文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建设工程施工现场供用电安全规范

建设工程施工现场供用电安全规范

建设工程施工现场供用电安全规范
建设工程施工现场供用电安全规范

1.0.1为在建设工程施工现场供用电中贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,确保在施工现场供用电过程中的人身安全和设备安全,并使施工现场供用电设施的设计、施工、运行、维护及拆除做到安全可靠,确保质量,经济合理,制定本规范。

1.0.2本规范适用于一般;工业与民用建设工程,施工现场电压在10kV及以下的供用电设施的设计、施工、运行、维护及拆除,不适用于水下、井下和矿井等工程。

1 0.3施工现场供用电应符合下列原则:

1对危及施工现场人员的电击危险应进行防护;

2施工现场供用电设施和电动机具应符合国家现行有关标准的规定,线路绝缘应良好。

1.0.4建设工程施工现场供用电设施的设计、施工、运行、维护及拆除,除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2.0.1电击

电流通过人体或动物躯体而引起的生理效应。

2.0.2直接接触

人或动物与带电部分的接触。

2.0.3间接接触

人或动物与故障情况下变为带电的外露导电部分的接触。

2.0.4预装箱式变电站

由高压开关设备、电力变压器、低压开关设备、电能计量设备、无功补偿设备、辅助设备和联结件等元件组成的成套配电设备,这些元件在工厂内被预先组装在一个或几个箱壳内,用来从高压系统向低压系统输送电能。

2.0.5防护等级

按标准规定的检验方法,外壳对接近危险部件、防止固体异物进人或水进入所提供的保护程度。

2.0.6 IP代码

表明外壳对人接近危险部位、防止固体异物进入或水进入的防护等级以及与这些防护有关的附加信息的代码系统。

2.0.7 中性导体(N)

电气上与中性点连接并能用于配电的导体。

2.0.8 保护导体(PE)

为了安全目的,用于电击防护所设置的导体。

2.0.9 保护接地中性导体(PEN)

兼有保护导体(PE)和中性导体(N)功能的导体。

2.0.10外电线路

施工现场供用电线路以外的电力线路。

2.0.11外露可导电部分

设备上能触及的可导电部分,它在正常状况下不带电,但在基本绝缘损坏时会带电。

2.0.12接地装置

接地体和接地线的总和。

2.0.13保护接地

为了电气安全,将系统、装置或设备的一点或多点接地。

2.0.14接地电阻

接地体或自然接地体的对地电阻和接地线电阻的总和。接地电阻的数值等于接地装置对地电压与通过接地体流入地中电流

的比值。

2.0.15接地极

埋人土壤或特定的导电介质中、与大地有电接触的可导电部分。

2.0.16自然接地体

可作为接地用的直接与大地接触的各种金属构件、金属井管、钢筋混凝土建筑的基础、金属管道和设备等。

2.0.17安全隔离变压器

设计成提供SELV(安全特低电压)的隔离变压器。

2.0.18特低电压

不超过现行国家标准《建筑物电气装置的电压区段》规定的有关1 类电压限值的电压。

2.0.19安全特低电压系统

由隔离变压器或发电机、蓄电池等隔离电源、供电的交流或直流特低电压回路。其回路导体不接地,电气设备外壳不有意连接保护导体(PE)接地,但可与地接触。

2.0.20特殊环境

本规范中将高原,易燃、易爆,腐蚀性和潮湿环境列为特殊环境

2.0.21高原

按照地理学概念,海拔超过lOOOm的地域。

2.0.22腐蚀环境

由于化学腐蚀性物质和大气中水分的存在而使得设备或材

料产生破坏或变质的地点或处所,称为化学腐蚀环境,可简称为腐蚀环境。

2.0.23潮湿环境

本规范仅指相对湿度大于95% 的空气环境、场地积水环境、泥泞的环境。

3.1 供用电设施的设计

3.1.1 供用电设计应按照工程规模、场地特点、负荷性质、用电容量、地区供用电条件,合理确定设计方案。

3.1.2 供用电设计应经审核、批准后实施。

3.1.3 供用电设计至少应包括下列内容:

1 设计说明;

2 施工现场用电容量统计;

3 负荷计算;

4 变压器选择;

5 配电线路;

6 配电装置;

7 接地装置及防雷装置;

8 供用电系统图、平面布置图。

3. 2 供用电设施的施工

3.2.1 供用电施工方案或施工组织设计应经审核、批准后实施。

3.2.2 供用电施工方案或施工组织设计应包括下列内容:

1 工程概况;

2 编制依据;

3 供用电施工管理组织机构;

4 配电装置安装、防雷接地装置安装、线路敷设等施工内容的技术要求;

5 安全用电及防火措施。

3.2.3 供用电设施的施工应按照己批准的供用电施工方案

进行施工。

3.3 供用电设施的验收

3.3.1 供用电工程施工完毕,电气设备应按现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150 的规定试验合格。

3.3.2 供用电工程施工完毕后,应有完整的平面布置图、系统图、隐蔽工程记录、试验记录,经验收合格后方可投入使用。

4.0.1施工现场发电设施的选址应根据负荷位置、交通运输、线路布置、污染源频率风向、周边环境等因素综合考虑。发电设施不应设在地势低注和可能积水的场所。

4.0.2发电机组的安装和使用应符合下列规定

1供电系统接地型式和接地电阻应与施工现场原有供用电系统保持一致。

2发电机组应设置短路保护、过负荷保护。

3当两台或两台以上发电机组并列运行时,应采取限制中性点环流的措施。

4发电机组周围不得有明火,不得存放易燃、易爆物。发电场所应设置可在带电场所使用的消防设施,并应标识清晰、醒目,便于取用。

4.0.3移动式发电机的使用应符合下列规定:

1发电机停放的地点应平坦,发电机底部距地面不应小于0.3m;

2发电机金属外壳和拖车应有可靠的接地措施;

3发电机应固定牢固;

4发电机应随车配备消防灭火器材;

5发电机上部应设防雨棚,防雨棚应牢固、可靠。

4.0.4发电机组电源必须与其他电源互相闭锁,严禁并列运行。

5.0.1变电所的设计应符合现行国家标准《10kV及以下变电所设计规范》GB50053的有关规定。

5.0.2变电所位置的选择应符合下列规定:

1应方便日常巡检和维护

2不应设在易受施工干扰、地势低洼易积水的场所。

5.0.3变电所对于其他专业的要求应符合下列规定:

1面积与高度应满足变配电装置的维护与操作所需的安全距离;

2变配电室内应配置适用于电气火灾的灭火器材;

3变配电室应设置应急照明;

4变电所外醒目位置应标识维护运行机构、人员、联系方式等信息;

5变电所应设置排水设施。

5.0.4变电所变配电装置的选择和布置应符合下列规定

1当采用箱式变电站时,其外壳防护等级不应低于本规范附录A外壳防护等级,且应满足施工现场环境状况要求;

2户外安装的箱式变电站,其底部距地面的高度不应小于0.5m;

