文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 桩基施工组织设计

桩基施工组织设计

桩基施工组织设计
桩基施工组织设计

美的翰城三期二标段桩基工程

编制:

审核:

批准:

徐州永固桩业科技有限公司

二零一三年十一月二十七

目录

第一章工程概况 (1)

1.1 工程概述 (1)

第二章工程施工方案及工艺方法 (2)

2.1 静压管桩施工方案 (2)

2.2 压桩前的准备工作 (2)

2.3 静压桩施工工艺流程图 (3)

2.4 静压桩施工方法 (3)

2.5防漏桩措施 (4)

第三章施工现场平面布置..................................................................................... 错误!未定义书签。

3.1现场施工平面布置图 ....................................................................................... 错误!未定义书签。第四章施工质量保证措施及目标 (5)

3.1 质量管理目标 (5)

3.2 质量管理方法 (5)

3.3 质量控制体系 (6)

3.4 为确保质量所采取的检验手段及措施(材料) (7)

3.5 施工期间对隐蔽工程的质量保证措施 (7)

3.6 施工过程中的质量控制 (8)

3.7 静压方桩防止质量通病的措施 (9)

第五章工期进度计划及保证措施 (10)

4.1 合理的施工方案 (10)

4.2 严格的管理与控制 (10)

4.3 特殊情况下保证施工进度措施 (10)

第六章安全文明施工保证措施 (11)

6.1 安全生产目标 (11)

6.2 安全生产管理组织机构 (11)

6.3 安全生产岗位责任制度 (12)

6.4安全管理制度 (12)

6.5 安全用电 (14)

6.6 管理目标 (15)

6.7 管理措施 (15)

6.8文明卫生管理 (15)

第一章工程概况

1.1 工程概述

本工程位于江苏省徐州市新城区大龙湖中心区东部,地块西至明正路,东至

新元大道,北至泰岳路,南至昆仑大道。

本标段工程为美的翰城三期二标段24#楼、25#楼、26#楼、27#楼、28#楼。

管桩汇总如下:

楼号型号数量(套) 数量(M) 合计(M)

24#楼HKFZ-AB500(310)-28(试桩) 3 84

4459 HKFZ-AB500(310)-25(工程桩)175 4375

25#楼HKFZ-AB500(310)-27(试桩) 3 81

2657 HKFZ-AB500(310)-23(工程桩)112 2576

26#楼HKFZ-AB500(310)-26C(试桩) 3 78

5276 HKFZ-AB500(310)-23C(工程桩)226 5198

27#楼HKFZ-AB500(310)-27(试桩) 3 81

2703 HKFZ-AB500(310)-23(工程桩)114 2622

28#楼HKFZ-AB500(310)-27(试桩) 3 81

2703 HKFZ-AB500(310)-23(工程桩)114 2622

合计:

第二章工程施工方案及工艺方法

2.1 静压管桩施工方案

本工程桩基施工使用2台静力压桩机,考虑到后期标段施工,桩机施工顺序由南向北依次施工,具体顺序如下:

桩施工顺序:

24#楼→25#楼

26#楼→28#楼

单体工程按照“先近后远、先内后外、先长后短、沿背离建构筑物”的顺序原则进行施工,本工程桩间距大,桩位稀疏,因此施工造成的挤土效应效果较小可不考虑。每幢楼桩基施工按照轴线或承台顺序施工。具体如下:

24#楼按照先内后外、先长后短的顺序先对标高为-3.350米的试桩施工,结束后对标高为-7.750米的电梯井处桩施工,然后再对标高为-6.250米的工程桩施工。

25#楼按照先内后外、先长后短的顺序先对标高为-2.350米的试桩施工,结束后对标高为-7.750米的电梯井处桩施工,然后再对标高为-8.750的消防电梯集水井处工程桩施工,最后再对标高为-6.250米的工程桩施工。

26#楼按照先内后外、先长后短的顺序先对标高为-3.350米的试桩施工,结束后对标高为-7.750米的电梯井处桩施工,然后再对标高为-8.750的消防电梯集水井处工程桩施工,最后再对标高为-6.250米的工程桩施工。

27#楼按照先内后外、先长后短的顺序先对标高为-2.350米的试桩施工,结束后对标高为-7.750米的电梯井处桩施工,然后再对标高为-8.750的消防电梯集水井处工程桩施工,最后再对标高为-6.250米的工程桩施工。

28#楼按照先内后外、先长后短的顺序先对标高为-2.350米的试桩施工,结束后对标高为-7.750米的电梯井处桩施工,然后再对标高为-8.750的消防电梯集水井处工程桩施工,最后再对标高为-6.250米的工程桩施工。

2.2 压桩前的准备工作

1. 提前做好技术性工作,首先对桩位电子图进行桩位编号、标注坐标。

2.做好桩定位工作:根据控制轴线和控制点测放桩位,并用白灰和竹签作出明显标识。

3.做好抄平放线工作,现场±0.000水准点设置不少于 2个,水准点设置在不受压桩施工影响的地方并妥善保护。水准点和控制轴线点必须经业主或监理复核确认。

4.进入现场的管桩必须检查其质量保证资料、制作日期,检查桩的尺寸误差和表观

质量是否符合规范要求。

5.桩的堆放场地要求平整坚实,桩堆放整齐,堆放层数不超过2层。 6.对压桩机各部件进行一次检查。

2.3 静压桩施工工艺流程图

2.4 静压桩施工方法

1、桩机就位,吊起方桩放入夹桩箱抱紧,将桩尖焊接在桩端保证密实不透水,对桩器固定在已放好的桩位上,桩尖对准对桩器插入土中1米。

2、吊机脱钩,准备吊下一节方桩。

方桩卸至指定地点

桩机就位

测放桩位

对中桩位插桩

吊第一节桩

调整垂直度

压第一节桩

吊第二节桩

两节桩对正 电焊接桩 吊送桩器

压第二节桩

观测标高

停止压桩 桩机移位

3、校正桩垂直度,桩的垂直度偏差不得超过0.5%,如果超差,及时作出调整,必要时拔出重插。

4、调整桩机平整度和桩身垂直度满足要求后,启动压桩油缸,压桩油缸作伸缩运动,使夹持机构在导向桩架内向下运动,带动桩段挤入土中。

5、吊车起吊第二节桩作好压桩准备。

6、利用第二节桩将第一节桩顶压至地面以上1m左右,将上下节对正。

7、检查方桩端板是否合格、平整,将桩端埋设铁件、特别端板坡口上的浮浆及污物清除干净。

8、沿接口四周对称焊四点固定上下节桩,由两台CO2气体保护焊机对称分层施焊。

9、焊接后待焊缝冷却8min。

10、启动压桩油缸,往复操作压入第二节桩。

11、第二节压入深度超过一半时,吊车脱开吊桩钩,起吊钢制送桩器(送桩器上做好标高标记),并将送桩器吊入夹桩箱内。

12、在水平仪控制下将方桩压至设计标高。

13、桩机移位至下一桩位。

14、施工员/质检员及时填写《静压桩施工记录》,记录施工中各项参数。

15、施工过程中如发现土层有较大变化,压桩力或沉桩速度异常应立即停工,并报告监理。经甲、乙双方与监理拿出意见后再施工。

2.5防漏桩措施

1.对所有的施工人员进行图纸技术交底。

2.严格方桩供应进场管理,及时与施工核对。

3.每打一根桩之前都对桩位进行校核,并及时记录。

4.严格记录制度,班组与施工员双方控制,并及时核对。

5. 每天施工结束后,将施工结束的桩在图纸上标记

第三章施工质量保证措施及目标

3.1 质量管理目标

本工程拟将作为我公司的重点工程。本工程质量控制采取事前控制、过程控制、终点控制。项目经理部将按照合同承诺以及ISO9000质量标准对本工程的施工进行全过程的控制,对本工程实施目标管理。

本工程项目管理目标一览表

工程名称项目管理目标

美的翰城三期一标段桩基工程工程质量合格

施工工期确保本工程工期为45个日历天。安全生产确保无安全事故

3.2 质量管理方法

9.2.1 质量检查验收方法

实行自检、互检、专检制以及特殊工序过程监控与跟班检制;分项工程验评制和隐蔽工程验收制。

9.2.2 施工前技术质量交底和施工中的复核

工程开工前,技术部门要对整个工程的技术质量要点的关键问题向施工管理人员、班组长等作一个全面的交底。在压桩施工前,由班组长负责向各班组成员进行技术质量交底工作。交底工作以书面形式为主,未经交底不得施工。对关键工序、关键部位,技术负责要负责现场确定核实,质检员对每个关键环节和重要工序要进行复核、监督,发现问题及时解决。

