5.2 同步发电机的运行特性(空载特性、短路特性、外特性)

5.3 同步发电机的并列方法(定速、升压、并网前准备、准同期并网)。

5.4 同步发电机的功角特性(有功调节、无功调节、静态稳定性、V形曲线、发电机的PQ运行曲线)5.5 同步发电机的故障分析(突然短路、不对称运行、失磁、失步、震荡)

同步电机原理和结构

同步电机原理简述

结构模型

◆同步发电机和其它类型的旋转电机一样,由固定的定子和可旋转的转子两大部分组成。一般分为转场式同步电机和转枢式同步电机。

◆图15.1给出了最常用的转场式同步发电机的结构模型,其定子铁心的圆均匀分布着定子槽,槽嵌放着按一定规律排列的三相对称交流绕组。这种同步电机的定子又称为电枢,定子铁心和绕组又称为电枢铁心和电枢绕组。

◆转子铁心上装有制成一定形状的成对磁极,磁极上绕有励磁绕组,通以直流电流时,将会在电机的气隙中形成极性相间的分布磁场,称为励磁磁场(也称主磁场、转子磁场)。

◆气隙处于电枢圆和转子磁极之间,气隙层的厚度和形状对电机部磁场的分布和同步电机的性能有重大影响。

◆ 除了转场式同步电机外,还有转枢式同步电机,其磁极安装于定子上,而交流绕组分布于转子表面的槽,这种同步电机的转子充当了电枢。图中用AX、BY、CZ三个在空间错开120电角度分布的线圈代表三相对称交流绕组。

工作原理

◆主磁场的建立:励磁绕组通以直流励磁电流,建立极性相间的励磁磁场,即建立起主磁场。

◆ 载流导体:三相对称的电枢绕组充当功率绕组,成为感应电势或者感应电流的载体。

◆ 切割运动:原动机拖动转子旋转(给电机输入机械能),极性相间的励磁磁场随轴一起旋转并顺次切割定子各相绕组(相当于绕组的导体反向切割励磁磁场)。

◆ 交变电势的产生:由于电枢绕组与主磁场之间的相对切割运动,电枢绕组中将会感应出大小和方向按周

期性变化的三相对称交变电势。通过引出线,即可提供交流电源。

◆ 感应电势有效值:由第11章可知,每相感应电势的有效值为

(15.1)

◆ 感应电势频率:感应电势的频率决定于同步电机的转速n 和极对数p ,即

(15.2)

◆ 交变性与对称性:由于旋转磁场极性相间,使得感应电势的极性交变;由于电枢绕组的对称性,保证了感应电势的三相对称性。

同步转速

◆同步转速从供电品质考虑,由众多同步发电机并联构成的交流电网的频率应该是一个不变的值,这就要求发电机的频率应该和电网的频率一致。我国电网的频率为50Hz ,故有:

(15.3) ◆要使得发电机供给电网50Hz的工频电能,发电机的转速必须为某些固定值,这些固定值称为同步转速。例如2极电机的同步转速为3000r/min,4极电机的同步转速为1500r/min,依次类推。只有运行于同步转速,同步电机才能正常运行,这也是同步电机名称的由来。

同步电机的主要运行方式有三种,即作为发电机、电动机和补偿机运行。作为发电机运行是同步电机最主要的运行方式,作为电动机运行是同步电机的另一种重要的运行方式。同步电动机的功率因数可以调节,在不要求调速的场合,应用大型同步电动机可以提高运行效率。近年来,小型同步电动机在变频调速系统中开始得到较多地应用。同步电机还可以接于电网作为同步补偿机。这时电机不带任何机械负载,靠调节转子中的励磁电流向电网发出所需的感性或者容性无功功率,以达到改善电网功率因数或者调节电网电压的目的。

隐极式转子

隐极式转子上没有凸出的磁极,如图15.2b所示。沿着转子本体圆周表面上,开有许多槽,这些槽中嵌放着励磁绕组。在转子表面约1/3部分没有开槽,构成所谓大齿,是磁极的中心区。励磁绕组通入励磁电流后,沿转子圆周也会出现 N 极和 S 极。在大容量高转速汽轮发电机中,转子圆周线速度极高,最大可达170米/秒。为了减小转子本体及转子上的各部件所承受的巨大离心力,大型汽轮发电机都做成细长的隐极式圆柱体转子。考虑到转子冷却和强度方面的要求,隐极式转子的结构和加工工艺较为复杂。

凸极式转子

凸极式转子上有明显凸出的成对磁极和励磁线圈,如图15.3 所示。当励磁线圈过直流励磁电流后,每个磁极就出现一定的极性,相邻磁极交替为 N 极和 S 极。对水轮发电机来说,由于水轮机的转速较低,要发出工频电能,发电机的极数就比较多,做成凸极式结构工艺上较为简单。另外,中小型同步电机多半也做成凸极式。

汽轮发电机

定子大体上与异步电机相同,定子铁心由0.35mm,0.5mm或其它厚度的电工钢片叠成。定子外径较小时,采用圆形冲片,当定子外径大于1m 时,采用扇形冲片。定子铁心固定在机座上,机座常由钢板焊接而成,它必须有足够的强度和刚度,同时还必须满足通风和散热的需要。汽轮发电机的电压较高,要求定子绕组有足够的绝缘强度,一般采用 B 级或 F 级绝缘。为了减少高速旋转引起的离心力,一般采用隐极式转子,其外形常做成一个细长的圆柱体。转子铁心表面圆周上铣有许多槽,励磁绕组嵌放在这些槽。励磁绕组为同心式绕组,以铜线绕制,并用不导磁的槽楔将绕组紧固在槽。

水轮发电机

水轮发电机的特点是:极数多,直径大,轴向长度短,整个转子在外形上与汽轮发电机大不相同。大多数水轮发电机为立式。水轮发电机的直径很大,定子铁心由扇形电工钢片拼装叠成。为了散热的需要,定子铁心中留有径向通风沟。转子磁极由厚度为1~2mm的钢片叠成;磁极两端有磁极压板,用来压紧磁极冲片和固定磁极绕组。有些发电机磁极的极靴上开有一些槽,槽放上铜条,并用端环将所有铜条连在一起构成阻尼绕组,其作用是用来拟制短路电流和减弱电机振荡,在电动机中作为起动绕组用。磁极与磁极轭部采用 T 形或鸽尾形连接,如图15.4所示。

励磁方式简介

获得励磁电流的方法称为励磁方式。目前采用的励磁方式分为两大类:一类是用直流发电机作为励磁电源的直流励磁机励磁系统;另一类是用硅整流装置将交流转化成直流后供给励磁的整流器励磁系统。现说明如下:

1 直流励磁机励磁直流励磁机通常与同步发电机同轴,采用并励或者他励接法。采用他励接法时,励磁机的励磁电流由另一台被称为副励磁机的同轴的直流发电机供给。如图15.5所示。

2 静止整流器励磁同一轴上有三台交流发电机,即主发电机、交流主励磁机和交流副励磁机。副励磁机的励磁电流开始时由外部直流电源提供,待电压建立起来后再转为自励(有时采用永磁发电机)。副励磁机的输出电流经过静止晶闸管整流器整流后供给主励磁机,而主励磁机的交流输出电流经过静止的三相桥式硅整流器整流后供给主发电机的励磁绕组。(见图15.6)

3 旋转整流器励磁静止整流器的直流输出必须经过电刷和集电环才能输送到旋转的励磁绕组,对于大容量的同步发电机,其励磁电流达到数千安培,使得集电环严重过热。因此,在大容量的同步发电机中,常采用不需要电刷和集电环的旋转整流器励磁系统,如图15.7所示。主励磁机是旋转电枢式三相同步发电机,旋转电枢的交流电流经与主轴一起旋转的硅整流器整流后,直接送到主发电机的转子励磁绕组。交流主励磁机的励磁电流由同轴的交流副励磁机经静止的晶闸管整流器整流后供给。由于这种励磁系统取消了集电环和电刷装置,故又称为无刷励磁系统。

国产同步电机型号

我国生产的汽轮发电机有QFQ、QFN、QFS等系列,前两个字母表示汽轮发电机;第三个字母表示冷却方式,Q 表示氢外冷,N表示氢冷,S表示双水冷。我国生产的大型水轮发电机为TS系列,T表示同步,S表示水轮。举例来说:QFS-300-2 表示容量为300MW双水冷2极汽轮发电机。TSS1264/160-48表示双水冷水轮发电机,定子外径为1264厘米,铁心长为160厘米,极数为48。此外同步电动机系列有TD、TDL等,TD表示同步电动机,后面的字母指出其主要用途。如TDG表示高速同步电动机;TDL表示立式同步电动机。同步补偿机为TT 系列。

额定值

同步电机的额定值有:

☆额定容量 (VA,kVA,MVA等) 或额定功率PN (W,kW,MW等) :指电机输出功率的保证值。发电机通过额定容量值可以确定电枢(定子/励磁)电流,通过额定功率可以确定配套原动机的容量。电动机的额定容量一般用kW数表示,补偿机则用kVAR表示。