3露天或半露天布置的变压器应设置不低于1.7m高的固定围栏或围墙,并应在明显位置悬挂警示标识;

4变压器或箱式变电站外廓与围栏或围墙周围应留有不小于lm的巡视或检修通道。

5.0.5变电所变配电装置的安装应符合下列规定

1泊浸电力变压器的现场安装及验收应符合现行国家标准《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》的有关规定。

2箱式变电站外壳应有可靠的保护接地。装有成套仪表和继电器的屏柜、箱门,应与壳体进行可靠电气连接。

3户外箱式变电站的迸出线应采用电缆,所有的进出线电缆孔应封堵。

4箱式变电站基础所留设通风孔应能防止小动物进入。

5.0.6变电所变配电装置的投运应符合下列规定

1变电所变配电装置安装完毕或检修后,投入运行前应对其内部的电气设备进行检查和电气试验,合格后方可投入运行。

2变压器第一次投运时,应进行5次空载全电压冲击合闸,并应无异常情况;第一次受电后持续时间不应少于10min。

6.1一般规定

6.1.1低压配电系统宜采用三级配电,宜设置总配电箱、分配电箱、末级配电箱。

6.1.2低压配电系统不宜采用链式配电。当部分用电设备距离供电点较远,而彼此相距很近、容量小的次要用电设备,可采用链式配电,但每一回路环链设备不宜超过5 台,其总容量不宜超过l10kW

6.1.3消防等重要负荷应由总配电箱专用回路直接供电,并不得接人过负荷保护和剩余电流保护器。

6.1.4消防泵、施工升降机、塔式起重机、混凝土输送泵等大型设备应设专用配电箱。

6.1.5低压配电系统的三相负荷宜保持平衡,最大相负荷不宜超过三相负荷平均值的115% ,最小相负荷不宜小于三相负荷平均值的85% 。

6.1.6用电设备端的电压偏差允许值宜符合下列规定:

1一般照明:宜为-10%~+5%额定电压;

2一般用途电机:宜为±5%额定电压;

3其他用电设备:当无特殊规定时宜为±5%额定电压

6.2配电室

6.2.1配电室的选址及对其他专业的要求应符合本规范第

5.0.1条、第5.0.2条的有关规定。

6.2.2配电室配电装置的布置应符合下列规定:

1成排布置的配电柜,其柜前、柜后的操作和维护通道净宽不宜小于表6.2.2的规定;

表6.2.2成排布置配电柜的柜前、柜后的操作和维护通道净宽(m)

2当成排布置的配电柜长度大于6m时,柜后的通道应设置两个出口;

3配电装置的上端距棚顶距离不宜小于0.5m;

4配电装置的正上方不应安装照明灯具。

6.2.3配电柜电源进线回路应装设具有电源隔离、短路保护和过负荷保护功能的电器。

6.2.4配电柜的安装应符合下列规定:

1配电柜应安装在高于地面的型钢或混凝土基础上,且应平正、牢固。

2配电柜的金属框架及基础型钢应可靠接地。门和框架的接地端子间应采用软铜线进行跨接,配电柜门和框架间跨接接地线的最小截面积应符合表6.2.4的规定。

6.3配电箱

6.3.1总配电箱以下可设若干分配电箱;分配电箱以下可设若干未级配电箱。分配电箱以下可根据需要,再设分配电箱。总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与末级配电箱的距离不宜超过30m 。

6.3.2动力配电箱与照明配电箱宜分别设置。当合并设置为同一配电箱时,动力和照明应分路供电;动力末级配电箱与照明末级配电箱应分别设置。

6.3.3用电设备或插座的电源宜引自末级配电箱,当一个末级配电箱直接控制多台用电设备或插座时,每台用电设备或插座应有各自独立的保护电器。

6.3.4当分配电箱直接控制用电设备或插座时,每台用电设备或插座应有各自独立的保护电器。

6.3.5户外安装的配电箱应使用户外型,其防护等级不应低于本规范附录A 外壳防护等级(IP代码)IP44,门内操作面的防护等级不应低于IP2l.

6.3.6固定式配电箱的中心与地面的垂直距离宜为

1.4m~1.6m,安装应平正、牢固。户外落地安装的配电箱、柜,其底部离地面不应小于0.2m 。

6.3.7总配电箱、分配电箱内应分别设置中性导体(N)、保护导体(PE)汇流排,并有标识;保护导体(PE)汇流排上的端子数量不应少于迸线和出线回路的数量。

6.3.8配电箱内断路器相间绝缘隔板应配置齐全;防电击护板应阻燃且安装牢固。

6.3.9配电箱内连接线绝缘层的标识色应符合下列规定:

1相导体L1、L2 、L3 应依次为黄色、绿色、红色;

2中性导体(N)应为淡蓝色;

3保护导体(PE)应为绿-黄双色;

4上述标识色不应混用。

6.3.10配电箱内的连接线应采用铜排或铜芯绝缘导线,当采用铜排时应有防护措施:连接导线不应有接头、线芯损伤及断股。

6.3.11配电箱内的导线与电器元件的连接应牢固、可靠。导线端子规格与芯线截面适配,接线端子应完整,不应减小截面积.

6.3.12配电箱的金属箱体、金属电器安装板以及电器正常不带电的金属底座、外壳等应通过保护导体(PE)汇流排可靠接地。金属箱门与金属箱体间的跨接接地线应符合本规范表6. 2. 4 的有关规定。

6.3.13配电箱电缆的进线口和出线口应设在箱体的底面,当采用工业连接器时可在箱体侧面设置。工业连接器配套的插头插座、电缆糯合器、器具藕合器等应符合现行国家标准《工业用插头插座和糯合器第1部分通用要求》GB/T11918及《工业用插头插座和锅合器第2部分:带插销和插套的电器附件的尺寸互换性要求》GB/T11919的有关规定。

6.3.14当分配电箱直接供电给末级配电箱时,可采用分配电箱设置插座方式供电,并应采用工业用插座,且每个插座应有各自独立的保护电器。

6.3.15移动式配电箱的进线和出线应采用橡套软电缆。

6.3.16配电箱的进线和出线不应承受外力,与金属尖锐断口接触时应有保护措施。

6.3.17配电箱应按下列顺序操作:

1送电操作顺序为:总配电箱→分配电箱→末级配电箱;

2停电操作顺序为:末级配电箱→分配电箱→总配电箱。

6.3.18 配电箱应有名称、编号、系统图及分路标记。

6.4开关电器的选择

6.4.1配电箱内的电器应完好,不应使用破损及不合格的电器。

6.4.2总配电箱、分配电箱的电器应具备正常接通与分断电路,以及短路、过负荷、接地故障保护功能.电器设置应符合下列规定:

1总配电箱、分配电箱进线应设置隔离开关、总断路器,当采用带隔离功能的断路器时,可不设置隔离开关。各分支国路应设置具有短路、过.荷、接地故障保护功能的电器。

2总断路器的额定值应与分路断路器的额定值相匹配。

6.4.3总配电箱宜装设电压表、总电流表、电度表。

6.4.4末级配电箱进线应设置总断路器,各分支回路应设置具有短路、过负荷、剩余电流动作保护功能的电器。

6.4.5末级配电箱中各种开关电器的额定值和动作整定值应与其控制用电设备的额定值和特性相适应。

6.4.6剩余电流保护器的选择、安装和运行应符合现行国家标准《剩余电流动作保护电器的一般要求》GB/Z6829和《剩余电流动作保护装置安装和运行》GBi3955的有关规定。

6.4.7当配电系统设置多级剩余电流动作保护时,每两级之间应有保护性配合,并应符合下列规定:

1末级配电箱中的剩余电流保护器的额定动作电流不应大于30mA,分断时间不应大于0.1s;

2当分配电箱中装设剩余电流保护器时,其额定动作电流不应小于末级配电箱剩余电流保护值的3倍,分断时间不应大于0.3s;

3当总配电箱中装设剩余电流保护器时,其额定动作电流不应小于分配电箱中剩余电流保护值的3倍,分断时间不应大于0.5s.

