文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防泵房及水池样图

消防泵房及水池样图

消防泵房及水池样图
消防泵房及水池样图

水泵房土建工程建筑和结构施工图

一、建筑设计

(一)项目概况

1、建筑面积:90.8平方米,其中地下45.4平方米。建筑占地面积:45.4平方米。

2、建筑层数:一层

3、建筑高度:4.35米

4、结构形式:钢筋混凝土框架结构

5、设计使用年限:50年

6、抗震设防烈度:6度

7、耐火等级为二级,地下室耐火等级一级

8、本工程屋面防水等级为Ⅱ级,防水层合理使用年限为15年;地下室防水等级为二级,防水层合理使用年限为15年。

(二)建筑定位及设计标高

1、本工程室内设计标高±0.000相当于绝对标高。建筑定位见总图(总图略)。

2、图中各层标注标高(包括屋面)为结构标高,±0.000标高为建筑抹面标高。

3、本工程标高以m为单位,其他单位以mm为单位。

(三)墙体工程

1、除特别说明,外墙和部分内墙为250mm加气混凝土块,其构造和技术要求详见结构施工图。

2、墙身防潮层:室内地面以下60mm处,应铺筑1:2水泥砂浆(加3%-5%的防水剂),20mm厚作防潮层(此标高处为钢筋砼构造,如过下为砌石构造时可取消)。室内地坪标高变化处防潮应重叠100,并在有高低差埋土一侧的墙身做20厚1:2水泥砂浆防潮层,如埋土一侧为室外,还应刷5厚防水涂料(或防潮材料)。

3、墙体留洞及封堵:钢筋砼墙上的留洞见结构图和设备图,其他砌筑墙的留洞待管道设备安装完毕后用C20细石砼填实。

4、墙柱间以及墙梁间应贴300宽玻璃丝网格布后再进行粉刷。

5、凡高度不到楼板底、梁底的墙身,上端要设60厚C20钢筋混凝土压顶板,内设2?8钢筋。

(四)屋面工程

1、屋面雨水管选用Φ100UPVC防攀爬雨水管。

2、当屋面有设施,如设施基座与结构层相连时,防水层应包裹基座上部,并在地脚螺栓周围做密封处理;如在防水层上放置设施时,其设施下部的防水层,应增设一道卷材,必要时在其上浇注大于50厚细石混凝土,需经常维护的设施周围和屋面出入口至设施间的人行通道应铺设刚性保护层。

(五)门窗工程

1、木门:木门洞口尺寸、樘数详门窗表,其制作材料及要求均详98ZJ681说明及做法。

2、窗:采用88系列塑钢中空玻璃推拉窗,定位详见平面施工图。

3、单扇玻璃面积大于1.5平方米及距楼、地面0.9m以下者采用8mm厚钢化玻璃,另应设明显警示标志。

(六)装修工程

1、外墙面做法为涂料和面砖,做法见建筑做法说明,室外装饰材料,颜色及使用位置见立面图。

2、室内墙体及门窗洞口等处阳角每边均做60mm宽,1800mm高与粉刷层同厚的1:2水泥砂浆护角。

3、外墙装修:涂料外墙面(用于整个水泵房外墙面),颜色详见立面,刷素水泥浆一遍(内掺水重3-5%白乳胶),15厚1:2水泥砂浆,分两次抹灰;5厚1:2.5水泥砂浆;喷或滚刷底涂料一遍,喷或滚刷涂料二遍。

4、内墙装修:刷素水泥浆一遍(内掺水重3~5%白乳胶),15厚1:3水泥砂浆,分两次抹灰,5厚1:2水泥砂浆抹光找平,满刮腻子一遍,喷或滚刷底涂料一遍,喷或滚刷乳胶漆二遍。

5、屋面做法:二层3mm厚SBS或APP改性沥青防水卷材,面层卷材表面带绿页岩保护层刷基层处理剂一遍,20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层,20mm厚(最薄处)1:8水泥珍珠岩或水泥加气混凝土碎渣找2%坡,干铺50mm厚挤塑板,钢筋混凝土屋面板,表面清扫干净。

6、楼面做法:细石混凝土楼面(用于地下一层和一层水泵房楼面),30mm厚C20细石混凝土随打随磨光,用于地下泵房时找坡1%坡向集水坑,素水泥浆结合层一遍,钢筋混凝土楼面。

7、顶棚做法:混合砂浆顶棚(用于整个水泵房),参05ZJ001,

钢筋混凝土板底清理干净,7mm厚1:3水泥砂浆,

5mm厚1:2水泥砂浆,白色耐擦洗内墙涂料两遍。

8、踢脚线做法:所有房间150高,面砖,颜色规格另定。

9、地下室及消防水池外防水,II级防水,S6抗渗钢筋混凝土做法详见05ZJ001。

水池内壁防水做法详见05ZJ001。钢筋混凝土板,20mm厚1:2水泥砂浆找平,面刷基层处理剂一遍,1.5厚聚氨酯防水涂料,5mm厚氯丁胶乳防水砂浆镶贴,300×300×8白色釉面砖,白水泥浆擦缝,高至顶板底。

水池底板防水详见05ZJ311。钢筋混凝土板,50厚C20细石混凝土保护层,0.5厚塑料膜,二层3厚SBS或APP改性沥青防水卷材,同屋面材料,1.5厚聚氨酯防水涂料,20厚1:3水泥砂浆找平,150厚C15混凝土,素土夯实。

水池侧板防水,详见05ZJ311,钢筋混凝土板,20厚1:3水泥砂浆找平,素土夯实。

水池顶板防水做法,详见05ZJ311,回填土厚450mm,20厚C20细石混凝土保护层,聚脂毡隔离层,20厚1:3水泥砂浆找平层,钢筋混凝土顶板。

(七)油漆涂料工程

1、木门油漆选用浅咖啡色调和漆,做法为:一底二度。

2、本设计范围内的钢栏杆、钢扶手(不包括不锈钢系列)及其他露明铁件,管道均做红丹防锈漆一道,浅灰色调和漆二道(内露明铁件、铸铁管道为白色调和漆二道)。

3、所有予埋木构件和木砖均需用氟化钠做防腐处理,严禁采用沥青类,煤焦油类防腐剂。

(八)其它施工中应注意的事项

1、女儿墙顶面应作坡度,坡向屋面.以免雨水锈污腐蚀外墙 ,排水坡度 i=1%

2、楼板留洞待设备管线安装完毕后,用C20细石混凝土封堵密实。(注意预留支筋)

