标准贯入试验(SPT)
标准贯入试验实质上仍属于动力触探类型之一,所不同者,其触探头不是圆锥形探头,而是标准规格的圆筒形探头(由两个半圆管合成的取土器),称之为贯入器。因此,标准贯入试验就是利用一定的锤击动能,将一定规格的对开管式贯入器打入钻孔孔底的土层中,根据打入土层中的贯入阻力,评定土层的变化和土的物理力学性质。贯入阻力用贯入器贯入土层中的30cm的锤击数N63.5表示,也称标贯击数。
标准贯入试验开始与本世纪四十年代以来在国外有着广泛的应用,在我国也于1953年开始应用.标准贯入试验结合钻孔进行,国内统一使用直径42cm的钻杆,国外也有使用直径50cm或60cm的钻杆.标准贯入试验的优点在于:操作简单,设备简单,土层的适应性广,而且通过贯入器可以采取扰动土样,对它进行直接鉴别描述和有关的室内土工试验。如对砂土做颗粒分析试验。本试验特别对不易钻探取样的砂土和砂质粉土物理力学性质的评定具有独特的意义。
1.标准贯入试验设备规格
标准贯入试验设备规格要符合表1-1的要求。
标准贯入试验设备规格表1-1
落锤落锤质量(kg)63.5±0.5 落距(mm)76±2
贯入器长度(mm)500 外经(mm)51±1 内经(mm)35±1
管靴
长度(mm)76±1
刃口角度18~20 刃口单刃厚度(mm) 2.5
钻杆(相对弯曲<1%)直径(mm)42
2.标准贯入试验的技术要求
(1)钻进方法:为保证贯入试验用的钻孔的质量,用采用回转钻进,当钻进至试验标高以上15cm外,应停止钻进。为保持孔壁稳定,必要时可用泥浆或套管护壁。如使用水冲钻进,应使用侧向水冲钻头,不能用向下水冲钻头,以使孔底土尽可能少扰动。扰动直径在63.5~150cm之间,钻进时应注意以下几点:1)仔细清除孔底残土到试验标高;
2)在地下水位以下钻进时或遇承压含水砂层,孔内水位或泥浆面始终应高与地下水位足够的高度,以减少土的扰动。否则会产生孔底涌土,降低N 值;
3)当下套管时,要防止套管下过头,套管内的土未清除。贯入器贯入套管内的土,使N 值急增,不反映实际情况;
4)下钻具时要缓慢下放,避免松动孔底土。
(2)标准贯入试验所用的钻杆应定期检查,钻杆相对弯曲<1/1000,接头应牢固,否则锤击后钻杆会晃动。
(3)标准贯入试验应采用自动脱钩的自由落锤法,并减少导向杆与锤间的摩阻力,以保持锤击能量恒定,它对N 值影响极大。
(4)标准贯入试验时,先将整个杆件系统连同静置于钻杆顶端的锤击系统一起下到孔底,在静重下贯入器的初始贯入度需作记录。如初始贯入试验,N 值记为零。标准贯入试验分两个阶段进行:
预打阶段:先将贯入器打入15cm ,如锤击已达50击,贯入度未达15cm ,记录实际贯入度。
试验阶段:将贯入器再打入30cm ,记录每打入10cm 的锤击数,累计打入30cm 的锤击数既为标贯击数N 。当累计数已达50击(国外也有定为100击的),而贯入度未达30cm ,应终止试验,记录实际贯入度s 及累计锤击数n 。按下式换算成贯入30cm 的锤击数N :
s
n
N ?=
30 (2-1) 式中 s ?――对应锤击数n 的贯入度(cm)。
(5)标准贯入试验可在钻孔全深度范围内等距进行。间距为1.0m 或2.0m ,也可仅在砂土,粉土等欲试验的土层范围内等间距进行。
3.标准贯入试验的目的和范围
标准贯入试验可用于砂土、粉土和一般粘性土,最适用于N=2~50击的土层。其目的有:采取扰动土样,鉴别和描述土类,按颗粒分析结果定名;根据标准贯入击数N ,利用地区经验,为砂土的密实度和粉土,粘性土的状态,土的强度参数,变形模量,地基承载力等作出评价;估算单桩极限承载力和判定沉桩可能性;判定饱和粉砂,砂质粉土的地震液化可能性及液化等级。
4.标准贯入试验成果的应用
标准贯入试验的主要成果有:标贯击数N 与深度的关系曲线,标贯孔工程地质柱状剖面图。下面简述标贯击数N 的应用。应该指出,在应用标贯击数N 评定土的有关工程性质时,要注意N 值是否作过有关修正。
(1)评定砂土的密实度和相对密度Dr
上海市<<岩土工程勘察规范>>(DBJ08--37--94)根据实测的贯标击数N ,进行修正后,用修正后的标贯击数N1(修正为上覆有效压力为100KPa 的标贯击数)按表4-1评定砂土的相对密度Dr 和密实度。
N C N N *=1 (4-1)
式中 N ――实测标贯击数;
N C ――上覆有效压力的修正系数,可按式(4-2)取值.