☆额定电压(V,kV等) :指额定运行时定子输出端的线电压。

☆额定电流(A) :指额定运行时定子的线电流。

☆额定功率因数:额定运行时电机的功率因数。

☆额定频率:额定运行时电机电枢输出端电能的频率,我国标准工业频率规定为50Hz。

☆额定转速:额定运行时电机的转速,即同步转速。除上述额定值外,同步电机名牌上还常列出一些其它的运行数据,例如额定负载时的温升、励磁容量和励磁电压等。

当原动机带动发电机在同步转速下运行,励磁绕组通过适当的励磁电流,电枢绕组不带任何负载时的运行情况,

称为空载运行。空载运行是同步发电机最简单的运行方式,其气隙磁场由转子磁势单独建立,分析较为简单。空载气隙磁场

对于凸极发电机来说,由于定转子间的气隙沿整个电枢圆周分布不均匀,极面下气隙较小,而极间气隙较大,极面下的磁阻较小,而极间磁阻很大,而且在同一个极面下,在一个极的围气隙径向磁通密度的分布近似于平顶的帽形。极靴以外的气隙磁通密度减少很快,相邻两极中线上的磁通密度为零。气隙磁密可以用付立叶谐波分析的方法分解出空间基波和一系列谐波。图16.1a中画出了基波波形。通常将极靴的极弧半径做成小于定子的圆半径,而且两圆弧的圆心不重合(称为偏心气隙),从而形成极弧中心处的气隙最小,沿极弧中心线两侧方向气隙逐渐增大,这样可以使得气隙磁通密度的分布较接近正弦波形。

隐极电机的励磁绕组嵌埋于转子槽,沿转子圆周气隙可视为是均匀的。励磁磁势在空间的分布为一个阶梯形,受齿槽的影响,气隙磁密呈现出波动变化。用谐波分析法可求出其基波分量,如图16.1 (b)所示。合理地选择大齿的宽度可以使气隙磁密的分布接近正弦波。在本书以后的分析中,如无特殊说明,仅考虑磁通密度的基波分量。

感应电势的波形和大小与气隙磁密的分布形状及幅值大小紧密相关,在设计和制造电机时,应采取适当的措施,以获得尽可能接近正弦分布的气隙磁密,从而得到品质较高的感应电势。在本课程以后的分析中,我们仅考虑感应电势的基波分量。

空载特性

当空载运行时,励磁电势随励磁电流变化的关系称为同步发电机的空载特性。励磁电势的大小 (有效值) 与转子每极磁通成正比,而励磁电流的大小又和作用于同步电机磁路上的励磁磁势正比例变化,所以空载特性与电机磁路的磁化曲线具有类似的变化规律。如图16.2 所示。

由图可见,当励磁电流较小时,由于磁通较小,电机磁路没有饱和,空载特性呈直线(将其延长后的射线称为气隙线)。随着励磁电流的增大,磁路逐渐饱和,磁化曲线开始进入饱和段。为了合理地利用材料,空载额定电压一般设计在空载特性的弯曲处,如图中的c点。

空载特性可以通过计算或试验得到。试验测定的方法与直流发电机类似。同步电机的空载特性也常用标么值表示,空载电势以额定电压为基值,取时的励磁电流 (称为额定励磁电流)为励磁电流的基值。用标么值表示的空载特性具有典型性,不论电机容量的大小,电压的高低,其空载特性彼此非常接近。

◆空载特性在同步发电机理论中有着重要作用:① 将设计好的电机的空载特性与表16-1中的数据相比较,如果两者接近,说明电机设计合理,反之,则说明该电机的磁路过于饱和或者材料没有充分利用。②空载特性结合短路特性(在后面介绍 )可以求取同步电机的参数。③发电厂通过测取空载特性来判断三相绕组的对称性以及励磁系统的故障。

同步发电机负载运行和电枢反应分析

负载后磁势分析

★空载时,同步电机中只有一个以同步转速旋转的励磁磁势,它在电枢绕组中感应出三相对称交流

电势,称为励磁电势。

★当电枢绕组接上三相对称负载后,电枢绕组和负载一起构成闭合通路,通路中流过的是三相对称的交流电流,我们知道,当三相对称电流流过三相对称绕组时,将会形成一个以同步速度旋转的旋转磁势。

★由此可见,负载以后同步电机部将会产生又一个旋转磁势 --电枢旋转磁势。因此,同步发电机接上三相对称负载以后,电机中除了随轴同转的转子磁势 (称为机械旋转磁势)外,又多了一个电枢旋

转磁势(称为电气旋转磁势) 。

★参看异步电机篇的介绍,不难证明这两个旋转磁势的转速均为同步速,而且转向一致,二者在空间处于相对静止状态,可以用矢量加法将其合成为一个合成磁势。

★气隙磁场可以看成是由合成磁势在电机的气隙中建立起来的磁场。也是以同步转速旋转的旋转磁场。可见同步发电机负载以后,电机部的磁势和磁场将发生显著变化,这一变化主要由电枢磁势的出现所致。

电枢反应

▲电枢磁势的存在,将使气隙磁场的大小和位置发生变化,我们把这一现象称为电枢反应。电枢反应会对电机性能产生重大影响。

▲电枢反应的情况决定于空间相量和之间的夹角,而这一夹角又和时间相量E0和I a之间的相位差相关连。称为功率因数角,其大小由负载的性质决定。

时空相量图: 如图16.4 所示的瞬间,A相绕组中感应电势达到最大值,此时如果=0,即A相电流和

同相位,则亦达到最大值。

▲由异步电机篇的介绍可知,电枢磁势(三相合成磁势)的轴线在此瞬间将和A相线圈的轴线重合。

▲一般情况下,(时间相量)滞后或超前于(时间相量)电角度时,(空间相量)的轴线位

置也滞后或超前于A 相绕组的轴线电角度。即和在时间上的相位差等于的轴线和A相绕组轴线的空间角度差。

▲以上结论虽然是在一个特殊的瞬间(磁极轴线和A相绕组轴线正交时)得出的,由于和同速

同步旋转,故在负载一定的情况下,和的空间相位差等于90+电角度。

▲为了分析方便,人们常将时间相量,,,U 和空间相量,,画一起构成所谓的时空相量图(见图16.4)。在时空相量图中和Ff (处于磁极轴线方向,称为直轴,用d表示)重合,滞后于90°电角度 (处于相邻一对磁极的中性线位置,称为交轴,用q 表示),和之间的相位差由负载性质决定,和重合。利用时空相量图(图16.5) ,可以方便地分析不同负载情况时同步发电机电枢反应的

情况。

=0或者180度

此时和Ff之间的夹角为90度或者270度,即二者正交,转子磁势作用在直轴上,而电枢磁势作用在交轴上,电枢反应的结果使得合成磁势的轴线位置产生一定的偏移,幅值发生一定的变化。这种作用在交轴上的电枢反应称为交轴电枢反应,简称交磁作用。

=90

此时与之间的夹角为180度,即二者反相,转子磁势和电枢磁势一同作用在直轴上,方向相反,电枢反应为纯去磁作用,合成磁势的幅值减小,这一电枢反应称为直轴去磁电枢反应。

=-90

此时与之间的夹角为0,即二者同相,转子磁势和电枢磁势一同作用在直轴上,方向相同,电枢反

应为纯增磁作用,合成磁势的幅值加大,这一电枢反应称为直轴增磁电枢反应。

同步电抗和电枢反应电抗

当三相对称电枢电流流过电枢绕组时,将产生旋转的电枢磁势,将在电机部产生跨过气隙的电枢反应磁通和不通过气隙的漏磁通,和将分别在电枢各相绕组中感应出电枢反应电势和漏

磁电势。与电枢电流的大小成正比(不计饱和),比例常数称为电枢反应电抗。考虑到相位关系后,每相电枢反应电势为:

(16-3)

电枢反应电抗的大小和电枢反应磁通所经过磁路的磁阻成反比,磁阻与电枢磁势轴线的位置有关。对于凸极电机而言,当和重合时,经过直轴气隙和铁心而闭合(这条磁路称为直轴磁路),如图16.6a 所示。此时由于直轴磁路中的气隙较短,磁阻较小,所以电枢反应电抗就较大。当和正交时,即和磁极的轴线垂直时,经过交轴气隙和铁心而闭合(这条磁路称为交轴磁路),如图16.6b所示。此时由于交轴磁路中的气隙较长,磁阻较大,所以电枢反应电抗就较小。一般情况下,和之间的夹角由负载的性质决定,为 90+,的流通路径介于直轴磁路和交轴磁路之间,电枢反应电抗的大小也就介于最大和最小之间。由于和之间的夹角受制于功率因数角(即负载的性质),不同负载时,和之间的夹角不同,对应的也就不同,这给分析问题带来了诸多不便。为了解决这一问题,人们采用了正交分解法和叠加原理,将看成是其直轴分量和交轴分量的叠加,并认为单独激励直轴电枢反应磁通,其流通路径为直轴磁路,对应有一个固定的直轴电枢反应电抗 ,并在定子每相绕组中产生直轴

