SF6气体密度继电器校验报告

DL-T 504-94气体继电器检验规程

DL-T 504-94气体继电器检验规程 DL/T 540—94 8050 25 -QJ 型气体继电器检验规程 中华人民共和国电力工业部1994-04-11批准 1994-10-01实施 1 主题内容与适用范围 本标准规定了气体继电器的机械性能、动作可靠性、主要特性、整组保护的检验和试验要求及方法等内容。 本标准适用于QJ-25、50、80型气体继电器(以下简称继电器),作为现场安装和运行中对继电器进行检验的规则和依据。 2 继电器结构与外观检查 2.1 继电器壳体、玻璃窗、出线端子、探针和波纹管等应完好。 2.2 继电器内部零件应完好,各螺丝应有弹簧垫并拧紧,固定支架牢固可靠,各焊缝处应焊接良好无漏焊。 2.3 放气阀、探针操作应灵活,探针头与挡板挡舌间保持1.5~2.5mm 的间隙。 2.4 开口杯转动应灵活,轴向活动范围为0.3~0.5mm ,开口杯转动过程中与出线端子最近距离不小于3mm 。 2.5 干簧触点固定牢固,玻璃管应完好,根部引出线焊接可靠,引出硬柱不能弯曲并套软塑料管排列固定,永久磁铁在框架内固定牢固。 2.6 弹簧与调节螺杆连接平稳可靠,并与挡板静止位置垂直。 2.7 挡板转动应灵活,轴向活动范围为0.3~0.5mm 。干簧触点可动片面向永久磁铁并保持平行,尽可能调整两个触点同时断合。 2.8 开口杯的干簧触点应接在动作于“信号”的出线端子上,挡板的两个干簧触点应串接在动作于“跳闸”的回路中。检查接线盒漏水孔是否畅通。 3 继电器动作可靠性检查 3.1 检查动作于跳闸的干簧触点动作可靠性 转动挡板至干簧触点刚开始动作处,永久磁铁面距干簧触点玻璃管面的间隙应保持在 2.5~4.0mm 范围内。继续转动挡板到终止位置,干簧触点应可靠吸合,并保持其间隙在0.5~1.0mm 范围内,否则应进行调整。 3.2 检查动作于信号的干簧触点动作可靠性 转动开口杯,自干簧触点刚开始动作处至动作终止位置,干簧触点应可靠吸合,并保持其滑行距离不小于1.5mm ,否则应进行调整。 4 继电器特性试验 4.1 密封性能试验

