文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 临时用电强制性条文执行记录表

临时用电强制性条文执行记录表

临时用电强制性条文执行记录表
临时用电强制性条文执行记录表

强制性条文内容执行要素执行情况相关资料《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005

1

1.0.3建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接

地的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定:

(1)采用三级配电系统;

(2)采用TN-S接零保护系统;

(3)采用二级漏电保护系统。

查方案、查现场符合要求

临时用电

方案

2 3.1.4临时用电组织设计及变更时,必须履行“编制、审核、批准”

的程序,由电气工程技术人员组织编制,经相关部门审核及具有

法人资格企业的技术负责人批准后实施。变更用电组织设计时应

补充有关图纸资料。

查方案符合要求

临时用电

方案

3 3.1.5临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同

验收,合格后方可投入使用。

查方案符合要求

临时用电

方案

4 3.3.4临时用电工程定期检查应按分部、分项工程进行,对安全隐

患必须及时处理,并应履行复查验收手续。

查现场、查资料符合要求

临时用电

方案

5 5.1.1在施工现场专用变压器的供电的TN-S接零保护系统中,电

气设备的金属外壳必须与保护零线连接。保护零线应由工作接地

线、配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线

处引出

查现场符合要求

电工每日

巡视记录

6

5.1.2当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备

的接地,接零保护应与原系统保持一致。不得一部分设备做保护

接零,另一部分设备做保护接地。

采用TN系统做保护接零时,工作零线(N线)必须通过总漏电保

护器保护零线(PE线)必须由电源进线零线重复接地处或总漏电

保护器电源侧零线处,引出形成局部TN-S接零保护系统。

查现场符合要求

电工每日

巡视记录

7 5.1.10 PE线上严禁装设开关或熔断器,严禁通过工作电流,且严

禁断线。

查现场符合要求看现场

8 5.3.2 TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复

接地外,还必须在配电系统的中间处和未端处做重复接地。

在TN系统中,保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大

于10Ω。在工作接地电阻值允许达到10Ω的电力系统中,所有重

复接地的等效电阻值不应大于10Ω。

查现场符合要求看现场

9 5.4.7做防雷接地机械上的电气设备,所连接的PE线必须同时做

重复接地,同一台机械电气设备的重复接地和机械的防雷接地可

共用一接地体,但接地电阻应符合重复接地电阻值的要求。

查现场符合要求看现场

检查评价及

要求:

施工单位:广州电力建设有限公司

专职安全员:年月日项目监理部:广州电力工程监理有限公司

监理工程师:年月日

强制性条文内容执行要素执行情况相关资料《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005

1

6.1.6配电柜应装设电源隔离开关及短路、过载、漏电保护电

器。电源隔离开关分断时应有明显可见分断点。

6.1.8配电柜或配电线路停电维修时,应挂线接地线,并应悬

挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌。停送电必须由专人负责。

查现场/ /

2

6.2.3发电机组电源必须与外电线路电源连锁,严禁并列运

行。

查现场/ /

3

6.2.7发电机组并列运行时,必须装设同期装置,并在机组同

步运行后再向负载供电。

查现场/ /

4

7.2.1电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护

线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。

五蕊电缆必须包含淡蓝、绿/黄二种颜色绝缘芯线。淡蓝色芯

线必须用作N线;绿/黄双色芯线必须用作PE线,严禁混用。

7.2.3电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并

就避免机械损伤和介质腐蚀,埋地电缆路径应设方位标志。

查现场符合要求看现场

5

8.1.3每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个

开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含插座)。

6.1.6配电柜应装设电源隔离开关及短路、过载、漏电保护电

器。电源隔离开关分断时应有明显可见分断点。

6.1.8配电柜或配电线路停电维修时,应挂线接地线,并应悬

挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌。停送电必须由专人负责。

查现场符合要求看现场

6

8.2.10开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于

30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。

使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产

品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应

大于0.1s。

查现场符合要求看现场

7

8.2.11总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于

30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与

额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA·s。

8.2.15配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座做

活动连接。

查现场符合要求看现场

8

8.3.4对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时,必须将其前

一级相应的电源隔离开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸,有人工

作”停电标志牌,严禁带电作业。

查现场符合要求

电工每日

巡视记录

9 9.7.3对混凝土搅拌机、钢筋加工机械、木工机械、盾构机械

等设备进行清理,检查、维修时,必须首先将其开关箱分闸断电,呈现可见电源分断点,并关门上锁。查现场符合要求

电工每日

巡视记录

检查评价及要求:

施工单位:广州电力建设有限公司

专职安全员:年月日项目监理部:广州电力工程监理有限公司

监理工程师:年月日

强制性条文内容执行要素执行情况相关资料《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005

1

10.2.2下列特殊场所应使用安全特低电压照明器。

1.隧道、人防工程、高温、有导电灰尘比较潮湿或灯具离地

面高度低于2.5m等场所的照明,电源电压不应大于36V;

2.潮湿和易触及带电体场所的照明,电源电压不得大于24V;

3.特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照

明,电源电压不得大于12V。

查现场符合要求看现场

2

8.2.11总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于

30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与

额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA·s。

查现场符合要求看现场

3

8.2.15配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座做

活动连接。

查现场符合要求看现场

4

8.3.4对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时,必须将其前

一级相应的电源隔离开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸,有人工

作”停电标志牌,严禁带电作业。

查现场符合要求看现场

5

10.3.11对夜间影响飞机或车辆通告的在建工程及机械设备,

必须设置醒目的红色信号灯,其电源应设在施工现场总电源开关

的前侧,并应设置外电线路停止供电时的应急自备电源。

查现场符合要求看现场以下空白

检查评价及要求:

施工单位:广州电力建设有限公司

专职安全员:年月日项目监理部:广州电力工程监理有限公司

监理工程师:年月日

强制性条文检查记录表1

强制性条文检查记录表1 序号工程名称强条规定检查情况 1晋宁县2014年10kV 及以下自筹配电网 工程 3.1.4 接地线不应作其他用途。合格 2晋宁县2014年10kV 及以下自筹配电网 工程 3.2.5 除临时接地装置外,接地装置应采用热镀锌 钢材,水平敷设的可采用圆钢或扁钢,垂直敷设的可采 用角钢或钢管。腐蚀比较严重地区的接地装置应适当加 大截面,或采用阴极保护等措施。 不得采用铝导体作为接地体或接地线。当采用扁铜带、 钢绞线、铜棒、铜包钢、铜包钢绞线、钢镀铜、铅包铜 等材料作为接地装置时,其连接本规范的规定。 合格 3晋宁县2014年10kV 及以下自筹配电网 工程 3.2.9 不得利用蛇皮管、管道保温层的金属外皮或 金属网、低压照明网络的导线铅皮以及电缆金属护层作 接地线。蛇皮管两端应采用自固接头或软管接头,且两 端应采用软铜线连接。 合格 4 晋宁县2014年10kV 及以下自筹配电网 工程 3.3.1 接地体顶面埋设深度应符合设计规定。当无 规定时,不应小于0.6m。角钢、钢管、铜棒、铜管等接 地体应垂直配置。除接地体外,接地体引出线的垂直部 分和接地装置连接(焊接)部位外侧100mm范围内应做防 腐处理;在防腐处理前,表面必须除锈并去掉焊接处残 留的焊药。 合格 5 检查人:检查时间:年月日

强制性条文检查记录表2 序号工程名称强条规定检查情况 1晋宁县2014年 10kV及以下自筹 配电网工程 3.3.3 接地线应防止发生机械损伤和化学腐蚀。在与 公路、铁路或管道等交叉及其他可能使接地线遭受损伤处, 均应用管子或角钢等加以保护。接地线在穿过墙壁,楼板 和地坪处应加装钢管或其他坚固的保护套,有化学腐蚀的 部位还应采取防腐措施。 合格 2 晋宁县2014年 10kV及以下自筹 配电网工程 3.3.5 每个电气装置的接地应以单独的接地线与接 地干线相连接,不得在一个接地线中串接几个需要接地的 电气装置。 合格 3 晋宁县2014年 10kV及以下自筹 配电网工程 3.4.1 接地体(线)的连接应采用焊接,焊接必须牢 固无虚焊。接至电气设备上的接地线,应用镀锌螺栓连接; 有色金属接地线不能采用焊接时,可用螺栓连接、压接、 热剂焊(放热焊接)方式连接。用螺栓连接时应设防松螺 帽或防松垫片、螺栓连接处的接触面应按现行国家标准《电 气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ 149 的 规定处理。不同材料接地体间的连接应进行处理。 合格 4 晋宁县2014年 10kV及以下自筹 配电网工程 3.4.2 接地体(线)的焊接应采用搭接焊,其搭接长 度必须符合下列规定: 1、扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接)。 2、圆钢为其直径的6倍。 3、圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。 4、扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时,为了连接可靠, 除应在其接触部位两侧进行焊接外,并应焊以由钢带弯成 的弧形(或直角形)卡子或直接由钢带本身弯成弧形(或 直角形)与钢管(或角钢)焊接。 合格 5 晋宁县2014年 10kV及以下自筹 配电网工程 3.6.1 携带式电气设备应用专用芯线接地,严禁利用 其他用电设备的零线接地;零线和接地线应分别与接地装 置相连接。 合格 6 检查人:检查时间:年月日