6.4.8剩余电流保护器应用专用仪器检测其特性,且每月不应少于1次,发现问题应及时修理或更换。

6.4.9剩余电流保护器每天使用前应启动试验按钮试跳一次,试跳不正常时不得继续使用。

7.1一般规定

7.1.1施工现场配电线路路径选择应符合下列规定

1应结合施工现场规划及布局,在满足安舍要求的条件下,方便线路敷设、接引及维护;

2应避开过热、腐蚀以及储存易燃、易爆物的仓库等影

响线路安全运行的区域;

3宜避开易遭受机械性外力的交通、吊装、挖掘作业频

繁场所,以及河道、低洼、易受雨水冲刷的地段;

4不应跨越在建工程、脚手架、临时建筑物。

7.1.2配电线路的敷设方式应符合下列规定:

1应根据施工现场环境特点,以满足线路安全运行、便于维护和拆除的原则来选择,敷设方式应能够避免受到机械性损伤或其他损伤;

2供用电电缆可采用架空、直埋、沿支架等方式进行敷设;

3不应敷设在树木上或直接绑挂在金属构架和金属脚手架上;

4不应接触潮湿地面或接近热源。

7.1.3电缆选型应符合下列规定:

1应根据敷设方式、施工现场环境条件、用电设备负荷功率及距离等因素进行选择;

2低压配电系统的接地型式采用TN-S系统时,单根电缆应包含全部工作芯线和用作中性导体或保护导体的芯线;

3低压配电系统的接地型式采用TT系统时,单根电缆应包含全部工作芯线和用作中性导体的芯线。

7.1.4低压配电线路截面的选择和保护应符合现行国家标准《低压配电设计规范》GB50054的有关规定。

7.2架空线路

7.2.1架空线路采用的器材应符合下列规定:

1施工现场架空线路宜采用绝缘导线,架空绝缘导线应符合现行国家标准《额定电压1kV及以下架空绝缘电缆》

GB/T12527、《额定电庄10kV架空绝缘电缆GB/T14049》的有关规定

2架空线路宜采用钢筋混凝土杆,钢筋混凝土杆不得有露筋、掉块等明显缺陷。

7.2.2电杆埋设应符合下列规定

1当电杆埋设在土质松软、流砂、地下水位较高的地带时,应采取加固杆基措施,遇有水流冲刷地带宜加围桩或围台;

2电杆组立后,回填土时应将土块打碎,每回填500mm 应劳实一次,水坑回填前,应将坑内积水淘净;回填土后的电杆基坑应有防沉土台,培土高度应超出地面300 mm.

7.2.3施工现场架空线路的档距不宜大于40m,空旷区域可根据现场情况适当加大档距,但最大不应大于50m。

7.2.4拉线的设置应符合下列规定:

1拉线应采用镀铸钢绞线,最小规格不应小于35mm2 ;

2拉线坑的深度不应小于1.2m ,拉线坑的拉线使j应有斜坡;

3拉线应根据电杆的受力情况装设,拉线与电杆的夹角不宜小于45°,当受到地形限制时不得小于30°;

4拉线从导线之间穿过时应装设拉线绝缘子,在拉线断开时,绝缘子对地距离不得小于2.5m。

7.2.5架空线路导线相序排列应符合下列规定:

1.1kV~10kV线路:面向负荷从左侧起,导线排列相序应为

L1、L2、L3。

2.1kV以下线路:面向负荷从左侧起,导线排列相序应为L1 、N 、L2 、L3、PE3

3.电杆上的中性导体(N)应靠近电杆。若导线垂直排列肘,中性导体(N)应在下方。中性导体(N)的位置不应高于同一回路的相导体。在同一地区内,中性导体(N)的排列应统一。

7.2.6施工现场供用电架空线路与道路等设施的最小距离应符合表7.2.6的规定,否则应采取防护措施。

表7.2.6施工现场供用电架空线路与道路等设施的最小距离(m)

7.2.7架空线路穿越道路处应在醒目位置设置最大允许通过高度警示标识。

7.2.8架空线路在跨越道路、河流、电力线路裆距内不应有接头。

7.3 直埋线路

7.3.1直埋线路宜采用有外护层的铠装电缆,芯线绝缘层标识应符合本规范第6.3.9条规定。

7.3.2直埋敷设的电缆线路应符合下列规定:

1在地下管网较多、有较频繁开挖的地段不宜直埋。

2直埋电缆应沿道路或建筑物边缘埋设,并宜沿直线敷设,直线段每隔20m 处、转弯处和中间接头处应设电缆走向标识桩。

3电缆直埋时,其表面距地面的距离不宣小于0.7m ;电缆上、下、左、右侧应铺以软土或砂土,其厚度及宽度不得小于lOOmm ,上部应覆盖硬质保护层。直埋敷设于冻土地区时,电缆宜埋人冻土层以下,当无法深埋时可在土壤排水性好的干燥冻土层或回填土中埋设。

4直埋电缆的中间接头宜采用热缩或冷缩工艺,接头处应采取防水措施,并应绝缘良好。中间接头不得浸泡在水中。

5直埋电缆在穿越建筑物、构筑物、道路,易受机械损伤、腐蚀介质场所及引出地面2.0m高至地下0.2m处,应加设防护套管。防护套管应固定牢固,端口应有防止电缆损伤的措施,其内径不应小于电缆外径的1.5倍。

6直埋电缆与外电线路电缆、其他管道、道路、建筑物等之间平行和交叉时的最小距离应符合表7.3.2 的规定,当距离不能满足表7.3.2 的要求时,应采取穿管、隔离等防护措施。

7直埋电缆回填土应分层穷实。

7.4其他方式敷设线路

7.4.1以支架方式敷设的电缆线路应符合下列规定:

1当电缆敷设在金属支架上时,金属支架应可靠接地;

2固定点间距应保证电缆能承受自重及风雪等带来的荷载;

3电缆线路应固定牢固,绑扎线应使用绝缘材料;

4沿构、建筑物水平敷设的电缆线路,距地面高度不宜小于2.5m;

