文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 避雷要求规范

避雷要求规范

避雷要求规范
避雷要求规范

避雷针及接地安装细则

一、质量标准:

(一)依据标准:应符合国家标准:

GB50169-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GBJ303-88《建筑电气安装工程质量检验评定标准》

(二)保证项目:

1、接地装置的接地电阻必须符合设计要求。

2、接至电气设备、器具可拆卸的其它非带电金属部件接地(接零)的分支线,必须直接与接地干线相连,严禁串联连接。

(三)基本要求:

1、接闪器、引下线、接地极产品材料规格必须符合设计规范

2、避雷带引下线规格由设计规范决定,材质要求镀锌钢材,埋地连接线应不小于40×4 渡锌扁钢,并在断接卡处与引下线直接、或采用建筑物2 根及以上主筋引下,但其截面应大于100 平方毫米,电焊搭接长度为双面6 倍截面直径,引下线遇弯曲处不应做成死弯。

3、避雷引下线与建筑物屋顶其它金属部份如透气管,雨水管等,互相连接。

4、所有防雷装置的各种金属件必须镀锌,镀锌层要均匀。

5、防雷接地、工作(保护)接地的镀锌扁钢塔接不得成"T"型,严禁直接对接,搭接焊接长度必须为扁钢宽度的2 倍(园钢为直径的6 倍)且不得少于三个棱边焊接,两个长边的焊缝应平整饱满,不得有咬肉、夹渣、焊瘤等现象,严禁用砂轮机打磨,焊渣应及时清除,并刷二度防锈漆(埋

地刷二度沥青漆)。

6、防雷接地断接卡应为40×4 与25×4 镀锌扁钢搭接,搭接长度100mm,上下螺栓孔距端边为25mm(钻孔为φ11mm ,镀锌螺栓为M10×25mm),镀锌垫圈、弹簧垫圈齐全。扁钢在钢管保护口的两边应点焊,管口应密封,断接卡的标高在单位工程和住宅小区中应一致,宜为距地处,并加保护。

7、防雷接地利用主钢筋引出屋面应用同规格镀锌扁钢与避雷带焊接,利用金属钢管栏杆作避雷带的应用镀锌扁钢与主钢筋及拦杆可靠焊接,其根数,坐标位置应与设计相符,在钢管对接处应加焊扁钢跨接线,利用基础钢筋引入大地而不设接地装置的,可不设断接卡,但应有测量接地电阻的"测量点",测量点的标高如设计无规定时,从地面至测量点中心宜为500mm 。8、接地装置(接地体与接地线)的埋地深度应符合设计或规范规定,接地装置施工完毕应经专业质量部门和建设单位现场验收并在隐蔽验收签证后,才允许复土。(回填土内不应有石块和建设垃圾,土外取的土壤不得有较强的腐蚀性,在回填土时应分层夯实。)..

9、接地体钢材一般采用镀锌角钢、钢管、圆钢等,圆钢直径>10mm扁钢截面>100 平方毫米,厚度为4mm,角钢厚度为>4mm,钢管壁厚>,材料长度一般为左右,角钢选用50×50×5mm。

10、接地体顶面埋设浓度应符合设计规定。当无规定时,接地体顶面埋设深度不小于。独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口等的距离应大于3M。

11、接地装置的接地电阻必须符合设计规范

12、接电气设备、器具和可拆卸的其它非带电金属部件接地的分支线必须

直接与接地干线相连。

(四)允许偏差:

1、扁钢搭接长度≥2 倍扁钢宽度

2、圆钢搭接长度≥6 倍圆钢直径

3、园钢和扁钢搭拉≥6 倍圆钢直径

4、扁钢搭接焊的棱边数 3 边棱边

5、钢筋点焊必须两边施焊,焊接饱满度应不低于钢筋直径的1mm

二、风险分析:

避雷和接地工程是建筑物施工中重要的一环并且是与建筑物主体施工同步进行的隐蔽工程其质量的好坏,直接影响到人身安全和建筑物的安全,所以要求做到:

1、施工前要熟悉国家标准、施工规范、工程施工图、参与设计交底,审核施工方案。

2、避雷针和壁雷带的安装应牢固可靠,搭接长度符合国标,接地极安装处理严格符合规范,避雷引下线严格按照规范敷设。

3、避雷引下线,接地装置要进行隐蔽工程验收,接地电阻符合要求,防护措施要配套。

4、施工过程中,尤其雷雨季节,避雷针安放前,接地装置应敷设完毕,以防雷击危险。

三、控制点:项目要点

1、避雷针、避雷带、接地极的材料应严格符合国标规范及设计要求;

2、避雷针及引下线的设置,应与屋面结构牢固相连,并且其连接线构件应符合>100 平方毫米截面;

3、避雷带的材料应平整、镀锌,支架间距一致,牢固,沉降缝进行技术处理,女儿墙上避雷带应设置在墙上高度一般不超过200mm ,一般以45 度保护范围考虑设置,设置在女儿墙面层的避雷带,粉层厚度最好不大于25mm 为宜;

4、有均压环防雷要求的,对于金属栏杆及门窗需接地,应设予埋件与过梁钢筋连接,但不同金属的是否可搭接由设计确定;

5、利用柱子主筋作防雷引下线应做好色标便于识别;安全牢固措施

6、利用通过梁、主筋与柱子主筋相互连接,用一般与过梁钢筋直径一样大的钢筋加工成90 度,搭接长度应不小于6d。扁钢为其宽度的2 倍(易为三边焊接);

7、利用钢筋作防雷导体,焊接质量应每层办隐蔽验收手续,在钢筋连接好后应及时做好测试记录;

8、计算机房等特殊工艺设备接地应符合专业要求,特殊处理;

9、接电气设备、器具和其它非带电金属部件接地;(接零)的分支线,必须直接与接地干线相连,严禁串联连接;

10、不得利用蛇皮管,管道保温层的金属外皮或金属网及电缆金属护层作接地线;

11、独立避雷针及其接地装置与道路线建筑物的出入口等的距离应大于3m,措施均小于3m 时应采取均压;

12、按置电气设备上的接地线,应用镀锌螺栓连接;

13、明敷接地线支持线间距,水平直线部分为,垂直分部宜, 转弯宜;转弯部分宜为。

14、明敷接地线的表面应涂以15-100mm 宽度相等的黄、绿相间色的条

纹。

四、预检项目:项目检查要点

1、施工方案应符合国家标准、施工规范、设计要求

2、原材料质量避雷针、镀锌扁钢、接地极、电焊条等材料应符合国家标准,并具产品合格证,毛坯规格应符合设计要求

3、作业条件

(1)明敷的防雷装置,必须待土建外墙括糙结束并将室外现场清理好, 不使受到损伤才能进行作业,引下线打孔埋设支持件

(2)接地极应待土建路面及明沟未做之前作业,在安装前应先做好加工件(地极、保护管、支持件铁脚、扁钢平整等)

(3)施工程序应为自下而上施工,先安装接地装置,后安装引下线,最后安装按闪器五、隐蔽工程:项目验收要点1、原材料

避雷针或避雷带应用镀锌钢材,且其截面面积应不小于100 平方毫米,其它支持件,引下线管应镀锌,引下线截面亦应不小于截面100

2、技术要求

(1)高层建筑中,按设计要求设置防测击雷的均压环,应做好隐蔽验收,屋面四周的金属物体高出天沟或女儿墙的应与避雷带作可靠电气连接,接地电阻要符合设计的要求,全数测量;

(2)接地装置应做验收后方可覆土

3、施工要点

(1)防雷接地,工作(保护)接地镀锌扁钢搭接不得成“T”型,严禁直接对接。搭接长度必须为扁钢宽度的2 倍(园钢为直径的6 倍),.. 四边施焊,两长边必焊,焊缝应平整饱满,不得有咬肉,夹渣、焊瘤等现象,

焊渣应及时清除并刷二度防锈漆(埋地刷二度沥青漆);

(2)接地装置(接地体与接地线)埋设深度应符合设计或规范规定,一般接地作埋设顶面的深度距地面不小于0.6m。

六、实测抽查:序号项目检查要点 1 原材料

材料进场应抽查,三证应齐全,符合质量标准和设计要求 2 安装质量(1)电气设备的接地(接零)分支线,必须直接与接地干线直连,严禁串联连接(2)避雷针及支持卡件位置正确,均匀牢靠,防腐良好

(3)接地(接零)线要平直牢固,固定点间距均匀跨越建筑物变形缝处裣装置,穿墙有保护管,油漆防腐完整焊接焊缝平整,螺栓连接紧密,有防腐措施,防腐均匀,无污染建筑物

(4)接地体埋设深度顶面距地面不小于0.6M 七、旁站检查:项目检查要点

1、检测仪表接地电阻测试摇表必须经市计测处检测,并在有效期内。

2、接地电阻测试接地电阻测试必须符合国家标准规定

八、试验项目:项目检查要点接地电阻测试

1、接地电阻的接地值必须符合国家规范要求,摇表测试方法必须按规范执行。

2、雨后不应立即测量接地电阻。

九、提供资料:

避雷针单件的质保书、镀锌扁钢的质保书、设计图纸及技术要求、施工方案、技术核定单、工程变更签证、质量检验评定表、隐蔽工程验收单、接地电阻测试记录

第五章弱电系统安装工程施工质量监理细则

一、质量标准

(一)依据标准:

《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92 《火灾自动报警器通用技术条件》GB4717 《工业自动化仪表工程施工及验收规范》GBJ93-86 《市内电话线路工程施工及验收技术规范》YDJ138-85 《市内电话程控交换设备安装工程及验收技术规范》YDJ50-88 《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》GBJ131-90 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94 《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94 《工业计算机监控系统抗干扰技术规范》CECS81:96

《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》CECS89:97 《电气装置安装工程施工及验收规范》的有关规定。

(二)保证项目:

1、弱电各系统安装、调试必须按设计技术规范及有关施工规范规定进行。

2、信号电缆的绝缘电阻必须满足设计技术规范要求。

3、各弱电设备接地电阻必须满足设计技术规范要求。

(三)基本要求:

1、弱电各系统工程应具备下列条件方可施工:

(1)设计施工图纸,有关的技术文件及必要的仪器设备安装使用说明书已齐全;

(2)施工图纸已经会审;

(3)已经过技术交底和必要的技术培训等技术准备工作;

(4)设备和材料的型号、规格和材质应符合设计要求;

(5)施工现场已具备弱电各系统工程的施工条件。

2、待安装的仪器设备,应按其要求的保管条件,分类安善保管;各系统工程用的主要材料,应按其材质、型号及规格,分类保管。

3、电缆的抗干扰问题,目前已被提到足够重视的程度,尤其是对控制、保护、测量、计算机等使用的电缆。抗干扰问题在设计时应用严格要求,采取必要的防护措施,如选用屏蔽电缆、加强接地等。因此在电缆敷设过程中,有抗干扰要求时,应在电缆施工各工序中按设计要求认真地完成了这些防护措施,并保证施工质量。

4、电气防护与接地。当电缆从建筑物外面进入建筑物内部时,同时也会把雷击的可能性引入到布线系统中。另外当电源碰地、电源感应

电势或地电势上浮时,会可能影响到布线系统的安全。为此,在布线系统的设计及施工中,应充分考虑和采用必要的措施,解决电气防范和接地问题。各布线系统有关的有源设备的正极或外壳,干线屏蔽电缆层及连通接地线均应接地,宜采用联合接地方式;为同层有避雷带及均压网(高于30m 时每层都设置)时应与此相接,使整个大楼的接地系统组成一个笼式均压体。

5、弱电系统安装工程,技术含量高,施工难度大,工程配合面广,

质量要求高。为此必须做好充分的施工准备,全面规划,合理部署,采用正确的施工方法和技术措施,妥善安排力量,精心组织施工,才能按期、按质完成任务。

6、弱电系统安装工程应力求做到与土建工程施工的密切配合,合理安排交叉、平等、搭接施工,认真做好各项预留预埋工作。安装工程各工种相互间的配合协调工作,要昼考虑好电气线路、给排水、空调供回水管、通风管道的相互关系,不要在施工时发生位置冲突,要按有关规定距离设置。

7、各系统的调试开通,应按各自的规范、标准进行各种例行试验和典型式试验,一般应按如下程序进行:

(1)各系统的调试,应在建筑内部装修和本系统安装施工结束后进行。(2)各系统调试前应具备设备布置平面图、接线图、安装图、系统图以及其他必要的技术文件。

(3)施工单位应提交下列技术文件:

a、竣工图;

b、设计变更记录;

c、施工记录(包括隐蔽工程验收记录);

d、检验记录(包括绝缘电阻、接地电阻测试验记录,各种例行试验和典型式试验记录等);

e、竣工报告。

(4)调试前应按设计要求查验设备的规格、型号、数量、备品备件等。(5)应按各系统的规范要求检查各系统的线路,对于错线、开路、虚焊、短路等故障应进行处理和整改。

(6)应检查各系统的施工质量。对于施工中出现的问题,应会同有关单位协商解决,并有文字记录。

(7)各系统的系统调试,应先简后繁,逐项通电检查,调整其静动态参数,满足设计要求。各系统的调试工作一般可分为四个方面:检测系统的调试、控制系统的调试、报警系统的调试、联锁系统的调试。

待上述四方面的调试工作正常后,方可进行本系统的联调工作,全面达到预定的技术指标和质量目标。

8、各系统应由各专业部门进行竣工验收

(1)消防报警系统须经公安消防部门审查验收;

(2)电话通信系统应经邮电通信部门审查验收;

(3)广播电视系统应经广播电视部门审查验收;

(4)安保监视系统应经安保部门审查验收。

二、风险分析:

智能建筑弱电系统包括楼宇自动化系统、通信自动化系统、办公自动化系统、消防报警系统、安保监视与防盗报警系统、卫星及共用天线电视系统、广播音响系统、综合布线系统、车库自动管理系统、智慧卡系统、电视会议系统、同声传译系统、中央管理系统等。智能建筑是社会信息化与经济国际化的必然产物;是多学科、高新技术的巧妙集成;也是综合经济实力的象征。大量高新技术竞相在此应用,多功能电视电话、多媒体技术、电子邮件、卫星通信、计算机国际通信网络、智能保安与环境控制已不陌生;未来的信息高速公路、能量无线传输新技术、智能人工环境技术等量尖端的高技术也会在此生根、开花、结果。弱电系统是智能建筑的核心。系统集成是智能建筑的关键。承包智能建筑工程的公司应具有各种专业的专门技术人才,并具备系统集成能力,完成从技术与施工设计、设备供货、安装调试、竣工验收,直至交钥匙给业主的全方位服务。由此可见,弱电系统的重要性。它利用系统集成方法,将计算机技术、控制技术、通信技术、图象技术与建筑艺术有机结合,通过对设备的自动监控,对信息资源的管理和对使用者的信息服务及其与建筑的优化组合,新获得的投资合理,适合信息社会需要,并且具有安全、高效、舒适、便利和灵活特点的建筑物,这就是工程难点和监理重点。

三、控制点:

1、技术要求:

(1)弱电系统安装工程应力求做到与土建工程、装修工程的密切配合协调工作,合理安排交叉、平行、搭接施工,认真做好各项预留预埋工作。安装工程各专业工种相互间的协调配合工作,要尽量考虑好电气线路、给排水、空调供回水管、通风管道的相互关系,各种管线的空间布置要合理,要按有关规范、标准的规定距离设置。

(2)保护管连接应保证整个电气系统的电气连续性,要求各段保护管之间不应绝缘,应形成欧姆接触,这样接地后,会使整个系统有较好的屏蔽性能。

(3)信号电缆(线)与电力电缆(线)交叉敷设时,宜成直角;

当平行敷设时,其相互间的距离应符合设计要求。明敷的信号线路与具有强磁场和强静电场的电气设备之间的净距离,宜大于1、5m;当采用屏蔽电缆或穿金属保护管以及在汇线槽内敷设时,宜大于0、8m。

(4)当有抗干扰要求时,多芯电缆中的备用芯线应在一点接地。屏蔽电缆的备用芯线与电缆屏蔽层,应在同一侧接地。

(5)信号线应敷设在电源线的上方,是为了避免它处于电源线与地之间的电场内,从而减少干扰。

(6)工作接地线与保护接地线必须分开,保护接地导体不得利用

多种软管。工作接地线应用铜芯绝缘导线或电缆,不得利用镀锌扁钢或多种软管。

(7)线路不应有中间接头,当无法避免时,应在分线箱或接线盒

内接线,接头宜采用压接;当采用焊接时,应用无腐蚀性焊剂。补偿导线宜采用压接。同轴电缆及高频电缆应采用专用接头。

(8)引入控制器的电缆或导线,应符合下列要求:

a、配线应整齐、避免交叉,并应固定牢靠;

b、电缆芯线和新配导线的端部,均应标明编号,并与图纸一致,字迹清晰不易退色;

c、端正板的每个接线端,接线不易超过2 根;

d、电缆芯和导线,应留有不小于20cm 的余量;

e、导线应绑扎成束;

f、导线引入线穿线后,在进线管处应封堵。

(9)设备控制柜(盘)内不同电压等级、不同电流类别的端正、应分开,并有明显标志。

(10)不同系统、不同电压等级,不同电流类别的导线,不应敷设在同一管内或线槽内。

2、美观效果:

(1)各系统配管、开关箱、分线箱、仪表设备内部不得有污染杂物,外表整洁美观。

(2)设备安装从实用出发,安装要牢固,操作要方便,维护要便当。(3)安装的设备是建筑物内的基础设施,必须保证良好的使用功能,加强管理应注意建筑物的美化问题。

四、预检项目:项目检查要点

1、施工组织设计与施工方法

(1)合理安排施工程序;

