变压器基本知识

1.什么是变压器?

答:电力变压器是用来改变交流电压大小的电气设备。它是根据电磁感应的原理,以相同的频率,在两个或更多的绕组之间,变换交流电压和电流而传输电能的静止电气设备。

2.变压器可分为哪几种?

答:按用途可分为:电力变压器、特种变压器。

电力变压器的分类:

(1)按变压器的容量分:中小型变压器、大型变压器、特大型变压器;

(2)按绕组数量分:双绕组变压器、三绕组变压器;

(3)按高低压线圈有无电的联系分:普通变压器、自耦变压器;(4)按变压器的调压方式分:无励磁调压、有载调压;

(5)按相数分:单相变压器、三相变压器;

(6)按冷却介质分:油浸式变压器、干式变压器;

(7)按铁心结构分:心式变压器、壳式变压器。

3.变压器产品型号及字母表示什么含义?

答:产品型号采用汉语拼音大写字母或其它合适字母来表示产品的主要特征,用阿拉伯数字表示产品性能水平代号或设计序号和规格代号。例:

高压绕组电压等级(kV)

额定容量(kV A)

性能水平代号

箔绕

调压方式(只标有载)

干式、空气自冷

相数(三相)

4.性能水平代号有什么意义?

答:性能水平代号数越大,损耗越小,水平越高。9型是指空载损耗是国家标准的90%,负载损耗是国家标准的90%;10型是指空载损耗是国家标准的80%,负载损耗是国家标准的85%。

5.变压器并联运行的目的是什么?

答:将两台或多台变压器的一次侧以及二次侧同极性的端子之间,通过同一母线分别互相连结,这种运行方式叫变压器的并联运行。

目的:(1)增加容量;

(2)提高变压器运行的经济性;

(3)提高供电可靠性。

6.变压器并联运行应满足什么条件?

答:(1)变压器的联结组别相同;

(2)变压器的变比相同,原付边额定电压分别相等;

(3)变压器的短路阻抗相近;

(4)并联运行的变压器容量比一般不宜超过3:1。

在实际运行条件下,(2)、(3)是允许有些偏差的。

7.什么是变压器的额定电压?什么叫额定电压比?

答:绕组的额定电压(Ur)是在处于主分接的带分接绕组的端子间或不带分接的绕组端子间,指定施加的电压或空载时感应出的电压(对于三绕组,是指线路端子间的电压)。变压器的额定电压与所连接的输变电线路相符合。额定电压是指线电压,且均以有效值表示。

额定电压比是指一个绕组的额定电压与另一个具有较低或相等额定电压的绕组的额定电压之比,所以额定电压比K≥1。

8.什么是变压器的额定频率?

答:变压器额定频率是变压器设计所依据的运行频率。我国为50Hz。

即每秒内交流电交变的周期数,用符号f表示,其单位名称为赫兹。单位符号Hz,周期和频率互为倒数关系,即T=1/f,f=1/T。

T——交流电每交变一次(或一周)所需的时间叫周期,单位名称为秒。

9.什么叫变压器的额定容量?

答:额定容量(Sr)是某一个绕组的视在功率的指定值,和该绕组的额定电压一起决定其额定电流。变压器的主要作用是传输电能,因此额定容量是它的主要数据,它是表现容量的惯用值,表征传输电能的大小。它用kV A或MV A表示。以它作为制造厂设计的保证和试验基础。并且对变压器施加额定电压时,根据它来确定在标准的规定条件下不超过温升限值的额定电流。

10.什么是变压器的额定电流?

答:变压器的额定电流是指由变压器的额定容量(Sr)和额定电压(Ur)

推导出的流经绕组线路端子的电流。

11.什么是变压器的空载电流?

答:当额定频率下的额定电压(分接电压),施加到一个绕组的端子,其它绕组开路时,流经该绕组线路端子的电流的方均根值。其较小的有功分量用以补偿铁心的损耗,其较大的有功分量用以励磁,以平衡铁心的磁压降。空载电流Io通常以额定电流的百分数表示。变压器额定容量越大,Io越小。

12.什么是变压器的负载损耗?

答:在一对绕组中,当额定电流(分接电流)流经一个绕组的线路端子,且另一绕组短路时,在额定频率及参考温度下(F级120℃,H级145℃)所吸取的有功功率,此时,其它绕组(如果有)应开路。负载损耗也称短路损耗,它与负载电流的平方成正比,是线圈发热的热源。单位是瓦,符号用W表示。

13、什么是变压器的阻抗电压?

答:双绕组变压器当二次绕组短路,一次绕组流通额定电流而施加的电压称阻抗电压。符号为Uk,通常阻抗电压以额定电压的百分数表示,即Uk%=(Uk/Uh)×100%。阻抗电压大小与变压器的成本和性能、系统稳定性和供电质量有关。

14、什么是电流的热效应,如何确定电流在电阻中产生的热

量?

答:电流流过电阻时,电阻就会发热,将电能转换为热能,这种现象叫做电流的热效应。

热量的确定用楞次定律计算,即:电阻通过电流后所产生的热量与电流的平方、电阻及通电时间成正比。

关系式为Q=0.24I2RT

式中I——电流(A)

R——电阻(Ω)

T——时间(S)

Q——电阻产生的热量(卡)

0.24热功当量,表示1瓦特?秒电能产生的热量为0.24卡。15、什么是局部放电?

答:局部放电是指引起导体之间的绝缘只发生局部桥接的一种放电,即在电场作用下,绝缘系统中有部分区域发生放电,而没有贯穿施加电压的导体之间,即尚未击穿,这种现象称之为局部放电。

16、局部放电产生的原因是什么?

答:绝缘体各部位承受的电场是不均匀的,而且电介质也是不均匀的。

另外在制造或使用过程中会残留一些气泡或其它杂质等,于是在绝缘体内部或表面就会出现某些区域的电场强度高于平均电场强度,某些区域的电场强度低于平均电场强度。因此,某些区域就会首先发生放电,而其它区域仍保持绝缘的特性,这就形成了局部放电。

17、干式变压器局部放电有几种形式?

答:(1)绕组内部放电,即层、段间绝缘介质局部放电;

(2)表面局部放电;

(3)电晕放电。

18、干式变压器绕组散热有哪几种形式?

答:(1)辐射:即绕组以外红外线辐射波向周围温度较低的空间传播热量;

(2)对流:是发热体通过温度较低运动着的空气而散热;

(3)传导:是热源从温度较高处直接到温度较低处。

19、干式变压器冷却方式有几种?

答:干式变压器冷却方式主要有自冷和风冷二种。

AN——空气自冷

AF——空气强迫循环风冷

20、什么是绕组的联结组标号?

答:绕组的联结组标号是用一组字母和时钟序数指示高压、中压(如果有)及低压绕组的联结方式,且表示中压、低压绕组对高压绕组相位移关系的通用标号。

变压器常见有星形联结(三相变压器每个相绕组的一端或组成三相组的单相变压器的三个具有相同额定电压绕组的一端连接到一个公共点,而另一端连接到相应的线路端子。)和三角形联结(三相变压器的三个相绕组或组成三相组的单相变压器的三个具有相同额定电压绕组相互串联连接成一个闭合回路,)分别用字母表示为Yyn0,Dyn11,其中,Y指高压为星形联结,D指高压为三角形联结,yn指低压为星形联结并有中性点引出,0,11为组别数。

21、三相变压器接线Y,yn0和D,yn11有什么区别?

答:(1)当变压器二次侧负载不对称时2,Dyn11接线比Y,yn0接线零位偏移小;(比Yyn0零序阻抗小)

(2)采用D,yn11接线方式可提高变压器过电流继电保护装置的灵敏度,简化保护接线;

(3)采用D,yn11接线方式可提高低压干线保护装置的灵敏度,有利于保证各级保护装置的选择性和扩大馈电半径;

(4)D,yn11接线的变压器,其二次零线电流不作限制。这是D,yn11接线的一个极大优点,而Y,yn0接线二次零线电

流不准超过25%。

(5) D接法比Y接法一次线圈的相电压高√3倍,而电流小√3

倍,因此线径细而匝数多。

22、三相联结的相、线电压、电流的关系是怎样?

答:(1)Y形联结相电流等于线电流,即Ia=I L;线电压等于√3倍的相电压,即U L= 3 Ua;

(2)D形联结线电流等于√3倍的相电流,即I L=√3 Ia;线电压等于相电压,即Ua=U L。

23、变压器的分接范围有哪些?

答:一般分接范围有±5%、±2×2.5%、±4×1.5%、±4×2.5%等。

24、绕组在变压器中起什么作用?

答:变压器绕组构成设备的内部电路、它与外界的电网直接相连,是变压器中最重要的部件,常把绕组比做变压器的“心脏”。绕组

匝数的改变可以改变电压,当绕组与铁心套装在一起时,既绕组成变压器本身,又构成电磁感应系统,可得到所需的电压和电流。

25、线圈的分接头有什么作用?

答:变压器调整电压的方法是在其某一侧线圈上设置分接,以切除或增加一部分线匝,改变匝数,从而达到改变电压比的有级调整电压的方法。在分接抽头中,主分接的工作能力就是额定电压、额定电流和额定容量,其它分接的工作能力就是其它分接的绕组分接电压、电流和容量。

26、为什么在高压绕组上抽分接头?