DLT-5161.1~17-2002-电气装置安装工程质量检验及评定规程

目录 DL/T 5161.1—2002 .......................................................................... - 7 - 1 总则...................................................................................................................................... - 10 - 2.0.2 发电工程质量检验评定范围.................................................................................................... - 12 - 表3.0.2 变电工程质量检验评定范围 ............................................................................................... - 37 - 表4.0.1 (分项工程名称)分项工程质量检验评定表......................................................................... - 42 - 表4.0.2 (分部工程名称)分部工程质量验收评定表......................................................................... - 43 - 表4.0.3 (单位工程名称)单位工程质量验收评定表......................................................................... - 44 - 表5.0.1 单位工程资料核查项目....................................................................................................... - 45 - 表5.0.2 (单位工程名称)单位工程设计变更及材料代用通知单登记表......................................... - 46 - 表5.0.3 (单位工程名称)单位工程设备、材料出厂试验报告及合格证登记表............................. - 47 - 表5.0.4—1 施工用量具、测量仪表登记表 ..................................................................................... - 48 - 表5.0.4-2 设备缺陷通知单.................................................................................................................. - 49 - 表5.0.4-3 设备缺陷处理报告单........................................................................................................ - 50 - 表5.0.5 工程质量验收签证、记录项目 ........................................................................................... - 51 - 表5.0.5-1 X X XkV配电装置带电试运签证 ................................................................................... - 53 - 表5.0.5-2 (配电装置名称) kV 段厂用高压配电装置带电试运签证......................................... - 54 - 表5.0.5-3 (配电装置名称) V 段厂用低压配电装置带电试运签证................................... - 55 - 表5.0.5—4 号机组柴油发电机机组自动投入试验签证 ................................................................. - 56 - 表5.0.5—5 号电除尘器振打及空负荷升压试验签证 ..................................................................... - 57 - 表6.0.1通信系统一次设备安装质量检验 .......................................................................................... - 58 - 表6.0.2 微波天线安装质量检验....................................................................................................... - 58 - 表6.0.3 微波馈线安装质量检验....................................................................................................... - 59 - 表6.0.4 载波机、光端、微波设备安装质量检验 ........................................................................... - 59 - 表6.0.5 程控交换机安装质量检验 ................................................................................................... - 60 - 表6.0.6 通信系统免维护(镉镍)蓄电池安装质量检验..................................................................... - 61 - 表6.0.7 通信蓄电池组充放电质量验收签证 ................................................................................... - 61 - 表6.0.8 通信站(系统)防雷接地施工质量检验 ............................................................................. - 62 - 表6.0.9 通信系统整体施工质量验收签证 ..................................................................................... - 63 - DL/T 5161.1—2002条文说明........................................................................................................... - 64 - DL/T 5161.2—2002 ..................................................................... - 67 -表1.0.1 六氟化硫封闭式组合电器基础及设备支架安装 ............................................................. - 70 - 表1.0.2 六氟化硫封闭式组合电器本体安装 ................................................................................. - 71 - 表2.0.1 支柱式六氟化硫断路器安装 ........................................................................................... - 72 - 表2.0.2 罐式六氟化硫断路器安装................................................................................................. - 74 - 表3.0.2真空断路器(接触器)安装检查与调整 ................................................................................ - 76 -

变压器气体继电器QJ-50说明书A4

QJ系列油浸式变压器用 气体继电器 安装使用说明书 沈阳隆辉电器有限公司

1、概述 1.1产品用途 QJ 系列气体继电器(以下简称继电器),是油浸式变压器所用的一种保护装置,继电器安装在变压器与储油柜的连接管路上,在变压器运行中由于内部故障而使油分解产生气体造成油流涌动时,使继电器的接点动作,接通指定的控制回路,并及时发出报警信号或切除信号,从而达到保护变压器的目的。 1.2型号组成及其含义 注:特殊使用环境代号 TH-湿热带型 TA-干热带型 一般型不加表示 1.3使用条件:允许工作温度:-30℃ ~ +95℃ 2、结构与工作原理 2.1气体继电器结构 1. 探针 6. 接线端子 2. 气塞 7. 上盖 3. 重锤 8. 弹簧 4. 浮子 9. 干簧接点 5. 磁铁 10. 挡板 图1 继电器芯子结构 2.2气体继电器工作原理 变压器正常工作时,继电器内是充满变压器油的,当变压器在运行中出现轻微故障时,因变压器油分解而产生的气体将积聚在继电器容器的上部,迫使继电器油面下降,浮子随之下降至某一限定位置时,磁铁使信号接点接通,发出报警信号。若因变压器漏油而使油面降低,同样发出报警信号。当变压器内部发生严重故障时,油箱内压力瞬时升高,将会出现油的涌浪,从而在管路内产生油流,冲击继电器的挡板运动。当挡板运行到某一限定位置时,磁铁使跳闸接点接通,将变压器从电网中切除。 3、技术参数 3.1接点容量 直流 220V 0.3A S ≤5×10-3S 交流 220V 0.3A COS Φ≤0.6 3.2工作特性 表一 规 格 QJ-50 QJ-80 备 注 油速整定范围(m/s ) 0.6~1.2 0.7~1.5 油速刻度偏差±0.1m/s 气体积聚数量(ml ) 250~300 容积刻度偏差±10% 继电器 设计序号 气体 管路通径(标称值),mm 取气接头 特殊使用环境代号 不带取气接头者不加表示 带取气接头者标注A

