文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 双轨特级防火卷帘技术说明

双轨特级防火卷帘技术说明

双轨特级防火卷帘技术说明
双轨特级防火卷帘技术说明

双轨特级防火卷帘技术说明

(一)技术特点说明

采用无机织物作为帘面,中间用空气作为隔热层,具有隔热性,并达到一定的耐火极限的防火卷帘。

a.不用水进行保护,减少管线的布置,解决了原有防火卷帘与水幕

配合管线繁杂、总体造价高的问题。

b.防火性能稳定。

c.安装方便。

d.两侧设有防风钩,具有一定的抗风压性。

e.需留有一定的安装空间,在设计时需要与设计师进行必要的勾

通。

技术参数:

1.耐火极限大于等于3。0小时。背火面最高平均温升84.5,最高单

点温升99.4℃未丧失隔热性.

2.卷帘的两帘面中心距不小于280mm.

3.电动卷门机:

(1)限位开关:具有限位开关,卷帘启闭至上下限位时,能自动停止,重

复定位误差小于20mm;

(2)设有低温熔断装置;

(3)具有自重下降恒速性能;

(4)能使卷帘在任何位置停止;

(5)附设控制保险装置:联动装置\手动速放关闭装置(臂力≤N)、下

降至1。5M处设有延时下降装置。

4.下降至1。5m处有延时下降装置。

5.使用手动速放装置时,臂力小于等于50N

6.卷门启闭、运行的平均噪音:机平均噪间小于等于60Db。

7.洞口高度2m-5m,电动启降速度2m/min~6.5m/min,自重下降速度3m/min~7m/min。

检验依据:按照双轨特级防火卷企业标准Q/TXTMX00J-2004

试验方法:按照GB/9978-1999《建筑构件耐火试验方法》

(二)设计依据

1.《钢质防火卷帘通用技术条件》GB14102-93

2.《高层民用建成筑防火规范》GB50045-93

3.《建筑安装分项工程施工工艺规程》DBJ/T01-26-2003

4.依据合同提供的技术要求

5.《双轨特级防火卷帘》企业标准Q/TXTMX001-2004

(三)设计说明

1.帘面用材料的燃烧性能达到GB8624中A级的规定。

2.导轨选材:采用1.5mm镀锌钢板掩埋型导轨.

3.安装形式分为:中装、侧装、(具体形式见安装图)

4.电机及支架选择:根据洞口大小选择电机及支架大小(详见主要零部件技术要求表)

5.按钮盒:

1)防火按钮盒需配置CAM锁,使其操作方便快捷、安全可靠(即:在无火灾发生时,消防设备专职管理人员可

使用权用通用钥匙打开按钮盒盖进行卷帘门运操作,其

他人无法打开卷帘门;当火灾发生时,消防设备专职人

员可使用通用钥匙打开按钮盒操作卷帘门,使火灾不再

蔓延或进行逃生,其他人可以击碎按钮盒上的玻璃窗来

操作卷帘门使自己逃生及关闭卷帘门隔断火源)。

2)电气参数:AC220V1A或DC24V0.5A;

3) 外型尺寸:150L*90W*60H(mm)

4) 按钮盒外形应美观.有上、下、停标志。

6.防火卷帘控特制器应具有以下功能:

1)能为与其边接的部伯供电

2)能直接接收防火卷帘现场的手动控制装置操作指令并控制电动防火卷帘门的上升、停滞、下将动作,能接收防火

卷帘限位器的反馈信号、输出防火卷帘控制信号,并有动

作声、光指示。

3)能接收来自消防连动控制信号和/或与其直接相连的火灾报警触发器件的火灾报警信号,发出声、光指示信号,控

制防火卷帘电动卷帘门机完成相应动作。

4)能与消防联动控制设备相连的防火卷帘控制器应能想起提供防火卷帘的位置状态信号。

5)在控制面板上实现防火卷帘的上升、停滞、下降的操作。

6)用于疏散功能的防火卷帘控制器应能控制防火卷帘实现二步降落功能。。

7)防火卷帘应有回升疏散功能。

8)当防火卷帘门的电源发生故障时,应自动切换到备用电源。若报警信号,则利用门的闭锁装置实现卷帘门的半降

和全降功能。

9)防火卷帘控制器发生下列故障适应有明显的报警声光信号:

防火卷帘控制器电源掉电;

防火卷帘控制器电源掉相、错相;

防火卷帘控制器备用电源欠压。

10)防火卷帘控制其应有电源转换的装置。

具体功能实现:

1)手动控制功能:设有手动控制按钮盒,可正常控制卷帘;

卷门机上装有手动拉链,在切断电源的情况下,可由人工拉动

链完成卷帘门正常下降。

2)自动控制功能:

a.一步降防火卷帘门控制(防火隔断)

当烟感报警时,由控制中继器(模块)送出DC.24联动控制信

号至卷帘门控制箱内的中间继电器,中间继电器动作,控制

卷帘门降落至1.5m延时5-30秒后,卷帘门自动降落至地面,

并将落地信号返回控制中继器.

b.二步降防火卷帘门控制(疏散通道)

当烟感报警时,由控制中继器(模块)送出DC.24V联动控制

信号至卷帘门控制箱内的一步降中间继电器,中间继电器动

作,控制卷帘门降落1.5m并将降半信号返回控制中继器;当

温感报警时,由控制中继器(模快)送出DC.24联动控制信号

至卷帘门控制箱内的二步降中间继电器,中间继电器动作,

控制卷帘门降落至地面,并将落地信号返回控制中继器.

3) 用于分割大空间的多樘卷帘实施控制,其控制信号可以是位

于卷帘周围的任一探测顺所发出的报警信号.此信号可同时

控制多樘卷帘一次释放到底,其中位于疏散人流向上的卷帘,

其控制装置可以采取具有延时释放功能的控制器.

(四)主要零部伯技术要求

双轨特级防火卷帘质量验收标准

特 级 防 火 卷 帘

山东省地方标准《特级防火卷帘》 征求意见稿 技术处 2003年11月25日特级防火卷帘 1 范围 本标准规定了特级防火卷帘的定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存。 本标准适用于工业与民用建筑中要求以背火面温升、完整性、支持能力为耐火极限判定条件,具有防火、防烟、隔热功能的特级防火卷帘。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本标准达成的协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于标准。 GB/T1102 制绳用钢丝 GB1243 短节距传动用精密滚子链和链轮 GB2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查) GB/T3923.1 纺织品强物拉伸性能第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测 定条件法 GB/T5454 纺织品燃烧性能试验氧指数法 GB/T5455 纺织品燃烧性能试验垂直法 GB5464 建筑材料不燃性试验方法 GB7633 门和卷帘的耐火试验方法 GB8624 建筑材料燃烧性能分级方法 GB14102-1993 钢质防火卷帘通用技术条件 GA386 防火卷帘控制器 3 定义 特级防火卷帘 指用钢质材料或无机纤维材料做帘面,采用钢-无机布等不同的组合方式,用钢质材料做导轨、座板、夹板、门楣、箱体等,并配以卷门机和控制箱所组成的能符合耐火完整性、隔热性和防烟性能要求的卷帘。 4 结构示意图、名称符号、代号 4.1 结构示意图及各零部件名称如图1、图2所示。 注:防火卷帘的结构有多种形式,此为是单轨卷帘和双轨卷帘的结构示例。

防火卷帘门施工措施

防火卷帘门施工措施集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

防火卷帘门施工措施 一、编制说明 1、编制依据 1)建设(设计)单位提供的图纸及其他相关资料。 2)建设单位对该工程提出的施工质量、施工工期和进度计划、施工方法、施工安全、施工组织机构、施工平面布置及文明施工等要求。 3)公司有关施工组织、施工质量、安全生产、技术管理文件和装备水平、施工能力及多年来施工类似工程所积累的管理经验和施工技术。 2、编制目的 1)科学地组织施工以提高劳动生产率,缩短工期、确保工程质量、节约原材料和能源、降低成本、文明施工以获取尽可能大的经济效益和社会效益。

2)从施工的全局出发,根据具体条件,拟订施工方案,确定施工程序、施工流向、施工顺序、施工方法、劳动组织、技术选择、组织措施,安排施工进度和劳动力、机具、材料、构件与各种半成品的供应,对运输、道路、场地利用、水电能源保证等现场设施的布置和建设做出规划。 3)缜密地预计施工中的各种需要及可能发生的变化,以便事前作好准备,把设计和施工、技术和经济、前方和后方、企业的全局活动和工程的施工组织,把施工中各单位、各部门、各阶段以及各项目之间的关系更好地协调起来,使施工过程牢固地建立在科学、合理的基础上,从而做到人尽其力,物尽其用,优质、低耗、高速度地取得最好的经济效益和社会效益。 二、工程概况 由建设的,防火卷帘工程为该项目消防设施的一部分,根据甲方提供建筑图纸及实际尺寸制作。本工程建筑消防设计执行《建筑设计防火规范》(GBJ16-2006),耐火等级为一级。本公司严格执行国家标准《防火卷帘》(GB14102-2005),防火卷帘门为可自行关闭的特级无机双轨双帘,耐火极限不低于3.0h。采用工厂加工帘面、卷轴、支撑板等零部件及外协防火型卷帘门机和控制箱现场组合的形式进行安装,卷帘支撑

施工方案双轨双帘防火卷帘

施工方案双轨双帘 防火卷帘

双轨双帘 无机特级防火卷帘 施 工 方 案 目录 1.编制依据 2.工程概况 2.1 工程概况

2.2 消防工程内容 2.3 工期及质量 3.施工组织及施工准备 3.1 施工组织 3.1.1 施工管理机构设置 3.1.2 施工劳动力安排 3.2 施工准备 3.2.1 施工技术准备 3.2.2 施工机械准备 3.2.3 施工材料及设备准备 4.施工步骤 4.1 施工步骤 5.施工进度计划安排及进展保证措施 施工进度计划安排 施工进度保证措施 6.主要施工方法及技术措施 主要施工工序 主要施工方法及技术措施 7.工程质量保证措施 8.安全保证措施

1、编制依据 1.1根据业主提供的设计图纸 1.2根据国家有关的设计施工规范和建筑质量检验评定标准: a. GB14102- 防火卷帘 b.GB50016- 建筑设计防火规范 2、工程概况 2.1 工程名称 步步高·泸州新天地防火卷帘项目 2.2 消防工程内容 双轨双帘无机特级防火卷帘的生产、运输、安装。 2.3 工期及质量 2.3.1 工期目标: 本工程具体现场施工工期为 60 天,确保一次性经过消防 验收。 2.3.2 工程质量目标: 按规范要求进行施工,符合消防验收要求,配合总包单位。 3、施工组织及施工准备 3.1 施工组织 3.1.1 施工管理机构设置 我单位委派任项目经理,挑选施工经验丰富的专业工程技术人员,组成强有力的项目管理机构,进驻现场严

格按项目法组织施工。制定切实可行的保障措施,确保工程顺利完成。 3.1.2 施工劳动力安排 参加该项工程的施工人员必须是具有五年以上专业施工经历,且素质高、作风过硬的熟练工人。根据工程量、施工进展要求,施工期总人数约9人。 3.2 施工准备 3.2.1 施工技术准备 (1)组织工程技术和设计人员深化熟悉图纸,掌握设计要点和施工工艺标准,会同业主、设计厂家、进行设计交底和图纸会审。 (2)进一步细化各系统施工方案,编制详细的施工组织设计,组织工程技术人员向施工人员进行技术交底,熟悉各系统施工工艺、检测、试验及调试。 (3)建立完整的技术档案和竣工资料。 3.2.2 施工机械准备 按甲方要求统一安排在指定现场,确定材料、库房及堆放场地,现场材料加工及设备放置位置,生活及办公设施,生活施工用电、用水道路。 1、施工机械一览表 名称数量单位功率备注 电焊机 2 台5KV A 电锤 1 把450W

双轨特级防火卷帘技术说明

双轨特级防火卷帘技术说明 (一)技术特点说明 采用无机织物作为帘面,中间用空气作为隔热层,具有隔热性,并达到一定的耐火极限的防火卷帘。 a.不用水进行保护,减少管线的布置,解决了原有防火卷帘与水幕 配合管线繁杂、总体造价高的问题。 b.防火性能稳定。 c.安装方便。 d.两侧设有防风钩,具有一定的抗风压性。 e.需留有一定的安装空间,在设计时需要与设计师进行必要的勾 通。 技术参数: 1.耐火极限大于等于3。0小时。背火面最高平均温升84.5,最高单 点温升99.4℃未丧失隔热性. 2.卷帘的两帘面中心距不小于280mm. 3.电动卷门机: (1)限位开关:具有限位开关,卷帘启闭至上下限位时,能自动停止,重 复定位误差小于20mm;

(2)设有低温熔断装置; (3)具有自重下降恒速性能; (4)能使卷帘在任何位置停止; (5)附设控制保险装置:联动装置\手动速放关闭装置(臂力≤N)、下 降至1。5M处设有延时下降装置。 4.下降至1。5m处有延时下降装置。 5.使用手动速放装置时,臂力小于等于50N 6.卷门启闭、运行的平均噪音:机平均噪间小于等于60Db。 7.洞口高度2m-5m,电动启降速度2m/min~6.5m/min,自重下降速度3m/min~7m/min。 检验依据:按照双轨特级防火卷企业标准Q/TXTMX00J-2004 试验方法:按照GB/9978-1999《建筑构件耐火试验方法》 (二)设计依据 1.《钢质防火卷帘通用技术条件》GB14102-93 2.《高层民用建成筑防火规范》GB50045-93 3.《建筑安装分项工程施工工艺规程》DBJ/T01-26-2003 4.依据合同提供的技术要求 5.《双轨特级防火卷帘》企业标准Q/TXTMX001-2004(三)设计说明 1.帘面用材料的燃烧性能达到GB8624中A级的规定。 2.导轨选材:采用1.5mm镀锌钢板掩埋型导轨. 3.安装形式分为:中装、侧装、(具体形式见安装图)

防火卷帘门施工方案(完整版)

施工方案交底记录 工程名称:中国西部国际博览城项目(一期) 施工单位:中国建筑第二工程局有限公司编号:项目技术负责人:余德浩项目专业施工员:冯刚项目专业质量检查员:徐华彬项目专业安全员:童兴国交底时间:年月日交底地点:项目部小会议室 交底内容 1、交底分部(子分部)、分项工程名称: 中国西部国际博览城(一期)项目防火卷帘门施工方案交底 2、交底内容摘要: 1.根据工程现场具体情况和甲方工程设计要求,针对特级无机纤维布双轨双帘防火卷帘确定安装方法。 2.组织特级无机纤维布双轨双帘防火卷帘的生产、发运及配套安装。 4.组织特级无机纤维布双轨双帘防火卷帘机械、电气部分的单樘门的单机试车及消防系统的联动调试等。 5.保证并协助甲方对所安装的特级无机纤维布双轨双帘防火卷帘通过消防部门的验收。 6.保证完善的售后服务体系。 交底人签字:接受人签字 注:①执行标准及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用标准的质量水平不得低于国家现行施工质量验收规范的规定要求;⑤交底内容摘要,只填写已交待执行标准中的章、节标题和补充内容概要。 三、施工安排及部署 1. 施工组织机构

为保证工程质量、进度按预定目标完成,以项目经理挂帅组建中国西部国际博览城工程项目部。负责特级无机纤维布双轨双帘防火卷帘安装施工的组织管理和协调工作。组成人员:项目负责人、机械安装人员、电气调试人员、材料员、质检员、安检员。 2.施工期、服务承诺及措施 1)施工期:在具备施工条件的情况下、按计划生产、安装。 2)工程进度与质量保证:由項目经理全权负责该工程项目的全部运作。选用技术熟练,纪律严明、经过多个大型工程锤练的高素质的安装队伍进场安装,确保工程进度。施工过程中的自检、互检、交接检和抽检相结合的质量检查制度。质检人员定期到工地跟踪检查,发现问题及时解决。 3.产品性能及技术标准 1)防火卷帘应符合GB14102-2005《防火卷帘》,防火、防烟、防风、防盗,可与温感、烟感报警系统配套使用。遇有火情能自动控制门体下降,并能中停1-10分钟(距地面1.8m)供人员紧急疏散,而后门体继续下降关闭,防烟外窜。门体内外设有紧急提升按钮,必要时可将门体升高到中停位置继续疏散人员,按确定的延时时间门体自动降落关闭。可与消防中央控制室联动实现总控制,并兼有手动自动启闭功能。 2)外观质量要求: ①防火卷帘金属零部件表面不应有裂纹、压坑及明显的凹凸、锤痕、毛刺、孔洞等缺陷,其表面应做防锈 处理,涂层、镀层应均匀,不得有班剥、流淌现象。 ②防火卷帘无机纤维复合帘面不应有撕裂、缺角、挖补、破洞、倾斜、跳线、断线、经纬纱密度明显不均 及色差等缺陷;夹板应平直、夹持应牢固,基布的经向应是帘面的受力方向,帘面应美观、平直、整洁。

防火卷帘门的安装要求和使用说明

( 1)封闭疏散楼梯,通向走道;封闭电梯间,通向前室及前室通向走道的门。 (2)电缆井、管道井、排烟道、垃圾道等竖向管道井的检查门。 (3)划分防火分区,控制分区建筑面积所设防火墙和防火隔墙上的门。当建筑物设置防火墙或防火门有困难时,要用防火卷帘门代替,同时须用水幕保护。 (4)规范(如GB50045-95《高层民用建筑设计防火规范》)或设计特别要求防火、防烟的隔墙分户门。例如:附设在高层民用建筑内的固定灭火装置的设备室(钢瓶室、泡沫站等),通风、空气调节机房等的隔墙门应采用甲级防火门;经常有人停留或可燃物较多的地下室房间隔墙上的门,应采用甲级防火门;因受条件限制,必须在高层建筑内布置燃油、燃气的锅炉,可燃油油浸电力变压器,充有可燃油的高压电容器和开关等,专用房间隔墙上的门,都应采用甲级防火门。还有设计有特殊要求的须防火的分户门,如消防监控指挥中心、档案资料室、贵重物品仓库等的分户门,通常选用甲级或乙级防火门。高层高级住宅楼的分户门,常采用防火防盗门。 主要用于大型超市(大卖场)、大型商场、大型专业材料市场、大型展馆、厂房、仓库等有消防要求的公共场所。当火警发生时,防火卷帘门在消防中央控制系统的控制下,按预先设定的程序自动放下(下行),从而达到阻止火焰向其他范围蔓延的作用,为实施消防灭火争取宝贵的时间。 在通常情况下,大型建筑根据国家消防法的规定配置了消防中央控制系统。当火灾发生时,安装在房顶的烟感传感器(简称烟感)首先接到烟雾信号,同时向中央控制系统报警,消防中央控制系统通过识别后接通火警所在区域的防火卷帘门电源,使火灾区域的防火卷帘按一定的速度下行。当卷帘下行到离地面约1.5米位置时,停止下行,以利于人员的疏散和撤离。防火卷帘门在中间停留一定时间后,再继续下行,直至关闭。防火卷帘门的下行速度和中间停留时间可在安装时进行调整。 在某些场合,建筑内不配备消防中央控制系统,防火卷帘门仅借助于防火卷帘门的消防控制电器箱实现防火卷帘门的防火规定运行程序。在这种情况下,当火警发生时,烟雾传感器接收的火警信号直接传至防火卷帘门的消防控制电器箱。 在停电的情况下,只能通过拉动铁链将防火卷帘门放下。防火卷帘门配备的手动,只能单向放下,不能提升。 防火卷帘门的制作要求较高,即要求整个系统能经受一定时间的1100°左右高温考验,防火卷帘门的耐火时间是防火卷帘门的主要指标。GB14102-93钢质防火卷帘门通用技术条件中对耐火时间规定了四个防火等级。 防火卷帘门在使用过程中注意的操作细节 钢质防火卷帘是公共场所防火分区和防火隔断的重要消防设施。它是机械与电器综合性能的消防产品,因此对安装好的防火卷帘应始终处于正常状态。钢质防火卷帘在使用过程中,专用设备应有专人使用和保管,并具有一定电工及机械基础知识。 在操作使用过程中,操作人员不得擅自离开操作地点,应密切注意启闭情况和执行情况,在启闭时卷帘下面不准有人站立、走动。以防止行程开关失灵,卷帘卡死,电机受阻和发生其它事故。防

防火门、防火卷帘施工方案 (1)(完整版)

目录 第一节简介 (2) 第二节施工准备 (2) 第三节工艺流程及施工方法 (3) 第四节成品保护 (11) 第五节质量保证措施 (20) 第六节应注意的问题 (22) 第七节安全施工措施 (24) 第八节环境保护措施 (24)

木门、钢质防火门及防火卷帘安装施工方案 第一节简介 莱芜市市委党校迁址新建综合楼工程,室内木门、防火门、防火卷帘门,选用“浙江雅安诺工贸有限公司”生产的“雅安泰”牌木门、“浙江君格门业有限公司”和“山东天安消防科技有限公司”生产的钢制隔热防火门、“济南正寅工贸有限公司”生产的特级防火卷帘。 第二节施工准备 (一)钢质防火门框及扇材料、安装要求 2.1.1钢门框及扇必须用冷轧薄钢板作门框、门板骨架,在门扇内部填充不燃材料,并配以五金件所组成的能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。 2.1.2《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-2014规定了钢质防火门的耐火极限:甲级门不低于1.2小时,乙级门不低于0.9小时,丙级门不低于0.6小时。 2.1.3门框、门扇面板及加固件应用冷轧薄钢板。门框应采用1.2-1.5mm厚钢板,扇面板采用0.8-1.2mm厚钢板,加固件采用1.2-1.5mm厚钢板,加固件如设有螺孔,钢板厚度应不低于 3.0mm。 2.1.4门扇和门框内应用不燃性材料填实。 2.1.5安装在钢质防火门上的锁、合页、插销等五金配件熔融温度不行低于950摄氏度。

2.1.6安装在防火门上的合页不得使用双向弹簧,单扇门应设闭门器。 2.1.7双扇门间必须有常盖缝板,并装设闭门器和顺序器等(常闭的防火门除外)。 2.1.8门扇与门框组装后,在常闭状态下,门扇与门框贴合,门扇与门框之间的两侧缝隙不得大于4mm,上侧缝隙不得大于3mm,双扇门中间缝隙不得大于4mm. (二)木质防火门框及扇材料、安装要求 2.2.1木质防火门应采用窖干法干燥的木材,含水率不应大于12%。 2.2.2 门扇玻璃应采用不影响木质防火门耐火性能试验合格的产品。 2.2.3 木质防火门如有允许限值以内的死节及直径较大的虫眼等缺陷时,应用同一树种的木塞加胶填补,对于清油制品,木塞的色泽和木纹应与制口一致。 2.2.4 在木质防火门的结合处和安装小五金处,均不得有木节或已填补的木节。 2.2.5五金配件应是经国家消防检测机构检测合格的定型配套的产品。 2.2.6木质防火门宜为开门,必须启闭灵活(在不大于80N 的推力作用下即可打开)。并具有自行关闭的功能。 2.2.7用于疏散通道的木质防火门应破例有在发生火灾时能

防火卷帘门安装施工方案

防火卷帘门安装施工方案 一、工程质量管理和保证体系 项目经理:陈亮负责本项目全面管理 技术员:张林富负责本项目工程技术指导 质检员:程宝学负责本项目工程的质量检查 安全员:许继东负责现场施工安全管理 二、工程所用产品 建兴防火卷帘门 三、质量标准 1、防火卷帘门及其附件的质量符合国标及设计要求有关标准规定。 2、防火卷帘门的位置符合设计要求。 3、防火卷帘门安装牢固,打入墙体深度符合设计要求。 4、防火卷帘门附件齐全、开关灵活。 5、防火卷帘门安装允许偏差符合要求。 四、工程防火卷帘门安装操作流程 前期准备——安装工艺——后期工作——其它 1、前期准备 (1)工地实测门洞尺寸、确定门樘数量 (2)由需方确定防火卷帘门的规格尺寸、数量、确定进场安装时间。(3))与需方协商最好在打完地面和墙面后,再进行安装,能确保安装尺寸的准确。 2、安装工艺

(1)货到现场后,按实际计划分置到各栋号、各楼层; (2)安装调式结束后,做好成品保修,对配件要妥善保管,以防遗失。 3、后期工作 (1)安装完工后,把配件安装齐全。 (2)安装施工结束后,请需方及监理对卷帘门安装质量、附件、数量等进场验收,达到规定及设计要求。 4、其它 (1)按合同协议进行安装施工,如有变更和更改尺寸、样式、数量时,需方和供方共同签字认可。 (2)需方在验收过程中提出整改方案时,必须尽快给予提供服务。 五、做好成品保修 1、在时场时,按不同尺寸、规格型号分类摆放,需方提供场地。 2、严禁用硬物击打卷帘门体,防止卷帘门体不能正常开关,影响使用。现场的施工人员不得用尖硬工具和硬性材料,磕碰和刮划卷帘门表面。 六、安全措施及文明施工 1、设立专人负责安全监理工作。 2、建立安全生产及施工制度,落实到每个员工,每道工序。 3、对生产设备操作、安装施工的工具使用有严格的操作规范。 4、严格执行施工安全用电的管理,电线的悬而未决挂高度和工作之间的水平距离应按当地的电业局规定标准设置,按通电源后经专业电工核查后方可使用,并做好漏电保护措施。 5、进入施工现场后必须空戴劳保用品,时记得检查上下层的物品,

双轨无机特级防火卷帘施工方案

双轨无机特级防火卷帘施工方案

双轨无机特级防火卷帘施工方案 (一) 项目现场施工管理与组织说明 根据徐州一中工地工程现场实际情况,我单位特作项目现场施工管理与组织说明如下: 1、组织一个安装队伍,分两组每组四人(其中:电焊工2人,安装工10人),共12人。另配质量检验员1人,消防安全员1人; 2、所有人员必须服从项目经理的安排与调动,自觉遵守现场施工的各项管理制度,听从甲方、总包方、监理及其它与本工程有关的工作人员的指挥和建议及意见; 3、维护本企业形象,规范施工;随时进行安全、文明、环境保护及消防等的教育;在安装及材料进场之前,项目经理要与甲方总包方等单位联接清楚;提供完整的技术档案和配合其它的各项管理方案; 4、建立完善的各项规章制度。

(二) 防火卷帘制作与安装工程的施工组织及方法、施工顺序说 明 1、双轨无机特级防火卷帘制作及安装技术标准 (1) 颜色要求:帘面的颜色有兰色。 (2) 外观质量:严格执行GB14102- 国家标准,确保各零部件的外观 质量、接缝质量、填充质量、防锈质量,满足标准要求。 2、各主要材料的厚度要求及参数: (1) 卷轴:采用厚度φ140*3.0或φ165*3.0焊管。 (2) 导轨:材料采用厚度为1.5mm的镀锌板。规格为160×50。 (3) 帘面:帘布组成结构及技术参数 a.玻璃纤维装饰布,厚度为δ0.22mm,经按GB8624-1997《建筑 材料燃烧性能分级方法》检验,燃烧性能达到GB8624B1级。 b.防火布,厚度为δ2mm,经按GB8624-1997《建筑材料燃烧性能 分级方法》检验,燃烧性能达到GB8624A级; c.防火毯,厚度为δ10mm,经按GB8624-1997《建筑材料燃烧性 能分级方法》检验,燃烧性能达到GB8624A级; d.防辐射布,厚度为δ0.22mm,经按GB8624-1997《建筑材料燃 烧性能分级方法》检验,燃烧性能达到GB8624B1级; 以上四种材料为整体结构,在整樘防火帘布纵向上小于1000mm间距布有φ2.0mm细钢丝绳,以增加其强度。

地下车库防火卷帘门施工方案(完整版)

地下车库 防 火 卷 帘 门 施 工 方 案

目录 1、编制依据 2、工程概况 3、施工安排及部署 3.1、施工期、保修期、服务承诺及措施3.2、产品性能及参照标准 3.4、施工组织 3.5、施工布署 4、主要施工技术措施及施工工艺 4.1安装工艺流程 4.2、防火卷帘门侧装和中装的封堵 5、质量管理组织机构及质量保证体系5.1、防火卷帘 5.2、过程执行程序 6、工程施工管理措施 7、施工安全管理 8、绿色、文明施工 9、环境保护措施 10、材料现场仓储、搬运及成品保护措施

防火卷帘门施工方案 1、编制依据 世纪华阳二期施工图纸及洽商和设计变更 钢质防火门、防火卷帘门图集《88J13-4》 2、工程概况 本工程为。地下室层高为5.4米,本工程防火卷帘门均采用无机复合双轨特级防火卷帘耐火极限4.0小时。 3、施工安排及部署 3.1、施工期、保修期、服务承诺及措施 1、施工期:在具备施工条件的情况下,按计划进行生产,安装。 2、保修期:2年 3、服务承诺及措施:我公司组织专业的售后保修队伍,由专业工程师及有多年工作经验的技师组成,依据工程保修的承诺,严格遵守承诺时间进行维护修理,以确保使用。 4、工程进度与质量保证:由项目经理全权负责该工程项目的全部运作。选用技术熟练,纪律严明,经过多个大型工程锤炼的高素质的安装队伍进场安装,确保工程进度。施工过程中坚持自检、互检、交接检和抽验相结合的质量检查制度。质检人员定期到工地跟踪检查,发现问题及时解决。 3.2、产品性能及参照标准 GB 191 包装储运图示标志 GB 699优质碳素结构钢技术条件 GB 700 碳素结构钢 GB 9493 灰铁铸件 GB 1243.1 传动用短节距精密滚子链 GB 2518 连续热镀锌薄钢板和钢带

GB14102-2005防火卷帘

GB14102-2005 《防火卷帘》 前言 本标准的第6章和第8章为强制性内容,其余为推荐性内容。 本标准代替GB14102—1993《钢质防火卷帘通用技术条件》,与GB14102—1993相比主要变化如下: ——标准名称《钢质防火卷帘通用技术条件》修订为《防火卷帘》; ——增加了术语和定义(见第3章); ——增加了无机纤维复合防火卷帘和特级防火卷帘的名称、符合(见4.2); ——代号中增加了示例(见4.3); ——取消了按安装位置和安装型式分类,增加了按帘面数量和启闭方式分类,将耐火时间分类的四个表合为一个表(1993版的表2、表3、表4、表5,本版的表4); ——增加了对无机纤维复合防火卷帘帘面外观质量的要求(6.1.2); ——将材料与零部件分两条编写,并将帘板、导轨、门楣、座板等归为零部件一条(1993版5.45.5、5.6、5.7、5.8、5.9、5.10、5.11、5.12,本版的6.2、6.3); ——增加了对无机纤维复合防火卷帘帘面的要求(见6.3.3); ——取消了对帘板直线度的要求(1993版5.6.3); ——修改了帘板尺寸允许偏差和串接后的摆动角度(1993版5.5、5.6.1,本版6.3.16.3.2.1); ——增加了对侧向防火卷帘导轨的要求(见6.3.4.3)。 ——增加了导轨和门楣防烟装置的示意图(见图3、图4); ——增加了对卷轴的要求(见6.3.7.3、6.3.7.4); ——增加了侧身和水平卷帘启闭平均速度的要求(见6.4.5); ——修改了垂直卷帘启闭的平均速度和自重下降速度(1993年版5.10.2,本版6.4.5); ——修改了卷门机、电器安装,增加了规范性附录A“防火卷帘用卷门机要求和试验方法”和规范性附录B“防火卷帘用控制箱要求和试验方法”(1993年版5.11、5.12,本版附录A、附录B); ——修改了噪声、防烟性能、耐火性能的要求,增加了性能要求(1993年版5.3、5.13、5.15,本版6.4);

特级防火卷帘

特级防火卷帘门 特级防火卷帘门介绍 防火卷帘门与一般的卷帘门相比,就是在防火上要求较高,要符合国家标准GB 14102-2005规范标准TF3防火等级要求,本产品广泛应用于各种工业与民用及公共建筑中要求测量背火面温升、对抗风压要求低的场所,如写字间、超市、商厦、展览厅、地下车库、娱乐场所等建筑物的防火分区分隔。按规范条文说明,以背火面温升为判定条件,耐火极限大于3H的防火卷帘为特级防火卷帘。 防火卷帘门分类 1. 汽雾式钢质和蒸发式汽雾防火卷帘 这两类的帘面与单板式钢质防火卷帘相同,前者在每节帘片的串接处中间加一根钻有小孔的薄壁钢管,在帘面二端设二根软橡胶与薄壁钢管相接。当火灾发生时,水经橡胶软管流人钢管内并从小孔渗漏出来,遇热汽化,吸收并带走帘片的热量,使之降温。后者是在帘片背火面侧设一钢管,在钢管上密密麻麻地钻上小孔,当发生火灾时,水经小孔射出洒在帘片上,顺流而下,吸热、蒸发,使帘片降温。这两类特级防火卷帘虽都能满足规范要求,但存在如下缺陷:①水以细流方式射出,流淌水较多,所需单位时间消防用水量大;②钢质水管上的小孔,孔径小,平时不用,时间长了易产生锈蚀堵塞,使喷水不均,影响时效;③汽雾式钢质特级防火卷帘门胶管易老化,反复弯曲易破坏。④须具有独立消防蓄水池和供水管,且能按每平方0.9L满足3h供水要求,此种结构成本高,所以汽雾式钢质特级防火卷帘价格成本较高。 2. 双轨双帘无机复合特级防火卷帘门 该防火卷帘属双轨双帘结构,两层帘面之间设有一定厚度的空气层。每幅帘面由三层材料复合组成:受火面采用英特莱防火耐火布,背火面采用防热辐射布或其它耐高温布,中间隔热层选用经特殊处理的增强型硅酸铝耐火纤维毯,帘面厚度为10~20mm。帘面横向设置通长薄钢带300~600mm;帘面纵向设令2mm的不锈钢丝绳1500mm;为抗负压,在导轨内的两端设帘面增强钢带,间隙地增加“T”型结构,防止火灾时产生的负压造成帘面从导轨中滑落的现象。 该防火卷帘隔热性好,完全满足《高规》要求,不需用水保护,是一种新的特级防火卷帘。目前许多地方己推广应用。

防火卷帘门施工方案43059

防 火 卷 帘 工 程 施 工 方 案 **************有限公司2014年3月12日

目录 一、工程概况 (1) 二、工程要求 (1) 三、施工组织设计方案 (1) 四、现场施工管理组织架构 (10) 五、主要施工机械使用计划 (10) 六、劳动力配备计划 (10) 七、施工进度计划与配合 (11) 八、主要材料、半成品进场计划及产品保护措施 (11) 十、保证施工质量的措施和方法 (12) 十一.安全保证措施及文明施工 (16)

一、工程概况 1、工程名称 2、建设地址。 3、建设单位 4、总包单位 5、工程概况 本项目地块位于*****************************。 6、工程内容 防火卷帘系统 二、工程要求 1、树立“用诚信、质量和服务,赢取企业信誉;靠科技、管理和创新,打造精品工程。”的指导思想,严格按照图纸设计要求和有关施工及验收规范进行施工和验收,确保工程质量。工程质量目标是确保合格工程。 2、项目经理对该项工程的质量负主要责任,坚决执行“谁施工,谁负责”的原则,贯彻整个施工全过程管理。 3、坚持设计文件审查制度和图纸会审制度,进场后必须对作业人员进行技术、质量、安全交底,并做好登记签认,记录在案。及时办理预检和工序交工验收手续,并记录在案。对隐蔽工程要及时办理验收记录和签证。作为原始资料及技术资料的整理及记录。 4、认真做好班组的原始记录,坚持实行自检、互检、工序检的三检制度。 5、认真做好原材料的试验复查和坚持索取原始凭证。根据建委文件要求,做好相关材料的送检工作,保证工程使用合格材料,把好质量关。 三、施工组织设计方案 防火卷帘施工方案 1、编制依据 1.1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) 1.2、《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)

防火卷帘施工方案

防火卷帘施工方案 根据徐州一中工地工程现场实际情况,我单位特作项目现场施工管理与组织说明如下: 1、组织一个安装队伍,分两组每组四人(其中:电焊工2人,安装工10人),共12人。另配质量检验员1人,消防安全员1人; 2、所有人员必须服从项目经理的安排与调动,自觉遵守现场施工的各项管理制度,听从甲方、总包方、监理及其他与本工程有关的工作人员的指挥和建议及意见; 3、维护本企业形象,规范施工;随时进行安全、文明、环境保护及消防等的教育;在安装及材料进场之前,项目经理要与甲方总包方等单位联接清楚;提供完整的技术档案和配合其他的各项管理方案; 4、建立完善的各项规章制度。 1、双轨无机特级防火卷帘制作及安装技术标准 (1) 颜色要求:帘面的颜色有兰色。 (2) 外观质量:严格执行GB14102-2005国家标准,确保各零部件的外观质量、接缝质量、填充质量、防锈质量,满足标准要求。 2、各主要材料的厚度要求及参数: (1) 卷轴:采用厚度φ140*3.0或φ165*3.0焊管。 (2) 导轨:材料采用厚度为1.5mm的镀锌板。规格为160×50。 (3) 帘面:帘布组成结构及技术参数 a.玻璃纤维装饰布,厚度为δ0.22mm,经按GB8624-1997《建筑材料燃烧性能分级方法》检验,燃烧性能达到GB8624B1级。 b.防火布,厚度为δ2mm,经按GB8624-1997《建筑材料燃烧性能分

级方法》检验,燃烧性能达到GB8624A级; c.防火毯,厚度为δ10mm,经按GB8624-1997《建筑材料燃烧性能分级方法》检验,燃烧性能达到GB8624A级; d.防辐射布,厚度为δ0.22mm,经按GB8624-1997《建筑材料燃烧性能分级方法》检验,燃烧性能达到GB8624B1级; 以上四种材料为整体结构,在整樘防火帘布纵向上小于1000mm 间距布有φ2.0mm细钢丝绳,以增加其强度。 f. 帘面横向用成型夹板将帘面夹紧,间距小于500mm;成型夹板两端带有防火风钩以防止卷帘帘体从导轨中脱离出来。 g.以上材料组合后其帘面厚度为13mm; h.两帘面间距为400-450mm。 3、各主要零部件的技术要求: (1)卷轴:挠度应小于卷轴长度1/400。 (2) 导轨: a.确保帘面在导轨中嵌入量满足GB14102表12要求; b.导轨滑动面应光滑平直,直线等每米不得大于1.5mm/m,全长直线度不超过20mm; c.卷帘在导轨内运行应平稳、顺畅,不允许有碰撞和冲击现象。

防火卷帘施工方案

目录 1.编制依据 (1) 2.工程概况 (1) 3.施工准备 (1) 3.1、施工条件准备 (1) 3.2、材料吊运 (1) 3.3、施工人员、机具准备 (2) 4.卷轴式卷帘主要施工方法及技术措施 (2) 4.1、工艺流程 (2) 4.2.施工方法及要求 (2) 5.折叠式卷帘主要施工方法及技术措施 (6) 5.1、工艺流程 (6) 5.2、主要施工方法及要求 (6) 6、质量保证措施 (9) 6.1、主控项目 (9) 6.2、卷帘门允许偏差 (10) 7、安全文明施工 (10) 8.成品保护措施 (11)

1.编制依据 1.1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) 1.2、《建筑设计防火规范》(GBJ16-87) 1.3、《防火卷帘》(GB14102-2005) 1.4、工程设计变更、洽商记录及图纸会审记录 2.工程概况 本工程防火卷帘分为以下三种: 2.1、双轨双帘特级无机布卷轴式防火卷帘门,耐火极限3小时,用于L4层以下后勤区防火分区处; 2.2、双轨双帘特级无机布折叠式防火卷帘门,耐火极限3小时,主要用于B2层以上前勤区防火分区处; 2.3、单轨单帘无机布卷轴式防火卷帘门,耐火极限1小时,主要用于主楼地上办公区防火隔墙与幕墙交界处封堵。 3.施工准备 3.1、施工条件准备 3.1.1、要熟悉图纸、施工规范,了解掌握卷帘安装的施工工艺,按图纸和项目经理部的施工进度计划合理安排材料、机具、人员进场施工。 3.1.2、根据深化设计图,安排厂家完成现场勘查,确认现场机电管线布妨碍卷帘安装; 3.1.3、精装区域需精装单位定出卷帘边线,并移交完毕; 3.1.4、完成材料报验,待监理批复后再开始施工。 3.1.5、按施工方案和技术规程对操作者进行技术安全交底并下达作业指导书,使工人熟悉施工部位重点、要点,确保施工质量、保证施工安全。 3.2、材料吊运 3.2.1、由于防火卷的特殊性,进入现场产品都属于半成品,运到安装位置才

(完整版)防火卷帘施工方案

中原油田宾馆改造工程-B座 双轨无机布防火卷帘门施工方案 编制: 审核: 审批: 中原油田建设集团市政工程处 2012年11月16日

目录 一、综合说明 (2) 二、施工准备 (2) 三、施工人员配备 (2) 四、施工机械设备及机具 (2) 五、工艺过程 (3) 六、安全施工措施 (3) 七、现场文明施工措施 (4) 八、卷帘门制作与安装施工方法 (5) 1、卷帘安装方案 (5) 2、卷帘门安装方案 (5) 2、控制箱的安装 (6) 3、卷帘门的电动调试 (6) 4、卷帘门检验 (7)

一、综合说明 本工程为双轨无机布防火卷帘工程。卷帘门防火分区主要分布在南楼一层大堂,南门厅、北楼门厅及南楼、北楼与西楼的变形缝处等。采用材质为:双轨无机布。本工程施工范围包括现场制作与现场安装。 二、施工准备 1、组织有关卷帘门工程的管理和技术人员对设计图纸公审对现场进行踩场。对图纸不明确及现场施工中存在困难的地方要与建设单位及设计部门进行协商,统一观点。 2、根据施工图纸结合本单位设备和技术条件制定出卷帘门施工方案并做出材料计划单。 3、对卷帘门施工所使用的机械和检测设备的性能进行检验,保证施工过程中各种设备的工作状态良好,使用功能齐全。 4、对施工过程中所使用的材料必须有合格证和质检单,确保工程质量。 5、在工程开始施工前,对参与施工的所有人员进行技术培训及安全教育,确保施工质量达到要求,避免出现安全事故。 6、施工所用材料进场应合理堆放,不留安全隐患也便于安装使用。 三、施工人员配备 项目经理一名、专业工程师一名、检验员一名、安装队长一名、电工两名、电气焊工三名.辅助工人五名。 四、施工机械设备及机具

水雾式钢质特级防火卷帘

水雾式钢质特级防火卷帘 1.《高层民用建筑设计防火规范》GB50045—95中5.4.4条规定在设置防火隔墙有困难的场所,可采用防火卷帘做防火分区分隔。该标准把防火卷帘划分为两类。 1.1第一类为普通防火卷帘:由于无隔热保护措施,检测时只测其背火面一定距离的辐射热和帘片是否穿火来判断其耐火极限。故达不到防火分隔的要求,标准规定在使用中应在卷帘两侧设置独立的闭式自动喷水系统保护,其喷水强度不小于0.5l/s.m,喷水延续时间不低于3.00h。 1.2第二类为特级防火卷帘,由于采用了特殊材质和用水冷却,检测时是包括背火面温升作为耐火极限判断条件,且耐火极限不低于3.00h,故能达到防火分区分隔的要求,目前国内市场上出现的“汽雾式钢质防火卷帘”、“蒸发式汽雾防火卷帘”、“水雾式防火卷帘”等均属此类防火卷帘。 2.汽雾卷帘目前情况如下: 2.1“汽雾式”—单片卷帘,中间每节加薄壁钢管一根,管上钻小孔,帘片两端设两根橡胶管,并以“气门芯”方式插入钢管内,其原理是使水经胶管输入钢管内,由小孔渗漏出来,遇热汽化,带走热量使帘片降温。 2.2“蒸发式”—单片卷帘,在帘片背火面一侧布一钢管,管上密钻小孔,使水洒在帘片上,顺流而下降温。 2.3这两种方式虽都具备了水冷却的优点但仍有欠缺。 2.3.1水以细流方式泄出,冷却效果不佳,故布水强度大。 2.3.2喷水与现场温度无关,不仅需水量大,而且易造成不必要的水量损失。 2.3.3胶管易老化,反复弯曲易失效。 3.内冷式汽雾特级防火卷帘: 水是最佳,无二次污染,成本低廉的灭火冷却介质,其蒸发热为2700千卡/升。 3.1内冷式汽雾特级防火卷帘是采用输水组件将水从帘片一端输入帘片的空腔中,随着温度的升高,注满水的特制帘片通过水的蒸发而将帘片的热量带走,由于帘片中的介质是水,而水在常压下,最高温度是沸点温度即100℃,所以帘片背火面的温度最高也不会超过100℃,从而达到卷帘的防火隔热作用。 3.2水蒸气除了冷却火势外,同时也会排挤空间的空气,使其氧指数下降,当氧指数下降到8以下时,可使火焰窒息。 3.3由于采用输水控制装置,使水在注满帘片空间后,可减小注水量,从而达到合理节水的目的。 3.4输入水是由安装在帘片两侧的温感探头来控制电磁阀的启闭,而与卷帘的状态无关。做到有的放失用水,所以节水。 3.5由于电机和电控箱处于蒸汽的包围中,所以可有效地保护电机和电控箱,使其在火灾状态下有效可靠地工作,使整樘防火卷帘系统均能达到特级要求。 4.水幕和内冷式汽雾特级防火卷帘两种模式耗水量的比较。 4.1普通卷帘必须采用水幕保护时规定布水强度两侧各为0.5l/s.m,总布水强度为3.6m3/mh,3.6×3.2÷ (3.2×2.1)=1.7143 m3/hm2 4.2卷帘在检测时若要达到标准,其理论需水量如下: 4.2.1国家检测中心检测窑其燃烧室的相关数据如下: 4.2.1.1采用3~4只喷油嘴 4.2.1.2每只喷油嘴耗油量达20~30Kg/h 4.2.1.3燃油为柴油,其发热值为8700千卡/千克 4.2.1.4燃烧室为六面,而测试面仅为其1/6,但因测试面被强制冷却,温度梯度大,吸热量大,故暂定测试面受热量为总量的80%。 4.2.1.5燃油燃烧效率设定为70%(其余30%以烟气形式排走) 4.2.1.6设水的内冷却有效率为70%(其余30%溢出)

防火卷帘施工方案

防火卷帘施工方案 一、施工程序和方法 1、施工准备、技术交底、图纸会审、施工组织设计。 2、施工队伍和工具提前进入现场,做好施工准备。 3、全面检查工具,保养维修。 本工程执行下列规范 GB/14102-2005《防火卷帘》 GA386-2002《防火卷帘控制器》 GA603-2006《防火卷帘用卷门机》 GB50300-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB 7633-87《门和卷帘的耐火试验方法》 GA503-2004《建筑消防设施检测技术规程》 GB50045-95(2005)《高层民用建筑设计防火规范》 二、方案编制依据 《高层民用建筑设计防火规范》 《防火卷帘通用技术标准》 三、工料准备 根据施工预算进行,按照施工进度计划要求,按材料名称、规格、使用时间、材料储备额和消耗定额进行汇总,编制出材料需要量计划,为施工备料、确定仓库、场地堆放所需的面积的组织运输等提供依据,必要时搭建临时仓库。 四、工程材料的运输 将根据本工程的进度,工程需求量及工地仓库面积的大小,采用一次性、由公司点对点地专车在工地仓库交货。材料到工地后由于该工程汽车通道较多,运

到施工现场比较方便。大料长料宜用两人抬杠运输。 五、服从管理 我公司在施工过程中,坚决服从总包单位的管理,按时缴纳水电费,做到文明施工,安全施工。 我公司在施工中,控制施工进度,落实工程质量,确保一次顺利验收通过,达到优质工程。 六、项目班子人员配备 1、我公司以业主、总承包、监理的要求为准,快速、优质的完成该工程。为此我公司选派技术好、素质高、能力强,经验丰富的管理人员进驻工地。 2、为强化管理,项目部下设:项目经理、技术负责人、施工员、质检员、安全员等管理人员。 3、施工组织架构:

防火卷帘安全技术措施(最新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 防火卷帘安全技术措施(最新 版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

防火卷帘安全技术措施(最新版) 第一章工程概况 中国信达(合肥)灾备及后援基地建设项目位于合肥市滨湖新区(位于杭州路南、徽州大道交汇处)室内防火卷帘及地下室防火卷帘安装、调试。该工程室内防火卷帘工程采用电动提升机作材料吊装机具,拟设高度最高35m,吊装区域为1#楼中庭无人区域。 第二章吊装作业电动提升机方案 一、吊装作业电动提升机简介: 本工程选用吊装作业电动提升机,作为现场室内防火卷帘材料垂直运输专用机具。具有牢固可靠和安拆方便的特点。其构成如下: 1、支架系统:上部摇臂支架系统采用无缝钢管拼装而成,电动提升机支座在建筑面通过地脚螺栓连接固定,整个支架系统水平方向可根据材料大小及吊装要求进行调节。

2、电动提升机升降及保护系统:采用电动方式升降,整个系统由提升机,摇臂,钢丝绳及电动开关组成,提升机工作速度为15m/min,钢丝绳由交互捻钢丝绳组成,保证电动提升机在断绳或倾斜8°等意外事故发生时能即时停止。 3、人员防护:工作平台为现场现浇地面。临边区域设置紧固钢丝绳或栏杆,用于施工人员紧固安全带使用。 二、提升机安装准备: 1、电动提升机由我方运抵安装现场指定安装位置,并进行现场组装及安装。 2、电动提升机悬臂现场组装安装。 三、提升机设置: 根据中国信达(合肥)灾备及后援基地建设项目现场实际情况,1#楼A区及B区两处共计使用电动提升机数量为2台,在9层地面安装提升机。 四、提升机安装及注意事项: 1、安装组织:安装是在专业技术人员的指导下进行,并经试机

地下室防火卷帘门施工方案

目录 1、编制依据 2、工程概况 3、施工安排及部署3.1、施工期、保修期、服务承诺及措施3.2、产品性能及参照标准3. 4、施工组织 3.5、施工布署 4、主要施工技术措施及施工工艺4.1安装工艺流程 4.2、防火卷帘门侧装和中装的封堵 5、质量管理组织机构及质量保证体系5.1、防火卷帘 5.2、过程执行程序 6、工程施工管理措施 7、施工安全管理 8、绿色、文明施工

9、环境保护措施 10、材料现场仓储、搬运及成品保护措施 防火卷帘门施工方案 1、编制依据 世纪华阳二期施工图纸及洽商和设计变更钢质防火门、防火卷帘门图集《88J13-4》2、工程概况 本工程为洛阳世纪华阳二期。地下室层高为5.4米,本工程防火卷帘门均采用无机复合双轨特级防火卷帘耐火极限 4.0小时。 3、施工安排及部署3.1、施工期、保修期、服务承诺及措施 1、施工期:在具备施工条件的情况下,按计划进行生产,安装。 2、保修期:2年 3、服务承诺及措施:我公司组织专业的售后保修队伍,由专业工程师及有多年工作经验的技师组成,依据工程保修的承诺,严格遵守承诺时间进行维护修理,以确保使用。

4、工程进度与质量保证:由项目经理全权负责该工程项目的全部运作。选用技术熟练,纪律严明,经过多个大型工程锤炼的高素质的安装队伍进场安装,确保工程进度。施工过程中坚持自检、互检、交接检和抽验相结合的质量检查制度。质检人员定期到工地跟踪检查,发现问题及时解决。3.2、产品性能及参照标准GB 191 包装储运图示标志 GB 699优质碳素结构钢技术条件GB 700 碳素结构钢 GB 9493 灰铁铸件GB 1243.1 传动用短节距精密滚子链 GB 2518 连续热镀锌薄钢板和钢带GB 5824 建筑门窗洞口尺寸系列 GB 6388 运输包装收发货标志GB 7633 门和卷帘的耐火试验方法 GB14102-93 防火卷帘通用技术条件GB/T9978—1999 建筑构件耐火实验方法 3.4、施工组织1. 施工组织的指导思想:“严格遵守合同,确保工期,质量第一,信誉至上” 提倡“精益求精“的工作作风。 2. 从采购材料抓起,尽量缩短采购时间。 3. 采取各种措施尽力减少不均衡施工的不利影响。考虑采取合理安排交叉施工,尽量向前赶工期。 4. 根据现场的洞口尺寸,进行图纸深化设计。对图纸反复核对,确保无误,依据图纸要求,防火卷帘门如不到顶,上部采用耐火极限不小于3小时的防火板材封堵。 3.5、施工布署

相关文档