)1
(10'
σ
=N C 或)1
(16.3H
C N = (4-2)
式中 '
0σ――上覆有效压力(kPa);
H ――标贯试验深度(m)。
用N 1确定砂土密实度和相对密度Dr 表4-1
标贯击数N 1
0 3 8 8 N 1>25 密实度 松散 稍密 中密 密实 相对密度 20 20-35 35-65 >65 备注 本表适用于正常固结的中砂;对于细砂取表中数值乘以0.92,对于粗砂取表中数值乘以1.08 (2)评定粘性土的状态 冶金部武汉勘察公司提出标准贯入击数N 与粘性土的状态关系,见表4-2.太沙基(Terzaghi )和佩克(Peck )提出N 与粘性土稠度状态关系,见表4-3。 标贯击数N 也粘性土液性指数I L 的关系 表4-2 N <2 2-4 4-7 7-18 18-25 >35 IL >1 1-0.75 0.75-0.5 0.5-0.25 0.25-0 <0 稠度状态 流塑 软塑 软可塑 硬可塑 硬塑 坚硬 太沙基和佩克关于N 与粘性土稠度状态关系 表4-3 N <2 2-4 4-8 8-15 15-30 >30 Qu(kPa) <25 25-50 50-100 100-200 200-400 >400 稠度状态 极软 软 中等 硬 很硬 坚硬 (3)评定沙土抗剪强度指标? 佩克的经验关系: ?=0.3N+27 (4-3) 迈耶霍夫(Meyerhof )的经验关系: 当4≤N ≤10时: ?=5N /6+80/3 (4-4) 当N >10时; ?=N /4+32.5 (4-5) 当式(4-4)和(4-5)用于粉砂应减5°,用于粗砂、砾砂应加5°。 日本建筑基础设计规范采用大崎的经验关系: ?=N 20+15 (4-6) 日本道路桥梁设计规范: ?=N 15+15 且045≤? (4-7) 式(8-35)中N >5。 日本国铁路基础设计规范: 26)70 100( 85.16 .0' 0++=v N σ? (4-8) 式中 '0v σ—-有效上覆压力(kPa )。 在地震研究中采用的?值上限为: ?=0.5N +24 (4-9) (4)评定粘性土的不排水抗剪强度Cu (kPa ) 太沙基和佩克: N C u )5.6~6(= (4-10) 日本道路桥梁设计规范采用: N C u )10~6(= (4-11) (5)评定土的变形模量E 0和压缩模量Es 我国用标贯击数N 确定土的变形模量和压缩模量的经验关系见表4-5。 N 值与E 0或Es 的关系(MPa ) 表4-5 关系式 适用条件 来源 Es =4.8N 0.42 Es =2.5N 0.75 H -0.25 粉细砂 埋深H ≤15cm 埋深H >15cm 上海〈〈岩土工程勘探规范〉〉 Es =1.04N +4.98 中南、华东地区粘性土 冶金部武勘公司 Es =40.276N +10.22 唐山粉细砂 西南综勘院 Es =1.066N +7.431 粘性土、粉土 湖北水利电力勘测院 (6)确定地基土承载力 我国根据标贯击数N确定土的地基承载力标准值f K的方法见表4-6。 