一是否题(28分)

1.新建、改建、扩建工程可以先将主体设备投入使用,安全设施逐步完善。(╳ )

2.安全实施建设必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。( √)

3.工作人员接到违反安全规定的命令,应拒绝执行。任何工作人员除自己严格执行本部分

外,有责任督促周围的人员遵守本部分。如发现有违反本部分,并足以危及人身和设备安全者,应立即制止。( √)

4.门口、通道、楼梯和平台等处,不准放置杂物,必须设置明显的警告标志。(╳ )

5.当过道中存在高度低于2m的物件时,必须设置明显的警告标志( √)

6.地面有油水、泥污等,必须及时清除,以防滑跌。( √)

7.如在检修期间需将栏杆拆除时,必须装设牢固的临时遮栏,并设有明显警告标志,并在

检修结束时将栏杆立即装回。( √)

8.油管道不宜用法兰盘连接。在热体附近的法兰盘,必须装金属罩壳。热管道或其他热体

保温层外必须再包上金属皮。如检修时发现保温有渗油,应更换保温。( √)

9.所有高出地面、平台1.5m,需经常操作的阀门,必须使用牢固的梯子或平台。( √)

10.楼板、平台应有明显的允许荷载标志。( √)

11.现场条件限制,不得已时可利用任何管道、栏杆、脚手架悬吊重物和起吊设备。(╳ )

12.任何人进人生产的任何现场,必须戴好安全帽。(╳ )

13.工作服、专用防护服,个人防护用品应根据产品说明或实际情况定期进行更换。( √)

14.需要检修作业人员执行的安全措施,由工作票填写人在相应的措施后注明“检修自理”,

工作负责人完成该项安全措施后,在对应的“执行情况”栏内填写“检修自理”。( √) 15.允许试运时间”及“允许恢复工作时间”栏,当班工作许可人填写并签名,工作负责人

确认签名。( √)

16.安全措施中。严禁口头联系或约时停、送电。( √)

17.开工后,严禁运行或检修人员单方面变动安全措施。( √)

18.工作间断后继续工作前,工作负责人应重新认真检查安全措施应符合工作票的要求,方

可工作。当无工作负责人带领时,工作人员不得进入工作地点。( √)

19. 4.4.12 工作延期。工作负责人必须提前1h向工作许可人申明理由,办理申请延期手

续。延期手续只能办理一次,如需再延期,应重新签发新的工作票。(╳ )

20.设备试运。严禁不收回工作票,以口头方式联系试运设备。( √)

21.试运结束后仍然需要工作时,工作许可人和工作负责人应按“安全措施”执行栏重新履

行工作许可手续后,方可恢复工作。如需要改变工作票安全措施,应重新签发工作票。

( √)

22.在汽轮机的调速系统或油系统上进行调整工作(例如调整油压、校正凋速系统连杆长度

等)时,应尽可能在空负荷状态下进行。必须经过有关主管领导批准并得到值长的同意。

( √)

23.10.3.3 当工作人员在凝汽器内工作时,应有专人在外面监护,如有要事,可以临时离

去。(╳ )

24.在许可开始检修前,运行值班人员必须作好一切必要的切换工作,保证检修的一段管

道可靠地与其他部分隔断,放掉内部的汽、水、油或可燃气。各有关阀门应上锁,并挂警告牌,对电动阀门还应切断电源,并将这些操作以及发出许可工作的通知。详细地记录在值班日志中。( √)

25.检修工作完毕后,检修工作负责人应会同运行值班人员检查工作确已完结,加装的堵板

已经拆除,管道已恢复常态,工作场所已经清理完毕,所有检修人员已经离开,然后才可取下警告牌和锁链。( √)

26.不准在有压力的管道上进行任何捡修工作。特殊情况下在运行中的管道、阀门上紧固阀

门盘根和在管道上打卡子以消除轻微的漏泄等工作,只需取得值长同意,办理工作票,由主管领导指定熟练的人员,在工作负责人的指导和监护下即可进行。 (╳ )

27.严禁在脚手架上有人或工具、材料的情况下移动脚手架。( √)

28.拆除脚手架时,必须设专人监护;并在准备拆除脚手架的周围应设围栏,并在通向拆除

地区的路口悬挂警告牌;( √)

二选择题(32分)

1.电力生产必须坚持( ABD )的方针。

A安全第一

B预防为主

C严防严控

D综合治理

2.“管生产必须管安全”,这句话正确吗?( B )

A不正确B正确C无所谓正确与否

3.员工如收到领导人员发出的明显违反安全规定的命令。应(C)

A严格执行,B报告上级领导定夺 C拒绝执行

4.所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,必须装设不低于(D)高的栏杆和不低于100 mm

高的脚部护板。

A 800 mm

B 500 mm

C 1500 mm

D 1050mm

5.禁止在工作场所存储易燃物品,例如:(BCD )等。

A透平油 B煤油 C汽油 D酒精

6.当环境温度在25℃时,管道、容器等设备的保温层表面的温度超过60℃正常吗(B)。

A正常 B不正常

7.生产厂房装设的电梯,在使用前应经有关部门检验合格,取得合格证并制订安全使用

规定和定期检验维护制度。电梯应有专责人负责维护管理。电梯的(ABCD)等有缺陷时必须停止使用,并采取必要的安全措施,防止高空摔跌等伤亡事故。

A安全闭锁装置、B自动装置、C机械部分、D信号照明

8.企业必须对所有新员工进行厂(公司)、车间(部门)、班组(岗位)的三级安全教育培训内

容包括:()

A 告知作业现场和工作岗位存在的危险因素、

B 告知作业现场和工作岗位存在的危险因素的防范措施

C 告知事故应急措施,

D 进行本部分和其他相关安全规程的要求,进行考试

9.工作班成员”栏:“共人”的总人数是否应包括包括工作负责人。(A)

A 是

B 不是

10.每份工作票签发人和许可人修改不得超过两处,其中()不得改动。工作票票面修

改处应有修改人员签名和盖章。

A设备名称、编号、B接地线位置 C日期、时间、 D动词以及人员姓名

11.检修中如需转动转子时,必须遵守下列规定:(ABC)

A必须在一个负责人的指挥下,进行转动工作,转动前必须先通知附近的人员;

B 如用吊车转动转子时,严禁站立在拉紧的钢丝绳的对面;

C 如需站在汽缸水平接合面用手转动转子,严禁戴线手套,鞋底必须擦干净。

D转子调整平衡。起吊时严禁人站在转子上使起吊平衡

12.进入凝汽器内工作时,应使用12V行灯。(A)

A 12V

B 24V

C 36V

D 220V

13.沟道或井下进行工作时,必须在周围设置遮栏和警示标志。工作现场不应少于( B)人,

地面上应有一人担任监护。

A 1

B 2

C 3

D 4

14.工作许可人对下列情况需要确认(ABC)

A 检修设备与运行设备确已隔断;

B 安全措施确已完善和正确地执行;