9.2.3 生产会议和质量会议制度

在定期或不定期的生产会议上,安排生产计划的同时,坚持质量工作安排。

每周召开专题质量会议,由施工技术负责和专职质检人员提出质量动态报告,研究制定质量工作计划和对策。

3.3 质量控制体系

公司质量管理体系组织结构图

材料员设

资料员

最高管理层

管理者代表

部办

项目经理

技术负责人

3.4 为确保质量所采取的检验手段及措施(材料)

3.4.1 检验方案

1.本工程主要材料为预应力方桩,运入工地后,由本公司质检人员对外观及尺寸进行检验并检查产品合格证。

2.项目部设专职材料员,会同质检员对现场管桩进货检验、标识及现场质量控制。

3.4.2 方桩的检验 1.检验程序

本工程检验程序见下图

方桩进场检验程序图

2.方桩进场检验数量:全数检验。

3.5 施工期间对隐蔽工程的质量保证措施

3.5.1 总则

为确保本工程质量始终处于受控状态,采用ISO9002质量标准,不断完善工程质量检查和验收制度,保证工程质量达到合格标准。 3.5.2 质量管理措施

1.隐蔽工程的检查验收坚持自检、互检、专检“三检制”。

不合格

不合格

不合格

方桩进场

验证随货文件

验证标识状态

退 货

合格

合格

合格

转入使用

检查尺寸

检查外观

合格

合格

不合格

不合格

2.每道工序完工后,由作业班组长、质检员按规范和验标要求进行验收,对不符合质量验收标准的,返工重作,直至再次验收合格。

3.上道工序检验合格方可进行下道工序。

4.隐蔽工程必须监理工程师签字认可后,方能进行下一道工序施工,未经签字认可的,禁止进行下道工序施工。

5.经监理工程师检查验收不合格的隐蔽工程项目,返工自检复验合格后,重新填写隐蔽工程验收记录,并向驻地监理工程师发出复检报告,经检查认可后,及时办理签认手续。

6.按竣工文件编制要求进行整理各项隐蔽工程验收记录。

3.6 施工过程中的质量控制

3.6.1方桩桩体质量保证措施

1.对进入现场方桩先进行产品标志和随货产品合格证的验证。

2.进入现场成品桩按下表项目进行质量验收,不符合要求者立即清退出场。

检查项目允许偏差或允许值检查方法

外观无蜂窝、露筋、裂缝、色感

均匀、桩顶处无孔隙

直观

桩径±5mm 用钢尺量

壁厚±5mm 用钢尺量

桩尖中心

线

<2mm 用钢尺量

顶面平整

10mm 用水平尺量

桩体弯曲<1/1000L 用钢尺量,L为桩长

3.6.2压桩质量保证措施

1.方桩对位准确,插桩时锥形的锥尖必须对中标志桩位的竹签,当发现桩机移位或压桩时造成土体位移、桩位移动时,必须重新测放桩位,必要时每根桩施压前重新复测桩位。

2.严格控制方桩垂直度。垂直度调整必须在方桩进入土体不大于1.50m 前进行,否则应拔出重插,严禁采用强拔的方法进行快速纠偏。

3.压桩每次行程为1.80m,桩机操作员准确记录每一行程压桩力变化,发生压桩力异常时应立即停止压桩,上报项目部、监理、业主及设计院,经分析处理后再行施工。

4.送桩器上用红漆显著标志记尺寸,采用DS3水准仪控制桩顶标高,桩顶标高允许偏差为±50mm。

3.6.3焊接接桩质量保证措施

1.焊条、焊丝具有产品合格证,焊接前保持干燥,必要时在200~300℃温度下烘干。

2.方桩端板的浮锈、油污等脏物必须清除,保持干燥。

3.为减小焊接变形,采用CO2气体保护焊机对称焊接。先沿圆周对称点焊四点,焊接时分层施焊,正确掌握焊接电流和施焊速度,每层焊接厚度均匀,每层间的焊渣必须清除干净,方能再焊下一层。

4.风速大于10m/s设置有效挡风设施,雨天停止焊接。

5.接桩后焊缝冷却降温时间不少于8min。

3.7 静压方桩防止质量通病的措施

3.7.1桩身被压坏

分析产生的原因并采取相应处理措施。

1.地层阻力大,压桩力偏高,静压桩夹持力较大,造成桩身破坏。本工程应随时关注压桩力和最终压桩力,发现异常应立即停止施工,经施工单位、监理单位、建设单位、设计单位共同协商处理再进行下步施工。

2.桩身平整度不符合规范要求,造成夹桩时应力集中,破坏桩身。方桩进场必须严格执行本组织设计的检验程序,不合格方桩严禁投入使用。

3.桩身垂直度超过规定,压桩时偏心受压,造成桩身破坏。桩身垂直度必须控制在0.5%以内,否则不能进行压桩。

4.桩身混凝土强度等级不高,有材料质量问题、养护龄期问题等。管桩进场必须具有完整的质量保证资料和相关检测数据。

3.7.2打歪

桩身凸肚、桩尖偏心、接桩不正、土中障碍及操作不当、均能使桩打歪。防止桩打歪可采取以下措施:

1.桩身校正两个方向垂直度,由经纬仪控制。

2.桩尖中心应与桩身中心线在同一直线上。

3.注意管桩质量和验收检查。

4.地下障碍物应设法排除。

第五章工期进度计划及保证措施

为确保整个工程按期完工,施工进度上要突出“快”字,以施工总进度作为生产管理的中心环节,加强生产协调配合。为确保施工进度采取以下措施:

4.1 合理的施工方案

1.配备足够的机械设备和必须的备用设备:本工程拟投入2台静压桩机及相关配套设施以保证连续施工。加强机械设备的维修保养,使其经常保持良好的状态,提高使用率和生产效率。

2.具体施工进度计划详见施工进度计划表。见附件1

4.2 严格的管理与控制

1.项目经理全面控制施工进度,为每个班组编制三十日、十日进度计划,协调进度计划的执行。项目部每周进行一次合同履约检查,及时调整施工进度,解决影响工期的不利因素。

2.所有设备在开工前检修,确保施工机械100%完好率,并备足零配件,以保证设备正常运作。

3.合理组织材料供应,按施工进度计划提前采购材料,现场管桩最小储备量不少于3000m,杜绝停工待料现象。

4.责任落实到班组到人,合理组织施工现场,调度好各种资源,避免窝工。

5.提高技术措施,减少工序间的衔接时间,提高工效,缩短单桩作业时间。

6.充分利用奖惩制度,利用经济杠杆,开展劳动竞赛,调动全体员工的积极性。

7.必要时桩机采取双班工作。

4.3 特殊情况下保证施工进度措施

4.3.1雨季施工工作安排

徐州地区雨季一般大约在8-9月份之间,为确保工期,做好如下工作:

1、施工前甲方对现场道路铺垫,用碎石或渣土塘渣铺垫至道路可行驶50T货车,

项目经理

项目部各管理人员

项目副经理专职安全员

班每幢楼的工作面上铺垫塘渣,防止施工期间土质液化。

2、防雨工具配备齐全。

3、如现场水位过高则采取水泵抽水。

第六章安全文明施工保证措施

6.1 安全生产目标

1.杜绝重大伤亡事故。

2.不发生一起二人以上的轻伤事故。

3.施工现场安全达标。

4.不发生因安全防护不完善、管理混乱,被上级或政府有关部门通报,造成社会影响。

6.2 安全生产管理组织机构

搞好安全生产领导是关键。建立健全以经理为首的分级负责安全生产管理保证体系。同时建立和健全专管成线、群管成网的安全管理组织机构。根据上述原则,项目经理为安全生产的第一责任人,并成立安全管理小组,配备专职安全员一人。班组长为兼职安全员。

安全管理体系如下图示:

6.3 安全生产岗位责任制度

6.3.1施工管理(后勤)人员安全生产岗位基本规定

1.项目部管理人员应学习和应用安全操作规程、规范,严格履行安全生产职责,严格遵守各项安全生产法规,尽心尽职做好本职工作。

2.坚持管生产必须同时管安全的原则,谁指挥生产必须同时下达安全生产交底书,并认真做好各类事故的预防工作。

3.管理人员进入施工现场必须戴好安全帽,扣牢帽带,严禁汹酒后上班进入施工现场。

4.施工技术管理人员必须认真参加建筑行业主管部门举办的安全培训班,并二年复审一次,做到持有效证件上岗指挥生产。

5.施工现场工人因需要加班加点,项目部必须有施工技术管理人员值班,并认真做好安全监护和巡查工作。

6.认真参加本项目部组织的安全生产自查工作,对查出的事故隐患和上级安全检查中发出的安全生产整改书应按照三定四不推的原则认真落实整改,直到事故隐患消除为止。对一时难以解决的问题,除了采取必要的安全防范措施以外,应及时向上级领导报告。发生各类事故应采取有力措施,抢救伤者,保护现场并立即向上级主管部门报告。

7.严禁安排无特种作业人员操作证的人员从事特殊工种操作。

8.严禁安排未经安全培训教育和书面考试合格的工人上岗操作。

9.严禁安排施工机械和电气设备带病运转和超负荷作业。

10.严禁安排施工未经验收合格的施工设备、施工机械和机具投入使用。

11.严禁恶劣气候安排工人进行露天、高空、超重和打桩作业。

12.遵纪守法,遵守公司各项规章制度,贯彻执行公司质量手册和程序文件。

13.维护公司利益,积极为公司创造经济效益和社会。

14.维护公司的知识产权,爱护公司的声誉。

6.4安全管理制度

6.4.1项目施工与安全技术交底制度

1.项目经理必须在施工前认真做好施工与安全技术交底。

2.施工与安全技术交底应严格执行有关规范和规程,做到详细、周密,并根据各

分部项工程特点使内容具有针对性和可操作性,不得千篇一律。

3.各类交底要根据施工场所、周围环境(高压线、地下管线等)、施工进度、用电、防火及季节性特点制定相应安全技术措施,并对相关的危险因素拟定预见性措施并实施。

4.交底书应对施工工艺、施工程序中所使用的主要机具和装备作出明确的安全技术要求。

5.各技术交底必须以书面形式,签字并保留记录。

6.4.2安全检查制度

1.公司每旬组织一次全面安全检查,项目部每旬组织一次全面安全检查,安全员和施工操作人员应每天进行安全自检。

2.项目部应认真做好自查自纠工作,并做好台帐记录。

3.项目安全员应对施工现场进行日常安全检查,对大型机械设备、各类安全防护设施应定期进行量化检查验收,并做好记录。

4.项目施工员应密切掌握各工序的安全生产状态,督促各工序开展自查自纠活动,并及时复查。

5.安全检查应贯彻“安全第一,预防为主”的思想,对照规范、规程根据项目施工特点查安全措施、查事故隐患,结合公司程序文件要求进行检查

6.在安全检查中应认真监督各类操作人员的安全行为意识,努力提高其执行规范的自觉性和防范事故的能力。

7.在检查中所发现的各类事故隐患和问题,应认真落实整改,必须做到定措施、定人员、定时间,整改后进行复查。

8、项目部对于各类检查(自查、公司检查、上级检查)应认真做好台帐记录。

9.项目部各类人员应认真配合公司和上级部门的有关安全检查,对检查中所提出的问题项目部应及时组织整改,项目经理应亲自进行复验,及时消除各类隐患。

6.4.3 防火制度

1.认真学习消防业务知识并宣传防火的重要性,施工现场必须采取有针对性的消防措施,必须坚决贯彻“预防为主,消防结合”的方针,严格动火审批制度,全体职工争做防火的带头人,以促进本单位的安全生产。

2.在施工作业时开启各种电源、电动机、机械设备前进行全面检查,不得违章作

业,凡有火种工作的地方(如伙房)工作人员在完成工作后要检查各种易燃物,并熄灭火种后方可离开。

3.存放易燃物品的仓库等必须悬挂醒目的防火标志,配全配好防火设施和器材,现场须合理安排,留出防火通道。

4.电工必须经常检查本工地所属电器设备、电路出现问题及时维修更换,严格要求装机标准,加强配电间的管理制度,加强对宿舍内线路、电器(尤其是电炉)的管理,及时清理各种电源闸、开关上的灰尘和易燃物,接线柱要牢固,对易引起火种的破损导线要及时处理。

5.电(气)焊工必须遵守操作规程的安全防火制度,氧气瓶应放在阴凉处,防油、防震、安全附件要齐全,搬运过程中防止撞击;与乙炔发生器间距不小于5米,距工作明火点不小于10米,并有专人监护,坚决执行电(气)焊作业“十不烧”。

6.发现火灾险情,要听从指挥,勇敢扑救。消防器材不得随便移动,并定时检查,保证可靠有效。

6.5 安全用电

1.电力线路采用架空三相五线制。

2.所有机械设备均按“规范”接地、接零,安装漏电保护器。

3.配电箱、开关箱在使用过程中,应按下列程序操作:

送电操作顺序:

总配电箱分配电箱开关箱

停电操作顺序:

开关箱分配电箱总配电箱

4.每月检查两次配电箱、开关箱,对存在的问题及时维修,严禁带病运行。

5.严禁带电作业。停电检修设备时、断路开关应悬挂停电标志牌或派人看守,以免发生意外伤害。

6.熔断丝的使用要符合规定,严禁用非熔断丝代替。开关箱、配电箱制作安装应

符合规范要求,防潮防水、加锁,专人管理。

6.6 管理目标

本工程的文明施工管理目标:严格执行徐州市《文明工地标准管理规定》。

6.7 管理措施

1.成立以项目经理为组长,各桩机为组员的现场文明施工领导小组。

2.建立文明施工责任制,实行每旬组织一次检查、评比制度。

3.配备1名施工现场文明施工专职巡视员,负责施工现场的文明施工管理,现场标化管理、收集整理各种施工现场文明施工文件资料等。

6.8文明卫生管理

1..场内整洁卫生,材料、半成品、成品和设备应按总平面图分类堆放整齐,无乱堆、乱放、乱搭建和污水横流现象。

2.施工现场无暴露的生活垃圾,废料必须及时清理。

3.施工现场宜放置宣传档、读报档等设施,内容必须常换常新。

桩基础工程施工组织设计范文

桩基础工程施工组 织设计

上海天限公司 4.5代TFT-LCD生产线项目桩基础工程 施 工 组 织 设 计 上海天工程有限公司 x x x x年x x月x x日 目录 一、工程概况 二、工程工期和质量目标:

三、施工准备 四、主要施工机械 五、沉桩流程 六、施工布署 七.施工平面布置 八.质量保证措施 九.质量保证体系 十.文件和资料控制 十一.物资采购控制 十二.安全生产: 十三.文明施工: 十四.资料提交和验收 4.5 LCD生产线项目 桩基工程施工方案

一、工程概况 拟建中的上微电子有限公司4.5代TFT-LCD生产线项目位于上海市张江高科技园区产业东区,北至合庆港,南至小湾浜,东至西市河,西至顾江路.该项目设计由世源科技工程有限公司(中国电子工程设计院)承担。该工程桩基形式为PHC管桩,设计桩径Φ500,有效桩长35~40M,设计砼强度C80,设计桩数241根,4#楼桩数 210根;设计桩径Φ500,有效桩长40~50M,设计砼强度C80,设计桩数241根;设计桩径Φ500,有效桩长50~55M,设计砼强度C80,设计桩数240根;设计桩径Φ600,有效桩长35~40M,设计砼强度C80,设计桩数47根;设计桩径Φ600,有效桩长40~45M,设计砼强度C80,设计桩数47根;设计桩径Φ500,有效桩长35~40M,设计砼强度C80,设计桩数46根;总工程量为41650 米。 接桩采用电焊焊接法,沉桩采用锤击法。 二、工程工期和质量目标: 2.1工程工期目标 2.1.1根据本工程实际情况,参照我公司以往施工过的类似项目,我公司认为采取赶工形式,加强管理力度,合理安排施工措施。在施工技术上确保工程质量,围绕施工工期采用新工艺、新技术进行工程施工,我公司有把握把桩基施工工期控制在30天以内。 2.2工程质量目标

