文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 墙体拆除施工方案

墙体拆除施工方案

墙体拆除施工方案
墙体拆除施工方案

墙体拆除及恢复洞口施工方案

一、工程概况:

本工程项目名称为兰州卷烟专用生产线技术改造项目原有联合工房墙体开洞、现浇屋面拆除工程。建筑层高为9.6米。墙体为300厚加气块标准砖砌筑。根据甲方设计要求需要在原屋面开8.8×4.6、15.1×3.7、18.5×9.6米洞三组。墙面开7.5×1.2米=3个泄爆口。

我方计划在拆除人员主要在楼顶屋面进行,在室内搭设门式满堂脚手架,周围用彩条布遮挡,以对厂内设备及地面进行有效保护。工序实行分段拆除,局部拆除后进行钢结构加固后再进行大面积拆除。对拆除的建筑垃圾进行及时清运,不能在厂区随意堆放。

墙体拆除部分

(一)施工准备

1.工具、设备的准备:

准备足够的机具,用来拆除砖墙和运送垃圾。还应准备充足的拆除和运输时所必需的材料,工具。

拆除所需工具、机械设备:

电镐8把、气焊3套、梯子10部、切割机5套、手推车5辆、氧气乙炔气割3套、榔头10部、装载机1台、垃圾运输车3辆。

2.现场准备楼层内的临时用水、施工用电等需要就位毕,并有防尘降

噪措施。

(二)拆除原则

破碎的砖块、墙皮等轻质垃圾可通过人工搬运及机械清运;粉末状的、容易扬尘的垃圾装入袋子内,使用人工及机械清运。楼层内拆除的垃圾由小推车水平运输到指定位置,垃圾下料分段进行。

(三)拆除施工技术措施

1.拆除前架设好安全照明临电线路,并确认其他电源、水源已关闭,

可安全的进行作业。

2.拆除工作有严格的时间限制,低噪音的拆除工作可安排在早晚进

行,高噪音的工作安排在白天进行。

(四)墙体拆除

1.拆除墙体前确认墙内电线断电、附着的管道断水。首先在墙体两

侧搭设结构支撑脚手架,支撑距离墙体最大不超过500mm。

2.墙体拆除之前楼板面垫好模板,防止物体下落时对楼板振动过大,

损伤原有地面。

3.拆除墙体与其它墙体之间连接时,先用切割机进行切割出一条沟

线,再由人工剔凿,确保拆除分界线规范,并避免拆除时其它墙

体的震动破坏。

4.墙体拆除时,一边拆除一边将垃圾清运下楼,不得积压,清运时

洒水降尘。

5.严禁破坏混凝土梁、板。上层砖墙开洞后用镐和凿子将墙从上到

下拆除,拆除墙体可使用风镐。

6.拆除过程中如发现楼板、梁变形或出现裂纹,应立即停止,并增

加支撑。与设计共同商讨出解决方案后才能进行施工。

7.设专人负责安全。

(五)水电设备、管线的拆除

1.首先与建设单位和监理单位进行现场仔细勘查,摸清原有管线布

局,原有设备的性能和具体需要拆除的水电管线、设备等,作好

书面交底记录,以便准确掌握哪些地方该拆,哪些地方不该拆,

哪些地方先拆,哪些地方后拆。

2.在此项工程拆除过程中,我们将选派公司有丰富施工经验的技术

人员和专业操作人员进行本次拆除工程的管理和施工,并安排专

业安全员负责施工现场的安全管理工作。在拆除工作开始前先将

设备、电气、水暖等与外界联系的地方和可能影响拆除工作安全

的所有接口关闭或切断,搭设好拆除施工用的脚手架平台,再将

各种设备、管线等接头和连接处用专业工具先拆开。

3.拆除工作要遵循自上而下和先外面后里面的拆除原则。

4.拆除前,要由专业技术人员进行交底;拆除时,要派专业技术人

员现场指导,专业技术工人进行操作,以免发生错拆和误拆,造

成不必要的损失和麻烦,增加工程成本和工期等的投入。(六)墙面装饰层拆除

1.充分了解原有结构和原装饰层的做法,摸清原有墙体内水电管线

的预埋情况。

2.对拆除部位进行局部封堵,防止粉尘到处飘洒和噪音的扩散,对

周围设备造成污染。

3.在每段作业墙面拆除时,首先由施工工人搭设好作业架子平台,

由专业电工接好照明和施工用机具,一切施工前的准备工作完工

后,由专职安全员检查合格后,施工工人方能进行拆除工作。

4.先将所有拆除的墙面用滚筒或刷子的沾水充分湿润后,再进行墙

体面层的拆除工作。特别注意:润湿墙面的水不要过多,以免造

成到处流水现象。

5.墙面拆除的操作工人自上而下由人工使用扁铲、手锤、刮板等工

具进行逐段拆除,部分采用机铲拆除。同时清除基层表面的松动

面层,露出坚实基层分段验收合格后方能进入下一步施工工序,

对墙

6.体基层有缺陷的地方要进行及时修补

(七)拆除物的清理

1.拆除后的材料、设备存放于现场设置的封闭垃圾站内,利用晚上

11点至次日6点的时间由有资质的回收单位进行回收清运。在

晚上运输时车辆不能按喇叭,要将车辆的噪音控制到最小。

2.清运垃圾时进行洒水和袋装,进行人工搬运至指定的堆放地点,

不能任意抛撒,减少扬尘。

3.将袋装垃圾用人工抬运进车上,严禁抛起投入车内,产生噪音。

垃圾清运人员不得大声呼喊和用铁锹直接将大块垃圾抛入车内。

4.车辆开出后,要将拆除物堆放地点进行打扫和用水冲洗干净,保

持现场整洁。车辆装运垃圾时最高处应低于车帮15㎝,清运的

车辆要用苫布进行严密的覆盖,对进出场的车辆进行冲洗,不得

带泥离开施工现场等措施控制扬尘污染。

(八)一般规定

1.拆除前应先行进行样板拆除工作,与业主及设计明确拆除结构的

位置、程度,并组织施工管理人员明确施工要求,进行详细交底。

2.检查房间内是否存在水、电,并设专人看管及设醒目标志,以免

他人不了解情况而造成泄漏,确保安全。

3.拆除过程一定注意安全,作好安全交底。

4.施工时间遵照我司和业主协调时间内进行施工,施工过程中注意

噪音的控制,必要时采取隔音措施。

5.分包单位在施工过程中必须服从总包单位的管理,严格按照施工

方案进行施工,工人必须三证齐全,根据总包单位要求配备足够

管理人员。

(九)垃圾清运

1.首先联系好垃圾消纳点,并办好垃圾消纳许可证;

2.每层内拆除下的垃圾及时分类清理,然后分别用手推车运至楼梯

口;

3.粉末状的、容易扬尘的垃圾(如砼碎渣)装入袋子内通过龙门架

清运。

4.垃圾到达地面后用小型铲车将垃圾运至临时堆放场,从电梯运下

的垃圾人工或机械运至临时堆放场,进入临时堆放场的垃圾也要

分类堆放,然后统一装车外运。

(十)文明施工

1.进入施工现场的人员必须戴好安全帽,高空作业系好安全带,穿

好防滑鞋等,现场严禁吸烟。

2.严禁酗酒人员上架作业,施工操作时要精力集中,禁止开玩笑和

打闹。

3.脚手架搭设人员必须是经过考试合格的专业架子工,上岗人员定

期体检,体检合格后方可发上岗证。

4.护身栏、脚手板、密目安全网等影响作业,班组支模时,如需拆

改时应由架子工完成,其他人员不得拆改。

5.不准利用脚手架调运重物,作业人员不准攀登架子上下作业面。

6.脚手架使用时间较长,因此在使用过程中要进行检查,发现问题

要及时解决。

7.要确保脚手架的整体性,不得与井架、升降机一并拉结,不得截

断架体。

8.施工人员严禁凌空投掷杆件、物料、扣件及其他物品不得乱扔。

9.脚手架堆放场地要做到整洁、摆设合理、专人保管,并建立严格

领退料手续。

10.运至地面的材料应按指定地点随拆随运、分类堆放、当天拆当天

清,拆下的扣件和铁丝要集中回收处理。应随时整理、检查,按

品种分规格堆放整齐,妥善保管。

(十一)加固工程中,梁、板、柱受力部分拆除时的安全措施

1.对拆除、加固工程施工前的安全措施

1.1拆除、加固施工前,编制详尽的专项施工组织设计,经设计、监理审核同意,方可开工。每道工序要向监理工程师递交开工报告,经审核同意并签证后,才可施工。施工组织设计必须制定组织有序

的施工顺序和针对性强的安全技术措施。坚持从上至下逐层拆除,严禁立体交叉同时拆除。

1.2施工前,施工人员必须经专业安全培训,考试合格,才允许上岗作业。同时应对施工人员做好安全教育,组织工作人员学习安全操作规程,熟悉被拆除建筑物的竣工图纸,弄清建筑物的结构情况、建筑情况、水电及设备管道情况。分级向参加拆除的工作人员进行安全技术交底。