3、予埋木砖及贴邻墙体的木质面均做防腐处理(严禁采用沥青类和煤焦油类防腐剂),外露铁件均做防锈处理。

4、本工程中所有楼梯栏杆,护窗栏杆立杆间距均≤110mm

5、设备管道穿防火墙时,应用岩棉将周围空隙填塞密实,穿过防火墙处的管道保温材料,

应采用不燃烧材料。

(九)门窗表及安装说明

所有门窗均顶结构梁或上设过梁,详见结构说明。

二、结构设计

(一)一般说明

1、本工程结构类型上部为框架结构,下部结构类型为单层钢筋混凝土地下水池结构,建筑结构的安全等级为二级,主体结构设计使用年限50年。

2、本工程采用的标准图集

《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(03G101-1)(2004.2),(现浇混凝土楼面与屋面板: 04G101-4),(现浇混凝土板式楼梯: 03G101-2),(独立基础、条形基础、桩基承台: 06G101-6)。

(二)地基基础

1、本工程建筑场地类别为II类场地, 场地土类型为中级场地土,地基基础设计等级为丙级。

2、条形基础埋置深度变化时,应做成1:2跌级连接。

3、底层内隔墙(非承重120砖墙或轻质砌块墙,高度小于4米)直接砌置在混凝土地面上时,可按图二施工,注意回填土的压实系数不应小于0.94。

图1 基础施工图一图2 基础施工图二

(三)钢筋混凝土结构

1、各部分混凝土强度等级

侧壁、底板C25,楼梯及楼梯支柱C25,构造柱、圈梁C20,基础垫层C15,板基顶以上楼(屋)面梁C25,基顶以上框架柱C25,构造柱在±0.000以下为C25,防水混凝土防水等级为二级,抗渗等级0.6MPa。

2、防水混凝土迎水面保护层厚度为50mm,该保护层内加配Ф4@150单层双向钢筋网片,此网片保护层厚度为20mm。

3、板、墙等面形构件中最外侧钢筋的保护层厚度不应小于10mm,梁、柱等条形构件最外侧钢筋的保护层厚度不应小于15mm。

4、除图中另有注明者外,纵向受拉钢筋的锚固长度详见图集 03G329-1 第7页表15及(JGJ95-2003)《冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程》第6.1.2、6.1.3条。在任何情况下,纵向受拉钢筋的锚固长度不应小于250。

5、钢筋的连接:除图中另有注明者外,d≥25的受力筋均采用机械连接接头或焊接接头,机械连接接头或焊接接头的类型及质量应符合国家现行有关标准的规定。钢筋搭接焊缝长度除图中注明外,单面焊缝不少于10d,双面焊缝不少于5d(d为钢筋直径)。

6、现浇板底筋应伸过梁(墙)中线,且伸入支座的锚固长度:HPB235级、HRB335级、HRB400级均不应小于5d;冷轧带肋钢筋不应小于10d(d为下部纵向受力钢筋的标志直径)且不宜少于100mm。

7、单向板底筋的分布筋及单向板、双向板支座筋的分布筋:除图中注明者外,板厚100时为?6@180;板厚110~120时为?6@150;板厚130~150时均为?6@120;板厚160时为?8@200(或?7@150);板厚170~200时均为?8@160(或?7@125)。

8、各楼层设备管井均预留板筋?8@150双层双向,待管道安装完毕后,井道内楼板(厚100mm)用C25混凝土浇灌封堵。

(四)钢筋混凝土结构中的砌体填充墙

1、室内地坪(±0.000)以下砌体用MU10蒸压灰砂砖、M5.0水泥砂浆砌筑,室内地坪(±0.000)以上墙体用干容重不大于7kN/ó的 MU5.0加气混凝土砌块、M5.0砌块专用砂浆砌筑。用于外墙的专用砂浆应掺0.7~0.9Kg/ó的改性聚丙烯纤维。

2、构造柱纵筋保护层厚度20mm。

图3 构造柱详图

(五)过梁

1、在一般情况下,按以下方法设置过梁:梁宽同墙厚,支座长度250,混凝土强度等级C25、底筋2?1

2、面筋2?10、箍筋?6@150。当洞宽小于或等于1500时,梁高180;当1500<洞宽≤1800时,梁高240。

图4 洞与梁相同时过梁施工图图5 洞底距离小于梁时过梁施工图

(六)梁平法标准构造详图变更及统一说明

(标准图集编号:03G101-1)

1、所变更标准表示法所在图集页号:第24页4.2.3-五条。当梁腹板高度hw≥450时,除图中注明外,均按下表配置纵向构造钢筋(G**),沿梁侧hw范围内均匀布置(括号内数值用于梁边无楼板时)。

图6 梁详图

梁宽b

200 250 300 350 400 450 500 梁高h

550(450) 2Ф12 2Ф12 2Ф14 2Ф14 2Ф16

550(450)<h≤750(650) 4Ф10 4Ф12 4Ф12 4Ф14 4Ф14 4Ф14 4Ф16

750(650)<h≤950(850) 6Ф10 6Ф12 6Ф12 6Ф14 6Ф14 6Ф14

950(850)<h≤1150(1050) 8Ф12 8Ф12 8Ф12 8Ф12 8Ф14

1150(1050)<h≤1350(1250) 10Ф12 10Ф12 10Ф14 10Ф14

2、所变更标准表示法所在图集页号:第26页图4.2.4b附加箍紧和吊筋的画法示例。主次梁相交处一律在主梁上于次梁两侧各设四道密箍@50,其直径及肢数同主梁箍筋; 当设计需要另设附加吊筋时,由原位引出吊筋编号,其直径及数量见附加吊筋一览表。

吊筋号①②③④⑤⑥⑦

吊筋数量及直径2Ф12 2Ф14 2Ф16 2Ф18 2Ф20 2Ф22 2Ф25

图7 主梁与次梁关系图

3、所变更标准构造所在图集页号:第23、24页4.2.3-三条。当梁箍筋肢数为2肢时,箍筋肢数“(2)”省略不注。

4、所变更标准表示法所在图集页号:第24页4.2.3-四条。梁上部架立筋配置除注明外均采用2Ф12,图中不再填写。

5、图中以“▼”标注的标高为局部标高(即相对于本层楼面的标高)。

图8 柱平面布置图

图9 屋顶平面结构布置及配筋板图

(未注明板厚为100,未注明板配筋为Φ7@180)

