文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 浅谈电网改造中配电变压器的选择 陈春苗

浅谈电网改造中配电变压器的选择 陈春苗

浅谈电网改造中配电变压器的选择 陈春苗
浅谈电网改造中配电变压器的选择 陈春苗

浅谈电网改造中配电变压器的选择陈春苗

发表时间:2018-01-14T15:28:10.630Z 来源:《电力设备》2017年第27期作者:陈春苗

[导读] 摘要:现代城乡电网的改造对于配电变压器的选择越来越提出更高的要求,不仅要满足基本的使用需求还要保证一定的经济、环保、节能方面的需求,故而其实际选择需要通过合理的渠道进行分析和研究。

(广东电网有限责任公司湛江供电局广东湛江 524000)

摘要:现代城乡电网的改造对于配电变压器的选择越来越提出更高的要求,不仅要满足基本的使用需求还要保证一定的经济、环保、节能方面的需求,故而其实际选择需要通过合理的渠道进行分析和研究。本文在综合考虑配电变压器工作状况、自然条件、节能环保等方面要求的前提下,对其合理的选择做出了分析,旨在为相关单位的实际工作提供有益的参考。

关键词:电网改造;配电变压器;选择

引言:

伴随着我国经济社会的不断发展和进步,电力资源的需求与日俱增。相应地催生了愈发智能化的电网系统。电网改造是实现越来越良好的电网运营效率的必要手段,是促进可再生能源开发与节能减排的重要举措之一。而配电变压器的选择是实现电网改造中重要的步骤,这关乎电网的实际运行质量,因而受到越来越多的关注,这也为本文的研究提供了实际的意义。

一、我国城乡电网的现状

伴随着我国经济建设的不断加速,电力能源成为基础能源,并在国民日常生活中扮演着重要的角色。多年来,城乡电网一直存在着发展不均衡、损耗较大、维修更换不及时、电压不稳定、用电难以得到良好保证等现实问题。根据相关的分析,导致以上用电问题的深层次原因是电网运行过程中的技术环节。

由于现代社会用电量逐渐加大,线路、变压器的实际损耗加快,同时由于电力设备的安装和分布问题导致日常的养护修不及时。城区内的用电负荷大,电力设备较多,而有效的工作人员能够提供的维修工时不足,导致了一些输电线路老化、变压器长期超负荷工作等情况的发生。而乡村的电力设备多处在偏远地区,保护措施不完善,极易受到损坏,相应的针对性维护保养也不到位。这就造成了硬件方面的缺失,进而导致城乡居民用电的问题频繁发生。

同时,由于电网主干线、接户线线径细、线路长、负荷配置不合理、功率差异大等问题造成了实际电压不稳定,影响正常用电。

综合以上原因可以发现,城乡居民用电的问题可能由各种因素导致,这也突出了进行全面的电网改造的必要性,作为电网改造中的核心与关键,“配电变压器”的选择显得尤为重要。

二、电网改造中配电变压器的选择

(一)配电变压器容量的选择

配电变压器的容量是其正常使用环境与负荷的直观呈现,根据实际用电环境选择合适的配电变压器容量是保证电力资源合理配置、实现电力输送效率化的重要途径。要明确配电变压器的功率容量选择不到位就会造成变压器寿命缩短、电能损失过大的问题,综合实际负荷、用电情况等来确定配电变压器的容量是较常见的做法。

按照目前城乡用电的水平,未来5-10年不更换变压器的目标来考量,一般以变压器容量的45%-70%、负荷率0.5为最佳。余度最多不超过10%,对于局部地区配电效率在10%以下者应该适当减少变压器容量、使配电利用率获得一定的提高,而配变利用率在10%-20%之间时,应该继续维持原有容量。对于配变利用率较高,达到20%以及以上的情况,应该综合考虑其实际用途,具备普通照明的可按照其经济容量进行选择,而具备工业用途或者混合用途的按照高峰用电值的1.25倍选择实际容量。同时还应考虑时令与季节,充分注重不同地区的夏、冬令时供电特性进行容量选择。

(二)配电变压器型号的选择

我国配电变压器的实际发展经过了S7、S9等型号发展阶段,具体而言,S9系列配电变压器提供了高效的材料用量来保证损耗率的降低,比如增加铁心截面积以降低磁通密度等技术手段,在目前已经成为主流选择。

S11系列变压器的空载损耗要比S9系列进一步降低,根据实际情况来看,选择更高级别的变压器有利于实现良好的配变比,保证使用效率。

(三)配电变压器合区位置的选择

为了保证良好的供电效率,对于配电变压器的位置选择也有一定的要求,比如在用户数较少的地区应该做辐射式延伸,一般一台变压器可以辐射500m左右的范围,并保证良好的配变利用率。若实际用户较多,比如在市区繁华居住区内配置变压器可以适当减少距离,增加配电变压器的台数和容量。

为了保证电能在传输过程中尽量少的损耗,应该在配置变压器时将变压器靠近总变电所,有效提高供电利用率。同时也要选择良好的走线形式,包括使用架空电缆和埋深等方式进行线缆布置,以方便检修和避免意外损坏为主要同时注意避开潮湿、污染、重化工核心区、高温、易爆等区域,保证变压器的实际使用环境良好,减少意外故障率。

(四)配电变压器台数的选择

变压器的台数对于合理的节省配电成本,提高电能利用率具有重要意义。具体可以根据电网用户人数、负荷程度来选择某一区域内变压器的台数。一台母变压器和一台子变压器可按最大负荷配置。在充分保证变压器的使用工况前提下,可以灵活配置,比如当共用变压器的动力严重影响照明质量时,可设照明专用变压器。当工业用途较大,实际负荷可能会超标的时候,可设专用工业变压器。为了保证变压器台数合理,还应该尽可能的提高变压器本身的质量,对变压器的制造材料和工艺等进行严格把控,优先选取新型变压器。

变压器台数的选择还要技术人员要在实际工作过程中培养相应的职责意识,在日常工作中及时把遇到的问题进行整理汇总,再经由信息化部门形成可以联通的配电变压器智能选择方案,以期达到配电变压器具体配置台数抉择方面的最高效率,增加电力企业解决电力设备故障的信心和能力,建设解决问题的常态化机制。

结语:

电网改造过程中进行配电变压器的选择与配置本质上是为了电力设备的安全运行以便提供给用电居民或单位以良好的用电体验。通过

浅谈配电变压器最佳容量的选择方式

浅谈配电变压器最佳容量的选择方式 发表时间:2017-01-20T16:51:58.617Z 来源:《电力设备》2016年第22期作者:蔡成 [导读] 通过对住宅负荷不同季节的数据测量,给出了目前配电变压器负荷率的一般情况。 (阳江市阳东区东电安装维修有限公司广东阳江 529500) 摘要:通过对住宅负荷不同季节的数据测量,给出了目前配电变压器负荷率的一般情况,对变压器的最佳负荷率进行推导,通过给定的负荷曲线找到实际情况下最佳的变压器容量,并对变压器损耗计算过程中需要的年最大负荷利用小时数进行了研究,分析结果可以为设计过程中变压器容量选择提供参考。 关键词:配电变压器;最佳容量;选择方式 引言 配电变压器容量选择是一个多目标多变量决策的过程,是一项要注重技术性、经济节能性为一体的综合性技术难点,配电变压器容量的选择需要以经济运行为前提,因此进行容量选择时,要注重对经济容量选择的优化作用。随着国内外变压器技术制作水平的不断提高,加之对新型材料的应用,传统的容量选择计算方法对现有的变压器设备已不再适用,本文阐述了对配电变压器最佳容量选择方法的几点意见,望给变压器最佳选择上,建立起一种更加合理有效的最佳容量选择方法。 一、配电变压器最佳选择的重要性 配电变压器的电能转换效率与其损耗成反比,要增强配电变压器运行的效率,就要做好其损耗的工作。配电变压器损耗主要由空载损耗和负载损耗构成,两者之和称为变压器总损耗。 配电变压器是电网分配中的最后一级变压器,配电变压器不单单是转换电压的零部件,还在电网中起到分配电压的关键性作用,所以,在电力系统中,配电变压器的数量比较多,其容量也较大,因此,配电电网中的配电变压器的能量损耗在电网中的能量损耗也较多。 若配电网络中的配电变压器的容量选择出现问题,会使得整个电网中的配电变压器能消耗变大,进而造成电网中的电压其成本投入过多,甚至使得变压器的空载损耗增加。若电网中的配电变压器的容量选择比正常值偏小,则会使得配电网络中的配电变压器经常处于空载运行的状态,最终影响变压器的使用寿命,进而造成变压器的空载损耗大于正常值。所以,配电变压器的选型对于电网的长久运行至关重要,需要得到大家的重视。合理实施电网中的配电变压器的容量选择,会使得配电网保持安全性、经济性运行。 二、配电变压器的容量选择方法及经济负荷率的研究 在我国各行各业的发展刺激下,我国电力行业的发展需要逐渐满足人们生产生活的需要,因此被依赖的程度也逐渐增大。一旦在生产的过程中出现停电现象,将会给人们的生产带来严重的影响,最终导致不可估量的经济损失。本文旨在考虑变压选择过程中的变压器节能损耗,在变压器的经济性基础上探讨变压器的容量优化和配置,给相关的从业人员提供一定的帮助。 对一台给定的变压器,其运行效率与功率因数和负荷率有关,且认为功率因数固定不变。我们对变压器在最高的运行效率时的负荷率进行分析,当变压器的空载损耗等于负载损耗时,有最高的变压器效率但是,实际中的变压器负荷随时间变化而变化,即配电变压器的负荷率是时间的函数,并不是任意时刻变压器的负荷率都是定值。因此,计算变压器年电能损耗时,须考虑到负荷曲线(即不同时间时的负荷值)对变压器经济负荷率的影响考虑无功功率对变压器损耗的影响,在变压器的实际运行过程中要消耗无功功率,还应计及无功功率对系统的影响,用无功经济当量来衡量,将无功功效损耗折算成有功损耗。 当前进行变压器的容量选择办法比较多,常见有负荷系数法、变压器电能损耗最低发以及变压器总拥有费用法等。其中,变压器选择的符合系数法是根据当前电网中的规划期间内部的符合情况,根据容量选择比理论计算负荷标称的变压器容量进行配电变压器的选择,这种办法使用起来虽然比较简单,但是不能在选择变压器的过程中即考虑变压器的投资效益,又仔细地参考变压器的损耗情况等变压器的使用经济效益,所以不能符合变压器的节能损耗的运行需要。 电能损耗最小法来进行变压器的选择时,不能充分的考虑变压器的投资情况,因此电能损耗最小的办法来选择变压器的容量具有一定的局限性。而总拥有法在进行变压器的选择时需要考虑较多的因素,比如变压器的投资情况、变压器的运行和维护以及变压器的损耗等,总拥有法在使用的过程中需要计算的过程比较繁琐,在具体的工业操作中并不推荐。除此之外,还有很多变压器的选择办法,这些办法综合了变压器的基础线则办法,通过优化的理论计算和实际的生产搭配使得变压器的选择更加具有科学性。 三、配网变压器的容量优化和配置方法 电网在选择比较配电导线时,若选择的配电导线截面积比较大,则电线铺设的投资就比较大,但是电线在运行的过程中需要的损耗则比较小,若选择的配电导线的截面积比较小,则电线铺设的投资也相对较少,因此配电导线的损耗也相对较低。所以,在配电线的选择则需要考虑导线的横截面积,又需要保证导线的投资较低,是一个较为复杂的过程。在实际的工程建设中,截面导线密度的办法不单单具有一定的科学性还需要具备合理性和经济性,所以十分的便捷。所以,在进行变压器的容量确定的过程中也需要兼顾变压器的投资效益和变压器的运行成本。 本文对变压器的损耗费用进行科学模型的建立,最终找寻具有经济效果的电流密度变压器容量参数的选择,并以此提出较为合适的变压器最佳配置,同时提出配置负载率的理念。把变压器的配置负载率理解成台区规划的最大负荷位于功率和台区配变总安装容量的比值,具体的公式如下所示:γ=SL/ST,其中γ、SL、ST分别是配置负载率、台区负荷的最大视在功率以及总安装量。在实施电网的规划建设时,需要综合分析变压器的投资和损耗以及变压器在投入使用过程中的停电损失,并根据实际的运行效果,得出年费用最小时的安装配变容量值,最终得出最好的配置负载率的值。 四、配电变压器的配置投资分析 在进行配电台区的建设投资费用分析时,需要利用传统的现行模型进行分析,根据现行模型最终得出配电台区的造价以及配电台区的容量二者之间的联系。每座配电台区的搭建成本和配电台区的容量具有线性关系,而配电台区的容量则是配电台区中的变压器数量和每台变压器的容量乘积。配电台区在运行过程中的维护费用具有以下关系。F=KZ,其中K为配电台区的维修概率,而Z则是配电台区的投资成

变压器容量的选型

功率的标称:以千瓦(kW)为单位的是有功功率,以千伏安(kVA)为单位的是视在功率。 变压器的额定容量均是以视在功率来做为功率标称的。 也就是说1kVA是变压器的额定容量,是以视在功率来做为功率标称的。 视在功率 交流电路中总电压与总电流有效值的乘积叫做视在功率,即:S=UI。 视在功率、有功功率和无功功率构成一个直角三角形,我们称为功率三角形。 电功率分为有功功率(P)和无功功率(Q),二者的向量和就是视在功率(S),其实就是三角函数的关系:S=根号(P的二次方+Q的二次方)。 变压器的视在功率就是指变压器传递的总功率,有功功率和无功功率是根据负荷的特性改变的。视在功率的单位是V A(付安),有功功率是W(瓦),无功功率是Var(乏)。 发电机和变压器的单位都可以是KW或KV A,KW和KV A表示的意义一样,都指“功率”。 而电力变压器常用KV A作容量的单位,原因是在负载没有确定的情况下,是不能得到有功功率(符号P,单位KW)和无功功率(符号Q,单位KV AR)的大小的,只有使用KV A为单位,表示视在功率,符号S。S^2=P^2+Q^ 可以理解负载为纯阻抗时,变压器的有功功率。 1KV A=1KW,物理课中应该学过功率P=U*I吧?P的单位是W,U的单位是V,I的单位是A,所以1W=1V*1A 在设备铭牌标示上,KV A用来表示实在功率,即设备的容量,KW用来表示有功功率,这是我们的习惯. 参: KW:有功功率(P)单位 KV A:视在功率(S)单位 V AR:无功功率Q S=(P平方+Q平方)的开方 P=S*cos(φ) φ是功率因数 S=UI=I^2│Z│,(Z为复数阻抗) 有功功率(单位KW)与视在功率(单位KV A)差一个cos(φ)

配电变压器的选用

配电变压器的选用 目前,在国内建设的配电系统中,为了保障整体电力管网的安全运行,一般会根据技术标准与设计要求在配电工程中选择和安装相适应的变压器,起到继电保护的作用。变压器是配电系统的基础设备之一,具有变阻抗、变压、变流等多方面的作用。在配电系统中,根据变压器的容量和重要程度设置性能良好、可靠的继电保护装置,对保障整体及局部配电系统的安全、稳定运行都具有深远的意义。 1、配电工程中变压器的选择 1.1 变压器型号的选择在配电工程的建设过程中,变压器型号的选择对于T程的质量和稳定性具有重要的影响。变压器的型号选择要综合分析配电线路负荷的类型、大小、分布情况等因素,并且结合配电线路建设的具体要求。在国内传统的配电工程建设中,变压器的型号选择普遍缺少对于配电线路运行中各类数据的科学分析和计算,导致配电线路中不稳定因素及能源浪费的现象客观存在。随着现代电力技术的不断发展以及各类新型变压器的研发与应用,对于变压器型号的选择更要坚持科学、合理、实用的原则,并且根据配电线路的供电

范围,最终确定变压器的容量。在我国城乡配电工程建设中,变压器容量的选择一般是根据实际负荷及5~l0年电力发展计划来选定。 1.2 变压器台区位置的选择配电工程中变压器台区位置的选择是否合理关系到电压的输送质量、线路的运行状态等问题。在变压器台区位置的选择中应坚持综合考虑、从实际出发的基本原则,并且保证尽量降低线损和工程投资。在城乡配电工程的建设中,变压器台区位置的选择具有一定的差异性。城市配电工程中,变压器的台区位置应满足线路末端电压降不大于4%,市区不超过250m,繁华地区不宜超过150。农村配电工程中,变压器的台区位置则要依据“小容量、密布点、短半径”的原则,合理选择配电变压器的位置。 2、配电工程中变压器安装的要点分析 2.1 变压器的整体定位和安装电力T程技术人员要经过精密的测量和定位后才能确定变压器的安装位置。配电丁程中变压器的体积、重量一般都比较大,需要运用大型的起吊装置才能将其搬运到变压器室内。当变压器就位后,安装技术人员应根据安装罔纸对其距墙尺寸和方位进行反复测量,距门距离应控制在800~l 000mm,横向距墙距离应控制在700~800 IHYI。在变压器台架的安装过程中,两杆的间距要严格控制在2~2.5 ri11 。变压器的腰栏要采用4~6 ITlm 的铁丝进行定,腰栏与带电部分的距离应在0.2lq’l以上。

变压器的选择

第三章变压器的选择 3.1 主变压器台数的确定 变压器设计规范中一、二级负荷的变电所中宜装设两台主变压器,当技术经济比较合理时,可装设两台以上的主变压器,如变电所中可由中、低压侧电力网取得足够容量的备用电源时,可装设一台主变压器。装有两台及两台以上主变压器的变电所,当断开一台时,其余变压器的容量不应小于60%的全部负荷并应保证用户的一、二级负荷。已知系统情况为本站经2回110kv线路与系统相连,分别用于35kv和10kv向本地用户供电。在该待设计变电所供电的负荷中,同时存在有一、二级负荷。故在本设计中选择两台主变压器。 3.2 主变压器型号和容量的确定: 1.主变容量一般按变电所建成后5~10年的规划负荷来进行选择,并适当考虑远期10~20年的负荷发展。对于城郊变电所,主变压器容量应与城市规划相结合。 2.根据变电所所带负荷的性质和电网结构来确定主变的容量。对于有重要负荷的变电所,应考虑当一台主变压器停运时,其余主变压器的容量一般应满足60%。考虑变压器有1.3倍事故过负荷能力,则0.6*1.3=78%,即退出一台时,可以满足78%的最大负荷。本站主要负荷占60%,在短路时(2小时)带全部主要负荷和一半左右Ⅰ类负荷。在两小时内进行调度,使主要负荷减至正常水平。 主变压器的容量为: S n=0.6P max/ cos(2-1) =0.6×(10+3.6)/0.85 =9.6MV A =9600KV A 3.相数选择 变压器有单相变压器组和三相变压器组。在330kv及以下的发电厂和变电站中,一般选择三相变压器。单相变压器组由三个单相的变压器组成,造价高、占地多、运行费用高。只有受变压器的制造和运输条件的限制时,才考虑采用单相变压器组,因此在本次设计中采用三相变压器组。 4.绕组数选择:在具有三种电压等级的变电所中,如果通过主变各绕组的功 率达到该 变压器容量的15%以上,或在低压侧虽没有负荷,但是在变电所内需要装无功补偿设备时,主变压器宜选用三绕组变压器。

变压器选型问题

变压器标准容量有200kVA、250kVA、315kVA、400kVA、500kVA、630kVA、800kVA、1000kVA等 变压器应该不过载运行;则以实际运行负荷计算。 例如实际负荷230kw,变压器的运行效率应在0.9左右,变压器负荷的功率因数如果能达到0.85以上,则需要的变压器容量为: S=P/(COSφ×η)=230/(0.9×0.85)=300.65,则可选315KVA的变压器。 配电变压器允许的最大短路电流为变压器额定电流的18-25倍,时间不允许超过0.25秒。 变压器是否放在高压配电室中,主要考虑的是环境因素,比如外界粉尘是否较大,是否有腐蚀是的物质和气体,外界温度是否长年较高等,如果没有这此特殊因素,放在变压器台上也是可以的,只是变压器周围要做好安全措施。 三相电力变压器,电压为10/0.4kV,容量为630kVA,请选配出高、低侧的熔体电流。 电压为10/0.4kV,容量为630kVA的三相电力变压器,其额定电流为:高压额定电流:Ie=Se/(1.732*U1e)=630/(1.732*10)=36.37A; 低压额定电流:Ie=Se/(1.732*U2e)=630/(1.732*0.4)=909.33A; 一般按额定电流的1.5倍选取高压侧熔体:36.37×1.5=54.6(A) 一般按额定电流的1.5倍选取低压侧熔体:909.33×1.5=1365(A) 一般来说,配电变压器的无功补偿容量约为变压器容量的20%~40%,对于630KVA的配电变压器,补偿量约为120Kvar~240Kvar。准确计算无功补偿容量比较复杂,且负荷多经常变化,计算出来也无太大意义。一般设计人员以30%来估算,即选取200Kvar为最大补偿容量,也就是安装容量。 630kVA变压器低压计量,请问配电流互感器怎么配呀? 变压器的二次额定电流为:Ie=S/(1.732*Ue)=630/(1.732*0.4)=909A;应配电流互感器1000:5 变压器的选择余量为总容量的30%。

浅谈农村配电变压器的安装

浅谈农村配电变压器的安装 1配电变压器的安装原则 (1)农村公用配电变压器应按照“小容量、密布点、短半径”的原则进行安装和改造。尽量采用多台分布的小容量配电变压器,避免单台大容量配电变压器,以免引起供电范围过大,低压线路用电半径过长。宜选用节能型低损耗变压器。 (2)做好负荷的统计分析。根据三相动力和单相负荷、最大的电动机容量,以及近年来电力发展规划等选择配变。根据负荷的性质和用电要求,来确定是否安装专用变压器,以适应客户生产用电需要。 (3)合理选择配电变压器的容量和安装位置,使其在经济条件下运行。在正常情况下负荷不低于配电变压器容量的40%,不高于配电变压器容量的80%,既不轻载,也不超载运行,以实现配电变压器的经济运行,并降低电能损耗,提高利用率和使用寿命。 农村配电变压器的容量应根据农村电力发展规划选定,一般按5年考虑。如果电力发展规划不太明确或实施的可能性波动很大,可使用容载比法选择,即依据当年的用电情况按下列公式确定配电变压器容量 S = RsP 式中 S——配电变压器在计划年限内(5年)所需容量,kVA; Rs——容载比,一般取1.5~2.0; P——一年内最高用电负荷,kW。 2配电变压器的安装位置 (1)配电变压器的安装位置应符合下列要求:靠近负荷中心或重要负荷附近,向四周辐射供电;避开易燃、易爆、污秽严重等对绝缘、设备、导线有害的场所;避开地势低洼地带和易受洪水冲刷的场所;高、低压进出线方便;便于安装、施工和更换、检修设备。山区尤其应注意:配电变压器忌安装在雷区地带、树木旁、河边水库坝下、桥边等处。 (2)正常环境下配电变压器宜采用柱上安装或屋顶式安装,新建或改造的非临时用电配电变压器不宜采用露天落地安装方式。下列电杆不宜装变台:转角杆、分支杆、交叉路口的电杆;设有接户线或电缆、线路开关设备的电杆。 3 配电变压器的安装方式 (1)柱上安装。柱上安装是将配电变压器安装在电杆构架上,具有安全和占地面积小等优点。根据运行经验,考虑变台强度稳定性及二次侧电气设备的选配,超过400kVA的配电变压器不宜采取柱上安装。柱上安装有单柱式和双柱式两种。单柱式变台结构简单、施工方便、节约材料,适用于装设一台配电变压器,其容量一般不超过30kVA。双柱式变台适用于装设50~315kVA的配电变压器。安装时应注意:台架应有足够的机械强度和承受荷重,最少能承受设备和人员;台架底部距地面不应小于2.5m;安装配变后,变台的平面坡度不大于1/100;在变台的明显位置安装安全警示标志。 (2)落地式(地台)安装。在环境许可及保证公共安全的条件下,采用落地式(地台)安装可降低投资,一般在偏远郊区采用这种安装方式。变台采用砖或石块砌成,台高为2~2.5m,台面的大小根据变压器的容量确定,采用钢筋混凝土楼板,将配电变压器置于其上。安装好配电变压器后,其四周应留有维修空间。 安装在室外的落地式配电变压器,四周应装设安全围栏,围栏的设计和围栏与带电部分间的安全净距,应符合《高压配电装置设计技术规程》要求。围栏高度不低于 1.8m,栏条间净距不大于0.1m,围栏距配电变压器的外廓净距不应小于0.8m,各侧悬挂“有电危险,禁止入内”等类型的安全警示牌。还应注意防洪,配电变压器底座基础应高于当地最大洪水

10kV配电变压器保护配置方式的合理选择.doc

10 kV配电变压器保护配置方式的合理选择 - 摘要:10 kV配电变压器的保护配置主要有断路器、负荷开关或负荷开关加熔断器等。负荷开关投资省,但不能开断短路电流,很少采用;断路器技术性能好,但设备投资较高,使用复杂,广泛应用不现实;负荷开关加熔断器组合的保护配置方式,既可避免采用操作复杂、价格昂贵的断路器,弥补负荷开关不能开断短路电流的缺点,又可满足实际运行的需要,该配置可作为配电变压器的保护方式,值得大力推广,为此,对10 kV环网供电单元和终端用户10 kV配电变压器采用断路器、负荷开关加熔断器组合的保护配置方式进行技术-经济比较,供配电网的设计和运行管理部门参考。 关键词:10 kV配电变压器;断路器;负荷开关;熔断器;保护配置 无论是在环网供电单元、箱式变电站或是终端用户的高压室结线方式中, 如配电变压器发生短路故障时,保护配置能快速可靠地切除故障,对保护10 kV高压开关设备和变压器都非常重要。保护方式的配置一般有两种:一种利用断路器;另一种则利用负荷开关加高遮断容量的后备式限流熔断器组合。这两种配置方式在技术和经济上各有优缺点,以下对这两种方式进行综合比

较分析。 1环网供电单元接线形式 1.1环网供电单元的组成 环缆馈线与变压器馈线间隔均采用负荷开关, 通常为具有接通、隔断和接地功能的三工位负荷开关。变压器馈线间隔还增加高遮断容量后备式限流熔断器来提供保护。实际运行证明,这是一种简单、可靠而又经济的配电方式。 1.3环网供电单元保护配置的特点 负荷开关用于分合额定负荷电流, 具有结构简单、价格便宜等特点, 但不能开断短路电流,高遮断容量后备式限流熔断器为保护元件, 可开断短路电流,如将两者有机地结合起来,可满足配电系统各种正常和故障运行方式下操作保护的要求。断路器参数的确定和结构的设计制造均严格按标准要求进行,兼具操作和保护两种功能,所以其结构复杂,造价昂贵,大量使用不现实。环网柜中大量使用负荷开关加高遮断容量后备式熔断器组合装置,把对电器不尽相同的操作与保护功能分别由两种简单、便宜的元件来实现,即用负荷开关来完成大量发生的负荷合分操作,而采用高遮断容量后备式限流熔断器对极少发生短路的设备起保护作用,很好地解决问题,既可避免使用操作复杂、价格昂贵

浅谈太阳能光伏电站接地变压器容量的选择

浅谈太阳能光伏电站接地变压器容量的选择 摘要:接地变压器是太阳能光伏电站内的重要电气设备,文章讨论了接地变压 器容量选择时应注意的情况、常用的工程计算方法,最后结合工程实际进行了实 例阐述。 关键词:光伏电站;接地形式;变压器容量 一、概述 光伏发电作为一种重要的太阳能利用方式,具有太阳能利用率高、无需储能 设备、发电能力强等优点,目前我国太阳能发电已经具备成为战略能源的技术、 成本和环境条件,2050年后可能成为主要电力供应来源之一。我国太阳能光资源 丰富,光伏资源开发利用的前景非常广阔。目前,发改委能源局已决定将光伏发 电作为一种重要的能源利用方式进行开发,太阳能光伏的装机容量不断扩大。 中性点的接地形式直接影响了电气设备的绝缘水平,以及光伏电站的安全性、可靠性和供电连续性。太阳能光伏发电站根据装机规模、并网电压等级、单相接 地故障电流、保护装置灵敏度以及过电压水平的不同,中性点采用了不同的接地 形式。本文比较了不同中性点接地形式在光伏发电站中的应用场景,并通过某光 伏电站的案例,探讨了太阳能光伏发电站中接地变压器容量计算的方法,为未来 并网光伏电站计算提供一定的参考。 二、不同规模光伏电站中性点接地形式的选择 中性点有效接地包括直接接地和经小电阻接地,非有效接地主要包括中性点 不接地和经消弧线圈接地两种。 1、中性点直接接地 中性点直接接地系统单相接地电流很大,继电保护必然动作,其优点是过电 压水平低,对电气设备的绝缘性能要求不高。 50MW及以上级的大型太阳能光伏电站,由于装机容量大,并网电压水平高,通常都为110kV及以上电压等级,因此升压变压器高压侧一般选择直接接地形式,并在变压器中性点设置隔离开关及避雷器保护,以便于调度灵活选择接地点。 2、中性点经电阻接地 中性点经电阻接地系统单相接地时,故障电流较大,可以触发继电保护动作,快速切除故障点,电网操作运行比较容易。由于具有以上优点,中性点经电阻接 地的方式,尤其适用于电缆输电线路长,且电容电流比较大的光伏发电站。 因此,目前兆瓦级以上的中大型太阳能光伏电站中,10kV或35kV电压等级 汇集母线,多数都采用经电阻接地的方式。当变压器中性点未引出或无中性点时,需设置专用接地变压器。 3、中性点经消弧线圈接地 中性点经消弧线圈接地系统发生单相接地故障时,采用消弧线圈补偿电容电流,保证接地电弧快速熄灭,系统仍能继续运行一段时间,因此较适合应用于对 供电可靠性要求较高的场合。但由于消弧线圈接地系统的继电保护较为难以实现,不能满足大中型光伏电站发生单相接地故障时快速、可靠切除故障点的要求。 因此目前兆瓦级以上的中大型太阳能光伏电站中,10kV或35kV电压等级汇 集母线,越来越少采用中性点经消弧线圈接地的形式,早期的消弧线圈接地系统 也正在陆续改造中。

主变压器容量的选择

主变压器容量的选择 2.1 主变压器的选择 主变压器是主接线的中心环节,其台数、容量和型式的初步选择是构成各种 主接线的基础,并对发电厂和变电所的技术经济性有很大影响。 2.1.1 主变容台数的选择 (1)对大城市郊区的一次变,在中、低压侧构成环网情况下,装两台主变为宜。 (2)对地区性孤立的一次变或大型的工业专用变电所,设计时应考虑装三台的可能性。 (3)对规划只装两台主变的变电所,其主变基础宜大于变压器容量的1-2级设计,以便负荷发展时更换主变。 变压器的容量、台数直接影响到变电站的电气主接线形式和配电装置的结构。它的确定除了依据传递容量基本原始资料外,还要根据电力系统5—10 年的远景 发展计划,输送功率的大小、馈线回路数、电压等级以及接入电力系统中的紧密 程度等因素,进行综合分析与合理的选择。 (4)在有一级,二级负荷的变电站中,应该装设两台主变电压器。当技术经济比较合理时主变压器的台数也可以多于两台。如果变电站可由中、低压侧电力网中取得足够能量的备用电源时,可以装设一台主变压器。 (5)装设两台及其以上主变压器的变电站中,当断开一台时,其余主变压器的容量应保证用户一级负荷和部分二级负荷(一般不应小于主变压器容量的60%)。具有三种电压等级的变电站中,如果通过主变压器各侧绕组的功率均达到主变压器容量的15%时,主变电压器宜采用三绕组变压器。 2.1.2 主变容量选择 根据“ 35?110KV变电所设计规范”主要变压器的台数和容量,应根据地区 供电条件、负荷性质、用电容量和运行方式等条件综合考虑确定。在有一、二级负荷变电所中宜装设两台主变压器,当技术经济比较合理时,可装设两台以上主变压器。装有两台及以上主变压器的变电所,当断开一台时,其余主变压器的容量不应小于60%的全部负荷,并应保证用户的一、二级负荷。具有三种电压的变电所,如通过主变压器各侧线圈的功率均达到该变压器的15%以上,主要变 压器宜采用三线圈变压器。 由于我国电力不足、缺电严重、电网电压波动较大。变压器的有载调压是改善电压质量、减少电压波动的有效手段。对电力系统,一般要求110KV及以下变电所至少采用一级有载调压变压器,因此城网变电所采用有载调压变压器的较多。 2.1.3 主变容量选择原则 1)主变容量选择一般应按变电所建成后5-10年的规划负荷选择,并适当

浅谈配电工程中变压器的选择及安装

浅谈配电工程中变压器的选择及安装 摘要:配电工程指针对配电工作进行的各类设计、建设工程,要求在具体工作中综合考虑各类因素,提升配电水平、保证配电效率。基于此,本文分别就配电工程中变压器的选择以及安装进行论述,分析变压器型号、台区、工作参数的选择以及安装位置、流程和安装作业中需要注意的问题等内容,以期通过分析明晰理论,为后续配电工程中变压器的选择及安装工作提供必要参考。 关键词:配电工程;变压器;工作参数;熔断器 前言 变压器是电力系统的核心构件之一,能够执行电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压等工作,有效保证了变配电工作的有序进行,稳定为用户输送高质量电能。我国社会近年来发展速度较快,各地基础设施建设工作如火如荼的开展,配电工程也屡见不鲜。由于各地环境存在区别,工作地点也各有差异,应注意变压器的选择,使其能够持续发挥作用,分析配电工程中变压器的选择及安装有一定的现实意义。 1.配电工程中变压器的选择 1.1配电工程中变压器型号的选择 配电工程广泛存在于全国各地,由于不同地区对电能的需求存在差异,变压器型号的选择以及负荷上下限都会对实际工作产生影响,需要合理进行选择。此前我国配电工程中的变压器选择带有一定随意性,各地习惯于选取额定工作能力更强的设备,造成了一定的资金浪费。未来变压器型号的选取,可以综合参考当地目前的供电需求和未来发展。具体而言,如果当地当前电能需求量为X,年用电总量增长率为10%,明年用电量应在110%X左右,在进行变压器选择时,可以考虑未来5-8年的需求,选取性能更优越的变压器,用于配电工程。 1.2配电工程中变压器台区的选择 在电力系统中,台区是指(一台)变压器的供电范围或区域,大型变压器能够满足大量用户的变配电需求,影响电能供应的稳定性、电能质量,因此台区位置选取是否合适非常重要。如果配电工程处于城区范围内,一般要求台区位置线路末端电压下降在4%左右(±0.5),距离上应在240-260m之间,如果配电工程(配电站)处于城区内繁华地带,用电量较大,距离应在140-160m之间。在配电工程处于农村的情况下,鉴于农村地区存在电力用户分散、电能输送里程长、用电总量不大的特点,需要注重控制输送过程中的消耗,变压器台区位置遵循三个基本原则,即小容量、密布点、短半径,所谓小容量,是指选取容量较小的变压器,密布点是指将变压器布置于电力用户相对集中的位置,短半径则是指变压器应尽量处于供电工作的几何中心,以求降低输电过程中的消耗。 1.3配电工程中变压器工作参数的选择 变压器工作参数包括负载水平、可调整空间两个方面。所谓负载水平,是指变压器在常规工作中的平均负载率,结合现有资料,可知目前城镇地区变压器平均负载率一般在70%-75%左右,农村地区变压器平均负载率一般在55%-60%左右,后续工作中可以此为基础,确定变压器的常规工作参数。可调整空间是指变压器工作能力的上限和下限,当地区用电负载出现变化时,可以通过调整变压器工作参数的方式确保电能输送的稳定性,尤其是在用电量增加的情况下,这是配电工程中变压器选择需要注意的主要问题之一。 2.配电工程中变压器的安装

变压器容量大小选择

变压器容量大小选择 Prepared on 24 November 2020

变压器容量大小选择 一、按变压器的效率最高时的负荷率βM来计算变压器容量 当建筑物的计算负荷确定后,配电变压器的总装机容量为: S=Pjs/βb×cosφ2(KVA) (1) 式中Pjs——建筑物的有功计算负荷KW; cosφ2——补偿后的平均功率因数,不小于; βb——变压器的负荷率。 因此,变压器容量的最终确定就在于选定变压器的负荷率βb。 我们知道,当变压器的负荷率为: βb=βM=Po/PKH (2) 时效率最高 式中Po——变压器的空载损耗; PKH——变压器的短路损耗。 然而高层建筑中设备用房多设于地下层,为满足消防的要求,配电变压器一般选 用干式或环氧树脂浇注变压器,表一为国产SGL型电力变压器最佳负荷率。 表国产SGL型电力变压器最佳负荷率βm 容量(千伏安) 500 630 800 1000 1250 1600 空载损耗(瓦) 1850 2100 2400 2800 3350 3950 负载损耗(瓦) 4850 5650 7500 9200 11000 13300 损失比α2: 最佳负荷率βm%

技术文章选择变压器容量的简便方法: 我们在平时选用配电变压器时,如果把变压器容量选择过大,就会形成“大马拉小车”的现象。这不仅增加了设备投资,而且还会使变压器长期处于空载状态,使无功损失增加。如果变压器容量选择过小,将会使变压器长期处与过负荷状态,易烧毁变压器。因此,正确选择变压器容量是电网降损节能的重要措施之一,在实际应用中,我们可以根据以下的简便方法来选择变压器容量。高频变压器变压器容量本着“小容量,密布点”的原则,配电变压器应尽量位于负荷中心,供电半径不超过千米。配电变压器的负载率在~之间效率最高,此时变压器的容量称为经济容量。如果负载比较稳定,连续生产的情况可按经济容量选择变压器容量。 对于仅向排灌等动力负载供电的专用变压器,一般可按异步电动机铭牌功率的倍选用变压器容量。一般电动机的启动电流是额定电流的4~7倍,变压器应能承受住这种冲击,直接启动的电动机中最大的一台的变压器容量,一般不应超过变压器容量的30%左右。应当指出的是:排灌专用变压器一般不应接入其他负荷,以便在非排灌期及时停运,变压器容量减少电能损失。 对于供电照明、农副业产品加工等综合用电变压器容量的选择,要考虑用电设备的同时功率,可按实际可能出现的最大负荷的倍选用变压器容量。 根据农村电网用户分散、负荷密度小、负荷季节性和间隙性强等特点,可采用调容量变压器。调容量变压器是一种可以根据负荷大小进行无负荷调整容量的变压器,它适宜于负荷季节性变化明显的地点使用。 变压器容量对于变电所或用电负荷较大的工矿企业,一般采用母子变压器供电方式,其中一台(母变压器)按最大负荷配置,另一台(子变压器)按低

农网改造工程的配电变压器选择

农网改造工程的配电变压器选择 刘晓军变压器的种类那么多,型号那么多,农网改造工程要选择一台符合要求的变压器也不是一件轻松的事。下面浅谈一下如何选择农网改造工程配电变压器。 配电变压器是农网改造的重要组成部分,它的损耗占农网低压损耗的55%左右。可见配电变压器选择是一项重要工作,关系到农网损耗高低,影响到"同网同价"的工作。 1、合理选择配电变压器的容量 在农改中应合理选择配变容量,其选择原则为:综合考虑负荷性质、现有负荷的大小以及发展规模,方法有:最佳负载系数法、综合费用分析法、最佳效益法、主变与配变容量比值法等。选择配变容量一般以能满足实际负荷最大值为标准,若留有余度,最多不超过10%;对于季节性供电的专 用配电变压器,则按平均负荷的 当前在配电系统中正在利用新型低损耗变压器替换高能耗变压器,单铁损一项就降低大约40%。由于配电变压器数量大,负荷变动也大,其经济效益是十分显著的。因此,我们认为如何充分利用变压器的设置容量,而又不损害变压器的正常使用寿命,应该成为选择配变压器容量的主要依椐。不要因容量过大而欠载运行的,也不要因过载或过电流运行而导致设备过热,甚至烧毁的情况。

2、合理选择配电变压器的台数 根据农村电网用户分散、负荷密度孝负荷季节性和间隙性强等特点,可采用单相变压器、母子变压器、并列运行变压器等多种供电方式。对于变电所或用电负荷较大的工矿企业,一般采用母子变压器供电方式,其中一台(母变压器)按最大负荷配置,另一台(子变压器)按低负荷状态选择,就可以大大提高配电变压器利用率,降低配电变压器的空载损耗。针对农村中某些配变一年中除了少量高峰用电负荷外,长时间处于低负荷运行状态实际情况,对有条件的用户,也可采用母子变或变压器并列运行的供电方式。在负荷变化较大时,根据电能损耗最低的原则,投入不同容量的变压器。 3、合理选择变压器的型号 S9系列10kV电力变压器是我国目前生产的低损耗产品,绕组采用铜线绕制,器身和绝缘采用新的设计和工艺,损耗性能参数已达到80年代初国际先进水平。它是目前农改中首选产品。原水利电力部从1983年开始,多次发文,要求凡是高能耗配电变压器,物资部门不得购置,供电部门不得安装,使用部门不得使用。凡是新发展和增容用户,必须优先推广采用低能耗配电变压器。 4、合理选择变压器的运行方式 在农村电网改造中,要考虑负荷增加的需要,一般都留有一定的余地,因此变压器容量一般选择偏大,而农村电网

变压器容量选择方法

变压器容量的选择 近年来,随着人民生活水平不断提高,住宅建设高速增长,出现了大量成片的住宅小区,加之大量私营企业的增加,变压器容量的选择不能仅仅是所有负荷的百分之几,负荷预测就显得更为重要。 1住宅用电负荷预测 需用系数法:依据人们的生活习惯,可能使用的电气设备有:灯具 300W 音响600W 电视机400W 冰箱200W 微波炉或电饭煲1800W 饮水机100W抽油烟机200W洗衣机200W热水器1500W空调2500W 其它未知设备600V Y合计8400W有些大型住宅的居民还增加空调、电视机、或双卫生间,用电容量将大幅增加,约为16 000W据统计,居民用电的最大负荷出现在夏季19~22时间段,这时用电负荷约为3800V y是用电设备容量的45%所以需用系数为0.45。一般住宅的计算负荷取3800V y大一些住宅取9500W Pjs=KxPs Pjs--- 计算负荷Ps---设备容量 单位面积法:按《中华人民共和国电力法》、《电力供应与使用条例》有关规定,一户一表工程应满足居民用电在30-50年内增长达到中等电气化的目标。住宅用电中等电气化水平是在普及电视机、洗衣机、电冰箱、电饭煲等家用电器的基础上,考虑空调或电热器进入居民家庭,炊事用具初步电气化,每户住宅日均用电水平达到7~20kwh根据经济发展水平和居民用电消费结构的不同,一户一表进户线及户内

配线的改造应能保障今后30~50年内不再改造,其供电能力达到 4~10KW勺水平、最低不低于50W/m2的居民小区用电设计标准。Pjs二p x S p ---建筑面积的负荷密度,即50W/m2 2变压器的选择 同时系数法:Pjs=K刀KxPs K刀---同时系数 住宅小区内居民由于作息时间不同,同时系数偏小,取同时系数一般为50 户以下0.55、50?100 户为0.45、100?200 户0.40、200 户以上取0.35。 由于居民用电基本没有无功补偿,取负荷功率因数0.7。 例如:在一住宅区有490户住户,确定变压器容量为多大? 用需用系数法计算小区的负荷为: Pjs=KxPs=3.8 x 490=1862KW 用单位面积法计算小区的负荷,每户按5KW十算,则 Pjs=490 x 5=2 450KW 因490>200 户取Kx=0.35 Pjs=2450 x 0.35=857.5KW Sjs二Pjs/cos ①=857.5/0.7=1 225KVA 规范规定:居民小区单台变压器容量不宜大于630KVA可取两台 630KVA的变压器。 3私立小厂的变压器容量的选择

变压器容量大小选择

变压器容量大小选择 一、按变压器的效率最高时的负荷率βM来计算变压器容量 当建筑物的计算负荷确定后,配电变压器的总装机容量为: S=Pjs/βb×cosφ2(KVA) (1) 式中Pjs ——建筑物的有功计算负荷KW; cosφ2——补偿后的平均功率因数,不小于0.9; βb——变压器的负荷率。 因此,变压器容量的最终确定就在于选定变压器的负荷率βb。 我们知道,当变压器的负荷率为: βb=βM=Po/PKH (2) 时效率最高 式中Po——变压器的空载损耗; PKH ——变压器的短路损耗。 然而高层建筑中设备用房多设于地下层,为满足消防的要求,配电变压器一般选 用干式或环氧树脂浇注变压器,表一为国产SGL型电力变压器最佳负荷率。 表国产SGL型电力变压器最佳负荷率βm 容量(千伏安) 500 630 800 1000 1250 1600 空载损耗(瓦) 1850 2100 2400 2800 3350 3950 负载损耗(瓦) 4850 5650 7500 9200 11000 13300 损失比α2:2.62 2.69 3.13 3.20 3.28 3.37 最佳负荷率βm% 61.8 61.0 56.6 55.2 55.2 54.5 技术文章选择变压器容量的简便方法: 我们在平时选用配电变压器时,如果把变压器容量选择过大,就会形成“大马拉小车”的现象。这不仅增加了设备投资,而且还会使变压器长期处于空载状态,使无功损失增加。如果变压器容量选择过小,将会使变压器长期处与过负荷状态,易烧毁变压器。因此,正确选择变压器容量是电网降损节能的重要措施之一,在实际应用中,我们可以根据以下的简便方法来选择变压器容量。高频变压器 变压器容量本着“小容量,密布点”的原则,配电变压器应尽量位于负荷中心,供电半径不超过0.5千米。配电变压器的负载率在0.5~0.6之间效率最高,此时变压器的容量称为经济容量。如果负载比较稳定,连续生产的情况可按经济容量选择变压器容量。 对于仅向排灌等动力负载供电的专用变压器,一般可按异步电动机铭牌功率的1.2倍选用变压器容量。一般电动机的启动电流是额定电流的4~7倍,变压 器应能承受住这种冲击,直接启动的电动机中最大的一台的变压器容量,一般不应超过变压器容量的30%左右。应当指出的是:排灌专用变压器一般不应接入其他负荷,以便在非排灌期及时停运,变压器容量减少电能损失。 对于供电照明、农副业产品加工等综合用电变压器容量的选择,要考虑用电设备的同时功率,可按实际可能出现的最大负荷的1.25倍选用变压器容量。 根据农村电网用户分散、负荷密度小、负荷季节性和间隙性强等特点,可采

10kV配电变压器保护配置方式的合理选择 金强德

10kV配电变压器保护配置方式的合理选择金强德 发表时间:2018-11-11T12:40:55.827Z 来源:《电力设备》2018年第17期作者:金强德 [导读] 摘要:当前在电网建设中常见的几种保护装置包括断路器、负荷开关以及负荷开关、熔断器的组合系统。 (新疆新特顺电力设备有限责任公司新疆乌鲁木齐 830063) 摘要:当前在电网建设中常见的几种保护装置包括断路器、负荷开关以及负荷开关、熔断器的组合系统。这几类保护装置均存在使用上的优缺点,为了优化当前输电网络建设,使得技术人员更为合理的选择保护装置,对常见的几种保护装置进行了介绍和对比。 关键词:10kV配电变压器;保护配置方式;对比 选择无论是在环网供电单元、箱式变电站或是终端用户的高压室结线方式中,如配电变压器发生短路故障时,保护配置能快速可靠地切除故障,对保护10kV高压开关设备和变压器都非常重要。保护方式的配置一般有两种:一种利用断路器;另一种则利用负荷开关加高遮断容量的后备式限流熔断器组合。这两种配置方式在技术和经济上各有优缺点,以下对这两种方式进行综合比较分析。 1环网供电单元接线形式 在当前的输电网络建设之中,负荷开关与熔断器组合构成的变压器保护配置装置是使用较多的一种保护与装置,其使用具备如下几方面的优势:第一,这一保护装置在使用中避免了断路器的使用,由于环网配电网络的特殊设置,其在结构中含有首端断路器,会对网络在运行过程中的过电流进行保护。假如使用额外的断路器就会导致网络之中两个断路器工作混乱,降低运行的安全性。 第二,在负荷开关与熔断器组合式保护装置之中一般会使用性能较高的开合空载变压器,当前的环网供电网络在运行中会受到多种因素的影响,配电变压器对其会造成较大的负荷,因此,在实际保护装置的使用过程中,设备中应当使用合适的开合空载变压器,避免电压的瞬时升高影响输电网络的正常工作。 第三,组合式的电路保护设备可以提升配电变压器的运行安全性,在当前在输电网络中使用较多的油浸式变压器的保护系统设置的过程中,组合式保护装置可以起到更好的保护效果,断路器在出现一些异常情况时无法起到中断故障线路的作用。第四,负荷开关和高遮容量的熔断器组合形成的保护装置可以对输电网络中的多种元件比如变压器、电缆以及电流互感器等多种设备起到高质量的保护作用,熔断器的感应较为灵敏,可以在出现故障电流时及时进行中断,避免了断路器建设中造成的成本增加问题,提升了电力供应系统的安全性。 2终端用户高压室接线形式 标准GB14285-1993《继电保护和安全自动装置技术规程》规定,选择配电变压器的保护开关设备时,当容量等于或大于800kVA,应选用带继电保护装置的断路器。对于这个规定,可以理解为基于以下两方面的需要:a.配电变压器容量达到800kVA及以上时,过去多数使用油浸变压器,并配备有瓦斯继电器,使用断路器可与瓦斯继电器相配合,从而对变压器进行有效地保护。b.对于装置容量大于800kVA的用户,因种种原因引起单相接地故障导致零序保护动作,从而使断路器跳闸,分隔故障,不至于引起主变电站的馈线断路器动作,影响其他用户的正常供电。此外,标准还明确规定,即使单台变压器未达到此容量,但如果用户的配电变压器的总容量达到800kVA时,亦要符合此要求。目前,多数用户的高压配电室的接线方案采用装设负荷开关加高遮断容量后备式熔断器的组合,不是常用的开关柜而是环网负荷开关柜,其造价较低,体积较小,运行更加可靠,能够有效节省配电投资。 3环网供电元单元接线形式 3.1环网供电单的组成环网 供电单元(RMU)由间隔组成,一般至少有3个间隔,包括2个环缆进出间隔和1个变压器回路间隔。 3.2环网供电单元保护方式的配置 环缆馈线与变压器馈线间隔均采用负荷开关,通常为具有接通、隔断和接地功能的三工位负荷开关。变压器馈线间隔还增加高遮断容量后备式限流熔断器来提供保护。实际运行证明,这是一种简单、可靠而又经济的配电方式。 3.3环网供电单元保护配置的特点 负荷开关用于分合额定负荷电流,具有结构简单、价格便宜等特点,但不能开断短路电流,高遮断容量后备式限流熔断器为保护元件,可开断短路电流,如将两者有机地结合起来,可满足配电系统各种正常和故障运行方式下操作保护的要求。断路器参数的确定和结构的设计制造均严格按标准要求进行,兼具操作和保护两种功能,所以其结构复杂,造价昂贵,大量使用不现实。环网柜中大量使用负荷开关加高遮断容量后备式熔断器组合装置,把对电器不尽相同的操作与保护功能分别由两种简单、便宜的元件来实现,即用负荷开关来完成大量发生的负荷合分操作,而采用高遮断容量后备式限流熔断器对极少发生短路的设备起保护作用,很好地解决问题,既可避免使用操作复杂、价格昂贵的断路器,又可满足实际运行的需要。10kV配电变压器保护配置方式的合理选择a.断路器具备所有保护功能与操作功能,但价格昂贵;b.负荷开关与断路器性能基本相同,但它不能开断短路电流;c.负荷开关加高遮断容量后备式限流熔断器组合,可断开短路电流,部分熔断器的分断容量比断路器还高,因此,使用负荷开关加高遮断容量后备式限流熔断器组合不比断路器效果差,可费用却可以大大降低。 3.4负荷开关加高遮断容量后备式熔断器组合的优点 采用负荷开关加高遮容量熔断器组合,具有如下优点: a.开合空载变压器的性能好环网柜的负荷种类,绝大部分为配电变压器,一般容量不大于1250kVA,极少情况达1600kVA,配电变压器空载电流一般为额定电流的2%左右,较大的配电变压器空载电流较小。环网柜开合空载变压器小电流时,性能良好,不会产生较高过电压。 b.有效保护配电变压器,特别是对于油浸变压器,采用负荷开关加高遮断容量后备式限流熔断器比采用断路器更为有效,有时后者甚至并不能起到有效的保护作用。有关资料表明,当油浸变压器发生短路故障时,电弧产生的压力升高和油气化形成的气泡会占据原属于油的空间,油会将压力传给变压器油箱体,随短路状态的继续,压力进一步上升,致使油箱体变形和开裂。为了不破坏油箱体,必须在20ms 内切除故障。如采用断路器,因有继电保护再加上自身动作时间和熄弧时间,其全开断时间一般不会少于60ms,这就不能有效地保护变压器。而高遮断容量后备式限流熔断器具有速断功能,加上其具有限流作用,可在10ms之内切除故障并限制短路电流,能够有效地保护变压器。因此,应采用高遮断容量后备式限流熔断器而尽量不用断路器来保护电器,即便负荷为干式变压器,因熔断器保护动作快,也比用断路器好。 c.从继电保护的配合来讲,在大多数情况下,也没有必要在环网柜中采用断路器,这是因为环网配电网络的首端断路器(即110kV或

相关文档
相关文档 最新文档