1.3施工前,应根据拆除、加固部位搭设缷荷支撑,支撑必须上下对应,确保荷载传到基础。缷除作业面处的结构荷载是非常重要的工作,施工步骤和作业顺序不能随意颠倒,若有变更必须由技术负责人确认安全、施工质量不受影响。

2.对拆除工程具体施工部位的安全措施

2.1钢筋混凝土屋面板拆除安全措施在拆除部位,搭设满堂红脚手架,满铺脚手扳,兜两层安全网,对下部楼板梁作临时可靠的水平防护,在梁底板处搭设支撑缷荷,并逐层搭设,支撑点上下对应,直到基础部位,确保能够承受屋面板开孔部位的全部荷载,拆除顺序为:先拆板→次梁→主梁,严禁顺序颠倒,拆除采用金刚石水钻打排孔静态切割与液压钳配合施工,用大力钳剪断板内钢筋,然后将屋面板分段拆除。

2.2承重墙体、柱拆除工程安全措施拆除顺序:先上后下,先拆除顶部,再拆除墙体、柱。拆除中应考虑结构安全和安全生产,严格遵守拆

除工程的安全生产规定,搭设必须的安全操作架和缷荷支撑。不得采用破坏性拆除方式,在留用部分和拆除部分的分界线,必须先用水钻密排钻孔,再用钢凿轻轻修平留用部分。敲击拆除部分时,锤不得伤及留用部分。

2.3板、墙专业开洞安全措施针对设备电气管道位置变化,对板梁新开设备、电气洞口进行切割开洞的部位,开洞前,必须做好构件的缷荷支撑,以确保结构体系的安全,同时在开洞下方搭设操作脚手架,并加兜安全网二层,以防开洞时的混凝土渣块直接落在下层楼板上。

(十二)对拆除、加固施工过程中的安全管理

1.施工人员进行拆除工作时,应该站在专门搭设的脚手或者其他稳固的结构部分上进行操作。操作人员要戴安全帽和其他防护用品。拆除过程多属高空作业,工具、设备、材料杂乱,粉尘、日晒较多,作业工人应佩戴安全帽、手套、安全鞋等个人防护用品,为防止砖石、灰尘及切割螺钉等的操作,应佩戴护目镜。高处作业无可靠防护措施必须系安全带,安全带应系在牢固的结构上,禁止系挂在拟拆除的结构上。禁止站在悬突位置上进行拆除作业。拆除过程中,现场照明不得使用拆除建筑物中的配电线,应另外设置配电线路。

2.拆除过程中,应有专业技术人员现场监督指导。为确保未拆除部分建筑的稳定,应根据结构特点,有的部位应先进行加固,再继续拆除。当拆除某一部分的时候应防止其他部分的倒塌,把有倒塌危险的构筑物,用支柱、支撑、绳索等临时加固。

3.拆除作业应严格按拆除方案进行:拆除建筑物应该自上而下依次进

行;拆除建筑物的栏杆、楼梯和楼板等,应该和整体程度相配合,不能先行拆除;禁止数层同时拆除;建筑物的承重支柱和横梁,要等待它所承担的全部结构和荷重拆除后才可以拆除。

4.各个阶段的施工应稳妥进行,使上部荷载平稳过渡到新体系,应严格掌控各阶段的变形观测,并在总包的统一指挥下,根据变形的速率调整工程进展速度,确保结构的安全。

5.对替代原结构的新结构形成之前,原主要承重结构不可拆除,以确保结构体系的绝对安全。在需要制作替代结构的原结构部位进行局部拆除前,先放样,请结构工程师检查无误签证后,方可拆除。

6.拆下的碎散物料,不得堆积在脚手架和楼板上,应随拆随运,禁止多人聚集在脚手架和楼板上,防止坍塌。

7.拆除前向周围群众出安民告示,在拆除危险区周围应设禁区围栏、警戒标志,派专人监护,禁止非拆除人员进入施工现场。

(十三)对拆除作业后的安全措施

1.拆卸下来的各种材料应及时清理运走,来不及运走的要按品种、类别堆放在平整的地面上,高度应符合安全规定,并留有一定的间距,防止倒塌伤人。

2.拆除堆放的材料场地,要专人看管,加强治安保卫。禁止外来人员特别是小孩入内玩耍。严禁烟火,配有一定的消防器材,以防万一。

3.对于拆除生产、使用、储存危险物品场所物料、器材、设备,不要混杂在与一般物料的存放,或放置到安全场所,或采取清洗措施,或安全销毁。

4.拆除的区域,对电线、煤气管道、上下水管、供热设备管道等干线再进行一次检查,以防留下隐患,并要设明显标记。

5.在保证安全的前提下,拆迁工程要和建筑工程的施工相互衔接好。拆迁场地在全部清理出场料后,再按照施工要求进行新的工程建筑。总之,保障拆除工程的施工安全,必须坚持以人为本、安全第一的方针,建立健全拆除的责任制度和群防群治制度,这样才能万无一失,防患于未然。

6.各层的落渣口位置(可考虑充分利用管道井口、垃圾道口)都应选取在非人员上下和水平行走的通道位置上,并应落实防护措施;对拆下的板面上的余渣物料,要做到及时逐层下置到底层并清运,以避免出现结构袭断的危险;

7.坚持检查落实拆除施工全过程中对周围环境的安全保护和文明拆除的措施,实现拆除施工单位对作业安全负责和业主单位安全监控管理双控制。外人和无关人员不得进入拆区的警戒范围,在被拆工程内和可能波及的危险区域内不得有人员居住和歇息。

墙体门洞砌筑、恢复

(一)施工准备

材料及主要机具:

1.钢结构梁柱:品种、强度等级必须符合设计要求,并有出厂合格证、试验单。

2.硅酸盐水泥板:应根据砌体部位及所处环境条件选择,采用硅酸盐水泥板进行封面。

4.保温隔热岩棉:钢骨架内填充5mm保温隔热岩棉。

5.其他材料:墙体拉结筋及预埋件、木转应刷防腐剂等。

(二)施工方案

1.工艺流程:

1.1墙体拆除→垃圾清理→定位放线→构造柱植筋→安装梁柱→作业准备→构造柱、圈梁焊接加固→墙体抹灰→验评

1.2挂线:制作时必须双面挂线,如果长墙几个人均使用一根通线,中间应设几个支点,小线要拉紧,使水平缝均匀一致,平直通顺,为下道工序控制抹灰厚度奠定基础。

1.3构造柱在与圈梁相交的接点处宜适当加密,结构间距不宜大于100mm,上下各设3只加密。

2.圈梁应闭合,遇有洞口应上下连接。

3.构造柱做法:凡没有构造柱的工程,先根据设计图纸将构造柱位置进行弹线,并把构造柱插筋处理顺直。

(五)安全措施

1.墙体恢复时,应做好四周临边防护,检查脚手架、防护栏杆、安全网架设是否牢固;砌筑人员应系好安全带、穿防滑鞋。

2.运上高出的材料,应平均分散堆放,随用随运,不得堆放在架子上,以防滑落伤人。也不得由上向下仍掷。

三、墙体钢结构制作部分:

一、工程概况

钢柱由下向上处于垂直状态。其中钢管梁、柱为建筑结构用冷弯矩

形钢管 200x200x6。

1、本工程工地连接的节点焊接量大,柱-柱、梁-柱翼缘,主梁-次

梁抗弯连接均为全熔透焊接,现场焊缝均为二级。

2、钢管柱、钢柱及钢梁钢材采用Q235-B低合金钢。钢管柱间为对

接焊接,位置为横焊;钢柱与钢梁连接为刚结,焊接位置为平焊。

二、编制依据

1、低合金高强度结构钢 GB/T1591-94

2、气体保护焊用钢丝 GB/T14959-94

3、焊接用二氧化碳气体 HG/T2537-93

4、高层民用建筑钢结构技术规程 JGJ99-98

5、建筑工程质量验收统一标准 GB50300-2001

6、钢结构工程质量验收规范 GB50205-2001

7、建筑钢结构焊接技术规程 JGJ81-2002

8、钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级GB11345-89

三、材料

1、焊接方法及焊接材料的选定

本工程材料使用Q345B,,根据设计指定的国标GB/T14958、GB/T8110

的规定及母材材质、结构形式及现场施工条件,确定现场安装焊接采CO2

气体保护焊,选定焊丝厂家牌号为锦泰焊丝JM-56。

(1)锦泰JM-56特性与用途

JM-56使用于全位置焊,其能适应较大的焊接电流范围。且在

低电流焊接时电弧稳定,火花喷溅少。常用于结构物的焊接场

合如:造船,桥梁,建筑等的对接与角焊。

(2)注意事项

1)注意保护气体的纯度及适当的调配混合气体的混合比。

2)适当控制保护气体的流量,约20-25L/min。

3)控制焊丝伸长度约在15-20mm之间。

4)将焊接部位的锈层、水分、油污、灰尘等确实清除静。

5)随时保持焊枪气罩的清洁与接触端完好。

6)尽量配合本焊丝的最佳焊接条件范围施焊。

3、焊材的管理

焊材应按焊材管理制度严格管理,强调如下:

(1)焊材要有齐全的材质证明,并经检查确认合格后方可入库。

(2)焊材应由专人发放,并作好发放记录。

四、安装焊接工艺

1、安装焊接前的准备工作

(1)、钢结构焊接工程专业性很强,劳动强度大,要求焊工有较

高的技术素质,焊工需按《钢结构工程施工质量验收规范》和《建

筑钢结构焊接技术规程》的规定执行。焊工必须经考试合格并取

得合格证书。持证焊工必须在其考试合格项目及其认可范围内施

焊。

(2)、应针对该工程中数量较多的或具有代表性的接头形式进行

相应焊接方法的工艺评定试验。焊后外观及超声波检查合格后取

样进行力学和宏观酸蚀试验,证明全部试验接头抗拉强度达到母

材抗拉强度标准值。

(3)、采用的焊接材料和焊接设备技术条件应符合国家标准,性

能优良。清渣、气刨等装置应齐全有效。

2、CO2气保焊焊材和设备

(1)、焊丝包装应完好,如有破损而导致焊丝污染或弯折、紊乱

时应部分弃之。

(2)、CO2气体纯度应不低于99.5%(体积比),含水量应低于0.05%

(重量比),瓶内高压低于1MPa时应停止使用。焊接前要先检查

气体压力表的指示,然后检视并调节气体流量(20—80L/min)。

(4)、焊机电压应正常,地线压紧牢固,接触可靠,电缆及焊钳

无破损,送丝机应能均匀送丝,气管应无漏气或堵塞。

3、焊接施工顺序原则

(1)、栓-焊混合节点中,梁的腹板应先栓翼缘板后焊,以便栓孔

的对准和摩擦面的贴紧,确保栓接质量。

(2)、柱—梁节点焊接时一根梁的两端不得同时施焊作业。

(3)、柱—柱节点焊接时,钢柱的对称两翼缘板应由两名焊工同

时焊接。

(4)、梁的焊接应先焊下翼缘,后焊上翼缘,以减少角变形。五.

安装焊接程序及一般规定

1、安装焊接程序(见下图)

2、焊接一般规定

(1)焊前检查坡口角度、钝边、间隙及错口量,坡口内和两侧的锈

斑、油污、氧化铁皮等应清除干净。

(2)预热:焊前根据构件钢材焊前低预热温度要求,用气焊或特制

烤枪对坡口及其两侧各100mm范围内的母材均匀加热,并用表面

测温计测量温度,防止温度不符合要求或表面局部氧化,预热温

度。(见表8-1)

(3)重新检查预热温度,如温度不够应重新加热,使之符合要求。

(4)装焊垫板及引弧板,其表面清洁程度要求与坡口表面相同,垫板与母材应贴紧,引弧板与母材焊接应牢固。

(5)焊接:第一层的焊道应封住坡口内母材与垫板的连接处,然后逐道逐层累焊至填满坡口,每道焊缝焊完后,都必须清除焊渣及飞溅物,出现焊接缺陷应及时磨去并修补。每道焊接层间温度应按规范规定控制在120~150℃内,温度太低时应重新预热,太高时应暂停焊接。焊接时不得在坡口外的母材上打火引弧。

(6)一个接口必须连续焊完,如不得已而中途停焊时,应进行保温缓冷处理,再焊前,应重新按规定加热。

(7)雨、雪天气或相对湿度大于90%时,采取有效防护措施后方可施焊。

(8)施焊现场环境温度低于0℃时,在始焊点附近100mm范围内采用火焰预热至30℃以上,方可施焊,且在焊接过程中均不应低于

这一温度。

(9)碳素结构钢应在焊缝冷却到环境温度、低合金结构钢应在完成24h以后,进行焊缝探伤检验。

(10)焊工和检验人员要认真填写作业记录表。

六.安装焊接的质量验收

1、外观检查

焊缝外观质量应符合下表规定:

焊缝外观质量允许偏差

2、无损检测

本工程安装焊缝为二级焊缝,按《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》(GB11345-89)进行20%UT探伤,B类III级合格。

3、焊缝返修

(1)、焊缝返修应由经验丰富的优秀焊工承担。

(2)、焊缝返修采用碳弧气刨清除缺陷。确认彻底清除缺陷后,用砂轮机或直线磨光机清除渗碳层,然后进行补焊。返修焊缝的焊接工艺同正常焊接。

(3)、焊缝同一部位的返修次数,不宜超过两次。

八.焊接质量保证措施

焊接是钢结构施工中的特殊工序,必须自始至终有一套行之有效的焊接管理体系和质量监控手段,把好焊前、焊中、焊后质量控制关;

1.建立质量管理机构(见图焊接质量保证体系);

焊接质量保证体系

2.配置质检员,负责对材料供应、焊前准备、组装、焊接,焊后处理和

成品检查、验收等全过程质量,进行严格检查验收并记录;

3.焊工必须经培训考试合格并取得合格证书,持证焊工必须在其考试合

格项目及认可范围内施焊;

4.首次采用的钢材,焊接材料,焊接方法,焊后热处理等应进行焊接工

艺评定;

5.根据工艺评定,编制焊接工艺规程、工艺卡,施焊前作好技术交底;

6.用于本工程的焊接设备和仪器必须完好可靠、性能良好,清渣工具齐

全;

7.焊接材料的保管和使用,要按各种物资管理制度,严格管理;

8.焊条烘焙后,应放在保温箱(筒)内随用随取;

9.焊前应认真检查构件组装质量(焊缝坡口形式与尺寸)焊接部位的清

理质量,不符合要求的要及时处理达到合格要求;

10.格按照焊接工艺规定施焊,认真执行“三检制”并作好焊前、焊中、

焊后质量检查记录。

11.缝出现裂纹,焊工不能擅自处理,应申报焊接负责人查清原因,订出

修补措施。

12.安装焊接全过程质量必须符合设计要求和现行国家《建筑钢结构焊接

技术规程》(JGJ81-2002)中有关标准。

九.主要安全技术措施

1、防止触电

(1)焊接设备外壳,必须有效地接地或接零。

(2)焊接电缆,焊钳及连接部分,应有良好的接触和可靠的绝缘。

(3)装拆焊接设备与电力网连接部分时,必须切断电源。

(4)焊工工作时,必须穿戴防护用品,如工作服、手套、胶鞋并应保

证干燥和完整。

(5)焊机前应设漏电保护开关,即“一机一闸”制。

(6)焊接机械应放置在防雨和通风良好的地方,交流电弧焊机变压器

(完整版)墙体拆除施工方案

广安希贤学校希望分部校门改扩建工程 墙 体 拆 除 、 砌 筑 方 案 施工单位:四川省广安金广建筑有限公司 二0一七年九月

墙体拆除、砌筑施工方案 一、工程概况: 本工程项目名称广安希贤学校希望分部校门改建工程,为砖剪结构。围墙高度为2.2米、基础宽度为2.1米,高度0.5米,其下设置100厚C15素混凝土垫层。剪力墙宽度为0.3米。本工程建筑抗震设防裂度七度,建筑结构安全等级为3级,防火等级二级,工程设计耐久年限为50年,墙体为240厚粘土标准砖,配制M7.5水泥砂浆砌筑。 二、墙体拆除: (一)施工准备 1.工具、设备的准备: 准备足够的机具,用来拆除砖墙和运送垃圾。还应准备充足的拆除和运输时所必需的材料,工具。 拆除所需工具、机械设备: 钳子1把、气焊1套、梯子1部、钢锯2套、手推车2辆、氧气乙炔气割1套、挖掘机1台、装载机1台。 2.现场准备 楼层内的临时用水、施工用电等需要就位毕,并有防尘降噪措施。(二)拆除原则 破碎的砖块、墙皮等轻质垃圾可通过人工搬运及机械清运;粉末状、容易扬尘的垃圾装入袋子内,使用人工及机械清运。楼层内拆除的垃圾由小推车水平运输到指定位置,垃圾下料分段进行。

(三)拆除施工技术措施 1.拆除前架设好36伏安全照明临电线路,并确认其他电源、水源已关闭,可安全的进行作业。 2.拆除工作有严格的时间限制,低噪音的拆除工作可安排在早晚进行,高噪音的工作安排在白天进行。 (四)墙体拆除 1.拆除墙体前确认墙内电线断电、附着的管道断水。首先在墙体两侧搭设结构,支撑脚手架,支撑距离墙体最大不超过500mm。 2.墙体拆除之前楼板面垫好模板,防止物体下落时楼板振动过大。 3.拆除墙体与其它墙体之间连接时,先用切割机进行切割出一条沟线,再由人工剔凿,确保拆除分界线规范,并避免拆除时其它墙体的震动破坏。 4.墙体拆除时,一边拆除一边将垃圾清运下楼,不得积压,清运时洒水降尘。 5.严禁破坏混凝土梁、板。上层砖墙开洞后用镐和凿子将墙从上到下拆除,拆除墙体可使用风镐。 6.拆除过程中如发现楼板、梁变形或出现裂纹,应立即停止,并增加支撑。与设计共同商讨出解决方案后才能进行施工。 7.设专人负责安全。 (五)水电设备、管线的拆除 1.首先与建设单位和监理单位进行现场仔细勘查,摸清原有管线

