2.1概况

本工程玻璃幕墙共约为 m2。

3.1施工组织人员结构

该工程设立项目经理1人,地盘经理1人,项目总设计师1人、质安监总负贡1人,全面负责工程施工的组织、设计,现场技术、质量、安全的指导和处理各方面的协调工作,设立地盘工程师1人,现场施工队长3人,安全检查员1人,质量检查员2人,全面负责安装人员的现场组织、现场技术施工及安全消防工作的具体实施。根据工程和施工面积及施工总进度要求,组织30人左右的施工安装队伍,按工程的施工及工作量进行配置。

3.2施工技术准备工作

3.3本工程幕墙施工的难点及重点

a.立柱的安装精度控制:

b.玻璃组框件结构胶打胶质量的控制

c.密封胶填缝的控制。

4.幕墙的制作

a.铝材加工按其特点分别在车间和工地内进行,车间和工地厂房应有良好的清洁条件。

b.用于加工铝型材的设备,机具应能保证加工的精度要求,所用的量要能达到测量的精度,并且要定期检定。

c.铝型材下料前,应认真核对施工图;

d.铝型材进厂必须进行复检,查验其出厂合格证和产地证书,核对型号,检查化学成和力学性能报告:

e.检查铝型材表面的氧化膜是否完好无损伤,有扭曲、弯曲变形的铝材、应先校正再下料。

工序流程

材料到厂一质检一下料一加工立柱一安装一加工玻璃小框一注结构胶、成胶一质检一包装一运输到工地

结构胶的打胶控制措施

a.打胶必须在专门的注胶房中进行,注胶房中必须保持清洁无尘。

b.结构胶在使用前必须与所接触的部位的所有材料作相容性和粘接力试验并提交检测报告。

c.验明结构胶的生产厂,型号及有效期,不得使用过期结构胶。

d.注意留下剥离试验样品和切开试验样品。

结构胶、密封胶的打胶操作主要控制环节如下:

a,胶缝处基材的清洁

b.粘接双面胶条

c.注结构胶必须用专用机械注胶,现场耐候胶用注胶检枪打胶

d.静置和养护

5.幕墙安装前的施工准备

施工安装的基本条件

a.主体结构完工,现场清理干净,在二次装修之前进行。

b.对幕墙施工环境会造成严重污染的分项工程应安排在幕墙施工

前进行,否则要采取保护措施:

c.与上建施工单位协调好脚手架的安排使用;

d.安装前应保留垂直运输设备(塔吊等)以便吊运构件和材料。

e.主体结构必须达到施工验收规范的要求。

f.预埋件己妥善埋入,位置正确。

5.2施工准备

5.2.1材料与构件

5.2.1.1材料、构件要按施工进度分类,按使用地点存放,玻璃成品应运入相应的房间,用塑料布盖严,下面应垫板,玻璃应稍稍倾斜直立摆放,并贴上明显警告标志,以防碰撞,铝材、五金配件及其它材料应分楼层堆放在固定房间内并加锁。安装前要检查铝型材,要求平直、规方、不得有明显的变形,刮痕和污染。构件、材料和零附件应在施工现场验收,验收时供货方监理方和业主应在场。

5.2.2铝型材的辅助加工

立柱、横梁等铝材主要加工在工地加工,玻璃框在厂内加工。装配立柱芯套,安装连接附件等,其加工位置、尺,应与设计图相符。

5.2.3后备材料

幕墙构件在运输、堆放、吊装过程中有可能变形损坏等,所以我公司根据具体情况,对易损坏和丢失的构、配件、玻璃、密封材料、胶垫等备有一定的更换储备数量。

5.2.4预埋件的检查

为了保证幕墙与主体结构连接牢固可靠性,幕墙与主体结构连接

的预埋件应在主体结构施工时,按设什要求的数量、位置和方法进行埋设,幕墙施工安装前,应检查各连接位置顶埋件是否齐全,位置是否符合设计要求。

标高偏差士10mm

轴线偏差士30mm

轴线前后差士20mm

检查完毕后应提交预埋件检查报告。

6.幕墙的安装

6.1幕墙安装工序流程

施工人员进场一一放线一一复检预埋件一一钢支座安装调试一立柱自下向上安装一防火保温的安装一一玻璃组件自上而下安装一一幕墙嵌缝一一自检一清洁一一验收

6.2测量放线

按土建提供的中心线,水平线经我方复验后进行幕墙的测量放线,须与主体结构测量放线相配合,水平标高要逐层从地面引上,避免累积误差。测量放线时应注意在每天定时进行,以减少温差的影响,测量时风力不应大于四级,该项工序是整个幕墙工程的重要部份,必须严格操作和检测,以保证放线准确无误。

6.3钢支座的预装

钢支座的预装焊接工作一般在土建施工封顶后从幕墙工程底部开始向上安装。

6.4立柱的安装

6.4.1锅合金立柱的安装

玻璃幕墙的立柱从幕墙的底部开始向上安装,可待钢支座安装校正后开始安装立柱。

立柱的安装工艺:

a.对照施工图检查立柱的尺寸及加工孔位是否上确相符:

b.将立柱附件(芯套,防腐垫片,辅助钢支座)等安装上立柱:

c.安装立柱:调整支座连接螺栓,以确保立柱安装的安装误差符合要求,调整后每层钢支座焊接应防止焊接时受热变形,其顺序为上、下、左、右,并需检查焊缝质量,不得有假焊,气泡等焊接缺陷,焊缝高度不小于6mm。

6.4.2钢结构立柱的安装

在放线准确的基础上按施工要求进行钢结构立柱的焊接安装安装应在土建提供的脚手架上进行,主要须保证钢结构焊接尺寸位置准确无误,相邻两立柱间距偏差不大于+-1.5mm,立柱垂直度误差不大于1.0mm,焊缝无假焊接、气泡等缺陷,焊接完毕后,焊接热影响区必须涂防锈漆两遍。钢立柱施工完毕后按图纸安装雨水槽及雨水管。

6.5防雷系统的安装

a.按防雷大样图确定需安装水平避雷层,避雷钢筋焊好后接避雷引出线或均压环。

b.按防雷大洋图确定需安装避雷的立柱,在立柱伸缩缝处自上至下安装导通片。将立柱自上至下可靠连接。

6.6防火棉的安装

步骤如下:

a.防火板的支撑安装

b.防火镀锌钢板的安装

c.填充铺设防火岩棉

d.防火棉上部封口扳的安装

6.7横梁和组框的安装

玻璃组件(含开启扇)在厂内制作,打胶在密封无尘的专用打胶房内进行.工地安装时应先对清图号,框号以确认其安装位置。梁和玻璃的安装工作均由顶部开始向下安装,安装须在土建提供的外部脚手架上进行。安装时,先按高度分格尺寸装上横梁,然后挂上玻璃组件,调整间隙,水平及垂直度后,再用自攻螺钉和压块固定玻璃组件的上、下、左、右边框。开启扇的固定边框也同步安装,该工序施工时需重点控制自攻螺钉的底孔直径误差,一般不应低于IT12级,以免留下重大隐患,同时注意所有钢铝接触处均垫有防腐垫片,防止弱电腐蚀。

6.8幕墙嵌缝

玻璃组件安装完毕或充成一定单元时,即时对缝隙进行填缝处理,先将填缝部位用清洁剂按规定的工艺方法净化,塞入泡沫条,在胶缝两侧玻璃上贴宽12.7mm保护胶纸,用D.C793耐候胶填缝,注胶后要用污渍擦洗干净,做到耐候胶与玻璃粘接牢固,胶缝F整光滑,玻璃表面清洁无污物。

6.9幕墙安装的参数要求

幕墙组装允许偏差应符合国家标准的规定。

7.材料供应

7.1材料是保证幕墙质量和安全的物质基础,本幕墙所用的六大类材料即:骨架材料、玻璃结构胶材料、密封填缝材料的质量好坏直接影响着幕墙的整体质量。困此,本工程在材料的质量上须严格把关。首先控制进货渠道,严格选择材料供应商,杜绝假冒劣质材料进入,其次做好材料的进厂复检工作,一般要求幕墙材料均符合国家或行业标准的质量要求,进口材料(如结构胶等)按国外先进国家的同类产品标准要求,并且应有产品合格证、产地证明,结构密封胶应有相容性试验报告,并有十年质量保证书。第三做好材料的正确使用,防止使用超过使用保质期的材料,为幕墙工程质量达至“优良提供保障。

