文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 供电工程施工组织设计

供电工程施工组织设计

供电工程施工组织设计
供电工程施工组织设计

东台市开发大厦变压器及高低压配电系统设备采购及安装工程

审批:

编制:

编制单位:江苏新源送变电工程安装有限公司

编制日期:2011年06月14日

目录

一、编制说明

二、工程简况

三、工程质量及工期

四、施工现场组织机构

五、施工方案

六、工程成本控制措施

七、施工进度计划

八、质量保证措施

九、安全目标、安全保证体系技术组织措施

十、环境保护及文明施工

十一、计划、统计及信息经管

十二、协调配合及其他

一、编制说明

我公司具有先进的机械设备和完善的经管体制,已通过了GB/T19001质量体系的认证和GB/T28001职业健康和安全经管体系的认证,在长期的电气工程施工中积累了丰富的施工经验。如本次中标,我们将以先进的施工机具、精干的施工力量和完善的质量体系投入本工程。为响应招标文件所有条款。本着保证工程质量和工期要求,降低消耗,为顾客提供优质服务的原则,我们认真考察了现场,研究了招标文件,总结以往施工经验,编制本文件。

本施工组织设计文件编写依据:

★东台市开发大厦变压器及高低压配电系统设备采购及安装工程施工招标文件★东台市开发大厦变压器及高低压配电系统设备采购及安装工程施工图

★我公司对东台市开发大厦变压器及高低压配电系统设备采购及安装工程施工现场的调查资料

★国家颁布的有关建筑电气安装工程施工规程和规范

★江苏省供配电设施建设规范

★我公司的《质量手册》和《程序文件》

《电气装置安装工程盘、柜及二次回路验收规范》GB50171-92

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92

《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB50171-92

《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GB50171-92

《电气装置安装工程电力变压器油濅电抗器互感器施工及验收规范》GBJ148-90 电缆工程

《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002

《地下防水工程施工及验收规范》GB50208-2002

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50202-2002

《建筑土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002

二、工程简况

2.1工程简况

2.1.1 工程名称和地址

工程名称:东台市开发大厦变压器及高低压配电系统设备采购及安装工程

工程地址:东台市城东新区东进路以北,经八路东侧

2.1.2 职能单位

建设单位:东台市投资发展有限公司

2.1.3 工程规模

2.1.3.1新上高压开关柜15面;

2.1.3.2新上SCB-1600/10型变压器一台;SCB-1250/10型变压器一台;2.1.3.3新上低压开关柜17面;

2.1.4承包方式:包工包料

2.2 工程范围

2.2.1工程施工范围

2.2.1.1.完成招标人提供的施工图纸和工程量清单全部施工内容;

2.3工程特点

2.3.1工程特点

a、为确保工程进度,要求施工人员与土建施工单位代表、建设单位代表以及其他施工单位密切配合,共同搞好工程建设。

b、施工过程中应根据施工进度,分批合理地安排材料,设备的进场。

三、工程质量及工期

3.1工程质量

按照国家、省有关部门颁发的施工质量与验收规范和金地公司统一安排的专业管线位置图组织施工,确保工程质量符合国家电力相关规范,最终通过供电部门验收并送电。

3.2工程工期

本公司对工程工期作出以下承诺:合同签订后60日内竣工送电。

四、施工现场组织机构

4.1施工现场组织机构

4.1.1组织机构关系图:

4.1.2 施工现场经管分工

4.1.2.1 工程工程经理:季云超

负责现场施工调度,全面领导工程施工及负责工程安全质量监督经管工作。指挥工程施工及安全措施经管工作。

4.1.2.2 工程工程技术负责人:丁松峰

直接负责本工程的质量工作;审核工程质量计划,质量保证措施,对工程质量进行预控,对发生的质量事故进行分析处理,组织工程中间验收,对工程质量缺陷落实整改措施。

4.1.2.3施工员:王建中

全面负责现场施工的经管工作,对施工现场的各施工工序进行质量跟踪和验收,并配合工程质检员做好现场的验收签证工作,以确保工程符合设计图纸和国家验收规。

4.1.2.4质检员:孙益祥

全面负责现场施工的质量工作,对施工现场的各施工工序进行质量跟踪和验收,并配合工程监理人员做好现场的验收签证工作,以确保工程符合设计图纸和国家验收规范的要求,对全工程的质量负责。质量经管员同时负责施工现场材料设备出厂资料的收集。

4.1.2.5安全员:李亚兵

全面负责施工现场的安全监察工作,兼职安全员负责各自队内的安全工作,监督工程《施工组织设计》的实施,对工程施工中发现的不安全苗头及时向工程负责人汇

报,采取相应的措施。

4.1.2.6 核算员:喻小梅

针对本工程的预决算编制、签证、材料的核算。发现问题及时向工程工程负责汇报,并提出处理方法,从而更好地完成工程工程的核算工作。

五、施工方案

油田计配站配水间阀门更换施工组织设计

六、技术服务方案 施工布置及平面布置 1.1编制依据: 1.1.1中国石油华北油田公司二连油田分公司阿南采油作业区计配站配水间阀门更换招标文件。 1.1.2中国石油华北油田公司二连油田分公司提供的相关工程技术文件。 1.1.3有关国家现行的标准、法规及施工验收规范。 1.2工程概况: 1.2.1立项基础:依据华北油田公司2014年公司决策安全生产费用化项目预算; 1.2.2项目名称:阿南采油作业区计配站配水间阀门更换 1.2.3建设地点:华北油田公司二连分公司阿南采油作业区; 1.2.4工程内容: 1、割除 14个计配站单井洗井回水阀门、总回水阀法兰及绝缘法兰,更换为卡箍式250阀门( 96 个),刷绿色调和漆。 2、割除各单井的原洗井流程(来水端被中压注水占用),割断处焊接管帽(98处),刷绿色调和漆。 250阀门 (合计弯头 40个),刷绿 3、新增建扫线头 14个,在低压注水干线总阀后开孔焊接卡箍式 色调和漆。 4、对 39口井安装套管气回收装置。 1.3施工现场平面布置: 1.3.1施工平面布置:所施工的现场周围10米(按现实际)用隔离带围护,严禁在非动火票区域 内动火施工 ,所有施工机具设备必须放置施工区域内。开工前必须事先通知项目主管部门。施工技 参加人员为施工单位的项目经理、技术人员、术负人要组织进入项目部人员进行施工前的技术交底。 安全员、维修人员及相关人员。 1.4工程特点 1.4.1本工程为阿南采油作业区计配站配水间阀门更换工程,对施工队伍的技术要求较为严格,设 备维修时站内工艺需要关闭、生产施工的工期较短。要调动公司的所有力量、保工期,人力物力要 有保障。 1.5施工条件 1.5.1根据现场实际情况看,“三通一平”以基本完成,各专业施工图纸齐全。 1.5.2施工用水、电已通到现场,以具备开工条件。 1.6工程总体目标 1.6.1工程质量标准:优良 1.6.2安全指标:零事故目标。 1.6.3技术管理指标:齐、全、准、严 1.6.4现场管理:挂牌上岗、文明施工、密切配合、严格管理、循序渐进、齐整有序、做到工完料