施工现场临时用电验收记录表

项目名称总容量(KW) 95 进线截面(mm 2 ) 10验收日期2015/3/10序号 检查结果 123456 78910111213141516 中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行新技术大厦六层装修工程室内配线、距地面高度不得小于 2.5m ,绝缘铝线截面不得小于 2.5mmm 2 。 专用保护零线应由工作接地线、配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出。 架空线路必须采用绝缘铝线或绝缘铜线。绝缘铝线截面不小于16mm 2 ,绝缘铜线的截面不小于 10mm 2 。 架空线路档距不得大于 35m ;线间距离不得小于 1.3m ,并按相序排列。 自备发电机组符合<<施工现场临时用电安全技术规范>>JGJ46--2005 6.2.1至 6.27要求 架空线路中最大狐垂与地面最小垂直距离;施工现场为4m ;机动车道为6m 。 电缆干线应采用埋地或敷设,严禁沿地面明设。 电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面从2m 高度 至地下0.2m 处,必须加设防护套管。 橡皮电缆敷设时,应高墙壁或电杆设置,并用绝缘子固定,橡皮电缆的最大狐垂距地不得小于是 2.5m 。与电气设备连接的保护零线应为截面就小于 2.5mm 2 的绝缘多股铜线,与手持 式用电设备连续的保护零应为截面不小于 1.5mm 2 的绝缘多股铜线。保护零统一标志为绿/黄双色线。 在建工程(含脚架具)的外侧边缘与外电架空线路的电小安全操作距离;1KV 以下:4m ;1-10KV :6m ;35-110KV :8m 。施工现场机动车道与外电架空线路(1KV 以下)交叉时,电小垂直距离为6m 。 当不能满足最小安全操作距离时,必须采取防护措施,增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并悬挂醒目的警告标志牌。中性点直接接地的电力线路必须采用 TN-S 接零保护系统。专用保护零线除在 配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线的中间处和末端处做重复接地,接地电阻不应大于10欧。施工现场临时用电验收记录表 检查内容与要求 临时用电设备5台及5台以上(或设备总容量在50KW 及50KW 以上)应编制临时 用电施工组织设计。 安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成。电工等级同工程的难易程度和技术复杂性相适应。

水利工程建设标准强制性条文检查记录表

项目管理部《水利工程建设标准强制性条文》(2016年版)检查记录表 条款检查内容执行 情况 (√或 ×) 检查说明 监理机构水利工程 建设标准强制性条文管理办法(试行)第二十一条水利工程建设项目法人、勘测、设计、施工、监理、检测、运行以及质量监督等单位,应在管理体系文件中明确设置执行、检查强制性条文的环节和要求。认证认可等中介服务机构,应把执行强制性条文作为管理体系的重要认证内容。 水利工程 建设标准强制性条文管理办法(试行)第十八条监理单位必须按照强制性条文、设计文件和建设工程承包合同,对施工质量、安全实施监理,并对工程施工质量承担相关责任。(技术方案审批、监理控制方面对强制性条文的检查) 施工单位 水利工程建设标准强制性条文管理办法(试行)第二十一条水利工程建设项目法人、勘测、设计、施工、监理、检测、运行以及质量监督等单位,应在管理体系文件中明确设置执行、检查强制性条文的环节和要求。认证认可等中介服务机构,应把执行强制性条文作为管理体系的重要认证内容。工程项目采用的材料、设备是否符合强制性条文的规定;工程项目的质量、安全是否符合强制性条文的规定; 水利工程建设标准第十七条施工单位必须按照强制性条文、工程设计图纸进行施工,对建设工程的施工质量负责。

强制性条文管理办法(试行)水利工程 建设标准强制性条文管理办法(试行)第二十条工程建设中拟采用的新技术、新工艺、新材料、新装备,应由拟采用单位提请,项目法人组织相关专家对其是否符合强制性条文进行专题技术论证,按程序履行审批手续。 (一)土石方工程 水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范SL47-941.0.8 严禁在设计建基面、设计边坡附近采用洞室爆破法或药壶爆破法施工。 2.1.2 未经安全技术论证和主管部门批准,严禁采用自下而上的开挖方式。 水工建筑物地下开挖工程施工规范SL378-200711.2.8 对存在有害气体,高温等作业区,必须做专项通风设计,并设置监测装置。 12.4.5 洞内电、气焊作业区,应设有防火设施和消防设备。 13.2.6 当相向开挖的两个工作面相距小于30m或5倍洞径距离爆破时,双方人员均应撤离工作面;相距15m时,应停止一方工作,单向开挖贯通。 13.2.7 竖井或斜井单向自下而上开挖,距贯通面5m时,应自上而下贯通。