N 值与地基土承载力标准值f K的关系 表4-6 f K的关系式(kPa ) 适用条件 来源 72+9.4N 1.2 粉土 铁道部第三勘探设计院 222 N 0.3 -212 粉细砂 850 N 0.1 -803 中粗砂 35.8N +4.9 中南、华东地区粘性土、粉土 N =3~23 冶金部武勘公司 N /(0.0038N +0.01504) 粉土 纺织工业部设计院 10N +105 细、中砂 20.2N +80 一般粘性土 3≤N <18 武汉市建筑规划,设计院等 17.48N +152.6 老粘性土 18≤N <22 太沙基的经验关系(安全系数取3) 对于条形基础: f K=12N (kPa ) (4-12) 对于独立方形基础 f K=15N (kPa ) (4-13) 日本住宅公团的经验关系 f K=8N (kPa ) (4-14) (7)估算单桩承载力 将标贯击数N 换算成桩侧、桩端土的极限摩阻力和极限端承力,再根据当地的土层情况,就可以估算单桩的极限承载力。例如:北京市勘察院的经验公式为: x C C L p L p U A p Q s fs c fc P p b u 21)(-+?+?+?=∑∑ (4-15) 式中: b p ——桩尖以上以下4D (D 为桩径或边长)范围N 平均值换算的极限 桩端承力(kPa ),见表4-7; fs fc p p 、—-分别为桩身范围内粘性土、砂土的N 值换算成桩侧极限摩阻力(kPa ),见表4-7; s c L L 、 —-分别为粘性土层和砂土层的桩段长度(m ); 1C —-经验系数(kN ),见表4-8; 2C —-孔底虚土折减系数(kN/m ),取18.1; x —-孔底虚土厚度,预制桩x =0;当虚土厚度>0.5m ,取x =0.5m ,但端承力b p =0。 (8)判定饱和砂土的地震液化问题 对于饱和的砂土和粉土,当初判为可能液化或需要考虑液化影响时,可采用标准贯入试验进一步确定其是否液化。当饱和砂土或粉土实测标准贯入锤击数(未经杆长修正)N 值小于公式(4-16)确定的临界值N cr 时,则应判为液化土,否则为不液化土。 c w s d d N N ρ3 )] (1.09.0[0cr -+= (4-16) 式中 s d ――饱和土标准贯入点深度(m ); w d ――地下水位; c ρ――饱和土粘粒含量百分率,当c ρ(%)<3时,取c ρ=3; 0N ――饱和土液化判别的基准贯入锤击数,可按照表4-9采用; cr N ――饱和土液化临界标准贯入锤击数。 N 与 fs fc p p 、 和b p (kPa )的换算表 表4-7 N 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 35 40 预制 桩 p fc 7 13 26 39 52 65 78 91 104 117 130 p fs 18 27 36 44 53 62 71 80 89 98 107 115 124 133 155 178 Pb 440 660 880 1100 1320 1540 1760 1980 2200 2420 2640 2860 3080 3300 3850 4400 灌注 桩 p fc 3 6 12 19 25 31 37 43 50 56 62 p fs 7 13 20 26 33 40 46 53 59 66 73 79 86 92 99 116 132 Pb 110 170 220 280 330 390 450 500 560 610 670 720 780 830 970 1120 经验系数C1表4-8 桩型预制桩灌注桩 土层条件桩周有新近堆积土桩周无新近堆积土桩周无新近堆积土C1(kN)340 150 180 N值表4-9 液化判别基准标准贯入锤击数 烈度7度8度9度 近震 6 10 16 远震8 12 - 注:适用于地面下15m深度范围内的土层 水电水利工程动力触探与标准贯入试验规程 (讨论稿) 二○一○年十一月 1 范围 本标准规定了水电水利工程地质勘察中的动力触探试验、标准贯入试验的工作内容、试验方法和技术要求。 