(2)用流水作业法和网络计划技术安排施工进度计划;

(3)提高施工的连续性和均衡性;

(4)提高机械化程度,减轻劳动强度,提高劳动生产率;

(5)采用先进的施工技术,合理选择施工方案,应用科学的计划方法,确保施工安全,降低工程成本,提高施工质量;

(6)减少暂设工程和临时性设施,合理布置施工平面图,节约施工用地。

2、原材料质量

材料设备应具有产品合格证、型号、规格、数量应符合设计要求;进口设备须经海关验证,商检局检验,符合国家标准和设计要求;消防设备须有消防局的许可证。材料设备进入现场须经监理验收,才能入库。(1)配管应与土建施工密切配合,做好预留预埋各项工作;

(2)明敷管线要等土建筑基层基本完成;

(3)设备基础应由土建方与安装方进行中间验收,办理移交手续;

3、作业条件

(4)设备安装应在土建装修、表层基本完成后进行。

五、隐蔽工程:项目验收要点

1、暗配管线

(1)暗配管线的施工方法应符合现行国家标准《电气装置安装工程施工及验收规范》的有关规定;

(2)暗配管线应保证保护层的厚度要求;

(3)防雷接地系统、工作接地系统的施工,应严格按施工规范验收,接地电阻值应符合设计及规范要求;

(4)支吊架、膨胀螺栓固定措施应符合机械技术要求,牢固可靠;(5)过沿降缝要进行技术处理。

2、电器设备安装

(1)一次仪表和执行机构,应按各系统的规范、标准施工;

(2)电源线、接地线均应并联,不得串联,严格按规范施工;

(3)电器设备的接地应可靠,电气防范应安全。

3、施工要点

(1)防雷接地,工作(保护)接地镀锌扁钢搭接不得成“T”型,严禁直接对接。搭接长度必须为扁钢宽度的2 倍(园钢为直径的6 倍),四边施焊,两长边必焊,焊缝应平整饱满,不得有咬肉,夹渣、焊瘤等现象,焊渣应及时清除并刷二度防锈漆(埋地刷二度沥青漆);

(2)接地装置(接地体与接地线)埋设深度应符合设计或规范规定,一般接地作埋设顶面的深度距地面不小于0.6m。

六、实测抽查:序号项目检查要点 1 材料设备

材料设备进场均应验收,三证齐全,质量应符合有关规范、标准及系统功能

2 各系统的检测、控制、报警、联锁功能,应正确无误;手动、自动、联动控制应分别检验,其动作应正确无误,符合设计要求。

七、旁站检查:项目检查要点

1、施工量具施工量具及各系统的专用测试仪表须测试中心检验合格并在有效期内

2、接地电阻与绝缘电阻的测试各系统的接地电阻和绝缘电阻测试,应严格按照规范进行;若有特殊要求的系统,按其要求增加测试项目。

3、系统调试开通各系统的调试开通工作,是各系统的关键环节,是检验安装质量的度量,是各系统成败的标志。因此,调试方案、调试方法、调试程序都必须经过认真研究,制定出有效措施,使调试开通工作顺利进行。

对突发事件,还应有应急处理措施。在调试过程中,应做好记录,数据真实可靠,技术资料齐全。

八、试验项目:

1、绝缘电阻:

(1)回路的绝缘电阻应保证>0、5MΩ;火灾自动报警系统,导线对地电阻不小于20MΩ。

(2)线路敷设完毕,应进行校线及标号,并按规定测量绝缘电阻。测量线路绝缘电阻时,必须将已连接上的仪器设备断开。

2、接地电阻:接地干支线的接地电阻<1Ω,高层建筑联合接地电阻<1Ω。当有更高要求时,或邻近有强电磁场干扰,对接地电阻提出更高要求时,应取其中的最小值作为设计依据。

3、测行试验与典型式试验:各系统的例行试验与典型式试验,各自按照规范规定进行,现以消防报警系统为例,叙述该系统的例行试验与型式试验程序。

(1)报警控制器应进行下例功能试验:

a、火灾报警自检功能;

b、消音、复位功能;

c、故障报警功能;

d、火灾优先功能;

e、报警记忆功能;

f、电源自动转换和备用电源的自充电功能;

g、备用电源的欠压和过压报警功能。

(2)采用专用检测仪器分批试验探测器的动作及确认灯显示。

(3)试验火灾报警装置的声光显示。

(4)试验水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示。

(5)对备用电源进行1-2 次充放电试验,1-3 次主电源和备用电源自动切换试验

(6)用自动或手动检查下列消防控制设备的控制显示功能;

a、防排烟设备、电动防炎阀、电动防火门、防火卷帘等控制设备;

b、室内消火栓、自动喷淋灭火系统的控制设备;

c、卤化烷、二氧化碳、泡沫、干粉等固定灭火系统的控制设备;

d、火灾事故广播、火灾事故照明灯及疏散指示标志灯。

(7)强制消防电梯、客梯停于首层试验。

(8)消防通信设备应在消防控制室进行对讲通话试验。

(9)检查新有转换开关。

(10)强制切断非消防电源功能试验。

九、提供资料:

1、施工组织设计及施工方案与技术措施

2、有关专业部门审查意见

3、设计变更记录

4、施工记录

5、检验记录

6、材料、设备质保书

7、技术核实单

8、工程量变更签证

9、各系统的调试报告

10、弱电系统的竣工报告

11、各分项(分部)工程检验报告

防雷接地设计规范标准

第一章总则 第1.0.1条为使建筑物(含构筑物,下同)防雷设计因地制宜地采取防雷指施,防止或减少雷击建筑物所发生的人身伤亡和文物、财产损失,做到安全可靠、技术先进、经济合理,制定本规. 第1.0. 2条本规适用于新建建筑物的防雷设计. 本规不适用于天线塔、共用天线电视接收系统、油罐、化工户外装置的防雷设计. 第1.0.3条建筑物防雷设计,应在认真调查地理、地质、土壤、气象、环境等条件和雷电活动规律以及被保护物的特点等的基础上,详细研究防雷装置的形式及其布置. 第 1.0.4条建筑物防雷设计除应执行本规的规定外,尚应符合国家现行有关标准和规的规定. 第二章建筑物的防雷分类 第2.0.1条建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类. 策2.0.2条遇下列情况之一时,应划为第一类防雷建筑物: 一、凡制造、使用或贮存炸药、火药、起爆药、火工品等大量爆炸物质的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者. 二、具有0区或10区爆炸危险环境的建筑物. 三、具有1区爆炸危险环境的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者. 第2.0.3条遇下列情况之一时,应划为第二类防雷建筑物: 一、国家级重点文物保护的建筑物. 二、国家级的会堂、办公建筑物、大型展览和博览建筑物、大型火车站、国宾馆、国家级档案馆、大型城市的重要给水水泵房等特别重要的建筑物. 三、国家级计算中心、国际通讯枢纽等对国民经济有重要意义且装有大量电子没备的建筑物. 四、制造、使用或贮存爆炸物质的建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和 人身伤亡者. 五、具有1区爆炸危险环境的建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者. 六、具有2区或11区爆炸危险环境的建筑物. 七、工业企业有爆炸危险的露天钢质封闭气罐. 八、预计雷击次数大于0.06次/a的部、省级办公建筑物及其它重要或人员密集的公共建筑物. 九、预计雷击次数大于0.3次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物. 注,预计雷击次数应按本规附录一计算; 第2.0.4条遇下列情况之一时,应划为第三类防雷建筑物 一、省级重点文物保护的建筑物及省级档案馆. 二、预计雷击次数大于或等于0.012次/a,且小于或等于0.06次/a的部、省级办公建筑物及其它重要或人员密集的公共建筑物. 三、预计雷击次数大于或等于0.06次/a,且小于或等于0.3次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物. 四、预计雷击次数大于或等于0.06次/a的一般性工业建筑物. 五、根据雷击后对工业生产的影响及产生的后果,并结合当地气象、地形、地质及周围环境

