文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 压力管道技术档案记录文稿本

压力管道技术档案记录文稿本

压力管道技术档案记录文稿本
压力管道技术档案记录文稿本

特种设备技术档案记录本

(压力管道)

所属单位

基层单位

登记单元名称

压力管道代码

使用证编号

单位部编号

辽河油田公司制

说明

一、投用前必须建立档案,由管理部门统一保管。

二、产权变更时,档案随设备一起移交给新产权单位。

三、填写说明:(一)所属单位:填写二级单位、油田公司全资子公司、参股、控股子公司、机关直属单位全称。

(二)基层单位:填写科(大队)级单位全称。

(三)登记单元名称:办理使用登记时填写的使用登记单元名称。

(四)压力管道代码:使用登记时发证机关统一编排的压力管道代码。

(五)使用证编号:使用登记时发证机关统一编排的使用登记证编号。

(六)压力管道基本概况:按管道安装资料填写,没有的项目填写“无此项”。(七)装置名称:管道所属的装置名称。

(八)安全管理部门:填写所属单位安全管理部门具体名称。

(九)负责人:安全科长或者主管特种设备的主管科长。

(十)所属单位管理人员:填写所属单位安全管理部门取证的特种设备安全管理人员。

(十一)安全责任人:填写基层单位特种设备安全管理人员。

(十二)操作人员:取得特种设备作业人员证的该设备操作人员。

(十三)技术资料登记:填写管道的出厂资料、安装资料、竣工资料、修理资料等的存放编号、负责人等。未列的项目,可以补充。

(十四)定期检验情况记载:由所属单位安全管理人员填写。

(十五)安全附件校验(检定)、修理和更换记录:由安全责任人填写。

(十六)停用、重大维修、改造记录:由安全负责人填写。

(十七)事故情况记载:由所属单位安全管理人员填写。

(十八)管道总条数:登记单元所包含的所有管道的数量。

(十九)图号:压力管道设计图纸图号,多次设计时,逐一列举。

(二十)安装完成日期:填写安装监督检验证书上的完成日期。

技术档案至少包括以下容

一、《特种设备使用登记证》;

二、《压力管道使用登记表》;

三、压力管道设计、压力管道元件制造技术文件和资料;

四、压力管道安装、改造和维修的方案、图样、材料质量证明和施工质量证明文件等技术资料;

五、压力管道日常维护保养和定期安全检查记录;

六、定期检验报告;

七、安全附件检验(检定)、修理和更换记录与报告;

八、有关事故的记录资料和处理报告。

注:一、压力管道的设计和压力管道元件制造技术文件资料包括:设计计算书、管道表、系统图、平面布置图、工艺流程图、轴侧图等。压力管道元件明细表、压力管道元件出厂质量证明文件、压力管道元件制造监督检验证明。

二、压力管道安装、改造和维修的方案、图样、材料质量证明和施工质量证明文件等技术资料包括:竣工图样、竣工验收资料、管道材质证明、压力管道安装工艺文件、压力管道安装质量证明书、压力管道安装质量监督检验证明。

技术档案要求

一、特种设备的设计文件、产品质量制造监督检验报告、产品质量证明书、使用维护说明等文件以及安装技术文件等出厂技术资料原件应存放在所属单位(或油田公司)的档案室,但在技术档案记录本上应当写明存放的档案编号,档案室管理人员应保证所有资料可以随时查到。

二、特种设备每月至少检查1次,检查容要依据各类特种设备的具体技术规由运行业务主管部门统一制定,检查表格式自定,可以另附。检查结果记录在技术档案本上。

三、特种设备的日常使用状况记录、特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录由操作人员填写,格式由运行业务主管部门根据实际情况统一制定,记录容要依据技术规、设备安全使用说明、工艺要求等由运行业务主管部门根据实际情况统一制定,可以另附。如果运行业务主管部门有统一的日常使用状况记录本,则应在统一的日常使用状况记录本上记录,仅需要在技术档案本上注明如何能查到所存放的记录及检查的容。

目录

压力管道基本概况 (1)

安全管理和操作人员情况 (1)

技术资料登记 (2)

定期检验情况记载 (2)

安全附件校验、更换情况记载 (4)

压力管道日常使用状况记录 (7)

压力管道及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录 (8)

停用、重大维修、改造记录 (1)

事故情况记载 (2)

压力管道基本概况

安全管理和操作人员情况

技术资料登记

定期检验情况记载

检验。

定期检验情况记载

检验。

安全附件校验、更换情况记载

安全附件校验、更换情况记载

安全附件校验、更换情况记载

压力管道日常使用状况记录

注:如果业务主管部门规定的压力管道日常使用记录容与推荐表不同,则请参见:

限于本记录本篇幅,相应的日常使用记录见:

(请在空格填写维护保养规定名称、记录本名称及存放地点)。

压力管道及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录

附属仪器仪表的日常维护保养容及频次与推荐表不同,则请参见:限于本记录本篇幅,相应的维护、保养记录见:

(请在空格填写维护保养规定名称、记录本名称及存放地点)

停用、重大维修、改造记录

事故情况记载

管道试压方案

管道试压方案 编制: 专业负责: 审核: 批准: 陕西化建第一公司 2015年04月10日

目录 第一章编制说明 (3) 第二章工程概况 (3) 第三章编制依据 (4) 第四章试压操作方法及流程 (4) 第五章管道系统的严密性试验 (4) 第六章管道系统的清洗 (6) 第七章试验用施工机具和手段用料 (8) 第八章质量保证措施 (9) 第九章安全技术措施 (9) 第十章危险源辨识、风险评价及控制对策表 (10) 第十一章试压组织机构 (14)

