文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › PLC试题库

PLC试题库

PLC试题库
PLC试题库

电气控制及PLC 技术试题库及答案

一、名词解释:

1、低压电器:是指在交流额定电压1200V ,直流额定电压1500V 及以下的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器。

2、熔断器:是一种简单的短路或严重过载保护电器,其主体是低熔点金属丝或金属薄片制成的熔体。

3、时间继电器:一种触头延时接通或断开的控制电器。

4、星形接法:三个绕组,每一端接三相电压的一相,另一端接在一起。

5、三角形接法:三个绕组首尾相连,在三个联接端分别接三相电压。

6、电磁结构:电磁机构是电磁式电器的感测元件,它将电磁能转换为机械能,从而带动触头动作。

7、电弧:电弧实际上是触头间气体在强电场作用下产生的放电现象

8、接触器:接触器是一种适用于在低压配电系统中远距离控制、频繁操作交、直流主电路及大容量控制电路的自动控制开关电器

9、温度继电器:利用过热元件间接地反映出绕组温度而动作的保护电器称为温度继电器。

10、电气控制系统:电气控制系统是由电气控制元器件按一定要求连接而成

11、变极调速:异步电动机调速中,改变定子极对数的调速方法。

12、变频调速:异步电动机调速中,改变电源频率的调速方法。

二、填空:

1、常用的低压电器是指工作电压在交流(1200 )V 以下、直流( 1500 )V 以下的电器。

2、熔断器是由( 熔体和熔管 )两部分组成的。

3、多台电动机由一个熔断器保护时,熔体额定电流的计算公式为( I ≥(1.5~2.5)INmax+∑IN ) 。

4、时间继电器是一种触头( 延时接通或断开 )的控制电器。

5、一般速度继电器的动作转速为( 120 )r/min ,复位转速为( 100 )r/min 。

6、双速电动机的定子绕组在低速时是( 三角形 )联结,高速时是( 双星形 )联结。

7、通常电压继电器( 并 )联在电路中,电流继电器( 串 )联在电路中。

8、在机床电气线路中异步电机常用的保护环节有( 短路 )、( 过载 )和( 零压和欠压 )。

9、电气原理图设计的基本方法有( 经验设计 )、( 逻辑设计 )两种。

10、异步电动机的转速公式n=( )1(601s p

f )。 11、电气控制系统图分为(电气原理图)(电器元件布置图)和(电气安装接线图 )三类。

12、三相异步电动机常用的电气制动方法有( 能耗制动 )和( 反接制动 )。

13、接触器的额定电压是指( 主触头 )上的额定电压。

14、C650卧式车床的三台电机为( 主轴 )电机、冷却泵电机和( 快速移动 )电机。

15、三相异步电动机常用的电气起动方法有( 全压起动 )和( 减压起动 )。

16、熔体为一次性使用元件,再次工作必须( 更换新的熔体 )。

17、热继电器是利用( 电流的热效应 )来工作的电器。

18、只要将三相电源中的( 任意两相 )就可实现电动机反转。

19、反接制动的优点是( 制动迅速 )

20、能耗制动的优点是( 制动准确、平稳、能量消耗小)

21、直流电机正在运行时,磁场突然消失,其转速会( 迅速升高 ),甚至发生( 飞车 )

22、低压断路器的额定电流指脱扣器的(脱扣器的额定电流)

23、通常漏电保护器与低压断路器组合构成(漏电断路器)

24、变极对数调速一般仅用于(笼型异步电动机)

25、摇臂钻床具有两套(液压)控制系统

26、电磁离合器又称(电磁联轴节)

27、摩擦片式电磁离合器按摩擦片的数量可分为(单片式和多片式)两种

28、XA6132卧式万能铣床有(三台)台电机

29、Z3040型摇臂钻床有(四台)电机

30、车床的冷却泵电机采用(起动、自锁、停止)控制电路

31、输入输出信号有(开关量、模拟量、数字量)三种类型。

32、可编程控制器的输出有三种形式:(晶闸管输出、继电器输出、晶体管输出)。

33、FX2系列PLC基本单元和扩展单元均采用(开关电源)。开关电源输出(DC5V、DC12V、DC24V)三种电压等级的直流电

34、SET指令称为(“置位指令”),其功能是驱动线圈,使其具有自锁功能,维持接通状态。

35、置位指令的操作元件为输出继电器Y、辅助继电器M和(状态继电器S)。

36、(“OUT”)称为“输出指令”和“驱动指令”。

37.ANB指令是(电路块与指令),ORB是(电路块或指令)

38.MC指令是(多路输出指令中的主控指令),MCR与其配合使用称为(主控复位指令)。39.在PLC栈操作中,有进栈指令MPS,出栈指令MPP和读盏指令MRD。

40.栈操作必须MPS与MPP成队出现,MRD指令可以根据应用随意出现。

41. 置位指令SET驱动线圈,具有自锁功能。RST为复位指令。

42.PLS为上升沿脉冲指令,PLF为下降沿脉冲指令,皆输出一个扫描周期的脉冲信号。

三、选择:

1、下列元件中,开关电器有 A 。

A、组合开关

B、接触器

C、行程开关

D、时间继电器

2、下列元件中,主令电器有 B 。

A、熔断器

B、按钮

C、刀开关

D、速度继电器

3、熔断器的作用是 C 。

A、控制行程

B、控制速度

C、短路或严重过载

D、弱磁保护

4、低压断路器的型号为DZ10-100,其额定电流是 B 。

A、10A

B、100A

C、10~100A

D、大于100A

5、接触器的型号为CJ10-160,其额定电流是 B 。

A、10A

B、160A

C、10~160A

D、大于160A

6、交流接触器的作用是 A 。

A、频繁通断主回路

B、频繁通断控制回路

C、保护主回路

D、保护控制回路

7、交流接触器在不同的额定电压下,额定电流 B 。

A、相同

B、不相同

C、与电压无关

D、与电压成正比

8、下面 D 不是接触器的组成部分。

A、电磁机构

B、触点系统

C、灭弧装置

D、脱扣机构

9、时间继电器的作用是 D 。

A、短路保护

B、过电流保护

C、延时通断主回路

D、延时通断控制回路

10、若将空气阻尼式时间继电器由通电延时型改为断电延时型需要将 B 。

A、延时触头反转180°

B、电磁系统反转180°

C、电磁线圈两端反接

D、活塞反转180°

11、通电延时时间继电器的线圈图形符号为 B 。

A、 B、 C、 D、

12、延时断开常闭触点的图形符号是 B 。

A、 B、 C、 D、

13、通电延时时间继电器,它的延时触点动作情况是 A 。

A、线圈通电时触点延时动作,断电时触点瞬时动作

B、线圈通电时触点瞬时动作,断电时触点延时动作

C、线圈通电时触点不动作,断电时触点瞬时动作

D、线圈通电时触点不动作,断电时触点延时动作

14、断电延时时间继电器,它的延时触点动作情况是 B 。

A、线圈通电时触点延时动作,断电时触点瞬时动作

B、线圈通电时触点瞬时动作,断电时触点延时动作

C、线圈通电时触点不动作,断电时触点瞬时动作

D、线圈通电时触点不动作,断电时触点延时动作

15、热继电器的整定值为6.8A,则动作范围应选用 D 。

A、0.4~0.64A

B、0.64~1A

C、4~6.4A

D、6.4~10A

16、热继电器中双金属片的弯曲作用是由于双金属片 C 。

A、温度效应不同

B、强度不同

C、膨胀系数不同

D、所受压力不同

17、黄绿相间的双色线,按电气规范只能用作 C 。

A、火线

B、零线

C、接地线

D、网络线

18、在控制电路中,如果两个常开触点串联,则它们是 A 。

A、与逻辑关系

B、或逻辑关系

C、非逻辑关系

D、与非逻辑关系

19、在机床电气控制电路中采用两地分别控制方式,其控制按钮连接的规律是 C 。

A、全为串联

B、全为并联

C、起动按钮并联,停止按钮串联

D、起动按钮串联,停止按钮并联

20、11kW以上的笼型电机,进行起动时应采取 B 。

A、全压起动

B、减压起动

C、刀开关直接起动

D、接触器直接起动

21、直流电机如果不配置弱磁保护,则电机运行时发生弱磁会导致 D 。

A、电机过流烧毁

B、电机过压绝缘击穿

C、电网电压下降

D、电机飞车事故

22、分析电气控制原理时应当 A

A先机后电 B先电后机 C先辅后主 D化零为整

23、电磁机构中衔铁可靠地被吸住的条件是 A

A电磁吸力大于弹簧反力 B电磁吸力等于弹簧反力C电磁吸力小于弹簧反力

24直流电磁结构为防止线圈过电压损坏,在电磁线圈两端 A

A 并联放电回路

B 串联放电回路

C 不需要任何回路

25、三相异步电动机反接制动的优点是 C 。

A、制动平稳

B、能耗较小

C、制动迅速

D、定位准确

26、三相异步电动机在运行时出现一相电源断电,对电动机带来的影响主要是 B 。

A、电动机立即停转

B、电动机转速降低、温度升高

C、电动机出现振动及异声

D、电动机反转

27、欲使接触器KM1动作后接触器KM2才能动作,需要 C 。

A、在KM1的线圈回路中串入KM2的常开触点

B、在KM1的线圈回路中串入KM2的常闭触点

C、在KM2的线圈回路中串入KM1的常开触点

D、在KM2的线圈回路中串入KM1的常闭触点

28、三相笼形电动机采用星-三角降压起动,使用于正常工作时 A 接法的电动机。

A、三角形

B、星型

C、两个都行

D、两个都不行

29、三相笼型电动机采用自耦变压器降压起动,使用于正常工作时 C 接法的电动机。

A、三角形

B、星型

C、两个都行

D、两个都不行

30、星型——三角形减压电路中,星型接法起动电压为三角形接法电压的 A 。

A、1/√3

B、1/√2

C、1/3

D、1/2

31、星型——三角形减压电路中,星型接法起动电流为三角形接法电流的 C 。

A、1/√3

B、1/√2

C、1/3

D、1/2

32、双速电动机高速运行时,定子绕组采用 D 连接。

A、星型

B、三角形

C、星-三角形

D、双星型

33、接触器的额定电流是指 B 。

A、线圈的额定电流

B、主触头的额定电流

C、辅助触头的额定电流

D、以上三者之和

34、有型号相同,线圈额定电压均为380V的两只接触器,若串联后接入380V回路,则 A 。

A、都不吸合

B、有一只吸合

C、都吸合

D、不能确定

35、交流接触器的衔铁被卡住不能吸合会造成 C 。

A、线圈端电压增大

B、线圈阻抗增大

C、线圈电流增大

D、线圈电流减小

36、电机正反转运行中的两接触器必须实现相互间 A 。

A、联锁

B、自锁

C、禁止

D、记忆

37、能用来表示电机控制电路中电气元件实际安装位置的是 B 。

A、电气原理图

B、电气布置图

C、电气接线图

D、电气系统图

38、接触器与继电器的触点可以互换的决定条件是 D 。

A、额定电压相同

B、额定电流相同

C、触点数量相同

D、以上三者相同

39、改变交流电动机的运转方向,调整电源采取的方法是 A 。

A、调整其中两相的相序

B、调整三相的相序

C、定子串电阻

D、转子串电阻

40、以下 A 是数字伺服系统的测量元件。

A、脉冲编码器

B、旋转变压器

C、感应同步器

D、磁尺

41、欠电流继电器可用于 D 保护。

A、短路

B、过载

C、失压

D、失磁

42、50kW以上的笼型电机,进行起动时应采取 B 。

A、全压起动

B、减压起动

C、刀开关直接起动

D、接触器直接起动

43、下列电动机中, B 可以不设置过电流保护。

A、直流电动机

B、三相笼型异步电动机

C、绕线式异步电动机

D、以上三种电动机

44、异步电动机三种基本调速方法中,不含 D

A、变极调速

B、变频调速

C、变转差率调速

D、变电流调速

45、机床的调速方法中,一般使用( A )

A电气无级调速 B机械调速 C 同时使用以上两种调速

46、车床控制,不正确的说法(B)

A 主运动控制可能有正反转

B冷却泵控制可能有正反转

C快速移动控制采用点动控制

47、欲使接触器KM1断电返回后接触器KM2才能断电返回,需要 C 。

A、在KM1的停止按钮两端并联KM2的常开触点

B、在KM1的停止按钮两端并联KM2的常闭触点

C、在KM2的停止按钮两端并联KM1的常开触点

D、在KM2的停止按钮两端并联KM1的常闭触点

48、欲使接触器KM1和接触器KM2实现互锁控制,需要 D 。

A、在KM1的线圈回路中串入KM2的常开触点

B、在KM1的线圈回路中串入KM2的常闭触点

C、在两接触器的线圈回路中互相串入对方的常开触点

D、在两接触器的线圈回路中互相串入对方的常闭触点

49、电压等级相同的两个电压继电器在线路中 A 。

A、可以直接并联

B、不可以直接并联

C、不能同时在一个线路中

D、只能串联

50、三相异步电机采用能耗制动时,当切断电源时,将 D 。

A、转子回路串入电阻

B、定子任意两相绕组进行反接

C、转子绕组进行反接

D、定子绕组送入直流电

51、三相感应电动机起动时,起动电流很大,可达额定电流的 A 。

A、4~7倍

B、2~2.5倍

C、10~20倍

D、5~6倍

52、下列电器中不能实现短路保护的是 B 。

A、熔断器

B、热继电器

C、过电流继电器

D、空气开关

53、断电延时型时间继电器,它的延时动合触点是 C 。

A、延时闭合的动合触点

B、瞬动动合触点

C、瞬动闭合延时断开的动合触点

D、延时闭合瞬时断开的动合触点

54、在延时精度要求不高,电源电压波动较大的场合,应选用 A 。

A、空气阻尼式时间继电器

B、晶体管式时间继电器

C、电动式时间继电器

D、电磁式时间继电器

55、电压继电器线圈与电流继电器线圈相比,具有的特点是 B 。

A、电压继电器线圈与被测线路串联。

B、电压继电器线圈的匝数多,导线细,电阻大。

C、电压继电器线圈的匝数少,导线粗,电阻小。

D、电压继电器线圈的匝数少,导线粗,电阻大。

56、关于电压继电器,下列说法正确的是 D 。

A、过电压继电器的动作电压为额定电压的110%~115%

B、欠电压继电器的动作电压为额定电压的40%~70%

C、零电压继电器的动作电压为额定电压的5%~25%

D、以上三种说法都正确

57、C650卧式车床中关于KM3和KA的触点,以下说法正确的是 C 。

A、KM3的触点可以用KA的触点代替

B、KA的触点可以用KM3的触点代替

C、两者的触点可以互相替换

D、两者的触点不可以互相替换

58、C650卧式车床的停止按钮按下后一直不松开,则主轴电机 C 。

A、反接制动

B、能耗制动

C、自然减速

D、继续运行

59、C650卧式车床中时间继电器KT的作用是 D 。

A、确定起动时间

B、确定制动时间

C、保护控制变压器TC

D、保护电流表PA

60、若接触器用按钮起动,且起动按扭两端并联接触器的常开触点,则电路具有 A

A、零压保护功能

B、短路保护功能

C、过载保护功能

D、弱磁保护功能

61、三相异步电动机要想实现正反转 A

A、调整三线中的两线

B、三线都调整

C、接成星形

D、接成角形

62、交流接触器不释放,原因可能是 B

A、线圈断电

B、触点粘结

C、复位弹簧拉长,失去弹性

D、衔铁失去磁性

63、速度变化是 A

A 、人为地改变电机的转速 B、自动地改变电机的转速 C、负载变动引起的

64、全压起动一定含有 A

A、电源引入开关

B、起动按钮

C、接触器

A接触型开关 B非接触型开关 C保护电器

65、主电路粗线条绘制在原理图的 A

A左侧 B右侧 C下方

66、辅助电路用细线条绘制在原理图的 B

A左侧 B右侧 C上方

67、电源引入线采用 A

A L1、L2、L3标号

B U、V、W标号

C a、b、c标号

68、电源开关之后的三相交流主电路分别用 B

A L1、L2、L3标号

B U、V、W标号

C a、b、c标号

69、原理图绘制要求 A

A 所用元件、触头数量最少

B 所用元件、触头数量最多

C 通电元件最多

70、在接触器、继电器触点检索中 A

A左栏为常开所在区号、右栏为常闭触点所在图区数字

B左栏为常闭所在区号、右栏为常开触点所在图区数字

C左栏为辅助触点所在区号、右栏为主触点所在图区数字

71、下边控制电路可实现 A

A、三相异步电动机的正、停、反控制

B、三相异步电动机的正、反、停控制

C、三相异步电动机的正反转控制

72、下边控制电路可实现 C

A 三相异步电动机的正、停、反控制

B三相异步电动机的正、反、停控制

C三相异步电动机的正反转控制

73、直流电机调速时方法 C

A只改变励磁绕组电源的正负端

B同时改变励磁绕组和电枢绕组电源的正负端

C改变励磁绕组电流的大小

74、直流电机正、反转的方法 A

A只改变励磁绕组电源的正负端

B同时改变励磁绕组和电枢绕组电源的正负端

C改变励磁绕组电流的大小

75、C650车床的电流表 A

A只在主轴运行时投入

B起动时投入

C制动时投入

76、电气控制方法中,最基本应用最广的方法 A

A继点接触器控制法 B 计算机控制法 C PLC控制法 D 单片机控制法

77、电器元件的接线图中 A

A采用集中法表示每一电器元件,B元件各带电部件可以分开画C标注可以和原理图不一

78、万能转换开关是 B

A自动控制电器B 手动控制电器C既可手动,又可自动的电器

四、简答:

1、电动机控制系统常用的保护环节有哪些?各用什么低压电器实现?