本标准适用于水电水利工程地质勘探中钻内测定覆盖层工程性质的动力触探试验、标准贯入试验,以及对基础处理施工质量的控制和检验。其它行业的同类工作可参照执行。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注明日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB12746-2007 工试验仪器贯入仪 GB/T15406—94 土工仪器的基本参数及通用技术条件第二篇:原位测试仪器 DL/T5013 水电水利工程钻探规程 DL/T5125 水电水利岩土工程施工及岩体测试造孔规程 DL/T5355—2006 水电水利工程土工试验规程 3 总则 3.0.1 为规范水电水利工程动力触探试验、标准贯入试验方法,提高试验成果质量,正确反映水电水利工程场地岩土的工程地质特性参数,制定本标准。 3.0.2 动力触探试验、标准贯入试验应与钻探配合进行。 3.0.3 配合试验用的钻孔,除应符合试验的专门要求外,还应符合DL/T5013 、DL/T5125的要求。 3.0.4 钻孔动力触探试验、标准贯入试验对象应具有代表性。试验内容、试验布置、试验条件应符合水电水利工程勘测、设计、施工以及质量控制、检验的基本要求和特性。 3.0.5 试验成果分析时,应注意仪器设备、试验方法、试验条件、土层分布等对试验的影响。当需要估算土的工程特性参数和对工程问题作出评价时,应与室内和现场土工试验成果对比,并结合地层条件和地区经验综合考虑。 3.0.6 动力触探试验、标准贯入试验除应执行本规程外,尚应符合国家和本行业现行的有关标准、规范的规定。 标准贯入试验 一、原理:试验是采用质量为63.5kg的穿心锤,以76cm 的落距,将一定规格的标准贯入器先打入土中15cm,然后开始记录锤击数目,将标准贯入器再打入土中30cm,用此30cm的锤击数作为标准贯入试验的指标。 二、试验方法:1、用钻机先钻到需要进行标准贯入试验的土层,清孔后,换用标准贯入器,并量得深度尺寸。2、将贯入器垂直打入试验土层中,先打入15cm,不计击数,继续贯入土中30cm,记录其锤击数,此数即为标准贯入击数N。若遇比较密实的砂层,贯入不足30cm的锤击数已超过50击时,应终止试验,并记录实际贯入深度△S和累计锤击数n,按下式换算成贯入30cm的锤击数N: N=30n/△S n----所选取的任意贯入量的锤击数(击) △S------对应锤击数n的贯入量(cm) 3、提出贯入器,将贯入器中土样取出,进行鉴别描述、记录,然后换以钻探工具继续钻进,到下一需要进行试验的深度,再重复上述操作,一般可每隔1.0-2.0m进行了一次试验。 4、在不能保持孔壁稳定的钻孔中进行试验时,应下套管以保护孔壁,但试验深度必须在套管口75cm以下,或采用泥浆护壁。 5、由于钻杆的弹性压缩会引起能量损耗,钻杆过长时传入贯入器的动能降低,因而减少每击的贯入深 度,亦即提高了锤击数,所以需要根据杆长对锤击数进行修正:N=aNo No------实际记录的锤击数 a------修正系数,按3-13选用 N-----修正后的锤击数3-13 6、对于同一层土应进行多次试验,然后取锤击数的平均值。 三、数据整理 1、整理时应有以下资料:钻孔孔径、钻进方式、护孔方式、落锤方式、地下水位等。 2、绘制标贯击数N与深度的关系曲线,或在地质剖面图上标出试验深度处的N值。 