电压:630I、640II、N600、L630、630J、710/720(110/220经隔离开关切换后的电压)等

电流:411、L401、LHa等

信号:801、803、701、703、901、903、8001、8003等公共端

控制:101、102、103、133、107、137、R133等

电源:±HM(合闸电源小母线)、±KM(控制电源小母线)、A、N等

空开:ZK、ZZK等

其它:CK(KSH)测量转换开关、FA复归按钮、SB/AN按钮、《》、QF/DL 断路器、QS/G隔离开关、WH(电度表)等

保护:1n、2n、TBJ跳位保持、HBJ、TWJ跳位继电器、HWJ、KKJ/HHJ 合后继电器、TBJV(跳闸闭锁继电器(防跳继电器))、WZJ 位置中间继电器、WSJ 瓦斯继电器、BCJ 保护出口继电器、LP 保护连片(压板)、BS(WF)闪光小母线、HJ/SHJ(合闸继电器)、TJ/STJ(跳闸继电器)、R等

开关:HQ或HC(合闸线圈)、TQ(跳闸线圈)、M等

继电保护二次回路图及其讲解

直流母线电压监视装置原理图-------------------------------------------1 直流绝缘监视装置----------------------------------------------------------1 不同点接地危害图----------------------------------------------------------2 带有灯光监视得断路器控制回路(电磁操动机构)--------------------3 带有灯光监视得断路器控制回路(弹簧操动机构)--------------------5 带有灯光监视得断路器控制回路(液压操动机构)-------- -----------6 闪光装置接线图(由两个中间继电器构成)-----------------------------8 闪光装置接线图(由闪光继电器构成)-----------------------------------9 中央复归能重复动作得事故信号装置原理图-------------------------9 预告信号装置原理图------------------------------------------------------11 线路定时限过电流保护原理图------------------------------------------12 线路方向过电流保护原理图---------------------------------------------13 线路三段式电流保护原理图---------------------------------------------14 线路三段式零序电流保护原理图---------------------------------------15 双回线得横联差动保护原理图------------------------------------------16 双回线电流平衡保护原理图---------------------------------------------18 变压器瓦斯保护原理图---------------------------------------------------19 双绕组变压器纵差保护原理图------------------------------------------20 三绕组变压器差动保护原理图------------------------------------------21 变压器复合电压启动得过电流保护原理图---------------------------22 单电源三绕组变压器过电流保护原理图------------------------------23 变压器过零序电流保护原理图------------------------------------------24 变压器中性点直接接地零序电流保护与中性点间隙接地保------24 线路三相一次重合闸装置原理图---------------------------------------26 自动按频率减负荷装置(LALF)原理图--------------------------------29 储能电容器组接线图------------------------------------------------------29 小电流接地系统交流绝缘监视原理接线图---------------------------29 变压器强油循环风冷却器工作与备用电源自动切换回路图------30 变电站事故照明原理接线图---------------------------------------------31 开关事故跳闸音响回路原理接线图------------------------------------31 二次回路展开图说明(10KV线路保护原理图)-----------------------32 直流回路展开图说明------------------------------------------------------33 1、图E-103为直流母线电压监视装置电路图,请说明其作用。 答:直流母线电压监视装置主要就是反映直流电源电压得高低。KV1就是低电压监视继电器,正常电压KV1励磁,其常闭触点断开,当电压降低到整定值时, KV1失磁,其常闭触点闭合, HP1光字牌亮,发出音响信号。KV2就是过电压继电器,正常电压时KV2失磁,其常开触点在断开位置,当电压过高超过整定值时KV2励磁,其常开触点闭合, HP2光字牌亮,发出音响信号。

电气二次回路-标号及标号基本原则

电气二次回路 所属分类:能源科学 提问添加摘要二次设备是指对一次设备的工作进行监测、控制、调节、保护以及为运行、维护人员提供运行工况或生产指挥信号所需的低压电气设备。如熔断器、控制开关、继电器、控制电缆等。由二次设备相互连接,构成对一次设备进行监测、控制、调节和保护的电气回路称为二次回路或二次接线系统。 目录[隐藏] ? 1 重要性 ? 2 标号及标号基本原则 ? 3 标号的基本方法 ? 4 连接保护装置的几种回路 电气二次回路-重要性 二次回路的故障常会破坏或影响电力生产的正常运行。例如若某变电所差动保护的二次回路接线有错误,则当变压器带的负荷较大或发生穿越性相间短路时,就会发生误跳闸; 若线路保护接线有错误时,一旦系统发生故障,则可能会使断路器该跳闸的不跳闸,不该跳闸的却跳了闸,就会造成设备损坏、电力系统瓦解的大事故;若测量回路有问题,就将影响计量,少收或多收用户的电费,同时也难以判定电能质量是否合格。因此,二次回路虽非主体,但它在保证电力生产的安全,向用户提供合格的电能等方面都起着极其重要的作用。电气二次回路-标号及标号基本原则 为便于安装、运行和维护,在二次回路中的所有设备间的连线都要进行标号,这就是二次回路标号。标号一般采用数字或数字与文字的组合,它表明了回路的性质和用途。 回路标号的基本原则是:凡是各设备间要用控制电缆经端子排进行联系的,都要按回路原则进行标号。此外,某些装在屏顶上的设备与屏内设备的连接,也需要经过端子排,此时弄顶设备就可看作是屏外设备,而在其连接线上同样按回路编号原则给以相应的标号。 为了明确起见,对直流回路和交流回路采用不同的标号方法,而在交、直流回路中,对各种不同的回路又赋于不同的数字符号,因此在二次回路接线图中,我们看到标号后,就能知道这一回路的性质而便于维护和检修。 电气二次回路-标号的基本方法