短路保护使用熔断器和自动空气开关

过载保护使用热继电器

过电流保护使用过电流继电器

零压和欠压保护使用自锁回路和欠电压继电器

弱磁保护使用欠电流继电器

断相保护使用断相保护热继电器、电压继电器、电流继电器、固态断相保护器

电机智能综合保护智能综合保护装置

2、电气控制线路检修的方法有哪几种?

1)直观检查法 2)测量电压法 3)测量电阻法

4)其他方法:①置换元件法②对比法③逐步接入法④强迫逼合法⑤短接法

3、电气原理图阅读的方法和步骤是什么?

1、先机后电

2、先主后辅

3、化整为零

4、集零为整、通观全局

5、总结特点

4、电气控制系统图分哪几类?

电气控制系统图分为电气原理图、电器元件布置图和电气安装接线图三类。

5、电气原理图中,说出QS、FU、KM、KS、SQ各代表什么电气元件,并画出各自的图形符

号。

组合开关、熔断器、接触器、速度继电器、行程开关

6、简述三相异步电机能耗制动的原理。

能耗制动是在电动机停止切除定子绕组三相电源的同时,定子绕组接通直流电源,产生静止磁场,利用转子感应电流与静止磁场的相互作用,产生一个制动转矩进行制动。7、简述三相异步电机反接制动的工作原理。

反接制动是在电动机停止时,改变定子绕组三相电源的相序,使定子绕组旋转磁场反向,转子受到与旋转方向相反的制动转矩作用而迅速停车。

8、画出断电延时时间继电器电磁线圈和各种延时触点的图形和文字符号。?

线圈瞬时闭合、延时的常开触头瞬时断开、延时闭合的常闭触头9、电动机“正—反—停”控制线路中,复合按钮已经起到了互锁作用,为什么还要用接触

器的常闭触点进行联锁?(A)

因为当接触器主触点被强烈的电弧“烧焊”在一起或者接触器机构失灵使衔铁卡死在吸合状态时,如果另一只接触器动作,就会造成电源短路。接触器常闭触点互相联锁时,能够避免这种情况下短路事故的发生。

10、说明下面两个索引的具体意义。(B)

左图:接触器KM,主触点位于图区4、4、5,辅助常开触点位于图区6。

右图:中间继电器KA,常开触点位于图区9、13。

11、简述机床的调速方法有哪几种?

机械调速和电气调速,电气调速又分为变电机定子绕组极对数、变转差率、变频调速12.非积算定时器与积算定时器的区别?

答;电池后备非积算定时器没有,在定时过程中,若遇停电或驱动定时器线圈的输入断开,定时器内的脉冲计数器将不保存计数值,当复电后或驱动定时器线圈的输入再次接通后,计数器又从零开始计数.

积算定时器由于有锂电池后备,当定时过程中突然停电或驱动定时器线圈的输入断开,

定时器内的计数器将保存当前值,在复点火驱动定时器线圈的输入接通后,计数器继续计数直至计数值与设定值相等。

13.LD指令和LDI指令的操作元件有哪些,请列举?

答:LD指令和LDI指令的操作元件可以是输入继电器X、输出继电器Y、辅助继电器M、状态继电器S、定时器T、和计数器C、中的任何一个。

14.请说明MC与MCR指令在应用中的注意要点?

答: CR指令可以嵌MC指令后,必须用MCR指令使左母线由临时位置返回到原来位置;MC/M套使用,即MC指令内可以再使用MC指令,这时嵌套级编号是从NO到N7按顺序增加,顺序不能颠倒。最后主控返回用MCR指令时,必须从大的嵌套级编号开始返回,也就是按

N7到N0的顺序返回,不能颠倒,最后一定是MCR N0指令。

15.如何定义计数器的设定值?

答:计数器的设定值可以用常数K 直接设定,如K100。此外还可以通过指定数据寄存器的元件号来间接设定,如D10,如果D10的值为100,那么与设定K100是等效的。

16.FX2系列PLC 基本单元有几个外部接口,这些接口分别起什么作用?

答: 一共有3个外部接口。一个是连接编程器的接口,一个是连接扩展单元或扩展模块的接口,还有一个是连接特殊功能适配器的接口

17、请将下面梯形图按FX2N 系列PLC 的指令系统转换为语句指令程序。

答:

1

LD X2 5 ANI X3 2

AND X0 6 OUT M101 3

OUT Y3 7 AND T1 4

LD Y3 8 OUT Y4

18、请按以下的FX2N 系列PLC 的语句指令程序,绘出相应梯形图。

LD X0 5 LDI X4 1

AND X1 6 AND X5 2

LD X2 7 ORB 3

AND X3 8 OUT Y6 4

ORB 答:

19、

答:步序助记符操作数

0 LD X0

1 AND X1

2 OR X2

3 AND M2

4 OUT Y0 20.

答:步序助记符操作数

0 LD X0

1 MC N0

2 M0

3 LD X1

4 OUT Y1

5 LD X2

6 OUT Y2

7 MCR N0

四、设计:

1、设计一个三相异步电动机两地起动的主电路和控制电路,并具有短路、过载保护。?

2、设计一个三相异步电动机正—反—停的主电路和控制电路,并具有短路、过载保护。(B)

过载保护。(B)

保护。(B)

5、某机床主轴工作和润滑泵各由一台电机控制,要求主轴电机必须在润滑泵电机运行后才

能运行,主轴电机能正反转,并能单独停机,有短路、过载保护,设计主电路和控制电

路。(B)

过10s,电机停止,并具有短路、过载保护,设计主电路和控制电路。(A)

也可实现同时起动和停止,并具有短路、过载保护。?

8、一台小车由一台三相异步电动机拖动,动作顺序如下:1)小车由原位开始前进,到终

点后自动停止。2)在终点停留20s后自动返回原位并停止。要求在前进或后退途中,

任意位置都能停止或起动,并具有短路、过载保护,设计主电路和控制电路。(A)

9、下图是机床工作台运动示意图,工作台由交流电动机驱动。按下SB1,电动机驱动工作台运动;工作台运动至极限位置时,由行程开关SQ1或SQ2检测并发出停止前进指令,同时自动发出返回指令。只要不按停止按钮SB2,工作台继续自动往复运动。要求电动机采用过热继电器进行过载保护,请编制S7-300系列PLC控制的PLC梯形图。(11分)

按编程元件地址分配表编制的系统控制梯形图为:

10、下图是两台电动机顺序起动控制的继电器控制原理图,请采用PLC 实现其控制原理(要求设计外围接线图、编制梯形图)。

答:(1)硬件接线图

Y0[2][3]X0X2(不能连右母Y0T0X1X0X2Y0Y1K300Y1X1X0X2Y0T0Y1X3a)b)并联块应与左母线相连并联块应与左母线相连

(2)梯形图

五、分析题(每题

1

按下SB2,KM1吸合并自保,电机运行,速度达到140转/分以上时,KS 触点闭合。按下SB1,KM1断电,KM2吸合,进行反接制动,速度达到100转/分以下时,KS 触点断开,制动结束,电机慢慢停止转动。

5、分析速度继电器逆时针工作时触点动作的工作原理

X1X2T0X1X2Y1K300Y1X1X2T0Y1X3a)b)

输出(KM1)输出(KM2)30S计时输出自锁自锁回路可简化

简化X1 X2重复可简化X1 X2重复可简化

其转子的轴与被控电动机的轴相连接,定子空套在转子外围。当电动机运行时,速度继电器的转子随电动机轴转动,永久磁铁形成旋转磁场,定子中的笼型导条切割磁场而产生感应电动势,形成感应电流、其在磁场作用下产生电磁转矩,使定子随转子旋转方向转动,但由于有返回杠杆挡住,故定子只能随转子转动方向转动一定角度,当定子偏转到一定角度时,在杠杆7的作用下使常闭触头打开,常开触头闭合

8、分析交流电磁结构中短路环的作用

这是因为电磁机构的磁通是交变的,而电磁吸力与磁通的平方成正比。当磁通过零时,吸力也为零,这时衔铁在弹簧反力作用下被拉开。磁通过零后吸力增大,当吸力大于反力时,衔铁又吸合,在如此往复循环的过程中,衔铁产生强烈的振动。当在铁心端面止装入短路环后,交变磁通一部分穿过短路环,在环内产生感应电动势及其电流,根据电磁感应定律,此感应电流产生的感应磁通¢2,使穿过短路环包围的磁通¢1较未穿过短路环的磁通在相位上滞后。由产生的吸力F1和F2也有相位差,作用在衔铁F1和F2也有相位差,只要合力始终大于其反力,就可以消除衔铁的振动。

