杨海威,张健,俞永奇,翁志华

(国网浙江省电力公司湖州供电公司,浙江湖州 313000)

摘要:阐述了电力系统中五防内容及微机五防的定义,研究了微机五防这些年的发展史以及每种在用的微机五防的优缺点。分析了独立式微机五防和嵌入式微机五防在日常使用中存在的问题。嵌入式微机五防因技术不成熟给日常的使用和运维带来了很大的困扰,讨论了嵌入式微机五防改成独立式微机五防的常见方法和问题。通过研制电编码锁通用转换接头,实现了嵌入式微机五防不停电改造的可能性。

关键词:五防,嵌入式,独立式,通用,转换接头

机械连锁一般仅能实现本设备主刀和地刀的闭锁,机械程序锁一般能实现单间隔简单的闭锁,电磁闭锁和电气闭锁多数用于单间隔闭锁,跨间隔使用时,二次接线复杂,可靠性低,而微机五防可实现多间隔设备防误闭锁,有可扩展性强和可编程性强、二次接线简单等优点而被广泛使用在电力系统中,成为电力系统“五防”的主流装置。现对微机五防在电力系统中应用和发现的问题进行探讨。

1、五防的内容及微机五防的定义

电力系统中“五防”是指在变电站设备倒闸操作中防止五类电气误操作事故的简称,即:防止误入带电间隔;防止带负荷误拉(合)隔离开关;防止带接地闸刀(接地线)合隔离开关;防止带电合(挂)接地闸刀(接地线);防止误分合断路器;除了防止误分合断路器采用提示性措施外,其他四类防误均需实现可靠的强制性闭锁。

微机五防是利用计算机技术,应用于高压电气设备防止电气误操作的装置。一般主要元件包括:主机、电脑钥匙、机械编码锁、电气编码锁、通讯适配器/电脑钥匙全自动充电底座等。根据现场设备情况,以省公司五防逻辑库为基础,编写相应的五防规则程序,实现断路器、隔离开关、接地线、接地闸刀、遮拦网门(开关柜门)等设备间的防误闭锁[1]。

2、微机五防的发展历史和每种五防的优缺点

早期由于受到实时通讯技术的限制,五防数据库采用离线式数据库,即五防数据库不与监控设备数据库实时对位。五防数据库设备状态在第一次进行设备对位后,所有设备状态均是通过电脑钥匙操作票操作后数据回传,完成设备的状态变位。优点是五防数据库独立于监控主机,两者不进行实时数据交互,相互不影响,五防主机运行速率快;缺点是由于五防模拟图中设备状态不与现场设备状态同步变位,一旦电脑钥匙有问题,比如说无法回传数据等,重新开模拟票时会出现实际设备状态与五防中设备状态不对应的情况,需要利用超级用户,进行设备状态人工置位。使用超级用户进行设备状态人工置位按照《变电站管理规范》规定,等同于解锁操作,需要履行相关的解锁规定,给日常的使用带来很大的不便。故五防数据库采用离线式,随着通讯技术的发展,已经在电力系统的被逐步淘汰。

现变电站使用的五防数据库一般是实时的,五防模拟图中设备状态除了开关柜柜门等少数需要电脑钥匙完成操作票后,进行数据回传完成变位外,其他设备可随设备实际位置的变位而变位。开关柜柜门由于无电气位置接点上传到监控中,故五防模拟图中无法同步变位。一旦发生操作中断,电脑钥匙又无法回传数据,可按照当前设备状态重新开具五防模拟票,灌入电脑钥匙,中断后继续操作,故被广泛应用。五防数据库采用实时数据库的系统在用的有两种模式,即嵌入式五防和独立式五防。

独立式五防是指微机五防系统独立于

变电站监控系统,单独配备专用五防主机。五防系统利用预先编制的五防规则,可实现全站闭锁功能;同时微机五防数据库与变电站监控系统数据库进行实时通讯,五防模拟

变电站五防装置

五防装置台帐填写说明 一、变电站五防装置概况 1、变电站型式:综自或常规 2、整体五防类型:填写变电站主要使用的五防装置类型(如微机、程序锁等),如变电站同时 使用多种型式五防装置,整体五防以高压侧使用的五防装置型式填写。 3、整体五防涉及电压等级:按电压等级填写,如35KV、10KV等 4、五防闭锁套数(按电压等级分类):按电压等级分类统计填写(包括微机五防),每一回路(即 一套程序)为一套,如35KV;套,10KV:套等。 5、五防闭锁点数量(按电压等级分类):按电压等级分类统计填写(包括微机五防),按实际程 序统计,每一道程序(一个程序锁)为一闭锁点,包括使用中的辅助五防,如35KV;点,10KV:点等。 6、辅助五防类型:变电站使用中的机械联锁、电气闭锁、电磁锁等。 7、辅助五防涉及回路数:按电压等级分类统计填写:如35KV;个,10KV:个等 8、独立挂锁数量:使用的普通挂锁(无程序)数量 9、微机五防装置形式:填写微机五防闭锁程序生成形式,如五防机(五防微机)、模拟盘等。 10、微机五防模拟盘操作元件形式:如旋转开关、带灯光显示的触摸开关等 11、微机五防钥匙采码形式:目前各站使用的采码形式有两种:光电式和触头式。 12、微机五防跳过钥匙数量:站内保存或使用的程序跳过钥匙数量及名称。 二、五防闭锁程序 1、程序锁: ●按每一回路(即一套程序)分别统计,母线PT与母线接地刀闸为一套程序,3#母线(包 括-3刀闸)为一套程序,主变各侧-4刀闸变侧接地刀闸为一套程序。 ●程序均按停电顺序填写。如111、111-4、111-1等,顺序严格按实际程序,出现并行程序 时可用或(XXX、XXX)等形式叙述清楚,对设备网门、五防接地锁或模拟锁用文字表达准 确,如XXX开关网门、XXX开关网门1、XXX开关网门2、XXX开关网门3、XXX开关网门4、 XXX开关与XXX-1间地(有程序的五防接地端)、模拟301开关断开等。 ●无程序的五防接地端在备注中填写,并注明安装位置。 ●在开关柜内安装的无,能实现不打开网门不能封地线、不拆除地线不能关网门的,视为五 防接地端有程序,程序中按顺序填写。 2、微机锁:微机五防的闭锁程序可上报厂家提供的五防闭锁条件,不必填写程序。无厂家提供的闭锁条件的变电站按程序锁方式填写。 3、使用中的辅助五防在程序中按其闭锁顺序填写,如031、辅助(031-5或031-1、开关前网门)。备注中注明辅助五防类型。 三、其他 当回路闭锁程序有变更时在其备注栏注销,在程序栏重新填写新的程序。

微机五防系统使用及维护说明

目录 WFBX系统使用说明 (2) 系统启动 (2) 预演模拟 (3) 预演开票 (4) 传票及存票、调票及执行票操作 (6) 系统退出 (7) WFBX系统维护说明 (7) 图形编辑 (7) 参数设置 (8) 规则库编写 (10) 操作术语维护 (10) 用户管理 (12) 锁具维护 (13) 系统重装步骤 (15)

WFBX系统使用说明 系统启动 方法一:开启五防机,五防系统即随机启动。 方法二:在桌面快捷图标中找到“五防系统”快捷方式,鼠标双击即可运行五防系统。 方法三:进入“我的电脑”,依次进入C:\Fjnt\bin\ ,找到FjFace.exe 程序鼠标双击即可运行五防系统。 进入五防系统后,界面如下: 挂牌操作: 系统启动或开票预演时,均可使用挂牌功能,即用鼠标右击选择挂牌菜单,选择需挂牌的选项。其中前四个可以直接选,其他的在其他菜单中选择。

预演模拟 方法一:进入五防系统界面后,从系统菜单栏“五防操作”下拉条选项中选中“开始预演”,进入预演选项框,依次选择两个不同人名(一个操作员,一个监护员)并分别输入密码后即可 开始预演模拟操作。 方法二:进入五防系统界面后,点击快捷工具栏 中的图标,依次选择两个不同人名(一个操作员,一个监护员)并分别输入密码后即可开 始预演模拟操作。 方法三:进入五防系统界面后,鼠标右键在图形界面空白处点击,出现右键快捷菜单,选择操作票预演→开始预演,依次选择两个不同人名(一个操作员,一个监护员)并分别输入密码 后即可开始预演模拟操作。

注意:进入预演模拟前,全图设备一定不能处于人工强制对位状态,否则系统将不允许进入模拟开票状态。所以在此之前,请检查快捷工具栏 中的图标未处于凹下去的状态,确保其在凸起状态,保证全图的自动刷新。 进入开票预演的界面如下: 预演开票 方法一:将鼠标置于要进入预演的设备上,待鼠标呈现手形图状后,鼠标右键点击出现快捷菜单,选择“五防操作→五防合(分)”,操作票窗口上即会出该操作票项。 方法二:将鼠标置于要进入预演的设备上,待鼠标呈现手形图状后,鼠标左键点击相应设备,操作票窗口上即会出该操作票项。 附注:对于系统中本站使用到的常用快捷工具栏作用说明如下:

提高变电站微机五防系统可靠性的探讨

提高变电站微机五防系统可靠性的探讨 发表时间:2017-11-27T11:17:43.657Z 来源:《电力设备》2017年第23期作者:石建勋[导读] 直接影响了倒闸操作时间的不稳定,围绕此问题,我们把如何解决提高薛岗变电站微机五防系统可靠性做为工作中研究探讨的重点。 (河南淅川县电业局河南淅川 474450) 变电倒闸操作是变电运维工作中的一项重要内容,而对于负荷较重的变电站,其操作任务的圆满完成,很大程度上受制于于五防系统的可靠性,如何保证变电运维人员不出现违章作业现象,同时又保证人员、设备的安全,尽可能的缩短由倒闸操作带来的停电时间长期以来是我们一直思考探讨的课题。以河南淅川县电业局薛岗110KV变电站为例,变电站主要向淅川县九信等大型冶炼企业供电,在倒负荷、设备停运检修过程中倒闸操作时间直接影响用户的停运时间。变电运维人员对薛岗变电站的倒闸操作时间进行统计发现,其同一操作任务操作时间不稳定,分析原因认为变电站在倒闸操作过程中微机五防系统可靠性不够高,直接影响了倒闸操作时间的不稳定,围绕此问题,我们把如何解决提高薛岗变电站微机五防系统可靠性做为工作中研究探讨的重点。 一、微机五防系统可靠性现场分析: 国家电网公司十八项电网重大反事故措施《防止电气误操作装置管理规定》要求变电站微机五防可靠运行,防止电气误操作事故的发生。按照变电站运行规程要求,为全面解析微机五防的可靠性相关影响因素,我们对薛岗变站微机五防系统进行了较为系统的现场分析。具体如下: 薛岗变电站五防工作站型微机防误闭锁装置由计算机软硬件系统、电脑钥匙、锁头、锁、通信网络构成。如图所示: 装置通过五防计算机与综合自动化系统通信,接收全遥信量,实现模拟图与实际设备的对位;对位后按操作任务向电脑钥匙下传操作步骤。五防机与电脑钥匙、系统监控机之间通过RS-485总线通信。 通过现场分析认为存在的问题: (1)首先是存在五防系统不稳定,存在设计缺陷,发现当微机五防计算机软硬件受损时,五防装置将停用,倒闸操作总时间必将延长且有风险。如五防机本机串口损坏(COM1、COM2口)后,五防机无法与监控机和电脑钥匙通信,五防系统无法运行,运行操作人员此时不得不等待五防系统恢复,或启用万能钥匙。从而延长停电时间,同时使操作人员及设备处于危险状态。(2)经现场分析发现五防机与监控机采用的是单一通信网络,若通信线或计算机COM口损坏,五防系统将失效。(3)系统每个元件(指五防计算机、电脑钥匙、通信网络)的可靠程度及电磁辐射、粉尘污染也是影响微机五防的可靠性的重要原因。 (4)运维站对五防机管理维护不够精细,操作人员对五防工作站微机防误闭锁装置的了解及掌握程度及操作不当也制约着微机五防系统可靠性的提高。 二、通过现场分析制定对策,提高微机五防系统可靠性 经过现场分析研究,我们提出提高微机五防系统可靠性的措施如下: (1)将微机五防纳入运维站内全面管理,使其等同于电网二次系统管理,最大可能的保障五防稳定可靠运行,并在保证操作安全的同时尽可能最大化缩短停电时间。 (2)建立备用通道 考虑将前台机至五防计算机及五防钥匙九针数据头拆下,换上特制的一转多485通讯头。(3)备用监控机与前台机、五防钥匙建立连接 考虑将备用监控机COM1口接前台机通讯头,COM2接五防钥匙通讯头。 实施原理图如下图所示:

变电站的案例

变电站的案例

全分散式户外变电站自动化系统在变电站中应用 摘要:本文通过对全分散式变电站自动化系统选型原则描述,说明微机保护监控装置装于户外端子箱上是完全可行的,以全分散式微机保护监控装置为基础全分散式户外变电站自动化系统是完全可行的。通过辽宁丹东电业局白云66kV变电所设备配置运行情况分析,证明全分散式户外变电站自动化系统,特别值得在城农网中推广应用,符合变电站向小型化发展方向。 关键词:微机保护监控户外端子箱变电站自动化系统小型化 0、引言 长期以来,我国在变电站自动化系统建设中,一直存在着一种观念,不管变电站规模如何,微机保护监控装置均集中组屏安装于主控制室,尽管目前分散式微机保护测控装置大量装于开关上,但对于开关为户外开关的保护监控装置,仍然采用集中组屏安装于主控制室;导致这一观念的原因是,大家一直担心微

机保护监控装置安装于户外端子箱运行可靠性和通信网络在户外铺设运行可靠性;担心微机保护监控装置在户外运行受温度、恶劣环境等影响,微机保护监控装置不能长期运行和可靠动作;担心产品使用寿命缩短和运行维护困难等。基于以上原因,微机保护监控装置大量安装于户外端子箱上,一直没有大量推广应用;导致采用以全分散式微机保护监控装置为基础变电站自动化系统,二次电缆并未减少,电缆沟施工工作量同选用电磁型继电保护情况完全一样,主控制室面积仍未缩小甚至取消,全分散式户外微机变电站自动化系统优越性能未得到充分发挥,严重影响变电站向小型化方向发展。本文通过对全分散式变电站自动化系统选型原则描述和实际应用举例,说明满足选型原则微机保护监控装置及变电站自动化系统均可应用于户外变电站,有利于变电站小型化。 1、全分散式户外变电站自动化系统选型原则 1.1一般原则 全分散式户外变电站综合自动化系统,分为三层:间隔设备层、通信网络层、站控监控层;间隔设备层完成线路、电容器、变压器等设备现场控制、监测及保护功能,装于户外端子箱上;通信网络层主要

电力系统微机综合保护装置用途

微机综合保护装置用途 微机型保护装置是用于测量、控制、保护、通讯一体化的一种经济型保护;针对配网终端高压配电室量身定做,以三段式无方向电流保护为核心,配备电网参数的监视及采集功能,可省掉传统的电流表、电压表、功率表、频率表、电度表等,并可通过通讯口将测量数据及保护信息远传上位机,方便实现配网自动化;装置根据配网供电的特性在装置内集成了备用电源自投装置功能,可灵活实现进线备投及母分备投功能。 保护类型:定时限/反时限保护、后加速保护、过负荷保护、负序电流保护、零序电流保护、单相接地选线保护、过电压保护、低电压保护、失压保护、负序电压保护、风冷控制保护、零序电压保护、低周减载保护、低压解列保护、重合闸保护、备自投保护、过热保护、逆功率保护、启动时间过长保护、非电量保护等。 监控系统适用范围:变电站综合自动化系统、配电室综合自动化系统、泵站综合自动化系统、水电站综合自动化系统、工业/工厂自动化系统。 微机保护与测控装置采用了国际先进的DSP和表面贴装技术及灵活的现场总线(CAN)技术,满足变电站不同电压等级的要求,实现了变电站的协调化、数字式及智能化。此系列产品可完成变电站

的保护、测量、控制、调节、信号、故障录波、电度采集、小电流接地选线、低周减载等功能,使产品的技术要求、功能、内部接线更加规范化。产品采用分布式微机保护测控装置,可集中组屏或分散安装,也可根据用户需要任意改变配置,以满足不同方案要求。 微机保护装置适用于110KV及以下电压等级的保护、监控及测量,可用于线路、变压器、电容器、电动机、母线PT检测、备用电源自投回路及主变保护、控制与监视。单元化的设计使其不但能方便地配备于一次设备,也可以集中组屏、集中控制。规范的现场总线接口支持多个节点协调工作,实现系统级管理和综合信息共适用范围 随着科学技术手段的进步,和对适用环境更高要求,微机保护功能性也越趋完善。通用型微机综合保护装置可作为35KV及以下电压等级的不接地系统、小电阻接地系统、消弧线圈接地系统、直接接地系统的各类各类电器设备和线路的保护及测控,也可作为部分66KV、110KV电压等级中系统的电压电流的保护及测控其它自动控制系统。 随着技术进步和市场的需求,我公司对微机保护装置的硬件和软件进行了升级,推出了微机保护装置。CPU采用美国德州仪器的DSP数字中央处理器,具有先进内核结构、高速运算能力和实时信号处理等优良特性新型保护装置已通过测试及检验,开始投入批量生产

变电站五防系统改造技术规范书

35kV变电站新增五防系统 技术规范书 生产设备管理部 2015年3月 目录

1 总则 (2) 2项目概况及环境条件 (3) 2.1项目概况 (3) 2.2 使用条件 (3) 3 技术要求 (5) 3.1 微机五防系统的组成和适用范围 (5) 3.2. 微机五防功能和技术要求 (8) 4 产品质量保证及验收 (12) 4.1 现场验收 (12) 4.2 现场服务及售后服务 (13) 5 培训 (12) 1 总则

1.1 本规范适用于35kV及以上电压等级变电站新增微机五防系统,五防系统的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本规范提出的是最低限度的要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方应提供符合本规范和工业标准的优质产品。 1.3 如果投标方没有以书面形式对本规范的条文提出异议,则表示投标方提供的设备完全符合本规范的要求;如有异议,应在报价中以“对规范的意见和同规范的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本规范所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致按较高的标准执行。 1.5 本规范经招、投标双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等效力。 1.6 供方职责 供方的工作范围将包括但不限于此内容。 1.6.1提供标书内所有设备及设计说明书及制造方面的说明。 1.6.2提供国家或电力行业级检验检测机构出具的型式试验报告,以便确认供货设备能否满足所有的性能要求。 1.6.3提供与投标设备版本相符的安装及使用说明书、维护手册。 1.6.4提供试验和检验的标准,包括试验报告和试验数据,电磁兼容报告。 1.6.5提供图纸,制造和质量保证过程的一览表以及厂商推荐的技术方案、设备布置、安装接线图和标书规定的其他资料。 1.6.6提供设备管理和运行所需有关资料,及同类设备运行成功的供货记录(安装地点、投运时间、运行情况等)。 1.6.7所提供设备应发运到规定的目的地。 1.6.8如标准、规范与本标书的技术规范有明显的冲突,则供方应在制造设备前,用书面形式将冲突和解决办法告知买方,并经买方确认后,才能进行设备制造。1.6.9在更换所用的准则、标准、规程或修改设备技术数据时,供方有责任接受买方的选择。 1.6.10 投标方应保证所供货的微机五防系统不存在侵犯第三方知识产权问题。1.6.11投标方有合作伙伴时,在投标文件中应说明与合作伙伴的分工。未经需方同

微机五防系统的现状及探讨

微机五防现状及发展探讨 作者:常青 1.微机五防的现状 微机五防装置经过近十几年的发展,已被广大的电力系统的用户所接受, 在高电压等级(110kV以上)防误闭锁市场,微机五防已成主流产品。生产微机五防的厂家不断增加,产品的种类越来越多。但就目前国内微机防误产品使用情况来讲,各类装置在基本原理上都是大同小异,区别在于实现方法的不同,也就是产品结构的不同。可以归纳为以下几个分类: 单元电气间隔闭锁型 单元电气间隔闭锁是指将一个电气回路的电气设备断路器、刀闸、接地刀闸(电动操作)等的操作闭锁,集成在一个小型微机装置内,其闭锁逻辑只考虑本回路内电气设备的逻辑闭锁。而对于公用回路的闭锁,如双母线倒母线操作、旁带等公共操作闭锁,则独立组成一个装置。然后将这些装置组成一个网络,就构成了一个网络型单元电气间隔的防误闭锁系统。这种闭锁方式只适用于主要电气设备均为电动操作的场合。手动操作设备不做任何闭锁。实际上是一种不完善的闭锁。 常规微机五防闭锁装置 这类装置是通过早期开发、不断完善补充、运行可靠、价格较低的成熟装置。大体上分为两种类型。

第一种为计算机式五防闭锁装置: 这种模式为在计算机(工控机或商用PC机)上,运行五防闭锁软件, 根据操作票内容在计算机上模拟预演,正确后将操作票传送给电脑钥匙,操作人员根据电脑钥匙显示内容逐项操作,操作完成后向计算机回传,计算机即刷新设备状态,记忆设备新状态。计算机也可以和监控接口,共享设备状态信息。 当然,这种模式也可作为集控站五防工作站或受控站五防子系统配置,驱动遥控闭锁、利用监控操作实现防误闭锁。 第二种为五防闭锁模拟屏模式: 这种模式又分为三种类型: 其一是只有五防闭锁模拟功能的模拟屏:这是早期采用的模式,现在仍在使用,其特点是屏上的模拟器件多为手动旋钮式,水平为断开,垂直为接通。屏内配置工控主板,程序固化,可靠性能满足要求,功能单一。 其二是灯光在线触摸操作式模拟屏:这类五防闭锁模拟屏,除防误模拟功能外,还有返回屏功能,与监控接口后可在模拟屏上在线显示电量参数和设备状态。这类装置可靠性高、扩展方便、显示清晰。 其三是灯光在线触摸式综合操作屏,具有灯光在线功能。能够实现灯开关控制操作(通过网络或独立智能单元)、五防模拟(含动态仿真模拟)、信号返回(模拟量、开关量、闪光报警)、监控主站功能的三屏合一式模拟屏。对大型厂站更显重要,因为这种模拟屏具有多种备用操作模式,当监控主机或监控网络或软硬件故障时,可作为监控主站使用,特别有利于重大事故处理。 网络在线型闭锁装置 网络在线型闭锁装置的实现方法大同小异,但结果及利弊却大不相同。 类型1:这种方案是在每个电气设备上装设一套由单板机控制的闭锁单元,自己采集相关的电气参数、设备状态及实现闭锁的锁具,然后通过网络将各电气设备上的闭锁单元接入中央管理机,组成一个五防闭

电力系统微机保护装置技术方案

10kV配电所 微机综合自动化系统 技术方案 天津凯发电气股份有限公司 2017年5月

第一章系统概述 1.用途 本系统适用于220kV及以下电压等级变电站的综合自动化,满足全国铁路建设与改造的要求。 DK3500变电站自动化系统可实现以下7个功能要求,即:远动功能(四遥功能);自动控制功能(电压无功综合控制、低周减载、静止无功补偿器控制等);测量表计功能;继电保护功能;与继电保护相配套的功能(故障录波、测距、小电流接地选线等);接口功能(与微机五防、电源、电能表计、全球定位装置等IED的接口);系统功能(与主站通信、当地SCADA等)。 作为全站设备(线路、电容器组等)的监测、控制、保护及远动系统。保证变电站安全运行,并按运行要求对变电站全部运行参数进行检测、显示、打印及与上级系统通信,实现遥控、遥测、遥信和遥调。系统采用系统化设计思想,应用最先进的计算机网络通信和控制技术、采用分层、分布、分散式结构。监控、保护、通信网络整体化设计。 本系统可以适用有人值班及无人值班的系统运行方式。对于有人值班的变电站可及时地向值班人员提供详细的信息,为变电站综合自动化系统的安全、经济运行提供强有力的保证措施;对于无人值班的变电站能完成本站就地的运行管理(保护、控制、测量、通信等功能)外,可向远方控制站提供本站的设备运行状态、必要的数据和参数以及运行管理所需的其它相关信息(诸如防火、保安、图象监控等)。系统采用分层分布式结构,符合IEC关于变电站自动化系统的技术规

范,即可集中组屏又可分散布置。 2.系统的组成 分层分布式设计 该系统应用先进的计算机网络通信和控制技术,基于系统化设计的思想,监控、保护、通信及管理整体设计,真正实现变电站综合自动化,它主要由两层组成: 它主要由两层组成: ①间隔层分布式保护、测控、及自动控制装置 各装置采用模块化结构,对35kV以下等级线路,集保护与监控于一体可直接装于开关柜上也可以组屏安装。这些模块功能独立,可通过通信网交换信息,任一单元故障不影响整个系统正常运行,使用灵活,简单可靠,易于扩充,由于屏数量的减少,使控制室面积及二次电缆大大减少。 ②变电站层的监控与管理系统 连续进行数据采集(测量)和分析计算,实时的存入数据库,并能通过友好的人机界面显示一次主接线图、系统二次设备配置图、棒形图、曲线图、电量报表、保护定值,并能定时或召唤打印各种日、月报表、打印各种故障信息,具有强大的数据处理能力,可实现变电站内就地监视、控制功能,是系统与运行人员之间的接口。 站内通信网: 本系统采用了代表国际技术发展先进潮流的、标准而成熟的通信网络。

微机五防的应用及.

微机五防 闭锁实施方案 总则: 方案概述 变电站微机五防闭锁装置建设改造,未尽事宜双方另行协商。 1、闭锁范围 产品具备完善的微机防误闭锁功能,对该站要求闭锁的所有设备进行闭锁,达到国家现行有关行业标准和提供的该产品所规定的技术参数及功能特点,对变电站上所有的断路器、刀闸、地刀、临地、网门等设备进行闭锁。 2.遵循的规范和标准 2.1 DL/T687-1999《微机型防止电气误操作装置通用技术条件》 2.2 微机防误装置应满足国家经贸委第 30 号令《电网和电厂计算机监控系统及调度数据网络安全防护规定》 2.3 鲁电集团安监〔2007〕182号《山东电力集团公司防止电气误操作安全管理规定》 2.4 微机防误装置均应无条件满足国颁和部颁相关技术标准和工艺标准或规范要求,满足国家电网公司和山东电力集团公司关于防误闭锁的有关规定、标准、规范和反措要求。 3.设备运行的环境条件 3.1 环境温度:户内设备–20℃~60℃ 户外设备–40℃~60℃ 3.2 相对湿度:日平均≤95%,月平均≤90%

3.3 海拔:≤1000 m 3.4 地震能力:地面水平加速度0.2 G,地面垂直加速度0.15 G 4. 设备技术参数 序号名称技术参数 1 装置所需的工作电源交流220V 5A 2 解锁钥匙一次充电可连续解锁点>800闭锁点 3 防误系统识别并控制锁具个数无重码 4 可移动式数字助理器(以下简称掌上 电脑)连续工作时间 >10小时 5 解锁钥匙、电编码锁的抗电强度≥2500V 6 解锁钥匙的使用寿命≥50000次 7 电气编码锁的机械寿命≥10000次 8 电气编码锁的电气寿命≥10000次 9 机械编码锁的抗拉强度>500N 10 机械编码锁的抗剪强度>500N 11 机械编码锁的寿命≥10000次 12 抗干扰性能符合 GB6833-83系列标准 13 抗冲击强度≥6g 5. 系统功能 淄博腾誉电气WFS型微机防误闭锁系统是以计算机及其外围设备为基础、智能防误系统为核心的防止人为因素造成恶性电气误操作事故的计算机监控体系。 WFS型微机防误闭锁系统由软、硬件系统组成:硬件系统包括防误主机(品牌商用计算机)、电脑钥匙、通讯适配器、各类闭锁装置及附件等,软件系统包括智能防误系统软件、智能操作票等软件系统组成。 WFS型微机防误闭锁系统运行方式主要以商用计算机为防误主机,通过各种软件系统模拟预演、智能判断、语言提示、开出典型操作票并对将模拟预演的操作内容发送到智能钥匙,由智能钥匙依次提示操作步骤对现场锁具进行解锁,防

电气防误闭锁与现代微机五防系统

电气防误闭锁与现代微机五防系统 摘要:近年来,随着微机防误技术的应用和发展,微机五防广泛运用于新建或扩建的发电厂及变电所,同时,很多老厂、变电所也在进行微机五防系统的加装或改造。电气防误装置是防止误操纵的重要技术措施,本文就电气防误闭锁与现代微机五防系统在防误性能、可靠性及运行操纵、检验维护等几个方面做了比较,提出了完善的防误闭锁解决方案。 1误操纵事故原因的分析 从误操纵的过程来看,人为误操纵由三个部分组成,即运行值班职员、检验职员以及其它职员的误操纵造成。还有因操纵二次回路尽缘损坏,造成的恶性事故发生。微机防误闭锁系统就是防止运行职员的误操纵这类事故而采取的一种积极措施。但是它是在微机(或模拟屏的单片机)上实现的,是虚拟的。它只能满足运行值班职员的操纵要求,并不能完全解决检验职员和其它原因的误操纵题目。由于在检验、试验过程中,这时的拉合是由检验职员执行,在不能依靠微机防误闭锁装置的条件下,电气二次回路联锁就成了最后一道防线。此外,还有二次操纵回路一点的尽缘破坏、无关的职员误碰等原因造成外力原因误操纵事故。 2变电运行安全治理对防误提出的要求 按有关规定,防误装置的设计应遵循的原则是:凡有可能引起误操纵的高压电气设备,均应装设防误装置和相应的电气防误闭锁回路。从这个原则出发,提出了“五防”的具体规定。其中明确规定110kV及以上电压等级的电气设备应优先采用电气防误闭锁的设计原则。这主要是由于从电气设备误操纵的过程来看,误操纵有三个部分组成,即运行职员、检验职员及其它职员的误操纵造成。针对运行职员的误操纵主要发生在误拉、误合刀闸和开关,误进间隔等轻易造成恶性事故。微机防误就是防止这类事故而采取的一种积极措施,它是在变电站专家系统的基础上实现刀闸操纵的防误要求的。但是它是在微机上实现的,是虚拟的。它只能满足运行值班职员的操纵要求,并不能完全解决检验职员和其它职员的误操纵题目。对于检验职员,误操纵主要发生在检验、试验过程中,这时运行职员并不作任何操纵。由于微机防误系统并不能包含所有变电站的操纵,特别是检验职员的操纵,故检验职员的误操纵的防止就显得非常重要。这种情况下,在不能完全依靠微机防误的条件下,电气回路闭锁成了最后一道防线。针对其他职员的误操纵行为,主要是指与正常操纵无关的职员。这类情况相对较少,但也时常发生。当无关职员处于操纵台或机构箱等四周时,很有可能发生误碰从而导致误操纵事故。这个题目微机防误是不能很好地解决的。总之,仅仅只依靠微机防误装置而忽略了电气回路闭锁的设计,是不能有效实现“五防”的。 3传统防误闭锁与现代微机五防技术 3.1传统电气防误的原理与应用 传统电气防误是建立在二次操纵回路上的一种防误功能,一般通过开关和刀闸的辅助接点之间的相互联锁来实现的,其防误功能是比较全面的。 3.2微机五防技术的原理与应用微机五防则是采用计算机技术,用于高压开关设备防止误操纵的装置。通常主要由主机、模拟屏、电脑钥匙、机械编码锁、电气编码锁等功能元件组成。现行微机防误闭锁装置闭锁的设备有四类:开关、刀闸、接地刀闸、遮栏网门(开关柜门),上述设备是通过微机锁具实现闭锁的(须由软件编写操纵闭锁规则)。 3.3微机五防与传统电气防误技术比较 3.3.1电气防误闭锁回路是一种现场电气联锁技术,主要通过相关电气设备的辅助接点联接来实现相互逻辑闭锁。这是电气闭锁最基本的形式,闭锁较为可靠。但这种方式需要接进大量的二次电缆及开关、刀闸的辅助接点,接线方式较为复杂,运行维护较为困难。 3.3.2微机五防系同一般不直接采用现场设备的辅助接点,接线简单,通过五防系统微机软件规则库和现场锁具实现防误闭锁。

微机五防闭锁功能的实现

微机五防闭锁功能的实现 1、采用的形式:UT-2000IV型微机防误操作。 系统组成:(1)台式计算机或笔记本电脑;(2)传输适配器;(3)UT-2000IV型微机软件;(4)UT-2000IV型主机(内置或外置)(5)电脑钥匙及锁具;(6)具备与监控或调度接口的模块。 2、实现的功能: (1)可安装在PC机,具有投资少、安装简单、升级方便的特点。(2)系统自带图形工具,可以方便接线图的修改,能够定义和添加新的设备类型及画法。 (3)具有完善的闭锁功能,能够对断路器、隔离开关、接地刀闸、临时接地线等实现强制闭锁,不仅能满足基本的五防功能,还要实现旁路母线充电、带路操作、倒母线操作、线路检测验电等闭锁功能。 (4)可以多任务并行操作。 (5)可以对操作票进行追忆,以便事故分析。 (6)有完整的日期操作票记录,可以对历史操作票进行检索统计,可以对设备的合、分闸进行统计。 (7)有严密、完善的用户权限,分级管理功能。可以定义每个操作人员在使用本系统的权限,能够具体到使用哪些设备。 (8)可以与操作票专家系统配合使用。 3、闭锁方式: (1)通过与遥控系统的通讯,可实现闭锁监控系统的遥测操作。

(2)采用电脑编码、开关或者开关闭锁控制器能够闭锁现场或就地操作的断路器。 (3)能够实现小车开关五防闭锁。 (4)能够对设备的检修操作进行五防闭锁。 (5)能够对联动设备进行五防闭锁。 (6)具有电脑钥匙跳步操作功能。 (7)有应急解锁操作功能。 微机低频低压减载装置 1、功能要求:可以实现二段母线双回路的低频、低压自动减载功能。主要保护功能: a、五轮低压减载; b、五轮低频减载; c、电压滑差及负序电压、电压过低闭锁低压减载; d、两轮电压下降较快时的低压加速动作; e、两轮频率下降较快时的低频加速动作; f、频率滑差、频率异常及负序电压、低电压闭锁低频减载; g、PT断线告警; h、故障报文及故障录波,可录取故障前、后各10个周波的数据。 2、技术参数: 2.1.1 机械及环境参数: a、机箱结构尺寸:长268mm×宽219×深265mm(6u 、32HP) b、环境强度:正常工作温度0∽40℃;

变电站微机五防系统施工方案

XXXX 电力股份有限公司 110kVXX 变电站 微机五防闭锁系统施工方案及“三措” 审批:审核:编制: XXXXXXXXXXXXXXX 有限公司 二零一X 年X 月X 日

工程概况:为了确保安全生产和施工质量,按期完成该项工程 施工任务,根据水都变电站现场实际工作情况,特制定本施工方案及 三措”。 组织措施 建设单位:XX 有限公司 施工单位:XX 有限公司 工程负责人:XX 工作负责人:变电工区制定专人负责 监护人员:变电站指定专人监护 施工人员:XX 技术措施 1:施工计划 1) 施工工期为7 天。 2) 本工程计划201X 年11 月18 日开工,201X 年11 月25 日 完工,如因天气或其它不可抗拒原因致使无法施工,该工 期顺延。 3) 清理现场,恢复作业前原貌,申请验收。 2:项目工作安排 1) 现场施工主要由本公司现场服务作业人员承担,负责设 备、工具等物品搬运、安装。

2) 技术人员负责微机五防闭锁系统安装、调试。3:项目组织准备

本公司相关技术人员及现场施工负责人将对施工现场进行勘察,明确现场作业环境,对现场安装中可能出现的问题做必要的准备。在项目施工前,召开施工准备会议,使各相关部门及人员施工的工作内容、进度和具体的实施办法,做好施工前的一切准备工作。 4:项目施工方案 项目施工主要分以下几个阶段进行: 1) 闭锁附件的安装: A.电编码锁安装:需要在测控单元附近钻孔安装,需 要二次人员负责更改二次线路! B.地线桩及挡板的焊接:按用户要求,110KV 部分需 要焊接部分接地点,施工人员请变电工区人员配合。 C.110KV 状态检测器安装:110KV 部分需要安装状 态检测器,直接在机构连接杆上安装即可。 D.35KV 刀闸、地刀闭锁:用限位式闭锁附件闭锁分 段闭锁把手即可,需要在开关柜上钻孔安装。 E.10KV 刀闸,地刀闭锁:用顶钮式闭锁附件闭锁分 段闭锁把手即可,直接更换分段闭锁把手上的顶。 F.机械挂锁安装:采完码后直接挂上机械锁即可。 2) 系统调试: 系统完全安装完毕后,由技术人员进行整体调试,

变电所的微机保护和综合自动化系统

变电所的微机保护和综合自动化系统 发表时间:2017-11-04T08:32:06.840Z 来源:《电力设备》2017年第16期作者:李元武 [导读] 摘要:变电所的微机保护可充分发挥和利用计算机的数值运算、逻辑判断和存储记忆等对信息进行处理,其最大的特点就是快速敏捷,并可实现管理自动化,最终达到无人值守的目的。对系统运行自动化水平的提高有着意义重大,同时故障发现与排除的准确性也大大提高。 (大庆油田电力集团供电二公司新疆供电分公司黑龙江大庆 163000) 摘要:变电所的微机保护可充分发挥和利用计算机的数值运算、逻辑判断和存储记忆等对信息进行处理,其最大的特点就是快速敏捷,并可实现管理自动化,最终达到无人值守的目的。对系统运行自动化水平的提高有着意义重大,同时故障发现与排除的准确性也大大提高。 关键词:微机保护;变电所;综合设计;电力系统 1.综合微机保护与传统继电器比较 1.1微机保护装置能够及时发现故障 减少停电时间,提高供电可靠性,与计算机系统联网后可构成分层分布式的综合自动化系统,为企业调度人员和用电管理人员提供合理调配负荷和及时了解网路状态提供方便,以实现优化运行,这是传统继电器无法实现的。 1.2从综合微机保护装置的技术看 它的测量精度高,并且有效的保护范围比继电器保护宽,动作准确,设置修改整定值方便,提高了系统的可靠性和可维护性,减少事故隐患。而继电器保护的动作保护值是靠机械式传动来实现,其整定值的设定比较复杂,而且随着时间的延长,机械传动老化,设定会变值,动作准确性降低,同时增加系统维护量。 1.3微机保护装置能够测量并显示线路 三相电流、电压、有功功率、无功功率等实时参数,传统的继电器装置不能显示这些参数,只能靠更多的常规表通过二次线路取样显示,装置庞大,二次线路多,维护量大。 2. 微机保护和综合自动化系统的基本功能 2.1 遥测和遥信以及遥控功能 2.1.1 遥测 通过电流量输入采集模块采集各出线回路的各相电流, 单个模块可采集 16 回路电流。每一个回路可以由电流量输入模块采集该回路的电流, 并根据测量的实际电压、功率因数等来计算该回路的实际用电量。通过模拟量输入模块采集变压器的温度信号、湿度信号以及液位信号等模拟量信号 ( 各个模拟量信号需有 4 mA~20 mA 或 0 V~5 V 输出) 。 2.1.2遥信 利用开关量采集输入模块采集各出线回路开关分合闸状态、开关故障报警信号、失压报警信号、过压报警信号以及框架式开关的位置, 并对变压器的风机状态、高温、超高温信号等开关量实施监控, 一个单独模块一般可采集 16 回路开关状态。 2.1.3遥控 通过继电器控制输出模块分别对低压各出线回路( 带有电动操作机构、失压脱扣器的开关) 实现开关的远程分、合闸功能。 2.2 监控系统功能 系统可显示变配电站实际开关柜体图、一次系统图, 并在一次系统图上显示各开关的分、合状态; 显示各配电回路的三相电流、三相电压、有功功率、无功功率、有功电度、无功电度、频率以及功率因数等电量参数; 显示各开关的分、合状态和事故报警类别等; 显示各回路电量参数的实时曲线图; 显示变压器的运行状态以及高温、超高温报警及瓦斯保护;显示其他工艺设备的运行状态及故障情况。 2.3控制功能 在变配电站总值班室中央管理机处, 可以通过鼠标器控制各种高、低压开关( 带有电动操作机构或者带有交流接触器) 的合闸和分闸;同时也可实现电气闭锁功能, 以防止具有闭锁回路的开关误操作。另外, 还有统计和打印功能以及历史记录、通讯功能、自检功能。 3.变电所自动化系统对微机保护系统的功能要求 3.1要求微机保护系统的各个保护功能应相互独立 作为变电所自动化系统中的重要环节,在系统运转过程中要求微机保护装置应能快速决策、迅速反应,因此要求保护单元相对独立,这样即使出现网络故障,也不会影响到微机保护本身的可靠性。 3.2要求达到信息共享的目的 从目前整个电力系统自动化的发展趋势来看,随着计算机技术和信号处理技术的发展,直接推动着模拟系统向数字化方向转化,而数字化的应用进一步促进了信息化的共享,信息的共享能够实现多种保护的集成,同时也有利于实现变电所自动化系统的优化设计,从而使系统更加稳定的运行。 4.变电所综合自动化系统的结构 变电所综合自动化系统的结构模式可以分为集中式、分布集中式和分布散式3种类型。其中分布式结构是按变电所内的回路设计的,每个单元模块对应于一条回路或按变电所内的一次设备对应分布设置。而分布散式结构的特点是减少了所内的二次设备及信号电缆,避免了电缆传送信息时的电磁干扰,节省了资源,简化了维护。 5.变电所内的电磁干扰 5.1 电磁干扰的来源 目前, 电力系统的电磁干扰源有外部干扰和内部干扰两个方面。外部干扰包括高压开关操作、雷电、短路故障、电晕放电、高电压大电流的电缆和设备向周围辐射电磁波、高频载波、对讲机等辐射干扰源, 及附近电台、通信等产生的电磁干扰、静电放电等。内部干扰是由自动化系统的结构、元件布置和生产工艺等决定的。主要有杂散电感、电容引起的不同信号感应, 长线传输造成的波反射、寄生振荡和尖峰

10kV变配电站微机保护装置三段式保护有关问题分析

10kV变配电站微机保护装置三段式保护有关问题分析 变配电站微机保护装置三段式保护有关问题分析 传统的继电器保护有一种保护就需要一套继电器,所以保护种类越多需要的继电器就越多。二次电路设计就越复杂。微机保护装置硬件确定后,保护种类可由软件来决定,与二次电路设计关系不太大,所以保护种类可适当增加。 1 微机保护三段式保护 1.1 微机保护装置三段式保护包括电流速断、过电流与过负荷保护。过电流与过负荷保护有定时限与反时限,反时限又有标准反时限、非常反时限、极端反时限与长延时反时限。都有固定的计算公式,微机保护装置软件还是容易实现的。 1.2 反时限保护级间配合计算与试验都比较困难。一般用于末端保护。 1.3 传传统的继电器保护动作时限差值△t定时限之间取0.5s,定时限与反时限之间取0.5~0.7s,微机保护装置时间精度可以达毫米级,保护动作时限差值△t可以适当减小。 2 微机保护三段式保护有关问题分析 2.1 有些微机保护装置不带延时与带延时电流速断只取其中一种,使用起来不太方便。 2.2 如果将电流速断保护再分为不带延时与带延时电流速断,加上过电流与过负荷保护就成为四段保护,这也没有什么不好。也可以将带延时电流速断的时间定值范围最小从零开始,这样仍然为三段式保。目前不带延时电流速断与带延时电流速断还很少同时采用。

2.3 实际上不带延时与带延时电流速断保护同时采用,有一定好处。因为不带延时电流速断定值为最大运行方式下,下一级保护装置安装处的三相短路电流乘以可靠系数,再用最小运行方式下,本保护装置安装处的两相短路电来校验其灵敏系数。只采用不带延时电流速断,电流速断保护就会出现一个死区,在死区内发生短路事故只能靠作为后备保护的过电流保护来跳闸,这样就延长了故障切除时间。 如果在不带延时电流速断保护后面再加上一级带延时电流速断保护,带延时电流速断保护的动作电流与下一级保护装置的不带延时电流速断保护的动作电流相同,利用所带延时来配合。这样就可以延长电流速断的保护范围,缩短电流速断后备保护的动作时间。 2.4 如果将过电流与过负荷保护也分为若干段,再加上前几级可设置为只报警,可以改善保护配合,保护整定与试验也简单许多。 3 微机保护多段式保护有关问题分析 3.1 微机保护装置改进为多段保护,只与软件开发有关,不增加硬件成本。对保护的级间配合有一定好处。 3.2 微机保护装置改进为多段保护后,有关设计规范与手册也要进行修改,这项工作比较困难。只能先在工业与民用建筑变配电站中试用。 3.3 微机保护装置改进为多段保护后,软件设置可以将不需要的保护段退出。所以可以先进行软件开发,再逐步推广。

变电站五防

变电站“五防”系统的探讨 作者:苏伟宪单位:湖南省怀化市电力集团 摘要:变电站是电力系统的重要组成部分,它们担负着变换电压等级、投入、切除负荷等重要任务。由于隔离刀闸、断路器、接地刀闸较多,线路复杂,如果管理不当,容易造成误操作。电气设备的误操作事故是电力系统中各类事故中较频繁发生的恶性事故,往往伴随大面积停电,造成设备损坏、人员伤亡。如何减少误操作是电力部门长期研究的课题。 关键词:变电站;电力系统;探讨 一、前言 近年来,随着大量新设备、新间隔投入运行,部分变电站内传统、不灵活的机械闭锁的“五防”系统已不能满足安全生产的需要。为彻底消除隐患,确保电网安全稳定运行,怀化电力集团投入大量的人力物力,对220kV湾潭变电站、110kV火马村、城中等变电站实行了微机“五防”系统。 就新建的220kV变潭变电站而言,微机“五防”系统运用了“五防”闭锁装置与计算机监控系统。“五防”系统装置是由电脑监控机、信号发讯机(电脑钥匙)、“五防”锁组成。 整个操作流程:进入“五防”操作平台→模拟预演→点击开始→确定→操作→点击结束→点击操作传输(对话框)→遥控OR就地自选(与切换开关的位置相对应)电脑钥匙在开机正常状态是接收信息状态。 二、在“五防”系统中“五防”闭锁装置与开票系统至关重要 “五防”闭锁装置应具备“五防”功能:即防止误分、误合断路器;防止带负荷拉合隔离开关;防止带电挂接地线(合接地刀闸);防止带地线(接地刀闸)合断路器(隔离开关);防止误入带电间隔。如何实现这些功能呢?利用电力系统变电站倒闸操作原

则,将正确的操作顺序输入电脑,编辑程序,利用与、或、非等逻辑关系加以实现,针对变电站可能出现的误操作,变电站防误操作系统利用“五防”电气规则和标准操作票开列规则进行推理,开列出符合规程规定并满足用户要求的操作票,利用电脑钥匙到现场使用,从而大大减少了变电站的误操作。做到了“五防”装置与主设备同时设计、同时安装、同时投运,即做到“三同时”。对未安装“五防”装置或验收不合格者,运行人员有权拒绝该设备投运。“五防”闭锁装置投运前,运行人员熟悉装置运行操作制度和检修维护制度,熟悉装置基本原理和使用方法。“五防”装置做到了定期维护检查,机械锁加油等维护工作按“月度程序化工作”安排进行。 操作票制度是“两票三制”的一项重要制度,是保证电力安全生产的有效手段。正确填写操作票则是变电站倒闸操作的基本要求,是正确执行操作票制度的前提。随着计算机监控系统和MIS系统在变电站的推广普及,用微机开操作票也逐步得到了应用。湾潭变电站计算机监控系统实现了自动开出操作票的功能。其开出的操作票具有快捷、准确、票面整洁、规范、便于统计和查询等特点,避免了手工填写操作票费时、字体不一致、字迹不清、票面不整洁的弊端。微机智能操作票系统是将电气设备典型操作票预存入电脑,进行倒闸操作时,由填票人对照计算机模拟接线图,按照一二次设备状态转换次序,实现微机出票的过程。按照要求,在调度下达正式操作命令之前,必须将各项操作准备工作做好。 具体操作如下:进入“五防”操作平台→开票系统→点击新建→操作任务(需要操作的线路)→确定→模拟操作→结束→浏览检查一次→点击打印→保存操作票(如果要操作就保存设备状态)。 使用微机出票系统与传统的手工填写相比,大大地缩短时间,减少废票的机率,并使值班人员腾出更多的时间来审核操作票及做其它准备工作,使得工作效率有了明显提高。填写过程也是对照计算机模拟接线图进行仿真操作的过程,比起手工填写更加准确。

110kV变电站继电保护及安全自动装置配置原则精编版

保定供电公司 保定吉达电力设计有限公司电气二次室 110kV变电站继电保护及安全自动装置配置原则 保定吉达电力设计有限公司电气二次室田辉1 总则 1.1 本原则制定依据: 1.1.1 GB14285 《继电保护和安全自动装置技术规程》; 1.1.2 DL/T 559-94 《220~500kV电网继电保护装置运行整定规程》; 1.1.3 DL/T 584-95 《3~110kV电网继电保护装置运行整定规程》; 1.1.4 《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》; 1.1.5 国电调[2002]138号文件关于印发《“防止电力生产重大事故的二十五项重点要求”继电保护实施细则》的通知; 1.1.6 华北电力集团公司《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求实施细则》; 1.1.7 北京电力公司:继电保护及安全自动装置配置原则; 1.1.8 河北省电力公司冀电调[2003]24号文《关于印发河北南网微机型母线保护若干技术原则的通知》及其附件1、附件2、附件3。 附件1:关于微机型母线保护有关功能使用原则规定的说明; 附件2:河北南网微机型母线保护技术要求; 附件3:微机型母线保护有关功能使用的原则规定。 1.1.9 河北省电力公司冀电调[2005]12号文《关于印发“河北南网变压器、高压电抗器非电量保护运行管理指导意见”的通知》及其附件 1.1.10 河北省电力公司冀电调[2003]13号文《关于印发河北继电保护技术要点、微机型变压器保护和微机型母线保护技术原则的通知》及其附件1~附件7; 1.1.11 国家电网公司《十八项电网重大反事故措施》; 1.1.12 国家电网公司《十八项电网重大反事故措施(继电保护反事故措施重点要求)》; 1.1.13 华北电力集团公司华北电网调【2006】30号《华北电网继电保护基建工程规范》; 1.1.14 河北省电力公司冀电调【2006】68号《河北南网继电保护技术规范》。

相关文档