CFG桩基础施工方案施工组织设计

钻孔灌注桩工程专项施工方案 一、工程概况 韩国城工程,位于定州中山路中段。其中有韩国城商场楼基础桩设计为CFG桩,桩径D=400mm,有效桩长21.00米。设计桩身砼强度等级C30。共约8749根桩。 二、计划工期 合同工期为90天。

四、施工工序及施工方法 根据现场实际情况及施工经验,现场各工序安排如下: 1、确定桩位 根据施工图纸确定桩位,误差在5mm之内。 2、钻机就位 钻机就位时要保证钻头对准桩点,同时将钻机调平,钻塔垂直,以保证桩的垂直度。 3、钻机成孔 钻机就位后进行钻孔,钻进时应注意控制好转速与钻进速度,必须进入持力层达到设计要求。 4、灌注混凝土 待钻具钻至设计深度后,将砼用砼输送泵压入孔底,并使孔中砼液面高于钻头出料口0.5-1.0米为宜,直至孔口。砼灌注高度最少应高于设计标高0.3米以上,桩顶标高低于地面的砼一律灌至与地面一平,以免周围砂土混入砼中,影响桩身质量。 五、钻孔灌注桩的主要技术措施 1、测量定位 首先设立控制点,经监理工程师复核无误后再确定桩位。 2、桩机就位应双向校正钻杆的垂直度和钻机的水平。 3、在进入淤泥土时,钻进速度宜控制,防止桩身缩颈。 六、钻孔灌注桩质量安全保证措施 (一)、质量保证技术措施

1、桩点定位质量保证措施 根据甲方提供的测量基准点和测量基线放样定位,经监理公司和总包单位复核认可后再交付使用。 2、钻孔垂直度保证措施 a、钻机的机座必须稳固,钻机必须水平,?钻具中心和桩位应成一线。 b、钻进时钻具应保证垂直,如有倾斜随时调整。 c、经常检查钻具,发现弯曲立即更换。 3、为防止桩与桩之间混凝土串孔,桩机宜采用跳打的施工方式。 (二)、质量保证组织措施 1. 加强内部管理,明确质量目标 a、为确保本工程质量,所有的质量活动都围绕着这个中心进行。首先建立一个强有力的项目领导班子,有一套完整的质量保证体系和保证质量的措施。项目经理部要狠抓质量管理,落实质量措施。 b、挑选精兵强将,落实质量责任制,把工程质量和责任人的经济利益挂钩,使每一位施工人员都应明确没有质量就没有企业信誉和效益的理念。 c、严格按施工图纸和施工规范施工,必须对参加施工的人员进行技术交底,要求每一位施工人员在掌握施工方法及措施和施工要求的同时,还必须有足够的质量意识。 d、推行全面质量管理,使工程质量稳步发展。 2.确保工序质量 a、把好测量关。要根据设计和规范要求,按照测量工作的程序和方法认真细致地做好测量工作,并建立复核制度,确保测量工作准确无误。 b、把好材料关。选择有信誉的商品混凝土的生产厂家。 c、把好工艺关。钻孔时要有专人检查桩孔孔径和垂直度。砼浇灌前检查商品砼能否及时供应,以便能连续浇筑。

桩基础施工组织设计方案

桩基施工组织设计方案 目录 第一章工程概况 (04) 1.1 编制依据 (04) 1.2 工程概况 (04) 第二章施工总体安排与部署 (07) 2.1 项目部组织机构、人员配置及管理人员的岗位职责 (07) 2.2 施工总平面布置图 (13) 2.3 施工临时设施 (13) 2.4 施工总体部署 (13) 2.5 工期、质量、安全目标 (14) 第三章主要工程项目的施工方法 (15) 3.1 施工测量 (15) 3.2投入的桩基施工设备 (15) 3.3桩基施工方案 (15) 3.4施工场地三通一平 (24) 3.5临建设施 (24) 3.6技术准备 (24) 第四章工程质量保证措施 (26) 4.1方针目标 (26) 4.2质量保证体系 (26) 4.3文件和资料的控制 (30) 4.4采购的管理 (31) 4.5标识和可追溯性 (32) 4.6过程控制 (33) 4.7验测量和试验设备 (35) 4.8质量记录 (35) 4.9质量控制措施 (36) 第五章工期保证措施 (37) 5.1工期进度计划表 (37) 5.2 施工进度计划的保证措施 (37) 5.3 施工进度计划的保证措施 (37) 第六章安全施工保证措施 (40) 6.1安全施工保证措施 (40) 6.2安全施工管理体系 (45) 6.3安全施工应急预案 (46) 第七章文明施工及环境保护保证措施 (49) 7.1劳动力使用计划表 (49) 7.2施工机械设备使用计划 (49) 7.3桩基施工进度计划网络图 (50) 7.4环境保护和文明施工方案 (50) 比选人:湖北中南岩土工程有限公司(盖单位章) 法定代表人(或委托代理人):(签名)

桩基首件施工方案

四川省仁寿至屏山新市公路LJ13合同段 何家坝特大桥 桩基首件工程施工方案 编制: 复核: 审核:

中铁五局集团有限公司仁沐新项目经理部 二○一七年五月

目录 1 编制目的 ........................................................................................................... - 1 - 2 编制依据.......................................................................................................... - 1 - 3 工程概况.......................................................................................................... - 1 - 4 施工工艺选择 .................................................................................................. - 3 - 5 首件施工部署 .................................................................................................. - 5 - 5.1 施工计划安排 .................................................................................................... - 5 - 5.2 首件材料计划 .................................................................................................... - 5 - 5.3 首件设备配置 .................................................................................................... - 5 - 5.4 现场人员配备 .................................................................................................... - 6 - 6 施工方案.......................................................................................................... - 7 - 6.1 施工准备 ............................................................................................................ - 7 - 6.2 测定桩位放样 .................................................................................................... - 7 - 6.3 钻机就位 ............................................................................................................ - 8 - 6.4 埋设护筒 ............................................................................................................ - 8 - 6.5 钻孔施工 ............................................................................................................ - 8 - 6.6 清孔及检孔 ........................................................................................................ - 9 - 6.7 钢筋笼的制作、转运及安装 .......................................................................... - 10 - 6.8 安装导管 .......................................................................................................... - 11 - 6.9 灌注桩基混凝土 .............................................................................................. - 12 - 6.10 桩基检测 ........................................................................................................ - 14 - 7 资料管理........................................................................................................ - 14 -

大桥桩基工程施工组织设计

大桥桩基工程施工 组织设计

监理表格 分项工程开工申请批复表 承包单位:云南云桥建设股分有限公司合同编号:R-[ ]09-414 监理单位:武汉大通监理公司工程编号:SSASS

塘厦大桥桩基工程施工组织设计 一、工程概况 本桥为东深一级公路改扩建工程塘厦大桥,中心桩号为K30+364.122,桥为简支T梁桥,全长137.44m,桥梁前进方向与水流方向右夹角为66°。桥梁上部构造采用7跨(16m+5×20m+16m)钢筋混凝土简支T梁,下部构造采用独柱墩及柱式桥台,钻孔灌注桩基础。 地质条件: 本桥桥位位置地貌属剥蚀残丘和石马河一级阶地。钻探揭露该桥场地深度范围内主要分布人工堆积层、全新统沼泽淤积层,全新统河流相冲洪

积层、第四系残积层、燕山期花岗岩。地下水对混凝土无腐蚀性。 二、钻孔灌注桩施工 塘夏大桥设计为桩基础,共计20根桩基。各墩号桩基统计表: 根据设计图纸及地质情况,本方案采用钻孔灌注桩法施工。建议采用冲击钻。投入钻机数量4台,控制工期1个半月。 (一)桩基冲击钻孔施工工艺 工艺流程:桩位的测定→桩机就位→埋设护筒→桩位复核→开孔造浆→冲孔与排碴→持力层岩样的确定与终孔验收→清孔验收→钢筋笼吊(安)装→砼浇筑导管的吊装、连接和检查→桩身砼的灌注→成桩验收。 1、桩位的测定 明确工程测量负责人,测量人员要熟悉设计图纸,对图纸尺寸必须经过审核无误后再放桩位。建筑物的测量基点、坐标必须严格复核,并办理文字移交手续,桩位要独个测定,用钢筋头打入夯实的地层,或用木桩打入夯实的地层,在木桩上用小铁钉表示桩位中心,然后用水泥沙浆,将钢筋固定并保护好。对桩位的复测采用互检,当该桩施工完毕后进入另一根桩施工时必须先对桩位进行复核检查。