3、结合钻探及其他原位试验,依据N值在深度上的变化,对各土层的N值进行统计,统计时要剔除个别异常值。 四、试验结果应用 1、根据N估计砂土的密实度见表3-14 2、根据N估计天然地基的容许承载力,见3-15、3-16 (四)标准贯入试验(SPT) 标准贯入试验实质上仍属于动力触探类型之一,所不同者,其触探头不是圆锥形探头,而是标准规格的圆筒形探头(由两个半圆管合成的取土器),称之为贯入器。 1.标准贯入试验设备规格 标准贯入试验设备规格要符合表8-24的要求. 2.标准贯入试验的技术要求 (1)钻进方法:为保证贯入试验用的钻孔的质量,用采用回转钻进,当钻进至试验标高以上15cm外,应停止钻进。为保持孔壁稳定,必要时可用泥浆或套管护壁。如使用水冲钻进,应使用侧向水冲钻头,不能用向下水冲钻头,以使孔底土尽可能少扰动。扰动直径在63.5~150cm之间,钻进时应注意以下几点: 1)仔细清除孔底残土到试验标高; 2)在地下水位以下钻进时或遇承压含水砂层,孔内水位或泥浆面始终应高与地下水位足够的高度,以减少土的扰动。否则会产生孔底涌土,降低N值; 3)当下套管时,要防止套管下过头,套管内的土未清除。贯入器贯入套管内的土,使N值急增,不反映实际情况; (四)标准贯入试验(SPT) 标准贯入试验实质上仍属于动力触探类型之一,所不同者,其触探头不就是圆锥形探头,而就是标准规格得圆筒形探头(由两个半圆管合成得取土器),称之为贯入器。因此,标准贯入试验就就是利用一定得锤击动能,将一定规格得对开管式贯入器打入钻孔孔底得土层中,根据打入土层中得贯入阻力,评定土层得变化与土得物理力学性质。贯入阻力用贯入器贯入土层中得30cm得锤击数N63.5表示,也称标贯击数。 标准贯入试验开始与本世纪四十年代以来在国外有着广泛得应用,在我国也于1953年开始应用.标准贯入试验结合钻孔进行,国内统一使用直径42cm得钻杆,国外也有使用直径50cm或60cm得钻杆、标准贯入试验得优点在于:操作简单,设备简单,土层得适应性广,而且通过贯入器可以采取扰动土样,对它进行直接鉴别描述与有关得室内土工试验。如对砂土做颗粒分析试验。本试验特别对不易钻探取样得砂土与砂质粉土物理力学性质得评定具有独特得意义。 1、标准贯入试验设备规格 标准贯入试验设备规格要符合表8-24得要求、 2.标准贯入试验得技术要求 (1)钻进方法:为保证贯入试验用得钻孔得质量,用采用回转钻进,当钻进至试验标高以上15cm外,应停止钻进。为保持孔壁稳定,必要时可用泥浆或套管护壁、如使用水冲钻进,应使用侧向水冲钻头,不能用向下水冲钻头,以使孔底土尽可能少扰动。扰动直径在63。5~150cm之间,钻进时应注意以下几点: 1)仔细清除孔底残土到试验标高; 2)在地下水位以下钻进时或遇承压含水砂层,孔内水位或泥浆面始终应高与地下水位足够得高度,以减少土得扰动。否则会产生孔底涌土,降低N值; 3)当下套管时,要防止套管下过头,套管内得土未清除。贯入器贯入套管内得土,使N值急增,不反映实际情况; 4)下钻具时要缓慢下放,避免松动孔底土。 附录 A 标准贯入试验成果的应用 A1 确定土的物理性质 A1.1粘性土N63.5与密度(r)、含水量(w)、液体指数(I L)的关系,见表A1、表A2。 表A1 N63.5与Y、W的经验关系 注资料取自《水利水电工程地质手册》。 表A2N63.5与I L的经验关系 注资料取自武汉冶金勘察公司资料。 A1.2砂性土N63.5与相对密度(D)的关系见图A1及表A3。 表A3 砂的紧密程度 注资料取自《水利水电工程地质手册》。 图A1 N63.5与D的相关图 A2确定土的力学参数 A2.1粘性土N63.5与凝聚力(C)、无侧限抗压强度(q u)的关系,见表A4、表A5。 表A4 粘性土N63.5与凝聚力C的经验关系 注资料取自武汉冶金勘测公司资料。 对于φ≈0的软粘土,N63.5与C值的关系如下 C=1/1.6 N63.5(t/m2) 表A5 N63.5与无侧限抗压强度参数q u关系 注资料取自《水利水电工程地质手册》。 A2.2 砂性土N63.5与砂性土内摩擦角(φ)的关系见表A6、图A2。 表A6 N63.5与φ的经验关系 注资料取自《水利水电工程地质手册》。 A3 确定地基土的允许承载力(表A7、表A8)表A7 老粘土和一般粘性土的允许承载力[R] 图A2 φ=f(N63.5)关系图 表A7、A8中的数据只适用于基础宽 3m,埋深为0.5~1.5m时使用。 3m,埋深大于1.5m时,需 TJ7-74》)。 根据梅耶霍夫公式,可初步估算砂土层打入桩的 承载力 g r=0.4ND/B≤4(t/m2) f n= /50 t/m2 式中g r——极限桩尖阻力,t/m2; f n——极限桩侧阻力,t/m2; D——桩进入砂层的厚度,m; N——桩尖处的平均贯入击数; ——桩埋深内的平均贯入击数; B——桩的宽度,m 。 A4 判定地震液化 A4.1判定地震液化的可能性 基础下1.5m 范围内有饱和砂土层时,可用下世判定砂土液化的可能性: N63.5>N' 不易液化 标准贯入试验(YS5213-2000) 1 标准贯入试验 用质量为的穿心锤,以76cm的落距,将标准规格的贯入器,自钻孔底部预打15cm,测记再打入30cm的锤击数,判定土的物理学特性。 2 试验设备 标准贯入试验设备应由以下部件组成,其规格和精度应符合表的规定。 标准贯入试验设备规格和精度 排水阀的贯入器头组成。 2、落锤系统:由穿心锤、锤垫、导向杆、自动落锤装置组成。 3、钻杆。 试验设备应符合下列要求: 1、钻杆应平直,当出现弯曲超过1‰时应予调直后再使用; 2、对开式贯入器的对缝应平直、严密,出现扭曲、膨胀、错缝等变形时应停止使用; 3、贯入器靴的刃口应保持完整,当出现缺口或卷刃等破坏,其单个长度大于5mm,或总长度大于12mm时,应停止使用; 4、当落锤质量和导向杆的落距误差超过允许范围时,应停止使用; 5、自动落锤装置应保持正常的落锤性能,不得对导向杆产生提拔作用。 3 试验方法 试验准备 试验钻孔应符合以下要求: 1、钻孔采用回转钻进,钻孔垂直度应符合钻探规程的规定, 孔径宜为76~150mm; 2、钻具钻进至试验深度以上15cm时,停止钻进,清除孔底残 土,残土厚度不得超过5cm,清孔应避免孔底以下土层被扰动; 3、当在地下水位以下的土层中试验时,应保持孔内水位高于 地下水位;当孔壁不稳定时应采用泥浆或套管护壁;采用套管时, 套管不应推进至试验段内。 试验设备的准备应符合以下要求: 1、贯入器、钻杆、锤垫、导向杆各部件的连接必须牢固,并 保持连接后的垂直度;孔口宜采取导向措施。 2、贯入器应平稳放至孔底,严禁冲击或压入孔底。 试验步骤 试验必须采用自动落锤装置,并保持钻杆垂直,避免摇晃。 试验时先预打15cm(包括贯入器在其自重下的初始贯入量),然后开始试验锤击。 将锤提升至规定高度,使锤自动脱勾,自由下落,反复击打,锤击速率不应超过30击/min。记录每贯入10cm的锤击数,累计记录贯入30cm 的锤击数为标准贯入试验锤击数(简称标贯击数)N。 