最新热控专业强条检查记录表整理

工程建设标准强制性条文执行检查表工程名称德惠市城市生活垃圾焚烧发电项目 单位(子单位)工程名称热控专业调试 分部(子分部) 工程名称 热工控制试验 施工单位四川华东电气 集团公司 项目经理 序号强制性条文规定执行情况相关资料 执行标准名称及编号 1 32.1.1 参加热控装置试验调 整的人员,作业前应充分了解 和熟悉被试设备和系统,认真 检查试验设备。工器具必须符 合作业及安全要求。 《电力建设安全工作规 程第1部分:火力发电厂》 DL5009.1-2002 2 32.1.2 进行系统调试作业前,应全面了解系统设备状态,与已运行设备有联系的系统应采取隔离措施。 3 32.2.1 冲洗仪表管前应与运行人员取得联系,冲洗的管子应固定好。初次中管压力一般应不大于0.49MPa。冲管时管子两端均应有人并相互联系。初次冲洗时,操作一次门应有人监护,并先做一次短暂的试开。 4 32.2.2 操作酸、碱管路的仪表、阀门时,不得将面部正对法兰等连接件。 5 32.2.3 校验氢纯度表时,不得将氢气瓶搬入室内,排气管应接到室外,作业地点严禁烟火。氢盘投入运行后应挂“氢气运行,严禁烟火”的标示牌。 6 32.3.1 远方操作设备及调节系统执行器的调整试验,应在有关的热力设备、管路充压前进行,否则应与有关部门联系并采取措施,防止误排汽、排水伤人。 7 32.2.4 氧气表严禁沾染油脂。《电力建设安全工作规 程第1部分:火力发电厂》 DL5009.1-2002 8 32.2.5 运行中的表计如因更

换或修理而退出运行时,仪表 阀门和电源开关的操作均应遵 照规定的顺序进行。泄压、停 电之后,在一次门和电源开关 处应挂“有人工作,严禁操作”的标示牌。 9 32.3.2 被控设备、操作设备、执行器的机械部分、限位装置和闭锁装置等,未经就地手动操作调整并证明工作可靠的,不得进行远方操作。进行就地手动操作调整时,应有防止他人远方操作的措施。 10 32.3.3 选线操作系统或并列的两套及以上的操作系统,必须在验证操作选线开关,操作设备与被控设备正确对应并与标志框标明的内容相符后方可操作。 11 32.3.4 做远方操作调整试验时,操作人与就地监视人应在每次操作中相互联系,及时处理异常情况。 12 32.4.1 投入计算机和自动点火、自动升速等成套控制装置及自动调节系统时,必须制订专门的安全技术措施。 13 32.4.2 试验人员必须熟悉有关设备、系统的结构、性能以及试验方法、步骤。 14 32.4.3 投入成套控制装置和调节系统前,机组试运行领导人应做计划安排,并指派运行人员密切配合。 15 32.4.4 试投前应使机组处于稳定运行工况,使有关设备、系统工作正常,并采取必要的保护措施。试运行中应密切注意机组的运行情况及被试验设备、系统各部分的动作情况,如有异常则应立即停止试验。 16 32.4.5 经试验证明设备、系统 确已正常可靠地工作后,各试 验监视岗位的人员方可撤离。 《电力建设安全工作规 程第1部分:火力发电厂》 DL5009.1-2002

临时用电检查验收记录

编号:SM-ZD-64000 临时用电检查验收记录Organize enterprise safety management planning, guidance, inspection and decision-making, ensure the safety status, and unify the overall plan objectives 编制:____________________ 审核:____________________ 时间:____________________ 本文档下载后可任意修改

临时用电检查验收记录 简介:该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查 和决策等事项,保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态,从而使整体计划目 标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 临时用电工程安装完毕后,由公司基层安全部门组织检查验收。参加人员有主管临时用电安全的领导人和技术人员,施工现场主管,编制临电设计者,电工班长及安全员。检查内容应包括:配电线路、各种配电箱、开关箱、电气设备安装、设备调试、接地电阻测试记录等,并做好记录,参加人员签字。 a、单台容量不超过100kVA或使用同一接地装置并联运行且总容量不超过100kVA的变压器或发电机工作接地电阻值不得大于10 b、保护零线每一重复接地装置的接地电阻值应不大于 10 c、施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30 1、接地电阻测试记录 工作接地、重复接地、防雷接地等各种接地装置按要求