7.2材料的物理、化学性能要求

7,2.1幕墙用铝合金化学成份

7.2.2幕墙用铝合金机械性能

7.3进口材料的质量监控

由于硅酮结构胶是把幕墙玻璃与铝框连接并传递荷载的重要材料,其好坏关系到幕墙的安全性和使用性能,因此,必须严格控制下列几点:

a.结构胶必须符合技术标准,并经检测合格,有检测报告;

b.结构胶与相接触的材料的相容性必须经过专项试验,并有物理耐用年限和保证年限的质量证书:

C,结构胶必须在使用有效期内,严格按施工操作规程施工。(见

下表)

8.标志、包装、运输、储存

8.1标志

8.1.在幕墙明显部位标明下列标志:

a.制造厂厂名

b.产品名称和标志

c.制作日期和编号

8.1.2包装箱上的标志应符合GB6388的规定

3.2包装

8.2.1幕墙部件应有足够的牢固程度,以保证在运输中不被损坏。

8.2.2各类部件包装应保证在运输中不会发生相互碰撞。

8.4储存

8.4.1部件应放在通风、干燥的地方,严禁和酸碱等物质接触,井要严防雨水惨入。

8.4.2部件不允许直接接触地面,用不透水的材料在底部垫高100mm以上。

9.质量保证措施

该项玻璃幕墙等工程,我们将以创全优工程标准精心组织施工,井采取有效的措施。

保证工程质量,以优良的等级交付给业主。具体措施如下:

为了保证工程质量达到全优,全体施工人员都必须按照有关施工规范和设计要求进行施工,在施工过程中要做到逐级进行质量检查。

工程开工前,工程技术负责人应组织主要施工人员进行图纸会审,井在业主的主持下,参加有业主、设计院、监理公司等单位会审图纸。工程技术负责人将会议记录、施工概况、施工方案,技术措施和注意事项向施工人员进行全面技术交底。

项目经理、地盘经理及工程师,施工队长以及班组长每天都要向工人进行施工要求、技术操作规程和安全技术操作的交底,严格履行检查制度,做到有章可依、违章必究的原则。

确立质量第一,信誉第一的概念,每道工序,每个环节都和质量挂钩。

10.施工安全保证措施

10.1一般安全规定

安全是关系到全体施工人员生命的大事,也是直接影响到一个企业和工程成败的关键,它和质量有着同样重要地位,必须引起高度重视。

(1)做好现场施工人员安全施工宣传教育,使全体施工人员真正认识安全的重要性。进入施工现场必须遵守《建筑安装工人技术规程》.自觉遵守各项安全规定和安全规章制度;

(2)现场电线按规定架设,绝缘橡皮线穿过道路要加套管,以免压裂触电:

(3)充分发挥“三宝”的作用,进入施工现场必须戴好安全帽,高处作业要系好安全带。安装用脚手架均按规定搭设挡板和垫板。

(4)材料的堆放、吊运必须服从业主及土建单位的统一指挥。

(5)所用用电设备实行一机一闸一漏电开关,不使用时一律拉闸断电,增设和拆除供电线路时,一律由电工操作,施工临时用电严格按JGJ46-88规范要求执行。

(6)施工人员均需进行体验,检验合格后才能参加作业:工作严禁喝酒和打闹:

(7)建立工地专职安全员1人,专职负责安全问题,发现问题即时解决,及时汇报。

组织有关人员(包括质检站),对工程进行验收。

10.2建立安全保证组织体系

11.主要施工机械设备

11.1幕墙加工过程中的主要机械设备

由于玻璃幕墙的绝大部分工作是厂内或工地临时厂房加工完成,因此内主要配置了以下设备;

(1)铝合金切割机数量2台

(2)台钻数量(台

(3)幕墙打胶机数量1台

(4)台锯数量1台

(5)电锤,数量3台

(6)电焊机数量3台

(7)手电钻数量8台

(8)打胶枪数量4只

12.对土建要求

12.1对上建单位的一般配合要求

(1)提供现场材料堆放的临时保管间及安装材料楼层的堆放场所及施工人员的临时住所;

(2)提供施工生活用水,电源接线箱,每2层设置一处;

(3)提供施工用中心线、水平线、进出位线(提出土建原有基准线位置,以便我公司复核和进一步放线);

(4)提供幕墙安装材料的垂直运输机械(指现有土建的吊笼等允许我方使用)。

(5)做好幕墙四周的水泥沙浆的填塞工作。

(6)作好成品保护工作,室内的水泥作业完成后,才能开始玻璃的挂装作业:

(7)提供总体工程施工计划,以便安排施工进度:

12.2对施工用脚手架要求

主要有以下注意事项:

(1)脚乎架的每一楼层要求为两层,双排架:

(2)脚手架在施工层要有脚踏板。

(3)脚手架靠结构面的距离为350—400mm为宜。

(4)脚千架有一层脚踏板应位于楼层平面以下600mm处,以方便工人操作:

13.幕墙性能试验申请报告

13 1试验性能指标

检测项目:空气渗透性能、雨水渗漏性能。风压变形性能。

检测项目:空气渗透性能按GB-T15226-94《建筑幕墙空气渗透性能能检测方法》:雨水渗漏性能按GB-I528-94《建筑幕墙雨水惨漏性能检测方法》;风压变形性能按GB-15227-94《建筑幕墙凤压变形性能检测方法》。

检测要求:

(1)空气渗透过性能

固定部分:q<0.01m3/m.h,达到国标1级:

活动部分:q<0.5m3/m.h,达到国标1级;

(2).雨水渗漏性能

活动部分:△P=500 Pa,达到国际1级;

固定部分:△P=2500Pa,达到国际1级;

(3)风压变形要求卜2. 017 kPa时,挠度变形不超过L/180;

(4)抗震性能,在7度地震裂度的情况下,试件不得有功能损坏;

(5).防热变形及隔音措施。

为防热变形,我们均在立柱连接处设有芯套,立柱与立柱之间留有20n1n1的伸缩缝、以满足铝型材热胀冷缩的变形要求。为进一步降低由于材料热弯变形摩擦造成的噪音,在铝材接口处都填有密封封胶。

14.工程验收

隐蔽工程的验收制度

幕墙施工中有许多隐蔽工程存在,如顶埋件,立柱连接的钢支座,防火保温材料等这些一已竣工,在外部是看不见的,们其施丁质量的好坏,汽接影响工程安全与质最.因此要住立完善的验收制度。隐蔽工程需填附表六,建立良好的检查制度,底然后在自检合格后继续施工。

分项工程完工后的自检制度

要使工程达全优,除业主、质检站的监督作用之外,我们作为承建商也应建立良好的自检制度。在每段工序进行完毕后,上一工序操作者应填写质量跟踪卡,由质量检查人员复检后签字转下一工序,具体自检表格见表九。

工程告一段落,应先向上级汇报,由公司领导组织有关人员汇检,合格后将有关表格及所有原始资料汇编成册交市有关质检部门。

3工程验收、竣工

工程完毕,且自检合格后,将按市标准格式汇齐验收资料一式三份报业主,业主在15天内应验收达到国家规定的优良等级,再进行结算工作。

验收达不到优良,不足部分限期整改,整改期间所发生的费用,

延误的工期给业主造成的经济损失由我公司负责。待工程达到优良为止。

验收结算完成后,将所有资料按正规格式汇齐,交市档案馆存档。

15.幕墙完工后的清洗

1幕墙完工后,我公司将委托专业清洁公司对幕墙进行一次全面的清洗工作,合格后。交付使用,清洗费用由我方承担。

2工程验收后的清场

工程验收后,施工人员必须在10天内清场,所有垃圾杂物等需运往指定的垃圾场,若到期未清场,将按有关规定处以罚款。

施工组织计划

16.保修内容

竣工验收后一年时间内,凡因质量问题造成损坏,由我公司负责维修,费用由我方承担。

17.其他

17,l工地己安装上墙材料的成品保护

(1)钢支座与预埋件焊接后,施焊处需补刷红丹漆,灰铅油两遍防蚀:

(1)铝龙骨表面应贴保护胶纸,且此胶纸需等竣工后方可撕除,以保证施工期间

铝型材表面不被划伤或由于接触水泥等弱碱性物质而被腐蚀。

(3)玻璃的成品保护,一则防止破损,二则防止镀膜层被人为或非划伤。为此一方面要与其他承包商,如土建单位密切配合,共同搞

好成品保护,必要时我公司可向保险公司购买专项保险。

17,2工程保险

工程保险通常购买以下方面的保险

(1)进曰材料购买运输保险:

(2)施工人员购买入身伤害保险:

除此之外,我公司还针对该工程购买专项保险,如玻璃成品保险等。

总之,我公司在科学管理,严格施工的基础上,保证在限定的120日历天工期内,按时竣工,并达到国家规定的优良工程质量。

玻璃幕墙专项施工方案73832

玻璃幕墙安全专项施工方案 编制单位: 编制时间:2017 年5月21 日

目录 第1章编制依据及工程概况 (1) 1.1 编制依据 (1) 1.2 工程概况 (1) 第2章施工准备 (2) 2.1 管理机构设置 (2) 2.2 技术准备 (3) 2.3 主要施工机械设备准备 (3) 2.4 材料准备 (4) 2.5 劳动力准备 (5) 2.6 作业条件 (6) 第3章施工工艺 (6) 3.1 施工工艺流程 (6) 3.2 施工方法 (6) 3.2.1 测量放线 (6) 3.2.2 连接件安装 (7) 3.2.3 连接件与立柱的安装 (7) 3.2.4 横梁安装 (10) 3.2.5 防雷安装 (11) 3.2.6 防腐处理 (12) 3.2.7 幕墙玻璃安装 (12) 3.2.8 窗扇安装 (13) 3.2.9 打胶处理 (13) 3.2.10 防火处理 (14) 3.2.11 成品保护 (14) 第4章质量标准 (15) 4.1 主控项目 (15) 4.2 一般项目 (15) 第5章质量保证措施 (17) 5.1 质量保证的组织措施 (17) 5.2 主要材料质量保证措施 (17) 5.3 施工过程质量保证措施 (18) 5.4 四性能试验 (19) 第6章安全文明施工措施 (19) 6.1 安全施工措施 (19)

6.2 文明施工措施 (20) 第7章应急救援措施 (21) 7.1 应急求援小组机构设置 (21) 7.2 应急求援小组职责 (22) 7.3 应急救援工作程序 (23) 第1章编制依据及工程概况 1.1 编制依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 2、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2010 3、《建筑用硅酮结构密封胶》GB16776-2005 4、《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003 5、《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T139-2001 6、《建筑钢结构焊接规程》(GB 50661-2011) 7、《钢结构工程施工规范》GB50755-2012 8、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 9、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012 10、《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015 11、建质〔2009〕87号、桂建管〔2015〕63号文 12、本工程合同及幕墙施工图 1.2 工程概况

全玻璃幕墙施工策划方案

全玻璃幕墙施工方案 摘要:全玻璃幕墙的安装施工是一项多工种联合施工,不仅工序复杂,操作也要求十分精细。同时它又与其他分项工程的施工进度打算有紧密的关系。为了使玻璃幕墙的施工安装顺利进行,必须依照工程实际情况,编制好单项工程施工组织设计,并经总承包单位确认。 一、施工预备 (一)技术预备 1. 技术资料收集 现场土建设计资料收集和土建结构尺寸测量。由于土建施工时可能会有一些变动,实际尺寸不一定都与设计图纸符合。全玻璃幕墙对土建结构相关的尺寸要求较高。因此在设计前必须到现场量测,取得第一手资料数据。然后才能依照业要紧求绘制切实可行的幕墙分隔图。关于有大门出入口的部位,还必须与制作自动旋转门、全玻门的单位配合,使玻璃幕墙在门上和门边都有可靠的收口。同时也需满足自动旋转门的安装和维修要求。 2 .设计和施工方案确定 设计和施工方案确定。在对玻璃幕墙进行设计分隔时,除要

考虑外形的均匀美观外,还应注意尽量减少玻璃的规格型号。由于各类建筑的室外设计都不尽相同,对有室外大雨棚、行车坡道等项目,更应注意协调好总体施工顺序和进度,防止由于其他室外设施的建设,阻碍吊车行走和玻璃幕墙的安装。在正式施工前,还应对施工范围的场地进行整平填实,做好场地的清理,保证吊车行走畅通。 (二)材料及机具预备 1 .要紧材料质量检查 (1)玻璃的尺寸规格是否正确,特不要注意检查玻璃在储存、运输过程中有无受到损伤,发觉有裂纹、崩边的玻璃决不能安装,并应立即通知工厂尽快重新加工补充。 (2)金属结构构件的材质是否符合设计要求,构件是否平直,加工尺寸、精度、孔洞位置是否满足设计要求。要刷好第一道防锈漆,所有构件编号要标注明显。 2 .要紧施工机具检查 (1)玻璃吊装和运输机具及设备的检查,特不是对吊车的操作系统和电动吸盘的性能检查。 (2)各种电动和手动工具的性能检查。 (3)预埋件的位置与设计位置偏差不应大于20mm。 3 .搭脚手架 由于施工程序中的不同需要,施工中搭建的脚手架需满足不同的要求。

玻璃幕墙施工方案99954

浙江省临海监狱工程施工VII标段 玻 璃 幕 墙 施 工 方 案 编制人: 审核人:

编制单位: 编制日期:二0一二年三月 目录 一、编制依据-----------------------------------------------------------3 二、工程概况-----------------------------------------------------------3 三、幕墙分格及结构设计--------------------------------------------4 四、主要参数-----------------------------------------------------------4 五、幕墙材料-----------------------------------------------------------4 六、幕墙结构形式-----------------------------------------------------5 七、其它说明-----------------------------------------------------------5 八、施工方法-----------------------------------------------------------5 九、安全措施----------------------------------------------------------13

一、编制依据 《建筑结构荷载规范》GBJ9-87 《钢结构设计规范》GBJ17-88 《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ113-96 《建筑玻璃应用技术规程》113-97 《建筑幕墙》JG3035-96 《铝及铝合金加工产品的化学成分》GB/T3190 《硅酮建筑密封胶》GB/T14683-93 《建筑幕墙风压变形性能检测方法》GB/15227 《建筑幕墙雨水渗漏形性能检测方法》GB/T15228 《建筑幕墙空气渗透行性能检测方法》GB/T15226 《钢化玻璃》GB9963-98 《建筑幕墙窗用弹性密封剂》JC485-92 二、工程概况 本工程位于浙江省临海市大洋街道,本标段工程平面外形呈“工”字形,建筑外轮廓尺寸为98280×62700mm2。房建筑面积约为12369m2,底层为架空层,层高为3.3m,第一层层高为3.9m,第二层至第七层为3.6米,第八层为3.9米。于一层门厅处层高为7.5m,

玻璃幕墙施工方案(幕墙)

玻璃幕墙施工方案(幕 墙) -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

玻璃幕墙施工方案 一、主要技术措施 (一)施工准备 1.开工前技术员、施工员认真熟悉图纸,设计人员组织技术交底,项 目部作施工组织设计。 2.测量放线前与土建单位现场监理单位进行轴线,标高点交底和移交 手续,如发现超出部分应明确签单土建单位,并清理影响现场施工 的障碍物。 3.搭建临时设施,按通水、电、做好防雷接地及消防保护措施。 4.施工人员根据现场进度情况及各工种的进展情况,调度安排施工人 员进场。 5.由于可能的安装、内装饰、幕墙交叉施工,相互之间干扰较大,故 施工前必须做到各种安全保护措施,即土建应提供其下方幕墙施工 位置绝对安全的保障,以保证施工正常的顺利进行。 6.脚手架内侧立柱面离墙面应450mm,横杆顶端离墙面不得超过 400mm特殊突出部位按建筑图搭设脚手架。 (二)弹线 对整个建筑物结构尺寸校核测量后,将实际测得结构尺寸与幕墙设计尺寸进行复核,按确认的分格施工图进行弹线。 1.墙面防水层施工后进行弹线,以各层设计标高+50mm线定窗口上下水平线,找出窗口井字线后,再按各墙面排板平面图,弹出各种排 板列线。如果各窗口间实际尺寸与设计尺寸有偏差,误差小可调整 各板间板缝尺寸,通缝上下要一致。