第一章编制说明 本方案适用于延炼-西安成品油管道工程铁路装卸及油气回收管道试压工作。吹扫、冲洗的流程及方案由开车单位和建设单位共同编制。 该装置包括:南、北区间管线、铁路装卸设施、油气回收装置、消防及给排水。 第二章工程概况: 2.1工程简介: 该装置装置共有各类管道24476米,阀门679台。主要介质有90#汽油、93号汽油、0#柴油、5#柴油、甲醇、MTBE、油气回收供油、油气回流、水、泡沫。装车能力为300*104t/a,其中柴汽油比为1:0.7;装车线为两条,采用DN200大鹤管装车。大鹤管由西安末站装车泵来油,经流量计由大鹤管电液阀控制为槽车装油。延长中立管线由中立油库装车泵来油,经过流量计由小鹤管装车,小鹤管卸车由小鹤管自带潜液泵经装油泵输往中立油库 2.2试验流程划分原则: 该装置由介质和压力等级来划分,共分为90#汽油(2.0MPa)、93号汽油(2.0MPa)、0#柴油(2.0MPa)、5#柴油(2.0MPa)、甲醇(2.0MPa)、MTBE(2.0MPa)、油气回收供油(2.0MPa)、油气回流(2.0MPa)、供水(0.9MPa)、供热(1.29MPa)、消防(1.6MPa),共计划分试压包8个。 注:编号YXCPY-艺-001工程联系单中设计院已回复工艺管道可按2.0MPa设计压力进行管道试压。2.3管道试验分为三个阶段: 第一阶段强度及严密性试验,第二阶段吹扫/冲洗,第三阶段泄漏性试验。 2.4试压的重点部位: 2.4.1 90#、93#汽油供油设计压力2.0MPa, 2.4.2 90#、93#汽油回油设计压力2.0MPa, 2.4.3 0#、5#柴油供油设计压力2.0MPa, 2.4.4 0#、5#柴油回油设计压力2.0MPa, 2.4.5 油气回收供油设计压力2.0MPa, 2.4.6 油气回流设计压力2.0MPa,

压力管道技术档案记录本

压力管道技术档案记录 本 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

特种设备技术档案记录本 (压力管道) 所属单位 基层单位 登记单元名称 压力管道代码 使用证编号 单位内部编号 辽河油田公司制

说明 一、投用前必须建立档案,由管理部门统一保管。管道试压检查报审表 工程名称:压风机设备安装工程编号: 致:中煤科工南京设计研究院万福煤矿监理部 我方已按有关规定完成了管道试压检查工作,现报该测试记录,请予以审核。 附:管道试压检查记录 施工单位(章) 项目经理 审核意见 项目监理机构(章): 总/专监理工程师: 日期:年月日

质保安No.21-1 管道试压检查记录 分项工 程名称 压力管道安装 施工单 位 兖矿东华三十七处第一项目公司试验日期年月日 管路编号及规格(∮) 设计参数强度试验压力(MPa)严密性试验压力(MPa) 结果设计 压力 (MPa) 工作 压力 (MPa) 压力 (MPa) 介质 时间 (min) 压力 (MPa) 介质 时间 (min) 渗水 量 (cm3 /min) ∮108 1.0 0.85 1.5 水30 1.5 水30 0 合 格 ∮219 1.0 0.85 1.5 水30 1.5 水30 0 合 格施工单位监理(建设)单位 试验人: 年月日质检员: 年月日 监理工程师: 年月日 建设单位工地 负责人: 年月日

阀件试压检查报审表 工程名称:压风机设备安装工程编号: 致:中煤科工南京设计研究院万福煤矿监理部 我方已按有关规定完成了阀件试压检查工作,现报该测试记录,请予以审核。 附:阀件试压检查记录 施工单位(章) 项目经理 审核意见 项目监理机构(章): 总/专监理工程师: 日期:年月日

质保安No.22-1 阀件试压检查记录 分项工程 名称 压力管道安装 施工单位兖矿东华三十七处第一项目公司试验日期年月日 阀件编号及规格(DG) 设计参数强度试验压力(MPa)严密性试验压力(MPa) 结 果设计 压力 (MPa) 工作 压力 (MPa) 压力 (MPa) 介质 时间 (min) 压力 (MPa) 介质 时间 (min) 渗水量 (cm3 /min) DN200 1.00.85 1.5水30 1.5水300 合 格 DN100 1.00.85 1.5水30 1.5水300 合 格施工单位监理(建设)单位 试验人: 年月日质检员: 年月日 监理工程师: 年月日 建设单位工地 负责人: 年月日

压力管道安全管理制度内容

第一章压力管道的使用登记 使用单位应对其管辖范围内的属于压力管道监察范围的压力管道,按照《压力管道使用登记规则》的要求办理使用登记和注册。 1、新建、改建、扩建工程的压力管道在投入使用前,使用单位应携带下列资料向安全监察机构申请使用登记: (1) 压力管道使用申请书; (2) 压力管道使用注册登记汇总表; (3) 压力管道安装竣工图(单线图); (4) 压力管道安装质量证明书; (5) 监督检验单位出具的《压力管道安装安全质量监督检验报告》; (6) 压力管道使用单位的安全管理制度、预防事故方案 (包括应急措施和救援方案)、管理和操作人员名单。 2、在用的压力管道在规定期限内,使用单位应携带下列资料向安全监察机构申请使用登记: (1) 压力管道使用申请书; (2) 压力管道使用注册登记汇总表; (3)压力管道使用单位的安全管理制度、预防事故方案 (包括应急措施和救援方案)、管理和操作人员名单;

(4)压力管道单线图; (5)《在用压力管道检验报告》; (6)安全附件 (安全阀、压力表等)校验报告 第二章压力管道的技术档案管理制度 压力管道的技术档案是安全地管理、使用、检验、维修压力管道的重要依据。凡符合《压力管道安全管理与监察规定》管辖范围内的所有压力管道,都必须建立技术档案。管道的技术档案包括: 1.压力管道的使用登记证; 2.压力管道使用登记汇总表; 3.原始设计资料(包括压力管道的设计计算书、系统图、平面布置图、工艺流程图、轴侧图等); 4.管道制造安装资料(包括压力管道竣工图、竣工验收资料、管道材质证明书、管道元件明细表和出厂合格证和质量证明、管道安装工艺文件、压力管道安装质量证明书及监督检验报告等)。 5.使用资料 (1) 压力管道的运行记录(包括生产周期、累计运行时间、主要工艺 参数工作压力、工作温度波动范围等);