电枢反应电势;单独激励交轴电枢反应磁通,其流通路径为交轴磁路,对应有一个固定的交轴电枢反应电抗,并在电枢每相绕组中产生交轴电枢反应电势。电枢绕组总的电枢反应电势可以写为(16-4)

考虑到漏磁通引起的漏抗电势=-j(为电枢绕组的漏电抗)后,电枢绕组中由电枢电流引起的总的感应电势为

(16-5)

其中=+定义为直轴同步电抗,=Xaq+定义为交轴同步电抗。对于隐极电机来说,由于电枢为圆柱体,忽略转子齿槽分布所引起的气隙些微不均匀后,可以认为隐极电机直轴磁路和交轴

磁路的磁阻相等,直轴和交轴电枢反应电抗相等,即==,结合=+,并代入式(16-5)可得

(16-6)

式中,定义为隐极电机的同步电抗。由定义可知,同步电抗包括两部分:电枢绕组的漏电抗和电枢反应电抗。在实用上,常将二者作为一个整体参数来处理,这样便于分析和测量。

一般情况下(为任意角度时)

参看图16.5c和d,可将分解为直轴分量和交轴分量,产生直轴电枢磁势F,与同相或反相,起增磁或者去磁作用;产生交轴电枢磁势,与正交,起交磁作用。

同步发电机电势方程式和相量图

电势方程式

◇负载以后,同步发电机的电枢绕组中存在以下电势:

①由励磁磁通产生的励磁电势;

②由电枢反应磁通产生的电枢反应电势;

③由电枢绕组漏磁通产生的漏磁电势。

由于电枢绕组的电阻很小,如果忽略电阻压降,则每相感应电势总和即为发电机的端电压,用方程式表示为

(16-7)

◇对于凸极电机来说,+=-j-j,其方程式可表示为

=+j+j(16-8)

◇对于隐极电机来说,+=-j,其方程式可表示为

=+j(16-9)

隐极发电机电势相量图

◇在同步电机理论中,用电势相量图来进行分析是十分重要和方便的方法。在作相量图时,我们认为发电机的端电压,电枢电流,负载功率因数角以及同步电抗为已知量,最终可以根据方程式求得励磁电势。

◇参看图16.7a,隐极电机相量图可按以下步骤作出:

① 在水平方向作出相量;

② 根据角找出的方向并作出相量;

③ 在的尾端,加上相量j,它超前于90°;

④ 作出由的首端指向j尾端的相量,该相量便是

凸极发电机电势相量图

◇对于凸极电机来说,需要首先将分解为和,然后才能根据方程式(16-8)作出其电势相量图。由于与同方位,与正交,只要找出的方位,就可以方便地将分解为和。

◇方程式(16-8)两边同时加上-j(-),即:

上式左边的相量-j(-)显然与处于同一方位,而右边的相量+j可以很方便地求得,这样就找到了的方位。参看图16.7b,凸极电机的相量图可按下述步骤作出。

在水平方位作出相量,错开角作出;

② 在的尾端,加上相量j,它超前于90°电角度,经过首端和j尾端的直

线就确定了的方位,也即确定了q轴,与q轴正交的方位即为d轴;

③ 将在正交分解为和;

④ 根据方程式(16-8) 即可作出。

◇电势相量图很直观地显示了同步电机各个相量之间的数值关系和相位关系,对于分析和计算同步电机的许多问题有较大的帮助作用。对于凸极电机来说,

(16-10) 而对于隐极电机来说,有

(16-11)以上两式在分析同步电机问题经常用到。

同步发电机的负载特性和电抗测定

短路特性

◆同步发电机运行于同步转速时,将电枢绕组三相的端点持续短路然后加上励磁电流,称为短路运行。这时端电压U =0 ,如果改变励磁电流,则电枢短路电流的有效值也改变。短路特性就是指二者之间的关

系:=f() 。

◆短路运行时,和励磁电势之间的相位差仅受同步电抗和绕组本身电阻的制约,在忽

略绕组电阻时,将滞后于90电角度,交轴分量=0 ,其电枢反应表现为纯去磁作用。

◆去磁作用减少了电机中的磁通,磁路处于不饱和状态,励磁电势和励磁电流之间在数量上呈线性

关系。由于短路电流=-j/,所以和励磁电流在数量也呈线性关系,短路特性就是一条通过原点的直线。

◆可见,稳态短路时,电机中的电枢反应为纯去磁作用,电机的磁通和感应电势较小,短路电流也不会过大,所以三相稳态短路运行没有危险。

◆图16.8 给出了隐极同发电机稳态短路运行的等效电路和相量图。对凸极式电机来说,短路时交轴电枢磁势=0 ,故分析方法同隐极电机,只需将用代替,将用来代替即可。

利用短路特性和空载特性求取同步电抗

◆设励磁电流为,每相空载电势为,如果把电枢端点短路,测得每相短路电流为,显然在略去

电枢电阻时,同步电抗上的压降即为(参看图 16.8(a)) 。

◆根据此关系可以得到测定同步电抗的简单方法:

① 用原动机带动同步发电机在同步转速下运转,测取其开路和短路特性。

② 将测取的数据在同一坐标纸上绘制成曲线,并作出气隙线

③选取一固定的,求得对应的短路电流和对应于气隙线上的电势,则同步电抗可按下式求得

或=/(16-12)

◆按照上述方法求得的是不饱和同步电抗,而实际运行中磁路总是有点饱和,求取同步电抗饱和值的近似方法为:从空载曲线求得对应于额定电压的励磁电流,再从短路特性求得对应于的短路电流,则

或的饱和值=/(16-13)

◆凸极电机的交轴同步电抗可以利用经验公式求得

≈0.65(16-14)

零功率因数负载特性

◆发电机的负载特性是指当负载电流=常数,功率因数cos=常数的条件下,端电压U与励磁电流的关系。其中当cos=0时一条负载特性称为零功率因数特性。

◆cos=0 的负载为纯电感负载,即=90度,从相量图(图16.10)可以看出,,j,处于同一方位,其相量加减可简化为代数加减,即

(16-15)

◆在已知空载特性()和同步电抗(或)的情况下,由式(16-15)可以作出同步电机的零功率因数特性曲线,见图16.11。反之通过测取空载特性和零功率因数特性就可以求得同步电抗,经过进一步的处理,还可以求得定子漏抗。

发电机励磁原理

励磁系统是同步发电机的重要组成部分,它是供给同步发电机励磁电源的一套系统。励磁系统一般由两部分组成:(如图一所示)一部分用于向发电机的磁场绕组提供直流电流,以建立直流磁场,通常称作励磁功率输出部分(或称励磁功率单元)。另一部分用于在正常运行或发生故障时调节励磁电流,以满足安全运行的需要,通常称作励磁控制部分(或称励磁控制单元或励磁调节器)。在电力系统的运行中,同步发电机的励磁控制系统起着重要的作用,它不仅控制发电机的端电压,而且还控制发电机无功功率、功率因数和电流等参数。在电力系统正常运行的情况下,维持发电机或系统的电压水平;合理分配发电机间的无功负荷;提高电力系统的静态稳定性和动态稳定性,所以对励磁系统必须满足以下要求: 图一 1、常运行时,能按负荷电流和电压的变化调节(自 动或手动)励磁电流,以维持电压在稳定值水平,并能稳定地分配机组间的无功负荷。 2、应有足够的功率输出,在电力系统发生故障,电压降低时,能迅速地将发电机地励磁电流加大至最大值(即顶值),以实现发动机安全、稳定运行。 3、励磁装置本身应无失灵区,以利于提高系统静态稳定,并且动作应迅速,工作要可靠,调节过程要稳定。我热电分厂现共有三期工程,5台同步发电机采用了3种励磁方式: 1、图二为一期两台QFG-6-2型发电机的励磁系统方框图。 图二 2、图三为二期两台QF2-12-2型发电机的励磁系统方框图。

图三 3、图四为三期一台QF2-12-2型发电机的励磁系统方框图 图四 一、三种发电机励磁系统的组成 一期是交流励磁机旋转整流器的励磁系统,即无刷励磁系统。如图二所示,它的副励磁机是永磁发电机,其磁极是旋转的,电枢是静止的,而交流励磁机正好相反,其电枢、硅整流元件、发电机的励磁绕组都在同一轴上旋转,不需任何滑环与电刷等接触元件,这就实现了无刷励磁。二期是自励直流励磁机励磁系统。如图三所示,发电机转子绕组由专用的直流励磁机DE供电,调整励磁机磁场电阻Rc可改变励磁机励磁电流中的IRC从而达到调整发电机转子电流的目的。三期采用的是静止励磁系统。这类励磁系统不用励磁机,由机端励磁变压器供给整流器电源,经三相全控整流桥控制发电机的励磁电流。 二、励磁电流的产生及输出 一期励磁系统原理图如图五所示。其中主励磁机的励磁