2.外墙面水平线以设计尺寸为基准,各大面墙结构外墙面在剔除胀模或补平凹进墙面时,需正负不大于2cm,其余误差可通过挂件托板间距 来消除。 3.开间轴线以土建为准,上点控制在顶面支架节点上,分格开档定位误差在每开间中消化,以确保立面分格一致。 4.本工程设有部份通道,在交叉施工中,则分二步进行测量、弹线,用外围四边为轴线基准控制点,弹线完成后,要汇总弹线情况,作出弹 线情况工作报告,总结弹线中出现的问题,即弹线后是否有实际尺寸 与土建结构设计尺寸超限的问题,确定下步施工的方案。 (三)加工图确认 现场项目部按设计图实地测量放样后。经设计、监理确认测量结果与施工图后,由幕墙公司技术协调部根据现场的复查情况制定和完善施工用大样图和分格图,落实为加工图。报工程计划部审核后进行备料和下料。备料过程中对产品的材质,型号规格颜色、数量、交货地址和交货时间申报公司把关审定,检查物料在材料、品种规格和色泽等方面指示控制在规范标准以内,并符合合同与设计要求。 (四)测量放线 1.由于土建施工误差相对较大,幕墙施工要求精确mm级,必须由基 准轴线和水准点重新测量复核。 测量内容为: a立面垂直度的测量 b 楼层高度的测量 c 楼层水平度的测量 d 变化异形墙面的测量 做好纪录作为竣工资料;

玻璃幕墙施工方案详细

第五节玻璃幕墙安装技术及工艺 一、施工顺序 结构、埋件的检查→支座的安装→立柱的安装→横梁的安装→避雷安装→隐蔽验收→玻璃安装→层间防火、保温层→装饰条安装→打胶 二、玻璃幕墙安装方法 1.结构、埋件的检查 (1)埋件左右、上下偏差的检查 首先由测量放样人员将支座的定位线弹在结构上,便于施工人员进行检查、记录,检查预埋件中心线与支座的定位线是否一致,通过十字定位线,检查出埋件左右、上下的偏差,若偏差大的报设计出埋件修正方案。(图示): 纵向分格墨线 预埋件横向分格墨线 (2)结构进出的检查 支座的定位线弹好以后,在结构处依据外控网拉垂直钢线,以及横向线作为安装控制线。检查结构的标高及埋件进出尺寸,将检查尺寸记录下来,反馈给监理、业主、总包。

2.支座及立柱的安装 (1)支座与立柱的连接 考虑到施工安装的安全性及可操作性,立柱在安装之前首先将支座在楼层内用五金件螺栓与立柱连接起来,支座与立柱接触处加设隔离垫,防止电位差腐蚀,隔离垫的面积不能小于连接件与竖料接触的面积。连接完毕后,用绳子捆扎吊出楼层,再进行就位安装。(幕墙为临边作业,防止高空落物)

(2)立柱安装调节 待立柱吊出楼层后,将支座与埋件通过T型螺栓相连,首先将螺栓放在槽内,旋转90。后再将螺栓拧到6分紧,进行上下、左右、前后的调节。经检查符合要求后再进行拧紧,高低、左右控制在2—3mm 之内如图示 图二 图一

立柱套筒 密封胶 竖向伸缩缝 4.横梁安装 (1)立柱全部安装完毕后进行横梁的安装,横梁未安装之前,首先将 角码插到横梁的两端,将横梁担住。然后用螺栓固定在立柱上。横梁承受玻璃的重压,易产生扭转,因而立柱上的孔位、角码的孔位应采用过渡配合,孔的尺寸比螺杆直径大0.1~0.2毫米。图示:

(完整版)玻璃幕墙施工方案

玻璃幕墙施工方案 滨州市人民医院外科病房楼位于渤海八路和黄河路交汇处,地理位置比较优越,环境幽雅,交通便利。该工程为滨州标志性建筑。 滨州市人民医院外科病房楼整体为框架结构,地上二十二层地下一层,工程建设规模46000㎡。总高度为98.7M。我方外装饰工程为干挂铝单板、玻璃幕墙及石材幕墙。玻璃幕面积约占总面积的五分之三,就玻璃幕我施工单位编制了施工方案如下: 1.1操作要点: 1.1.1 测量放线 (1)根据主体结构各层柱上已弹竖向轴线,对照原结构设计图轴线尺寸,核实后,在各层楼板边缘弹出竖向龙骨的中心线,弹线应从两边往中间进行,对误差进行控制、分配、消化,不使其积累。同时核对各层预埋件中心线与竖向龙骨中心线是否一致。 (2)核实主体结构实际总标高是否与设计总标高相符,同时把各层的楼面标高标在楼板边。幕墙进行竖向分格时,应综合考虑开启扇、防火层等与主体结构的位置关系。 (3)根据主体结构的垂直度,结合幕墙节点的具体做法,确定出幕墙平面的进出线。定出的进出尺寸需保证该面幕墙的施工、安装不与主体结构相矛盾。 注:以上三点是找出幕墙的X、Y、Z轴尺寸。 1.1.2 安装各楼层紧固件: 在主体结构的每层现浇混凝土楼板或梁内按设计要求固定后置锚板(具体做法详见施工图),角码连接件与锚板满焊,焊接长度不小于50mm然后用不锈钢螺栓再与竖向龙骨连接。 紧固件的安装是玻璃幕墙安装过程中的关键环节,直接影响到幕墙与结构主体连接牢固度和安全程度。 1.1.3 竖向主龙骨安装: 主龙骨由下往上安装,每楼层通过连接件与主体梁板连接,具体步骤如下:(1)竖向主龙骨应设计为受拉杆件模式。安装时,首先将装配好的主龙骨

玻璃幕墙专项施工方案27443

J15-309吴起县国际汽贸1楼 施 工 组 织 设 计 吴起县建筑工程股份合作总公司 二0一六年九月十二日

施工方案审批表

目录 第一章编制依据 第二章建筑地理位置、场地条件和施工条件第三章工程概况 第四章总体施工部署、资源配备计划 第五章工程进度计划与措施 第六章主要分部分项工程施工方案与技术措施第七章质量管理体系与措施 第八章安全管理体系与措施 第九章质量通病防治措施 第十章成品保护措施 第十一章土建与安装协调配合施工措施 第十二章季节性施工措施 第十三章环境保护管理体系与措施 第十四章采用先进的新工艺新技术措施 第十五章降低成本措施 第十六章与业主、监理工程师的工作协调 第十七章工程技术档案管理 第十八章工程回访、保修 第十九章附图、附表 (1)主要施工设备表(附表一) (2)配备本标段的试验和检测仪器设备(附表二) (3)劳动力计划表(附表三) (4)计划开、竣工日期和施工进度网络图(附表四) (5)施工总平面图(附表五) (6)临时用地表(附表六)

玻璃幕墙施工组织设计 一、编制依据: 1.J15-309吴起县国际汽贸1楼图纸。 2.国家及建设部颁发的现行施工、设计和技术规程。 3.对图纸的会审和施工现场的实地考察。 二、工程概况: 1.建设地点:延安众志工程责任有限公司 2.建设规模:1419.17平方米 3.资金来源:政府援建资金 4.质量要求:达到国家现行《工程施工验收规范》标准,合格标准。 三、工程设计说明: (一)设计、选材依据 1.幕墙设计施工图 2.《建筑幕墙》JG3035-1996 3.《玻璃幕墙工程技术规程》JGJ102-96 4.《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 5.《高空民用建筑设计防火规范》 6.《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 7.《铝及铝合金阳极氧化阳极氧化膜总规范》GB8013-87