压力管道设计文件档案

压力管道设计文件档案(含电子文档)保管管理规定 1 适用范围 本规定适用于本单位压力管道设计图样及设计文件的管理。 2 管理原则 2.1 设计图样、技术文件由技术档案室统一管理。 2.2 设计图样、技术文件存档时,应保证资料的有效性、完整性、真实性、 统一性和连续性。 3 设计图样、技术文件归档范围 3.1 设计图样:包括原始输入白图及所有技术文件。 3.2 设计文件 3.2.1纸质设计文件档案 包括:设计任务书、设计条件图、设计计算书、设计施工图(含硫酸纸)、设计说明书、设计文件校审记录、设计文件质量评定卡、使用(安装)说明书与委托方来函件等。 对于新产品的开发设计允许以方案设计文件及其评审结论文稿代替设计条件图。 3.2.2电子文档 包括:光盘文件、硬盘文件 3.3 设计评审资料:《设计任务书评审报告》、《方案设计评审报告》、《施工 图设计评审报告》、《设计图样/技术文件校/审意见单》、《标准化审查 报告》、《工艺审查报告》。 3.4 其它具有保存价值的有关压力管道设计图样、技术文件等资料。 4 设计文件的归档 4.1设计部门完成压力管道设计项目后,由设计人负责整理设计项目的相关所有设计文件,列出归档目录清单,并经审核人确认后及时送至档案部门履行手续。设计部门及设计人员不得自行保管。

4.2档案部门必须由专职或兼职档案员认真清点并审查设计文件的完整性、设计文件的签署正确性、设计施工图的有效性(主要设计文件是否盖有设计许可印章)。认真履行文件归档手续。 4.3档案员将归档的压力管道设计文件整理、编号、装订、装盒(袋)、编目、编页、入柜并登录档案台帐。 5设计文件档案的保存 5.1设计文件档案的保管应不低于压力管道设计使用年限。 5.2设计施工图硫酸纸底图应在通风良好,防火要求符合规定且于专用底图柜中展平保存。 5.3 纸质设计文件应存放于防火、通风室内的档案柜,按集中装盒(夹袋)保存。6设计文件档案的管理 6.1设计文件档案一般情况下不得对外借阅并随意复制。 6.2必须提阅设计文件档案时,应履行审批手续。档案员收到批准单后,将设计文件档案交审阅者在档案室内阅读,档案员保存批准单并登录设计文件档案提阅台帐。 6.3对于设计文件档案中的硫酸纸底图档案,由于其需要晒印成施工图蓝图的特殊性,档案员要严格执行底图提晒的批准手续。晒图员凭批准手续提取底图。6.4设计文件的复制(含晒印)及发送 (1)设计施工图、设计计算书、设计说明书、使用(安装)说明书的复制。必须建立审批及登录的规定手续,达到可追踪的目的。 (2)凡本单位用于制造的设计图样的发送数量,各单位视其具体的规定执行。但施工图、总图、蓝图必须加盖设计许可印章才为有效。 7 作废文件管理 7.1参与项目设计的有关人员,在收到新的有效版本文件之后,应将失效版 本文件及时撤出使用场所。撤出方式可采取将替换下来的失效或作废 文件就地销毁(应有两人在场)或加以标识后单独贮存,在适当时候 集中处置。

压力管道安装记录文本表格模板

压力管道安装资料表格 **************

压力管道安装资料表格目录 1、交工资料目录 2、图纸会审记录 3、图纸会审、设计变更、洽商记录汇总表 4、设计变更(洽商)记录 5、施工组织设计(施工方案)部审批表 6、施工组织设计(施工方案)报审表 7、技术安全交底记录 8、告知书 9、开工报告 10、安装施工日志 11、工作联系单 12、竣工通知书 13、工程竣工验收证书 14、工程质量回访单 15、工程定位放线记录汇总表 16、定位放线记录 17、建筑安装工程设备、成品、半成品材料合格汇总表 18、设备(开箱)进场验收记录 19、材料、成品、半成品验收记录 20、合格证贴条 21、复印件(或抄件)贴条 22、阀门(清洗)试验记录 23、高压管件检验录 24、高压弯管加记录 25、高压管螺纹加记录 26、管道安装记录 27、弹簧管架安装记录 28、管架安装记录 29、管段冷紧记录 30、流量检测元件安装记录 31、管道热伸长记录

32、管道隐蔽工程验收记录 33、水、气压试验记录 34、管道设备冲洗记录 35、采暖系统调试记录 36、安全阀调整记录 37、伸缩制作安装记录 38、工序交接记录 39、设备基础复检记录 40、设备基础隐蔽工程验收记录 41、设备单机试运转记录 42、安全附件安装检查记录 43、防腐施工记录 44、绝热施工记录 45、隐蔽工程检查记录 46、施工现场管理检查记录 47、单位(子单位)工程质量竣工验收记录 48、分部(子分部)工程验收记录 49、分部(子分部)工程安全和功能检查资料核查及主要功能抽查 记录 50、分部(子分部)工程观感检查记录 51、分部工程质量验收记录 52、室外供热管道及配件安装工程检验批质量验收记录表 53、工艺管道安装工程检验批质量验收记录表 54、换热站安装工程检验批质量验收记录表 55、施工检查记录 56、探伤委托单 57、射线探伤报告 58、超声波探伤报告(一)(二) 59、磁粉探伤报告 60、渗透检测报告 61、焊缝代(割)样综合检验报告 62、X射线拍片原始记录单 63、拉伸试验报告

压力管道安装记录大全

压力管道安装质保体系活动内容及要求 发布日期:2011-04-25 浏览次数:35 压力管道安装质保体系活动内容及要求一、材料质量控制系统1、采购文件的编制和审批:采购文件是材料资源提 供的依据,材料责 - - 压力管道安装质保体系活动内容及要求 一、材料质量控制系统 1、采购文件的编制和审批:采购文件是材料资源提供的依据,材料责任人员应对管道组成件、管道支承件和焊接材料等重要材料的采购文件进行控制。对合同或设计中规定的材料要求应进行评审,并将评审结果列入采购文件。 2、采购:材料责任人员应负责组织对供方的评审和选择,建立合格方供方名册,并进行年度评审动态管理。同时应对材料货源及供应分工进行策划,要求材料必须从合格分 供方采购。 3、进货检验:材料质量控制系统应与检验系统共同配

