文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电梯安装工程监理实施细则最新版本

电梯安装工程监理实施细则最新版本

电梯安装工程监理实施细则最新版本
电梯安装工程监理实施细则最新版本

双塔东街高层住宅楼工程电梯安装工程监理实施细则

编制人:

批准人:

批准时间:

太原XXX建筑工程监理有限公司

电梯安装工程监理实施细则

1 工程概况

1.本工程建筑高度、建筑物使用性质、防雷等级、用电负荷等级及供电系统接地制式等。

2.电梯工程概况

本工程电梯类型(电梯、自动扶梯、自动人行道、液压电梯)、数量、额定速度、载重量、行程高度等。

2 专业工程特点

1.目前国内对电梯的制造、安装及维修实行生产企业全面责任负责的“一条龙”管理制度,电梯的终身质量责任主要落实在生产企业。国家对电梯的生产、安装维修实行了“生产许可证”、“电梯准用证”、“委托代理制”、“进户许可证”及“安全认可证”等认证制度。在此主要介绍本工程电梯安装的直接责任方及委托代理方式。

2.电梯安装工程始终处于同一垂直空间(井道)内的立体交叉施工作业过程。在此,从安全施工角度重点介绍本工程井道及电梯机房设置(有无机房、地上或地下机房)施工中的难点及安全重点。

3.简介本工程电梯工程采用的新型(控制、调速、传动等)技术及新型(断相、错相、过载保护及安全钳等)设备应用。

3 执行标准、法规

1.《电梯制造与安装安全规范》GB7588-1995

2.《电梯技术条件》GB/T10058-1997

3.《电梯试验方法》GB/T10059-1997

4.《电梯安装验收规范》GB10060-93

5.《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

6.《电梯用钢丝绳》GB8903-88

7.《电梯曳引机》GB/T13435-92

8.《电梯T型导轨》JG/T507201-1996

9.《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》GB16899-1997

11.设计施工图文件

4 监理工作流程

1.电梯安装监理工作流程

2.自动扶梯监理工作流程

5 监理工作的控制要点及目标值

(一)质量控制

1.建设工程所用电梯必须是具有国家颁发生产许可证的厂家生产的、有合格证的产品,并应取得“上海市建筑材料和建设机械产品准用证”。进口电梯必须通过国家商检局检验。

2.严格对安装企业进行资质审查。

1)安装企业必须持有国家颁发的电梯安装许可证。安装企业还应持有电梯安装营业执照,严格按规定的营业范围承揽工程。

2)安装企业必须有健全的质量保证体系和质量责任制,并对安装质量负责。

3)电梯安装队伍必须实行专业化,安装人员都要经过严格的培训,取得建设行政主管部门颁发的岗位证书才能上岗。

3.井道脚手架搭建必须符合国家有关规定。检查脚手架搭建单位必须有当地政府有关主管部门颁发的资质证书及施工人员的操作证、搭建后的合格检验书。

4.井道内电焊、气割施工时必须有动火申请的齐全手续,并有专人旁站,施工完后检查现场,消除隐患。

5.审核安装单位递交的施工组织设计及质保体系,审核施工单位递交的开工报告,并经现场核实后会同业主下达开工令。

6.督促安装单位按合同总工期要求合理安排施工阶段的季、月、周施工进度计划。

7.会同安装单位对井道、机房、底坑及自动扶梯踏板上或胶带上空的垂直净空要求等土建部分的复测工作,机房内部、井道土建(钢架)结构及布置必须符合电梯土建布置图要求,主电源开关及井道应符合现行国家标准《电梯工程施工质量验收规范》GB50310的规定,并做好“土建进场验收记录”。

8.根据装箱单会同业主对设备另部件进行开箱检查、验收,随机技术文件(土建布置图、产品出厂合格证、限速器等试验证书)应齐全,设备外观不应存在明显损坏,并做好“设备进场验收记录”。

9.检查承包单位检测仪器、仪表、设备的鉴定证书及其有效期。

(二)电力驱动的曳引式强制式电梯安装工程监理控制点

电梯安装过程按隐蔽部分、机械部分、电气控制及整机调试四大部分进行监理。除正常巡视及关键部位旁站外,应采取事前、事中、事后的控制方法。

2.隐蔽部分

为确保曳引机运行的稳定性,在必须使用混凝土对承重梁埋设前,对承重梁安装进行验收,具体要求:水平误差及相互间水平误差小于1.5/1000;相互平行度小于6mm;埋入深度超过墙中心20mm,且不应小于75mm;坐标位置必须符合设计要求。

3.机械部分

1)机房

(1)机组安装必须牢固按规定使用垫片,水平度必须控制在范围之内;

(2)制动器动作灵活,制动时闸瓦与轮应有效贴合,松闸时同步离开间隙平均值小于0.7mm;

(3)限速器应运转平稳,动作速度与电梯额定速度相符,且有可靠封记,动作速度应符合要求。

2)井道

导轨及各种附件是井道内的重要设备,安装质量直接影响到运行安全及使用功能,具体要求:(1)必须按要求设置基准线模板,四角设置基准铅垂线;

(2)每根导轨至少有二只支架,其间距不大于2.5m,水平度不大于15/1000,并保证支架牢固,导轨长度必须保证电梯冲顶时不超越出导轨;

(3)对重完全压缩在缓冲器上时轿厢导轨应不小于0.1m+0.36V2m的制动距离;

(4)导轨不应有连续缝隙,局部缝隙不大于0.5mm,接头台阶不大于0.05mm;若超过应修平,修平长度应大于150mm。两列导轨顶面间的距离偏差:轿厢导轨0~+2mm,对重导轨0~+3mm;每列导轨相对基准线每5m偏差设有安全钳的对重导轨应不大于0.6mm;不设安全钳的对重导轨应不大于1.0mm;导轨应用压板固定在导轨架,不得使用焊接或螺栓固定。

(5)轿厢与对重间最小距离为50mm。

3)轿厢

(1)轿底水平度不大于3/1000;轿厢垂直度小于1.5/10000;

(2)各种安全保护开关应可靠固定不得焊接,且灵活可靠,工作时不得使其损坏、位移和误动作;限位开关碰铁相对铅垂线最大偏差不超过3mm;

