文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 铁塔施工组织设计(改)

铁塔施工组织设计(改)

铁塔施工组织设计(改)
铁塔施工组织设计(改)

目录

第一章编制说明 (1)

第二章工程概况 (2)

第三章施工部署 (3)

第四章项目班子配备情况(项目现场组织管理机构) (4)

第五章工程施工中的相互协调与配合 (10)

第六章主要工程项目施工技术方案 (10)

一、施工程序 (14)

二、土方开挖与验槽 (15)

三、基础土方回填 (15)

四、模板工程施工方案 (15)

五、钢筋工程施工方案 (17)

六、砼工程施工方案 (18)

七、塔脚螺栓的预埋 (19)

八、防雷接地 (19)

第七章保证工程质量、安全文明生产措施 (20)

第八章施工进度计划及保证措施 (27)

第九章劳动力安排计划 (28)

第十章主要材料、设备使用及管理 (29)

第十一章合理化建议 (33)

第十二章工程交验后的服务措施 (34)

施工总进度计划图 (37)

第一章编制说明

一、编制范围

中国铁塔股份有限公司福建省分公司2015年土建项目工程施工组织设计,主要包括铁塔基础、地网、水泥平台、加固、外市电引入及机房装修工程等施工设计图纸内容。

二、编制依据

1、中国铁塔股份有限公司福建省分公司铁塔基础、地网、水泥平台、加固、外市电引入及机房装修工程等土建项目工程施工设计图纸;

2、国家颁发的现行的规范、规程、标准及有关规定;

3、主要国家标准规范一览表

《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010)

《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011)

《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)

《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010)

《建筑结构荷载规范》( GB 50009-2012)

《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068-2001

《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008

《通信局站防雷与接地工程设计规范》(GB50689-2011)

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002);

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版);;

《移动通信工程钢塔桅结构验收规范》YD/T5132-2005;

《民用建筑设计通则》 GB50352-2005

《建筑设计防火规范》 GB 50016--2006

《电信专用房屋设计规范》 YD5003-2005

《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)。

《砌体结构设计规范》(GB 50003-2012)

《混凝土结构工程施工规范》(GB 50666-2011)

《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB 50203-2011)

4、现场踏勘所获得的有关资料。

5、与本工程有关的国家及行业技术规范、规程、标准。

6、建设单位的验收标准。

三、编制原则

1、严格遵守法律法规,技术规范,施工规程和质量验收标准。

2、坚持高起点、高标准、高质量、高效率、严要求、严管理的原则进行本施工组织设计的编制。为指导施工,确保优质、安全、高效地完成施工任务打下基础。

3、工期方面按施工合同的要求工期编制进度计划,并以此为前提配备生产要素。

4、坚持安全第一的原则,对施工安全作总体规划,重点部位作出具体安排。

5、遵循技术先进可行,经济合理安全可靠的原则。

6、突出重难点工程。

7、坚持文明施工,保护环境,不扰民的原则,按建设部及地方政府的规定,安排好施工过程。

8、降低工程成本的原则。结合现场实际情况,因地制宜,尽量利用原有或就近已有的设施,减少各种临时工程。

第二章工程概况

1、中国铁塔股份有限公司福建省分公司2015年土建项目工程施工组织设计,主要包括铁塔基础、地网、水泥平台、加固、外市电引入及机房装修工程等施工工程。

2、工期要求:通过对本工程的工程资料及施工现场实际条件的缜密分析,

结合我公司类似工程的施工经验和所选定的施工方法及技术措施,经过细致周密、科学合理的计划安排,我公司承诺:确保按照施工合同工期完成2015年基站铁塔塔基、机房项目施工工程项目。

3、质量管理目标:针对本项目的建设规模、施工特点,我公司将组织强有力的项目管理班子,从进场到竣工的整个施工工程中按照ISO9001质量体系标准运行,严格按照施工图纸组织施工,认真执行形国家建筑施工验收规范和质量评定标准以及强制性条文的有关规定,本工程承诺的施工质量目标是:达到国家验收合格标准。

4、安全、环保与文明施工管理目标:文明施工和安全生产是体现企业素质的窗口,针对本工程的施工特点,我们准备从狠抓现场管理入手,加强安全生产与文明施工管理制度;认真贯彻执行公司环境管理体系和职业安全卫生管理体系,严格执行国家、福建省及泉州市安全文明标准化施工的各项规定,导入企业形象识别系统,进一步提高特色及创新意识,杜绝死亡事故,无重大工伤事故,严格控制轻伤频率在1‰以内,确保达到安全文明工地。

第三章施工部署

一.工程目标

1.1 工程质量:

本工程在施工期间,严格按照我公司“追求卓越、严格管理、科技领先、优质服务、保证信誉、创建优质工程奉献于社会”的质量方针,严格按照施工设计图纸施工,同时符合施工过程隐蔽工程的要求,确保工程质量一次合格

1.2 安全文明施工目标:安全,卫生,文明样板工地

安全施工,文明施工达标,杜绝死亡事故,控制工伤频率,确保施工现场人员的安全,本工程严格按有关安全文明施工的规定组织施工,确保达到安全,卫生,文明样板工地。

二.施工组织

根据工程特点和规模,结合土建实际情况,为确保工期,质量和安全,公司将调能力较强的施工管理人员组建成基站土建工程项目部,并按工程合同及施工要求组织施工,对施工过程进行全面组织管理。

三.施工规划

根据本工程特点,现场情况及施工重要条件,总体规划为分阶段,流水均衡施工。

第四章项目班子配备情况(项目现场组织管理机构)

一、项目管理模式

根据本项目的特点以及不同实施阶段的组织管理需要,并借鉴我公司以往类似项目的成功管理经验,决定成立一个由我公司直接领导的项目管理机构,该机构下设项目施工指挥领导小组、施工项目经理部二个机构来履行和完成各自的职责和任务。各小组成员将由有经验、有创新精神、有工作效率的高素质专业人员组成,认真贯彻合理分工与密切协作相结合的原则,确保各工作和项目实施能自始至终地顺利进行。

二、施工项目现场管理机构

成立以项目经理为首的施工项目经理部,项目部组织机构框图如下:

三、项目部主要管理人员职责 (一)、项目经理

1、项目经理为第一责任人,对整个建筑工程的质量、安全负全面责任,遵守国家有关政策法规,履行承包合同。

2、根据工程合同范围,协调总包单位、建设单位、监理单位、质监站的关系,按时参加协调会,定期召开单位协调会。

3、制定项目质量、安全方面的管理规章制度,加强项目班子管理及班组建设。

4、组织实施包括各专业安装单位在内的施工组织设计、施工计划、技术管理、

安全生产、文明施工。

(二)、项目执行经理

1、在项目经理的领导下,直接负责总承包的整个工程施工计划落实,并在质量、安全、文明施工等方面接收上级主管部门的监督检查,使本项目生产顺利进行。

2、开展全面质量管理,坚持施工中“三检制”,检查工长责任制的执行情况。

3、组织总承包范围内的质量、安全检查,及时纠正施工中的质量通病和消防安全隐患。

4、积极改善劳动条件,保证安全措施费用的使用,保证为专业提供工作面、产品保护。

5、搞好劳动力、材料、机具的合理安排和使用,保证合同工期的实现,不得安排无证人员上岗作业。同时督促各专业单位遵守有关管理条例。

6、搞好安全生产现场管理,负责实施“标准化工地”的规定,杜绝重大伤亡事故的发生。

(三)、技术负责人

1、在上级技术部门的指导下,对总承包范围内的工程技术、质量管理负直接责任。认贯彻国家技术标准、规范、规程、接收上级部门的监督检查。

2、组织专业技术人员进行总承包范围内的工程质量检查,并将工程质量检查结果通知相关单位,及时处理各种技术问题,参与分部分项工程的质量评定工作。

3、主持编制各关健工序的施工方案(技术指导书),主持图纸会审,负责向工长进行技术规范方面的交底工作。

4、制定项目技术管理制度、质量保证措施,负责全面质量管理工作的开展。

5、积级推广新技术,降低工程成本,参与项目经济活动分析会,提高技术管理水平。

6、协助工长抓好班组施工质量,安全文明施工,创标准化文明工地。

(四)、专业工长

1、对其分管专业按规范标准组织施工,并对所分管的分部分项工程中的质量、安全负责。

2、熟悉图纸,参加设计交底和图纸会审工作,编制各重点部位及关健工序的施工方案(技术指导书),对班组进行质量、安全技术措施的交底工作。

3、负责监督班组按规程、规范施工,做好原始资料的积累,组织办理隐蔽工程的验收手续。

4、有权拒绝使用无证人员上岗和使用伪劣材料、假冒产品、劳保用品。

5、协调好与专业单位在施工中的矛盾,保证工程质量,杜绝一切安全事故发生。

6、参与项目质量、安全检查,参与分项工程质量验评工作。

7、负责检查监督班组按“标准化文明工地”规定组织施工,做到工完场清,保持施工现场的整洁。

(五)、专职质量员

1、在项目总工程师的领导下,针对工程特点编制质量创优设计,正确设立质量管理点。

2、贯彻IS9002质量体系程序文件,使用各种手段,对操作层的工序、分项、分部、单位工作质量进行事前、事中、事后控制,制定并落实质量奖惩办法,实施质量一票否决制。