PLC试题库

PLC试题 一、填空题(每空1分,共20分) 1.第一台可编程控制器是年产生于美国,简称。 答案:1969,PLC。 2.可编程序控制器属于控制方式,其控制功能是通过存放在存储器内的程序来实现硬件控制的。 答案:存储程序、软件化。 3.可编程序控制器是一种的电子系统,专为在下应用而设计。 答案:数字运算操作、工业环境。 4.PLC的主要特点:、、、。 答案:PLC软件简单易学、使用和维护方便、运行稳定可靠、设计施工周期短。5.FX ON -40MR的输入点数有,输出点数有,MR指的是。 答案:24点、16点、基本单元继电器输出。 6.PLC工作方式有和两挡。 答案:RUN、STOP。 7.FX ON -40MR采用的通信电缆是。该电缆用于和的通信。 答案:RS-422电缆、PLC、计算机。 8.PLC是一种主用于工业自动化控制的计算机,主要 由、、、、等组成。 答案:CPU、存储器、I/O接口电路、外设接口、编程装置和电源。 9.PLC的存储器由、、3大部分构成,主要用于、 。 答案:ROM 、RAM 、EEPROM 、存放系统程序、用户程序及工作数据。 10、在PLC输入控制系统中,各种、、等主令电器直接接到PLC 输入接口电路上。 答案:按钮、行程开关、传感器。 11、PLC输入输出信号有、、三种类型。 答案:开关量、模拟量、数字量。 12、PLC的输出有三种形式:、、。 答案:继电器输出,晶闸管输出(SSR型),晶体管输出。 13、PLC接口电路提高抗干扰能力的方法主要有:、。 答案:光电耦合器、阻容滤波电路。 FX-40MR 型的PLC输入电源允许范围为,由用户另外提供。 14、 0N

plc考试试题题及答案

1、什么是低压电器?常用的低压电器有哪些?

2、熔断器的作用是什么?熔体电流如何确定? 3、常用的继电器有哪些类型?简述其各自在电路中的作用。 4、中间继电器与接触器有何区别? 5、简述通电延时型和断电延时型时间继电器的动作过程。 6、速度继电器的作用是什么?简述其工作原理。 7、什么是固态继电器?它比传统继电器有何优点? 8、什么是主令电器?常用的有哪些电器? 9、接近开关、光电开关与传统的接触式行程开关有何优缺点? 10、电气控制系统图主要包括哪些图形? 11、什么是电气原理图?包括那些电路? 12、电气原理图的阅读方法有哪些? 13、什么是互锁和自锁?各用在哪些场合? 14、电动机的启动方式有哪些? 15、电气控制线路设计的规律和原则是什么?

五、设计题 1、设计一个具有点动、长动和两地控制环节的电路。 2、设计一个时间原则的先启后停控制环节的电路。 3、设计一个Y→△的降压启动控制电路。 4、设计一个速度原则的能耗制动控制电路。 5、设计一个电动机带动机械机构运动的电路。要求如下: (1)按下连续运行按钮,机构前进,当碰到位置开关SQ1后 返回,当碰到位置开关SQ2后自动停车。 (2)前进和后退的任意位置都能停车和重新启动。 (3)机构能够点动前进或后退。 (4)能够两地控制机构连续前进或后退。 五、设计题 6、设计一个两台电动机顺序启动停车的电路。要求如下: (1)按下启动按钮,M1先启动,经10s后M2自行启动。 (2)按下停止按钮,M2先停止,经10s后M1自行停止。 7、设计一台专用机床的电气控制线路,画出电气原理图。动作程序:快进→工进→停留光刀(3秒钟)→快退→停止。机床共有三台电机:主电机M1、工进电机M2、快速电机M3。要求: (1)启动后,工步之间由行程开关转换,设限位保护,为保 证工进定位,须采取制动措施。 (2)快速电机可点动调整,但工进时无效。 (3)设紧急停止按钮。 (4)应有短路和过载保护。

PLC试题

一.判断题 1. 与左母线连接的常闭触点使用LDI指令。(对) 2.ANI指令完成逻辑“与或”运算。(对) 3.ORI指令完成逻辑“或”运算。(错)或非 4.PLC有STOP到RUN的瞬间接通一个扫描周期的特殊辅助继电器是M8000。(错)M8002 5.在任何情况下RST指令优先执行。(对) 6.LDP指令只在操作元件由OFF到ON状态时产生一个扫描周期的接通脉冲。(对) 7.当并联电路块与前面的电路连接时使用ORB指令。(错)ANB 8.块与指令ANB带操作数。(错)不带 9.可以连续使用ORB指令,使用次数不得超过10次。(错)8次 10..MPS与MPP指令必须配套使用。(对) 11.在MC指令内使用MC指令叫嵌套,有嵌套`结构时嵌套级N的编号顺序增大N0一N1一N2…N7。(对) 12.使用STL指令编写梯形图允许双线圈输出。(错)不允许 13..优化设计应遵循“上重下轻,左重右轻”的原则。(对) 14.输入继电器编号X采用十进制。(错)八进制 15.输出继电器Y在梯形图中可出现触点和线圈,触点可使用无数次。(对) 16.SET和RST指令同时出现时,RST优先执行。(对) 17.每个定时器都有常开触点和常闭触点,这些触点可使用无限次。(对) 18.普通计数器无断电保护功能,掉电计数器具有断电保护功能,(对) 19.32位增减计数器其计数方式由特殊辅助继电器M8200一M8234的状态决定,当特殊辅助继电器状态为OFF时,32位增减计数器为减计数器。(错)加 20.一个顺序功能图中至少应该有一个初始步。(对) 21.在顺序功能图当某步是活动步时,该步所对应的非保持性动作被停止。(错)执行 22.RET指令称为“步进返回”指令,其功能是返回到原来左母线位置。(对) 23.只具有接通或者断开两种状态的元件叫字元件。(错)位元件 24. FX系列PLC的数据寄存器全是16位,最高位是正负符号位,1表示正数0表示负数。(错)0表示正数1表示负数。 25.多个跳转指令不可以使用同一个标号。(错)可以 二.选择题 1.使用ADD指令时,若相加结果为0则零标志位M800=( 2 )。 1). 2 2)、0 3)、1 4)、5 2.16位数乘法运算,源操作数S1、S2是16位,目标操作数D占用(3)。 1)、10 2)、16 3)、32 4)、1 3.INC指令的计算结果( 2 )零标志位M8020。 1)、影响2)、不影响3)、是4)、不是 4.WAND指令的功能是将两个源操作数的数据进行( 3 )进制按位相“与”,并将结果存入目标操作数。 1、)十2)、八3)、二4)、十六 5.WXOR指令的功能是将两个源操作数的数据进行二进制按位相( 4 )运算。 1)、与非2)、与或3)、与4)、异或 6. END指令是指整个程序的结束,而FEND指令是表示()的结束。 1)、语句2)、子程序3)、主程序4)、主程序和子程序 7.循环指令FOR、NEXT必须( 1 )出现,缺一不可。 1)、成对2)、单独3)、不4)、多次 8.在使用比较指令编程序时,要清除比较结果,可用ZRST或(3 )指令。 1)、RET 2)、END 3)RST 4)、SET 9.比较指令符号是CMP,而区间比较指令是( 2 )。

PLC试题库及答案

PLC试题库及答案

一、填空 1、可编程控制器的硬件组成与微型计算机相似,其主机由CPu、存储器、输入偷出接口、电源等几大部分组成。 2、输入输出信号有开关量、模拟量、数字量三种类型。 3、可编程控制器的输出有三种形式:一种是晶闸管输出、一种是继电器输出、晶体管输出。 4、一般将输入/输出总点数在128点以内的PLC称为小型PLC;输入/输出总点数大于128点、小于1024点的PLC称为中型PLC;输入/输出总点数超过1024点的PLC称为大型PLC。 5、FX2系列PLC基本单元和扩展单元均采用开关电源。开关电源输出DC5V、DC12V、DC24V 三种电压等级的直流电 6、5V的一路供内部IC用,12V的一路用以驱动输出继电器,24V的一路提供给用户以作传感器的电源。 7、SET指令称为“置位指令”,其功能是驱动线圈,使其具有自锁功能,维持接通状态。 8、置位指令的操作元件为输出继电器Y、辅助继电器M和状态继电器S。 9、NOP指令又称为“空操作指令”。 10、END指令称为“结束指令”。 11、“OUT”称为“输出指令”和“驱动指令”。 12、“LD”为取指令的助记符。“LDI”为取反指令的助记符。 13、双向计数器就是即可设置为增计数,又可设置为减计数的计数器。 14、计数器的设定值除了可由常数K直接设定外,还可通过指定数据寄存器的元件号来间接设定。 15、状态元件S在步进顺控程序的编程中是一类非常重要的软元件,它与后述的步进顺控指令STL组合使用。 16、辅助继电器的线圈与输出继电器一样,由PLC内部各元件的触点驱动。。 17.辅助继电器的电子常开和常闭触点使用次数不限,在PLC内可自由使用。 18.辅助继电器不能直接驱动外部负载,外部负载只能由输出继电器驱动。 19.ANB指令是电路块与指令,ORB是电路块或指令,与and、or指令不同 20.MC指令是多路输出指令中的主控指令,MCR与其配合使用称为主控复位指令。21.在PLC栈操作中,有进栈指令MPS,出栈指令MPP和读盏指令MRD。 22.栈操作必须MPS与MPP成队出现,MRD指令可以根据应用随意出现。 23. 置位指令SET驱动线圈,具有自锁功能。RST为复位指令。 24.PLS为上升沿脉冲指令,PLF为下降沿脉冲指令,皆输出一个扫描周期的脉冲信号。 25.状态继电器可以提供普通的常开、常闭触点。也可以作为普通的辅助继电器使用,这时不能提供步进接点。 26、PLC工作过程分为输入处理、程序处理和输出处理三个阶段, 二、判断 1.一类特殊辅助继电器的线圈由PLC自动驱动,用户只能利用其触点。例如: M8000——运行(RUN)监控(PLC运行时即自动接通) 2.M8002——初始脉冲(仅在运行开始瞬间接通)。 3、M8012——100 ms时钟脉冲。 4 这类特殊辅助继电器的线圈可由用户驱动,而线圈被驱动后,PLC将作特定动作。例如:M8030——使BATT LED(后备锂电池欠电压指示灯)熄灭 5.M8033——PLC停止运行时输出保持 6.M8034——禁止全部输出 7.M8039——定时扫描

