摘要:

本系统采用温度传感器RMF51-583、LM324放大器和报警系统为核心进行设计,实现浴室水温控制,并当水温达到预警温度进行报警。本系统由温度传感器RMF51-583进行水温监测,通过调节电阻可以调节水温控制范围。并且能进行水温范围测量,显示其大致温度。当水温不超出预警温度时加热,超出预警温度时报警,从而达到浴室水温控制要求。

具体方案设计:

1 、设计任务和要求:

设计任务:设计一个浴室水温控制报警系统。该系统能够将水温控制在一个合适的范围内,可以通过手动实现对水温范围的改变,并且超出某一温度值时自动报警。

设计要求:

1)要求系统能够通过对两根电阻丝实现对水温的控制。假设水温范围是T1~T2(T!T2时,两根电阻丝都不通电,并且报警。

2)要求系统能大致显示水温温度。

3)要求电路在T1、T2温度点不能出现跳闸现象,即电阻丝不能进行短时间内反复在通电和不通电的状态之间转换。

4)要求电路能够显示出电阻丝的通电与否。

5)要求能够手动调节水温控制的范围。

6)要求画出系统框图与设计电路图,并写出详细的设计过程。

2 、系统组成框图

水温控制电路的总体框图如图(1)所示,它是由水温监测电路、水温范围测量电路、电阻丝开关电路、工作指示电路、水温显示电路、报警电路和电源电路七部分构成的。

较器特性避免跳闸现象。电阻丝开关电路的功能是利用发光二极管将电阻丝通电与否显示出来。水温显示电路是利用电流表改装的表头显示水温监测到的温度。报警电路是当水温达到一定程度时报警。电源电路的功能是为上述所有电路提供直流电源。

3、主要单元电路设计

(1)水温监测、显示及范围测量电路

如图2.1中左边虚线的左端电路电路所示,水温监测电路由可变电阻R9和电阻型温度传感器(RNF51-583)构成。电阻型温度传感器是最典型也是最简单的一种传感器,它的工作原理是通过阻抗的变化来表示温度的变化,同时将温度信号转化为电信号Vs,即Vs代表了实际水温T。本电路采用的电阻型温度传感器型号为RMF51-583,是一种正温度系数的电阻型温度传感器,即传感器的阻抗随温度的增加而增加。可变电阻R9的作用是通过调节可变电阻的阻值,就可以调节Vs的范围,亦是可以调节水温控制的范围。

水温显示电路如图2.1两虚线之间的电路所示,它是由一个废弃的电流表改装而成,它通过所串联的可变电阻R9和温度传感器RMF51-583的阻值发生变化而改变对应的温度。

水温范围测量电路即图中右端虚线的右边电路所示,它由两部分组成:第一部分是由R1、R2和稳压管D1、D2构成的参考电压产生电路;第二部分是由迟滞比较器构成的水温范围测量电路。

参考电源产生电路的功能是产生两个稳定的电压,这两个稳定的电压代表水温范围的上限值T2和下限值T1。由于参考电源产生电路输出端接入比较器的输入,为了防止出现输出电流导致参考电源不稳定的情况,电路采用电阻和稳压管相结合的方式构成。其中稳压管的稳定电压均为+8V,而输出Vref1=+8V,Vref2=+4V。

水温范围测量电路的功能有两个:第一是确定实际水温和水温控制范围的大小关系;第二是防止出现跳闸现象。

首先,Vref1和Vref2分别输入运算放大器的同向输入端,而Vs则同时输入到这两个

运算放大器的反向输入端。这样,当Vs〈Vp2时,V1和V2输出都为高电平;当Vp2〈Vs 〈Vp1时,V1输出为高电平,V2输出低电平;当Vs〉Vp1时,V1和V2输出都为低电平(Vp表示运算放大器的同相输入端)。由于Vs 、Vref1和Vref2分别代表T、T2和T1,实际水温和水温控制范围的大小关系就确定了。

其次,本电路通过迟滞比较器代替单门限比较器来防止跳闸现象的出现。迟滞比较器U1的特性表达式为

V1t+=Vp1=R5*Vref1/(R3+R5)+R3*V1/(R3+R5)=(7.3+1.1)V=8.4V (1.1)V1t-=Vp2=R5*Vref1/(R3+R5)+0=7.3V (1.2)由式(1.1)和式(1.2)可得到回差范围△Vt=V1t+—V1t-=8.4V-7.3V=1.1V,即V1从高电平转换为低电平和从低电平转换为高电平的分界点电压值有了1.1V的差别,从而就可以防止跳闸现象的出现。同理,迟滞比较器U2的特性表达式为

V2t+=Vp2=R5*Vref2/(R7+R8)+R7*V2/(R7+R8)=(3.6+1.1)V=4.7V (1.3)V2t-=Vp2=R8*Vref2/(R7+R8)+0=3.6V (1.4)由式(1.3)和式(1.4)可求得迟滞比较器U2的U2t+—U2t-之差(4.7V-3.6V)同样具有1.1V的回差范围。

(2)电阻丝开关电路和工作指示电路

如图2.2中虚线左侧电路所示,电阻丝开关电路是由三极管和继电器电路构成的。电路的输入即图2.1电路的输出,即当T〈Tp2时,U1和U2输出都为高电平;当T1〈T〈T2时,V1输出为高电平,V2输出为低电平;当T〉T2时,输出都为低电平。