桩基首件施工方案

桩基首件施工方案 一、编制依据 ⑴《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 050-2011 ); ⑵《公路工程技术标准》(JTG B01-2014); ⑶《寻沾高速公路施工标准化指南》; ⑷本标段招标文件、施工图纸、补遗书等相关资料。 ⑸寻甸至沾益高速公路两阶段初步设计图。 二、编制目的 为保证桩基工程施工质量、确定最优施工方案,更好的为其他桩基施工提供依据,我部选择牛栏江大桥1#墩-0#桩基作为我标段桩基施工的首件工程,我们将通过牛栏江大桥1#墩-0#桩基首件工程的实施,总结出适合本标段桩基施工的施工工艺,对重点、难点部位采取控制措施。 三、工程概况 主要工程内容包括:桥梁9座,分别为牛栏江1#大桥为17X50m钢-混凝土组合梁,桥长858m牛栏江2#大桥为17X50 m钢-混凝土组合梁,桥长858m大王山大桥左幅为5X 30m+5< 30m+X 30m预应力混凝土T梁,先简支后连续梁,桥长456.08m,左幅为4X 30m+5X 30m+X 30m预应力混凝土T梁,先简支后连续梁,桥长426.08m;白龙潭大桥左幅为4X 30m+X 30m+5< 30m+X 30m+4X 30m预应力混凝土T梁,先简支后连续梁,桥长666.00m,左幅为4X 30m+4X 30m+X 30m+X 30m+4X 30m预应力混凝土T梁,先简支后连续梁,桥长636.00 ;黑石嘴1号桥为5X 30m预应力混凝土T梁,桥长157m黑石嘴2号桥为19X 30m预应力混凝土T 梁,先简支后连续梁,桥长567m黑石嘴3号桥为18X 30m预应力混凝土T梁,桥长546m黑石嘴4号桥为4X 30m预应力混凝土T梁,桥长126m黑石嘴5号桥为4X 30m预应力混凝土T 梁,桥长126m 四、钻孔设备的选定 根据桩长及地质条件,拟选取CK1500冲击钻机进行钻孔,冲击钻机参数如 下:

桩基工程施工组织设计..

桩基工程施工组织设计 1.编制说明 新疆52万吨/年尿素装置拟采用桩基础,但未给设计图纸及要求。根据招标文件中给出的场地地质资料及我公司的施工经验,对本工程桩基类型进行论证后认为,本工程采用冲击成孔钢筋混凝土桩、钢筋混凝土预制桩较适宜,散装仓库地基用挤密砂桩进行加固。估算桩基规格及工程量如表1-1所示。 估算桩基规格及工程量一览表1-1 2 编制依据 2.1阿克苏华锦化肥有限责任公司年产30万吨合成氨52万吨尿素项目工程招标文件 2.2标准及规范 GB58202-2002 地基与基础工程施工及验收规范 GB50300-2001 建筑工程质量检验评定标准

JGJ33-86 建筑机械使用安全操作规程 JGJ46-88 施工现场临时用电安全技术规范 JGJ94-94 建筑桩基技术规范 3 冲击钻孔灌注桩施工方案 尿素装置中造粒塔、框架等工程拟采用冲击成孔灌注桩,灌注桩φ800,共353根,其中长度为24m的桩144根,长25m的桩209根。 3 .1 施工准备 3.1.1施工技术准备 3.1.2施工现场准备 3.2施工程序及施工方法 3.2.1施工程序如下 测放桩位设护筒冲孔机就位冲击成孔吊放钢筋笼下砼导管二次清孔浇筑砼拨出护筒成桩 3.2.2施工方法 3.2.2.1护筒埋设 护筒的作用是固定桩孔位置,保护孔口,提高孔内水位,增加孔内静水压力,以维护孔壁稳定,护筒用2mm厚钢板卷制而成,护筒内径大于钻头直径200mm,护筒埋入土中深度不宜小于1.5m,在护筒顶部开设1~2个溢浆口。护筒中心与桩位中心的偏差不得大于50mm。 3.2.2.2护壁泥浆制作 3.2.2.2.1泥浆的作用是加固保护孔壁,防止孔壁坍塌。泥浆用塑性指数 I P≥17的粘土或膨润土经搅拌器搅拌均匀制成。搅拌好后,在贮浆池一般静止24小时,最低不少于3小时,以便膨润土颗粒充分水化、膨胀,确保泥浆质量。 3.2.2.2.2成孔时,设置循环泥浆池和泥浆泵,泥浆比重控制在1.3~1.5范围内。

0-1桩基首件施工方案

K5+873老屋院大桥0-1#桩基首件工程施工方案 一、编制依据 1、G354冷水江至新化公路工程第2合同段施工图设计 2、《公路项目标准化管理指南——规范化施工标准》(试行) 3、交通部现行施工技术规范、技术标准和质量检验评定标准: ⑴《公路工程施工安全技术规程》(JTJ/076-95) ⑵《公路工程质量检验评定标准》(JTG/F80/1-2004) ⑶《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011) 二、工程概况 K5+551-K6+195老屋院大桥全长644m,荷载等级为公路-Ⅰ级。人群荷载3.0KN/m2 设计行车速度80km/h。通航标准采用Ⅵ级。上部采用6×30mT梁+58m+95m+95m+58m预应力砼现浇箱梁+5×30mT梁,连续结构,引桥下部结构采用柱式墩配桩基础,肋板式台、柱式台配摩擦桩基础。主桥下部结构采用门式墩桩基础。本桥桩基础采用冲孔灌注桩基础,共有直径1.5m桩16根,直径1.8m桩36根,直径2.0m桩24根,直径2.5m桩8根,首件工程为0-1#桩基。计划开工时间为2016年4月30日,2016年5月10日完成,计划工期10天。 主要参数表:

、施 工 准 备 1 、材 料 准 备桥梁桩基使用的混凝土为C30水下混凝土,水泥用的是新化海螺水泥,砂为青 峰桥砂场提供,碎石采用冷水江汇美碎石场的碎石,减水剂使用的是韦东聚羧酸高 效减水剂,钢筋从冷水江钢铁厂直接进购,各类材料均已签订材料供应合同,且严格遵守“先试验,后使用”的原则,严禁使用未经检测或检测不合格的材料,所有 材料在使用前必须得到监理工程师认可。 2、施工场地规划 a、临时用地 临时用地的使用严格按照国家土地管理办法,先确定需要使用的面积,再向国土、林业部门申报,由国土、林业部门复核后,可以作为临时用地的才能使用。在相应的单位工程完工后,结束临时用地的使用权,将恢复至原有的地形地貌或进一 步改善土地原有的情况,恢复原有功能。满足复耕要求后再通知相关部门验收,并 交付使用。 b、施工区规划

地基基础桩基施工组织设计方案

地基基础-桩基施工组织设计方案 编制依据 1、按照《建筑桩基技术规范JGJ94-94》、《建筑地基基础设计规范GBJ50007-2002》、《建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002》等有关国家的法律法规及规范,进行编制。 2、本工程的招标文件、施工图纸、地质资料。 3、参照了国际标准ISO9001中有关的程序文件、质量手册、技术标准等。 4、现场踏勘、工程周边环境的了解。 5、公司类似工程经验。 目录 第一章工程概况3 第二章质量、进度、安全目标4 第三章施工部署5 第四章主要工艺技术措施12 第五章施工工期保证措施19 第六章工程质量保证措施22 第七章安全生产、文明施工管理措施28 第八章施工材料管理34 第一章工程概况 。工程建设地点位于镇针织工业功能区。 本工程为主厂房和烟囱钻孔灌注桩桩基础,±0.000m相当于黄海标高17.400m,自然标高为17.00m。桩砼强度等级C30,其中主厂房为直径Ф600桩141根、直径Ф800桩59根,要求桩端全截面进入6-3岩土(中风化凝灰岩)的长度不小于0.8米,有效桩长现场确定,单桩极限承载力标准值ZH-1为7000KNZH-2为4000KN,静载试验桩5根,另有3根做破坏性实验,大、小应变检测按规范规定执行;烟囱直径Ф600桩61根,要求桩端全截面进入6-3岩土(中风化凝灰岩)的长度不小于0.7米,有效桩长现场确定,单桩极限承载力标准值为3300KN,设计值为1650KN,静载实验桩2根,其中一根桩需确定单桩极限承载力,

