1、防护设备:★

人民防空工程中主要用来阻挡攻击波、毒剂等从孔口进入主体的设备。包

括防护门、防护密闭门、密闭门、防爆波活门、滤毒器等。能阻挡冲击波但不能

阻挡毒剂等通过的门称防护门;与之功能相反的称密闭门;两种功能均具备的称

防护密闭门。

2、人民防空工程主要包括主体有防毒要求和主体允许染毒的两种类型。

3、密闭区和非密闭区

密闭区:人防工程能抵御预定的爆炸动荷载作用,且满足防毒要求的区域,

对于有防毒要求的人防工程其主体均属于密闭区,亦称清洁区。

★非密闭区:人防工程能抵御预定的爆炸动荷载作用,但允许染毒的区域,

亦称染毒区。

4、人防工程按工程建造形式分:

1)单建式人防工程按工程:为保障战时人员与物资掩蔽、人防指挥、医疗救护等而单独修建的地下防护建筑。

2)结建式人防工程按工程:结合地面建筑而修建的地下防护建筑(附建式人防工程按工程)。

5、人民防空工程的防护性能:

人民防空工程与普通地下建筑的根本区别就在于人民防空工程能抵抗一定威

力杀伤兵器的破坏,即能在拟定的核武器、化学武器、生物武器、常规武器

袭击和袭击后的城市发生次生灾害情况下,保障人员、物资的安全。

★核武器爆炸一般会产生六种杀伤破坏因素:热(光)辐射、空气冲击波、

早期核辐射、核电磁脉冲、放射性沾染、核爆地震动。(多选题)

6、人民防空工程所抵御的常规武器主要是:各种炮弹(榴弹炮、迫击炮、加农

炮)、各种航弹(低阳爆破弹、激光制导炸弹、贫紬弹、电磁脉冲弹等)、装有常

规弹头的导弹(战斧、飞毛腿)。

7、防空地下室由于不考虑常规武器的直接命中,因此在常规武器防护方面的

主要考虑整体破坏作用以及利用工程构件防护分区的方式。

8、防空地下室出入口按战时使用功能分:主要出入口、次要出入口、备用出入

口、设备安装口等。

9、洗消间:供染毒人员通过和全身清除有害物的房间。通常由脱衣室、淋浴室、

检查穿衣室组成。位于战时主要出入口的防毒通道一侧。脱衣室与淋浴室之间应

设密闭门。

10、平战功能转换措施的设计:

根据《人民防空地下设计规范》和《人民防空工程防护功能平战转换设计标

准》的有关规定,对于平战结合的乙类防空地下室和核 5 级、核 6 级、核 6B 级的甲类防空地下设计,当其平时使用要求与战时防护要求不一致,设计中可能采

用平战功能转换措施,且其临战时的转换工作量应与城市的战略地位相协调,

并符合当地战时的人力、物力条件。

11、平时使用战时不用的通风口:临战时进行可靠封堵:加盖封堵板、填土。★

12、工程主体平战功能转换措施:

主体结构转换是指当工程结构跨度较大等原因不能满足战时抗力要求时,可

通过临战时加柱、加墙等技术措施以达到工程的防护要求;使用功能及空间的转

换主要是通过砌筑各类战时用房、抗暴挡隔墙,封堵防护单元预留口,以及内部

设备转换及安装等技术措施,经过测试,使工程在功能及空间使用等方面达到工

程战时预定的使用功能。

13、甲类人防工程结构应按下列第 1 、 2、 3款规定的荷载(效应)组合进行设计:第1 ,平时使用状态的结构设计荷载;

第2 ,战时常规武器爆炸等效静载与静荷载同时作用;

第3 ,战时核武器爆炸等效静载与静荷载同时作用。

★乙类人防工程结构应按上述第1 、 2款规定的荷载(效应)组合设计

14、建设单位与监理单位的关系是委托与被委托关系、授权与被授权的关系,

是合同关系。这种关系说明,在实施工程建设监理的过程中,监理工程师的权力

主要是由作为建设项目管理主体的建设单位通过授权而转移过来的。是非题15、

战时常规武器战时电力一级负荷:中断供电将危及人员生命安全;中断供

电将严重影响通信、警报的正常工作;不允许中断供电的重要机械、设备;中

断供电将使人员秩序严重混乱或恐慌。★(多选题)