施工现场安全生产行为规范

施工现场安全生产行为 规范 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

施工现场安全生产行为规范1.总则 1.1目的 为了全面落实公司对安全生产的各项要求,进一步统一规范施工人员在施工生产过程中的安全生产行为,实现安全生产管理的精确化,提升现场管理水平,维护我公司的良好形象。根据有关法律法规的要求和公司安全生产管理制度的规定,特制订《江苏省三维信息科技发展有限公司施工现场安全生产行为规范》(以下简称本规范)。 1.2应用范围 本规范作为公司《施工安全检查评分标准》的基础,是阐明施工现场安全生产行为要求的文件,具有强制性,各生产单位(含合作供方单位)、各项目部和全体施工人员应严格遵守执行。公司工程管理部、安全生产管理委员会及项目部等各级管理部门,可根据本规范对施工现场进行安全生产监督检查、考核及处罚。 2.劳动防护用品的穿戴与使用

各部门应按照公司员工个人劳动防护用品管理办法的规定,加强从业人员劳动防护用品的领用、保管、使用、更新等情况的监督及检查,确保施工人员按使用规则正确穿戴和使用防护用品。 2.1硬件安装人员、线路施工人员和维护人员应统一穿着公司发放的防护服装。在严寒冰冻气候下的施工人员应穿着防寒服装。 2.2工作鞋的穿着 施工人员在工作期间应按规定穿着符合GB2011-2000《电绝缘鞋通用技术条件》的绝缘鞋。特别是设备操作涉电人员、,必须穿着公司统一采购的绝缘胶鞋。客户有进入机房穿鞋套要求时,应按客户规定执行。 2.3防护手套的使用 线路施工人员、登高作业人员和从事物体搬运工作的人员以及在严寒冰冻气候下的施工人员,在工作期间应当按规定佩带防护手套(布质或沙质手套)或防寒手套。 2.4安全帽的使用

2019最新范文-电力建设施工现场安全工作总则

电力建设施工现场安全工作总则 1.1施工总平面布置应符合国家防火、工业卫生、环境保护等有关规定。 1.2临时建筑工程应有设计,并经审核批准后方可施工;竣工后经验收合格方可使用;使用中应定期进行检查维修。 1.3施工现场的排水设施应全面规划。排水沟的截面及坡度应经计算确定,其设置位置不得妨碍交通。凡有可能承载荷重的排水沟均应设盖板或敷设涵管,盖板的厚度或涵管的大小和埋设深度应经计算确定。排水沟及涵管应保持畅通。 1.4施工现场的力能管线敷设应合理,投产后不得任意切割或移动,如需切割或移动,应事先办理审批手续,经批准后方可施工。 1.5施工现场及其周围的悬崖、陡坎、深坑及高压带电区等危险区域均应有防护设施及警告标志;坑、沟、孔洞等均应铺设与地面平齐的盖板或设可靠的围栏、挡脚板及警告标志。危险处所夜间应设红灯示警。现场设置的各种安全设施严禁挪动或移作他用。 1.6生活区与施工现场应隔开。非工作需要的人员不得在现场住宿。与施工无关的人员不得进入施工现场。 1.7进入施工现场的施工人员必须穿戴合格的劳动保护服装并正确佩戴安全帽。严禁穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋或带钉的鞋,以及短袖上衣或短裤进入施工现场。严禁酒后进入施工现场。 1.8从事高处、高温、粉尘、有毒、放射性物质等的作业人员必须经体格检查,合格者方可从事该项工作,并定期接受身体复查。

1.9凡在有粉尘或有害气体的室内或容器内作业,均应设除尘、 通风或净化装置,并配备足够的劳动保护用品。 1.10下坑井、隧道、深沟内工作前,必须先检查其内是否积聚 有可燃、有毒或可能引起窒息的气体,如有异常,必须认真排除,在 确认可靠后,方可进入作业。 2.道路 2.1施工现场的道路应坚实、平坦,并应尽量避免与铁路交叉; 主厂房周围的道路应筑成环形的并与附属建筑物的道路连通。双车道 的宽度不得小于6M,单车道的宽度不得小于3.5m;在栈桥或架空管线 下方的道路,其通行空间的高度不得小于5m。道路两则应有排水沟。 各种器材、废料等应堆放在排水沟外侧0.5m以外。 2.2运输道路应尽量减少弯道和交叉。载重汽车的弯道半径一般 不得小于15m,特殊情况下不得小于10m,并应有良好的瞭望条件。 2.3现场道路跨越沟槽时应搭设牢固的两侧有可靠栏杆的便桥, 并经验收合格后方可使用。人行便桥的宽度不得小于1m;手推车便桥 的宽度不得小于1.5m;马车、汽车便桥应经设计,其宽度不得小于 3.5m。桥的两侧应设可靠的栏杆。 2.4现场道路不得任意挖掘或截断,如必须开挖,应事先征得施 工管理部门和消防部门的同意并限期修复。开挖期间必须有保证安全 通行的措施。 2.5现场的铁路专用线应按铁道部门的有关规定进行设计、施工、维修和运行。道路和铁路相交处的路面应与轨面平齐;交通频繁的交 叉处应有明显的警告标志和信号,并设置落杆。 2.6铁路专用线两侧暂存的器材距铁路中心不得小于2.5m;严禁

电力行业施工现场安全管理制度(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 电力行业施工现场安全管理制度(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-1423-85 电力行业施工现场安全管理制度(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 为了规范操作,文明施工,加强施工管理,杜绝不良行为,预防安全意外事故的发生,提高施工队伍的综合素质,确保装修施工顺利进行,特制定如下管理制度,施工现场各人员必须严格遵守,以便施工顺利安全。 (一)、施工现场文明施工理制度 1、施工作业时不准抽烟。 2、施工现场大小便必须到临时厕所。临时厕所使用后要随时清洗。 3、材料构件等物品分类码放整齐。领用材料、运输土方,沙石等,不沿途遗洒及时清扫维护。 4、施工中产生的垃圾必须整理成堆,及时清运。做到工完料清。

5、现场施工人员的着装必须保持整洁。不得穿拖鞋、不得光着肚皮上班。 6、工棚必须保持整洁,轮流打扫卫生,生活垃圾,生产废物及时清除。 7、团结同志,关心他人,严禁酒后上岗,酗酒闹事,打架斗殴,拉帮结伙,恶语伤人,出工不出力。 8、对施工机械等躁声采取严格控制,最大限度减少躁声扰民。 (二)、施工现场安全生产管理制度 1、新工人入场,道德接受“安全生产三级教育”。 2、进入施工现场人员配戴好安全帽。必须正确使用个人劳保用品。如安全带等。 2、现场施工人员必须正确使用相关机具设备。上岗前必须检查好一切安全设施是否安全可靠。 3、特殊工种持证上岗,特殊作业配戴相应的劳动安全保护用品。 4、使用砂轮机时,先检查砂轮有无裂纹是否有危险。切割材料时用力均匀,被切割件要夹牢。