(六)、专职安全员

1、熟悉掌握各项安全生产规章、规定等内容,协助各专业单位搞好安全生产工作,并有针对性的制定一些安全实施细则。

2、监督整个施工过程的安全生产,纠正违章,配合相关部门排除安全障碍。

3、负责全员的安全活动和安全教育,监督劳保用品质量和使用。

4、发生安全事故时采取应急措施,保护好现场,主动报告项目主管副经理。

5、参加事故的调查和处理工作,遵照四不放过的精神,督促改进措施的落实。

(七)、材料员

1、按照项目施工预算编制材料总计划,作为供应备料的依据,按阶段施工预算编制施工用料计划,并按总计划、阶段计划落实内、外供货到位情况,按进货检验和试验控制程序,对所有进入项目的材料进行数量、质量验收,对不合格品进行必要的交涉和索赔,并采取退货等措施。

2、在项目经理主持下,商务经理组织负责项目部内外供货合同的洽谈签定。

3、按现场平面布臵图对各类材料进行定臵管理、期量控制,既要保持现场整洁、文明,又要满足工程需要。

4、按施工员签发的限额领料单,实施限额领料,作好材料合理使用监督与管理、废料回收等工作,建立各类材料管理台帐。

5、在项目主管副经理的主持下,进行统计核算,定期进行材料成本分析,并提出材料节约建议。

(八)、资料员的岗位职责

1、负责所有技术资料、图纸、变更、洽商记录、来函的及时接收、整理、发放、借出、保存工作;

2、收到文件、设计变更通知后,立即编号登记,及时、有效地传达到文件使用者;

3、负责施工技术资料的按时搜集、整理、装订、审查;

4、加强资料的日常管理和保护工作,定期检查,发现问题及时向领导汇报,采取有效措施,保证资料安全;

5、认真做好综合管理体系资料;

6、负责竣工资料的整理、分册、汇总和装订成册工作;

(九)、测量员的岗位职责:

1、熟悉有关的各种计量测量技术、规章制度、标准、规范;做好施工现场的测量工作,使各次测量闭合,标高、坐标、定位、放线、角度、引线等各测量项目符合技术要求和有关规定;做到每次测量的原始数据、资料满足施

工需要;

2、做好测量资料汇总、整理、递交、保管,做到各个数据资料准确无误,真实可靠,提供及时;

3、做好测量控制桩、标桩、标牌等测量标志管理,做到位臵准确、标志明显、在施工期间保护完好;

4、负责指导单位的测量技术工作,解决疑难测点的测量工作;

5、负责测量放线后的复查工作;

6、负责按期进行沉降观测、构筑物垂直偏差等观测;

7、负责测量仪器设备、器材的保养、维护、修理、保管工作,保证精度;

8、负责测量计量器具的报废和购买等工作的申报;

9、负责计量器的送检工作;保证计量技术指标的完成,做到计量器具配备率达100%,计量检测率达100%,计量器具周检受检率达100%,计量器具抽检合格率达100%。

(十)、预算员的岗位职责

1、熟悉施工图纸、设计变更、施工组织设计、施工方案等施工文件、施工合同、相关法律、法规、规定,充分掌握工程分承包合同文件的经济条款,并做好合同交底工作;

2、负责工程预算的编制,做好项目计划成本的编制及对项目目标成本的复核工作,并根据现场实际情况,对比实际成本与目标成本差异,做出分析;

3、认真阅读施工图纸,及时发现相关问题,参与图纸会审;

4、根据现场实际发生情况及时提醒技术员办理工程签证,并结合预算相关知识到甲方办理经济签证及最终审核结果;

5、熟悉施工现场生产进度,每月25日前编制本月施工生产统计报表,编制进度工程量;每月24日前根据下月生产进度计划编制下月施工预算;

6、收集工程各阶段、节点基础经济数据,并归类整理,汇总分析;

7、负责与业主及时办理工程结算,平时注意收集、整理相关资料;

8、配合其他部门的工作,及时为其提供有关的资料。

(十一)、机管员的岗位职责

1、认真贯彻执行各项机械设备管理制度、操作规范,负责项目经理部内机械设备的技术业务管理工作;

2、对进入施工现场的机械设备认真做好验收工作,做好验收记录;建立现场设备台帐,对分管的机械日常运转、维修、保养的情况作详实记载;

3、开展对施工现场所使用的机械设备日巡查、周检查、月专业大检查制度,及时组织对设备维修保养,杜绝设备带病运转;

4、严格实行定机、定人、定职责、持证上岗、安全交底、交接班等安全制度,监督操作者按设备操作规程操作,发现问题及时处理或向上级主管汇报;

5、协助有关部门做好对机操人员的教育、培训工作;

6、参与机械事故和与机械有关的人身事故的调查,参与事故分析会并提出意见;

7、负责机操人员的调配,及时根据需要提出人员增减计划;

8、负责定期结算机械租赁费和损坏、丢失机械及零配件的索赔费。

(十二)、仓库管理员的岗位职责

1、认真做好物资入库验收工作;

2、负责物资的保管、保养、发放;

3、负责仓库物资盘点工作;

4、做好物资的修旧利废工作;

5、建立各种台帐、记录,按时上报;

6、及时向材料员反映库存情况;

7、协助后勤保卫做好物资的防火、防盗等工作。

第五章工程施工中的相互协调与配合

一、施工协调与配合的组织措施

(一)施工配合措施

工程实施进度计划编制时,根据与其它合同工程承包商的分标界面,分清本合同与其它合同各自需要完成的工作内容,将可能与其它合同承包商进行协调解决的事件列表统一考虑,预先通过监理工程师或发包人进行三方协商,使工程得以顺利、安全地实施。

为保证整个工程的顺利实施,我方承诺服从发包人和监理人的统一协调和管理,在为其他承包人提供必要的施工条件的同时,与其他承包人密切配合,共同优质、快速完成本工程的建设。

承诺在承建合同工程及缺陷修复过程中的一切作业,发包人免于承担因承包人借用、占用或进出其它标段和工区,或作业影响等所引起的索赔、诉讼费、损害赔偿及其他开支,并提供与其它相邻标段工程施工以下方面的配合与协调。

(二)施工组织的协调

⑴保持发包人提供的公用设施在本合同范围内的维护保养,不造成损坏或障碍影响相邻标段的施工。

⑵无偿提供给其他承包人使用现场修建的施工道路,协商解决其他承包人的特殊运输要求。

⑶在本合同实施期间,对使用的对外交通和场内交通通道,服从监理人的统一管理。

⑷在共用区域内布臵临时设施时充分考虑其他承包人的类似的设臵,在监理人的统一安排和指示下,与其他承包人妥善解决,共同维护共用区域正常交通、生产安全、道路维修和环境保护。

二、与业主、设计、监理的配合

⑴明确业主与承包商的关系,摆正自身位臵,认真履行合同。施工过程中多与业主及其代表沟通联系、及时汇报、征求意见,处理好执行合同的有关事宜。与业主单位协商确立工程协调例会制度、双方文件收发及信息传递方式

等。施工过程中及时向业主通报施工情况,协商工作事项,解决施工中存在的问题。

⑵自觉接受和服从监理工程师的监督和指导,对监理工程师的要求和提出的意见认真对待并严格执行。尊重设计代表的意见,严格遵照设计图纸进行施工,充分研究领会设计意图,提出降低成本、缩短工期的合理化建议,共同实现本标工程各项任务圆满实现。

(三)、与各级政府部门的协调配合

严格执行国家各项政策,遵守各项法律法规,按照当地各级政府及行政部门的有关具体规定办事,争取得到各级政府最大限度的支持,确保工程前期征地移民的顺利实现、确保工程建设的顺利进行。

⑴工地爆炸物品的管理必须按照国家有关规定到当地公安部门办理相关使用、运输、贮存等各项手续;

⑵严格遵守《环境保护法》,并在当地环保部门的监督指导下,搞好工程施工区域的环境保护工作;

⑶在当地公安消防部门的指导监督下,在工程施工区域配备足够的安全设施并做好消防安全工作。

⑷在当地卫生防疫部门的监督指导下,做好工程施工区域的卫生防疫工作。

⑸各种特种机械设备进入施工现场,必须到当地质量技术监督局办理特种设备使用许可证后,方准使用。

⑹积极配合交管部门,共同管理、维护好公路等各施工要道,保证施工期内本合同段道路畅通。

(四)、本标段内部施工协调配合措施

⑴按照施工总进度要求,充分作好开挖、混凝土浇筑、边坡支护等施工技术、材料、设备、人员的准备工作,对施工技术方案的可行性、经济合理性进行充分的论证并报监理工程师批准后实施。

⑵根据本标施工的实际情况,适时采取相应的技术措施,尽量减少对相邻标

段的施工干扰,同时本标段的各施工项目,尽量为关键线路上的关键施工项目创造有利条件,力争作到均衡施工。

⑶施工过程中,尽量平衡施工强度,在施工场面安排上、在施工通道上将加强组织管理、协调,尽量减少或避免施工干扰。

⑷协调场内临时施工设施,尽量减少周转性材料占压仓库或施工场地,按计划购进相关材料或设备,尽量一库(厂)多用,以缓解施工场地紧张。

⑸加强施工组织管理,采取切实的措施对各部位进度进行有效控制,确保按进度计划的时间提交各部位工作面。同时,在施工通道、临建设施的布臵等方面提供必要的条件及配合。

三、协调方式

1、按总进度计划制定的控制节点,组织协调工作会议,检查本节点实施的情况,制定、修订、调整下一个节点的实施要求;

2、由监理工程师主持施工协调会,每周进行一次进度协调;