答:因为高压绕组通常套在最外面,引出分接头比较方便,还有高压侧电流小,引出的分接引线和分接开关的载流部分截面小,开关接触部分比较容易解决。

27、线圈为什么常常采用多根导线并绕?

答:导线内通过电流后,除了电阻损耗外,还有涡流损耗。对于电阻损耗,线圈用单根或多根导线绕制,只要截面积相同都是一样的,而涡流损耗与导线厚度有关,厚度增加一倍,涡流损耗增加四倍,如果过于宽则横向漏磁场引起的涡流损耗也猛增。所以电流大时,采用多根并绕,涡流损耗大为降低,所以得采用多根导线并绕。另外导线太厚时绕制也困难,也需要采用多根导线并绕。28、什么是绝缘材料的电击穿?影响电击穿的因素有哪些?答:当电压用在绝缘体上,便产生了大量的自由电子和离子,由于自由电子或离子的加速运动产生了大量的动能,动能达到一定值时

首先发生了游离放电,这种现象便叫绝缘材料的电击穿。

影响电击穿的因素有:

(1)电压越高,越容易造成电击穿;

(2)电压作用时间越长,越容易产生电击穿。

29、什么是绝缘材料的热击穿?影响热击穿的因素有哪些?答:由于绝缘材料温度的增加,介质损耗不断增大,产生了材料的漏泄电流,使材料的温度更为增高。当绝缘材料增加的热量大于散发的热量时,则使材料老化,从而造成了材料炭化,这种现象便叫绝缘材料的热击穿。

影响热击穿的因素有:材料周围的温度过高,散热条件不好,绝缘体过厚,材料导热性能不好,作用的电压频率过高。

30、绝缘老化产生的过程及原因?

答:绝缘老化主要原因是由损耗而产生的热,发展过程为氧化,热分解导致机械强度降低,吸取性增强等。

原因:

(1)电老化。电老化可分为局部放电老化,产生原因为气隙、龟裂、剥离、气泡等,发展过程为氧化、穿孔导线,绝缘

厚度减少,绝缘击穿;电老化另一原因是树脂放电,因为

带电体凸起及绝缘中混有异物。

(2)应力老化。主要原因是热应力,热周围作用,振动应力,发展过程为龟裂、剥离等产生气隙,发展成电老化。

(3)环境老化。主要原因是运行现场潮气、尘埃以及有害气体

等,发展过程为污损,吸潮产生爬电,降低绝缘水平。

31、绝缘材料的使用寿命中6度定则含义是什么?

答:变压器绝缘材料的经济使用寿命一般确定为20年,变压器绝缘的使用寿命(单位为年)和长期运行温度的关系可用下式表示,即:

A=20×298/6×2-t/6

式中t—绝缘运行温度,(℃)不超过140℃。

温度每升高或降低6℃,绝缘老化寿命降低一半或提高一倍,这种规律为6度定则。

32、冷轧硅钢片的化学成分及其性能是什么?

答:冷轧硅钢片的化学成分大致为3%~5%的硅、0.06%的碳、0.15%的锰、0.03%的磷、0.25%的硫和5.1~8.5%的铝,其余为铁。这些元素在硅钢片中的作用是:

(1)碳(C)会增大钢板的磁滞损耗。

(2)硅(Si)可以减弱碳的不良作用,即减少磁滞损耗,同时又可提高磁导率和电阻率,延长长期使用带来的磁性变坏

的老化作用。

(3)硫(S)会使硅钢片产生热脆,增加磁滞损耗,降低磁感应强度。

(4)锰(Mn)能促使钢中产生相变,使脱碳和脱硫进行不利,因而导致磁感的降低。

钢中存在的杂质元素都是非磁性或弱磁性物质,它们的存在,造

成晶格歪扭、错位、空位和内应力,因而磁化困难。

33、硅钢片的种类有那些?

答:(1)按硅钢片可分为四类:低硅钢(含硅0.8~1.8%),中硅钢(含硅1.8~2.8%),较高硅钢(含硅2.8~3.8%)及高硅钢(含硅

3.8~

4.8%)。

(2)按轧制方法可分为热轧硅钢片和冷轧硅钢片。

(3)按晶粒取向可分为定向电磁硅钢板和无定向电磁硅钢板。

34、如何判断硅钢片的性能?

答:硅钢片性能好取决于在它不同磁场密度的磁感应值和单位铁损。

在同一磁场强度下(即单位长度的安匝数),磁感应越高,硅钢片的性能越好,在同样频率下,同样磁通密度时的单位铁损值(瓦/公斤)愈小,硅钢片性能越好。

35、在变压器中,主绝缘、纵绝缘各指哪些?

答:绕组对其本身以外的其他部分的绝缘是主绝缘,包括对油箱的绝缘,对铁心的夹件和压板的绝缘,对同一相的其他绕组的绝缘,以及对不同相绕组的绝缘,端绝缘也属于主绝缘的范畴。绕组本身的绝缘是纵绝缘,包括匝间绝缘、层间绝缘、段间绝缘以及线段与电板之间的绝缘。

36、有载调压有什么特点?

答:变压器调压方式通常是分为无励磁调压和有载调压。当二次不带负载,一次与电网断开时的调压是无励磁调压,有载调压变压器配装有载分解接开关,在变压器带负载的情况下,通过操作机构

可变换分接开关的分接位置,在配装电压器控制器后还可以实现自动调压,使变压器的输出电压稳定在一个范围内。

37、油浸式中变压器油有什么作用?

答:(1)绝缘作用。变压器油作为绝缘质,使绕组与绕组之间、层间,以及绕组与接地的铁心和油箱之间有良好的绝缘,从而提高

了设备的绝缘强度,

(2)散热作用。变压器油有较大的比热容,同时,是充油设备具有良好的热循环回路,能将运行中变压器的铁心和绕组等散

发出来的热量,传递给冷却装置,起到有效的散热作用。

(3)熄弧作用。在有载调压变压器中,有载开关内的绝缘油,有熄弧的作用。

38、油浸式变压器中,全密封变压器有什么特点?

答:全密封变压器由于隔绝了油与空气接触的途径,绝缘不会受潮且老化率大大降低,变压器使用可靠性及使用寿命因此而提高。运行前不需吊芯检查,用户因此将节约费用。此种变压器的铁心、线圈及器身具有优点外还有如下工艺和结构不同:(1)器身采用真空注油,彻底清除绝缘材料中水分和空气,保证变压器长期运行寿命。(2)油箱采用波纹式油箱或膨缩散热器,取消储油柜。

油体积的变化由油箱的弹性来调节补偿。

39、变压器产品做试验的目的是什么?

答:变压器试验的目的是验证变压器性能是否符合有关标准和技术条件的规定,发现制造上是否存在影响运行的各种缺陷,另外,通

过对试验数据的分析,从中找出改进设计,提高工艺的途径。40、箔式绕组有什么特点?

答:箔式绕组最大特点是:在专用的卷线机上卷制,自动化程度较高,提供了较高的生产率和产品质量。匝间即层间、纵向电容很大,消除了螺旋角,抗短路冲击能力比较强,机械强度高,施工方便,轴向及辐向误差小,几何尺寸容易保证,匝间比较紧密,不易有气泡,表面光滑。

41、消弧线圈的结构特点是什么?

答:它在结构上就是一种单相铁心电抗器,它除了主线圈之外,还有一个供记录消弧线圈动作之用的电表线圈,电表线圈的定额一律定为额定电压100V,额定电流10A。

42、消弧线圈在电网中有什么作用?

答:在电路中,流过接地点的电容将产生间歇电弧,在间歇电弧的作用下,电力系统中将出现过电压,可能危及绝缘薄弱的环节,造成事故扩大,为了使对地间歇电弧很快熄灭,必须是接地电流过电感电流来补偿电容电流。消弧线圈就是用于此目的的一种电抗器。

变压器工艺知识

43、变压器线圈形式有那几种?

答:

圆筒式单层圆筒式、双层圆筒式

层式线圈多层圆筒式和分段圆筒式

箔式一般箔式、分段箔式

线圈连续式一般连续式、半连续式

纠结式纠结连续式、普通纠结式

饼式线圈插花纠结式

内屏蔽式

螺旋式单螺旋式、双螺旋式

四螺旋式

交错式

44、什么是绕组的绕向?

答:绕组导线缠绕的方向称为绕向。绕向分为左绕向和右绕向两种。

绕组因绕向不同,其中电流方向和由此产生的磁场方向以及当磁场变化时,绕组中感应的电动势的方向都不同。绕组的绕向是由起始绕线头决定的。

绕制绕组时,左绕向是指操作者从右侧开始向左侧绕制。右绕向是指操作者从左侧开始向右侧绕制。因此有一个简化口诀,“右起左绕向;左起右绕向”。

45、高压绕组多采用连续式有什么好处?

答:连续式端部支撑面大,短路时轴向力变化不大,很稳定。同时,散热性能好。因此,SG10产品高压绕组多采用连续式。

46、在绕组中,多根并联导线需进行换位,换位的目的是什

么?

答:通过换位(1)使并联中的每根导线在漏磁场中所处的位置均相同(2)换位后导线的长度相等。

47、在双螺旋式绕组中,什么是一次均匀交叉换位?

答:一次均匀交叉换位就是均匀地分布在绕组上,换位数等于双螺旋并联导线根数,每个换位处,将线饼A的最上面一根导线移至另一线饼B最上面,同时将线饼B的最下面一根导线移至线饼A的上面,通过全部换位依次地将线饼的导线换到另一线饼,然后再换回到原线饼位置。

48、在绕线中,对焊点有什么要求?

答:(1)厚度小于1.7mm的扁铜线采用搭焊,搭头部分锉成契形,用银铜焊接焊接;(焊条采用15%银的银铜焊条,提高其电

阻率。)大于1.7mm的采用对焊。

(2)焊接处要牢固紧密,接头要挫平砂光;

(3)焊头不能在换位处,也不能在梳齿间;

(4)多根导线的焊接应该相互错开,错开距离在80mm以上;(5)任何焊头必须距出头和分接头2根撑条之外;

(6)多根并绕每根焊接不得超过1处,焊接根数不能超过该绕组的并绕导线根数的1/2,6根以上根数并绕的,焊接根数不

能大于1/3根数,而且接头要错开;

(7)不允许有铜屑落在绕组中。

49、在连续式绕组中,撑条的放置有什么要求?

答:如果撑条距离不等,线圈绕制不能成圆,至使主绝缘距离有大有小,承受电压能力有强有弱,弱点可能击穿,或者局放量超标。

因此撑条要在圆周上均匀分布,撑条之间的距离误差不得超过3mm,同一根撑条上下垂直度不得超过2mm。

50、层式线圈升层时应注意什么问题?

答:导线相邻升层位置相互错开一格,以免增大该处的辐向尺寸,低压层式线圈升层时要加包绝缘。放置层绝缘时,层绝缘的纸宽应比绕组(包括端绝缘)的总高度略小2~4mm,层绝缘要相互错开,端头错开,每张绝缘纸搭头不小于20mm。

51、高压连续式绕组中,首末两饼包纸有什么目的及要求达

到什么要求?

答:首末两饼包纸是为了加强绝缘,防止击穿。包纸时,要用力抽紧线匝,然后用0.08mmNOMEX纸两面张半迭包2层,用力要适当,保持端面平整、光滑。

52、绕组中可能产生哪些故障?

答:(1)当变压器绕组遭受严重的外部短路时,绕组的某一线段一匝或多匝会发生错位,由此可能造成匝间短路,而不能运行。

(2)如果变压器线圈接头的质量不好,则当变压器负载时,可能由此使绕组产生过热,从而导致绝缘炭化,造成匝间(层间、

段间)短路;

(3)施工当中,层、匝间混入金属物质、水分、杂质等,则会引起局部放电,乃至绝缘击穿;

(4)长时间的过负载运行,导致绝缘老化乃至击穿;

(5)并联导线中股间短路,产生环流而过热。

(6)气道被堵塞,导致运行时绕组产生热量不能散发出来。53、导线质量对变压器有什么影响?

答:导线表面尖角、毛刺、夹杂质等质量缺陷,如不加以认真排除,包上匝绝缘纸,会将匝绝缘刺破,这等于局部减薄了匝绝缘,当变压器做感应高压试验时,匝绝缘刺破比较严重的,会出现绝缘击穿现象。

54、在包纸时,重叠包纸要注意哪些?

答:重叠包纸时,包纸搭接宽度应不小于2mm,不大于3mm,为控制包纸厚度,包纸层数较多时,中间少量纸层允许对搭接或搭头小于2mm,但内外层必须保证搭接尺寸。相邻两层包纸搭头错开距离为1/4~3/4纸带宽度。

55、绕组压装的目的是什么?

答:为了保证绕组能承受住短路时的轴向力,又能保证轴向尺寸的要求,因此线圈沿轴向方向上要加上一个较大的压力。

56、绕组干燥的目的是什么?

答:因为绕组是由导线和绝缘材料组成的,在通常情况下,绝缘材料中含有6%~8%的水分,在绕组的制造过程中,随着气候的变化吸收了空气中的水分,达到平衡状态。这些水分会影响绝缘材料的电气强度,同时绝缘材料受潮后,厚度尺寸也要膨胀,影响了绕组的轴向尺寸。为了增加绝缘性能和满足材料尺寸的收缩和稳

定,对绕制好的绕组必须进行干燥处理。

57、如何提高绕组的干燥质量?

答:为了提高绕组的干燥质量,有两大因素必须认真考虑:(1)控制干燥的温度;

(2)提高设备的真空度。

58、在绕组压装时,为什么会出现压力符合要求而绕组轴向

高度偏高?

答:主要由于绕组的干燥没有严格按工艺执行,温度偏低,预热及烘干时间末到,未严格按要求抽真空,以及干燥后的绕组放置在空气中的时间较长,使绕组绝缘件再次吸潮。

59、绕组真空压力浸漆有什么目的?

答:对绕组的浸漆处理的目的是:

(1)增强绕组的机械强度;

(2)增强绕组层间、匝间的绝缘强度;

(3)达到三防(防潮、防盐雾、防霉)的要求。

60、绕组表面不光滑,存在漆瘤、漆疤的原因是什么?

答:滴漆的时间不够,烘干前未用刮板刮去堆积的漆瘤,这是因为绝缘漆中固体含量少,而且使用时间长,绝缘漆中凝聚成胶状漆块,这些漆块粘到绕组表面或线段间,因此绕组表面不光滑,存在漆瘤、漆疤。

61、线圈树脂绝缘层开裂的原因有哪些?

答:(1)固化温度过高或高温时间过长;

(2)线圈内部有局部应力集中点存在;

(3)胶纱比例失调、胶过多;

(4)胶质量不合格,胶膨胀系数与铜导体相差过大;

(5)脱模困难,过分敲打造成树脂绝缘层内部损伤等。

62、环氧树脂与固化剂混合时有哪些要求?

答:(1)环氧树脂与固化剂应在真空混胶罐混合,并抽成真空脱气;(2)要均匀搅拌;

(3)按说明书要求的比例配比;

(4)防止灰尘和水分注入;

(5)混合后的胶使用有效期,按厂家说明书规定,一般不宜超过8小时。

63、铁心在变压器中起什么作用?

答:铁心是变压器的磁路部分,由磁导率很高的电工钢片制成。变压器的一个绕组通以很小的励磁电流,在铁心中产生很大的磁通,在另一绕组感应出所需要的电势。换句话说,在一次绕组中通以交流电流,当第二个绕组接于负载时,该绕组同样也会流过一个交流电流。按照I1U1=I2U2转换关系,由电源向负载传送电能,这是铁心在变压器中的主要作用。

另一作用,就是做变压器的骨架,是变压器内部所有零部件,包括绕组、开关、支撑件、夹件等的支撑和固定作用。

64、铁心损耗由哪些部分组成?影响他们的大小的主要原因

是什么?

答:铁心损耗由磁滞损耗、涡流损耗、铁心附加损耗组成。

影响它的大小的主要原因是:

磁滞损耗:主要由硅钢片材质决定,在加工中弯折和摔打等也有影响。

涡流损耗:毛刺大,片间绝缘不好,硅钢片过厚。

铁心附加损耗:产品的结构,(如直、斜接缝),硅钢片在加工过程中的质量状况。

65、铁心牌号有什么意义?

答:例如:

30 Q 130

表示单位铁损,数字是铁损值的100倍

表示冷轧取向钢片

表示公称厚度,数字是公称厚度的100倍66、纵剪成形的钢片存放应注意什么?

答:存放要贴上标签,保持清洁,在所剪各片卷切端面涂防锈油,防止卷切面生锈而导致铁心损耗增加。

67、铁心为什么是二片或一三片一迭?

答:一片一迭时工时太大,但是每迭的片数多于三片时,损耗与空载电流增大,且片的接缝处摩擦力变小,所以大中型铁心迭片时一般都是二片或三片一迭。

68、在叠片时辅助夹件与夹件若不在一水平面上,会出现什

么后果?

答:铁心柱下垂,造成铁心柱歪斜。因此辅助夹件与夹件一定要在同

变压器基本知识试卷答案

变压器基本知识试卷答案 得分: 姓名: 第一题:是非题(20分) 1.变压器的基本知识储备是每一个电力人必备的技能。 2.发电厂发出来的电,电压等级较低,必须把电压升高才能输送到较远的用 电区。 3.变压器是根据电磁感应制成的。 4.将变压器和电源一侧连接的线圈叫初级线圈(或叫原边)。 5.变压器初级线圈与次级线圈电压比和初级线圈与次级线圈的匝数比值有关。 6.匝数越多,电压就越高。 7.自耦变压器常用作调节电压。 8.小型变压器指容量在1千伏安以下的单相变压器。 9.在选用变压器时,应尽量使设备容量和实际使用量一致,以提高设备利用 率。 10.上层油温不得超过85C。 第二题:填空题(20分) 1.变压器部件主要是由铁芯、线圈组成,此外还有油箱、油枕、绝缘套管及 分接开头等 2.按用途分有电力变压器,专用电源变压器,调压变压器,测量变压器(电 压互感器、电流互感器),小型电源变压器(用于小功率设备),安全变压器.

第三题:名词角释(20分) 1、什么叫变压器? 在交流电路中,将电压升高或降低的设备叫变压器,变压器能把任一数值的电压转变成频率相同的我们所需的电压值,以满足电能的输送,分配和使用要求。 2、什么是自耦变压器? 自耦变压器只有一组线圈,次级线圈是从初级线圈抽头出来的,它的电能传递,除了有电磁感应传递外,还有电的传送,这种变压器硅钢片和铜线数量比一般变压器要少,常用作调节电压。 第四题:问答题(40分) 1.变压器油有什么用处? 变压器油的作用是: (1)、绝缘作用 (2)、散热作用 (3)、消灭电弧作用 2.如何保证变压器有一个额定的电压输出? 电压太高或过低都会影响变压器的正常工作和使用寿命,所以必须调压。调压的方法是在初级线圈中引出几个抽头,接在分接开头上,分接开头通过转动触头来改变线圈的匝数。只要转动分接开关的位置,即可得到需要的额定电压值。要注意的是,调压通常应在切断变压器所接的负载后进行。 3.怎样选择变压器?如何确定变压器的合理容量?

变压器基础知识

变压器原理、质量等基础知识 作者:未知????文章来源:未知????点击数:669????更新时间:2008-2-14 变压器的基本原理??????? ??? 变压器是利用线圈互感特性构成的一种元器件,几乎在所有的电子产品中都要用到。它原理简单,但根据不同的使用场合(不同的用途),变压器的绕制工艺会有所不同。变压器的功能主要有:电压变换;阻抗变换;隔离;稳压(磁饱和变压器)等。它是由一个初级线圈(线圈圈数n1)及一个次级线圈(线圈圈数n2)环绕着一个核心。常用的铁心形状一般有E型和C型。 ?

???????E1是初级电压,次级电压E2是? E2 = E1×(n2/n1)??????? ??? 上图是变压器的原理简体图,当一个正弦交流电压U1加在初级线圈两端时,导线中就有交变电流I1并产生交变磁通ф1,它沿着铁心穿过初级线圈和次级线圈形成闭合的磁路。在次级线圈中感应出互感电势U2,同时ф1也会在初级线圈上感应出一个自感电势E1,E1的方向与所加电压U1方向相反而幅度相近,从而限制了I1的大小。为了保持磁通ф1的存在就需要有一定的电能消耗,并且变压器本身也有一定的损耗,尽管此时次级没接负载,初级线圈中仍有一定的电流,这个电流我们称为“空载电流”。??????? ??? 如果次级接上负载,次级线圈就产生电流I2,并因此而产生磁通ф2,ф2的方向与ф1相反,起了互相抵消的作用,使铁心中总的磁通量有所减少,从而使初级自感电压E1减少,其结果使I1增大,可见初级电流与次级负载有密切关系。当次级负载电流加大时I1增加,ф1也增加,并且ф1增加部分正好补充了被ф2 所抵消的那部分磁通,以保持铁心里总磁通量不变。如果不考虑变压器的损耗,可以认为一个理想的变压器次级负载消耗的功率也就是初级从电源取得的电功率。变压器能根据需要通过改变次级线圈的圈数而改变次级电压,但是不能改变允许负载消耗的功率。???????? ??? 下图是各种变压器的电路符号,从变压器的电路符号可以看出变压器的线圈结构。 ? ?

变压器基础知识

变压器基础知识有哪些 变压器基础知识有哪些 第一章:通用部分 1.1 什么是变压器? 答:变压器是借助电磁感应,以相同的频率,在两个或更多的绕组之间,变换交流电压和电流而传输交流电能的一种静止电器。 1.2 什么是局部放电? 答:局部放电是指高压电器中的绝缘介质在高压电的作用下,发生在电极之间但未贯通的放电。 1.3 局放试验的目的是什么? 答:发现设备结构和制造工艺的缺陷,例如:绝缘内部局放电场过高,金属部件有尖角;绝缘混入杂质或局部带有缺陷,防止局部放电对绝缘造成损坏。 1.4 什么是铁损? 答:变压器的铁损又叫空载损耗,它属于励磁损耗而与负载无关,它不随负载大小而变化,只要加上励磁电压后就存在,它的大小仅随电压波动而略有变化。包括铁心材料的磁滞损耗、涡流损耗以及附加损耗三部分。 1.5 什么是铜损? 答:负载损耗又称铜损,它是指在变压器一对绕组中,一个绕组流经

额定电流,另一个绕组短路,其他绕组开路时,在额定频率及参考温度下,所汲取的功率。 1.6 什么是高压首端? 答:与高压中部出头连接的2至3个饼,及附近的纸板、相间隔板等叫做高压首端(强调电气连接)。 1.7 什么是高压首头? 答:普通220kV变压器高压线圈中部出头一直到高压佛手叫做高压首头(强调空间位置)。 1.8 什么是主绝缘?它包括哪些内容? 答:主绝缘是指绕组(或引线)对地(如对铁轭及芯柱)、对其他绕组(或引线)之间的绝缘。 它包括:同柱各线圈间绝缘、距铁心柱和铁轭的绝缘、各相之间的绝缘、线圈与油箱的绝缘、引线距接地部分的绝缘、引线与其他线圈的绝缘、分接开关距地或其他线圈的绝缘、异相触头间的绝缘。 1.9 什么是纵绝缘?它包括哪些内容? 答:纵绝缘是指同一绕组上各点(线匝、线饼、层间)之间或其相应引线之间以及分接开关各部分之间的绝缘。 它包括:桶式线圈的层间绝缘、饼式线圈的段间绝缘、导线线匝的匝间绝缘、同线圈引线间的绝缘、分接开关同触头间的绝缘。 1.10 高压试验有哪些?分别考核重点是什么? 答:高压试验包含空载试验、负载试验、外施耐压试验、感应耐压试验、局部放电试验、雷电冲击试验。

变压器基础性知识

单选题 基础知识 1、变压器绕组匝间绝缘属于()。 A.主绝缘 B.纵绝缘 C.横向绝缘 D.外绝缘 答案:B 2、电源频率增加一倍,变压器绕组的感应电动势()(电源电压不变为前提)。 A.增加一倍 B.不变 C.是原来的1/2 D.略有增加 答案:A 3、变压器调整电压的分接引线一般从(C)引出。 A.一次侧绕组 B.低压绕组 C.高压绕组 主要原因是高压侧电流较小,分接开关或引出线可以节省体积和材料,通过相应的变比达到调节低压侧电压的目地 4、变压器的高压绕组的电流一定(C)低压绕组电流。 A.大于B等于 C.小于 5、变压器二次绕组短路,一次绕组施加电压使其电流达到(C)时,此时所施加的电压称为阻抗电压。 A.最大值 B.最小值 C.额定值

6.变压器一次绕组一般用绝缘纸包的(B)或铝线绕制而成。 A、绝缘 B.铜线 C.硅钢片D那种都行 7、变压器稳定升温的大小与(A)相关。 A.变压器的损耗和散热能力等 B.变压器周围环境温度 C.变压器绕组排列方式 8、升压变压器,一次绕组的每匝电势(A)二次绕组的每匝电势。 A.等于 B.大于C小于 9、在变压器中同时和一次绕组、二次绕组相交链的磁通称为(A) A.主磁通 B.漏磁通C无法确定 10、变压器二次绕组短路,一次绕组施加电压使其电流达到额定值时,变压器从电源吸取的功率称为(A ) A短路损耗 B.开路损耗C空载损耗 D.负载损耗 1、电力系统一般事故备用容量约为系统最大负荷的()。 A.2%~5% B.3%~5% C.5%~10% D.5%~8% 答案:C 2、额定电压为1kVA以上的变压器绕组,在测量绝缘电阻时,必须用()。A.1000V兆欧表 B.2500V兆欧表 C.500V兆欧表 D.200V兆欧表 答案:B

电力变压器基本型号及参数知识

电力变压器基本型号及参数知识 干式变压器: 例如,(SCB10-1000KVA/10KV/0.4KV): S的意思表示此变压器为三相变压器,如果S换成D则表示此变压器为单相。 C的意思表示此变压器的绕组为树脂浇注成形固体。 B的意思就是箔式绕组,如果就是R则表示为缠绕式绕组,如果就是L则表示为铝绕组,如果就是Z则表示为有载调压(铜不标)。 10的意示就是设计序号,也叫技术序号。 1000KVA则表示此台变压器的额定容量(1000千伏安)。 10KV的意思就是一次额定电压,0.4KV意思就是二次额定电压。 电力变压器产品型号其它的字母排列顺序及涵义。 (1)绕组藕合方式,涵义分:独立(不标);自藕(O表示)。(2)相数,涵义分:单相(D);三相(S)。(3)绕

组外绝缘介质,涵义分;变压器油(不标);空气(G):气体(Q);成型固体浇注式(C):包绕式(CR):难燃液体(R)。(4)冷却装置种类,涵义分;自然循环冷却装置(不标):风冷却器(F):水冷却器(S)。(5)油循环方式,涵义:自然循环(不标);强迫油循环(P)。(6)绕组数,涵义分;双绕组(不标);三绕组(S);双分裂绕组(F)。(7)调压方式,涵义分;无励磁调压(不标):有载调压抑(Z)。(8)线圈导线材质,涵义分:铜(不标);铜箔(B);铝(L)铝箔(LB)。(9)铁心材质,涵义;电工钢片(不标);非晶合金(H)。(10)特殊用途或特殊结构,涵义分;密封式(M);串联用(C);起动用(Q);防雷保护用(B);调容用(T);高阻抗(K)地面站牵引用(QY);低噪音用(Z);电缆引出(L);隔离用(G);电容补偿用(RB);油田动力照明用(Y);厂用变压器(CY);全绝缘(J);同步电机励磁用(LC)。 变压器型号 一、电力变压器型号说明如下:

变压器的基础知识

变压器的基础知识 一、变压器: 就是一种静止的电机,它利用电磁感应原理将一种电压、电流的交流电能转换成同频率的另一种电压、电流的电能。换句话说,变压器就就是实现电能在不同等级之间进行转换。 二、结构: 铁心与绕组:变压器中最主要的部件,她们构成了变压器的器身。 铁心:构成了变压器的磁路,同时又就是套装绕组的骨架。铁心由铁心柱与铁轭两部分构成。铁心柱上套绕组,铁轭将铁心柱连接起来形成闭合磁路。 铁心材料:为了提高磁路的导磁性能,减少铁心中的磁滞、涡流损耗,铁心一般用高磁导率的磁性材料——硅钢片叠成。硅钢片有热轧与冷轧两种,其厚度为0、35~0、5mm,两面涂以厚0、02~0、23mm的漆膜,使片与片之间绝缘。 绕组:绕组就是变压器的电路部分,它由铜或铝绝缘导线绕制而成。 一次绕组(原绕组):输入电能 二次绕组(副绕组):输出电能 她们通常套装在同一个心柱上,一次与二次绕组具有不同的匝数,通过电磁感应作用,一次绕组的电能就可传递到二次绕组,且使一、二次绕组具有不同的电压与电流。 其中,两个绕组中,电压较高的我们称为高压绕组,相应的电压较低的称为低压绕组。从高、低压绕组的相对位置来瞧,变压器的绕组又可分为同心式、交迭式。由于同心式绕组结构简单,制造方便,所以,国产的均采用这种结构,交迭式主要用于特种变压器中。 其她部件:除器身外,典型的油锓电力变压器中还有油箱、变压器油、绝缘套管及继电保护装置等部件。 三、额定值 额定值就是制造厂对变压器在指定工作条件下运行时所规定的一些量值。额定值通常标注在变压器的铭牌上。变压器的额定值主要有: 1、额定容量S N

额定容量就是指额定运行时的视在功率。以 V A 、kV A 或MV A 表示。由于变压器的效率很高,通常一、二次侧的额定容量设计成相等。 2、额定电压U 1N 与U 2N 正常运行时规定加在一次侧的端电压称为变压器一次侧的额定电压U 1N 。二次侧的额定电压U 2N 就是指变压器一次侧加额定电压时二次侧的空载电压。额定电压以V 或kV 表示。对三相变压器,额定电压就是指线电压。 3、额定电流I 1N 与I 2N 根据额定容量与额定电压计算出的线电流,称为额定电流,以A 表示。 对单相变压器 N N N U S I 11=; N N N U S I 22= 对三相变压器 N N N U S I 113=;N N N U S I 223= 4、额定频率 f N 除额定值外,变压器的相数、绕组连接方式及联结组别、短路电压、运行方式与冷却方式等均标注在铭牌上。额定状态就是电机的理想工作状态,具有优良的性能,可长期工作。 四、变压器的空载运行

变压器基本工作基础学习知识原理

第1章 变压器的基本知识和结构 1.1变压器的基本原理和分类 一、变压器的基本工作原理 变压器是利用电磁感应定律把一种电压等级的交流电能转换成同频率的另一种电压等级的交流电能。 变压器工作原理图 当原边绕组接到交流电源时,绕组中便有交流电流流过,并在铁心中产生与外加电压频率相同的磁通,这个交变磁通同时交链着原边绕组和副边绕组。原、副绕组的感应分别表示为 dt d N e Φ-=1 1 dt d N e Φ -=22 则 k N N e e u u ==≈2 12121 变比k :表示原、副绕组的匝数比,也等于原边一相绕组的感应电势与副边一相绕组的感应电势之比。 改变变压器的变比,就能改变输出电压。但应注意,变压器不能改变电能的频率。 二、电力变压器的分类 变压器的种类很多,可按其用途、相数、结构、调压方式、冷却方式等不同来进行分类。 按用途分类:升压变压器、降压变压器; 按相数分类:单相变压器和三相变压器; 按线圈数分类:双绕组变压器、三绕组变压器和自耦变压器; 按铁心结构分类:心式变压器和壳式变压器; 按调压方式分类:无载(无励磁)调压变压器、有载调压变压器; 按冷却介质和冷却方式分类:油浸式变压器和干式变压器等; 按容量大小分类:小型变压器、中型变压器、大型变压器和特大型变压器。

三相油浸式电力变压器的外形,见图1,铁心和绕组是变压器的主要部件,称为器身见图2,器身放在油箱内部。 1.2电力变压器的结构 一、铁心 1.铁心的材料 采用高磁导率的铁磁材料—0.35~0.5mm厚的硅钢片叠成。 为了提高磁路的导磁性能,减小铁心中的磁滞、涡流损耗。变压器用的硅钢片其含硅量比较高。硅钢片的两面均涂以绝缘漆,这样可使叠装在一起的硅钢片相互之间绝缘。 2.铁心形式 铁心是变压器的主磁路,电力变压器的铁心主要采用心式结构 。 二、绕组 1.绕组的材料 铜或铝导线包绕绝缘纸以后绕制而成。

电力基础知识最新版

一、名词解释: 1、三相交流电:由三个频率相同、电势振幅相等、相位差互差120 °角的交流电路组成的电力系统,叫三相交流电。 2、一次设备:直接与生产电能和输配电有关的设备称为一次设备。包括各种高压断路器、隔离开关、母线、电力电缆、电压互感器、电流互感器、电抗器、避雷器、消弧线圈、并联电容器及高压熔断器等。3、二次设备:对一次设备进行监视、测量、操纵控制和保护作用的辅助设备。如各种继电器、信号装置、测量仪表、录波记录装置以及遥测、遥信装置和各种控制电缆、小母线等。 4、高压断路器:又称高压开关,它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时,通过继电保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流。它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力。 5、负荷开关:负荷开关的构造秘隔离开关相似,只是加装了简单的灭弧装置。它也是有一个明显的断开点,有一定的断流能力,可以带负荷操作,但不能直接断开短路电流,如果需要,要依靠与它串接的高压熔断器来实现。 6、空气断路器(自动开关):是用手动(或电动)合闸,用锁扣保持合闸位置,由脱扣机构作用于跳闸并具有灭弧装置的低压开关,目前被广泛用于500V 以下的交、直流装置中,当电路内发生过负荷、短路、电压降低或消失时,能自动切断电路。 7、电缆:由芯线(导电部分)、外加绝缘层和保护层三部分组成的电

线称为电缆。 8、母线:电气母线是汇集和分配电能的通路设备,它决定了配电装置设备的数量,并表明以什么方式来连接发电机、变压器和线路,以及怎样与系统连接来完成输配电任务。 9、电流互感器:又称仪用变流器,是一种将大电流变成小电流的仪器。 10 、变压器:一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压变成频率相同的另一种或几种数值不同的交流电压的设备。 11 、高压验电笔:用来检查高压网络变配电设备、架空线、电缆是否带电的工具。 12 、接地线:是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。按部颁规定,接地线必须是25mm 2 以上裸铜软线制成。 13 、标示牌:用来警告人们不得接近设备和带电部分,指示为工作人员准备的工作地点,提醒采取安全措施,以及禁止微量某设备或某段线路合闸通电的通告示牌。可分为警告类、允许类、提示类和禁止在等。 14 、遮栏:为防止工作人员无意碰到带电设备部分而装设备的屏护,分临时遮栏和常设遮栏两种。 15 、绝缘棒:又称令克棒、绝缘拉杆、操作杆等。绝缘棒由工作头、绝缘杆和握柄三部分构成。它供在闭合或位开高压隔离开关,装拆携带式接地线,以及进行测量和试验时使用。 16 、跨步电压:如果地面上水平距离为0.8m 的两点之间有电位差,

电力系统的基本知识 答案

10 标出图1-10 中发电机和变压器的额定电压。 自测题(一)---- 电力系统的基本知识 一、单项选择题(下面每个小题的四个选项中,只有一个是正确的,请你在答题区填入正确答案的序号,每小题2.5分,共50分) 1、对电力系统的基本要求是(A)。 A、保证对用户的供电可靠性和电能质量,提高电力系统运行的经济性,减少对环境的不良影响; B、保证对用户的供电可靠性和电能质量; C、保证对用户的供电可靠性,提高系统运行的经济性; D、保证对用户的供电可靠性。 2、停电有可能导致人员伤亡或主要生产设备损坏的用户的用电设备属于(A)。 A、一级负荷; B、二级负荷; C、三级负荷; D、特级负荷。 3、对于供电可靠性,下述说法中正确的是(D)。 A、所有负荷都应当做到在任何情况下不中断供电; B、一级和二级负荷应当在任何情况下不中断供电; C、除一级负荷不允许中断供电外,其它负荷随时可以中断供电; D、一级负荷在任何情况下都不允许中断供电、二级负荷应尽可能不停电、三级负荷可以根据系统运行情况随时停电。 4、衡量电能质量的技术指标是(B)。 A、电压偏移、频率偏移、网损率; B、电压偏移、频率偏移、电压畸变率; C、厂用电率、燃料消耗率、网损率; D、厂用电率、网损率、电压畸变率 5、用于电能远距离输送的线路称为(C)。 A、配电线路; B、直配线路; C、输电线路; D、输配电线路。

6、关于变压器,下述说法中错误的是(B) A、对电压进行变化,升高电压满足大容量远距离输电的需要,降低电压满足用电的需求; B、变压器不仅可以对电压大小进行变换,也可以对功率大小进行变换; C、当变压器原边绕组与发电机直接相连时(发电厂升压变压器的低压绕组),变压器原边绕组的额定电压应与发电机额定电压相同; D、变压器的副边绕组额定电压一般应为用电设备额定电压的1.1倍。 7、衡量电力系统运行经济性的主要指标是(A)。 A、燃料消耗率、厂用电率、网损率; B、燃料消耗率、建设投资、网损率; C、网损率、建设投资、电压畸变率; D、网损率、占地面积、建设投资。 8、关于联合电力系统,下述说法中错误的是(D)。 A、联合电力系统可以更好地合理利用能源; B、在满足负荷要求的情况下,联合电力系统的装机容量可以减少; C、联合电力系统可以提高供电可靠性和电能质量; D、联合电力系统不利于装设效率较高的大容量机组。 9、我国目前电力系统的最高电压等级是(D)。 A、交流500kv,直流; B、交流750kv,直流; C、交流500kv,直流;; D、交流1000kv,直流500 kv 。 10、用于连接220kv和110kv两个电压等级的降压变压器,其两侧绕组的额定电压应为(D)。 A、220kv、110kv; B、220kv、115kv; C、242Kv、121Kv; D、220kv、121kv。 11、对于一级负荷比例比较大的电力用户,应采用的电力系统接线方式为(B)。 A、单电源双回路放射式; B、双电源供电方式; C、单回路放射式接线; D、单回路放射式或单电源双回路放射式。 12、关于单电源环形供电网络,下述说法中正确的是(C)。 A、供电可靠性差、正常运行方式下电压质量好; B、供电可靠性高、正常运行及线路检修(开环运行)情况下都有好的电压质量; C、供电可靠性高、正常运行情况下具有较好的电压质量,但在线路检修时可能出现电压质量较差的情况; D、供电可靠性高,但电压质量较差。 13、关于各种电压等级在输配电网络中的应用,下述说法中错误的是(D)。 A、交流500kv通常用于区域电力系统的输电网络; B、交流220kv通常用于地方电力系统的输电网络; C、交流35kv及以下电压等级通常用于配电网络;

14高考变压器知识点

变压器、电能输送 基础知识 一、变压器 1理想变压器的构造、作用、原理及特征 构造:两组线圈(原、副线圈)绕在同一个闭合铁芯上构成变压器. 作用:在输送电能的过程中改变电压. 原理:其工作原理是利用了电磁感应现象. 特征:正因为是利用电磁感应现象来工作的,所以变压器只能在输送交变电流的电能过程中改变交变电压. 2.理想变压器的理想化条件及其规律. 在理想变压器的原线圈两端加交变电压 U l 后,由于电磁感应的原因,原、副线圈中都将产生 感应电动势, 根据法拉第电磁感应定律有: E n 一1, E 2 n 2 —2 (①忽略原、副线圈内阻,有 U 1 = E 1, U 2= E 2;②另外,考虑 到铁心的导磁作用而且忽略漏磁,即认为在任意时刻穿过原,副线圈的磁感线条数都相等,于是又有 由此便可得理想变压器的电压变化规律为 出 21 U 2 n 2 再忽略变压器自身的能量损失 (一般包括线圈内能量损失和铁芯内能量损失这两部分,分别俗称为“铜损” 和 有 P 1=P 2 (而 P 1 = I 1“ , P 2 = I 2U 2) 于是又得理想变压器的电流变化规律为 U 1I 1 U 2I 2, I l 72 n 2 由此可见: (1)理想变压器的理想化条件 一般指的是:忽略原、副线圈内阻上的分压,忽略原、副线圈磁通量的差别, 忽略变压器自身 的能量损耗(实际上还忽略了变压器原、副线圈电路的功率因数的差别. (2)理想变压器的规律实质上就是法拉第电磁感应定律和能的转化与守恒定律在上述理想条件下的新的表现形式. 3、规律小结 (1)熟记两个基本公式:① U 1 21,即对同一变压器的任意两个线圈,都有电压和匝数成正比。 U 2 n 2 ②P 入=P 出,即无论有几个副线圈在工作,变压器的输入功率总等于所有输出功率之和。 ⑵原副线圈中通过每匝线圈的磁通量的变化率相等. (3)原副线圈中电流变化规律一样,电流的周期频率一样 ⑷公式S 丄,生中,当原线圈中 U 2 巧 12 n 2 U 1、11代入有效值时,副线圈对应的 U 2、I 2也是有效值, 当原线圈中 U i 、I l 为最大值或瞬时值时,副线圈中的 U 2、12也对应最大值或瞬时值. (5)需要特别引起注意的是: “铁损

电力变压器基本型号及参数知识

电力变压器基本型号及参数知识 干式变压器: 例如,(SCB 1 0 — 1 0 0 0 KVA/10KV/0.4KV) S的意思表示此变压器为三相变压器,如果S换成D 则表示此变压器为单相。 C的意思表示此变压器的绕组为树脂浇注成形固体。 B的意思是箔式绕组,如果是R则表示为缠绕式绕组, 如果是L则表示为铝绕组,如果是Z则表示为有载调压(铜不标)。 10的意示是设计序号,也叫技术序号。 1000KVA则表示此台变压器的额定容量(10 00千伏安)。 10KV的意思是一次额定电压,0 .4KV意思是二次额定电压。 电力变压器产品型号其它的字母排列顺序及涵义。(1)绕组藕合方式,涵义分:独立(不标);自藕 (O表示)。(2 )相数,涵义分:单相(D);三相(s)o (3)绕组外绝缘介质,涵义分;变压器油(不标);空气

(G):气体(Q);成型固体浇注式(C):包绕式(CR):难燃液体(R)。(4)冷却装置种类,涵义分;自然循环冷却装置(不标):风冷却器(F):水冷却器(S)°(5 )油循环方式,涵义:自然循环(不标);强迫油循环(P)o (6)绕组数,涵义分;双绕组(不标);三绕组(S); 双分裂绕组(F)。(7 )调压方式,涵义分;无励磁调压(不标):有载调压抑(Z)°(8 )线圈导线材质,涵义分:铜(不标);铜箔(E);铝(L)铝箔(LB)o (9)铁心材质,涵义;电工钢片(不标);非晶合金(H)o(10)特殊用途或特殊结构,涵义分;密封式(M);串联用(C);起动用 (Q);防雷保护用(B);调容用(T);高阻抗 (K)地面站牵引用(QY);低噪音用(Z);电缆引出(L);隔离用(G);电容补偿用(RB); 油田动力照明用(Y);厂用变压器(CY);全绝缘(J);同步电机励磁用(LC)o 变压器型号 、电力变压器型号说明如下:变压器的型号通常由表示相数、冷却方式、调压方式、绕组线芯等材料的符号,以及变压器容量、额定电压、绕组连接方式组成。请问下列电力

变压器基本知识

变压器基本知识 1.什么是变压器? 答:电力变压器是用来改变交流电压大小的电气设备。它是根据电磁感应的原理,以相同的频率,在两个或更多的绕组之间,变换交流电压和电流而传输电能的静止电气设备。 2.变压器可分为哪几种? 答:按用途可分为:电力变压器、特种变压器。 电力变压器的分类: (1)按变压器的容量分:中小型变压器、大型变压器、特大型变压器; (2)按绕组数量分:双绕组变压器、三绕组变压器; (3)按高低压线圈有无电的联系分:普通变压器、自耦变压器; (4)按变压器的调压方式分:无励磁调压、有载调压; (5)按相数分:单相变压器、三相变压器; (6)按冷却介质分:油浸式变压器、干式变压器; (7)按铁心结构分:心式变压器、壳式变压器。 3.变压器产品型号及字母表示什么含义? 答:产品型号采用汉语拼音大写字母或其它合适字母来表示产品的主要特征,用阿拉伯数字表示产品性能水平代号或设计序号和规格代号。例:

高压绕组电压等级(kV) 额定容量(kV A) 性能水平代号 箔绕 调压方式(只标有载) 干式、空气自冷 相数(三相) 4.性能水平代号有什么意义? 答:性能水平代号数越大,损耗越小,水平越高。9型是指空载损耗是国家标准的90%,负载损耗是国家标准的90%;10型是指空载损耗是国家标准的80%,负载损耗是国家标准的85%。 5.变压器并联运行的目的是什么? 答:将两台或多台变压器的一次侧以及二次侧同极性的端子之间,通过同一母线分别互相连结,这种运行方式叫变压器的并联运行。 目的:(1)增加容量; (2)提高变压器运行的经济性; (3)提高供电可靠性。 6.变压器并联运行应满足什么条件? 答:(1)变压器的联结组别相同; (2)变压器的变比相同,原付边额定电压分别相等; (3)变压器的短路阻抗相近; (4)并联运行的变压器容量比一般不宜超过3:1。 在实际运行条件下,(2)、(3)是允许有些偏差的。 7.什么是变压器的额定电压?什么叫额定电压比?

