l.荷载计算:

1.1风荷载计算:

计算式:

Wk=ξ×βD×μs×μz×Wo(KN/m2)式中:

Wk—-作用于幕墙的风荷载标准值(KN/m2)

ξ——放大系数。

ξ=1.0

βD—一阵风系数

βD=2.25

μs-风荷载荷的体型系数

μs=±1.5

μz——风荷载荷的高度系数.

Μz=1.83

Wo—-基本风压值。

Wo=0.44KN/m2

计算结果:

Wk=2.72KN/m2

1.2自重荷载计算:

幕墙单元构件自重包括:铝合金型材、玻璃(铝板)及连接件的重量:

计算式:

G=η1×A1+η2×A2+η3×A3(KN/m2)

式中:G—单元构件的重量(KN)

η1---玻璃单位面积重量(KN/m2)

η1=0.324KN/m2

A1-———单元板玻璃安装面积m2

η2-—-型材及连接件单位面积安装重量(KN/m2)

η2=0。147KN/m2

A2—--—-单元板块的面积m2

A2=3.3m2

计算结果:

G=1。544KN

1。3幕墙立柱型材断面的几何特性:Jy=699.98cm4

Wy=89.14 cm3

A=27.54 cm2

Wk=2.72 KN/m 2

水平分格=1.8m 支点间距=1。85m

计算弯矩=3KN 。m E =0。7×105 M Pa (铝型材) 塑性发展系数取1.05

1.3.1幕墙立柱的挠度计算

计算式:f max =Jy

E L P ...384..53 计算结果:

f max =1。562mm

校核:fmax <f=1850/180=10。287mm

结论:挠度满足要求。

1.3。2幕墙立柱的强度计算:

计算式:W

M A N γσ+=0 计算结果:бmax =32.05MPa

校核:бmax 〈б=84.2MPa

结论:强度满足要求

1.4横框的挠度、强度计算:

横框的挠度计算:

1。4.1横框受二个方向荷载作用,产生两个方向挠度fx 和fy

铝单板幕墙计算书

秦皇岛经济技术开发区燕大附中体育馆铝板幕墙设计计算书 二〇一四年九月二十八日

目录 1 计算引用的规范、标准及资料1 1.1 幕墙设计规范: 1 1.2 建筑设计规范: 1 1.3 铝材规范: 2 1.4 金属板及石材规范: 2 1.5 玻璃规范: 3 1.6 钢材规范: 3 1.7 胶类及密封材料规范: 3 1.8 五金件规范: 4 1.9 相关物理性能等级测试方法: 4 1.10 《建筑结构静力计算手册》(第二版) 5 1.11 土建图纸: 5 2 基本参数 5 2.1 幕墙所在地区 5 2.2 地面粗糙度分类等级 5 2.3 抗震设防 5 3 幕墙承受荷载计算 6 3.1 风荷载标准值的计算方法 6 3.2 计算支撑结构时的风荷载标准值 8 3.3 计算面板材料时的风荷载标准值 8 3.4 垂直于幕墙平面的分布水平地震作用标准值8 3.5 平行于幕墙平面的集中水平地震作用标准值8 3.6 作用效应组合 8 4 幕墙立柱计算9 4.1 立柱型材选材计算 9 4.2 确定材料的截面参数10 4.3 选用立柱型材的截面特性11 4.4 立柱的抗弯强度计算12 4.5 立柱的挠度计算12 4.6 立柱的抗剪计算13 5 幕墙横梁计算13 5.1 横梁型材选材计算 14 5.2 确定材料的截面参数16 5.3 选用横梁型材的截面特性17 5.4 幕墙横梁的抗弯强度计算17 5.5 横梁的挠度计算18 5.6 横梁的抗剪计算18 6 铝单板的选用与校核19 6.1 铝单板荷载计算20 6.2 B板的强度、挠度校核20 6.3 C板的强度、挠度校核22 7 连接件计算23 7.1 横梁与立柱间焊接强度计算 23 7.2 立柱与主结构连接 24 8 幕墙埋件计算(粘结型化学锚栓) 26 8.1 荷载值计算26 8.2 锚栓群中承受拉力最大锚栓的拉力计算27 8.3 群锚受剪内力计算 28 8.4 锚栓钢材破坏时的受拉承载力计算28 8.5 锚栓钢材受剪破坏承载力计算29 8.6 拉剪复合受力承载力计算29 9 幕墙转接件强度计算30 9.1 受力分析 30 9.2 转接件的强度计算 30 10 幕墙焊缝计算30 10.1 受力分析30 10.2 焊缝特性参数计算31 10.3 焊缝校核计算31 11 铝单板幕墙幕墙胶类及伸缩缝计算32 11.1 立柱连接伸缩缝计算32 11.2 耐候胶胶缝计算32 12 幕墙板块压板计算32 12.1 压板的弯矩设计值计算33 12.2 压板的应力计算33 12.3 螺栓抗拉强度验算34 13 附录常用材料的力学及其它物理性能35

单元式幕墙设计计算书综述

单元式半隐框幕墙 设计计算书 一、工程概况 工程名称: 建设地点: 山东省青岛市 建筑物标高:20.0m 建筑面积: 主体结构形式:框架结构 建筑物抗震设防烈度:7度 本次设计范围:单元式半隐框幕墙。 建设单位: 建筑设计单位: 二、设计计算依据 1、建筑结构施工图 2、标准规范: GB/T21086-2007 《建筑幕墙》 JGJ102-2003 《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ133-2001 《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ/T139-2001 《玻璃幕墙工程质量检验标准》 JGJ113-2009 《建筑玻璃应用技术规程》 GB50210-2001 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50300-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50009-2001 《建筑结构荷载规范》 GBJ50016-2002 《建筑设计防火规范》 GB50057-2001 《建筑物防雷击设计规范》 JGJ101-96 《建筑抗震试验方法规程》 GB50011-2001 《建筑抗震设计规范》