3、为了保证这些目标的实现,制定以下制度,确保将各方的工作组织协调好。

①制定图纸会审、图纸交底制度在正式施工之前,工程部人员核对图纸,参加业主组织的图纸会审、图纸交底会,会中确定的内容形成第一份施工文件,确保工程顺利开始。由项目部及时组织二次设计方对施工方的设计和图纸交底。

②建立周例会制度在每周的固定时间召开由监理主持,业主、设计、项目部、各分包方、各标段参与的周例会,会中商讨一周的工程施工和配合情况,解决问题,由设计参加,可以将一周内的问题在召开周例会时,统一办理洽商。若遇到急需解决的事情,可以立即找业主、设计、监理商讨解决。

③制定专题讨论会议制度遇到较大问题时,业主、设计、监理、项目部、聚到一起,商讨解决。此主题讨论会不定时召开。

第六章主要工程项目施工技术方案

一、施工程序

1、工程施工顺序

场地平整→清除杂物→定位放线→复线→土方开挖→塔基施工(地脚螺栓预埋)→基础回填土→机房装修→防雷地网安装→外市电引入

工程施工流程图

2、定位放线

按设计要求,依据地质勘探资料,测量确定铁塔基础位臵。基础位臵确定后,要对照设计进行核实,保证其准确性,自检后,报监理核查确认后,再继续下道工序施工。

要求铁塔基础±0.000与地勘报告相符,各个桩位臵要准确,桩与桩之间的误差控制在70mm之内;两条对角线之间的误差控制在100mm之内。如场地需要平整时或很难平整至同一水平面时,必须保证每根桩的桩深满足设计深度(以原自然地面为参照),同时必须通知我们和建设单位随工到现场进行共同确认工程量

2.1、基础定位放线

基础施工时根据基础设计平面图和现场轴线控制桩,将轴线测设在现场施工桩位上确定桩位线,经核准无误后方可进行施工。

基础垫层施工完毕后,根据现场轴线控制桩,将轴线,边界线,承台位臵线测设在垫层上,控制承台和地梁的施工。

3、标高控制

标高的控制主要是用水平仪和钢尺向上坚直测量。

二、土方开挖与验槽

要按设计图纸尺寸开挖,保证基坑和连系梁坑的长、宽、深符合工程设计要求,开挖时要注意防止意外事故发生。基坑应开挖到持力层。开挖完成后由勘察设计、监理人员验槽,对所开挖的基坑按设计要求测量、检查,确认与设计相符后方可转入下道工序。

土质须与地勘报告相符,如不符则要求地质勘探和设计方提出处理方案并督促实施

三、基础土方回填

基础土方回填前,根据工程特点,填料种类,压实系数,施工条件等情况合理选择压实机械,并控制填料的含水率和铺土厚度。回填土时必须分层回填夯实。

四、模板工程施工方案

1、在浇筑基础和连系梁之前要支设模板,尺寸应符合设计和规范要求。模板及其支架应根据工程结构形式,荷载大小、地基土类别、施工设备和材料

供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性。能可靠地承受浇筑混凝土的重量,侧压力以及施工荷载。

在浇筑混凝土之前,必须由建设方、监理及施工方对模板工程进行验收,合格后方可进行混凝土浇筑。

浇筑过程中应对模板及其支架进行观察和维护,发生异常情况时,应及时进行处理。

2、模板制作安装要符合下列要求;

(1)具有足够的强度,刚度和稳定性,能承受浇灌,振捣砼时所产生的侧压力。

(2)模板安装时,须构造简单,装拆方便,利于钢筋绑扎和砼的浇灌养护。(3)模板安装须拼缝严密,不得漏浆。

3、摸板安装的注意事项:

(1)安装前,应熟悉图纸,复核轴线标高是否正确。立杆支撑系统及摸板严格按支撑大样施工。

(2)支撑杆件不能直接落在地基上,在保证地基坚实牢固的前提下,底部再加垫木,同时采取防水措施,防止下沉;支撑在楼面上时,应做垫块。

(3)模板拼装严密,不漏浆,应清理干净。钢模应涂刷隔离剂,木模应提前浇水润湿。

(4)构造柱模板安装前必须将柱脚余留沙浆清理干净,以免柱与圈梁砼脱接。

4、模板拆除

1.侧模和底模的拆除

(1)侧模拆除时,应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆模而受损坏后,方可拆除非承重模板。

(2)底模拆除时,应在混凝土强度符合设计要求,方可拆除底模。

2.应在混凝土强度达到100%设计强度后,方可拆除模板。

3.拆模顺序是先拆除承重较小部位的模板及其支架,然后拆除其他部分的模板及其支架。

五、钢筋工程施工方案

1.严格按建筑施工规范及设计要求进行施工。

2.所使用的钢筋必须具有出厂合格证和试验报告,合格证和试验报告应符合设计要求和有关规范、标准的规定。合格证内容为:工程名称,进场钢筋的炉罐(批)号、钢号、规格、数量、钢材的化学成分和力学性能试验结果;试验报告内容为;工程名称,进场钢材的钢号,规格,数量,钢材试验报告的编号,力学性能试验结果。

3.钢筋工程施工注意事项;

(1).钢筋翻样,绑扎时注意楼层转换,结构尺寸的变动,构件增减时的收头锚固。插筋的留设等。

(2).钢筋断时应将同规格的钢筋按不同长度长短搭配,统筹断料。一般应先断长料,后断短料,减少接头,降低损耗。经过冷拉的钢筋,在使用时必须除去两端因拉叶锚夹的钳口,弯曲成型必须符合设计和施工验收规范的规定。

(3).受力钢筋接头位臵严格按施工验收规范及设计要求进行施工。绑扎的钢筋骨架和网片,应按施工规范规定绑扎牢固,不得有松动变形,其缺扣、松扣数量,不得超过绑扎点数的10%~20%。且不应集中。

(4).绑扎钢筋时,钢筋弯钩朝向应放正确,受力钢筋接头的搭接长度,应符合施工规范的规定及结构设计说明的要求。

(5).点焊的焊接处,应溶化均匀,无裂纹、无多孔性缺陷无明显烧伤,焊点压入深度应符合钢筋焊接及验收的专门规定。焊接接头应无横向裂纹和明显烧伤,且焊色均匀,接头、焊缝表面平整,无较大凹陷、焊瘤,接头处无裂纹、气孔,夹渣及咬过现象。按验收规范规定分批抽样作抗拉及抗弯试验,验收后交下道工序施工。

(6).钢筋安装及预埋件位臵要正确,固定牢固,其允许偏差和检查方法应符合规定。

(7).钢筋绑扎要做好以下工作:

○1按图纸尺寸做好箍筋分线,楼面钢筋按规定要求弹线操作。

○2按图示规格、数量排放主筋,间距准确、均匀。

○3按设计要求及施工验收规范调整接头位臵及锚固搭接长度。

○4安放好保护层垫块,可用水泥砂浆事先制作垫块做保护层垫块。

(8).钢筋加工时,每种规格、型号的钢筋应制作标牌,标牌上注明安装部位、梁号,以免错乱,钢筋绑扎完应按设计图纸及规范的有关规定进行级检查验收,并有完整的检查纪录;同时会同甲方监督验收并办理隐蔽验收签证。由于钢筋工程属于隐蔽工程,在浇灌砼前应对钢筋及预埋件进行验收,并做好隐蔽验收记录。在制安钢筋过程中,发现问题应及时处理,以保证施工的顺利进行。

六、砼工程施工方案

砼配合比须经试配确定并审批后方可使用。砼试块检验须在甲方代表和监理公司代表监督下,实行由试验人员取样和签证送检的“见证取样和送检制度”。确保取样,送检的代表队性的真实性,以确保工程质量。

1、原材料准备工作

(1)水泥:水泥进场时。出厂合格证必须包括施工单位,工程名称,生产厂名,证书字号,品种,标号,出厂日期,品质指标数据等进行检查验收并对进场水泥进行检验。

(2)砂石:砼所用的砂为质地坚硬,粒径在通常情况下0。16—5mm的天然沙,应符合有关要求。料应分规格,品种,不同粒级分别堆放,使用时分别称量。

(3)水:凡适用饮用的水都可用于拌砼,当采用非饮用水拌制砼时必须对水质进行检验。

2、砼浇筑,振捣:

砼在现场操作过程中,严格按操作规程振捣密实。柱底脚设有清扫口,注意下料方法,以保证柱脚砼的密实。

砼浇灌前,模板必须浇水湿润,但模板内不得有积水:砼浇灌部位不准有泥土,木渣或其它杂物,模内必须清扫干净:缝隙和孔洞应堵严,模板不得因施工影响产生变形。浇灌前必须对钢筋,预埋件的规格,数量,位臵和埋放是否牢固等进行隐藏验收,经合格签证后方可施工。钢筋保护层采用水泥砂浆垫块,以保证设计位臵的准确。

使用插入式振动器振捣,可坚直或倾斜插入在中。在操作中,振动棒插入距离应保持一致,不得忽远忽近。振动捧移动形式采用排列式和交错式。采用排列式,其移动距离不超出振动器作用半径的1.5倍:采用交错式,不超出振动器作用的1.75倍。振动时,严禁振动捧触及钢筋和模板。操作时,一般应快插慢拨,防止留有“插孔”痕迹。砼振捣后对表面泌出的水份不宜使其直接流走,必要时,应进行二次抹浆或压平。振捣有倾斜度的砼应由低处向高处振动以保证浇灌的砼不致流淌。人工振捣砼,必须操作认真捣固密实,浇灌和捣固得有负弯矩钢筋的结构构造或悬臂板时严禁踩坍钢筋。