电力工程施工组织设计

电力工程施工组织设计 一、工程概况: 航站楼整体强电安装分为高压10配电安装、变电室低压配电安装、发电机安装、照明安装、动力电安装、接地系统安装。其分项工程划分为:电缆线路工程、配管及管内穿线工程、硬母线安装工程、电力变压器安装工程、成套配电柜(盘)及动力开关柜安装工程、配电箱安装工程、发电机安装工程、避雷针(网)及接地装置安装工程、电气照明器具安装工程。 供电示意图如下:

航站楼设有8个变电站,首层南北两端各两个,地下层中部四个,八个变电站划分为八个供电区域,如图示。 1.10高压配电 在首层南指廊设有一个10开闭所,10市电由室外电缆引入开闭所,开闭所设正常电源和备用电源。开闭所到变电站采用高压专用电缆桥架,开闭所至每个变电站供两路10电源作为正常供电,每个变电站都设有高压柜,将本站两路10分配给本站变压器。主要安装内容:高压开关柜、高压电缆、直流柜、电缆桥架。 2.变电室低压配电 低压配电分为正常供电和应急供电,采用五线制放射式供电,正常供电电源为市电,应急供电电源为发电机电源,低压配电室馈出采用电缆桥架明敷供电,每个配电室低压母线设有正常电源母线段和事故电源母线段,两段正常母线之间和正常与事故母线之间设有联络开关,变压器到低压柜采用成套封闭母线供电,大型机房和配电小间用电也采用封闭母线供电。主要内容:高压开关柜、干式变压器、低压开关柜、低压封闭母线、高压电缆、低压电缆、电缆桥架。 3.发电机

航站楼首层南北端各设一个发电机房,各装2×800柴油发电机组,每个发电机房设有低压配电柜,共有33台低压柜,馈出采用封闭母线和低压电缆,由发电机房配电柜送到每个变电站的低压配电柜事故母线段。 4.照明 照明分为正常照明、事故照明、疏散照明和广告照明电源等类型。航站楼按供电区域每层设有20个配电小间(地下24个),配电小间上下贯通为电气竖井,由相应变电站供电,小间电源分别从干线上取电源,小间内按用途分为各类电源总柜。照明系统设有正常照明总柜、事故照明总柜。负荷电源从配电小间照明总柜提供,照明分盘的安装根据灯具的分布,一般在较集中的房间和走廊部位。主要安装内容:照明分配电箱盘、管线、线槽、单相、三相插座、开关、筒灯、吊灯、柱灯、荧光灯、吸顶灯、壁灯、工厂灯、射灯、升降灯、调光灯、彩灯、应急信号标志灯等。 5.动力系统 动力系统供电分为正常供电和事故供电。由变电站向配电小间供电,配电小间设有动力电源总柜,总柜馈出电缆至各低压配电柜。设备机房和主要负荷由相应变电站引专用回路放射式供电。主要负荷:各种水泵、空调机房、各种类型电梯电源、部分机房用电(变频电源、登机坪电源、维修电源等)、行李分检和行李转盘系统用电、厨房用电、楼宇等系统用电,部分一类及重要负荷(双回路供电至末端、消防设备用电)。主要安装内容:风机、空调机房、水泵机房用电源箱、卷帘门电源箱、专用机房电源箱、低压配电柜控制箱、小间开关柜、低压电缆、封闭母线、管线、线槽、桥架。 6.接地系统 航站楼接地系统采用综合接地方式。所有电力系统、配电系统、防

供电所施工组织设计

五、施工组织设计 目录 一、项目管理机构设置 二、施工方案与技术措施 三、质量管理体系与措施 四、安全管理体系与措施 五、环境保护管理体系与措施 六、工程进度计划与措施 七、资源配备计划 八、试验、检测仪器设备 九、总平面图 十、节能措施 一、项目管理机构设置 第一节项目管理机构设置原则 为圆满完成施工任务,我公司将任命优秀的项目经理出任本工程项目部经理,并调集一批有经验的“高、精、尖”技术管理人员构成项目部主要管理人员。项目部按照本工程的特点分设工程部、安质部、物资部、综合部、财务部等五大部室和四个项目作业队。机构从纵向分为决策层、管理层和作业层等三个层次。实行分系统、分层次的组织管理,真正做到“接口明确、职责分明、协调一致、政令畅通”,对所有参加施工的人员和工程建设的全过程进行管理。 项目部在项目经理的领导下,作为项目管理的组织机构,全面负责本项目从开工到竣工全过程的施工技术、工程质量、安全生产、施工进度、文明施工等工作。