发电机励磁原理及构造

发电机原理及构造——发电机的励磁系统 众所周知,同步发电机要用直流电流励磁。在以往的他励式同步发电机中,其直流电流是有附设的直流励磁机供给。直流励磁机是一种带机械换向器的旋转电枢式交流发电机。其多相闭合电枢绕组切割定子磁场产生了多相交流电,由于机械换向器和电刷组成的整流系统的整流作用,在电刷上获得了直流电,再通过另一套电刷,滑块系统将获得的直流输送到同步发电机的转子,励磁绕组去励磁,因此直流励磁机的换向器原则上是一个整流器,显然可以用一组硅二节管取代,而功率半导体器件的发展提供了这个条件。将半导体元件与发电机的轴固结在一起转动,则可取消换向器、滑块等滑动接触部分、利用二极管换成直流电流。直流送给转子励磁、绕组励磁。这就是无刷系统。 下面我们以典型的几种不同发电机励磁系统,介绍它的工作原理。 一、相复励励磁原理 左图为常用的电抗移相相复励励磁系统线路图。由线形电抗器DK把电枢绕组抽头电压移相约90°、和电流互感器LH提供的电压几何叠加,经过桥式整流器ZL整流,供给发电机励磁绕组。负载时由电流互感器LH供给所需的复励电流,进行电流补偿,由线形电抗器DK 移相进行相位补偿。 二、三次谐波原理 左图为三次谐波原理图,对一般发电机来源,我们需要的是工频正弦波,称为基波,比基波高的正弦波都称为谐波、其中三次谐波的含量最大,在谐波发电机定子槽中,安放有主绕组和谐波励磁绕组(s1、s2),而这个绕组之间没有电的联系。谐波绕组将绕组中150HZ谐波感应出来,经过ZL桥式整流器整流,送到主发电机转子绕组LE中进行励磁。 三、可控硅直接励磁原理 由左图可以看出,可控硅直接励磁是采用可控硅整流器直接将发电机输出的任一相一部分能量,经整流后送入励磁绕组去的励磁方式,它是由自动电压调节器(A VR),控制可控硅的导通角来调节励磁电流大小而维持发电机端电压的稳定。 四、无刷励磁原理 无刷励磁主要用于西门子、斯坦福、利莱等无刷发电机。它是利用交流励磁机,其定子上的剩磁或永久磁铁(带永磁机)建立电压,该交流电压经旋转整流起整流后,送入主发电机的励磁绕组,使发电机建压。自动电压调节器(A VR)能根据输出电压的微小偏差迅速地减小或增加励磁电流,维持发电机的所设定电压近似不变。 中小型三相同步发电机的技术发展概况 一.概述 中小型同步发电机是中小型电机的主要产品之一,广泛应用于小型水电站、船舶电站、移动电站、固定电站、应急备用电站、正弦波试验电源、变频电源、计算机电源及新能源――风力发电、地热发电、潮汐发电、余热发电等。它对边(疆)老(区)贫(穷)地区实现电气化,提高该地区经济发展水平和人民的生活水平有着重要的作用,中小型发电机在船舶、现代电气化火车内燃机车等运输设备中也是一个关键设备。移动电站对国防设施、工程建设、海上石油平台、陆上电驱动石油钻机、野外勘探等也是不可缺少的关键装备之一。应急备用电站在突发事件中的防灾、救护保障人民的生命和财产的安全有着不可替代的作用。开发绿色能源、可再生能源、减少大气二氧化碳的含量,小水电、风力发电、地热发电和余热发电是重要的组成部分。 我国小型同步发电机的第一代产品是1956年电工局在上海组织的统一设计并于1957年完成的TSN、TSWN系列农用水轮发电机。第二代产品是在进行了大量试验研究和调查研究的基础上于1965年开始的T2系列小型三相同步发电机统一设计,该水平达到六十年代国际先进水平,为B级绝缘的有刷三相同步发电机。在这段时间还开发了ST系列有刷单相同

柴油发电机组励磁系统的智能控制方法研究

柴油发电机组励磁系统的智能控制方法研究 摘要:在电力系统中,主要的电源是柴油发电机组。柴油发电机组一般情况下 由柴油发动机、同步发电机和控制系统三部分组成。因为运行环境复杂,柴油发 电机组的输出功率会有很大波动。由于励磁控制系统可以平滑调节发电机机端的 电压波动,因此稳定可靠的励磁控制系统起着十分重要的作用。 关键词:柴油发电机组;励磁控制系统;模糊PID控制;遗传算法 1智能控制的特点及功能 1.1智能控制在PID控制系统的应用概述 鉴于常规PID控制系统的缺陷,为了能够增强控制系统调节动态数据、消除 静态误差值的能力,越来越多的研究者将智能控制引入到常规PID控制系统之中。不同于常规PID控制系统的简单结构,智能控制下的PID控制系统,在具有常规PID控制系统的功能基础之上,又融入了计算机、人工智能、信息技术等多学科,赋予了PID控制系统更为强大的功能,尤其是增强了PID控制系统在动态信息技 术方面的处理能力,有效的消除了静态误差值。智能控制下的PID控制系统运算 能力大大增强,针对复杂环境下的运算能力大幅度增加。从系统结构上来说,智 能控制下的PID控制系统由以下几种结构组成:二元结构、三元结构、四元结构。其中二元结构是指人工智能与自动控制技术相结合;三元结构是指人工智能、自 动控制技术、运筹学相结合;四元结构是指人工智能、自动控制技术、运筹学、 系统论相结合的一种智能控制技术。 1.2智能控制下的PID控制系统特点 从目前的智能控制下的PID控制系统结构来看,智能控制使常规PID控制技 术呈现出新的发展特点:(1)高效率。区别于常规PID控制系统,智能控制下的PID控制系统在运筹学、计算机等学科的加持下,能够大幅度的提高PID控制系 统的运算效率,提高对不同数据的处理能力,尤其是复杂环境下、复杂参数的有 效处理,从而大大减缓了PID控制系统在多线程任务中的运行压力,保障了各控 制系统的稳定运行,因而具有高效率的特点。(2)实时性。工业自动化控制强 调实时性,实时性是精准作业的保障,一切控制命令的传达均要在第一时间,才 能够使PID控制系统的各模块准确执行。智能控制下的PID控制系统在信息技术 的辅助下,通过遍布PID控制系统的传感器和通信线路,能够及时的将PID控制 中心的指令,传递给各功能模块,并在运筹学的辅助下,计算各功能板块的运行 状态,从而保障了智能化控制系统的精准作业。(3)智能化。在人工智能技术 的辅助下,智能控制下的PID控制系统能够具备智能化的特点,人工智能具有一 定的学习、记忆能力,能够把常规的作业状态记住,并随着学习的增多,在无需 人员操控的情况下,根据人工智能的计算结果,便可以对PID控制系统进行自动 调节,从而保障了PID控制系统的连续稳定运行。 1.3智能控制下PID控制系统的功能 在智能控制技术应用到PID控制系统后,使PID控制系统具备了更为强大的 功能:(1)学习功能。智能控制技术能够使PID控制系统具备学习的功能,根据预设的运行程序,PID控制系统能够自动执行一些任务,并随着执行任务的增多,PID控制系统自动记忆一些新内容,并在大数据、运筹学技术的辅助下,使PID 控制系统能够学习到新的作业方式,并对现有的作业方式进行精简,从而不断的 提高PID控制系统的运行能力和控制能力。(2)自适应功能。根据预设在PID控制系统中的程序,智能控制下的PID控制系统具备了自适应功能,在从传感器感

发电机励磁方式有哪几种

发电机励磁方式有哪几种有何特点? 发电机的励磁有五种方式:他励方式、自励方式、混合式励磁、转子绕组双轴励磁及定子绕组励磁方式。 (1)他励方式。这种励磁方式,发电机的励磁不是同步发电机本身供给,而是由其他电源供给。根据电源形式的不同,通常有如下几种: 1)同轴直流励磁机供电的励磁方式。这是小容量发电机普遍使用的一种励磁方式,其优点是励磁可靠,调节方便,但换向器和电刷设备的维护量大。 2)不同轴直流励磁机供电的励磁方式,如采用单独供电的感应电机拖动或经减速齿轮与发电机大轴连接的低速直流发电机,当转速在1000r/min以下时,可应用在大容量的机组上,但结构复杂,应用不多。对水轮发电机,因转速低,故直流发电机的换向不是主要问题,但在过低转速下,容量太大的直流发电机也存在着结构上困难。 3)同轴交流励磁机-静止整流器供电的励磁方式(可控或不可控)。这是交流发电机和整流装置的组合,适用在较大容量的发电机上。 4)同轴交流励磁机-旋转整流器供电供电的励磁方式。无刷励磁系统主要由同轴交流励磁机与主轴一起旋转的硅整流装置组成。同轴交流励磁机的三相交流绕组装在转子上,而直流励磁绕组则装在定子上,这样励磁机发出的交流经旋转硅整流装置整流后,通入主发电机的励磁绕组,不需要换向器、电刷和滑环等设备。它解决了大容量机组励磁系统中大电流滑动接触的滑环制造和维护的问题,结构简单、维护方便、因而可靠性高。但也存在一些问题: 装在高速旋转大轴上的硅整流元件和附属设备在运行中承受很大的离心力,因而存在机械强度上的问题。 发电机励磁回路的监测问题。 快速灭磁问题。 整流元件的保护问题,当励磁回路元件故障时,无法使用备用励磁机。 5)不同轴交流励磁机供电的励磁方式。如采用经齿轮减速器与发电机轴连接的静止可控整流。 6)单独供电的硅整流励磁方式(可控或不可控)。 (2)自励方式。这种励磁方式,发电机的励磁由同步发电机本身发出的交流经整流后供给。一般有如下两种: 1)自励静止半导体供电的励磁方式。将同步发电机本身发出的工频电压降压隔离后,经晶闸管整流桥供给发电机励磁绕组。这种励磁方式在发电机启动时,需借助外部直流电源供给少量励磁,使发电机建起少量电压,而后再自励到额定电压,因此需要起励设备。在外部短路时,因电压下降,为保证发电机有较大的励磁,需另设电