大、小应变检测按规范执行。 招标编号为: 承包方式:包工包料;施工工期要求:总工期60日历天。 质量要求:符合(工程施工质量验收规范)标准。 工程地质情况:详见浙江省地矿勘察院对本工程的岩土工程勘察报告。 本工程为中硬场地,上部卵石层厚度达3-8m,进入持力层中强风化厚度较深、极易造成漏浆、坍孔、扩孔现象直接影响成桩质量,普通桩机难以施工,应采用冲击成孔桩机施工。在成孔期间将邀请建设设计勘察监理各方参加,并提出对设计桩型变更的合理化建议,使工程成桩质量提高到最佳状态。 第二章质量、进度、安全目标 根据招标文件要求,我公司将工程质量、进度、安全目标确定如下: 质量目标:工程施工质量和管理质量目标达到(工程施工质量验收规范)的合格标准。 进度目标:自甲方签字确认的开工日期后60天内完成投标范围内工作。(不包括不可抗力停待时间)。(具体以开工报告为准)。 安全文明施工目标:确保施工期内安全零事故;争创杭州安全、文明施工标化工地。 第三章施工部署 第一节施工策划和施工准备 一、施工策划 根据本工程地质条件,结合我公司的技术水平,机械装备和施工经验,使工期尽可能提前,实行桩基施工和保护周围环境二位一体的原则。同时考虑现场实际情况及配备的用水、用电情况,我公司拟投入8台CZ30-60型钻机。 针对本工程特定的地质条件,届时将针对实际情况采用改进钻头等措施,抽调精兵强将,科学合理安排各道工序,采用平行作业,交叉作业相结合的施工方法,精心组织,精心施工,确保质量;按期完成任务。 二、施工程序 按设计及工程要求,桩基工程按下图所示程序进行:

【精品】桩基首件施工方案

溧广高速公路路基第二合同段 桩基首件施工方案 一、编制说明及依据 (一)编制说明 根据溧广高速公路项目办首件工程实施要求和总监办下发的“溧广高速公路路基工程首件工程制实施方法”,我部选择K37+606分离立交桥1#-3桩基作为首件桩基工程。 为保证桥梁桩基首件工程的施工质量及施工工艺的合理性,根据试钻工艺参数及工期要求,编制桩基首件施工方案,旨在指导旋挖钻孔灌注桩施工全过程. (二)编制依据 1.《工程测量规范》GB50026—2007 2、《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T50-2011) 3、《公路工程质量检验评定标准》(JTJF80/1—2004) 4、《公路工程施工安全技术规程》(JTJ076-95) 5.《公路工程施工工艺标准》FHEC—2011 6、扬州至绩溪高速公路溧阳至广德安徽段《两阶段施工图设计》

7、安徽省高速公路施工标准化技术指南. 二、首件工程试验目的 1、不同的工程项目是在不同的环境下完成的,在材料、人员、设备等均发生了变化,这些变化将不同程度地影响到工程进度和工程质量.通过首件工程认可制度的实施,可以为后期各项工作的顺利开展奠定基础。 2、通过首件工程的实施,便于工程总结,丰富施工经验;加强管理,为标准化施工创造条件。

3、通过首件工程的实施,可解决施工中遇到的各种问题,特别是解决有可能影响到工程质量的各种因素,对出现的问题能及时纠正处理,避免了因大量施工而造成的返工,从而减少了不必要的损失. 4、首件工程最根本的目的是通过拟用的惯常工艺方法,进行首件工艺实践,以实现规模施工在地域和技术上的适应性,使工艺得到常规稳定或提高性地改善,形成一套模板式的规范标准化分部分项作业程序. 三、工程概况 1、工程数量 K37+606X018分离立交桥桥长206m,与线路交角为90°,采用钻孔灌注桩基础。桥台桩径为 1.2m,桥墩桩径为1。5m,全桥共计44根桩基础,桩基长度在15m—18m之间. 选择1#—3桩基作为首件工程进行施工,桩长18m,混凝土设计为C25砼,采用旋挖钻机施工工艺。 2、工程地质 K37+606跨X018县道立交桥地质为:(1)粉质粘土;(2)卵石土;(3)强风化砂岩;(4)中风化砂岩;经试钻本地层适用旋挖钻机施工,施工质量良好。 四、首件施工总体部署 1、人员准备 为顺利完成桩基工艺试验的工作,项目部组织强有力的管理机构及施工队伍负责对该项目的实施.具体人员组织如下: 桩基施工人员组织表

桩基首件总结报告

二秦高速公路康保至沽源段 (K27+800-K62+200) 钻孔灌注桩(冲击钻)首件总结 编制: 复核: 审批: 龙建路桥股份有限公司 二秦高速公路张家口段第L3标项目经理部 年月日 钻孔灌注桩首件总结报告 为保证工程质量优质,质量目标明确,减少盲目施工,施工

前确定标准的施工工艺,施工工艺通过首件施工确定。 100%为确保我合同段内的钻孔灌注桩工程质量成功率达到. 的目标,我标段根据现场实际情况选定哈咇嘎现浇桥3#-1桩基为我标段钻孔灌注桩首件开工工程。 一、工程概况 哈咇嘎现浇桥位于二连浩特-秦皇岛公路康保(冀蒙界)至 沽源(张承高速)段哈咇嘎互通式立交,桥梁中心桩号AK1+,右交角90°,桥梁起点桩号AK1+,终点桩号AK1+,桥梁全长91米,上部结构为25+35+25米预应力现浇箱梁,全桥共一联,下部结构桥台采用肋板式桥台,钻孔灌注桩基础,桥墩采用柱式敦,钻孔灌注桩基础。本桥平面位于缓和曲线接圆曲线段,LS=, R=300m,桥梁纵断面位于R=2500m竖曲线上,纵坡为%和%,变坡点桩号AK1+,桥面横坡为单向2%-3%,由墩柱不等高调整。 二、施工目标 1、质量目标 本工程质量目标是创优质工程,工程优良率达到 100%。交验项目主要指标合格率要求达到 100%。 2、安全目标 重大安全责任事故为零案次。无人身重伤事故及其以上事故;无汽车行车责任重大事故;无等级火警事故和爆炸事故;无压力容器爆炸事故,年度轻伤控制在 3‰以下。 3、环保目标

严格按照国家《环境保护法》和《水土保持法》及地方政府有关规定落实环保。采取各种工程防护措施,控制水资源污染, 减少粉尘对空气的污染,降低噪音污染,减少工程建设对沿线生态环境的破坏和污染,确保沿线景观不受破坏,保持生态平衡,创造良好的环境。 4、首件目的 通过首件的施工,取得相关的技术参数,确定拟定的施工方案的可行性,为后续施工作总结相关经验;通过首件工程施工,结合冲击钻机施工的特点,来确定最优的施工工艺和施工组织。三、施工准备 1、进场机械准备 设备名称单位数量型号或规格备注 CAT324D台挖掘机1型龙工装载机1台50 搅拌输送车台混凝土运输5 10m325T 台吊车中联重科1 CZ-6台2冲击钻机3PNL台泥浆泵2250KW1发电机台 GT2-40B电焊机台3 2、进场人员准备 主要管理和技术人员表 与标书符备注工作任务姓名性别任职合程度负责项目全面管理符合

桩基工程项目施工组织设计概况

第一章工程概况 石家庄××电视台电视节目编辑及制作用房工程位于石家庄××市××区世纪公园内,体育南大街和槐南路交叉口东南角。拟建建筑在现有电视塔塔座外侧,作为石家庄××电视塔主体建筑的扩建。本工程基础采纳钻孔灌注桩,桩径600,主筋采纳HRB335 1 / 1

级Ф14钢筋,螺旋筋采纳HPB235级Ф8钢筋,混凝土标号为C25。 第二章施工组织设计依据 2.1中广电广播电影电视设计研究院设计的相关图纸; 2.2地质矿产部河北水文工程地质勘察院提供的《岩土工程勘察报告》; 2.3《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 第三章施工预备 第1节施工组织 为保证按期、优质高速完成任务,公司派出精干的人员组成项目部。下设质量、安全、工程技术、材料设备等职能部门,项目部对全场的施工生产、质量、安全、文明施工、成本节约目标的实 1 / 1