施工完工后,应进行各类接地电阻测试并做好记录。填写时应由工长、安全员参加,测试人员必须如实填写数值不得涂改。 2、临时用电定期安全检查 安全检查是及时掌握电气运行情况,尽早发现隐患,确保电气设备安全运行的重要措施。《施工现场临时用电安全技术规范》JCJ46-2005中规定:临时用电工程的定期检查时间,施工现场每月一次;基层公司每季一次。基层公司检查时,应复查接地电阻。 ⑴临时用电定期检查制度 为了认真贯彻落实“安全第一,预防为主”的方针,保证生产的顺利进行,防止触电事故的发生,特制定临时用电定期检查制度。 a)施工现场电工每天上班前检查一遍线路和电气设备的使用情况,发现问题及时处理。每月对所有配电箱、开关箱进行检查和维修一次,并将检查和维修情况做好记录。 b)施工现场每星期由工长、安全员、技术员、电工对工地的用电设备,用电情况进行全面检查,并将检查和解决的

施工现场临时用电日常巡查记录表

施工现场临时用电日常巡查记录表 姓名:XXX 部门:XXX 日期:XXX

施工现场临时用电日常巡查记录表 施工现场临时用电日常巡查记录表 工程名称:供电方式:电箱名称及编号:年月 检查内容: 接零接地抱括:工作接地、重复接地、保护零线正确、牢固可靠。重复接地不少3处。工作接地电阻不大于4,重复接地电阻不大于10。保护零线引出正确,并单独敷设不作它用,采用绿/黄以色线其载面与工作零线截面相同是相线的1/2。 配电线路包括:电线无老化、破皮,有线路过道保护。并在电杆上用横担固定,绝缘子分档架设。架空线路架在专用电杆上,严禁架在树木、脚手架上。架空线路符合规范要求并已使用五芯电缆架设或埋地并符合要求。 电器装置包括:闸具、熔断器参数与设备容量匹配,没有用其它金属丝代替熔断丝。发电机组及配电室内严禁存放贮油桶,发电机设有短路、负荷保护,漏电开关是否灵敏可靠。 现场照明包括:现场照明回路有漏电保护器,并灵敏可靠。灯具金属外壳已做接零保护。室内灯具安装高度大于2.4m,低于2.4m使用安全电压供电。手持照明灯具使用36V以下照明。 配电箱/开关箱包括:总配电箱中应在电源隔离开关的负荷装置漏电保护器,并灵敏可靠。分配电箱设置正确并与开关箱开关箱包括距离不大于30m。开关箱(一机一闸一漏一箱)漏电保护装置在设备负荷侧,灵敏可靠,并距离设备不大于3m。固定电箱安装位置正确,高度在 1.3~1.5m。移动电箱安装高度在0.6~1.5m。电箱底进出线,不混乱,箱 第 2 页共 4 页

内无杂物,有门有锁,有防雨措施,闸具齐全完好。 注:巡视情况必须真实填写,每天至少保证巡视一次,每月一张签,巡视情况必须真实填写,每天至少保证巡视一次,每月一张签 第 3 页共 4 页

临时用电验收表

工程名称施工现场临时用电验收表 供电方式用电容量 序号 验收项目验收内容验收结果 1 施工万案用电设备5台以上洽5台)或总容量50KW 以上(含 50KW)应编制有临时用施工组织设计并经上级审批 用电设备5台以下或总容量50KW以下应编制有安全用电技术 措施并经上级审批 临时用电施工组织设计或安全用电技术措施针对性强,能指导施工 有专项安全技术交底 2 外电防护低压线路下方应无生活设施、作业棚、堆放材料、施工 作业区 在建工程(含脚手架)的外侧边缘与外电架空线路的边线之间,必须保持安全操作距离 起重机的任何部位或吊物边缘与10KW以下的外电架 空线路边缘最小水平安全距离不得小于2m 达不到最小安全操作距离时必须采取防护措施,设置屏 障、遮拦、围栏或保护网,并挂警示牌 3 配电线路 架空线、电杆、横担应符合规定要求。架空线路与地面距离:施工现场应大于4m,机动车道应大于6m 架空线必须在专用电杆上,不得架设在树木、脚手架上 电缆埋地敷设方式、深度庆符合规范要求。过路及地下 0.2m至地上2m应穿管保护 电缆架空敷设时应用绝缘子固定,高度不应低于2.5m。 建筑物内电缆尚墙水平敷设咼度不应低于 1.8m 按规定使用五芯电缆 PE线的颜色应是绿/黄双色线,其截面应不小于工作零线的截面 室内配线应用绝缘子固定,距地高度不应低于 2.5m, 排列整齐。室内配线必须是绝缘导线 4 保护方式 采用TN-S系统:重复接地点不少于3处,每个接地电阴值应不大于10Q。PE线与N线分开不得混接 采用TT系统:每个接地电阻值应不大于4Q 高于建筑物的大型设备除做好重复接地外还必须按规定设置防雷接地装置,防雷接地电阻值应不大于30 Q 进线截面保护方式