由于电阻丝的功能是加热,即电阻丝中通过的是大电流,产生大功率,致使直流电源无法提供大电流和大功率,因此电阻丝需要交流供电,这样一来,电路中的开关必须采用继电器电路。而一般运算放大器的输出电流放大电路无法驱动继电器,因此需要加入电流放大电路。由三极管电路构成的电流放大电路是一种比较典型的简单电路。其中R1和R2为限流电阻,

防止输入电流过大烧毁三极管,但经调试此时接通时发光二极管一直会亮,因此R12、R13阻值不能过大。本试验可以选择47欧的阻值,又由于此时R10、R11的限流降压不够大,发光二极管还是会亮,因此再分别接入一个二极管把压降减小0.7V时发光二极管不在工作范围内可以不亮,达到设计要求。三极管接为共集电极电路,当输入电压为高电平时,三极管导通饱和,可以将接入电压放大?倍;当输入电压为低电平时,三极管截止,无电流通过。继电器连接三极管的发射极,当有电流驱动时,开关吸合,对应的电阻丝通电,当无电流驱动时开关断开,对应的电阻丝不通电,同时在继电器两端并联一个二极管进行保护。

工作指示电路如图2.2中虚线右方电路所示,通过发光二极管亮灭来表示电阻丝是否通电,同时由于继电器的驱动电流过大,需要加入限流电阻。

(3)报警电路

报警电路如图2.3所示电路,主要由LM324比较器、555定时器和扬声器组成。当V2输出低电平时报警,预示水温达到控制要求了。

(4)电源电路

电源电路的设计可以采用两种方法来实现:第一种方法是采用电池供电,需要注意的是选择合适的指标参数与电路相匹配,但由于电池可能不耐用,对所供电源不能满足12V 要求,所以一般采用第二种方法。第二种方法采用如图2.4所示电路,直接从电网供电,通过变压器电路、整流电路、滤波电路和稳压电路将电网中的220V交流电转换成+12V直流电压。电路中变压器采用常规的铁心变压器,整流电路采用二极管桥式整流电路,C1、C2、C3 和C4完成滤波功能,稳压电路采用三端稳压集成电路来实现。

4、系统原理图

水温控制报警系统的总电路图如图2.5所式。它是由水温监测电路、水温范围测量电路、

电阻丝开关电路、工作指示电路、水温显示电路、报警电路和电源电路七部分构成的。总电路图中需要注意的是各个单元电路之间的连接一定要准确,同时各部分的布局要合理。

5、元器件清单

热水供应自动控制系统的实现

热水供应自动控制系统的实现 【摘要】本文阐述了如何解决企业集中热水供应中的问题,热水供应自动控制系统的功能、组成结构、重点说明了系统使用单片机控制系统的控制设置及软件编写流程,为企业提供必要的技术服务。 【关键词】热水供应系统;温度;控制 企业集中热水供应是降低成本、减少污染的有效方法,长期以来为人们提供了良好的服务。但在整体热水供应系统中仍然是人工控制各环节,不仅增加工人的劳动强度,同时对控制各环节的准确度也不高。利用单片机实现热水供应的自动控制,可以实现降低工人劳动强度、提高人身安全系数、提高控制准确度、提高劳动效率,大幅度提高经济效益等目的。 一、系统组成与功能概述 热水供应系统的结构如图1所示。该系统有由三部分组成:控制部分、加热部分和用水计量部分。控制部分由相关控制开关、液晶显示器、数码管显示器和相关指示灯等部分组成,其主要功能有:控制炉内水加热的开始、暂停或继续,预设热水温度、指示热水温度和炉内水量等信息。加热部分由燃炉、加热炉、水量检测、温度检测、燃料以及运送等部分组成,其主要功能有:在控制部分指挥下把燃料运到燃炉内,同时将水温、水量等信息传递给控制部分。用水计量部分的主要器件是各出水管的水表,计量每个出水口的用水量,并通过转换查询到每个用户对应的水费。 二、自动控制系统说明 系统使用单片机控制系统进行控制,具体要求如下: 1.数码管显示 使用8位数码管显示器,各位的显示内容与现实位置对应关系见表1。 2.液晶显示 使用128*64液晶显示模块,显示各水表的计量信息。 3.按键功能 设置7个按键从左到右分别设置为“开始”键、“停止”键、“暂停/继续”键、“确认”键、“水量/水费”键、温度设置“+”键和温度设置“-”键。 4.功能指示灯

水温自动控制系统实验报告汇总

水温控制系统(B题) 摘要 在能源日益紧张的今天,电热水器,饮水机和电饭煲之类的家用电器在保温时,由于其简单的温控系统,利用温敏电阻来实现温控,因而会造成很大的能源浪费。但是利用AT89C51 单片机为核心,配合温度传感器,信号处理电路,显示电路,输出控制电路,故障报警电路等组成的控制系统却能解决这个问题。单片机可将温度传感器检测到的水温模拟量转换成数字量,并显示于1602显示器上。该系统具有灵活性强,易于操作,可靠性高等优点,将会有更广阔的开发前景。 水温控制系统概述 能源问题已经是当前最为热门的话题,离开能源的日子,世界将失去一切颜色,人们将寸步难行,我们知道虽然电能是可再生能源,但是在今天还是有很多的电能是依靠火力,核电等一系列不可再生的自然资源所产生,一旦这些自然资源耗尽,我们将面临电能资源的巨大的缺口,因而本设计从开源节流的角度出发,节省电能,保护环境。 一、设计任务 设计并制作一个水温自动控制系统,控制对象为 1 升净水,容器为搪瓷器皿。水温可以在一定范围内由人工设定,并能在环境温度降低时实现自动控制,以保持设定的温度基本不变。 二、要求 1、基本要求 (1)温度设定范围为:40~90℃,最小区分度为1℃,标定温度≤1℃。 (2)环境温度降低时温度控制的静态误差≤1℃。 (3)能显示水的实际温度。 第2页,共11页

2、发挥部分 (1)采用适当的控制方法,当设定温度突变(由40℃提高到60℃)时,减小系统的调节时间和超调量。 (2)温度控制的静态误差≤0.2℃。 (3)在设定温度发生突变时,自动打印水温随时间变化的曲线。 (4)其他。 一系统方案选择 1.1 温度传感器的选取 目前市场上温度传感器较多,主要有以下几种方案: 方案一:选用铂电阻温度传感器。此类温度传感器线性度、稳定性等方面性能都很好,但其成本较高。 方案二:采用热敏电阻。选用此类元器件有价格便宜的优点,但由于热敏电阻的非线性特性会影响系统的精度。 方案三:采用DS18B20温度传感器。DS18B20是DALLAS公司生产的一线式数字温度传感器,具有3引脚TO-92小体积封装形式;温度测量范围为-55℃~+125℃,可编程为9位~12位A/D转换精度,测温分辨率可达0.0625℃,被测温度用符号扩展的16位数字量方式串行输出远端引入。此器件具有体积小、质量轻、线形度好、性能稳定等优点其各方面特性都满足此系统的设计要求。 比较以上三种方案,方案三具有明显的优点,因此选用方案三。 1.2温度显示模块 方案一:采用8个LED八段数码管分别显示温度的十位、个位和小数位。数码管具有低能耗,低损耗、寿命长、耐老化、对外界环境要求低。但LED八度数码管引脚排列不规则,动态显示时要加驱动电路,硬件电路复杂。 方案二:采用带有字库的12864液晶显示屏。12864液晶显示屏具有低功耗,轻薄短小无辐射危险,平面显示及影像稳定、不闪烁、可视面积大、画面

太阳能热水器水位水温传感器

Tags:太阳能热水器水位水温传感器 太阳能热水器水位水温传感器 2011-09-06 中国太阳能网我要评论 对于太阳能热水器,控制系统是十分重要的,在我们所遇到的太阳能热水器故障中,90%以上是由于控制系统的故障引起的。 对于太阳能热水器,控制系统是十分重要的,在我们所遇到的太阳能热水器故障中,90%以上是由于控制系统的故障引起的,其中由于水位水温传感器引起的故障率又占50%,所以深入地了解控制系统的作用,了解控制部件的原理,是掌握太阳能热水器安装和维修所必须的。说实在话,太阳能控制器目前完全过关的可以说没有,为此,笔者只能根据自己在长期实践中认为比较好的西子牌自尊太阳能控制仪为基本元件来解说这一章的内容。当然,市面上还有许多太阳能控制仪,质量也可能不错,无法一一介绍。可以负责地说,你只要掌握了本书介绍的控制仪和系统,已经可以解决绝大部分太阳能的问题了。 第一节水位水温传感器 目前探测水位的方法很多,但最常用的是导电式方法和浮子式方法,这两种方法也是太阳能热水器中使用面最广的探测方法,所以本书将专门介绍这两种探测法。(常用的太阳能的水位水温传感器如图7-1-1,图7-1-2所示)

图7-1-1导电式传感器图7-1-2浮子式传感器 太阳能热水器的水位水温传感器是太阳能的眼睛,它将太阳能大部分的信息传给控制仪,控制仪通过对这些信息的处理来管理太阳能热水器,同时将热水器的运行情况告诉用户,让用户合理正确的利用太阳能。传感器是太阳能热水器的重要部件,也是故障经常发生的地方,在太阳能普及的初期,太阳能90%以上的故障来自传感器。随着人们不断总结、改进,太阳能传感器的质量不断提高,传感期的寿命也逐步达到1年以上。 一、太阳能水位的控制原理 1、导电式探测原理 导电式水位传感器的原理就是利用水的导电性来探测水面的高度,如图7-1-3,在图中的水位情况下,0极(公共极)与1、2、3是导通的,与4是不导通的,因此控制系统就可以判断水面在3、4之间。

基于三菱PLC的太阳能热水器自动控制系统的设计说明

基于PLC的太阳能热水器自动控制系统的设计 摘要 本课题研究了可编程控制器(PLC)在太阳能热水器自动控制系统中的应用。重点研究了系统的硬件构成及系统软件的设计过程。指出了 PLC 设计的关键主要是能满足基本控制功能, 并考虑维护的方便性、系统可扩展性等。在本文中经研究确定出了系统的各个工序,绘制了系统的工艺流程图;进行了系统的I/O分配和PLC的选型;根据系统设计要求设计绘制了系统的控制梯形图;绘制出了控制系统电气原理图和接线图等。 通过用PLC对太阳能热水器自动控制系统的改造,大大减少了系统对其它元器件的使用,使系统接线简单、检修维护方便快捷、可靠性提高,增进了系统的先进性。 关键词: PLC;太阳能;自动控制系统;热水器

Design of Solar Water Heater Automatic Control System Based on PLC Abstract Application of PLC in solar water heater automatic control system is researched in this paper. The content of this paper on the process of system hardware constitution and the system software design is emphasized . And the key of PLC design that is to satisfy the basic control function is pointed out , meanwhile maintenance convenience and system extension are also considerated. The content of this paper is divided into four parts. In the first part, the procedure of the system is established, and then the treatment flow chart is drawed out; In the second part, The address of I/O is resigned .and the suitable PLC type is choosed. The third part, the control ladder diagram is designed according to the requirement; In the end, the electrical principle diagram and the interconnection diagram are drawn. Through the design of the solar water heater automatic control system, the components that is used in the solar water heater automatic control system are decreased. The performance of the system is lifted, and it has the feature such as simply interconnection, rapid and easy fault detecting and maintenance, and high reliability. In a word, the system becomes more advanced because of my design. Keywords: PLC; solar; automatic control system; water heater

51单片机水温水位控制系统(DOC)

摘要 本温度设计采用现常见的89C51单片机,配以DS18B20数字温度传感器,该温度传感器可自行设置温度上下限。单片机将检测到的温度信号与输入的温度上、下限进行比较,由此作出判断是否启动继电器以开启设备。系统包括单片机模块、温度检测模块、水位检测模块和驱动电路设计四个部分。文中对每个部分功能、实现过程作了详细介绍。 关键词: DS18B20数字温度传感器 89C51 水温水位

目录 一.概述 (3) 1.1课题研究的目的及意义 (3) 1.2技术指标 (3) 二.总体设计方案 (3) 三.详细设计方案 (3) 1.1温度检测系统 (3) 1.2水位检测系统 (5) 四.元件说明 (6) 1.1 工作原理 (6) 1.2单片机的选择 (6) 1.3温度传感器 (8) 1.4水位传感器 (11) 1.5 显示元件 (11) 五.硬件模块设计 (12) 1.1单片机模块设计 (12) 1.2温度检测模块 (13) 1.3水位检测模块 (14) 1.4 控制模块 (15) 1.5 驱动电路设计 (15) 六.软件设计 (16) 1.2 温度检测系统 (17) 1.3 水位检测系统 (18) 1.4 DS18B20主程序............................................ 错误!未定义书签。七.结论 (18) 八.参考文献 (18) 附录 (18) 单片机与显示器件连接图 (18) 系统软件源代码 (18)

一.概述 1.1课题研究的目的及意义 目前市场上太阳能热水器的控制系统大多存在功能单一、操作复杂、控制不方便登问题,很多控制器只具有温度和水位显示功能,不具有温度控制功能。即使热水器具有辅助加热功能,也可能由于加热时间不能控制而产生过烧,从而浪费电能。鉴于此,我以89C51单片机为检测控制核心,采用数码管显示温度,设计了一种太阳能热水器微控制器,实现了温度和水位参数的实时显示,具有温度设定、水位控制功能。 1.2技术指标 设计并制作一个基于单片机的温度控制系统,能够对炉温进行控制。炉温可以在一定范围内由人工设定,并能在炉温变化时实现自动控制。若测量值高于温度设定范围,由单片机发出控制信号,经过驱动电路使加热器停止工作。当温度低于设定值时,单片机发出一个控制信号,启动加热器。通过继电器的反复开启和关闭,使炉温保持在设定的温度范围内。 ⑴温度设定范围为0~99℃,最小区分度为1℃,温度控制的误差≤1℃ ⑵能够用数码管精确显示当前实际温度值 ⑶按键控制:设置键、加一键、减一键 二.总体设计方案 以89C51为主控制芯片,温度采集采用DS18B20温度传感器,通过外围电路来采集水位,用四位数码管显示当前的水温,用LED灯指示水位,并且通过键盘来输入所需控制的水温。并且当水温水位超于限制时启动报警系统。如图2.1总体设计方案图所示。 图2.1 总体设计方案图 三.详细设计方案 3.1 总体结构设计 方案一:测温电路的设计,可以使用DS18B20温度传感器利用其感温效应,在将随被测温度变化的电压或电流采集后,把采样得到的模拟信号送入ADC0809进行A/D转换读入单片机进行A/D转换后,通过串行口输入,就可以用单片机进

水温自动控制系统设计

水温自动控制系统设计 摘要 水温自动控制系统在工业及日常生活中应用广泛,在生产中发挥着重要作用。实现水温控制的方法很多,如单片机控制、PLC控制等等。而其中用单片机控制实现的水温控制系统,具有可靠性高、价格低、简单易实现等多种优点。单片机用于工业控制是近年来发展非常迅速的领域,现在许多自动化的生产车间里,都是靠单片机来实现的。 温度是工业控制对象主要被控参数之一,在温度控制中,由于受到温度被控对象特性(如惯性大、滞后大、非线性等)的影响,使得控制性能很难提高,有些工艺过程其温度控制的好坏直接影响着产品的质量,因此设计一种较为理想的温度控制系统是非常有价值的。 为了实现高精度的水温测量和控制,本文介绍了一种以Atmel公司的低功耗高性能CMOS 8位单片机为核心,以PID算法控制以及PID参数整定相结合的方法来实现的水温控制系统,其硬件电路包括温度采集、温度控制、温度显示、键盘输入以及RS232接口等电路。该系统可实现对温度的测量,并能根据设定值对温度进行调节,实现控温的目的。 关键词:AT89S52;温度控制;PT1000;PID

Design of Temperature Automatic Control System ABSTRACT The temperature is one of the mainly charged parameters which are industrial control targets. It is difficult to enhance the control performance due to the characteristics of the temperature charged object. Such as inertia, hysteresis and non-linear, etc…Its temperature control process will have a direct impact on the quality of the product in some technological process. Therefore it is absolute valuable to design a ideal temperature control system. In order to realize the high accuracy survey and control of water temperature. Systematic core is AT89S52, which is a low-power loss, high-performance 8-bit MCU of Atmel Company. The system unifies PID control algorithm and PID parameter tuning to control the water temperature. Its hardware circuit also includes temperature gathering, temperature control and temperature display, keyboard input and RS232 interfaces. The system can realize to survey the water temperature, and it can adjust the temperature according to the setting value. Keywords:AT89S52; temperature control; PT1000; PID

一种简单实用的水位自动控制系统设计

一种简单实用的水位自动控制系统设计 发表时间:2010-03-10T16:21:22.827Z 来源:《中小企业管理与科技》2010年2月上旬刊供稿作者:周玲钟义广[导读] 近年来对城市供水提出了更高的要求,水塔水位控制自动化系统被不断地改造,以适应社会的发展和人民生活水平的提高周玲钟义广(广西机电职业技术学院) 摘要:本文介绍一种简单实用的水箱水位自动控制系统的基本组成及工作原理,通过对该系统组装测试,达到预期效果,正式应用于乡镇供水系统中。实践证明,该水位控制系统设计方案合理,运行效果好,具有低成本、高使用价值的优点。关键词:水位自动控制系统 0 引言 近年来对城市供水提出了更高的要求,水塔水位控制自动化系统被不断地改造,以适应社会的发展和人民生活水平的提高,满足及时、准确、安全和保证充足供水。目前水位自动控制系统有很多成熟的产品,控制手段主要有单片机监控、比较电路监控、利用PLC和传感器构成水塔水位恒定的控制系统等,运行可靠,可实现远程监控和无人值守。在许多偏远地区,特别是居住相对分散的农村地区,供水问题也待解决。如果仍然沿用人工方式,劳动强度大,工作效率低,安全性难以保障。本文针对乡镇和偏远农村家庭供水的特点,设计一款简单实用、符合要求的水位自动控制系统。 1 水箱水位自动控制系统的组成 针对偏远农村分散居住,取水不方便(包括从水井取水)的特点,考虑到农民生活消费水平不高,设计的供水系统必须是既方便农民的生活,又经济实惠等特点的水箱水位自动控制系统。水箱水位自动控制系统的组成。 由图中可知,水位自动控制系统电路主要由主电路和控制电路两大部分组成。主电路是一台抽水水泵,由220V交流电源电压供电。控制电路由包括整流、滤波、稳压电路、感应电路及限流限压电路组成。 2 水箱水位自动控制系统的设备 水位自动控制系统的设备只需选用价格低廉、安全可靠的设备。 由设备表可知,所有的设备都是简单而常用的小型设备,价格低廉,控制和维护简单易于掌握,对远离城市的偏远地区非常适用。传统的水位控制系统通常使用传感器进行上、下限控制,以保证水位在上、下限之间。此设计中只用三根导线来代替传感器放置在上、下限水位之间,利用水的导电特性完成上、下限水位的自动控制,节省了购买传感器的费用,也不必考虑传感器的故障,进一步降低成本,提高系统的可靠性。 常见的生活用水供应系统工作形式是由外来补充水源(一次水源)向一个高位水塔和一个低位水池补水,再由高位水塔和低位水池(二次水源)向各用户供水。此设计主要考虑针对家庭供水系统(或者某些单独取用水之处),因此只需用(储)水箱而非水塔供水。系统供水是由水箱直接供应,不用考虑由位置高度所形成的压力来进行供水,不用气压供水,不必在屋顶上设置水箱,也不用单独建筑水塔,仅在厨房或需用水的地方放置一足够大的(储)水箱即可满足供水要求。 3 水箱水位自动控制系统的控制原理 该水箱水位自动控制系统结构简单,控制原理如下:系统上电后,交流电源经整流、滤波、稳压后,由电位器调节获得12V直流工作电压。当水箱水位低于下限时,接触器线圈失电,其常闭触头使水泵接通工作,抽水到水箱中;当水位上升到上限时,接触器线圈得电,常闭触头断开,常开触头闭合,水泵停止抽水。 V1、V2用来保护LM317输出端电压为安全电压,使其免受短路电流的影响;V3用来保护三极管,同时避免触电事故的发生。水位的上、下限可通过调整三根导线的位置设定。 4 测试应用 该设计经安装调试,结合实验室给排水系统进行测试,效果良好。正式应用于某乡镇几个家庭的日常用水装置中已将近两年,至今未发生故障。该系统在运行期间稳定性高,完全符合预先规定的标准,只需将控制电路稳压输出调整在10V-12V之间,可投入使用。可用交流变压器供电,也可以用直流供电。 5 结束语 设计的水箱水位控制系统因价格便宜,结构简单,使用方便,不易发生故障,可用于要求不高的给排水系统中,特别适用于城镇及偏远山区取水装置。 参考文献: [1]布挺,王帆.基于西门子PLC的水塔水位自动控制系统[J].科技信息,2009年第12期. [2]曹琦.一种节能的变压变频供水系统[J].变频器世界,2006(7):133-137. [3]朱晓青主编.过程检测控制技术与应用.北京,冶金工业出版社,2002年.

水温自动控制系统

《电子技术综合设计》 设计报告 设计题目:水温自动控制系统 组长姓名:学号: 专业与班级:工业自动化14-16班 姓名:学号: 专业与班级:工业自动化14-16班 姓名:学号: 专业与班级:工业自动化14-16班 时间: 2016~ 2017学年第(1)学期 指导教师:陈烨成绩:评阅日期:

一、课题任务 设计并制作一个水温自动控制系统,对1.5L净水进行加。水温保持在一定范围内且由人工设定。 细节要求如下: 1.温度设定范围为40℃~90℃,最小分辨率为0.1℃,误差≤1℃。 2.可通过LCD显示屏显示温度目标值与实时温度。 3.可以通过键盘调整目标温度的数值。 二、方案比较 1.系统模块设计 为完成任务目标,可以将系统分为如下几个部分:5V直流电供电模块、测温模块、80C52单片机控制系统、键盘控制电路、温度显示模块、继电器控制模块、强电加热电路。通过各模块之间的相互配合,可以完成水温检测、液晶显示、目标值设置、水温控制等功能。 系统方框图如下:

2.5V直流电供电模块 方案一:直接用GP品牌的9v电池,然后接通过三端稳压芯片7805稳压成5伏直流电源提供给单片机系统使用,接两个5伏电源的滤波电容后输出。 方案二:通过变压器,将220v的市电转换成9v左右的交流电,变压器输出端的9V电压经桥式整流并电容滤波。要得到一个比较稳定的5v电压,在这里接一个三端稳压器的元件7805。 由于需要给继电器提供稳定的5V电压,而方案一中导致电池的过度损耗,无法稳定带动继电器持续工作,所以我们选用能够提供更加稳定5v电 源的方案二。 3.测温模块 经查阅资料,IC式感温器在市场上应用比较广泛的有以下几种: AD590:电流输出型的测温组件,温度每升高1 摄氏度,电流增加1μA,温度测量范围在-55℃~150℃之间。其所采集到的数据需经A/D 转换,才 能得到实际的温度值。 DS18B20:内含AD转换器,所以除了测量温度外,它还可以把温度值以数字的方式(9 B i t ) 送出,因此线路连接十分简单,它无需其他外加电路,直接输出数字量,可直接与单片机通信,读取测温数据。它能够达到0.5℃ 的固有分辨率,使用读取温度暂存寄存器的方法还能达到0.0625℃以上精度,温度测量范围在-55℃~125℃之间,应用方便。 SMARTEC感温组件:这是一只3个管脚感温IC,温度测量范围在 -45℃~13℃,误差可以保持在0.7℃以内。 max6225/6626:最大测温范围也是-55~+125℃,带有串行总线接口, 测量温度在可测范围内的的误差在4℃以内,较大,故舍弃该方案。 本设计选用DS18B20感温IC,这是因其性能参数符合设计要求,接口简单,内部集成了A/D 转换,测温更简便,精度较高,反应速度快,且经 过市场考察,该芯片易购买,使用方便。 下面是DS18B20感温IC的实物和接口图片

热水给水系统自动控制的设计

成绩 _______ 楼宇自动化系统与应用原理 课程设计报告 题目热水给水系统自动控制的设计 系别 专业名称 班级 学号 姓名 指导教师

热水给水系统自动控制的设计 1、热水给水系统运行参数与状态监控点版/位及常用传感器,电 气控制一、二次接线图和原理图设计。 2、热水给水系统连锁控制; 3、热水给水系统运行与调节控制; 4、热水给水系统连锁控制流程图; 5、热水给水系统PID调节原理框图; 6、使用西门子PLC STEP7完成热水给水系统连锁控制和PID调节编程及仿真。

摘要 本文针对居民住宅小区的供水要求,设计了一套由PLC、传感器、远传压力表、多台水泵机组等主要设备构成的全自动恒压供水系统,具有全自动变频恒压运行、自动工频运行等功能。通过内置PID模块的变频器,利用远传压力表的水压反馈量,构成闭环系统,根据用水量的变化,采取PID调节方式,在全流量范围内利用变频泵的连续调节和工频泵的分级调节相结合,实现恒压供水且有效节能。 给排水系统是任何建筑必不可少的重要组成部分。一般建筑物的给排水系统包括生活给水系统、生活排水系统和消防水系统。这里主要介绍生活热水给水自动控制的设计。 随着电气控制技术的发展, 现代楼宇小区大都属于高层建筑, 其供水系统都向智能化方向发展.高层建筑高度大,一般的城市管网中的水压不能满足其用水要求,除了最下面几层可由城市管网供水外, 其余上部各层均需提升水压供水. 由于过高的水压对使用, 材料设备, 维修管理均不利,因此必须进行合理的竖向分区供水. 为了节省能量,应充分利用室外管网中的水压,在最地区可直接采用城市网管供水,并将大用水户如洗衣房,餐厅,理发室,浴室等布置在低区,以便城市管网直接供水,充分利用室外管道的压力,可以节省电能. 根据建筑给水高度,要求,分区压力等情况,进行合理分区,然后布置供水系统.供水系统形式有多种,各有其优缺点,但基本上可划分为两大类,即重力供水系统和压力供水系统.重力供水系统的特点是以水泵将水提升到最高水箱中,以重力给水管网配水,对楼顶水池水位的监测当高/低水位超限时报警,根据水箱的高/低水位控制水泵的启动/停止,监测给水泵的工作状态喝故障,如果当使用水泵出现故障时,备用水泵投入工作.重力供水系统供水压力稳定,且有水箱储水,供水较为安全,但水箱重量大,增加建筑符合,占用楼层建筑面积,且有产生噪声振动之弊,应根据具体情况使用.考虑到重力供水系统的缺点,为此可考虑压力供水系统. 不在楼层中或屋顶上设置水箱, 仅在地下室或者空余之处设置水泵机组, 气压水箱等设备, 采用压力供水满足供水要求. 压力供水系统可用并联的气压水箱给水系统, 也可采用无水箱的几台水泵并联供水系统.并联气压水箱需要金属制造,投资比较大,且运行效率低,还需设置空气压缩机为水箱补气,因此耗费动力较多,近年来有的采用密封式弹性隔膜气压水箱,可以不用空气压缩机充气,既节省了电能又防止了空气污染水质,有利于环境卫生. 水泵直接供水系统, 一般不采用水箱, 而是采用多台可自动控制的水泵并联运行, 根据用水量的变化,开停不同的水泵来满足用水要求,也可节省电能,如用计算机控制更为理想.一般采用调速水泵供水,即根据水泵出水量与转速成正比的关系的特性,调整水泵的转速满足用水量的变化, 同时可节省动力. 水泵的调速一般是采用水泵电动机可调速的联轴器或者采用调速电动机, 不过近年来国外研究一种自动控制水泵叶片角度的水泵, 即随着用水量的变化控制叶片角度来改变调节水泵的出水量, 以满足用水量的需要, 这种供水系统设备简单,使用方便,是一种恨有前途的新型水泵供水系统.不过无水箱的水泵供水系统,最好是用于水量变化不太大的建筑, 因为水泵要长时间不停的工作, 即便在夜间用水量不大的情况下,也要消耗动力,且水泵机组投资较高. 以上几个比较有代表性的供水系统,如何选用,应在使用要求,用水量大小,建筑物结构以及材料设备供应等具体问题上全面考虑.在用水安全可靠的前提下,考虑技术先进,经济上最合理的供水系统.

基于单片机的电热水器水温水位控制系统设计

基于单片机的电热水器水温水位控制系统设计 摘要 随着人们生活水平的提高,各种热水器的使用已相当普及。与之相配套的控制仪也相继问世。然而,目前市场上的各种热水器控制电路还与理想要求相差甚远。因此我设计了新型的热水器水温水位控制系统来满足于当今的需求,该热水器智能控制系统主要由 80C51单片机控制、DS18B20温度传感器、独立键盘、LED数码管和报警系统组成。该系统能测量并显示水温、设置水温范围,若水温不处于所设置的水温范围则报警,同时还能对水位进行设置及加水,先设置好需要加水的水位段数,单片机会根据这个数进行判断是否加水。通过软硬件调试使以上所述功能都能正常实现。 本次设计是对水温水位控制系统的智能化改进,采用单片机对其水温水位参数进行控制,提高了电器的工作稳定性,同时引进了数字传感器对水温进行数据采集,这样也就提高了系统的控制精度,以其自身的控制精度高、稳定性好和成本低的独特优点在今后将会由广泛的实用价值,其基于单片机的改进方法也具用广泛的应用意义。 关键词:单片机;DS18B20;水温水位控制

Electric Water Heater Water Temperature-Level Control System Based on SCM Abstract With the improvement of people's living standard, the use of various water heater is very popular. Control apparatus and the matched field. However, the current market on the various water heater control circuit and the ideal requirements differ very far.So i design a new type of water heater water level control system to meet the semand in nowdays. The design of solar water heaters intelligent control system is mainly composed of single-chip80C51,DS18B20 temperature sensor,an independent keyboard ,LED and alarm system.The system can measure and display water temperature ,set the range of water temperature,of the water temperature is not in the range of setting temperature is alarming.At the same time,you can set the water level and add water,first,need to set up the water level above the water,single-chip will determine whether add the water or not according to the number.Through hardware and software debugging,the above functions can be normal. For other related parameters, it also has a certain meaning using. The revivification of the water control system is an intelligent product. To its own control of high precision, stability and low cost of the advantages, in the future there will be a wide range of practical value.The design of the water temperature control system is to improve the intellectualized. A monolithic integrated circuits is to control the level of parameter and improve the stability of the electrical work, and meantime, What’s more, its based on single ways of improvement have wide application meaning. Keywords: singlechip; water level’s examination; water temperature’s examination 目录

基于单片机的水位水温控制系统

编号研究类型应用研究分类号学士学位论文(设计) Bachelor’s Thesis 论文题目基于单片机的水位水温控制系统 作者姓名 学号 所在院系 学科专业名称电子信息科学与技术 导师及职称讲师 论文答辩时间