施耐德LRD热继电器检测报告++

施耐德LRD热继电器检测报告型号如下: LRD01C Tesys 热过载继电器 0.1-0.16A LRD02C Tesys 热过载继电器 0.16-0.25A LRD03C Tesys 热过载继电器 0.25-0.4A LRD04C Tesys 热过载继电器 0.4-0.63A LRD05C Tesys 热过载继电器 0.63-1A LRD06C Tesys 热过载继电器 1-1.6A LRD07C Tesys 热过载继电器 1.6-2.5A LRD08C Tesys 热过载继电器 2.5-4A LRD10C Tesys 热过载继电器 4-6A LRD12C Tesys 热过载继电器 5.5-8A LRD14C Tesys 热过载继电器 7-10A LRD16C Tesys 热过载继电器 9-13A LRD21C Tesys 热过载继电器 12-18A LRD22C Tesys 热过载继电器 16-24A LRD32C Tesys 热过载继电器 23-32A LRD35C Tesys 热过载继电器 30-38A ============================================ LRD01KN 三极热过载继电器 (N 型) 0.1-0.16A LRD02KN 三极热过载继电器 (N 型) 0.16-0.25A LRD03KN 三极热过载继电器 (N 型) 0.25-0.4A LRD04KN 三极热过载继电器 (N 型) 0.4-0.63A LRD05KN 三极热过载继电器 (N 型) 0.63-1A LRD06KN 三极热过载继电器 (N 型) 1-1.6A LRD07KN 三极热过载继电器 (N 型) 1.6-2.5A LRD08KN 三极热过载继电器 (N 型) 2.5-4A LRD10KN 三极热过载继电器 (N 型) 4-6A LRD12KN 三极热过载继电器 (N 型) 5.5-8A LRD14KN 三极热过载继电器 (N 型) 7-10A LRD16KN 三极热过载继电器 (N 型) 9-13A LRD21KN 三极热过载继电器 (N 型) 12-18A LRD22KN 三极热过载继电器 (N 型) 16-24A LRD32KN 三极热过载继电器 (N 型) 23-32A LRD35KN 三极热过载继电器 (N 型) 30-38A ============================================ LRD3322C TeSys热过载继电器 17-25A LRD3353C TeSys热过载继电器 23-32A LRD3355C TeSys热过载继电器 30-40A LRD3357C TeSys热过载继电器 37-50A LRD3359C TeSys热过载继电器 48-65A

DLT 540-1994 QJ-25、50、80型气体继电器检验规程

DLT 540-1994 QJ-25、50、80型气体继电器检 验规程 DL/T 540—94 805025 -QJ 型气体继电器检验规程 中华人民共和国电力工业部1994-04-11批准 1994-10-01实施 1 主题内容与适用范畴 本标准规定了气体继电器的机械性能、动作可靠性、要紧特性、整组爱护的检验和试验要求及方法等内容。 本标准适用于QJ-25、50、80型气体继电器(以下简称继电器),作为现场安装和运行中对继电器进行检验的规则和依据。 2 继电器结构与外观检查 2.1 继电器壳体、玻璃窗、出线端子、探针和波浪管等应完好。 2.2 继电器内部零件应完好,各螺丝应有弹簧垫并拧紧,固定支架牢固可靠,各焊缝处应焊接良好无漏焊。 2.3 放气阀、探针操作应灵活,探针头与挡板挡舌间保持1.5~2.5mm 的间隙。 2.4 开口杯转动应灵活,轴向活动范畴为0.3~0.5mm ,开口杯转动过程中与出线端子最近距离不小于3mm 。 2.5 干簧触点固定牢固,玻璃管应完好,根部引出线焊接可靠,引出硬柱不能弯曲并套软塑料管排列固定,永久磁铁在框架内固定牢固。 2.6 弹簧与调剂螺杆连接平稳可靠,并与挡板静止位置垂直。 2.7 挡板转动应灵活,轴向活动范畴为0.3~0.5mm 。干簧触点可动片面向永久磁铁并保持平行,尽可能调整两个触点同时断合。 2.8 开口杯的干簧触点应接在动作于“信号”的出线端子上,挡板的两个干簧触点应串接在动作于“跳闸”的回路中。检查接线盒漏水孔是否畅通。