PLC题库含答案

(适应专业:楼宇智能化工程技术) 一.单项选择 1.世界上第一台PLC生产于( c ) A.1968年德国 B.1967年日本 C.1969年美国 D. 1970年法国 2.世界上第一代PLC所在的年代是(),其特点主要为()。 A.1973-1980,8位CPU.磁芯存储器 B.1969-1972,1位CPU.磁芯存储器 C.1981-1983,16位CPU.半导体存储器 D.1968-1973,4位CPU.磁芯存储器 3.世界上第二代PLC所在的年代是(),其特点主要为()。 A.1973-1975,8位CPU.半导体存储器 B.1969-1972,1位CPU.磁芯存储器 C.1981-1983,16位CPU.磁芯存储器 D.1972-1976,4位CPU.半导体存储器 4.世界上第三代PLC所在的年代是(),其特点主要为()。 A.1973-1975,8位CPU.半导体存储器 B.1969-1972,8位CPU.磁芯存储器 C.1976-1983,8.16位CPU.半导体存储器 D.1983-1999,16.32位CPU.闪存技术应用 5.使用16位.32位高性能微处理器,而且在一台PLC中配置多个微处理器,进行多通道处理是()PLC的突出特点。 A.第五代B.第二代C.第三代D.第四代 6. PLC英文名称的全称是() A.programming logic controller B.programmable logical controller C.programmer logical controller

D.programing logic controller 7.下列不属于PLC硬件系统组成的是() A.中央处理单元 B.输入输出接口 C.用户程序 O扩展接口 8. 下列不属于PLC硬件系统组成的是() A. 用户程序 B.输入输出接口 C. 中央处理单元 D.通讯接口 9.PLC的系统程序不包括() A.管理程序 B.供系统调用的标准程序模块 C.用户指令解释程序 D.开关量逻辑控制程序 10. 以下哪条不是系统管理程序的主要功能( ) A系统自检 B 运行时序分配管理 C 程序执行 D 存储空间分配管理 11. PLC的工作方式是( ) 。 A 等待工作方式 B 中断工作方式 C 扫描工作方式 D 循环扫描工作方式 12. 在扫描输入阶段,PLC将所有输入端的状态送到( )保存。 A 输出映象寄存器 B变量寄存器 C 内部寄存器 D 输入映象寄存器 13. 通讯能力是指PLC与PLC.PLC与计算机之间的( ) 能力 A.数据交换 B.数据运算 C.数据传送D.数据传送及交换 14. PLC模块化结构的特点是() A.拆卸容易,占地小 B.检修方便,易更换 C.易于编程,占地方小 D.利于维护,功能扩充方便

PLC试题库及答案

一、填空 1、可编程控制器的硬件组成与微型计算机相似,其主机由CPu、存储器、输入偷出接口、电源等几大部分组成。 2、输入输出信号有开关量、模拟量、数字量三种类型。 3、可编程控制器的输出有三种形式:一种是晶闸管输出、一种是继电器输出、晶体管输出。 4、一般将输入/输出总点数在128点以内的PLC称为小型PLC;输入/输出总点数大于128点、小于1024点的PLC称为中型PLC;输入/输出总点数超过1024点的PLC称为大型PLC。 5、FX2系列PLC基本单元和扩展单元均采用开关电源。开关电源输出DC5V、 DC12V、DC24V三种电压等级的直流电 6、5V的一路供内部IC用,12V的一路用以驱动输出继电器,24V的一路提供给用户以作传感器的电源。 7、SET指令称为“置位指令”,其功能是驱动线圈,使其具有自锁功能,维持接通状态。 8、置位指令的操作元件为输出继电器Y、辅助继电器M和状态继电器S。 9、NOP指令又称为“空操作指令”。 10、END指令称为“结束指令”。 11、“OUT”称为“输出指令”和“驱动指令”。 12、“LD”为取指令的助记符。“LDI”为取反指令的助记符。 13、双向计数器就是即可设置为增计数,又可设置为减计数的计数器。 14、计数器的设定值除了可由常数K直接设定外,还可通过指定数据寄存器的元件号来间接设定。 15、状态元件S在步进顺控程序的编程中是一类非常重要的软元件,它与后述的步进顺控指令STL组合使用。 16、辅助继电器的线圈与输出继电器一样,由PLC内部各元件的触点驱动。。 17.辅助继电器的电子常开和常闭触点使用次数不限,在PLC内可自由使用。 18.辅助继电器不能直接驱动外部负载,外部负载只能由输出继电器驱动。 19.ANB指令是电路块与指令,ORB是电路块或指令,与and、or指令不同20.MC指令是多路输出指令中的主控指令,MCR与其配合使用称为主控复位指令。

PLC试题可编程序控制器试题一(有答案)

PLC试题可编程序控制器试题 一、填空题(每空1分,共10分) 1、PLC的输入模块一般使用__光电耦合器__来隔离内部电路和外部电路。 2、如果系统负载变化频繁,则最好选用__晶体管__型输出的PLC。 3、S7-200PLC定时器有三种类型:通电延时型,__有记忆的通电延时型__,__断电延时型__。三种类型。 4、对于系统输出的变化不是很频繁,建议优先选用__继电器__型输出模块。 5、PLC的最基本的应用是用它来取代传统的__继电器__进行__程序__控制。 6、S7-200型PLC编译程序时,如显示错误信息为:0 ERR,则表示有__0个__错误发生。 7、可编程控制器采用一种可编程序的存储器,在其内部存储执行逻辑运算、__顺序控制__、定时、计数和算术运算等操作的指令,通过数字式和模拟式的__输入和输出__来控制各种类型的机械设备和生产过程。 二、选择题(每题2分,共10分) 1、请从下列语句表选项中选择错误的一个( A )。 A SWAP VD10 B -I AC0,VW4 C TOF T35,6 D =M0.0 2、请从下列语句表选项中选择错误的一个(A)。 A LDNI SM5.4 B INVD SMD10 C DECW AC1 D SQRT VD0,AC3 3、指出下列正确的指令。( B ) A LDNI M0.0 B LDN M0.0 C SI M0.0 1 D S Q0.0 4、PLC执行下列程序,当I0.0位为1后多久Q0.0得电。( D ) LD I0.0 AN M0.0 TON T37,20 LD T37 = M0.0 LD M0.0 LDN I0.0 CTU C0,60 LD C0 = Q0.0 A 20s B 80s C 120s D 60s 5.执行下面一段程序后计数器C0的当前值C0的位为:(C)。 A 7,0 B 4,1 C 3,0 C 3,1 三、程序分析题(每题6分,共30分) 1、用实时时钟指令控制路灯的定时接通和断开,20:00时开灯,07:00时关灯,请设计出程序。解:没答案! 2、设计灯的闪烁程序,具体要求是当I0.0闭合由Q0.0输出负载上的灯开始以10S的周期(占空比为1:1)闪烁。试设计出相关的梯形图。 解:如下图 3、设计出满足如下波形图的梯形图。

西门子plc测试题及答案 ..........