GB50017-2003 《钢结构设计规范》 CECS 102:2002 《门式钢架轻型房屋钢结构技术规程》 GB5237.1~6-2004 《铝合金建筑型材》 GB/T15227-2007 《建筑幕墙抗风压、气密、水密性能检测方法》GB/T118250-2000 《建筑幕墙平面内变形性能检测方法》 GB16776-2005 《建筑用硅酮结构密封胶》 JG/T882-2001 《幕墙玻璃接缝用密封胶》 GB/14683-2003 《硅酮建筑密封胶》 JC486- 2001 《中空玻璃用弹性密封剂》 JC/T883-2001 《石材幕墙接缝用密封胶》 JC693-1998 《热反射玻璃》 GB17841-1999 《幕墙用钢化玻璃与半钢化玻璃》 GB 9962-1999 《夹层玻璃》 GB/T 11944-2002 《中空玻璃》 GB/T9963-1998 《钢化玻璃》 GB/T18915.1-2002 《镀膜玻璃第一部分阳光控制镀膜玻璃》GB/T18915.2-2002 《镀膜玻璃第二部分低辐射镀膜玻璃》 JC/T915-2003 《热弯玻璃》 GB/T17748 《铝塑复合板》 YS/T429.2---2000 《铝幕墙板氟碳喷涂铝单板》 GB/T18600---2001 《天然花岗石建筑板材》 GB/T9298-1988 《平开铝合金窗执手》 GB/T9300-1988 《铝合金窗不锈钢滑撑》 GB/T5277 《紧固件螺栓和螺钉》 GB/T818-2000 《十字槽盘头螺钉》 GB3098.1-2000 《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》 GB3098.2-2000 《紧固件机械性能螺母粗牙螺纹》 GB3098.4-2000 《紧固件机械性能螺母细牙螺纹》 GB3098.5-2000 《紧固件机械性能自攻螺钉》 GB3098.6-2000 《紧固件机械性能不锈钢螺栓、螺钉、螺柱》

玻璃幕墙计算书

远东新村幼儿园办公楼玻璃幕墙设计计算书 一. 幕墙承受荷载计算 1. 风荷载标准值计算 W k=zzs W o W k : 作用在幕墙上的风荷载标准值kN/m2 z : 瞬时风压的 阵风系数取 2.25 z : 风压高度变化系数取 1.14 s : 风荷载 体型系数取 1.5 W o : 基本风压, 当地取值为0.55kN/m2 W k=2.25X1.14X1.5X0.55=2.12kN/m 2 2. 风荷载设计值 W=w W k=1.4x2.12=2.9kN/m2 W : 风荷载设计值 w : 风荷载作用效应的分项系数值为1.4 3. 玻璃幕墙构件重力荷载标准值 G K=G AK BH=0.4x1.047x1.65=1.73kN G K : 幕墙构件包括玻璃和铝框重力荷载标准值 G AK : 幕墙构件包括玻璃和铝框的平均自重0.4kN/m2 B : 幕墙分格宽1.047m H : 幕墙分格高1.65m 4 A二BH=1.65x1.047=1.72m2 4 地震作用 1 垂直于玻璃幕墙平面的水平地震作用 q E=Emax G k/A q E : 垂直于玻璃幕墙平面的水平地震作用kN/m2 E : 动力放大系数取 3.0 max : 水平地震影响系数最大值为0.04 G k : 玻璃幕墙构件重量为0.74kN A : 玻璃幕墙构件的面积m2

q E=3x0.04x0.74/1.72=0.18kN/m2 2平行于玻璃幕墙平面的集中水平地震作用: p E=Emax G k P E :平行于玻璃幕墙平面的集中水平地震作用kN E :动力放大系数取3.0 max :水平地震影响系数最大值为0.04 G k :玻璃幕墙构件重量为0.74kN/m P E=3x0.04x0.74=0.088kN 二.玻璃的计算 玻璃选用中空玻璃 1. 计算玻璃在垂直于玻璃平面的风荷载作用下的最大应力 w=6eWa2/t2 w :风荷载作用下玻璃的最大应力N/mm2 W :风荷载设计值为0.00135N/mm2 a :玻璃短边边长1047mm t :玻璃厚度取10mm e:弯曲系数0.0775 w=6x0.0775X0.00189X10472/102=13N/mm2 I 2. 计算玻璃在垂直于玻璃平面的地震作用下的最大应力 G AK =t/1000=25.67.2/1025=0.1798kN/m2 G AK :玻璃自重I :玻璃重力体积密度kN/m3 t:玻璃厚度 q EA=EEmax G AK q EA :地震作用设计值 E :地震作用分项系数1.3 E :动力放大系数取3.0 max :水平地震影响系数最大值为0.04 q EA=1.3X3X0.040.1798=0.028kN/m2 2