图10

B 边平行于轴

图10 屋顶平面梁配筋图

(未注明梁顶标高为4.20,未注明梁定位与轴线中心重合)

图11 雨棚筋图

图12 检修孔立面大样

图13 水泵房顶板平面结构布置图

(未注明板厚为150,未注明板墙为300,未注明定位的墙中心线与轴线中心重合,未注明构造柱为GZ1)

图14 水泵房顶板梁配筋图(未注明定位的梁中心线与轴线中心重合)

图15 水泵房底板配筋图(未注明板厚为350,未注明板配筋Φ16@200)注:1、水池底板和侧壁50mm厚保护层加钢丝网片。

2、底板钢筋搭接长度为48d。

消防水池及消防泵房

哈尔乌素露天煤矿选煤厂消防水池及泵房工程 施工组织设计 第一章编制说明 1.1编制依据 1.1.1北京华宇工程有限公司设计的神华准能哈尔乌素露天煤矿消防水池和泵房工程施工图纸S2929-2654、2655 1.1.2采用现行国家颁布有效的质量验收统一标准、规范及规程。 新版《建筑工程施工质量验收规范》汇编 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002 其它有关现行国家和部颁标准、规程以及地方法规的有关规定及要求 1.2编制原则 1.2.1该工程施工在组织形式上设立项目经理部所属综合施工队。 1.2.2根据工程项目的规模、复杂程度和专业特点,充分利用企业的技术素质和管理素质,做好统筹安排,扬长避短,发扬企业优势。 1.2.3贯彻国家及地方颁布的标准、规范、规程,推行全面质量管理,贯彻“质量第一、安全第一”的思想。 1.2.4合理利用时间和空间,进行工序交叉配合程序设计、综合平衡人力、物力、财力,采用流水节拍施工方法和网络计划技术,组织有节奏均衡连续性施工,在保证安全和质量的前提下,缩短工期,确保合同工期的完成。 1.2.5科学安排冬期、雨季施工,保证施工上的均衡性、连续性。认真做好施工现场整体平面布置,尽量减少临时设施,平面布置做到经济、合理、适用,能够达到、满足文明施工达标工地要求。 第二章工程概况及特点 工程概况 工程名称:哈尔乌素露天煤矿选煤厂消防水池及泵房工程 建设单位:神华准能哈尔乌素露天煤矿 设计单位:北京华宇工程有限公司 监理单位:平顶山中平工程监理有限公司 地理位置:鄂尔多斯市薛家湾哈尔乌素露天煤矿内 安全等级和使用年限:耐火等级二级,设计使用年限50年。 抗震设计要求:抗震设防烈度七度,设计基本地震加速度值0.10g,结构的

消防水池与消防水泵房

8.6 消防水池与消防水泵房 8.6.1 符合下列规定之一的,应设置消防水池: 1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量; 2 市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s。 8.6.2 消防水池应符合下列规定: 1 当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求。 当室外给水管网供水充足且在火灾情况下能保证连续补水时,消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量; 2 补水量应经计算确定,且补水管的设计流速不宜大于2.5m/s; 3 消防水池的补水时间不宜超过48h;对于缺水地区或独立的石油库区,不应超过96h; 4 容量大于500m3的消防水池,应分设成两个能独立使用的消防水池; 5 供消防车取水的消防水池应设置取水口或取水井,且吸水高度不应大于6.0m。取水口或取水井与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m;与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于40m; 与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,如采取防止辐射热的保护措施时,可减为40m。 6 消防水池的保护半径不应大于150m; 7 消防用水与生产、生活用水合并的水池,应采取确保消防用水不作他用的技术措施; 8 严寒和寒冷地区的消防水池应采取防冻保护设施。 8.6.3 不同场所的火灾延续时间不应小于表8.6.3 的规定:

8.6.4 独立建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级。附设在建筑中的消防水泵房应按本规范第7.2.5 条的规定与其它部位隔开。 消防水泵房设置在首层时,其疏散门宜直通室外;设置在地下层或楼层上时,其疏散门应靠近安全出口。消防水泵房的门应采用甲级防火门。 8.6.5 消防水泵房应有不少于2条的出水管直接与消防给水管网连接。当其中一条出水管关闭时,其余的出水管应仍能通过全部用水量。 出水管上应设置试验和检查用的压力表和DN65 的放水阀门。当存在超压可能时,出水管上应设置防超压设施。 8.6.6 一组消防水泵的吸水管不应少于2 条。当其中1条关闭时,其余的吸水管应仍能通过全部用水量。 消防水泵应采用自灌式吸水,并应在吸水管上设置检修阀门。 8.6.7 当消防水泵直接从环状市政给水管网吸水时,消防水泵的扬程应按市政给水管网的最低压力计算,并以市政给水管网的最高水压校核。 8.6.8 消防水泵应设置备用泵,其工作能力不应小于最大一台消防工作泵。当工厂、仓库、堆场和储罐的室外消防用水量小于等于25L/s 或建筑的室内消防用水量小于等于10L/s 时,可不设置备用泵。 8.6.9 消防水泵应保证在火警后30s 内启动。 消防水泵与动力机械应直接连接。

消防水池及泵房施工组织设计

檩营满族蒙古族乡中心小学公共教学楼 消 防 水 池 及 泵 房 施 工 组 织 设 计 北京华厦恒建设集团有限公司

目录 1.编制说明 (1) 2.工程概况 (2) 3.工程目标 (3) 4.施工方案 (4) 5.施工方法 (7) 6.施工网络计划图表 (28) 7.工程质量保证措施 (29) 8.安全施工保证措施 (26) 9.施工工期保证措施 (27) 10.雨季施工措施 (29) 11.现场文明施工措施 (29) 12.施工人员配置 (36) 13.管理人员配置 (37) 14.技术人员配置 (38) 15.施工机械配置计划 (39)

第一章编制说明 一、编制说明 本施工组织设计作为指导施工的依据,编制时针对施工方案、进度安排、施工总平面图、质量安全措施、主要材料进场计划、施工机制进场计划、劳动力计划、文明施工和环境保护措施等因素尽可能充分考虑,突出科学性和可行性。 在施工中,我公司将本着对业主高度负责的态度,积极与质量、安全监督部门配合,服从业主和监理单位的管理,严格控制工程质量。在保证工程质量的同时,认真做好安全生产、文明施工、工程进度与成本控制,同时对关键工序,复杂环节提出相应的技术措施,控制噪音、粉尘、排污。应符合北京市文明施工要求,确保该工程质量达到现行验收标准为合格工程。 二、编制依据 1、施工承包合同 2、施工图纸 3、土建、安装施工手册及有关技术资料 1.主要规程、规范 类别名称编号 国家《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2001 《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001 《工程测量规范》GB50026-93 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002 《地下工程防水技术规范》GB50108-2001 行业《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术 规范》 JGJ130-2001 《建筑工程大模板技术规程》JGJ74-2003 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10-95 《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-97

消防水池施工方案简单

*****工程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: *****有限公司 年月日

消防泵房施工方案 一、设计概况: 本工程位于********西侧,仓库2北面,建筑面积187.24平方米,地上一层,桩及承台基础框架及剪力墙结构,建筑高度5.4米,层高4.5米,顶板厚度120mm,该消防蓄水池底板厚300mm,池壁厚度为250mm。砼强度等级分别为:素砼垫层:C20;底板:C40,P6;池壁:C35,P6;顶板:C35,P6。 二、施工准备: 本项目部接到任务后,组织有关人员认真熟悉图纸,因工程时间紧,又接近冬天,所以必须对图纸中所使用的材料进行准备并采购,组织施工力量,考察并联系打桩队进场,预约钢筋、模板、砼等班组进场。 三、地下室消防蓄水池结构施工方案: (一)消防蓄水池施工顺序为: 场地平整→打桩→土方开挖→砼垫层→砖胎膜施工→回填土→池底板垫层浇筑→浇桩芯砼→底板防水工程→防水层防护层→底板地梁钢筋绑扎→防水套管安装、止水钢板安装→浇筑承台地梁底板C40P6砼→框架柱剪力墙钢筋绑扎→框架柱梁剪力墙顶板模板安装→框架梁顶板钢筋绑扎→柱剪力墙梁板砼浇筑。 (二)钢筋工程施工方法: 1.该消防泵房底板受力筋为三级钢Φ12@150双层双向,池壁竖向受力钢筋为三级钢Φ12@150,水平筋为三级钢Φ12@150。

2.消防泵房所用钢材进场后,必须按进场批次和产品的抽验方法进行现场批量见证取样,合格后方可使用。因本工程为三级抗震等级,故钢筋检验所得强度实测值应符合下列规定: 2.1钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值下应小于 1.25。 2.2钢筋屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。 3.底板钢筋绑扎前,应先在砼垫层上划分好钢筋位置线,钢筋绑扎时,应严格按线的位置绑扎钢筋,所有底板钢筋交叉点必须全部扎牢,且相互成八字形。 4.底板的底部钢筋及池壁竖向钢筋的砼保护层应使用标准厚度的垫块,确保保护层的厚度,对底板上层负弯矩筋必须用Φ10@1000马凳筋进行支撑,以保证上下层钢筋之间间距,池壁钢筋采用梯子筋进行绑扎定位,梯子筋采用三级钢Φ12@250。 5.底板受力钢筋连接采用绑扎搭接,同一构件中,相邻纵向受力钢筋绑扎扣搭接接头宜相互错开,在连接区段长度为1.3m内(L L为搭接长度),纵向钢筋搭接接头面积百分率不宜大于25%。 6.为保证池壁墙体厚度,采用三级钢Φ12@1000水平支撑钢筋长度为250mm,梅花状布置。 7.在池壁钢筋绑扎时,沿池壁四周在底板以上500mm处设一圈钢板止水带,止水钢板固定用Φ12@400钢筋点焊在池壁墙筋上。 8.消防泵房钢筋安装质量检验评定必须符合下列规定。 8.1钢筋网片绑扎:长、宽允许偏差±10mm。

消防水池及泵房施工组织设计方案

王官集初级中学消防水池、泵房工程 施 工 组 织 方 案 编制人: 审核人:

1、工程概况 王官集初级中学消防水池、泵房工程,位于睢皂线东侧,建筑面积为77.28平方米,剪力墙结构。筏板基础,垫层为C15,柱、梁、板采用C30混凝土,其抗渗等级C30P6,高聚物改性沥青防水涂料。 2、主要施工方法 2.1钢筋加工、制作 ①在熟悉施工图纸的基础上,按照设计规范及施工验收规范的有关规定,确定钢筋相互穿插、避让关系,接头位置,搭接长度,锚固长度,在准确理解设计意图、执行规范的前提下,认真进行钢筋翻样。 ②钢筋加工应严格按图纸和施工翻样进行制作,制作前应由专人对翻样结果进行复核,钢筋半成品按规格、品种、使用部位等分类堆放,挂牌标识。所有钢筋半成品经验收合格后方可按使用部位投入使用。 ③钢筋现场代换必须经总包单位、监理单位、业主单位同意后方可进行。 2.2钢筋连接 ①钢筋连接方式:均采用闪光对焊。 ②钢筋连接在施工过程中要注意以下几点: (1)所有用于焊接的钢筋均应检验合格,接头处的杂物应清理干净。 (2)所用机械设备必须事先进行校验,所有操作人员必须持证上岗。 (3)施工完毕后需按照一定比例进行抽样检验。 2.3钢筋绑扎

①钢筋绑扎顺序:首先绑扎底板下层钢筋,随后绑扎底板面钢筋。剪力墙竖向钢筋采用闪光对焊,混凝土浇筑完毕的第二天、对施工缝进行处理完毕后开始进行剪力墙竖向钢筋的焊接作业,焊接接头必须在监理的见证下取样送检。 ②钢筋绑扎前,操作人员必须熟悉图纸,领会设计意图。绑扎过程中,必须注意安装预埋、预留的适时穿插,要反复对照图纸认真检查,要严格执行三检制,自检、互检后才能进行交接检,并认真做好每次检查记录,做到钢筋质量的可追溯性。 ③钢筋绑扎施工过程中还应注意以下几点: (1)钢筋的布放位置要准确、绑扎要牢固,剪力墙钢筋的定位应牢固、准确。 (2)施工中要保证钢筋保护层厚度准确,双排筋时两排钢筋的间距要得到保证。 (3)钢筋搭接接头位置、搭接长度以及接头面积百分率必须符合设计及施工验收规范 要求。 (4)混凝土保护层厚度:柱40mm,底板底40mm,梁为30mm,底板、剪力墙、顶板30mm。对有多排钢筋的梁,相邻两排钢筋的间距也必须满足要求。 (5)对所有钢筋接头按规范检验合格并做好标识后方可开始绑扎,绑扎时要求所有受力筋与水平筋贴牢。底板上负弯矩筋立钩必须向下,不得平躺或朝上方向,所有箍筋必须符合抗震规范要求。