姓名:分数: 1. S7-200系列PLC的存储器分两大部分,是()与()。 2. 高速计数器HC的寻址格式( ) 3. S7-200型PLC的定时器包括()三种类型。 4. S7-200系列PLC的()与()两个输出端子,除正常使用外,还可利用PLC的高速输出功能产生PTO与PWM输出。 5. 定时器预设值PT最大值为。 6. 在PLC运行的第一个扫描周期为ON的特殊存储器位是()。 7. CPU224系列PLC共有()个高速计数器,其中只有1种工作模式的是()和()。 8. 定时器的两个变量是()和()。 9. PLC中输入接口电路的类型有()和()两种。 10. PLC的输入模块一般使用()来隔离内部电路和外部电路。 11. 具有自己的CPU和系统的模块称为()。 12. EM231模拟量输入模块的输入类型为()。 13. PLC的输出接口类型有( ) 、( )与( )。 14. S7-200型PLC的指令系统有基本逻辑关系语句指令()()和()三种形式。 15. EM231模拟量输入模块最多可连接()个模拟量输入信号。 16. PLC的运算和控制中心是。 17. S7-200系列PLC的串行通信口可以由用户程序来控制,这种由用户程序控制的通信方式称为()。 18. 如果系统负载变化频繁,则最好选用型输出的PLC。 19. S7-200PLC定时器有三种类型, , 三种类型。 20. 对于系统输出的变化不是很频繁,建议优先选用型输出模块。 21. PLC的最基本的应用是用它来取代传统的继电器进行, 控制。 22. S7-200型PLC编译程序时,如显示错误信息为:0 ERR,则表示有错误发生。 23. 在第一个扫描周期接通可用于初始化子程序的特殊存储器位是()。 24. 接通延时定时器TON的输入()电路( )时TON开始定时,()达到设定值时其定时器位为()。 25. 中断程序标号指令的语句表指令的格式INT,n,其中n指的是()。 26. I/O口中断事件包含()中断、()中断和()中断三类。 27. 定时器中断由1ms延时定时器和产生。 28. 累加器寻址的统一格式为()号。 29. 子程序调用与子程序指令的操作数SBR_n中,n是(),其取值范围是()。 30. 语句表和两条指令间的所有指令构成一个循环体。 31. 位寻址的格式由()、()、()()四部分组成。 32. 在SCR段中不能使用的指令5条。 33. 定时器T32分辨率()ms,采用()方式刷新。 34. 顺序控制继电器指令包括三个指令。 35. 子程序可以嵌套,嵌套深度最多为层。 36. PLC运行时总是ON的特殊存储器位是()。 37. 用来计数比CPU扫描速率还要快的事件的是()。 38. 如果加计数器CTU的复位输入电路(R)(),计数输入电路( )由断开变为接通,计数器的当前值加1。当前值达到设定值( )时,

PLC复习试题库与答案

5、手持式编程器可以为PLC编写语句表方式的程序。 6、PLC一般能(能,不能)为外部传感器提供24V直流电源。 7、PLC的输出接口类型有继电器,晶闸管与场效应晶体管。 8、PLC的软件系统可分为系统程序和用户程序两大部分。 种。 10、PLC采用_循环扫描_工作方式,其过程可分为五个阶段:

_自诊断检查__,通信处理,输入采样,_执行用户程序_和_输出改写_,称为一个扫描周期。 11、将编程器内编写的程序写入PLC时,PLC必须处在_STOP_模式。 二、简答题 1、在复杂的电气控制中,采用PLC控制与传统的继电器控制有哪些优越性? 2、什么是可编程控制器?它的特点是什么? 3、PLC控制系统与传统的继电器控制系统有何区别? 4、PLC数字量输出接口按输出开关器件的种类不同,有哪几种类型?它们各有什么特点? 5、简述PLC的扫描工作过程。 6、为什么PLC中软继电器的触点可无数次使用? 7、PLC按I/O点数和结构形式可分为几类? 8、PLC执行程序是以循环扫描方式进行的,请问每一扫描过程分为哪几个阶段? 三、判断题 1、PLC的输入电路均采用光电耦合隔离方式。(×) 2、CPU224型PLC本机I/O点数为14/10。(√) 3、PLC的周期性循环扫描方式不会产生输入/输出滞后时间。(×) 4、间接寻址是通过地址指针来存取存储器中的数据。(√)

5、存储器AI、AQ只能使用字寻址方式来存取信息。(√) 四、选择题 1、世界上第1台PLC诞生于(D) A.、日本松下公司,1970年;B、德国西门子公司,1969年; C、美国通用公司,1968年; D、美国数字设备公司,1969年。 2、下列不属于PLC硬件系统组成的是(A) A、用户程序 B、输入输出接口 C、中央处理单元 D、通讯接口 3、CPU226型PLC本机I/O点数为(C) A、14/10 B、8/16 C、24/16 D、14/16 4、S7-200系列可编程序控制器的直流电源输入范围是(C) A、24-220VAC B、220-380VAC C、DC24V D、86-26420VAC 5、S7-200系列继电器输出的可编程序控制器,一个继电器输出点的最大通过电流是(D ) A、1A B、0.5A C、0.75A D、2 A 6、如需要3路模拟量输入1路模拟量输出,在S7-200系列PLC中应选(A)模块。

PLC题库含答案

《PLC与控制技术》课程试题库 (适应专业:楼宇智能化工程技术) 一.单项选择 1.世界上第一台PLC生产于(c ) A.1968年德国B.1967年日本 C.1969年美国D.1970年法国 2.世界上第一代PLC所在的年代是(),其特点主要为()。 A.1973-1980,8位CPU.磁芯存储器 B.1969-1972,1位CPU.磁芯存储器 C.1981-1983,16位CPU.半导体存储器 D.1968-1973,4位CPU.磁芯存储器 3.世界上第二代PLC所在的年代是(),其特点主要为()。 A.1973-1975,8位CPU.半导体存储器 B.1969-1972,1位CPU.磁芯存储器 C.1981-1983,16位CPU.磁芯存储器 D.1972-1976,4位CPU.半导体存储器 4.世界上第三代PLC所在的年代是(),其特点主要为()。 A.1973-1975,8位CPU.半导体存储器 B.1969-1972,8位CPU.磁芯存储器 C.1976-1983,8.16位CPU.半导体存储器 D.1983-1999,16.32位CPU.闪存技术应用 5.使用16位.32位高性能微处理器,而且在一台PLC中配置多个微处理器,进行多通道处理是()PLC的突出特点。 A.第五代B.第二代C.第三代D.第四代 6.PLC英文名称的全称是() A.programming logic controller B.programmable logical controller C.programmer logical controller D.programing logic controller 7.下列不属于PLC硬件系统组成的是() A.中央处理单元 B.输入输出接口 C.用户程序O扩展接口 8. 下列不属于PLC硬件系统组成的是() A. 用户程序 B.输入输出接口 C. 中央处理单元 D.通讯接口 9.PLC的系统程序不包括() A.管理程序 B.供系统调用的标准程序模块 C.用户指令解释程序 D.开关量逻辑控制程序 10. 以下哪条不是系统管理程序的主要功能( ) A系统自检 B 运行时序分配管理 C 程序执行 D 存储空间分配管理 11. PLC的工作方式是( ) 。 A 等待工作方式 B 中断工作方式 C 扫描工作方式 D 循环扫描工作方式

最新plc试题及其答案

电器及PLC控制技术期末考试试卷 一、选择题(下列每题只有一个正确答案,将正确答案的代号填入括号内,每题2分,共30分) 1.热继志器的热元件应() A.串联在主电路中 B. 并联在主电路中 C. 串联在控制电路中 D. 并联在控制电路中 2.熔断器在电力拖动控制线路中的作用是() A.欠压保护 B.过载保护 C.短路保护 D.失压保护 3.PLC梯形图逻辑执行的顺序是() A.自上而下,自左向右B.自下而上,自左向右 B.自上而下,自右向左D.随机执行 4.OUT指令是线圈驱动指令,但它不能驱动() A.辅助继电器B.输出继电器C.输入继电器D.定时器 5.在PLC指令系统中,栈指令用于() A.单输入电路 B.单输出电路 C.多输入电路 D.多输出电路 6.在PLC指令系统中,串联一个动断触点采用的指令是() A.OR B.ORI C.AND D.ANI 7.M8000的继电器名称为() A、运行监控继电器 B、汇点式接线方式 C、100ms时钟脉冲发生器 D、禁止全部输出继电器 8.ANB指令用于() A、将一个动断触点与左母线联接B、电路块的并联联接 C、电路块的串联联接D、在母线中串联一个主控触点来实现控制 9.关于选择顺序功能图说法错误的是()

A.选择顺序用单水平线表示 B.选择顺序指在一步后有若干个单一顺序等待选择,而一次仅能选择一个单一顺序C.选择顺序的转换条件应标注在双水平线以内 D.选择顺序的转换条件应标注在单水平线以内 10.可以对计数器、定时器、数据寄存器中内容清零的指令是() A.SET B.PLS C. RST D.PLF 11.与STL触点相连的触点应使用指令是() A.LD 或LDI B.AND或ANI C.OR或ORI D.ANB或ORB 12.有一PLC型号为FX0N—60MR,其中输入点数为36点,则输出地址编号最大为() A.Y024 B.Y027 C.Y028 D.Y036 13.把线圈额定电压为220V的交流接触器线圈误接入380V的交流电源上会发生的问题是:() A、接触器正常工作 B、接触器产生强烈震动 C、烧毁线圈 D、烧毁触点 14.中间继电器的电气符号是:() A、SB B、KT C、KA D、KM 15.下列对PLC软继电器的描述,正确的是:() A、有无数对常开和常闭触点供编程时使用 B、只有2对常开和常闭触点供编程时使用 C、不同型号的PLC的情况可能不一样 D、以上说法都不正确 二、判断题(下面各题正确的在括号内划√,错误的在括号内划×,每题2分,共20分) 1、电磁式交流接触器的铁心端面上必须安装一个铜制的短路环。()