16、人防工程监理单位资质有效期 5 年,★(单选题)

乙级资质承担本行政区域内抗力等级 5 级及建筑面积 2 万平米以下的人民防空工程监理业务。

17、人民防空工程竣工,预验收前应达到以下条件:

1)按设计要求完工,设备安装齐全,检测试运转合格;

2)按工程等级和专业工程要求,安装好防护密闭门;

3)进、排风等孔口防护设备安装完毕;

4)内部照明设备安装完毕并可通电;

5)工程无漏水;

6)回填土结束,通道畅通;

7)施工单位自检合格;

8)施工技术文件、记录、资料齐全。

18、人防工程质量监督机构对监理单位质量行为的监督:

1)所承担的任务与资质相符,有监理委托手续及合同,监理人员资格证书与承担仍无相符;

2)项目监理机构专业人员配套,责任制落实;

3)制定监理规划,并按照监理规划进行监理;

4)现场采取旁站、巡视和平行检验;

5)无非法指定材料和设备的生产厂家、供应商的行为;

6)对现场发现使用不合格材料、构配件、设备的现象和发生的质量事故做到及时监督、配合有关单位调查处理,并向相关的质量监督机构报告;

7)按照国家先关标准规范,对分项工程及时进行验收签认;

8)监理规划、监理日记、监理月报等档案资料齐全、真实。

19、人民防空工程项目的特点决定了项目的质量具有以下特点:

(是非题)

1)影响因素多

2)质量波动大

3)质量变异大

4)质量隐蔽性

5)终检局限大

20、严格控制内支撑体系的平面布置:监控要点:

1)平面支撑体系通常由围檩、水平支撑和立柱三部分组成;★(多选题)

21、工程口部、防护密闭段、采光井、水库、水封井、防毒井、防暴井等有

防护密闭要求的部位,应一次整体浇筑混凝土。★(多选题)

22、对梁、板、柱、拱等浇筑的质量要求:如拆模后发现结构存在蜂窝、麻面、

露筋,甚至孔洞时,不允许施工单位自行修补,应报请监理工程师检查,根据

严重的程度,区别地进行修补。如对影响结构性能的缺陷,必须请设计单位共

同研究处理,经设计同意方可修补。★(是非题)

23、防护单元质量控制:

1、相邻防护单元之间的隔墙应为钢筋混凝土防护密闭隔墙,它应与主体结

构同时施工,并严格控制其材料质和厚度。一般对防常规武器五级的为250mm,对防常规武器六级的为 200mm。

5、二层或多层人防工程上下防护单元相邻楼板厚度控制为不小于200mm.

24、每个防护单元不少于一个直通地面的出入口(竖井式除外),防护单元面积

大于 1000 平米,不少于二个出入口;战时使用的主要出入口应直通地面;两个

直通地面出入口间距不小于15m,并设置成不同朝向。★(单选题)

25、施工后浇带宜在两侧砼龄期达到42d 后,采用补偿收缩砼浇筑。页

26、人防地下工程的防水,一般采用防水混凝土自防水结构,并根据需要可设

附加防水层或采用其他防水措施。主体结构的变形缝、施工缝、穿墙管(盒)、

埋设件、预留孔洞等特殊部位,应采取加强防水措施。★(多选题)

27、防水混凝土结构,应符合下列规定:

1、结构厚度不应小于250mm;

2、裂缝宽度不得大于0.2mm,并不得贯通;

3、迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm。

28、防水混凝土可掺入一定数量的粉煤灰、磨细矿渣粉、硅粉等。粉煤灰级别

不应低于二级,掺量不宜大于20%,硅粉掺量不应大于3%。★(单选题)29、

卷材防水层应选用高聚物改性沥青类或合成高分子类防水卷材,并符合下列规定:2)卷材及其胶粘剂应具有良好的耐水性、耐久性、耐刺穿性、耐腐蚀性和耐

箘性;★(是非题)

粘贴各类卷材必须采用与卷材材性相容的胶粘剂。

30、严格监控防火工程施工质量:

(一)严格按规范执行

人防工程的耐火等级应为一级,其出入口地面建筑物的耐火等级不应低于

二级。★(是非题)

31、检查防火门、窗和防火卷帘的施工质量:

防火门、防火窗应划分为甲、乙、丙三级。其耐火极限:甲级应为 1.20h ,乙级应为0.90h ,丙级应为 0.60h 。

32、室内装饰工程的总体要求:

装饰工程设计图,装饰装修工程必须保证人防工程的结构安全和主要使

功能。当设计对主体结构有改动时,必须由原结构设计单位或有资质的设计单

位核查,对建筑结构的安全性进行核验、确认。

33、装饰装修工程施工时,严禁违反设计文件擅自改动人防主体、承重结构或

主要使用功能;严禁未经设计确认和有关部门批准擅自拆改水、暖、电、通讯

等配套设施。★(是非题)

34、对预埋风管密闭短管的检查:★(多选题)

通风穿墙短管预埋时,中心线应水平,密闭肋应垂直居中,并应与周围墙体机

构钢筋焊牢。预埋位置应充分考虑到上下左右位置,满足安装尺寸的要求,也不能

影响人防门的启闭。当碰到墙板主筋时,不能任意割断主筋,应征求设

计单位意见和采取加固措施。密闭短管两端伸出墙面的长度应大于100mm。

35、过滤吸收器的安装★(多选题)

1)过滤吸收器在安装之前监理工程师应检查其型号、规格、数量是否符合

设计要求;

2)过滤吸收器安装,其气流方向应与设备所标识的方向一致,过滤吸收器

必须水平安装,加炭口朝上,气流应是先通过消波挡板,再通过精滤层,最后

通过炭滤层。

3)过滤吸收器与风管采用橡胶柔性接头。

36、密闭阀门安装时,应要求施工单位注意方向,要求阀体外壳上的压力箭头

与受冲击波的方向一致,不是与气流方向一致

37、当管径小于DN50的给、排水管穿越乙类人防地下室临空墙、人防围护结构、

级的甲类密闭隔墙及防护单元间的防护密闭隔墙或穿越核5 级、核6 级、 6核 B 人防地

下室临空墙时,在其穿墙处必须预埋带有密闭翼环的刚性密闭穿墙短管。

38、人防工程头部给排水管道安装质量控制:

1)检查进出人防围护结构处给、排水管的材质是否符合设计要求和规范的规

定,并应检查是否在防护密闭门的内侧或人防围护结构内侧设置公称压力不小

于1.0Mpa 的防护阀门,其阀芯应为不锈钢或铜材质的闸阀或截止阀。其设置位

置距人防围护机构不大于 200mm并有明显启闭标志。

防护阀门作用是防止冲击波及核生化战剂进入工程内部,由于人防工程内部

存有7-15 天用水量,当空袭来临警报响起时,可以将管道上防护阀门关闭,截

断与外界的连通。★(是非题)

39、电缆(线)出入工事的防护密闭:P303页

1)钢筋绑扎阶段,在需要穿过外墙、临空墙、防护密闭隔墙和密闭隔墙的

各种电缆(包括动力、照明、通信、网络等)管线和预留备用管的位置,应检

查是否按设计和规范设置了带有密闭肋的预埋短管

电缆电线密闭穿墙短短管,应采用厚度大于 2.5mm的钢管制作。★(是非

题)

40、电缆明管敷设时,除检查在防护密闭隔墙、密闭隔墙上的预埋短管外,还应

根据工程抗力等级不同,检查相应的防护密闭措施:P304页

1)核 4 级、核 4B 级、核 5 级、常 5 级人防工程的防护密闭隔墙的防护密闭短管

外侧(受冲击波方向)应设置抗力片防护;若管线穿过防护单元隔墙,

则应在防护单元隔墙两侧设置抗力片防护;★(多选题)

2)核 6 、 6B级,常 6 人防工程不需设置抗力片,只需在管两端用环氧树脂

41、为了保证战时防空地下室内的人员安全,在工程内部重要明显部位设置了三

种通风方式信号指示的独立系统,这种信号指示,通常以灯光和音响来显示。

要求红色灯光表示隔绝式、黄色灯光表示滤毒式、绿色灯光表示清洁式,并加

注文字标识。配套工程中物资库、汽车库内不需设置。★(单选题)

42、防护密闭门的门框墙及门槛截面厚度最小尺寸不小于300mm。两个防护单

元间的门框墙及门截面厚度不小于500mm。★(单选题)

43、临空墙和密闭墙的穿墙螺栓处不得使用套管,支模板时应使用中间设止水

片的穿墙螺杆,螺杆两头用限位片加以固定。★(是非题)