C 对工作负责人正确说明哪些设备有压力、高温和有爆炸危险等。

D 现场参加工作的全部人员已经到场。

15.脚手架上临时放置的零星物件,必须做好 (ABC)的措施。

A防窜、B防坠落、C防滑 D 防吹落

16.拆除脚手架,必须由下而上地分层进行,可以上下层同时作业,拆下的构件应用绳索捆

牢,并用起重设备、滑车或卷扬机吊下,下面没人时,可以向下抛掷。有几处错误(C)

A 1

B 2

C 3

D 4

三问答题

1 所有工作人员都应具备必要的安全救护知识,,特别要学会哪三种紧急救护方法,并熟悉哪些急救常识。(7分)

答:

触电急救法、窒息急救法、心肺复苏法,

有关烧伤、烫伤、外伤、气体中毒等。

2 作业人员的着装有哪些要求?(13分)

答:

1)不应有可能被转动的机器绞住的部分和可能卡住的部分,

2)进人生产现场必须穿着材质合格的工作服,

3)衣服和袖口必须扣好;

4)禁止戴围巾,穿着长衣服、裙子。

5)工作服禁止使用尼龙、化纤或棉、化纤混纺的衣料制做,以防遇火燃烧加重烧伤程度。

6)工作人员进入生产现场,禁止穿拖鞋,凉鞋、高跟鞋;

7)辫子、长发必须盘在工作帽内。

8)作业接触高温物体,从事酸、碱作业,在易爆场所作业,必须穿着专用的手套、防护工

作服。

9)接触带电设备工作,必须穿绝缘鞋。

南网最新安规考试试题教学文案

南网最新安规考试试 题

单位:姓名:得分: 一. 单选题:(每题2分,共40分) 1.组织开展安全培训,提高各级人员的安全意识和自我保护能力,真正做到 ( )。 A、不伤害自己,不伤害他人,不被他人伤害 B、不伤害社会,不伤害自己,不伤害他人 C、不伤害自己,不伤害他人,不伤害社会 2.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,进入进水口钢管、蜗壳、转轮室和尾水管等危险部位工作时,应有()以上,做好防滑、防坠落的措施,必要时使用安全带,有足够照明并备带手电。 A.一人 B.两人 C.三人 D.四人 3.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,操作中发生疑问,应立即(),并及时汇报,经查明问题并确认后,方可继续操作,不应擅自更改操作票。 A.恢复原状 B.停止操作 C.汇报工作负责人 4.参观人员()进入控制盘、操作站的警戒线,不得与监盘人员交谈。 A、一律不得 B、一般不得 C、征得有关人员同意可以 5.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,监护操作必须由两人执行,一人操作,一人监护。操作人在操作过程中不准有任何未经()同意的操作行为。 A.值班负责人 B.工作负责人 C.监护人 6.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,工作人员不应在SF6设备()附近停留,SF6设备防爆膜应有明显标志。 A.防爆膜 B.压力表 C.操作机构 7.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,不论高压设备带电与否,值班人员不应单独移开或越过遮栏进行工作;若有必要移开遮栏时,应有()在场。 A.监护人 B.值班负责人 C.工作负责人 8.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,值班人员按照值班负责人的安排,具体实施或组织完成()的布置工作。 A.安全措施 B.技术措施 C.隔离措施 9.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,作业人员离开工作现场,工作票所列安全措施不变,可不办理工作间断,但每次复工前应( )正确完好。 A.经调度许可 B.重新验电装设接地线 C.检查安全措施 10.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,电气工具的电线不应接触(),不应放在湿地上,并避免载重车辆和重物压在电线上。

2019年安规试题带答案

安规考试试题 一、单选题: 1、各类作业人员应接受相应的安全生产教育和(B)培训,经考试合格上岗。 A.实践技能;B.岗位技能; C.安全技能;D.专业知识 2、新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、临时工等),应经过(C)教育后,方可下现场参加指定的工作,并且不得单独工作。 A.现场基础;B.危险点; C.安全知识;D.专业 3、高压电气设备:电压等级在(C)V及以上者; A.250;B.500;C.1000;D.10000 4、室内高压设备的隔离室设有遮栏,遮栏的高度在(B)m以上,安装牢靠并加锁者; A.1.5;B.1.7;C.2;D.2.5 5、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点(C)m以内。 A.6;B.7;C.8;D.10 6、巡视配电装置,进出(C),应随手关门。 A.变电站;B.间隔;C.高压室;D.组合电气 7、监护操作时,其中一人对设备较为(B)作监护。特别严重和繁复的倒闸操作,由烂熟的运行人员操作,运行值班负责人监护。

A.清晰;B.熟悉;C.明白;D.了解 8、倒闸操作由(B)填用操作票。 A.运行人员;B.操作人员; C.监护人;D.工作许可人 9、操作票应填写设备的(B)名称。 A.编号;B.双重名称; C.开关;D.隔离开关(刀闸) 10、监护操作时,操作人在操作过程中不得有任何未经(A)同意的操作行为。 A.监护人;B.发令人;C.值班长;D.调度员11、操作中发生(A)时,应立即停止操作并向发令人报告。待发令人再行许可后,方可进行操作。 A.疑问;B.故障;C.异常;D.事故 12、装卸高压熔断器,应戴护目眼镜和绝缘手套,必要时使用(B),并站在绝缘垫或绝缘台上。 A.绝缘棒;B.绝缘夹钳;C.绝缘靴;D.工具13、电气设备停电后(包括事故停电),在未拉开有关隔离开关(刀闸)和(A)前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。 A.做好安全措施;B.推上接地刀; C.作好临时遮拦;D.未许可开工 14、(C)操作时不得进行登高或登杆操作。 A.刀闸;B.倒闸;C.单人;D.检修 15、不停电工作系指:(A)许可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作。

热机检修安规考试题

热机检修安规考试题 姓名:部门:年月日 一、填空题:(每题1分,共20分) 1. 检修工作开始以前,工作许可人和工作负责人应共同到现场检查确已正确地执行,然后在工作票上签字,才允许开始工作。 2. 工作票应用钢笔或圆珠笔填写一式两份,经工作票签发人审核签字后,由一并交给工作许可人办理许可手续。 3. 工作票不准任意。涂改后上面应由签发人(或工作许可人)签名或盖章,否则此工作票应无效。 4. 工作如不能按计划期限完成,必须由办理工作延期手续。 5. 在机器完全停止以前,不准进行工作。修理中的机器应做好防止转动的安全措施。 6. 所有电气设备的金属外壳均应有良好的装置。 7. 生产现场禁火区内进行动火作业,应同时执行制度。 8. 工作延期手续只能办理次。如需再延期,应重新签发工作票,并注明原因。 9. 工作任务不能按批准完工期限完成时,工作票负责人一般应在批准完工期限前小时向工作许可人、单元长或值长申明理由,办理延期手续。 10. 禁止在机械转动时,从靠背轮上和齿轮上取下或其他防护设备。 11. 凡在离地面米及以上的地点进行的工作,都应视作高处作业。 12. 如工作票安全措施有错误或,工作票签发人应重新签发工作票。 13. 工作负责人和工作许可人不允许在许可开工后单方变动安全措施。如需变动安全措施时应先停止工作并经。 14. 如果试运后工作需要改变原工作票安全措施范围时,应工作票。 15. 工作许可前,由工作许可人向工作负责人详细交待布置情况和安全注意事项。 16. 修理中的机器应作好防止转动的安全措施,如切断电源;切断风源、水源、气源;所有有关闸板、阀门等应关闭;上述地点都挂上警告牌,必要时还应采取可靠的措施。