(完整版)临时用电检查记录表格模板.doc

施 工 现 场 临 时 用 电 安 全 检 查 记 录 表 工程名称 单位名称 检查日期 检查人员 序 检查项目 检 查 内 容 检查结果 整改措施 号 不得小于安全距离且有防护措施,防护措施符合 1 外电防护 要求、封闭严密。 配电箱引入引出线要采用套管和横担; 进出电线 要排列整齐、匹配合理;严禁使用绝缘差、 老化、 破皮电线、防止漏电;应采用绝缘子固定、并架 2 支线架设 空敷设;线路过道要有可靠的保护; 线路直接埋 地,敷设深度不小于 0.6m ,引出地面从 2m 高度 至地下 0.2m 处,必须架设防护套管。 手持照明灯应使用 36V 以下安全电压; 危险场所使用 36V 安全电压、特别危险场采用 12V ; 照明导线应固定在绝缘子上; 灯具金属外壳作接 3 现场照明 零保护;现场照明灯要用绝缘橡套电缆, 生活照 明采用护套绝缘导线; 照明线路及灯具距地面不 能小于规定距离, 严禁使用电炉; 防止电线绝缘 差、老化、破皮、漏电、严禁用碘钨灯取暖。 不准采用竹质电杆, 电杆应设横担和绝缘子; 电 4 线不能架设在脚手架或树上等处; 架空线离地按 规定有足够的高度。 配电箱、开关箱内电气设备完好无缺,箱体下方 进出线、开关箱应符合“一机一闸一漏一箱”的 要求,门、锁完善,有防雨、防尘措施,箱内无 配电箱开关 杂物,箱前通道畅通,并应对电箱统一编号,刷 5 上危险标志。保护零线(PE、绿 / 黄线)中间和 箱 末端必须重复接地,严禁与工作零线混接;产生振动的重复接地不少于两处。残缺绝缘盖的闸刀开关禁止使用;开关严禁用铜、铁、铝线作熔断保险丝,熔丝安装要合理。 不得用金属丝代替熔丝;闸具、熔断器参数与设 6 电器装置 备容量匹配、安装符合要求。 工作接地与重复接地符合要求, 严禁接地接零混 7 接地或接零 接,接地体符合要求,二根之间距离不小于 2.5m , 接地体不宜用螺纹钢。 露天变压器设置符合规定要求, 配电间安全防护 8 变配电装置 措施和安全用具、 警告标志齐全; 配电间门要朝 外开,高处正中装 20×30cm 玻璃。 9 移动用电 电源线路,必须使用绝缘胶套管式电缆; 用电设 架设低压 干线

