文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 二次结构砌墙整改通知单

二次结构砌墙整改通知单

二次结构砌墙整改通知单
二次结构砌墙整改通知单

B5#楼样板间后砌墙整改通知单

致:B5#楼样板间后砌隔墙施工班组

事由:B5#楼样板间砌体工程质量的问题

内容:1.加气砼砌块,页岩砖均无润水,砌筑前地面也应清理干净并浇水湿润。

2.砌筑方法应采用三一砌筑法,做到一块砖一铲灰一揉挤。

3.水电安装盒预留洞口上方必须按交底要求设置过梁,未加过

梁的洞口上方一律整改到位。

4.存在小于200mm的断砖上墙导致形成通缝。

5.未严格按图纸要求设置构造柱。

以上问题你班组接通知后对已施工的及时进行整改,在后续施工中不能出现上述问题,否则将进行返工处理。

江苏省苏中建设集团临沂分公司

中国铁建东来尚城项目部

2013.5.24

本通知单一式三份,班组技术质量部资料室各一份

砌体及二次结构施工方案

砌体及二次结构施工方案 一、编制依据 二、工程概况 三、材料准备 四、作业条件 五、质量要求 六、工艺流程 七、操作工艺 八、成品保护 九、安全事项 十、环保措施

一、编制依据 1、本工程施工图纸 2、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 3、混凝土结构工程质量验收规范GB50204-3002 4、江苏省工程建设标准DGJ32/30-2006 5、本工程施工组织设计 二、工程概况 三、材料准备 混凝土多孔砖、加气混凝土砌块、预拌砂浆、拉结钢筋、预埋件等

四、作业条件 1、弹好轴线、墙边线,再弹出门窗洞口位置线 2、按标高立皮数杆。皮树杆上标出门窗洞口、拉结筋、过梁的标高。转角处距墙皮或墙角设置皮数杆,皮数杆应垂直、牢固、标高一致。 五、质量要求 按照图纸说明和保障房的要求,本工程外墙和厨房、卫生间和电梯井道采用MU10混凝土多孔砖砌筑,内墙采用轻质砌块。轻质隔墙墙长大于3米、水泥砖隔墙大于5米需设置C20钢筋混凝土构造柱,纵筋4根园10二级钢,箍筋园6间距200,砖墙砌体在窗台标高位置设置60mm厚C20箍筋混凝土腰带,内配3根园6二级钢,短向钢筋园4间距300。砌体在墙高中间位置或门顶位置设置120高水平系梁,内配4根园10二级钢,园6箍筋间距200,轻质砌块门垛设置100*墙厚的C20钢筋混凝土边框,2根园10立筋,园6拉结筋间距400锚入墙体不少于200mm。首层和顶层水平系梁按图纸说明施工。 混凝土空心砖和加气混凝土砌块施工质量要求应符合《砌体工程施工质量验收规范》的规定。 。

六、工艺流程 墙体放线→制备砂浆→砌块排列→砌块就位→校正→镶砖→勒缝 七、操作工艺 1、墙体放线,砌体施工前,应将基础面或楼层面按标高找平,依据砌筑图纸放出第一皮砌块的轴线,墙体边线和洞口线。 2、砌块排列:按砌块排列图在墙体线范围内分块定尺、画线。砌块排列上下皮应错缝搭接,搭接长度为砌块的1/2.不得小于砌块高度的1/3.如果搭接错缝长度不能满足规定要求,应根据砌体构造设计规定采用压砌钢筋网片的措施。外墙转角及纵横墙交接处,应将砌块分皮咬槎,交错搭砌。 3、砌块就位与校正,普通混凝土多孔砖不宜浇水,当天气干燥炎热时,可在砌块上稍加喷水湿润,龄期不足28天及潮湿的小砌块不得进行砌筑。砌筑就位应先远后近,先外后内,每层开始时应从转角处或定位砌块处开始。应吊砌一皮,校正一皮。墙皮拉线控制砌体标高和墙面平整度。

二次结构抹灰施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工准备 (1) 四、工艺方法及流程 (3) 五、质量标准 (9) 六、常见质量问题及预防措施 (10) 七、成品保护 (12) 八、安全文明施工 (13)

一、编制依据 1、施工图纸及施工合同; 2、本工程建设审批单位对可行性研究报告的批复。 3、《砌体工程施工质量验收规》(GB50203-2011) 4、《建筑装饰装修工程质量验收规》(GB50210-2001) 5、《蒸压加气混凝土砌体工程施工工艺标准》 6、《城市居住区规划设计规》GB50180-1993 二、工程概况: 2.1工程简介 1、建设地点:xx厂区 2、工程名称:xx综合楼 3、参评项目名称:综合楼 4、建筑物建筑面积、层数、结构形式及建筑高度:总建筑面积5942.65㎡, 地上5层,框架结构,总建筑高度23.5米。 5、设计使用年限50年,抗震设防烈度6度。 2.2砌体设计说明 1、±0.00以上未标明的为加气混凝土砌块,250厚,除注明外均为轴线外100, 墙除注明外均为200厚轴线居中。±0.00以下为页岩实心砖,厚度见结构图。

2、100厚的轻质隔墙为水泥轻质隔墙板。 3、所有室填充墙的阳角和洞口部位做20厚的水泥砂浆护角每边不小于50,高 度齐洞口齐。 三、施工准备 1、技术准备 1.1按设计要求和工程质量目标准备相应的施工工艺规程;施工验收规施工质量 检验平定标准。 1.2进行逐级技术交底:专业工长以书面形式向班组进行交底,班组长再向工人进行交底。技术交底要有重点,要有针对性,要针对班组和个人的技术特点,针对关键部位和质量控制点,提出具体措施和要求。技术交底要有符合性和实用性,既要符合规、标准的规定,又要符合施工现场实际情况,便于操作,便于贯彻执行。技术交底一定要便于操作者易懂易通。 2、材料准备 本工程采用商品砂浆,砂浆运送至储存地点直接使用,干燥放置,及时的使用,避免长时间放置。 3、机具、工具准备 机具:人货电梯,手推车。 工具:平锹,大桶,灰槽,灰勺,2米靠尺,方尺托灰板,铁末子,木抹子,八字靠尺,阴阳角抹子,铁水平,钢刷子,橡胶管,锤子,簪子,工具箱等。4、作业条件

二次结构施工方案砌体

二次结构施工方案砌体 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

目录

二次结构施工方案 一、工程概况 二、编制依据 施工图纸 (1)西安圣苑建筑景观咨询设计有限公司设计的结构专业施工图;(2)西安圣苑建筑景观咨询设计有限公司设计的总建筑专业施工图; 工程应用的主要规程、规范、标准

工程应用的主要图集 其它 三、施工安排 施工任务划分 本工程砌体分项工程计划分三个施工区域安排一个劳务队伍进行施工站务楼为一个施工区域施工;联合站房为一个施工区域施工;维修车为一个施工区域施工。

总体施工安排 二次结构计划开始施工日期:2018年05月20日,计划结束日期:2018年06月20日。 现场施工布置 砂浆采用干拌专用拌砂浆,现场设置1台搅拌机;垂直运输采用单外用提升机,共设置1部提升机。 施工管理小组 二次砌筑结构施工管理小组负责人列表 劳动力计划 劳动力的配置根据工程量及施工进度安排进行投入,总体施工人员在60人左右,并根据实际施工进度及时调整以满足施工需要。 劳动力计划表

四、施工准备 技术准备 (1)施工前,由技术组向施工管理人员及施工队针对本工程实际特点进行施工方案技术交底工作,使每个操作人员在施工前能够清楚施工方法、技术要点、质量标准、安全要求等,以及清楚施工薄弱环节应加强处理的部位。 (2)工长和施工队技术负责人必须认真熟悉图纸,按图纸和施工方案及规范要求,合理组织安排施工,并对施工操作者进行二次技术交底工作。 (3)提前组织材料进场及验收工作,按建筑工程资料管理规程中试验项目与取样规定进行试验,经复试试验合格后方可使用。 (4)组织放线员提前做好砌筑墙体位置线的校合。依据图纸要求制作皮杆数、计算出门窗过梁、构造柱、拉结筋、配筋带的位置,做好砌筑质量的预控工作。 施工材料准备 (1)加砌块用混合砌筑砂浆,按照进场批量,提供出场合格证、厂家资质、检测报告等原材证明资料,其性能指标符合《预拌砂浆》(88J1-4)中的要求;(2)90多孔砖用混合砌筑砂浆按照进场批量,提供出场合格证、厂家资质、检测报告等原材证明资料,其性能指标符合《干拌砂浆》(88J1-4)中的要求; (3)砌块:按照部位成批量进入现场,提供出场合格证、厂家资质、复试证明、材料防伪标志、材料外观、质量、尺寸、规格的物理性能符合《砌体工程质量验收规范》中的要求,产品经质检部门认可后进行现场抽样复试;性能参见下表。 允许尺寸偏差要求 外观质量

二次结构、抹灰 施工方案

二次结构、抹灰专项施工方案 一、编制依据 《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203-2011 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 《蒸压加气混凝土砌块板材构造》 13J104 《砌体结构工程施工质量验收规范》 GB50203-2011 《城市轨道交通工程资料管理规程》(DB11/T1448-2017); 《轨道交通土建工程施工质量验收统一标准(修订版)》(QGD-005-2015); 一、蒸压加气混凝土砌块专项施工方案 一、图纸、设计要求: 1、砌筑工程的主要部位为外墙、内隔墙等。±0.000以下墙体采用实心 混凝土砖,强度等级为MU20,M10.0水泥砂浆砌筑。 2、所有墙体均在首层地面标高下-0.05处设20厚防水砂浆(1:2.5水泥砂 浆内掺3~5%防水剂)防潮层。当室内相邻地面有高差时,应在地面标高高侧墙身的侧面做防潮层。 3、±0.000以上墙体采用蒸压加气混凝土砌块,强度等级大等于 A5.0,Mb7.5混合砂浆砌筑。内墙除特殊标注外均采用200厚强度等级大等于A5.0蒸压加气混凝土砌块,Mb7.5混合砂浆砌筑; 4、砌筑墙壁预留洞见建施和设备图,300x300以下的留洞, 本图均不表 示, 应配合其他专业图纸施工; 5、凡不同墙体材质搭接处在粉刷前应加做抗碱玻璃纤维自粘嵌缝带(厚 度0.25mm,宽度200)后再施工基层及面层。 6、在门窗洞边200内砌体应选用实心砌块或砂浆填实的轻质混凝土砌块。 所有穿墙管道缝隙均以不燃材料填塞密实。 7、屋面以上外墙砌筑时先浇筑与墙体等厚度C15混凝土圈梁500高后再 砌筑墙体或按结施。 8、构造柱做法及设置详见结施,符合构造做法13J104《蒸压加气混凝土

二次结构砌筑抹灰施工方案

一、编制依据 1.《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011) 2.《混凝土小型空心砖砌块建筑技术规程》(JGJ/T14-2004) 3.《砌体填充墙结构构造》(06SG614-1) 4.《框架结构填充小型空心砌块墙体结构构造》(02SG614) 5.本工程建筑及结构施工图纸 6.本工程《二次结构深化设计图纸》 二.工程概况 2.1 工程概况 2.2.砌筑概况 1.外墙:地下室外墙砌筑详见《地下室钢板挡土墙外侧砌筑施工方案》,地上部分外墙采用90、190厚轻集料混凝土小型空心砌块。 2. 内墙:地下室及裙房内墙采用190厚轻集料混凝土小型空心砌块,墙体厚度为200。防火墙采用190厚加气混凝土砌块墙,墙体厚度为200。地下室楼梯间与一层楼梯间的分隔墙采用加气混凝土砌块墙。部分卫生间及风井、管道井等竖井墙体采用90厚轻集料混凝土小型空心砌块。办公层部分卫生间及管井墙体材料用90厚混凝土小型空心砌块。 3.内墙所用普通混凝土小型空心砌块、轻集料混凝土小型空心砌块及M5.0

水泥砂浆砌筑,容重≥650KG/M3,强度等级≥3.5,地上部分外墙采用轻集料混凝土小型空心砌块及M5.0混合砂浆砌筑,砌块容重≥650KG/M3,强度等级≥5.0;加气混凝土砌块其密度不应大于 800kg/m3。 4.防火墙耐火极限应为≥3小时,地下室楼梯间与一层楼梯间的分隔墙耐火极限应为≥2小时。卫生间、淋浴间、盥洗室、厨房、垃圾间等凡是设有地漏、地沟或集水坑的房间,均在砌块墙底部设高于楼面200的C20现浇混凝土带。 5.外装饰幕墙的外围护墙体砌筑应在幕墙饰面安装结构确定后方可进行。3.施工安排 3.1.主要材料要求 1.砌块: 本工程填充墙主要为90、190mm的尺寸规格,在使用砌块时,所用砌块必须是经过严格筛选出来的优质的产品,必须符合设计要求,进场时应有出厂合格证书和性能检测报告,合格证书中需注明厂名、证书字号、发证日期、砖等级、耐久性实验是否符合要求及签章等。 棱角整齐,无弯曲、裂纹、颜色均匀、规格基本一致。不合格的砌块不得用于工程。 生产厂家每10万块砌块为一验收批,每批从尺寸偏差和外观质量检验合格的砖中随机抽取抗压强度试验试样一组(5块)。 2.砂: 采用中砂,砌筑砂浆用砂含泥量<5%、抹灰砂浆用砂含泥量<3%、防水砂浆用砂的含泥量不应超过1%,使用前用5mm孔径的筛子过筛,不得含草根等杂物。 3. 水泥: 采用P.O.32.5,水泥,出厂时间不得超过三个月,超过三个月的必须经过复试。有出厂证明、试验报告,按试验结果使用,不同品种的水泥不得混用。检验批应以同一生产厂家、同一编号为一批,但一检验批总量不得超过200t。 4.水泥砂浆 砌筑施工中所用的砌筑砂浆须提前做好配合比试验,强度等级不低于M5,由现场搅拌机搅拌。 5.构造柱、混凝土圈梁及门窗上面过梁的混凝土强度等级为C20。

二次结构砌体

目录 一编制依据 (2) (一)工程施工图纸 (2) (二)工程应用的主要规程、规范、标准 (2) (三)工程应用的主要图集 (2) 二工程概况 (3) (一)建筑设计概况 (3) 三施工部署 (4) (一)施工准备 (4) (二)总体施工安排: (6) 四主要施工方法 (6) (一)加气混凝土砌块施工 (6) (二)构造柱、抱框立柱、圈梁、过梁、拉结筋施工 (8) (三)室内外页岩砖施工 (11) (四)轻质混凝土小型空心砌块砌体工程 (12) 五材料与质量控制 (17) (一)砌块 (17) (二)页岩砖 (20) (三)构造柱、抱框立柱 (21) 六质量保证措施及质量通病的分析与控制 (22) (一)质量保证措施 (22) (二)质量通病的分析与控制 (23) 七成品保护 (24) 八安全文明施工措施 (25)

一编制依据 (一)工程施工图纸 本工程施工施工图。 (二)工程应用的主要规程、规范、标准 (三)工程应用的主要图集

二工程概况 (一)建筑设计概况

三施工部署 (一)施工准备 1 技术准备 1.1 施工前应对认真图纸审核,了解各部位的材料选择、做法和技术要求。 1.2 基础、主体结构验收合格后方可进行砌体工程施工。 1.3 做好书面的技术、安全交底,施工前由施工员进行现场交底。 1.4 砌体材料的复试和砂浆配合比确定的准备工作。 1.5 试验用具的准备。 1.6 绘制砌块排列图: 按砌块排列图在墙体线范围内分块定尺、划线,排列砌块的方法和要求如下: 1.6.1 砌块在砌筑前,应根据工程设计施工图,结合砌块的品种规格绘制砌体砌块的排列图,二次结构应预先设计好地导墙、配筋带(或圈梁)、接顶方法等,经审核无误,按图排列砌块砌筑施工。 1.6.2 砌块排列应从基础面开始,排列时尽可能采用主规格的砌块,砌体中主规格的砌块应占总量的75%~85%。 1.6.3 外墙转角及纵横墙交接处,应将砌块分皮咬槎,交错搭砌,如果不能咬槎时,按设计要求采取其它的构造措施。 1.6.4 配制异形尺寸砌块。 2 材料、机具准备 2.1 材料准备: 2.1.1 砌块: 加气混凝土砌块:体积密度级别B06,强度级别A2.5。砌块的主要规格尺寸(公称尺寸)600×200×240mm(长×宽×高)。 页岩砖:强度等级MU5.0,主要规格尺寸240×115×53mm(长×宽×高)。 施工时所用砌块的产品龄期不应小于28d。严禁使用断裂砌块。 2.1.2 砌筑砂浆:砌筑砂浆采用预拌砂浆(又称商品砂浆),室内砌筑砂浆强度为M5混合砂浆,室外砌筑砂浆强度为M5水泥砂浆。 2.1.3 水泥: (1)采用32.5级的普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。

二次结构抹灰工程施工方案

目录 一、编制依据..................................................................................................................................................... - 1 - 二、工程概况..................................................................................................................................................... - 1 - 三、施工准备..................................................................................................................................................... - 1 - 3.1、施工场地准备...................................................................................................................................... - 1 - 3.2、技术准备.............................................................................................................................................. - 1 - 3.3、组织准备.............................................................................................................................................. - 1 - 3.4、机械配置.............................................................................................................................................. - 1 - 四、工期筹划....................................................................................................................................................... - 2 - 五、施工总体部署............................................................................................................................................... - 2 - 六、主要施工工艺............................................................................................................................................... - 2 - 6.1、抹灰工程.............................................................................................................................................. - 2 - 七、测量控制....................................................................................................................................................... - 4 - 八、质量目标、保证体系及保证措施............................................................................................................. - 4 - 8.1 工程质量保证措施................................................................................................................................ - 4 - 8.2 建立工序质量控制体系........................................................................................................................ - 6 - 九、环境保护及文明施工措施......................................................................................................................... - 7 - 9.1 环境保护措施........................................................................................................................................ - 7 - 9.2 文明施工措施........................................................................................................................................ - 7 - 十、安全目标、保证体系及保证措施............................................................................................................. - 8 -

14#二次结构施工方案(砌体)

二次结构施工方案 一、工程概况 本工程金豫花园(2013年工矿棚户区改造)工程1#楼,地下一层,地上十七层单元式住宅,建筑面积19185.53㎡。为剪力墙结构,安全等级为二级,合理使用年限为50年,抗震设防烈度为7度,抗震设防烈度为丙类,为A级高层建筑。 二、编制依据 2.1 施工图纸 (1)结构专业施工图; (2)总建筑专业施工图; 2.2工程应用的主要规程、规范、标准 2.3工程应用的主要图集 2.4其它

三、施工安排 3.1施工任务划分 本工程砌体分项工程计划分两个施工区域。 3.2总体施工安排 依据施工总进度计划进行施工。 3.3现场施工布臵 砂浆采用专用砂浆,现场设臵一台搅拌机;垂直运输采用单外用提升机,共设臵1部提升机。 3.4样板间计划 加气混凝土砌块样板间设臵在地上一层。 3.5施工管理小组 二次砌筑结构施工管理小组负责人列表 3.6劳动力计划 劳动力的配臵根据工程量及施工进度安排进行投入,并根据实际施工进度及时调整以满足施工需要。 劳动力计划表

四、施工准备 4.1技术准备 (1)施工前,由技术组向施工管理人员及施工队针对本工程实际特点进行施工方案技术交底工作,使每个操作人员在施工前能够清楚施工方法、技术要点、质量标准、安全要求等,以及清楚施工薄弱环节应加强处理的部位。 (2)工长和外施队技术负责人必须认真熟悉图纸,按图纸和施工方案及规范要求,合理组织安排施工,并对施工操作者进行二次技术交底工作。 (3)提前组织材料进场及验收工作,按建筑工程资料管理规程中试验项目与取样规定进行试验,经复试试验合格后方可使用。 (4)组织放线员提前做好砌筑墙体位臵线的校合。依据图纸要求制作皮杆数、计算出门窗过梁、构造柱、拉结筋、配筋带的位臵,做好砌筑质量的预控工作。 4.2施工材料准备 (1)加气混凝土砌块按照进场批量,提供出场合格证、厂家资质、检测报告等原材证明资料,其性能指标符合相关规范中的要求; (2)砌块:按照部位成批量进入现场,提供出场合格证、厂家资质、复试证明、材料防伪标志、材料外观、质量、尺寸、规格的物理性能符合《砌体工程质量验收规范》中的要求,产品经质检部门认可后进行现场抽样复试;性能参见下表。 允许尺寸偏差要求

二次结构砌筑工程

滨海汇能东丽湖生态休闲居住区一期(商业)项目 (花雨商业广场) 二次结构砌筑施工方案 编制: 审核: 审批:

编制单位:中国建筑一局(集团)有限公司 滨海汇能东丽湖生态休闲居住区一期(商业)项目部 编制日期:二〇一五年五月 目录 1、编制依据 (1) 1.1规范及图集 (1) 1.2本工程资料 (1) 2、二次结构砌筑概况 (1) 3、施工部署 (2) 3.1施工工序部署 (2) 3.2施工现场安排 (2) 4、施工准备 (2) 4.1技术准备 (2) 4.2机械、用具准备 (4) 4.3材料准备及相关施工要求 (4) 4.4现场准备 (5) 4.5二次结构钢筋的预留 (5) 5、施工方法 (7) 5.1施工顺序 (7) 5.2测量放线 (7) 5.3钢筋连接要求 (7) 5.4构造柱、抱框住、圈梁、过梁构造 (7) 5.4砌块施工 (12) 5.5机电处理 (16) 5.6二次结构钢筋砼施工 (18) 6、砌筑工程质量要求 (19)

6.1雨季质量保证措施 (19) 6.2砌筑工程质量验收 (20) 6.3质量注意事项 (22) 6.4验收资料 (22) 7、质量通病预防 (23) 8、文明施工及成品保护措施 (23) 8.1文明施工管理 (23) 8.2成品保护措施 (23) 9.安全施工措施 (24)

1、编制依据 1.1规范及图集 1.2本工程资料 2、二次结构砌筑概况 外墙:地上部分采用200厚蒸压加气混凝土砌块墙;地下部分采用实心页岩砖。(卫生间等有水房间用页岩砖) 内墙:填充墙采用100/200厚蒸压加气混凝土砌块墙,卫生间内隔墙底部做与墙同宽的C20混凝土300mm高。 ±0.00以上采用砂浆、砌块类别及强度:蒸压加汽混凝土砌块B06级强度A5.0,专用砂浆砌筑(预拌砂浆)(强度M5.0)。 ±0.00以下采用砂浆、砌块类别及强度:实心页岩砖强度≥MU10,水泥砂浆M7.5

二次结构砌体施工工艺

华润橡树湾三期——中建七局三公司 6.3.4 砌筑工程 本工程采用陶粒粉煤灰空心砌块; 1、工艺流程:墙体放线、砌块浇水→制备砂浆→砌块排列→砌块拉结筋放置→铺砂浆→砌块就位→校正。 2、墙体放线:陶粒空心砌块砌体施工前应将楼层结构面按标高找平,依据施工图纸放出第一皮砖块的轴线、砌体轴线和洞口线。 3、配制砂浆:按设计要求配制专用砂浆,配合比由试验室确定,采用重量比。计量精度为水泥±2%、砂±5%,砂浆为高粘性专用砂浆,水泥为普通硅酸盐水泥,拌完的砂浆必须在2h内用完。 4、砌块排列:按砌块排列图在墙体线范围内分块定尺、划线,排列砌块的方法和要求如下: ①砌块砌体在施工前应根据工程设计施工图,结合砌块的品种(规格)绘制砌体砌块的排列图经审核无误按图排列砌块。 ②陶粒空心砌块排列时尽可能采用主规格的砌块,砌块中主规格的砌块应占总量的75%-85%。 ③陶粒空心砌块排列上下皮应错缝搭砌,搭砌长度一般为砌块的1/2,不得小于砌块高的1/3,也不应小于150mm,如果搭错缝长度满足不了规定的搭接长度要求,应采取压砌钢筋网片的措施。 ④外墙转角及纵横墙交接处应将砌块分皮咬槎,交错搭砌,同时与框架柱、蕊柱连接采用φ6@500的钢筋,设置长度大于1m的拉结筋。 ⑤砌体灰缝厚度一般为8-12mm·。 5、铺砂浆:将搅拌好的砂浆通过灰车运至砌筑地点,在砌块就位前用大铲、灰勺进行分块铺灰。 6、砌块就位与校正:砌块砌筑前一天进行浇水湿润,冲去浮灰,清除砌块表面的杂物,每层开始时应从转角处或定位砌块处开始,应砌一皮校正一皮,皮皮拉线控制砌体标高和墙面平整度。 9、应注意的质量问题 ①砌体连接不牢:原因是砌块浇水、清理不好,陶粒空心砌块砌筑时一次

二次结构砌筑工艺方法

二次结构砌筑 一、施工工艺: →→ (一)、拉结筋放置 1、依据图纸,确定与砌筑隔墙相连得框架柱、剪力墙,所有墙第一道拉结筋距地面为600mm(500mm),以上拉结筋依据第一道进行排列,间距为600mm(500mm)(注:括号中得距离代表砌筑材料为加气砼砌块)。在剪力墙或框架柱上画出拉结筋剔凿位置,用铁簪子剔凿至露出结构预埋钢筋。 2、拉结筋规格为2φ6,拉结筋与剔凿出得结构预埋钢筋焊接牢固,焊接长度为10d,拉结筋甩出长度为700mm,钢筋末端有180°弯钩,弯钩长度10d。 3、后砌墙与构造柱连接形式:墙内得拉结筋一定要伸入构造柱内200mm,并与构造柱绑扎牢固。 4、拉结筋得位置,依据图纸必须留置准确,上下排对齐。 (二)、基层处理 砌筑隔墙与框架柱或剪力墙交接得施工缝部位在砌筑前提前24h 用1:1水泥细砂浆内掺水重20%得众霸胶,用扫帚将砂浆甩到交接部位墙基层上,其甩点要均匀,直到水泥砂浆全部粘满砼光面上,并有较高得强度(用手掰不动)为止。 (三)、构造柱、圈过梁做法

1、砌块墙转角处及门窗洞口两侧设构造柱。沿墙每隔2500~3000mm 设置、内墙最大距离不超过4500mm 设置。其上下端400mm 范围内箍筋加密为φ6@100。构造柱上下两端得起步箍筋距结构面层为50mm 。无门窗洞口在墙高1800mm 处设圈梁一道。在门窗洞口顶设通长圈梁一道,圈梁兼做过梁时,按过梁配筋。过梁锚入门窗洞口两端得墙内各300mm 。在窗台设压筋带一道。圈过梁及压筋带主筋用Φ12膨胀螺栓与框架柱连接。(注:以上要求如与设计图纸不符,以图纸为主) 2、构造柱与梁板连接方式:用Φ12钻头、电锤按主筋间距打眼深度不得小于120mm ,打完眼后用250mm 长Φ12钢筋头锚入,锚入深度不得小于100mm ,露出长度不得大于150mm ,孔洞过大处用水泥砂浆填塞密实。柱主筋与Φ12钢筋头单面焊10d ,每根钢筋从Φ12钢筋头同一侧焊接,保证钢筋间距。(注:圈过梁与墙、梁得连接方式同构造柱) 3、构造柱支模及浇筑 (1)、构造柱及抱框柱支设做方法如下图所示: (2)、特制螺栓用原结构剩余得旧螺栓二次套丝使用。做法见下图所示: (3)、柱模板安装时,按放出柱线位置,支设好以后,在螺栓与 木方之间用木楔子楔紧。尤其就是抱框柱得封头板下面也要用木楔固 墙厚+20cm 5cm*10cm方木12mm厚多层板陶粒砖墙

二次结构砌体工程合同

二次结构砌体承包协议 甲方:(以下简称甲方) 乙方:(施工班组代表) 工程名称: 为了确保本工程的顺利进行,遵循平等自愿、公正、诚实信用的原则和明确双方责任权益,经双方协商一致特订立本协议。 一、合同承包范围以及主要工作内容: 甲方将的砌体工程承包给乙方施工。其主要承包范围包括:本工程图纸中所设计到的与二次结构砌体工程有关的全部工作内容。其主要平米包干内容为:(本工程在协议承包范围内不产生任何形式的临用工)。 1、砌体工程所需材料施工电梯周围100米内垂直运输、水平运输的人工搬运及二次倒运的费用。 2、搅拌机的安装、维修、保养及另派专人开搅拌机的人工费。 3、搅拌水池的砌筑,抹灰等所发生的人工费。 4、份内内的现场路面平整硬化及维修等所发生的人工费。 5、份内所需的手头工具的购买费(如:手推车、灰桶、棉线、大铲、手锯等) 6、脚砖、顶砖的砌筑及所有墙体的洞口预留、封堵所发生的人工费。 7、每层楼的垃圾清理处理及倒运所发生的人工费。 8、所有地下、地上、屋面、机房顶砌体的砌筑的人工费。 9、砌体砂浆人工搅拌,水平运输及垂直运输的人工费。 10、所有墙体需用的加气块、顶砖的水平运输及垂直运输的人工费。 11、抢工期所发生的人工费。 12、3000元以内的安全事故的医疗费用。 13、本班组的后勤保障、宿舍整理、清扫、日常卫生清理。 14、未施工前设计变更的全部工作内容。 15、施工现场必须经常做到活完、料净、脚下清,即“文明施工现场”的保持与整理。 二、合同工期: 本合同自年月日至年月日结束。乙方必须按照甲方编排的施工进度计划进行施工,不得以任何理由拖延工期,保证甲方按时结构完工。如果因乙方原因造成工期延误,乙方同意按协议单价的5﹪扣除工期违约金。 三、分包工程单价: 1、所承包的砌体:经双方协商一致确定:地下、地上、屋面、机房顶200mm厚墙体砖的砌筑单价按每立方砖 130 元。120mm厚墙体砖砌筑单价按每立方砖 160 元。乙方在施工中出现人力不足和施工质量、人员管理方面不能保证施工的正常进行的情况下,为了不影响工期和质量,甲方可以单方面调人协助施工,甲方派人支援所用工乙方同意按 200 元/工日计算,结算时在乙方工资中扣除。情况严重者甲方可以对乙方终止协议,协议终止劳务费按乙方实际工作量的80%计费,乙方同意将剩余20﹪为乙方中途退场给甲方造成的损失赔

二次结构及抹灰工程承包合同

二次结构及抹灰工程承 包合同 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

二次结构及抹灰工程承包合同 甲方: 乙方: 甲方将麦积私宅工程的二次结构工程发包给乙方,为明确双方职责,在平等互利的基础上签订如下协议: 一、工程概况: 工程名称:麦积私宅 工程地点:麦积镇贾家河 建筑面积:以实际结算为准 结构形式: 框架 工程工期:满足甲方制定的工期 质量目标:合格 二、承包方式:包工不包料 三、承包单价及计算方式: 1、承包价格:所有砌体 160.00 元/m3,内墙粉刷 14.00 元/m3,外墙粉刷元/m3。 2、计算方式:砌体及砼构件(如构造柱、压顶等等)折算砌体中按立方计价,内外粉刷按实际粉刷面积计算。 四、结算付款方式: 工程全部完成清理干净,经业主及甲方验收合格后20天内付款80%,剩余款项工程竣工结算,一月后至部付清。 五、工程承包范围: 1、承包范围:工程图纸设计中的所有砌体(含内架),内外粉刷(含吊葫芦),构造柱,防水梁窗台压顶,门窗过梁等砼流筑,粉刷的灵界面胶水及玻纤网在内,自带搅拌机及工具。 2、具体工作内容:

(1)材料场内运输、装卸。 (2)图纸及签证变更范围内所有填充墙的砌筑,零星砌体养护。(3)施工过程中除主体结构以外的一切现浇筑构件的制安。如构造柱、压顶,厕所砼止水墙。 (4)与项目技术人员及其他支种的配合施工。 (5)施工规范和标准要求。 (6)用于本工种施工及检验用的轴线水平线弹制。 (7)文明施工要求的场地整齐,清洁剂机械保养等工作。(8)在施工过程落地灰的清理回收利用以及垃圾的清理运输。(9)墙面抹灰工程(包括墙体间网格布及钢丝网的粘贴悬挂)。(10)室外散水的浇筑,地沟,零星砌体等(另算费用)。(11)楼梯踏步抹灰及护角的安装制作。 (12)门窗安装完毕后四周的封堵以及通风道安装完毕后四周缝隙的封堵。 六、材料及用具 1、甲方提供垂直运输设备 2、乙方自备手头之具,搅拌设备及安全防护用具 3、甲方提供给乙方使用的工具,使用前由双方共同验收,双方确认验收合格后交由乙方保管使用,使用期间需做好工用具的清洁保养,工程结束时需完好移交给甲方。如因乙方没有妥善保管,维护发生损坏的,按其设备的实际价值进行赔偿。 七、质量要求: 1、工程质量必须达到国家现行施工验收规范及建设,甲方的要求。 2、乙方发现设计有误,须立即向甲方提出。取得文字变更手续后方可继续施工。 3、乙方在完成每一施工部位或工序后,必须认真的自检互检合格

二次结构施工方案(砌体)

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 2.1施工图纸 (1) 2.2工程应用的主要规程、规范、标准 (2) 2.3工程应用的主要图集 (2) 2.4其它 (3) 三、施工安排 (3) 3.1施工任务划分 (3) 3.2总体施工安排 (3) 3.3现场施工布置 (3) 3.4施工管理小组 (3) 3.5劳动力计划 (4) 四、施工准备 (4) 4.1技术准备 (4) 4.2施工材料准备 (5) 4.3、机具准备 (6) 4.4、二次结构工程施工的水平运输及垂直运输 (6) 4.5、试验计划 (7) 4.6、施工作业条件 (7) 五、施工方法 (8) 5.1.工艺流程 (8) 5.2施工准备 (8) 5.3排砖撂底 (8)

5.4砂浆 (8) 5.5砌筑施工做法及施工方法 (9) 5.6填充墙与结构的拉结 (10) 5.7墙体拉结筋 (15) 5.8管线及挂件安装要求 (15) 六、质量标准和验收 (16) 七、注意事项 (16) 7.1质量保证措施 (16) 7.2成品保护措施 (17) 7.3安全保证措施 (17) 7.4环境保护措施 (18) 7.5文明施工措施 (18)

二次结构施工方案 一、工程概况 二、编制依据 2.1 施工图纸 (1)西安圣苑建筑景观咨询设计有限公司设计的结构专业施工图;(2)西安圣苑建筑景观咨询设计有限公司设计的总建筑专业施工图;

2.2工程应用的主要规程、规范、标准 2.3工程应用的主要图集

2.4其它 三、施工安排 3.1施工任务划分 本工程砌体分项工程计划分三个施工区域安排一个劳务队伍进行施工站务楼为一个施工区域施工;联合站房为一个施工区域施工;维修车为一个施工区域施工。 3.2总体施工安排 二次结构计划开始施工日期:2018年05月20日,计划结束日期:2018年06月20日。 3.3现场施工布置 砂浆采用干拌专用拌砂浆,现场设置1台搅拌机;垂直运输采用单外用提升机,共设置1部提升机。 3.4施工管理小组 二次砌筑结构施工管理小组负责人列表

二次结构砌筑及抹灰方案

目录 一、编制依据 0 二、工程概况 0 三、砌体工程 (1) 四、墙面抹灰工程 (7) 五、安全保证措施及文明施工 (13)

一、编制依据 1、大同市实验小学分校施工图纸 2、国家相关规范、图集及地方规定 二、工程概况 大同市实验小学分校位于大同市郑大同市东南部,文兴路西侧。总建筑面积19110.022平方米。综合楼建筑面积6919.99m2,1#教学楼3041.10㎡,2#教学楼3041.10㎡,3#教学楼6108.13㎡,全部为框架结构。 按照设计要求,填充墙采用200厚蒸压加气混凝土砌块,下部砌筑200高200厚粉煤灰标砖。 三、砌体工程 加气块与烧结粘土砖材料要求: 填充墙上部为窗户时,应在洞口底部加设压顶,厚度100,宽度为400,主筋28,分布筋ф6@200。

水平系梁设置:当墙净高大于4m时,应在墙高的中部或门洞顶部设置一道与柱连接且沿墙全长贯通的加强带,主筋应锚入柱12d(d 为钢筋直径),配筋212,分布筋?6@200。系梁混凝土标号为C20。 构造柱设置:当墙长超过5m,中间又无横墙或柱支撑时,每隔4 m在墙顶与梁板结合处设置后浇的混凝土构造柱,构造柱尺寸墙厚*2 00、混凝土标号C20、配筋为412,箍筋?6@100/200,构造柱上下500高箍筋加密。钢筋设置按下图施工:

卫生间墙体、首层窗下、及烟道隔墙下设置200高,200宽混凝土反槛。窗外部分找坡、空调板、雨棚及墙面挑檐根部设250高同墙厚反槛。 所有门窗洞口需加设过梁现场预制,混凝土标号C20。门窗两侧抱框柱尺寸为墙厚*120、立筋为210,拉钩?6@200;过梁做法尺寸为墙厚*h 及配筋见下表:

二次结构砌筑抹灰施工挂网要求与概念

二次结构砌筑抹灰施工挂网要求与概念 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2001第4.2.4 条抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于35 mm时,应采取 加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的加强措施,当采用加强网时,加强网与各基体的搭接宽度不应小于300 mm。这里说明是“表面”,阴角形成的是角度,而阳角部位在某一面上形成的是平面,因此阴角部位不需要挂网,而阳角部位应挂网。 1、不同材质交界处挂钢丝网片的作用是:拉结现浇砼梁柱和砖墙砌体交界处变形收缩而引起的裂缝;而满挂钢丝网是在外墙面保温层表面起到抗裂防水作用,一般保温层外面是贴面砖或石材时为钢丝网,当为外墙乳胶漆时,铺设耐碱网格布。 2、根据成因最常见的裂缝可分为四类:温度裂缝、干缩裂缝、 设计及构造缺陷造成的裂缝、施工质量造成的裂缝。 3、防止墙体裂缝的措施还有: (1)基层清理不到位,导致砂浆粘结不牢也易发生空鼓开裂。 (2)基层没有提前一天淋水湿润,因抹灰砂浆保水性能不能满足砌块吸水要求而引起抹灰层干缩开裂。 (3)抹灰一次成活,或分层抹灰无适当间隔时间,或抹灰层过厚未采取加强措施。因抹灰层自收缩、塑性收缩、滑移等,引起较大裂 缝或微裂纹。 (4)门窗洞四角处于应力集中区,未采取合理连接构造措施,易

变形拉裂。 (5)对不同材料的结合部、施工洞周边,没有采取加强措施。 (6)夏季抹灰后失水过快,没有及时喷雾养护;冬季施工昼夜温 差冻融使砂浆失去粘结力。 (7)抹灰时对墙长大于3米的墙面(比如客厅墙)没有设置分格缝采取应力释放,应力集中易发生裂缝。 (8)抹灰操作时用力太轻,特别是刮底层灰时没有带有一定压力将砂浆挤进孔或缝内形成犬牙交错的连接,这样会出很多问题,例如粘结不牢,厚度不均匀,密度不一致,抹灰层松散,不利于底灰适应 基层的变形,易发生裂缝。 (9)在面层压光时外罩一层素水泥浆或干水泥灰,这层水泥浆风干后薄而脆,易起皮,易龟裂,干灰易起砂掉粉。 (10)水泥砂浆没有在初凝时间内用完,已经风干结硬,和易性、塑性、保水性、粘结性已大大减弱,易出现大面积器质性不规则裂缝。 (11)采用水泥混合砂浆,掺合料石灰膏的熟化期不够,没有15天,导致抹灰内部结核膨胀炸裂。 (12)墙体开槽安装管线、穿墙套管、门窗边、线盒、插座、空调、热水器等部位抹灰嵌缝填补处理不当,没有养护,会引起局部开 裂。

二次结构砌筑方案

二次结构砌筑方案 1砌筑概况 外墙:300厚的砂加砌混凝土砌块墙体,墙体冷桥处外附100厚砂加气混凝土砌筑内墙:200厚加气混凝土砌块。 采用的砂浆为混合砂浆,强度等级为M5.0 ,采用预拌混合砂浆。 2砌体砌筑施工 2.1材料要求 砌块砖:规格、尺寸、强度等级符合设计要求,有出厂合格证及复试报告。 水泥:32.5普通硅酸盐水泥,用出厂合格证及检验报告。 其他材料:墙体拉结筋及预埋件等。 2.2主要施工机具 瓦刀、扁子、托线板、线坠、小白线、卷尺、铁水平尺、小水桶、灰槽、砌块砖夹具、扫帚等。 2.3施工作业条件 对进场的砌块型号、规格、数量和堆放位置、次序等进行检查、验收、能满足施工要求。砌块应按不同规格和强度等级整齐堆放。堆剁上应设标志。堆放场应平整,并作好排水。 所有机具设备已准备好,并安装就位。 根据施工图要求制定施工方案,绘制好砌块排列图,选定砌块吊装路线。 砌块基层已经清扫干净,并在基层上弹出墙的轴线、边线、门窗洞口位置线及其他尺寸线。 砌块表面的污物、泥土等清理干净。 立好皮数杆,复查基层标高。根据砌块尺寸和灰缝厚度计算皮数和排数,保证砌体尺寸符合设计要求。 2.4施工工艺流程 找平→放线→立皮数杆→排列砌块→拉线→砌筑→勾缝 2.5施工方法 砌筑前应在基础面上定出各层的轴线位置和排数。 砌筑前应按砌块尺寸和灰缝厚度计算皮数和排数。砌筑采用“挤灰挤浆”先用瓦刀在砌块底面的周肋上满披灰浆,铺长度为2~3m,再待砌的砌块端头满披头灰,然后双手搬运砌块,进行挤浆砌筑。

砌块应尽量采用主规格砌块,用反砌法砌筑,从转角或定位处开始向一侧进行。内外墙同时砌筑,纵横梁交错搭接。上下皮砌块要求对孔、错缝搭砌,个别不能对孔时,允许错孔砌筑,但是搭接长度不应小于90mm 。无法保证搭接长度时应在灰缝中设置构造筋或加钢筋网片拉结。 砌体灰缝应横平竖直,砂浆严密。水平砂浆饱满度不得底于90%,竖直灰缝不低于60%,不得用水冲浆灌缝。水平和垂直灰缝的宽度应为8~12mm 。 墙体临时间断处应砌成斜槎,斜槎长度不应小于高度的2/3。如必须留槎应设直径4mm 钢筋网片拉结。 墙上预留孔洞、管道、沟槽和预埋件,应在砌筑时预留或预埋,不得在砌好的墙体上凿洞。 如需移动已砌筑好的砌块,应清除原有的砂浆、重铺新砂浆砌筑。 在墙体的下列部位,空心砌块应用混凝土填实:底层室内地面以下砌体、楼板支承处如无圈梁时,板下一皮砌块等。 砌块每日砌筑高度应控制在1.5m 或一步脚手架高度,每砌完一楼层后,应较核墙体的轴线位置和标高。 门、窗安装前,先将弯成Y 或U 型的钢筋埋入混凝土小型砌块墙体的灰缝中,每个门、窗洞的一侧设置两只,安装门窗时用电焊焊接。 在砌筑过程中,应采用原浆随砌随收缝法,先勾水平缝,后勾竖向缝。灰缝与砌块面要平整密实,不得出现丢缝、瞎缝、开裂和粘结不牢等现象。 3 砌筑施工注意事项 框架柱与填充墙的交接处,沿高度每隔500mm 用2Φ8钢筋与柱拉结。钢筋由柱边伸出,进入墙体内的长度如图: 墙体内应尽量不设脚手眼,如必须设置时可用半块砌块砌筑,利用其孔洞作为脚手眼,砌体完成后用C15混凝土填实。 L≥700且≥墙长的1/5(6、7度) a.中柱与外墙连结 L沿墙全长贯通(8、9度) L≥700且≥墙长的1/5(6、7度) b.中柱与内、外墙连结 L沿墙全长贯通(8、9度)

相关文档