玻璃幕墙施工方案73628

全玻璃幕墙施工方案 全玻璃幕墙的安装施工是一项多工种联合施工,不仅工序复杂,操作也要求十分精细。同时它又与其他分项工程的施工进度计划有密切的关系。为了使玻璃幕墙的施工安装顺利进行,必须根据工程实际情况,编制好单项工程施工组织设计,并经总承包单位确认。 一、施工准备 (一)技术准备 1.技术资料收集现场土建设计资料收集和土建结构尺寸测量。由于土建施工时可能会有一些变动,实际尺寸不一定都与设计图纸符合。全玻璃幕墙对土建结构相关的尺寸要求较高。所以在设计前必须到现场量测,取得第一手资料数据。然后才能根据业主要求绘制切实可行的幕墙分隔图。对于有大门出入口的部位,还必须与制作自动旋转门、全玻门的单位配合,使玻璃幕墙在门上和门边都有可靠的收口。同时也需满足自动旋转门的安装和维修要求。 2 .设计和施工方案确定设计和施工方案确定。在对玻璃幕墙进行设计分隔时,除要考虑外形的均匀美观外,还应注意尽量减少玻璃的规格型号。由于各类建筑的室外设计都不尽相同,对有室外大雨棚、行车坡道等项目,更应注意协调好总体施工顺序和进度,防止由于其他室外设施的建设,影响吊车行走和玻璃幕墙的安装。在正式施工前,还应对施工范围的场地进行整平填实,做好场地的清理,保证吊车行走畅通。 (二)材料及机具准备 1 .主要材料质量检查 (1)玻璃的尺寸规格是否正确,特别要注意检查玻璃在储存、运输过程中有无受到损伤,发现有裂纹、崩边的玻璃决不能安装,并应立即通知工厂尽快重新加工补充。 (2)金属结构构件的材质是否符合设计要求,构件是否平直,加工尺寸、精度、孔洞位置是否满足设计要求。要刷好第一道防锈漆,所有构件编号要标注明显。 2 .主要施工机具检查 (1)玻璃吊装和运输机具及设备的检查,特别是对吊车的操作系统和电动吸盘的性能检查。

玻璃幕墙工程施工组织设计方案方案

施工组织设计(方案) 工程名称:××医学院教学楼幕墙 工程地点:××医学院 施工单位:××工程有限公司 编制单位:××工程有限公司审批单位: 部门:部门:

技术负责人:×××审批负责人: 编制人:××× 编制日期:2002年11月18日审批日期:年月日 目录 一、工程概况 (1) 二、项目的质量目标 (1) 三、项目管理组织 (1) 四、主要资源供应计划 (2) 五、施工进度计划 (2) 六、幕墙施工流程及工艺 (2) 七、施工过程控制程序 (5) 八、质量保证体系 (8) 九、主要技术措施 (8) 十、产品保护措施 (11) 十一、施工安全及消防保卫措施 (12) 十二、玻璃幕墙工程验收 (14) 十三、保修期及售后服务 (16) 十四、检测 (16)

一、工程概况: 1、幕墙概况: 幕墙位于××医学院教学楼在××医学院,建筑物共15层,幕墙最大高度43.8m ,幕墙共分大部份分别为MQ-1、MQ-2、MQ-3、MQ-4、MQ-5(参看详图)。 2、幕墙结构情况: 1)铝材料: 采用××铝材厂155B 系列隐框幕墙材料,表面氧化处膜厚15μm 颜色为银白色,材料应符合GB/T5237-93。 2)钢材、螺栓、五金件为不锈钢产品,钢板、角钢为热镀锌处理。 3)玻璃采用6+0.76PVB+5镀膜绿色玻璃。 4)硅胶采用GE 黑色结构胶和耐候胶。 5)幕墙结构: 采用155B 系列隐框玻璃幕墙结构(参看详图)详情参看设计图纸节点图。 二、项目的质量目标 本项目的质量目标:确保省样板,争创鲁班奖。

四、主要资源供应计划一)劳动力需用计划 二)主要机具需用计划 三)主要材料计划

玻璃幕墙专项施工方案1

玻璃幕墙施工方案 依据规范一览表 序号规范名称编号 1 建筑幕墙JG3035—1996 2 玻璃幕墙工程技术规范JGJ102—2003 3 金属与石材幕墙工程技术规范JGJ133—2001 4 点支式玻璃幕墙工程技术规范CSCS 127:2001 5 建筑钢结构焊接技术规程JGJ81—2002 6 钢结构工程施工质量验收规范GB50205—2001 7 建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-91 8 建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210—2001 9 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300—2001 10 玻璃幕墙工程质量检验标准J139—2001 11 建筑机械使用安全技术规程J119—2001 12 木结构工程施工质量验收规范GB50206—2002 13 铝合金建筑型材规范GB/T5237-2000 14 铝及铝合金轧制板材GB/T3380-97 15 变形铝及铝合金化学成分GB/T3190-96 铝及铝合金阳极氧化阳极氧化 16 GB8013-87 膜的总规范 17 建筑玻璃应用技术规程JGJ113-97 18 浮法玻璃GB11641-99

19 钢化玻璃GB/T9963-98 20 碳素结构钢GB700-88 21 天然花岗石建筑板材JC205-92 22 优质碳素结构钢技术条件GB699 23 低合金高强度结构钢GB1591 24 绝热用岩棉、矿棉及其制品GB/T11835-98 25 建筑用硅酮结构密封胶GB16776-97 26 硅酮建筑密封胶GB/T14683-93 27 硫化橡胶密度的测定方法GB553 28 橡胶绍尔A型硬度实验方法GB/T531 29 硫化橡胶撕裂强度实验方法GB529 一、工程概况及幕墙设计性能、幕墙材料要求 1、工程概况:本工程为常德汉能太阳能电池生产标准化厂房 (二期)综合楼外墙装修幕墙工程,幕墙面积:约1200平方 米。 2、幕墙设计性能要求:1)抗震设计按7度设防烈度设计; 2)本工程为改造工程,为外侧装饰,不设防火功能;3) 结构安全等级为二级;4)基本风压为Wo=㎡。地面粗糙 度为C类;5)空气渗透性能为3级:开启部分为(m*h), 固定部分(m*h);6)雨水渗透性能等级为2级:固定 部分为1117Pa,开启部分为250 Pa;7)风压变形性能等

玻璃幕墙施工方案73598

框架玻璃幕墙施工方案 一、框架式玻璃幕墙系统简介 龙骨系统:采用铝合金结合钢管的组合系统;面板采用:6mmLOW-E+12Ar+6mm及8mmLOW-E+12Ar+8mm钢化中空玻璃。 二、施工前准备工作 1、幕墙材料准备 (1)、进场材料运行程序 材料 产品工厂检 验出库 运输 地面临 时存放 起吊场内搬运 提升 配置 保管 安装 材料验收合格者方准许进场,运到现场的幕墙材料等应分型号、规格堆放整齐,并存放于相关堆场内,搬运时轻拿轻放,严禁扔摔。 (2)、材料检查内容

2、主要施工工具 施工前对施工工具进行检测,确保其性能良好。施工人员所有的施工机具定期进行检修,校对,并且备有充足的备用机具。 3、操作人员配备 对技术工人进行技术培训、技术交底、安全交底;安全教育通过合格者,方能进行上岗施工;施工中有专人进行质量监督,技术指导;在安排计划时首先根据实际情况及工程进度计划要求安排好人员,安排时要注意新老搭配,保证正常施工及以老带新的原则。 4、技术准备内容 技术准备主要为技术人员熟悉图纸,准备有关图集、质量验收控制标准、安全作业指标。针对特殊部位、难点部位进行针对性的说明和交底。 三、幕墙系统施工流程