消防水池及泵房工程施工组织设计

厂区消防水池及泵房施工组织设计 编制单位:中国葛洲坝集团股份有限公司编制人:王力 编制日期:2014年11月15日

目录 一、工程概况 ................................................................................................................ - 0 - 1.1建设概况 0 1.2编制依据及原则 (1) 1.3工程概况 (2) 1.4工程特点 (2) 1.5施工部署 (2) 1.6施工准备工作 (3) 二、施工总平面布置及说明 ........................................................................................ - 5 - 2.1施工总平面布置图 (5) 2.2现场用水用电布置 (5) 三、现场施工技术措施及主要施工方法 .................................................................... - 6 - 3.1拟投入的主要机械设备、劳动力计划及周转材料 (6) 3.2基坑土方挖运 (8) 3.3土方回填施工要求 (8) 3.4模板工程 (9) 3.5钢筋工程 (15) 3.6混凝土工程 (18) 3.7防水工程 (20) 3.8池体闭水试验 (24) 3.9基坑开挖验收 (25) 四、工程质量控制 ...................................................................................................... - 26 - 五、工期保证措施 ...................................................................................................... - 27 - 六、安全保证措施 ...................................................................................................... - 29 - 七、施工安全及文明施工措施 .................................................................................. - 31 - 7.1施工安全措施 (31) 7.2文明施工措施 (34) 7.3工程技术档案资料管理措施 (37) 八、基坑应急救援措施 .............................................................................................. - 38 - 8.1危险性分析 (38) 8.2重大危险源的确定 (39) 8.3应急小组设置 (39) 8.4应急响应 (39) 8.5发生坍塌事故应急预案 (39) 8.6物体打击事故的预防及其应急预案 (41) 8.7触电事故的预防及其应急预案 (41) 8.8应急预案演练计划 (45)

消防水池及消防泵房可行性研究报告

********农场双龙新区 消防水池及消防泵房 可行性研究报告 *************设计有限公司 二〇一六年四月

目录 第一章总论 ................................................................................... 错误!未定义书签。 1.1项目概况........................................................................................................ 错误!未定义书签。 1.2项目提出的理由与过程 ................................................................................ 错误!未定义书签。 1.3项目建议书编制依据和范围 ........................................................................ 错误!未定义书签。 1.4主要技术经济指标......................................................................................... 错误!未定义书签。第二章市场分析与预测 ............................................................... 错误!未定义书签。 2.1市场供需现状与预测 .................................................................................... 错误!未定义书签。 2.2目标市场及价格预测..................................................................................... 错误!未定义书签。 2.3市场竞争力分析............................................................................................ 错误!未定义书签。第三章建设规模与产品方案 ....................................................... 错误!未定义书签。 3.1建设规模........................................................................................................ 错误!未定义书签。 3.2建设内容........................................................................................................ 错误!未定义书签。 3.3产品方案........................................................................................................ 错误!未定义书签。第四章厂址选择 ........................................................................... 错误!未定义书签。 4.1厂址所在位置现状 ........................................................................................ 错误!未定义书签。 4.2厂址建设条件................................................................................................ 错误!未定义书签。 5.1技术方案........................................................................................................ 错误!未定义书签。 5.2主要设备方案................................................................................................ 错误!未定义书签。 5.3工程方案........................................................................................................ 错误!未定义书签。第六章主要原辅材料、燃料供应............................................... 错误!未定义书签。 6.1原辅材料供应................................................................................................ 错误!未定义书签。 6.2能源动力供应................................................................................................ 错误!未定义书签。第七章总图运输与公用辅助工程............................................... 错误!未定义书签。 7.1总图布置........................................................................................................ 错误!未定义书签。 7.2场内外运输.................................................................................................... 错误!未定义书签。 7.3公用辅助工程................................................................................................ 错误!未定义书签。第八章环境影响评价 ................................................................... 错误!未定义书签。 8.1设计依据........................................................................................................ 错误!未定义书签。 8.2厂址环境条件................................................................................................ 错误!未定义书签。 8.3项目建设和生产对环境的影响 .................................................................... 错误!未定义书签。 8.4环境保护措施方案 ........................................................................................ 错误!未定义书签。 8.5绿化................................................................................................................ 错误!未定义书签。第九章劳动安全卫生与消防 ....................................................... 错误!未定义书签。 9.1劳动安全卫生................................................................................................ 错误!未定义书签。 9.2消防................................................................................................................ 错误!未定义书签。第十章组织结构与人力资源管理............................................... 错误!未定义书签。

消防水池及泵房施工方案[2]

安康开亮农产品交易中心-干果副食交易区工程消防水池施工方案 1、编制依据 安康开亮农产品交易中心干果副食交易区(消防水池)工程施工图纸,由陕西寰宇建筑设计有限公司于2010 年11 月出版的图纸,2011 年5 月19 日由安康市建筑设计院设计的消防水池开挖设计方案。 2、工程结构概况 安康开亮农产品交易中心干果副食交易区(消防水池)工程,位于安安康大道西段北侧,地上一层发电机房,建筑面积为76.16 平方米、地下一层为消防水池、消防泵房建筑面积为369.51 平方米。框架结构,抗震设防烈度为:七度。承台、水池底板及剪力墙采用C30防水混凝土,其抗渗等级S6,框架梁及顶板采用C30 混凝土。 3 、主要施工方法 3.1基坑开挖工程 (详见由安康市建筑设计院设计的消防水池基坑开挖方案) 3.2钢筋工程 3.2.1钢筋加工、制作 ①在熟悉施工图纸的基础上,按照设计规范及施工验收规范的有关规定,确定钢筋相互穿插、避让关系,接头位置,搭接长度,锚固长度,在准确理解设计意图、执行规范的前提下,认真进行钢筋翻样。