xx隐框玻璃幕墙设计计算书

XXXXXXXX隐框玻璃幕墙设计计算书 一、设计计算依据: 1、XXXXXXXXXX楼建筑结构施工图。 2、规范: 《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102-96; 《建筑幕墙》JG 3035-1996; 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113-97; 《建筑结构荷载规范》GBJ 50009-01; 《钢结构设计规范》GBJ 17-88。 3、工程基本条件 (1)、地区类别:C类 (2)、基本风压:Wo =0.30 kN/m2 (3)、风力取值按规范要求考虑。 (4)、地震烈度:7度,设计基本地震加速度值0.10g (5)、年最大温差:80oC (6)、建筑结构类型:Du/H的限值=1/300。 二、设计荷载确定原则: 在作用于幕墙上的各种荷载中,主要有风荷载、地震作用、幕墙结构自重和由环境温度变化引起的作用效应等等。在幕墙的节点设计中通过预留一定的间隙,消除了由各种构件和饰面材料热胀冷缩引起的作用效应。所以,作用于垂直立面幕墙的荷载主要是风荷载、地震作用,幕墙平面内主要是幕墙结构自重,其中风荷载引起的效应最大。

在进行幕墙构件、连接件和预埋件承载力计算时,必须考虑各种荷载和作用效应的分项系数,即采用其设计值;进行位移和挠度计算时,各分项系数均取1.0,即采用其标准值。 1、风荷载 根据规范,垂直于幕墙表面上的风荷载标准值,按下列公式(2.1)计算:W k = bz ms mz Wo ················(2.1) 式中: W k ---风荷载标准值( KN/m2); bz---瞬时风压的阵风系数; ms---风荷载体型系数; mz---风荷载高度变化系数,并与建筑的地区类别有关;按《建筑结构荷载规范》GBJ9取值; W o---基本风压( KN/m2)。 按规范要求,进行建筑幕墙构件、连接件和锚固件承载力计算时,风荷载分项系数应取γw= 1.4,即风荷载设计值为: W= γw W k = 1.4W k ··············(2.2) 2、地震作用 幕墙平面外地震作用标准值计算公式如下: qEK =bEamax GkA ·················(2.3) 式中, qEK为垂直幕墙平面的分布水平地震作用;( KN/m2) bE为地震动力放大系数; amax为水平地震影响系数最大值; GkA为单位面积的幕墙结构自重( KN/m2)。

铝单板幕墙设计计算书

铝单板幕墙设计计算书 Ⅰ.设计依据: 《建筑幕墙》 GB/T 21086-2007 《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ 102-2003 《金属与石材幕墙工程技术规范》 JGJ 133-2001 《玻璃幕墙工程质量检验标准》 JGJ/T 139-2001 《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB 50068-2001 《民用建筑设计通则》GB 50352-2005 《建筑设计防火规范》 GB 50016-2006 《高层民用建筑设计防火规范》 GB 50045-95(2005年版) 《建筑物防雷设计规范》GB 50057-94(2000年版) 《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB 50068-2001 《中国地震动参数区划图》GB18306-2000 《建筑制图标准》 GB/T 50104-2001 《建筑结构荷载规范》 GB 50009-2001(2006年版) 《建筑抗震设计规范》 GB 50011-2010 《混凝土结构设计规范》 GB 50010-2002 《钢结构设计规范》 GB 50017-2003 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 GB 50018-2002 《建筑幕墙平面内变形性能检测方法》 GB/T 18250-2000 《建筑幕墙抗震性能振动台试验方法》 GB/T 18575-2001 《高耐候结构钢》 GB/T 4171-2000 《焊接结构用耐候钢》 GB/T 4172-2000 《不锈钢和耐热钢牌号及化学成分》 GB/T 20878-2007 《铝合金建筑型材第1部分:基材》 GB/T 5237.1-2004 《铝合金建筑型材第2部分:阳极氧化、着色型材》 GB/T 5237.2-2004 《一般工业用铝及铝合金板、带材第1部分一般要求》 GB/T 3880.1-2006 《一般工业用铝及铝合金板、带材第2部分力学性能》 GB/T 3880.2-2006 《一般工业用铝及铝合金板、带材第1部分尺寸偏差》 GB/T 3880.3-2006 《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》 GB 3098.1-2000 《紧固件机械性能螺母粗牙螺纹》 GB 3098.2-2000 《紧固件机械性能螺母细牙螺纹》 GB 3098.4-2000 《紧固件机械性能自攻螺钉》 GB 3098.5-2000 《紧固件机械性能不锈钢螺栓、螺钉、螺柱》 GB 3098.6-2000 《紧固件机械性能不锈钢螺母》 GB 3098.15-2000 《螺纹紧固件应力截面积和承载面积》 GB/T 16823.1-1997 《铝板幕墙板基》 YS/T429.1-2000 《铝板幕墙氟碳喷漆铝单板》 YS/T429.2-2000 《铝塑复合板》 GB/T 17748-1999 《铝塑复合板用铝带》YS/T432-2000 《建筑用铝型材、铝板氟碳涂层》 JG 133-2000 《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2004 《混凝土用膨胀型、扩孔型锚栓》JG160-2004 《混凝土接缝用密封胶》 JC/T 881-2001 《建筑结构静力计算手册 (第二版) 》 《BKCADPM集成系统(BKCADPM2007版)》 Ⅱ.基本计算公式: (1).场地类别划分: 地面粗糙度可分为A、B、C、D四类: --A类指近海海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区; --B类指田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区; --C类指有密集建筑群的城市市区; --D类指有密集建筑群且房屋较高的城市市区。 本工程为:山东,按C类地区计算风荷载。 (2).风荷载计算: 幕墙属于薄壁外围护构件,根据《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006年版)规定采用,垂直于建筑物表面上的风荷载标准值,应按下述公式计算: 1当计算主要承重结构时 W k=βzμsμz W0(GB50009 7.1.1-1) 2当计算围护结构时 W k=βgzμs1μz W0(GB50009 7.1.1-2) 式中: 其中: W k---垂直作用在幕墙表面上的风荷载标准值(kN/m2); βgz---高度Z处的阵风系数,按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001第7.5.1条取定。 根据不同场地类型,按以下公式计算:βgz=K(1+2μf) 其中K为地区粗糙度调整系数,μf为脉动系数。经化简,得: A类场地: βgz=0.92×[1+35-0.072×(Z/10)-0.12] B类场地: βgz=0.89×[1+(Z/10)-0.16] C类场地: βgz=0.85×[1+350.108×(Z/10)-0.22] D类场地: βgz=0.80×[1+350.252×(Z/10)-0.30] μz---风压高度变化系数,按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001第7.2.1条取定。 根据不同场地类型,按以下公式计算: A类场地: μz=1.379×(Z/10)0.24 B类场地: μz=1.000×(Z/10)0.32