3、养护:

砼浇捣后,应在砼初凝过程中待砼表面可以上人时,采用塑料布或草席覆盖,并派专人加以养护。白天养护时间为2—3小时浇一次水,浇水养护时间不得少于7天。

七、塔脚螺栓的预埋

地脚螺栓预埋施工与钢筋绑扎同期进行。预埋前先检查成品螺栓的是否与设计相符;安装后再检查四个预埋螺栓的顶部是否在一个水平面上,每个螺栓之间的间距误差不大于3mm;两条对角线之间的差值不大于±5mm。

八、防雷接地

基站的地网要严格按设计图纸施工,水平接地网下埋深度不小于0.7米;在

铁塔基础土建施工组织设计

铁塔基础土建施工组织设计 第一章编制依据 1.1编制依据 1《普通混凝土配合比设计技术规定(JGJ/T-55-2001)》 2 《混凝土强度检验评定标准(GBJ107-87)》 3 《工业与民用建筑灌注桩基础设计与施工规程GJ4J―80》 4 《混凝土结构工程施工及验收规范(GB50204-2002)》 5 《建筑钢结构焊接规程(JGJ81-91)》 6 《钢结构工程施工及验收规范(GB50205-2001)》 7 《建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001)》 8 《混凝土结构设计规范(GBJ5001-2002)》 9《建筑结构检测技术标准(GB/T50344-2004)》 10 《钢结构设计规范(GB50017-2003)》 11《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规范(JGJ82-91)》12 《建筑地基基础工程质量验收规范(GB50202-2002)》 第二章工程概况与工程实施条件分析 2.1工程特点与工程量 2.1.1工程简介 工程为7>2012年赤峰境内的XX公司工程建设项目中的基站土建工程点

施工工期短,铁塔基础施工难度大 工程量 ⑴本标段线路对应的所有工作量并按规定办理各种施工手续; ⑵工作内容为本标段的如下工作: a.全部本体基础、组塔、架线、工程施工; b.加工、安装塔号、警示、相序牌; c.工程相关试验、检验工作; d.提供施工所需所用的施工机具、人力及其它施工资源; e.对甲方供应的材料进行保管和进场验收; f.负责甲方供应的材料到我中心材料站的质量交接验收工作; g.负责甲方供应材料在招标文件指定交货地点的场所协调及临时场地租赁、装卸,及至我中心材料站的运输以及现场保管; h.甲方供应材料以外的其他材料的采购、运输、保管; r.为保证工程施工安全、质量、进度所采取的各种措施,以及为保证正常施工进行的各种协调工作; k.塔基永久占地、房屋等障碍物的拆迁、电力线路的拆迁与补偿、三级以下通讯线的拆迁与赔偿、青苗赔偿、树木砍伐、线路通道清理、各级通讯线干扰处理、施工临时占地及为了正常所需办理的一切手续。向业主或运行单位转交拆迁赔偿等必要的原始资料和凭证; l.我方进场后对线路走廊进行看护和移交前维护,并确保其在启动验收前满足设计及相关规程规范要求; m.配合中间验收、竣工验收、线路参数测试、系统调试、启动验收、保证线

通信企业施工组织设计(全)

目录 基本措施: 本工程项目具有点多、面广、质量高、任务紧、困难大和实际时间不确定性等特点,考虑到有时可能需要突击施工,为此公司将派出技术精干的施工队伍。在以往类同工程建设中,我们的施工队伍积累了丰富的施工经验,接受过正规岗前培训,且训练有素,项目部主要成员具备了相应的管理、调控能力和协调能力;这些优秀管理人员、技术人员和施工人员将参加本工程的施工。 2.2 施工技术方案 2.2.1 光缆布放时不过度弯曲。其弯曲半径不小于光缆外径的20倍。不出现小扣“α”及纽绞现象,不损伤光缆外保护层。 2.2.2 防强电: 工程中采用无铜线光缆,当与高压输电线路、发电厂或变电站地线网和高压杆塔接地装置等设施接近时,主要考虑在故障状态时,由电磁感应、地电位升等因素,在光缆金属构件上产生的瞬间危险影响不会超过光缆护套的耐压强度。为了减小强电的影响,拟采取下列保护措施。 光缆接头处,将其金属加强芯、铠装层等金属构件断开,不作电气上的连接。 光缆经过强电设施地电位升的区域,缆的金属护套与加强芯等金属构件不作接地。 光缆线路全程不作接地,但要求进局站光缆的金属构件与机架保护接地相接。 为保证操作人员人身安全,在光缆与强电设施较近处施工时,先将光缆金属构件作临时接地。 2.2.3 光缆接头和所有敷设的光缆,均设置光缆标示牌。光缆除接头盒两侧各设一块标示牌外其余均人孔内均设置一块标示牌。 2.2.4 光缆的器材检验 施工人员根据设计对运到工地的光缆、器材的规格、程式数量进行清点和外观检查。发现异常要重点检查。 工程所用的光缆器材必须有产品合格检验证。核对厂家测试记录,所列项目及指标,是否符合国家或部颁标准和设计要求。 核对单盘的规格、程式和制造长度应符合订货合同规定和设计要求。对光缆的外观检查,包装是否完好,发现问题做记录,在测试时重点检验。光缆开头检验时,应核对光缆端别,并在盘上标注。 光缆现场检验测试光纤衰减常数、光纤长度。应按设计规定测试项目进行,发现问题向建设单位反映。 单盘光缆检验完毕,恢复光缆端头密封。对光缆尾纤及光缆接头盒等检查,看附件是否齐全,看规格程式是否符合设计要求,接头盒分直通型和分岐型,仔细看使用说明便于实地安装。检验测试必须有完整记录,并由建设单位备案,只有认为没有问题了才能进行光缆配盘。 2.2.5 光缆的配盘 光缆配盘先根据复测路由计算出光缆架设总长度以及光纤全程传输质

通信铁塔塔基施工组织设计【最新】

通信铁塔塔基施工组织设计 中国铁塔股份有限公司XX市 项目名称:XX基站铁塔基础工程 建设单位:中国铁塔股份有限公司XX分公司 施工单位:XX建筑有限公司 分公司施工组织计划 XX建筑有限公司项目经理部 2020年6月

目录 一、编制依据: (3) 二、工程概况: (3) 三、施工方案: (3) 1、技术准备 (3) 2、施工方案 (4) 四、施工安排: (14) 五、施工安全措施: (15) 六、安全注意事项: (15)

中国铁塔股份有限公司云南省分公司XX市 XX铁塔基础工程施工组织计划(方案) 一、编制依据 (1)根据华信咨询设计研究院有限公司设计的40米(三平台)三管塔基础设计图纸(见铁塔基础图纸:《XX基站0.35风压40米3平台三管塔基础图》、《XX基站地下水1.3m0.35风压40米3平台三管塔基础图》)。 (2)根据《铁塔及土建机房质量控制要点》。 (3)现场施工调查。 二、工程概况 “XX铁塔公司2019年一批铁塔建设工程”XX铁塔基础建设单项工程共计2座铁塔基础,分别是:XX。

XX基站和古城增明村基站,铁塔设计高度均为40米(三平台)三管塔,塔基为钢筋混凝土结构,垫层为C15混凝土,基础及基础梁为C25混凝土。 三、施工方案 1、技术准备 准备铁塔基础图纸及技术资料,进行实地调查和勘测,以确认设计文件是否符合实际情况。若需改动,施工人员立即与项目管理人员 通信铁塔塔基[施工组织设计] 及时反馈,等项目管理人员与建设单位、设计单位、监理单位协商后给出处理意见,再进行相应的更改。 调查时应确认基础下无地下水和无湿陷、液化、孔穴、塌方 等不良地质情况。地基开挖后,经验槽持力层符合设计要求后方能施工基础,否则请及时通知,并同设计人员协商解决。 如经调查后确定设计文件内容符合相关标准后,可对现场施工人

【完整版】观光塔施工组织设计

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 施工组织方案 一、工程概况: (一)观光塔管桁架采光顶、观光电梯、隐框玻璃幕墙及不锈钢异型造型装饰工程,由设计,由施工安装。本工程为三角形管桁架结构,特别是玻璃采光屋面中间以铝塑板带断开,形成结构造型独特、新颖、复杂,同时位于塔中部的观光电梯与塔顶部环形隐框玻璃幕墙更使本工程悦目赏心,虎林林业防火观光塔其地理位置优越,本工程落成后,美丽壮观、雄伟为塞北又增添了一颗耀眼明珠。所以我们精心设计施工,本管桁架半径约为9.545m、造型高度为6.749m、标高为±0.000m、面积约为480㎡;观光电梯半径为1.25m、高度为18.5m、标高为7.4m,面积约为 80 ㎡;隐框玻璃幕墙半径为8.1m,高度为3.5m,标高为27.5m,面积约为 190 ㎡;塔尖不锈钢造型高20米。 (二)工程内容: 1、该管桁架钢管采用相贯线直接成形进行焊接,钢管材质为Q235B无缝钢管及环杆上有驳接爪,外饰钢化夹胶玻璃与铝塑板带拼装相配合,共同形成一座具建筑特色的空中稳定造型体系。 2、计划工期: 45天 3、工程质量等级:合格 根据本工程质量要求高、工程高度超高、作业难度大等特点,我公司对该工程十分重视,为了保质保量交付合格工程,由山东天幕集团总公司