项目管理机构职能 项目部主要管理人员及各部室职责分工如下: 1、项目经理 1.1 全面负责管理项目经理部的施工运行,认真履行工程承包合同,确保项目顺利施工。 1.2 严格执行公司的质量方针,实现工程质量目标。 1.3 负责监督、协调现场的施工、物资供应、财务等各方面的工作。 1.4 负责与业主、监理、地方政府部门的联系与协商。 2、项目总工程师 2.1在项目经理领导下,具体主持项目质量保证体系的建立,并进行质量职能分配,落实质量责任制。 2.2全面负责项目技术质量日常管理,具体协调施工技术管理工作,解决工程施工过程中出现的技术问题。 2.3 加强施工过程监控,对各分项技术复核,隐蔽工程验收认真把关,发现问题及时解决,确保符合要求后方能进行后道工序施工。 2.4参加施工图的会审工作,提出施工图中的问题,进行技术核定工作。 2.5主持编制施工组织设计和分部分项施工方案的细则,并组织有关人员进行技术交底。 2.6对工程中所采用的新技术、新工艺、新材料推广应用,并做好技术统计工作。 3、项目副经理 3.1 全面组织管理施工现场的生产活动,合理调配劳动力资源。负责使项目的生产组织、生产管理和生产活动符合施工方案实施要求。负责项目的安全生产活动,管理项目的安全管理系统。 3.2 全面负责工程施工的协调管理,主要是施工现场与其他现场施工单位的协调工作。 3.3 确保项目的安装工程施工按质量体系文件的规定和要求进行。 4、工程部 工程部主要在项目经理的领导下负责技术管理、施工进度管理、工程预结算、人员动态管理、工程信息管理等工作。 4.1 参与编制组织设计,优化施工方案,负责落实各项技术节约措施,提供技术措施节约计划。负责向专业工长进行技术交底,并按交底要求组织施工。 4.2 负责编制和制定工程的施工年、月、周计划,负责制定项目管理工作目标并全过程组织贯彻落实。

房屋建筑工程施工组织设计(完整版).

目录1. 工程概述及总体部署 1.1.工程总体概述 1.2.工程特点 1.3.工程施工组织总体设想 1. 3. 1. 总体施工顺序安排 1. 3. 2. 施工组织依据 1. 3. 3. 工程管理目标 1.4.施工段划分 1.5.施工部署 1. 5. 1. 总体施工顺序安排 1. 5. 2. 各阶段重点工作部署 1.6.主要施工方法的选择 1. 6. 1. 钢筋连接方式的选择 1. 6. 2. 模板体系的选择 1. 6. 3. 混凝土供料方式的选择 1. 6. 4. 混凝土垂直运输 1. 6. 5. 大型垂直运输机械的选择 1. 6. 6. 防护及施工用脚手架的选择 1. 6. 7. 机电工程施工方法选择1.7.临时设施布置 1.8.主要机械设备布置

1.9.堆场及加工场地 1.10.施工用水用电 1.11.工程总平面文明施工规划1.1 2.施工总平面图 1.13.施工道路 1.14.材料堆放 2. 施工进度计划和保证措施 2.1.施工进度计划 2.2.各阶段的进度的保证措施 2. 2. 1. 组织阶段保证措施 2. 2. 2. 管理过程中的保证措施 2. 2. 3. 施工过程技术保证措施 2. 2. 4. 确保工期的经济措施 2. 2. 5. 确保工期的资源保障措施 2. 2. 6. 夜间、节假日保证措施 2. 2. 7. 夏季、雨季施工保证措施 2. 2. 8. 外部环境保证措施 3. 主要施工方法及技术措施 3.1.工程测量施工 3. 1. 1. 前期准备工作 3. 1. 2. 平面施工测量放线

3. 1. 3. 高程施工测量放线 3. 1. 4. 精度和报验资料 3. 1. 5. 测量桩、点线的留置保护,移交恢复及标识要求3.2.垂直运输与脚手架的选择与施工方案 3. 2. 1. 垂直运输工程 3. 2. 2. 脚手架工程 3.3.基础、主体及装饰工程施工方案 3. 3. 1. 独立柱基础施工 3. 3. 2. 承台、地梁施工 3. 3. 3. 脚手架施工 3. 3. 4. 主体结构模板工程 3. 3. 5. 主体结构钢筋工程 3. 3. 6. 主体结构混凝土工程 3. 3. 7. 砌体工程施工 3. 3. 8. 室内装饰工程施工 3. 3. 9. 楼地面工程 3. 3. 10. 外墙装饰工程施工 3. 3. 11. 外墙装饰吊篮施工 3. 3. 12. 外墙保温隔热层施工 3. 3. 13. 屋面工程施工 3.4.门窗安装施工 3.5.强弱电工程施工方案

油田保障点 施工组织设计

油田生产保障点工程施工组织设计 编制人: 审核人: 审批人: 工程有限公司 2018年3月

目录 1. 编制依据 2.施工组织部署 3.施工总体部署 4.施工进度计划 5.施工准备及资源配置计划 6、主要施工方法 7.施工现场平面布置及主要施工管理计划(保证措施)

123井区前线生产保障点工程 施工组织设计 一、编制依据 1、施工合同及施工许可证 (1)长庆油田分公司456产能建设123井区前线生产保障点工程施工许可证 (2)长庆油田分公司456产能建设123井区前线生产保障点工程施工合同 2、编制依据 (1)施工设计图纸及建设单位、监理单位现场施工技术交底。 (2)有关建筑工程的法令、法规。 (3)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) (4)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2012); (5)《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011); (6)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015); (7)《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012); (8)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2002); (9)《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002); (10)《建筑装饰工程质量及验收规范》(GB50210-2002); (11)《石油天然气建设工程质量验收规范电气工程》(SY4206-2007) 二、工程概况 123井区前线生产保障点工程位于庆阳市环县境内,由陕西万豪建筑工程有限公司承担施工,由西安长庆工程建设监理有限公司456项目监理部监理。 主要工作量为:(1)宿舍及食堂905.5m21栋砖混结构 (2)煤棚13.7m2 1座砖混结构,轻钢屋面 (3)篮球场15mx14m 210m2 (4)道路及停车场宽4米 ,210m2 (5)铁艺大门宽4米1座 (6)人行才彩转铺地366M2 (7)铁艺围墙高2.2米230 (8)站内绿化1078m 绿化率30%