临时用电验收记录表

临时用电检查记录表 安3-19-3 单位名称江苏南通二建集团有限公司工程名称永和新城E块农民安置房 检查人及验收人员施建辉唐超智顾小飞唐海荣黄金昌俞帅雷 序 号 检查项目检查内容结果 1 临时用电施 工组织设计 是否按临时施工用电组织设计要求实施总体布设。按方案布置 2 工地临近高 压线防护 应编制防护架方案,审批手续齐全,防护严密按方案布置 3 支线架设配电箱引入引出线要采用套管和横担; 进出电线要排列整齐、匹配合理; 严禁使用绝缘差、老化、破皮电线、防止漏电; 应采用绝缘子固定、并架空敷设; 线路过道要有可靠的保护; 线路直接埋地,敷设深度不小于0.6m,引出地面从2m高度至地 下0.2m处,必须架设防护套管。 电线排列整齐 线完好 电缆线沿墙绝缘固定,离地 2.5m以上 4 现场照明手持照明灯应使用36V以下安全电压; 危险场所使用36V安全电压、特别危险场采用12V; 照明导线应固定在绝缘子上; 现场照明灯要用绝缘橡套电缆,生活照明采用护套绝缘导线; 照明线路及灯具距地面不能小于规定距离,严禁使用电炉; 防止电线绝缘差、老化、破皮、漏电、严禁用碘钨灯取暖。 36V 照明导线采用架空,均采用三 蕊电缆 生活区2.5mm2护套线穿管架设 5 架设低压干 线 不准采用竹质电杆,电杆应设横担和绝缘子; 电线不能架设在脚手架或树上等处; 架空线离地按规定有足够的高度。 镀锌横担,蝶式绝缘子 高度离地5m 6 电箱配电箱配电箱制作要统一,做到有色标,有编号; 电箱制作要内外油漆,有防雨措施,门锁齐全; 金属电箱外壳要有接地保护,箱内电气装置齐全可靠; 线路、位置安装要合理、有地排、零牌,电线进出应下进下出。 色标全,已编号个别门锁损坏 箱内电气装置齐全,接线正确。 7 开关箱熔丝开关箱要符合一机一闸一保险,箱内无杂物、不积灰; 配电箱与开关箱之间距离30m左右,用电设备与开关箱超过3m 应加随机开关,配电箱的下沿离地面不小于1.2m箱内严禁动力、 照明混用; 严禁用其它金属代替熔丝,熔丝安装要合理。 箱内清洁度较好 做到“四个一”要求 8 接地或接零严禁接地接零混接,接地体符合要求,二根之间距离不小于 2.5m,电阻值为4Ω,接地体不宜用螺纹钢。 测试三组接地装置,电阻值均 <4Ω 9 变配电装置露天变压器设置符合规定要求,配电间安全防护措施和安全用 具、警告标志齐全; 配电间门要朝外开,高处正中装20×30cm玻璃。 无露天变压器,配电间安全用具 及标志齐全,门朝外开 验收意见: 待部分不符合的项目整改完以后,同意投入使用。 参加检查人员: 日期:年月日注:检查栏目内有数据的,在检查栏目内填写实测数据,无数据用文字说明。

施工临时用电验收记录表

施工临时用电验收记录表 安-1 编号:单位名称常州市久成建筑安装工程有限公司 工程 名称 飞龙新苑18#、19#房 序号 验收 项目 验收内容验收结果 1 临 时用电 施工组 织设计 是否按临时用电施工组织设计要求实施总体布置。 2外电应编制防护方案,审批手续齐全、防护严密。 3持证持有效证件的电工从事现场电气作业和管理,防护用品正确 4 配电 室、总配 箱 室内整洁、通风、外开门有锁,有停电标志牌、安全警示牌,有专用灭火器材。总配箱四周通畅,箱内设电源隔离开关及短路、 过载、漏电保护器,各开关有用途标记。 5 配电 线路 严禁使用绝缘差、老化、破皮电线、防止漏电。五蕊电缆线,应埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀,埋地电缆电路径应设防卫标志。电缆直接埋地敷设的深度不应小于0.7m,引出地面从2 m高度至地下0.2 m处,必须架设防护套管。架空电缆严禁沿脚手架、树木或其他设施敷设,电缆距地面高度不得小于2.5 m。在建工程内电缆线路必须采用埋地引入。 6 配 电箱、开 关箱 现场的电箱设置应符合“三级配电、二级保护”和“一机、一闸、一漏、一箱”的基本要求。总配电箱中漏电保护器的动作 电流与动作时间的乘积≤30mA.S,开关箱中漏电保护器的动作电 流≤30mA.S(或15 mA),动作时间<0.1s.电箱内有隔离开关,具 有过载、短路保护,电箱有门、有锁、有防雨措施;电箱安装位 置适当,箱内无杂物,动力、照明分设,有PE、N端子板,电线

注:验收栏目内有数据的,在验收栏目内填写实测数据,无数据用文字说明。 施工机具验收记录表 安-2 编号:

现场临时用电检查记录各表

现场临时用电检查记录各表

检查周期表 序 号 表格名称检查周期备注 1 接地电阻、绝缘电阻测试记录表每月一次项目部单位自检,公司抽检 2 漏电保护器漏电动作参数测试记录表每天一次项目部单位自检,公司抽检 3 施工现场临时用电电气材料明细表施工初次进场项目部单位自检,公司抽检 4 现场临时用电验收记录表初次进场、 每年开工 项目部单位自检,公司抽检 5 施工现场接地极做法详图记录表初次进场项目部单位自检,公司抽检 6 施工现场临时用电日常巡查记录表每天项目部单位自检,公司抽检 7 特种作业人员登记表初次进场 每年开工 作为临时用电组织设计内容,工程 公司随机抽检 1 注:工程公司每月对现场进行一次安全检查,其中包括对施工单位自检资料齐全性和符合性的检查;同时在用电申请批准之后的送电检查时。

施工现场临时用电电气材料明细表 表D1 工程名称杭锦旗综合文化活动 中心 工程类型 /高度 施工单位内蒙古兴泰建设集团 有限公司 材料负责 人 序号名称数 量 进场时 间 保管地 点 保管 人