四、测量放线 1、测量人员放线校核现场结构及预埋件尺寸,并确定主体结构边角尺寸反馈给技术部,及早进行立柱、横梁分格尺寸调整。 2、依据建筑物辅助轴线弹设周围定位辅助线,由各定位辅助线按龙骨布置图定每面边角骨架安装位置,以此并按设计图横向分格尺寸在底层确定幕墙定位线和各立柱分格线。 3、用经纬仪核准这些幕墙底层立柱分格线,然后以底层立柱分格线为基准,放置从底层到顶层的竖向垂直钢丝,再用经纬仪校准后予以固定,以此钢丝作为此面的骨架安装定位控制线。 4、据建筑物标高,用水准仪在建筑外檐引出水平点,弹出一横向水平线作横向基准线。基准线确定后,可以该基准线作为横向骨架安装水平控制线。 5、检测复核各分格轴线,须与主体结构实测数据配合,并对主体结构误差分析、消化。 测量放线应在风力不大于4级的情况下进行,并采取必要的避风措施。 五、埋件的调整及校核 在施工现场找准预埋区域,在施工时应先按我公司分格尺寸要求检查埋件的埋设牢固性和位置准确性。要求标高偏差不大于20mm,与幕墙垂直方向前

玻璃幕墙施工方案

玻璃幕墙施工方案 ☆施工队伍进场后,首先与各工种进行幕墙结合处施工技术交底,做好施工现场基准线的移交,全面核实安装标高、位置及安装顺序等工作。 第一小节二、幕墙施工过程: 1、测量放线 a.测量放线必须仪器工具齐全,且经过检测合格后方可使用,使用过程中要定期检查、维护。 b.所有测量数据必须经过复核,符合技术要求。若超过允许误差,应查找原因及时纠正;若在误差范围内,则确认,进行下一步连线工作。 c.根据总包方提供的基准线,测量出主体结构的施工偏差,如影响幕墙的安装,及时与有关方联系协调解决,经甲方及监理同意后,确定幕墙安装基准线:包括幕墙各部分的定位基准线及龙骨排布定位线(为各个不同部位的幕墙确定三个方向的基准)。

2、结构的检查 支座的定位线弹好以后,在结构处拉垂直钢线,以及横向线作为安装控制线。检查结构的标高及埋件尺寸,将检查尺寸记录下来,反馈给监理、业主。 3、连接件的安装 竖向分格墨线 预埋件水平墨线 分格线施工 a.首先由测量放样人员将连接件的分格线及标高线全部弹在结构埋件上,作为安装连接件的基准线。 b. 立柱在安装之前首先将钢支座与埋件连接起来,再进行就位安装。 4、玻璃幕墙龙骨安装 (1)立柱的分格安装控制主龙骨安装就位后,需进行复测调校使其符合设计要求,确认无误后各节点紧固连接或焊接,操作时要注意先后顺序和操作先后的对称性,将安装应力减少到最小。主龙骨结构体系形成后进行复测。柱的安装依据竖向钢直线以及横向鱼丝线进行调节安装,直至各尺寸符合要求,竖向龙骨安装后进行轴向偏差的检查,立柱安装轴线偏差不应大于2mm,相邻两根立柱安装标高偏差不应大于3mm,同层柱的最大标高偏差不应大于5mm;相邻两根立柱固定点的距离偏差不应大于2mm;立柱安装就位调整后应及时紧固,否则会影响横料的安装。幕墙立柱的安装是从结构的底部向上安装,先对照施工图检查立柱的尺寸加工孔位是否正确,然后将附件、芯套、防腐垫片、连接件等组装到立柱上,用螺栓将立柱与支座连接,调整主梁的垂直度与水平度,然后上紧螺母,调整好整幅幕墙的垂直度与平面度后,加固支座。 (2)横料就位与角铝(角码)孔位 ☆龙骨安装后进行横向龙骨的安装,横向龙骨未安装之前,首先进行角铝的安装、角铝的安装位置应依设计要求进行,横向龙骨承受玻璃的重压,横料会产生翘尾巴,因而竖料上的孔位,角码的孔位应采用过渡配合,孔的尺寸不应大于10mm。 ☆立柱的安装必须垂直,进出位、标高、分格尺寸在误差允许范围内。 ☆立柱插芯长度300mm(规范要求不小于250 mm),伸缩缝下口距连接螺栓根据设计要求尽量控制在50~150mm内。

玻璃幕墙专项施工方案最新

目录 第一章编制依据 第二章建筑地理位置、场地条件和施工条件 第三章工程概况 第四章总体施工部署、资源配备计划 第五章工程进度计划与措施 第六章主要分部分项工程施工方案与技术措施 第七章质量管理体系与措施 第八章安全管理体系与措施 第九章质量通病防治措施 第十章成品保护措施 玻璃幕墙施工组织设计 一、编制依据: 1.海东市平安区平安大道街景提升改造工程三标段玻璃幕墙工程图纸。 2.国家及建设部颁发的现行施工、设计和技术规程。 3.对图纸的会审和施工现场的实地考察。 二、工程概况: 1.建设地点:海东市平安区平安大道海东宾馆 2.建设规模:平方米 3.质量要求:达到国家现行《工程施工验收规范》标准,合格标准。 三、工程设计说明: (一)设计、选材依据

1.幕墙设计施工图 2.《建筑幕墙》JG3035-1996 3.《玻璃幕墙工程技术规程》JGJ102-96 4.《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 5.《高空民用建筑设计防火规范》 6.《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 7.《铝及铝合金阳极氧化阳极氧化膜总规范》GB8013-87 (1)《设计规范》GBJ17-88 (2)《钢工程验收规范》GBJ50205-95 (3)《幕墙》JG3035-96 (4)《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-96 (5)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 (6)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 (7)《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 二、安装工艺及技术方案 1、连接件安装工艺及技术方案 工艺流程说明: 工艺流程:熟悉图纸及技术交底→熟悉施工现场→寻准预埋铁件对准竖梁线→拉水平线控制水平高度及进深位置→点焊→检查→加焊→防腐→2、竖梁定位放线工艺及技术方案 工艺流程说明: 熟悉了解图纸要求,检查图纸是否有不清楚的地方,是否有弄不懂的问题→准备所有的工器具,做好准备工作→在施工现场找准所开线的位置→在

高层建筑玻璃幕墙的施工方案

高层建筑玻璃幕墙的施工方案高层建筑玻璃幕墙的施工方案提要:吊运、安装主、次龙骨,测量放线,紧固件安装等施工时,在内柱上通长拉两道水平6mm钢丝绳,并同时拉立网 来自 高层建筑玻璃幕墙的施工方案 1.玻璃幕墙的安装工序(略) 2.主要项目的施工方法 3.准备工作 检查脚手架并加固防护。 安装好提升工具和绞手工具,供操作人员作业施工。 设置安全保护措施保证人身安全。电气设备和电动工具必须做绝缘电压试验。 框架龙骨及所需的各种连接件、装饰压条、螺栓、橡胶条、密封材料等,必须与设计图纸进行核验,预先清点,分类码放备用。 节点板的安装均应按设计图纸规定。 竖向龙骨由凸形铁件及螺栓与角铁连接。角铁与预埋件焊接。如果竖向龙骨由紧固铁件及螺栓连接。紧固铁件要通过螺栓与预埋铁T形槽连接。 节点板和紧固铁件的安装,是玻璃幕墙安装的重要程序。其位置的准确性直接影响幕墙的安装质量。预埋件的安装要严格控制其纵、横两方向的中心线,以保证幕墙框架的垂直度和平整度。各层紧

固铁件(或凸形铁件)的外皮均应在一条垂直线上。 4.测量放线:应与主体结构相配合,水平标高逐层从地面引上,以免误差累积。放线时先弹出基准线,从基准线外返一定距离为幕墙平面各主要的轴线、阴阳角、各主要垂直控制线采用经纬仪测放,±标高,各层标高采用水准仪操平。 每天应对玻璃幕墙垂直度及立柱的位置进行校核,偏差应严格控制在设计和规范要求范围之内。 测定主龙骨立柱的垂直中心线,同时应测出和核对各层预埋件的中心线与主龙骨中心线是否相对。 测定主龙骨之间位置尺寸。测定的横向轴线与各层预埋件连接的紧固铁件外边线是否相对应。 核定主体结构实际总标高是否与设计总标高相符,并将各层标高的测定点标在楼板边缘,以便安装时核对。 核定预埋件的标高和位置后,如有偏差应及时校正。确保幕墙安装的垂直度和位置准确性。 5.立柱的安装:在立柱安装就位前,应预先装配好以下的连接件。 立柱竖向主龙骨与紧固件之间的连接件, 竖向立柱主龙骨之间接头的钢板内、外套筒连接件。 竖向立柱主龙骨连接,应由下往上安装,常规的安装方法时每两层为一整根立柱,且每层均有紧固件(或凸形铁件)与楼板连接。连接校正垂直后必须固定牢固,确保竖直。

