文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 空分塔施工方案

空分塔施工方案

空分塔施工方案
空分塔施工方案

空分塔施工方案

1、 25600Nm3/h空分装置工程制氧车间中,由于空分设备冷却塔的水平度要求极高,不容许出现超过±2.5mm的基面高差;同时工艺故障较多,在设备运行中陈随时有可能发生深冷液体(其温度低于-200℃)泄漏,导致混凝土基础局部膨胀或冻裂破坏。因此,须在冷塔基础顶面(与设备接触层)设置一层隔冷性能较好的珠光砂(即膨胀珍珠岩)混凝土层,厚度一般在300mm左右(见下图:冷塔基础剖面)。基础水平度要求不出现超过±2.5mm 的不均匀沉降。这样基础一旦因设备漏液而遭深冷影响时,基础本体钢筋混凝土不致出现局部冰冻膨胀或产均匀沉降。

2、珠光砂混凝土试配

珠光砂混凝土配合比的选择,是根据工程要求、组成材料的质量、施工方法等因素,通过实验室计算及试配后确定的,应考虑以下几项基本要求进行配合比设计:

(1)珠光砂混凝土的设计强度与搞渗、抗冻等级。

(2)满足施工要求的和易性。

(3)珠光砂混凝土的其他性能,如温度变形、耐久性等。

(4)节约水泥,降低成本。

试验用材料

水泥:42.5级

黄砂:细度模数M>2.3的表面干燥中砂,含泥量不大于2%。

珠光砂:国内合格品牌厂家产品。

外加剂:早强防冻剂(YJ-2W),国内合格品牌厂家产品。

引气剂:Daravair

水:自来水。

试验用配合比:委托有资质的试验室确定。

3、珠光砂混凝土的配置及施工方法

珠光砂的供货规定几个密度等级,实际经测试后确定的密度,可在施工前按所需总量调配成统一的密度等级后备用。在拌合珠光砂混凝土时水量控制必须严格。水中必须加班5%的加气剂(即泡沫剂)。加气剂宜自行调制,用浓度2%~3%的碱液加温后掺入松香粉,松香粉的掺入量为水重的1/20~1/30,要缓慢陆续掺入并适当搅动,待松香粉全部溶解后即制成。珠光砂混凝土必须用砂浆搅拌机拌合,不能用手工拌合,搅拌机拌合时间要严格控制,拌匀即停。珠光砂混凝土浇注时,切忌用振捣器振实,只能在珠光砂混凝土表面轻轻拍平即可,否则会严重破坏珠光砂与水泥的和合及混凝土内的气孔,使导热系数迅速上升。

珠光砂混凝土的测试方法

珠光砂混凝土试块尺寸为70mm×70mm×70mm,试块养护到达常温下的全部强度后,即可送专门的测试单位测试试块的导热系数及强度。测试深低温强度时,试块必须在液氧或液氮中浸泡20min后上机试压,浸泡时间不能太短或太长。

如果测试数据不符合设计指标,则根据前述的关系予以调整。测试数据必须获得设计单位认可后方可施工。

土方、基础工程施工方案

Angola Social Housing Project 安哥拉社会住房项目 土方、基础施工方案 (1#、2#、3#地块) 中信建设国华公司安哥拉K.K.工程 第一项目经理部

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工部署 (4) 四、主要施工工艺与方法 (5) 五、安全质量保证措施 (12)

一、编制依据 《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002 《原状土取样技术标准》JGJ89-9 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《钢筋混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2000 《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ98-2000 《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52-92 《普通混凝土用碎石和卵石质量标准及检验方法》GJ53-92 二、工程概况 工程简介 工程名称:中信国华安哥拉社会住房项目房建Ⅰ标段工程。 工程地址:工程位于安哥拉首都罗安达以南Kilamba Kiaxi地区。建设单位:安哥拉重建委员会 监理单位: 设计单位:北京城建设计研究总院有限责任公司。 建筑面积:约40万平方米。 结构形式:砖混结构和异型柱框架剪力墙结构。 工程范围 K.K.工程第一项目经理部承担1#、2#、3#地块内的公寓、学

校、幼儿园、水泵房的土建工程、水电安装工程、装饰装修工程(共计:公寓93栋、幼儿园3所、中学2所)以及地块内的小市政工程。施工工艺与方法 三、施工布署 1、人员安排 根据工程实际情况及工程需要,1#、2#、3#地块共设置一个专业土方施工队伍、十三个土建施工专业队伍及多个辅助生产车间.各专业队伍人员配置情况如下:

风雨棚施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 目录 第一章工程概况 (4) 第一节工程概况 (4) 第二节工程特点及我公司对该项目的认识 (5) 第三节工程的主要控制要点 (5) 第二章工程项目管理的主要目标 (7) 第一节质量目标 (7) 第二节工期目标 (7) 第三节工程成本造价控制目标 (8) 第四节安全目标 (9) 第五节环境保护和文明施工目标 (9) 第六节技术创新目标 (9) 第七节培训和教育目标 (10) 第八节团结合作目标 (10) 第三章施工总体部署 (11) 第一节实施目标 (11) 第二节施工准备计划 (11) 第三节施工组织管理 (14) 第五章钢结构制作加工 (19) 第六章构件运输方案 (24) 第一节运输总体方案 (24) 第二节构件的装车和装箱打包方案 (26) 第三节包装构件上的标记 (28) 第四节吊装要求 (30) 第六节构件保护措施 (31) 第七章钢结构安装 (34)

第一节站台H型钢柱梁架安装 (34) 第八章主要技术措施 (36) 第一节焊接质量控制 (36) 第二节吊装质量保证措施 (40) 第九章主要施工机械投入计划 (42) 第十章项目管理 (46) 第一节项目管理组织机构 (46) 第二节公司总部对项目的管理 (46) 第四节工程技术资料及图纸管理 (49) 第十一章工期和工程进度计划表及进度保证措施 (52) 第一节工期目标 (52) 第二节生产资金的保证 (53) 第十二章质量保证措施及体系 (54) 第一节质量计划 (54) 第二节创精品工程的机制 (56) 第三节项目部质量管理责任 (57) 第四节质量计划控制点设置 (59) 第五节施工过程质量控制 (61) 第六节抓分项工程的质量管理 (65) 第十三章安全施工措施 (67) 第一节安全计划 (67) 第二节安全管理 (67) 第三节安全组织与管理体系 (68) 第四节安全培训与教育 (71) 第五节安全防护技术措施 (73) 第六节特殊工种安全操作规程 (79)