现进行协调、监管并承担全部责任(项目部成员见附表)。 第2节临建搭设 采纳彩钢保温板房。 第3节供水系统 以现场既有水源为准,通过管道引到各用水地点。 第4节供电系统 以现场既有电源为准,要紧为钻机用电,高峰用电量为200KW。通过地下电缆引至钻机、砼输送泵及各用电地点。 第5节技术预备 1、认真作好施工方案的预备工作。和设计单位结合,了解设计意 1 / 1

图,使施工方案的设计在质量、工期、工艺技术等方面能适应当地建材、施工设备等的水平,为施工扫除障碍; 2、熟悉和审查施工图纸。在建设单位的主持下,与设计及监理单位共同作好图纸会审工作,形成图纸会审纪要。组织作好图纸自审及技术交底工作。了解该工程上部的建筑和结构特点,熟悉桩基工程的要紧施工工艺流程。 3、原始资料的调查分析。调查分析建设场地的地形、工程地质和水文地质条件、地下障碍物状况及其他周围环境的情况。收集好工程地质报告等技术资料和要紧材料的价格等经济技术资料。 4、编制施工图预算和施工预算。计算出要紧材料、机械设备和人工的用量,并做好施工预算。 第6节材料预备 依照施工预算的材料分析和施工进度打算的要求,要紧建筑材料 1 / 1

桩基施工组织设计方案

本工程由福州市仓山区金山房地产开发公司开发兴建,福州国伟 建设设计有限公司负责设计工作,福州市勘测院负责工程勘察工作,桩基工程由福州市华品住宅发展有限公司承担施工任务,由福建山海工程建设监理事务所承担施工监理工作。 第一章编制依据 本工程桩基施工主要参照以下施工及验收标准执行。 1、《建筑桩基技术规定》JGJ94-94 2、《建筑地基处理技术规范》GB50204-94 3、《予应力砼管桩基础技术规程》DBJ/T15-22-98 4、马榕小区三期工程(5#及6#楼)岩土工程勘察中间性报告编 号2003-033ZJ 5、桩基平面图及设计说明 第二章工程概况 2.1 工程概况 拟建工程马榕小区三期工程共建6 幢住宅楼,均为9 层钢筋混凝土框架结构,桩基采用静压PHC 予桩。 2.2 主要技术要求 本工程基础为静压PHC 管桩,桩身规格为PHC500-100-AB 管桩,单桩

承载力设计值2600KN ,PHC500-100-A 、PHC-400-95A 管桩,单桩承载力设计值分别为2500KN 和1700KN ,桩端持力层为地勘报告中⑥层强风化花岗层,桩端进入持力层的长度》 1.5m。 拟建场地土层简述如下(场区勘探深度范围内,地基土自上而下分为如下7层):①杂填土、G2粘土、03淤泥、G4粉质粘土、05残积层粘性土、C6强风化花岗岩、07中风化花岗岩。 第三章施工组织及部署 3.1科学组织施工 本工程成立以项目经理部为核心的项目组织管理机构,加强现场管理,合理安排施工,确定上岗人员责任制,建立、健全完善的质量保证体系,保证按期完成施工任务。 3.2项目经理部的组成 3.2.1组织强有力的项目班子,业务水平高的人员作为该项目部 的成员,本工程项目经理由同志担任,项目生产副经理由担任,项目技术副经理由同志担任。 现场施工管理机构:

桩基首件总结

桩基首件施工总结 一、工程概况 我标段为xxxxxxx,是武深高速公路的一段。标段总长11.82公里,其中主线桥梁2819.4m/6座,互通区桥梁3034.88m/10座,桩基1016根。其中D=2.5m桩基18根,其中D=2.2m桩基16根,其中D=2m 桩基78根,D=1.8m桩基163根,D=1.6m桩基448根,D=1.5m桩基162根,D=1.4m桩基71根,D=1.2m桩基60根。本次桩基首件为贵东河大桥8#-0桩基,桩径1.5m,桩长为33m,桩顶标高为135.200m,桩底标高为102.200m,桩基为摩擦桩,设计要求桩底沉渣厚度不大于10cm。 二、工艺性试桩的内容及目的 1、工艺流程 此次试桩是根据施工组织设计中制定的工艺流程,经过前期准备,按照以下施工工序:施工准备→施工放样→埋设护筒→钻机就位、校正→测量复核→旋挖钻钻孔施工→成孔质量检测→清孔→沉渣检测→安放钢筋笼→下导管→二次清孔→混凝土灌注等工序,精心组织施工,通过试桩所得工艺参数来提高施工质量及施工效率。 2、试桩目的 通过试桩,可以达到以下基本目的: (1)摸索适应于不同地质状况的成孔工艺,总结经验,为下阶段正式桥梁桩基施工提供工艺参数。 (2)验证地质钻探资料或设计参数,为优化设计提供依据。

(3)让操作工人及现场施工技术人员熟悉旋挖钻桩基施工工艺及方法。 (4)树立企业良好的作风,为以后的施工做好准备,避免施工中出现不必要的问题,顺利完成仁新高速公路的建设。 三、资源配置情况 1、每台钻机施工人员配备情况 钻机施工人员配备表 2、机械配备情况 机械配置情况

3、混凝土配合比 ⑴采用C30水下混凝土配合比,配合比比例为水泥:细骨料:粗骨料:粉煤灰:水:外加剂=310:730:1094:75:200:10.8。 ⑵计算性能指标为:水胶比0.52,砂率40% 。 ⑶要求塌落度160~200mm。 ⑷配制强度38.2MPa。 4、钢筋 钢筋主筋采用HRB400Φ25钢筋,箍筋采用HPB300φ10钢筋。钢筋笼主筋焊接采用双面搭接焊,笼与笼对接采用单面搭接焊。 四、试桩时间安排 1、施工准备 第一根桩基为贵东河大桥8#-0桩基,自2015年10月21日起,陆续进行了场地平整、测量放样、埋设护筒、钻机就位、导管水密性试验、复核护筒中心与桩位中心重合、挖泥浆池、制备泥浆等准备工作。 2、试桩过程 第一根桩(8#-0) (1)旋挖钻钻孔:2015年10月22日8点00分开始钻孔,2015年10月22日10点45分终孔。 (2)安装钢筋笼:2015年10月22日11:00~14:25。 (3)二次清孔:2015年10月22日15:20~2015年10月23日11:20。

桩基工程施工组织设计(DOCX 51页)

桩基工程施工组织设计2016年5月12日

桩基工程施工组织设计 编写: 审核: 审定: 2016年5月12日

目录 1.工程概况 (1) 1.1概述 (1) 1.2编制依据 (1) 1.3场地条件 (2) 1.4设计要求及工程量 (2) 1.5工程项目质量目标、工期目标、安全文明施工目标 (11) 2.施工组织 (11) 2.1场地平面布置 (11) 2.2施工工期 (12) 2.3设备组织计划 (12) 2.4人员组织计划 (12) 2.5材料组织计划 (12) 3.施工方案及技术措施 (17) 3.1施工方案 (17) 3.2施工技术措施 (18) 4.质量保证措施 (31) 4.1建立质量管理保证体系 (31) 4.2钻孔桩工程质量保证措施 (33) 4.3钻孔桩常见质量问题的预防与处理 (35) 5.安全、文明生产措施 (38) 5.1建立安全管理保证体系 (38)

5.2文明生产保证措施 (41) 5.3环境保护措施 (42) 6.其他施工保证措施 (42) 6.1雨季施工保证措施 (42) 7.工程验收及资料提交 (44) 附:施工进度计划表、施工现场平面布置图

1.工程概况 1.1概述 拟建场地位于位于苏州吴江区滨湖新城水秀街东侧,东太湖大道北侧。本场地原为耕地,地势较为平坦,交通便利。 工程名称:xxxx 建设单位:xxxx 勘察单位:xxxx 设计单位:xxxx 施工单位:xxxx 工程总工期:60天。 质量等级:合格 1.2编制依据 1.2.1 编制依据 1、冶金工业部华东勘察基础工程总公司提供的吴江新苏中心岩土工程勘察报告(编号2013-KC011); 2.xxxx设计有限公司设计的“桩位平面图”及相关图纸。 1.2主要规范规程 1、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008); 2、《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011); 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013);