PLC试题及答案

一、填空题 1.FX系列PLC的基本指令一般由指令助记符和操作元件组成,前者 表示操作功能,也称为操作码;后者表示操作元件,也称为操作数。 2.可编程控制器的输出有三种形式:继电器输出、晶体管输出、双向晶闸管输出。 3.可编程控制系统一般由控制器、输入模块、输出模块、编程器等 组成。 4.编程器的工作方式有三种:编程、监视和调试。 5.PLC控制系统中的信号输入部件是指安装在工业现场 的开关、按钮、继电器触点,以及各种传感器等;其作用是这些信号转换成中央处理器能够接受和处理的数字信号。 6.PLC工作方式称为循环扫描工作方式,从内部处理到输出处理整个执行时间称 为扫描周期,一个扫描周期分3个阶段:输入处理、程序执行、输出处理。 7.FX系列PLC的制造厂家是三菱,型号FX 2N -48MR:FX 2N 表 示子系列、48表示输入输出总点数、M表示基本单元、R表示继电器输出。 8.FX 2N -48MR输入继电器的地址编号为八进制,从X0到X27; 输出继电器的地址编号为八进制,从Y0到Y27。 9.PLC的输入继电器Xi只能由外部输入信号驱动,不能用内部程序驱动;其输出继电器Yi是PLC唯一能驱动外部负载的元件。 10.FX系列PLC中辅助继电器的代号为M;状态元件的代号为S; 定时器的代号为T;计数器的代号为C;输入继电器的代号为X; 输出继电器的代号为Y。 11.PLC主控继电器指令是_MC_,主控继电器结束指令是MCR。 12.说明下列指令意义。 RET步进返回指令LD开始的常开触点对应的指令 MPS进栈指令RST复位指令 ANB多触点的电路块的串联连接指令

三、简答题 1.PLC控制与继电器控制相比有什么优点? ①编程方法简单易学。 ②功能强,性价比高。 ③硬件配套齐全,用户使用方便,适应性强 ④可靠性高,抗干扰能力强。 ⑤设计,安装,调试,工程量少。 ⑥维修工作量少,维修方便 ⑦体积小,能耗低。 2.概括说明积算定时器与非积算定时器的相同之处与不同之处。 相同之处:积算定时器与非积算定时器在通电情况下都可以计时。不同之处:积算定时器在掉电情况下能保持所计时的数据,再次通电时继续定时,非积算定时器在掉电情况下被复位,再次通电将重新从0开始计数。 3.可编程序控制器的工作方式有何特点?I/O刷新方式有何特点? Plc采用循环扫描的工作方式,为了使plc的输出及时地响应随时可能变化的输出信号,用户程序不是只执行一次而是不断地重复执行直到plc停机或切换到STOP模式。扫描周期的长短取决于程序的长短,由于每一个扫描周期只进行一次I/O刷新,故存在输入,输出滞后现象,这在一定程度上降低了响应速度。 可编程序控制器常采用何种编程语言进行编程? PLC常用的编程语言有:顺序功能图(SFC),梯形图(LD),功能块图(FBD),指令表(IL),结构文本(ST)。 4.简述PLC的主要功能。 答:1、逻辑控制功能。逻辑控制功能实际上就是位处理功能,是可编程控制器的最基本的功能之一。 2、定时控制功能。 3、计数控制功能。 4、步进控制功能。 5、数据处理功能。 6、过程控制功能。有A/D、D/A转换功能,可以方便地完成对模拟量的控制和

PLC期末考试试题和答案

试题(二)答案 一、填空题(每空1分,共30分) 1.交流接触器主要由触头系统、电磁系统、和灭弧系统组成。为了减小铁心的振动和噪音,在铁心上加入短路环。 2.欠电流继电器在正常工作电流流过线圈时,衔铁是吸合状态,而当流过线圈的电流小于整定电流时衔铁释放。 3.三相闸刀开关垂直安装时,电源端应在上方,负载端应在下方。 4.复合按钮的复位顺序为:常开按钮先断开,常闭按钮后闭合。 5.根据工作电压的高低,电器分为低压电器和高压电器。 6.频敏变阻器的等效阻抗随频率的减小而减小。 7.PLC的工作方式为周期循环扫描,其工作过程分为输入采样、程序执行和输出刷新三个阶段。 8.数据寄存器D存放 16 位二进制的数据,其中最高位为符号位,当最高位为1时为负数,为0时为正数。 9.FP系列PLC的输入和输出继电器采用十六进制编号,其它内部继电器为十六进制编号。 10.速度继电器常用以接受转速信号,当电动机的转子转速上升到 120 r/min以上时触头动作;下降到 100 r/min以下时触点复位。 11.在FP系列PLC中,EV是经过值寄存器。 12.FP系列PLC在功能指令中,R900为自诊断错误标志,R9007为操作标志,R9013为初始闭合继电器。 二、画图题(每题10分,共20分) 1.画出下列继电器的图形符号: A.断电延时打开常闭触点;B.通电延时打开常开触点;C.复合按钮;D.热继电器常闭触点。 2.画出一台电动机正反转控制电路图,要求有必要的保护环节(包括

主回路和控制回路)。 三、根据梯形图写出指令表(10分) (a) (b) (a)指令表: (b)指令表:

PLC期末考试试题和答案

一 1、由于电弧的存在,将导致( A ) A电路分断时间加长 2、熔断器的额定电流与熔体的额定电流( B ) B不是一回事 3、甲乙两个接触器,欲实现互锁控制,则应( C ) C在两接触器的线圈电路中互串对方的动断触点 4、断电延时型时间继电器它的延时动合触点为( D ) D瞬时断开延时闭合的动合触点 5、电压继电器与电流继电器的线圈相比,具有的特点是( B ) B电压继电器的线圈匝数多,导线细,电阻大 6、同一电器的各个部件在图中可以不画在一起的图是( A ) A电气原理图 B电器布置图 C电气按装接线图D电气系统图 7、下列电器中不能实现短路保护的是( B ) A熔断器B热继电器C过电流继电器D空气开关 8、在延时精度要求不高,电源电压波动较大的场合应选用(A ) A空气阻尼式时间继电器B晶体管式时间继电器C电动式时间继电器D上述三种都不合适 9、CJ20-160型交流接触器在380V时的额定电流是(A ) A 160A B 20A C 100A D 80A 10、按钮,行程开关,万能转换开关按用途或控制对象分属于下列哪一类(C ) A 低压保护电器 B低压控制电器 C 低压主令电器D低压执行电器 1、判断交流或直流接触器的依据是:( B) A、线圈电流的性质 B、主触点电流的性质 2、用于使自动空气开关远距离断开电路的是:(C ) C、分励脱扣器 D、自由脱扣器 3、电磁机构中,吸引线圈的作用是:( A ) A、将电能转化成磁场能量 4、熔断器作为短路保护的电器,它是( B )于被保护电路中的。 A、并接 B、串接 C、串接或并接都可以 5、把线圈额定电压为220V的交流接触器线圈误接入380V的交流电源上会发生的问题是:( C ) C、烧毁线圈 D、烧毁触点 6、下述对PLC存储器描述错误的是:(A) A、存放输入信号 B、存放用户程序 C、存放数据 D、存放系统程序 7、分析电气原理图的基本原则是:( C ) C、先分析主电路、后分析辅助电路 D、先分析辅助电路、后分析主电路 8、自动空气开关的电气符号是:(B ) A、SB B、QF C、FR D、FU 9、下列对PLC软继电器的描述,正确的是:( A ) A、有无数对常开和常闭触点供编程时使用 10、ST指令的作用是:( A ) A、用于单个常开触点与母线连接 1.低压电器标准规定,低压电器通常是指工作在交流电压小于( A ),直流电压小于( B )的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器设备。 [A 1200 V;B 1500 V] 2.对于交流电磁铁,铁心( A ),线圈( A ),吸引线圈做成( A ),且设线圈骨架,线圈与铁心非接触,易于铁心散热。 [A 发热;B不发热。 A 发热;B不发热。 A 短而厚的矮胖型;B 高而薄的瘦长型] 3.对于直流电磁铁,其励磁电流的大小与气隙( A ),动作过程中为恒磁通工作,其吸力随气隙的减小而( A )。 [A 无关;B成正比。 A增大;B减小] 4.中间继电器实质是一种( B )继电器,触点对数( A ),触点容量( A ),动作灵敏度高。 [A 电流;B电压。 A多;B 少。 A大;B小] 5. 电压继电器的线圈与负载( B )。线圈匝数( A ),导线( B )。 [A 串联;B并联。 A多;B 少。A粗;B细] 01、PLC在输入采样阶段执行的程序是(B)。 A:用户程序 B:系统程序 C:初始化程序 02、PLC在用户程序执行阶段完成的主要工作是(C)。 A:执行系统程序 B:执行用户程序 C:解释用户程序井产生相应结果 03、 PLC的实际输出状态取决于(A)。 A:输出锁存器的状态 B:输出映像寄存器的状态 C:程序执行阶段的结果