国家电网公司新版安规题库

国家电网公司新版安规题库(综合部分)附答案 一、单选题共40题 1.工作终结和恢复送电制度规定,工作终结的报告应简明扼要,并包括下列内容:()姓名,某线路上某处(说明起止杆塔号、分支线名称等)工作已经完工等。答案:C 《线路安规: 2.7.3》 A. 工作许可人 B. 工作票签发人 C. 工作负责人 D. 工作班成员 2. 已终结的( )、事故应急抢修单、工作任务单应保存一年。答案:A 《线路安规:2.7.5》 A. 工作票 B. 带电作业票 C. 安全措施票 D. 线路倒闸操作票 3. 线路停电检修,工作许可人应在线路可能受电的各方面(含变电站、发电厂、环网线路、分支线路、用户线路和配合停电的线路)都拉闸停电,并( )后,方能发出许可工作的命令。答案:D 《线路安规:2. 4.2》 A. 停电操作完毕 B. 核实停电 C. 完成验电 D. 挂好操作接地线 4. 工作终结和恢复送电制度规定,完工后,工作负责人(包括小组负责人)应检查( )的状况。答案:C 《线路安规:2.7.1》 A. 线路运行地段 B. 线路 C. 线路检修地段 D. 线路部分地段 5. 工作票制度规定,其他工作需将高压设备停电或要做安全措施者应填用( )工作票。答案:D 《变电安规:3.2.2.7》 A. 事故应急抢修单 B. 第二种 C. 带电作业 D. 第一种 6. 在110千伏设备上带电作业与邻近带电设备距离小于( )m的工作应执行带

电作业工作票。答案:D 《变电安规:3.2.4》 A. 0.7 B. 3.0 C. 1.0 D. 1.5 7. 成套接地线应用有透明护套的( )组成。答案:C 《变电安规:4.4.10》 A. 多股铜线 B. 多股铝线 C. 多股软铜线 D. 多股铝铜线 8. 专责监护人临时离开时,应通知( )停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。答案:C 《变电安规:3.4.3》 A. 特种作业人员 B. 工作班全体人员 C. 被监护人员 D. 高空作业人员 9. 对难以做到与电源完全断开的检修设备,( )拆除设备与电源之间的电气连接。答案:D 《变电安规:4.2.4》 A. 必须 B. 不可 C. 禁止 D. 可以 10. 抢救过程中,要每隔数分钟对伤员呼吸和心跳是否恢复再判定一次,每次判定时间均不得超过( )。答案:B 《紧急救护法:2.6.1》 A. 30s B. 5~10s C. 15~20s D. 15s 11. 在高压设备上工作,应至少由( )进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。答案:B 《变电安规:2.4.2》 A. 三人 B. 两人 C. 四人 D. 一人 12. 工作地点中,10千伏设备带电部分与工作人员在进行工作中正常活动范围的距离小于( )m时,设备应停电。答案:C 《变电安规:4.2.1》

安规试题

安全规程考试 一、单项选择题 1、党的十七大报告指出:确保到()年实现全面建成小康社会的奋斗目标。 A. 2010 B.2015 C.2020 D.2030 2、中国特色社会主义理论体系,就是包括()在内的科学理论体系。 A. 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想 B. 邓小平理论和“三个代表”重要思想 C. 邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观等重大战略思想 D?马列主义、毛泽东思想和邓小平理论 3、十七大报告指出,改革开放以来我们取得一切成绩和进步的根本原因,归结起来就是()。 A ?开辟了中国特色社会主义道路,形成了中国特色社会主义理论体系 B. 坚持“一个中心,两个基本点”的原则绝不动摇 C. 坚持和完善社会主义市场经济体制绝不动摇 D. 高举邓小平理论伟大旗帜绝不动摇 4、我国现阶段存在多种所有制形式的根本原因是()。 A .市场经济决定的 B .物质利益的差别决定的 C.生产力状况决定的 D .劳动就业的需要决定的 5、我国外交政策的宗旨和目标是()。 A .独立自主,不结盟 B. 和平共处五项原则 C. 维护世界和平,促进共同发展 D. 加强和发展同发展中国家的团结与合作 6、我国时代精神的核心是()。 A .爱国主义 B .为人民服务 C.与时俱进 D .改革创新 7、加强党的执政能力建设,必须坚持的核心是()。 A .保持党同人民群众的血肉联系 B. 建设高素质的干部队伍 C. 改革和完善党的领导体制和工作机制 D. 加强党的基层组织和党员队伍建设 8、按照中央十七大报告,实现未来经济发展的关键是要在()。 A .加快转变经济发展方式,完善社会主义市场经济体制方面取得重大发展 B. 经济结构战略性调整方面取得进展 C. 企业自主创新能力取得重大发展 D. 提高经济整体素质和国际经济竞争力方面取得进展 9、中国共产党必须以()的精神加强自身建设。 A. 批评与自我批评 B.科学发展 C.改革创新 D.民主与法制 10、把握整体利益和局部利益,要求决策者()。 A. 考虑并满足最大多数人的利益要求,认真考虑和兼顾不同阶层、不同方面群众的利益 B. 大力发展生产力,为利益的实现奠定物质基础 C. 努力建立统一开放竞争有序的市场体系

电厂三种人安规考试题(热机附答案)

电厂三种人安规考试题(热机附答案) 电厂三种人安规考试题(热机有答案) 一、单项选择题 1、检修作业必须办理( A )。 A、工作票; B、操作票; C、工作票、操作票; D、不用办票 2、在风力超过( A ) 级时禁止露天进行焊接或气割。 A:5 B:6 C:7 D、8级 工作终结后,工作负责人持工作票会同( B )共同到现场检查验收,确认无问题时,办理终结手续。、 A、工作票签发人; B、工作许可人; C、值班员; D、 有关领导。 4、检修工作中如不能按计划期限内完工,必须由( C )办理工作延期手续。 A、工作票签发人; B、工作许可人; C、工作负责人; D、任何人。 5、工作票一般应由工作签发人填写,一式( B )份。 A、1; B、2; C、3; D、4。 6、检修工作开始前,( B )和工作负责人应共同到现场检查安全措施是否正确执行,然后工作票上签字,允许开始工作。

