一)、施工准备和部署

1.1施工准备

1、技术准备

(1)电气专业技术人员根据施工图要求以书面的形式向施工人员进行技术交底。全面了解灯具安装的位置及工艺要求,结合施工规范做好预埋预留。

(2)电气专业技术人员密切与土建专业人员和水暖通风技术人员配合,解决施工的交叉影响或相互矛盾的问题,及时发现,避免过后返工。

(3)设备进场的技术要求,定货前必须通知供货商灯具的规格型号和技术要求,数量须同物资部一起确定,认真审核。

2、材料要求

(1)各型灯具:灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标

准的规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落,灯罩破裂,灯箱歪翘等现象。所有灯具应有产品合格证。

(2)灯具导线:照明灯具使用的导线其电压等级不应低于交流750V,其最小线芯截面应符合规范的要求。

(3)塑料(木)台:塑料台应有足够的强度,受力后无弯翘变形等现象;木台应完整,无劈裂。油漆完好无脱落。

(4)吊管:采用钢管做为灯具的吊管时,钢管内径一般不小于10mm。

(5)吊钩:花灯的吊钩其圆钢直径不小于吊挂销钉的直径,且不得小于6mm。

(6)瓷接头:应完好无损,所有配件齐全。

(7)支架:必须根据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料做成支架。

(8)灯卡具(爪子):灯卡具(爪子)不得有裂纹和缺损现象。

(9)其它材料:胀管、木螺丝、螺栓、螺母、垫圈、弹簧、灯头铁件、铅丝、灯架、灯口、日光灯脚、灯泡、灯管、镇流器、电容器、起辉器、起辉器座、熔断器、吊盒(法兰盘)、软塑料管,自在器、吊链、线卡子、灯罩、尼龙丝网、焊锡、焊剂(松香、酒精)、橡胶绝缘带、粘塑料带、黑胶布、砂布、抹布、石棉布等。

3、主要机具:

(1)红铅笔、卷尺、小线、线坠、水平尺、手套、安全带、扎锥。

(2)手锤、錾子、钢锯、锯条、压力案子、扁锉、圆锉、剥线钳、扁口钳、尖嘴钳、丝锥、一字改锥、十字改锥。

(3)活扳手、套丝板、电炉、电烙铁、锡锅、锡勺、台钳等。

(4)台钻、电钻、电锤、冲击钻、兆欧表、万用表、工具袋、工具箱、高凳等。

4 作业条件:

(1)施工场地具备施工要求。

(2)所需材料进场具备开工求。

2、施工准备

(1)参加施工人员须持有电工作业证书,进场前由电气专业技术人员进行技术培训。施工队要配备电工作业工具,常用工具由电工自己保管使用,专用大型机具由班组保管。

(2)现场加工须设置专用工作棚,作业时应配电气消防设备。

(3)作业班组应分工明确,建立岗位责任制,提高“专业化”施工水平。

(4)施工技术资料要和施工进度同步。

(5)灯具的安装须在结构施工中配合预埋预留。粗装修时插入预埋件的安装。对提前进场的灯具要设专门库房保管,防止雨淋和压伤。需要进行抽检的设备应在进场前确定检验单位。

二)、操作工艺

工艺流程:

电缆沟土方→管线铺设→配电箱安装→检查灯具→安装灯具→通电试运行

2.1 电缆沟土方

电缆沟开挖采用人工开挖。沟槽开挖上口为400mm,深度为700mm,沟槽挖好后及时埋管,待监理工程师验收合格后及时回填,避免影响环境。

土方回填前将填土部位的垃圾及杂物等清理干净,回填土分层铺摊,每层铺土厚度控制在180 mm内,采用人工夯实,每层夯三遍,一夯压半夯,夯夯相连,行行相连,纵横交叉,并加强对边缘部位的夯实。

2.2 管线铺设

1 墙上线管为明设,地面部分埋地暗敷设,线管与线管的连接采用接头丝扣管箍,管箍两端采用卡扣式的跨接地线卡将线为双色的线连接做为跨接地线。

2 线管与线盒连接用用开孔器开孔,锁母固定,管入盒时一管一孔,并且孔径与管径相吻合管口入至盒内小于5 mm,露出锁紧螺母的丝扣,

两根以上管入盒、箱要长短一致,间距均匀,排列整齐。

3管线直段长度超过30m加设接线盒,有一个弯时20 m,有二个弯时15 m,有三个弯时8 m。

4外墙线管安装采用线卡固定和抱管卡固定,线盒边的卡子距线盒距离150mm卡距布置均匀。

5 埋入地下管子的深度为700mm,管子外壁缠玻璃丝布一道,刷

沥青漆两道。

2.3 配电箱安装

1、配电箱安装

1箱体应有一定得机械强度,周边平整无损伤,油漆无脱落。各

种电气开关应安装牢固。配电箱门开启自由,导线排列整齐,导线压接牢

固,并有两部和北京市供电部门生产许可合格证。

2基础安装:量好尺寸位置放线,挖坑做基础,基础采用红机砖砌成,中间留进出线孔。基础台面高出地面15CM。

3柜台,找平,找正,用φ12膨胀螺栓与基础固定。螺丝垂直受力均匀,其垂直度允许偏差为3mm。

4配电箱接地线连接接良好可靠。

5配电柜漆层应完整无损伤,固定电器支架应刷漆,柜内开关动作灵活、可靠,接线正确,相色、相序正确。配电箱(柜)上的母线应涂有黄(A)绿(B)红(C)黑(N)黄绿(PE)颜色。

6进箱线缆与开关压接牢固、可靠,盘内二次接线正确固定牢靠,导线与端子排连接紧密,标志清晰、齐全。

7进行线路调整。

8进行送电试验,正常后送电运行验收。

2、质量标准

1导线和规格、型号必须符合设计要求和国家标准的规定。

2照明线路的绝缘电阻值应不小于0.5 MΩ。接地(接零)线截面选用正确,连接牢固,严密包扎,绝缘良好,不伤线芯,导线在管内无接头。

3导线连接时,必须削掉绝缘层再连接。导线接头不能增加电阻值,不得降低绝缘强度。

4管路连接紧密,管口光滑,护口齐全,明配管平直牢固,排列整齐,管子弯曲处无明显折皱。

2.4灯具检查:

1 灯具检查:

1)灯具的安装场所检查灯具是否符合要求:

(1)有腐蚀性气体及潮湿的场所应采用封闭式灯具,灯具的各部件应做好防腐处理;

(2)除开敞式外,其它各类灯具的灯泡容量在100W及以上者均应采用瓷灯口。

2 灯内配线检查:

(1)灯内配线应符合设计要求及有关观定;

(1)穿入灯箱的导线在分支连接处不得承受额外压力和磨损,多股软线的端头需盘圈,涮锡;

(3)灯箱内的导线不应过于靠近热光源,都应采取隔热措施;

(4)使用螺灯口时,相线必须压在灯芯柱上。

2.5 灯具安装:

1、投光灯安装

第一步:先将投光灯安装到墙体或地面上:在墙体或地面上打孔,

装膨胀螺钉,再装投光灯,用螺丝锁住;投光灯之间的安装距离根

据客户的要求而定。

第二步:然后将投光灯的3芯信号线与控制器对接、2芯电源线与开

关电源对接起来。根据变压器的功率以及投光灯的功率来计算每台

变压器可以带多少条灯;比如72灯的若用400W的防水变压器,则可

以带4或5台灯;变压器则放在第2和3台中间,接两条线出来,每边

各带2台。

第四步:投光灯控制器的安装;

先装控制器,直接将控制器接在投光灯上;

灯具信号线接控制器信号(3芯公母插),电源接电源(两芯公母插);

每个控制器只能带固定数量的投光灯,一般可以带到170台;控制器

则放在第85与86台中间,这样信号比较好

第五步:通电,通信号。

将开关电源全部接到一条220V主电源上,然后采用一个空气开关和

时间开关;

控制投光灯统一通电;然后将主控器上的插头插在220V的电源上。

第六步:系统调试