3 继电器动作可靠性检查 3.1 检查动作于跳闸的干簧触点动作可靠性 转动挡板至干簧触点刚开始动作处,永久磁铁面距干簧触点玻璃管面的间隙应保持在2.5~4.0mm范畴内。连续转动挡板到终止位置,干簧触点应可靠吸合,并保持其间隙在0.5~1.0mm范畴内,否则应进行调整。 3.2 检查动作于信号的干簧触点动作可靠性 转动开口杯,自干簧触点刚开始动作处至动作终止位置,干簧触点应可靠吸合,并保持其滑行距离不小于1.5mm,否则应进行调整。 4 继电器特性试验 4.1 密封性能试验 继电器充满变压器油,在常温下加压至0.15MPa、稳压20min后,检查放气阀、波浪管、出线端子、壳体各密封处应无渗漏。降压为零后,取出继电器芯子检查干簧触点应无渗漏痕迹。试验时,探针罩要拧紧,去掉压力后,才能打开罩检查波浪管有无渗漏。 4.2 动作于信号的容积整定 继电器气体容积整定要求继电器在250~300ml范畴内可靠动作。试验时可用调整开口杯另一侧重锤的位置来改变动作容积,重复试验三次,应能可靠动作。 4.3 动作于跳闸的流速整定 4.3.1 继电器流速整定范畴 QJ-25型:连接管径25mm,流速范畴1.0 m/s。 QJ-50型:连接管径50mm,流速范畴0.6~1.2 m/s。 QJ-80型:连接管径80mm,流速范畴0.7~1.5 m/s。 4.3.2 继电器动作流速整定值 继电器动作流速整定值以连接管内的流速为准,可按照变压器容量、电压等级、冷却方式、连接管径等不同参数按表1数值查得;流速整定值的上限和下限可按照变压器容量、系统短路容量、变压器绝缘及质量等具体情形决定。

气体继电器检验规程

中华人民共和国电力行业标准 DL/T 540—94 8050 25 -QJ 型气体继电器检验规程 中华人民共和国电力工业部1994-04-11批准 1994-10-01实施 1 主题内容与适用范围 本标准规定了气体继电器的机械性能、动作可靠性、主要特性、整组保护的检验和试验要求及方法等内容。 本标准适用于QJ-25、50、80型气体继电器(以下简称继电器),作为现场安装和运行中对继电器进行检验的规则和依据。 2 继电器结构与外观检查 继电器壳体、玻璃窗、出线端子、探针和波纹管等应完好。 继电器内部零件应完好,各螺丝应有弹簧垫并拧紧,固定支架牢固可靠,各焊缝处应焊接良好无漏焊。 放气阀、探针操作应灵活,探针头与挡板挡舌间保持~的间隙。 开口杯转动应灵活,轴向活动范围为~,开口杯转动过程中与出线端子最近距离不小于3mm 。 干簧触点固定牢固,玻璃管应完好,根部引出线焊接可靠,引出硬柱不能弯曲并套软塑料管排列固定,永久磁铁在框架内固定牢固。 弹簧与调节螺杆连接平稳可靠,并与挡板静止位置垂直。 挡板转动应灵活,轴向活动范围为~。干簧触点可动片面向永久磁铁并保持平行,尽可能调整两个触点同时断合。 开口杯的干簧触点应接在动作于“信号”的出线端子上,挡板的两个干簧触点应串接在动作于“跳闸”的回路中。检查接线盒漏水孔是否畅通。 3 继电器动作可靠性检查 检查动作于跳闸的干簧触点动作可靠性 转动挡板至干簧触点刚开始动作处,永久磁铁面距干簧触点玻璃管面的间隙应保持在~范围内。继续转动挡板到终止位置,干簧触点应可靠吸合,并保持其间隙在~范围内,否则应进行调整。 检查动作于信号的干簧触点动作可靠性 转动开口杯,自干簧触点刚开始动作处至动作终止位置,干簧触点应可靠吸合,并保持其滑行距离不小于,否则应进行调整。