A、工作签发人; B、工作许可人; C、值班员; D、有关领导。 7、在工作票中“运行人员补充安全措施”一栏如无补充措施,应( A )。 A、在本栏中填写“无补充”; B、空白; C、在本栏中填写“无”; D、在本栏填写“有”。 8、对可能带电的电气设备灭火应使用( A、B、C )。 A、干式灭火器; B、二氧化碳灭火器; C、1211灭火器; D、泡沫灭火器。 9、在设备检修过程中,( C )应正确地和安全地组织工作。 A、分部领导; B、班长; C、工作负责人; D、工作许可人。 10、工作票延期手续办理( A )次,如果再延期,应重新签发工作票。 A、1; B、2; C、3; D、4。 11、不准在有( C )的管道上进行任何检修、工作。 A、水; B、蒸汽; C、压力; D、油。 12、下列哪些人员应始终在工作现场监护( B )。 A、工作许可人; B、工作负责人; C、工作票签发人; D、组长。 13、工作完工后,工作许可人在一式两份的工作票上记入终结时间,双方签名后盖上“已结束”印章,( B )。

南方电网公司安规考试复习题——安规及南网两票管理规定知识分享

南方电网公司安规考试复习题——安规及南 网“两票”管理规定 一、填空题: 1. 电力线路工作人员对安规应每年考试一次。因故间断电气工作连续三个月以上者, 必须重新温习安规,并经考试合格后,方能恢复工作。 2.近或交叉其他电力线工作的安全距离10KV为1.0 米;110KV为3.0 米;220KV为4.0 米。 3.停电检修或新架设线路如与另一回带电线路交叉或接近,以致工作时可能和另一回导线接触或接近至危险距离以内,则另一回线路也应停电并予接地。 4.全部停电或部分停电的电气设备上工作,保证安全的技术措施是:停电;验电;装设接地线;悬挂标示牌和装设遮栏。 5.心肺复苏法中支持生命的三项基本措施是畅通气道、口对口(鼻)人工呼吸、胸外按压(人工循环)。 6.带电作业包括在交流10~500kV的高压架空电力线路、变电所(发电厂)电气设备上采用等电位、中间电位和地电位方式进行的带电作业,以及低压带电作业。 7.变压器并列或解列前应检查负荷分配情况,确认解、并列后不会造成任一台变压器过负荷。 8. 停电拉闸操作必须按照断路器(开关)——负荷侧隔离开关(刀闸)——母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依次操作,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。 9. 电气设备(一次设备)的运行状态:是指连接该设备的断路器、隔离开关(熔断器、负荷开关等)均处于合闸接通位置,设备已带有标称电压__,且继电保护、自动装置及控制电源满足设备运行要求的状态。 10. 电气设备(一次设备)的冷备用状态:是指连接该设备的各侧均无安全措施,且连接该设备的各侧均有明显断开点或可判断的断开点。 11. 电气设备(一次设备)的检修状态:是指连接设备的各侧均有明显断开点或可判断的断开点,需要检修的设备已接地的状态,或该设备与系统彻底隔离,与断开点设备没有物理连接时的状态。 12. 同期合环是指通过自动化设备或仪表检测同期后自动或手动进行的合环操作。 13. 定相:是指新建、改建的线路或变电站在投运前,核对三相标志与运行系统是否一致。 14. 操作票是指进行电气操作的书面依据,包括调度指令票和变电操作票。 15. 操作任务是指根据同一个操作目的而进行的一系列相互关联、依次连续进行的电气操作过程。 16. 过负荷是指发电机、变压器及线路的电流超过额定值或规定的允许值。 17. 振荡是指电网并列运行的两部分或几部分间失去同期,电压、电流、功率、频率等参数发生大幅度有规律的摆动现象。 18. 断路器拒动是指断路器在继电保护及安全自动装置动作或在操作过程中拉合控制开关并发出指令的情况下拒绝动作。 19. 事故处理是指在发生危及人身、电网及设备安全的紧急状态或发生电网和设备事故时,为迅速解救人员、隔离故障设备、调整运行方式,以便迅速恢复正常运行的操作的过程。 20. 调度电气操作必须由两人进行,其中一人监护,一人执行。一般情况下由副值发布指令(执行),正值调度员监护。 21. 线路检修时,线路各端应合上接地开关或装设接地线。线路工作结束时,值班调度员

最新精选安规完整考题库500题(含答案)

安规通则考试题库500题[含答案] 一、单选题 1.为保证人身安全和设备安全必须采取的防护措施。措施中凡由检修人员执行的,签发工作票时应注明"( )"。 (A)留给检修 (B)检修自理 (C)另有安排 答案:B 2.事故应急抢修可不用工作票,但应使用( )。 (A)由有经验的人员进行 (B)记入操作记录薄内 (C)事故应急抢修单 答案:C 3.生产厂房应备有带盖的铁箱,以便放置擦拭材料(抹布和棉纱头等),用过的擦拭材料应另放在废棉纱箱内,( )。 (A)当班处理 (B)移做他用 (C)定期清除 答案:C 4.(),由运行.检修部门收回工作票进行检查分析,并做出合格率评价 (A)每月初 (B)每月末 (C)每季初 (D)每季末 答案:B 5.对于中断工作连续()以上人员,必须重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 (A) 1个月 (B) 2个月 (C) 3个月 (D) 6个月 答案:C

6.电气工具的电线不应( ),不能放在湿地上,过通道时必须采取架空或套管等其他保护措施,并避免载重车辆和重物压在电线上。 (A)缠绕 (B)接触热体 (C)接触油污 答案:B 7.不熟悉电气工具和用具使用方法的工作人员( )使用。 (A)应监护 (B)不准擅自 (C)应谨慎 答案:B 8.运行班长或( )签收工作票后,应在值班记录本上进行记录。 (A)主任 (B)值长 (C)领导 答案:B 9.禁止利用任何( )悬吊重物和起吊设备。 (A)脚手架 (B)栏杆 (C)管道 (D)A.B.C 答案:D 10.固定式砂轮机应安装托架。托架高度不超过砂轮轴水平中心线,与砂轮圆周的最大间隙应不大于()。 (A)1mm (B)2mm (C)3mm (D)5mm 答案:A 11.工作任务不能按批准完工期限完成时,工作负责人一般应在批准完工期限()前向运行工作许可人申明理由,办理延期手续。 (A)0.5h (B)1h (C)2h

2013年安规考试题库(热机专业部分)