44、PDCA计划、执行、检查、分析,调整计划动态循环过程,就是进度控

制。★(是非题)

45、进度控制工作的主要内容:1、编制施工阶段进度控制的工作细则;2、

编制或审核施工进度计划;3、下达工程开工令;4、组织现场协调会。

★(多选题)

46、进度计划编制的要求可归纳为可行性、科学性和可调性。★(单选题)

47、环境保护费、文明施工、安全施工、临时设施等属于措施费,措施费属

于直接费,但不属于直接工程费。★(是非题)

48、施工图预算编制可以采用工料单价法和综合单价法(工程量清单法)。

★(单选题)

49、工程计量的方法: 1、均摊法; 2、凭据法; 3、估价法; 4、断面法; 5、

图纸法; 6、分解计量法。★(多选题)

50、《合同法》是规范我国市场经济财产流转关系的基本法律。★(是非题)

51、合同法律关系客体:行为、物、智力成果。★(多选题)

52、施工索赔按索赔目的分类:1、工期索赔; 2、费用索赔。★(单选题)

53、生产要素“无规则”运动,是事故的原因。其基本原因:

1、人的不安全行为 2 、物的不安全状态 3 、作业环境。★(多选题)

54、施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。★(单选

题)

55、有关地方人民政府、安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职

责的有关部门有下列行为之一的,对直接负责的主管人员和其他直接责任

人员依法给予处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任:

1、不立即组织事故抢救的;

2、迟报、漏报、谎报或者瞒报事故的;

3、阻碍、干涉事故调查工作的;

4、在事故调查中作伪证或者指使他人作伪证的。★(多选题)

56、监理单位按照《建设工程监理规范》和相关行业监理规范要求,编制含

有安全监理内容的监理规划和监理实施细则。★(是非题)

57、人防质监对人防工程实体质量进行监督,以抽查为主并辅以科学的检测手

段,重点检查结构质量、防护功能,重点监督主体机构、防护设备设施的关

键部位。★(单选题)

58、风管与密闭阀门等设备连接蚕蛹带密封槽的法兰连接,其法兰面应经机床车

削加工,保证接触平整,法兰面有1~2mm深的90

59、工程内部重要明显位置设置三种通风方式信号指示的独立系统,通。常以灯光

和音响来显示(红色表示隔绝式;黄色表示滤毒式;绿色表示清洁式;并加

密封槽。★(是非题)

(

注文字表示,配套工程中物资库、汽车库不需设置)。

60、基坑侧壁安全等级及重要性系数:一级1.1 ;二级 1.0 ;三级 0.9 。★(多选题)

二、简答题

1、人防工程按战时使用功能划分(简答题)

可分为指挥工程、医疗救护工程、防空专业队工程、人员掩蔽工程、配套

工程。

1)指挥工程:是保障人防指挥机关战时工作的人防工程,也是各级人防指

挥所及其通信、电源、水源等配套工程的总称。

2)医疗救护工程:战时对伤员独立进行早期救治工作的人防工程,按医疗分级和任务不同分为三等(一等为中心医院;二等为急救医院;三等为救护站)。

3)防空专业队工程:战时保障各专业队掩蔽和执行勤务而修建的人防工程。

4)人员掩蔽工程:保障战时人员掩蔽的人防工程。根据使用对象不同分为

两等:一等人员掩蔽所指战时为坚持工作的党政机关、城市生活重要保障部门

(电信、供电、供水、供气、食品等)、重要工矿企业和其他战时有人员进出要

求的人员掩蔽工程,二等指战时为留城的普通居民掩蔽工程。

5)配套工程:战时用于协调防空作业的保障性人防工程,主要包括:区域

电站、区域供水站、人防物资库、人防汽车库、食品站、生产车间、疏散通道、

警报站、核生化检测中心等工程。

2、防护门门框墙、防爆波活门门框墙质量控制:(简答题)

1、严格监控门框墙的厚度≥300mm,混凝土强度等级≥C30;

2、严格检查门洞尺寸,其误差符合《人民防空工程质量检验评定标准》的

要求;

3、严格监控门框墙的钢筋和混凝土的施工质量,尤其要检查钢筋规格、尺

寸、间距、门洞四角的斜面钢筋以及钢制门框与门框墙间的安装固定的连接强

度:

(1)门框墙的两侧均应配置水平和竖向受力钢筋;

(2)水平受力筋配筋率≥ 0.25%,直径≥ 12mm,间距≤ 250mm;

(3)竖向受力筋直径≥ 12mm,间距≤ 250mm;

(4)应设置拉结筋,其直径≥ 6mm,间距≤ 500mm,应呈梅花型布置;

(5)门框墙应与通道结构整体浇筑,其受力钢筋伸入通道结构内的长

度不应小于钢筋的锚固长度,且≥ 30d( D为钢筋直径)。

(6)门框墙门前 2m至密闭门段通道的顶板、侧墙和底板的厚度≥300mm;

4、门框墙预埋件的质量。预埋件必须无锈蚀,并油漆,位置准确、固定牢

靠。

5、当外墙有通风采光窗,临战时采用封堵措施的洞口,应严格按设计设置

钢筋混凝土柱,柱的上下端主筋应伸入顶、底板,并必须满足锚固长度的要求。

在洞口四角设置构造筋,其钢筋直径、长度及节点处理,必须符合设计要求。

一、单选题、多选题、是非题(各20题)

17、根据《人民防空法》的规定,人民防空工程建设的方针是“长期准备、重点建设、平战结合”,人民防空工程建设的原则是:与经济建设协调发展,与城市建设相结合的原则。

18、人防工程中承受空气冲击波或土(岩)体中压缩波直接作用的定顶板、墙板和底板的总称。

19、防护设备:

人民防空工程中主要用来阻挡攻击波、毒剂等从孔口进入主体的设备。包括防护门、防护密闭门、密闭门、防爆波活门、滤毒器等。

20、对于有防毒要求的人防工程,其主体是指最里面一道密闭门以内的部分,口部是指最里面一道密闭门以外的部分(一般包括竖井、扩散室、防毒通道、密闭通道、洗消间或简易洗消间、滤毒室和出入口最后一道防护门或防护密闭门以外的通道等);

21、按防空袭武器威胁情况划分:

甲类人防工程:战时能抵御预定的核武器、常规武器和生物、化学武器袭击的工程。

乙类人防工程:战时能抵御预定的常规核武器和生物、化学武器袭击的工程,不考虑防核武器。

6、按战时使用功能划分:可分为指挥工程、医疗救护工程、防空专

(

业队工程、人员掩蔽工程、配套工程五大类。

7、人员掩蔽工程:保障战时人员掩蔽的人防工程。根据使用对象不同分为两等:一等人员掩蔽所指战时为坚持工作的党政机关、城市生活重要保障部门(电信、供电、供水、供气、食品等)、重要工矿企业和其他战时有人员进出要求的人员掩蔽工程,二等指战时为留城的普通居民掩蔽工程。

8、核武器爆炸冲击波对工程的破坏途径,主要是直接对工程结构的暴露部分或通过土中压缩波对埋入土中的工程结构施加动荷载,使工程遭到破坏,使工程遭到破坏,失去防护能力。

9、 : 防空地下室出入口按设置位置分为:室内出入口、室外出入口和连通口三类。

10、主要出入口。战时空袭前后能保证人员或车辆不间断地进出,且使用较为方便的出入口。因此主要出入口应该选用室外出入口。

11、防爆波活门,设置在通风口或排烟口处,在冲击波到来时能迅速关闭的防冲波的设备。

12、常 5级以下的防空地下室其结构不具备抗炸弹的直接命中能力,因此此类地下室设置防护单元以及抗爆单元等防护分区来抗击常规

武器的打击,以提高战时工程抗破坏能力和掩蔽人员及物资的安全。

13、每个防护单元不应少于两个出入口(不包括竖井式出入口、防护单元之间的连接口),其中至少设置一个阶梯式(或坡道式),直通地

面的战时主要出入口。

14、相邻抗爆单元之间应设置抗爆隔墙,两相邻抗爆单元之间至少设

置一个连通口,在连通口处抗爆隔墙的一侧应设置抗爆挡墙,抗爆挡墙的材料和厚度应与抗爆隔墙一致。页

15、战时通风口分为三种方式:清洁式通风、滤毒式通风又称为过滤

式通风、隔绝式通风。

16、简答题

人民防空工程具有防护化学武器、生物武器和放射性沾染的原因:(1)采取了可靠的密闭措施,确保各类工程在空袭情况下具备室内与外界密闭隔断的性能,如在入口通道内按规定设置防护密闭门、密闭门和防毒通道;在各种管道上设置各种密闭闸门;各种管线穿越防毒墙增加密闭箍;在排水管沟道上设置水封井;在坑道工程的防护密闭门墙与岩壁间增设密闭肋等,阻止各种毒剂入内。