②钢筋加工应严格按图纸和施工翻样进行制作,制作前应由专人对翻样结果进行复核,钢筋半成品按规格、品种、使用部位等分类堆放,挂牌标识。所有钢筋半成品经验收合格后方可按使用部位投入使用。 ③钢筋现场代换必须经总包单位、监理单位、业主单位同意后方可进行。322钢筋连接 ①钢筋连接方式:均采用闪光对焊。 ②钢筋连接在施工过程中要注意以下几点: (1)所有用于焊接的钢筋均应检验合格,接头处的杂物应清理干净。 (2)所用机械设备必须事先进行校验,所有操作人员必须持证上岗。 (3)施工完毕后需按照一定比例进行抽样检验。 3.2.3钢筋绑扎 ①钢筋绑扎顺序:首先绑扎底板下层钢筋,随后绑扎底板面钢筋。剪力墙竖向钢筋采用闪光对焊,混凝土浇筑完毕的第二天、对施工缝进行处理完毕后开始进行剪力墙竖向钢筋的焊接作业,焊接接头必须在监理的见证下取样送检。 ②钢筋绑扎前,操作人员必须熟悉图纸,领会设计意图。绑扎过程中,必须注意安装预埋、预留的适时穿插,要反复对照图纸认真检查,要严格执行三检制,自检、互检后才能进行交接检,并认真做好每次检查记录,做到钢筋质量的可追溯性。 ③钢筋绑扎施工过程中还应注意以下几点: (1 )钢筋的布放位置要准确、绑扎要牢固,剪力墙钢筋的定位应牢固、准确

消防水池及泵房施工方案

消防水池及泵房施工方 案 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】

檀营满族蒙古族乡中心 小学消防水池泵房 施 工 方 案 编制人:袁福增 编制日期:2014年4月5日 编制单位:北京华厦恒建设集团有限公司

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、主要施工方法 四、工艺质及计量 五、质量通病的防治 六、雨期施工措施

一、编制依据 1、密云县檀营满族蒙古族乡中心小学消防水池及泵房工程设计图纸。 2、密云县檀营满族蒙古族乡中心小学消防水池及泵房工程施工组织设计。 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002。 4、《建筑安装分项工程施工工艺规程》GBJ01-26-96。 5、建筑工程施工手册。 二、工程概况 本次设计的工程是密云县檀营满族蒙古族乡中心小学消防水池及泵房,消防水池及泵房工程。 本工程施工内容主要是土建、管道、设备安装工程。本工程消防水池为钢筋混凝土框剪结构,水泵房为钢筋混凝土框架结构。基础形式为筏板基础,地下一层、地上一层,总建筑面积,消防水池建筑面积为.建筑抗震设防类别为丙类,地基基础设计等级为丙级,剪力墙抗震等级为三级,工程砼强度等级地下部分为C30、本次设计的工程是密云县檀营满族蒙古族乡中心小学教学楼,消防水池及泵房工程。本工程施工内容主要是基础、主体、装饰、管道、设备安装工程。本工程消防水池为钢筋混凝土框剪力墙结构,水泵房为钢筋混凝土框架结构。基础形式为筏板基础,地下一层、地上一层,建筑抗震设防类别为丙类,地基基础设计等级为丙级,剪力墙抗震等级为三级,工程砼强度等级地下部分为C30、地下部分为坑渗等S6.首层为C25。钢筋采用Ⅰ级钢、Ⅲ级钢筋。首层为C25。钢筋采用Ⅰ级钢、Ⅲ级钢筋。 三、主要施工方法 基坑开挖工程 (详见消防水池基坑开挖专项方案 3. 2作业条件 临时用水、用电

消防水池及泵房专项工程施工组织设计方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (3) 四、作业条件 (3) 五、施工方法 (4) 六、工艺质量安全 (15)

一、编制依据 1.1施工图纸 110kV沐村变电站工程-水泵房和消防水池施工图纸,由电力出版的图纸。 1.2主要规程、规 《建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2016》 《建筑施工模板安全技术规JGJ162-2015》 《混凝土结构工程施工质量验收规 GB50204-2015》 《建筑地基基础工程施工质量验收规GB50202-2016》 《施工现场临时用电安全技术规JGJ46-2015》 《地基与基础工程施工及质量验收规GB50202-2002》 二、工程概况 变电站工程(自编小新塘复建区B地块B区)项目位于市天河区大观中路以西。本工程拟建一个4层18.3米高的变电站及一个垃圾压缩站。变电站工程(自编小新塘复建区B地块B区)工程基地面积1170平方米,总建筑面积3048.9平方米,配电装置一层997平方米,二层789平方米,三层542.1平方米,地下一层592.8平方米,水泵房40平方米,消防水池88平方米。总建筑高度18.3米,框架结构。 消防水池及水泵房建设地点位于沐村变电站综合楼西北角位置,地上一层建筑,工程占地面积消防水池为88平方米,建筑总高度为8.5米;水泵房为为40平方米,建筑总高度为4.0米。事故油池墙体均采用C30、P6钢筋混凝土墙体,厚度为 400mm厚;水泵房梁板柱均采用C30钢筋混凝土,板厚200mm,梁厚300mm,柱厚300mm,墙体为加气混凝土砌块; 三、施工准备

3.1技术准备 (1)组织施工技术人员在施工前认真学习技术规、标准、工艺规程,熟悉图纸,了解设计意图,核对建筑和结构与设备安装专业图纸之间的尺寸是否一致。 (2)编制各工序交底,并对施工队进行技术交底。 (3)对施工人员进行安全和技术培训,加强班组的技术素质。 四、作业条件 4.1临时用水、用电 保证现场的用水、用电的线路安全畅通,各种机械设备运行完好。 4.2脚手架工程作业条件 4.2.1各种进场的钢管、扣件均应出具产品质量合格证、质量检验报告。旧钢管应检查表面的锈蚀深度、和钢管的变形程度,其偏差应满足规的规定。 4.2.2各种钢管、扣件、跳板的进场数量应满足现场连续施工的条件。 4.2.3技术员应根据施工规、操作工艺及作业指导书的要求向施工班组作出详细的书面安全、技术交底,参加交底的施工人员应在交底书上签名。 4.3钢筋工程作业条件 4.3.1钢筋原材料的品种、规格、数量必须符合设计图纸的要求。 4.3.2钢筋进场后,必须按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》 GB1499等的规定抽取试件作力学性能检验,由试验部门出具的复试报告,复试合格方可使用。 4.3.3钢筋制作前必须由技术部根据设计图纸和有关规要求对构件钢筋进行翻样,然后作业班组按照放样图进行下料和钢筋保护层砂浆垫块的制作。 4.3.4技术员根据施工规和操作工艺向施工班组做出详细的安全技术交底。 4.4模板工程作业条件