华能瑞金电厂2013年热机专业安规考试题库 一、填空题: 1、观察锅炉燃烧情况时,须戴或用有色玻璃遮着眼睛。(防护眼镜) 2、横过通道的电线,应有防止被的措施。(轧断) 3、开启锅炉的看火门、检查门、灰渣门时,须缓慢小心,工作人员须站在,并看好向两旁躲避的退路。(门后) 4、发现积粉自燃时,应用喷壶或其他器具把水,熄灭着火的地方。不得用压力水管直接浇注着火的煤粉,以防煤粉飞扬引起。(喷成雾状、爆炸) 5、燃烧室及烟道内的温度在℃以上时,不准入内进行检修及清扫工作。(60) 6、在燃烧室内部工作时,应至少有人一起工作,燃烧室外应有人监护。(两) 7、煤粉仓内必须使用 V的行灯,电源线和灯头绝缘应良好,行灯不准埋入残留在煤粉仓内死角处的积粉内。(12) 8、在燃烧室内工作需加强照明时,可安设110V、220V临时性的固定电灯,禁止带电 110V、220V 的临时电灯。(移动) 9、锅炉进行1.25倍工作压力的超压试验时,在保持试验压力的时间内不准进行,应待压力降到工作压力后,才可进行检查。(任何检查) 10、只许在个负责人的指挥下进行吊大盖的工作。(1) 11、进入凝汽器内工作时,应使用 V行灯。(12) 12、沟道或井下进行工作时,地面上须有人担任监护。进入沟道或井下的工作人员须戴安全帽,使用安全带,安全带的绳子应绑在地面的物体上,并由监护人监视。(一、牢固) 13、密闭空间内氧气浓度保持在,工作人员方可进内工作。(19.5%~21%) 14、凡在容器、槽箱内进行工作的人员,应根据具体工作性质,事先学习必须注意的事项(如使用电气工具应注意事项,气体中毒、窒息的急救法等),工作人员不得少于两人,其中人在外面监护。在可能发生有害气体的情况下,则工作人员不得少于三人,其中人在外面监护。监护人应站在能看到或听到容器内工作人员的地方,以便随时进行监护,监护人同时担任其他工作.( 一、两、不准) 15、当浓酸溅到眼睛内或皮肤上时,应迅速用大量的清水冲洗,再以 %的碳酸氢钠溶液清洗。当强碱溅到眼睛内或皮肤上时,应迅速用大量的清水冲洗,再用 %的稀硼酸溶液清洗眼睛或用1%的醋酸清洗皮肤。经过上述紧急处理后,应立即送医务所急救。当浓酸溅到衣服上时,应先用水冲洗然后用2%稀碱液中和,最后再用水清洗。(0.5、2) 16、如必须在氢气管道附近进行焊接或点火的工作,应事先经过氢量测定,证实工作区域内空气中含氢量小于 %并经厂主管生产的副厂长(或总工程师)批准后方可工作。(3) 17、下时,不可露天进行焊接或切割工作。(雨、雪)

南方电网安规考试题库土建类“两种人”(变电工作票2017年2月修编))

土建类“两种人”(变电工作票)(2017年2月修编) 一、选择题 1. 若专责监护人长时间离开工作现场时,应由( C )变更专责监护人。 A.工作票签发人 B.工作许可人 C.工作负责人 D.值班负责人 2.在屋外变电所和高压室内搬动梯子、管子等长物,应(A )搬运,并与带电部分保持足够的安全距离。 A.两人放倒 B.单人竖直 C.两人竖直 D.三人竖直 3、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点(A )以内。进入上述范围的人员应穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架应戴绝缘手套。 A.4米 B.3米 C.2 米 D.2.5米 4、高压设备发生接地时,室外不得接近故障点(C )以内。进入上述范围的人员应穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架应戴绝缘手套。 A.4米 B.6米 C.8 米 D.5米 5. 在带电设备周围不应使用( A )、皮卷尺和线尺(夹有金属丝者)进行测量工作。 A.钢卷尺 B.绝缘绳 C.经纬仪D.测高仪 6、(C )必须始终在工作现场,对工作班人员的安全认真监护,及时纠正违反安全的动作。 A.工作许可人 B.工作票签发人 C.工作负责人(监护人) D.值班负责人 7、包括工作负责人在内的所有工作人员,(A )单独留在高压室内和敞开式的高压设备区。 A.不得 B.有实际工作经验的可以 C.经许可人同意可以 D.经签发人同意可以 8. 作业人员在(A )应被告知作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及应急措施。 A.作业前 B.作业后 C.作业中 D. 有问题时 9. 电压等级为10kV及以下的设备不停电时的安全距离是(A )。) A.0.70米 B.1.0米 C.1.5米 D.2.0米 10. 电压等级为110kV的设备不停电时的安全距离是( B )。 A.1.0米 B.1.5米 C.3.0米 D.5.0米 11. 电压等级为220kV的设备不停电时的安全距离是( C )。 A.1.0米 B.1.5米 C.3.0米 D.5.0米 12. 电压等级为500kV的设备不停电时的安全距离是( C )。 A.3.0米 B.4.0米 C.5.0米 D.8.0米 13. 工作间断时,工作班人员应从工作现场撤出,所有安全措施可保持不变;但复工前应派人检查,确认(D )完备后,方可开始工作。 A.接地线 B.标示牌 C.安全围拦 D.安全措施 14. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,临时用电检修电源箱应装自动空气开关、剩余电流动作保护器、接线柱或插座;专用接地铜排和端子、箱体( B)接地,接地、接零标识应清晰。 A.禁止 B.必须可靠 C.可以不 D. 在特殊情况下可以 15. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,承包商开工前,项目具体管理单位应组织承包商进行现场详细勘察,制定具有针对性的( C),明确双方各自的安全责任。 A.承包协议 B.承包合同 C.安全协议 D. 服务协议 16. 外单位在填写工作票前,应由运行单位对外单位进行书面( D ),并在《安全技术交底单》上由双方签名确认。 A.安全措施交底 B.安全组织措施 C.安全措施 D. 安全技术交

精编新版国家电网安规完整考试题库500题(含标准答案)

国家电网安规考试题库500题[含答案] 一、单选题 1.高压试验应填用()。 A.变电站(发电厂)带电作业工作票 B.变电站(发电厂)第一种工作票 C.变电站(发电厂)第二种工作票 D.变电站(发电厂)电力电缆工作票B 2.所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,应装设不低于()mm高的栏杆和不低于100mm高的护板。 A.900 B.950 C.1000 D.1050 D 3.通信系统同继电保护、安全自动装置等复用通道(包括载波、微波、光纤通道等)的检修、联动试验,需将高压设备停电或做安全措施者,应该填用变电站(发电厂) ()。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.事故紧急抢修单A 4.在经继电保护出口跳闸的发电机组热工保护、水车保护及其相关回路上工作,需将高压设备停电或做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第二种工作票 B.第一种工作票 C.带电作业工作票 D.事故紧急抢修单B 5.继电保护装置、安全自动装置、自动化监控系统在运行中改变装置原有定值时,不影响一次设备正常运行的工作,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.安全措施票B

6.对于连接电流互感器或电压互感器二次绕组并装在屏柜上的继电保护、安全自动装置上的工作,可以不停用所保护的高压设备或不需做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.工作任务单B 7.在继电保护、安全自动装置、自动化监控系统等及其二次回路,以及在通信复用通道设备上检修及试验工作,可以不停用高压设备或不需做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.带电作业工作票 C.第二种工作票 D.工作任务单C 8.二次系统上工作,监护人由技术水平较高及有经验的人担任,执行人、恢复人由 ()担任,按二次工作安全措施票的顺序进行。 A.工作负责人 B.专责监护人 C.工作许可人 D.工作班成员D 9.工作人员在现场工作过程中,凡遇到异常情况(如直流系统接地等)或断路器(开关)跳闸、阀闭锁时,不论与本身工作是否有关,应立即(),保持现状,待查明原因,确定与本工作无关时方可继续工作。 A.停止工作 B.报告运维人员 C.报告领导 D.报告调控人员A 10.工作人员在现场工作过程中,若因本身工作所引起异常情况或断路器(开关)跳闸、阀闭锁,应保留现场并立即通知(),以便及时处理。 A.工作负责人 B.工区领导 C.调控人员 D.运维人员D