电力排管工程施工组织设计

第一章、工程概况 1、工程简介 工程名称:XX路(XX路-XX路)电力排管工程段, 工程概况范围: 排管部分: 1# (含井)至11# (含井)2*6孔(巾150)XX米过路:2*4孔(巾150)100 米,4 孔(巾150)XX 米,6 孔(巾150)XX 米; 工井部分: 直线井X 座,三通井X 座,四通井X 座。 工井采用钢筋混凝土结构,本体混凝土强度等级为C20,垫层混 凝土强度等级为,现场整体现浇。工井主筋级别为H级钢筋,直径为①12~? 22,构造筋为I级钢筋,直径①6~? 10,要求钢筋保护层厚度为3CM施工缝设置于侧墙近底板处,墙体与顶板连续一次浇筑,内壁混凝土面为清水墙面不再粉刷。 排管采用钢筋混凝土结构,本体混凝土强度等级为C20,垫层混凝土强度等级为,结构为现场阶梯式分层浇筑,主筋H级钢筋①16, 构造筋为I级钢筋,直径①&排管覆土深度为1.2米,用薄壁管作为内衬管。 2、现场情况 我方在领得招标文件后, 及时召集项目部及投标小组成员, 对施工现场进行了察看,研究招标文件,商讨施工方案,根据掌握的第一手资料,本标段施工现场符合开工条件,我方能够在甲方要求的施工日期进驻现场进行施工。

3、管线调查 本工程为xx 路电力排管工程,施工现场沿线地下管线有待进一步核实,如我方中标,我方将加强地下管线的调查摸底,走访有关部门与当地居民,严格按沪建市(88)第729 号文件,沪建市(88)第741 号文件和沪建市(89)第419号文件精神,按电力公司有关规定做好地下管线保护工作。 4、现场平面布置 布置原则 1、符合业主指定的用地范围; 2、符合文明安全施工之要求: 3、满足各施工阶段的施工要求。 4、充分考虑建筑施工单体之间的相互干扰。 5、对原有的设施如绿化、地下、地上管线的保护。 6、在保证施工道路畅通的前提下,划分施工区域和材料堆放场地确保材 料使用方便,减少二次搬运,满足施工要求。 7、合理布置施工设备,充分考虑其施工效果,拆装安全、方便施工生产 安排。 8 、施工区和非施工区分开,做到文明、安全,并且服从周边环境及城市规划的需要,满足总体施工需要 第二章、施工方案及施工方法 一)、工井工程 1、工井施工顺序:定位放线一人工开挖样沟一压钢板桩― 挖土—素砼支模浇筑—底板模f 扎底筋 f 浇钢砼底板—立墙板模扎筋一k浇工井砼一?养护一拆模一回填土一工井内整理。

供电线路迁改工程施工组织设计

**路新建工程—供电线路迁改工程 施 工 组 织 设 计 纲 要 编制日期:2019年7月26日

目录 (一)工程概况及特点 (4) 1.1工程概况 (4) 1.2工程特点 (6) (二)施工现场组织机构 (9) 2.1组织机构关系图 (9) 2.2工程主要负责人简介 (9) 2.3组织机构岗位职责 (10) (三)施工方案 (13) 3.1施工准备 (13) 3.2施工工序总体安排 (17) 3.3主要工序和特殊工序的施工方法和施工效率估计,潜在问题 分析 (18) 3.4工程成本的控制措施 (29) 3.5现场标准建设措施 (32) (四)工期及施工进度计划安排 (36) 4.1工期规划及要求 (36) 4.2施工进度计划 (36) 4.3施工资源计划 (38) 4.4施工进度计划分析 (41) 4.5计划控制程序、方法及制度 (42) (五)质量目标、质量保证体系及技术组织措施 (44)

5.2质量管理组织机构及主要职责 (44) 5.3质量管理的措施 (45) 5.4质量管理及检验的标准 (46) 5.5质量保证技术措施 (48) 5.6深化WHS、施工作业指导书和验评标准的现场应用 (49) 5.7基建项目缺陷管理 (52) (六)安全目标、安全保证体系及技术组织措施 (54) 6.1安全管理目标 (54) 6.2安全管理组织机构及主要职责 (55) 6.3安全管理制度及办法 (57) 6.4安全组织技术措施 (59) 6.5重要施工方案和特殊施工工序的安全过程控制 (62) 6.6施工现场安全管理文化 (63) 6.7 配合建设单位日常检查扣分工作 (64) 6.8 严格执行《中国南方电网有限责任公司基建工作“八不准” 细则》 (66) (七)工程分包的管理 (67) 7.1工程分包的原因及范围 (67) 7.2分包商选择条件 (67) 7.3分包工程管理质量管理、工期管理、安全管理 (67) (八)环境保护及文明施工 (71)

机房工程施工组织设计

目录 第一章、施工总平面布置图 (6) 一、施工总平面图布置原则 (6) 二、总平面布置图 (6) 第二章、各分项工程主要施工方案 (6) 一、建筑装修工程施工方案 (6) 1.1、地板下防尘漆施工方案 (6) 1.2、抗静电地板施工方案 (7) 1.3、顶内刷防尘漆施工方案 (7) 1.4、彩钢板墙面施工方案 (8) 1.5、电气照明工程施工方案 (9) 1.5、开关、插座施工方案 (9) 1.6、管线敷设施工方案 (12) 1.7、电缆敷设施工方案 (18) 二、机房空气调节系统施工方案 (22) 2.1、新风系统施工方案 (22) 2.2、专用空调系统施工方案 (31) 三、综合布线系统施工方案 (32) 3.1、施工前的环境检查 (32) 3.2、器材检验一般要求 (32) 3.3、型材、管材与铁件的检验要求 (32) 3.4、机架安装 (32) 3.5、配线设备机架安装 (33) 3.6、各类接线模块安装 (33) 3.7、信息插座安装 (33) 3.8、电缆桥架及槽道安装 (33) 3.9、缆线的敷设 (33) 3.10、预埋线槽和暗管敷设缆线的规定 (34) 3.11、设置电缆桥架和线槽敷设缆线的规定 (34)