幕墙计算书

计算书 (一)、工程概况 (二).设计参数 1.玻璃幕墙最高标高为62m,取62m处风压变化系数μ z =1.48 2.基本风压W =0.35KN/m2 3.年最大温差 : △T=80 C 4.玻璃厚度取: 6 1.2=7.2mm (三)、荷载及作用 1. 风荷载标准值计算: W K =β D ·μ S ·μ Z ·W W K :作用在幕墙上的风荷载标准值KN/m2; β D :阵风风压系数, 取β D =2.25; μ S :风荷载体型系数±1.5; μ Z :60米高处风压变化系数1.48(C类); 10米高处风压变化系数0.71(C类) W :基本风压:北京地区取0.35KN/m2 W K1=β D ·μ S ·μ Z ·W =2.25×(±1.5)×1.48×0.35 =±1.78 KN/m2 W K2=β D ·μ S ·μ Z ·W =2.25×(±1.5)×0.71×0.35

=±0.838KN/m2 按《规范》取W K2 =±1.0KN/m2 2.幕墙构件重力荷载 玻璃为6(钢化)+12A+6(钢化) G b =25.6 0.006 2=0.3072KN/m2 幕墙所用铝材、附件: G L =0.11KN/m2 单元玻璃幕墙自重荷载: G = G b + G L =0.3072+0.11=0.42KN/m2 幕墙单元构件重量: G 1=G·L 1 ·b 1 =0.42 1.228 2.5=1.29KN 幕墙最大玻璃块重量: G 2=G b ?L 2 ·b 2 =0.3072×1.228×2.157=0.81KN 3.玻璃幕墙构件所受的地震作用: A.幕墙平面外的水平地震作用: q E K =β E ·α m a x ·G 1 q E K :水平地震作用标准值(KN); βE:动力放大系数取3.0; αm a x:水平地震影响系数最大值 按8度抗震设防设计取0.16 G:幕墙构件(墙面和骨架)的重力: G 1 =1.29KN; q E K =β E ·α h m a x ·G 1

幕墙计算引用的规范

1 计算引用的规范、标准及资料 1.1幕墙设计规范: 《铝合金结构设计规范》 GB50429-2007 《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ102-2003 《点支式玻璃幕墙工程技术规程》 CECS127-2001 《点支式玻璃幕墙支承装置》 JG138-2001 《吊挂式玻璃幕墙支承装置》 JG139-2001 《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ113-2009 《建筑瓷板装饰工程技术规范》 CECS101:98 《建筑幕墙》 GB/T21086-2007 《金属与石材幕墙工程技术规范》 JGJ133-2001 《小单元建筑幕墙》 JG/T216-2008 1.2建筑设计规范: 《地震震级的规定》 GB/T17740-1999 《钢结构防火涂料》 GB14907-2002 《钢结构设计规范》 GB50017-2003 《高层建筑混凝土结构技术规程》 JGJ3-2002 《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95(2005年版) 《高处作业吊蓝》 GB19155-2003 《工程抗震术语标准》 JGJ/T97-95 《工程网络计划技术规程》 JGJ/T121-99 《混凝土结构后锚固技术规程》 JGJ145-2004 《混凝土结构设计规范》 GB50010-2002 《混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓》 JG160-2004 《建筑表面用有机硅防水剂》 JC/T902-2002 《建筑材料放射性核素限量》 GB6566-2001 《建筑防火封堵应用技术规程》 CECS154:2003 《建筑钢结构焊接技术规程》 JGJ81-2002 《建筑工程抗震设防分类标准》 GB50223-2008 《建筑工程预应力施工规程》 CECS180:2005 《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001(2006年版、局部修订) 《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB50068-2001 《建筑抗震设计规范》 GB50011-2001(2008年版)《建筑设计防火规范》 GB50016-2006 《建筑物防雷设计规范》 GB50057-94(2000年版)