《安规》考试题库(热机部分)

《安规》(热机部分) 一、单项选择题 1、汽轮机在开始检修之前,须用阀门与蒸汽母管、供热管道、抽汽系统等隔断,阀门应(B)。 A、上锁 B、挂上警告牌 C、上锁并挂上警告牌 2、只有经过分场领导批准并得到(C)的同意后,才允许在运行中的汽轮机上进行调整和检修工作。 A、分场技术员 B、运行单元长 C、值长 3、在汽轮机的调速系统上进行调整工作(例如校正调速系统连杆长度等) ,须由(C)指定的熟练人员担任,并在工作负责人亲自指导下进行。 A、安全监督部门 B、技术部门 C、分场领导 4、在汽轮机的油系统上进行调整工作(例如调整油压等) ,须由(C)指定的熟练人员担任,并在工作负责人亲自指导下进行。 A、安全监督部门 B、技术部门 C、分场领导 5、《电业安全工作规程》(热机部分)规定,进入凝汽器内工作时应使用(A)行灯。 A、12V B、24V C、36V 6、在地下维护室内,对设备进行操作、巡视、维护或检修工作不得少于(A)人。 A、2 B、3 C、3 7、在有害气体的地下维护室内工作,工作人员应(A)工作。 A、轮班倒换 B、连续进行 C、同时进行 8、工作人员进入容器、槽箱内部进行检查、清洗和检修工作,必须经过分场领导人的批准和得到(B)的许可。 A、班组技术员 B、运行单元长(班长) C、班组安全员 9、在皮带上用人工取煤样时,工作人员应扎好袖口,人要站在栏杆的外面,取样时要握紧铁锹,并(B)煤流的方向取煤。 A、顺向 B、逆向 C、顺向取过再逆向

10、每个装有药品的瓶子上均应贴上明显的标签,并(A)存放。禁止使用没有标签的药品。 A、分类 B、混合 C、分层 11、《电业安全工作规程》(热机部分)第802 条规定:挖掘石方应该(B)施工。 A、从四周向中间 B、自上而下 C、挖空底脚的方法 12、在基坑、井坑、地槽边缘堆置土方时,且堆置土方的高度不准超过(B)。 A、1 m B、1.5m C、2m 13、目前,我国电力行业执行的电业安全工作规程(热力和机械部分)是由原电力工业部在( A )年4月颁布的。 A : 1994 B :1978 C:1987 14、楼板和结构上打孔或在规定地点以外安装起重滑车或堆放重物等,必须事先经过本单位( A )的审核许可。规定放置重物及安装滑车的地点应标以明显的标记(标出界限和荷重限度)。 A:有关技术部门 B:安监部 C:总工程师 15、 C )利用任何管道悬吊重物和起重滑车。 A:一般不可以 B:特殊情况可以 C:任何情况下禁止 a)所有升降口、大小孔、洞楼梯和平台必须装设不低于( C )mm 高栏杆和不低于100mm 高的护板。 A:1000 B:1200 C:1050 16、扑救可能产生有毒气体的火灾(如电缆着火等)时,扑救人员应使用( B )。 A:防毒面具 B:正压式消防空气呼吸器 C:自救空气呼吸器17、使用砂轮研磨时应戴防护眼镜或装设防护玻璃,用砂轮磨工具时应使火星向下,( B )用砂轮的侧面研磨。 A:可以 B:禁止 C:有安全措施时可以 18、电气工具和用具应由专人保管,每( B )月须由电气试验单位进行定期检查。 A:半年 B:6个 C:使用前半个

南网最新安规考试试题

单位:姓名:得分: 一. 单选题:(每题2分,共40分) 1.组织开展安全培训,提高各级人员的安全意识和自我保护能力,真正做到( )。 A、不伤害自己,不伤害他人,不被他人伤害 B、不伤害社会,不伤害自己,不伤害他人 C、不伤害自己,不伤害他人,不伤害社会 2.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,进入进水口钢管、蜗壳、转轮室和尾水管等危险部位工作时,应有()以上,做好防滑、防坠落的措施,必要时使用安全带,有足够照明并备带手电。 A.一人 B.两人 C.三人 D.四人 3.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,操作中发生疑问,应立即(),并及时汇报,经查明问题并确认后,方可继续操作,不应擅自更改操作票。 A.恢复原状 B.停止操作 C.汇报工作负责人 4.参观人员()进入控制盘、操作站的警戒线,不得与监盘人员交谈。 A、一律不得 B、一般不得 C、征得有关人员同意可以5.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,监护操作必须由两人执行,一人操作,一人监护。操作人在操作过程中不准有任何未经()同意的操作行为。 A.值班负责人 B.工作负责人 C.监护人 6.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,工作人员不应在SF6设备()附近停留,SF6设备防爆膜应有明显标志。 A.防爆膜 B.压力表 C.操作机构 7.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,不论高压设备带电与否,值班人员不应单独移开或越过遮栏进行工作;若有必要移开遮栏时,应有()在场。 A.监护人 B.值班负责人 C.工作负责人 8.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,值班人员按照值班负责人的安排,具体实施或组织完成()的布置工作。 A.安全措施 B.技术措施 C.隔离措施 9.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,作业人员离开工作现场,工作票所列安全措施不变,可不办理工作间断,但每次复工前应( )正确完好。A.经调度许可 B.重新验电装设接地线 C.检查安全措施 10.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,电气工具的电线不应接触(),不应放在湿地上,并避免载重车辆和重物压在电线上。 A.气体 B.设备 C.热体