施工现场安全生产行为规范

中国移动江苏公司网优工程 施工现场安全生产行为规范 1 总则 1. 1 目的 为了全面落实公司对安全生产的各项要求,进一步统一和规范施工人员在施工生产过程中的安全生产行为,实现安全生产管理的精确化,提升现场管理水平,根据有关法律法规的要求和公司安全生产管理制度的规定,特制订《中国移动江苏公司网优工程施工现场安全生产行为规范》(以下简称本规范)。 应用范围 本规范是阐明施工现场安全生产行为要求的文件,具有强制性,各合作单位和全体施工人员应严格遵照执行。公司各级管理部门可依据本规范对施工现场进行安全生产监督检查、考核和处罚。 2 劳动防护用品的穿戴与使用 各合作单位应加强对从业人员劳动防护用品的使用、更新等情况的监督及检查,确保施工人员按使用规则正确穿戴和使用防护用品。 2.1 防护着装的穿着 硬件安装人员、线路施工人员、维护人员应统一穿着防护服装。 工作鞋的穿着 施工人员在工作期间应按规定穿着符合GB12011-2000《电绝缘鞋通用技术条件》的绝缘鞋。特别是设备操作涉电人员、登高人员和线路施工人员,必须穿着耐5KV电压的绝缘胶鞋。不允许穿凉鞋、皮鞋、旅游鞋、休闲鞋进入施工现场。允许设备室内硬件安装人员(涉电作业除外)进入交换、传输机房换穿干净的松紧口胶底布鞋。如有进入机房穿鞋套要求时,应按规定执行。 防护手套的使用 线路施工人员、登高作业人员和从事物体搬运工作的人员以及在严寒冰冻气候下的施工人员,在工作期间应当按规定佩戴防护手套(布质或纱质手套)或防寒手套。 安全帽的使用 从事线路施工人员、室外设备安装人员和维护登高、上杆抢修人员,在施工期间应按规定正确佩戴符合GB2811-1989标准的盔式、复合衬、塑料安全帽。安全帽应当有厂名、厂址、型号、生产日期、合格证和安监证。佩戴安全帽时,帽衬与帽壳内顶应保持25-50MM 空间,扣好下颏,戴正安全帽。 施工班组长和专、兼职安全员应经常检查施工人员的安全帽是否完好,当发现损坏时,应及时更换,以保持安全帽符合规定要求。安全帽的使用期限不应超过两年半时间。 安全带的使用 登高作业人员在上杆、登塔等高处作业时,必须正确佩戴符安全带,安全带的带体上应有合格证等标志。安全带的使用要求是:安全带应做垂直悬挂,高挂低用,必须挂在牢固的闭合的构件上;当做水平位置悬挂使用时,注意防止摆动和碰撞;不准将绳打结使用,也不准将钩直接挂在不牢固物上;安全带使用两年后,应按批量抽验一次;使用频繁的安全带,要经常进行外观检查,发现异常时,应立即更换新的安全带。安全带使用期为3~5年,发现异常应提前报废。

建筑施工现场安全管理制度

本页为作品封面,下载后可以自由编辑删除,欢迎下载!!! 精 品 文 档 【精品word文档、可以自由编辑!】 二、进入施工现场人员配戴好安全帽。

三、深槽施工保持做到坡度稳定,及时完善护壁加固措施。 四、危险部位的边沿,坑口要严加栏护,封盖,及设置必要的安全警示灯。 五、按规定设置足够的通行道路,马道和安全梯。 六、装卸堆放料具,设备及施工车辆,与坑槽保持安全距离。 七、大中型施工机械(吊装运输碾压等)指派专职人员指挥。 八、小型及电动工具由专职人员操作和使用。 九、严禁违章指挥和违章操作。 十、临时用电,执行三相五线制和三级漏电保护。由专职电工人员进行检查和维护,临时拉线要妥善保护。 十一、特殊工种持证上岗,特殊作业配戴相应的劳动安全保护用品。 十二、急救中心电话:120 负责人 消防保卫管理制度 一、施工现场根据所处地域情况,设置符合标准的档栏,围栏。 二、建立健全的保卫消防组织和人员,做到昼夜巡查,不缺岗。 三、消防用水,具备充足适用,布局合理,消防设备三米以内不得堆放物品。 四、消防管道畅通。 五、临时工棚等设施支搭符合防盗防火要求。 六、对易燃易爆等物品,要设有专用库房和地点存放。存放领用专人管理,严格手续。 七、明火作业,采取专人检查批准,实行“用火证”制度,现场禁止吸烟,必要时设置安全的吸烟场所。 八、定期进行防盗防火教育,经常进行检查及时消除隐患。

九、对事故现场做好保护,配合有关部门做好善后工作。 十、火警119;匪警110 消防保卫负责人场容卫生环保措施 一、道路平整畅通,无积水,减少烟尘。 二、材料构件等物品分类码放整齐。 三、做到运输土方,沙石等,不沿途遗洒及清扫维护。 四、生产,生活区内外保持清洁卫生,生活垃圾,生产废物及时清除。 五、1、食堂,伙房有专人管理,操作人员必须符合卫生防疫条件。 1、食品生熟分开,无腐烂,并有卫生保护措施。 2、采取措施灭蝇鼠及滋生环境。 3、食堂所有炊具保管得当,做好清洁和消毒工作。 4、供应充足的饮用开水,禁止饮用不清洁的生凉水。 六、1、现场临时厕所,设在风向下方的适当位置。 1、有打扫,加盖或水冲措施。 2、有专人保洁清理,在市区,城镇内施工做到门窗齐全。 七、1、为减少施工扰民,居民稠密区作业时间一般控制在22点。 1、对施工机械等躁声采取严格控制,最大限度减少躁声扰民。 八、随时注意治理冒、滴、漏等现象。 九、场容卫生环保负责人 十、急救电话:120 施工现场质量控制 一、确立工程质量目标:

施工现场安全操作规程

天水陆桥交通工程有限公司 贺岷公路改建工程(第二标段)项目经理部 施工现场安全操作规程 1、柴油发电机安全操作规程 (1)、遵守“柴油机安全操作规程”。 (2)、交流电气部分应由专职电工负责安装。 (3)、柴油机起动前应将励磁电阻置于最大的电阻位置,并将送点开关断开。 (4)、柴油机起动后逐渐调节励磁电阻使达到额定电压值,同时观察电刷工作是否正常。 (5)、逐渐提高柴油机转速至额定转速,在开始送电前应检查。 a:逐渐检查电压,其值应稳定并达到380伏±5%。 b:周波应达到50赫±1%。 (6)、柴油发电机的额定功率应大于预计用电设备的总功率。 (7)、在送电期间遇到下面情况应停止供电。(瞬间超负荷不在此列)。 a:柴油机连续冒黑烟。 b:周波明显下降且不能回升。 c:电流表指针超出其额定值。 (8)、停止送点时,应先断开送电开关再慢慢降低柴油机转速。 (9)、柴油发电机的送电、停电应有专人负责通知,并应制定有关规则。

