1. 备用电源自动投入装置动作时间应考虑故障点有一定的去游离和恢复绝缘时间。

2. 备用电源自动投入装置动作时间应以负荷停电时间尽可能短为原则,以减少电动机的自起动时间。

3. 电动机在起动过程中或运行中发生堵转,转差率为1。

4. 电力系统发生短路后短路电流周期分量即在非周期分量衰减完毕后的稳态短路电流。

5. 电力系统发生短路后由于回路中存在电感,导致电流不能突变,因此在电流变化的过渡过程中将出现非周期分量电流。

6. 定时限过电流保护远后备灵敏系数计算为最小运行方式下级线路末端两相短路电流与动作电流之比。

7. 高压电动机发生单相接地故障时应视接地电流大小可切除电动机或发出报警信号。电动机单相接地故障的自然接地电流(未补偿过的电流)大于5A时需装设单相接地保护。电动机单相接地故障电流为10A及以上时,保护带时限动作于跳闸。

8. 电动机装设过电压保护,当三个相间电压均高于整定值时,保护经延时跳闸。

9. 在变压器差动保护中,由于两侧电流互感器二次阻抗不完全匹配造成的不平衡电流在计算时引入电流互感器同型系数、电流互感器变比误差系数及非周期分量系数等措施。

10. 变压器低电压起动的过电流保护,电压元件接在降压变压器低压侧母线电压互感器二次侧线电压,反应三相线电压降低时动作。

11. 变压器电流速断保护的保护范围为变压器绕组的一部分。

12. 变压器电流速断保护的灵敏度系数,规程规定要求>2。变压器差动保护灵敏度校验,规程规定灵敏度系数应>2。

13. 变压器电流速断保护动作电流按躲过变压器负荷侧母线短路时流过保护的最大短路电流,并躲过变压器空载投入时的励磁涌流整定。

14. 变压器过负荷保护动作后延时动作于信号。

15. 电力系统容量超过被供电系统容量50倍时可视为无限大容量电力系统。

16. 电流互感器采用减极性原则标注是指当一次和二次电流同时从互感器的一次绕组和二次绕组的同极性端子流入时,它们在铁芯中产生的磁通方向相同。

17. 对不允许或不需要自起动的电动机,供电电源消失后需要从电网中断开的电动机应装设低电压保护。

18. 高压电动机运行常见的异常运行状态有起动时间过长、一相熔断器熔断或三相不平衡、堵转、过负荷引起的过电流、供电电压过低或过高。

19. 变压器气体保护用于反应变压器油箱内部的各种故障以及油箱漏油等造成油面降低。

20. 电动机堵转保护在电动机起动结束后投入。电动机在起动过程中发生堵转,由起动时间过长保护起作用。

21. 对于容量在800kVA及以上的油浸式变压器以及400kVA及以上的车间内油浸式变压器,应装设瓦斯保护。

22. 继电保护的灵敏度用保护装置反应的故障参数与保护装置的动作参数之比表示。

23. 当限时电流速断保护灵敏度不满足要求时,通常解决灵敏度不足的方法是限时电流速断保护的动作电流及动作时间与下级线路限时电流速断保护配合。

24. 电动机采用熔断器-高压接触器控制时,电流速断保护应与熔断器配合,保护增设的延时时间应大于熔断器的熔断时间。

25. 变压器电流速断保护动作电流按躲过变压器负荷侧母线短路时流过保护的最大短路电流;并躲过变压器空载投入时的励磁涌流整定。

26. 隔离开关控制方式中,电压等级为110kV的隔离开关采用就地控制。

27. 负荷开关既能关合、承载、开断运行回路的负荷电流,并能关合、承载短路等异常电流,但不能开断短路故障电流。

28. 电动机运行时,当三个相间电压均低于整定值时,低电压保护经延时跳闸。

29. 理想电流互感器,励磁电流应等于零。

30. 跌落式熔断器的下限开断电流相当于保护功能的整定值。

31. 跌落式熔断器主要用作配电变压器、电容组、短段电缆线路、架空线路分段或分支线路的短路故障保护。

32. 对于反应故障参数降低而动作的欠量继电保护装置,灵敏度计算为保护装置的动作参数除以保护范围末发生金属性短路时故障参数最大计算值。

33. 对于反应故障参数上升而动作的过量继电保护装置,灵敏度计算为保护范围末发生金属性短路时故障参数最小计算值除以保护装置的动作参数。

34. 高压电动机运行中可能发生的主要故障有电动机定子绕组的相间短路故障、单相接地短路以及一相绕组的匝间短路。

35. 分散分布式变电站自动化系统适用于各种电压等级的变电站。集中式变电站自动化系统一般用于小型变电站。

36. 过热保护用于反应任何原因引起电动机定子正序电流增大或出现负序电流导致电动机过热。

37. 继电保护反映电力系统元件和电气设备的异常运行状态,根据运行维护条件和设备的承受能力,自动发出信号、减负荷或延时跳闸。

38. 继电保护反映电力系统元件和电气设备的故障,将自动、有选择性、迅速地将故障元件或设备切除,保证非故障部分继续运行,将故障影响限制在最小范围。

39. 微机保护采样时,采样频率fs与采样信号中所含最高频率成分fmax的频率的关系为fs>2fmax。

40. 微机保护的各种不同功能、不同原理,主要区别体现在软件上。微机保护的特性和功能主要由软件决定。

41. 微机保护对模数变换系统采样数据进行分析、计算和判断,实现各种继电保护功能的方法称为算法。

42. 微机保护每间隔一个采样间隔会产生一个采样脉冲,微型机将转入执行一次中断服务程序。

43. 瞬时电流速断保护的灵敏度用最小保护范围衡量。选择性用最大保护范围衡量。

44. 微机保护数据采集系统包括电压形成、模拟滤波器、采样保持、多路转换、模数转换等功能模块。

45. 对于容量在10000kVA以下的变压器,当过电流保护动作时间大于0.5S时,应装设纵差动保护。

46. 目前10kV电网采用的中性点接地低值电阻一般为10Ω。

47. 三段式电流保护对双侧有电源的线路或环网线路,通过动作电流、动作时限整定,保护的选择性有时不能保证,有时可以实现。

48. 利用变压器励磁涌流中含有明显的非周期分量的特征,通常采用带速饱和变流器的差动继电器构成变压器差动保护。

49. 为保证零序电流保护有较稳定的保护区和灵敏度,考虑中性点接地的多少、分布时,应使电网中对应零序电流的网络尽可能保持不变或变化较小。

50. 负序电流保护是用于反应电动机匝间短路、断相、相序接反以及供电电压较大不平衡的保护。

51. 信号继电器在继电保护中的主要作用为发出动作信号。

52. 瞬时电流速断保护对线路-变压器接线向负荷供电的情况可以保护线路全长。

53. 在三相变压器中,至少有两相存在励磁涌流。

54. 在使用跌落式熔断器时,应按照额定电压、额定电流和额定开断电流选择。

55. 中性点不接地系统发生单相接地故障,故障线路零序电流方向为由线路流向母线;故障线路零序电流等于各非故障线路对地电容电流之和,非故障线路零序电流等于本线路对地电容电流,方向为由母线流向线路。

56. 变压器瓦斯保护接线中切换片XB有两个位置,即跳闸位置和试验位置。变压器瓦斯保护接线中切换片XB切换到试验位置,在变压器内部发生严重故障瓦斯保护动作时只发信号,不跳闸。