来施工安装。 (三)施工依据 1、建设单位提供的平面布置图、预埋件平面布置图、建筑外部造型立面图。 2、由施工方提供施工详图。 (1)桁架结构平、立面图。 (2)桁架结构三维简图。 (3)桁架结构平面布置图。 (4)桁架剖面图。 (5)桁架结构尺寸图。 (6)桁架结构节点详图 (7)龙骨布置图与玻璃分格图 3、工程采用标准 (1)《钢结构制作安装施工规范》(YB9254-95) (2)《建筑钢结构焊接规程》(JGJ81-2001) (3)《压型金属板设计施工规范》(YBJ216-88) (4)《预埋件设计规范》(YS11-79) (5)《铝塑复合板》(GBT1748) (6)《钢结构防火涂料应用技术规程》(CECS24-90) (7)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001) (8)《涂装前钢材表面除锈和除锈等级》(GB8923-88) (DB23714-2003)

(完整版)铁塔基础施工方案施工方案.doc

青海玉树娘拉乡35kv输变电工程二标段 基 础 施 工 方 案 甘肃金胜电力工程有限公司 青海玉树娘拉乡35kv输变电工程二标段

基础施工方案 一、编制说明: 为保证白扎-娘拉35kV线路架线施工的顺利进行,确保工程质量、安全和进度目标的完成,特编制本施工方案,指导本工程在基础时的施工。 二、编制依据: 1、图纸以及说明; 2、《电力建设工程施工技术管理制度(GB/T50326-2001)》; 3、《110~500千伏架空电力线路工程质量及评定规程(DL/T5168-2002)》; 4、《娘拉乡35kv变配电工程施工组织设计》; 5、线路经过地区的调查资料及地方法规等; 三、工程概况 本标段交通便道路面较差,运输条件比较困难;主要跨越扎曲河两次,10kv线路一次,通讯线路七次,线路自白扎35kv变电站开关柜室西数第一个预留洞电缆出线至新建娘拉乡35kv变电站,本标线路全长约12km。海波高度在3600m-4400m左右,地型复杂,大部分塔位在半坡或山脊,运输困难。表层地质为中密碎石混粉土,底部为风化砂板石,局部地面风化岩裸露,岩石工程性良好。全线均为铁塔,共计59基,基础均为现浇混凝土基础。 四、基础施工方案 1、线路复测

(1)对所使用的经纬仪、钢卷尺、标尺等测量工具,须在有效使用期内,并且必须进行校正,符合精度要求方可使用,经纬仪最小读数不大于1′。依据设计平断面图及杆塔明细表,核对现场桩位是否与设计图纸提供的数椐相符(档距、高差、转角、跨越等),复测主要内容和允许误差见第六章线路复测质量要求及检查方法(表1)。 (2)各施工段复测时应向相邻段延伸2-3个桩位,并互相协调,直至线路贯通并与设计图纸相符,对遗失桩应按要求进行补钉,复测完成后,应及时填写复测记录和复测分坑关键工序把关卡中的复测记录项目。 2、基础分坑 (1)本工程根据塔位的具体地形配置了不同长度的接腿,因此在基础施工分坑时,必须核实塔位中心桩及地形是否正确,各塔位的A、B、C、D四个塔腿与中心桩的高差是否符合《铁塔及基础明细表》中所标注的数据。 (2)分坑放样时,以基础中心桩为准,以基坑底与中心桩高差控制各个洞深。同时考虑基础浇制成型后基础表面露出地面高度满足设计要求,不能形成凹进地面现象。校核基础保护范围及基础高低腿是否符合设计要求,如有不够时应及时通知项目部及设计。 (3)铁塔基础施工应保留原设计中心桩,以便恢复中心桩和作为施工质量检查用,施工过程中无法保留的塔位中心桩,挖除前必须在平基影响范围以外的前、后、左、右方向钉出牢固的辅助桩,将塔位中心桩引出,并作好记录。铁塔及明细表及分坑浇制资料中所有高差

电信装修工程施工组织设计方案

一、工程概况 (3) 二、施工部署 (4) 三、装修施工工序交叉施工原则及措施 (5) 四、各主要分部、分项工程施工工序: (7) 五、主要分项工程施工图示 (8) 六、主要施工方法与技术措施 (10) (一)细石砼地面工程 (10) (二)陶粒空心砌块工程 (11) (三)水泥砂浆抹灰(包括踢脚)施工 (11) (四)墙面乳胶漆(涂料)施工 (14) (五)吸音墙\顶面施工 (15) (六)墙面磁砖施工 (16) (七)石膏板吊顶 (18) (八)木门框、扇安装 (19) 七、质量目标与保证措施 (20) 八、安全保证措施及文明施工: (23) 九、施工进度保证措施 (24)

编制依据: 1.xxxxxx工程图纸及文件 2.《建筑装饰工程施工及验收规》JGJ73-91 3.北京市标准《建筑安装分项工程施工工艺规程》(第二册) 4.《工程项目安全生产标准》建一安字(1996)第200号 5.《建筑安全手册》第二版 6.《北京市施工现场管理法规文件汇编》 7.《室建筑高级装饰工程手册》 8.北京市标准《高级建筑装饰工程质量检验评定标准》DBJ01-27-96

一、工程概况 xxxxxx工程,位于北京市金融街C5地块,建设单位为中国电信总局,建筑面积58637m2,地下三层,地上十九层,建筑高度为78.80m,地下室总建筑面积为16490m2。地下室主要功能房间为汽车库,进排风房,设备用房,职工餐厅,厨房,自行车库,职工浴室等。本工程第一标容为粗装修,主要包括砌筑、门窗和地下室一部分房间的装修等,其余均为二次装修设计。 (一)每层分项工程工程量统计表

铁塔土建施工组织设计

施工组织方案 1.工程概况 1.1 项目建设地点:山东省日照市五莲县。 1.2计划工期:工期要求按招标人具体订单要求执行。招标人按每个单项工程的具体内容制定工期要求。 1.3 项目规模:本项目投资预算约()万元人民币。 1.4 工程范围:基站外电引入,即向供电部门报批高低压的外电引入工程及向第三方业主借外电引入工程,具体包括 但不限于代理电力报装手续、电力线路勘察设计、电力线路引入,以及配电屏、空开及电表安装等。 1.5 质量要求:工程质量达到国家规定的合格标准。 2.项目组织结构 (1) 项目经理 1) 遵守国家有关法律、法令,执行国家规范规程,按程序办事,向总公司负责。 2) 对工程的施工质量、进度、安全、经济效益负领导责任,对履行合同条款负主要责任。 3) 对工程的施工管理各方面进行部署、指导及监督落实。 4) 协调施工中的人力、物力、资金,确保施工正常进行。 5) 决策施工过程中的重大问题,协调各职能部门和外界有关部门的关系,保障施工正常进行。 (2) 施工负责人 1) 协助项目经理搞好全面协调管理工作,向项目经理负责。 2) 抓好现场各种方案的落实。 3) 与技术人员一起研究制定各种施工方案,确保工程质量和进度计划的完成。 4) 制定各种管理制度和管理人员岗位责任制,加强人员的管理。 5) 督促各种材料及时进场,并做好检验、实验和成品保护措施。 (3) 技术负责人 1) 实施总公司的质量方针和目标,认真贯彻国家有关的规范规程。 2) 组织审查施工图纸和制定各种施工方案,并检查项目部的落实情况。 3) 检查项目部各项技术交底是否具有可行性、针对性、先进性和可操作性。 4) 及时解决施工中出现的技术质量问题。 5) 组织实施施工组织设计和施工方案,组织落实施工管理的各项措施。 6) 在施工技术、工程质量等方面负主要责任,向项目经理负责。 7) 及时和建设单位、监理、设计保持联系,做好信息反馈工作。 (4) 质量员 1) 对施工过程进行质量预控和监控,组织质量检查和不定期的抽查。 2) 负责组织材料的检验,不合格材料严禁进入施工现场。 (5) 材料员 负责市场调查,材料采购供应,施工机具和设备的租赁等工作,对材料质量负直接责任。 (6) 安全员 1) 组织研究制定各种管理措施。对施工安全负主要责任,向项目经理部负责。

高压线铁塔保护方案

渝市政施工通用表:6 施工组织设计(或方案)审批表

重庆市城市建设档案馆监督总站重庆市建设工程质量监制. XXXX 道路及配套工程 高压线铁塔保护方案 编制: 审核: 批准: XXXX 有限公司 XXXXXX 道路及配套工程 项目经理部 二0 一X 年XX 月XX 日 一、编制依据: 1、根据建设单位、XX 供电局铁塔保护要求。 2、关于贯彻“建设施工电力设备安全保障协议合同”。

二、工程概况: 该工程项目主要以土石方为主的道路工程,场地内有座铁塔位 于近期规划路口边坡上,但暂时还无法搬迁。按照工程总的施工方 案和进度要求,铁塔搬迁前,对铁塔进行保护,确保安全施工。三、铁塔保护方案: 本工程土石挖方位于建筑物边上,不允许爆破施工,以挖掘机 和炮机施工。铁塔位于挖方边坡上,基础为石质基础,故对铁塔基础边坡做放坡处理。 1、铁塔施工时必须派专人指挥,并对挖机司机和炮机司机施工 前专项操作安全技术交底。 2、距钢塔外边缘15 米进行土石方施工作业,如铁塔示意图。 3、铁塔基础岩层整体性较好,按1:0.3 向下放坡。 4、炮机施工前,先用挖机将表土层揭掉,以免边坡形成后掉落。 5、施工达到设计标高后,派专人对铁塔进行观察,特别是爆破