防雷接地规范常用

1、防雷接地装置由接闪器、引下线、接地装置组成。 2、建筑物内的设备、管道构架等主要金属物和防侧击雷的门窗、栏杆以及屋面的金属物体必须接地焊接。 3、防雷接地体应采取焊接方法:①使用金属管作接地体时应在其串接部位焊接角形金属跨接线;②钢筋与钢筋交叉要用一条短圆钢进行跨接焊接,焊接长度不小于圆钢直径的6倍,圆钢同扁钢的焊接必须进行三面焊接;③焊接处焊缝应饱满,要有足够的机械强度,不得有灰渣,咬肉裂纹虚焊气孔等缺陷,焊接处的药皮应敲净。接地体采取搭焊接时。其搭接长度必须符合以下要求:①扁钢为其宽的2倍以上;(三个棱边焊接)②圆钢为其直径的6倍以上;(双面焊接)③圆钢和扁钢连接,其长度为圆钢直径的6倍。(三面焊接) 4、人工接地体应采用圆钢、扁钢、角钢、钢管等金属材料,必须符合以下要求:①圆钢直径不小于10mm;②扁钢截面不小于100平方毫米,厚度不小于4毫米;③角钢厚度不小于4毫米;④钢管壁厚不小于3.5毫米。 5、利用建筑物钢筋做防雷引下线时:①上部与接闪器焊接,下部与基础防雷地线焊接,不能绑接;②下部在室外地坪下0.8~1m处焊一根直径12mm或-40×4镀锌导体伸向室外墙边的距离不小于1m,以备室外人工接地体使用(按图纸设计确定)。③下部在室外地坪上不低于0.3m处焊接一接地体连接板,供防雷接地电阻测量和以备室外防跨步电压工程用(按图纸设计确定)。④接地电阻值应小于设计要求,当利用柱基作接地体不能满足要求时应埋没人工接地体。⑤建筑物钢筋柱内,钢筋直径16mm以上的可用二根作为一组引下线,钢筋直径10mm以上的应用四根为一组作引下线。具体做法按设计要求。⑥防雷专用的引下线暗敷时,引下线扁钢截面不得小于25×4mm圆钢直径不得小于12mm,引下线必须在距地面1.5~1.8m处做断接卡子(一条引下线除外)断接线卡子所用镀锌螺栓的直径不得小于10mm,并需加镀锌弹簧垫圈,并安装一个有标识的接地电阻检测盒。⑦施工操作时应按图纸设计要求截出柱、桩、位置和柱、桩内所用钢筋的位置用油漆作好标志,按照施工进度层都要在相同的钢筋上作好油漆标志,以免错接。 6、建筑物内的电气设备和建筑物天面的设备管道,突出构架以及需防铡击雷的门窗必须做好接地,需防雷的金属门窗应有两处与接地线相连,天面的金属管道应有两处接地。 7、进出建筑物的金属管道和电源穿线钢管均应与接地装置相联。 8、接地干线的接线柱应该明敷在外,与绝缘导线PE线应紧密联接,联接处应有明显的接地标记。 9、电气设备上的接地线应采用专用的接地线,并用镀锌螺栓将接地线牢固地接在电气设备的金属体上。

基站防雷接地规范

基站防雷接地规范(2006年试行V3.5) 为了防止移动通信基站遭受雷害,确保建筑物、站内工作人员的安全,确保基站内设备的正常工作,提高网络运行的安全系数,有必要做好移动通信基站的防雷与接地工作。一.基本原则 实施防雷工程应本着整体防雷、综合治理、系统防护的原则: 1.防止异常电流进入机房。 2.对进入机房的异常电流,应通过避雷器、合理接地系统和地网尽快泄放。 3.对通过以上原则仍未能避免的异常电流应通过等电位连接的技术,将影响降低到最低。 二.电力引入 2.1变压器应安装高低压避雷器,其地线应与地网良好连接。 2.2基站供电应采用三相四线铠装电力电缆埋地进入机房,其长度不宜小于15m。 2.3 2.4重点基站(如传输节点机房等)、郊区及乡镇基站必须安装压敏型电源避雷器。一级避雷器应安装在基站总交流配电箱内(或旁边)、二级避雷器应安装在开关电源AC屏内,该避雷器应在采购电源设备时一并提出要求。一级电源防雷器的安装必须在电源线的进口处,不许安装在远离电源线的地方,否则将失去作用。一、二级避雷器的接地线应尽量短直,引下线长度应不大于1.5米,截面积为35mm2,连接必须可靠,线耳压接必须牵固。安装位置如图一所示。一、二级避雷器间的交流电源线长度应不少于5m,对于距离不足5m的基站也可在一、二级避雷器间加装8.5-15μH(5m*1.7μH/m)的空心电感退耦器(必须注意电感的最大工作电流,不得等于或小于基站最大用电负荷)。

图一内置避雷器AC屏的安装位置 2.4.1电源避雷器的要求: 2.4.1.1.第一级压敏避雷器的要求: (1)对于高山和多次遭雷击的基站最大放电电流≥120-150KA/每线; 响应时间≤100ns,3+1的保护模式 (2)山区(中雷区以上有架空电源线引入的机房、丘陵、公路旁、农民房、水田中、易遭受雷击的机房,且雷暴日为多雷区的地区)电源用SPD最大通流量: L-PE或 L-N、N-PE必须通过冲击通流容量≥100KA/每线、8/20μs波形的检测,最大持续 工作相电压385V,采用3+1的保护模式。 (3)对于郊区(城市中高层孤立建筑物的楼顶机房、城郊、居民房、水塘旁以及无专用配电变压器供电的基站,且雷暴日为多雷区的地区):电源用SPD最大通流量:L-PE或L-N、N-PE必须通过冲击通流容量≥80KA/每线、8/20μs波形的检测,最大持续工作相电压385V,采用3+1的保护模式。 (3)城市型(闹市区、公共建筑物、专用机房、且雷暴日为中雷区的地区):电源用

无线网桥安装技术规范标准

无线网桥设备安装技术规范

1 安装条件 1.1 避雷针要求 无线网桥野外安装时,如附近没有高大建筑物或避雷针保护,需要考虑防雷措施,通常使用避雷针,一般在城区安装或周边有避雷针保护时,可不单独设置避雷针。 避雷针是基本的防雷措施,目的是通过避雷针尖端击穿空气引发放电并将雷电产生的电流(电荷)通过接地引线导入大地,从而保护其它设施。所以,正确的使用避雷针可以有效保护其它设备。但是错误的安装和使用避雷针,对其它设备不但起不到保护作用,反而会加大设备遭受雷击的概率。 ●避雷针制作要求 由于避雷针利用的是间断与空气接触面积小,空气容易被击穿的原理,所以顶端需要磨尖。 所有金属部分必须镀锌,并保护镀锌层。 避雷针顶端应刷锡,刷锡长度应大于70mm。 避雷针必须接地,避雷针不接地会成为引雷针。 ●避雷针保护角度 避雷针的有效保护角度是避雷针顶端45°角以下的物体,如下图所示为避雷针的保护角。 ●避雷针的接地电阻要求 由于避雷针是通过自身引雷并快速放电的方式来防雷的,所以避雷针必须接地,如果避雷针不接地将成为引雷针。 避雷针接地电阻越小越好,接地电阻越小,则雷击时放电效果越好,放电越快。建议避雷针接地电阻小于1欧姆,最高不超过4欧姆。 ●避雷针需要与被保护的设备绝缘隔离,且不能与被保护的设备共用同一个接地

由避雷针的特性可以看出避雷针是引雷的,避雷针在遭受雷击时在接地通路上会放电。所以,避雷针与被保护的设备需要绝缘隔离,否则避雷针在放电时对于其它设备反倒是雷击效果。由于避雷针由于尖端放电特性,比一般设备易引起雷击放电,所以如果避雷针无法与被保护设备绝缘隔离,反倒加大了其它设备雷击的概率。因此,避雷针接地需要与设备接地分开,不能共用一个接地。 1.2 安装金属抱杆要求 ●金属抱杆规格及要求 网桥需固定在直径40-55mm的镀锌或镀锡管上。 ●金属抱杆长度要求 由于不同型号的设备安装天线数量不同,为保证金属抱杆能满足安装设备和天线的最小空间要求,且能保证设备和天线满足适当的角度调整,对金属镀锌管长度要求如下:安装无线网桥设备时,使用单立杆时,金属管安装设备和天线部分的长度需要高于水泥基础1.1米以上。也可以使用Y型支架,使用Y型支架时,两边的支架安装设备和天线部分的长度需要分别大于0.6米。 1.3 供电要求 ●供电电压 网桥的PoE供电模块正常供电电压为110V~240V,低于或高于该电压均会影响设备正常工作或导致PoE供电模块异常损坏。针对野外供电电压不稳以及电压偏高的情况,需要设计一套适应工作电压的PoE供电解决方案(如稳压电源、UPS供电)。 ●供电要求 由于网桥属于精密电子设备,对于供电要求较高,且易受其它供电设备的冲击和影响,所以网桥供电的取电应与其它大功率设备如抽油机、输油泵等分开取电。在同一位置取电时,应加装UPS、稳压电源或隔离变压器,过滤掉大功率电机等工作时对电源的影响和干扰。 ●供电距离 使用PoE供电模块通过网线给网桥供电时,供电距离最远为120米,建议不超过100米。超过该距离建议将输电线路移至网桥附近,以满足建议供电距离要求。 ●网线选择 请选用正规厂家的纯铜或无氧铜CAT5超五类双绞线。超五类双绞线网线芯径要求为24AWG(直径0.51mm)的纯铜或无氧铜。假冒或劣质的CAT5网线一般采用的是CAT3或CAT4的线芯,有的线芯不是纯铜的而是钢丝外镀铜的,这些劣质网线都会影响网桥的供电距离以及数据传输时的带宽。推荐采用的网线品牌为:正品的国际品牌如西蒙、康普、安普、康宁网线或国产的TCL电工、一舟、VCOM(唯康)、普天、清华同方等。其中国产品牌的假货相对较少,安普的网线假货最多。

[防雷接地电阻规范]防雷接地电阻规定是多少

[防雷接地电阻规范]防雷接地电阻规定是多少建筑物接地电阻的要求 第一类防雷建筑物:防雷电感应的接地装置应和电气设备接地装置共用,其工频接地电阻不应大于10Ω。 工频接地电阻 英文名称:power frequency earthing resistance 定义:工频电流流过接地装置时,接地装置与远方大地之间的电阻。其数值假定等于接地装置对地电位最大值与通过接地装置流入地电流最大值的比值。 工频就是一般的市电(工业用电)频率,在我们国家是50赫兹。工频是很低的频率。我国通常叫的工频,就是指50HZ的交流电。 第二类防雷建筑物:每根引下线的接地电阻不小于10Ω,防直击雷接地装置宜和防雷电感应、电气设备、系统等共用接地装置。 避雷器、电缆金属外皮、钢管和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不应大于10Ω。

架空和直接埋地的金属管道在进出建筑物处应就近与防雷的接地装置相连;当不相连时,架空管道应接地,其冲击接地电阻不应大于10Ω。 建筑物,引人、引出该建筑物的金属管道在进出处应与防雷的接地装置相连;对架空金属管道尚应在距建筑物约25m处接地一次,其冲击接地电阻不应大于10Ω。 第三类防雷建筑物:每根引下线的冲击接地电阻不宜大于30Ω。 避雷器、电缆金属外皮和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不宜大于30Ω。(防雷检测报告第19条——防雷接地电阻≤10) 电源系统接地电阻的要求 机房接地与防雷接地系统共用时,接地电阻要求小于1Ω。 (因此对于监控机房和通讯机房接地均应与建筑物防雷地等共用同一接地装置,接地电阻要求小于1Ω。)

在电缆与架空线连接处,应装设避雷器。避雷器、电缆金属外皮、钢管和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不宜大于10Ω。 输送危险物质的各种室外架空管,应每隔20~25米接地一次,每处冲击接地电阻不应大于10Ω。凡生产、加工或储存危险品的过程中,有可能积聚静电电荷的金属设备、金属管道和导电物体,均应直接接地,接地电阻不应大于100Ω。 低压配电线路的接地应采用TN-S或TN-C-S系统,引入建筑物的电源线路,中性点应重复接地,接地电阻不应大于10Ω。 TN-S系统 英文名称:TN-S system 定义:整个系统的中性线与保护线分开的TN系统。 字母标识: 第一字母表示电力系统的对地关系

防雷接地规范标准

防雷接地规范标准

目录 第一章总则 (3) 第二章防雷分类 (3) 第三章措施 (5) 第一节一般规定 (5) 第二节第一类防雷建筑物的防雷措施 (5) 第三节第二类防雷建筑物的防雷措施 (9) 第四节第三类防雷建筑物的防雷措施 (13) 第五节其它防雷措施 (15) 第四章装置 (17) 第一节接闪器 (17) 第二节引下线 (18) 第三节接地装置 (19) 第五章接闪器 (20) 第一节接闪器选择 (20) 第二节接闪器布置 (20) 参考资料 (20)

第一章总则 第1.0.1条为使建筑物(含构筑物,下同)防雷设计因地制宜地采取防雷指施,防止或减少雷击建筑物所发生的人身伤亡和文物、财产损失,做到安全可靠、技术先进、经济合理,制定本规范。 第1.0.2 条本规范适用于新建建筑物的防雷设计。 本规范不适用于天线塔、共用天线电视接收系统、油罐、化工户外装置的防雷设计。 第1.0.3 条建筑物防雷设计,应在认真调查地理、地质、土壤、气象、环境等条件和雷电活动规律以及被保护物的特点等的基础上,详细研究防雷装置的形式及其布置。 第1.0.4 条建筑物防雷设计除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准和规范的规定。 第二章防雷分类 第2.0.1条建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类。 第2.0.2条遇下列情况之一时,应划为第一类防雷建筑物: 一、凡制造、使用或贮存炸药、火药、起爆药、火工品等大量爆炸物质的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。 二、具有0区或10区爆炸危险环境的建筑物。 三、具有1区爆炸危险环境的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。 第2.0.3条遇下列情况之一时,应划为第二类防雷建筑物: 一、国家级重点文物保护的建筑物。

防雷接地技术标准和规范标准[详]

通信、计算机、监测监控网络机房 设置防雷接地技术规范指导意见 第一部分:总则 第一条:本技术指导意见适用于集团公司所有通信、计算机、监测监控设备及机房。 第二条:通信、计算机、监测监控设备和机房的接地及防雷应做到确保人身和通信设备的安全以及通信设备的正常工作。 第二部分:机房及设备防雷接地的技术标准和条例 第三条:机房及设备防雷接地应执行下列技术标准和条例:YDJ26-89《通信局(站)接地设计暂行技术规范》(综合楼部分); YD 2011-93《微波站防雷与接地设计规范》; YD 5068-98《移动通信基站防雷与接地设计规范》; YD 5078-98《通信工程电源系统防雷技术规定》; YD 过 5098-2001《通信局(站)雷电过电压保护设计规范》; GA371-2001《计算机信息系统实体安全技术要求》; GB2887-2000《电子计算机场地通用规范》; GB50174-93《电子计算机房设计规范》; GBJ57-83《建筑防雷设计规范》; YD5003-94《电信专用房屋设计规范》; 《煤矿安全规程》;

《通讯机房静电防护通则》; 以上标准是为了解决综合通信大楼、交换局、数据局、模块局、接入网站、IP 网站、移动通信基站、卫星地球站、微波站、监测监控机房及设备等因雷电感应通过电源线、信号线、网络数据线、天馈线、遥控系统、监控系统引入的雷害,确保通信设备的安全和正常运行而编制的。 第四条:所有通信、计算机、监测监控网络机房安装的防雷产品应 当符合国务院气象主管机构规定的使用要求;所有通信、计算机、监测监控场(站)、机房所建防雷设施应符合相关技术标准、规范。 第五条:从事通信、计算机、监测监控网络机房防雷工程的企业,应当持有国务院气象主管机构颁发的《防雷工程专业设计资质证》和《防雷工程专业施工资质证》;工程设计、施工人员应当持有气象主管机构颁发的《防雷工程专业设计资格证》和《防雷工程专业施工资格证》。工程完工后,应将设计施工单位及个人的资质资格证复印件及竣工验收资料等存档备查。 第六条:通信、计算机、监测监控网络机房防雷工程实行设计审核和竣工验收制度。防雷工程的设计、施工单位,必须将防雷工程设计方案报送当地气象主管机构审核,经审核合格后,方可交付施工。工程竣工后,须经法定防雷检测机构检测合格并报当地气象主管机构验证备案后,方可投入使用。 第三部分:机房及设备防雷接地的安全技术要求 第七条:

防雷接地规范标准

防 雷 接 地 规 范 标 准 目录 第二章防雷分类 (3) 第三章措施 (4) 第一节一般规定 (4) 第二节第一类防雷建筑物的防雷措施 (4) 第三节第二类防雷建筑物的防雷措施 (8) 第四节第三类防雷建筑物的防雷措施 (13) 第五节其它防雷措施 (15)

第四章装置 (16) 第一节接闪器 (16) 第二节引下线 (17) 第三节接地装置 (18) 第五章接闪器 (19) 第一节接闪器选择 (19) 第二节接闪器布置 (20) 参考资料 (20) 第一章总则 为使建筑物(含构筑物,下同)防雷设计因地制宜地采取防雷指施,防止或减少雷击建筑物所发生的人身伤亡和文物、财产损失,做到安全可靠、技术先进、经济合理,制定本规范。 第1.0.2条本规范适用于新建建筑物的防雷设计。 本规范不适用于天线塔、共用天线电视接收系统、油罐、化工户外装置的防雷设计。 第1.0.3条建筑物防雷设计,应在认真调查地理、地质、土壤、气象、环境等条件和雷电活动规律以及被保护物的特点等的基础上,详细研究防雷装置的形式及其布置。 第1.0.4条建筑物防雷设计除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准和规范的规定。 第二章防雷分类 建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类。 遇下列情况之一时,应划为第一类防雷建筑物: 一、凡制造、使用或贮存炸药、火药、起爆药、火工品等大量爆炸物质的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。 二、具有0区或10区爆炸危险环境的建筑物。 三、具有1区爆炸危险环境的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。

避雷针塔安装方法措施

一、防雷避雷针安装设计施工依据 ●GB50057-1994 《建筑物防雷设计规范》(2010年版) ●GB50343-2012 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 ●GA267-2000 《计算机信息系统雷电电磁脉冲安全防护规范》 ●IEC 61024 《建筑物防雷》 ●GB50165-92 《古建筑木结构维护与加固技术规范》 ●GB/T 50314 《智能建筑设计标准》 ●YD/T926-1~3 《大楼综合布线总规范》 ●GB/T50311 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 ●《防雷减灾管理办法》 ●99D-501-1 《建筑物防雷设施安装》 二、整体防雷示意图纸 综合防雷系统 外部防雷措施内部防雷措施 接闪器引 下 线 屏 蔽 接 地 装 置 共 用 接 地 系 统 屏 蔽 隔 离 ( ) 等 电 位 连 接 合 理 布 线 电 涌 保 护 器