二次回路识图技巧

二次回路识图技巧 一张完整的电气图主要包括电路原理图(也称为电路图)、技术说明和标题栏。 由于电气设备的外形和结构各不相同,要采用国家统一规定的图形符号和文字符号来表示。此外根据电气图的不同用途,可以绘制成不同形式,有的可以只绘电路图,以便于了解电路的工作原理和特点;有的只绘装配图,以便于了解各电气元件的安装位置及配线方式等。对复杂的电路,通常还绘制安装接线图,必要时还要绘制分开表示的接线图、平面布置图等。 电气图中的文字说明和设备元件明细表总称技术说明。文章说明标注电路的某些要点,安装要求及注意事项。主电路中通常写在图面的右下方,标题栏的上方;辅助电路中,通常写在图面的右上方。元件明细表列出电路中元件代号、名称、型号、符号、规格等。元件明细表以表格形式书写在标题栏的上方,自上而下逐项列出。 标题栏在图的右下脚,其中注有工程名称、设计类别、设计单位、图名、图号、设计人,制图人,审核人等。 1.1图纸的一般规定 图是一种严肃的技术文件,它必须有一定的格式,遵守一定的规定。电气工程图是一种特殊的图,它有其本身的许多规定,除此之外,还必须遵守机械制图、建筑制图等方面的有关规定。阅读电气工程图必须首先了解这些规定。 1.图幅分区 由边框线围成的图面称为图纸的幅面。幅面大小共分为五类:A0~A4,其尺寸见表1。 当需要较长的图纸时,应采用表2所规定的幅面。 下面例举A3分别留装订边和不留装订边的尺寸,见图1.1(a)、(b) 表1 基

表2 较长图纸的实际幅面 幅面代号A3×3A3×4A4×3A4×4A4×5尺寸 420×891420×1189297×630297×841297×1051(B×L) 图1.1 (a)留有装订边的A3图框 图1.1 (b) 不留装订边的A3图框 为了确定图上内容的位置及其他用途,一些幅面较大、内容较复杂的电气图可进行分区。图幅分区的方法是将图纸相互垂直的两边的两边加以等分。分区数为偶数,每一分区的长度为25~75mm。每个分区内竖边方向用大写拉丁字母编号,横边方向用阿拉伯数字编号。见下图1.2。

二次回路及电缆编号原则

二次回路编号原则 1、总体原则 A、本原则依据《南方电网一体化电网运行智能系统技术规范》第3-22部分:建设规范厂站二次接线标准,并与二次专业图纸设计编制习惯相结合,汇总成编号原则。目前主要使用于基建项目新建220kV及以下变电站工程,严格按该原则设计。 B、同一组交流电流、电压回路应在回路号增加前缀 A/B/C以区分按相编号的回路。 C、直流控制、输入回路、宜在回路号后增加后缀A/B/C以区分按相编号的回路。 D、双重化配置的两套设备,相同功能的回路,编号不应相同。 E、回路编号中不宜含有括号,可用后缀英文加以区分。 2、电流回路编号

第4位为电流回路的次序号 主变——T21(220kV侧开关侧CT)、T22(220kV侧套管CT)、T23(220kV侧零序CT);T24(220kV侧间隙 CT) T11(110kV侧开关侧CT)、T12(110kV侧套管CT)、T13(110kV侧零序CT)、T14(110kV侧间隙CT) T41(10kV侧分支一CT)、T42(10kV侧分支二CT) 2、如电流回路中串接多个设备,电流回路编号最后一位按顺序编 写。如备自投---故障录波,A4121---A4122,如此类推。 3、站用变/接地变低压侧根据其开关侧CT采用顺序排下。 4、10kV电容器本体CT编号根据开关侧CT编号顺序排下。 5、母差的电流回路编号不再使用特殊编号。 3、电压回路编号

注释: 1、从电压互感器引至并列装置之间的PT回路:如电压互感器二次侧---空气 开关---隔离开关辅助接点---PT并列装置,回路编号A611---A612--- A613---A630I 2、 A(B、C、L、SC)表示A、B、C三相、L开口三角、SC试验电压。 3、 3M(5M)、4M(6M)表示双母双分段接线。 4、 630I(II、III)表示站内各电压等级,I高压,II,III电压逐渐低一级。 5、 1(2,3,4)表示电压互感器二次绕组的序号。采用1(计量)、2(测 量)、3(保护)、4(开口三角)顺序。开口三角由于唯一L630I/II/III,不需后加序号标识。 6、根据《广东电网220kV~500kV元件保护技术规范》12.1.3.3两组TV二 次绕组之间的并列采用两套并列装置完成。如采用双套PT装置,如果需要区别,经并列装置后的电压回路后增加Y/E。如A630I-1Y(高压侧第一个