后、雨后塔基础有无异常变化并作好记录。 四、拟保护铁塔的监测 1、监测点布置 挖方施工影响范围内的铁塔应布设沉降测点,沉降观测点主要 布 设于铁塔基础四角。用水准仪观测设在建筑物上的测点的高度变化情况。 对边坡:在测点部位将L 型测钉打入或埋入待测结构内,测点 头部磨成凸球型,测钉与待测结构结合要可靠,不允许松动,并用 (红色)油漆标明点号保护标记,随时检查,保证测点在施工期间绝对不遭到破坏。 2、监测要求 ①土石方开挖前,须对周边环境作全面调查,掌握监测对象的 初始情况。

激光塔工程施工组织设计方案(DOC 58页)

激光塔工程施工组织设计方案(DOC 58页)

滨湖公园—激光塔工程 施 工 组 织 设 计

目录 第一章工程概况 (3) 第二章编制依据及工程量 (5) 第三章原材料采购质量控制 (6) 第四章钢结构构件制作焊接技术 (8) 第五章钢构件的包装与运输 (10) 第六章现场安装手工电弧焊焊接技术 (12) 第七章施工准备及工期进度计划 (20) 第八章钢构件安装顺序、方法及质量控制 (21) 第九章质量保证体系及措施 (28) 第十章劳动力、机械设备组织 (35) 第十一章项目工程管理机构及职责 (38) 第十二章钢结构表面涂装工程 (41) 第十三章安全施工及消防安全 (45) 第十四章文明施工及环境保护 (51) 第十五章现场施工“六防”措施 (52) 第十六章工程竣工、竣工验收、交接 (57)

第一章工程概况 一、工程名称:滨江公园—激光塔 二、工程地点:南通摈江公园 三、工程概况: 1、建筑面积:XXXX㎡ 2、建筑层数:钢结构平台环梁层数为七层;一层高度为 4.976M;二层高度为9.976M;三层高度为14.976M;四层高度为20.000M;五层高度为25.000M;六层高度为30.000M;七层高度为35.000M。 3、主钢结构平台环梁半径分别为:R4028;R3403;R2778;R2150;R1525;R900;R275。 4、钢梯图集号:非标。本钢塔内设旋转钢楼梯上至四层,楼梯平台标高分别为:5.00M;10.00M;15.00M; 5、钢结构表面处理:钢结构表面喷砂除锈,等级 1/2级;刷防锈漆二度;表面做放火处理;耐火等为Sa 2 级:二级,防火涂料采用BFG-8911型防火涂料。防火涂料涂刷要求:见设计说明 6、钢结构工程设计安全等级:二级;

铁塔基础土建施工组织设计

For personal use only in study and research; not for commercial use 章编依据制第一1.1编制依据 1《普通混凝土配合比设计技术规定(JGJ/T-55-2001)》 2 《混凝土强度检验评定标准(GBJ107-87)》 3 《工业与民用建筑灌注桩基础设计与施工规程GJ4J—80》 4 《混凝土结构工程施工及验收规范(GB50204-2002)》 5《建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001)》 6 《混凝土结构设计规范(GBJ5001-2002)》 7《建筑结构检测技术标准(GB/T50344-2004)》 8《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规范(JGJ82-91)》 9《建筑地基基础工程质量验收规范(GB50202-2002)》 第二章工程概况与工程实施条件分析 2.1工程特点与工程量 2.1.1工程简介 项目中的基站土建工程月土建专业施工3-12本工程为中国铁塔奉节分公司2016年 施工工期短,铁塔基础施工难度大 2.1.3 工程量 ⑴本标段对应的所有铁塔基础、机房等工作量。 ⑵工作内容为本标段的如下工作: a.全部铁塔基础施工、机房建设及装修、地网平台的建设、楼顶抱杆等施工;B.钢筋加工、警示牌悬挂、混凝土浇筑等; 工程相关试验、检验工作;c. d.提供施工所需所用的施工机具、人力及其它施工资源; e.对甲方供应的材料进行保管和进场验收; f.负责甲方供应的材料到我中心材料站的质量交接验收工作; g.负责甲方供应材料在指定交货地点的场所协调及临时场地租赁、装卸,及至我中心材料站的运输以及现场保管; h.甲方供应材料以外的其他材料的采购、运输、保管; r.为保证工程施工安全、质量、进度所采取的各种措施,以及为保证正常施工进行的各种协调工作;

通信线路工程施工组织设计方案

目录 一、工程概况 (2) 二、施工布置及施工方案 (2) 三、施工进度计划及进度保证措施 (5) 四、劳动力、机械设备及检测设备投入计划 (7) 五、竣工验收 (20)

一、工程概况 从新建站A至老站B布放光缆,工程周期7天。具体情况如下: 1、新建站A 2、新建站A至线路施工点a,施工点a设置576芯光交箱,布放144芯光缆5km;新建架空 3、线路施工点a至线路施工点b,布放24芯光缆,利旧现有管道2km、现有杆路1km(需新建吊线); 4、线路施工点b至老站B,布放24芯光缆,新建杆路1km、新建直埋1km。 1.施工依据 1.1、按《光缆线路对地绝缘指标及测试方法》YD5012-95要求。作废 1.2、按《本地网通信线路验收规范》YD5051-97的有关规定。作废 1.3、按《通信线路施工技术规范》的要求。作废 1.4、按《电信网光纤数字传输系统工程施工及验收暂行技术规定》YDJ44-89 的要求。作废 1.5、根据指标文件的技术要求及建设方的要求。规范修改。规范重新查阅 1.6、依据设计文件,会议纪要,工程文件。(前面)通用的放在后面 2.编制原则 根据业主方提出的工程范围,工程数量和工期的要求,本着优化施工方案,合理配置,“精心组织,工艺一流,技术先进,质量优良,服务周到”,确保质量,安全工期目标的原则,编制本工程的施工组织设计 3.施工范围 本工程的施工范围为:按要求完成施工图设计的全部工作内容。 4.工期安排 具体开工日期以业主方通知为准,工期为7天。 二、施工布置(总体)及施工方案 1、施工总体安排 整个工程分三个阶段实行。 第一阶段:施工准备阶段。 1)对本工程所需人、材、物资源进行配置,组建工程进场等事宜。 2)和相关单位协调,落实好施工场地,临时用地及用水用电方案。以及施工队 伍进场等事宜。 3)组织施工现场调查,复测管道径路和相关资料。 a)熟悉,审查设计图。 b)做好技术交底。 c)编制材料和设备供应计划并做好供应 d)落实施工场外的运输道路。 e)各工序和专业阶段性施工准备除做好上述工作外,还需落实已完成工程 保护措施。

铁塔施工组织设计

铁塔 施 工 组 织 设 计

目录 第一章编制说明 (1) 第二章工程概况 (2) 第三章施工部署 (3) 第四章项目班子配备情况(项目现场组织管理机构) (4) 第五章工程施工中的相互协调与配合 (11) 第六章主要工程项目施工技术方案 (11) 一、施工程序 (14) 二、土方开挖与验槽 (15) 三、基础土方回填 (15) 四、模板工程施工方案 (15) 五、钢筋工程施工方案 (17) 六、砼工程施工方案 (18) 七、塔脚螺栓的预埋 (19) 八、防雷接地 (19) 第七章保证工程质量、安全文明生产措施 (20) 第八章施工进度计划及保证措施 (27) 第九章劳动力安排计划 (28) 第十章主要材料、设备使用及管理 (29) 第十一章合理化建议 (33) 第十二章工程交验后的服务措施 (34) 施工总进度计划图 (37)

第一章编制说明 一、编制范围 ××土建项目工程施工组织设计,主要包括铁塔基础、地网、水泥平台、加固、外市电引入及机房装修工程等施工设计图纸内容。 二、编制依据 1、××公司铁塔基础、地网、水泥平台、加固、外市电引入及机房装修工程等土建项目工程施工设计图纸; 2、国家颁发的现行的规范、规程、标准及有关规定; 3、主要国家标准规范一览表 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010) 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011) 《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010) 《建筑结构荷载规范》( GB 50009-2012) 《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068-2001 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 《通信局站防雷与接地工程设计规范》(GB50689-2011) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版);; 《移动通信工程钢塔桅结构验收规范》YD/T5132-2005; 《民用建筑设计通则》 GB50352-2005 《建筑设计防火规范》 GB 50016--2006 《电信专用房屋设计规范》 YD5003-2005 《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)。 《砌体结构设计规范》(GB 50003-2012) 《混凝土结构工程施工规范》(GB 50666-2011)

塔设备检修工程施工组织设计方案

施工工作包 项目编号: D6201轻组分塔检修施工方案 施工单位:××××××× 编制: 审批:

Approved Record/审批记录

目录 第一章:编制依据 一、BYACO停车检修工作包和检修任务委托书 二、现行国家、行业相关标准、规 第二章:概述 一、设备检修一览表 二、设备概况 三、检修总体安排 四、检修前期准备概况 第三章:施工工序和施工工艺 一、施工工序 二、施工工艺 第四章:质量保证体系和质量检验 一、质量保证体系 二、质量检验 第五章:HSE管理体系和施工安全技术措施 一、HSE管理体系 二、施工安全技术措施 三、HSE危害识别和控制措施 第一章:编制依据