(2)为确保工程在内外隔绝的情况下具有足够的新鲜空气,按照规

定设置了防护通风系统(包括清洁式、滤毒式),并在进风系统上设置过滤器或除尘滤毒设备,以阻止毒剂侵入;风机容量除满足人员需要风量外,还考虑了满足工程内超压排风和防毒通道换气次数的要求,防止负压作用下毒剂的侵入。

(3) 在工程外部染毒的情况下仍有人员、车辆进出的出入口,按规

定留设了洗消间(简易洗消间)或冲洗装置,避免人员、车辆进入把毒剂带入。

第二章、人民防空工程建设监理的基本知识

第三章、人民防空工程建设监理的质量控制

二、单选题、多选题、是非题

1、人民防空工程建设监理是指具有人民防空工程相应监理资质的专

业化工程建设监理单位,接受人民防空工程建设单位的委托和授权,根据国家和国家人民防空办公室以及当地人民防空办公室的有关人民防空工程建设文件、建设法规、技术标准和建设单位所签订的委托监理合同,对人民防空工程的建设在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面,代表建设单位对人民防空工程建设实施专业化的监督管理。

2、科学性主要表现在:监理单位应当由组织管理能力强、工程建设

经验丰富的人员担任领导;应当有足够数量的、有丰富管理经验和应变能力的监理工程师组成的骨干队伍;要有一套健全的管理制度和现代化的管理手段;要掌握先进的监理理论、方法,积累足够的技术、经济资料和数据;要拥有现代化的监理手段和必要的检测仪器配备计算机辅助监理的软件和硬件;要有科学的工作态度与严谨的工作作风,实事求是、创造性地开展工作。

3、人民防空工程监理工程师,则要求从事人防工程监理工作的监理

人员,在取得建设部的《监理工程师注册执业证书》后,经国家人防

(

办举办的人民防空专业监理知识培训、考试合格,取得《人民防空工程监理工程师资格证书》。

4、国家人防办负责审批甲级人防工程监理资质,并颁发甲级人防工程监理资质证书。

5、按《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》 , 必须实施见证取样和送检试块、试件和材料:

(1)用于承重结构的混凝土试块;

(2)用于承重墙体的砌筑砂浆试块;

(3)用于承重结构的钢筋及连接接头试件;

(4)用于承重墙的砖和混凝土小型砌块;

(5)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥;

(6)用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂;

(7)地下、屋面、厕浴间使用的防水材料;

(8)国家规定必须实行见证取样和送检试块、试件和材料。

6、施工准备阶段监理:分包工程开工前,专业监理工程师审查施工单位报送的分包单位资格报审表和分包单位有关资料,符合规定后,由总监理工程师予以签认。

7、其室外空气进风由口部防爆波活门和扩散室(扩散箱)经由粗除尘器、通风机、消声器送人各个房间。

8、过滤吸收器是进风系统中战时用于过滤外界受污染空气中放射性微粒、毒剂烟雾、毒剂蒸汽、细菌气溶胶的过滤设备。

9、密闭阀门是通风系统中保证密闭和转换通风方式的控制设备,分

手动(例D40J-0.5 型)和手电两用(例D940J-0.5型)两类。

10、油网滤尘器的安装为抵抗冲击波作用的压力,滤尘器在安装前应

进行加固,加固的形式为采用10 × 3的扁钢做成井字形焊接在滤尘器背风面的外框上,滤尘器的安装要求固定牢固,滤尘器与框架、框架

与固定结构之间无明显缝隙,漏风处用浸油麻丝及腻子填实;滤尘器支、框架应装折方便,便于清洗。

11、密闭阀门的安装:

(1)密闭阀门可以安装在水平或垂直的管道上,但应保证操作,维

修方便,安装位置距结构面应大于100mm。

(2)安装前监理工程师应检查密闭阀门质量,其密闭性能是否符合

产品技术要求,阀门上的密封线是否完好,有无擦伤划痕,不符合要

求不得安装。

(3)阀门安装时,应要求施工单位注意方向,要求阀体外壳上的压

力箭头与受冲击波的方向一致,不是与气流方向一致;阀门应用吊钩

或支架固定,吊钩不得吊在手柄及锁紧装置上。

(4)安装后开关指示针的位置与阀门板的实际开关位置相同,启闭

手柄的操作位置应准确;阀门安装的坐标和标高偏差应在允许范围

内:坐标允许偏差为 3mm;标高允许偏差为± 3 mm。

12、给、排水管材料的质量控制:检查给水管道的材料,按人民防空

工程的有关设计规范要求:穿过人防围护结构的给水管道应采用钢塑

复合管或热镀锌钢管。

13、密闭穿墙短管及防护挡板应按设计要求制作,当设计无要求时短

管应采用壁厚大于3mm的钢管制作(07FS02人防标准设计图示制作)

预埋密闭穿墙短管的套管内径应比管道外径大30~40mm。 P297页

14、电缆明管敷设时,除检查在防护密闭隔墙、密闭隔墙上的预埋短

管外,还应根据工程抗力等级不同,检查相应的防护密闭措施:

1)核 4 级、核 4B 级、核 5 级、常 5 级人防工程的防护密闭隔墙的防护密闭短管外侧(受冲击波方向)应设置抗力片防护;若管线穿过防护单元

隔墙,则应在防护单元隔墙两侧设置抗力片防护;

15、对同类多根弱电线路合穿在一根保护管内,穿过外墙,临空墙、

防护密闭隔墙、密闭隔墙时,监理人员用与检查电缆暗敷设相同方法

检查其防护密闭或密闭处理(暗管加密闭盒的方式)措施,并要求其

保护管管径不得大于 25 mm。

三、单选题、多选题、是非题

1、质量的定义是产品、体系或过程的一组固有特性,满足顾客和

其他相关方要求的能力( ISO/DIS9001 :2002 )。

2、基坑侧壁安全等级及重要性系数:一级: 1.10 ;二级 1 : 00;三级:

0.90 。

3地下墙混凝土配合比设计应考虑导管在泥浆下浇灌的特点,其级

配、坍落度、浇灌速度及其流动性,应有严格要求。砼配合比应按流

态砼设计,其强度比设计等级提高一级采用。水灰比应小于0.6 ,水泥用量不小于400kg/m 3 ,入槽时坍落度为20 cm ± 2cm。

4、平面支撑体系通常由围檩、水平支撑和立柱三部分组成。

5、坑道、地道掘进时,应采取湿式钻孔、洒水装碴和加强通风等综

合防尘措施。

6、开挖工作面的岩石爆破时,周边眼应采用低密度、低爆速、低猛

度、高爆力的炸药。

7、需一次浇筑的工程部位:工程口部、防护密度段、采光井、水库、

水封井、防毒井、防爆井等有防护密闭要求的部位,应一次整体浇筑

混凝土。

8、临空墙质量控制:乙类防空地下室出入口临空厚度不小于

250mm。

9、防护门门框墙、防爆波活门门框质量控制:严格监控门框墙的厚

度≥ 300mm,混凝土强度等级≥C30。

10、防毒密闭段质量控制:按设计要求,严格检查和控制管线穿越防

毒通道的预埋,必须切实做好密闭措施。防毒通道内不得设置沉降缝

和伸缩缝。

11、出入口、口部防护结构质量控制:每个防护单元应不少于一个直

通地面的出入口(竖井式除外),当防护单元面积大于1000 ㎡时,应

设置不少于二个出入口,战时使用的主要出入口应直通地面,当有两

个或两个以上直通地面的出入口时,各口之间宜保持最大距离,一般

不宜小于15m,并设置成不同方向。

12、人防工程防护功能平战转换施工应坚持安全可靠、就地取材、加

工和安装快速简便的原则。

13、防水混凝土配合比:水泥用量不得少于320kg/m 3 ;掺有活性掺

合料时,水泥用量不得少于280kg/m 3 。P258

14、人防工程的耐火等级应为一级,其出入口地面建筑物的耐火等级

不应低于二级,0是非题

15、防护单元质量控制(简答题)