施工现场临时用电验收记录表 表D3 工程名 称杭锦旗综合文化活动中心 工程类型/高 度 施工单 位内蒙古兴泰建设集团有限 公司 项目负责 人 验 收项目序 号 安全技术要求验收结果 组 织设计1 施工现场临时用电临总体布设,应按规范、临时用电组织设计实施

外电 防护2 外电线路正下方严禁施工、建造临时设 施或堆放材料物品 3 在建工程(含脚手架)的周边与外电架 空线路之间的最小安全操作距离符合 规范要求 4 施工现场的机动车道与外电架空线路 交叉时的最小垂直距离符合规范要求 5 起重机严禁穿越无防护设施的外电架 空线路作业 6 在外电架空线路附近作业时,起重机的任何部位或被吊物边缘在最大偏斜时与架空线路边线的最小安全距离符合规范要求 7 当上述第2、3、4条要求安全距离无法 保证时,必须采取符合规范要求的绝缘 隔离防护,明显处设安全警示标志 接零与接地保 8 在施工现场专用变压器供电的TN-S接零保护系统,电气设备的金属外壳必须与保护零线连接 9 保护零线(PE线)引出位置必须正确 10 总配电箱处、中间处、末端处做不少于三处重复接地,每处接地电阻不大于10欧

施工现场临时用电验收记录表

施工现场临时用电验收记录表 施工单位上海********建筑有限公司 工程名 称 **********工程 检查人及验收人 员 朱达、陈晓凯、王建军、徐志国 序号验收项 目 验收内容 结 果 1 临时用电 施工组织设计 是否按临时施工用电组织设计要求实施总体布设 按方案 布置 2 工地临近 高压线防护 工地临近高压线要有可靠的防护措施,防护要严密,达到安全要 求 无高压 线 3支线架设 配电箱引入引出线要采用套管和横担 进出电线要排列整齐,匹配合理 严禁使用绝缘差、老化、破皮电线,防止漏电 应采用绝缘子固定,并架空敷设 线路过道要有可靠的保护 线路直接埋地,敷设深度不小于0.6m,引出地面从2m高 度至地下0.2m处,必须架设防护套管 无采用 套管 电线排 列整齐 电线完 好 电缆线 沿墙的绝缘 固定 离地 2.5m以上 4现场照明 手持照明灯应使用36V以下安全电压 危险场所用36V安全电压,特别危险场所采用12V 照明导线应固定在绝缘子上 现场照明灯要用绝缘橡套电缆,生活照明采用护套绝缘导 线 照明线路及灯具距地面不能小于规定距离,严禁使用电炉 防止电线绝缘差、老化、破皮、漏电,严禁用碘钨灯取暖 36V 照明导 线采用架 空,均采用 三线电缆 生活区 2.5㎡护套线 穿管假设 5架设低 压干线 不准采用竹质电杆,电杆应设横担和绝缘子 电线不能架设在脚手架或树上等处 架空线离地按规定有足够的高度 镀锌横 担,蝶式绝 缘子高度离 地5m

6电箱配电 箱 配电箱制作要统一,做到有色标、有编号 电箱制作要内外油漆,有防雨措施,门锁安全 金属电箱外壳要有接地保护,箱内电气装置齐全可靠 线路、位置安装要合理,有地排、零排,电线进出配电箱 应下进下出 色标 全,编号却 个别门损 坏,箱内电 气装置齐 全,接线正 确 7开关箱熔 丝 开关箱要符合一机一闸一保险,箱内无杂物,不积灰 配电箱与开关箱之间距离30m左右,用电设备与开关箱超 过3m应加随机开关,配电箱的下沿离地面不小于1.2m。箱内 严禁动力、照明混用;严禁用其他金属丝代替熔丝,熔丝安装 要合理 箱内清 洁度较好, 做到“四个 一”要求 8接地或接 零 严禁接地接零混接,接地体应符合要求,两根之间距离不 小于2.5m,电阻值为4Ω,接地体不宜用螺纹钢, 测试三 组接地装 置,电阻均 <4Ω 9变配电装 置 露天变压器设置符合规范要求,配电间安全防护措施和安 全用具、警告标志齐全; 配电间门要朝外开,高处正中装20cm×30cm玻璃。 无露天变压 器,配电间 安全用具及 标志安全, 门朝外开 验收意见: 同意投入使用。 参加验收人员:朱达、陈晓凯、王建军、徐志国 监理:日期: 注:验收栏目内有数据的,在验收栏目内填写实测数据,无数据用文字说明.

相关文档
相关文档 最新文档