温湿度控制器(上下限继电器)设计报告

温湿度控制器设计报告 本设计研究单片机数字温湿度控制器,通过全数字型温湿度传感器测量宽范围的温湿度数据,用来满足恒温湿车间控制、大棚温湿度控制等工农业生产领域需要,要求温湿度测量响应时间快、长期稳定性好,抗干扰能力强,具有较高的应用价值。 一、性能特点 ●配用全数字型温湿度传感器DHT11,温度测量范围0℃--100℃,湿度测 量范围0%RH—90%RH,可以满足一般需要。若要求更宽测量范围,只需 更换温湿度传感器型号,硬件电路及软件程序全兼容。 ●温湿度测量响应时间快、长期稳定性好。 ●采用先进的专用微处理器芯片STC89C52,可靠性高,抗干扰能力强。 ●配用EEPROM芯片A T24C04,使存储的温度上下限和湿度上下限可以 掉电永久保存。 ●可以通过四个按键方便地实现温湿度上下限的调整。 ●当温度或湿度超限后,报警信号点亮相应报警灯。 ●配用三极管和继电器,可以通过驱动继电器打开或切断风机、加热器等 外部设备。 二、功能说明 1、实时测量当前温度值和湿度值,在液晶屏动态显示。 2、可以显示当前允许温度范围,在液晶屏显示,如“20-45”表示允许温度范围为20摄氏度至45摄氏度。 3、可以显示当前允许湿度范围,在液晶屏显示,如“15-60”表示允许湿度范围为15%至60%。 4、当温度低于温度下限时,低温报警灯亮,控制继电器动作。 5、当温度高于温度上限时,高温报警灯亮,控制继电器动作。

6、当湿度低于湿度下限时,低湿报警灯亮,控制继电器动作。 7、当湿度高于湿度上限时,高湿报警灯亮,控制继电器动作。 8、可以通过键盘调整温度上下限和湿度上下限,具体方法是连续按设置键直至温度下限、温度上限、湿度下限、湿度上限相应的位置闪烁,再通过Up键和Down键调整数值,调整完毕继续按设置键进入正常状态。 9、可以保存设置参数至EEPROM中,具体方法是按保存键,此时当前设置参数存盘,重新上电显示新的设置值。如果不按保存键,所调整的设置参数只在此次运行有效,关电后恢复原先设定值。 三、硬件设计 1、设计框图 本研究设计的温湿度控制器框图如图1所示。 图1 温湿度控制器方框图 图中STC89C52单片机每2秒钟从DHT11温湿度传感器中读入温度和湿度,在液晶屏上即时显示。 液晶屏上同时可以显示温湿度上下限值,该上下限设置值保存外外部EEPROM存储器中,掉电不失,并且可以通过四只按键上调或下调。 当温度或湿度值超过上下限值时,报警信号点亮相应报警灯。同时该报警信号通过三极管驱动继电器,以控制外部风机或加热器。

DLT5401994QJ255080型气体继电器检验规程

DLT5401994QJ255080型气体继电器检验规程 DL/T 540—94 8050 25 -QJ 型气体继电器检验规程 中华人民共和国电力工业部1994-04-11批准 1994-10-01实施 1 主题内容与适用范畴 本标准规定了气体继电器的机械性能、动作可靠性、要紧特性、整组爱护的检验和试验要求及方法等内容。 3 继电器动作可靠性检查 3.1 检查动作于跳闸的干簧触点动作可靠性 转动挡板至干簧触点刚开始动作处,永久磁铁面距干簧触点玻璃管面的间隙应保持在2.5~4.0mm 范畴内。连续转动挡板到终止位置,干簧触点应可靠吸合,并保持其间隙在0.5~1.0mm 范畴内,否则应进行调整。 3.2 检查动作于信号的干簧触点动作可靠性 转动开口杯,自干簧触点刚开始动作处至动作终止位置,干簧触点应可靠吸合,并保持其滑行距离不小于1.5mm ,否则应进行调整。 4 继电器特性试验 4.1 密封性能试验 继电器充满变压器油,在常温下加压至0.15MPa 、稳压20min 后,检查放气阀、波浪管、出线端子、