一、×××××××××××装置DA6201设备相关资料及2013年 停车检修工作包。 二、现行国家、行业相关标准、规: 1、石油化工工程施工及验收统一标准《SH3508-1996》 2、化工塔类设备施工及验收规《HGJ211-1985》 3、石油化工设备安装工程质量检验评定标准《SH3514-2001》 4、石油化工设备维护检修规程中石化炼〔2004〕497号 5、石油化工施工安全技术规程《SH3503-1999》 6、工业设备化学清洗质量标准 HGT_2387-2007 7、塔盘技术条件 JBT1205-2001 8、塔类设备检修维护规程 SHS01007-2004 9、压力容器检修维护规程 SHS01004-2004 10、装置检修现场实地勘察和实际作业条件 第二章:概述 一、碧辟乙酰装置停车设备检修一览表: 二、设备概况: D-6201塔经生产运行,现塔件污垢侵蚀,偿失部分功效,对生产产生影响。为更好进行生产需要,本次塔设备的主要检修容为:拆装人孔,拆除塔盘板、通道板、塔固定件(视塔情况而定),检查

电信营业厅翻新改造工程施工组织设计方案

电信都江堰71局营业厅更新 改造工程 施 工 方 案 华西建筑装饰工程

一工程概况 本工程为电信地区营业厅翻新改造工程,由于营业厅施工时没有具体施工详图,同时,部分工作由代理商来协作完成,因此,前期施工准备非常重要,前期的施工方案交底在进场施工前,必须同主管分公司负责人及成电负责人,沟通,协调好,确保在开工前把各项工作配合及具体方案统一、协调,避免在施工时出现遗漏等现象,造成营业厅不能顺利开厅,同时,协作配合单位较多,时间紧,施工时必须环环相扣,不能出现脱节,造成工期滞后。 二主要项目施工方案 一、玻化砖地面施工 1.施工程序 基层验收→基层清扫→弹标高线→弹中心线→试拼试排→刮素水泥浆→铺砂浆→铺放标准板块→铺饰面板材→灌浆擦缝→养生保护。 2.施工工艺 (1)基层验收:基层(水泥砂浆)粘结牢固,不空鼓,不起砂起皮,无裂纹,表面平整,基层强度达1.2N/mm2以上,其坡度、坡向符合设计要求。

(2)基层清扫:基层表面应清扫干净,使附着良好。 (3)按设计要求把地面地砖表面标高线弹在墙柱脚上,对踢脚、墙裙应将设计标高线弹在墙柱立面上。 (4)做卫生间防水层,并经灌水试验合格。 (5)在房间或过道墙上排尺取中,然后依取中点在地面垫层上弹出十字中心线,用中心线检查和控制饰面地砖的位置,并将底线引至墙面根部。 (6)按设计要求铺前应进行试拼,逐块编号预先浸水2-3h,然后按顺序堆放整齐。 (7)、依设计或现场确定留缝方案,在地面的纵横方向,将饰面地砖各铺一条,以便检查地砖之间的缝隙(大小符合设计要求),并核定地砖与墙面、柱根、洞口等的相对位置,找出二次加工尺寸和部位,以便划线加工。 (8)、基层清扫干净后,洒水湿润(不留明水),均匀刮素水泥浆一道。 (9)、在十字线交叉点安放标准地砖作为控制整个房间或过道水平标高的标准和横缝的依据。 (10)、根据标准块定出地面结合层厚度,拉通线铺结合层砂浆,一般为体积比1:3。用靠尺以水平线为准刮平后再用木抹子拍实搓平即可铺地砖。 (11)、镶铺地砖的顺序:由门口直接往室铺,一旦出现非整块时则用切割机切割。安放饰面地砖时将板的四角同时往下落,用橡皮锤或木锤轻轻敲击木垫,直至地砖边有水泥浆溢出,用水平尺与邻接

铁塔工程施工设计方案

中国铁塔河北张家口市分公司河北铁塔2016基站设计工程 施工组织设计 宣化县建设工程有限责任公司 2016年月 目录 一、编制依据及原则

二、工程概况及特点 三、施工现场组织机构 四、主要工序施工方法 五、工期及施工进度计划 六、质量目标、质量保证体系及技术组织措施 七、安全目标、安全保证体系及技术组织措施 八、环境保护及文明施工 中国铁塔河北张家口市分公司河北铁塔2016基站土建配套设计工 程 为能够出色的组织好本期工程,做到即保证工期,又保证工程质量;既很好的调配物资又很好的节约资源,为此制定本项目施工组织设计

如下: 一、编制依据及原则 1、编制依据 ⑴、施工图纸 ⑵、建设单位提供的招标文件、补遗文件及要求 ⑶、塔基基础工程采用标准和规程规范 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《混凝土质量控制标准》GB50164-1992 《混凝土外加剂》GB8076-1997 《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2003 《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》JGJ53-1992 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52-2006 《混凝土拌合用水标准》JGJ63-2006 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2000 《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499-1998 ⑷、现场调查资料。 2、编制原则

广州XX工程施工组织设计方案

XXXXXX工程施工组织设计方案 本篇内容包括: 第一节、施工组织设计编制依据 第二节、施工综合说明

第一节本施工组织设计编制依据 本公司是具有国家建筑一级资质及相应管理水平的大型施工企业,拥有雄厚的施工技术力量和机械装备、丰富的施工经验,曾获得国家建筑工程质量鲁班奖,并获多项省、市样板工程奖、“五羊杯”及文明施工奖。 本公司创建以来,一贯以“百年大计、质量第一”为经营宗旨,健全各项规章制度,狠抓质量和安全施工管理,坚持文明施工,赢得了良好的社会信誉。单位工程竣工验收合格率100%,优良率90%以上,优良工程一百多项,其中广州天河“禾田大厦”获中国建筑工程最高荣誉——“鲁班奖”,中山大学化学楼、广州市天运阁、金地大厦、广电学校等十二个工程获“五羊杯”工程奖,中山大学永芳堂、生命科学楼(宪梓堂)、广州纸厂95—2住宅楼、广州纸厂99-1商住楼、广东工业大学教学主楼等二十六个工程分别获得省、市优良样板工程。1993年至2001年连续八年被评为创优良样板工程先进集体,连续多年被评为市级安全先进单位和文明施工单位。 本公司一向尊重知识,重视人才,至今已培训和引进300多名中级以上的工程技术人员,形成了一支具有较高管理水平的专业知识队伍,并拥有一大批装备精良、设备齐全的大中型施工机械和一整套适应各类施工的先进技术、科学管理方法,尤其在高层建筑施工方面占据优势。 本公司锐意开拓,努力发展大型建筑规模经济,愿意继续奉行以“优良为起点,样板为目标”的服务宗旨与社会各界精诚合作,共创佳绩! 对承建XXXXXX工程,我公司具有极大的兴趣,对与贵建设单位的合作充满诚挚的意愿。在收到招标文件后,组织了有关的工程技术人员对文件及施

铁塔及基础施工设计方案

通信铁塔及基础施工组织设计 1工程概况及编制依据 1.1工程概况: 1 本塔塔基设计采用钻孔灌注桩,塔高为45 m,桩长15.00m( 入土深度),持力层为 ⑥层,含砂浆黏土qsk= 75 kp ,(fak= 190KPa)。 2. 桩基混凝土用C30,混凝土采用商砼,钢筋采用:HPB300,HRB335,HRB400。 3. 灌注桩成孔时要注意清除沉渣桩底沉渣度应≦300mm. 桩施工采用泥浆护壁,泥浆比重;孔底500mm 内应小于1.25,以上部分为1.1~1.15。 4.桩主筋的混凝土保护层为50,加强筋,环筋与主筋均需点焊.主筋接长用捍接,焊缝长双面焊5d,单面焊为1Od,严格控制焊接质量。 5. 桩头纵向钢筋伸入承台须与承台内纵向主筋焊接,满足焊接要求。 6. 基础混凝土施工时,必续按要求预埋地脚螺栓和紧围模板。承台开挖后回填土裂分层夯实,分层厚度不大于300mm 。 1.2工期计划 计划开工日期为2016年月日, 计划竣工日期为2016年月日 1.3编制依据: 1.结构工程施工及验收规范(GB50205-95) 2.中华人民共和国通信行业标准:微波铁塔技术条件(YD/T757-95)

3.中华人民共和国广播电影电视部部标准:广播电视钢塔桅制造技术条件(GY65-89) 4.地基与基础工程施工及验收规范(GBJ202-83) 5.钢筋混凝土施工及验收规范(GBJ204-83) 2施工组织 2.1施工前的准备 2.1.1施工组织准备 组织机构及人员职责

项目部主要施工管理及技术人员名单: 人员职责 ●工程项目总负责人:对本工程项目施工全面负责,确保整个施工过程处于受控状态。按照施工组织设计正确组织生产,抓好施工过程各环节的管理。并及时受理顾客投拆意见。 ●施工现场负责人:贯彻执行公司质量方针、目标,严格按照操作规范及合同标准要求进行施工。对施工现场质量、进度、安全进行监控,发现问题及时上报项目总负责人。 ●质量检查员:顾客提供产品质量,施工过程和工程质量的检查,贯彻质量和工程验收标准并监督实施,负责受理用户申告及时反馈与处理。 ●材料员:负责对施工用的原材料、设备、防护的收发和统计。 ●施工现场安全员:负责施工用电,施工现场作业的安全管理,及时发现并消除安全隐患。