(10)、在送电期间,操作人员不得擅自离开岗位。 2、调直机安全操作规程 (1)、机械上不准堆放物品,以防机械震动落入机体。 (2)、料架、料槽应安装平直,对准导向筒、调直筒和下切刀孔的中心线。 (3)、用手转动飞轮,检查传动机构和工作装置,调整间隙,紧固螺栓,确认正常后,方可作业。 (4)、按调直钢筋的直径,选用适当的调直块及转动速度。经调试合格,方可送料。 (5)、在调直块未固定、防护罩未盖好前不得送料。作业中严禁打开个部防护罩及调整间隙。 (6)、当钢筋送入后,手与曳轮必须保持一定距离,不得接近。 (7)送料前应将不直的料头切去,导向筒前应装一根1m长的钢管,钢筋必须先穿过钢管再送入调直前端的导孔内。 (8)、钢筋调直到末端时,操作人员必须躲开,以防甩动伤人。 (9)、短与2米或直径大于9毫米的钢筋调直,应低速加工。 (10)、作业后,应松开调直筒的调直块并回到原来的位置,同时预压弹簧必须回位。 3、钢筋工安全操作规程 (1)、钢材、半成品等应按规格堆放整齐,制作场地要平整,工作台要稳固,照明灯具必须加网罩。 (2)、拉直钢筋时,卡头要卡牢,地锚要结实牢固,拉筋沿线2米区域

浅谈电力工程施工现场安全管控 叶水泰

浅谈电力工程施工现场安全管控叶水泰 发表时间:2019-09-17T10:41:48.923Z 来源:《电力设备》2019年第7期作者:叶水泰[导读] 摘要:近代人类社会的发展与电能的飞速发展息息相关,当代电力建设施工技术也随之蓬勃发展,这是电力工程施工发展的机遇,同时也对电力工程施工现场安全管控提出了新的挑战。 (身份证号码:44162419790917xxxx 广东省 517000)摘要:近代人类社会的发展与电能的飞速发展息息相关,当代电力建设施工技术也随之蓬勃发展,这是电力工程施工发展的机遇,同时也对电力工程施工现场安全管控提出了新的挑战。电力工程施工现场安全管控主要是指在电力建设施工的开展过程中进行相应的安全生产管理。由于电力工程的本身就存在着较高的风险,而电力工程现场施工又是一个一个复杂、动态的工作,生产活动的临时性与交叉性都 比较强,这也使得电力工程施工安全管控中出现的问题越来越突出。如何正面面对电力工程施工现场中的问题,文章认为电力公司应该从自身实际情况出发,制定切实有效的安全管控策略,保证电力工程施工的质量与安全。 关键词:电力工程;施工现场;安全管控引言 电力工程技术的发展直接影响着人民群众的生活,而土建施工是电力工程技术发展中最为重要的部分,但是由于土建施工难度较大,影响因素多,其施工质量一直不能得到有效的保证,因此有关企业和部门必须针对土建施工的薄弱环节加强管理,提升土建施工的整体质量,使得电力工程技术在土建施工顺利完成的前提下发展的更好。 1研究电力工程施工安全与管理对策的意义自改革开放以来,我国经济得到了高速发展,电力工程行业也开始蓬勃发展。从最初的发展阶段开始,电力工程的出现只是为了满足人们对于生存所需要一个稳定的能源环境的保障。但是现在,人们对于物质生活水平的要求越来越高,对电能使用的舒适性、安全性和稳定性的重视也越来越高,尤其是对于用电安全性的重视程度不断提高。现阶段人们的生活质量和生活水平都在不断提升,对于电力工程行业的发展和电力工程项目的管理都需要进行相应的工作措施优化,在此基础上还需要政府和国家部门的资金支持。但是,从目前的发展水平来看,电力工程公司的领导者和决策者对电力工程施工管理的重要性的认识还存在一定的欠缺,导致施工现场管理的结果也不尽如人意。因此,本文通过分析电力工程施工管理中出现的相关影响因素和问题,结合实际来提出相应的优化措施,以促进电力工程行业能够可持续发展下去。这样的做法不仅能够切实保障施工人员的安全,而且还能够把安全生产落实到实处,从而有效提高电力工程的质量。 2现阶段电力工程施工中存在的安全问题 2.1施工材料的管理不到位 在电力工程的施工过程中,施工材料和施工设备是物质基础。但相关人员对施工材料和施工设备的管理并不是很重视。首先,在进行施工材料的采购时,采购人员通常不会对提供施工材料的相关企业做评估,在采购时也没有按照风险分散原则进行。其次,在施工材料运输方面,大部分电力工程企业对其投入较少,施工材料的损坏浪费现象频发,这对工程的质量也会形成比较负面的影响。此外,在施工设备方面常常“重使用轻维护”,这使得我国电力施工的技术水平与国际电力工程技术标准远远不符,在施工过程中,施工设备经常出现故障,电力工程的施工效果降低,工程质量自然就无法得到保证了。 2.2相关的监管执行力度不足 由于条条框框的、老旧的监管执行方式在实际的操作过程中已经和现实有很大的冲突,即使用现代化的手段进行调控,也存在较多问题。电力工程建设过程中的监管人员不能够保证工作结果,最终使得预期的工作标准没有达到,严重影响了施工管理过程的有效性,形成严重的资源浪费。 2.3责任制划分不明确 我国电力工程在具体施工前会涉及许多部门的责任划分,但是在实际的工作过程中,责任制度的落实并没有完全地被控制好,很容易使得各个部门责任划分不明晰,最终导致电力企业一旦出现临时性的变故无人承担或者来回推皮球的现象,这将严重影响工程施工工作的正常开展。另外,还有很多电力工程的管理部门的责任划分流于形式,并没有结合实际情况进行分析和落实,也在一定程度上大大削减了责任制的作用,造成了较差的工程质量。 3电力工程施工安全管控策略分析 3.1将安全生产责任制落实到点 安全责任制不单单仅限于电力工程施工中,它是任何施工顺利进行的保障,安全生产责任制的实施是电力工程施工健康进行的基石。电力工程现场施工安全、健康的推进完全取决于安全生产责任制的落实,二者之间的是一种因果联系,这种落实不能是平面上的,需要落实到点,需要将每一项具体事务落实到具体责任人,各级单位制定统一安全施工细则,明确权益与责任,严格实施验收与追责,以点带面,形成一个安全体系,只有将责任细分化,实施逐级负责的责任模式,才能确保电力工程施工正常、有序地开展。 3.2主观与客观上采取相应安全措施防患于未然 安全管理不是事后管理,而是变被动处理为主动防患,在事前控制安全隐患。在这种主导意识下就要求电力工程施工单位领导将安全施工放于首位,落实安全施工经费,在电力工程施工中的安全防护工具的投入中不能厉行“节约”,将客观的安全隐患消灭于无形之中。对项目的安全人员的配置不能边缘化,现场安全巡视落实到点,在领导意识中需要技术人员与安全人员双管齐下,除了技术年终评比外,增加安全年终评比,共同促进电力工程现场施工安全、健康、有序的进行。电力工程现场施工极易受客观环境因素影响。在恶劣天气情况下,设备在雷雨大风恶劣天气下运转,极易造成的设备损坏、漏电伤人等安全事故的发生。因此,施工中需要做好预案,做好防台风、防暴雨、防雷电三防应急工作,在恶劣天气到来时,及时停止施工做好安全防范措施。 3.3提升电力工程现场施工人员安全素养 只有电力工程施工现场人人将安全施工放在心头,才是一个长久、稳定之法。因此,安全理念的培养就需要电力施工单位时刻进行安全培训教育,将安全管理转化成自身的自觉行为。只有施工人员从本质上认识到安全的重要性以及产生安全事故的严重性,才能将事故风险降到最低。电力工程施工人员将宏观安全与专业技术结合,才能促进电力工程施工健康的推进。 3.4消除施工现场的安全隐患

项目施工现场安全操作规程(全集)

安全操作规程 一、钢筋切断机安全操作规程 二、钢筋弯曲机安全操作规程 三、钢筋调直机使用安全要求 四、圆盘锯安全操作规程 五、木工平刨机安全操作规程 六、对焊机安全操作规程 七、砂浆搅拌机安全操作规程 八、施工电梯安全操作规程 九、塔机安全操作规程 十、气割、电焊“十不烧”的规定 十一、施工电梯“十不开” 十二、起重吊装:十不吊“规定” 十三、混凝土搅拌机安全使用要求 十四、冷镦机使用安全要求 十五、塔吊指挥安全操作规程 十六、钢筋工安全生产守则 十七、卷杨机操作规程

1.使用前必须检查电源漏电保护器的灵敏性及隔离开关的 完好性。 2.使用前必须检查刀片有无裂纹。 3.启动后空运转,检查各传动部分及轴承运转正常后方可作 业。 4.切断时必须使用刀刃中的中下部位,握(卡)紧钢筋均速 送入。 5.不得剪切直径及强度超过规定的钢筋,断料时,手和刀片应距15cm以上,切短钢筋需用套管或钳子夹料,不得用手直接送料。 6.钢筋摆动周围和刀口附近非操作人员不得停留。 7.发现运转不正常应立即停机断电检修,作业后关闭电闸,并及时清除杂物。 8.对设备做到定期保养、检查,保证设备的清洁、润滑及安全使用性。

1.使用前必须检查电源漏电保护器的灵敏性及隔离开关的 完好性。 2.工作台和弯曲机台面应保持水平准备好各种芯及工具。 3.芯轴直径应为钢筋直径的2.5倍,作业中严禁更换芯轴、销子和交换角度以及调速。 4.弯曲钢筋时,严禁超过本机对钢筋直径、根数及轴速的规定。 5.严禁在弯曲钢筋的作业半径内和机身不固定销的一侧站人。 6.弯好的半成品应堆放整齐、弯钩不得朝上。 7.转盘换向时,必须在停机后进行。 8.设备外壳应作保护接零,电源不得直接接在机身启闭开关上,应另设开关控制。 9.对设备做到定期保养、检查,保证设备的清洁、润滑及安全使用性。

电力行业施工现场安全管理制度

施工现场安全管理制度 为了规范操作,文明施工,加强施工管理,杜绝不良行为,预防安全意外事故的发生,提高施工队伍的综合素质,确保装修施工顺利进行,特制定如下管理制度,施工现场各人员必须严格遵守,以便施工顺利安全。 (一)、施工现场文明施工理制度 1、施工作业时不准抽烟。 2、施工现场大小便必须到临时厕所。临时厕所使用后要随时清洗。 3、材料构件等物品分类码放整齐。领用材料、运输土方,沙石等,不沿途遗洒及时清扫维护。 4、施工中产生的垃圾必须整理成堆,及时清运。做到工完料清。 5、现场施工人员的着装必须保持整洁。不得穿拖鞋、不得光着肚皮上班。 6、工棚必须保持整洁,轮流打扫卫生,生活垃圾,生产废物及时清除。 7、团结同志,关心他人,严禁酒后上岗,酗酒闹事,打架斗殴,拉帮结伙,恶语伤人,出工不出力。 8、对施工机械等躁声采取严格控制,最大限度减少躁声扰民。 (二)、施工现场安全生产管理制度 1、新工人入场,道德接受“安全生产三级教育”。 2、进入施工现场人员配戴好安全帽。必须正确使用个人劳保用品。如安全带等。 2、现场施工人员必须正确使用相关机具设备。上岗前必须检查好一切安全设施是否安全可靠。 3、特殊工种持证上岗,特殊作业配戴相应的劳动安全保护用品。 4、使用砂轮机时,先检查砂轮有无裂纹是否有危险。切割材料时用力均匀,被切割件要夹牢。

5、高空作业时,要系好安全带。严禁在高空中没有扶手的攀沿物上随意走动。 6、深槽施工保持做到坡度稳定,及时完善护壁加固措施。 7、危险部位的边沿,坑口要严加栏护,封盖,及设置必要的安全警示灯。 8、按规定设置足够的通行道路,马道和安全梯。 9、装卸堆放料具,设备及施工车辆,与坑槽保持安全距离。 10、大中型施工机械(吊装运输碾压等)指派专职人员指挥。 11、小型及电动工具由专职人员操作和使用。注意用电安全。 12、施工人员必须遵守安全施工规章制度。有权拒绝违反“安全施工管理制度”的操作方法。 13、施工现场地需挂贴安全施工标牌。 14、严禁违章指挥和违章操作。 (三)施工现场安全生产管理办法 (1)、材料验收: 开工进场的材料必须符合质量要求,严禁劣质材料进入施工现场,进场材料按指定地点,码放整齐。 (2)、隐蔽工程: 隐蔽工程须严格按照施工工艺,严禁偷、漏、减项。验收合格后,方准覆盖。 (3)、成品保护: 1、严禁将工具乱放在已经完成的木制品或地板、地砖上。所有已覆面板的清油工程或已喷漆混油工程,均应在其上覆盖塑料薄膜或其他纸、本质介质后方可在其上放置物品。 2、管道口、预留口、地漏在进场前用防潮棉封口保护。 3、玻璃、大理石等,要设警示标志加以保护。

浅谈建筑施工现场安全管理(新编版)

浅谈建筑施工现场安全管理 (新编版) Safety work has only a starting point and no end. Only the leadership can really pay attention to it, measures are implemented, and assessments are in place. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0951

浅谈建筑施工现场安全管理(新编版) 摘要:建筑施工安全关系到从业人员的生命财产安全,关系到经济发展和社会稳定。本文介绍了建筑施工现场安全管理的现状,分析了事故的主要原因,并对贯彻“安全第一、预防为主”方针,加强建筑施工现场安全管理工作提出建议。 关键词:建筑施工安全现状原因建议 安全是个广义的概念,通常包含劳动保护、生产交通安全、生产消防安全这三个方面,涉及人身安全、设备和产品安全、交通运输安全等内容。对于建筑施工企业来说,就是坚决贯彻“安全第一、预防为主”的方针,对涵盖所有施工作业过程中的安全问题,采取针对性的事故预防和控制措施,以保证施工作业人员人身安全,保证施工项目建设正常进行,保证施工企业的社会信誉和经济效益,促进施工企业良性健康发展。