气体继电器使用说明书

产品概述The product overview QJ G- 型气体继电器是具有动作指示功能的继电器,是安装在800KV A及以上的油浸式变压器(有载分接开关)的一种保护装置,该继电器安装在变压器与储油柜之间的连接管路中。当变压器(或有载分接开关)内部故障时,产生的气体或油流冲动挡板,使跳闸接点接通,自动切断电源,起保护变压器(或有载分接开关)作用,它是变压器(或有载分接开关)的主要安全保护装置。它采用挡板式磁力接点结构。当变压器(或有载分接开关)在运行中、或故障时,继电器内气体达到一定容积时,开口杯下沉,上磁铁使上干簧接点闭合,接通信号回路;当油流冲动挡板,下磁铁使下干簧接点闭合,接通信号回路。信号接点接通,并发出报警信号,起到保护变压器的作用。同时,该型号继电器在保有原继电器功能和安装尺寸的情况下,增加了报警信号标记装置和标记复位装置,给检修和故障排除节省了大量的时间,并可以很方便地使指针复位。 A gas’relay in model of QJ G- is one with a indication function of action and is a protection device installed on an oil immersed type of transformer (with a loading tapping switch) in 800KVA or over , which is installed on the connection pipeline between the transformer and an deposted oil tank. When the transformer (or with a loading tapping switch) is in an internal fault, the gas or oil flow will impulse the baffle to make the jump junction turn on and cut off the power automatically to protect the transformer (or with a loading tapping switch), which is a main safety protection device for the transformer (or with a loading tapping switch). It makes use of a baffle type of magnetism junction structure. When the transformer (or with a loading tapping switch) is in running or fault, after gas in the relay reaches at a certain volume, the open cup will sink and the top magnet will make the upper dry spring junction close to turn on the signal loop; When the oil flow impulses the baffle, the bottom magnet will make the bottom dry spring junction close to turn on the signal loop. The signal connection point will be turned on and send out the warning signal to protect the transformer. At the same time, this type of the relay has been increased a warning signal mark device and a mark returning position device, under keeping the old functions and the outer sizes, which not only saves a large amount of time for the maintenance and the shooting trouble, but also help the indicating pointer to restoring the original position. 执行标准The execution standard:JB/T9647-1999 型号分为The models are divided into:QJ G-25;QJ G-50;QJ G-80 一、产品结构特点The product structure characters 1.型号及其含义The model and the meanings Q J 口- 口 公称通径mm The metric system flow diameter 设计序号 The design sequence number 继电器 The relay 气体 The gas QJ G- 继电器芯子结构如图一所示,当变压器(或有载分接开关)正常工作时,是充满变压器油的。如果变压器出现故障时,则因油分解而产生的气体聚集在容器上部,迫使油面下降,浮子3降到某一限定位置时,磁铁16使干簧接点20闭合,接通信号回路,发出信号。若变压器(或有载分接开关)因漏油而使油面降低,同样发出信号,如果变压器(或有载分接开关)内部出现故障,出现油的涌浪,则在连接管内产生油流,冲动挡板5运动到某一限定位置时,磁铁6使干簧接点10闭合,接通跳闸回