结构拆除改造工程施工组织设计方案

新力·龙湾03地块 结 构 拆 除 改 造 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 省第设集团

目录 一、工程概况 (3) 二、编制原则 (4) 三、编制依据 (4) 四、拆除施工 (4) 1.拆除工程施工准备 (4) 2.拆除工作 (6) 五、改造施工 (8) 1.新增框架柱施工 (8) 2.新增框架梁施工 (9) 3.施工过程 (9) 3.1植筋施工 (9) 3.2模板工程 (12) 3.3钢筋工程 (13) 3.4混凝土工程 (14) 六、保证措施 (15) 七、安全文明施工 (16)

结构拆除改造施工方案 一、工程概况 新力·龙湾项目位于市红谷滩新区九龙湖片区,希望大道与明月山大道交汇处。由宝葫芦农庄筹建,省建筑设计研究总院设计,核工业工程勘察研究总院院地质勘察,省建设工程监理咨询监理。该项目建设用地面积33.33万m2,总建筑面积82.72万m2。 (1)工程名称:新力·龙湾住宅商品房项目 (2)施工单位:省第设集团 (3)拆除对象及围:本次需拆除的部位位于03地块3#楼与4#楼,拆除对象为地下室之外的采光井,即1/A轴~A轴交1轴~5轴,东西跨长6.83m,南北跨长4.24m。该部位由钢筋混凝土柱支撑无梁楼板,钢筋混凝土柱标高为基础标高~-3.05m,板厚250mm。 现浇板、框架柱的配筋如下: 框架柱配筋构造现浇板配筋构造

拟拆除部位平面布置图 二、编制原则 从实际出发,在确保人身和财产安全的前提下,选择经济、合理、扰民小的拆除方案,进行科学的组织,以实现安全、经济、速度快、扰民小的目标。 三、编制依据 (1)《建筑拆除工程安全技术规》(JGJ147-2016) (2)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) (3)《建筑施工高处作业安全技术规》(JGJ80-2016) (4)《建筑物、构筑物拆除技术规程》(DBJ08-70-2013) (5)《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2013 (6)植筋技术规 (7)业主提供的建筑物设计说明,建筑物拆除改造图纸 四、拆除施工 1、拆除工程施工准备 1.1技术准备工作

围墙改造施工方案

围墙改造施工方案 一、材料准备 砌块、水泥、砂、拉结钢筋、顶埋件、膨胀螺栓、涂料、耐水腻子等。材料要求 1、砖:品种、规格、强度等级必须符合设计要求,并有产品合格证书,产品性能检测报告。承重结构必须做取样复试。要求砖必须有一个条面和丁面边角整齐。 2、水泥:品种及强度等级应根据砌体的部位及所处的环境条件选择。水泥必须有产品合格证、出厂检测报告和进场复验报告。 3、砂:有中砂,使用前用5mm孔径的筛子过筛。 4、其他材料:墙体拉结筋、预埋件、等。 二、施工机具 氧气切割、电风镐、冲击钻、搅拌机、刚刷、手推车、磅秤、外用电梯、砖笼、胶皮管、筛子、大铲、瓦刀、扁子、托线板、线坠、小白线、卷尺、铁水平尺、皮数杆、小水桶、砖夹子、扫帚、等。三、施工进度计划 计划于月日开工、月日竣工,用5个日历天进行拆除作业,在用25个工作日进行恢复完成 四、劳动力配置: 1.技术员2人 2.安全员1人

3.机械工1人 4.瓦工技工8人 5.普工10人 6.现场电工1人 合计:23人。施工过程中视工程需要可随时增加施工人员。 五、施工方法 1、拆除东侧多余围墙,对于无承载能力、疏松、起皮的旧砂浆层,应连同腻子彻底铲除,洗净再用水泥砂浆找平。对于轻度粉化但牢固的旧涂层打磨平整后用封底漆底涂即可。严重粉化的旧涂层应事先彻底清洗,旧的油性涂料应完全去除。 2、墙面破损、裂缝、不平整等部位在底涂前用外墙耐水腻子修补平整。每次批刮腻子的厚度控制在2mm之内,批刮腻子的总厚度不超过5mm。腻子应坚实牢固,不得粉化、起皮或干裂。 3、腻子干后,要用砂纸打磨平整,再用湿布将腻子上的浮灰抹去,并尽快涂漆,以免再次落灰 4、每隔3.95M砌筑方柱,施工完成后加装铁艺。 五、施工流程 拆除东侧钢筋混凝土多余部分→墙面界面剂打底→水泥砂浆早平→立柱砌筑→填补裂缝、→刮腻子→磨平→第二遍满刮腻子→磨平→涂刷封固底漆→涂刷第一遍面漆→第二遍面漆→铁艺安装 六、主要项目施工方案

墙体拆除施工方案最新版

浙建监B1 墙体拆除施工方案报审表 工程名称:复兴路大楼装饰工程编号: 致杭州天恒投资建设管理有限公司(项目监理机构): 我方已完成复兴路大楼装饰工程墙体拆除施工方案的编制,并按规定已完成相关审批手续,请予以审查。 附:□墙体拆除施工方案 施工项目部(盖章) 项目经理(签字) 年月日审查意见: 专业监理工程师(签字) 年月日审核意见: 项目监理机构(盖章) 总监理工程师(签字、加盖执业印章) 年月日注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

墙体拆除施工方案审批表 年月日 工程名称复兴路大楼装饰工程施工单位浙江屹立建设有限公司有关部门会签意见: 结论: 审批单位(盖 审批人 章)

复兴路大楼装饰工程 墙 体 拆 除 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 施工单位:浙江屹立建设有限公司年月日

目录 1、编制依据 2、工程概况 3、施工难点 4、施工前期准备 4.1 技术准备 4.2现场准备 4.3 机械材料设备的准备 5、施工方案及措施 5.1施工措施 5.2主要工程拆除方法 6、防震、减少噪音措施 7、施工现场防火措施 8、防尘及环保环卫措施 9、安全施工措施 10、文明施工措施

1、编制依据 1、工程施工变更图纸及施工组织设计 2、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 3、《工程测量规范》GB50026-2007 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 5、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 6、《工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》DB11/945-2012 2、工程概况 本工程位于杭州市复兴路106号,建筑规模及性质:建筑为3层,共约1926m2,装修部分面积约为:1538m2(其中1层指挥中心及仓库部位共约388m2不装修)。需对原墙地面进行部分拆除后进行重新装饰装修。本项目装饰工程不包括中央空调安装工程(分包工程). 3、施工难点 (1)本工程为旧楼工程改造,因此安全、消防工作是本工程中非常重要的工作,我项目部将建立一套行之有效的安全管理体系及施工措施,确保施工人员及工作人员的安全,确保工程的拆除工作,在工期内顺利完成,为装饰装修工程的顺利开展奠定基础。 (2)拆除工作势必造成相对较大的噪声和震动,为了减少对学校人员及周围居民的正常工作与休息,我项目部将严格执行拆除时间上的要求。 (3)本次拆除工作要在规定的时间内完成,这就要求我们采用合理的

拆除工程施工方案

拆除工程施工方案 (一)施工准备 1.工程概况 本次改造工程主要拆除砖砌体、楼地面、踢脚线、楼梯面层、扶手带栏杆栏板、墙柱面、门窗、吊顶、暖气管道、电气设备及其他一些专业拆除。因本工程为装修改造工程,属于边营业边施工,拆除工程包括较多内容,故拆除工程是本工程中难点,也是施工部分的主要内容。 2.施工前准备及主要施工设备 1)技术准备工作 a)首先熟悉被拆建筑物的工程图纸,弄清建筑物的结构情况、建筑情况、水电及设备管道情况,地下隐蔽设施情况。 b)对施工员进行安全技术交底,加强安全意识。 c)踏勘施工现场,熟悉周围环境、场地、道路、水电设备管路、建筑物情况等。 2)现场准备 a)清理施工场地,保证运输道路畅通。 b)搭设临时防护设施,避免拆除时的砂、石、灰尘飞扬影响生产的正常进行。 c)在拆除危险区设置警戒区标志。 d)接引好施工用临时电源、水源,现场照明不能使用被拆建筑物内的配电设施,应另外敷设。保证施工时水电畅通。

3)拆除原则 1)遵循“安静生产、清洁施工”的环保方针,选择低噪声、低扬尘的施工方法,减小噪声。 2)保证保留结构与被拆除结构间的无损伤分离且将构件拆 除时和拆除后对保留结构的影响降低到最小。 3)保证拆除构件在拆除过程中和在与保留结构分离后,其安全性和稳定性,并顺利将其破碎拆除。 4)施工部署 1)施工队伍选择:施工拆除作业人员是工程质量、进度、安全、文明施工的最直接的保证者,公司选择专业施工队的原则为:具有良好的质量、安全意识,具有较高的技术等级,具有相关工程施工经验。 2)拆除人员培训:在拆除前,项目部应组织施工人员认真学习施工组织设计、安全技术交底和有关的安全操作规程,施工人员必须遵守有关规定,不得违章冒险作业。 3)施工计划和人员安排项目部根据拆除施工计划,确定各施工段劳动力日平均数,进行人员平衡调配,合理的划分施工区域,确保工程需要。 (二)拆除施工方案 1.拆除工程施工管理 1)施工顺序:本工程采用手动工具进行人工拆除,施工程序应从上至下,分别拆除。

墙体拆除砌筑施工方案2

墙体拆除砌筑施工方案一、编制依据 1、工程施工图纸 GB50203-2011 2、《砌体工程施工质量验收规范》GB50300-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》3、GB11968 《蒸压加气混凝土砌块》4、5、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 二、工程概况: 本工程为安顺市公共资源交易中心综合业务楼升级改造项目,属于后期升级装修改造工程,原工程结构为框混结构,由于现有单位对房屋使用的要求,需对原有建筑布局有所改变,故对原有建筑的墙体有拆除、洞口封堵和墙体新砌的改动。该建筑地下1层,地上8层,具体施工部位为1~5层,1、2、3层层高5.40米,4、5层层高3.90米,墙体净高度最高为1、2、3层4.60m~5.30m、4、5层3.30m~3.80m,工程墙体为100厚和200厚加气砼砌填充墙,拉结筋26@600,深入C墙内1m;构造柱截面200*200、配筋4C14、箍筋6@200;圈梁截面C200*200,采用砼浇筑,配筋4C14、箍筋C6@200、墙体抹灰采用水泥砂浆。根据业主需要和设计要求,对本建筑1~5层部分墙体、洞口进行拆改、增补施工作业。 三、墙体拆除: (一)施工技术准备

1.熟悉被拆除建筑物的图纸,弄清建筑物的结构、建筑、水电及设备管 道情况。 2.工具、设备的准备: 准备足够的机具,用来拆除砖墙和运送垃圾。还应准备充足的拆除和运输时所必需的材料,工具。 拆除所需工具、机械设备: 大锤、铁锹、垃圾袋、手动推车、墨汁、气焊、梯子、电锯、氧气乙炔气割、切割机。 3.现场准备 需要对进行拆除的部分进行标识完成,拆除前监理单位已经确认,楼层内的临时用水、施工用电等需要就位完毕,并有防尘降噪措施。(二)工艺流程 1.标识拆除部分:按照设计图纸要求,上报拆除施工作业内容,得到甲方监理确认后,项目经理对需要拆除的部分用墨汁进行标识。 2.保护成品:在进行拆除施工之前,先对施工现场的已完工工程进行成品保护。拆除施工过程中,对现场临时水接驳点、临电二级箱设施注意保护。 3.铲除的破碎的砖块、墙皮等轻质垃圾采用人工搬运及清运;将垃圾装入袋子内,使用人工转运至负一楼指定地点集中堆放。

围墙拆除施工现场安全施工方案

宁波富德能源有限公司 厂区围墙改造 施工方案 编制: 审核: 批准: 浙江省东海工程建设总承包公司2013年10月18日

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工管理方针及原则 四、临边维护 五、施工技术措施 六、安全措施 一、工程概况 本工程为宁波富德能源有限公司围墙改造项目,总长度约1300米,高度2.5米,围墙框架为钢混结构,墙体为砖砌墙体,现根据要求需将围墙高度降低0.76米,上部钢混压顶梁需拆除降低后重建。 二、编制依据

1)甲方设计要求及规范 2)JGJ59-2011 建筑施工安全检查标准 5)JGJ146-2004 建筑施工现场环境与卫生标准 三、施工管理方针和原则 方针:“安全第一、预防为主”。 原则:“先防护后施工,不防护不施工”;“管生产必须管安全”;“安全生产,人人有责”。 四、临边防护 4.1基本规定 4.1.1 施工前,应逐级进行安全技术教育及交底,落实所有安全技术措施和人身防护用品,未经落实时不得进行施工。 4.1.2 作业中的安全标志、工具、和各种设备,必须在施工前加以检查,确认其完好,方能投入使用 4.1.3 施工中对作业的安全技术设施,发现有缺陷和隐患时,必须及时解决;危及人身安全时,必须停止作业。 4.1.5施工作业场所有坠落可能的物件,应一律先行撤除或加以固定。拆卸下的建筑垃圾均应及时清理运走,不得任意乱置。 4.1.6 施工期间应提前在施工区域外围搭建临时防护围墙并与外界有效隔离。 4.1.7因作业必需,临时拆除或变动安全防护设施时,必须经相关负责人批准。 五、施工技术措施

5.1 压顶梁拆除 5.1.1逐段分次切割,对称平衡吊离破碎。即警戒隔离,交底放样,逐段分次切割,对称平衡吊离,人工风镐破碎柱头。 5.1.2 警戒围挡。清理作业现场,搭建彩钢瓦外墙隔离施工现场,并对基础梁进行防护。 5.1.3交底放样,现场进行安全技术交底,人工预处理破碎和切割机切割部位、顺序和钢绳挂位。 5.1.4 人工预切缝。人工用风镐切缝,将压顶梁切割分成若干个单元块。 5.1.5 逐段依次切割成单元块并及时清理。 5.1.6 人工风镐破碎柱头。采用人工风镐破碎柱头至梁下指定位置。 5.1.7 人工分层拆除砖砌墙体至指定位置。 5.1.8 拆除后的建筑垃圾及时清理。 5.2 压顶梁配筋 5.2.1 压顶梁规格240*200,内配4¢14带肋螺纹钢,箍筋采用¢ 6.5@200均布。 5.2.2 钢筋进场应有出厂合格证或出厂检验报告,钢筋表面或每捆 (每盘)钢筋均有标志。钢筋进场后应按有关规定见证取样送检作力学性能复试。当加工过程中发生脆断等特殊情况,还需作化学成分检验。 5.2.3 铁丝:可采用20~22号铁丝(为烧丝)或镀锌铁丝(铅丝)。铁丝切断长度要满足使用要求。

墙面拆除工程施工方案

墙面拆除施工方案 1.1工程概况 本工程位于*****内前后有正常生产使用的管廊为邻与压片厂房仅隔一条4m宽的路。拆除厂房总长45m,西21m为单层排架结构东24m为钢筋砼框架结构最高处15m ,拆除的周边环境狭小。安全、快速、高效为本次施工的中心。 1.2主要工程量 序号名称单位数量备注 1 砖M 3 440 2 砼M 3 510 3 大型屋面板M2 288 4 拆除砼地坪M2 540 5 窗M2 212 6 门M2 59.16 钢结构T 4 估 2. 施工前准备及主要施工设备 2.1技术准备工作 2.1.1首先熟悉被拆建筑物的竣工图纸,弄清建筑物的结构情况、建筑情况、水电及设备管道情况,地下隐蔽设施情况。 2.1.2对施工员进行安全技术交底加强安全意识。 2.1.3踏看施工现场熟悉周围环境、场地、道路、水电设备管路、建筑物情况等。 2.2现场准备 2.2.1清理施工场地,保证运输道路畅通。 2.2.2搭设临时防护设施,避免拆除时的砂、石、灰尘飞扬影响生产的正常进行。 2.2.3在拆除危险区设置警戒区标志。 2.2.4接引好施工用临时电源、水源,现场照明不能使用被拆建筑物内的配电设施,应另外敷设。保证施工时水电畅通。

2.3机械材料设备的准备 项目序号设备名称数量(台)备注(型号) 1 液压锤1 进口 2 挖掘机2 1m3 3 大型运输车 4 16吨 4 铲车1 5 重型拖车1 6 加长臂液压剪1 7 大型墙锯1 8 大型降尘机2 9 空压机2 10 风镐4 2.5组织和劳动力准备 项目序号岗位数量备注 1 工程师1 中级以上职称 2 工程技术人员1 初级以上职称 3 管理人员2 有施工上岗证 4 项目负责人1 有施工上岗证 5 安全员1 有施工上岗证 6 拆除施工操作员26 有施工上岗证 2.6施工平面图 3.施工要求和施工方法 3.1进入施工现场,首先拆除与拆除物相连的管道、设备、电气、照明设施。 3.2拆除建筑物内所有的门窗及其它附属结构,拆除建筑物全部腾空,拆除物及时外运,堆放在警戒线以外的安全区域。 3.3在施工区域搭设4m高单排脚手架外挂石棉瓦,设置施工隔离带并留设好交通出入口。在建筑物南侧管廊有一处胀力,距离拆除物过近,在此处做一个比管廊高的钢架外包铁皮把此处罩上固定牢固,防止拆除物倒塌时把管廊砸坏。

最新拆除工程施工方案41768资料

第一部分施工组织设计一、编制依据 经过现场勘查,综合考虑施工安全、施工进度等要求,结合我公司多年来从事此类工程的施工经验,编制此施工组织设计。 参考规范及文件如下: 1.现行国家规范及行业标准《房屋拆迁工程施工安全管理条例》、《建筑拆除工程安全技术规范》、《房屋拆迁施工现场防治扬尘污染管理规定》、《城市房屋拆迁及建设工程施工现场市容环境卫生管理规定》; 2.由甲方提供的拆除建(构)筑物的范围示意图; 3.其它相关专业规范及行业标准。 二、工程概况 1.被拆除旧建(构)筑物工程概况。 工程地点:汉中市东一环路向西, 建(构)筑物结构形式:砖混宿舍楼; 拆除位置及面积:原建筑物一层B轴线双肩墙,原建筑物的原屋顶瓦拆除,面积约661平米; 2.被拆除旧建(构)筑物周围环境。 本拆除工程位于学校内部,B轴线与原围墙的宽度1.5米,东西方向由围墙维护,各个工种交错施工,施工场地狭小,场地布置更为