典型电气二次回路识图

断路器控制回路图 控制回路是二次回路的重要组成部分,电气设备的种类和型号多种多样,控制回路的接线方式也很多,但其基本原理是相似的。这里以某变电站控制回路图为例,简要说明看图的基本方法。 完整的二次回路原理图一般由四张图构成:原理图—端子图—端子图—原理图。完整的控制回路图一般包括操作箱接点联系图—保护屏端子图—汇控柜端子图—断路器控制回路图。按照上述顺序联接。下面逐一进行说明: 1、操作箱接点联系图 我们以A相合闸回路为例来简要说明一下识图方法(图1)。 图1 A相合闸回路 先来看图上的两种端子: 是箱端子,位于保护装置后侧, 是屏端子,一般位于保护屏后两侧,固定在保护屏上。 图的左边为装置的逻辑回路,右侧相对于逻辑回路标有继电装置的种类及回路名称。如图中根据回路名称,我们可以快速找到A相合闸回路,其中包括跳位监视回路、合闸回路、防跳回路。 跳位监视回路从正电源101通过4D62屏端子接至4n76箱端子,

通过跳闸位置继电器TWJa接至4n44,并引至屏端子4D168,从屏端子通过电缆连接至断路器操作机构箱。图中的7A为回路编号(功能相同的回路在不同型号的设备中都有统一编号,比如合闸回路的编号一般为7,跳闸回路编号一般为37)。 合闸回路的启动靠手动合闸继电器SHJ或重合闸继电器ZHJ,手合命令发出后启动SHJ,重合闸命令发出后启动ZHJ,然而合闸命令只是一个脉冲,保证合闸回路导通直至断路器合上的是合闸保持继电器HBJa。SHJ或ZHJ发出合闸脉冲后,HBJa线圈励磁,启动合闸回路的HBJa长开接点,这时合闸回路靠HBJa接点继续导通,直至A 相合闸成功,机构箱内的合闸回路断开,HBJa线圈失磁,HBJa长开触点才断开,切断合闸回路。 图中1TBJa为跳跃闭锁继电器,它有两个线圈,一个是电流启动线圈,串联在跳闸回路中,以便当继电保护装置动作于跳闸时,使1TBJa可靠的启动。一个是防跳回路中的电压保持线圈,其主要作用是在继电器动作后能可靠地自保持。直到SHJ或ZHJ返回,1TBJa 的电压线圈失电为止,1TBJa继电器复归。使用1TBJa与2TBJa这两组接点是为了增加回路的可靠性。 2、保护屏端子图 端子图是表示屏与屏之间电缆的连接和屏上设备连接情况的图纸(图2)。

电气二次回路线号标注原则

电气二次回路线号标注原则 一、线号标注一般采用数字或数字和文字的组合,它表明了回路的性质和用途。 二、回路标号的基本原则是:凡是各设备间要用控制电缆经端子排进行联系的,都要按回路原则进行标号。此外,某些装在屏顶上的设备与屏内设备的连接,也需要经过端子排,此时屏顶设备就可看作是屏外设备,而在其连接线上同样按回路编号原则给以相应的标号。 三、为了明确起见,对直流回路和交流回路采用不同的标号方法,而在交、直流回路中,对各种不同的回路又赋于不同的数字符号,因此在二次回路接线图中,我们看到标号后,就能知道这一回路的性质而便于维护和检修。 四、二次回路标号的基本方法 用三位或三位以下的数字组成,需要标明回路的相别或某些主要特征时,可在数字标号的前面(或后面)增注文字符号。 按“等电位”的原则标注,即在电气回路中,连于一点上的所有导线(包括接触连接的可折线段)须标以相同的回路标号。 电气设备的触点、线圈、电阻、电容等元件所间隔的线段,即看为不同的线段,一般给予不同的标号;对于在接线图中不经过端子而在屏内直接连接的回路,可不标号。 常见交流控制回路中,以主要压降元(部)件(如线圈、绕组、电阻等)为界,左边以奇数起编,如:1、3、5......或11、13、15......;右边以偶数起编,如:2、4、6......或 12、14、16......。 五、直流回路的标号细则 对于不同用途的直流回路,使用不同的数字范围,如控制和保护回路用001~099及l 一599,励磁回路用601~699。 控制和保护回路使用的数字标号,按熔断器所属的回路进行分组,每一百个数分为一组,如101~199,201~299,301―399,其中每段里面先按正极性回路(编为奇数)由小到大,再编负极性回路(偶数)由大到小,如100,101,103,133,142,140。 信号回路的数字标号,按事故、位置、预告、指挥信号进行分组,按数字大小进行排列。 开关设备、控制回路的数字标号组,应按开关设备的数字序号进行选取。例如有3个控制开关1KK、2KK、3KK,则1KK对应的控制回路数字标号选101~199,2KK所对应的选201~299,3KK对应的选301~399。