柴油发电机组控制系统工作原理

柴油发电机组控系统工作原理 LIXISE 作者: 作者:LIXISE 柴油发电机组控制系统工作原理和算法是相当的复杂,每个电路的设计都有其特定的算法来予以实现。柴油发电机组的控制器系统犹如发电机组的心脏,智能控制系统的使用大大提高了柴油发电机组的运行,保障了柴油发电机组的稳定工作,那么控制系统是通过何种原理和算法来实现呢?柴油发电机组的控制部分,数字式励磁控制器较传统的模拟电路励磁控制器具有精度高,反应快,控制算法适应性强,对于不同特性的电机只要通过调整程序参数就能适应,甚至可以实现更高端的自适应智能控制算法等优点。 一、数字励磁控制器软件实现与算法研究 主要是对数字式励磁控制器的软件和所采用的控制算法进行论述。首先对数字励磁控制器的主程序进行设计,然后对电量参数采集算法和智能励磁控制算法进行研究,并在CPU上进行实现。为了实现精确的数字励磁控制,需要得到实时、精确的电量数据,而要获得实时、精确的电量数据,则需要采用交

流采样方法,并推导出交流采样下各个电量的计算公式,最终编写计算出电量数据的算法程序。交流采样是按一定的规律对被测信号的瞬时值进行采样,再按照一定的数学算法求出被测电量参数的测量方法。下面给出交流电压,交流电流,有功功率,无功功率,功率因素的各种算法中的离散公式。 二、数字式励磁控制器总体设计方案 工作电源:由于微处理器的工作电源要求,我们需要一个5V的稳定直流电源,信号调理电路的运算电路的供电需要一组±12V的直流电源,另外,开关量输出需要驱动继电器,所以需要一个+24V的直流电源,为此我们需要设计一个电源转化模块得到系统正常工作所需的三组DC电源。 三、交流采样锁相环电路 要进行交流采样,通常需要进行同步采样,目前交流采样方式主要有硬件同步采样、软件同步采样和异步采样三种。硬件同步由硬件同步电路向CPU提出中断实现同步。硬件同步电路有多种形式,常见的如锁相环同步电路等。硬件同步采样法是由专门的硬件电路产生同步于被测信号的采样脉冲。它能克服软件同步采样法存在截断误差等缺点,测量精度高。利用锁相频率跟踪原理实

发电机无刷励磁的结构特点、工作方式、工作原理

无刷励磁的结构特点、工作方式、工作原理。 2 . 1 结构:由主磁机、永磁副励磁机、旋转整流盘、空气 冷却器、硅整流器、AVR等组成。 主励:三相、200Hz、2760KVA、417V、2820A、cos 少0. 9、 8 极 副励:三相、400Hz、90KVA、250V、208A、cos 如.95、16 极 f=pn/60 旋转整流装置:全波不可控硅整流有熔断器及过电压保护, 直流输出:2450KW 500V 4900N 副励磁机为旋转磁极式,发出的电流送到主励磁机的定子作为主励磁机的励磁电流,由于主励磁机为旋转电枢式, 电枢发出的电流通过转轴中孔送到旋转整流盘,经整流后送至 转子线圈从而达到对发电机励磁。 2. 2 发电机励磁电流的调节过程 △由副励磁机——可控硅——AVR调节器——作为主励磁机定子励磁电流——来调节主励旋转电枢的输出电流一 —送至旋转整流盘一一转子绕组

△静止的永励副励磁机的电枢送出400Hz的电源,通过励磁电压调节器中的三相全控桥式可控硅整流器形成可调 的直流电源到交流励磁机的磁场绕组。 通过控制全控桥整流器的导通角来调节交流励磁机的磁场电流,从而达到调节发电机励磁电流的目的。 当DAVR故障时,由厂用电经工频手动励磁调节装置整流后提 供。发电机励磁。 工作原理 发电机的励磁电流由交流励磁机经旋转整流盘整流后提供,交流励磁机的励磁电流则由永磁机经调节装置中的 可控硅全控桥整流后提供,励磁电流的大小由自励磁调节装置进 行自动或手动调节,以满足发电机运行工况的要求。2.3 无刷励磁系统特点 2.3.1 励磁机与发电机同轴,电源独立,不受电力系统干扰 2.3.2 没有滑环和电刷,根除了碳粉污染,噪音低,维护简单 2.3.3 具备高起始、响应持久、能有效地提高电力系统稳定性 2.3.4 选扎整流盘设计合理、电流和电压余量大,运行可靠 2.3.5 采用双重数字AVR、功能齐全、故障追忆功能强 无刷励磁系统原理框图 整流盘及电路

发电机无刷励磁的结构特点、工作方式、工作原理

2.无刷励磁的结构特点、工作方式、工作原理。 2.1结构:由主磁机、永磁副励磁机、旋转整流盘、空气冷却器、硅整流器、A VR等组成。 主励:三相、200Hz、2760KV A、417V、2820A、cos∮0. 9、 8极 副励:三相、400Hz、90KV A、250V、208A、cos∮0.95、 16极 f=pn/60 旋转整流装置:全波不可控硅整流有熔断器及过电压保护, 直流输出:2450KW 500V 4900N 副励磁机为旋转磁极式,发出的电流送到主励磁机的定子作为主励磁机的励磁电流,由于主励磁机为旋转电枢 式,电枢发出的电流通过转轴中孔送到旋转整流盘,经整 流后送至转子线圈从而达到对发电机励磁。 2.2 发电机励磁电流的调节过程 △由副励磁机——可控硅——A VR调节器——作为主励磁机定子励磁电流——来调节主励旋转电枢的输出电流— —送至旋转整流盘——转子绕组 △静止的永励副励磁机的电枢送出400Hz的电源,通过励磁电压调节器中的三相全控桥式可控硅整流器形成可调的

直流电源到交流励磁机的磁场绕组。 通过控制全控桥整流器的导通角来调节交流励磁机的磁场电流,从而达到调节发电机励磁电流的目的。 当DA VR故障时,由厂用电经工频手动励磁调节装置整流 后提供。发电机励磁。 工作原理 发电机的励磁电流由交流励磁机经旋转整流盘整流后提供,交流励磁机的励磁电流则由永磁机经调节装置中的 可控硅全控桥整流后提供,励磁电流的大小由自励磁调节 装置进行自动或手动调节,以满足发电机运行工况的要求。 2.3 无刷励磁系统特点 2.3.1 励磁机与发电机同轴,电源独立,不受电力系统干扰 2.3.2 没有滑环和电刷,根除了碳粉污染,噪音低,维护简单2.3.3 具备高起始、响应持久、能有效地提高电力系统稳定性2.3.4 选扎整流盘设计合理、电流和电压余量大,运行可靠 2.3.5 采用双重数字A VR、功能齐全、故障追忆功能强 无刷励磁系统原理框图 整流盘及电路 整流盘采用双盘结构,一个正极盘,另一个负极盘。 整流盘与转轴间绝缘可靠、固定合理,能承受各种短路力矩的冲击而不产生位移。 电路接线是:励磁机电枢八个Y支路中心点通过短路