3.12、配线子系统缆线敷设支撑保护的要求 (35) 3.13、干线子系统缆线敷设支撑保护的要求 (36) 3.14、缆线终端的一般要求 (36) 3.15、对绞电缆芯线终端的要求 (36) 3.16、光缆芯线终端的要求 (37) 3.17、各类跳线的成端 (37) 三、消防系统施工方案 (37) 3.1、安装工程施工原则 (37) 3.2、消防系统配管安装 (37) 3.3、消防系统线路敷设 (38) 3.4、火灾探测器的安装 (38) 3.5、气体灭火控制器的安装。 (39) 3.6、系统接地装置的安装 (39) 四、供配电施工方案 (39) 4.1、工艺流程 (40) 4.2、配电柜(箱)安装前应具备的条件 (40) 4.3、配电柜(箱)的运输: (40) 4.4、设备开箱检验: (40) 4.5、设备的搬运 (41) 4.6、配电柜(箱)的安装 (41) 4.7、电缆的连接 (41) 4.8、送电试运行 (42) 五、机房安防系统施工方案 (42) 5.1、门禁系统施工方案 (42) 5.2、监控系统施工方案 (44) 5.3、报警系统施工方案 (44) 第三章、工程投入的主要物资和施工机械设备情况、主要施工机械计划 (45) 一、配置先进的、性能好且数量足的施工机械设备 (45) 二、拟投入的主要施工机械表 (45) 三、资源协调保证措施 (47)

xx油田科贸中心施工组织设计

xx 油田科贸中心施工组 织设计 一、工程概况3 1、工程概况3 2、施工条件4 二、治理机构5 1、总包意识5 2、施工治理班子的组建讲明 5 3、项目人员组成6 4、组织机构图7 5、项目组织治理手段8 三、要紧技术经济指标9 1、工期指标9 2、安全指标9 3、质量指标9 4、劳动生产率指标9 5、降低成本率9 四、施工部署9 1、施工平面布置9 2、施工流水段的划分和施工程序12 3、施工方案的确定13 4、施工总进度打算及工期操纵13 5、施工质量设计14 6、劳动力的组织与安排14 7、三大材、构件及半成品的打算14 8、水平、垂直运输机械及要紧机具用量打算15 五、施工预备16 1、施工现场预备16 2、技术预备16 3、劳动力、材料、机械的预备17

六、要紧分部分项工程施工方法17 1、基础降水17 2、土方开挖18 3、地下室结构施工20 4、地上主体结构工程29 5、防水及屋面防水工程39 6、内外装饰工程41 7、安装工程43 七、工期保证措施60 1、总体治理与协作60 2、利用PROJECT 98工具,进行打算滚动操纵 60 3、加大打算操纵的严肃性60 4、设计与变更60 5、材料设备供应60 6、施工方案与穿插60 7、施工设备与工艺保证61 8、现场施工治理61 9、施工各方人际关系61 10、质量与成品爱护61 11、外围保证工作61 八、冬季施工措施62 九、质量治理与保证措施65 1、质量保证体系65 2、IS09002体系认证65 3、项目配备66 4、各种质量治理制度66 5、加大成品爱护工作68 十、安全治理与安全防护措施69 1、安全保证体系69

电力架空线路工程施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) (投标单位盖章) 施 工 组 织 设 计

(1)、施工方案及技术措施 1.1施工准备 根据本工程的重点和难点结合本公司施工经验和踏勘情况,所有施工方案以确保工程质量、安全和进度为原则,以充分发挥机械、设备和劳动力的效率,降低工程成本为前提。 1.1.1施工技术资料准备 根据本工程进度需要及时编写施工技术措施。 本工程施工技术资料及提供时间见下表 编号名称供应时间备注 1 施工图等设计文件开工15天前设计提供 2 施工组织设计开工5天前自行编制 3 基础施工作业指导书开工前自行编制 4 铁塔组立作业指导书开工前自行编制 5 架线施工作业指导书开工前自行编制1.1.2材料准备 1.分部分项工程开工前,对原材料如砂、石、水泥、钢筋等及时送当地质量检验部门检验,并填写分部分项工程材料报审表上报监理工程师签发认可,之后方可使用。 2.根据工程进度,及时合理地向甲方通报材料供应计划。 3.采购的材料符合设计和现行国家标准的规定。

4.材料到货后及时进行检查和检验,并做好详细记录。质量不合格的严禁使用。 1.1.3通讯设备配备 1.项目部设有线电话、传真机各一部、移动电话若干、IBMP4电脑及激光打印机各一台。 2.各施工处设有线电话或移动电话一部、传真机一部;各施工队设报话机若干。 1.1.4场地准备 1.根据对沿线的调查,选定项目部、施工队驻地和中心材料站。由项目经理带队,办公室、计财科参加,进行驻地的落实并签订协议,由办公室进行驻地清理、临建的搭设、通信设施的安装、生活设施的搭建等工作。 2.队伍进场后立即与与建设单位联系,取得允许本工程施工的有关手续,并与当地各级政府有关部门联系,与沿线群众接触,尽早为工程施工创造条件。 3.积极配合项目法人做好线路施工中发生的青苗赔偿、树木砍伐、房屋拆迁等障碍物迁移工作,并按下表中规定的标准控制施工场地,尽可能减少损失。

供电所业务用房工程施工组织设计方案

目录 第一章工程概况 第二章施工方案 第三章施工工艺 第四章施工流程 第五章主要施工机械配置情况 第六章劳动力安排计划 第七章确保工程质量的技术组织措施第八章确保安全生产的技术组织措施第九章确保文明施工的技术组织措施第十章确保工期的技术组织措施 第十一章施工总进度表或工期网络图第十二章施工总平面图 第十三章有必要说明的其他内容。

第一章工程概况 1、项目名称: 西华县西华营供电所业务用房工程 2、建设单位: 河南省广宇建设工程有限公司。 3、工程地点: 西华县西华营镇。 4、项目建设规模:749平方米 第二章施工方案 一、测量放线 1.建立建筑施工控制网 场地平整后,组织班子放线,根据提供建筑物控制点坐标及红线图中已知坐标,按它们之间的相互关系,先在拟建场地布置控制点,再依据其连线在图纸中与各轴线的尺寸、角度,分别精测出各纵横列,并将各轴线延长到基坑挖不到的地方,按规定做好永久控制桩,并经过检测检查及计算方格控制网的测量精度。轴线及点位完成后,经有关单位校核无误,方可使用。 2.确定基坑开挖边界线 利用主轴线法测定基坑开挖边界线,依据已建立的施工方格网及设计图纸找出轮廓线与主轴的关系,用钢尺定出其开挖的界线。 3.基坑开挖完成后,基坑平整找平,将基坑边缘上各纵横轴线控制点用经纬仪通过通视法投影到基坑底定设的架子上,并依据建筑物测量控制网的资料和基础平面布置图,测定桩位轴线方格控制网和高程基准点,逐一加以定出桩位确定好桩位中心,以中点为圆心,以桩身半径加护壁厚度为半径画出上部(即第一步)的圆周。撒石灰线作为桩孔开挖尺寸线。孔位线定好之后,必须再进行一次校桩,并交监理、设计院、甲方确认,办好预检手续后开挖。 4.高程控制 依据建设单位提供的绝对标高控制点引至施工现场,在施工现场做好标高控制点。

