文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 泵房防水施工方案

泵房防水施工方案

泵房防水施工方案
泵房防水施工方案

临西县地表水厂工程

二级泵房、提升泵房

防水专项方案

编制人:

审核人:

审批人:

一、工程概况

二、编制依据

三、材料选用

四、防水施工工艺

五、蓄水试验

六、渗水的处理

七、成品保护

八、安全文明及环保要求

工程概况:

本工程位于临西县城,提升泵房、二级泵房为框架结构,地下一层,地上1层。提

升泵房建筑面积98.56 m2其中地下77.44叭地上21.12叭二级泵房建筑面积216.08 卅,其中地下162.8 m2地上53.28 m2

本工程泵房底标高分别为-3.93、-3.82米,混凝土自防水,强度C30,抗渗等级S6, 墙体做法:钢筋混凝土墙,20厚1: 2水泥砂浆找平层,基层处理剂一遍,高聚物改性沥青防水卷材,20厚1: 3水泥砂浆保护层,3: 7回填灰土;底板做法:素土夯实,100厚C15混凝土垫层,20厚1: 2水泥砂浆找平层,基层处理剂一遍,高聚物改性沥青防水卷材,点粘350号石油沥青油毡一层,50厚C20混凝土保护层,钢筋混凝土底板。为了确保工程防水质量,特制订如下施工方案:

二、编制依据:

1、设计图纸。

2、施工组织设计。

3、SBS改性沥青防水卷材图集。

4、88J6-1地下工程防水图集。

三、材料选用:

防水材料:进场材料需有合格证、材质报告且应做现场抽样检测。要求如下:

a.聚酯胎SBS改性沥青防水卷材的外观质量要求及物理性能要求

b.现场抽样复验要求:

四、防水施工工艺:

1、工艺流程

基层检查、清扫、修补一刷冷底油一细部附加层处理一大面积防水卷材铺贴一收头处理一第一层清理、检查、整改、验收-第二层防水层施工验收一水泥砂浆保护层

2、基层处理

1)卷材防水层的基层必须无空鼓、起砂、裂缝、松动、凹凸不平等缺陷,表面平整光滑、干净。

2)铺贴卷材前,在基面上涂刷基层处理剂(冷底子油),基层处理剂配制与施工应符合下列规定:

① 基层处理剂应与卷材及胶粘剂的材性相容;

基层处理剂采取涂刷法施工,涂刷应均匀一致、不露底,基层处理剂涂刷完毕,必须经过8h以上达到干燥程度方可用热熔法施工,以避免失火。

3、细部附加层加强处理

1 )对于阴阳角,管道根部以及变形缝等部位应做增强处理。并在转角、阴阳角等特

殊部位,增贴一层相同的附加层,附加层宽度为500mm先按细部形状将卷材剪好,视长

度、开头合适后,再将卷材的底面用手持汽油喷灯烘烤,待底面呈熔融状态,即可立即粘贴,在涂刷一道底油的基层上,压实铺牢。立面与平面的转角处,卷材的接缝应留在平面距立面不小于600mm 2)池壁施工缝部位:附加宽度600加强层,加强层与基层,非加强层采取满粘法连接。

3)卷材顶端做法:池壁顶部预留25x40凹槽,防水卷材封头置于凹槽内,使用密封胶封闭,1:2.5水泥砂浆堵严。

4)预留孔、洞部位:卷材铺至孔、洞边20mm收头聚氨酯密圭寸。(临时用卷材圭寸堵,

后期进行密圭寸)

4、防水层施工底板、侧壁防水施工工序采用外防外贴法,防水施工前,应先进行清理,修补找平,做好阴阳角及管根圆弧处理,并做好阴阳角及管根部附加层处理。按规定错槎搭接向上铺贴,并做好收头处理。

开始粘贴立面卷材时,先将下面接头部位各层防水卷材清理干净,墙面用1:2 砂浆

防水分项工程施工方案

目录 一、工程概况 (2) 1.1工程概况简述 (2) 1.2 编制依据 (2) 二、地下室防水 (3) 1. 施工范围 (3) 2. 施工准备 (3) 3. 操作工艺 (4) 4. 质量标准 (6) 5. 成品保护 (6) 6. 应注意的质量问题 (6) 7. 质量记录 (7) 三、平屋面防水 (7) (一)自粘防水卷材主要性能及适用原则 (7) (二)施工工艺简介 (8) (三)主要配套系统材料简介 (11) 四、坡屋面及卫生间防水 (13) 1.施工准备 (13) 2.工艺流程 (15) 3.操作工艺 (15) 4.成品保护 (18) 5.应注意的质量问题 (18) 五、安全文明施工 (19)

运河.孔雀城项目防水施工方案 一、工程概况 1.1工程概况简述 工程名称:大运河.孔雀城 建筑面积:4000平方米 建筑层数:23#楼地下一层、地上三层;1#楼、24#楼地上三层,无地下室 结构形式:23#楼为短支剪力墙结构,1#楼、24#楼为框架结构 工程地点:河北省廊坊市安平镇 建设单位:廊坊市华夏房地产开发有限公司 设计单位:大地建筑事务所(国际) 地勘单位:廊坊城市建设设计勘察院 监督单位:河北省廊坊市质量监督站 监理单位:廊坊金辉工程项目管理有限公司 总包单位:承德华宇建筑安装工程有限责任公司 1.2 编制依据 (1)大地建筑事务所(国际)设计施工图纸 (2)《城市居住区规划设计规范》(GB50180-93 2002版) (3)《屋面工程质量验收规范》(GB50207—2002) (4)《民用建筑设计通则》GB50352-2005 (5) 88J华北标通用图籍 本工程防水设计要求: (1)地下室防水:采用4厚高聚物改性沥青防水卷材 (2)平屋面防水:本工程屋面防水等级为3级防水层采用一层3厚自粘卷材防水,在屋面与侧墙交界处防水层上翻高度大于300(相对室外完成面)。

防水工程施工方案

施工组织专业设计、施工方案(作业指导书)报审表 工程名称:四平市东南生态新城金融街(一期)建设项目二标段工程编号:

专项施工方案设计审批表

四平市东南生态新城金融街(一期) 建设项目二标段 防水工程 专项施工方案 编制: 审核: 批准: 通号工程局集团湖南建设工程有限公司 四平市东南生态新城金融街(一期)建设项目二标段 项目经理部 二〇一七年三月

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 2.1工程建设概况 (2) 2.2各类建筑技术经济指标 (2) 2.3工程建筑概况 (3) 2.4工程结构概况 (3) 2.5设计做法 (4) 3、危险源识别与控制策划 (5) 4、施工计划安排 (5) 4.1施工进度计划安排 (5) 4.2施工人员计划安排 (5) 4.3施工材料计划安排 (6) 4.4施工机具计划安排 (6) 5、施工工艺方法 (7) 5.1施工条件 (7) 5.2施工工艺 (7) 6、施工技术、质量保证措施 (10) 6.1地下室防水混凝土验收标准 (10) 6.2卷材验收标准 (11) 6.3保证措施 (11) 6.4技术保证措施 (12) 7、施工安全、文明施工保证措施 (13) 8、成品保护 (14) 9、季节性施工措施 (14)

9.1高温期施工 (14) 9.2防雨施工 (15) 9.3冬季施工 (15) 10、应急预案 (17)

1、编制依据 2、工程概况 本工程由两栋高层写字楼及裙房、一层地下车库、两栋低层营业厅和一个环廊组成,总建筑面积为71080.72m2。其中,3#楼19层,建筑高度83米,四层及四层以上建筑面积为10522.03m2;4#楼22层,建筑高度94.9米,四层及四层以上建筑面积为11873.93m2;5#楼2层,建筑高度12.5米,建筑面积4420.15 m2;6#楼2层,建筑高度12.2米,建筑面积4319.29 m2。

地下室防水工程施工方案完整版

地下室防水工程施工方 案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

宁晋县保障性住房 阳光怡苑4#楼 地下室防水施工方案 工程名称:宁晋县保障性住房建设项目(阳光怡苑)编制单位:中太建设集团宁晋项目部 编制时间:2011年11月10日 编制人:杨士方 审核人:赵福龙

目录 一、工程概况 (1) 二、设计图纸要求 (1) 三、施工的准备工作及施工条件 (1) 四、防水施工工艺 (1) 五、热熔法施工注意事项 (5) 六、细部处理 (6) 七、质量保证措施 (9) 八、施工现场安全措施 (10) 九、工期进度及安排 (10) 十、施工管理及人员安排 (11) 十一、施工现场组织安排 (11)

十二、防水层验收 (12)

阳光怡苑 地下室防水工程施工方案 一、工程概况 本工程位于河北邢台宁晋县。本工程地上18层地下1层,高度米,总建筑面积约66000平方米。该工程结构设计按7度抗震要求设防,结构类型为钢筋砼框架-剪力墙结构,抗震等级为二级。 二、设计图纸要求 1.地下室防水工程执行《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)和地方的有关规程和规定。 2.本工程地下定防水等级为二级。 三、施工的准备工作及施工条件 1、公司负责 (1) 做好防水施工前施工现场的工作面及临水、临电准备。 (2) 清理施工面上的水泥碴、毛刺、油污、泥土等。 (3) 提供施工脚手架、水、电、临时施工材料和机械存放的仓库,临时职工住宿工棚。 2、防水专业施工队负责 (1) 准备好施工材料和施工机具、施工人员。 (2) 对分公司提供的工作面进行验收。 (3) 清理工作面,确保无潮湿和灰尘后方可施工。 四、防水施工工艺

防水工程施工方案完整版

防水工程施工方案 防水工程施工方案 ,均匀涂布 在底胶已干固的基层表面上。涂布时要求厚薄均匀一致,顶板涂刷分4度,每度涂布量为0、6—0、8kgm2;最终形成2mm厚的防水层,最簿处不得少于设计厚度的80%。 4)室外防水施工最好在晴天施工,气温在5。—35。之间, 严禁在雨天或带水情况下作业。 5) 在最后一道防水做好后及时组织施工细石混凝土保护层, 所有施工作业人员必须穿软底胶鞋、平底鞋,注意作业工具不得对防水层产生破坏。混凝土的自由落差不得超过1米,以防混凝土中的石子将防水层表面破坏。一旦出现损坏现象,必须及时修补好方可继续浇筑砼。 3、屋面工程防水 屋面工程防水就是建筑工程的重要组成部分,其防水工程质 量的好坏,不仅关系到浇筑屋的使用寿命,而且直接影响到生产活动与人们的生活。 1) 、首先要求屋面找平层表面必须压光,并与基层粘结牢固, 不宜有空鼓、凹坑、起砂、掉灰等现象。 2)、找平层表面平整光滑,均匀一致,其平整度为: 用2m 长的直尺检查,基层表面与直尺之间的最大空隙不应超过5mm,并呈平缓变化。

3)、基层与突出屋面的结构(如女儿墙、变形缝、烟道风帽、 管道等)相连接的阴角要做成平整光滑的小圆角;基层与檐口、天沟等连接的转角做成光滑的圆弧形,其半径一般在100—150mm之间。 4)、屋面找平层的坡度要满足图纸设计与规范的要求,天沟内 落水口周围做成略低的洼坑,水落口周围直径500mm范围内的排水坡度不应小于5%。 5) 、一旦防水层做好后,立即组织施工上部的混凝土保护层, 并做好相应的保护措施。 4、厨厕间工程防水 1) 、厨厕间的防水基层必须用1: 3的水泥砂浆做找平层, 要求抹平压光无空鼓,表面坚实,不得有起砂掉灰现象。在抹找平层时,凡遇到管子根的周围,要使其略高于地坪面,而在地漏的周围,则做成略低于地坪面的洼坑。 2)、厨厕间的地面找平层的坡度以2%为宜,凡遇到阴阳角 处,要做成100mm左右的小圆弧。 3)、基层必须基本干燥,在基层表面均匀泛白无明显水印 时,才能进行涂膜防水层的施工。施工前要把基层表面的灰尘、杂质清理干净。 4)、对在涂布管子根部、地漏、平面与立面转角处以及下水 管转角墙部位,必须认真涂布好,涂层比大面的厚度增加0、5mm左右以便确保防水工程的质量,并在涂布最后一层防水层固化前及时稀稀洒上少许干净的2—3mm的小豆石,作为防水层与水泥砂浆面层的过渡层。

防水工程施工方案

目录 第一章:总则 一、编制依据-----------------------------------------------------------------------------------------1 二、编制说明-----------------------------------------------------------------------------------------1第二章:工程概况 一、工程概况-----------------------------------------------------------------------------------------1 二、防水工程重点及难点措施 --------------------------------------------------------------------2第三章:施工准备 一、技术准备-----------------------------------------------------------------------------------------2 二、劳动力准备 --------------------------------------------------------------------------------------2 三、主要施工工具 -----------------------------------------------------------------------------------3 四、材料准备及性能指标 --------------------------------------------------------------------------3第四章:地下室防水工程施工 一、工艺流程----------------------------------------------------------------------------------------5 二、施工方法----------------------------------------------------------------------------------------5 三、施工注意事项及防火要求 -------------------------------------------------------------------6第五章:屋面防水工程施工 一、工艺流程----------------------------------------------------------------------------------------7 二、施工方法

防水施工方案

洪塘水厂扩建工程 防 水 工 程 专 项 施 工 方 案 福建勤马集团有限公司 2020年7月6日

目录 一、工程概况 (1) 二、施工准备工作 (1) 三、施工人员组织安排 (2) 四、主要施工工具 (2) 五、施工程序 (2) 六、施工方法 (2) 七、施工注意事项 (4) 八、质量保证措施 (5)

防水工程施工方案 一、工程概况 工程概况及计算依据: 工程概况: 第一节工程概述

本工程由清水池、二级泵房与加氯间、配电室与控制室、片区供水服务中心、机修间及库房等工程组成。本工程为钢筋混凝土框架剪力墙结构,总建筑面积9290.1 m2,其中地下建筑面积4251.3 m2,工程明细如下: 清水池:建筑面积1969.44*2=3938.88m2,水池净空5.0M,筏板基础,框架剪力墙结构。 二级泵房与加氯间:建筑面积959.53m2,高度8.4m,主体结构使用年限50年,建筑等级三级,耐火等级二级。框架结构,抗震裂度7度。 配电房与控制室建筑面积830.64 m2,计容面积830.64 m2,高度10.65m。主体结构使用年限50年,建筑等级三级,耐火等级二级。框架结构,抗震裂度7度。 供水服务中心:建筑面积为2074.66 m2,计容面积2074.66 m2,高度14.40m。主体结构使用年限50年,建筑等级三级,耐火等级二级。框架结构,抗震裂度7度。 机修房与库房建筑面积212.80 m2, 高度7.20m。主体结构使用年限50年,建筑等级三级,耐火等级二级。框架和剪力墙组合结构,抗震裂度7度。 该工程地下室防水等级为二级,选用1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料(配料比为粉:水=1:0.3(质量比))、2.0mm厚合成高分子防水卷材。屋面防水等级为二级,两道防水设防,采用用刷3mm厚高聚物改性沥青防水卷材,2mm厚合成高分子防水涂料。为确保工程质量和施工安全,配合工程进度,特制定以下施工方案。

基础防水工程施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、防水设计说明 (2) 四、施工准备 (2) 五、SBS改性沥青防水卷材施工方法 (3) 六、贴必定BAC防水卷材施工方法 (5) 七、聚氯乙烯防水卷材施工方法 (7) 八、细部节点防水做法 (8) 九、施工质量验收标准 (10) 十、施工注意事项 (11) 十一、施工安全及成品保护措施 (12) 十二、雨季施工保证措施 (13) 一、编制依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002

3、《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 4、《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2011 5、山东省标准图集L06J301《地下室防水》 6、总施工组织设计、施工图设计文件等 二、工程概况 本工程为李沧区上王埠、东王埠、桃园社区改造S2-2地块项目,共包括 G1#~G10#楼、S1#、S2#商业网点及地下车库。工程性质为高层住宅及商业网点、地下车库、地下超市市场、地下人防医院。总建筑面积为181439.00㎡,其中地下建筑面积49800.40㎡(包括人防面积)。住宅楼为地上22~26层,地下1-2层,网点地上2层,地下1层,地下车库地下1层。 三、防水设计说明 1、地下室底板防水(二级):非人防区采用P6级抗渗混凝土底板外加4厚SBS改性沥青防水卷材;人防区采用4厚BAC湿铺自粘防水卷材。 2、地下室侧墙防水(二级):非人防区采用P6级抗渗混凝土墙外加4厚SBS 改性沥青防水卷材;人防区采用3厚BAC湿铺自粘防水卷材。 3、变配电室、地下超市市场防水(一级):除按以上做法外,并于房间地面、内壁以及顶板分层涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料(用量不应小于1.5kg/㎡,厚度不应小于1mm)。 4、地下室种植屋面防水(一级):非人防区采用P6级抗渗混凝土顶板外加4厚SBS改性沥青防水卷材+4厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材;人防区采用4厚BAC湿铺自粘防水卷材+聚酯胎内增型聚氯乙烯防水卷材。 5、细部做法:地下室各异形部位和重点部位采用3厚SBS改性沥青防水卷材加强层,防水层外侧采用50厚挤塑聚苯板保护层。 四、施工准备 1、所有防水材料进场必须组织建设、监理、施工单位共同进行验收,材料的规格型号必须符合设计要求,材料出厂合格证、检验报告及备案证必须齐全、有效,初步验收合格后,并质监站进行抽检,抽检合格后方能用于工程中。 2、防水分包单位必须具有相应的符合青岛市要求的施工资质,外地入青企业必须办理入青信用登记备案。防水施工前,应将施工单位资质、施工人员上岗证及防水工程施工方案报总承包及监理单位进行审核,审查合格后方能进行

防水工程施工方案

防水工程施工方案 屋面防水须待屋面的管道装完后进行。预留洞及管道四周设专人用膨胀砼填实,屋面浸水检查无渗漏后方可做保温层、找坡层。 第一节屋面卷材防水 1.1 作业条件 1.1.1 铺贴防水层的基层表面,应将尘土、杂物清扫干净;表面残留的灰浆硬块及突出部分应清理干净;不得有空鼓、开裂及起砂、脱皮等缺陷。 1.1.2 基层表面应保持干燥,含水率应不大于9%;并要平整、牢固,屋面与突出屋面结构连结处等部位,应做成半径为100至150mm的圆弧或钝角。 1.1.3 防水层所用的卷材:高聚物改性沥青卷材防水材料,必须具有出产合格证和复检报告书,达合格后方可使用。防水层所用的卷材,基层处理剂、着色剂、二甲苯等,均属易燃物品,存放和操作应远离火源,并不得在阴暗潮湿处存放,防止发生意外。 1.1.4 雨季施工基层必须保持干燥,要控制其含水率,达不到规定要求时,不得进行防水层施工。 1.2操作工艺 1.2.1 基层要求 铺贴防水层的基层,在涂刷底胶前,应清扫干净;屋面、檐沟、天沟等基层的坡度,应符合设计要求。 1.2.2 涂刷底胶 1.2.2.1涂刷底胶(相当于冷底子油):将配好的底胶用长滚刷均匀刷在大面积基层上,厚薄应一致,不得有漏刷和白底现象;阴阳角、管根等部位可用毛刷涂刷;常温情况下,干燥4h以上,手感不粘时,即可进行下道工序。 1.2.3 铺贴卷材防水层 1.2.3.1 铺贴前在未涂胶的基层表面排好尺寸,弹出标准线,为铺贴好卷材创造条件。

1.2.3.2 卷材铺贴时,先将卷材摊开在干净、平整的基层上,用长把滚刷蘸CX-404胶均匀涂刷在卷材表面,卷材接头部位空出10cm不刷胶,?厚薄要均匀,不得有露底或凝聚胶块存在。当CX-404胶基本干燥后手感不粘时,用原来卷卷材用的纸筒再卷起来,卷时要求端平,两头齐整,不得卷成竹笋状,并防止带入砂粒、尘土和杂物。 1.2.3.3 当基层底胶干燥后,在其表面涂刷CX-404胶(粘结剂)预先卷好的卷材,穿入直径30mm,长1.5m的锹把或铁管,由工人抬起,将卷材一端粘结固定,然后沿弹好的标准线向另一端铺贴;操作时卷材不要拉得过紧,每隔1m左右向标准线靠贴一下,依次顺序边对线、边铺贴;或将已涂好胶的卷材,按上述要求推着向另一端铺贴;无论采用那种方法,均不得拉伸卷材,防止出现皱折。 1.2.3.4 卷材铺贴时要减少阴阳角和大面积的接头,卷材应根据屋面坡度配置,从屋面两侧边沿开始,弹出标准线,使卷材的长向与流水坡度成垂直铺贴。对平面与立面相连接的卷材应由下向上铺贴,使卷材紧贴阴角,不得有空鼓或粘贴不牢等现象。 1.2.3.5 排除空气,每铺完一张卷材,应立即用干净的长把滚刷从卷材的一端开始在卷材的横方向顺序用力滚压一遍,以便将空气彻底排出。 1.2.3.6 滚压:为保证卷材粘结牢固,在排除空气后,用30Kg重、30cm 长、外包橡皮的铁辊滚压一遍。 1.2.4 接头处理 1.2.4.1 在未刷CX-404胶的长、短边10cm处,每隔1m左右,用CX-404胶涂一下,在其基本干燥后,将接头翻开临时固定。 1.2.4.2 卷材接头用丁基粘结剂粘结,先将A、B组份材料接1:1?(重量比)配合搅拌均匀,用毛刷均匀在翻开接头的表面,待其干燥30min(常温15min 左右),即可进行粘合,从一端开始用手一边压合一边挤出空气;粘贴好的搭接处,不允许有皱折、气泡等缺陷,然后用铁辊滚压一遍。凡遇有卷材重叠三层的

防水工程施工方案及技术措施

5.8 防水工程施工方案及技术措施 5.8.1 防水工程简介 本工程防水有地下室防水、室内房间防水和屋面防水三部分,屋面防水工程施工方案详见本章5.9节。防水做法主要有外防水层和结构自防水。本工程地下室采用结构自防水+改性沥青防水卷材(Ⅱ型)防水层两道,室内卫生间等有水房间采用1.5厚单组份聚氨酯防水涂料。 5.8.2 防水工程施工组织 1 防水材料应有备案证明、出厂合格证、材料使用说明书及质量检验报告,并有专人负责材料进场验收和材料报验,填写材料进场验收记录和材料报验单。 2 防水材料使用前必须按规定分批进行复试,复试合格方可使用。 3 防水操作员必须经过专业培训,持证上岗。防水施工队伍必须是具有防水施工资质的专业施工队伍。 4 防水施工队入场后由专业工程师对其进行施工技术交底、安全文明施工教育。 5 坚持样板引路。防水施工前必须先作样板,待样板验收通过后方可大面积施工。 6 特殊过程控制。特殊过程应严格按程序文件中关于特殊过程质量控制的有关规定进行施工和验收,并做好有关书面记录。 7 防水验收。屋面防水应做淋水试验,雨季可做雨水观察记录。室内楼地面防水必须进行二次试水检查,以防面层装修破坏基层防水。 5.8.3 防水工程施工方法与工艺 对于地下防水工程,根据以往施工工程的经验,地下防水的渗漏是地下工程各种薄弱环节。为了保证地下防水工程施工质量,对地下防水工程各种易产生渗漏薄弱环节进行细部设计构造。 1 地下结构自防水细部构造 施工缝的防水是防水工程中的薄弱环节。根据本工程施工部署地下室进行分区段施工,本工程地下室底板和外墙划分若干个流水段,在外墙混凝土结构施工中将外墙划分成若干道水平施工缝。 外墙水平施工缝,为了保证墙体不渗漏要求,水平施工缝浇注混凝土前,应当将其表面浮浆和杂物清除,然后涂刷混凝土界面剂、水泥基渗透结晶涂料,再铺30~50毫米厚的1:1水泥砂浆厚,并及时浇注混凝土。在水平施工缝混凝土结构中加设镀锌止水钢板。

住宅楼地下室防水工程施工方案

住宅楼地下室防水工程施工方案 地下室防水卷材施工 地下室卷材防水采用两道SBS改性沥青防水卷材(3mm+3mm)。 ?1、施工准备 ◆材料准备: 防水材料应具有产品合格证,性能检测报告、材料品种规格性能等应符合现行国家产品标 准和设计要求。 高聚物改性沥青防水卷材质量应符合下表要求:(依据GB50108-2001规范、GB50208-2002规范、GB50207-2002规范) 卷材各项技术指标及要求 防水材料存放的库房必须远离火源并配备消防设备及防火标志,防水卷材要直立顺序码放,不得倾斜或横压。 ◆机具准备: ?2、作业条件 施工之前要对所有施工操作人员进行一次技术、安全交底,并下达作业指导书,做到细部 做法人人清楚,牢记安全、技术操作规程,并做好技术交底记录。 首先对基层进行打磨和铲平,顺序:先细部后大面、先高后低。用铲刀将防水层基层上的 残留砂浆块铲掉,基层空鼓或有裂缝的部位剔凿开。 防水层应坚实,具有一定的强度,平整度可采用2M直尺检查,直尺与基层之间起伏度不应超过5mm。 铺贴防水层的基层表面残留的灰浆硬块及突出部分清理干净,不得有空鼓开裂及起砂、脱皮等缺陷,设备预埋件已安装好,并收头圆滑。 基层表面平整、牢固,保持干燥。 阴阳角处基层应抹成半径为50mm圆弧形;管道等细部基层应抹成圆台状高处基层至少 20mm。 各种防水材料均要远离火源,施工操作时禁止烟火,并准备灭火设施。 防水施工不得在雨天、大风天进行。

铺贴防水层的基层必须按设计及施工规范要求处理完毕,并且对抹灰处进行养护,基层需达到下列要求,含水率不大于9%(现场作试验)、平整、牢固、不空鼓开裂、不起砂。 ?3、施工工艺 ◆(1)垫层砼浇筑 基础验槽完毕,进行垫层砼浇筑。 垫层为100厚C10素砼,浇筑时,从一头齐推并进,一次完成,不设施工缝。 垫层要振捣密实,表面压实、找平、赶光,直接作为防水找平层。 ◆(2)砌保护墙 垫层施工完毕,测量放线,放出距基础结构外轮廓线50mm的防水保护墙边线,挂线砌筑240厚粘土空心砖保护墙,砂浆标号为M50,砖标号为MU7.5,砌筑至底板上表面向下二皮砖。 待防水甩头后用泥砌最上面二皮砖,底板防水卷材施工时,下层卷材甩过保护墙300mm,上层卷材甩过保护墙600mm。 保护墙施工完毕,在保护墙上抹20厚1:2.5的罩面砂浆,各角部位要求抹出半径 R=50mm圆弧,表面压实、赶光。 为确保防水质量及工期,可在抹面砂浆七成干时,表面满涂一遍堵漏灵,把水气封在砌体内,以缩短工期尽快做防水。 ◆(3)卷材防水层施工 本工程卷材防水采用南北方向铺贴,平面与立面接头甩在平面上,且距转角不小于 600mm。 防水层施工步骤为:涂基层处理剂→复杂部位增强处理→铺设卷材→卷材搭接缝及收头处理→施工保护层。 地下室外卷材防水的施工质量分三个阶段控制:即施工队伍确定及材料准备、施工中方案措施、施工后成品保护。 施工前,对防水专业施工队伍的施工许可范围、资质等级、施工业绩、在施工程等进行考察评估,并报监理评估,最后选定一家施工,要求施工人员必须持证上岗。 对所有的SBS卷材及其辅料,必须资料齐全,选定三种品牌报监理单位一起评估,确定一种后,根据使用先后顺序,安排进场并进行复试,未经复试和复试不合格不得使用。 防水层采用Ⅰ型3mm+3mm厚 SBS改性沥青防水卷材,热熔法施工,施工要求如下:

防水工程施工方案 完

目录 目录 (1) 防水工程施工方案 (2) 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (2) 四、屋面防水施工 (3) 五、室内防水施工 (6) 六、质量保证 (7) 七、质量检验标准及方法 (8) 八、施工安全防护措施 (9)

防水工程施工方案 一、编制依据 1.《屋面工程技术规范》GB50345-2012 2.《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002 3.《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 4.《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002 5.《建筑工程质量管理条例》 6.《混凝土矿物掺合料应用技术规范》DBJ/T01-64-2002 二、工程概况 本工程为保定旭阳光伏科技臻汇创业发展基地建设项目1#-18#楼,地上3层,地下2层,建筑高度:9.6m;生活服务楼Z-1和Z-2,地上13层,地下2层,建筑高度:39.8米。总建筑面积约11万m2,结构形式:剪力墙。位于保定市满城区东环路以西,玉川东路以南,中山东路以北。在防水工程的施工中,分为屋面防水工程和室内防水工程进行施工。 防水等级:一级,结构外墙、筏板外侧防水为:4+4mm厚高聚合物改性沥青防水卷材,防水卷材立面保护墙:30厚挤塑聚苯板。结构顶板防水为:4mm 高聚合物改性沥青防水卷材+4mm厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材。 屋面:竖井顶盖:1.5厚聚氨酯防水涂料、30厚玻化微珠保温颗粒, 车库顶板:种植屋面:4mm高聚合物改性沥青防水卷材、4mm厚SBS 改性沥青耐根穿刺防水卷材。 三、施工准备 1.施工前, 应对进场卷材的品种、规格、型号、外观质量等严格检查验收, 检查产品出厂合格证、质量检验报告, 并按规定进行现场抽样检测, 合格后方能

防水工程施工方案(定稿)

施工方案报审表

美的遵义市新蒲新区三期19-24栋土建总承包工程防水工程施工方案 国基建设集团有限公司 2016年10月10日

防水工程施工方案 建设单位:遵义市美的房地产发展有限公司 工程地点:遵义市新蒲新区 施工单位:国基建设集团有限公司 编制单位:国基建设集团有限公司 美的城三期一标项目部 工程名称:美的遵义市新蒲新区三期19-24栋土建总承包工程 编制人: 日期: 审批单位: 技术负责人: 日期:

目录 一、编制依据 (5) 二、工程概况 (5) 2.1工程建设概况 (5) 2.2防水设计概况 (5) 三、施工准备 (6) 3.1材料准备 (6) 3.2施工工具准备 (6) 3.3劳动力准备 (6) 3.4消防安全准备 (6) 3.5作业条件准备 (6) 四、质量保证小组 (7) 五、地下室防水施工 (7) 5.1防水卷材施工方法 (7) 5.2防水混凝土的施工 (8) 六、屋面防水施工 (10) 6.1屋面铺贴卷材工艺流程 (10) 6.2清理基层: (10) 6.3涂刷底胶: (10) 6.4特殊结构部位的加强层防水施工 (10) 6.5确保卷材防水屋面工程质量的主要措施: (13) 6.6成品保护 (13) 七、过程控制 (13) 八、质量要求 (13) 九、成品保护措施 (14) 十、工期保证措施 (14) 十一、质量保证措施 (15) 十二、安全文明施工措施 (16) 十三、细部构造 (17)

一、编制依据 1.1本工程施工图纸。 1.2本工程施工组织设计。 1.3《地下室防水工程施工质量验收规范》(GB50208-2011) 1.4《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012) 1.5《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2012) 1.6《地下工程防水技术规范》(GB50108—2008) 1.6设计变更通知书 1.7《美的集团工程项目质量风险检查评分表》 二、工程概况 2.1工程建设概况 2.2防水设计概况 本工程地下室防水设计等级为二级,采用结构自防水P6和防水卷材(一道1.5mm厚无

防水工程专项工程施工方案

技术资料 目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工部署 (3) 四、施工准备 (3) 五、施工方法及工序 (4) 六、质量要求及通病防治 (13) 七、成品保护措施 (14) 八、安全注意事项 (14) 九、文明施工保证措施 (15)

防水工程施工方案 一、编制依据 本防水工程所参照的图集和规范: 《地下防水工程质量验收规范》GB50208- 2011 《地下工程防水技术规范》GB 50108-2008 《屋面工程技术规范》GB 50345-2004 《05系列工程建设标准设计图集》05YJ5 《厨房、厕浴间防·水工程技术规程》DBJ01-105-2006 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002 《地下防水构造》10J301 二、工程概况 2.1地下室防水工程 地下工程迎水面主体结构采用防水混凝土,本工程地下室功能为:储藏室、设备用房,不允许渗水;底板、侧墙防水等级为二级,顶板防水等级为一级,并应符合其相应的防水标准。地下室底板的防水做法:采用P6级抗渗混凝土底板外加两道400g聚乙烯丙纶防水卷材。地下室侧墙的防水做法:采用P6级抗渗混凝土墙外加两道400g聚乙烯丙纶防水卷材,防水卷材外侧设30厚聚苯板保护层。地下室顶板防水做法:采用P6级抗渗混凝土墙外加两道400g聚乙烯丙纶防水卷材,上部设70厚C20细石混凝土保护层 2.2卫生间、水箱间防水工程 卫生间设1.5厚JS防水涂料,面撒黄砂,四周沿墙上翻350高,外加15厚1:2水泥砂浆随坡向找平,表面拉毛。水箱间设1.5厚JS防水涂料,面撒黄砂,四周沿墙上翻350高,外加20厚1:2水泥砂浆随坡向找平,表面抹光。 2.3 屋面防水工程 屋面防水等级为一级,防水层合理使用年限15年,本工程(住宅上人、不上人屋面)采用屋面1-细石砼防水屋面做法:3mm厚SBS防水卷材两道。 三、施工部署

建筑工程住宅项目防水工程施工方案

目录 第一章工程概况 (1) 1、工程范围 (1) 2、编制依据 (1) 3、编制目的 (1) 第二章施工组织及目标 (2) 1、施工组织机构及劳动力准备 (2) 2、工程质量目标 (2) 3、安全目标 (2) 4、工期目标 (2) 第三章施工准备 (3) 1、技术准备 (3) 2、资金和物资准备 (3) 第四章材料要求 (4) 1、911非焦油聚氨酯防水涂料 (4) (1) 主要特点 (4) (2) 适用范围 (4) 2、PET自粘防水卷材 (4) (1) 主要特点 (5) (2) 适用范围 (5) (3) 技术性能指标 (5) 3、材料的检验要求 (6) 第五章防水做法构造 (7) 1、地下室底板防水构造 (7) 2、地下室侧墙防水构造 (7) 3、地下室顶板防水构造 (7) 4、屋面防水构造 (7) 第六章防水系统施工工艺 (8) 1、911非焦油聚氨酯防水涂膜施工方法 (8) (1) 施工材料 (8) (2) 施工工具 (8) (3) 施工工艺流程 (9) (4) 基层要求及处理 (9) (5) 施工要点 (9) (6) 施工注意事项 (10) (7) 质量要求与工程检验 (11) 2、PET自粘防水卷材施工方法 (11) (1) 施工工艺流程 (11) (2) 作业条件 (11) (3) 基层准备要点 (11) (4) 自粘卷材施工步骤及要点 (12) (5) 注意事项 (13)

(6) 质量评定标准 (14) 第七章基本部位及节点防水施工处理方案 (15) 1、基本部位 (15) (1) 裂缝处理 (15) (2) 阴阳角处理 (15) 2、节点部位 (16) (1) 施工缝防水处理 (16) (3) 预埋套管穿墙面防水处理 (16) (4) 变形缝大样 (17) (5) 地下室侧壁止水螺杆 (17) (6) 管道穿楼板防水处理 (18) (7)屋面防雨水口大样 (19) (8)管道出屋面泛水 (19) (9) 地下室底板桩头防水处理 (20) 第八章成品保护措施 (22) 第九章安全保证及文明施工措施 (23) 第十章质量保证措施 (24) 附图一施工组织管理网络图 (25) 附图二工程质量管理网络图 (26)

住宅楼防水工程施工方案和技术措施.doc

住宅楼防水工程施工方案和技术措施 住宅楼防水工程施工方案和技术措施提要:防水具有维修不易找到渗漏点的特点,对竣工后的质量保证起到关键的作用,因此防水施工是施工中质量控制的重点 住宅楼防水工程施工方案和技术措施 1、设计施工概况 本工程设计做防水的部位屋面防水,室内卫生间等,各部位采用的防水材料及施工方法有所不同。 屋面采用4mm一道sbs改性沥青防水卷材。地下配电房加设厚水泥基防水涂料 卫生间防水采用聚氨酯防水涂料。 防水具有维修不易找到渗漏点的特点,对竣工后的质量保证起到关键的作用,因此防水施工是施工中质量控制的重点。 2、防水材料的选择及检验 防水材料的选择 本工程所用的防水材料必须符合设计技术要求,所选用材料的各厂家必须具有生产其产品的资质、生产合格证明及产品的环保、力学性能等检验证书等,并经天津市建委认可,符合国家有关规范及行业标准。

防水材料的检验 防水材料进入现场应由厂家提供生产日期、产品合格证、厂家资质等相关证明材料,由项目的试验员依据规范的规定对材料进行分批、分规格现场取样试验,对不符合规范、环保、物理性能要求的材料一律退场。未经复试的材料严禁用于本工程。 3、防水人员的要求及主要工具的选用 防水施工人员的要求 防水人员必须身体健康并持特殊工种施工许可证,防水施工前由项目统一进行安全及施工要点的培训及技术交底。 主要施工工具的选用 防水项目主要使用工具 卷材防水批刀、喷灯、消防器材等 涂料防水小平铲、刮板、滚动刷、消防器材等 4、各部位的防水施工 卫生间防水 (1)工艺流程 基层清理→涂刷厚聚氨酯→防水保护层 (2)涂料防水施工要点 基层清理:涂刷防水层之前,先将基层表面的杂物、砂浆硬块清理干净,水泥基对基层平整度没有特殊要求,但是油渍之类的必须清理干净。

防水工程施工方案-施工方案.doc

防水工程施工方案-施工方案第一篇:防水工程施工方案第二篇:防水工程施工方案第三篇:防水工程施工方案第四篇:防水工程施工方案第五篇:地下防水工程施工方案更多相关范文 正文第一篇:防水工程施工方案防水工程施工方案 一、工程概况 夏朵园二期项目工程地处闵行区马桥镇88块空地上,其南北在银春路、吴闵路之间,东西在华宁路和北竹巷之间,本次工程项目约114158.6平方米(其中地下车库约21000平方米),14幢单体约93000平方米,在各个单体之间均为地下车库,其以后将作为小区的集中地下停车场,地下车库与各单体地下室均通过连通口相连,泊车后可直接从地下室到达居室.其环境和设计理念充分体现了以人为本,和谐自然的完美思想。 本工程图纸设计为新型高分子涂膜防水涂料,所覆盖的范围包括地下室墙板、顶板,单体号房地下室的外墙面、水泵房的墙顶面、厨房、卫生间的地面、墙面、以及单体号房的屋面等。 二、编制依据 1、设计文件

2、防水工程质量验收规范 3、产品生产厂家的技术资料、要求。 三、产品简介 本工程经设计、甲方同意使用品牌为“湿克威”的涂膜防水材料,该产品是以带有异氰酸基(-nco)的化合物为主剂(a液)和以无机材料及经特殊加工的硫化剂为固化剂(b剂)构成的双组份新型高分子涂膜防水材料。其最主要的特点:1、能在潮湿环境下乃至湿饱和的混凝土的混凝土基面上使用,粘结力强。2、液态冷作业,整体性好操作方便。3、材料延伸率大充分克服混凝土开裂带来的渗透。 四、技术措施要点 1、地下室墙板 1)首先在地下室外墙砼浇筑完毕后,48小时后撤除模板,及 时铲除砼表面的挂浆和残留在表面的小颗粒,待砼充分干燥后再对混凝土表面进行进一步的处理,将所有的毛细空洞修补、填实,检查由于砼收缩而产生的裂缝并及时处理,对勒脚部位做好圆弧。

防水施工方案(专项方案)

明发·桃园熙岸项目 防 水 专 项 施 工 方 案 浙江欣捷建设有限公司二〇一七年十一月十日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备 1.组织准备 2.施工技术准备 3.施工物资机具准备 4.劳动力计划 四、质量要求、通病防治及保证措施 1.质量要求 2.通病防治 3.保证措施 五、施工方法及工序 1.地下室底板防水施工方法 2.地下室侧墙、顶板防水施工方法 3.厨房、卫生间施工方法 4.屋面防水施工方法 六、安全注意事项 七、文明施工保证措施

一、编制依据 本防水工程所参照的图集和规范: 《地下防水工程质量验收规范》GB50208 《地下室防水施工技术规范》GB 50108-2008 《建筑构造通用图集》88J1-1工程做法 《建筑构造通用图集》88J6-1地下工程防水 《厨房、厕浴间防水工程技术规程》DBJ01-105-200 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002 《建筑构造通用图集》88J5-1屋面 《建筑、结构长城杯质量评审标准》 明发桃源熙岸项目专业施工图及施工组织设计 二、工程概况 建设单位:明发集团当涂房地产开发有限公司 设计单位:上海都市建筑设计有限公司 监理单位:江苏雨田工程咨询集团有限公司 施工单位:浙江欣捷建设有限公司 明发集团当涂房地产开发有限公司拟在马鞍山市当涂县新建明发桃源熙岸项目。主要包括2幢18层的住宅楼、3幢6层的住宅楼、3幢5层的住宅楼及部分1~2F商业、变配电等配套设施,场地中部下设一层地下车库(虚线范围内,详见平面图),框剪结构(高层)及框架结构(低、多层及地下车库)。 2、构件种类 2、构件种类 普通构件:承台、剪力墙、柱、梁板、桩+防水底板 3、防水用材

地下室防水施工方案(完整)

地下室防水施工方案 一、工程概况 浙江开隆建设工程有限公司宁夏分公司承建的国贸新天地工程位于银川市17号东侧,宁夏紫荆花商业中心北侧,建设单位银川市利鑫房地产开发有限公司,监理单位宁夏现代建设监理有限公司,总建筑面积约90320㎡,分为5幢高层,属于框筒剪力墙结构,公寓A、B楼地下一层,地上二十三层,住宅1#楼地下一层,地上十层,住宅2#3#楼地下一层,地上十一层,建筑总高度分别为34.6m、37.5m、87.5m。地下一层层高1#楼3.3m、2#3#楼4.8m、公寓A、B楼4.8m。首层层高公寓楼4.8m,二、三层层高3.9m、四层层高4.8m,标准层层高3.3m,1#楼2#3#楼标准层层高2.9m。 本工程地下室外墙、筏板混凝土结构采用防水混凝土C30自防水,设计抗渗等级P8,外墙立面采用聚氨酯防水涂料砖砌120厚M5水泥砂浆作保护层。地下室底板防水采用聚氨酯防水涂料花铺200g油毡一层施工。地下室顶板,钢筋混凝土顶板,20厚1:3水泥砂浆找平层,1.6厚聚氨酯防水涂料,花铺200g油毡一层。为保证施工质量,特编制此方案。 二、劳动力组织及工具准备 根据施工总量,需劳动力为20人。 主要施工工具:1、小平铲、扫帚30把清理基层 2、滚动刷50把涂聚氨酯防水涂料 3、铁桶15个分装聚氨酯防水涂 料 4、剪刀 10把裁剪卷材用 5、卷尺 10个度量尺寸用 三、工艺流程及施工方法

1、工艺流程 基层检验→清理→修补→涂刷基层处理剂→节点密封处理→附加层施工→第一遍涂膜防水层

→第二遍涂膜防水层→卷材试铺→定位→弹基准线→铺贴卷材→收头固定→密封→保护层施工→清理→检查→验收。 2、基层清理 施工前将验收合格的基层清理干净,并测定基层干燥度是否符合施工要求。 3、附加层处理 1)阴阳角、管根、水落口等部位必须先做附加层,可采用自粘性密封胶法或聚氨酯涂膜、也可用卷材铺贴一层处理。 2)细部附加层施工:用油漆刷蘸配好的涂料在管根、地漏、阴阳角等容易漏水的薄弱部位均匀涂刷,不得漏涂(地面与墙角交接处,涂膜防水拐墙上250mm高)。常温4h表干后,再刷第二道涂膜防水涂料,24h实干后,即可进行大面积涂膜防水层施工,每层附加层厚度宜为0.6mm。 4、防水层细部做法如下图: 管根与墙角 1-楼板2-找平层(管根与墙角做半径R=10mm圆弧,凡靠墙的管根处均抹出5%坡度) 3-防水附加层(宽150mm,墙角高100mm,管根处与标准地面平) 4-防水层5-防水保护层6-地面面层 5、聚氨酯施工 1)涂刷底胶;配料:先将聚氨酯甲、乙两组份和二甲苯按l∶1.5∶2的比例(重量比)配合搅拌均匀,即可使用,配制时要根据需用量配制,不要过多。

屋面防水工程施工方案.docx

中建八局第四建设有限公司 XXXXX工程 屋面防水施工方案

编制单位:编制人: 审核人: 审批人: 日期:

中建八局第四建设有限公司目录 一编制依据.................................................................................................................二工程概况................................................................................................................. 2.1工程概况........................................................................................................................................ 2.2设计概况........................................................................................................................................ 2.3 工程施工条件................................................................................................................................ 三施工安排................................................................................................................. 3.1项目管理组织.............................................................................................................................. 3.2项目管理目标.............................................................................................................................. 3.3各项资源供应方式...................................................................................................................... 3.4施工流水段的划分及施工工艺流程 ............................................................................................ 3.5工程施工重点和难点分析及应对措施 ........................................................................................ 3.6新技术应用要求............................................................................................................................ 四施工进度计划.........................................................................................................五施工准备与资源配置.....................................................................................计划 5.1施工准备计划................................................................................................................................ 5.2资源配置计划................................................................................................................................ 六施工方法及工艺要.........................................................................................求 6.1方案及技术参数.......................................................................................................................... 6.2施工工艺流程.............................................................................................................................. 6.3施工要点..................................................................................................................................... 6.4细部处理...................................................................................................................................... 6.5质量要求....................................................................................................................................七各项管理计划....................................................................................................... 7.1进度管理计划.............................................................................................................................. 7.2质量管理计划..............................................................................................................................7.3安全管理7.4环境管理7.5资源节约

相关文档