柴油发电机无刷励磁的结构特点工作方式工作原理

柴油发电机无刷励磁的结构特点工作方式工作原理

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

柴油发电机无刷励磁的结构特点、工作方式、工作原理 无刷励磁的结构特点、工作方式、工作原理。发电机励磁电流的调节过程△由副励磁机——可控硅——A VR 调节器——作为主励磁机定子励磁电流——来调节主励旋转电枢的输出电流——送至旋转整流盘——转子绕组 △静止的永励副励磁机的电枢送出400Hz的电源,通过励磁电压调节器中的三相全控桥式可控硅整流器形成可调的直流电源到交流励磁机的磁场绕组。 通过控制全控桥整流器的导通角来调节交流励磁机的磁场电流,从而达到调节发电机励磁电流的目的。 当DA VR故障时,由厂用电经工频手动励磁调节装置整流后提供。发电机励磁。 工作原理 发电机的励磁电流由交流励磁机经旋转整流盘整流后提供,交流励磁机的励磁电流则由永磁机经调节装置中的可控硅全控桥整流后提供,励磁电流的大小由自励磁调节装置进行自动或手动调节,以满足发电机运行工况的要求。 2.3 无刷励磁系统特点2. 3.1 励磁机与发电机同轴,电源独立,不受电力系统干扰 2.3.2 没有滑环和电刷,根除了碳粉污染,噪音低,维护简单 2.3.3 具备高起始、响应持久、能有效地提高电力系统稳定性 2.3.4 选扎整流盘设计合理、电流和电压余量大,运行可靠 2.3.5 采用双重数字AVR、功能齐全、故障追忆功能强 无刷励磁系统原理框图 整流盘及电路 整流盘采用双盘结构,一个正极盘,另一个负极盘。 整流盘与转轴间绝缘可靠、固定合理,能承受各种短路力矩的冲击而不产生位移。 电路接线是:励磁机电枢八个Y支路中心点通过短路环连接在一起形成公共中心点,八个“Y”支路的出线则分别接一个全波整流桥,它们在直流侧正极性和负极性分别在一起,而后送发电机转子,可称为多支路直流侧并联接线方式,着接线方式可确保各“Y”支路旋转整流管之间均良好。 每个“Y”支路每整流臂有二个整流管,一个电容器和一个保护电容器的小熔断器,它们组装为一体,称为整流组件。另外还有二个主熔断器,主熔断器的端面带有机械熔断器指示器,在电机运转时,当熔丝熔断后,这种指示器弹出,用同步频闪仪能观察到二极管和主熔断器的参数。 主熔断器:电流670A 电压850V 二极管:R6LO—40型平板式元件电流400A 反向峰压2000V 见图(二) 2.4 数字式励磁电压调节器(DA VR)DA VR采用进口三菱公司的用于无刷励磁系统的全双通道数字式励磁电压调节装置MEC5230、DA VR按发电机机端和电网的工况自动地调整发电机的励磁,一旦发电机或励磁系统出现异常,可借助于多种限制功能单元,及时对异常工况限制或发出切机信号,使机组脱离电网并灭磁! 2.4.1 DA VR主要性能:(a) 自动调节范围(恒电压模式) 发电机空载工况:10%~110%额定电压 发电机负载工况:95%~105%额定电压 (b) 手动调节范围(恒磁场电流模式) 发电机空载工况:10%~110%额定电压 发电机负载工况:允许达到110%发电机额定磁场电压(在额定负载和额定电压运行时) (c) 调压精度:<±1% (d) 采样固期:20ms 2.4.2 DA VR工作原理:DA VR控制方式:DA VR提供二种控制方式:发电机恒机端电压控制和恒励磁机磁场电流控制。 (a) 发电机恒机端电压控制:这种方式与常规A VR自动工作方式一样,通过控制发电机的磁场电流使发电机的端电压与电压整定器(90k)的整定值相同,发电机端电压保持恒定值。

发电机励磁方式及自并励励磁系统

发电机励磁方式及自并励励磁系统发电机静止励磁绻统特点及存在问题的探讨刘志宏湖南华润电力麤碱湟有限公司湖南资兴415000 杨红湖南省电力勘测设计院湖南长溙410007 郭景斌湖南省电力试验研究所湖南长溙410007 摘要自并激静止励磁绻统近年来在国内大型湽轮发电机组中得到越来越广滛的应用。简要说明了该励磁绻统的构成、性能特点和设计选型,分析探讨了采用该绻统后存在的试验、践滢和过电压等问题和影响。关键词自并激励磁绻统践滢过电压 0 引言随着发电机容量的不断增大,对励磁绻统的要湂越来越高。传统的直流励磁机励磁因大电流下的火花问题无滕使用,三机励磁绻统则因绻统复杂、机组轴绻稳定性等问题而受到越来越多的限制;自并激静止励磁绻统以其接线简单、可靠性高、工程造价低、踃节响应速度快、灭磁效果好的特点而得到越来越广滛的应用。特别是随着电子技术的不断发幕和大容量可控硅制造渴平的逐步成熟,大型湽轮发电机采用自并激励磁方式已成为一种趋势。国外某些公司甚至把这种方式列为大型机组的定型励磁方式。自上世纪90年代后期以来,新建国产300MW机组已几乎全部采用自并激静止励磁绻统。我省渴电厂应用较广,如马迹塘、东湟、五强溪、凌津滩等;而火电最先在益阳电厂2×300MW机组上采用,在建的麤碱湟、株洲、耒阳等电厂300MW机组也全部采用这种励磁绻统。1 自并激静止励磁绻统的特点自并激静止励磁绻统由励磁变压器、可控硅功率整流装置、自动励磁踃节装置、发电机灭磁及过电压保护装置、起励设备及励磁操作设备等部分组成。其原理如图1所示。自并激静止励磁方式与旧的励磁方式相比,具有以下几方面的特点:1.1 绻统简单,可靠性高对直流励磁机和三机励磁绻统来说,旋转部分发生的事故在以往励磁绻统事故中占相当大的比例,如直流励磁机产生火花、交流励磁机线圈松动和振动等,而且旋转部分的运行和维护工作量很大。而自并激静止励磁绻统由于取消了旋转部件,溡有了换向器、轴承、转子等,

发电机励磁原理

发电机励磁原理 励磁机的作用: 发电机原理为永磁极随转子旋转,产生交流电,交流电一部分作为AER的电源,一部分通过逆变器整流成直流为转子建立磁场。通过调节导通角可以改变发电机的端电压(空载时)进而实现并网,在并网时调节向电网的无功输出。 工作原理:众所周知,同步发电机要用直流电流励磁。在以往的他励式同步发电机中,其直流电流是有附设的直流励磁机供给。直流励磁机是一种带机械换向器的旋转电枢式交流发电机。其多相闭合电枢绕组切割定子磁场产生了多相交流电,由于机械换向器和电刷组成的整流系统的整流作用,在电刷上获得了直流电,再通过另一套电刷,滑块系统将获得的直流输送到同步发电机的转子,励磁绕组去励磁,因此直流励磁机的换向器原则上是一个整流器,显然可以用一组硅二极管取代,而功率半导体器件的发展提供了这个条件。将半导体元件与发电机的轴固结在一起转动,则可取消换向器、滑块等滑动接触部分、利用二极管换成直流电流。直流送给转子励磁、绕组励磁。这就是无刷系统。 下面我们以典型的几种不同发电机励磁系统,介绍它的工作原理。 一、相复励励磁原理 由线形电抗器DK把电枢绕组抽头电压移相约90°、和电流互感器LH提供的电压几何叠加,经过桥式整流器ZL整流,供给发电机励磁绕组。负载时由电流互感器LH供给所需的复励电流,进行电流补偿,由线形电抗器DK移相进行相位补偿。 二、三次谐波原理 对一般发电机来源,我们需要的是工频正弦波,称为基波,比基波高的正弦波都称为谐波、其中三次谐波的含量最大,在谐波发电机定子槽中,安放有主绕组和谐波励磁绕组(s1、s2),而这个绕组之间没有电的联系。谐波绕组将绕组中150HZ谐波感应出来,经过ZL桥式整流器整流,送到主发电机转子绕组LE 中进行励磁。 三、可控硅直接励磁原理 可控硅直接励磁是采用可控硅整流器直接将发电机输出的任一相一部分能量,经整流后送入励磁绕组去的励磁方式,它是由自动电压调节器(AVR),控制

发电机讲义励磁方式部分

5.2同步发电机的运行特性(空载特性、短路特性、外特性) 5.3同步发电机的并列方法(定速、升压、并网前准备、准同期并网)。 5.4同步发电机的功角特性(有功调节、无功调节、静态稳定性、V形曲线、发电机的PQ运行曲线) 5.5同步发电机的故障分析(突然短路、不对称运行、失磁、失步、震荡) 同步电机原理和结构 同步电机原理简述 结构模型 ?同步发电机和其它类型的旋转电机一样,由固定的定子和可旋转的转子两大部分组成。一般分为转场式同步电机和转枢式同步电机。 ?图15.1给岀了最常用的转场式同步发电机的结构模型,其定子铁心的内圆均匀分布着定子槽,槽内嵌放着按一定规律排列的三相对称交流绕组。这种同步电机的定子又称为电枢,定子铁心和绕组又称为电枢铁心和 电枢绕组。 ?转子铁心上装有制成一定形状的成对磁极,磁极上绕有励磁绕组,通以直流电流时,将会在电机的气隙中形成极性相间的分布磁场,称为励磁磁场(也称主磁场、转子磁场)。 ?气隙处于电枢内圆和转子磁极之间,气隙层的厚度和形状对电机内部磁场的分布和同步电机的性能有重大影响。 ?除了转场式同步电机外,还有转枢式同步电机,其磁极安装于定子上,而交流绕组分布于转子表面的槽内,这种同步电机的转子充当了电枢。图中用AX、BY、CZ三个在空间错开120电角度分布的线圈代表三相对 称交流绕组。 图15.1同步电机结构彳輕 工作原理 ?主磁场的建立:励磁绕组通以直流励磁电流,建立极性相间的励磁磁场,即建立起主磁场。 ?载流导体:三相对称的电枢绕组充当功率绕组,成为感应电势或者感应电流的载体。 ?切割运动:原动机拖动转子旋转(给电机输入机械能),极性相间的励磁磁场随轴一起旋转并顺次切割定子各相绕组(相当于绕组的导体反向切割励磁磁场)。 ?交变电势的产生:由于电枢绕组与主磁场之间的相对切割运动,电枢绕组中将会感应出大小和方向按周 期性变化的三相对称交变电势。通过引岀线,即可提供交流电源。