(3)对重安全压缩缓冲器时应满足:井道最底部与固定在轿厢顶上的最高部件的距离不小于0.3m+0.035 V2m;轿顶上方应有不小于0.5m×0.6m×0.8m的矩形空间;轿顶对重侧应有防护栏,其他与井道壁间距大于300mm时应设防护栏;

(4)曳引钢丝绳组合应可靠,曳引绳不应有死弯、扭曲、断丝磨损,其相互间受力应满足≤0.5%的差值;

(5)安全钳楔块间隙均匀,动作可靠灵活。

4)层站

门套、地坎、层楼指示及按钮的安装质量,对开关门的平滑、消声、门锁运行安全及建筑的视觉效果均起到至关重要作用,具体要求:

(1)层站指示及按钮位置正确、指示清晰、动作正确,消防开关动作必须即返基站;

(2)层站地坎应有足够强度,水平度不大于2/1000,并应高出装修地坪2~5mm;层门地坎与轿门地坎距离偏差0~+3mm;门刀与门地坎、锁滚轮与轿厢地坎为5~10mm;

(3)动力操纵的水平滑动门在关门行程1/3之后,阻止关门的力不超过150N;

(4)层门锁钩,锁臂及动接点动作灵活,在证实锁紧的电气安全装置动作之前,锁紧元件的最捏合长度为7mm;层门外观应平整、光洁,无明显划伤与碰伤痕迹;

(5)轿门驱动层门情况下,层门应有可靠的强迫关门装置。开门刀与门滚轮的啮合深度应满足≥5mm,各层应设置机械钥匙开锁装置,动作应灵活可靠。

5)底坑

底坑内设备安装质量将涉及及故障情况下的运行安全和电梯设备损伤,同时亦对维修人员的安全

电梯安装监理细则

一、工程概况 二、电梯安装前期监理工作内容 三、监理工作目标及依据 四、监理工作要点 五、电梯安装阶段监理工作流程示意 六、电梯安装阶段监理工作的方法和措施 七、施工完成阶段 八、施工现场安全检查注意事项 电梯安装工程监理实施细则 一、工程概况: 1、工程名称: 1、工程建设地点: 工程建设规模:地下一、二层为车库,其余为一层商业,总建设用地面积56089.0m2,总建筑面积:285061m2;其中地下建筑面积87272m2,地上建筑面积197789m2,建筑基地面积16826m2。建筑类别:一类高层民用建筑,建筑使用性质:居住建筑,建筑物耐火等级:住宅建筑分为一类,其耐火等级为地上一级,地下一级;商业建筑为高层裙房,其耐火等级为地上二层,建筑主体结构形式:住宅为剪力墙结构,商业街为框架结构,抗震设防烈度:6度,设计使用年限50年。 3、结构类型:住宅为剪力墙结构,商业街为框架结构。 4、工程计划开竣工日期:2016.3-2018.3 5、工程电梯部分概况:该项目共24台高层电梯、12台底层电梯,

电梯型号为HGP。 一、电梯安装前期监理工作内容: (1)电梯工程特点: 曳引式电梯是一种垂直运输工具,其主要由曳引系统、导向系统、门系统、轿厢、重量平衡系统、电力拖动系统、电气控制系统和安全保护系统等组成。根据使用功能的要求,可按速度、控制方式、用途等进行分类。由于电梯使用过程的特殊性和安全性,对电梯安装各分部分项内容和隐蔽工程的质量控制尤为重要。目前电梯作为特殊类的运输产品,生产和安装企业在施工过程中对施工人员及施工要求方面,国家行业等相关标准已明确规定。因此从施工过程来讲,必须从材料、配件、人员、施工工艺和检测要求、安装环境等各方面加以全过程控制。 (2)前期监理工作内容 检查电梯的销售合同和安装合同。销售、安装企业与电梯产品生产企业之间的直接委托合同或相关文件。合同应是电梯产品销售、安装企业与总包单位或建设单位间的直接合同。分包企业应有分包合同。 2、施工单位不得转包或违法分包工程,施工单位不得允许其他单位或个人以本单位的名义承包工程。 检查《电梯产品生产许可证》、生产名称是否一致?产品规格是否与覆盖范围一致,颁证单位为国家建设部或国家技术监督局。 4、检查电梯,注意生产企业名称及其等级是否在覆盖范围内及有效期内。 检查电梯安装企业应有“建筑企业电梯安装工程专业承包企业资质证书”或“日立电梯(中国)有限公司广州分公司)

定制式住宅电梯工程安装施工监理细则

定制式住宅电梯工程安装施工监理细则

广州南沙定制式住宅项目 电梯工程安装施工监理实 施细则 监理机构:广州南沙定制式住宅项目监理组审批人: 日期:

编制人: 日期: 电梯工程安装施工监理细则 一、工程概况: 工程名称:南沙定制式住宅项目工程 工程地址:广州南沙开发区环岛西路与丰泽路交界西北角 建设单位:广州南金房地产开发有限公司 勘察单位:建材广州地质工程勘察院 设计单位:广州粤建设计院研究有限公司 监理单位:广州市穗芳建设咨询监理有限公司 施工单位:中国华西企业有限公司 本工程项目包括第1号至13号楼得范围,总建筑面积: 175728m2。各栋首层层高5.00米,标准层层高3.0米,负一层为地下室车库(建筑面积为3.52万m2其中地下室一部分作为人防地下室。 1号楼2台客梯1台消防梯,每台电梯19层站。2号楼1台客梯1台消防梯,每台电梯26层站。3号楼1台客梯1台消防梯,每台电梯28层站。4号楼1台客梯1台消防梯,每台电梯28层站。5号楼1台客梯1台消防梯,每台电梯28层站。6号楼1台客梯1台消防梯,每台电梯28层站。7号楼1台客梯1台消防梯,每台电梯28层站。8号楼1台客梯1台消防梯,每台电梯26层站。9号楼1台客梯1台消防梯,每台电梯26层站。10号楼1台客梯1台消防梯,每台电梯18层站。11号楼1台客梯1台消防梯。每台电梯18层站。12号楼1台电