XX工程施工组织设计

XXX工程 施 工 组 织 设 计 ... 有限公司二O XX年九月

目录 第一章编制说明 一、编制依据第二章概况工程 一、建筑概况 二、结构概况 三、建设单位工期要求第三章施工前期准备工作 一、现场准备 二、技术准备 三、材料准备 四、人员组织 第四章施工流程及进度计划一、施工流程 二、施工安排 第五章主要分项施工方案一、基础放线二、基础土方开挖 三、钢筋加工与绑扎 四、支模工程 五、钢结构螺栓安装 六、混凝土施工 七、钢结构加工制作与施工 八、雨季施工措施第六章施工安全保障第七章文明施工措施

第一章编制说明 一、编制依据 1、国家现行建筑安装工程施工质量验收规范 2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 3、《砌筑工程施工质量验收规范》GB50203-2011 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011) 5、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 6、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2012 7、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2002 第二章工程概况 一、建筑概况 本工程为XXX工程,位于青阳县城区,建筑总面积为404.5貳,结构形式为排架结构,屋面防水等级为二级,建筑耐火等级为二级,使用年限25年。 二、结构概况 本工程采用柱下独立基础基础的埋深为-2.4米,垫层采用C10,基础承台砼采用C30,圈梁、过梁、构造柱、梁、楼板砼采用C25, 土0.00以下墙体采用MU10页岩实心 烧结普通砖,土0.00以上采用墙体采用轻质砌块,钢筋采用热轧带肋HRB400预埋螺 栓采用Q235,钢结构构件采用Q345B钢,檩条、支撑、拉条均采用Q235B钢。 第三章施工前期准备 一、现场准备 1 、重点是由业主移交的平面坐标,水准控制点引测,复核相关移交手续。 2、临时设施准备,主要包括临时水电,围墙、道路、库房、大门、钢筋加工棚、木工棚、厕所等 3、场地准备,设置好场地给排水系统,临时用电系统,布置好道路。二、技术准备 1 、施工前均要将安全文明施工方案,现场总平面图等相关资料及时上报上级单位,并按照审批意见予以实施。 2、组织专业工长、班组长、技术员仔细阅读施工图纸,参加图纸会审,熟悉设计意图及相关文件,开展各类工序的放样、计算工作,确保施工所要的几何参数,制定试验计划。 3、根据分部、分项工程内容,计算工程量做好工料分析,据此编制施工计划。 三、材料准备 1 、根据各个时期的进度要求,对材料的需要量进行分析,对材料的名称、规格、使用时间、数量进行统计汇总,编制采购计划,确定存放场地和组织运输。 2、对所需要的材料均需提前三天上报材料员以便采购。四、人员组织、机械配备 1 、依据本工程基础工程量及工程进度要求,计划配置技术员 2 人,施工员1 人,安全员1 人,工长1 人,钢筋工5 人,木工5 人,瓦工6 人,力工10 人,混凝土浇注5 人,水电工 3 人。 2、计划设备配置挖掘机2台,电焊机2台,钢筋切断机1 台,调直机1 台,套丝机1 台,挖掘机1 辆,水泵4 个。

油田施工组织设计

1.1《施工组织设计》 1.1.1编制目的 为长庆油田公司第四采油厂云盘山作业区罗八增压站、罗一拉油转接站数字化建设工程提供指导性的施工方案与设计,用于工程的施工组织与管理,保证优质、高速、安全、文明地完成该工程的施工任务。施工组织设计是技术、经济和组织等方面的综合文件,是对施工全过程实行科学管理的重要手段。 1.1.2编制依据 1)根据长庆油田公司“标准化设计、模块化建设、数字化管理、市场化运作”的指导方针,编制数字化管理建设施工方案。 2)以产建工程方案或老油田调整改造方案的实施内容为编制依据。 国家现行的质量评定标准及有关施工标准、验收规范、规程和环境保护等地方性法规及规定。 ISO9000系列标准及西安冠林智能科技有限公司《质量手册》、《程序文件》。 1.1.3编制原则 认真执行工程建设程序。 搞好项目排队,保证重点,统筹安排。 遵循施工工艺及其技术规律,合理地安排施工程序和施工顺序 采用先进的施工方法和网络计划技术,组织有节奏、均衡、连续的施工 采用国内外先进的是技术和科学管理方法 科学布置施工平面,尽量减少暂设工程,合理地储备物资 1.1.4采用的标准 《数字化设计图纸》 CTEC161 GB50319-2000《建设工程监理规范》 GB 50168-2006《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB 50169-2006《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 1

GB50093-2002《自动化仪表工程施工及验收规范》 GB-50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》 SY4205-2007《石油天然气建设工程施工质量验收规范自动化仪表工程》 1.1.5工程实施目标 工期目标 工程建设总工期40日历天,计划开工时间为2010年9月15日,保证满足工程竣工日期2010年10月30日完成安装、测试并通过验收。加强协调管理,使得各施工顺序,衔接关系适当,施工科学、合理。保证计划总工期实现,力争提前完成合同工期。 质量目标 加强质量检查管理,建立质量管理体系,狠抓施工过程控制,使项目各子系统均达到或超过各行业的质量标准和质量等级,保证工程质量满足国家《工程施工质量验收规范》的合格及长庆油田数字化管理项目竣工验收规定(暂行) 环境保护目标 采取有效措施,避免施工扰民,最大限度地减少对环境的污染。 安全生产目标 建立完整的安全管理体系,整个工程期间杜绝人员伤亡事故,轻伤事故不超过0.1%,年工伤频次在1‰以下。 1.1.6项目工程量 项目包括罗八增压站、罗一拉油转接站2座,15个井场,共61口油井。 单井场工程量: ●每台抽油机电机加装井口采集器并将信号送入主RTU; ●每台抽油机安装无线载荷和位移传感器,并将控制电缆接入井口采集器; ●井口压力数据接入主RTU,并敷设电缆; ●注水井压力接入阀组RTU,并敷设电缆; 2

电力施工组织设计

荆门热电厂翻车机场电力工程 施 工 组 织 设 计 中铁电器化局集团有限公司荆门电厂项目部 2006.06.10 施工单位(章)编制::审核:批准: 目录 一、编制依据 二、编制范围

三、工程概况及主要工程数量 四、施工方案及施工工艺 五、施工组织及进度安排 六、施工组织措施 一、编制依据 1.1荆门发电有限公司专用铁路线路灯施工合同。 1.2荆门发电有限公司专用铁路线路灯施工设计图。

1.3国家、电力部门及有关标准、施工规范及工程质量简评标准。 采用的主要规程规范如下: 1、《铁路电缆牵引供电设计规范》TB10009-98 2、《铁路电力设计规范》TB10008-99 3、《铁路电力施工规范》TB10207-99 4、《铁路电力工程质量检验评定标准》TB10420-2000 5、《路灯设计施工规范》 1.4现场勘测调查所获的有关资料。 1.5公司工程质量管理手册。 1.6已批准的施工组织方案。 二、编制范围 铁路专用线翻车机场控制室至综合办公楼到翻车机场三楼配电室路灯工程。 三、工程概况及主要工程数量 3.1工程概况 铁路专用线翻车机场路灯是国电长源荆门发电有限公司2*600MW机组建设项目铁路专用线的配套工程。电路从翻车机场三楼配电室至综合办公楼1522米双回3*70+1.50锴装铜芯电缆,2*10锴装铜芯电缆1217米的路灯电源;4*10锴装铜芯电缆704米的升降式投影灯电源;以及3*16+1*10和3*25+1*16的控制室至综合楼电缆敷设试验以及21盏可倾斜路灯和2盏升降式投光灯、综合楼配电箱控制箱安装调试。

3.2主要工程数量 5

抽油机施工组织设计汇总

施工组织设计(方案) 编制人: 审批人: 批准人: 施工单位:江汉油田瑞腾达工程有限责任公司 工程地点:甘肃省合水县 二00九年八月十日

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (2) 3、施工部署 (2) 3.1总体部署 (2) 3.2组织机构 (2) 3.3职责 (3) 3.4施工力量配备 (3) 4、施工准备 (4) 5、施工方案及技术措施 (6) 5.1总体施工方案……………………………………………………

6 6、质量和HSE管理措施 (6) 7、工期保证措施 (19) 1.编制依据 《石油天然气站内工艺管工程道施工及验收规范》SY0402—2000 《油田集输管道施工及验收规范》SY0422—97 《油气田地面管线和设备涂色标准》SY0043—96《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235—97 《现场设备、工业管道焊接工程及验收规范》GB50236—98 《手焊、手工电弧焊及气体保护焊缝破口的基本形式与尺寸》GB985

《双金属复合管道焊接工程施工及验收规范》Q/SY04—2001 《油田油气处理用钢制压力容器施工及验收规范》SY/T0448—97 《涂装前钢材表面预处理规范》SY/T0407—97《钢制容器防腐和保温工程施工及验收规范》SY/T4059—93 《工业设备及管道绝热过程施工及验收规范》GBJ126—89《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243—97 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148—90 《电气装置工程母线装置施工及验收规范》GBJ149—90《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150—91 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168—92 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169—92 《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170—92 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171—92《施工现场临时用电安全技术规范》JBJ46—88《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254—96 《石油建设工程质量检验标准建筑工程》SY4025—93《地基与基础工程施工及验收规范》GBJ202—88《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001

某供电所室内装饰工程施工组织设计

最新资料,word文档,可以自由编辑!! 精 品 文 档 下 载

【本页是封面,下载后可以删除!】 工程 投标文件 项目编号: 项目名称:天津整修工程 投标文件内容:投标文件技术部分 投标人:天津市工程有限公司(盖章)法定代表人或

其委托代理人:(签字或盖章)日期:

目录 ●前言 ●工程概况 ●施工准备 ●施工组织部署及进度计划安排●拟入主要机械设备表 ●劳动力计划表 ●材料进场计划 ●主要技术措施及施工安排 ●工期保证措施 ●质量目标及质量保证体系 ●安全文明施工具体措施 ●施工配合 ●成品半成品保护措施 ●冬雨季施工措施 ●工程文件数据管理 ●保修及售后服务 ●预防突发事件措施 ●环境污染防治技术组织措施●施工进度计划表

前言 我公司抱着“唯诚、唯信、优质、高效”的宗旨参加本工程的投标,对于本工程我们予以万分重视,我们将会组织技术精湛、管理严密、施工经验丰富的施工队伍参加本工程施工,我们将加强对材料质量、施工质量、设计深化及安全文明施工管理等方面的管理力度;同时我们还制定了一系列工地管理措施,在整个工程施工运作中充分体现对质量精益求精和对工期的严格控制。根据本工程的具体要求、结合本工程的实际情况,本着为甲方节约资金,保证工程质量和按期竣工,我公司制定了如下施工组织设计方案。 一、施工工期及工程质量标准 1、施工工期:天(水、电供应不足、自然灾害、因甲方原因而误工、返工等客观因素, 工期顺延),工程质量标准:以现行的国家行业标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB-50210-2001)及原《建筑装饰工程施工及验收技术规范》(JGJ73-91)、《室内装饰工程质量规范》(QB1838-93),《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95)、《建筑电器安装工程质量检查评定标准》(GBJ303-88)和设计图纸、工程规范、施工说明、产品施工说明、设计变更等技术文件为依据达到优良等级标准。 二、编制本工程施工组织设计方案的依据: 1、中华人民共和国行业标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB-50210-2001)及原《建 筑装饰工程施工及验收规范JGJ73-91》。 2、中华人民共和国行业标准《室内装饰工程质量规范QB1838-93》。 3、中华人民共和国国家标准《建筑内部装修设计防火规范GB50222-95》。