二次电缆编号规则

二次电缆编号规则 为便于安装、运行和维护,在二次回路中的所有设备间的连线都要进行标号,这就是二次回路标号。标号一般采用数字或数字和文字的组合,它表明了回路的性质和用途。 二次回路标号的基本方法是什么? (1)用三位或三位以下的数字组成,需要标明回路的相别或某些主要特征时,可在数字标号的前面(或后面)增注文字符号。 (2)按“等电位”的原则标注,即在电气回路中,连于一点上的所有导线(包括接触连接的可折线段)须标以相同的回路标号。 (3)电气设备的触点、线圈、电阻、电容等元件所间隔的线段,即看为不同的线段,一般给予不同的标号;对于在接线图中不经过端子而在屏内直接连接的回路,可不标号。 直流回路的标号细则: (1)对于不同用途的直流回路,使用不同的数字范围,如控制和保护回路用001~099及l一599,励磁回路用601~699。 (2)控制和保护回路使用的数字标号,按熔断器所属的回路进行分组,每一百个数分为一组,如101~199,201~299,301—399,…,其中每段里面先按正极性回路(编为奇数)由小到大,再编负极性回路(偶数)由大到小,如100,101,103,133,…,142,140,…。 (3)信号回路的数字标号,按事故、位置、预告、指挥信号进行分组,按数字大小进行排列。 (4)开关设备、控制回路的数字标号组,应按开关设备的数字序号进行选取。例如有3个控制开关1KK、2KK、3KK,则1KK对应的控制回路数字标号选101~199,2KK所对应的选201~299,3KK对应的选301~399。 (5)正极回路的线段按奇数标号,负极回路的线段按偶数标号;每经过回路的主要压降元(部)件(如线圈、绕组、电阻等)后,即行改变其极性,其奇偶顺序即随之改变。对不能标明极性或其极性在工作中改变的线段,可任选奇数或偶数。 (6)对于某些特定的主要回路通常给予专用的标号组。例如:正电源为101、201,负电源为102、202;合闸回路中的绿灯回路为105、205、305、405;跳闸回路中的红灯回路编号为35、135、235、……等。交流回路的标号细则。 (1)交流回路按相别顺序标号,它除用三位数字编号外,还加有文字标号以示区别。例如A411、B411、C411, (2)对于不同用途的交流回路,使用不同的数字组, 电流回路的数字标号,一般以十位数字为一组。如A401~A409,B401~B409,C401一C409,…,A591~A599,B591~B599。若不够亦可以20位数为一组,供一套电流互感器之用。几组相互并联的电流互感器的并联回路,应先取数字组中最小的一组数字标号。不同相的电流互感器并联时,并联回路应选任何一相电流互感器的数字组进行标号。电压回路的数字标号,应以十位数字为一组。如A601~A609,B60l~B609,C601~C609,A791~A799,…,以供一个单独互感器回路标号之用。 (3)电流互感器和电压互感器的回路,均须在分配给它们的数字标号范围内,自互感器引出端开始,按顺序编号,例如“TA'’的回路标号用411~419,“2TV'’的回路标号用621~629等。 (4)某些特定的交流回路(如母线电流差动保护公共回路、绝缘监察电压表的公共回路等)给予专用的标号组。评论这张