*******学士学位论文(设计)诚信承诺书 中文题目:基于单片机的水位水温控制系统 外文题目:Water Temperature-Level Control System Based on SCM 学生姓名学号 院系专业电子信息科学与技术班级 学生承诺 我承诺在毕业论文(设计)活动中遵守学校有关规定,恪守学术规范,本人毕业论文(设计)内容除特别注明和引用外,均为本人观点,不存在剽窃、抄袭他人学术成果,伪造、篡改实验数据的情况。如有违规行为,我愿承担一切责任,接受学校的处理。 学生(签名): 2012年5月10日 指导教师承诺 我承诺在指导学生毕业论文(设计)活动中遵守学校有关规定,恪守学术规范,经过本人核查,该生毕业论文(设计)内容除特别注明和引用外,均为该生本人观点,不存在剽窃、抄袭他人学术成果,伪造、篡改实 验数据的现象。 指导教师(签名): 2012年5月10日

目录 诚信承诺书...................................................................................................................................... I 摘要. (1) 1.前言 (2) 1.1课题背景 (2) 1.2课题研究意义 (2) 2.系统设计方案讨论与选择 (2) 2.1系统总体方框图 (2) 2.2温度控制系统方案讨论 (3) 2.3水位控制系统方案讨论 (4) 2.4显示系统方案讨论 (4) 3.系统的工作原理 (4) 4.系统硬件电路设计 (5) 4.1单片机最小系统 (5) 4.2水位检测系统电路设计 (8) 4.3水温检测系统电路设计 (11) 4.4显示系统电路设计 (13) 4.5 报警系统设计 (15) 4.6 继电器驱动电路设计 (15) 5.系统软件设计 (16) 5.1 系统硬件开机自检程序设计 (16) 5.2 系统自动上水程序设计 (17) 5.3 系统按键程序设计 (18) 5.4水温水位交替显示流程图设计 (18) 6.系统的实物电路设计 (20) 7.致谢 (22) 参考文献 (23) 湖北师范学院学士学位论文评审表

基于单片机的水温控制系统毕业设计

基于单片机的水温控制系统设计 摘要 温度控制系统可以说是无所不在,热水器系统、空调系统、冰箱、电饭煲、电风扇等家电产品以至手持式高速高效的计算机和电子设备,均需要提供温度控制功能。本系统的设计可以用于热水器温度控制系统和饮水机等各种电器电路中。它以单片机AT80C51为核心,通过3个数码管显示温度和4个按键实现人机对话,使用单总线温度转换芯片DS18B20实时采集温度并通过数码管显示,并提供各种运行指示灯用来指示系统现在所处状态,如:温度设置、加热、停止加热等,整个系统通过四个按键来设置加热温度和控制运行模式。 关键词:单片机、数码管显示、单总线、DS18B20. Based Temperature Control System Abstract Temperature control system can be said to be ubiquitous, water heaters, air conditioning systems, refrigerators, rice cookers, electric fans and other home appliances as well as high-speed and efficient hand-held computers and electronic equipment are required to provide temperature control. The system design can be used for drinking water heater temperature control systems and other electrical circuits. AT80C51 microcontroller as the core of it, through the three temperature digital display and 4 keys to achieve man-machine dialogue, the use of single-chip bus temperature conversion temperature DS18B20 real-time acquisition and through the digital display and offers a variety of operating light to indicate system now live in the state, such as: temperature setting, heating, and stop heating, the entire system through the four buttons to set the heating temperature and control the operating mode. KEY WORDS:Microcontroller, digital display, single bus, DS18B20 绪论

水温控制系统毕业设计(论文)

摘要 为了实现高精度的水温水位控制,本文介绍了一种以AT89S52单片机为控制核心、以一种新型的可编程温度传感器(DS18B20)为温度采集器件来实现水温水位控制系统。文章着重介绍核心器件的选择、各部分电路及软件的设计。AT89S52单片机完善的内部结构、优良的性能和强大的中断处理能力,决定了该控制系统的特点:电路结构简单、程序简短、系统可靠性高等。加热和制冷由AT89S52单片机控制继电器的通断来实现,以实现自动控制,温度检测采用新型的可编程温度传感器(DS18B20),不需要复杂的信号调理电路和A/D转换电路,能直接与单片机完成数据的采集和处理,采用LCD1602液晶实时显示温度值,实现方便、简单。本系统根据不同需要可用于各种场合。 关键词:单片机 DS18B20 LCD1602 水温控制 Abstract In order to realize high precision temperature of the water level control, this paper introduces a kind of AT89S52 SCM in as control core, with a new type of programmable temperature sensor (DS18B20) for temperature gathering device to realize the temperature of the water level control system. This article mainly

introduces the core device of choice, each part of the circuit and the software design. AT89S52 SCM perfect internal structure, good performance, and strong interrupt handling ability, decided the control system features: circuit structure is simple, program short, system reliability higher. By heating and refrigeration AT89S52 SCM control relay of the hige to realize, in order to realize the automatic control, temperature testing A new programmable temperature sensor( DS18B20), not in need of sophisticated signal regulate circuit and A/D conversion circuit, can work directly with the single chip microcomputer complete data acquisition and the treatment, and A LCD1602 liquid crystal display temperature, realize the convenient, simple. This system can be applied to various needs according to different situations. Keywords:microcontroller DS18B20 LCD1602 control 毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明 原创性声明 本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研