2017年新安规试题

变电施工分公司 2017年新安规考试卷 单位:部门(班站):姓名: 一、填空题(共10题,1分/题,满分10分) 1、电气装置安装时,禁止攀登断路器、互感器、避雷器、高压套管等设备的()。 2、对经过带电运行和试验的电容器组()后方可进行安装和试验。 3、充氮变压器、电抗器未经()排氮(其气体含氧量未达到18%及以上时),禁止作业人员入内。 4、变压器附件有缺陷需要进行焊接处理时,应制定()安全措施。 5、断路器操作时,应()高处作业人员及附近作业人员。 6、盘、柜安装时,施工区周围的孔洞应采取()的遮盖,防止人员摔伤。 7、变电站改扩建工程开工前,施工单位应编制施工区域与运行部分的物理和电气隔离方案,并经()单位会审确认。 8、验电前进行验电器自检,且应在确知的同一电压等级带电体上试验,确认验电器()后方可使用。 9、在运行或部分带电盘、柜内作业,应了解盘内带电系统的情况,并进行相应的运行区域和作业区域()。 10、二次接线及调试时所用的交直流电源,应接在经设备运维单位批准的 ()位置,作业人员不得随意接取。 二、单选题(共20题,1分/题,满分20分) 1、()攀登断路器、互感器、避雷器、高压套管等设备的绝缘套管。 A:禁止 B:允许 C:采取衬垫措施后 D:使用软底鞋可以 2、《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)》适用于公司系统()kV及以上新(扩、改)建及公司所属单位承揽的公司系统以外的电网工程。 A:10 B:35 C:110 D:330 3、劳务分包人员安全教育培训纳入()统一管理。A: 承包单位 B:监理单位 C:建设单位 D:分包单位 4、()及以上风险作业项目应发布风险预警。 A:四级 B:五级 C:二级 D:三级 5、若作业人员较多,可指定(),并单独进行安全交底。 A:作业负责人 B:专责监护人 C:作业票签发人 D:作业票审核人 6、现场的机动车辆应限速行驶,行驶速度一般不得超过()km/h。 A:5 B:10 C:15 D:20 7、进入改、扩建工程运行区域的交通通道应设置()。 A:安全标志 B:设备标志 C:安全警示线 D:安全防护设施 8、在运行的变电站手持()时不应超过本人的头顶,设备区内禁止撑伞。A:绝缘操作杆B:非绝缘物件 C:绝缘杆 D:验电器 9、进入改、扩建工程运行区域的交通通道应设置()。 A:安全标志 B:设备标志 C:安全警示线 D:安全防护设施 10、换流站直流进行低压通电试验时,试验人员应与试验带电体保持()m 以上的安全距离,试验人员不得接触阀塔屏蔽罩。 A:0.5 B:0.7 C:1 D:1.5 11、盘、柜安装应在()条件满足要求时,方可进行安装。 A:基本 B:特定 C:电气D:土建 12、运输超高、超宽、超长或重量大的物件时,应制定运输方案和()。 A、运输线路B:安全技术措施 C:应急事故预案 D:安全组织措施 13、110kV 及以上断路器、隔离开关、组合电器安装前应依据()编写施工安全技术措施。 A:技术规范 B:工作经验 C:设计图纸D:安全使用说明书 14、气瓶应至少佩戴2个()。 A:减压阀 B:绝缘垫 C:防水帽D:防振圈 15、在风力()以上及下雨、下雪时,不可露天或高处进行焊接和切割作业。如必须作业时,应采取防风、防雨雪的措施。 A:三级 B:四级C:五级 D:六级 16、高处作业的人员应()体检一次。患有不宜从事高处作业病症的人员,不得参加高处作业。 A:半年B:每年 C:两年 D:三年 17、进行变压器、电抗器内部作业时,通风和()应良好,并设专人监护。 A:安全照明 B:防潮 C:接地 D:防护设施 18、对六氟化硫断路器、组合电器进行气体回收应使用气体回收装置,作业人员应戴手套和口罩,并站在()。 A:下风口B:上风口 C:侧面 D:旁边

电力安全工作规程考试试题A(热机部分)

新《电力安全工作规程》试题 (机务检修部分) 部门:姓名:成绩: 一、填空题(共计30分,每空1分) 1、凡独立担任工作的人员,必须经过考试合格。新参加工作的人员 或调动到新的工作岗位的人员,在开始工作前必须学习规程的 (安全知识),并经过(考试)合格。对外厂来支援的工人、临时工、参加劳动的干部,在开始工作前必须向其介绍现场(安全措施)和(注意事项)。 2、生产厂房内外工作场所的井、坑、孔洞或沟道必须覆以与地面齐 平的坚固的盖板。检修工作中如需将盖板取下,须设(牢固的临时围栏)。临时打的孔、洞,施工结束后,必须(恢复原状)。 3、生产厂房内应备有(急救箱),存放消过毒的包扎材料和必需的 药品。 4、工作人员的工作服不应有可能被转动的机器(绞住)的 部分; 5、任何人进入(生产现场) (办公室、控制室、值班室和 检修班组室除外) ,必须戴安全帽。 6、机器的(转动部分)必须装有防护罩或其他防护设备(如 栅栏) ,露出的(轴端)必须设有护盖,以防绞卷衣服。 禁止在机器(设备断电隔离与转动)时从靠背轮和齿轮上取下防护罩或其他防护设备。 7、发现有人触电,应立即(切断)电源,使触电人脱离电 源,并进行急救。如在高空工作,抢救时必须注意防止(高空坠落)。 8、扑救可能产生有毒气体的火灾(如电缆着火等)时,扑救人员应使

用(正压式空气呼吸器)。 9、油管道法兰应用(导线)跨接牢固。每年雷雨季节前须认真 检查,并测量接地电阻。 10、工作人员进入容器、槽箱内部进行检查、清洗和检修工作时,应 加强通风,但严禁向内部输送(氧气)在可能发生有害气体的情况下,工作人员不得少于(3)人,其中2人在外面监护。 11、焊工应穿帆布工作服,戴工作帽,上衣(不应扎在)在 裤子里,口袋须有遮盖,脚面应有鞋罩,以免焊接时被(烧伤)。 12、储存气瓶的仓库内不准有(取暖)设备。仓库内应设架 子,使气瓶垂直立放,空的气瓶可以平放堆叠,但每一层都应垫有木制或金属制的型板,堆叠高度不准超过( 1.5 )m。13、氧气瓶应涂(天蓝)色,用(黑)色标明“氧气” 字样; 14、乙炔气瓶应涂(白)色,并用(红色)标明“乙炔”字样; 15、安全带在使用前应进行检查,并应定期(每隔(6)个月) 进行静荷重试验;试验荷重为(225)kg,试验时间为 ( 5 )min。 16、应尽可能避免靠近和(长时间)的停留在可能受到烫伤的地方。 二、判断题(共计10分,每题1分) 1、在密闭容器内,采取可靠的安全措施后,可以在监护下同时进行 电焊及气焊工作。(×) 2、焊枪熄火时,应先关氧气气门,再关乙炔门。防止氧气进入乙炔 瓶中。(×) 3、使用吊篮工作时,应将安全带固定地挂在篮内的可靠处。(×) 4、拆除脚手架作业时,应在专人指挥下,分层、按顺序进行。(√) 5、起重机的动力试验由有资质的专业机构随时进行。(×)

2015《安规》考试复习题_国网新员工

国网技术学院成都分院《安规》考试复习题 第一部分复习题 一、单选题 1、作业人员安规考试()考试一次。 A、每年 B、每两年 C、每半年 2、因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习安规,并经考试合格后,方能恢复工作。 A、2个月 B、3个月 C、4个月 3、电气设备分为高压和低压两种:低压电气设备是指电压等级在()以下者 A、1000V B、380V C、500V 4、经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备(),存放急救用品,并应指派专人经常检查、补充或更换。 A、急救箱 B、工具箱 C、安全工器具 5、在高压设备上工作,应至少由()人进行。 A、1 B、3 C、2 6、在变、配电站(开关站)的带电区域内或临近带电线路处,禁止使用()。 A、木梯子 B、金属梯子 C、竹梯子 7、工作人员工作中正常活动范围与10kV设备带电部分的安全距离是()m。 A、0.7 B、0.35 C、0.95 8、电压等级为10kV的设备不停电时的安全距离() m。 A、0.95 B、0.7 C、0.35 9、一个工作负责人()同时执行多张工作票。 A、不能 B、可以 C、不宜 10、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过()m时,应使用安全带,或采取其他可靠的安全措施。 A、1.5 B、1.0 C、2.0 11、安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件上,或专为挂安全带用的钢丝绳上,并应采用( )的方式。 A、低挂高用 B、高挂低用 12、凡参加高处作业的人员,应()年进行一次体检。 A、每半年 B、每年 C、每两年 D、每三年 13、手持行灯电压不准超过()。 A、12V B、24V C、36V 14、当发现配电箱、电表箱箱体带电时,应断开()电源将其停电,查明带电原因,并作相应处理。 A、上一级 B、下一级 15、电能表与电流互感器、电压互感器配合安装时,应有防止电流互感器二次()和电压互感器二次()的安 全措施。( ) A、开路、开路 B、短路、开路 C、开路、短路 16、按口头或电话命令执行的工作有:() A、在运行中的配电设备上的工作 B、事故应急抢修的工作 C、进户计量装置上的低压带电工作 17、所派工作负责人和工作班人员是否适当和充足是()的安全责任之一。 A、工作负责人 B、工作许可人 C、工作票签发人 18、凡在离地面(坠落高度基准面)()及以上的地点进行的工作,都应视为做高处作业。 A、1.5m B、2m C、2.5m 19、第一、二种工作票只能延期() A、一次 B、二次 C、三次 20、在工作期间,工作票应始终保留在()手中。 A、工作班成员 B、工作负责人 C、工作票签发人 21、下列哪条不是工作班成员的安全责任:( ) A、督促、监护工作班成员遵守本规程 B、熟悉工作内容、工作流程 C、正确使用施工器具、安全工器具和劳动防护用品。 22、所有电气设备的金属外壳均应有良好的()。 A、保护装置 B、接地装置 23、电气工具使用时应按有关规定接好()和接地线,使用中发生故障,应立即修复。 A、开关 B、电源 C、漏电保护器 24、电气工具和用具应由专人保管,每()应由电气试验单位进行定期检查。 A、一年 B、4个月 C、6个月

南网安规考试题库,配电类工作班成员

配电类工作班成员 一、单选题(100题) 1.高处作业指凡在坠落高度基准面( B )及以上,有可能坠落的高处进行的作业。 A.1、5m B.2m C.2、5m D 、3 m 2.低[电]压就是指( C )及以下电压等级。 A.10kV B.20kV C.1kV D、110kV 3.高[电]压就是指( C )及以上电压等级。 A.10kV B.20kV C.1Kv D、110kV 4.发现有违反《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》的行为,应( C ),经纠正后方可恢复工作。 A.立即汇报 B.立即拍照 C.立即制止D、汇报后拍照 5.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,所有电气设备的地电位金属外壳均应有良好的( D )装置。 A.绝缘 B.保护 C. 安全D、接地 6.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,在机器设备断电隔离之前或在机器转动时,( B )从靠背轮与齿轮上取下防护罩或其她防护设备。 A.可以 B.禁止 C.必须D、在特殊情况下可以 7.工作班人员发现现场安全措施不适应工作时,应( B )。 A.继续工作 B.及时提出异议 C.工作后提出疑问D、以上三种都可以 8.公司系统内部作业人员及其直接管理人员间断现场工作连续( C )以上者,应重新学习本规程并考试合格后方能参加工作。 A.3个月 B.1个月 C.6个月D、5个月 9.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,作业人员经县级或二级甲等及以上医疗机构鉴定,无职业禁忌的病症,至少每两年进行一次体检,高处作业人员应( A )进行一次体检。 A.每一年 B.每两年 C.每三年D、每四年 10.作业人员在( C )应被告知作业现场与工作岗位存在的危险因素、防范措施及应急措施。 A.作业后 B.作业时 C.作业前D、作业中 11.特种作业人员应按照国家有关规定经专门的安全作业培训,并经相关管理机构考核合格,取得法定1( B ),方可从事相应的特种作业 A.专业技能人员证书 B.特种作业人员证书 C.毕业证书D、结业证书 12、厂站内作业时,工作票中的任何工作人员应在( B )的情况下,方可进入高压室、阀厅内与室外高压设备区内。 A.有人许可 B.有人监护 C.办理工作票D、办理操作票13、对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时,先验______、后验______,先验______、后验______。( A ) A. 低压;高压;下层;上层 B. 低压;高压;上层;下层 C. 高压;低压;上层;下层D、高压;低压;下层;上层 14、在杆塔上作业转位时,( A )安全带保护。 A. 不得失去 B. 可以不用 C. 必要时使用D、视情况使用 15、在厂站、高压配电线路与低压配电网装拆接地线时,应戴( D )。 A.棉质手套 B.胶手套 C.皮手套D、绝缘手套 16、施工用电设施的熔丝规格应按用电设备(C )选用,且不得用其它金属线代替。 A. 生产厂家 B. 价格 C. 容量D、以上做法均可 17、以下关于接地的说法,正确的就是( B )。 A.可以采用缠绕的方法进行接地或短路 B.接地线应使用专用的线夹固定在导体上 C.接地线应使用专用的线夹搭接在导体上D、以上做法均可 18、触电伤员脱离电源后如神志清醒者,应使其(A )。 A. 就地平躺 B. 就地斜坐 C. 慢慢走动D、参与工作 19、已经立起的电杆,只有在( C )后,方可撤去叉杆及拉绳 A. 对电杆编号 B. 校正垂直度 C. 杆基回土夯实完全牢固D、人员撤离 20、杆塔临时拉线( C )采用树木、石头等作为受力桩。 A. 可以 B. 不宜 C. 禁止D、视情况 21、攀登杆塔前,应检查( A )与拉线就是否牢固。 A.杆根、基础 B.塔材腐蚀 C.警示牌D、相序牌 22、杆塔上有人工作时,( A )调整或拆除拉线。 A.禁止或不准 B.可以 C.随意D、特殊情况下可以 23、发生人身触电事故时,为解救触电人,可以( A ) A.不经许可,立即断开有关设备的电源,但事后应及时报告设备有关单位 B.不经许可,立即断开有关设备的电源,事后无须报告设备有关单位 C.经许可后,再断开有关设备的电源,事后应及时报告设备有关单位 D、经许可后,再断开有关设备的电源,事后无须报告设备有关单位 24、工作人员进入SF6电气设备室及其电缆层(隧道)前,必须先通风( C ),并用检漏仪检测SF6气体含量合格。 A.5min B.10min C.15min D、30min 25、登杆塔、台架作业时,应核对线路名称、( B )及位置。 A.人数 B.杆塔号 C.地形D、时间 26、上树砍剪树木时,应使用( B )。

相关文档