(1) . 相邻防护单元之间的隔墙应为钢筋混凝土防护密闭隔墙,它

应与主体结构同时施工,并严格控制其材质和厚度。一般对防常规五

级的为 250mm,对防常规武器 6 级的为 200mm。

(2) . 防护密闭隔墙上预留的平时通行连通口或风管穿墙孔,应对

紧急转换时限内封堵的预埋件的位置、质量进行严格检查和控制。

(3) . 严格控制相邻防护单元之间隔墙上供平时通行的连通口总宽度

不宜超过防护单元隔墙总长度的1/3 ,且单个洞口宽度不宜超过7m,高度不宜超过 3m。

(4) . 在二层或多层人防工程上下防护单元相邻楼板上开设专供平

时使用的楼梯、楼梯间与每层连通的通道、自动扶梯及风管穿板孔口,

应对紧急转换时限内水平与垂直封堵的预埋件进行质量控制。

(5) . 二层或多层人防工程上下防护单元相邻楼板的厚度控制为不小

于200mm。

(6) . 当隔墙上开设连通口时,严格监控隔墙两侧防护密闭门的安

装质量,在土建阶段严格控制两门之间的净距(即隔墙的厚度)≥

500mm。

(7) . 若相邻防护单元的防护等级不同时,严格检查和监控高抗力

的防护密闭门应设置在低抗力防护单元一侧,低抗力防护密闭门应设

置在高抗力的防护单元一侧。

(8) . 在掘开式人防工程防护单元内,不宜设置沉降缝和伸缩缝。

第三章、人民防空工程建设监理的质量控制

四、单选题、多选题、是非题(各20题)

a)在梁板体系中,当底板上层钢筋与梁上层主筋标高相同时,板

的上层钢筋不应放在梁的主筋上面。是非题

b)防护密闭门、悬板活门、胶管活门的门框墙箍筋要闭口,

且放在竖向或水平钢筋的外侧,直径不得小于12mm。单选题

P323页

c)工程项目的实现包含两个并行的基本过程;一个是系统的规划、

设计、建造、安装和调试的实施过程;另一个是对实

施过程进行管理的过程。

d)

进度控制的主要方法:

( 1)进度控制的行政方法

( 2)进度控制的经济方法

(3)进度控制的管理技术方法

e)施工进度检查的主要方法是对比法。即利用横道图比较法、

S型曲线比较法、香蕉型曲线比较法、前锋线比较法等四

种方法。多选题

f)工程建设项目投资是指进行某项工程建设所花费的全部费

用,是工程项目有计划地进行固定资产再生产和形成相应无形

资产及流动资金的一次性费用总和。

g)

5-2-2 所示。

我国现行建筑安装工程费用的具体构成如图

建标 [2003]206 号关于印发《建筑安装工程费用项目组成》的

通知:

建筑安装工程费:(一)直接费:(1)直接工程费( 2)措施费

(二)间接费( 1)规费( 2)企业管理费

(三)利润

8、由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣(交)工验收

的,在承包人提交竣(交)工验收报告90天后,工程自动进入

缺陷责任期。

9、《招标投标法》是规范建筑市场竞争的主要法律。

10、合同法律关系的内容指合同一般条款所规范的主体的权利和

义务。

11、合同法规定的无效合同有以下五种:

( 1)违反法律和行政法规的合同

(2)采取欺诈、胁迫等手段所签订的合同

(3)代理人超越代理权限签订的合同或以被代理人名义同自己

或同自己所代理的其他人签订的合同。

(4)违反国家利益或社会公共利益的经济合同。

(5)违反法律、行政法规的强制性规定的合同。

12、安全施工管理是一项系统性的管理工作,必须坚持“安全第

一、预防为主”的方针。

13、事故发生单位主要负责人有下列行为之一的,处上一年年收

入40%至 80%的罚款;属于国家工作人员的,并依法给予处分;

构成犯罪的,依法追究刑事责任;

(1)不立即组织事故抢救的;

(2)迟报或者漏报事故的;

(3)在事故调查处理期间擅离职守的。

14、监理单位按照《建设工程监理规范》和相关行业监理规范要求,编制含有安全监理内容的监理规划和监理实施细则。★(单选题)

15、落实安全生产监理责任的主要工作:

(一)健全监理单位安全监理责任制。

(二)完善监理单位安全生产管理制度。

(三)建立监理人员安全生产教育培训制度。

相关文档