PLC试题库及答案.docx

一、填空 1、可编程控制翠的硬件组成与微型计算机相似,其主机由CPU、存緒器、输入倫出接D、电源等几丸部分组成。 2、输入输出信号有开关量、核拟量、数字量三种类型。 3、可编程控制赛的输出有三种形式:一种是晶闸管输出、一种是继电器输出、晶体管输出。 4、一般将输入/输出总点数在128点以内的PLC称为小型PLC;输入/输出总点数大于128 点、小于1024点的PLC称为中型PLC;输入/输出总点教Mil 1024点的PLC称为犬型PLC。 5、PX2糸列PLC基本单元和护展单元均采用开关电源。开关亀源输出DC5V、DC12V, DC24V三种削压等级的直流电 6、5V的一路供内部1C用,12V的一路用以驱动输出继电器,24V的一路提供给用户以作传感器的亀源。 7、SET指令称为“置住指令”,其功能是驱动线圏,使其具有自锁功能,维持接通状态O 8、置伐指令的操作元件为输出继电翠Y、辅助继色器M和状态继电器5。 9、NOP指令又称为“空操作指令”。 10、END指令称为“结束指令”。 11、“OUT”称为“输出指令”和“驱动指令”。 12、“LD”为取指令的助记符。“LDI”为取反指令的助记符。 13、双向计数麥就是即可段置为增计数,又可段置为烦计数的计数麥。 14、计数麥的段定值除了可由當数K直接段定外,还可通过指定数据寄存器的元件号来问接设定。 15、状态元件S在步进顺控程序的编程中是一类非常重要的软元件,它与后述的步进顺控指令STL组合使用。 16、辅助继削器的线圏与输出继尅器一样,由PLC内部各元件的触盍驱动。。 17、辅助继削器的削子常开和常闭触盍使用次数不限,在PLC内可自由使用。 18、辅助继削器不能直接驱动外部负我,外部负我只能由输出继削器驱动。 19、ANB指令是电路块与指令,ORB是色路块或指令,与and、or指令不同 20、MC指令是多路输出指令中的主控指令,MCR与其配合後用称为主控复住指令。 21、在PLC栈操作中,有进栈指令MPS,出栈指令MPP和读盞指令MRD。 22、栈襟作必须MPS与MPP成队出现,MRD指令可以根据应用随意出现。 23、置住指令SET驱动线圈,具有自荻功能。RST为复伐指令。 24、PLS为上升沿脉冲指令,PLF为下阵沿脉冲指令,皆输出一个扫福周期的脉冲信号。 25、状态继亀器可以提供普通的常开、常闭触点。也可以作为普通的辅助继电器使用,这时不能提供步进接点。 26、PLC工作过程分为输入处理、程序处理和输出处理三个阶段, 二、判浙 1?一类特殊辅助继亀赛的线圈由PLC自动驱动,用户只能利用其触点。例如: M8000 ——运行(RUN)监控(PLC运行对即自动接通) 2. M8002 ----- 初始脉冲(仅在运行开始瞬间接通)。 3, M8012 ----- 100ms 对钟脉冲。 4这类特殊辅助继亀赛的线圈可由用户驱动,而线圈彼驱动后,PLC将作特定动作。

plc考试试题题及答案

三、简答题

1、什么是低压电器常用的低压电器有哪些 2、熔断器的作用是什么熔体电流如何确定 3、常用的继电器有哪些类型简述其各自在电路中的作用。 4、中间继电器与接触器有何区别 5、简述通电延时型和断电延时型时间继电器的动作过程。 6、速度继电器的作用是什么简述其工作原理。 7、什么是固态继电器它比传统继电器有何优点 8、什么是主令电器常用的有哪些电器 9、接近开关、光电开关与传统的接触式行程开关有何优缺点 10、电气控制系统图主要包括哪些图形 11、什么是电气原理图包括那些电路 12、电气原理图的阅读方法有哪些 13、什么是互锁和自锁各用在哪些场合 14、电动机的启动方式有哪些 15、电气控制线路设计的规律和原则是什么

五、设计题 1、设计一个具有点动、长动和两地控制环节的电路。 2、设计一个时间原则的先启后停控制环节的电路。 3、设计一个Y→△的降压启动控制电路。 4、设计一个速度原则的能耗制动控制电路。 5、设计一个电动机带动机械机构运动的电路。要求如下:(1)按下连续运行按钮,机构前进,当碰到位置开关SQ1后

返回,当碰到位置开关SQ2后自动停车。 (2)前进和后退的任意位置都能停车和重新启动。 (3)机构能够点动前进或后退。 (4)能够两地控制机构连续前进或后退。 五、设计题 6、设计一个两台电动机顺序启动停车的电路。要求如下: (1)按下启动按钮,M1先启动,经10s后M2自行启动。 (2)按下停止按钮,M2先停止,经10s后M1自行停止。 7、设计一台专用机床的电气控制线路,画出电气原理图。动作程序:快进→工进→停留光刀(3秒钟)→快退→停止。机床共有三台电机:主电机M1、工进电机M2、快速电机M3。要求: (1)启动后,工步之间由行程开关转换,设限位保护,为保 证工进定位,须采取制动措施。 (2)快速电机可点动调整,但工进时无效。 (3)设紧急停止按钮。 (4)应有短路和过载保护。 (5)应附有行程开关位置简图。 习题 1、简述PLC的定义。 一、PLC的定义 2、PLC的定义 国际电工学会(IEC)于发布的可编程序控制器——PLC标准草案的第三稿中,对PLC 作了如下定义: PLC是一种数字运算操作电子系统,专为在工业环境下应用而设计。它采用了可编程序的存储器,用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令,并通过数字的,模拟的输入和输出,控制各种类型的机械或生产过程。可编程序控制器及其有关的外围设备,都应按易于与工业控制系统形成一个整体、易于扩充其功能的原则设

PLC试题库及答案

一、填空 1、可编程控制器得硬件组成与微型计算机相似,其主机由CPu、存储器、输入偷出接口、电源等几大部分组成。 2、输入输出信号有开关量、模拟量、数字量三种类型。 3、可编程控制器得输出有三种形式:一种就就是晶闸管输出、一种就就是继电器输出、晶体管输出。 4、一般将输入/输出总点数在128点以内得PLC称为小型PLC;输入/输出总点数大于128点、小于1024点得PLC称为中型PLC;输入/输出总点数超过1024点得PLC称为大型PLC。 5、FX2系列PLC基本单元与扩展单元均采用开关电源。开关电源输出DC5V、DC12V、DC24V三种电压等级得直流电 6、5V得一路供内部IC用,12V得一路用以驱动输出继电器,24V得一路提供给用户以作传感器得电源。 7、SET指令称为“置位指令”,其功能就就是驱动线圈,使其具有自锁功能,维持接通状态。 8、置位指令得操作元件为输出继电器Y、辅助继电器M与状态继电器S。 9、NOP指令又称为“空操作指令”。 10、END指令称为“结束指令”。 11、“OUT”称为“输出指令”与“驱动指令”。 12、“LD”为取指令得助记符。“LDI”为取反指令得助记符。 13、双向计数器就就就是即可设置为增计数,又可设置为减计数得计数器。 14、计数器得设定值除了可由常数K直接设定外,还可通过指定数据寄存器得元件号来间接设定。 15、状态元件S在步进顺控程序得编程中就就是一类非常重要得软元件,它与后述得步进顺控指令STL组合使用。 16、辅助继电器得线圈与输出继电器一样,由PLC内部各元件得触点驱动。。 17、辅助继电器得电子常开与常闭触点使用次数不限,在PLC内可自由使用。 18、辅助继电器不能直接驱动外部负载,外部负载只能由输出继电器驱动。 19、ANB指令就就是电路块与指令,ORB就就是电路块或指令,与and、or指令不同 20、MC指令就就是多路输出指令中得主控指令,MCR与其配合使用称为主控复位指令。 21、在PLC栈操作中,有进栈指令MPS,出栈指令MPP与读盏指令MRD。 22、栈操作必须MPS与MPP成队出现,MRD指令可以根据应用随意出现。 23、置位指令SET驱动线圈,具有自锁功能。RST为复位指令。 24、PLS为上升沿脉冲指令,PLF为下降沿脉冲指令,皆输出一个扫描周期得脉冲信号。25、状态继电器可以提供普通得常开、常闭触点。也可以作为普通得辅助继电器使用,这时不能提供步进接点。 26、PLC工作过程分为输入处理、程序处理与输出处理三个阶段, 二、判断 1、一类特殊辅助继电器得线圈由PLC自动驱动,用户只能利用其触点。例如: M8000——运行(RUN)监控(PLC运行时即自动接通) 2、M8002——初始脉冲(仅在运行开始瞬间接通)。 3、M8012——100 ms时钟脉冲。 4 这类特殊辅助继电器得线圈可由用户驱动,而线圈被驱动后,PLC将作特定动作。例如:M8030——使BATT LED(后备锂电池欠电压指示灯)熄灭 5、M8033——PLC停止运行时输出保持 6、M8034——禁止全部输出

相关文档