玻璃幕墙安装施工方案(正式)

中央音乐学院附中迁建工程玻璃幕墙安装施工方案 中建一局四公司 二零零一年四月

审批: 审核: 编制: 中央音乐学院附中项目经理部 二零零一年四月

目录 第一章概况 (2) 1.1工程概况 (2) 1.2承包方式 (2) 1.3施工条件 (2) 第二章施工准备 (2) 2.1施工手续及证件准备 (2) 2.2技术准备 (3) 2.3材料准备 (3) 2.4机具准备 (3) 第三章主要施工方法 (3) 3.1施工工艺流程 (3) 3.2操作要点 (3) 3.3玻璃幕墙的保护和清洗 (5) 第四章技术质量保证措施 (6) 4.1技术保证措施 (6) 4.2质量保证措施 (7) 第五章安全措施 (9)

第一章概况 1.1工程概况 综合楼A区一层、二层、B区一层、二层及5#楼梯处为玻璃幕墙,具体位置及标高详见玻璃幕墙施工图。 1.2承包方式 由西安飞机工业集团装饰工程股份有限公司分承包,负责方案设计及施工。 1.3施工条件 1.3.1项目经理部负责提供电源位置,由西安飞机工业集团装饰工程股份有限公司从现场的二级电箱接出三级电箱,供施工使用。 1.3.2在柱或墙面弹出+50CM线。 1.3.3材料供应:由西安飞机工业集团装饰工程股份有限公司负责提供玻璃及附件,并满足设计及甲方要求。 1.3.4玻璃幕墙施工用脚手架搭设完毕,并通过相关部门验收。 第二章施工准备 2.1 施工手续及证件准备 所有玻璃幕墙施工人员必须具备《职业技能岗位证书》、《北京市安全资格上岗证》及《暂住证》等准许施工证件且证件在有效期内。

2.2技术准备 施工前,认真查阅图纸及相关规范,做出幕墙分格图,特别是对于异形部位在现场进行实际放样,保证幕墙的玻璃、型材加工尺寸的正确性,同时作到施工中重点突出,心中有数。 2.3材料准备 玻璃:5mm(厚)灰玻,块材规格按设计图。 型材及附件:详见玻璃幕墙施工图。 2.4 机具准备 靠尺、水准仪、手电钻、电砖等 第三章主要施工方法 3.1施工工艺流程 弹线→安装立柱→安装横框→安装其它主要附件→安装玻璃→安装铝合金扣条→打胶 3.2 操作要点 3.2.1弹线 依据建筑+50cm线,在结构板及梁上弹出幕墙标高线及分格线。分格轴线的测量应与主体结构的测量相配合,其误差及时调整不得积累。 3.2.2安装立柱 (1)安装前检查予埋件的位置是否准确,埋件是否牢固,埋件的标高偏差≤10mm,埋件位置与设计位置的偏差≤20mm。

玻璃幕墙施工方案

玻璃幕墙施工方案 1、玻璃的加工 一般要求 ①钢化、半钢化和夹丝、夹网玻璃都不允许在现场切割,而应按设计尺寸在工厂进行。钢化、半钢化的热处理必须在玻璃切割、钻孔、挖槽等加工完毕后进行。 ②玻璃均应进行边缘处理(倒棱、倒角、磨边),以防止应力集中而发生破裂。 ③玻璃切割后,切断面边缘不应有明显的缺陷。玻璃开孔:为防止玻璃碎 裂,在玻璃上钻孔时,其尺寸应符合下 列要求。 圆孔直径不小于板厚,不小于5mm;孔边至板边距离不小于圆孔直径,也不小于30mm。方孔孔宽不小于25mm;孔边至板边距离不小于孔宽和板厚之和;角部倒园半径不小于 2.5mm。 ④边缘切口:边缘加工切口,其尺寸应符合下列要求:角部切口边长不大 于玻璃短边长度的四分之一;角部倒园半径不小于 2.5mm。 边缘切口深度不大于板短边长度的八分之一;切口宽度不大于2倍切口深度,切口边到板边距离不小于10倍 板厚; 角部倒园半径不小于2.5mm ⑤边缘处理

经过切割的玻璃边缘会留下无数细小的伤痕和微裂缝,如不处 理,会因为外力和温度变化而开裂,使玻璃破坏。因此切割后的玻璃要进行粗磨、细磨和精磨等不同程度的边缘处理。 ⑥圆弧形玻璃 圆弧形玻璃由平面玻璃经热加工弯曲而成,圆弧玻璃尺寸受下列 条件限制: 玻璃尺寸:W H <2600mim< 5500mm < 5500m M 2600mm W —弧长H —玻璃宽度。 弯曲半径:R> 400mm 矢高:D< 1000mm 圆心角:Q< 120° 加工成圆弧玻璃后,两边线对基准平面偏差应在下列范围内; 玻璃厚度t不大于6mnfl寸;不大于3mm 玻璃厚度t大于6mm寸,不大于t/2。 ⑦玻璃槽口与玻璃或保温板的配合尺寸应符合下列要求: 中空玻璃与槽口的配合尺寸应符合下表的要求 中空玻璃与槽口的配合尺寸(mr)

隐框玻璃幕墙专项施工方案

隐框玻璃幕墙专项施工方案 工程名称: 工程地点: 施工单位: 编制: 审核: 审批:

年月日 目录 一、工程概况 (3) 二、项目的质量目标 (3) 三、项目管理组织 (3) 四、主要资源供应计划 (4) 五、施工进度计划 (4) 六、幕墙施工流程及工艺 (4) 七、施工过程控制程序 (7) 八、质量保证体系…………………………………………………. . 10 九、主要技术措施 (10) 十、产品保护措施 (13) 十一、施工安全及消防保卫措施 (14) 十二、玻璃幕墙工程验收 (15) 十三、保修期及售后服务 (17)

一、工程概况: 1、幕墙概况: 幕墙位于×××××××,建筑物共××,幕墙最大高度××,幕墙共分×××。(参看详图)。 2、幕墙结构情况: 1)铝材料: 采用150系列隐框幕墙材料,表面氧化处膜厚15μm颜色为银白色,材料应符合GB/T5237-93。 2)钢板、角钢为热镀锌处理。 3)玻璃采用6+12A+6镀膜双钢化玻璃。 4)硅胶采用黑色硅酮结构胶和耐候胶。 5)幕墙结构: 采用150系列隐框玻璃幕墙结构(参看详图)详情参看设计图纸节点图。 二、项目的质量目标 本项目的质量目标:确保省样板,争创鲁班奖。 三、项目管理组织及施工人员配备

四、主要资源供应计划 一)劳动力需用计划 二)主要机具需用计划 三)主要材料计划 五、施工进度计划 1、后置预埋件安装 由我公司派出安装小组进行安装。 2、幕墙、铝门窗安装(详见施工进度计划表)。 六、幕墙施工流程及工艺施工方案 一)施工流程 放线定位→机械加工→车间组装→支座安装→立柱安装→横梁安装→玻璃