空分设备的工艺流程和各部件工作原理

空分设备的工艺流程及各部件工作原理 空分设备部分部机及单元设备 1.空冷塔 作用:把出空压机的高温气体(≤100℃)冷却到~18℃,以改善分子筛的工作情况 结构:立式圆筒型塔,分上下部分,上下段均为填料塔,塔顶设有分配器,不锈钢丝捕雾器使用:出空压机的空气从下部进入空冷塔,水通过布水器均匀地分布到填料上,顺填料空隙流下,空气则逆水而上与水进行热质交换,经不锈钢丝网捕雾器出塔,进入分子筛吸附系统。 2.水冷却塔 作用:用空分塔来的污氮气和纯氮气冷却外界供水,后由水泵送入空冷塔的上段 结构:填料塔,顶设捕雾器和布水器,填料分两层装入塔内,在两填料中间设再分配器,保证让水始终均匀分布,提高水冷塔的效率 使用:被冷却的水自上而下流经填料,与空分出来的~33.6℃的污氮气和纯氮气进行热质交换,使水冷却下来,在塔底被水泵抽走,污氮气从塔顶排除 3.分子筛吸附器 作用:吸附空气中的水份、CO2、乙炔等碳氢化合物,使进入空气纯净 结构:卧式圆筒体、内设支承栅架、以承托分子筛吸附剂 使用:空气经过分子筛床层时,将水份、CO2、乙炔等碳氢化合物吸附,净化后的空气CO2 含量<1ppm;在再生周期中,先被高温干燥气体反向再生后,再被常温干燥气体冷却到常温,两分子筛成队交替使用。 4.主热交换器 作用:进行多股流之间的热交换 结构:为多层板翅式,相邻通道间物流通过翅片进行良好的换热 使用:对经分子筛吸附除去水和CO2的压缩空气进行冷却,各返流气(液)在此被加热至常温 5.液空液氮过冷器 作用:对低温液体进行过冷 结构:为多层板翅式,相邻通道间物流通过翅片进行良好的换热 使用:液空、液氮和污氮气在经过过冷器时被氮气和污氮气进一步冷却,使之低于饱和温度,这样,液体在节流后可以减少气化,改善上塔的精馏工况。 6.冷凝蒸发器

大管棚施工技术方案

管棚施工技术方案 一、编制目的 以科学的施工方案,明确隧道管棚施工作业的工法、工艺流程、操作要点和相应的工艺标准,指导、规范施工作业。 二、编制依据 1.《设计施工图》; 2.施工合同、招标文件等合同文件; 3.《公路隧道施工技术规范》; 4.《公路隧道施工技术细则》; 5.《公路工程质量检验评定标准》; 6.《实施性施工组织设计》等施工指导性文件; 7.《环境保护法》、《水土保持法》等法律、法规; 8.《广东省高速公路建设标准化管理指南》等管理文件; 9.本集团公司拥有的相关施工经验、工法、技术、专利及施工要素配置。 二、适用范围 九嶷山隧道出口管棚施工。 三、工程概况

二广高速公路粤境连州三水至怀集怀城段起自湘粤两省交界的南风坳,接在建的二广高速公路湘境永州至南山段,经三水瑶族乡、两岸镇、连州市区、三江镇(连南县城)、吉田镇(连山县城)、福堂镇、中洲镇,终于广东省肇庆市怀城镇,接在建的二广高速公路怀集至三水段。 第1标段起于湘粤两省交界的南风坳,终于三水瑶族乡的沙坪村,长3.700公里(右线计)。 本合同段内九嶷山隧道位于广东省连州市三水瑶族乡牛洞村与湖南省蓝山县所城镇半山村交界处。线路所经之处地貌以丘陵山地为主,地表起伏较大;隧道进出口处覆盖较薄,为第四系全新统坡残积层,基岩为燕山晚期花岗岩(γ52);洞身基岩出露较好,节理发育,岩体破碎。 九嶷山隧道全长6400.1m,本标段为广东境内部分,起终点里程为YK0+000~YK2+815(ZK0+000~ZK2+817),长2815m(2817m)。 隧道布置形式采用标准间距分离式、小净距分离两种形式,出口段由于受地形限制,120m范围左右测设线间距为20~11m,采用小净距形式。 1.技术标准 本项目主线采用双向四车道高速公路标准,设计速度100km/h、分离式路基宽度26m。 2.自然条件 1)地形地貌

基础土方开挖工程施工组织设计方案

基础土方开挖施工方案 编制: 审核: 批准: 编制日期:年月日

目录 一、工程概况 二、机械配备 三、土方开挖方法 四、挖掘机及土方车运输道路铺设 五、挖土施工注意事项 六、土方开挖质量要求和质量保证措施 七、土方开挖安全要求及安全保证措施 八、防雨防水措施

一、工程概况 本工程为预制混凝土管桩基础,钢筋混凝土独立承台,土方开挖面积为m2,土方开挖深度为4米,结合现场的情况编制以下施工方案。 二、机械配备 配备1台大挖掘机和1台小挖掘机协同作业,10~20辆斗容量20m3~24m3自卸式汽车,确保土方挖运及时。 三、土方开挖方法 1、为保护基坑底面,基坑底预留10cm土方用人工开挖修整,人工挖除的土方及时用脚手板铺路,手推车运送至挖掘机开挖半径内及塔吊作用半径范围内,由土方车运走。 2、各开挖流程段基坑放坡处(如基坑放坡转角、基坑底边线等),挖掘机不能一次挖到位的部位,全部用人工进行挖土修整,挖除的土方同样用九夹板铺路,手推车运送至挖掘机开挖半径内,由土方车运走。 3、基础梁、地坑部分土方采用小挖掘机及人工配合开挖,土方运输及20m3~24m3自卸式汽车外运。做好轴线及标高控制。 四、挖掘机及土方车运输道路的铺设 考虑到场地内的地表土为回填土,为防止挖掘机及土方车在运送土方时陷车,在土方车行多的部位提前用1.5宽的道板临时铺路;或用25mm厚的钢板铺地;每天土方开挖前,从各大门开始到场外20m范围内的运输路面设专

人清扫,避免挖土车轮胎上的泥土污染场外道路。 五、挖土施工注意事项 1、基坑开挖时及时通知市容、交警、环卫、业主等有关部门,以便相互配合避免发生意外事件。 2、基坑四周不得任意堆放材料。基坑开挖后,基坑边一米内严禁行走汽车。 3、挖土过程中如土体出现较大位移,应立即停止挖土,分析原因,采取有效措施。 4、及时排除基坑周围的地表水。 5、及时施工垫层,防止搁置时间过长土体产生严重回弹现象,同时加快基础施工步伐,缩短施工周期。 6、开挖土方时应有足够的照明,电工应日夜值班。 7、挖掘机开挖土方时,严禁碰到管桩,由专门人员指挥操作。 六、土方开挖质量要求和质量保证措施 1、基坑土方允许偏差 1、底面标高0—-50mm; 2、底面长宽不应偏小; 3、边坡坡度不应偏陡。 2、土方开挖质量保证措施 A、开工前要做好各级技术准备和技术交底工作。施工技术人员(工长)、测量人员要熟悉图纸,掌握现场测量桩及水准点的位置尺寸,同施工管理人员输验桩、验线手续。 B、施工要配备专职测量人员进行质量控制。要及时复撒灰线,将基坑开

石河子车站风雨棚施工方案

**车站风雨棚施工方案 一、 1 号站台风雨棚、站台、人行天桥施工 1 总体施工安排: 根据石河子火车站改扩建项目总体施工计划,第一步:⑴由中铁电化局封闭6、8道,铺平交道口, 施工 1 号站台风雨棚基础、人行天桥G 轴基础(工作量含78 根桩基及25 个承台)及1 站台墙,施工时间为5月15日一6月20日;⑵1号站台风雨棚G轴钢管砼柱、人行天桥G轴钢管柱施工,施工时间为6 月20 日—6 月30 日。 第二步:开通6、8道,封闭3、5道,施工人行天桥H轴基础(17根桩基、5个承台),施工时间为7 月1 日—7月15日。 第三步:封闭8、6、4、2、 1 、3、 5 道,施工人行天桥钢结构及装修安装工程,施工时间:8 月 1 日一9月20日(人行天桥钢结构开工时间受主站房制约,天桥F轴与主站房9 —10轴柱牛腿弹性联结)。第四步:封闭6、8道,施工1号站台风雨棚钢结构,施工时间为8月15日—10月15日(1站台风雨棚开工时间受主站房制约,它与主站房 3 —15轴柱牛腿联结,同时已做好F轴主站房以外风雨棚柱基础),在施工风雨棚钢结构的同时,组织分段流水施工站台基础及面层(施工时间:2010 年9月15日—2011 年3月20日)。 二、施工组织 1 、施工总负责人:*** 2、安全总负责人:*** 3、技术总负责人:*** 4、乌铁建监理咨询公司乌精二线监理站 5、配合单位:石河子车站工务段、电务段、机务段、运输段段、中铁电化局 1 标段 6、施工等级:I 级 7、驻站联络员:段雪勤 8、现场防护员:于春华、、雷建民(负责车战道线东侧看护),杨启华、曹小春(负责车战道线西侧看护),李海涛(负责车战道线南侧看护167#岔后拨移),张海涛(负责车战道线北侧看护)。 9、停车牌插设 施工地点东、西端:6#、8# 道岔前、岔后直股杨嘉旋 施工地点南、北侧:4-5 道、原1 站台李海涛 10 、开通后限速牌的插设 施工地点东、西端:6#、8# 岔前、岔后直股杨嘉旋 三、分部作业内容:此次施工分为四部分(总计:职工30 人民工300 人) 第一部分:施工1 号站台风雨棚基础、人行天桥G 轴基础及 1 站台墙: (一)、施工安排: 指挥部负责人:*** 1、G轴桩位定位,埋设钢套筒支付轨枕褥石层,准备开挖。 作业内容:测量人员利用仪器、钢尺、钢卷尺、工程线定出开挖桩位,工人配合机械埋设钢套筒。 2、人工挖桩孔 作业内容:利用铁锹、镐挖土,人工配合挖机、汽车将余土外运。 3、挖桩孔成型后,扩孔,配合业主、监理、设计、勘察单位验收桩孔 4、安装桩钢筋笼至设计位置 5、浇筑人工挖孔桩砼至设计尺寸、标高 6、养护人工挖孔桩

氧气站工程空分塔基础施工方案

兴澄特钢滨江氧气站三期工程 空分塔基础 施 工 方 案 编制:仇世轩 审核: 批准: 江阴一建建设有限公司 2008年06月28日

目录 一、编制依据 二、工程概况及特点 三、项目组织机构及劳动力安排 四、施工总平面布置及施工顺序 五、主要施工方法 六、质量保证措施 七、安全及文明施工保证措施 八、工期保证措施 九、冬雨季施工措施 十、本工程执行的规范及标准 十一、主要施工用料一览表 十二、主要施工机械设备一览表 十三、测量、检试验设备一览表 十四、质量管理体系 十五、安全管理体系 十六、附图

一、编制依据 1.北钢院提供的设计图、变更、图纸标明的规范、标准、图集等。 2.现行的国家建筑施工及验收规范、规程和标准。 3.原冶金部宁波勘察研究院2008-04提供的《江阴兴澄特种钢铁有限公司滨江二期岩土工程勘察报告》。 4.施工现场实际情况。 5.本公司历年施工经验。 二、工程概况及特点 (一)、工程概况 本工程位于滨江开发区,滨江路以南。东,南邻翰宇博德,北为新建3500炉卷工程,原天罡电器用地。 1.空分塔基础长25m,宽18.5m,基地标高- 2.800,基础顶面标高+0.900,地基采用砼管桩。 2. 空分塔基础采用C35防水,防冻砼,其上层的抗冻标号不低于D200,抗渗标号不低于S8,下层不低于S6。 3.基础的上下层之间设不锈钢板防水层,其做法如图,不锈钢板下埋设L50*6不锈钢角钢@1474,不锈钢板与角钢满焊,要求不漏水,防水层四周向上伸至地坪以上。 4.基础内标高+0.170处预埋通风管φ219*6钢管间距如图。安装通风管时要1/500坡度,以防存水。 5.基础面+0.530以上做1:2.5抗冻防水砂浆20厚,C7.5珠光砂砼300厚,C7.5珠光砂砼抗压强度大于等于7.35Mpa,热传导录小于0.23W/m.K,养护期不小于28天,C35防水细石砼50厚。

大管棚施工方案

第一章编制说明 1.1编制依据 ⑴国家、铁道部、沪昆客专湖南有限责任公司和地方政府的有关政策、法规和条例、规定。 ⑵国家和铁道部现行的有关工程的设计规范、专业标准、施工指南、施工质量验收标准、安全技术规程及相关建设文件。 ⑶现有设计施工图纸。 ⑷现场踏勘调查的资料及本单位施工队伍、技术装备能力及施工实践经验。 ⑸公司现有的施工技术水平、施工管理水平和资源配备能力及对本工程施工重、难点的理解。 1.2编制原则 ⑴全面贯彻执行业主对本建设项目的各项要求和各项有关行业技术标准、技术规范、科学部署,统筹安排、全面负责、确保生态环境,保证进度和质量。 ⑵科学采取先进的标准化管理模式,结合“六位一体”管理的原则,精心组织,平衡、交叉、流水作业,均衡生产。 ⑶以标准化管理为基础,强化组织指挥,加强管理,确保环境、工期、质量和安全,全面实现“六位一体”管理要求。 ⑷文明施工,保护环境,保护文物,树立单位科技先导、以人为本的现代化企业形象。 ⑸科学合理的组织,强化管理;优质高效、安全文明的施工。

1.3编制范围 沪昆客专长昆湖南段大管棚工程。 第二章工程概况 2.1水文地质情况 2.2设计情况 第三章总体施工方案 我分部技术和现场管理人员经过反复商讨,根据施工图设计和洞口段实际地质情况,拟定以下施工方案。 在确保安全的前提下,避开雨季及严寒天气先采用人工配合机械开挖自上而下分层开挖边、仰坡,洞口边坡开挖线以外及早施作截水天沟,以拦截地表水,临时边坡开挖成型后采用锚杆、钢筋网、混凝土加固。 洞口边仰坡开挖、防护、排水施工完成后,开始暗洞导向墙和大管棚施工,采用1~2台管棚钻机由低向高、从两侧起拱线向拱顶中心施作,钻机钻孔后先顶入带注浆孔的花管后顶入实管后注浆。 第四章施工方法、工艺及技术要点 4.1施工参数 型钢拱架:I16工字钢,1m/榀;工字钢间连接Ф22mm螺纹钢钢筋焊接,环向间距1m,长度为130cm;工字钢连接用螺栓为Ф24mm;拱架架立时设定位锚杆:Φ22钢筋,两榀拱架设18根定位锚杆,锚杆垂直岩层打入,每根长300cm-350cm。拱部采用长40 mφ108mm热扎无缝钢管长管棚加强支护,外插角取1~3 °,长管棚上钻注浆孔,孔径10~16 mm,孔间距200cm,梅花型布置。为提高管棚的抗弯能力,在管棚内设置钢筋笼,

土方基础施工方案

XXXX工程基础工程施工方案 基本概况 本工程为XXXX工程,场地位于XXXXX,总占地面积43121㎡,总建筑面积39399㎡,其中: 1)XXX:占地地面16761平方米,建筑面积12453平方米,包括钢料堆场和两跨主厂房,两跨主厂房主尺寸长207米(含横移区),跨度分别为27米、30米,钢料堆场为21米跨,主厂房结构为钢结构,独立承台桩基础; 2)XXX:占地面积20277平方米,建筑面积16573平方米,三跨连跨单层厂房,跨度为24米、30米、24米,主厂房为钢结构,独立承台基础; 3)XXX:占地面积6083平方米,总建筑面积10373平方米,其中:XXX为地上一层,建筑面积为4679平方米,辅助楼为地上四层,建筑面积为5694平方米,主厂房结构为钢排架结构,辅房为钢筋砼框架结构,地基基础为独立承台基础。 火灾危险性生产类别:丁类,建筑耐火等级:二级,抗震设防烈度:7度,设计使用年限50年。 结构形式 XXX为钢排架结构,H型实腹钢柱、钢梁,压型钢板墙面、屋面。 XXX为钢筋混凝土框架结构。 基础形式 预制方桩,钢筋混凝土承台,桩型为ZHb-40、,ZHb-50型、单桩竖向承载力特征值为540KN、940 KN,桩尖持力层为岩石。 建筑层数、高度 XXX1层,最大檐口高度为22.2米。XXX1层,最大檐口高度17.3米。XXX分为两个单体,其中:综合仓库1层,最大檐口高度12.5米;XXX4层(局部5层),建筑高度18.9米,层高为首层4.5米,2至顶层层高3.6米。

1 土方工程 1.1 场地平整 场地平整时要考虑满足总体规划、生产施工工艺、交通运输和场地排水等要求,并尽量使土方挖填平衡,减少运土量和重复挖运(平整场地的土方量按现场施工测量的方格网资料为准)。 1.1.1 施工准备 1 技术准备 1)学习和审查图纸,核对平面尺寸和标高,图纸相互间有无错误或矛盾; 2)熟悉土层地质、水文勘察资料,搞清地下构筑物、基础平面与周围地下设施管线的关系,图纸相互间有无错误和冲突; 3)查勘施工现场,摸清工程场地情况,收集施工需要的各项资料; 4)确定开挖路线、顺序、范围、场地标高或基底标高、边坡坡度、排水沟、集水井位置,场地平整的土方调配方案,多余土方或基槽土方的堆放地点、运距,提出需用的施工机具、劳动力等。 2 材料准备 做好临时设施用料和机械用油料计划、采购和进场组织工作,按施工平面图要求指定地点存放。 3 主要机具 装载机、挖掘机、自卸汽车。 1.1.2 施工工艺 1.1.2工艺流程 现场勘察→清除地面障碍物→标定整平范围→设置水准基点→设置方格网,测量标高→计算土方挖填工程量→平整土方→场地碾压→验收 2 施工要点 1)现场勘察,并根据建筑总平面图及规划了解并确定现场平整场地的大致范围。 2)清除地面障碍物:平整前必须把场地平整范围内的障碍物如树木、电线、电杆、管道、房屋、坟墓等清理干净。 3)根据总图要求的标高,计算出该场地按设计要求平整需挖土和回填的土

玻璃雨棚施工方案

目录 一、编制依据及说明 (2) 二、工程概况………………………………………………………………5 三、施工部署………………………………………………………………9 四、施工方案及主要技术措施……………………………………………15 五、质量管理目标及保证措施 (22) 六、施工进度计划及工期保证措施………………………………………32 七、施工进度计划及工期保证措施………………………………………34

第一章编制依据及说明 第一节编制依据及原则 一、编制依据 1、采用标准及规范 (1)幕墙工程技术规范、规程 《建筑幕墙》JG3035-1996 《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-96 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-97 《铝及铝合金阳级氧化、阳极氧化膜的总规范》GB8013 《铝及铝合金加工产品的化学成分》GB/T319 (2)结构设计规范 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 《建筑设计防火规范》GBJ16-87 《建筑用铝型材铝板氟碳涂层》JC133-2000 (3)材料标准 《碳素结构钢》GB700-88 《焊接结构用耐候钢》GB/T4172-2000 《铝合金建筑型材》GB/T5237-2000 《钢化玻璃》GB/T9963-1998 《中空玻璃》GB11944-89 《建筑用安全玻璃防火玻璃》GB15763-2001 《硅酮建筑密封胶》GB/T14683-93 《建筑用硅酮结构密封胶》GB16776-1997 (4)施工规范 《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T139-2001 《涂装前的钢材表面锈蚀等级和防锈等级》GB8923-88 《建筑钢结构焊接规程》JGJ81-91 《建筑施工高处作业安全技术规范》2016

工业自动化仪表施工方案

1、仪表安装及调试 1.1仪表施工工序: 施工准备配合土建预埋仪表盘柜安装桥架、管路支架安装电缆桥架安装电线管安装一次元件开孔、焊接就地变送器支架制安导压管敷设电缆敷设仪表调试、接线系统调试 另外,还应视现场具体情况,充分利用一切有利因素,具体情况具体分析。 1.2 施工措施及技术要求: 施工应本着先安装后调试,先室外后室内,有条件的先干,需配合试车部分先干的原则进行,尽可能多创造有利条件,利用一切有利因素,达到事半功倍的效果。设备到货后,要认真、仔细核对其规格、型号,检查有无损坏的地方,并做好记录,仪表的备品、备件及说明书要妥善保管。 盘、箱、柜的安装:a)仪表盘、操作台及DCS机柜的型钢底座制造尺寸,应与仪表盘操作台及DCS机柜相符,其垂直允许偏差为每米1mm,水平允许偏差为5mm。b)仪表箱,保温箱的安装应垂直,平正,牢固。其垂直允许偏差为 4 mm,水平允许偏差为3mm。c)成列仪表盘安装时,应先将仪表盘连接紧密,找齐对正,然后再与盘底座连接在一起并加胶皮垫。 电缆敷设采用穿管敷设及电缆桥架敷设的方法: 电缆桥架间应用连接板及半圆头螺栓进行连接,螺母应在桥架的外侧,固定应牢固、可靠,桥架往外部引出电缆处,采用开孔器进行开孔。 电缆保护管敷设,应用管卡固定在支架上,G50以下规格管间采用丝扣连接方式,不可对焊,亦不可将管子焊接在支架上,保护管排列要整齐,间隔均匀,管口应光滑。 电缆保护管支架要焊接牢固,支架间隔均匀,间隔距离符合规范要求,特别需注意的是空分塔内的电缆敷设用支架,切不可直接焊接在设备上,而要从塔皮或设备底座支架上引出焊接。 流量孔板安装,要保证其上、下游侧的直管段距离,为配合工艺管的安装,可先将法兰焊接在管道上待管道吹扫干净后,再将孔板安装入内,以免管道内杂质损伤孔板内缘,影响测量精度。 压力、温度取样点应在管道吹扫之前开孔焊接,且温度部件焊接前,要认真检查

基础土方施工方案技术交底

1 编制依据 1.1 国家现行规范、规程: 1.1.1《建筑地基基础设计规范》( GB50007-2002); 1.1.2《建筑地基处理技术规范》( JGJ79-2002); 1.1.3《建筑基坑工程技术规范》( YB9258-97); 1.1.4《建筑地基基础工程施工质量验收规范》( GB50202—2002); 1.1.5《施工现场临时用电安全技术规范》( JGJ46-88);1.1.6《建筑工程抗震设防分类标准》( GB50223-2008); 1.1.7《岩土工程勘察规范》( 2009年版)( GB50021-2001); 1.1.8《湿陷性黄土地区建筑规范》( GB50025-2004); 1.1.9《建筑基坑工程监测技术规范》( GB50497-2009);1.1.10《钢筋焊接及验收规程》( JGJ18-2003);1.1.11《建筑机械使用安全技术规程》( JGJ33-2001); 1.2 设计提供图纸: 1.2.1 中国建筑设计研究院5月29日《大同市云中商贸物流园区工程一标段初步设计总平面图》; 1.2.2 6 月18 日电子版《大同市云中商贸物流园区工程一标段开槽图》; 1.2.3 6 月29 日电子版《大同市云中商贸物流园区工程一标段基础图》; 1.2.4 新云中商城岩土工程勘察报告; 1.3 测量依据:2010年3 月11日建设单位提供的大同市宏达测绘有限责任公司出具的《云中商城控制点成果表》。 2 工程概况 2.1 工程简述

大同市云中商贸物流园区工程一标段位于同市魏都大道南路新区内,西邻魏都大道南路,北邻拟建新区道路,东临已建新区道路,南部与中建八局搭接施工。总建筑面积22.42万m2,分别由N1、N2、N3、N4、N5 及M1 、M2 七个单体工程组成。结构形式主体均为框架结构,基础均采用钢筋砼独立柱承台结构+防水板;地下一层,地上3?5层。士0.000m相当于绝对标高1051.55m。 2.2 水文地质及工程地质情况 2.2.1 地形、地貌: 拟建场地地形稍有起伏, 整体西低东高, 勘查期间各勘探点孔口标高介于1049.30m?1053.82m之间。 2.2.2 地层时代及成因类型 本次勘探深度范围内, 场地地基土自上而下依次为:第四系全新统人工堆积层(Q42ml),第四系上更新统冲洪积层(Q3al+pl),岩性以杂填土、湿陷性粉土、粉质粘土、砂土为主。 2.2.3 地基土构成及岩性特征 根据野外钻探, 原位测试及室内土工试验资料综合分析, 在本次勘察深度范围内, 场地地基土从上至下共分为 5 层,现依层序分述如下:第①层杂填土(Q42ml):杂色,以耕土、砖块、砂砾为主,结构松散。 第②层湿陷性粉土(Q3al+pl):黄褐色,含云母、氧化物、菌丝、少量姜石, 局部夹有粗砾石, 稍湿,松散?稍密, 大孔结构明显, 摇振反应中等,无光泽,韧性及干强度较低,具轻微?强烈湿陷性, 中?高等压缩性。根据《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB50025-2004)附录C,经验算 RVR0,因此该层不属于新近堆积黄土,标准贯入试验锤击数实测值N 介于 5.0~11.0击,平均8.7 击。

施工方案-雨棚施工方案

雨篷施工方案 一、工程概况 本工程为,轻钢雨篷位于,其施工面积为㎡,由于该工程土建部分已结束,脚手架已拆除完毕,外墙保温级外墙乳胶漆需重新切开并恢复,脚手架需重新搭建,所以为提高施工工程质量,保证工程的顺利进行,特制定轻钢雨篷施工方案如下。 二、编制依据 1、根据图纸设计要求及说明; 2、《普通碳素钢技术条件》(700); 3、《建筑钢结构焊接技术规程》; 4、《钢结构工程施工及验收规范》(50205-95)。 三、材料选择 1、钢挑梁采用材质为Q235B; 2、不锈钢成品驳接爪型号304,规格200; 3、镀锌管采用型号ф32×2.5; 4、成品驳接爪为不锈钢材质; 5、玻璃采用型号为6+6浅蓝色钢化夹胶玻璃。 四、施工操作步骤及工艺 1、施工准备 A:熟悉图纸了解设计意图的质量要求及细部做法,认真查看图纸并全

部领会,对照图纸与现场有不相同或不理解施工图纸,可向项目部和设计人员提出问题或意见,核对图纸无误后再进行施工。 B:按施工指定场地整齐堆放各种材料,组织施工机械的架设,安装与调试。 C:勘察施工现场并与监理、业主、土建方、项目部确定设计标高线,并对设计标高进行三方签字确认。校对三方确认标高线并引至各楼层做好标记。 D: 驳接爪、玻璃、钢型材定货加工:按照设计确定的钢型材、驳接爪、玻璃样品进行定货加工。必须注意加工的质量,它关系到现场的施工质量。 2、质量关键步骤 玻璃板块分格放线必须准确,钢型材焊接防锈处理符合设计及规范要求。驳接爪、钢型材连接、焊接必须符合设计规范。保证驳接爪、钢型材水平度、垂直度符合设计规范。钢型材、驳接爪、玻璃板块进场时需核对数量、规格、编号,并对安装的每块板块进行安装前检查,避免玻璃板块的缺角、爆边对质量的影响。 3、施工工序流程 按工艺分为:现场测量放样放线→检查验线→检查预埋件或(安装锚栓)→安装后置预埋件→制作钢结构及连接件→检查验收埋件→安装钢结构→检查、校正钢结构牛腿焊接→安装连接件及连接拉杆→检查调整钢结构牛腿、连接件及连接拉杆水平度及落水坡度→安装驳接爪转接件及所有钢架满焊→玻璃放样、校对规格尺寸→隐蔽检查办理工

通用施工方案

专项施工方案封面热控专业通用施工方案 编制: 审核: 批准: 日期:

1.编制依据 1)《自动化仪表工程施工及验收规范》GB 50093-2002 2) 火力发电厂热工自动化系统施工运行维护规程 DLT 774-2004 3) 工业自动化仪表验收规范 GB50093-2002 4) 自动化仪表工程施工质量验收规范2007-10-23 5) 火电厂热工自动化系统施工运行维护规程 DLT774-2004 6) 自动化仪表工程施工及质量验收规范 GB 50093-2013 7)《电力建设施工及验收技术规范》(热工仪表及控制装置篇)DLT 5210.4-2009 8) 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006。 9)《小型火力发电厂设计规范》GB50049-2011。 10)《火力发电厂设计技术规程》DL5000-2001。 11) 热工一次测量元件施工规程 12)热电阻温度传感器总规范 SJ 20722-1998 13) 电缆敷设国家标准GB 50217 14)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 15)《文明施工规范》DGJ08-2102-2012 2.施工目标 2.1安全目标 ●恶性未遂及以上异常情况为“零”; ●二类障碍及以上设备事件为“零”;

●消防安全事件为“零”; ●人身交通事故为“零”; ●2万及以上的车损和物损事件为“零”; ●I类及以上环保异常事件为“零”。 2.2 质量目标 1)项目完成率100%。 2)监理、业主验收前内部验收合格率100%。 3)机组施工后整体启动一次成功、发电机并网一次成功。 4)机组整体启动前所有缺陷全部消除,分部试转中缺陷全部消除,零缺陷启动。 5)启动后不发生“七漏”。 2.3环境和文明施工目标 ●杜绝环境污染事故; ●控制施工区域噪声; ●控制噪声、粉尘、废气、废水和废油等排放,各类废弃物达标排 放; ●危险废弃物集中处理率100%; ●不占路施工,保持通道畅通; ●控制能源消耗; ●施工完毕后做到“工完料尽场地清”。 3. 专业技术内容 3.1 压力类测量装置 3.1.1压力表 3.1.1.1 压力表的安装要求 1)压力表的零部件装配应牢固,无松动现象。

基础土方施工方案

基础土方施工方案

土方工程施工方案 、工程概况: 本工程是一座高层集资住宅楼,地下一层,地上 28层,总建筑面积 26151平方米。结构型式为局部框支剪力墙结构。 本工程地下室为人防, 消防水池、水泵室、配电室及发电机室,一、二层局部为商用门面房,其 余均为住宅用房。 本工程基础采用机械大开挖,由于场地较小,所挖土方无场地堆放, 计划部分土方堆至焦化厂厂区院内,以备回填用,余土外运。北面距公寓 楼及原有家属楼较近,开挖不宜放坡太大,拟采用护坡桩支护,其余三面 采用土钉墙支护;基础设计采用 300厚3: 7灰土回填,室外采用2: 8 土回填。设计士 0.000比现场自然地坪高约1.000米,估算基础挖方量约 00立方米,回填3: 7灰土约500立方米;2: 8灰土约2200立方米;夕I 土方约 5600立方米,回填用素土约3000立方米。 二、施工准备工作: 土方开挖施工技术要求比较简单,但安全工作优为重要;土方回填质 量要求高,特别在施工中要控制好铺土厚度及灰土的比例。因此需要从施 工队伍及施工机械选择上、技术措施、安全措施等有关环节做好充分的准 备工作,才能保证基础土方工程的顺利施工。 (1) 审查设计图纸,核对平面尺寸和坑底标高,摸清地下构筑物及地 下管线分布情况,与甲方确认。 (2)地下水位已降至基底下500mm (3) 现场工程定位放线工作已完成,场区内的控制网点已设立,且不 受土方 86 、运

开挖的影响。 (4)开挖边线已用白灰撒好,其范围内的障碍物不影响土方开挖。 1、施工机械选择 (1)挖掘机:基础土方开挖采用反铲挖掘机一台,纵向分两层开挖, 第一次开挖深度2.5米,第二次挖到设计深度;挖掘机所挖土方一次装到自卸汽车,外运的外运,倒运的倒运。 (2)装载机:采用**型装载机一辆,负责倒运的土方收堆、平整场地、拉土时牵引运土汽车。 (3)细骨料:采用中砂,平均粒径大于0.5mm,含泥量不大于5%。选用平均粒径较大的中、粗砂拌制的混凝土比采用细砂拌制的混凝土可减 少用水量10%左右,同时相应减少水泥用量,使水泥水化热减少,降低混凝土温升,并可减少混凝土收缩。 (4)粉煤灰:由于混凝土的浇筑方式为泵送,为了改善混凝土的和易性便于泵送,考虑掺加适量的粉煤灰。按照规范要求,采用矿渣硅酸盐水 泥拌制大体积粉煤灰混凝土时,其粉煤灰取代水泥的最大限量为25%。粉煤灰对水化热、改善混凝土和易性有利,但掺加粉煤灰的混凝土早期极限 抗拉值均有所降低,对混凝土抗渗抗裂不利,因此粉煤灰的掺量控制在10以内,采用外掺法,即不减少配合比中的水泥用量。按配合比要求计算出每立方米混凝土所掺加粉煤灰量。

雨棚脚手架施工方案

雨棚脚手架施工方案 姓名:XXX 部门:XXX 日期:XXX

雨棚脚手架施工方案 一、编制依据 1、安德大厦外装饰工程施工图--裙楼门厅雨蓬部分 2、规范、规程: 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 《北京市建筑工程施工安全操作规程》DBJ01-62-2002 二、工程概况 本工程采用扣件式脚手架,搭设位置为南立面2-9轴及西立面G-L 轴。 脚手架为施工用脚手架,钢梁施工时使用汽吊进行吊装,脚手架承受荷载主要是施工荷载。 南立面搭设三排脚手架,沿2-9轴通长搭设,立柱间距1.5米,步距1.5米,柱子处脚手架距柱边450mm。脚手架搭设高度为0.00以上7.0米,雨蓬梁安装时外侧使用活动架辅助安装,施工时作业面上满铺脚手板。原有通道口保留,上部加斜撑加固,施工时所有材料不得放置在此部位(见附图)。 西立面搭设满堂红脚手架,立柱间距1.5米,步距1.5米。脚手架长度方向沿G-L轴通长搭设,宽度方向为2轴向外5.35米。脚手架搭设高度为0.00以上3米,局部高度0.00以上7米。施工时作业面上满铺脚手板。(见附图) 三、搭设要求 第 2 页共 5 页

1、架设的工具、材料的规格质量必须符合有关技术规定的要求。 钢管采用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管,钢管及配套扣件必须有合格证及相关质量证明文件。钢管有严重腐蚀、压扁或裂纹的不得使用,禁止使用有脆裂、变形、滑丝等现象的扣件。严禁将外径48mm 与51mm的钢管混合使用。 脚手板采用松木、厚5cm、宽35~45cm,长度不小于3.5m的硬木板。 2、架子管下必须加设垫板,垫板厚度不小于50mm。 3、立杆采用对接接头,立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相临立柱接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小于50cm;各接头中心距主节点的距离不大于60cm。 4、严格按照规定的尺寸进行搭设,控制好立杆的垂直偏差和横杆的水平偏差,立杆的垂直偏差不大于架高的1/200,横杆的水平偏差不大于架长的1/300,且不大于5cm。 5、横杆用直角扣件与立柱扣紧;其长度大于3跨、不小于6m,同一步大横杆四周要交圈,固定钢柱位置处设双横杆。 6、在距地面20cm高度处设置纵横双向扫地杆。 7、作业层必须满铺脚手板,脚手板设置在三根横向水平杆上,并在两端8cm处用直径1.2mm的镀锌铁丝缠绕2-3圈固定。脚手板要铺平、铺满、铺稳,接缝中设两根小横杆,各杆距接缝的距离均不大于15cm。拐角处两个方向的脚手板应重叠放置,避免出现探头及空挡现象。 8、铺脚手板的操作层都必须设置护栏,护栏高1.5m,并立挂安全网防护。 9、搭设完毕后要进行检查验收,检查合格才能使用。 四、安全规定 第 3 页共 5 页

北营钢厂五万立制氧机空分塔大修方案

北营钢厂五万立制氧机空分塔大修方案 一、工程概况 北营钢厂五万立制氧机空分塔为杭氧空分设备,内压缩流程,至投产以来未进行大修,塔内存在跑冷等问题,此次进行全面大修,预计工期在一个月左右,此次大修由三冶检修公司承担,工期紧,任务重,为更好地完成此次任务,特制订如下施工方案。 二、大修方案 1、扒砂 (1)准备好扒砂工具:编织袋、铁撮子、放砂溜槽等。 (2)存放珠光砂场地:选择地势高的地方,利用道木,跳板搭放砂基础,并准备好防雨撒布。 (3)扒砂顺序为从上中下放砂孔依次进行。 (4)放砂前应先化验塔内氧气含量小于23% (5)先打开顶部盖板,再打开侧面人孔,不准全部卸掉螺栓。 (6)人站在人孔侧面,随时观察冷箱内有无冻块架空,若发现冻块立即停止放砂,应及时用木棒破碎。工作区域严禁 吸烟及明火作业,所有装砂人员要穿戴好劳保用品,注 意保护眼睛,不得站在砂堆上作业,要分工明确,不得 交叉作业,要站在通风良好地方作业。 (7)要注意天气预报,随时防雨,防风。 (8)扒完后,要用压缩空气把塔内,管道上珠光砂吹干净。 2、塔内工艺管线整改

(1)我们要求焊接施工人员根据图纸和规范要求,编制焊接施工方案,明确施工措施、技术规范,并在施工过程中实行全过程的质量监 控。 (2)预制管道是否进行脱脂. (3)管道坡口是否处理干净,是否用不锈钢丝刷至露出金属光泽,焊丝是否进行脱脂。 (4)坡口组对时要求不能强制进行,否则应力过大,易引起焊口开裂。 (5)管道焊缝处是否用面团将焊渣和杂物清理。 3、塔内阀门更换 (1)焊接阀门用圆盘锯切割,在焊口处切割。 (2)管道口要注意保护,防止衣物进入。 (3)新更换阀门要预先脱脂,在下部进行短管焊接。 (4)根据阀门及短管长度,处理管道,并焊接。 (5)焊口要进行无损检验,不合格要处理。 4、铝管道的焊接 铝管道的焊接采用钨极氩弧焊(TIG),对焊工施焊条件要求较高,是制氧系统施工的一个极为重要的环节。 a、焊工必须有劳动部门颁发的焊工证,施焊项目符合。 b、焊前应进行焊接工艺试验、试件及焊丝由厂家提供。 c、施焊前必须根据图纸确认材质。无标记或不清要进行复验或与厂家联系。厂家提供的母材按图纸要求,对应的焊丝由开封空分

基础土方开挖施工方案

泰达时代花园工程基础土方施工方案 编号:JT01-----2004 编制人: 审核人: 审批人: 中建八局天津公司 2004.5.20发布 2004.5.30实施

一、工程概况: (2) 二、编制依据及目的: (2) 三、土方开挖施工方案 (2) 3.1现状分析: (2) 3.2土方开挖施工工艺 (3) 3.2.1土方开挖顺序 (3) 3.2.2土方开挖前准备工作 (4) 3.2.3土方开挖工艺 (4) 四、质量标准 (9) 五、成品保护措施 (9) 六、安全环保技术措施 (10)

一、工程概况: 泰达时代花园工程位于天津经济技术开发区新城西路以西,南海路以东,兴大街以北,顺大街以南。由天津经济技术开发区房地产开发公司投资兴建,北京中旭建筑设计有限责任公司设计,开发区泰达监理公司实行监理。本工程总建筑面积为193648.61m2,共分为地下架空车库、商铺、会所及12栋高层建筑物。仅架空层总建筑面积为48137 m2。 二、编制依据及目的: 本方案的编制依据国家规范《工程测量规范》、《土方与爆破工程施工及验收规范》、《建筑地基基础施工质量验收规范》、《地下防水工程质量验收规范》、《建筑工程施工现场用电安全规范》等规范编制而成。由于本工程平铺建筑面积较大,同时又是开发区房地产公司投资兴建的一个标志性建筑物,其意义重大,为此本方案编制目的要求在施工过程中能够达到天津市海河杯的有关要求。 三、土方开挖施工方案 3.1现状分析: 从地理位置方面:由于本工程的地理位置靠近开发区管委会办公楼,同时又靠近市民广场离轻轨较近,在施工过程中要求本工程做好现场文明施工,同时要求在运输土方过程中做好运输车辆的清扫工作,包括临近道路的清扫等工作。

雨棚施工工艺

碧水蓝庭车库耐力板雨棚 施工组织方案 一、耐力板雨棚施工工艺流程 测量放线→钢结构防腐处理→钢结构安装→安装耐力板→打胶 →清理现场→验收 二、耐力板雨棚施工方案 1、测量放线 根据现场基准线,复核无误后放线。用经纬仪定出耐力板外表 面竖向分格母线,并用固定钢支架上的钢丝线作为标志控制线,放出每个分格中心线。 用水平仪和标准钢卷尺等在钢丝线上测出点驳耐力板的水平分 格点并做上标记。 放线定位后,要对控制定位点定时校核,以确保其分格在正确 位置。 2、耐力板雨棚元件加工制作 制作的一般要求 耐力板的制作及施工技术要求 (1)耐力板边长尺寸偏差+,对角线尺寸允许偏差+,钻孔孔位允许偏差+。 (2)耐力板最大分格尺寸不宜超过×,经特殊处理或有特殊要求, 再采取相应安全措施可以适当放宽。

(3)在施工现场中,耐力板应存放在无雨、无雾的地方,以避免 耐力板破损。 钢结构制作及施工技术要求 (1)钢结构组合构件根据施工现场实际情况选用合理的现场施工 组织方案。 (2)钢结构拼接单元节点偏差不得大于+。 (3)钢结构长度允许偏差不得超过1/2000。 (4)钢结构垂直度允许偏差1/2000,绝对误差不大于5mm。 耐力板加工 经磨边后的耐力板板块边缘不应出现炸边、缺角等缺陷。 磨边后耐力板板块的尺寸允许偏差应符合下表的要求 表4耐力板板块尺寸允许偏差(mm) 项目a≤<a≤ 边长偏差+ + 对角线偏差 注:a为耐力板板块的边长。 支承装置连接机构的加工 GB6416)的要求,五金件应符合《紧固件机械性能、螺母》GB/的规定。 3、钢结构检查

检查埋件是否有漏埋及已埋埋件的位置尺寸偏差应≤+20mm。 4、耐力板安装 耐力板安装前应检查安装位是否符合设计要求,确保安装位置 无误方可安装。耐力板安装时,应将耐力板放在平台上,夹紧前在耐 力板孔与组件间的缝内和驳接螺丝杆上注上玻璃胶,防止连接处漏 水。 5、打胶 要按设计要求选用合格且未过期的玻璃胶。 派受过训练的工人注胶,注胶应均匀无流淌。 施工中要注意及时擦净余胶。 在大风和下雨时不能注胶。 6、清洗和验收 施工完毕后,除去耐力板表面的胶带纸,用清水和清洁剂将耐力板表面擦洗干净。整理竣工资料,准备验收。 、铝塑板雨棚所用工具机具: 无齿锯片切割机、手电钻、冲击电钻、射钉枪、各种规格的钻花、扳手、螺丝刀、手锤、墨线、线垂、尼龙线、钢卷尺、电焊机、氧切设备、注胶枪、风动拉铆枪、安全带等。 二、材料进场前的准备工作 此部分工作为工程的起始阶段,要以为施工服务为原则,按期、保质、保量地完成, 具体如下: (一)设计人员需在合同签订后,根据本工程的建筑图和幕墙工程方案图,在最短的时间内提出本工程的用料计划表。 (二)项目经理部与生产部互相配合,依据施工进度计划表和工程现场的实际情况作出本工 程的加工计划,合理组织、安排生产,保证产品及时到场。 三、安装工艺流程 搭设脚手架→放线→固定钢架的连接件→焊接钢骨架→安装铝塑板→收口构造处理→检验 四、安装注意事项 1、铝塑板的品种、质量、颜色、花型、线条应符合设计要求,并应有产品合格证。 2、雨棚钢骨架其规格、形状应符合设计要求,并应进行除锈、防锈处理。