发电机励磁电流

发电机获得励磁电流的几种方式: 1、直流发电机供电的励磁方式:这种励磁方式的发电机具有专用的直流发电机,这种专用的直流发电机称为直流励磁机,励磁机一般与发电机同轴,发电机的励磁绕组通过装在大轴上的滑环及固定电刷从励磁机获得直流电流。这种励磁方式具有励磁电流独立,工作比较可靠和减少自用电消耗量等优点,是过去几十年间发电机主要励磁方式,具有较成熟的运行经验。缺点是励磁调节速度较慢,维护工作量大,故在10MW以上的机组中很少采用。 2、交流励磁机供电的励磁方式,现代大容量发电机有的采用交流励磁机提供励磁电流。交流励磁机也装在发电机大轴上,它输出的交流电流经整流后供给发电机转子励磁,此时,发电机的励磁方式属他励磁方式,又由于采用静止的整流装置,故又称为他励静止励磁,交流副励磁机提供励磁电流。交流副励磁机可以是永磁机或是具有自励恒压装置的交流发电机。为了提高励磁调节速度,交流励磁机通常采用100——200HZ的中频发电机,而交流副励磁机则采用 400——500HZ的中频发电机。这种发电机的直流励磁绕组和三相交流绕组都绕在定子槽内,转子只有齿与槽而没有绕组,像个齿轮,因此,它没有电刷,滑环等转动接触部件,具有工作可靠,结构简单,制造工艺方便等优点。缺点是噪音较大,交流电势的谐波分量也较大。 3、无励磁机的励磁方式:在励磁方式中不设置专门的励磁机,而从发电机本身取得励磁电源,经整流后再供给发电机本身励磁,称自励

式静止励磁。自励式静止励磁可分为自并励和自复励两种方式。自并励方式它通过接在发电机出口的整流变压器取得励磁电流,经整流后供给发电机励磁,这种励磁方式具有结简单,设备少,投资省和维护工作量少等优点。自复励磁方式除没有整流变压外,还设有串联在发电机定子回路的大功率电流互感器。这种互感器的作用是在发生短路时,给发电机提供较大的励磁电流,以弥补整流变压器输出的不足。这种励磁方式具有两种励磁电源,通过整流变压器获得的电压电源和通过串联变压器获得的电流源。

柴油发电机技术规范

稳态频率调整率: ≤±2%(固态电子调速器)电压波动率:≤±%(负载功率在25-100%内渐变时) 频率波动率:≤%(负载功率在0-25%内渐变时) c)柴油发电机组在空载状态,突加功率因数≤(滞后)、稳定容量为的三相对称负载或在已带80%Pe的稳定负载再突加上述负载时,发电机的母线电压秒后不低于85%Ue。发电机瞬态电压调整率u≤-15%~+20%,电压恢复到最后稳定电压的±3%以内所需时间不超过1秒,瞬态频率调整率≤5%(固态电子调速器),频率稳定时间≤3秒。突减额定容量为的负载时,柴油发电机组升速不超过额定转速的10%。 d)柴油发电机组在空载额定电压时,其正弦电压波形畸变率不大于3%,柴油发电机组在一定的三相对称负载下,在其中任一相加上25%的额定相功率的电阻性负载,应能正常工作。 发电机线电压的最大值(或最小值)与三相线电压平均值相差不超过三相线电压平均值的5%,柴油发电机组各部分温升不超过额定运行工况下的水平。 应答:满足要求。 4.4.4控制功能 柴油发电机组属于无人值守电站,控制系统具有下列功能: a)保安xx线电压自动连续监测。 b)自动程序起动,远方起动,就地手动起动。 c)柴油发电机与保安段正常电源(3台断路器)同期并网功能。 d)运行状态的柴油发电机组自动检测、监视、报警、保护。 e)厂用电源恢复后远方控制、就地手动、机房紧急手动停机。(详见逻辑附图)f)蓄电池自动充电,具有自动内外部切换功能及蓄电池电压监测。买方提供不小于W的380VAC供电电源。g)预润滑、润滑油预热,xx预热。

h)发电机空间加热器自动投入功能。 应答:满足要求。模拟试验功能 柴油发电机组在备用状态时,模拟保安段母线电压低至25%Ue或失压状态,能够按设定时间快速自起动运行试验,试验中不切换负荷,柴油发电机应具有按预先设定的带负荷百分比自动分担负荷的功能。但在试验过程中保安段实际电压降低至25%时能够快速切换带负荷。 应答:满足要求。 柴油发电机组的性能及结构要求 运行要求 柴油发电机组能在100小时内连续满容量运行。柴油发电机组能通过运行方式选择开关,选择柴油发电机组所处状态。运行方式选择开关有下列四个位置即“自动”、“试验”、“手动”、“零位”。柴油发电机组正常处于准起动状态即“自动”状态。自起动时间<10秒。 应答:满足要求。 起动要求 保证柴油发电机组自起动快速性和成功率,保证柴油发电机组正常处于热态,采取对柴油发电机组冷却水,润滑油的预热和预供手段。 柴油发电机组的起动方式为电起动。电起动方式的电源,采用全密封免维护阀控铅酸蓄电池(容量400AH),蓄电池的浮充装置具备在线小电源浮充和快速充电的两种自动充电功能。 蓄电池的容量满足连续起动15次的用电量要求。 应答:满足要求。 电气接线要求 一次接线

柴油发电机组电气及控制系统

柴油发电机组电气及控制系统 电气气控制系统是柴油发电机组的重要组成部分。本章将介绍柴油发电机组(电气系统的)直流电启动、继电保护、自动化机组中常用传感器、柴油发电机组的电子管理系统、同步发电机的励磁系统以及自动电压调节装置的原理与应用等。 电启动各部件的作用与结构 一、直流电动启动 电动机启动系统由操作人员通过踏板和杠杆操纵启动开关,使发动机的齿轮啮入飞轮齿圈或者操作人员揿下启动按钮,电磁开关通电吸合,控制启动机和齿轮啮入飞轮齿圈还动柴油机启动。 (一)启动电动机的离合机构 启动动机轴上的啮合齿轮在启动,才与发动机曲轴上的飞轮齿圈相啮合,而当发动机开始运行后,启动电动机应立即与曲轴分离。否则当发动机转速升高,使启动电动机大大超速旋转,产生很大的离心力,造成破坏,甚至使启动电动机电枢飞散。因此,启动电动机必须装离合机构。启动时保证启动电动机的动力能传递给曲轴,启动后能切断电动机与发动机曲轴的联系。 常用的离合机构有以下几种。 1、弹簧离合机构 这种机构套装在启动机电枢轴上,驱动齿轮的右端活套在花键套筒的左端外圆上,两个扇形块装入齿轮右端相应缺口中并伸入花键套筒左端的环槽内,这样齿轮和花键套筒可一起作轴向移动,两者可相对滑转。离合弹簧在自由状态下的内径小于齿轮和套筒相应外圆的直径,安装时紧套在外圆面上。启动时,启

动机带动花键套筒旋转,有使离合弹簧收缩的趋势,由于离合弹簧被紧箍在相应外圆面上,于是,启动机转矩靠弹簧与外圆面的摩擦传给驱动齿轮,从而带动飞轮齿圈转动。当柴油机启动后,齿轮有比套筒转速快的趋势,弹簧胀开,离合齿轮在套筒上滑动,从而使齿轮与飞轮齿圈脱开。 该离合机构较简单,所配用的ST614型启动机,其电压为直流24V,功率为5.3KW,操作方便,因而得到广泛应用。 2、摩擦片式离合机构 摩擦片式离合机构结构,内花键毂装在具有右旋外花键套上,主动片套在内花键毂的导槽中,而从动片与主动片相间排列。旋装在花键套上的螺母与摩擦片之间装有弹性垫圈、压环和调整垫片。驱动齿轮右端的鼓形部分有一个导槽,从动片齿形凸缘装入此导槽之中,最后装卡环,以防止启动机驱动齿轮与从动片松脱。离合机构装好后摩擦片之间无压紧力。 启动时,花键套按顺时针方向转动,靠内花键毂与花键套之间的右旋花键,使内花键壳在花键套上向左移动将驱动齿轮,带动飞轮齿圈转动,发动机启动后,驱动齿轮相对于花键套转速加愉,内花链壳在花键套上右移,于是摩擦片便松开,离合机构处于分离状态。 该离合机构摩擦力矩的调整,即调整垫片可改变内花键壳端部与弹性垫圈之间的间隙,以控制弹性垫圈的变形量,从而调整离合机构所能传递的最大摩擦力矩。 摩擦片式的离合机构由于可传动的转矩较大,因此,通常用于较大启动转矩的柴油机上。 (二)启动机电磁操纵机构