桩基首件工程施工方案

目 录 1、工程概况 2、设计情况及编制依据 2.1设计情况 2.2编制依据 3、首件工程目的 4、施工组织 4.1工期安排 4.2人员配置 4.3机械配置 5、施工方案 5.1施工准备 5.2施工工艺流程及检查表 5.3施工方法 5.3.1护筒制造埋设 5.3.2钻机就位 5.3.3冲击钻钻孔 5.3.4清孔 5.3.5钢筋笼制作吊装 5.3.6水下混凝土灌注 5.4检测标准 5.4.1泥浆性能指标如下: 5.4.2清孔应符合下列标准: 5.4.3钻孔桩钻孔允许偏差和检验方法应符合下表的规定:5.4.4钻孔桩钢筋骨架的允许偏差和检验方法应符合下表的规定: 6、工艺试验总结

桥梁桩基首件工程施工方案 DK98+155(63-32m)钢筋混凝土梁桥 1、工程概况 喀腊塑克水库2号特大桥位于喀腊塑克水利枢纽淹没区内,距下游坝址约8公里。中心桩号DK98+155(63-32m)预应力混凝土梁桥。起点桩号DK97+114.95,终点桩号DK99+193.15,桥梁全长2078.2米;孔跨布置形式为63-32m,全桥共64个墩台。桥台采用T型桥台,1-13#墩、44-62#墩采用单线圆端形实体桥墩,其他桥墩为单线圆端形空心桥墩,墩台采用φ150cm钻孔桩基础。 2、设计情况及编制依据 2.1设计情况 全桥设计12#-42#墩位桩基共计220根,桩径均为1.5m,桩长共计3102m。我部选定42-1#桩基为首件工程,桩长11m。 首件桩基工程数量小计表 2.2编制依据 (1)设计院提供的施工图纸,设计文件,设计资料; (2)《铁路工程测量规范》(TB10101-2009); (3)现行的国家有关方针政策及国家和铁路总公司有关标准、规范、验标及施工指南等; (4)《客货共线铁路桥涵工程施工技术指南》(TZ203-2008);

旋挖桩基工程施工组织设计方案

第一章工程概况 1.1工程地质情况 根据本次详勘钻探资料,勘探深度围,场地地层自上而下为:第四系全新统 人工堆积层(Q 4ml)、第四系全新统海陆交互相沉积层(Q 4 mc)、第四系中更新统残 积层(Q 2el)奥寒武系冶里组白云岩石(εO y )。 1、第四系全新统人工堆积层(Q 4 ml) ①素填土(Q 4 ml):黄褐色、杂色,主要由粘性土、角砾及碎石组成,角砾、碎石成分为页岩及石灰岩,大小混杂,不均匀,粒径一般为5-150mm左右,硬杂质含量50%左右,局部夹杂灰岩大块石,块石直径可达400mm以上,分布不均,回填时间大于3年。稍湿-饱和,松散-稍密。该土层在整个场地均有分布,层厚4.50-6.80米,层底标高-0.99-1.82米。 2、第四系全新统海陆交互相沉积层(Q 4 mc) ②粉砂(Q 4 mc):灰黑-灰褐色,饱和,稍密状态,主要矿物成分为石英,间隙充填粘性土,局部夹薄层粗砂透镜体,含少量贝壳,含少量有机质,稍有腥味。揭露层厚2.30-6.00米,层底标高-4.69- -1.29米。该土层在整个场地均有分布。 3、第四系中更新统残积层(Q 2 el) ③粘土(Q 2 el):棕红色,可塑状态,切面光泽,韧性强,干强度高,夹杂黄褐色全风化岩碎屑及碎块。揭露层厚0.60-5.50米,层底标高-9.44- -9.70米。该层仅在ZK6、ZK7号钻孔后缺失。 4、奥寒武系冶里组白云岩石(εO y )

④强风华白云岩(εO y ):灰色,灰白色,化学结构,层状构造,岩体节理裂隙发育,岩芯呈块状、破碎状,局部有溶蚀痕迹,岩质较软,岩芯破碎,成碎块状。岩体破碎,属较软岩,岩体基本质量等级为V级,层厚0.60~5.00mm,层底标高-9.59~-5.51m。该层仅在ZK2、ZK4、ZK6号钻孔揭露。 ④ 1中风化白云岩(εO y ):灰色,灰白色,化学结构,层状构造,岩体节理裂 隙较发育,主要矿物成分为白云岩和方解岩,岩芯呈短柱状、长柱状,柱长10-30cm,裂隙由方解石脉充填,方解石脉宽1-4mm,局部有溶蚀痕迹,属较硬岩,岩体较完整,局部较破碎,岩体基本质量等级为III级。揭露层顶埋深7.50-15.60米,揭露层顶标高-9.44- -1.29米。 ④ 1 溶洞:白云岩溶蚀而成,洞全充填软塑-可塑状态粘性土及白云岩碎石、碎屑。 1.2地下水情况: 地下水以两种方式存在:其一赋存于场地素填土层、粉砂层中,水量较丰富;其二赋存于裂隙、溶蚀空隙中,属岩溶裂隙潜水,水量丰富。 1.2现场状况: 本工程桩基穿过土层主要为新近回填土层、粉砂、粘土、强风化与中风化白云岩,上部填方区较为松散,桩的深度预计最深将达20米以上。地质特征较为复杂,并且有长年地下水、块石等地下障碍物。 1.3现场条件 1.3.1合理布置施工现场,清理场地影响施工的障碍物,坑底土质为流沙层,不能用作钻机作业面,砂层顶须用碎石渣回填,(回填厚度约0.5—1.5m,以能站钻机为标准,现场实际把控)达到“三通一平”,挖好稳定液搅拌池。 1.3.2对现场设备、机具进行安装、调试检查和试运转,确保机械正常工作,

人工挖孔桩基础施工组织设计方案

人工挖孔桩基础施工方案 一、编制依据 高新园天宫殿康居小区三期A、B栋工程基础设计施工图纸。 重庆川东南地质勘测院提供的《高新园天宫殿康居小区三期A、B栋工程地质勘察报告(详勘)》。 高新园天宫殿康居小区三期A、B栋工程设计施工图纸会审纪要及设计交底要求。 高新园天宫殿康居小区三期A、B栋测量控制资料及规划局放线办提供的测量放线成果图。 本企业现有施工力量、技术能力和机械设备。 国家现行工程质量验收标准及施工验收规范。 二、工程概况 1、地理概况 工程名称:高新园天宫殿康居小区三期A、B栋工程。 本工程位于重庆市北部新区高新园人和组团0标准分区2号地块。 2、地质状况 根据现场平基基面地质情况及重庆川东南地质工程勘察院的《岩土工程勘察报告(详勘)?,本工程基础施工层地质状况为场地地质分布如下:表层为厚约8?10m的回填土,堆填时间近两年,主要为砂

质泥岩和粉质粘土其下为强风化页岩层和中风化砂质泥岩层。 场地内及周围未发现断层、滑坡、泥石流、危岩等不良地质作用。地 表 水补给和贮存主要为大气降水,基岩为砂质泥岩,相对隔水地层,地下水补给和贮存条件较差,地下水贫乏,水文地质条件简单。场内地下水对砼物无腐蚀性。 3、基础形式 本工程基础形式为人工挖孔桩,地梁,电梯井采用筏板基础。嵌岩桩 基均置于中风化砂质泥岩层上,嵌岩深度为1?3倍桩径。中风化砂 质泥岩天然抗压强度标准值为f > II.OMPa。詔、结构概况本工程为两栋二十六层住宅楼。结构总高度87m。现场平基标高为 252.9?261.6m。本工程基础人工挖孔桩桩径为圆形桩800?1400mm, 椭圆形桩桩径为1400?2300mm。该工程基础由桩基、地梁和电梯井筏板组成,桩基深度在5?19mm不等。桩基顶部设桩帽、地梁。桩基,地梁砼强度为C25、筏板砼强度C40,桩护壁砼强度C15。 5、建筑概况及建筑物周围自然状况 本工程A栋士0.000标高相当于绝对高程262.900m。建筑总高度87m, B栋士0.000标高相当于绝对高程262.000m。建筑总高度78m,两栋建筑总面积2。约37363m本工程所处为新开发区,附近暂无居民居住,地理条件及周边环境较好,便于施工。 施工部署三、1、组织机构的建立 根据本工程规模及特点,我单位在本工程中实行项目经理负责制,由 长期从事工程施工管理,具备高层建筑施工经验的项目经理担任工程

相关文档