梯,为11层站。13号楼1台电梯,为11层站。该工程项目一共25 台电梯,以上电梯必须按安装标准和监理要求进行安装。 二、施工工艺 验收与电梯相关的土建工程→开箱检查设备和安装准备→电梯电气房内设备安装→井道照明及电缆支架安装→层站安装、导轨安装→轿箱组立安装→随行电缆安装→底坑、配重及安全保护装置安装→调试→空载、半载、满载和超载试验→交接验收 三、电梯工程质量标准 3.1电梯应按照规定程序批准的图样和技术文件制造。 3.2制造电梯的原材料,应具有合格证,否则应进行鉴别或化验,确认 合格后方可使用。 3.3零部件应经过检验合格后方可装配;外构件、外协件应有合格证明 书方可装配。 3.4需要润滑的零部件均装有作用可靠、易于维护的润滑装置。 3.5相关标准: 3.5.1电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范(GB50182-93) 3.5.2电梯制造与安装安全规范(GB/T7588-87) 3.5.3电梯安装验收规范(GB10060-93) 3.5.4电梯自动扶梯自动人行道名词术语(GB/T7024-97) 3.5.5电梯主参数及轿箱、井道、机房的型式和尺寸(GB/T7025.1~3- 97) 3.5.6电梯技术条件(GB/T10058-97)

电梯安装工程监理实施细则范本

金科空港城 电梯安装工程监理实施细则 编制人: 批准人:

批准时间: 电梯安装工程监理实施细则 1 工程概况 工程名称: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 建设地点: 工程概况:本工程共设计安装电梯37台(其中观光电梯17台),额定速度1m/s,载重量1000kg:自动扶梯8台,额定速度0.5m/s,提升高度5米。 2 专业工程特点 1.目前国内对电梯的制造、安装及维修实行生产企业全面责任负责的“一条龙”管理制度,电梯的终身质量责任主要落实在生产企业。国家对电梯的生产、安装维修实行了“生产许可证”、“电梯准用证”、“委托代理制”、“进户许可证”及“安全认可证”等认证制度。在此主要介绍本工程电梯安装的直接责任方及委托代理方式。 2.电梯安装工程始终处于同一垂直空间(井道)内的立体交叉施工作业过程。在此,从安全施工角度重点介绍本工程井道及电梯机房设置(有无机房、地上或地下机房)施工中的难点及安全重点。 3.简介本工程电梯工程采用的新型(控制、调速、传动等)技术及新型(断相、错相、过载保护及安全钳等)设备应用。 3 执行标准、法规 1.《电梯制造与安装安全规范》GB7588-2003 2.《电梯技术条件》GB/T10058-2009 3.《电梯试验方法》GB/T10059-2009 4.《电梯安装验收规范》GB10060-93 5.《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002 6.《电梯用钢丝绳》GB8903-2005 7.《电梯曳引机》GB/T13435-92 JG/T507201-1996 型导轨》T《电梯.8. 9.《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》GB16899-2011 11.设计施工图文件

电梯工程监理细则.doc

电梯工程监理细则 一、工程概况 : 本工程工采用三菱电梯LEHY-II 型电梯 39 台,EXE_NZ31S型电 梯为12 台。订货合同号:08N3V08-A97,额定载重量分别1350kg\800kg\1050kg;额定速度分别为 2m/s;1.75m/s;1.0m/s;1.6m/s 。其中 1#~4#电梯为并联, 6#~47#为单梯,其中32#~43#为为无机房观光电梯,48#~51#为并联梯。分别安 装于(螺蛳湾国际商贸城)酒店、A 标、 B 标、 C 标、 D 标、 E 标、 F 标、 G标、 W杯、 S 标共 10 个单元。 二、电梯规格及 升降梯规格: 安装位置梯号升降梯数量 层/站/门 载重量速度 ( KG)(M/S)型号(台) 酒店 1#~4# LEHY-II 4 21/21/21 1350 2 5#~6# LEHY-II 2 21/21/21 800 1.75 2~3 轴7#~17# LEHY-II 11 6/6/6 1350 1.0 33~34 轴18#~31# LEHY-II 14 6/6/6 1050 1.0 16~17 轴32#~43# EXE_NZ31s 12 7/7/7 1050 1.6 W标段44#~47# LEHY-II 4 5/5/5 1350 1.6 S 标段48#~51# LEHY-II 4 5/5/5 1050 1.0

三、监理依据标准 1、GB 10058-97《电梯技术条件》 2、GB 10059-97《电梯试验方法》 3、GB 10060-93《电梯安装、验收规》 4、GB 7588-95《电梯制造与安装安全规》 5、GB/T 13435-92《电梯曳引机》 6、GB 50182.2-93《电气装置安装工程、电梯电气装置施工及验收规》 7、GBJ 310-88《电梯安装工程质量检验评定标准》 四、质量要求 (一)保证项目 1.曳引检查 (1)电梯平衡系数调整测定逐渐加载至 25%、40%、50%、75%额定载荷,测定轿厢上行、下行与对重同一水平位置时的电流(或电压) 值作出电流 -负荷 % 上、下行曲线确定平衡系数。平衡系数应在 40%-50%之间,其值应符合制造厂数据。 (2)曳引力检查行程上部空载上行,行程下部 125%额定载荷下行,各停层 3 次以上,轿厢应可靠制动、停止。 125%额定载荷正常速度下切断主电源,轿厢亦应可靠制动。 (3)冲顶检查 当对重被支承压被压缩的缓冲器上时,空载轿厢不能被曳引绳提升。(4)曳引静载检查 轿厢置于最底层、加负载150%,测量轿厢地坎和厅门地坎加载前后

电气安装工程监理实施细则(正式版)