不利。 3.本工程施工范围: a.原一层增加A轴之间墙体,原建筑的外墙变灰白色外墙砖。一层 内墙地面重新设计。 b.承重墙采用页岩实心砖。 c.屋面檐沟采用聚酯胎体的4厚SBS卷材(自粘型)一道,屋面(水 泥瓦木基层坡屋面)Ⅲ7不上人,屋面B轴外加设混凝土檐沟一道。 d.一层顶棚均涂抹15厚FH型混凝土防火涂料,耐火极限不低于 1h。 4.拆除工程的合同工期或其他要求。 本工程工期要求为120日历天,开工日期为2016年7月15日,竣工日期为2016年11月13日。 三、施工组织机构 针对此工程项目,我公司推选的项目班子一律持证上岗、押证施工,并且该项目经理部仅负责此工程。实行项目经理责任制,项目经理将对工期、安全、成本及文明施工全面负责。各施工管理职能部门在项目经理部的直接指导下做到有计划的组织施工,确保工程质量、工期、安全等方面达到目标要求。并配备技术负责人、施工主管、安全负责人及其他技术、安全、施工等专业人员组织施工管理。

拆除工程专项施工方案46121

第二节拆除工程专项施工方案 一、编制依据 1、现行国家规范及行业标准 《房屋拆迁工程施工安全管理条例》 《建筑拆除工程安全技术规范》 《房屋拆迁施工现场防治扬尘污染管理规定》 《城市房屋拆迁及建设工程施工现场市容环境卫生管理规定》 2、由甲方提供的原建筑竣工图。 3、其它相关专业规范及行业标准。 二、本工程拆除部分概况 1、总建筑面积约4000m2,主体四层(局部一至二层),地下一层(建筑面积695m2);砖混结构,钢筋混凝土条形基础。 2、拆除范围 2.1外墙原有饰面材料、竖向砖砌线条、彩灯、落雨管、防雷接地线、室外台阶饰面材料等拆除; 2.2内墙原有饰面材料、楼梯扶手、吊顶、风口等拆除; 2.3室内水泥砂浆楼地面面层拆除。 3、本工程质量、安全目标 3.1、工程质量要求:符合拆除工程有关的施工验收规范 3.2、安全目标:杜绝火灾及重大伤亡事故。 三、拆除工程施工准备 1、技术准备工作 1.1、施工技术人员要认真审阅建设单位提供的以下资料:拆除工程的有关资料;拆除工程涉及区域的建筑及设施分布情况资料。全面了解拆除工程,进行实地勘察。弄清建筑物的结构情况、建筑情况、水电及设备管道情况。 1.2、学习有关规范和安全技术文件。 1.3、明确周围环境、场地、道路、水电设备管道、房屋情况等。

1.4、向进场施工人员进行安全技术教育。 2、现场准备 2.1、施工前,要认真检查影响拆除工程安全施工的各种管线(水、电)的切断工作是否完毕,确认安全后方可施工。 2.2、疏通运输道路,接通施工中临时电源。及时转运拆除的建筑垃圾、管道、线缆、门窗等材料。 3、机械设备材料的准备 改造楼共四层,我方采用人工拆除为主、设备拆除为辅,人工转运拆除垃圾的方式进行运输。 3.1、机械材料设备的准备:拆除的机器工具、运输机械。 3.2、组织和劳动力准备:成立组织领导机构、组织劳动力。 四、拆除工程施工方法及要求 1、施工顺序 1.1、根据现场实际情况,总的拆除顺序为:装饰墙面及墙面附属设施、天花拆除→给排水管道拆除→强弱电电缆线拆除→门窗拆除→外墙窗台檐口拆除→其他拆除→墙顶面涂料铲除。 1.2、本工程采用手动工具、人工拆除结合的方法进行施工,拆除部位顺序:楼梯间、3层→2层→屋面层、门窗→1层及外墙,施工顺序为从上至下,分层拆除,先内后外。 2、墙、地面附属物及天花拆除方法 2.1、采用人工拆除的方法,用架梯将天花石膏板、灯具等拆卸下来,并集中归堆存放。用锯子将天花龙骨切割成小块人工拆除,并归堆。 2.2、使用撬棍、小锤等将墙面装饰板、地板等拆除掉,并集中堆放。 2.3、拆除内墙上的水泥砂浆、面砖,应先拆除强弱电箱体、卫生洁具等,拆除的废渣平铺堆放,并及时转运。 3、楼梯扶栏拆除方法 3.1、拆除顺序:木扶手→铁扶栏。 3.2、先将楼梯栏杆木扶手全部拆卸。

围墙拆除方案(1)

围墙拆除方案 1.在进行拆除工作前,应对建筑物结构强度进行详细调查,了解拆除工作可能影响到的周边建筑,对影响到的建筑要加以保护措施,并对全体职工进行详细的安全技术交底,进驻施工现场必须佩带安全帽。负责人要到现场指挥施工。 2.拆除建筑物前,应在周围设安全栏杆,禁止其他人员入内。3.拆除前应将有倒塌危险的结构物,用支柱等临时加固。 4. 拆除前应检查施工工具是否有破损现象,发现破损及时修补, 不能进行修补的及时更换。 5.拆除围墙上层时应搭设脚手架,脚手架应搭设在坚实的基础 上,以防发生事故。 6拆除建筑物,应遵守拆除方案,自上而下逐层拆除,禁止数层同时拆除,拆除作业人员应站在脚手架上操作,拆除某部分时,要防止其他部分坍塌。 7拆除建筑物时,脚手架上不准多人聚集和集中堆放材料,拆下的材料要及时清理、运走。并运送到指定地点。

围墙砌筑工程施工方案 1、在操作之前必须检查操作环境是否符合安全要求,道路是否畅通,机具是否完好牢固,安全设施和防护用品是否齐全,经检查符合要求后才可施工。 2、砌基础时,应检查和经常注意基坑土质变化情况,有无崩裂现象,堆放砖块材料应离开坑边1m以上,当深基坑装设挡板支撑时,操作人员应设梯子上下,不得攀跳,运料不得碰撞支撑,也不得踩踏砌体和支撑上下。 3、砌筑毛石基础时,石块上下皮应互相错缝,内外交错搭砌,避免出现重缝、干缝、空缝和孔洞,同时应注意摆放石块,以免砌体承重后发生错位、劈裂、外鼓等现象。在转角及两墙交接处应用较大和较规整的垛石相互搭砌,并同时砌筑,必要时设置钢筋结条。如不能同时砌筑,应留阶梯形斜槎,其高度不应超过1.2m 不得留锯齿形直槎。毛石墙每日砌筑高度不应超过1.2m,正常气温下,停歇4h 后可继续垒砌。每砌3~4 层应大致找平一次,中途停工时,石块缝隙内应填满砂浆,但该层上表面须待继续砌筑时再铺砂浆。 4、使用石料必须保持清洁,受污染或水锈较重的石块应冲洗干净,以保 证砌体的粘结强度。砌石应注意选石,并使大小石块搭配使用,石料尺寸不应 过小,以保证石块间的互相压搭和拉结,避免出现鼓肚和里外两层皮现象。 5、围墙地圈梁用钢筋长度、规格要符合要求,表面清理干净,无锈蚀等 现象。箍筋数量、搭接长度应符合规定要求。地圈梁混凝土施工时,混凝土标 号到达到规定要求,振捣密实。不得出现蜂窝、麻面的现象。混凝土要在24 小时内及时养护。

拆除改造施工方案

一.施工准备 1.工程概况 本工程北京市亦庄后援中心4#楼结构加固工程项目,位于北京市经济技术开发区经海三路137号,地上五层、局部六层,改造后使用功能为 数据机房,整体标高为24.6m,层高:首层为4.75m、二至四层为4.2m、五层为4.25m、局部六层层高为3.3m。 根据加固需要进行拆除,原楼层框架柱包刚加固位置,框架柱四 周相邻的地面(钢筋混凝土垫层加面层豆石混凝土)拆除;局部加固框架柱边防碍的二次结构墙体(混合结构)拆除;框架柱装修粉刷层铲除;加固框架柱角钢穿楼层板洞口拆除;加固框架柱妨碍的临边雨水 管中央空调系统管线及设备(风机盘管)消防系统管线消防栓箱电线 桥架拆除;加固框架柱出屋面保温层找坡保护层防水拆除. 防碍顶板下粘贴碳纤维布施工相关拆除,原楼层板下面雨水管中央空调系统管线及设备(风机盘管)消防系统管线消防栓箱电线桥架拆除;吊杆吊件拆除打磨与楼板平;打磨和修补找平原楼板下混凝土面;楼板开洞封堵; 原局部板面下粉刷层铲除清理. 防碍楼层框架梁粘钢加固位置 相关拆除,局部加固框架梁下边防碍的二次结构墙体(混合结构)拆除,拆除范围满足梁加固施工; 加固框架梁下妨碍的临边雨水管中央空 调系统管线,消防系统管线,电线桥架拆除;加固框架梁五层楼板上粘钢加固位置屋面保温层找坡保护层防水拆除.组合楼板位置4-6/C-D 轴相关楼梯拆除后组合楼板施工,由于施工地点的特殊性,拆除为保证施工安全、降低施工噪声、减少粉尘污染,最大程度保施工区内环境不受影响,同时确保施工区内的正常生活要求。我公司经研究决定拟采取机械化拆除为主,并由人工配合进行拆除。工程具体组织与实施如下: 2、施工前准备 2.1甲方责任 2.1.1向乙方进行详细的书面技术交底及安全交底,切断或封堵 通往拆除区域内的一切水、电、通讯线路及管道。 2.1.2在乙方进场前,由甲方对现场进行清理,撤出甲方所需的 设备及物资,乙方进场后,甲方非直接人员不得进入现场,以防

围墙改建施工方案

目录 第一章总体概述----------------------------------------2 第一节编制依据--------------------------------------------------2 第二节工程概况---------------------------------------------------3 第二章施工组织设计和施工方案---------------------------4 第一节施工流程图------------------------------------------------4 第二节施工程序及技术要求----------------------------------------4 第三节施工策划--------------------------------------------------11 第三章施工进度计划和进度保证措施-----------------------13 第一节工期目标及进度计划----------------------------- ----------13 第二节工期保证措施--------------------------------- ------------13 第四章质量保证措施--------------------------- --------15 第一节质量目标-------------------------------------------------16 第二节原材料保证措施-------------------------------------------16 第三节施工过程质量保证措施-------------------------------------18 第五章安全文明施工措施---------------------------------22 第一节施工安全及文明施工目标-----------------------------------22 第二节施工安全及文明施工措施-----------------------------------23 第六章附录部分 ----------------------------------------26 附录一:施工进度计划

棚户区改造(农村)房屋拆除工程施工组织设计方案

一、工程概况 1综合说明 1.1工程名称:顺河片区集体土地上(含部分国有土地)房屋拆迁项目(?B地块)。 1.2项目地址:即墨市青石路以东,南顺河街以南,墨水河以西,文化路以北部分区域。 1.3拆除内容:拆除范围内的房屋拆除、垃圾清理、运输及地面场地平整。 1.4拆除规模:住宅890户,非住宅建筑面积约为47209平方米。 2工程承诺: 本工程承诺严格按照国家建设部颁布的行业标准《建筑拆除工程安全技术规范》(JGJ147-2004)(J376-2004)进行检验评定,确保达到优良等级。 3安全指标 杜绝重大伤亡和火灾事故,工伤、轻伤控制为零,按国家颁布的《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)执行。 4现场自然条件 该工程位于即墨市青石路以东,南顺河街以南,墨水河以西,文化路以北,住户890户,非住宅建筑面积约为47209平方米。为考虑到在多层(五层以上)拆除时不影响邻近多层和单层房屋及建筑物内未能搬迁的居民及职工的安全和建筑物的完整性,考虑到不影响路边行人的正常通行,在搭设脚手架时,应根据时段划分要求及实际情况分段搭设硬质或软质安全围挡及防护架,以起到临时围挡和保护作用,保证时段在前的房屋拆除时不影响时段在后的待拆房屋的完整性及安全性。 二、施工准备措施

1技术准备 1.1熟悉及会审待拆房屋的原建筑施工图纸:根据建设单位提供的待拆房屋建筑及结构施工图纸和交通资料,配备必要的安全技术标准及规范、规程,组织有关人员熟悉拆除分布图和时段要求,提出问题,参加建设单位组织的拆除方案技术交底,并做好交底记录。 1.2原始资料调整分析:通过对本地区的气象、现场周围情况、废料废材回收市场状况等项调查,为拆除施工总平面布置和施工组织设计提供依据。 1.3编制施工图预算和施工预算:根据施工图纸,计算拆除工程量,列出各施工阶段主要工种、劳动力、主要材料的需要用量及主要施工机械台班需用量表。 1.4编制施工组织设计:在本施工组织设计的指导下,按设计要求,根据拆除建筑物工程特点,结合现场环境及本单位情况,进一步细化编制分部分项工程的施工方案,采用行之有效的施工方法,科学、合理地编制施工阶段的施工组织设计,做到安全优良无事故、工期合理效率高。 1.5根据阶段施工进度提前向公司设备科申请施工用机械及设备。 2物资、劳动力组织准备 2.1根据拆除工程的规模、结构特点和复杂程度,遵循合理分工与密切协作的原则,组织高效率的拆除施工组织班子。 2.2做好职工入场安全三级教育工作,按照开工日期和劳动力需要量计划,分别组织工人分批进场,安排好职工生活,并进行安全、防火、文明施工和遵纪守法教育,使职工严格遵守上级颁发的各项规章制度。 3施工准备

砌体拆除施工解决方案.doc

墙体拆除施工方案 1.1工程概况 本工程为江苏申乾食品包装有限公司新厂区,建筑面积75000㎡,框排结构,框架3层排架1层,根据业主变更要求,对一层部分变更墙体进行墙面拆改施工作业。 1.2.1技术准备 1、熟悉被拆建筑物(构筑物)的图纸,弄清建筑物的结构、建筑、水电及设备管道情况。 2、关学习有关规范和安全技术文件 3、编制拆除工程的施工方案, 4、向进场施工人员进行安全技术交底。 1.2.2主要机具 机械:电锯、切割机。 手动工学习有关规范和安全技术文件具:大锤、铁锹、铁钳、垃圾袋、手动推车、墨汁。 1.3.作业条件 a、需要进行拆除的部分已经标识完成。 b、拆除进行前应请监理单位确认 c、进场作业工人安全设施准备齐全,符合施工要求。 1.4施工工艺 1.4.1工艺流程: 1.4.2操作工艺 1、标识拆除部分:按照设计图纸要求,上报拆除施工作业内容,得到业主、监 理确认后,项目经理部对施工现场需拆除的部分用墨汁进行标识。 2、保护成品: 在进行拆除施工之前,先对施工现场的已完工程进行成品保护。拆除施工过程中,对现场临水接驳点、临电二级箱设施注意保护。 3、墙面拆除:

1)拆除顺序: 由上向下逐皮拆除砌块,严禁由下向上“掏拆”。拆除前先搭好施工架,并做好防护工作。拆除中辅以洒水降尘措施,非施工人员严禁进入拆除区。 2)、安放过梁:首先铲除过梁处墙面抹灰层,用切割机在墙体上开洞,过梁长度应大于洞口宽度500mm,洞口尺寸为240*300,清理洞口,后植钢筋,嵌入钢筋笼,然后浇筑C30砼,待砼达到一定强度时,方可拆除门洞内的墙体。 3)、开洞:沿洞口边线用切割机将墙体截断,打开洞口。洞口如果过大时,应分段打开墙体,并严密注意上部结构的变化。如发生不利情况,应及时采取措施。 4)、加固洞边:对于宽度1.5m以内的洞口,可用30mm厚1:2水泥砂浆封边,对于洞口在3m以上的洞口,洞边墙体应用构造柱加固。对于一般洞口,洞边墙体用30mm厚1:2水泥砂内加钢筋网片(钢筋网片应与墙体锚拉)进行加固。 4、垃圾装袋整理:所有墙体拆除完成后,将大块的垃圾用大锤敲碎,将所有的 垃圾用垃圾袋装运成袋。保持拆除墙体范围内无垃圾,将施工现场清理干净。 5、垃圾清运:将所有的垃圾清运出场。 1.5安全技术措施 1、圈梁在拆除过程中的加固措施。 圈梁被门窗洞口截断时,在洞口上部增设相同截面的附加圈梁,附加圈梁与圈梁的搭接长度不应小于其中到中垂直间距的二倍,且不得小于1m;原圈梁钢筋锚入洞口构造柱内,后增圈梁钢筋后植。 2、脚手架如何搭设 搭设顺序:基础处理→放垫板→树立杆并同时安扫地横杆→校正立杆→安设第一步架的大、小横杆→绑挂安全网和立面密目网→铺脚手架板等。 钢管脚手架的立杆应垂直稳放在木垫板上,立杆纵向间距。小杆横向间距为1200mm,大横杆间距1600~1800mm小横杆间距应与立杆纵向间距相同,扫地横杆距底座上皮不应大于200 mm处的立杆上。

地面及墙面拆除方案

C座九层、十层拆除方案 一、工程概况 本工程由于设计变更,为满足其设计要求,对C座9层、10层原有地面的混凝土找平层及贴砖墙面混凝土抹灰层全部进行剔除,其工程量详见附表 二、施工难点 本工程是改造工程,施工面积大,拆除项目多,施工人员多,并且楼内仍有办公人员工作,因此,要做到不扰民,不污染。拆除工作势必造成较大的噪音和震动,然而楼下仍然正常办公,为减少对本楼层内人员的干扰,这就要求我方采用合理的施工安排及拆除方法。根据建室内环境及甲方的要求,我方完全采用人工拆除的方案进行施工。 三、施工工期 1、由于大厦内工作日有人员办公,为减少对本楼层内人员的干扰,我方采取周末及夜间施工,为确保拆除工作在规定的时间内未完成,我方加大人力进行施工。时间安排白天:早8:00—晚18:00,夜间施工:晚19:00—次日早6:00. 四、施工准备 在拆除工程施工前,做好电梯门正压送风口及东西消防楼梯处防护搭建工作,封闭施工现场,用大芯板及塑料布搭设有效围挡,在指定的位置设置安全通道和进出施工通道,非施工人员不得进入施工区域,施工区设置警戒标志。

1、现场准备:组织施工负责人员对现场进行勘察,进行工程量的测量及确定。 2、施工工具配置:本工程主要是对地面的混凝土找平层及贴砖墙面混凝土抹灰层进行剔除,作业面广外,为满足工期要求,根据工程量及工期,本工程不能产生噪音的原则,主要使用小手锤、钎子剔除,辅助设施脚手架、梯子。 3、人员配置:根据本工程的特点、工期和施工现场的实际情况,合理安排劳动力进行施工。本工程使用小手锤。工作面大,不能有噪音,人员一天配备20人左右。 4、工作方法:无振动,对原结构无损伤,粉尘少,噪音低,但采用单一的工具,速度慢,效率低。 5、施工时间:因拆除工程部位在大厦内部,周一至周五员工上班时间,白天进行拆除工程会影响员工员工正常上班。根据这一特殊性应甲方要求,我方进行夜间及周末时间施工。 3、施工流程:现场防护—人员到位—施工位置确定—混凝土基层剔凿—清扫及清运垃圾。 人员做好防护措施,施工时人员保持安全进行施工,施工前脚手架及梯子等辅助设施需人工搬运到施工楼层(甲方要求),剔除完毕后垃圾清扫装袋,防止污染电梯,电梯做好保护措施后运输垃圾,如有大件物品,需人工搬运。装车外运。 五、施工措施 1、拆除工程的施工,必须在工程负责人的统一指挥和监督下进行。

拆除工程施工组织方案[最新]

.WORD.格式. 拆除工程施工方案 一、工程概况 1、常减压安全隐患治理及节能技术改造项目平面布置区域建筑物搬迁及拆除工程在原炼油厂检测中心位于北大门东南,主消防通道以东,东西长度63米、南北长度11米、局部23米主楼呈“L”型,为五层砖混结构,局部六层,高度21。60米。

.WORD.格式. 2、工程内容 拆除部分:炼厂检测中心办公楼全部拆除,物资中心电气分厂库房各一座拆除。 1、施工前的准备 1.1技术准备工作 (1)首先熟悉被拆建筑物的竣工图纸,弄清建筑物的结构情况、建筑情况、水电及设备管道情况,地下隐蔽设施情况。工地负责人要根据施工组织设计和安全技术规程向参加拆除的工作人员进行详细的交底。 (2)对施工员进行安全技术交底,加强安全意识。对工人做好安全教育,组织工人学习安全操作规程。 (3)踏看施工现场,熟悉周围环境、场地、道路、水电设备管路、建筑物情况等。 1.2现场准备 (1)清理施工场地,保证运输道路畅通。 (2)施工前,先清除拆除倒塌范围内的物资、设备;将电线、水管、供热设备等干线与该建筑物的支线切断或迁移:检查周围危旧房,必要时进行临时加固;向周围群众出安民告示,在拆除危险区周围设禁区围栏、警戒标志,派专人监护,禁止非拆除人员进入施工现场。 (3)对于生产、使用、储存化学危险品的建筑物的拆除,要经过消防、安全部门参与审核,制定保证安全的预案,经过批准实施。 (4)搭设临时防护设施,避免拆除时的砂、石、灰尘飞扬影响生产的正常进行。 (5)在拆除危险区设置警戒区标志。 (6)接引好施工用临时电源、水源,现场照明不能使用被拆建筑物内的配电设施,应另外敷设。保证施工时水电畅通。 二、施工方案 2.1控制目标 检测中心现状示意图 图中尺寸为mm 。

墙体拆除、砌筑施工方案

墙体拆除、砌筑施工方案 一、工程概况: 本工程项目名称为华能农安生物质电厂砖墙拆除并砌筑工程,为砖混结构。墙体高度为8米、宽度为6米。本工程建筑抗震设防裂度七度,建筑结构安全等级为3级,防火等级二级,工程设计耐久年限为50年,墙体为370厚粘土标准砖,配制M10水泥砂浆砌筑;拉结筋3Φ8@500,深入墙内1m;构造柱采用C25砼浇筑,构造柱截面370*370、配筋4Φ16、箍筋Φ8@150;圈梁截面370*300,采用C25砼浇筑,配筋6Φ16、箍筋Φ8@150、墙体抹灰采用1:3水泥砂浆。 二、墙体拆除: (一)施工准备 1.工具、设备的准备: 准备足够的机具,用来拆除砖墙和运送垃圾。还应准备充足的拆除和运输时所必需的材料,工具。 拆除所需工具、机械设备: 钳子 1把、气焊 1套、梯子 1部、钢锯2套、手推车 2辆、氧气乙炔气割 1套、挖掘机1台、装载机1台。 2.现场准备 楼层内的临时用水、施工用电等需要就位毕,并有防尘降噪措施。(二)拆除原则 破碎的砖块、墙皮等轻质垃圾可通过人工搬运及机械清运;粉末状

的、容易扬尘的垃圾装入袋子内,使用人工及机械清运。楼层内拆除的垃圾由小推车水平运输到指定位置,垃圾下料分段进行。(三)拆除施工技术措施 1.拆除前架设好36伏安全照明临电线路,并确认其他电源、水源已关闭,可安全的进行作业。 2.拆除工作有严格的时间限制,低噪音的拆除工作可安排在早晚进行,高噪音的工作安排在白天进行。 (四)墙体拆除 1.拆除墙体前确认墙内电线断电、附着的管道断水。首先在墙体两侧搭设结构 支撑脚手架,支撑距离墙体最大不超过500mm。 2.墙体拆除之前楼板面垫好模板,防止物体下落时楼板振动过大。 3.拆除墙体与其它墙体之间连接时,先用切割机进行切割出一条沟线,再由人工剔凿,确保拆除分界线规范,并避免拆除时其它墙体的震动破坏。 4.墙体拆除时,一边拆除一边将垃圾清运下楼,不得积压,清运时洒水降尘。 5.严禁破坏混凝土梁、板。上层砖墙开洞后用镐和凿子将墙从上到下拆除,拆除墙体可使用风镐。 6.拆除过程中如发现楼板、梁变形或出现裂纹,应立即停止,并增加支撑。与设计共同商讨出解决方案后才能进行施工。 7.设专人负责安全。

围墙拆除施工方案

围墙拆除方案 一、工程概况: 本工程为分时分段夜间拆除,前期第一阶段拆除面临北京路一侧,长度约为110 米,我公司将在严守施工原则的前提下,遵循发包方的要求,安全、顺利的拆除围墙。 二、拆除方案的主导构思: (1)为了确保在拆除施工中,人形道道路过往车辆及行人的安全,采取半封闭人行道拆除施工。 (2)鉴于墙体的高度及厚度,我们采用挖机结合部分人力拆除。 三、施工前准备: (1)对拆除人员进行安全技术交底,以防安全事故发生。 (2)成立现场拆除班组,根据现场情况,合理组织机械及人员等进行拆除作业。遵守施工安全规章制度及作业安排。 四、施工组织实施: 1、工艺流程: 人形道封道T搭设防护措施及树立警示标志T拆除墙体覆面物件 T拆除墙体及垃圾清运T验收。 2、主要施工方法 需要人工拆除的部分要严守安全前提,拆除中应尽量划小拆除单元,严禁大面积,大重载的拆除,确保施工安全。 (1)进场前按规定搭建安全围护,根据情况预留人行通道,设立警示标志,保证非施工人员不得进入施工区。

(2)预防坠落物及飞溅物。 (3)防粉尘,在拆除墙体或装运时难免出现较多粉尘,施工时应及时用洒水的方式以尽量减少灰尘扩散。 (4)噪音,拆除工程噪音是在所难免,因此在拆除的过程须尽量将噪音降到最低。 (5)清洁,车辆出场时,必须有专人对车辆设备轮胎及进出场道 路进行清洁。 五、安全组织措施: (1)拆除前参加施工的人员必须熟悉拆除区内的地上,地下各 种障碍物、设施管线的具体位置,树立明显标志牌。 (2)对班组人员要加强教育,提高施工人员的安全意识,加大安 全防护的投入,做到设施安全,安全检查及时,安全制度完善,杜绝事故的发生。 (3)进入施工现场必须戴好安全帽,非施工人员不得进入现场。 高空作业应穿防滑鞋,系安全带。 (4)机械操作人员要持证上岗,并配备专业安全员进行现场指挥,确保车辆和人员安全; (5)全体施工人员必须严格按照本措施组织施工、统一领导、绝 不允许违章操作、违章指挥、违反安全劳动纪律、认真执行安全操作规程,精心组织、精心施工、圆满完成本次拆除任务。 2014年5月31

相关文档