消防水池及泵房施工方案(完整版)

目录

第一章工程概况 XXXXXX工程消防水池及泵房,位于坡道Pa-7至10轴,消防水池总长38.2米,宽9米。水池底板-3m(局部吸水坑-4m),底板板厚h=450/500。池壁顶标高+3m,总高度6m。水池顶部用砖砌体,砌至车道梁或板底。 水泵房位于Pa-10至11轴间,与消防水池相接,长13m,宽9m。底标高-1.5m。 消防水池为钢筋混凝土框剪结构,水泵房为钢筋混凝土框架结构。砼强度等级为C40,抗渗等级为P8。 水池泵房建筑剖面图

第二章总体部署 消防水池高度高,且与地梁、承台相接,为便于施工,拟将消防水池及其下部的承台、地梁分成三次浇筑。施工总体流程图如下: 施工准备 土方开挖 桩芯、垫层施工 承台模板、钢筋 地梁模板、钢筋 浇筑承台、地梁至-3.5m 绑扎水池底板、侧板钢筋 模板支撑浇筑混凝土至-1.5m 钢筋、模板 浇筑混凝土至+3m 水池下方防水处理 水池防水处理 设备安装 砖砌体砌筑到顶消防水池分层施工,在施工缝处设置止水钢板,如下图所示:

消防水池分层浇筑示意图

钢板止水带大样图 水泵房参照消防水池,在同一标高断开施工。 第三章施工方法 一、基坑开挖支护工程 1、根据设计图纸放出建筑物四条控制轴线; 2、按1:0.5比例要求放坡,先放好坡顶线、坡底线,经复测及验收合格后才开始挖土;在挖第一层土的同时,进行坡面水沟砌筑和坡面抹防水砂浆、设置安全防护栏等。 3、由于开挖的基坑距离围墙外石粉堆距离很近,因此需要加强防护措施。初步计划采用钢板桩支护。 4、挖土应配合抹防水水泥砂浆施工,每层开挖深度为1.5米;挖土完成后立即进行人工修坡,并在坡面按间距1.5x1.5米打入Φ12钢筋长度0.8-

消防水池设计

消防水池设计 一、消防水池 1、进水管 1),GB50015 3.2.4B,生活饮用水池(箱)进水口最低点高出溢流边缘应等于进水管管径,可介于25~150mm。 2),GB50015 3.2.4C,向消防水池补水时,进水口最低点高出溢流边缘不应小于150mm。 3),GB50974 4.3.3,消防水池进水管管径应经计算确定,且不应小于DN100。4),GB50974 4.3.5-3,消防水池进水管的平均流速不宜大于1.5m/s。 5),消防水池进水管高度在液位以上,穿水池外墙时,设普通钢套管,比管径大两号即可。 6),GB50974 5.2.6-5,高位消防水箱8h充满水,进水管管径不应小于DN32,且宜设液位阀或浮球阀。 7),GB50974 5.2.6-6,进水管管口最低点高出溢流水位不应小于100mm,不应大于150mm。 8),GB50974 5.2.6-7,当采用生活给水系统时,进水管不应淹没出流。9),进水采用液压水位控制阀时,结合相关标准图,看阀体是池外安装还是池内安装。如阀体池外安装,还应考虑除进水管留洞外,阀体进水小浮球控制管(DN20左右)的留洞。(留洞或留套管均可) 10),进水管的输水能力与管径、管长、市政供水压力等均相关,但现行规范对此存在空白。对于消防水池来说问题不大,当生活水池进水时,建议做相关技术处理。 2、溢流管

1),GB50015 3.7.7-5,溢流管宜采用水平喇叭口集水,喇叭口向下的垂直管段不宜小于4倍溢流管管径。溢流管的管径,应按能排泄水箱等最大入流量确定,并宜比进水管管径大一级。 2),GB50015 3.7.7-7,水塔,水池应设水位监视和溢流报警装置,水箱宜设置水位监视和溢流报警装置。信息应传至监控中心。 3),溢流管高度在液位以下,穿水池外墙时,根据《防水套管》02S404标准图集,设A型柔性防水套管,提土建资料时,对应图集的D2,也即套管外径。4),GB50974 5.2.6-8,高位消防水箱溢流管直径不应小于进水管的2倍,且不应小于DN100,溢流管喇叭口直径不应小于溢流管直径的1.5~2.5倍。(关于吸水喇叭口,《水泵与水泵站》(姜乃昌主编)教材给出数据,吸水喇叭口直径D 取吸水管径的1.3~1.5倍) 5),参考05S804,《矩形钢筋混凝土蓄水池》,溢流管宜比进水管大一号。3、放空管 1),GB50015 3.7.7-6,泄水管管径,根据泄空时间和泄水受体排泄能力确定。(09版规范未明确做法) 2),参考《民用建筑给水排水设计技术措施》P84,无特殊要求时,泄水管管径可比进水管缩小1~2级,但不小于DN50. 3),和进水管同,进水管在供水压力作用下,末端自由出流;泄水管在水池静水压作用下,末端自由出流。对于民用建筑中的消防水池而言,由于泄水管长度不大,泄水时间长度要求不甚严格,所以无特别严格的规定。一般而言,泄水管管径可采用水池进水管管径。 4),泄水管安装高度:当水池底和泵房同一标高时,泄水管管底建议高出泵房地面150mm左右,以便于安装与操作泄空阀门。再者,确定标高时,结合一下防水套管法兰压盖的尺寸。(主要考虑安装空间) 5),高度在液位以下,穿水池外墙时,根据《防水套管》02S404标准图集,设A型柔性防水套管,提土建资料时,对应图集的D2,也即套管外径。