玻璃幕墙强度计算书分解

启航佳园安置小区B区幕墙强度设计计算书 大秦建设集团有限公司 2013 年 6月 10 日

I.基本参数: 1.工程所在地:陕西 - 西安 2.抗震设防等级:8度抗震设计 0.16(按基本地震加速度0.30g设计) II.设计依据: 《建筑结构荷载规范》 GB 50009-2001 《钢结构设计规范》 GB 50017-2003 《高层民用建筑钢结构技术规程》 JGJ 99 《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB 50068-2001 《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ 102-2003 《混凝土结构设计规范》 GB 50010-2002 《金属与石材幕墙工程技术规范》 JGJ 133-2001 《建筑幕墙》 JG 3035-1996 《建筑结构静力计算手册》第二版 《结构静力计算图表》建筑工业出版社 《建筑幕墙工程手册》赵西安 《建筑钢结构焊接技术规程》 GB/T 81 《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ 113-2003 《玻璃幕墙工程质量检验标准》 JGJ/T 139-2001 《点支式玻璃幕墙支承装置》 JG 138-2001 《吊挂式玻璃幕墙支承装置》 JG 139-2001 《建筑幕墙平面内变形性能检测方法》 GB/T 18250-2000 《建筑幕墙抗震性能振动台试验方法》 GB/T 18575-2001 《建筑幕墙物理性能分级》 GB/T 15225-1994 《建筑幕墙空气渗漏性能检测方法》 GB/T 15226-1994 《建筑幕墙风压变形性能检测方法》 JG 15227-1994 《建筑幕墙雨水渗漏性能检测方法》 GB/T 15228-1994 《建筑抗震设计规范》 GB 50011-2001 《建筑设计防火规范》 GB 50016 《高层民用建筑设计防火规范》 GB 50045 《建筑防雷设计规范》 GB 50057-1994 《硅酮建筑密封胶》 GB/T 14683-2003 《幕墙玻璃接缝用密封胶》 JC/T 882-2001 《中空玻璃用弹性密封胶》 JC/T 486-2001 《天然花岗石建筑板材》 GB/T 18601-2001 《石材幕墙接缝用密封胶》 JC/T 883-2001 《铝塑复合板》 GB/T 17748 《干挂天然花岗石,建筑板材及其不锈钢配件》 JC 830.1,830.2-1998 《建筑用硅酮结构密封胶》 GB 16776-2002 《变形铝及铝合金化学成份》 GB/T 3190 《铝合金建筑型材》 GB/T 5237-2000 《铝及铝合金轧制板材》 GB/T 3880-1997 《碳素结构钢》 GB/ 700-1988 《优质碳素结构钢》 GB/T 699-1999 《高耐候结构钢》 GB/T 4171-2000

玻璃幕墙转接件焊缝计算书

计算书 设计: 校对: 审核: 批准:

目录 1 基本参数 (1) 1.1 幕墙所在地区 (1) 1.2 地面粗糙度分类等级 (1) 1.3 抗震设防 (1) 2 幕墙转接件焊缝计算 (1) 2.1 基本参数: (1) 2.2 荷载标准值计算 (2) 2.3 焊缝计算 (2) 2.4 焊缝特性参数计算 (3) 2.5 焊缝校核计算 (3)

玻璃幕墙转接件焊缝设计计算书 1 基本参数 1.1幕墙所在地区 **地区; 1.2地面粗糙度分类等级 幕墙属于外围护构件,按《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) A类:指近海海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区; B类:指田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区; C类:指有密集建筑群的城市市区; D类:指有密集建筑群且房屋较高的城市市区; 依照上面分类标准,本工程按B类地形考虑。 1.3抗震设防 按《建筑工程抗震设防分类标准》,建筑工程应分为以下四个抗震设防类别: 1.特殊设防类:指使用上有特殊设施,涉及国家公共安全的重大建筑工程和地震时可能发生严重次生灾害等特别重大灾害后果,需要进行特殊设防的建筑,简称甲类; 2.重点设防类:指地震时使用功能不能中断或需尽快恢复的生命线相关建筑,以及地震时可能导致大量人员伤亡等重大灾害后果,需要提高设防标准的建筑,简称乙类; 3.标准设防类:指大量的除1、2、4款以外按标准要求进行设防的建筑,简称丙类; 4.适度设防类:指使用上人员稀少且震损不致产生次生灾害,允许在一定条件下适度降低要求的建筑,简称丁类; 在维护结构抗震设计计算中: 1.特殊设防类,应按高于本地区抗震设防烈度提高一度的要求加强其抗震措施,同时,应按批准的地震安全性评价的结果且高于本地区抗震设防烈度的要求确定其地震作用; 2.重点设防类,应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施,同时,应按本地区抗震设防烈度确定其地震作用; 3.标准设防类,应按本地区抗震设防烈度确定其抗震措施和地震作用; 4.适度设防类,应按本地区抗震设防烈度确定其抗震措施和地震作用; 根据国家规范《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001 2008版),唐山地区地震基本烈度为:8度,地震动峰值加速度为0.2g,由于本工程是标准设防类,因此实际抗震计算中的水平地震影响系数最大值应按本地区抗震设防烈度选取,也就是取:α max =0.16; 2 幕墙转接件焊缝计算 2.1基本参数: 1:计算点标高:100m; 2:幕墙立柱跨度:L=5100mm,短跨L 1=500mm,长跨L 2 =4600mm; 3:立柱计算间距:B=1400mm; 4:立柱力学模型:双跨梁;

玻璃幕墙预埋件受力分析设计计算书

玻璃幕墙预埋件受力分析 设 计 计 算 书 计算: 校核: 审核: XXX装饰工程公司 XXXX年XX月XX日

目录 一、计算依据及说明 (1) 1.工程概况说明 (1) 2.设计依据 (1) 3.基本计算公式 (3) 二、荷载计算 (5) 1.风荷载标准值计算 (5) 2.风荷载设计值计算 (8) 3.水平地震作用计算 (8) 4.荷载组合计算 (8) 三、预埋件计算 (9) 1.预埋件受力计算 (9) 2.预埋件面积计算 (9) 3.预埋件焊缝计算 (10) 4.锚筋锚固长度计算 (11) 5.锚板厚度验算 (12)