通信工程施工组织设计方案

通信工程施工组织设计方 案 Newly compiled on November 23, 2020

工程编号:14-GC-08063 施工组织方案 2014年中国电信贺州分公司农村第四季度常规宽带项目钟山分公司铜盘/桃加/桥头/桑木村/鸣鸾/星寨/沙坪村FTTH新建光缆线 路工程 设计单位:广西通信规划设计咨询有限公司 施工单位:广东中人集团建设有限公司 项目经理: 二〇一四年十一月编

目录

一、工程概况 概况 1.本工程对XX市XX县XX村等地域进行宽带端口项目建设。 本工程从XX市XX县XX小学外墙上96芯分纤箱往XX县XX镇XX 方向敷设4芯光缆XXX皮长千米、6芯光缆XXX皮长千米、8芯光缆XXX皮长千米、12芯光缆XXX皮长千米、24芯光缆XXX皮长千米,安装96芯分纤箱X个、32芯分纤盒3个。以上光缆光纤采用单模光纤光缆,采用架空、管道、直埋敷设方式,光缆型号为GYTS。本工程共敷设4芯光缆XXX皮长千米、6芯光缆XXX皮长千米、8芯光缆XXX皮长千米、12芯光缆XXX皮长千米、24芯光缆XXX皮长千米,折合芯线千米。 本工程预算总投资为XXX元,其中:材料费为XXX元,施工费为XXX元,监理费XXX元,设计费为XXX元。综合工日共XXX工日,其中:技工XXX工日,普工XXX工日。 主要工程量表:

2.施工依据 (1)中国电信股份有限公司贺州分公司网络运营部下达的施工任务书。 (2)广西通信规划设计咨询有限公司出版的《2014年中国电信贺州分公司农村第四季度常规宽带项目钟山分公司铜盘/桃加/桥头/桑木村/鸣鸾/星寨/沙坪村FTTH新建光缆线路工程》设计文件。 (3)建设单位和维护部门的意见和要求。 3.计划工期 本工程从XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日进行施工,安排

中国铁塔股份公司施工组织设计 1Microsoft Word 文档

7、施工组织设计 目录 一、工程概况; 二、项目组织结构; 2.1、组织结构图 2.2、项目人员组织计划 2.3、项目人员岗位职责 2.4、工程项目管理规定 2.5、施工管理流程 三、施工准备 3.1、施工进度的管理 3.2、施工质量的管理 3.3、材料、设备的管理 四、施工总体计划 4.1、工程进度 4.2、工程质量目标 4.3、生产要素的配备 4.4、施工总进度计划表 4.5、工程前期准备 4.6、工程实施流程图 4.7、施工难点、重点的技术措施 4.8、施工各阶段所采用的新技术、新工艺 4.9、工程验收阶段 五、施工进度保证措施 六、施工质量保证措施 七、安全生产和文明施工措施 八、保养、使用及维护措施 九、项目结束 十、施工项目建议,投标人可从技术、商务、工程、管理等各个方面对投标项目提出意见与建议。 十一、协调能力说明 十二、服务承诺 十三、其它措施 十四、图表

一、工程概况 1、1施工概况: 1.1.1、工程名称:中国铁塔股份有限公司XXXXX公司2016年(新建、改造、维护整治)基站土建项目集中招标项目; 1.1.2、工程地点:XXXXX州境内 1.1.3、投资规模:本项目总投资预计约5000万元,最终工程量以实际发生的采购订单为准。 1.1.4、工作内容:XXXXX州境内塔基础、土建机房、其他机房基础、机房装修、围墙(或挡墙)、塔基加固及其它基站土建施工工程。 1.1.4标段划分:本项目不划分标段,具体中标人数量、中标份额及实施地域如下。 中标单位份额(%)实施地域 第一名10.68% XXXXX市、XXXXX1 第二名10.17% XXXXX1 第三名9.76% XXXX1 第四名9.25% XXXXX市、XXXX2 第五名9.15% XXXX2 第六名8.54% XXXXX2 第七名8.19% XXXXX市XXXXXX3 第八名7.47% XXXXX市、XXXXX4 第九名7.46% XXXXX3

线路施工组织设计及施工方案(通用)

输、配电线路工程 施工组织设计 及施工方案 湖南湘江电力建设集团有限公司 2014年

审批页 批准:年月日审核:年月日校核:年月日编写:年月日

目录 一、输电线路工程施工组织设计及施工方案编制依据 二、输电线路工程改造期间的组织措施及安全措施(一)组织措施 (二)安全措施 三、输电线路工程技术控制措施 四、计划、统计和信息管理 五、输电线路工程现场文明施工

输、配电线路工程施工组织设计及施工方案 总则 为确保输电线路架设工程安全顺利施工,根据国家电网公司和上级有关安全工作规定,进一步明确参加施工班组和施工人员安全职责,特制订输电线路架设工程施工方案,请遵照执行。 一、输电线路工程施工组织设计及施工方案编制依据 1、《电气装置安装工程35KV及以下架空电力线路施工及验收规范》(GB 50173-1992) 2.《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB 50168-2006) 3、《电力设施保护条例》(国务院1998年第239号令颁布) 4、《国家电网公司安全生产规程规定》 5、《国家电网公司电力安全工作规程(架空线路部分)》 6、《电力建设安全工作规程(架空电力线路部分)》(DL 5009.2-1994 ) 二、输电线路工程施工期间的组织措施及安全措施 (一)、施工组织措施 为保证输电线路架设工程安全实施,组织相关部门的负责人到输电线路工程现场进行查勘。查勘内容主要包括:1、线路走向;2、线路施工技术要求;3、施工现场安全措施要求;4、交叉跨越情况;5、野外用火要求;6、自备电源情况;7、政策处理有关事

项等。通过现场查勘,明确工作任务,现场安全措施如何实施,前期的准备工作等。 召集相关部门的负责人召开输电线路新建工程协调会,对施工方案和停电计划进行审核。经过认真审核后,对该项工作的实施提出具体的工作要求,主要包括:1、施工前要对施工现场的环境和施工条件进行再次仔细勘查;2、新线路施工质量要符合设计要求; 3、对施工“三措”进行认真修改后下发施工队组织学习; 4、施工队要严格执行停电计划和时间; 5、要做好森林火灾的防范工作。 一)、工程目标 (1)、质量目标 1、工程竣工时达到电力行业有关达标要求。 2、施工班组在施工中达到甲级质量标准程度。 3、争取在一次验收中合格。 (2)、安全目标 1、控制异常和未遂,施工现场不发生严重违章。 2、不发生有可能导致高、低压触电和高空坠落等恶性未遂事件。 3、不发生破公司安全记录的事件发生。 4、创建工程安全无事故记录。 二)、施工组织措施 1、输电线路架设工程管理由以下人员组成:

铁塔基础施工组织设计讲解

第一章工程概况 (2) 第二章基础施工工艺流程图 (3) 第三章线路复测、分坑 (3) 第四章土石方工程施工方案 (5) 第五章基础浇制施工方案 (7) 第六章质量要求及检查方法 (14) 第七章安全施工措施 (19) 第八章基础保护、文明施工与环境保护措施 (23) 第九章现场规划、统一平面布置图 (25) 第十章主要施工机械投入计划 (26) 第^一章施工工期及施工进度计划 (28) 第十二章管理人员配备及劳动力安排 (29)

第一章工程概况 1、工程简况 烟台长岛35kv大钦站二期扩建工程砣矶侧铁塔基础施工2、建设地址 长岛县砣矶镇北村.后口村。 3、建设单位:长岛县供电公司。 4、建设规模 铁塔基础十五座,基础米用现浇钢筋混凝基础。 5、基础如下图所示 线略方向

第二章基础施工工艺流程图

第三章线路复测、分坑 1、线路复测 1.1对所使用的经纬仪、钢卷尺、标尺等测量工具,须在有效使用期内,并且必须进行校正,符合精度要求方可使用,经纬仪最小读数不大于T。 1.2依据设计平断面图及杆塔明细表,核对现场桩位是否与设计图纸提供的数据相符(档距、高差、转角、跨越等),复测主要内容和允许误差见第六章线路复测质量要求及检查方法(表1)。 1.3各施工段复测时应向相邻段延伸2-3个桩位,并互相协调,直至线路贯通并与设计图纸相符。 1.4对遗失桩应按要求进行补钉,其精度应满足表1要求。 1.5复测完成后,应及时填写复测记录和复测分坑关键工序把关卡中的复测记录项目。 2、基础分坑 2.1本工程根据塔位的具体地形配置了不同长度的接腿,因此在基础施工分坑时,必须核实塔位中心桩及地形是否正确,各塔位的A、B、C、D四个 塔腿与中心桩的咼差是否符合《铁塔及基础明细表》中所标注的数据。 2.2分坑放样时,以基础中心桩为准,以基坑底与中心桩高差控制各个洞深。同时考虑基础浇制成型后基础表面露出地面高度满足设计要求,不能形成凹进地面现象。 2.3校核基础保护范围及基础高低腿是否符合设计要求,如有不够时应及时通知项目部及设计。 2.4铁塔基础施工应保留原设计中心桩,以便恢复中心桩和作为施工质量检查用,施工过程中无法保留的塔位中心桩,挖除前必须在平基影响范围以外的前、后、左、右方向钉出牢固的辅助桩,将塔位中心桩引出,并作好记录。 2.5铁塔及明细表及分坑浇制资料中所有高差均为相对中心桩而言,即 中心桩处地面标高为士0.00m。

相关文档