当锤击数超过50击,而贯入深度尚未达到30cm时,可终止试验,记录实际贯入深度,按本规程式换算成相应于贯入30cm的标贯击数N。 (四)标准贯入试验(SPT) 标准贯入试验实质上仍属于动力触探类型之一,所不同者,其触探头不是圆锥形探头,而是标准规格的圆筒形探头(由两个半圆管合成的取土器),称之为贯入器。因此,标准贯入试验就是利用一定 的锤击动能,将一定规格的对开管式贯入器打入钻孔孔底的土层中,根据 打入土层中的贯入阻力,评定土层的变化和土的物理力学性质。贯入阻力用贯入器贯入土层 中的30cm的锤击数N63.5表示,也称标贯击数。 标准贯入试验开始与本世纪四十年代以来在国外有着广泛的应用,在我国也于1953年 开始应用?标准贯入试验结合钻孔进行,国内统一使用直径 42cm的钻杆,国外也有使用直径 50cm或60cm的钻杆.标准贯入试验的优点在于:操作简单,设备简单,土层的适应性广,而且通过贯入器可以采取扰动土样,对它进行直接鉴别描述和有关的室内土工试验。如对砂 土做颗粒分析试验。本试验特别对不易钻探取样的砂土和砂质粉土物理力学性质的评定具有独特的意义。 1. 标准贯入试验设备规格 标准贯入试验设备规格要符合表8-24的要求. 2. 标准贯入试验的技术要求 (1 )钻进方法:为保证贯入试验用的钻孔的质量,用采用回转钻进,当钻进至试验标高以上15cm 外,应停止钻进。为保持孔壁稳定,必要时可用泥浆或套管护壁。如使用水冲钻进,应使用侧向水冲钻头,不能用向下水冲钻头,以使孔底土尽可能少扰动。扰动直径在 63.5?150cm之间,钻进时应注意以下几点: 1)仔细清除孔底残土到试验标高; 2)在地下水位以下钻进时或遇承压含水砂层,孔内水位或泥浆面始终应高与地下水位 足够的高度,以减少土的扰动。否则会产生孔底涌土,降低N值; 3)当下套管时,要防止套管下过头,套管内的土未清除。贯入器贯入套管内的土,使N值急增, 不反映实际情况; 4)下钻具时要缓慢下放,避免松动孔底土。 (2)标准贯入试验所用的钻杆应定期检查,钻杆相对弯曲 <1/1000 ,接头应牢固,否则锤击后钻杆会晃动。 (3)标准贯入试验应采用自动脱钩的自由落锤法,并减少导向杆与锤间的摩阻力,以 标准贯入试验(SPT) 标准贯入试验实质上仍属于动力触探类型之一,所不同者,其触探头不是圆锥形探头,而是标准规格的圆筒形探头(由两个半圆管合成的取土器),称之为贯入器。 1.标准贯入试验设备规格 标准贯入试验设备规格要符合表1-1的要求。 标准贯入试验设备规格表1-1 落锤落锤质量(kg)63.5±0.5 落距(mm)76±2 贯入器长度(mm)500 外经(mm)51±1 内经(mm)35±1 管靴 长度(mm)76±1 刃口角度18~20 刃口单刃厚度(mm) 2.5 钻杆(相对弯曲<1%)直径(mm)42 2.标准贯入试验的技术要求 (1)钻进方法:为保证贯入试验用的钻孔的质量,用采用回转钻进,当钻进至试验标高以上15cm外,应停止钻进。为保持孔壁稳定,必要时可用泥浆或套管护壁。如使用水冲钻进,应使用侧向水冲钻头,不能用向下水冲钻头,以使孔底土尽可能少扰动。扰动直径在63.5~150cm之间,钻进时应注意以下几点:1)仔细清除孔底残土到试验标高; 标准贯入试验 Prepared on 22 November 2020 (四)标准贯入试验(SPT) 标准贯入试验实质上仍属于动力触探类型之一,所不同者,其触探头不是圆锥形探头,而是标准规格的圆筒形探头(由两个半圆管合成的取土器),称之为贯入器。