电气安装工程监理实施细则 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

电气安装工程监理实施细则 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 第一章、电气安装工程概况 1、低压配电系统 防排烟风机、消防泵、电梯、给水设备、潜污泵、应急照明用电为一级负荷, 其他用电为三级负荷。住宅分户计量。一级负荷用电设备采用两回线路供电, 消防设备两回线路末端切换。 供电:正常和设备均从分变配电所及发电机低压配电柜引来, 供电电源电压220/380V,引入电缆桥架敷设, 线穿动力明敷配电线路采用WDZ(N)-YJ (F)E型电力电缆沿桥架敷设, 出桥架穿钢管沿顶板明敷, 其余配电分支钢管沿墙沿地(板)暗敷设。 配电方式:照明系统树干式配电, 电力系统采用放射式配电。 2、电气照明系统 ⑴应急照明: ①、在疏散走道、安全出口等处设置疏散指示标志灯及安全出口标志灯。地下层走廊、楼梯间、电梯前室、门厅、地下车库等公共场所设置疏散用的应急照明, 其地面最低水平照度不应低于0.5LX, 且楼梯间不应低于5LX。 ②、在配电室、防排烟机房、消防电梯机房等场所设置备用应急照明,

工程监理实施细则全完整版

工程监理实施细则全 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

GD220206□□ 中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目(1000TD植物油全精炼生产线和400TD低熔点棕榈油分提生产线车间) 模板监理实施细则 编写: 审批: 东莞市大业建筑技术咨询有限公司中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目监理部 2016年10月 18 日 目录

一.工程概况 工程名称:中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目 建设地点:东莞市麻涌镇新沙港后工业园 建设单位:中储粮油脂工业东莞有限公司 设计单位:河南工大设计研究院 施工单位:中国南海工程有限公司 监理单位:东莞市大业建筑技术咨询有限公司 本工程为中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目(1000TD植物油全精炼生产线和400TD低熔点棕榈油分提生产线生产车间建筑工程),由中储粮油脂工业东莞有限公司兴建,建设工程合同工期为150日历天(工期计算从实际签发开工令日期起计算),新建生产车间一栋八层,占地面积㎡,计算容积面积㎡,建筑面积㎡,配套建设地坪、外网管线等总图工程。本工程结构使用年限50年, 本工程抗震设防烈度为7级,钢框架抗震等级为四级,钢筋混凝土结构构造要求三级抗震,建筑结构安全等级为二级。 二.专业工程特点 本工程承台、地梁、±以下结构柱、构造柱以及局部板均采用木质模板,模板工程的质量(包括制作安装)对于钢筋、砼结构与构件的外观平整和几何尺寸的准确以及结构的强度和刚度等将起重要的作用。为确保整体结构工程的质量,特编制模板工程的监理实施细则。 三.监理工作依据 1.《建设工程监理规范(GB50319—2013)》。 2.经监理公司批准的监理规划。 3.经监理批准的施工组织设计。 4.业主提供的本工程全套施工图纸、设计文件。

电梯监理实施细则

电梯安装监理实施细则 一、工程概况 二、编制依据 1、经批准的监理规划; 2、《建设工程监理规范》GB50319-2000; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; 4、《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002; 5、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002; 6、经审定的电梯安装方案; 7、电梯制造与安装安全规范GB7588-95 ; 8、电梯技术条件GB/T10058-97 ; 9、电梯试验方法GB10059/T-97 ; 10、建筑设备安装分项工程施工工艺标准(中国建筑工业出版社1999 年版)。 三、安装准备监理 1、搜集、学习电梯安装技术规范、标准; 2、告知建设单位办理电梯报监手续; 3、熟悉图纸,参加设计技术交底和图纸会审; 4、协助考察、选择电梯安装分包商,审查分包单位资质报审表及其营业执照、安装资质、安全生产许可证、项目管理班子资格、三类人员安全考核合格证、特殊工种特种作业操作资格证等证明资料,复核分包合同、安全协议; 5、审查安装专项方案、安装工艺(安装手册或安装说明书)、施工操作规程; 6、协助进行电梯设备定制或采购; 7、审查安装单位施工现场质量和安全保证体系; 8、督促总包、分包单位做好质量、安全技术交底。 9、电梯井道脚手架必须经过安全技术部门检查、验收后方可使用,场用电,照 明用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》要求。 四、安装施工监理 一)、设备进场验收 1、组织:建设、监理、土建施工、安装等单位共同进行。 2、内容: (1)、审查随机文件:土建布置图,产品出厂合格证,门锁装置、限速器、缓冲器的型式试验合格证书复印件,装相单,安装、使用维护说明书,动力电路和安全电路的电气原理图; (2)、开箱检验:安装单位会同业主,监理工程师一起按设备装箱单,对电梯主机设备、轿厢、厅门、轨道、对重、电气控制柜,励磁柜,限位开关等部件和导轨、导轨支架、压道板、接道板、导轨基础以及相应的连接螺丝等进行开箱检查,检查数量、规格、质量规格数量是否和装箱单相符,是否有损坏,对导轨、导轨支架、压道板、接道板、导轨基础以及相应的连接螺丝等规格数量要和装箱

电梯工程施工监理细则

电梯工程监理实施细则 工程名称:和静县金融大厦建设项目 建设单位:新疆博康房地产开发有限公司 编制人: 审核人: 审批人: 新疆卓越工程项目管理有限公司 二0一五年八月二十六日

一、工程概况 工程名称:和静县金融大厦建设项目 工程地址:和静县城 建设单位:新疆博康房地产开发有限公司 监理单位:新疆卓越工程项目管理有限公司 设计单位:新疆筑铭建筑规划设计有限责任公司 地勘单位:巴州基安岩土工程勘察设计有限责任公司 施工单位:新疆双雄建设(集团)有限责任公司 建筑面积:总建筑面积15076.6平方米,地下2919.8平方米,地上12156.8平方米 层数:地下一层,地上十一层 结构形式:框架剪力墙结构 结构类别:丙类 建筑高度:46.95米 抗震设防烈度:7度 使用年限:50年 建筑类别:二类 耐火等级:地上二级,地下一级 防水等级:屋面II级,地下室一级 质量要求:合格 计划开竣工日期:2015年月日至2015年月日,总工期天 二、编制依据 1、建设单位与施工单位签订的协议、合同及有关文件

2、建设单位与监理单位签订的协议、合同及有关文件 3、电梯制造商提供的电梯安装技术要求及相关图纸 4、《电梯制造与安装安全规范》GB7588-2003 5、《电梯安装验收规范》GB10060-2011 6、《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002 7、《电梯试验方法》GB/T10059-2009 三、监理工作流程 四、 1、电梯的电气、机械装置组装和安装质量均符合要求,确