57. 采用二次谐波制动原理的变压器差动保护,当任一相差动回路电流的二次谐波含量满足制动判据时即闭锁保护称为最大相制动。

58. 距离保护元件能够实现带方向的测量特性和无方向的测量特性。

59. 对于接地故障电流不是很大的电动机采用零序电流保护;一般采用零序电流互感器取得零序电流。

对于具有较高接地电流水平的电动机采用零序电流保护;一般三相均装有电流互感器;由三相电流之和取得零序电流。

60. 复合电压起动的过电流保护的低电压元件由负序电压元件和单个低电压元件组成。

61. 当电流互感器以一次电流从某端流入,二次电流从按减极性原则标注规定正方向的同名端流出时,则电流互感器一次、二次电流相位相同。

62. 电力系统发生短路后短路电流的大小由电源电压和短路阻抗决定。

63. 零序电流I段保护与零序电流II段保护构成线路接地短路的主保护。

64. 中小容量的高压电容器组如配置电流速断保护,动作电流可取电容器组额定电流的2-2.5倍。

65. 继电保护二次接线图中,归总式原理接线图简称原理图。展开式原理接线图简称展开图。

66. 变电站的主要调压手段是调节有载调压变压器分接头位置和控制无功功率补偿电容器。

67. 当低电压继电器动作时,动断触点闭合;当低电压继电器返回时,动断触点断开。

68. 电力系统中变压器通常采用Y;d11接线方式;为使变压器差动保护回路正常时电流为0;变压器Y形侧的三个电流互感器二次绕组采用三角形接线;变比调整为原来的√3倍。

69. 电动机过热保护采用等效运行电流模拟电动机的发热效应。

70. 电流互感器常用的接线方式有三相完全星形接线、两相不完全星形接线、两相电流差接线方式等。

71. 变压器气体保护用于反应变压器油箱内部的各种故障以及油箱漏油等造成油面降低。变压器漏油时造成油面下降;将发出轻瓦斯信号。

72. 变压器内部故障时在变压器差动保护中;流入差回路的电流为变压器两侧电流的相量和。正常运行时变压器差动保护中;流入差回路的电流为变压器两侧电流的向量差。

73. 变压器低电压起动的过电流保护的电压元件动作电压整定;按照躲过正常运行母线可能出现的最低工作电压。

74.

75. 电动机电流速断保护低定值按照躲过外部故障切除后电动机的最大起动电流;以及外部三相短路故障时电动机向外提供的最大反馈电流整定。

76. 电动机纵差动保护接线采用比率制动特性;应保证躲过正常运行时、外部三相短路电动机向外供给短路电流时以及电动机全电压起动时差动回路的不平衡电流。

77. 变压器差动保护动作电流应按躲过最大不平衡电流整定。

变压器差动保护灵敏度校验按照保护范围内最小短路电流校验。

变压器电流速断保护的灵敏度按照保护安装处短路时的最小短路电流校验。

78. 变压器相间短路的后备保护(过电流保护)作用于变压器区外故障引起的变压器过电流。

79. 零序电流的大小与接地故障位置有关;接地故障点位于保护安装地点越近;零序电流数值越大。

80. 零序电流的大小不仅与中性点接地的变压器的多少、分布有关;而且与系统运行方式有关。但受系统运行方式变化影响较小。

81. 距离保护元件能够实现带方向的测量特性和无方向的测量特性。

82. 中性点直接接地系统发生接地故障;在三相中将产生大小相等、相位相同的零序电压、零序电流。

83. 电力系统发生短路后由于回路中存在电感;导致电流不能突变;因此在电流变化的过渡过程中将出现非周期分量电流。

继电保护心得体会

继电保护心得体会 【篇一:对继电保护故障分析和处理的心得体会】 对继电保护故障分析和处理的心得体会 摘要:随着科技的发展各种类型的电气设施出现在人们日常生活和工 作中,这些电气设施对供电提出了质量和稳定性的要求,这就使如何保 证电网安全稳定成为电力工作的重要环节。在现代化电力事业的规划、经营和管理等各项活动中,继电保护是一项重要的工作,继电保护 是维护供电稳定、维持电网的正常工作、确保用电安全的重要举措。本文从电力工作的经验出发,对继电保护故障的分析和处理进行讨论, 希望对继电保护工作提供参考和借鉴。 关键词:继电保护故障分析和处理 科技的进步和经济的发展,各种类型的电气设施出现在人们日常生活 和工作中,新型电气设施对供电提出了质量和稳定性的要求,这就使如 何保证电网安全稳定成为电力工作的重要环节。在现代化电力事业 的发展规划、经营活动和监督管理等各项工作中,继电保护成为电力 工作的重中之重。 1、继电保护的概述 (1)继电保护的定义。继电保护是研究电力系统故障和危及安全运行 时应对和处理的办法和措施,探讨对电力系统故障和危及安全运行的 对策,通过自动化处理的办法,利用有触点的继电器来保护电力系统及 其元件的安全,使其免遭损害。 (2)继电保护的功能。当电力系统发生故障或异常工况时,继电保护可 以实现的最短时间和最小区域内,将故障设备和元器件断离和整个电 力系统;或及时发出警报信号由电力工作者人工消除异常工况,达到减 轻或避免电力设备和元器件的损坏对相邻地区供电质量的影响。(3) 继电保护的分类。首先,从功能和作用的角度进行划分,继电保护分为:

异常动作保护、短路故障保护。其次,从保护对象的角度进行划分,继 电保护分为:主设备保护、输电线保护等。其三,从动作原理的角度进 行划分,继电保护分为:过电压、过电流、远距离保护等。最后,从装置 结构的角度进行划分,继电保护分为:数字保护、模拟式保护、计算保护、信号保护等。 2、常见的继电保护故障分析 由于新型电力控制设备和继电保护信息系统的使用,目前电力网络继 电保护工作的整体管理水平有了显著的提升,不过,毕竟电网和电力设 施是一个复杂的、庞大的系统,由于主客观各方面的因素影响,在继电 保护工作中仍然存在较多的问题,在日常的电力工作中常见的继电保 护故障主要有如下几种类型: (1)继电保护的运行故障。继电保护的运行故障是电力系统中危害性 最大且最常见的一种故障形式,表现为:主变差动保护、开关拒合的误 动等。例如:在电路网络的长期运行中,局部温度过高有可能导致继电 保护装置失灵。继电保护的运行故障最为常见的是电压互感器的二 次电压回路故障,是电力网络运行和围护中的薄弱环节之一。(2)继电 保护的产源故障。继电保护的产源故障是保护装置本身出现的故障, 在继电保护装置的实际运行中,其元器件的质量高低于继电保护产源 故障出现频率呈反相关。在电网和用电器中,继电保护装置对于零部 件的精度差、材质等都有严格的要求,如果采用质量不合格的零部件 和元器件将会增加继电保护产源故障发生的可能性。(3)继电保护的 隐形故障。继电保护的隐形故障既是又是大规模停电事故和电力保 护系统运行故障出现的根本原因,也是引发电力火灾的主要因素,电力 企业继电保护工作人员必须引起高度的重视。 3、处理继电保护故障的措施 为了实现电力事业又好又快地发展,进一步提高电力行业的经济和社 会效益, 【篇二:电力系统继电保护和自动化专业实习总结范文】