合实施进化检验,包括本单位采购的材料和顾客提供的材料。材料责任人员必须对材料验收、检验记录实施控制。同时应在采购、检验和使用者之间开展内部沟通活动,相互通报材料的质量情况,进行分供方货和服务质量数据分析,为对分供方进行评审提供信息。 4、材料保管和维护:为对材料进行保管和维护,应具备必要的符合要求的材料库房和堆场等基础设施,并必须满足材料性能要求的存放条件和防护要求。材料责任人员应对存放条件及其监测仪表(如温度、湿度)和记录,以及材料的分区存放和防护状况进行有效的控制。 5、材料标识:必须严格实施材料标识程序。材料责任 人员应对材料标识程序的实施进行控制。 6、材料发放;应确定只有经过验收合格,标识清晰的材料才会发放到使用部门,材料紧急放行必须严格遵守程序。材料责任人员应对材料的发放记录和紧急放行进行有效 控制。 材料质量控制系统有关部门和人员应按照管理制度对发放到工程项目现场的材料进行检验和管理,确保材料的正 确使用和维护。

压力管道的技术档案管理制度简易版

The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编订:XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 压力管道的技术档案管理 制度简易版

压力管道的技术档案管理制度简易 版 温馨提示:本管理制度文件应用在日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。 压力管道的技术档案是安全地管理、使 用、检验、维修压力管道的重要依据。凡符合 《压力管道安全管理与监察规定》管辖范围内 的所有压力管道,都必须建立技术档案。管道 的技术档案包括: 一、压力管道的使用登记证。 二、压力管道使用登记汇总表。 三、原始设计资料(包括压力管道的设计

计算书、系统图、平面布置图、工艺流程图、轴侧图等)。 四、管道制造安装资料(包括压力管道竣工图、竣工验收资料、管道材质证明书、管道元件明细表和出厂合格证和质量证明、管道安装工艺文件、压力管道安装质量证明书及监督检验报告等)。 五、使用资料: (1)压力管道的运行记录(包括生产周期、累计运行时间、主要工艺参数工作压力、工作温度波动范围等);

(2)管道的定期检验报告; (3)管道变更记录(包括修理和改造记录); (4)安全附件校验、修理和更换记录; (5)管道事故记录和事故分析报告; (6)其它技术资料和记录。 该位置可填写公司名或者个人品牌名 Company name or personal brand name can be filled in this position

压力管道技术档案记录本

管道试压方案 在现场施工过程中根据实际管道安装进度逐一对空调水系统完善部分进行压力试验,为下一步管道刷漆防腐和保温做准备。 压力试验应具备的条件 1.管道按设计要求安装完毕,无损检测全部合格。 2. 试验范围内的管道安装工程除涂漆、绝热外,其余全部完成,且安装质量符合设计要求。 3. 管道施压水排放设施准备齐全,且能保证将水排到现场以外的排水沟内。 4. 对于工作介质为气态的大口径管道,试压前需经设计人员同意,确认管道支、吊架的荷载能力能满足水压试验要求,负责需通过临时措施加以支撑。 5. 管道试压区域内的设备、临时电源均有良好的保护,突发性泄漏不至于对设备造成损害。 6. 管道上仪表一次部件均安装牢固,易损仪表均用假件代替,且假件和临时垫片的强度能满足水压试验要求。 试压机具 作业所需的工机具、仪器仪表的规格及其准确度。 所有试压用的机具进场必须经过安全工程师检验合格后才能进场;试压所用的压力表经过调校并合格,并带有检验报告;试压设备的能力满足管道压力试验的需要;现场临时水源的流量能满足管道压力试验的需要。

管道试压泵 试压技术准备 1.压力管道压力试验前,必须进行压力试验作业技术交底和压力试验安全技术交底。 2.所有参加管道施压人员必须对所试验部分的流程清楚了解。 3.确认试验用压力表已经校验,并在检验周期范围内,其精度不得低于1.5级,表的满刻度值为被测量最大压力的1.5~2.0倍。

4.符合压力要求的液体或气体已经备齐。 5.按照试验要求,管道已经加固。 6.焊缝及其他待检部位尚未涂漆。 7.管道组成件,焊材的校验性检查或试验记录。 8.管道的焊接工作记录及无损检测报告。 管道焊接工作记录表 9. 待试管道与无关系统已用盲板或采取其他措施隔开。

管道系统试压的管理规定

管道系统试压的管理规定 现在工艺管道已逐步进入系统试压阶段,管道试压是检验管道焊接质量,保证管道安全、平稳运行的重要工序和步骤,也是决定管道能否安全运行的重要依据。为了更好的规范和管理系统试压,推动试压的进程,以试压促施工、以试压促尾工,保证工艺管道的安装质量,把好质量的检验关,特制订本规定: 1.管道系统试压要有批准的试压方案,并经技术质量交底和安全交底。 2.试压组根据试压方案中的试压包会同技术员提前进行自检,自检中发现的问题,由技术人员汇总,并与施工队结合”定任务、定措施、定人员、定时间”及时整改。 3.管道系统试压包试压前由施工技术科、质检科共同检查确认以下内容,符合要求后签字确认,交由试压组进行试压。(后附:管道压力试验记录检查表) 1)管道组成件全部按照设计文件安装完毕、正确; 2)阀门、法兰、螺栓、垫片安装正确; 3)管道支、吊架的型式、材质、安装位置正确,数量齐全,紧固程度、焊接质量合格 4)焊缝焊接工作记录齐全(焊接记录与现场焊缝标识要一致); 5)焊缝外观检验合格; 6)管道焊缝检测比例符合设计和规范要求,无损检测合格;

7)热处理合格; 8)合金钢管道组成件标记清楚; 9)安全阀、爆破板及仪表元件等已拆下或加以隔离; 10)因试验压力不同或其他原因不能与管道系统试压的设备、仪表、安全阀、爆破板等应加置盲板隔离,并有盲板标识; 11)试压用的检测仪表的量程、精度等级、检定日期符合要求。 12)用于试压的临时措施安全可靠,临时盲板加设位置正确,标志明显,记录完整。 4.转动设备上的配管系统试压,在设备进出口加盲板之前,松开进出口法兰螺栓,检查法兰与设备之间不得有应力,连接法兰的螺栓应能在螺栓孔中顺利通过。法兰与设备口平行偏差≤0.5mm,经技术员质检员确认后再加盲板。 5.管道系统试压进入升压阶段,由质检科通知监理和业主到场进行检查。 6.液体压力试验的压力为设计压力的1.5倍,气体压力试验的压力为设计压力的1.15倍。 7.液体试验时,必须排净系统内的空气。升压应分级缓慢,达到试验压力后停压10min,然后降至设计压力,停压30min;不降压、无泄漏和无变形为合格。 8.气体压力试验时,必须用空气或其他无毒、不可燃气体介质进行预试验。

TSGD 压力管道安全技术监察规程—工业管道高清晰版

TSG D0001-2009 压力管道安全技术监察规程——工业管道 Pressure Pipe Safety Technology Supervision Regulation for Industrial Pressure Pipe 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁布 2009年5月8日 压力管道安全技术监察规程——工业管道 第一章总则 第一条为了保证工业管道的安全运行,保障人民群众生命和财产安全,促进经济发展,根据《特种设备安全监察条例》,制定本规程。 第二条本规程适用于同时具备下列条件的工艺装置、辅助装置以及界区内公用工程所属的工业管道(以下简称管道)。 (一)最高工作压力大于或等于0.1MPa(表压,下同)的; (二)公称直径(注1)大于25mm的; (三)输送介质为气体、蒸汽、液化气体、最高工作温度高于或者等于其标准沸点的液体或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性的液体的。 第三条本规程适用的管道范围如下: (一)管道元件,包括管道组成件(注2)和管道支承件(注3); (二)管道元件间的连接接头、管道与设备或者装置连接的第一道连接接头(焊缝、法兰、密封件及紧固件等)、管道与非受压元件的连接接头;

(三)管道所用的安全阀、爆破片装置、阻火器、紧急切断装置等安全保护装置。 注1:公称直径即公称通径、公称尺寸,代号一般用DN表示。 注2:管道组成件,用于连接或者装配成承载压力且密封的管道系统的元件,包括管子、管件、法兰、密封件、紧固件、阀门、安全保护装置以及诸如膨胀节、挠性接头,耐压软管、过滤器(如Y型、T型等)、管路中的节流装置(如孔板)和分离器等。 注3:管道支承件,包括吊杆、弹簧支吊架、斜拉杆、平衡锤、松紧螺栓、支撑杆、链条、导轨、鞍座、滚柱、托座、滑动支座、吊耳、管吊、卡环、管夹、U形夹和夹板等。 第四条下列管道应当遵守其他有关安全技术规范的规定: (一)公称压力为42MPa以上的管道; (二)非金属管道。 第五条本规程不适用于下列管道: (一)电气、电讯专用的管道; (二)动力管道; (三)军事装备和核设施的管道;

管道试压方案

蒲城清洁能源化工有限责任公司 新增污水处理项目 工艺管道试压方案 编制: 审核: 批准: 陕西建工集团安装集团有限公司蒲城清洁能源项目部 2017年2月25日

目录 一、工程概况:............................................ 错误!未定义书签。 二、编制依据.............................................. 错误!未定义书签。 三、试压条件.............................................. 错误!未定义书签。 四、试压包编制要求........................................ 错误!未定义书签。 五、试压程序.............................................. 错误!未定义书签。 六、试验压力确定.......................................... 错误!未定义书签。 七、试压流程.............................................. 错误!未定义书签。 八、人力、机具、材料计划 .................................. 错误!未定义书签。 九、施工质量保证.......................................... 错误!未定义书签。 十、HSE 保证措施.......................................... 错误!未定义书签。

《压力管道使用登记管理规则》(试行)

压力管道使用登记管理规则(试行) 第一章总则 第一条为了加强压力管道使用安全监察工作,规范压力管道使用登记行为,提高压力管道安全管理水平,根据《特种设备安全监察条例》、《压力管道安全管理与监察规定》以及国务院赋予国家质量监督检验检疫部门的职责等有关规定,制定本规则。 第二条本规则适用于《特种设备安全监察条例》规定范围内的压力管道及其安全保护装臵和附属设施的使用登记管理。 第三条使用压力管道的单位和个人(以下统称使用单位),应当按照本规则的规定办理压力管道使用登记。压力管道使用登记分为登记注册和登记发证(证书格式见附件一)两种形式。使用登记证有效期为6年。 第四条国家质量监督检验检疫总局负责办理跨省(自治区、直辖市)的长输管道的使用登记;省级质量技术监督行政部门负责办理所辖行政区域内不跨省(自治区、直辖市)的长输管道的使用登记;省级质量技术监督行政部门或其授权的市(地级)级质量技术监督行政部门负责办理所辖行政区域内公用管道和工业管道的使用登记。使用登记部门内设的负责压力

管道安全监察的机构(以下简称安全监察机构),负责压力管道使用登记的受理、注册和发证工作。 第二章使用登记对象的划分 第五条压力管道均应进行使用登记,填写压力管道使用注册登记汇总表(格式见附件二)。公称直径大于等于5 0mm的GC1级管道、安全状况等级为3级和经安全评定或者风险评估应予监督使用的管道为重要压力管道,应当填写重要压力管道使用注册登记表(格式见附件三),进行重点监督管理。 第六条压力管道使用登记以使用单位为对象。使用单位所用压力管道,按其管辖部门或装臵不同,分别进行使用登记。 压力管道注册代码和使用登记证编号编制规则、使用注册登记表填写说明见附件四、附件五。 第七条每个使用单位根据所用压力管道情况可有1个或若干个压力管道使用注册登记汇总表。填报使用注册登记汇总表的原则如下: (一)按长输管道、公用管道和工业管道分别至少填报1个或若干个使用注册登记汇总表; (二)长输管道管辖部门不同的,分别填报使用注册登记汇总表;

自动喷水系统管网试压冲洗严密性试验全流程

自动喷水灭火系统管网试压冲洗操作流程 系统安装完后,应按设计要求对管网进行强度、严密性试验,以验证其工程质量;管网应进行必要的冲洗,以保证系统管网、管件、喷头等工作畅通。 一、水压试验及管网冲洗依据: 1、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005 2、《工业管道工程施工及验收规范》GB50235-97 二、分段水压试验 1、水压试验目的 为了检查自动喷水灭火系统管网的严密性,及时消除管网的泄漏,保证系统的工作压力。 2、水压试验的介质 系统水压试验宜采用不低于5℃的生活用洁净水进行试验,不得采用海水或含有腐蚀性化学物质的水。当环境温度低于5℃时,应采取防冻措施。 3、水压强度试验技术指标 当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应小于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。 4、水压试验要求 测压点应设在管道系统最低部位。对管网注水时,应将空气排净,然后缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min,目测无泄露、无变形、压降不大于0.05Mpa时为合格。 5、自动喷水灭火系统压力试验步骤和方法 5.1 水压试验前的准备工作 5.1.1 准备好试验用工具,如扳手、管钳、螺丝刀、锤子等必用工具,以及管件、螺丝、螺母、法兰、垫片等;

5.1.2 准备好几块试验用的压力表,压力表应经计量检测部门检验合格,压力表的精度不小于1.5级,量程应为试验压力的1.5~2倍; 5.1.3 准备好若干块带边耳的盲板,盲板的规格根据需要选用,如DN150,DN100,DN80的各种规格多准备几块,盲板的厚度应符合选用压力等级,并作好标记,记录其数量; 5.1.4 水试验时应选用电动试压泵的最高压力应足够大,压力等级可调节,并经试运传良好; 5.2 水压试验操作过程 5.2.1管道安装完毕后对管道进行全面检查,根据工艺流程,核对已安装管子、管件、阀门、垫片紧固件等,全部符合技术规格的规定后,把不能和管道一起试压的阀门、配件、仪表如水流指示器等用临时盲板加以隔离,或拆下换上临时短管,安装喷头的喷淋支管用堵头堵塞,其它所有开口用临时盲板进行封堵; 5.2.2 选择好水压试验测试点,安装好试验用压力表,压力表应装有螺旋型缓冲管及仪表阀,选择最高点作为排气点,并安装好排气阀; 5.2.3 选择好水压试验进水点及排水点,排水点的排水管应与排水系统管道可靠连接; 5.2.4系统的水源干管、进户管和室外地下管道应在回填隐蔽前,先单独地进行强度、严密性水压试验,并记录下试验过程的压力、泄漏情况;埋地管尚应记录其埋深、与道路、建筑物的距离等,作好防腐,并经监理工程师确认后,方可回填隐蔽,并填写隐蔽工程表格;系统安装完毕后再统一进行水压试验。 5.2.6 试压管路与非试压管路采用盲板隔断时应可靠并作显著标志,记录盲板的数量; 5.2.7 一边对管网注水,一边打开最高处的排气阀将系统管网中的空气排净,然后缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min,目测无泄露、无变形、压降不大于0.05Mpa时为合格;当达到试验压力并稳压30min,经检查并无泄漏时,应及时通知甲方监理工程师确认,并填写《自动喷水灭火系统试压记录表》。 5.2.8 当水压试验过程中发现泄漏,则应停止试压,并卸掉系统管网内的水压,放空管网中的试验水,消除泄漏点,然后按以上步骤重新进行水压试验; 5.2.9 水压强度试验完毕后,应及时拆除所有临时盲板及试验用的

压力管道安装质量证明文件(全).pdf

压力管道安装质量证明书 工程名称: 安装单位: 建设单位: 安装日期:年月日至年月日

目录 序号内容页号压力管道安装质量合格证 压力管道安装改造维修告知书 压力管道设计特性表 工程开工报告 工程竣工验收报告 工程洽谈记录(技术核定联系单) 设计变更通知单汇总目录 压力管道元件、焊接材料一览表 压力管道元件、焊接材料质量证明文件 压力管道元件、焊接材料复验一览表 光谱分析报告 厚度测定报告 阀门试验报告 高压弯管加工检查记录 管沟(槽)中间交接记录 压力管道安装检查记录 压力管道焊接检查报告 铸铁、聚乙烯管道安装检查报告 射线检测综合报告 射线检测报告 超声波检测综合报告 超声波检测报告 渗透检测报告 磁粉检测报告 焊缝热处理报告 焊缝硬度检测报告 管道补偿装置安装检查报告 管道固定支架安装质量检查报告 管道支、吊架安装质量检查及调整报告(非固定支架用) 管道系统强度试验报告 道系统气密性(泄漏性)试验报告 管道系统吹扫及清洗报告 管道隐蔽工程检查验收报告 管道静电接地测试报告 管道防腐及电保护施工检查报告 管道隔热工程施工检查报告 管道真空试验记录 管道试漏检查报告 管道单线图及标识 压力管道安装安全质量监督检验报告

压力管道安装质量合格证 工程名称: 工程编号: 图号: 建设单位: 竣工日期:年月日 本工程经质量检验符合、设计图纸及相关标准等要求。 检验责任人:年月日 管理者代表:年月日 质量检查专用(公章):

压力管道安装改造维修告知书 工程项目名称工程地址 管道直径范围管道长度m 压力管道级别安装许可级别 合同编号预算造价(万元) 计划开工日期年月日计划竣工日期年月日无损检测单位联系电话 设计单位名称现场代表电话 建设单位负责人联系电话 安装单位负责人联系电话 建设单位意见:我申明:所告知的内容真实;在施工过程 中,严格执行《特种设备安全监察条例》及 其相关规定,保证施工质量,接受监督管理 和施工监督检验。 施工单位法定代表人: (公章) 施工单位: (公章) 年月日 年月日 安全监察机构意见 意见: 接受告知书人员:年月日

压力管道的技术档案管理制度示范文本

压力管道的技术档案管理制度示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

压力管道的技术档案管理制度示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 压力管道的技术档案是安全地管理、使用、检验、维 修压力管道的重要依据。凡符合《压力管道安全管理与监 察规定》管辖范围内的所有压力管道,都必须建立技术档 案。管道的技术档案包括: 一、压力管道的使用登记证。 二、压力管道使用登记汇总表。 三、原始设计资料(包括压力管道的设计计算书、系 统图、平面布置图、工艺流程图、轴侧图等)。

四、管道制造安装资料(包括压力管道竣工图、竣工验收资料、管道材质证明书、管道元件明细表和出厂合格证和质量证明、管道安装工艺文件、压力管道安装质量证明书及监督检验报告等)。 五、使用资料: (1)压力管道的运行记录(包括生产周期、累计运行时间、主要工艺参数工作压力、工作温度波动范围等); (2)管道的定期检验报告; (3)管道变更记录(包括修理和改造记录); (4)安全附件校验、修理和更换记录;

压力管道试压、吹扫方案

目录 第一章编制说明 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章编制依据 (2) 第四章管道系统的严密性试验 (2) 第五章管道系统的清洗 (4) 第六章气体泄漏性试验 (5) 第七章试验用施工机具和手段用料 (5) 第八章质量保证措施 (6) 第九章安全技术措施 (6) 第十章危险源辨识、风险评价及控制对策表 (8) 第十一章试压组织机构 (11) 第十二章试压流程 (12)

第一章编制说明 本方案适用于山西聚源煤化工程有限公司焦炉煤气制天然气项目脱萘、甲烷化反应、合成气分离与压缩、干法净化系统改造、全厂外管、厂外外管管道试压、吹扫工作。 第二章工程概况: 2.1工程简介: 各工段共有各类管道5398米,介质有焦炉气;再生气;蒸汽;放空气;排液;氮气;生产废水;化学污水;循环水;锅炉给水;二氧化碳;冷凝水;氢气;仪表空气;天然气等。 2.2试验流程划分原则: 本装置工艺试压分26个试压包,其中第3、26试压包试验介质采用压缩空气,其它试压包试验介质采用洁净水。 2.3管道试验分为三个阶段: 第一阶段强度及严密性试验,第二阶段吹扫/冲洗,第三阶段泄漏性试验。 2.4试压的重点部位: 2.4.1易燃、易爆、有毒、有腐蚀等介质系统。 第三章编制依据 3.1西北化工研究院设计所设计的管道布置图、工艺流程图、相关设计说明、设计变更、 设备有关技术资料。 3.2本工程所审批的工艺管道施工方案 3.3 《工业金属管道工程施工规范及条文说明》GB50235-2010 第四章管道系统的强度试验及严密性试验 4.1各类管道安装完毕后,应按设计规定对管道系统进行强度试验及严密性试验,以检查管道系统及各连接部位(焊缝、法兰接口等)的工程质量。 4.2管道系统进行强度试验及严密性试验前应做到: (1)管道系统安装完毕,并符合设计要求及规范的有关规定; (2)支吊架安装工作完毕,经核算需要增加的临时支吊架及加固已安装完毕; (3)结束焊接和热处理工作,并经无损检验合格; (4)试验用压力表经检验、校准正确; (5)具有完善的试验技术、安全和组织措施并经审查合格,并进行技术交底; (6)对于蒸汽管道,在水压试验前,应将支吊架锁定或垫牢固定好,以免因水重造成支吊

压力管道使用登记汇总表及填写说明

压力管道使用登记汇总 表及填写说明 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

压力管道使用登记(变更)申请汇总表 使用登记编号:使用单位:(盖章)设备使用地址:西安市区/县路/街主管部门:行业: 共页/第页本单位填报的本表内容真实。本表所列压力管道核实。 申报人(签字):注册登记人员:(盖章) 申请日期:年月日注册日期:年月 日

重要压力管道使用登记(变更)申请表 编号:

《压力管道使用注册登记汇总表》、《重要压力管道使用注册登记表》填写说明 所有填写的数据应代表设备现时的状态,登记时应由使用单位在表头盖公章。 一、《压力管道使用注册登记汇总表》填表说明 1.使用登记编号:使用登记证编号(编码规则参考市质监发〔2015〕号附件6)。 2.使用单位:填写压力管道使用单位名称或压力管道业主姓名。 3.使用单位地址:填写使用单位的地址,区(县)后,应继续填写街(镇、乡)号(村)等。 4.主管部门:按隶属关系为中国石油化工集团公司、中国石油天然气集团公司、中国海洋石油总公司、中国民航系统下属单位的,分别填中石化、中石油、中海油、中航;按隶属关系为其他部门的填其他。 5.行业:按照其所属行业填写,如:填写石化、石油、冶金、化工、机械、电力、燃气、轻工、纺织,其他行业填其他行业。 6.安全管理部门:填写使用单位负责压力管道的安全管理内部机构,如动力处(科)。 7.安全管理人员:填写负责压力管道管理的单位人员姓名。 8.经办人:指使用单位填写使用注册登记表的人员。 9.工程(装置)名称:填写管道工程或固定式装置名称。 10.登记日期:填写登记的日期。 11.审核日期:填写安全监察机构对检查结果进行审核的日期,由安全监察机构填写。 12.管道名称: 1、有设计资料的,按设计的管道名称填写;2、企业已编制名称的,按已有名称填写。 13.管道编号:使用单位规定的管道编号。 14.设计单位、安装单位:填写管道的设计、安装单位名称。 15.安装年月、投用年月:填写管道安装、投用的具体日期。 16.管道长度:是管道折合成一条直线管道的长度。 17.设计/操作条件:填写设计和操作的条件。如设计压力为10MPa,实际使用最高操作压力为4 MPa;则填10/4;设计温度为400 ℃,实际使用最高操作温度300 ℃,则填400/300。 18.焊口数量:填写登记单元管道的实际的焊口数量。如埋地、保温层等特殊情况暂无法准确查明焊口准确数量,可按照管子长度进行粗略统计,并在备注中加以说明。 19.管道级别:按照《压力管道安装单位资格认可实施细则》的级别划分规定填写。也可按照监督检验或定期检验报告填写。 20.安全状况等级:按照监督检验或定期检验报告核定的等级填写,如1、2、3、4等。 21.监检/检验/评定单位:对新安装的管道,填写进行安装监督检验的机构名称;对在用进行定期检验的管道,填写进行定期检验的机构名称;对管道进行了安全评定的,填写安全评定单位名称。 22.管道注册代码:按照附件四《压力管道注册代码和使用登记证编号编制规则》,由安全监察机构填写。 23.下次检验日期:填写检验报告中确定的下一次检验的日期。 24.注册登记机构盖章:由负责注册登记的安全监察机构盖章。 25.注册登记人员:填写负责进行注册登记的人员。由安全监察机构填写。

压力管道技术.doc

第六章 管系静应力分析 管道力学是压力管道技术的又一重要分支,它是研究管道系统元件在受力情况下强度可靠性的一门技术。工程上在研究管道强度可靠性的同时,尚应符合工程特点,并应做到经济合理。根据管道所受的外力是否随时间变化可将管道力学研究分为管道系统静应力分析和管道系统动应力分析两大类。根据工程上实用的内容和专业上的分工,又常将管道力学研究的内容分为管道及其元件强度计算、管道系统应力分析(包括静应力分析和动应力分析)和管道支撑三部分。管道及其元件的强度计算按惯例归属管道材料专业,并已在第四章中进行了介绍。管道的支撑设计一般由管道设计专业完成(个别大型管道支撑除外),并将在第八章中介绍。管道系统应力分析一般由管道机械专业来完成,并将在本章和第七章中介绍。本章介绍管道系统的静应力分析,并着重从有关的基础知识、计算方法以及设计方法等方面进行介绍。 其实,有关管道力学方面的知识在一些手册和专著中都有不失为详细的介绍。但对于目前众多的压力管道设计人员来说,这些手册和专著对管道力学基础知识方面的介绍显得不够,而工程应用方面又介绍的较为琐碎,既不便于他们对有关知识的掌握,又不便于对有关的工程规定进行更深的理解。本书则试图在克服上述两个不足方面做些工作,力求给读者一个简单明了又便于理解的介绍。对于不太常用的内容或在常用手册和专著中已经有详细介绍的内容,本书则进行了简略,有兴趣深入研究的读者可参阅有关专著和手册。 第一节 静力分析的基础知识 静力是指不随时间而变化的力。在压力管道所承受的众多载荷中,大多数都属于静载荷(即静力)。工程上实际应用的压力管道所承受的静载荷种类是比较多的,常见的有介质的内压、管道元件的自重、管道内的介质重量、管道外的隔热材料重量、管道的热胀和位移载荷等。这些载荷作用于管道上的特点和方式是不同的,因此它们对管道强度的影响特点也不同,由此也导致了管道力学研究的复杂性。为了便于理解,本节中在介绍几个力学基本概念之后,先从简单情况下的受力变形及强度计算开始介绍,然后再切入复杂应力状况下的受力变形及强度计算的介绍。 一、基本概念 管子及其元件若受到外部载荷的作用,当外部载荷较小时,它能够正常工作,但若受到的外部载荷较大且超出某一极限值时,管子及其元件可能发生断裂、爆破或较大的变形而不能正常工作。管子及其元件因受载荷过大而导致的断裂、爆破等损坏称之为强度破坏。换句话说管子及其元件的强度是指它在载荷的作用下抵抗断裂、爆破的能力。同理,管子及其元件因受载荷过大而导致的过度变形使其不能正常工作,通常称之为刚度破坏。换句话说,管子及其元件的刚度是指它在载荷的作用下抵抗变形的能力。管道力学研究的任务就是寻找使管子及其元件不发生强度破坏或刚度破坏时能承受的最大载荷,并在保证满足强度和刚度要求的前提下,以最经济为原则来选择合适的管子元件材料、壁厚、空间结构等。在实际的工程设计中,管子及其元件因刚度不够而破坏(失效)的情况较少,故这里不作重点介绍。 众所周知,管道及其元件能够承受的最大载荷除与材料本身的物理性能(如材料的强度和刚度)有关外,还与其规格尺寸、壁厚、结构形状、空间布置等有关。而管道及其元件的破坏实质上是反映了材料物理性能的破坏,即受力超出了材料的强度或刚度指标。那么如何将管道元件的受力与材料的物理性能指标挂上钩呢?即如何来消除管道元件的规格尺寸、壁厚、结构形状等因素的影响而直接以材料的性能指标(σb 、σs 、Φ、δ、A k 等)作为设计判据呢?为此我们引入应力的概念。应力是指材料单位面积上的力。它避开了管子及其元件规格尺寸、壁厚等因素的影响,只要外部载荷使材料产生的应力超出材料本身的强度指标,即认为管子及其元件将发生强度破坏。 对于一个平面或空间管道来说,在载荷的作用下,其各点的应力是不相同的,即使在管道的同一个截面上,不同的点其应力值也有差别。这些概念在下面的介绍中将会看到。为了求解出各点的应力,不妨假想用一个截面将管子及其元件剖开,那么剖切截面上所受的力称之为内力。内力是反映材料内部各部分因相对位置改变而引起的相互作用力。根据力学的基本原理,对于理想弹性体,其内力与外力是平衡的。根据这个平衡关系,可以求解管子及其元件(以下为了简化叙述,仅以管子为例)各截面上的内力。求解出这个内力后,应力则随之可以求出,即: σ平= F/A 式中:σ平----管子中某截面上的平均应力,MPa ; F ----管子某截面上所承受的内力,N ; A ----管子某截面的受力面积,mm 2。 为了进一步消除面积的影响,将所取面积无限缩小,当面积A 趋于零时,即可得到某点的应力σ: dA dF A F A =??=→?0lim σ 通常所说的应力一般是指某点的应力。

相关文档