 6.《建筑消防设施技术检验规程》DB51/280-1998 三、施工劳动力计划表及施工投入机械设备表 表3-1 施工劳动力计划表 表3-2 施工投入机械设备表

消防水炮施工总结

消防水炮施工总结 金津安消防工程 2017年12月26号

消防水炮施工总结 工程概况; 本工程为机场(集团)有限责任公司消防护卫部T3航站楼消防水炮更新改造项目,位于乌鲁木齐国际机场T3航站楼,业主为机场(集团)有限责任公司,工期为60天,主要工作容为:对乌鲁木齐国际机场T3航站楼消防水炮及火灾自动报警系统进行技术升级改造,将乌鲁木齐国际机场机场T3航站楼目前使用过的55台消防水炮更换为新型智能式消防水炮系统,对原有线路和管路进行检修,改造完成后,实现水炮自带光电红外图像探测器系统、消防水炮系统达到原设计要求。质量达到国家质量验收合格标准。 质量目标和安全目标 我单位(金津安消防工程)继;白云国际机场消防工程施工外,现首次进入乌鲁木齐国际机场,为打造优质公司施工口碑,我们严把质量关:质量目标:严格按照国务院颁发的《建设工程质量管理条例》及国家和铁道部现行的工程质量验收标准进行施工,确保全部工程确保一次验收合格率达到100%。 (2)安全目标:坚持“安全第一,预防为主”的方针。建

立健全安全生产责任制,制定严密的安全保证体系和措施。杜绝重伤(及以上)施工安全事故;杜绝道路交通和铁路行车一般责任事故;杜绝一般火灾事故。 建立质量和安全管理制度、体系 本着“追求卓越管理,铸造精品工程”的质量方针,建立以分部项目经理为首的安全、质量保证体系,在施工生产中,层层把关,精心组织施工,严格按照管理制度和体系的要求,做好各项工作, 一、材料质量要求: 本工程主立管为镀锌管材管件,管材管件的规格种类应符合设计要求,管壁外要镀锌均匀,无锈蚀,无飞刺,管件无偏扣、乱扣、丝扣不全或角度不准等现象,管材管件均应有厂家资质、检验报告及出厂合格证。 镀锌钢管具备报验和认证文件,具备生产厂家质检合格证明并应有明显标识,标明生产厂家名称、规格、其包装上应标有生产批号、数量、生产日期和检验代号,产品外观检验应符合下列规定。 1、管材管件应颜色一致,无色泽不均匀及分解变色浅。 2、管材及外管应光滑、平整、无气泡、裂口、裂纹、脱 皮、分层和严重的污斑及明显的痕纹、凹陷等缺陷。

水炮灭火工作原理

消防水炮施工方案 1、自动消防炮灭火系统组成 自动消防炮灭火系统由水池、消防泵组、管网、电动阀门、消防炮、控制装置及电源部分等组成。 2、系统工作方式 1)自动灭火方式:火灾探测部分的双波段探测器或光截面探测器报警后,由具有较高空间定位精度的双波段火灾探测器对着火点位置进行定位,信息处理主机处理后将信号通知给自动消防水炮,驱动自动消防水炮进行空间扫描锁定着火点,并将自动消防水炮自动指向火源点,延迟数秒后自动启动消防水泵,自动开启消防电动蝶阀进行喷射灭火。前端水流指示器反馈信号及水泵房压力继电器的开启信号均在控制室操作台上的显示。主机结束警报时,自动(或者手动,手动优先)关闭消防水泵及消防电动蝶阀。 2)控制室手动灭火方式:消防控制中心接收到火灾报警系统的火警信号后,消防控制中心值班人员在消防控制室通过系统强行切换过来的彩色视频图像进一步确认,值班人员通过操作消防炮集中控制盘,调整消防炮对准着火点,启动消

大空间消防水炮施工方案

1、大空间消防水炮灭火系统组成 它灭火系统由水池、消防泵组、管网、电动阀门、消防炮、控制装置及电源部分等组成。 控制装置:控制装置包括消防炮定位器、消防炮解码器、消防炮控制器、现场手动控制盘、消防泵控制盘、消防炮集中控制盘等部件。 消防水炮定位器:安装在消防炮炮体上,向消防控制中心提供现场的红外视频信号和彩色信号。 2、系统工作方式 1)大空间消防水炮自动灭火方式:火灾探测部分的双波段探测器或光截面探测器报警后,由具有较高空间定位精度的双波段火灾探测器对着火点位置进行定位,信息处理主机处理后将信号通知给自动消防水炮,驱动自动消防水炮进行空间扫描锁定着火点,并将自动消防水炮自动指向火源点,延迟数秒后自动启动消防水泵,自动开启消防电动蝶阀进行喷射灭火。手动消防水炮结构简单,性能稳定可靠,操作灵活,通过喷水柱可以熄灭固体火灾,通过喷洒水雾,它可以被用来冷却和冷却励磁火灾,更有效吸收火灾现场的空气热量、有害气体等,大大提高了消防员的安全系数。 操作方法 一、一般要求 系统安装完毕后,必须建立相应的维护保养制度,并应设有专人管理。根据相关消防规范规定,消防水炮的运行使用应由经过培训的专人负责。 使用人员应熟悉该消防水炮的结构、工作原理、性能及动作程序,以及各阀门的结构与工作状态。 使用人员应了解各防护区灭火时消防水炮所保护的设备种类数量、位置和动作状态。 使用人员应熟悉消防水炮启动的应急操作。 使用人员应熟悉消防水炮灭火后的恢复工作内容及操作。 二、消防水炮的使用及操作 消防水炮调试正常后,进水与出口阀门必须是常开状态,并保持管道内压力不低于0.8MPa,紧急启动球阀和远程启动电磁阀必须是常闭状态。其启动方式有两种,即消防控

制中心远程启动、现场手动启动。 南京睿实消防安全设备有限公司是一家专门从事智能图像火灾探测系统、大空间智能消防炮系统和水/泡沫电动消防炮系统的生产制造商。公司拥有“睿实”自主品牌消防产品,公司秉承“为中国消防炮事业做贡献”的伟大使命,以“产品专业化、服务诚信化、极高性价比”为服务宗旨,致力于打造中国具专业化的消防产品沟通平台!

相关文档