一、防雷避雷针安装设计施工依据 ●GB50057-1994 《建筑物防雷设计规范》(2010年版) ●GB50343-2012 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 ●GA267-2000 《计算机信息系统雷电电磁脉冲安全防护规范》 ●IEC 61024 《建筑物防雷》 ●GB50165-92 《古建筑木结构维护与加固技术规范》 ●GB/T 50314 《智能建筑设计标准》 ●YD/T926-1~3 《大楼综合布线总规范》 ●GB/T50311 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 ●《防雷减灾管理办法》 ●99D-501-1 《建筑物防雷设施安装》 二、整体防雷示意图纸 综合防雷系统 外部防雷措施内部防雷措施 接闪器引 下 线 屏 蔽 接 地 装 置 共 用 接 地 系 统 屏 蔽 隔 离 ( ) 等 电 位 连 接 合 理 布 线 电 涌 保 护 器

避雷针塔安装方法措施

避雷针塔设计安装方法 一、防雷避雷针安装设计施工依据 ●GB50057-1994 《建筑物防雷设计规范》(2010年版) ●GB50343-2012 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 ●GA267-2000 《计算机信息系统雷电电磁脉冲安全防护规范》 ●IEC 61024 《建筑物防雷》 ●GB50165-92 《古建筑木结构维护与加固技术规范》 ●GB/T 50314 《智能建筑设计标准》 ●YD/T926-1~3 《大楼综合布线总规范》 ●GB/T50311 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 ●《防雷减灾管理办法》 ●99D-501-1 《建筑物防雷设施安装》 二、整体防雷示意图纸 综合防雷系统 外部防雷措施内部防雷措施 接闪器引 下 线 屏 蔽 接 地 装 置 共 用 接 地 系 统 屏 蔽 隔 离 ( ) 等 电 位 连 接 合 理 布 线 电 涌 保 护 器 三、避雷针塔安装滚球半径计算法建筑物年预计雷击次数应按下式计算:

式中:N—建筑物年预计雷击次数(次/a); k—校正系数, 在一般情况下取1;位于河边、湖边、山坡下或山地中土壤电阻率较小处、地下水露头处、土山顶部、山谷风口等处的建筑物, 以及特别潮湿的建筑物取 1.5;金属屋面没有接地的砖木结构建筑物 取 1.7;位于山顶上或旷野的孤立建筑物取2; N g—建筑物所处地区雷击大地的年平均密度(次/km2/a); A e—与建筑物截收相同雷击次数的等效面积(km2)。

四、避雷针塔品牌材质分类 避雷针分为:提前放电避雷针、先导放电避雷针、限流避雷针、优化避雷针、普通避雷针 避雷针材质:不锈钢、纯铜、热镀锌、钛合金避雷针、铝材、玻璃钢避雷针、其他钢材等 避雷针品牌: 1)进口品牌:艾力高避雷针、PULSAR避雷针、OMEX避雷针、富兰

防雷接地规范方案标准

防雷接地规范

标 准 目录 第一章总则 (4) 第二章防雷分类 (5) 第三章措施 (7) 第一节一般规定 (7) 第二节第一类防雷建筑物的防雷措施 (7)

第三节第二类防雷建筑物的防雷措施 (13) 第四节第三类防雷建筑物的防雷措施 (20) 第五节其它防雷措施 (23) 第四章装置 (25) 第一节接闪器 (25) 第二节引下线 (27) 第三节接地装置 (28) 第五章接闪器 (30) 第一节接闪器选择 (30) 第二节接闪器布置 (30) 参考资料 (31)

第一章总则 第1.0.1条为使建筑物(含构筑物,下同)防雷设计因地制宜地采取防雷指施,防止或减少雷击建筑物所发生的人身伤亡和文物、财产损失,做到安全可靠、技术先进、经济合理,制定本规范。 第1.0.2 条本规范适用于新建建筑物的防雷设计。 本规范不适用于天线塔、共用天线电视接收系统、油罐、化工户外装置的防雷设计。 第1.0.3 条建筑物防雷设计,应在认真调查地理、地质、土壤、气象、环境等条件和雷电活动规律以及被保护物的特点等的基础上,详细研究防雷装置的形式及其布置。 第1.0.4 条建筑物防雷设计除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准和规范的规定。

第二章防雷分类 第2.0.1条建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类。 第2.0.2条遇下列情况之一时,应划为第一类防雷建筑物: 一、凡制造、使用或贮存炸药、火药、起爆药、火工品等大量爆炸物质的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。 二、具有0区或10区爆炸危险环境的建筑物。 三、具有1区爆炸危险环境的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。 第2.0.3条遇下列情况之一时,应划为第二类防雷建筑物: 一、国家级重点文物保护的建筑物。 二、国家级的会堂、办公建筑物、大型展览和博览建筑物、大型火车站、国宾馆、国家级档案馆、大型城市的重要给水 水泵房等特别重要的建筑物。 三、国家级计算中心、国际通讯枢纽等对国民经济有重要意义且装有大量电子设备的建筑物。

避雷装置的原理及安装规范

避雷装置的工作原理及安装规范 目录 一、工作原理 (1) 二、避雷装置的组成 (2) 1.接闪器 (2) 2.引下线 (2) 3.接地装置 (2) 三、避雷装置的安装 (3) 1.接闪器的安装 (3) 2.引下线的安装 (4) 3.接地装置的安装 (8) 四、接地电阻 (10) 1.接地电阻的概念及要求 (10) 2.接地电阻的测试 (11)

避雷装置的工作原理及安装规范 避雷装置,是用来保护建筑物或构筑物等避免雷击的装置,它的作用是将雷击电荷或建筑物的感应电荷迅速引入大地,以保护建筑物、电器设备及人身不受损害。一套完整的避雷装置是由接闪器、引下线和接地装置三部分组成。接闪器有避雷针、避雷线、避雷带和避雷网等,是安装在需要被保护的建筑物或构筑物的顶部,用于接受雷电电荷的装置。引下线是连接接闪器和接地装置的金属导体,是将雷电流引入大地的通道。接地装置包括接地线和接地体,是防雷装置的重要组成部分。 一、工作原理 依据《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010),避雷装置的基本原理是让由地球大气层中雷云感应的电荷及时地通过接闪器、引下线和接地装置引入地球表面,将电荷减低或者中和,避免其过分的积累而引发巨大的雷电击中事故,从而保护可能被雷电击中的建筑物或构筑物等。 同时,在雷电发生时,接闪器还能吸引雷电的放电通道,主动地将雷电电荷通过引下线和接地装置导入地球大地中,避免因雷电产生的巨大电流对建筑、设备、人及其它构筑物造成破坏或伤害。 避雷针是避雷装置中接闪器所最常见的一种方式,其工作原理是利用尖端放电现象,在雷雨天气,高楼或者较高的构筑物上空出现带电云层时,避雷针以及建筑物等上空会被感应上大量电荷,由于避雷针的针头是尖的,所以静电感应时,导体尖端总是会聚集最多的电荷,这样,避雷针的尖端就会聚集大部分的电荷。避雷针又与这些带电云层形成了一个电容器,由于它较尖,即这个电容器的两极板正对面积很小,所以电容就很小,也就是说他能容纳的电荷很少。但是它又聚集了大部分的电荷,所以,当云层上电荷较多时,避雷针与云层之间的空气就很容易被击穿,成为导体。这样,带电云层与避雷针就会形成通路,从而是带电云层通过避雷针、引下线、接地装置与地球表面形成闭合回路,这样,带电云层上的电荷就可以通过避雷装置导入大地中和,使其不对建筑物或构筑物等构成危险。

避雷针制作与安装的要求(精校版本)

钢结构厂房能用钢结构作为避雷针的接地引线吗? 可以的,并且推荐用这种方式,GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》中 4.3.5利用建筑物的钢筋作为防雷装置时应符合下列规定: 1建筑物宜利用钢筋混凝土屋顶、梁、柱、基础内的钢筋作为引下线。5.3.5建筑物的钢梁、钢柱、消防梯等金属构件以及幕墙的金属立柱宜作为引下线,但其各部件之间均应连成电气贯通,可采用铜锌合金焊、熔焊、卷边压接、缝接、螺钉或螺栓连接;其截面应按本规范表 5.2.1的规定取值;各金属构件可被覆有绝缘材料。 5.3.8第二类防雷建筑物或第三类防雷建筑物为钢结构或钢筋混凝土建筑物时,在其钢构件或钢筋之间的连接满足本规范规定并利用其作为引下线的条件下,当其垂直支柱均起到引下线的作用时,可不要求满足专设引下线之间的间距。 避雷针制作与安装的要求 所有金属部件必须镀锌,操作时注意保护镀锌层。 采用镀锌钢管管制作针尖,管壁厚度不得小于3mm,针尖刷锡长度不得小于70mm 避雷针应垂直安装牢固。垂直度允许偏差为3/1000。 焊接要求焊接应采用搭接焊,其搭接长度必须符合下列规定: 扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接)。 圆钢为其直径的6倍。 圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。 避雷针一般采用圆钢或钢管制成,其直径不应小于下列数值: a独立避雷针一般采用直径为19mm镀锌圆钢。

b屋面上的避雷针采用直径25mm镀锌钢管。 c水塔顶部避雷针采用直径25mm或40mm的镀锌钢管 d烟囱顶上避雷针采用直径25mm镀锌圆钢或直径为40mm镀锌钢管e避雷环用直径12mm镀锌圆钢或截面为100mm2镀锌扁钢,其厚度应为4mm 1、避雷针制作 1) 根据图纸要求在土建进行避雷针基础施工时 , 预埋好地脚螺栓等。 2) 按设计要求的材料所需的长度分上、中、下三节进行下料。如果针尖采用钢管制作 , 先将上节钢管一端锯成锯齿形 , 用手锤收尖后进行焊缝磨尖、涮锡 , 然后将另一端与中、下两节找直焊好。 2、避雷针安装 将支座钢板固定在预埋的地脚螺栓上 , 焊上一块肋板 , 再将避雷针立起 , 找直、找正后 , 进行点焊 , 然后加以校正 , 焊上其他三块胁板。最后将引下线焊接在底板上 , 清除药皮刷防锈漆。 3、支架安装 角钢支架应有燕尾,其埋注深度不小于100mm,扁钢和圆钢支架埋深不小于80mm。 所有支架必须牢固,灰浆饱满,横平竖直。 防雷装置的各种支架顶部一般应距建筑物表面100mm;接地干线支架其顶部应距墙面20mm. 支架水平间距不大于1m(混凝土支座不大于2m);垂直间距不大于1.5m 。各间距应均匀,允许偏差30mm。转角处两边的支架距转角中心不大于250mm。 支架应平直。水平度每2m检查段允许偏差3/1000,垂直度每3m 检查段允许偏差2/1000;但全长偏差不得大于10mm。

铝合金门窗工程防雷接地技术及规范

铝合金门窗工程防雷接地技术及规范 铝门窗工程防雷接地技术及检测方法,为金属门窗工程防雷施工提供借鉴;让高层住宅住户增加防雷知识铝门窗防雷接地侧击雷目前,铝门窗及其它金属门窗在各类建筑物中已经得到广泛应用。在高层建筑物建设过程中人们往往只注意屋顶避雷针及防雷带(网)等防直击雷方案的设计与施工、却忽视侧击雷对建筑物的危害。铝门窗防雷接地技术就是建筑物防止侧击雷袭击的有效方法之一。 1.关于雷的概述 雷是一种大气中放电现象。大气中饱和水蒸汽在强力上升的气流作用下产生水滴分裂,人水滴带正电,以雨的形式落地或悬浮空中;小水滴带负电,风吹积聚,当带电板块积聚异性电荷到一定程度就发生放电现象。有时在云层与‘层之间进行,有时在云层与人地之间进行,后种放电现象是通常称为落地雷雷通常分为线型雷(直击雷)、球雷〔侧击雷)和串球雷。雷击危害很大,热效应和机械力效应使建筑物着火和击毁;室内过电压,屋顶对地电位差过大时引起火花及电击伤人;线路感应过电压侵入房屋内,破坏建筑物及设备。建筑物易受雷击的部位如:屋顶屋檐、女儿墙、屋疮、各转角凸起部位、外露金属结构。天面电梯机房、屋顶装饰造形等物。

2.国家标准对铝门窗防雷措施的规定 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010中规定,建筑物根据使用性质,发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分三类。建筑物根据其重要性除应采取防直击雷、防雷电波侵入、防雷电感应外还应采取防侧击雷的措施。铝门窗工程防雷接地主要就是防侧击雷规范要求 :第一类防雷建筑物高于30m时,30m 及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接万方数据第二类防雷建筑物高于45m时,45。及以上外墙上的栏杆、门窗等较大金属物与防雷装置连接。第三类防雷建筑物高于60m时, 60m及以卜外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接。 3.铝门窗工程防雷设计 3.1根据建筑物的性质、用途可能遭受雷击危害的程度及影响,合理确定防雷等级或按设计院图纸要求确定。 3.2根据上建平面图纸,立面图纸认真研究建筑物内部配置设备情况及主体结构形式,找出铝门窗相应位置,区别对待易受雷击与不易受雷击位置,对易受雷击位置重点加强设防 3.3一般情况下旷野中孤立建筑物;建筑群中高耸建筑;大尺寸建筑物;周围湿润,地下水位低或地下含丰富矿藏建筑物;用于储藏易挥发易燃易爆物品建筑物;大量使用通信计算机等抗干扰能力较弱的现代化设备的建筑物,都是防雷重点。这些建筑物上的铝门窗一定要进行防雷接地施工。 3.4 根据土建有关图纸查出各门窗预留洞口处等电位体金属引线位置、数量和材料

对防雷接地的接地要求是什么

对防雷接地的接地要求是什么防雷接地: 为把雷电流迅速导入大地,以防止雷害为目的的接地叫作防雷接地。建筑多属于一级负荷,应按一级防雷建筑物的保护措施设计,接闪器采用针带组合接闪器,避雷带采用25×4(mm)镀锌扁钢在屋顶组成≤10×10(m)的网格,该网格与屋面金属构件作电气连接,与大楼柱头钢筋作电气连接,引下线利用柱头中钢筋,圈梁钢筋,楼层钢筋与防雷系统连接,外墙面所有金属构件也应与防雷系统连接,柱头钢筋与接地体连接,组成具有多层屏蔽的笼形防雷体系。这样不仅可以有效防止雷击损坏楼内设备,而且还能防止外来的电磁干扰。各类防雷接地装置的工频接地电阻,一般应根据落雷时的反击条件来确定。防雷装置如与电气设备的工作接地合用一个总的接地网时,接地电阻应符合其最小值要求。交流工作接地:将电力系统中的某一点,直接或经特殊设备(如阻抗,电阻等)与大地作金属连接,称为工作接地。工作接地主要指的是变压器中性点或中性线(N线)接地。N 线必须用铜芯绝缘线。在配电中存在辅助等电位接线端子,等电位接线端子一般均在箱柜内。必须注意,该接线端子不能外露;不能与其它接地系统,如直流接地,屏蔽接地,防

静电接地等混接;也不能与PE线连接。在高压系统里,采用中性点接地方式可使接地继电保护准确动作并消除单相电弧接地过电压。中性点接地可以防止零序电压偏移,保持三相电压基本平衡,这对于低压系统很有意义,可以方便使用单相电源。 安全保护接地: 安全保护接地就是将电气设备不带电的金属部分与接地体之间作良好的金属连接。即将大楼内的用电设备以及设备附近的一些金属构件,用PE线连接起来,但严禁将PE 线与N线连接。 屏蔽接地与防静电接地: 为了避免所用设备的机能障碍,避免甚至会出现的设备损坏,构成布线系统的设备应当能够防止内部自身传导和外来干扰。这些干扰的产生或者是因为导线之间的耦合现象,或者是因为电容效应或电感效应。其主要来源是超高电压,大功率幅射电磁场,自然雷击和静电放电。这些现象会对设计用来发送或接收很高传输频率的设备产生很大的干扰。因此对这些设备及其布线必须采取保护措施,免受来自各方面的干扰。屏蔽及其正确接地是防止电磁干扰的最佳保护方法。可将设备外壳与PE线连接;导线的屏蔽接地要求屏蔽

防雷防静电接地电阻的标准

接地电阻的要求(常用标准的规定) 建筑物接地电阻的要求 依据GB 50057-94(2000版)《建筑物防雷设计规范》第三章、建筑物的防雷措施;第二节、第一类防雷建筑物的防雷措施要求,第3.2.1条:防雷电感应的接地装置应和电气设备接地装置共用,其工频接地电阻不应大于10Ω。第三节、第二类防雷建筑物的防雷措施要求,第3.3.4条:每根引下线的接地电阻不小于10Ω,防直击雷接地装置宜和防雷电感应、电气设备、信息系统等共用接地装置。第3.3.9条:避雷器、电缆金属外皮、钢管和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不应大于10Ω。架空和直接埋地的金属管道在进出建筑物处应就近与防雷的接地装置相连;当不相连时,架空管道应接地,其冲击接地电阻不应大于10Ω。本规范第.2.0.3条四、五、六款所规定的建筑物,引人、引出该建筑物的金属管道在进出处应与防雷的接地装置相连;对架空金属管道尚应在距建筑物约25m处接地一次,其冲击接地电阻不应大于10Ω。第四节、第三类防雷建筑物的防雷措施要求,第3.4.2条:每根引下线的冲击接地电阻不宜大于30Ω。第3.4.9条:避雷器、电缆金属外皮和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不宜大于30Ω。 电源系统接地电阻的要求 依据JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》第14章接地与安全:第14.7.5.3条要求,当机房接地与防雷接地系统共用时,接地电阻要求小于1Ω。因此对于监控机房和通讯机房接地均应与建筑物防雷地等共用同一接地装置,接地电阻要求小于1Ω。 依据GB50089-98《民用爆破器材工厂设计安全规范》第12章:电气;第12.6.4条:在电缆与架空线连接处,应装设避雷器。避雷器、电缆金属外皮、钢管和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不宜大于10Ω。第12.7.2条:输送危险物质的各种室外架空管,应每隔20~25米接地一次,每处冲击接地电阻不应大于10Ω。第12.7.3条:危险区域应采取相应的防静电措施。凡生产、加工或储存危险品的过程中,有可能积聚静电电荷的金属设备、金属管道和导电物体,均应直接接地,接地电阻不应大于100Ω。第12

接地防雷规范要求

请参看下列要求 新建建筑物防雷设计审核、验收和施工要求 1 防雷设计审核 1.1 应提供的资料(防雷设计图纸一式两份,审核合格后一份退回建设单位,一份留防雷所验收存档)1.1.1 防雷设计说明(包括分类依据及设计方案); 1.1.2 基础防雷平面图; 1.1.3 天面防雷平面图; 1.1.4 高层建筑物防雷均压环设计图; 1.1.5 立面图; 1.1.6 防雷设施施工大样图; 1.1.7 规划报建审核书、施工资质证书(复印件) 1.2 上述设计资料若属分段设计,办理防雷设计审核时,必须提交设计说明、基础防雷平面图,并保证按施工进度提前补交相应的图纸。 1.3 经审核合格后,凭市防雷设施检测所签发的《广东省防雷设施设计审核书》到建设行政主管部门办理建筑施工许可证。 2 工程验收 2.1 隐蔽部分的验收 为保障建筑物防雷设施施工质量,在以下环节必须通知市防雷设施检测所到现场进行检测、验收。施工过程应作好隐蔽工程施工记录(一式三份),验收合格后才能进入下一道工序。 2.1.1 桩筋与承台钢筋焊接完成并在浇注混凝土之前; 2.1.2 完成承台浇注,焊接完地梁钢筋时; 2.1.3 有裙楼的建筑物,裙楼顶防雷设施施工完毕时; 2.1.4 完成层板浇注,开始驳接柱钢筋时; 2.1.5 每次均压环焊接完成时; 2.1.6 转换层防雷设施施工完毕时; 2.1.7 最顶层绑扎板筋,焊接完天面避雷网格时; 2.1.8 焊接完天面避雷带、避雷针时(暗装的,应在封装之前); 2.1.9 均压环与外墙金属门窗或玻璃幕墙等大的金属物体相连接完尚未填封时; 2.1.10 对已发出整改通知的,在整改完毕后; 2.2 工程总验收 2.2.1 防雷工程竣工后,建设单位或施工单位应提前一天通知市防雷设施检测所进行综合检测、验收。若验收合格,领取《广东省防雷设施合格证》;若不合格,限期整改。 2.2.2 建设单位持《广东省防雷设施合格证》到有关部门办理建筑工程综合验收手续。 3 注意事项 3.1 GB50057-94《建筑物防雷设计规范》是强制性国家标准,新建建筑物的防雷设计、施工均必须按此规定严格执行。下列行为可导致建筑物防雷能力先天不足,留下永久性的雷击隐患: 3.1.1 防雷设施设计未经市防雷设施检测所审核合格,擅自开工的; 3.1.2 建筑物没有防雷设计或未有防雷设计先开工; 3.1.3 不按《建筑物防雷设计规范》和其他防雷设计规范设计;

避雷规范

避雷针及接地安装细则 一、质量标准: (一)依据标准:应符合国家标准: GB50169-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GBJ303-88《建筑电气安装工程质量检验评定标准》 1 2 1 2 2 根 6 倍 3 4、所有防雷装置的各种金属件必须镀锌,镀锌层要均匀。 5、防雷接地、工作(保护)接地的镀锌扁钢塔接不得成"T"型,严禁直接对接,搭接焊接长度必须为扁钢宽度的2 倍(园钢为直径的6 倍)且不得少于三个棱边焊接,两个长边的焊缝应平整饱满,不得有咬肉、夹渣、焊瘤等现象,严禁用砂轮机打磨,焊渣应及时清除,并刷二度防锈漆(埋地刷二度沥青漆)。

6、防雷接地断接卡应为40×4 与25×4 镀锌扁钢搭接,搭接长度100mm,上下螺栓孔距端边为25mm(钻孔为φ11mm ,镀锌螺栓为M10×25mm),镀锌垫圈、弹簧垫圈齐全。扁钢在钢管保护口的两边应点焊,管口应密封,断接卡的标高在单位工程和住宅小区中应一致,宜为距地 1.5-1.8m 处,并加保护。 7、防雷接地利用主钢筋引出屋面应用同规格镀锌扁钢与避雷带焊接,利用 "测量 。8 9扁钢 , 深度不小于0.6m。独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口等的距离应大于3M。 11、接地装置的接地电阻必须符合设计规范 12、接电气设备、器具和可拆卸的其它非带电金属部件接地的分支线必须直接与接地干线相连。

(四)允许偏差: 1、扁钢搭接长度≥2 倍扁钢宽度 2、圆钢搭接长度≥6 倍圆钢直径 3、园钢和扁钢搭拉≥6 倍圆钢直径 4、扁钢搭接焊的棱边数 3 边棱边 5、钢筋点焊必须两边施焊,焊接饱满度应不低于钢筋直径的1mm 1 2 3 4 三、控制点:项目要点 1、避雷针、避雷带、接地极的材料应严格符合国标规范及设计要求; 2、避雷针及引下线的设置,应与屋面结构牢固相连,并且其连接线构件应符合>100 平方毫米截面; 3、避雷带的材料应平整、镀锌,支架间距一致,牢固,沉降缝进行技术处

2021年防雷接地规范常用

防雷接地规 欧阳光明(2021.03.07) 1、防雷接地装置由接闪器、引下线、接地装置组成。 2、建筑物内的设备、管道构架等主要金属物和防侧击雷的门窗、栏杆以及屋面的金属物体必须接地焊接。 3、防雷接地体应采取焊接方法:①使用金属管作接地体时应在其串接部位焊接角形金属跨接线;②钢筋与钢筋交叉要用一条短圆钢进行跨接焊接,焊接长度不小于圆钢直径的6倍,圆钢同扁钢的焊接必须进行三面焊接;③焊接处焊缝应饱满,要有足够的机械强度,不得有灰渣,咬肉裂纹虚焊气孔等缺陷,焊接处的药皮应敲净。接地体采取搭焊接时。其搭接长度必须符合以下要求:①扁钢为其宽的2倍以上;(三个棱边焊接)②圆钢为其直径的6倍以上;(双面焊接)③圆钢和扁钢连接,其长度为圆钢直径的6倍。(三面焊接) 4、人工接地体应采用圆钢、扁钢、角钢、钢管等金属材料,必须符合以下要求:①圆钢直径不小于10mm;②扁钢截面不小于

100平方毫米,厚度不小于4毫米;③角钢厚度不小于4毫米;④钢管壁厚不小于3.5毫米。 5、利用建筑物钢筋做防雷引下线时:①上部与接闪器焊接,下部与基础防雷地线焊接,不能绑接;②下部在室外地坪下0.8~1m处焊一根直径12mm或-40×4镀锌导体伸向室外墙边的距离不小于1m,以备室外人工接地体使用(按图纸设计确定)。③下部在室外地坪上不低于0.3m处焊接一接地体连接板,供防雷接地电阻测量和以备 室外防跨步电压工程用(按图纸设计确定)。④接地电阻值应小于设计要求,当利用柱基作接地体不能满足要求时应埋没人工接地体。⑤建筑物钢筋柱内,钢筋直径16mm以上的可用二根作为一组引下线,钢筋直径10mm以上的应用四根为一组作引下线。具体做法按设计要求。⑥防雷专用的引下线暗敷时,引下线扁钢截面不得小于25×4mm圆钢直径不得小于12mm,引下线必须在距地面 1.5~1.8m处做断接卡子(一条引下线除外)断接线卡子所用镀锌 螺栓的直径不得小于10mm,并需加镀锌弹簧垫圈,并安装一个有标识的接地电阻检测盒。⑦施工操作时应按图纸设计要求截出柱、桩、位置和柱、桩内所用钢筋的位置用油漆作好标志,按照施工进度层都要在相同的钢筋上作好油漆标志,以免错接。 6、建筑物内的电气设备和建筑物天面的设备管道,突出构架以及需防铡击雷的门窗必须做好接地,需防雷的金属门窗应有两处与接地线相连,天面的金属管道应有两处接地。

相关文档