排水工程施工组织设计

目录 第一章编制依据和工程概况 一、编制依据 二、工程概况 三、工程质量、安全、环境目标 第二章施工部署和施工准备 一、施工组织机构 二、施工进度计划 三、施工前准备工作 四、施工管理 第三章主要施工方案和施工工艺 一、测量放线 二、管沟土方 三、管道安装 四、砌筑检查井 五、回填 第四章质量保证措施 第五章安全保证措施 第六章文明施工与环境保护

第一章编制依据和工程概况 一、编制依据 西吉县将台乡2011年农村环境连片整治工程施工组织设计根据以下资料及相关信息组织编写: 1.宁夏建筑设计研究院有限公司设计的将台乡人工湿地污水处系统、集污管道工程施工图; 2.《室外排水设计规范》(DB50014-2006); 3.《给排水构筑物施工及验收技术规范》(GBJ141-90) 4.《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); 5.《建筑工程施工质量验收标准》 6. 《工程测量规范》(GB50026-93); 7. 《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB50025-2004); 8. 《污水排放标准》(GB8978-1996); 9. 《人工湿水污水处理技术导则》(RISN-TG006-2009); 10.《生活垃圾卫生填埋技术规范》(CJJ17-2004); 11.《城市生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程》(CJJ93-2003); 12.《生活垃圾卫生填埋防渗系统工程技术规范》(CJJ113-2007); 13.《生活垃圾卫生填埋场封场技术规程》(CJJ112-2007);

1.施工合同 我单位根据上述有关资料和现场踏勘,详细分析了各种影响施工的因素和本工程的施工工艺特点,结合现场实际情况,经深入调查研究,并结合我单位多年的排水工程施工实践,由具有丰富施工实践经验和管理经验的工程技术人员编制而成。 二、工程概况 1、工程范围: 本工程施工图由宁夏建筑设计研究院有限公司设计,本工程为西吉县将台乡2011年农村环境连片整治工程,排水管材为d300~d400II 级钢筋砼管,承插口钢筋砼管采用橡胶密封圈接口。 2、主要工程内容: 本工程为将台乡街道排水工程共计1102米,热工湿地污水处理系统1套,3m3垃圾池15个,3m3垃圾箱32个。 三、工程质量、安全、环境目标 1.工程质量目标: 我公司要充分发挥自身企业的优势,严格按照ISO9001-2000质量管理体系质量管理模式组织施工,成立过硬的项目经理部,严格遵照设计图纸、国家现行施工规范、规程及行业标准,组织施工和检查评定工程质量,与建设、工程设计、监理监督单位密切配合,认真履行我们的职责与承诺,确保本工程全部达到合格工程,具体目标值如下:

电力工程施工组织设计范文

电力工程施工组织 设计

目录 第一章工程概况............................................................. 错误!未定义书签。第二章工程特点............................................................. 错误!未定义书签。第三章工程地质及水文情况 ......................................... 错误!未定义书签。第四章施工准备............................................................. 错误!未定义书签。第五章施工布置............................................................. 错误!未定义书签。第六章施工方法及技术交底 ......................................... 错误!未定义书签。第七章穿越路口施工技术措施 ..................................... 错误!未定义书签。第八章质量目标设计 ..................................................... 错误!未定义书签。第九章质量保证措施 ..................................................... 错误!未定义书签。第十章奖罚措施............................................................. 错误!未定义书签。第十一章安全措施......................................................... 错误!未定义书签。第十二章主要施工机械计划表 ..................................... 错误!未定义书签。

10KV供电线路施工组织设计

10KV供电线路施工组织设计 目录 第一章工程概况及施工特点 第一章施工方案 第三章工期、施工进度计划安排 第四章施工现场平面布置 第五章施工管理组织机构 第六章质量目标、质量保证体系及技术组织措施第七章安全目标、安全管理和保证安全的措施第八章环境保护及文明施工

X XX医院10kV配电升级改造工程由10kV外线工程部分和外科辅助楼10kV 变电所工程部分两部分组成。 本工程采用双电源供电:主供电源由唐山变I段母线17开关,采用10kV唐谢17线新华医院支线专线方式,供电线路采用电缆方式敷设。备用电源为共用变电所I段母线12开关,采用10kV 西翟12线公配线路T”接方式,在10kV西翟12线#16杆旁新立一基附杆(编号为#16-1杆),在新立附杆上加装一组真空断路器,断路器负荷侧下桩头处为产权分界点,断路器属供电人。主供电源电缆 (YJLHV22-10kV-3x630 或YJV22-10KV-3*500)引自唐山变17 开关柜,电缆出变电站后沿道路新建电缆排管敷设至二通道西侧,沿二通道西侧新建排管敷设至 卧龙山路南侧,向东顶管过二通道后改为向北顶管过卧龙山路后沿二通道东侧新建排管至新华医院内部,沿医院内部道路新建排管至配电房。备用电源电缆(YJLHV22-10kV-3x95 或YJV22-10KV-3*70)引自西翟12 线#16-1 杆后沿道路向南新建排管敷设至新华医院内部,沿内部道路新建电缆排管至配电房。随电力管线路径敷设一根?50七孔梅花管作为光纤通道。工程总容量为5605kVA,设自管配电房1座(配置容量800kVA和630kVA干式变压器各2台),箱变2座(配置容量800kVA和630kVA变压器各1台),油变3座(配置容量500kVA变压器2台和315kVA变压器1台);高压柜采用KYN28型(高压开关使用NV2或者VB2或同等以上;微机保护采用合肥博尔电气或同等以上;过电压保护器、开关状态指示仪、CT二次侧保护器采用安徽徽凯电气或同等以上),低压开关柜采用GCS (低压断路器采用EX9A、EX9M或者WUDA1、WUDM1或同等以上、无功补偿采用HZS-BKF无功补偿整柜或同等以上) 二、工程承包范围

相关文档
相关文档 最新文档