某大型全玻璃幕墙建筑施工方案介绍

#1 全玻璃幕墙的安装施工 全玻璃幕墙的安装施工是一项多工种联合施工,不仅工序复杂,操作也要求十分精细。同时它又与其他分项工程的施工进度计划有密切的关系。为了使玻璃幕墙的施工安装顺利进行,必须根据工程实际情况,编制好单项工程施工组织设计,并经总承包单位确认。 一、施工准备 (一)技术准备 1. 技术资料收集 现场土建设计资料收集和土建结构尺寸测量。由于土建施工时可能会有一些变动,实际尺寸不一定都与设计图纸符合。全玻璃幕墙对土建结构相关的尺寸要求较高。所以在设计前必须到现场量测,取得第一手资料数据。然后才能根据业主要求绘制切实可行的幕墙分隔图。对于有大门出入口的部位,还必须与制作自动旋转门、全玻门的单位配合,使玻璃幕墙在门上和门边都有可靠的收口。同时也需满足自动旋转门的安装和维修要求。 2 .设计和施工方案确定 设计和施工方案确定。在对玻璃幕墙进行设计分隔时,除要考虑外形的均匀美观外,还应注意尽量减少玻璃的规格型号。由于各类建筑的室外设计都不尽相同,对有室外大雨棚、行车坡道等项目,更应注意协调好总体施工顺序和进度,防止由于其他室外设施的建设,影响吊车行走和玻璃幕墙的安装。在正式施工前,还应对施工范围的场地进行整平填实,做好场地的清理,保证吊车行走畅通。 (二)材料及机具准备 1 .主要材料质量检查 (1)玻璃的尺寸规格是否正确,特别要注意检查玻璃在储存、运输过程中有无受到损伤,发现有裂纹、崩边的玻璃决不能安装,并应立即通知工厂尽快重新加工补充。(2)金属结构构件的材质是否符合设计要求,构件是否平直,加工尺寸、精度、孔洞位置是否满足设计要求。要刷好第一道防锈漆,所有构件编号要标注明显。 2 .主要施工机具检查 (1)玻璃吊装和运输机具及设备的检查,特别是对吊车的操作系统和电动吸盘的性能检查。 (2)各种电动和手动工具的性能检查。 (3)预埋件的位置与设计位置偏差不应大于20mm。 3 .搭脚手架 由于施工程序中的不同需要,施工中搭建的脚手架需满足不同的要求。 (1)放线和制作承重钢结构支架时,应搭建在幕墙面玻璃的两侧,方便工人在不同位置进行焊接和安装等作业。 (2)安装玻璃幕墙时,应搭建在幕墙的内侧。要便于玻璃吊装斜向伸入时不碰脚手架,又要使站立在脚手架上下各部位的工人都能很方便地能握住手动吸盘,协助吊车使玻璃准确就位。 (3)玻璃安装就位后注胶和清洗阶段,这时需在室外另行搭建一排脚手架,由于全玻璃幕墙连续面积较大,使室外脚手架无法与主体结构拉接,所以要特别注意脚手架的支撑和稳固,可以用地锚、缆绳和用斜撑的支柱拉接。施工中各操作层高度都要铺放脚手板,顶部要有围栏,脚手板要用铁丝固定。在搭建和拆除脚手架时要格外小心,不能从高处向下抛扔钢管和扣件,防止损坏玻璃。

玻璃幕墙工程施工方案

玻璃幕墙工程施工作业指导书 1适用范围 本作业指导书仅适用于建筑高度不大于150m、抗震设防烈度不大于8 度的隐框玻璃幕墙、半隐框玻璃幕墙、明 框玻璃幕墙、全玻幕墙及点支承玻璃幕墙工程的施工作业。 2作业准备 2.1技术准备 2.1.1熟悉装修设计图纸,找到设计的主导尺寸,不可调整尺寸和可调尺寸,编制施工方案,对照土建图纸、装修设计图以及施工方案编制下发技术交底。 2.1.2计算工程量,提供物资需用量计划。 2.2材料准备 2.2.1玻璃幕墙工程中使用的材料必须具备相应的出厂合格证、质保书和检验报告。 2.2.2铝合金及铝材材料:玻璃幕墙采用的铝合金型材应符合现行国家标准《铝合金建筑型材》(GB /F5237)中规定的高精级和《铝及铝合金阳极氧化阳极氧化膜的总规范》(GB8013 )的规定;铝合金的表面处理层厚度和材 质应符合现行国家标准《铝合金建筑型材》(GB/T5237.2~5237.5)的有关规定。 2.2.3钢材:玻璃幕墙工程中使用的钢材,其壁厚、长度、表面涂层厚度和表面质量必须达到设计及规范要求。玻璃幕墙采用的不锈钢宜采用奥氏体不锈钢,不锈钢的技术要求应符合现行国家标准《不锈钢冷轧钢板》(GB /T3280 )、《不锈钢热轧钢板》(GB/T4237)等的规定。玻璃幕墙采用碳素结构钢和低合金结构钢的技术要求应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700 )和《优质碳素结构钢》(GB /T699 )、《结构用冷弯空心型钢尺寸、外型、重量及允许偏差》(GB /T6728)、《冷拔无缝异型钢管》(GB /T3094)等的规定。 2.2.4玻璃:玻璃幕墙采用玻璃的外观质量和性能应符合各种玻璃现行国家标准的规定(如钢化玻璃应符合《钢化玻璃》GB9963 的规定)。当玻璃幕墙采用热反射镀膜玻璃时,应采用真空磁控阴极溅射镀膜玻璃或在线热喷涂镀膜玻璃。所有幕墙玻璃应进行边缘处理。 2.2.5建筑密封材料:玻璃幕墙采用的橡胶制品宜采用三元乙丙橡胶、氯丁橡胶;密封胶条应为挤出成型,橡胶块应为压模成型。密封胶条的技术要求应符合国家现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJl02--96 )的规定。玻璃幕墙采用的硅酮密封胶应具有耐水、耐溶剂和耐大气老化性,并应有低温弹性、低透气性等特点。 2.2.6其他材料:玻璃幕墙可采用聚乙烯发泡材料作填充材料,应小于0.037g/cm3。聚乙烯发泡填充材料的性能应符合现行行业标准《玻幕墙工程技术规范》(JGJl02-96)的规定。 2.3人员配备每作业段人员配置:领工员、质检员、材料员、测量员、技工及普工等。人员数量根据工程量大小进行确定。 2.4机械配备主要机械设备有:升降平台、吊篮、活动脚手架、台站、转扬机、焊机、切割机等。检测设备有:经纬仪、水准仪等试验仪器及配套设备。 2.5工艺性试验 幕墙应使用安全玻璃,玻璃的品种、规格、颜色、光学性能及安装方向应符合设计要求,并报监理单位确认。 2.6作业条件

玻璃幕墙施工方法技术措施方案

整体解决方案系列 玻璃幕墙施工方法技术措 施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-14706玻璃幕墙施工方法技术措施Glass curtain wall construction method technical measures 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目 标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 玻璃幕墙施工方法和技术措施 1.施工准备 (1)深化设计、埋设预埋件 玻璃幕墙必须由具有相应资质的厂家进行深化设计,并经过业主和设计师认可后方可施工。根据我国现行的行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ102-2003)及《金属与石材幕墙工程技术规范》(JGJ133-2001)要求,幕墙工程的立柱应与主体结构进行可靠的连接,必须在主体结构施工的过程中在主体结构的梁或柱上预埋铁件,因此深化设计应提前完成,保证预埋件的埋设工作。 (2)材料与构件 玻璃幕墙根据设计要求进行选材,选品牌。 材料、构件要求按设计分类、按使用地点存放。玻璃应

倾斜立放,倾斜角不大于10°,地面应垫上厚度大于150mm 的木枋,搬运时要两人抬起,不要推拉以免损坏表面涂层。 安装前要检查铝型材,要求平直、规方,不得有明显的变形、刮痕和污垢; 构件、材料和零附件应要施工现场验收,验收时供货方、监理方和业主应在场验收。 2.铝单板幕墙 2.1视准线建立: 幕墙的安装要求要依据一系列水平铅垂和倾斜一定角度视准线,视准线两端以墙上控制点或楼内控制点标定,或一端以控制点标定一定的角度以视线(经纬仪或水准仪的视准轴)或激光仪来指定方向。 2.2复查预埋件: 根据施工图纸对已装的预埋件进行检查和记录,对不符合施工的地方,及时进行修整或重新埋设; 经自检合格后填写自检记录,报送监理检验。 2.3幕墙铝龙骨的安装: 立柱的安装: