文档库

最新最全的文档下载
当前位置:文档库 > 临时用电强制性条文执行记录表

临时用电强制性条文执行记录表

强制性条文内容执行要素执行情况相关资料《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005

1

1.0.3建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接

地的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定:

(1)采用三级配电系统;

(2)采用TN-S接零保护系统;

(3)采用二级漏电保护系统。

查方案、查现场符合要求

临时用电

方案

2 3.1.4临时用电组织设计及变更时,必须履行“编制、审核、批准”

的程序,由电气工程技术人员组织编制,经相关部门审核及具有

法人资格企业的技术负责人批准后实施。变更用电组织设计时应

补充有关图纸资料。

查方案符合要求

临时用电

方案

3 3.1.5临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同

验收,合格后方可投入使用。

查方案符合要求

临时用电

方案

4 3.3.4临时用电工程定期检查应按分部、分项工程进行,对安全隐

患必须及时处理,并应履行复查验收手续。

查现场、查资料符合要求

临时用电

方案

5 5.1.1在施工现场专用变压器的供电的TN-S接零保护系统中,电

气设备的金属外壳必须与保护零线连接。保护零线应由工作接地

线、配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线

处引出

查现场符合要求

电工每日

巡视记录

6

5.1.2当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备

的接地,接零保护应与原系统保持一致。不得一部分设备做保护

接零,另一部分设备做保护接地。

采用TN系统做保护接零时,工作零线(N线)必须通过总漏电保

护器保护零线(PE线)必须由电源进线零线重复接地处或总漏电

保护器电源侧零线处,引出形成局部TN-S接零保护系统。

查现场符合要求

电工每日

巡视记录

7 5.1.10 PE线上严禁装设开关或熔断器,严禁通过工作电流,且严

禁断线。

查现场符合要求看现场

8 5.3.2 TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复

接地外,还必须在配电系统的中间处和未端处做重复接地。

在TN系统中,保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大

于10Ω。在工作接地电阻值允许达到10Ω的电力系统中,所有重

复接地的等效电阻值不应大于10Ω。

查现场符合要求看现场

9 5.4.7做防雷接地机械上的电气设备,所连接的PE线必须同时做

重复接地,同一台机械电气设备的重复接地和机械的防雷接地可

共用一接地体,但接地电阻应符合重复接地电阻值的要求。

查现场符合要求看现场

检查评价及

要求:

施工单位:广州电力建设有限公司

专职安全员:年月日项目监理部:广州电力工程监理有限公司

监理工程师:年月日

强制性条文内容执行要素执行情况相关资料《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005

1

6.1.6配电柜应装设电源隔离开关及短路、过载、漏电保护电

器。电源隔离开关分断时应有明显可见分断点。

6.1.8配电柜或配电线路停电维修时,应挂线接地线,并应悬

挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌。停送电必须由专人负责。

查现场/ /

2

6.2.3发电机组电源必须与外电线路电源连锁,严禁并列运

行。

查现场/ /

3

6.2.7发电机组并列运行时,必须装设同期装置,并在机组同

步运行后再向负载供电。

查现场/ /

4

7.2.1电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护

线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。

五蕊电缆必须包含淡蓝、绿/黄二种颜色绝缘芯线。淡蓝色芯

线必须用作N线;绿/黄双色芯线必须用作PE线,严禁混用。

7.2.3电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并

就避免机械损伤和介质腐蚀,埋地电缆路径应设方位标志。

查现场符合要求看现场

5

8.1.3每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个

开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含插座)。

6.1.6配电柜应装设电源隔离开关及短路、过载、漏电保护电

器。电源隔离开关分断时应有明显可见分断点。

6.1.8配电柜或配电线路停电维修时,应挂线接地线,并应悬

挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌。停送电必须由专人负责。

查现场符合要求看现场

6

8.2.10开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于

30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。

使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产

品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应

大于0.1s。

查现场符合要求看现场

7

8.2.11总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于

30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与

额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA·s。

8.2.15配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座做

活动连接。

查现场符合要求看现场

8

8.3.4对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时,必须将其前

一级相应的电源隔离开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸,有人工

作”停电标志牌,严禁带电作业。

查现场符合要求

电工每日

巡视记录

9 9.7.3对混凝土搅拌机、钢筋加工机械、木工机械、盾构机械

等设备进行清理,检查、维修时,必须首先将其开关箱分闸断电,呈现可见电源分断点,并关门上锁。查现场符合要求

电工每日

巡视记录

检查评价及要求:

施工单位:广州电力建设有限公司

专职安全员:年月日项目监理部:广州电力工程监理有限公司

监理工程师:年月日

强制性条文内容执行要素执行情况相关资料《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005

1

10.2.2下列特殊场所应使用安全特低电压照明器。

1.隧道、人防工程、高温、有导电灰尘比较潮湿或灯具离地

面高度低于2.5m等场所的照明,电源电压不应大于36V;

2.潮湿和易触及带电体场所的照明,电源电压不得大于24V;

3.特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照

明,电源电压不得大于12V。

查现场符合要求看现场

2

10.3.11对夜间影响飞机或车辆通告的在建工程及机械设备,

必须设置醒目的红色信号灯,其电源应设在施工现场总电源开关

的前侧,并应设置外电线路停止供电时的应急自备电源。

查现场符合要求看现场以下空白

检查评价及要求:

施工单位:广州电力建设有限公司

专职安全员:年月日项目监理部:广州电力工程监理有限公司

监理工程师:年月日