施耐德检测报告

施耐德LRD 热继电器检测报告 型号如下: LRD01CTesys 热过载继电器 0.1-0.16A LRD02CTesys 热过载继电器 0.16-0.25A LRD03CTesys 热过载继电器 0.25-0.4A LRD04CTesys 热过载继电器 0.4-0.63A LRD05CTesys 热过载继电器 0.63-1A LRD06CTesys 热过载继电器 1-1.6A LRD07CTesys 热过载继电器 1.6-2.5A LRD08CTesys 热过载继电器 2.5-4A LRD10CTesys 热过载继电器 4-6A LRD12CTesys 热过载继电器 5.5-8A LRD14CTesys 热过载继电器 7-10A LRD16CTesys 热过载继电器 9-13A LRD21CTesys 热过载继电器 12-18A LRD22CTesys 热过载继电器 16-24A LRD32CTesys 热过载继电器 23-32A LRD35CTesys 热过载继电器 30-38A LRD02KNE 极热过载继电器 LRD03KNE 极热过载继电器 LRD04KNE 极热过载继电器 LRD05KNE 极热过载继电器 LRD06KNE 极热过载继电器(N 型)1-1.6A LRD07KNE 极热过载继电器(N 型)1.6-2.5A LRD08KNE 极热过载继电器(N 型)2.5-4A LRD10KNE 极热过载继电器(N 型)4-6A LRD12KNE 极热过载继电器 LRD14KNE 极热过载继电器 LRD16KNE 极热过载继电器 LRD21KNE 极热过载继电器 LRD22KNE 极热过载继电器 (N 型)16-24A LRD32KNE 极热过载继电器 (N 型)23-32A LRD35KNE 极热过载继电器(N 型)30-38A LRD3322CTeSys 热过载继电器 17-25A LRD3353CTeSys 热过载继电器 23-32A LRD3355CTeSys 热过载继电器 30-40A LRD3357CTeSys 热过载继电器 37-50A LRD3359CTeSys 热过载继电器 48-65A LRD3361CTeSys 热过载继电器 55-70A LRD3363CTeSys 热过载继电器 63-80A LRD01KNE 极热过载继电器 (N 型) 0.1-0.16A (N 型) 0.16- 0.25A (N 型 ) 0.25- 0.4A (N 型 ) (N 型) 5.5-8A (N 型 ) 7-10A (N 型 ) 9-13A

电磁型继电器的检验标准

电磁型继电器的检验 一、检验的分类、期限及注意事项 1、检验的分类 继电器检验分为以下三种类别: (1) 新安装验收检验; (2) 定期检验; (3) 补充检验。 新安装验收检验在继电器新安装时进行。新安装验收检验时,要求对继电器进行全面检查试验,以保证继电器投入运行后的性能和质量满足要求。 定期检验是指继电器运行后定期进行的检验。定期检验又分为定期全部检验、定期部分检验以及作用于断路器的整组跳合闸试验三种情况。定期检验时,应根据不同情况按照现场检验规程的要求,分别进行项目和内容的检查试验。 补充检验主要是指由于装置改造、一次设备检修或更换、运行中发现异常现象情况以及在事故以后所进行的检验,检验项目主要根据实际情况考虑确定。 2、检验的期限 为了保证继电保护装置的正确工作,继电器在现场运行后应定期进行检查试验。根据部颁的规定,继电器及装置在新投入运行后的第一年内必须进行一次全部检验,以便对继电器作全面检查、评价。第一次定期全部检验以后,要求下一次进行全部检验的时间间隔为3~5年,即检验周期时间。确定检验周期的长短,主要应从现场运行条件及继电器制造质量等方面考虑。继电器及装置有需要经常予以监督的缺陷与薄弱环节,或者运行环境差、运行经验不足,或者

运行状态不稳定时,可适当缩短检验周期,而在制造质量好、运行情况好时,可考虑适当延长检验周期。 除按照检验周期的规定进行定期全部检验外,根据检验条例要求,每年还必须进行一次部分检验及每年不少于一次作用于断路器的跳合闸试验,重点考核整组动作性能是否正常。 3、检验的注意事项 (1) 试验用电源及仪器设备 试验所采用的交流试验电源必须保证具有良好的波形,加入继电器的电压和电流的波形应为正弦波,不得有畸变现象;交流试验电源和相应的调整设备应有足够的容量,保证作大负载试验时电源波形不会畸变;还应注意在进行试验时应尽量取相同的电压作试验电源,调整电流时采用电阻器调节的方法;在对继电器进行整定试验时,所用仪表的精度应不低于0.5级。 (2) 试验回路接线 进行试验时,试验回路接线的基本构成原则是应尽量模拟实际运行情况,使得试验时加入继电器的电气量与继电器的实际工作情况相符合。例如,对于反应过电流动作的继电器,应采用突然加入电流,模拟故障发生时电流突然上升的方法;对于阻抗继电器试验电压应由正常运行电压值突然下降而电流突然上升的方法进行试验。对继电器进行整定检验时,应以符合故障实际情况的检验方法作为整定标准。 (3) 试验数据记录 记录测量结果的数据时,应注意以下事项: ①对有铁质外壳的继电器,应将外壳罩好后录取测试数据作为正式试验数