继电保护问答题

1、继电保护的基本任务是什么 答:①自动、迅速、有选择性地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于被破坏,保证其它无故障部分迅速恢复正常运行。 ②反应电气元件的不正常运行状态,并根据运行维护的条件,而动作于发出信号,减负荷或跳闸。 2、后备保护的作用是什么何谓近后备保护和远后备保护 答:作用:主保护拒动时后备动作切除故障 近后备:当本元件的主保护拒动时,由本元件的另一套保护作为后备。与主保安装在同一地点,只能对主保拒动作后备,断路器拒动不行。 远后备:安装在被保护的上一级,拒动都能做后备。 3、继电保护装置用互感器的二次侧为什么要可靠接地 答:防止一次绝缘不好而使其击穿,高电压会直接加到二次设备上而烧毁设备或伤及人员,而电压互感器是测量对地电压,必须接地才能准确测量。 4、电流互感器在运行中产生误差的因素有哪些 答:受二次电流(或一次电流)、二次负载、功率因数以及频率的影响 5、电力系统短路可能产生什么后果 答:①通过故障点的很大的短路电流和所燃起的电弧,使故障元件损坏 ②短路电流通过非故障元件,由于发热和电动力出现,引起其损坏或缩短寿命 ③电力系统中部分地区的电压大大降低,破坏用户工作的稳定性或影响工厂产品质量 ④破坏电力系统并列运行的稳定性,引起系统振荡,甚至使整个系统瓦解。 6、对电力系统继电保护的基本要求是什么 答:1.选择性 2.速动性 3.灵敏性 4.可靠性 7、简述电流速断保护的优缺点。 答:优点:简单可靠,动作迅速;缺点:不能保护本线路全长,保护范围直接受系统运行方式和线路长度的影响 8、为什么过电流保护的动作电流要考虑返回系数,而瞬时电流速断保护及限时

电力系统继电保护重点

2.对本元件主保护起后备作用的保护称为近后备保护。 3.在两相星形接线的中性线上接入一个继电器是为了提高保护的灵敏系数。 4.功率方向继电器用90°接线方式,若,则= Uab 。 5、为保证选择性,过电流保护的动作时限应按阶梯原则整定,越靠近电源处的保护,时限越长 7、距离I段和距离II 8.方向所占面积大的动作特性的阻抗继电器。 、目前在电力系统中,自动重合闸与继电保护配合的方式主要有两种:即 2.简述瞬时电流速断保护的优缺点。 优点:简单可靠、动作迅速。 缺点:不能保护本线路全长,故不能单独使用,另外,保护范围随运行方式和故障类型而变化。 4.纵联保护根据通信通道的不同可分为哪几类保护? 1、电力线载波纵联保护(简称高频保护)。 2、微波纵联保护(简称微波保护)。 3、光纤纵联保护(简称光纤保护)。 4、导引线纵联保护(简称导引线保护)。 3、、定时限过流保护的特点是什么? 2、何谓继电保护装置的可靠性? 3、什么叫重合闸后加速? 4、相间方向电流保护中,功率方向继电器一般使用的内角为多少度?采用90°接线方式有什么优点?

1. 电力系统运行状态:是指电力系统在不同运行条件下的系统与设备的工作 状态; 2. 短路故障类型:三相故障、两相故障、两相短路接地、单相接地故障 ● 常见故障单相接地故障 3. 负荷电流与供电电压之间的相位角就是通常所说的功率因数角,一般小于 030 4. 电流速断保护:优点:简单可靠、动作迅速;缺点:不可能保护线路的全长,并且保护范围直接受运行方式变化的影响。 5. 限时电流保护:增加一段带时限动作的保护,用来切除本线路速段保护范围以外的故障,同时也能作为速断保护的后备。 6. 定时限过电流保护:保护启动后出口动作时间的固定的整定时间 7. 电流保护的接线方式 是指保护中的电流继电器与电流互感器之间的连接方式。有两种:三相星型接线、两相星型接线 8. 方向性电流保护的主要特点:在原有电流保护的基础上增加一个功率方向判断元件,以保证在反方向故障时把保护闭锁使其不致误动作。 用以判断功率方向或测定电电压间相位角的元件(继电器)称为 功率方向元件(功率方向继电器) 9. 零序电流保护主要由零序电流(电压)滤过器、电流继电器和零序方向继电器三部分组成 10. 整定阻抗 1set set Z z L =,1z 为单位长度线路的复阻抗;set L 整定长度 11. 距离保护一般由启动、测量、振荡闭锁、电压回路断线闭锁、配合逻辑和出口等几部分组成。 12. 电压形式相位比较方程: 0090arg 90C D U U -≤≤ 13. 只有实际测量电流在最小和最大精确工作电流之间、测量电压在最小精确工作电压以上时,三段式距离保护才能准确地配合工作,其误差已被考虑在可靠系数中。最小精确工作电流是距离保护测量元件的一个重要参数,越小越好。 14. 纵联保护:将线路一侧电气量信息传到另一侧去,安装于线路两侧的保护对两侧的电气量同时比较、联合工作,就是说在线路两侧之间发生纵向的联系 15. 纵联保护按4种:导引线纵联保护;电力线载波纵联保护;微波纵联保护;光纤纵联保护。 16.电力载波通道的优点:无中继通信距离长;经济、使用方便;工地施工比较简单。缺点:通信速率低;抗干扰能力低。 光纤通信组成发射机、光纤、中继器和光端接收机 前加速优点:(1)能够快速地切除瞬时故障,(2)提高重合闸的成功率;能保证发电厂和重要变电所的母线电压在0.6~0.7倍额定电压以上,从而保证厂用电和重要用户的电能质量;(4)只需装设一套重合闸装置,简单经济。 ●前加速的缺点:(1)断路器工作条件恶劣,动作次数较多;(2)重合于永久性故障上时,故障切除的时间可能较多;(3)如果重合闸装置或断路器QF3拒绝合闸,则将扩大停电范围。

继电保护知识点的总结

继电保护知识点的总结 电力系统中常见的故障类型和不正常运行状态 1.故障:短路(最常见也最危险);断线;两者同时发生 2.不正常:过负荷;功率缺额而引起的频率降低;发电机突然甩负荷而产生的过电压;振荡 3.继电保护在电力系统发生故障或不正常运行时的基本任务和作用: 迅速切除故障,减小停电时间和停电范围指示不正常状态,并予以控制 4.继电保护的基本原理 利用电力系统正常运行与发生故障或不正常运行状态时,各种物理量的差别来判断故障或异常,并通过断路器将故障切除或者发出告警信号 5.继电保护装置的三个组成部分 1)测量部分:给出“是”、“非”、“大于”等逻辑信号判断保护是否启动 2)逻辑部分:常用逻辑回路有“或”、“与”、“否”、“延时起动”等,确定断路器跳闸或发出信号 3)执行部分 6.保护的四性 1)选择性:保护装置动作时仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量减少 2)速动性:继电保护装置应尽可能快的断开故障元件。 3)灵敏性:继电保护装置应尽可能快的断开故障元件。故障的切除时间等于保护装置和断路器动作时间之和 4)可靠性:在保护装置规定的保护范围内发生了它应该反映的故障时,保护装置应可靠地动作(即不拒动,称信赖性)而在不属于该保护装置动作的其他情况下,则不应该动作(即不误动,称安全性)。 7.主保护、后备保护 1)保护:被保护元件发生故障故障,快速动作的保护装置 2)后备保护:在主保护系统失效时,起备用作用的保护装置 3)远后备:后备保护与主保护处于不同变电站 4)近后备:主保护与后备保护在同一个变电站,但不共用同一个一次电路。 8.继电器的相关概念: 1)继电器是测量和起动元件 2)动作电流:使继电器动作的最小电流值 3)返回电流:使继电器返回原位的最大电流值 4)返回系数:返回值/动作值

继电保护选择题 (3)

第一部分: 6、线路两侧的保护装置在发生短路时,其中的一侧保护装置先动作,等它动作跳闸后,另一侧保护装置才动作,这种情况称之为___B___。 (A)保护有死区;(B)保护相继动作;(C)保护不正确动作;(D)保护既存在相继动作又存在死区。 6、过电流保护两相两继电器的不完全星形连接方式,能反应___A___。 (A)各种相间短路;(B)单相接地短路;(C)开路故障;(D)两相接地短路。 8、能反应各相电流和各类型的短路故障电流的是___A___ (A)两相不完全星形接线;(B)三相星形接线;(C)两相电流差接线;(D)三相零序接线。 5、在电网中装设带有方向元件的过流保护是为了保证动作的 A 。 (A)选择性;(B)可靠性;(C)灵敏性;(D)快速性。 2、发电机负序过电流保护是反应定子绕组电流不对称,而引起的(B)过热的一种保护。 (A)定子铁芯 (B)转子绕组 (C)转子铁芯(D)定子绕组 第二部分: 12、线路的定时限过电流保护的起动电流是按___C___而整定的。 (A)等于线路的负荷电流;(B)等于最大的故障电流;(C)躲过最大负荷电流;(D)躲过最大 短路电流。 2、功率方向继电器的电流和电压为Ia、Ubc,Ib、Uca,Ic、Uab时,称为 A 。 (A)90度接线;(B)60度接线;(C)30度接线;(D)0度接线。 2、中性点经装设消弧线圈后,若接地故障的电感电流大于电容电流,此时补偿方式为__B___。 (A)全补偿方式;(B)过补偿方式;(C)欠补偿方式;(D)不能确定。 1、用于相间短路保护的90度接线的功率方向继电器,在正常运行情况下,位于线路送电侧的功率方向继电器,在负荷电流作用下,一般__A___。 (A)不动作(B)处于动作状态(C)不一定(D)以上都不对 4、功率方向继电器最灵敏角为Ψlm,则动作范围为 C 。 (A) —90°+Ψlm≤Ψk≤0;(B)Ψlm+90°≤Ψk≤180°; (C)Ψlm—90°≤Ψk≤Ψlm+90°;(D)0≤Ψ≤Ψlm+90°。 第三部分: 1、继电保护装置是由___B___组成的。 (A)二次回路各元件;(B)测量元件、逻辑元件、执行元件;(C)包括各种继电器、仪表回路;(D)仪表回路。 3、过电流保护中流入继电器的电流是电流互感器的__A____ (A)二次侧电流;(B)差电流;(C)负载电流;(D)过负荷电流。 11、当系统运行方式变小时,电流和电压的保护范围是__A____。 (A)电流保护范围变小,电压保护范围变大;(B)电流保护范围变小,电压保护范围变小;(C)电流保护范围变大,电压保护范围变小;(D)电流保护范围变大,电压保护范围变大。 2、1、在大接地电流系统中,故障电流中含有零序分量的故障类型是___C_____。 (A)两相短路;(B)三相短路;(C)两相接地短路;(D)与故障类型无关。 3、为了使方向阻抗继电器工作在 B 状态下,故要求继电器的最大灵敏角等于被保护线 路的阻抗角。

电力系统继电保护复习知识点总结材料

第一章、绪论 1、电力系统运行状态概念及对应三种状态: 正常(电力系统以足够的电功率满足符合对电能的需求等)不正常(正常工作遭到破坏但还未形成故障,可继续运行一段时间的情况)故障(电力系统的所有一次设备在运行过程中由于外力、绝缘老化、误操作、设计制造缺陷等原因会发生如短路,断线等故障) 2、电力系统运行控制目的: 通过自动和人工的控制,使电力系统尽快摆脱不正常运行状态和故障状态,能够长时间的在正常状态下运行。 3、电力系统继电保护: 泛指继电保护技术和由各种继电保护装置组成的继电保护系统。 4、事故: 指系统或其中一部分的正常工作遭到破坏,并造成对用户停电或少送电或电能质量变坏到不能允许的地步,甚至造成人身伤亡和电气设备损坏的事件。 5、故障: 电力系统的所有一次设备在运行过程中由于外力、绝缘老化、误操作、设计制造缺陷等原因会发生如短路,断线等。 6、继电保护装置: 指能反应电力系统中电气设备发生故障或不正常运行状态,并动作与断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。 7、保护基本任务: 自动、迅速、有选择性的将故障元件从电力系统中切除,使元件免于继续遭到损坏,保障其它非故障部分迅速恢复正常运行;反应电气设备的不正常运行状态,并根据运行维护条件,而动作于发出信号或跳闸。 8、保护装置构成及作用: 测量比较元件(用于测量通过被保护电力元件的物理参量,并与其给定的值进行比较根据比较结果,给出“是”“非”“0”“1”性质的一组逻辑信号,从而判断保护装置是否应启动)、逻辑判断元件(根据测量比较元件输出逻辑信号的性质、先后顺序、持续时间等,使保护装置按一定的逻辑关系判定故障的类型和范围,最后确定是否该使断路器跳闸、发出信号或不动作,并将对应的指令传给执行输出部分)、执行输出元件(根据逻辑判断部分传来的指令,发出跳开断路器的跳闸脉冲及相应的动作信息、发出警报或不动作) 9、对电力系统继电保护基本要求: 可靠性(包括安全性和信赖性;最根本要求;不拒动,不误动);选择性;速动性;灵敏性 10、保护区件重叠: 为了保证任意处的故障都置于保护区内。区域越小越好,因为在重叠区内发生短路时,会造成两个保护区内所有的断路器跳闸,扩大停电范围。 11、故障切除时间等于保护装置(0.06-0.12s,最快0.01-0.04s)和断路器动作时间(0.06-0.15,最快0.02-0.6)之和。 12、①110kv及以下电网,主要实现“远后备”-一般下级电力元件的后备保护安装在上级(近电源侧)元件的断路器处;②220kv及以上电网,主要实现“近后备”-,“加强主保护,简化后备保护” 13、电力系统二次设备: 对一次设备的运行状态进行监视、测量、控制和保护的设备。

继电保护问答题

1、继电保护的基本任务是什么? 自动迅速有选择性的将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到破坏,保证故障部分迅速恢复正常运行。 反应电器元件不正常运行状态,并根据运行维护条件而动作于发出信号或跳闸。 2、电力系统对继电保护的四个基本要求是什么?分别对这四个基本要求进行解释?正确理解”四性”的统一性和矛盾性. 选择性:电力系统发生故障时,保护装饰仅将故障元件切除,而使非故障元件仍能正常运行,以尽量缩小停电范围。 速动性:尽可能快地切除故障 灵敏性:在规定的保护范围内,对故障情况的反应能力。满足灵敏性要求的保护装置应在区内故障时,不论短路点的位置与短路的类型如何,都能灵敏的正确的反映出来。 可靠性:保护装置规定的保护范围内发生了应该动作的故障时,应可靠动作,即不发生拒动;而在其他不改动作的情况下,应可靠不动作,即不发生误动作。 继电保护的科学研究设计制造和运行的绝大部分工作是围绕着如何处理好这四个基本要求之间的辩证统一关系而进行的。 3、继电保护装置的组成包括那几个部分?各部分的功能是什么? 测量部分:测量从被保护对象输入的有关电气量进行计算,并与已给定的整定值进行比较,根据比较的结果,给出“是”“非”“大于”“不大于”等于“0”或“1”性质的一组逻辑符号,从而判断保护是否该启动。 逻辑部分:根据测量部分各输出量大小,性质,输出的状态,出现的顺序或其组合,使保护装置按一定的逻辑关系工作,最后确定时候应该使断路器跳闸货发出信号,并将有关命令传给执行部分。 执行部分:根据逻辑部分输出的信号,完成保护装置所担负的任务,如被保护对象故障时,动作与跳闸,不正常运行时,发出信号,正常运行时,不动作等。 4、何谓主保护、后备保护和辅助保护?远后备和近后备保护有何区别?各有何优、缺点?主保护:反映被保护元件本身的故障,并以尽可能短的时限切除故障的保护。 后备保护:主保护或断路器拒动时用来切除故障的保护,又分为近后备保护和远后备保护。辅助保护:为补充主保护和后备保护的性能或当主保护和后备保护退出运行时而增设的简单保护。 近后备保护:在本元件处装设两套保护,当主保护拒动时,由本元件的另一套保护动作。远后备保护:当主保护或断路器拒动时,由上一级电力设备或线路的保护来实现的后备保护。微机继电保护硬件系统的构成及各模块的作用 数据采集系统:将模拟信号转换为数字信号 微机主系统:对采集到的数据进行分析处理,以完成各种保护功能 输入\输出系统:完成各种保护的出口跳闸,信号报警,外部节点输入及人机对话等功能。微机保护软件的构成和各种算法 保护软件: 主程序:对硬件初始化,自检(定值自检,程序自检,开出检查,开入量监视等) 采样中断系统:采样,气动元件判别等。 故障处理程序:实现保护功能。 全周傅氏算法:计算结果是一个向量的实部和虚部。滤波作用:直流及各次谐波分量。需要一个周期的数据窗,时间是20毫秒。可以提取任何整次谐波分量。受到衰减直流分量影响会产生计算误差,可采取适当的措施减小其影响。 半波傅氏算法:在故障后10ms即可进行计算,因而保护的动作速度减少了半个周期。不能

注册电气工程师专业基础知识点总结材料

注册电气工程师专业基础知识点总结 1、十进制转为几进制:整数部分除以几取余法,小数部分乘以几取整法 2、计数器:环形n 位计数器分频为n ;扭环形n 位计数器分频是2n; n 位二进制分频是n 2;模是n 的行波计数器分频是n. 3、与门:有0则0;或门:有1则1;或门分配律:A+(BC )=(A+B )(A+C ) 摩根定理:A B=A+B A+B=A B 4、若干三态逻辑门输出端连在一起能实现逻辑功能的分时传送数据 5、发电机的额定电压:比用电设备、电网的额定电压高5% ;我国发电机额定:0.4、6.3、10.5、13.8、18、24kV 6、变压器的额定电压:一次绕组(受电端)与电网额定电压相同;二次绕组(送电端)相当于供电电源,比用电设备高出10%,在3、6、10kV 电压时,短路阻抗小于7.5%的配电变压器,则高出用电设备5% 7、工作接地:保护设备可靠工作;保护接地:保证人身安全,把可能带电的金属接地;保护接零:外壳与接地中线(零线)直接相连,保护人身安全;防雷接地:雷击或过电压的电流导入大地;防静电接地:消除静电积累 8、中性点直接接地:110kv 及以上采用;中性点经消弧线圈:60kv 及以下采用不接地或经消弧线圈接地,消弧线圈是为了补偿接地短路电流 9、中性点经消弧线圈接地系统中一般采用(过补偿形式) 10、三相导线的集合均居越大,则导线的电抗(越大) 11、电阻R :反映发热效应;电抗X :反映磁场效应;电纳B :反映电场效应;电导G :反映电晕和电漏现象 12、短路试验的目的是为了测量(铜耗和阻抗电压) 13、电力系统分析计算中功率和阻抗一般指:(三线功率、一相等效阻抗) 14、三绕组变压器数学模型中电抗反映变压器绕组的(等效漏磁通) 15、原件两端电压的相角差主要取决于通过原件的(有功功率),P 越大,相角差越大 16、电压降落:首末端电压(向量差);电压损耗:首末端电压的(数值差) 17、高压电网线路中流过的无功功率主要影响线路两端的(电压幅值) 18、为(抑制空载输电线路末端电压升高),常在线路末端(并联电抗器) 19、对供电距离近,负荷变化不大的变电所常采用(顺调压方式) 20、调整用户端电压的主要措施有(改变变压器电压比) 21、同步调相机可以向系统中(既可发出感性无功,也可吸收感性无功) 22、降低网络损耗的主要措施之一:(减少线路中传输的无功功率) 23、在无功功率不足的电力系统中,首先应该采取的措施是(采用无功补偿装置补偿无功的缺额) 24、在电力系统短路电流计算中,假设各元件的磁路不饱和的目的是(可以应用叠加原理) 25、三相短路的短路电流只包含(正序分量) 26、单相短路的短路电流为30A ,则其正序分量为(10A ) 27、冲击电流是指短路后0.01s 的瞬时值 28、变压器空载合闸时可能产生很大的冲击电流,原因在于(磁路有一定的剩磁,主磁通的暂态变化) 29、电力系统k 点A 相发生单相短路,对称分量以A 相为准,其电流之间的关系为021k k k i i i == 30、在短路的实用计算中,通常只用(周期分量电流)的有效值来计算短路功率 31、高压线末端电压升高常用办法是在线路末端加(串联电容器) 32、异步电动机等效电路中代表轴上机械功率输出的负载性质为(电容器) 33、单相交流绕组产生的磁动势是(脉振磁动势) 34、电机理论中电角度与机械角度的关系(机电θθp =) 35、利用空间对称分布的三项绕组可以产生圆形旋转磁场,三相交流绕组空间分部差(1200 电角度)

电力系统继电保护问答

电力系统继电保护问答 05 电力系统继电保护问答 5 56.在大短路电流接地系统中,为什么有时要加装方向继电器组成零序电流方向保护? 答:在大短路电流接地系统中,如线路两端的变压器中性点都接地,当线路上发生接地短路时,在故障点与各变压器中性点之间都有零序电流流过,其情况和两侧电源供电的辐射形电网中的相间故障电流保护一样。为了保证各零序电流保护有选择性动作和降低定值,就必须加装方向继电器,使其动作带有方向性。使得零序方向电流保护在母线向线路输送功率时投入,线路向母线输送功率时退出。 57.零序(或负序)方向继电器的使用原则是什么? 答:零序电流保护既然是作为动作机率较高的基本保护,故应尽量使其回路简化,以提高其动作可靠性。而零序功率方向继电器则是零序电流保护中的薄弱环节。在运行实践中,因方向继电器的原因而造成的保护误动作时有发生。因此,零序(或负序)方向继电器的使用原则如下:(1)除了当采用方向元件后,能使保护性能有较显著改善的情况外,对动作机率最多的零序电流保护的瞬时段,特别是“躲非全相一段”,以及起后备作用的最末一段,应不经方向元件控制。 (2)其他各段,如根据实际选用的定值,不经方向元件也能保证选择性和一定灵敏度时,也不宜经方向元件控制。 (3)对平行双回线,特别是对采用单相重合闸的平行双回线,如果互感较大,其保护有关延时段必要时也包括灵敏一段,一般以经过零序方向元件控制为宜,因为这样可以不必考虑非全相运行情况下双回线路保护之间的配合关系,从而可以改善保护工作性能。 (4)方向继电器的动作功率,应以不限制保护动作灵敏度为原则,一般要求在发生接地故障且当零序电流为保护起动值时,尚应有2以上的灵敏度。 58.大短路电流接地系统中.输电线路接地保护方式主要有哪几种? 答:大短路电流接地系统中,输电线路接地保护方式主要有:纵联保护(相差高频、方向高频等)、零序电流保护和接地距离保护等。 59.什么是零序保护?大短路电流接地系统中为什么要单独装设零序保护? 答:在大短路电流接地系统中发生接地故障后,就有零序电流、零序电

电力系统继电保护期末复习知识点张保会

第一章 I. 电力系统的正常工作状态、不正常工作状态和故障状态(填空) 2 .一般将电能通过的设备称为电力系统的一次设备。 3. 对一次设备的运行状态进行监视、测量、控制和保护的设备,称为电力系统的二次设备。 4. 所有的等式约束条件均满足,部分的不等式约束条件不满足但又不是故障的电力系统工作 状态,称为不正常运行状态。 电力系统的所有一次设备在运行过程中由于外力、绝缘老化、过电压、误操作、设计制造缺 陷等原因会发生如短路、断线等故障。(选择) 5. 电力系统继电保护的基本任务:(1)自动、迅速、有选择性的将故障元件从电力系统中切 除,使故障元件免于继续遭到损坏,保证其他无故障部分迅速恢复正常运行; (2)反应电气设备的不正常运行状态,并根据运行维护条件,而动作于发出信号或跳闸。 6. 保护类型:过电流保护、低电压保护、距离保护、电流差动保护、瓦斯保护、过热保护 7. 继电保护装置组成由测量比较元件、逻辑判断元件和执行输出元件。 8. 电流互感器TA将一次额定电流变换为二次额定电流5A或1A,测量电流二次侧绝不开路 电压互感器TV二次测绝不短路,输出100KV以下电流。 9. 电力元件配备两套保护:主保护、后备保护。 安装位置不同,选近后备/远后备 10. 继电保护基本要求:可靠性、选择性、速动性和灵敏性 II. 四个基本要求关系:四个特性即相互统一,又相互矛盾,要根据实际情况考虑。继电保 护的科学研究、设计、制造和运行的大部分工作也是围绕如何处理好这四者的辩证统一关系 进行的。相同原理的保护装置在电力系统的不同位置的元件上如何配置和配合,相同的电力 元件再电力系统不同位置安装时如何配置相应的继电保护,才能最大限度地发挥被保护电力 系统的运行效能,充分体现着继电保护工作的科学性和继电保护工程实际的技术性。 第二章 1. 无论启动和返回,继电器的动作都是明确干脆的,不可能停留在某一个中间为位置,这种 特性称为"继电特性” 2. 返回电流与启动电流的比值称为继电器的返回系数Kre=Ire/Iop过电流继电器的返回系数恒小于1 3. 在相同地点发生相同类型的短路时流过保护安装处的电流最大,对继电保护而言称为系统最大运行方式。 4. 对于反应于短路电流幅值增大而瞬时动作的电流保护,称为电流速断保护。 5. 电流速断保护的优点是简单可靠、动作迅速,因而获得广泛的应用。缺点是不可能保护线路的全长,而且保护范围直接受运行方式的影响。 6. 灵敏度最高III段,最低1段。 7. 使用1段、II段或III段组成的阶段式电流保护,其主要优点是简单、可靠 8. 电流保护的

继电保护问答题总结 (1)

1距离保护是利用正常运行与短路状态间的哪些电气量的差异构成的? 答:电力系统正常运行时,保护安装处的电压接近额定电压,电流为正常负荷电流,电压与电流的比值为负荷阻抗,其值较大,阻抗角为功率因数角,数值较小;电力系统发生短路时,保护安装处的电压变为母线残余电压,电流变为短路电流,电压与电流的比值变为保护安装处与短路点之间一段线路的短路阻抗,其值较小,阻抗角为输电线路的阻抗角,数值较大,距离保护就是利用了正常运行与短路时电压和电流的比值,即测量阻抗之间的差异构成的。 2为了切除线路上各种类型的短路,一般配置哪几种接线方式的距离保护协同工作? 答:保护装置一般只考虑简单故障,即单相接地短路、两相接地短路、两相不接地故障和三相短路故障四种类型的故障。再110KV 及以上电压等级的输电线路上,一般配置保护接地短路的距离保护和保护相间短路的距离保护。接地距离保护的接线方式引入“相——地”故障环上的测量电压、电流,能够准确的反应单相接地、两相接地和三相接地短路;相间距离保护接线方式映入“相——相”故障换上的测量电压、电流,能够准确地反应两相接地短路、两相不接地短路和三相短路。即对于单线接地短路,只有接地距离保护接线方式能够正确反应;对于两相不接地短路,只有相间距离保护接线方式能够正确反应;而对于两相接地短路及三相短路,两种接线方式都能够正确反应。为了切除线路上的各种类型的短路,两种接线方式都需要配置,两者协同工作,共同实现线路保护。由于相间距离保护接线方式手过渡电阻的影响较小,因此对于两相接地短路及三相故障,尽管理论上两种接线方式都能够反应,但一般多为相间距离保护首先跳闸。 3距离保护装置一般由哪几部分组成?简述各部分的作用。 答:距离保护一般由启动、测量、振荡闭锁、电压回路断线闭锁、配合逻辑和出口等几部分组成,它们的作用分述如下:(1)启动部分:用来判别系统是否发生故障。系统正常运行时,该部分不动作;而当发生故障时,该部分能够动作。通常情况下,只有启动部分动作后,才将后续的测量、逻辑等部分投入工作。(2)测量部分:在系统故障的情况下,快速、准确地测定出故障方向和距离,并与预先设定的保护范围相比较,区内故障时给出动作信号,区外故障时不动作。(3)振荡闭锁部分:在电力系统发生振荡时,距离保护的测量元件有可能误动作,振荡闭锁元件的作用就是正确区分振荡和故障。在系统振荡的情况下,将保护闭锁,即使测量元件动作,也不会出口跳闸;在系统故障的情况下,开放保护,如果测量元件动作且满足其他动作条件,则发出跳闸命令,将故障设备切除。(4)电压回路断线部分:电压回路断线时,将会造成保护测量电压的消失,从而可能使距离保护的测量部分出现误判断。这种情况下应该将保护闭锁,以防止出现不必要的误动。(5)配合逻辑部分:用来实现距离保护各个部分之间的逻辑配合以及三段式保护中各段之间的时限配合。(6)出口部分:包括跳闸出口和信号出口,在保护动作时接通跳闸回路并发出相应的信号。 4什么是故障环路?相间短路与接地短路所构成的故障环路的最明显差别是什么? 答:在电力系统发生故障时,故障电流流过的通路称为故障环路。 相间短路与接地短路所构成的故障环路的最明显差异是:接地短路的故障环路为“相-地”故障环路,即短路电流在故障相与大地之间流通;对于相间短路,故障环路为“相-相”故障环路,即短路电流仅在故障相之间流通,不流向大地。 5阻抗继电器的绝对值比较动作方程和相位比较动作方程之间的关系是什么? 答:设绝对值比较式中“≤”左侧的阻抗记为ZB ,右侧的阻抗记为ZA ,则绝对值比较动作条件的一般表达式为丨ZB 丨≤丨ZA 丨;设相位比较式中分子、分母的阻抗分别用ZC 和ZD 表示,则相位比较动作条件的一般表达式为90≤ZC/ZD ≤270。可以得出四个量之间关系为 ZC=ZB+ZA ZD=ZB-ZA ZB=1/2(ZC+ZD) ZA=1/2(ZC-ZD) 6 什么是距离继电器的参考电压?其工作电压作用是什么?选择参考电压的原则是什么? 答:在相位比较的距离继电器中,用作相位比较的电压称为参考电压,也叫做极化电压,例如在相位比较式180-ɑ≤arg(Uop/Um)≤180+ɑ中,用电压m U ?判断m U ?相位是否符合方程式,所以m U ?就称为参考电压和极化电压。 选择参考电压的原则:相位不随故障位置变化、在出口短路时不为0的电压量作为比相的参考电压,如正序电压、记忆电压等。 7 以记忆电压为参考电压的距离继电器有什么特点?其初态特征与稳态特征有何差别? 答:以记忆电压为参考电压的距离继电器可消除所有故障的死区,尤其是克服出口三相对称短路时三相电压都降为零而失去比较依据的不足;但其动作特性不能长期保持。 处态特性与稳态特性差别:①在传统的模式距离保护中,记忆电压是通过LC 谐振记忆回路获得的,由于回路电阻的存在,记忆量是逐渐衰减的,故障一定时间后,记忆电压将衰减至故障后的测量电压。所有记忆回路产生的仅在故障刚刚发生、记忆尚未消失时是成立的,因此称之为处态特性;②数字式保护中,记忆电压就是存放在存储器中的故障前电压的采样值,虽然不存在衰减问题,但故障发生一定时间后,电源的电动势发生变化,将不再等于故障前的记忆电压,在用故障前的记忆电压作为参考电压,特性也将会发生变化。所以记忆电压仅能在故障后的一定时间内使用,例如仅在Ⅰ、Ⅱ段中采用。 8什么是最小精确工作电流和最小精确工作电压?测量电流或电压小于最小精工电流或电压时会出现什么问题? 答:通常情况下,在阻抗继电器的最灵敏角方向上,继电器的动作阻抗就等于其整定阻抗,即Zop=Zset 。但是当测量电流较小时,由于测量误差、计算误差、认为设定动作门槛等因素的影响,会使继电器的动作阻抗变小,使动作阻抗降为对应的测量电流,称为最小精确工作电流,用 表示。 当测量电流很大时,由于互感器饱和、处理电路饱和、测量误差加大等因素的影响,继电器的动作阻抗也会减小,

电力系统继电保护习题与答案

绪论 一、填空题: 1、继电保护动作的_________是指保护装置动作时,仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量缩小,以保证系统中的无故障部分仍能继续安全运行。1、选择性 2、在继电保护整定计算中,通常要考虑系统的_______、_________两种极端运行方式。2、最大最小 3、电力系统整定计算时不考虑过渡电阻的短路,称为___________短路。3、金属性 4、输电线路的短路可分为___________、____________两类。4、相间短路接地短路 5、短路时总要伴随产生很大的_________,同时使系统中______降低。5、短路电流电压 6、反应整个被保护元件上的故障,并能以最短的时限有选择地切除故障的保护称为 _____。6、主保护 7、一般来说,按预先整定的输入量动作,并具有电路控制功能的元件称为_________。 7、继电器 8、如继电保护装置误动跳闸,且经远方跳闸装置使对侧断路器跳闸,则只对误动装置进行评价,对装置不予评价。8、远方跳闸 9、一次设备停电,保护装置及二次回路无工作时,保护装置可,但其跳其他运行断路器的出口连接片。9、不停用宜断开 10、高压电网继电保护的运行整定,是以保证电网的为根本目标的。10、全局安全稳 定运行

11、当主保护或断路器拒动时,由相邻电力设备或相邻线路保护实现后备称之为;主保护拒动时由本设备另一套保护实现后备、断路器拒动时由断路器失灵保护实现后备称之为。11、远后备近后备 二、选择题: 1、继电保护装置是由______组成的。 (A)二次回路各元件;(B)测量元件、逻辑元件、执行元件;(C)包括各种继电器、仪表回路;(D)仪表回路。1、B 2、线路继电保护装置在该线路发生故障时,能迅速将故障部分切除并______。 (A)自动重合闸一次;(B)发出信号;(C)将完好部分继续运行;(D)以上三点均正确。 2、B 3、继电器按其结构形式分类,目前主要有______。 (A)测量继电器和辅助继电器;(B)电流型和电压型继电器;(C)电磁型、感应型、整流型和静态型;(D)启动继电器和出口继电器。3、C 4、当系统发生故障时,正确地切断离故障点最近的断路器,是继电保护装置的______的体现。4.B (A)快速性;(B)选择性;(C)可靠性;(D)灵敏性。

(完整word版)《电力系统继电保护》课程教学大纲

《电力系统继电保护》课程教学大纲 一、课程简介 课程名称:电力系统继电保护 英文名称:Principles of Power System Protection 课程代码:0110355 课程类别:专业课 学分:4 总学时:52(52理论+12实验) 先修课程:电路、电子技术、电机学、电力系统分析 课程概要: 《电力系统继电保护》是理论与实践并重的一门课程,是从事电力系统工作的人员必须掌握的一门专业课程,主要介绍电力系统继电保护的构成原理、运行特性及分析方法。其目的和任务是使学生掌握电力系统继电保护的基本原理、整定计算及其运行分析方法,为学生毕业后从事电力系统及相关领域的设计制造、运行维护和科学研究工作打下理论及实践基础。 二、教学目的及要求 本课程的教学目的是:本课程是在分析复杂的电力系统故障状态的前提下讲述保护构成原理、配置及动作行为的,并配以一定的实验。故而是一门理论与实践并重的学科。使学生深刻理解继电保护在电力系统中所担负的任务,并通过本课程学习,掌握电力系统继电保护的基本原理,基本概念,考虑和解决问题的基本方法及基本实验技能,为毕业后从事本专业范围内的各项工作奠定专业基础。 通过本课程的学习要求同学们掌握电力系统的基本知识;通过课程教学,使学生掌握电流保护、方向性电流保护、距离保护和差动保护等几种常用保护的基本工作原理、实现方法和应用范围、整定计算的基本原则和保护之间的配合关系;使学生了解电力系统各主要一次主设备(发电机、变电器、母线、送电线路)的故障类型,不正常运行状态及各自的保护方式;使学生了解各种继电器(电流、方向、阻抗)的构成原理、实现方法、动作特性和一般调试方法,熟悉常用继电保护的实验方法。 三、教学内容及学时分配 第一章绪论(4学时) 掌握电力系统继电保护的任务、基本原理、基本要求及发展概况。 重点:继电保护的任务、对继电保护的基本要求。

继电保护知识要点

第一章绪论 —、基本概念 1正常状态、不正常状态、故障状态要求:了解有哪三种状态,各种状态的特征正常状态:等式和不等式约束条件均满足; 不正常运行状态:所有的等式约束条件均满足,部分的不等式约束条件不满足但又不是故障的工作状态 故障状态:电力系统的所有一次设备在运行过程中由于外力、绝缘老化、过电压、误操作、设计制造缺陷等原因会发生如短路、断线等故障。 2、故障的危害 要求:(了解,故障分析中学过) ①过短路点的很大短路电流和所燃起的电弧,使故障元件损坏。 ②短路电流通过非故障元件,由于发热和电动力作用,会使其的损坏或缩短其使用寿命。 ③电力系统中部分地区的电压大大降低,使大量的电力用户的正常工作遭到破坏或产生废 品。 ④破坏电力系统中各发电厂之间并列运行的稳定性,引起系统振荡,甚至使系统瓦解。 3、继电保护定义及作用(或任务) 要求:知道定义,明确作用。 定义:继电保护是继电保护技术与继电保护装置的总称 基本任务:①自动、迅速、有选择性地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到破坏,保证无故障部分迅速恢复正常运行。 ②反应电气元件的不正常运行状态,并根据运行维护条件,而动作于发出信号或 跳闸。 4、继电保护装置的构成及各部分的作用 要求:构成三部分,哪三部分测量比较元件、逻辑判断元件、执行输出元件。 5、对继电保护的基本要求,“四性”的含义 要求:知道有哪四性,各性的含义 选择性:指电力系统发生故障时,保护装置仅将故障元件切除,而使非故障元件仍能正常运行,以尽量缩小停电范围。 速动性:是指尽可能快地切除故障。 灵敏性:在规定的保护范围内,对故障情况的反应能力。 可靠性:在保护装置规定的保护范围内发生了应该动作的故障时,应可靠动作,即不发生拒动;而在任何其他不该动作的情况下,应可靠不动作,即不发生误动作。 6、主保护、后备保护、近后备、远后备保护的概念 要求:什么是主保护、后备保护、近后备、远后备保护 主保护:指能以较短时限切除被保护线路(或元件)全长上的故障的保护装置。 后备保护:考虑到主保护或断路器可能拒动而配置的保护。 近后备:当电气元件的主保护拒动时,由本元件的另一套保护起后备作用。 远后备:当主保护或其断路器拒动时,由相邻上一元件的保护起后备作用。 第二章电网的电流保护 —、基本概念 1继电器的定义及类型

继电保护知识点总结

1、电保护装置的概念和基本任务:继电保护装置指能反应电力系统中电器元件发生故障或不正常运行状态并动作断路器跳闸或着发出信号的一种自动装置。 基本任务:自动迅速有选择的将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到破坏,保证其他无故障部分迅速恢复正常运行;反应电器元件的不正常运行状态,并根据运行维持条件而动作与发出信号减负荷或跳闸。 2、继电保护装置是由:测量部分,逻辑部分,执行部分组成 3、保护的四性及含义:1选择性:指电力系统中有故障时,应由距离故障点最近的保护装置动作,仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量缩小,以保证系统中非故障部分继续安全运行。2速动性:快速切除故障,提高电力系统并联运行的稳定性,减少用户在电压降低情况下工作的时间,以及缩小故障元件的损坏程度。3灵敏性:对其保护范围内发生故障或不正常运行状态的反应能力。4可靠性:指在该保护装置规定的保护范围内发生了它应该动作的故障时,他不应该拒绝动作,而在任何其他该保护装置不应该动作的情况下,则不应该误动作。 过电流继电器的技术参数 5继电器能够动作的条件:Me ≥Mth+Mf,满足这个条件并能使保护装置动作的最小电流值称为保护装置的动作电流(起动电流)Ik ’act 继电器能够返回的条件:Me ≤Mth-Mf ,满足这个条件并能使保护装置返回原位的最大电流值称为返回电流Ik ’re 返回电流与动作电流的比值称为返回系数Kre ,在实际应用中,常常要求过电流继电器有较高的返回系数,如0.85~0.9。 6概念:最大运行方式:短路时流过保护装置处电流最大(系统阻抗最小)的运行方式 最小运行方式:短路时流过保护装置处的电流最小(系统阻抗最大)的运行方式 应用:最大运行方式应用于电流保护的整定计算 最小运行方式应用于电流保护的灵敏度校验 在最大运行方式下三相短路时的电流I 3k ’max 在最小情况下两相短路I 2k ’min ()k s k Z Z E I +=? 3()k s k Z Z E I +?=?232 六、功率方向继电器的工作原理 因为在正方向短路时,电流落后于电压的角度为锐角,在反方向短路时为钝角,所以利用判别短路功率的方向或电流、电压之间的相位关系,就可以判断发生故障的方向。 1、相间短路方向继电器接线方式 900接线的定义:在三相对称情况下,当cos φ=1时,加入继电器的电流I A 和电压U BC 相位相差900。最大灵敏角:功率方向继电器输入电压电流幅值不变,并且输出量最大时两者的相位差称为最大灵敏角。 助增:使故障线路电流增加的现象;外汲:是故障电路电流见效的现象;分支系数K br :通过故障线路的电流与通过上一级保护所在线路的电流的比值 对于方向性过电流保护,何种情况下必须加方向原件?何种情况下可以考虑不加方向元件? 1所有负荷支路可不装2电流I 段中,保护反方向短路时,若流过保护的短路电流大于保护整定值,必装,反之可不装。双端电源情况下,整定值小的一侧必装,大的一侧可不装。 3电流II 段中,保护反方向线路的电流I 段保护范围末端以外发生短路时,若流过保护的短路电流大于保护整定值,必装,反之可不装。双端电源情况下,整定值小的一侧必装,大的一侧可不装。4电流III 段中,动作时限唯一最长比其他保护动作时限长△t 以上的保护可不装,其余有源支路必装。 7纵联保护的三种信号:闭锁信号,允许信号,跳闸信号 8相差高频保护原理: 1高频通道传送什么信号?间断的还是连续的? 闭锁信号,连续的 内部故障且伴随通道破坏时,保护是否会拒动或者误动? 收不到闭锁信号不会拒动,但收不到允许信号会拒动 高频闭锁方向保护的工作原理 1通道传送什么信号?有那测的发信机发送? 外部故障时发迅机发闭锁信号;此闭锁信号由短路功率方向为负的一端发出,这个信号被两端的收信机接收,而将保护闭锁。 2内部故障且伴随通道破坏时,保护是否会拒动或者误动? 不会因为内部故障时正好不需要高频通道,只有外部故障时才需要高频通道来传输闭锁信号。 10高频闭锁方向保护通道传送闭锁信号:由非故障侧发送,在内部故障及通道损坏时,保护不会动。 9.双侧电源网络中必须加入方向元件,单侧电源网络中可以考虑不加入方向与元件。 1中性点接地方式:大电流接地方式(中性点直接接地、中性点经小电阻接地) 小电流接地方式(中性点不接地、中性点经消弧线圈接地) 2 我国规定110kv 及以上电压等级的系统采用中性点直接接地方式,35kv 及以下的系统采用中性点不接地或经消弧线圈接地 3中性点有效接地时零序分量的特点: (1)故障点的零序电压最高,离故障点越远零序电压越低,到变压器接地的中性点处为零。(2)零序电流的分布主要决定于线路的零序阻抗和中性点接地变压器的零序阻抗,而与电源的数目和位置无关。当变压器中性点不接地时,零序电流将变为零。 (3)零序功率的正方向与正序的相反,即由故障点指向母线。 (4)保护安装处的零序电压与零序电流的相位差,只取决于保护安装处背后变压器的零序阻抗而与被保护线路的零序阻抗和故障点的位置无关。 4零序III 段的保护整定原则:原则是按照躲开在下一条线路出口处相间短路时最大不平衡电流 来整定,引入可靠系数Krel ,即为 同时还必须要求各保护之间在灵敏系数上相互配合。 5 中性点不接地系统单相接地故障的特点: 在发生单相接地时,全系统都将出现零序电压; 在非故障的元件上有零序电流,其数值等于本身的对地电容电流之和,电容性无功功率的实际方向为母线流向线路; 在故障线路上,零序电流为除本线路外全系统非故障元件对地电容电流之和,数值一般较大,电容性无功功率的实际方向为线路流向母线。 6 中性点不接地系统中单相接地保护:绝缘监视装置,零序电流保护,零序方向保护、 7全补偿:电感电流=电容电流 过补偿:电感电流>电容电流,补偿后残余电流为电感性。 欠补偿:电感电流<电容电流,补偿后接地电流为电容性。 1 单侧电源线路上过渡电阻的影响:短路点的过渡电阻Rt 总是使继电器的测量阻抗增大,使保护范围缩短。 双侧电源线路上过渡电阻的影响:短路点的过渡电阻还可能使某些保护的测量阻抗减少。 2过渡电阻对不同动作特性阻抗继电器的影响:阻抗继电器的动作特性在R 轴正方向所占面积越大则受过渡电阻Rt 的影响越小。 4振荡中心:从原点作直线 的垂线所得的矢量最短,垂足Z 点所代表的输电线上那一点在振荡角度 下的电压最低,该点称为系统在振荡角度为 时的电气中心或振荡中心。 5振荡对不同动作特性阻抗继电器的影响:一般而言,继电器的动作特性在阻抗平面上沿 方向所占面积越大,受振荡的影响就越大。 6 助增使距离II 段保护测量阻抗增大,外汲使安装处测量阻抗减小。 7 为保证保护II 与保护I 之间的选择性,就应该按Kbr 为最小运行方式来确定保护2距离II 段的整定值,使λ不超过保护1距离Ⅰ段的范围 距离Ⅲ的整定原则:躲过正常运行的最小符合阻抗

相关文档
相关文档 最新文档