保安全可靠; 2、电梯的各安全装置动作灵活、正确,满足电梯安全运行要求; 3、电梯的平层、层门开启,楼层召唤,楼层指示等均准确无误,声光信号清晰、正确; 4、电梯的运行试验、超载试验均符合质量要求。 五、质量预控措施 (1)建设工程所用的电梯必须是具有国家质量监督检验总局颁发生产许可证的厂家生产的,有合格证的产品。进口电梯必须通过国家商检局检验。安装单位进场施工前需向工程所在地质量技术监督局告知,并取得质量技术监督部门许可后方可进场施工。 (2)严格对安装企业进行资质审查 1)安装企业必须持有国家质量监督检验总局颁发的电梯安装许可证,安装企业还应持有电梯安装营业执照,严格按规定的营业范围承揽工程; 2)安装企业必须有健全的质量保证体系和质量责任制,并对安装质量负责; 3)电梯安装队伍必须实行专业化。安装人员都要经过严格的培训,取得国家质量技术监督部门颁发的特种人员作业证书才能上岗,并注意其证书的有效期; 4)电梯设备开箱检查其规格、型号、外形、外观应与图纸相符,完好无变形、无损坏;零部件规格符合图纸要求,数量

土建工程监理实施细则

监理实施细则 工程名称:经纬·御贤府 专业:土建工程 编制: 审核: 项目监理部(盖章) 浙江木石建设项目管理咨询有限公司 年月日 土建工程监理实施细则一、工程概况及土建工程监理目标

1.1进度目标:项目工期457天,从2014年7月31日至2015年10月31日。 1.2质量目标:《本工程监理规划》列出的专业质量控制要求。 1.3投资目标:以《工程施工承包合同》中所列的专业投资目标,静态投资控制在万元。 二、土建工程监理实施的依据 表1 监理实施的依据 文件名称编号工程施工承包合同、招投标文件 监理委托合同 业主提供的施工图纸及地质勘探等有关资料 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 砌体工程施工质量验收规范GB50203-2002 混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001 地下防水工程质量验收规范GB50208-2002 建筑桩基技术规范JGJ 94-94 混凝土结构设计规范GB50010-2002 地基与基础工程施工及验收规范GBJ 202-83 钢筋焊接及验收规程JGJ 18-96 建筑钢结构焊接规程JGJ 81-91 玻璃幕墙工程技术规范JGJ 102-96 建筑地面工程施工及验收规范 建筑装饰工程施工及验收规范 本地区现行的有关预算、结算定额及文件 《中华人民共和国工程建设标准强制性条文—房屋建筑部分》2002年版 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002经审批的主体结构工程施工组织设计 本工程监理规划 三、质量控制工作内容 1. 审查该工程主体结构工程施工组织设计; 2.检查混凝土工程的轴线与标高; 3.检查模板、钢筋制作安装质量,参加隐蔽工程验收; 4.检查商品混凝土及其浇捣质量; 5.检查现浇结构工程施工质量;

人货电梯安装使用及拆卸监理实施细则

监理实施细则 (人货电梯) 工程名称: 编制人: 总监理工程师: X X X项目监理机构 年月日 目录 第二章编制依据 ............................................................................................................... 第三章监理人员的职责分工......................................................................................... 第四章监理工作内容....................................................................................................... 4.1施工升降机的安装........................................................................................ 4.2施工升降机的使用........................................................................................ 4.3施工升降机的拆卸 .................................................................................... 4.4监理资料.......................................................................................................... 第五章监理工作流程....................................................................................................... 第六章监理的工作方法及措施..................................................................................... 第七章监理工作检查表..................................................................................................

施工升降机监理细则 - 副本

施工升降机安全 监 理 细 则 编制单位: 批准: 编制: 编制日期:2012年2 月25 日

目录 一、工程概况 (3) 二.监理依据 (3) 三、监理程序 (3) 四、监理内容 (4) 五、升降机安全监理制度措施 (8) 六、升降机安全使用和管理 (9)

一、工程概况 二.监理依据 1、《建筑电气工程质量验收规范》GB50303-2002 2、《建筑工程监理规范》GB50319-2000 3、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 4、《建筑施工安全检查标准》GJ59-99 5、《建筑起重机械安全评估技术规程》JGJ/T189-2009 6、《施工升降机检验规则》GB10053 7、《施工升降机安全规程》GB10055-2007 8、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ180 9、施工组织设计 10、监理规划 三、监理程序 1、审核专业安装拆卸单位资质; 2、审核特种作业人员资格; 3、督促施工、安装单位建立健全施工现场安全生产保证体系,健全各项规章制度; 4、审核安装、拆卸单位编制的专项安装拆卸方案、安全技术措施,高危作业安全施工及危急抢险方案; 5、督促施工承包单位做好逐级安全交底工作; 6、升降机进场检查验收; 7、升降机安装拆卸跟踪检查验收。

四、监理内容 1、审核安装拆卸升降机必须具备安装拆卸作业资质证书的专业单位,作业人员必须经过专业培训考核,持有效操作证上岗,审核安装单位编制的专项安装拆卸安全施工方案和装拆工艺要求; 2、安装拆卸作业应严格按照升降机装拆方案和操作规程中的有关规定程序进行安装拆卸,严格遵守施工现场安全生产有关制度,正确使用劳动保护用品; 3、安装前必须向作业人员进行装拆方案和安全操作技术的书面和口头交底并履行签字手续; 4、装拆过程中有专人统一指挥,划出警戒区域,并有专人监控;装拆工作应在白天进行,遇恶劣天气应停止作业; 5、安装完毕后必须经专门的检测机构检测合格,并报有关部门备案后方可使用; 6、使用前及使用过程中吊笼和对重升降通道周围应设置地面防护围栏;施工升降机在工作或非工作状态时,均应具有随各种规定载荷而不倾翻的稳定性,并在最大独立高度时的抗倾翻力矩不应小于该工作时载荷最大倾翻力矩的1.5倍;层门应保证在关闭时人员不能进出; 7、施工升降机的吊笼在额定载荷运行时,当停留在某一工作高度,不应出现下滑现象;在空中再起动上升时,不允许出现瞬时下滑现象; 8、施工升降机吊笼内净高≥2m,吊笼的门开启高度≥1.8m,吊