消防水池及泵房设计说明

设计说明: 1、图中尺寸除标高以米计外,其余均以毫米计。 2、室内地坪为±0.000,室内外高差0.15米。 3、日用消防水池选用两座标准圆形水池,每座容积300m3。做法参见04S803;集水坑、检修孔、通风管等附件见标准图04S803-88、91、93. 4、管材及连接方式: 泵房内各种配管,设备管道和水池配管采用直缝焊接钢管,连接方式为焊接;阀门及管件采用法兰接口,消毒管采用ABS管,粘结连接;室内给水管采用PP-R管,热熔连接;室内排水管采用UPVC排水管,粘结连接。室外给水供水管及水源井供水管道采用PE给水管,电热熔连接; 5、阀门DN≤50采用丝接,其余均采用法兰盘连接,钢质法兰盘工作压力为1.6Mpa。 6、水泵吸水管安装时应有沿水流方向连续上升不小于0.01的坡度。 7、水泵基础需待设备到货核对尺寸无误后方可浇筑,水泵采用硬性连接安装方式,即水泵直接安装再说水泵基础上。 8、水位传示仪将水池水位传输至本泵房内的适当位置,并对其不同水位做出明显标志:最高水位-0.55米;消防水位-1.35米;最低水位-3.65米。 9、图中预埋柔性防水套管安装参见02S404-5(A)型; 10、管道外防腐:金属给水管道除锈后,明装管刷樟丹两道,银粉两道;埋地管刷环氧煤沥青底漆一道,环氧煤沥青面漆三道;水池及吸水井内管道刷无毒防锈底漆一道,面漆两道。 11、加药管需局部保温,保温材料采用岩棉制品,厚度30㎜,见标准图03S401-51(Ⅳ型)。 12、消毒剂投放方式为水射器投加。 13、水压试验: 消防管道试验压力为0.9 Mpa,其余压力管道试验压力为0.6 Mpa。 14、施工及验收应按照《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》(GB50242-2002)执行。 主要设备表 1、混合消毒净水器YHL-6,产气量200g/h,N=2.4kw(含余氯检测仪) 2套一用一备。 2、消防水泵XBD3.8/45-150*2 Q=126-194m3/h, H=35-54m,N=30kw。2台一用一备。 3、潜水泵80WQ50-10-0.75 Q=10m3/h, H=10m N=3kw 一台用于水池放空 4、潜水泵50WQ10-10-0.75 Q=10 m3/h, H=10m N=0.75kw 一台用于泵间集水坑排水。

钢筋混凝土消防水池与泵房施工方案

钢筋混凝土消防水池与泵房 施工方案

目录 第一章工程概况 (3) 第二章总体部署 (4) 第三章施工方法 (6) 一、基坑开挖支护工程 (6) 二、承台、地梁 (7) 三、底板、池壁工程 (7) (一)防水工程 (8) (二)模板工程 (11) (三)、钢筋工程 (13) (四)、混凝土工程 (14) 四、建筑基坑回填土工程 (15) 五、设备及管道安装工程 (16) 第四章质量、安全保证措施 (18) 一、工程质量保证措施 (18) 二、安全施工保证措施 (21) 三、雨季施工措施 (22) 四、现场文明施工措施 (23) 第五章资源配置计划 (24) 一、施工人员配置 (24) 二、施工机械配置计划 (25) 附件:墙模板计算书 (26)

第一章工程概况简介 XXXXXX工程消防水池及泵房,消防水池总长38.2米,宽9米。水池底板-3m(局部吸水坑-4m),底板板厚h=450/500。池壁顶标高+3m,总高度6m。水池顶部用砖砌体,砌至车道梁或板底。 水泵房位于Pa-10至11轴间,与消防水池相接,长13m,宽9m。底标高-1.5m。 消防水池为钢筋混凝土框剪结构,水泵房为钢筋混凝土框架结构。砼强度等级为C40,抗渗等级为P8。 水池泵房建筑剖面图

第二章施工部署 消防水池高度高,且与地梁、承台相接,为便于施工,拟将消防水池及其下部的承台、地梁分成三次浇筑。施工总体流程图如下: 施工准备 土方开挖 桩芯、垫层施工 承台模板、钢筋 地梁模板、钢筋 浇筑承台、地梁至-3.5m 绑扎水池底板、侧板钢筋 模板支撑浇筑混凝土至-1.5m 钢筋、模板 浇筑混凝土至+3m 水池下方防水处理 水池防水处理 设备安装 砖砌体砌筑到顶消防水池分层施工,在施工缝处设置止水钢板,如下图所示:

消防水池及泵房施工方案

陕西军粮综合应急保障基地消防水池及泵房 施 工 方 案 编制单位;陕西海龙建设工程有限公司 日期:2018 年5 月10 日

目录 第一章:工程概况 (1) 第1节编制依据 (2) 第2节工程结构概况 (3) 第3节主要施工方法 (3) 第4节工艺质量 (12) 第5节质量通病的防治 (13) 第6节雨季施工措施 (14) 第7节其他工程 (15)

一、工程概况 1、项目名称;陕西军粮综合应急保障基地消防水池、消防泵房 2、建设地点;陕西省西安市户县9#路口 3、工程结构;框架剪力墙结构 4、使用年限;50年 5、抗震烈度;八度 6、建设规模;地下一层 7、建筑面积;220㎡ 8、建筑高度;3.7㎝ 9、防水等级;一级 10、设计单位;北京坦程建筑设计有限公司 11、监理单位;陕西方得项目工程管理有限公司

编制依据 根据陕西军粮综合应急保障基地提供专业施工蓝图,和方案。 概述;本项目设计依据参照岩土工程勘察报告及有关设计规范。 设计规范如下: 1、建筑基地处理规范 2、建筑抗震设计规范 3、湿陷性黄土地区建筑规范 4、混凝土结构设计规范 5、工业建筑防水设计规范 6、建筑场地墓坑探查与处理技术规程 7、依据工业厂区配套(消防水池)工程施工图纸,及相关的法律、法规的规定编制。

2、工程结构概况 本工程为框架剪力墙体结构,地下一层,地上一层,建筑高度3.7米。抗震设防烈度为:七度。承台、水池底板及剪力墙采用C30防水混凝土,其抗渗等级C30、P6,框架梁及顶板采用C30普通混凝土。工程质量目标:合格。 3、主要施工方法 3.1基坑开挖工程 3.1.1技术上的准备工作 (1)认真阅读设计图纸,对图纸中的不解问题及时与设计单位联系,根据总图进行测量定位,放出轴线桩及水准点。

相关文档
相关文档 最新文档