[强度计算信息][产品结构]设计计算书 一、计算依据及说明 1.工程概况说明 工程名称:[工程名称] 工程所在城市:北京市 工程所属建筑物地区类别:C类 工程所在地区抗震设防烈度:八度(0.2g) 工程基本风压:0.45kN/m2 工程强度校核处标高:10m 2.设计依据

3.基本计算公式 (1).场地类别划分: 根据地面粗糙度,场地可划分为以下类别: A类近海面,海岛,海岸,湖岸及沙漠地区; B类指田野,乡村,丛林,丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区; C类指有密集建筑群的城市市区; D类指有密集建筑群且房屋较高的城市市区; [工程名称]按C类地区计算风压 (2).风荷载计算: 幕墙属于薄壁外围护构件,根据《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 8.1.1-2 采用 风荷载计算公式: w k =β gz ×μ sl ×μ z ×w 其中: w k ---作用在幕墙上的风荷载标准值(kN/m2) β gz ---瞬时风压的阵风系数,按《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 条文说明8.6.1取定 根据不同场地类型,按以下公式计算:β gz =1+2gI 10 ( z 10 )(-α) 其中g为峰值因子取为2.5,I10为10米高名义湍流度,α为地面粗糙度指数 A类场地: I 10 =0.12 ,α=0.12 B类场地: I 10 =0.14 ,α=0.15 C类场地: I 10 =0.23 ,α=0.22

玻璃幕墙设计计算书.

玻璃幕墙设计计算书 1. 设计依据: 1.1 相关国家标准: 1.1.1 玻璃幕墙工程技术规范(JGJ 102-2003) 1.1.2 建筑结构荷载规范(GB 50009-2001) 1.1.3 钢结构设计规范(GB 50017-2003) 1.1.4 混凝土结构设计规范(GB 50010-2002) 1.2 业主提供的相关资料: 1.2.1 招标书 1.2.2 建筑及结构施工图 1.2.3 其它有关资料 2. 幕墙材料选择: 2.1 玻璃选择: 2.1.1 玻璃类型: 单层 2.1.2 玻璃种类: 钢化玻璃 2.1.3 选用玻璃尺寸: 厚度t k=8 (mm) 高度h k=3.8 (m),宽度b k=1.36 (m) 玻璃短边长度a=1.36 (m),长边长度b=3.8 (m) 玻璃短边÷长边=a/b=.358 2.1.4 选用玻璃的强度设计值: 大面强度f gm=84 (MPa)

侧面强度f gb=58.8 (MPa) 2.1.5 选用玻璃的相关物理指标: 弹性模量: E g=72000 (MPa) 线胀系数: α=.00001 泊松比: ν=.2 重力密度: γg=25.6(kN/m3) 2.2 幕墙龙骨材质选择: 铝合金6063-T5 2.2.1 铝型材的强度设计值: 抗拉、压强度设计值f at=85.5 (MPa) 抗剪强度设计值f av=49.6 (MPa) 局部承压强度设计值f ac=120 (MPa) 2.2.2 铝型材的相关物理指标: 弹性模量: E a=70000 (MPa) 线胀系数: αa=.0000235 重力密度: γa=28 (kN/m3) 2.2.3 铝合金立柱和横梁的挠度控制: 相对挠度: ≤1/180 3. 幕墙荷载: 3.1 荷载标准值: 3.1.1 永久荷载标准值: 3.1.1.1 玻璃自重荷载标准值: q gk0=t0×γg/1000=.205 (kPa)

石材幕墙计算书讲解

石材幕墙设计 计算书 基本参数: 南昌地区地面粗糙度 C 类 基本风压W0=0.450KN/m2 计算单元:标高16m 跨度 4.8m 分格尺寸0.8x8m 石材规格25mm石材 抗震设防烈度6度设计基本地震加速度0.05g 一、风荷载计算 标高为16m处风荷载计算 W0:基本风压 W0=0.450 kN/m2 βgz:16m高处阵风系数(按C类区计算) βgz=0.85×[1+350.108×(Z/10)-0.22]=2.303 μz: 16m高处风压高度变化系数(按C类区计算):(GB50009-2001)(2006年版) μz=0.616×(Z/10)0.44(C类区,16米计算) =0.616×(16/10)0.44=0.740 μsl:局部风压体型系数 该处局部风压体型系数μsl=1.800 其中:取W0=0.3 kN/m2(GB50009-2001)(2006年版) 风荷载标准值:

W k=βgz×μz×μsl×W0(GB50009-2001)(2006年版) =2.303×0.740×1.800×0.300 =0.920 kN/m2 因为W k≤1.0kN/m2,取W k=1.0 kN/m2,按JGJ102-2003第5.3.2条采用。 风荷载设计值: W: 风荷载设计值(kN/m2) γw: 风荷载作用效应的分项系数:1.4 按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 3.2.5 规定采用W=γw×W k=1.4×1.000=1.400kN/m2 二、板强度校核: 1.石材强度校核 用MU110级石材,其抗弯强度标准值为:8.0N/mm2 石材抗弯强度设计值:3.70N/mm2 石材抗剪强度设计值:1.90N/mm2 校核依据:σ≤[σ]=3.700N/mm2 A o: 石板短边长:0.8m B o: 石板长边长:0.8m a: 计算石板抗弯所用短边长度: 0.8m b: 计算石板抗弯所用长边长度:0.8m t: 石材厚度: 25.0mm G AK:石板自重=700.00N/m2