因此,标准贯入试验就是利用一定的锤击动能,将一定规格的对开管式贯入器打入钻孔孔底的土层中,根据打入土层中的贯入阻力,评定土层的变化和土的物理力学性质。贯入阻力用贯入器贯入土层中的30cm的锤击数表示,也称标贯击数。 1.标准贯入试验设备规格 标准贯入试验设备规格要符合表8-24的要求. 标准贯入试验设备规格表8-24 2.标准贯入试验的技术要求 (1)钻进方法:为保证贯入试验用的钻孔的质量,用采用回转钻进,当钻进至试验标高以上15cm外,应停止钻进。为保持孔壁稳定,必要时可用泥浆或套管护壁。如使用水冲钻进,应使用侧向水冲钻头,不能用向下水冲钻头,以使孔底土尽可能少扰动。扰动直径在~150cm之间,钻进时应注意以下几点: 1)仔细清除孔底残土到试验标高; 2)在地下水位以下钻进时或遇承压含水砂层,孔内水位或泥浆面始终应高与地下水位足够的高度,以减少土的扰动。否则会产生孔底涌土,降低N值; 3)当下套管时,要防止套管下过头,套管内的土未清除。贯入器贯入套管内的土,使N值急增,不反映实际情况; 4)下钻具时要缓慢下放,避免松动孔底土。 标准贯入试验 (四)标准贯入试验(SPT)标准贯入试验实质上仍属于动力触探类型之一,所不同者,其触探头不是圆锥形探头,而是标准规格的圆筒形探头(由两个半圆管合成的取土器),称之为贯入器。因此,标准贯入试验就是利用一定的锤击动能,将一定规格的对开管式贯入器打入钻孔孔底的土层中,根据打入土层中的贯入阻力,评定土层的变化和土的物理力学性质。贯入阻力用贯入器贯入土层中的30cm的锤击数^3.5表示,也称标贯击数。 标准贯入试验开始与本世纪四十年代以来在国外有着广泛的应用,在我国也于1953年开始应用.标准贯入试验结合钻孔进行,国内统一使用直径42cm的钻杆,国外也有使用直径50cm或60cm 的钻杆.标准贯入试验的优点在于:操作简单,设备简单,土层的适应性广,而且通过贯入器可以采取扰动土样,对它进行直接鉴别描述和有关的室内土工试验。如对砂土做颗粒分析试验。本试验特别对不易钻探取样的砂土和砂质粉土物理力学性质的评定具有独特的意义。 1.标准贯入试验设备规格标准贯入试验设备规格要符合表&24的要求. 标准贯入试验设备规格表8-24 2.标准贯入试验的技术要求 (1)钻进方法:为保证贯入试验用的钻孔的质量,用采用回转钻进,当钻进至试验标高以上15cm 外,应停止钻进。为保持孔壁稳定,必要时可用泥浆或套管护壁。如使用水冲钻进,应使用侧向水冲钻头,不能用向下水冲钻头,以使孔底土尽可能少扰动。扰动直径在63.5?150cm之间,钻进时应注意以下几点: 1)仔细清除孔底残土到试验标高; 2)在地下水位以下钻进时或遇承压含水砂层,孔内水位或泥浆面始终应高与地下水位足够的高度,以减少土的扰动。否则会产生孔底涌土,降低N值; 3)当下套管时,要防止套管下过头,套管内的土未清除。贯入器贯入套管内的土,使N值急增,不反映实际情况; 4)下钻具时要缓慢下放,避免松动孔底土。 (2)标准贯入试验所用的钻杆应定期检查,钻杆相对弯曲<1/1000 ,接头应牢固,否则锤击后钻杆会晃动。 (3)标准贯入试验应采用自动脱钩的自由落锤法,并减少导向杆与锤间的摩阻力,以保持锤击能量恒定,它对N值影响极大。 (4)标准贯入试验时,先将整个杆件系统连同静置于钻杆顶端的锤击系统一起下到孔底,在静重下贯入器的初始贯入度需作记录。如初始贯入试标准贯入试验规程(第二稿).
标准贯入试验
标准贯入试验
标准贯入试验
标准贯入试验成果的应用
ys5213-2000标准贯入试验
标准贯入试验
标准贯入试验1
标准贯入试验
标准贯入试验