二次回路识图方法

二次回路识图方法 常用的继电保护接线图包括:继电保护的原理接线圈、二次回路原理展开图、施工图(又称背面接线图)、盘面布置图。 (1)、看图:A、"先看一次,后看二次"。一次:断路器、隔离开关、电流、电压互感器、变压器等。了解这些设备的功能及常用的保护方式,如变压器一般需要装过电流保护、电流速断保护、过负荷保护等,掌握各种保护的基本原理;再查找一、二次设备的转换、传递元件,一次变化对二次变化的影响等。 B、"看完交流,看直流"。指先看二次接线图的交流回路,以及电气量变化的特点,再由交流量的"因"查找出直流回路的"果"。一般交流回路较简单。 C、"交流看电源、直流找线圈"。指交流回路一般从电源入手,包含交流电流、交流电压回路两部分;先找出由哪个电流互感器或哪一组电压互感器供电(电流源、电压源),变换的电流、电压量所起的作用,它们与直流回路的关系、相应的电气量由哪些继电器反映出来。 D、"线圈对应查触头,触头连成一条线"。指找出继电器的线圈后,再找出与其相应的触头所在的回路,一般由触头再连成另一回路;此回路中又可能串接有其它的继电器线圈,由其它继电器的线圈又引起它的触头接通另一回路,直至完成二次回路预先设置的逻辑功能。 E、"上下左右顺序看,屏外设备接着连"。主要针对展开图、端子排图及屏后设备安装图。原则上由上向下、由左向右看,同时结合屏外的设备一起看。 (2)、原理图:对于与二次回路直接相连的一次接线部分绘成三线形式,而其余部分则以单线图表达。原理图多用于对继电保护装置和自动装置的原理学习和分析或作为二次回路设计的原始依据。 A、原理图的仪表和继电器都是以整体形式的设备图形符号表示的,但不画出其内部的电路图,只画出触点的连接。 B、原理图是将二次部分的电流回路、电压回路、直流回路和一次回路图绘制在一起;特点是能使读图人对整个装置的构成有一个整体的概念,并可清楚地了解二次回路各设备间的电气联系和动作原理。 C、缺点:对二次接线的某些细节表示不全面,没有元件的内部接线。端子排号码和回路编号、导线的表示仅一部分,并且只标出直流电源的极性等。 (3)、展开图:展开图和原理图是同一接线的两种表达方式。"直观性好" A、将二次回路的设备展开表示,分成交流电流、交流电压回路,直流回路,信号回路。 B、将不同的设备按电路要求连接,形成各自独立的电路。 C、同一设备(电器元件)的线圈、触点,采用相同的文字符号表示,同类设备较多时,采用数字序号。 D、展开图的右侧以文字说明回路的用途。 E、展开图中所有元器件的触点都以常态表示,即没有发生动作。 (4)、安装接线图(屏背面接线图):以展开图、屏面布置图、端子排图为依据。(由制造厂绘制) A、屏背面展开图---以屏的结构在安装接线图上展开为平面图来表示。屏背面部分装设仪表、控制开关、信号设备和继电器;屏侧面装设端子排;屏顶的背面或侧面装设小母线、熔断器、附加电阻、小刀开关、警铃、蜂鸣器等。 B、屏上设备布置的一般规定---最上为继电器,中为中间继电器,时间继电器,下部为经常需要调试的继电器(方向、差动、重合闸等),最下面为信号继电器,连接片以及光字牌,信号灯,按钮,控制开关等。 C、保护和控制屏面图上的二次设备,均按照由左向右、自上而下的顺序编号,并标出文字

高压电气二次回路原理图及讲解

高压电气二次回路原理图及讲解 直流母线电压监视装置主要是反映直流电源电压的高低。KV1是低电压监视继电器,正常电压KV1励磁,其常闭触点断开,当电压降低到整定值时,KV1失磁,其常闭触点闭合,HP1光字牌亮,发出音响信号。KV2是过电压继电器,正常电压时KV2失磁,其常开触点在断开位置,当电压过高超过整定值时KV2励磁,其常开触点闭合,HP2光字牌亮,发出音响信号。 图2是常用的绝缘监察装置接线图,正常时,电压表1PV开路,而使ST1的触点5-7、9-11与ST2的触点9-11接通,投入接地继电器KA。当正极或负极绝缘下降到一定值时,电桥不平衡使KA动作,经KM而发出信号。此时,可用2PV进行检查,确定是哪一极的绝缘下降,若正极对地绝缘下降,则投ST1 I档,其触点1-3、13-14接通,调节R3至电桥平衡电压表1PV指示为零伏;再将ST1投至II档,此时其触点2-4、14-15接通,即可从1PV上读出直流系统的对地总绝缘电阻值。若为负极对地绝缘下降,则先将ST1放在II档,调节3R至电桥平衡,再将ST1投至I档,读出直流系统的对地总绝缘电阻值。假如正极发生接地,则正极对地电压等于零。而负极对地指示为220V,反之当负极发生接地时,情况与之相反。电压表1PV用作测量直流系统的总绝缘电阻,盘面上画有电阻刻度。由于在这种绝缘监察装置中有一个人工接地点,为防其它继电器误动,要求电流继电器KA有足够大的电阻值,一般选30kΩ,而其启动电流为,当任一极绝缘电阻下降到20 kΩ时,即能发出信号。对地绝缘下降和发生接地是两种情况。 直流系统在变电站中具有重要的位置。要保证一个变电站长期安全运行,其因素是多方面的,其中直流系统的绝缘问题是不容忽视的。变电站的直流系统比较复杂,通过电缆沟与室外配电装置的端子排、端子箱、操作机构箱等相连接,因电缆破损、绝缘老化、受潮等原因发生接地的可能性较多,发生一极接地时,由于没有短路电流,熔断器不会熔断,仍可继续运行,但也必须及时发现、及时消除。通常,要求直流系统的各种小母线、端子回路、二次电缆对地的绝缘电阻值,用500V摇表测量其值不得小于Ω。直流回路绝缘的好坏必须经常地进行监视。否则,会给运行带来许多不安全因素。现以图3为例说明直流接地的危害。当图中A点与C点同时有接地出现时,等于+WC、-WC通过大地形成短路回路,可能会使熔断器FU1和FU2熔断而失去保护电源;当B点与C点同时有接地出现时,等于将跳闸线圈短路,即使保护正常动作,YT跳闸线圈短路,即使保护正常动作,YT跳闸线圈也不会起动,断路器就不会跳闸,因此在有故障的情况下就要越级跳闸;当A点与B点或A点与D点,同时接地时,就会使保护误动作而造成断路器跳闸。直流接地的危害不仅仅是以上所谈的几点,还有许多,在此不一一作介绍了。 因为发生直流接地将产生许多害处,所以对直流系统专门设计一套监视其绝缘状况的装置,让它及时地将直流系统的故障提示给值班人员,以便迅速检查处理。

二次回路编号规则

二次回路编号规则

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: ?