幕墙计算书

北京金顶街街道办事处办公楼 玻璃幕墙设计计算书 基本参数: 北京地区 抗震8度设防 Ⅰ.设计依据: 《建筑结构荷载规范》 GB 50009-2001 《建筑抗震设计规范》 GB 50011-2001 《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB 50068-2001 《建筑幕墙》 JG 3035-96 《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ 102-2003 《玻璃幕墙工程质量检验标准》 JGJ/T 139-2001 《金属与石材幕墙工程技术规范》 JGJ 133-2001 《建筑制图标准》 GB/T 50104-2001 《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ 113-2003 《全玻璃幕墙工程技术规程》 DBJ/CT 014-2001 《点支式玻璃幕墙工程技术规程》 CECS 127:2001 《点支式玻幕墙支承装置》 JC 1369-2001 《吊挂式玻幕墙支承装置》 JC 1368-2001 《建筑铝型材基材》 GB/T 5237.1-2000 《建筑铝型材阳极氧化、着色型材》 GB/T 5237.2-2000 《建筑铝型材电泳涂漆型材》 GB/T 5237.3-2000 《建筑铝型材粉末喷涂型材》 GB/T 5237.4-2000 《建筑铝型材氟碳漆喷涂型材》 GB/T 5237.5-2000 《玻璃幕墙学性能》 GB/T 18091-2000 《建筑幕墙平面内变形性能检测方法》 GB/T 18250-2000 《建筑幕墙抗震性能振动台试验方法》 GB/T 18575-2001 《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》 GB 3098.1-2000 《紧固件机械性能螺母粗牙螺纹》 GB 3098.2-2000 《紧固件机械性能螺母细牙螺纹》 GB 3098.4-2000 《紧固件机械性能自攻螺钉》 GB 3098.5-2000 《紧固件机械性能不锈钢螺栓、螺钉、螺柱》 GB 3098.6-2000 《紧固件机械性能不锈钢螺母》 GB 3098.15-2000 《螺纹紧固件应力截面积和承载面积》 GB/T 16823.1-1997 《焊接结构用耐候钢》 GB/T 4172-2000 《浮法玻璃》 GB 11614-1999 《夹层玻璃》 GB 9962-1999

幕墙热工计算书

**************幕墙设计 热工计算书 (一)本计算概况: 气候分区:夏热冬冷地区 工程所在城市:无锡 传热系数限值:≤2.10 (W/(m2.K)) 遮阳系数限值(东、南、西向/北向):≤0.40 (二)参考资料: 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》 JGJ26 -2010 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ/T134-2010 《民用建筑热工设计规范》GB50176-93 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 《公共建筑节能设计标准》DBJ 01-621-2005 《居住建筑节能设计标准》DBJ 01-602-2004 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113-2009 《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T 151-2008 《建筑门窗幕墙热工计算及分析系统(W-Energy3.0)》 (三)计算基本条件: 1.计算实际工程所用的建筑门窗和玻璃幕墙热工性能所采用的边界条件应符合相应的建筑设计或节能设计标准。 2.设计或评价建筑门窗、玻璃幕墙定型产品的热工参数时,所采用的环境边界条件应统一采用规定的计算条件。 3.以下计算条件可供参考: (1)各种情况下都应选用下列光谱: S(λ):标准太阳辐射光谱函数(ISO 9845-1); D(λ):标准光源(CIE D65,ISO 10526)光谱函数; R(λ):视见函数(ISO/CIE 10527)。 (2)冬季计算标准条件应为: 室内空气温度 T in =20 ℃ 室外空气温度 T out =-20 ℃ 室内对流换热系数 h c,in =3.6 W/(m2.K) 室外对流换热系数 h c,out =16 W/(m2.K) 室内平均辐射温度 T rm,in =T in 室外平均辐射温度 T rm,out =T out 太阳辐射照度 I s =300 W/m2 (3)夏季计算标准条件应为: 室内空气温度 T in =25 ℃ 室外空气温度 T out =30 ℃ 室内对流换热系数 h c,in =2.5 W/(m2.K) 室外对流换热系数 h c,out =16 W/(m2.K) 室内平均辐射温度 T rm,in =T in 室外平均辐射温度 T rm,out =T out 太阳辐射照度 I s =500 W/m2 (4)计算传热系数应采用冬季计算标准条件,并取I s = 0 W/m2。 (5)计算遮阳系数、太阳能总透射比应采用夏季计算标准条件,并取T out =25 ℃。 (6)抗结露性能计算的标准边界条件应为: 室内环境温度 T in =20 ℃ 室外环境温度 T out =0 ℃或 T out =-10 ℃或 T out =-20 ℃ 室内相对湿度 RH=30% 或 RH=60% 室外对流换热系数 h c,out =20 W/(m2.K) 室外风速 V=4 m/s (7)计算框的太阳能总透射比g f 应使用下列边界条件: q in =α·I s q in 通过框传向室内的净热流(W/m2); α框表面太阳辐射吸收系数; I s 太阳辐射照度 =500 W/m2。 4.设计或评价建筑门窗、玻璃幕墙定型产品的热工参数时,门窗框或幕墙框与墙的连接界面应作为 绝热边界条件处理。 5.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005有关规定: (1)各城市的建筑气候分区应按表4.2.1确定。

幕墙结构计算书(手算)

幕墙结构计算书(手算)