大型设备安装监理实施细则

钢铁渣“零排放”XX项目X期160万吨/年 钢铁渣复合粉生产线 设备安装工程 监理实施细则 批准:总监理工程师 编制:监理工程师 监理单位(章)XXXX建设监理有限公司 二0一一年三月十二日

设备安装工程监理实施细则 项目基本情况: 钢铁渣“零排放”XX项目(二期)160万吨/年钢铁渣复合粉生产线为XxXXXX 资源开发有限公司50万吨/年钢渣生产线一期项目的后续深加工项目,位于XXXXxxxxxxx工业园区内,紧邻XX公司XXXX东侧,北距XX口岸约200m。工程内容主要包括40万吨/年钢渣粉生产线一条, 60万吨/年矿渣粉生产线2条及相应配套辅助设施。 1. 专业工程的特点: 1.1工程概况 工程名称;钢铁渣“零排放”XX项目二期160万吨/年钢铁渣复合粉生产线 建设地点;XX省XXXXXX工业园 设计单位; 建设单位; 施工单位; 分包单位: 工程规模;160万吨/年钢铁渣复合粉生产线 1.2专业工程组成: 1.2.1设备(以下简称“设备”)总台数;(因为保密而删除) 1.2.2设备的种类和特点(因为保密而删除) 1.3编写依据 ①建设工程监理规范GB50319-2000; ②机械设备安装工程施工及验收通用规范GB50231-98; ③压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范GB50275-98; ④起重设备安装工程施工及验收规范GB50278-98; ⑤现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范GB50236-98;

⑥连续输送设备安装工程施工及验收规范GB50270-98; ⑦破碎粉磨设备安装工程施工及验收规范GB50276-98; ⑧起重设备安装工程施工及验收规范GB50278-98; 11工业设备及管道绝热工程施工及验收规范GBJ126-89 ○ 12大型设备吊装工程施工工艺标准SH/T3515-90; ○ 15本项目监理规划; ○ 16设计文件和技术资料。 ○ 1.4本专业监理服务目标 a)严格监管,控制工程质量达到业主预期的相关标准中的合格目标,争创优质工程; b)协调督促,控制工程进度达到业主预期的各装置的工期进度目标; c)监管防控,全面达到业主要求,力争重大人身伤亡事故、重大设备事故等重大施工安全事故为零; d)认真核实已完合格工程量和经批准的工程变更发生的费用; e)尊重业主、热情服务、勤奋工作、履行合同,确保监理服务质量事故为零,监理连带责任施工质量/安全重大事故为零。 2. 监理工作流程:

管道工程监理实施细则

管道工程监理实施细则 一、概况: 本工程为上海城市航站楼配套工程机电安装工程位于上海静安区愚园路11号, 由上海静安城建配套发展公司投资共建,上海静安建筑装饰实业有限公司总承 包,地下三层地上25层的五星级宾馆。 本工程施工范围为给排水系统、热水系统和消防系统。 1、给水系统 、1、除洗衣房、锅炉房、人防战时水箱、室外绿化外都做深度处理,其处理工艺流程为:自来水-砂过滤-活性炭吸附-消毒灭菌-生活储水箱处理装置 采用:组砂过滤器和活性炭过滤器,该装置设于地下一层泵房内。 、2、系统划分,地下室洗衣房、锅炉房、人防战时水箱、室外绿化由市政给水管网直接供水,给水系统分四个区,一区地下一层至4层变频泵供水,其余 均由屋顶水箱供给,二区5至12层经减压阀减压后供水以确保供水点静 压不大于0.4Mpa,减压阀设于13层,三区13至21层由水箱直接供水, 四区22层至25层由屋顶变频泵增压供水。 、3、供水方式:采用水池、水泵和水箱联合供水,储水池容积为220M3屋顶生活水箱供水泵选用二台立式泵(Q=65m3/hr,H=123M,N=37KW)一用一备 地下室变频供水设备选用成套设备,供水额定压力为0.45Mpa,配三台立 式泵(Q=42m3/hr,H=50M,N=11kw)二用一备地下室冷却塔补水储水池容积 为90m3冷却塔变频供水选用成套设备,供水额定压力为0.40Mpa,配二台 立式泵(Q=30m3/hr,H=48M,N=7.5KW)一用一备屋顶变频供水设备选用 成套设备,供水额定为0.25Mpa,配三台立式泵 (Q=25m3/hr,H=30M,N=5.5KW)二用一备,屋顶生活水箱容积为70M3消 防水箱容积为18M3,储水池和屋顶水箱均采用不锈钢成品水箱。 2.热水系统 、1、热水供宾馆客房卫生间游泳池、洗衣房、厨房及职工浴室。 、2、热水系统分区划分同给水,系统采用集中加热方法,热源来自地下室锅炉之蒸气,一区水源来自地下室变频泵,二~四区水源来自屋顶水箱,经汽 一水立式容积式加热器换热后送至各水点,容积式加热器数量一区2只 8m3,二、三区各2只5m3,四区为2只3m3,一至三区的加热器均设于地下 一层热交换机房内,四区加热器设于屋顶热交换机房内。 3.排水系统 、1、室内排水系统采用污废水分流,室外污废水合流排入市政污水管,室外雨、污水分流。 、2、屋面雨水经雨水斗收集,经雨水立管排至室外雨水井,空调凝结水排至地下室集水井或室外明沟。 、3、地下室集水井、消防电梯集水井设潜水排水泵,废水经排水泵提升排至室外雨水井,污水池沉砂隔油池废水通过潜水排污泵提升至室外污水检查井,厨房废水经隔油池处理后排入室外污水管道。 4.消防系统 、1、室内消火栓系统:每层均设室内消火栓保护,消火栓设置间距保证同层相邻二个消火栓的水枪充实水栓同时到达室内任何部位,水枪的充实水柱不 小于10米,消防箱采用成品钢制消防箱,消防主泵设于地下一层消防泵

电梯安装工程监理实施细则:标准版

上海马桥镇MHC10803单元25A-02A地块项目 电梯安装工程监理 实施细则 编制人: 审批人:

上海智达工程顾问有限公司 上海马桥镇MHC10803单元25A-02A地块项目监理部 年月 《电梯安装工程监理实施细则》审批表

目录 1、工程概况 2、专业工程特点 3、监理工作依据 4、监理工作流程 5、监理工作的控制要点及目标值 6、监理工作的方法及措施

一、工程概况 1.工程名称:马桥镇MHC10803单元25A-02A(卓越雅苑)项目 2.参建单位: 建设单位:上海鸿骕房地产发展有限公司 设计单位:上海中森建筑与工程设计顾问有限公司 勘察单位:上海市岩土地质研究院有限公司 施工单位:中天建设(集团)有限公司 监理单位:上海智达工程顾问有限公司 电梯安装单位:上海日立电梯工程有限公司 本工程位于上海市闵行区马桥镇(东至北沙港、西至富岩路、北至银春路、

南至银康路)。总建筑面积:46625.00㎡,本项目由18栋楼组成,主要由2栋(17#和18#楼)11F和8FSOHO高层办公、15#楼为8F保障房,3栋(16#、13#和14#)7F、6F和7F小高层住宅、12栋(1-12#楼)3F联排别墅住宅及地下室组成。PC率30%。基础底板采用筏板、承台基础,置于预制混凝土桩上,混凝土设计强度C35,抗渗等级为P6。 二、专业工程特点 电梯类型、载重及数量见下表:

三、监理工作依据 1.本工程合同及补充协议或签署的附件; 2.经审批同意的《监理规划》; 3.经批准的电梯安装工程《施工组织设计方案》; 4.本工程设计文件; 5.《建设工程监理规范》GB50319-2013; 6.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013; 7.《电梯制造与安装安全规范》GB7588-2003; 8.《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002; 9.《电梯安装验收规范》GBT10060-2011; 10.《电梯技术条件》GBT10058-2009; 11.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011;

电梯工程监理细则(2)

电梯安装工程监理细则 本细则适用于额定载重量5000kg及以下,额定速度3m/s以下各类国产及进口曳引驱动电梯的安装工程施工及验收的监督管理。 一导轨安装工程 1 程序及要求 (1) 安装单位对所使用的型钢等主要材料应填报〈〈建筑(安装)材料报审表》,经监理工程师审验后予以签返。 (2) 电梯图纸,技术文件,出厂合格证,说明书齐全,并有技术人员〈〈施工技术交底记录》 (3) 安装单位会同业主,监理工 程师一起按设备装箱单,对电梯主机设备、轿厢、 厅门、轨道、对重、电气控制柜,励磁柜,限位开关等部件进行开箱检查,检查数量、质量,是否有损坏,作好记录,并进行会签。 (4) 对导轨、导轨支架、压道板、接道板、导轨基础以及相应的连接螺丝等规格数量要和装箱单相符。 (5) 电梯井道脚手架必须经过安全技术部门检查、验收后方可使用,场用电,照明用电 必须符合〈〈施工现场临时用电安全技术规范》要求。 2施工阶段操作工艺 (1) 导轨安装工艺流程: (2) 对重安装工艺流程: 3监控要点及质量标准 (1) 质量标准执行〈〈电梯安装工程质量检验评定标准》第二章规定。 (2) 监控要点见下表: 安装内容监理控制要点 导轨架安装 A.安装牢固,位置正确,双面焊牢,焊缝饱满,焊波均匀。 B.支架间距图纸无明确规定时,可2M 一个,个别处(如遇到接道板)间距可适当放大,但不大于 2.5M。C.顶端导轨架距导轨顶端的距离< 500mm。 导轨安装 A.安装牢固。B.轨距偏差和导轨的相互偏差符合质量检验评定标准1的要求。C.导轨组装的允许偏差,尺寸要求应符合规定。 对重安装当对重(或轿厢)将缓冲器完全压缩时,轿厢(或对重)导轨长度必须有 不小于0.1+0.035V2 (以米表示)的进一步制导行程。 4 验收阶段 (1) 检验方法:用导轨检验尺、塞尺、钢板尺量和吊线检查。 (2) 检查数量:安装单位自检,电梯所有导轨,每2-3m 检查一点(对应点),监理检查安装自检记录。 (3) 监理工程师每日将监理工作

电气安装工程监理实施细则详细版

文件编号:GD/FS-6890 (管理制度范本系列) 电气安装工程监理实施细 则详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

电气安装工程监理实施细则详细版 提示语:本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 第一章、电气安装工程概况 1、低压配电系统 防排烟风机、消防泵、电梯、给水设备、潜污泵、应急照明用电为一级负荷,其他用电为三级负荷。住宅分户计量。一级负荷用电设备采用两回线路供电,消防设备两回线路末端切换。 供电:正常和设备均从分变配电所及发电机低压配电柜引来,供电电源电压220/380V,引入电缆桥架敷设,线穿动力明敷配电线路采用WDZ(N)-YJ (F)E型电力电缆沿桥架敷设,出桥架穿钢管沿顶板明敷,其余配电分支钢管沿墙沿地(板)暗敷设。 配电方式:照明系统树干式配电,电力系统采用

放射式配电。 2、电气照明系统 ⑴应急照明: ①、在疏散走道、安全出口等处设置疏散指示标志灯及安全出口标志灯。地下层走廊、楼梯间、电梯前室、门厅、地下车库等公共场所设置疏散用的应急照明,其地面最低水平照度不应低于0.5LX,且楼梯间不应低于5LX。 ②、在配电室、防排烟机房、消防电梯机房等场所设置备用应急照明,其照度仍应保证正常照明照度。 ③、应急照明均采用两路电源供电,应急照明灯具自带蓄电池;光源采用可瞬时点亮的白炽灯或快启动节能灯。 ④、疏散用的应急照明在发生火灾时由消防控制

工程监理实施细则

工程监理实施细则 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

模板工程监理实施细则 监理单位: 编制: 审批: 日期: 2016年04月04日 目录 1工程概况 (1) 2编制依据 (1) 3监理工作的内容和流程 (2) 4监理工作的控制要点和目标值 (4) 5监理工作的方法和措施 (6)

1 工程概况 2 编制依据 已审核批准的监理规划。 与专业工程相关的工程标准、设计文件和技术资料。 与专业工程相关的主要工程标准有(不限于): 1 《建设工程监理规范》(B50319—2013) 2 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002) 3 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 4 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ128-2010) 5 《建筑工程大模板技术规程》(JGJ74-2003) 6 《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) 7 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 8 国家其地方颁布的与专业工程相关的规章制度 已审核批准的施工组织设计、施工方案及专项施工方案。 建设单位的其他有关专业管理规定。 同类工程项目的相关资料。 3 监理工作的内容和流程 监理工作内容 模板工程的监理工作是整个工程监理工作的重要组成部分,模板工程质量的优劣直接影响钢筋砼工程和装修工程等后续工程质量的优劣,必须按部就班,环环相扣地监理好模板工程的施工。 熟悉施工图纸,了解钢筋砼构件所需模板的规格、数量和大致拼装方法。

电梯安装监理实施细则

电梯安装监理实施 细则

电梯安装监理实施细则 一、总则 1、本次适用于额定载重量5000kg及以下,额定速度3m/s及以下各类国产电引驱动电梯安装工程。 2、本次主要指标和要求见根据《机械设备安装工程施工及验收规范》第四册TJ231(四)—78中的“电梯安装”和《电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232—82中的第九篇“电梯电气装置篇”的规定。尚应符合《建筑安装工程质量检验评定统一标准》的规定。 3、电梯安装分项工程质量检验评定应全面检查,并在分项评定数基础上评定单台电梯质量,其质量等级应符合以下规定:合格: (1)所含分项工程全部合格。 (2)质量保证资料基本符合要求。 优良: (1)所含分项工程全部合格,其中有50%及其以上为优良,在优良项中必须含“安全保护装置”和“试运转”两个方项。 (2)质量保证资料符合要求。 4、电梯安装分部工程质量等级应符合以下规定: 合格:

(1)所含电梯单台质量全部合格; (2)质量保证资料基本符合要求。 优良: (1)所含电梯单台质量全部合格,其中单台和分项均有50%及其以上为优良,且各台的“安全保护装置”和“试运转”分项必须优良。 (2)质量保证资料符合要求。 二、电梯安装工程曳引装置组装 1、保证项目 (1)曳引机承重梁安装必须符合设计要求和施工规范规定。承重钢梁大多采用槽钢或工字钢,安放于机房楼面之上。过去已有放在楼板下面的布置方式,因这种方法安在土建施工时,由土建单位按施工定位后再浇捣混凝土。成本高,故不宜采用,楼面上安装时,只要把钢梁运至机房内就位即可。承重梁安装时应注意到: A、承重梁如需埋入承重墙内,其支承长度超过墙厚中心20mm且不应小于75mm。对于砖墙,梁下应垫的能承受其载荷的钢筋混凝土。 B、多根承重梁安装好后上平面水平度应不大于5/1000,承重梁上平面相互间高差不大于0.5mm,且相互间的平行度不大于6mm。 检验方法:观察检查或检查安装记录。

光伏系统的安装工程监理实施细则

光伏系统的安装工程监理实施细则 一、工程项目概况: (一)工程概况 1、工程名称:常兴光伏科技岐山分公司岐山20MWP分布式光伏农业大棚项目 2、建设地点:市岐山县蔡家坡镇落星堡村 (二)工程规模: 本项目工程位于市岐山县蔡家坡镇落星堡村.所建20MW光伏发电工程的主体建筑为单栋日光型光伏农业科技大棚.电站分为厂前办公区、开关站和光伏农业大棚发电产区三个功能区.办公区主要有综合楼(现浇钢筋混凝土框架结构,地上两层 ,建筑面积为867.75㎡),综合楼设置有管理办公室及休息室等。生产区为20MWp多晶电池的太阳能光伏农业科技大棚区,是基于高效优质绿色蔬菜种植大棚种植为一体的发展模式配套开发的光伏发电项目。 本项目设计装机容量20MW,均采用模块化设计,集中并网的设计方案,光伏方阵进入逆变房,过汇流箱交流至35KV开关站以1回路35KV线路接入五丈原110kV变电站,实现与当地电网并网。 二、开工前的准备工作 1、开工前应对到达施工现场的设备和材料进行数量清点和外观检查设备材料的规格、型号应符合设计要求。 2、对设备进行开箱检查其合格证说明书测试记录附件备件等均应齐全。

3、按设计要求检查太阳电池组件的型号规格数量和完好程度应无漏气漏水裂缝等损坏现象。 三、太阳电池方阵基座控制 1、混凝土基座离地面高度基座强度和水平度偏差应符合设计规定,基座的水平偏差不应大于3mm。 2、地脚螺栓的规格埋设尺寸应符合设计规定外露长度不应小于6cm。 3、用水泥埋设的地脚螺栓必须养护五天以上方可安装机架。 四、方阵支架安装控制 1、方阵支架的方位和倾角应符合设计要求其偏差不应大于±1。。 2、机架底座的水平度偏差不应大于3mm,基座不平时应用铁垫片垫平,固定组件的机架表面应平整。 3、安装组件前机架上所有连接螺栓应加防松垫片并拧紧,机架安装完毕后对安装过程中受到损坏的漆膜应进行补涂。 4、倾角可调式机架的安装步骤和调整方式按厂家说明书进行,调节机构应转动灵活铰链部位要加黄油调整围应符合设计要求。 5、机架安装完毕后应根据季节将方阵倾角调整到设计规定的位置上。 五、太阳电池方阵的安装 1、安装前准备工作 安装组件前应根据组件参数对每个太阳电池组件进行检查测试其参数值应符合产品出厂指标(一般测试项目有开路电压、短路电流 应挑选工作参数接近的组件装在同一子方阵,应挑选额定工作电流相等或相接近的组件进行串联)。

相关文档
相关文档 最新文档