电力系统回路标号 1、+电源回路 1 101 201 301 -电源回路 2 102 202302 2、合闸回路 3~31103~131 203~231 303~331绿灯合闸监视回路 5 105 205 305 示例:(+KM101) 103105 107 ………131 (-KM102) 3、跳闸回路 33~49 133~149 233~249 333~349红灯跳闸监视回路 35 135 235 335 示例:(+KM101) 133 135 137………149 (-KM102) 4、备用电源自动合闸回路?50~69 150~169 250~269 350~369 70~89 170~189 270~289370~389 5、开关设备的位置信号回路? 6、事故跳闸音响信号回路?90~99 190~199 290~299 390~399 示例:(SYM708) 190 192194 (-XM702)闪光信号(+)SM 100?7、保护回路 01~099(或J1~J99) 示例:(+101) 03 05 07 ………027(-102) 8、信号及其他回路701~999信号回路电源 +XM(701)(-XM702) ①信号回路701~799内的奇数编号。掉牌未复归:(FM703) (PM716) ②遥测信号801~899,合闸线圈回路:(+HM)871 873 874 872(-HM); 掉合闸指示:(+HM)881 884/886 882(-HM);遥信:801 803 805 807… ③光字牌信号901~999。预报音响信号回路:(FM703)901 903…907 (1YBM709)(2YBM710) 9、发电机励磁回路 601~699 保护装置及测量表计的电流回路(交流回路)(N中性线L零序) LH A401~A409 B401~B409 C401~C409 N401~N409L401~L409 1LHA411~A419 B411~B419 C411~C419 N411~N419 L411~L419? 19LHA591~A599 B591~B599 C591~C599 N591~N599 L591~L599 保护装置及测量表计的电压回路(交流回路)控制保护信号回路(A1~A399、N1~N399) YH A601~A609B601~B609 C601~C609 N601~N609 L601~L609?1YHA611~A619 B611~B619 C611~C619N611~N619L611~L619 19YH A791~A799 B791~B799 C791~C799 N791~N699 L791~L799 每个安装单位1000个号,正电源侧单号,负电源侧双号。 每台断路器的控制回路分配99个号,如101~199…401~499.继电保护回路分配99个号,01~099,下一个安装单位可重复使用。 对断路器1QF,正电源回路101,负电源回路102,合闸回路103,合闸监视及绿灯回路105,跳闸回路133,跳闸监视及红灯回路135。 非电量保护:正电源01,本体重瓦斯03,有载重瓦斯07,压力释放07。

电气二次回路常见符号及标号方法

电气二次回路常见符号及标号方法 常见的文字标号 LH(CT/CURRENT TRANSFORMER)电流互感器 YH(PT/POTERTIAL TRANSFORMER)电压互感器 HC 合闸接触器HQ 合闸线圈TQ 跳闸线圈 LJ 电流继电器YJ 电压继电器SJ 时间继电器 XJ 信号继电器TJJ 同步检查继电器WSJ 瓦斯继电器 HWJ 合闸位置继电器TWJ 跳闸位置继电器ZCH 重合闸继电器 XMJ 冲击继电器BCJ 保护出口继电器TBJ 跳跃闭锁继电器 JJ 监察继电器RJ 热继电器SGJ 闪光继电器 A 电流表V 电压表W 功率表WH 有功功率表 VARH 无功功率表S 整步表HZ 频率表COSφ 功率因数表 KK 控制开关ZK 转换开关TK 同期开关STK手动同期开关 HA 合闸按钮FA 复归按钮YA 试验按钮QA 启动按钮 XD 信号灯BD 白色信号灯LD 绿色信号灯HD 红色信号灯 线号编制:标号一般采用数字或数字与文字组合。它表明了回路的性质和用途(通称回路号)2.1标号方法: 2.1.1用三位或三位以下数字组成,要标明相别或某些主要特征时,可在数字前(后)增加文字。 2.1.2按等电位原则,连于一点的所有导线,为同一标号。 2.1.3电气设备的触点线圈电阻、电容等元件所间隔线段视为不同线段,给予不同标号,对于接线图中不经端子屏内接线的同路可不给标号。 2.2标号原则: 2.2.1不同用途不同范围。 00~099 100~599 控制和保护用 601~699 励磁回路用 控制和保护回路用数字标号 以熔断器分组:101~199 201~299 正奇负隅 301~399 2.2.2对于某些特定回路给予专用标号:101 102 105 135 A411 A630

二次回路编号规则

电力系统回路标号 1、+电源回路1 101 201 301 -电源回路2 102 202 302 2、合闸回路3~31 103~131 203~231 303~331绿灯合闸监视回路5 105 205 305 示例:(+KM101)103 105 107 ………131 (-KM102) 3、跳闸回路33~49 133~149 233~249 333~349红灯跳闸监视回路35 135 235 335 示例:(+KM101)133 135 137 ………149 (-KM102) 4、备用电源自动合闸回路50~69 150~169 250~269 350~369 5、开关设备的位置信号回路70~89 170~189 270~289 370~389 6、事故跳闸音响信号回路90~99 190~199 290~299 390~399 示例:(SYM708)190 192 194 (-XM702)闪光信号(+)SM 100 7、保护回路01~099(或J1~J99) 示例:(+101) 03 05 07 ………027 (-102) 8、信号及其他回路701~999信号回路电源+XM(701)(-XM702) ①信号回路701~799内的奇数编号。掉牌未复归:(FM703)(PM716) ②遥测信号801~899,合闸线圈回路:(+HM)871 873 874 872(-HM); 掉合闸指示:(+HM)881 884/886 882(-HM);遥信:801 803 805 807… ③光字牌信号901~999。预报音响信号回路:(FM703)901 903…907 (1YBM709)(2YBM710) 9、发电机励磁回路601~699 保护装置及测量表计的电流回路(交流回路)(N中性线L零序) LH A401~A409 B401~B409 C401~C409 N401~N409 L401~L409 1LH A411~A419 B411~B419 C411~C419 N411~N419 L411~L419 页脚内容1

二次回路的接线图

第六章二次回路 第二节二次回路的接线图 电力系统的二次回路是个非常复杂的系统。为便于设计、制造、安装、调试及运行维护,通常在图纸上使用图形符号及文字符号按一定规则连接来对二次回路进行描述。这类图纸我们称之为二次回路接线图。 一、二次回路图纸的分类 按图纸的作用,二次回路的图纸可分为原理图和安装图。原理图是体现二次回路工作原理的图纸,按其表现的形式又可分为归总式原理图及展开式原理图。安装图按其作用又分为屏面布置图及安装接线图。 图6-1为简单过流保护的归总式原理图 至信号 至跳闸 图6-1归总式原理图 其特点是将二次回路的工作原理以整体的形式在图纸中表示出来,例如相互连接的电流回路、电压回路、直流回路等,都综合在一起。因此,这种接线图的特点是能够使读图者对整个二次回路的构成以及动作过程,都有一个明确的整体概念。其缺点是对二路的细节表示不够,不能表示各元件之间接线的实际位置,未反映各元件的内部接线及端子编号、回路编号等,不便于现场的维护与调试,对于较复杂的二次回路读图比较困难。因此在实际使用中,广泛采用展开式原理图。 图6-2为展开式原理图

图6-2展幵式原理图 其特点是以二次回路的每个独立电源来划分单元而进行编制的。如交流电流回路、交流电压回路、直 流控制回路、继电保护回路及信号回路等。根据这个原则,必须将同属于一个元件的电流线圈、电压线圈 以及接点分别画在不同的回路中,为了避免混淆,属于同一元件的线圈、接点等,采用相同的文字符号表 示。展开式原理图的接线清晰,易于阅读,便于掌握整套继电保护及二次回路的动作过程、工作原理,特 别是在复杂的继电保护装置的二次回路中,用展开式原理图表示其优点更为突出。 图6-3为屏面布置图 F T 2 —9— 1:7 HS =F 33至跳闸 5 - 1 2 ■ ---------------- 2 705 至信号 + +

二次回路编号规则

二次回路编号规则 为便于安装,运行和维护,在二次回路中的所有设备间的连线都要进行标号,这就是二次回路的标号。标号一般采用数字或数字和文字的组合,他表明了回路的性质和用途。 回路标号的基本原则:凡是各设备间要用控制电缆经端子排进行联系的,都要按回路原则进行标号。此外,某些装在屏顶上的设备与屏内设备的连接,也需要经过端子排,此时屏顶设备就可看作是屏外设备,而在其连接线上同样按回路编号原则给以相应的标号。 为了明确起见,对于直流回路和交流回路采用不同的标号方法,而在交直流回路中,对各种不同的回路赋予不同的数字标号,因此在二次回路接线图中,我们看到标号后,就能知道这一回路的性质而便于维护和检修。 二次回路的标号的基本方法是什么 (1).用三位或三位以下的数字组成,需要表明回路的相别或某些主要特征室,可在数字标号的前面或后面增注文字符号。 (2).按“等电位”的原则标注,即在电气回路中,连接于一点上的所有导线,(包括接触连接的可折线段)须表明以相同的回路编号。

(3).电气设备的触点,线圈,电阻,电容等元件所间隔的线段,即看为不同的线段,一般给与不同的标号;对于在接线图中不经过端子而在屏内直接连接的回路,可不标号。 直流回路的标号细则: (1).对于不同用途的直流回路,使用不同的数字范围,如控制和保护回路用001~099及1—599,励磁回路用601~~~699 。(2).控制和保护回路使用的数字标号,按熔断器所属的回路进行分组,每一百个数分为一组,如101~~~~~199 ,201~~~299 ,301~~~399 ,等等,其中每段里面先按正极回路(编为奇数)由小到大,再编负极回路(偶数)由大到小,如100, 101,103 ,133 ,等等,142,140,等等。 (3)信号回路的数字标号,按事故、位置、预告、指挥信号进行分组,按数字大小进行排列。 (4).开关设备、控制回路的数字标号组,应按开关设备的数字序号进行选取。例如有3个控制开关1KK 、2KK、3KK,则1KK 对应的控制回路数字标号,选101~~~199 ,2KK对应的控制回路数字标号,选201~~~299 ,3KK对应的控制回路数字标号,选301~~~399 。 (5).正极回路的线段按奇数标号,负极回路的线段按偶数标号; 每经过回路的主要降压元件(如线圈、绕组、电阻等)后,即行改变其极性,其奇偶顺序即随之改变。对不能表明极性或其极性在工作中改变的线段,可任选奇数或偶数。

二次回路线路编号原则及编号规则

电力系统回路标号 1、+电源回路1101201301-电源回路2102202302 2、合闸回路3~31103~131203~231303~331绿灯合闸监视回路5105205305 示例:(+KM101)103105107………131(-KM102) 3、跳闸回路33~49133~149233~249333~349红灯跳闸监视回路35135235335 示例:(+KM101)133135137………149(-KM102) 4、备用电源自动合闸回路50~69150~169250~269350~369 5、开关设备的位置信号回路70~89170~189270~289370~389 6、事故跳闸音响信号回路90~99190~199290~299390~399 示例:(SYM708)190192194(-XM702)闪光信号(+)SM100 7、保护回路01~099(或J1~J99)示例:(+101)030507………027(-102) 8、信号及其他回路701~999信号回路电源+XM(701)(-XM702) ①信号回路701~799内的奇数编号。掉牌未复归:(FM703)(PM716) ②遥测信号801~899,合闸线圈回路:(+HM)871873874872(-HM); 掉合闸指示:(+HM)881884/886882(-HM);遥信:801803805807… ③光字牌信号901~999。预报音响信号回路:(FM703)901903…907(1YBM709)(2YBM710) 9、发电机励磁回路601~699 保护装置及测量表计的电流回路(交流回路)(N中性线L零序) LH A401~A409B401~B409C401~C409N401~N409L401~L409 1LH A411~A419B411~B419C411~C419N411~N419L411~L419 19LH A591~A599B591~B599C591~C599N591~N599L591~L599 保护装置及测量表计的电压回路(交流回路)控制保护信号回路(A1~A399、N1~N399)YH A601~A609B601~B609C601~C609N601~N609L601~L609 1YH A611~A619B611~B619C611~C619N611~N619L611~L619 19YH A791~A799B791~B799C791~C799N791~N699L791~L799 每个安装单位1000个号,正电源侧单号,负电源侧双号。二次回路识图 常用的继电保护接线图包括:继电保护的原理接线圈、二次回路原理展开图、施工图(又称背面接线图)、盘面布置图。 (1)、看图: A、"先看一次,后看二次"。二次回路识图方法概述 1、看图要领: 1)先交流、后直流、交流看电源,直流找线圈;抓住触点不放松,一个一个全查清; 2)先上后下,先左后右,屏外设备一个也不漏。 说明:该要领为电磁型保护二次图纸看图方法,目前微机型保护二次图纸有所区别,但以上看图要领仍有一定的参考价值。 2、微机型保护二次图纸看图方法: 1)认识元件及元件编号、功能。元件编号在图纸中具有唯一性,这点应特别注意,在几张图纸中,可能只有一张图纸上标有元件功能及所处位置,在其它图中并未说明。(具体见举例)

2)认识回路编号。某些特定的回路具有统一编号,这点应牢记,对以后看图起到很大的作用。如跳闸回路33、133、233等,合闸回路3、103;电流回路400-599,电压回路600-799等等。 3)端子排(左右两侧相通)。端子排在图纸中起到至关重要的作用,会看懂端子排是看懂二次回路的前提,端子排以下举例: 4)二次回路看图。220kV变电所图纸一般没有电磁型保护的展开图、原理图。很多时候需要根据图纸将原理图画出来。因此,首先需具备一定的业务知识,对该设备、原理有一定的认识。二次回路看图方法:从源头着手(正电源),根据端子排、电缆走向、回路编号至负电源或进装置。或从某一元件着手,左右两端查找回路,直到找到电源端或进装置。应特别注意的一点是:某些端子上有2根或多根接线,一定注意找相对应的回路编号。 5)220kV变电所图纸特点

220kV变电所图纸与110kV变电所图纸的区别在于有厂家白板图,对应的一次设备、二次设备有对该装置本身的图纸,110kV变电所图纸集中在了自身的图纸中。 6)西门子断路器厂家图纸看图方法(包括外资闸刀) 1、图纸中注意横坐标(1-2-3-4……,图纸顶部)、纵坐标(A-B-C-D-E…..,图纸左侧)、本页图纸编号(ZZA/M1 …..,图纸右下侧)。 2、图纸中每一元件都有相应的标识及位置编号。如Y1/ZM2,即在图纸ZM2中,对Y1有说明。 3、注意图纸中说明的原始状态。 附:10kV开关控制回路 通过学习此图,了解看图的基本方法。