银都商业街5#、11#、16#楼全隐框玻璃幕墙 结 构 计 算 书 设计: 校对: 审核: 批准: 扬州福腾门窗幕墙有限公司 2010年9 月6 日

目录 Ⅰ.设计依据 (1) Ⅱ.基本计算公式 (6) 一、风荷载计算 (9) 二、玻璃的选用与校核 (10) 三、硅酮结构密封胶计算 (13) 四、固定片(压板)计算 (14) 五、幕墙立柱计算 (15) 六、立柱与主结构连接 (19) 七、幕墙后锚固连接设计计算 (21) 八、幕墙预埋件焊缝计算 (26) 九、幕墙横梁计算 (27) 十、横梁与立柱连接件计算 (31) 附录材料力学性能 (33)

银都商业街5#、11#、16楼全隐框玻璃幕墙结构计算书 基本参数: 扬州地区基本风压0.400kN/m2 抗震设防烈度7度设计基本地震加速度0.15g Ⅰ.设计依据 ①幕墙设计规范: 《铝合金结构设计规范》GB50429-2007 《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003 《点支式玻璃幕墙工程技术规程》CECS127-2001 《点支式玻璃幕墙支承装置》JG138-2001 《吊挂式玻璃幕墙支承装置》JG139-2001 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2003 《建筑瓷板装饰工程技术规范》

CECS101:98 《建筑幕墙》GB/T21086-2007 《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003 《地震震级的规定》GB/T17740-1999 《钢结构防火涂料》GB14907-2002 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《高层民用建筑钢结构技术规范》JGJ99-98 《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2002 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版) 《高处作业吊蓝》GB19155-2003 《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2001 ②建筑设计规范:

石材幕墙计算书(全套)

x x x x 外装饰石材工程 设 计 计 算 书 X X X X幕墙装饰有限公司

石材幕墙强度计算书 XXXX 工程地处XXXX 市区,石材幕墙顶部标高为20.0m ,建筑标 准层高L=4500mm ,石材最大分格B ?H=1071mm ?600mm ,石材厚度 mm t 25=,立柱最长S=5100mm ,立柱最大间距D=1163mm ,立柱支承条 件为双跨梁,短跨跨度a=1050mm 。设计基准为50年,其基本风压值 20/65.0m kN w =,按7度抗震设防烈度设计,按照国家行业标准《金属 与石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2001及《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001(06修订本),对幕墙的受力杆件、连接结构的强度、 石材的许用面积许用强度等方面进行计算和校核。 一、设计荷载与作用 幕墙设计计算中需要考虑的荷载与作用有:风荷载、结构自重、 地震作用和温度作用,分别计算如下: 1、 风荷载标准值

0w w z s gz k μμβ= 式中: k w :风荷载标准值(2/m kN ); gz β:阵风系数,取gz β=1.92; s μ:风荷载体型系数,按现行国家标准《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001(06修订本)的规定采用,取s μ=0.9; z μ:风压高度变化系数,按现行国家标准《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001(06修订本)的规定采用,取=z μ0.84;(按C 类地区20.0m 高取值) 0w :基本风压值(2/m kN ),按现行国家标准《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001(06修订本)采用,在n=50年情况下,取20/65.0m kN w =。 2/94.065.084.09.092.1m kN W k =???= 且不小于12/m kN 故取2/0.1m kN W k = 2、 结构自重

幕墙工程量计算技巧

幕墙工程量计算技巧,及幕墙造价统计 分析 熟悉规范相关项目计算规则 带肋全玻幕墙按展开面积计算,即玻璃肋面积要计入工程量 常见问题:有的编清单人员按外立面面积计算,我们有时也习惯采用按外立面面积方式,报价时注意材料消耗量与面积计算方式一致,如招标清单未明确计算规则,我们可进行答疑,也可采用一定的报价策略灵活处理。 门、窗按樘为计量单位,也可按面积计量;按面积计算时注意规范为设计洞口尺寸面积 常见问题:有的按粉刷后洞口尺寸面积计算,有的按窗型材外框尺寸面积计算,有的按立面装饰分格尺寸计算。按窗型材外框尺寸面积计算有时会比洞口尺寸面积少8%,偏差很大,按立面装饰分格尺寸就更小了,因为有部分型材会被外装饰材料遮挡,我们要注意选择有利的计量方式,如竣工结算按洞口尺寸计算,但如果计算窗外协加工面积就应该按外框尺寸了。

钢结构按设计图示尺寸以质量计算,不扣除孔眼、切边、切肢质量,焊条、螺栓不增加质量,不规则或多边形钢板以其外接矩形面积乘以厚度乘以单位理论质量计算; 常见问题:有些人员对外办理结算计算钢板时按钢板实际面积计算,导致工程量少计。有些分包单位算完重量又乘一个系数,说是加焊条重量或者加损耗等等,导致工程量多计。 石材墙面按设计图示尺寸以镶贴表面积计算

常见问题: 有些石材造型互相重叠,按规范应该都予以计算,但有的业主提供的清单有的按立面投影面积,有的按垂直投影面积计算经常导致争议,正立面投影一般双方都会计算,那如吊顶、女儿墙上收口、窗套等正立面投影面积反映不出来的,是用水平投影、侧面投影方式算还是不算呢,有些造型复杂的工程带有弧度或斜度,更是理解不一,我们在报消耗量时也难以准确计算,又涉及面材这些主材,对价格影响大,争议也大。金属板及其他幕墙也常存在这类问题。

相关文档