变压器专业知识

(001):变压器正常巡视检查项目有哪些? 答: (1)变压器运行的音响是否正常; (2)油枕及充油套管中的油色、油位是否正常,有无渗漏油现象; (3)各侧套管有无破损,有无放电痕迹及其它异常现象; (4)冷却装置运行是否正常; (5)上层油温表指示是否正确,有无异常情况; (6)防爆管的隔膜是否完好,有无积液情况; (7)呼吸器变色硒胶的变色程度; (8)瓦斯继电器内是否满油; (9)本体及各附件有无渗、漏油; (10)各侧套管桩头及连接线有无发热、变色现象; (11)变压器附近周围环境及堆放物是否有可能造成威胁变压器的安全运行。(002):变压器特殊巡视检查项目有哪些? 答: (1)大风时检查变压器附近有无容易被吹动飞起的杂物,防止吹落到带电部分,并注意引线的摆动情况; (2)大雾天检查套管有无闪络、放电现象; (3)大雪天检查变压器顶盖至套管连线间有无积雪、挂冰情况,油位计,温度计、瓦斯继电器有无积雪复盖情况; (4)雷雨后检查变压器各侧避雷器记数器动作情况,检查套管有无破损、裂缝及放电痕迹。 (5)气温突变时,检查油位变化情况及油温变化情况。 (003):根据变压器油温度, 怎样判别变压器是否正常?

答: 变压器在额定条件下运行,铁芯和绕组的损耗发热引起各部位温度升高,当发热与散热达平衡时,各部位温度趋于稳定。在巡视检查时,应注意环境温度、上层油温、负载大小及油位高度,并与以往数值对照比较分析,如果在同样条件下,上层油温比平时高出10℃,或负载不变,但油温还不断上升,而冷却装置运行正常,温度表无失灵,则可认为变压器内部发生异常和故障。 (004):影响变压器油位及油温的因素有哪些? 答: 影响变压器油位和油温上升的因素主要是:①随负载电流增加而上升;②随环境温度增加,散热条件差,油位、油温上升;③当电源电压升高,铁芯磁通饱和,铁芯过热,也会使油温偏高些;④当冷却装置运行状况不良或异常,也会使油位、油温上升;⑤变压器内部故障(如线圈部分短路,铁芯局部松动,过热,短路等故障)会使油温上升。 (005):变压器出现假油位的原因有哪些? 答: 变压器出现假油位的可能原因有:①油标管堵塞;②呼吸器堵塞;③防爆管通气孔堵塞;④用薄膜保护式油枕在加油时未将空气排尽。 (006):变压器油位标上+40℃,+20℃,-30℃三条刻度线的含意是什么?答: 油位标上+40℃表示安装地点变压器在环境最高温度为+40℃时满载运行中油位的最高限额线,油位不得超过此线,+20℃表示年平均温度为+20℃时满载运行时的油位高度;-30℃表示环境为-30℃时空载变压器的最低油位线,不得低于此线,若油位过低,应加油。 (007):变压器油在变压器中的主要作用是什么? 答: 变压器中的油在运行时主要起散热冷却作用;对绕组等起绝缘和绝缘保养作用(保持良好绝缘状态);油在高压引线处和分接开关接触点起消弧作用,防止

知识讲解变压器基础

变压器 编稿:张金虎审稿:李勇康 【学习目标】 1.知道原线圈(初级线圈)、副线圈(次级线圈)的概念。 2.知道理想变压器的概念,记住电压与匝数的关系。 3.知道升压变压器、降压变压器概念。 4.会用1122UnUn?及1122IUIU?(理想变压器无能量损失)解题。 5.知道电能输送的基本要求及电供电的优点。 6.分析论证:为什么在电能的输送过程中要采用高压输电。 7.会计算电能输送的有关问题。 8.了解科学技术与社会的关系。 【要点梳理】 要点一、变压器的原理 1.构造:变压器由一个闭合的铁芯、原线圈和副线圈组成,两个线圈都是由绝缘导线绕制而成的,铁芯由涂有绝缘漆的硅钢片叠合而成。是用来改变交流电压的装置(单相变压器的构造示意图及电路图中的符分别如图甲、乙所示)。 2.工作原理 变压器的变压原理是电磁感应。如图所示,当原线圈上加交流电压U时,原线圈中就有交变电流,它在铁芯中产生交变的磁通量,在原、副线圈中都要产生感应电动势。如果副线圈是闭合的,则副线圈中将产生交变的感应电流,它也在铁芯中产生交变磁通

量,在原、副线圈中同样要引起感应电动势。由于这种互相感应的互感现象,原、副线圈间虽然不相连,电能却可以通过磁场从原线圈传递到副线圈。其能量转换方式为:原线圈电能→磁场能→副线圈电能。 要点诠释: (1)在变压器原副线圈中由于有交变电流而发生互相感应的现象,叫做互感现象。 (2)互感现象是变压器工作的基础:变压器通过闭合铁芯,利用互感现象实现了电能向磁场能再到电能的转化。 (3)变压器是依据电磁感应工作的,因此只能工作在交流电路中,如果变压器接入直流电路,原线圈中的电流不变,在铁芯中不引起磁通量的变化,没有互感现象出现,变压器起不到变压作用。 要点二、理想变压器的规律 1.理想变压器 没有漏磁(磁通量全部集中在铁芯内)和发热损失(原、副线圈及铁芯上的电流的热效应不计)的变压器,即没有能量损失的变压器叫做理想变压器。 要点诠释: (1)因为理想变压器不计一切电磁能量损失,因此,理想变压器的输入功率等于输出功率。 (2)实际变压器(特别是大型变压器)一般都可以看成是理想变压器。 2.电压关系 根据知识点一图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数分别为12nn、,原线圈两端加交变电压1U,通过闭合铁芯的磁通量发生改变。由于穿过原、副线圈的磁通量变化率相同,在原、副线圈两端分别产生感应电动势12EE、,由法拉第电磁感应定律得11ФEnt???,22ФEnt???,于是有1122EnEn?。 对于理想变压器,不考虑原、副线圈的电压损失,则11UE?,22UE?,即 1122UnUn?。同理,当有几组副线圈时,则有312123UUUnnn?? ? 要点诠释: (1)1122UnUn?,无论副线圈一端是空载还是有负载,都是适用的。 (2)据1122UnUn?知,当21nn>时,21UU>,这种变压器称为升压变压器;当21nn<时,21UU<,这种变压器称为降压变压器。 (3)变压器的电动势关系、电压关系是有效值(或最大值)间的关系。 3.功率关系:对于理想变压器,不考虑能量损失,PP?入出。 4.电流关系:由功率关系,当只有一个副线圈时:1122IUIU?,得

变压器基础知识 制作流程 详解

员 工 专 业 知 识 培 训 教 材 确认审核作成 承认日期 作成日期2004 – 11 – 28 初版页数共 53页 工程部

第一章 变压器的概述 变压器的最基本型式,包括两组绕有导线的线圈,并且彼此以电感方式称合一起。当一交流电流(具有某一已知频率) 流于其中之一组线圈时,于另一组线圈中将感应出具有相同频率的交流电压,而感应的电压大小取决于两线圈耦合及磁交链的程度。 一般指连接交流电源的线圈称之为“一次线圈”(Primamary Coil) ;而跨于此线圈的电压称之为“一次电压”。在二次线圈的感应电压可能大于或小于一次电压,是由一次线圈与二次线圈间的“匝数比”所决定的。因此,变压器区分为升压与降压变压器两种。 大部份的变压器均有固定的铁心,其上绕有一次与二次的线圈。基于铁材的高导磁性,大部份磁通量局限在铁心里,因此,两组线圈藉此可以获得相当高程度的磁耦合。在一些变压器中,线圈与铁心二者间紧密地结合,其一次与二次电压的比值几乎与二者的线圈匝数比相同。因此,变压器的匝数比,一般可作为变压器升压或降压的参考指标。由于此项升压与降压的功能,使得变压器已成为现代化电力系统之一重要附属物,提升输电电压使得长途输送电力更为经济,至于降压变压器,它使得电力运用方面更加多元化,我们可以这幺说,倘无变压器,则现代工业实无法达到目前发展的现况。 电子变压器除了体积较小外,在电力变压器与电子变压器二者之间,并没有明确的分界线。一般提供60Hz电力网络的电源均非常庞大,它可能是涵盖有半个洲地区那般大的容量。电子装置的电力限制,通常受限于整流、放大,与系统其它组件的能力,其中有些部份属放大电力者,但如果与电力系统发电能力相比较,它仍然归属于小电力的范围。 各种电子装备常用到变压器,理由是:提供各种电压阶层确保系统正常操作;提供系统中以不同电位操作部份得以电气隔离;对交流电流提供高阻抗,但对直流则提供低的阻抗;在不同的电位下,维持或修饰波形与频率响应。“阻抗”的其中一项重要概念,即电子学特性,是一种假想的设备,即当电路组件阻抗系从一阶层改变到另外的一个阶层时,其间要使用到一种设备—变压器。 对于电子装置而言,重量和空间通常是一项努力追求的目标,至于效率、安全性与可靠性,更是重要的考虑因素。变压器除了能够在一个系统里占有显着百分比的重量和空间外,另一方面在可靠性方面,它亦是衡量因子中的一个要项。因为上述与其它应用方面的差别,使得电力变压器并不适合应用于电子电路上。

变压器基础知识(初级)