柴油发电机工作原理

发电机 { 直流发电机、交流发电机 { 同步发电机、异步发电机(很少采用)交流发电机还可分为单相发电机与三相发电机。 由轴承及端盖将发电机的定子,转子连接组装起来,使转子能在定子中旋转,做切割磁力线的运动,从而产生感应电势,通过接线端子引出,接在回路中,便产生了电流。 直流发电机的工作原理 直流发电机的工作原理就是把电枢线圈中感应产生的交变电动势,靠换向器配合电刷的换向作用,使之从电刷端引出时变为直流电动势的原理。 电刷上不加直流电压,用原动机拖动电枢使之逆时针方向恒速转动,线圈两边就分别切割不同极性磁极下的磁力线,而在其中感应产生电动势,电动势方向按右手定则确定。这种电磁情况表示在图上。由于电枢连续地旋转,,因此,必须使载流导体在磁场中所受到线圈边ab和cd交替地切割N极和S极下的磁力线,虽然每个线圈边和整个线圈中的感应电动势的方向是交变的.线圈内的感应电动势是一种交变电动势,而在电刷A,B端的电动势却为直流电动势(说得确切一些,是一种方向不变的脉振电动势)。因为,电枢在转动过程中,无

论电枢转到什么位置,由于换向器配合电刷的换向作用,电刷A通过换向片所引出的电动势始终是切割N极磁力线的线圈边中的电动势,因此,电刷A始终有正极性。同样道理,电刷B始终有负极性,所以电刷端能引出方向不变的但大小变化的脉振电动势。如每极下的线圈数增多,可使脉振程度减小,就可获得直流电动势。这就是直流发电机的工作原理。同时也说明子直流发电机实质上是带有换向器的交流发电机。 铁芯具有吸引磁力线的作用(因为其磁阻很小),发电机电枢线圈是放在定子铁芯槽中的,磁场N-S的磁力线将被吸引,穿过定子铁芯后闭合。磁场的磁力线转动时,也就被电枢线圈切割了,自然就产生了电动势和电流。 异步电机一般定子通电,转子有感应电势,所以我们也称异步电机为感应电机。转子的转速与同步转速总是有一定的差异,这才叫异步电机的。 同步电机是定转子都要通电,而且转子的转速与同步转速一直是一样的,所以叫同步电机。

发电机励磁方式

1.三相异步,结构上适合大批量生产,旋转磁场由电源提供,接上电即可输出动力,换向方便。其他所有类型电机与之各有优缺点,各有应用场合,无所谓优劣。但在用最简易的方式输出动力方面,异步电机占优。直流电机结构相对复杂,换向器有火花且需要维护;同步电机带载能力受限;永磁电机的磁铁在经济性和结构方面一定程度上限制其在大功率场合的普及;无刷电机、开关磁阻电机、步进电机等需要驱动器才能运转,如此等等。 同步电机为什么主要做发电机使用? (1)可以同时输出有功和无功功率,如果做成异步发电机,则发电机在并网后必然大量吸收无功功率,造成系统电压降低,电网无功缺额过大,无法维持合格的电压; (2)电网中的负荷大部分都是感性负载,所以必须由发电机提供无功功率;(3)一般的大型发电机都是设计为同步发电机,异步运行时候无法达到额定负

荷,最多达到50%,且异步运行时候发电机转子温升很高,为一种非正常运行方式,不可以长期运行;

(4)只有小部分发电机可以使用异步发电机,在发出有功的同时吸收无功,因为系统中大部分都是同步发电机,所以无功储备还是比较大的。 2.由于电枢绕组与主磁场之间的相对切割运动,电枢绕组中将会感应出大小和方向按周期性变化的三相对称交变电势。通过引出线,即可提供交流电源。 感应电势的频率决定于同步电机的转速n 和极对数p 当发电机接上对称负载后,电枢绕组中的三相电流会产生另一个旋转磁场,称电枢反应磁场。其转速正好与转子的转速相等,两者同步旋转。 对称负载运行时,定子三相对称绕组(电枢绕组)流过三相对称电流产生旋转磁动势(电枢磁动势)——交流绕组的磁动势;电枢磁动势的基波与转子励磁磁动势同转向、同转速旋转,则气隙磁场由电枢磁动势和励磁磁动势共同产生。 定义:对称负载运行时,电枢磁动势的基波在气隙中所产生的磁场就称为电枢反应 电枢反应的性质由电枢磁动势和主磁场的空间相对位置决定。 发电机与汽轮机连接 发电机与汽轮机通过法兰直接连接,极少见到通过其他设施连接的。这样可以将汽轮机与发电机形成一个轴系,能够降低轴的震动值。 发电机励磁方式按励磁电源的不同分为三种: 一是直流励磁机励磁方式 多用于中、小型汽轮发电机组,采用与发电机同轴的直流发电机作为励磁机,通过励磁调节器改变直流励磁机的励磁,来改变供给发电机转子的励磁电压,从而调节转子的励磁电流。

柴油发电机组的控制系统工作原理

柴油发电机组的控制系统工作原理 LIXISE 作者:LIXISE 作者: 柴油发电机组的控制系统犹如发电机组的大脑,智能控制系统的使用大大提高了柴油发电机组的运行,保障了柴油发电机组的稳定工作,那么控制系统的如何来实现,发电机控制器系统工作原理又是什么?柴油发电机组的控制部分-数字式励磁控制器较传统的模拟电路励磁控制器具有精度高,反应快,控制算法适应性强,对于不同特性的电机只要通过调整程序参数就能适应,甚至可以实现更高端的自适应智能控制算法等优点。 柴油发电机组控制系统的工作原理和算法是相当的复杂,每个电路的设计都有其特定的算法来予以实现。 一、数字励磁控制器软件实现与算法研究

主要是对数字式励磁控制器的软件和所采用的控制算法进行论述。首先对数字励磁控制器的主程序进行设计,然后对电量参数采集算法和智能励磁控制算法进行研究,并在CPU上进行实现。为了实现精确的数字励磁控制,需要得到实时、精确的电量数据,而要获得实时、精确的电量数据,则需要采用交流采样方法,并推导出交流采样下各个电量的计算公式,最终编写计算出电量数据的算法程序。交流采样是按一定的规律对被测信号的瞬时值进行采样,再按照一定的数学算法求出被测电量参数的测量方法。下面给出交流电压,交流电流,有功功率,无功功率,功率因素的各种算法中的离散公式。 二、数字式励磁控制器总体设计方案 工作电源:由于微处理器的工作电源要求,我们需要一个5V的稳定直流电源,信号调理电路的运算电路的供电需要一组±12V的直流电源,另外,开关量输出需要驱动继电器,所以需要一个+24V的直流电源,为此我们需要设计一个电源转化模块得到系统正常工作所需的三组DC电源。

几种常见的励磁系统介绍

发电机的心脏——励磁系统 发电机励磁系统概述励磁系统是同步发电机的重要组成部分,它是供给同步发电机励磁电源的一套系统。励磁系统一般由两部分组成:(如图一所示)一部分用于向发电机的磁场绕组提供直流电流,以建立直流磁场,通常称作励磁功率输出部分(或称励磁功率单元)。另一部分用于在正常运行或发生故障时调节励磁电流,以满足安全运行的需要,通常称作励磁控制部分(或称励磁控制单元或励磁调节器)。在电力系统的运行中,同步发电机的励磁控制系统起着重要的作用,它不仅控制发电机的端电压,而且还控制发电机无功功率、功率因数和电流等参数。在电力系统正常运行的情况下,维持发电机或系统的电压水平;合理分配发电机间的无功负荷;提高电力系统的静态稳定性和动态稳定性,所以对励磁系统必须满足以下要求: 图一 1、常运行时,能按负荷电流和电压的变化调节(自 动或手动)励磁电流,以维持电压在稳定值水平,并能稳定地分配机组间的无功负荷。 2、应有足够的功率输出,在电力系统发生故障,电压降低时,能迅速地将发电机地励磁电流加大至最大值(即顶值),以实现发动机安全、稳定运行。 3、励磁装置本身应无失灵区,以利于提高系统静态稳定,并且动作应迅速,工作要可靠,调节过程要稳定。我热电分厂现共有三期工程,5台同步发电机采用了3种励磁方式: 1、图二为一期两台QFG-6-2型发电机的励磁系统方框图。 图二

2、图三为二期两台QF2-12-2型发电机的励磁系统方框图。 图三 3、图四为三期一台QF2-12-2型发电机的励磁系统方框图 图四 一、三种发电机励磁系统的组成 一期是交流励磁机旋转整流器的励磁系统,即无刷励磁系统。如图二所示,它的副励磁机是永磁发电机,其磁极是旋转的,电枢是静止的,而交流励磁机正好相反,其电枢、硅整流元件、发电机的励磁绕组都在同一轴上旋转,不需任何滑环与电刷等接触元件,这就实现了无刷励磁。二期是自励直流励磁机励磁系统。如图三所示,发电机转子绕组由专用的直流励磁机DE供电,调整励磁机磁场电阻Rc可改变励磁机励磁电流中的IRC从而达到调整发电机转子电流的目的。三期采用的是静止励磁系统。这类励磁系统不用励磁机,由机端励磁变压器供给整流器电源,经三相全控整流桥控制发电机的励磁电流。 二、励磁电流的产生及输出

相关文档