瓦斯继电器校验规程

气体继电器校验规程 中华人民共和国电力行业标准 DL/T 540—94 型气体继电器检验规程 中华人民共和国电力工业部1994-04-11批准 1994-10-01实施 1 主题内容与适用范围 本标准规定了气体继电器的机械性能、动作可靠性、主要特性、整组保护的检验和试验要求及方法等内容。 3 继电器动作可靠性检查 3.1 检查动作于跳闸的干簧触点动作可靠性 转动挡板至干簧触点刚开始动作处,永久磁铁面距干簧触点玻璃管面的间隙应保持在2.5~4.0mm 范围内。继续转动挡板到终止位置,干簧触点应可靠吸805025 -QJ

气体继电器动作原因及判断

编订:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 气体继电器动作原因及判 断 Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4358-32 气体继电器动作原因及判断 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1引言 在电力工业中,油浸式电力变压器应用非常广泛,在油浸式电力变压器的内部故障保护中,气体继电器保护是一种最基本的保护措施。由于多种原因导致气体继电器频繁动作,常常因动作原因判断错误导致造成设备损坏或人力物力资源的浪费。下面就气体继电器动作故障分析其常见原因,并指出判断的方法。 2动作原因 (1)变压器内部故障: 当变压器内部出现匝间短路,绝缘损坏,接触不良,铁芯多点接地等故障时,都将产生大量的热能,使油分解出可燃性气体,向储油柜方向流动。当流速超过气体继电器的整定值时,气体继电器的档板受到冲击,使继电器跳闸,从而避免事故扩大,这种情况

通常称之为重瓦斯保护动作。当气体沿油面上升,聚集在气体继电器内超过30ml时,也可使气体继电器的信号接点接通,发出警报,发生轻瓦斯保护。如某台35kV、4.2MVA的主变压器,轻瓦斯保护一天连续动作两次,色谱分析为裸金属过热,经测直流电阻为分接开关故障,吊芯检查发现分接开关的动静触点错位2/3,这是引起气体继电器动作的根本原因。 (2)辅助设备异常: ①呼吸系统不畅通。变压器的呼吸系统包括气囊呼吸器,防暴简呼吸器(有的变压器两者合一)等,呼吸系统不畅或堵塞往往会造成轻、重瓦斯保护动作,并大多伴有喷油或跑油现象。 ②冷却系统漏气。当冷却系统密封不严进入了空气或新投入运行的变压器未经真空脱气时,都会引起气体继电器的动作。③冷却器入口阀门关闭。冷却器入口阀门关闭造成堵塞,相当于潜油泵向变压器注入空气,造成气体继电器频繁动作。 ④散热器上部进油阀门关闭。散热器上部进入油

DLT540-1994气体继电器检验规程(doc 8页)

 2.5 干簧触点固定牢固,玻璃管应完好,根部引出线焊接可靠,引出硬柱不能弯曲并套软塑料管排列固定,永久磁铁在框架内固定牢

4.2动作于信号的容积整定 继电器气体容积整定要求继电器在250~300ml范围内可靠动作。试验时可用调整开口杯另一侧重锤的位置来改变动作容积,重复试验三次,应能可靠动作。 4.3动作于跳闸的流速整定 4.3.1继电器流速整定范围 QJ-25型:连接管径25mm,流速范围1.0m/s。 QJ-50型:连接管径50mm,流速范围0.6~1.2m/s。 QJ-80型:连接管径80mm,流速范围0.7~1.5m/s。 4.3.2继电器动作流速整定值 继电器动作流速整定值以连接管内的流速为准,可根据变压器容量、电压等级、冷却方式、连接管径等不同参数按表1数值查得;流速整定值的上限和下限可根据变压器容量、系统短路容量、变压器绝缘及质量等具体情况决定。 表1 变压器容量(kV A)继电器型 号 连接管内径 (mm) 冷却方式 动作流速整定 值 (m/s) 1000及以下QJ-50φ50自然或风 冷 0.7~0.8 1000~7500QJ-50φ50自然或风0.8~1.0