变压器基础知识(初级) 一、变压器原理及分类 1.原理:变压器是借助于电磁感应,以相同的频率,在两个或更多的绕组之间,变换交流电压和电流而传输电能的一种静止电器。其基本原理是电磁感应原理,即“电生磁,磁生电”的一种具体应用。 2.分类: 电力变压器——用于输配电系统 按用途分 特种变压器——用于特殊用途的变压器 1.升压变压器:把发电机电压升高 2.降压变压器:把输电电压降低 3.联络变压器:联接几个不同电压等级电力变压器又分为的系统

4.配电变压器:把电压降到用户所需电压 5.厂用变压器:供发电厂本身用电 特种变压器:整流变压器,电炉变压器等。 3.符号含义:

□□□□□□□□-□/□□-防护代号(一般不标,TH-湿热,TA-干热) 高压绕组额定电压等级(kV) 额定容量(kVA) 设计序号(1、2、3……;半铜半铝加b) 调压方式(无励磁调压不标,Z-有载调压) 导线材质(铜线不标,L-铝线) 绕组数(双绕组不标,S-三绕组,F-双分裂绕 组) 循环方式(自然循环不标,P-强迫循环) 冷却方式(J-油浸自冷,亦可不标,G-干式空 气自冷,C-干式浇注绝缘, F-油浸风冷,S-油水冷)

相数(D-单相,S-三相) 绕组耦合方式(一般不标,O-自耦) 4.油浸变压器(电力)的基本组成: 变压器主要由下列部分组成: 铁心 器身绕组 引线和绝缘 油箱本体(箱盖、箱壁和箱底或上、下节变压器油箱油箱) 油箱附件(放油阀门) 调压装置——无励磁分接开关或有载分接开关 保护装置——储油柜、油位计、安全气道、吸湿 器、油温元件、净油器、气体继电器等 出线装置高、中、低压套管、电缆出线等 二、组件 1.压力释放阀 1.1用途及工作特点 压力释放阀是用来保护油浸电气设备,例如变压器、高压开关、电容器、有载分接开关等的安全装置,可以避免油箱变形或爆裂。

变压器知识要点

变压器知识 一、变压器的概念 变压器是一种静止的电气设备,用来将某一等级的交流电压转变为频率相同的一种或几种等级的交流电压,但不改变传输的容量。 二、变压器的结构及其分类 1.1变压器的分类 1.1.1按用途分类:电力变压器(含配电变压器)、特种变压器 特种变压器分为:①电炉变压器 ②整流变压器(电解化工行业使用) ③矿用类变压器分为一般型、隔爆型 隔爆型分为(干式变压器)和(移动变电站) ④牵引变压器(一般电压为127伏、380伏、3000伏用 于火车) ⑤吸流变压器 ⑥静电除尘变压器(一般是380伏变7.2万伏或10万伏 直流电) ⑦干式变压器 ⑧试验变压器 1.1.2按相数分类:单相、三相、多相 1.1.3按绕组分类:双绕组变压器、三绕组变压器、多绕组变压器、自耦变压器 1.1.4按冷却方式分为:①油浸自冷变压器②油浸风冷变压器 ③油浸式强油循环风冷却变压器 ④油浸式强油循环水冷却变压器 ⑤干式变压器⑥气体变压器 1.1.5按调压方式分类:①有载调压变压器②无励磁调压变压器 1.1.6按铁芯形式分类:①星式变压器②壳式变压器 ③卷铁芯变压器④立体铁芯变压器 1.1.7按中性点绝缘水平分类:①全绝缘变压器②半绝缘变压器 1.1.8按绕组导线材料分类: ①铜线变压器②铝线变压器③半铜线半铝线变压器 ④箔式绕组变压器 1.1.9按容量分类: ①630KVA以下的称小型变压器 ②800KVA~6300KVA称中型变压器

③电压在110KV 及以下8000KVA ~63000KVA 属于大型变压器 ④电压在220KV 及以上容量31500KVA 以上称为特大型变压器 1.1.10按结构分类: ①全密封变压器(M ) ②非晶合金变压器(H ) ③预装箱式变电站 ④地埋式变压器 ⑤超导变压器 1.2 变压器的型号规格 1.2.1产品型号的命名原则 产品型号采用汉语拼音大写字母或其它合适字母来表示产品的主要特征字母后面用阿拉伯数字来表示产品的损耗水平。 1.2.2型号规格的表示方式 1.2.3 HSSPZ-45000/35 电炉变压器:三相,水冷,强迫,有载 皂硅炉用80伏 电渣炉用代表字号为HZ HZD-560/10 黄“磷”炉用代表字号为 HL---HLS-800/10 1.2.4 单相代表字母为D D 9-----50/10 三相代表字母为S S 9----100/10 空气干式代表字母为G SG 9----100/10 电压等级(KV )表输入电压 额定容量(KV A ) 特殊环境使用代号

电力基础知识入门讲解学习

电力基础知识入门 什么是电? 在日常生活和生产中,几乎到处都要用到电。如电灯通电会发光,电动机通电会旋转。电究竟是怎样一回事?在电线里有什么东西通到电灯、电视机里去?要了解物体带电的根本原因,首先必须了解物体的内部结构。 自然界的一切物质是分子组成的,而分子又是由原子组成。每个原子,都是由一个带正电电荷的原子核和一定数量带负电电荷的电子所组成。这些电子,分层围绕原子核作高速旋转。正电荷与负电荷有同性相斥异性相吸的特性。不同的物质有不同的原子,它们所具有的电子数目也是不一样的,例如铝原子有13个电子。在通常情况下,原子核所带的正电荷和电子所带的负电荷在数量上相等,所以物体就不显示带电现象。原子核吸引电子的吸力大小与距离平方成反比。如果由于某种外力的作用,使离原子核较远的外层电子摆脱原子核的束缚,从一个物体跑到另一个物体,这样就使物体带电,失去电子的物体带正电,获得电子的物体带负电。一个带电体所带电荷的多少可以用电子数目来表示,不过在实用上这个单位的大小,我们常以库伦作为电量的单位。 1库伦= 6.24×1018个电子电荷 电量的符号用Q表示。当电荷积聚不动时,这种电荷称为静电,如果电荷处在运动状态,我们就叫它动电。 直流电和交流电知识 把一节电池的头(正极)对着另一节的尾(负极)装在手电筒中,手电筒就亮了:如果倒过来,头对头或尾对尾,手电筒就不亮。这是因为电池所产生的电流总是朝一个方向流动,所以叫做直流电。 通过输电线或电缆送入家中的电,不是直流电,而是交流电。因为这种电流一会儿朝某个方向、一会儿又朝相反的方向流动。 尽管交流电“变化多端”,但它比起直流电来,有一个最大的优点,就是可以使用变压器,根据需要来升高或降低交流电电压。因为发电厂产的电,都要输送到很远的地方,供用户使用。电压越高,输送中损失越小。当电压升高到3.5万

电力变压器基础知识常识问答

电力变压器基础知识常识问答变压器基础知识问答 (001 ):变压器正常巡视检查项目有哪些? 答:(1)变压器运行的音响是否正常; (2)油枕及充油套管中的油色、油位是否正常,有无渗漏油现象; (3)各侧套管有无破损,有无放电痕迹及其它异常现象; (4)冷却装置运行是否正常; (5)上层油温表指示是否正确,有无异常情况; (6)防爆管的隔膜是否完好,有无积液情况; (7)呼吸器变色硒胶的变色程度; (8)瓦斯继电器内是否满油; (9)本体及各附件有无渗、漏油; (10)各侧套管桩头及连接线有无发热、变色现象; (11)变压器附近周围环境及堆放物是否有可能造成威胁变压器的安全运行。(002):变压器特殊巡视检查项目有哪些?

答:(1)大风时检查变压器附近有无容易被吹动飞起的杂物,防止吹落到带电部 分,并注意引线的摆动情况; (2)大雾天检查套管有无闪络、放电现象; (3)大雪天检查变压器顶盖至套管连线间有无积雪、挂冰情况,油位计,温度计、 瓦斯继电器有无积雪复盖情况; (4)雷雨后检查变压器各侧避雷器记数器动作情况,检查套管有无破损、裂缝及放电痕迹 (5)气温突变时,检查油位变化情况及油温变化情况。 (003):根据变压器油温度,怎样判别变压器是否正常? 答:变压器在额定条件下运行,铁芯和绕组的损耗发热引起各部位温度升高,当发热与散热达平衡时,各部位温度趋于稳定。在巡视检查时,应注意环境温度、上层油温、负载大小及油位高度,并与以往数值对照比较分析,如果在同样条件下,上层油温比平时高出10 C,或负载不变,但油温还不断上升,而冷却装置运行正常,温度表无失灵,则可认为变压器内部发生异常和故障。 (004):影响变压器油位及油温的因素有哪些? 答:影响变压器油位和油温上升的因素主要是:①随负载电流增加而 上升;②随环境温度增加,散热条件差,油位、油温上升;③当电源电压升高,铁芯磁通饱和,铁芯过热,也会使油温偏高些;④当冷却装置运行状况不良或异常,也会使油位、油温上升;⑤变压器内部故障(如线圈部分短路,铁芯局部松动,过热,短路等故障)会使油温上升。 (005):变压器出现假油位的原因有哪些? 答:变压器出现假油位的可能原因有:①油标管堵塞;②呼吸器堵塞;

相关文档