一、当前建筑施工安全管理的现状 近年来,我国进行着历史上,也是世界上最大规模的基本建设,房地产业得到迅猛发展,该产业庞大的建设规模和从业人员队伍,使建筑施工行业生产作业呈现出危险性高,事故发生率高的特点。2009年我国建筑业安全事故死亡人数在生产性行业中位居第二位,仅次于煤炭行业。建筑施工生产发生的安全事故给从业人员的人身安全和其家庭造成了无法弥补的伤害,给国家和集体财产带来严重的损失。建筑施工安全生产工作面临的形势不容乐观,任务十分严峻。 二、建筑施工安全事故主要原因分析 据河南省住房和城乡建设厅通报:2009年我省共发生建筑施工生产较大及重大安全事故11起,死亡15人,其中:因高处坠落死亡6人;坑壁、墙体、屋顶等坍塌死亡8人;机械重伤害事故死亡1人。分析这些安全事故发生原因,主要有以下几个方面:㈠施工企业安全意识淡薄,单位领导和主要负责人对安全工作重视不够,工作措施落实不到位。主要表现在:①部分企业安全工

施工现场安全技术规范

《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720-2011)于2011年8月1日起实施。 1、《建设工程施工现场消防安全技术规范》规定 A、施工现场有可燃物的一律不得进行焊接、切割、烘烤或加热等动火作业。 B、在裸露的可燃材料上直接进行动火作业时应注意防火安全。 C、在具有火灾、爆炸危险的场所动火时应有防火防范措施。 D、严禁使用减压器及其他附件缺损的氧气瓶。 E、严禁使用乙炔专用减压器、回火防止器及其他附件缺损的乙炔瓶。 2、以下要求消火栓用水量不小于10L/S。 A、临时用房建筑面积之和大于1000㎡、小于等于5000㎡的室外消防用水量。 B、在建工程(单位)高度高于24m、低于等于50m的临时室内消防用水量。 C、在建工程体积大于30000m3、小于等于50000m3的临时室内消防用水量。 3、既有建筑进行扩建、改建施工时,必须明确划分施工区和非施工区。施工区不得营 业、使用和居住;非施工区继续营业、使用和居住时,应符合以下规定。 A、非施工区内的消防设施应完好和有效,疏散通道应保持畅通,并应落实日常值班 及消防安全管理制度。 B、施工区的消防安全应配有专人值守,发生火情应能立即处置。 C、施工单位应向居住和使用者进行消防宣传教育,告知建筑消防设施,疏散通道位 置及使用方法,同时应组织疏散演练。 4、《建设工程施工现场消防安全技术规范》规定:办公用房、宿舍的防火设计中的建筑 构件的燃烧性能应为A级,当采用金属夹芯板材时,其芯材的燃烧性能等级应为A 级。可燃材料堆场、可燃材料加工场,可燃材料固定动火作业场与在建工程的防火间矩不应小于10m。易燃易爆物品库房与在建工程的防火间矩不应小于15m。其他临时用房、临时设施与在建工程的防火间隔不应小于6m。 5、《建设工程施工现场消防安全技术规范》规定:可燃材料堆场、可燃材料加工场、可 燃材料固定动火作业场与在建工程的防火间矩不应小于10m。 6、办公用房、宿舍的防火设计采用金属夹芯板材时,其芯材发电机房、变配电房、厨 房操作间、锅炉房、可燃材料库房和易燃易爆危险品库房的防火设计中的建筑构件的燃烧性能等级应为A级。 7、既有建筑进行改建、扩建时,必须明确划分施工区和非施工区,施工区不得营业使 用和居住;非施工区继续营业、使用和居住时,应符合以下规定: A、施工区和非施工区之间应采用不开设门、窗、洞口的耐火极限不低于3小时的不 燃烧体隔墙进行防火风隔。 B、外脚手架搭设长度不应超过该建筑物外立面周长的1/2。 8、在建工程(单位)体积大于30000m3的临时室内消防用水量的消火栓用水量不小于 20L/S。 9、施工单位应当在施工现场入口处;施工起重机械临时用电设施、脚手架;出入通道 口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口;基坑边沿;爆炸物及有害危险气体和液体存放处等危险部位应设置明显的安全标志。

浅谈电力施工现场安全工作(2021年)

( 安全论文 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 浅谈电力施工现场安全工作 (2021年) Safety is inseparable from production and efficiency. Only when safety is good can we ensure better production. Pay attention to safety at all times.

浅谈电力施工现场安全工作(2021年) 安全工作不是挂嘴边的口号,而是靠脚踏实地的工作。要想搞好施工现场的安全工作,必须从以下几个方面入手。 一、首先要求每个单位的安全第一责任人端正安全工作态度。要想把安全工作搞好,必须在人、财、物方面有所投入,俗话说得好:“巧媳妇难为无米之炊”,文明施工需要人,要给人,防护用品及设施需要资金,要给资金,这是搞好安全工作的前提条件。 二、其次是要求我们的安监人员、安全员及所有管理人员提高自身的安全素质和业务知识,善于发现安全隐患及习惯性违章,把安全事故消灭在萌芽状态,减少或不造成损失。有的人说:安监人员尤其是在现场的安全员,只要腿勤、嘴勤就行了,其实不然,如果安监人员、安全员在施工现场只抓这个人未戴安全帽、那个人未带安全带等习惯性违章,而发现不了安全隐患或重大安全事故隐患,

也解决不好安全工作,所以,要求我们的安监人员、安全员、包括在现场所有的管理人员,要提高自身的素质和业务知识。 三、再次,安全工作的领域较广,它不但是人身安全,还包括财和物,如机械设备损坏、火灾事故及文明施工等。 四、最后,营造一个良好的安全工作环境。 1、通过每天的站班会和每周的安全例会,使广大员工知道安全工作的重要性。 2、要求我们所有的管理人员,尤其是在现场的安监人员,安全员以身作则,起模范带头作用。 3、在现场营造一种良好的安全工作气氛,比如:通过广播、悬挂安全标语、及安全警示牌。 只有我们广大施工人员心中有安全、手中有安全、事事讲安全、扎扎实实、一步一个脚印,才能把安全工作做好,为内蒙古华电卓资电厂早日投产发电作出贡献。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

电力行业施工现场安全管理制度--最新版

施工现场安全管理制度 Xx限责任公司 Xx年xx月

目录 (一)、施工现场文明施工理制度 (2) (二)、施工现场安全生产管理制度 (2) (三)施工现场安全生产管理办法 (3) 安全文明施工守则 (6) 安全员岗位职责 (7) 施工员岗位责任制 (8) 为了规范操作,文明施工,加强施工管理,杜绝不良行为,预防安全意外事故的发生,提高施工队伍的综合素质,确保施工顺利进行,特制定如下管理制度,施工现场各人员必须严格遵守,以便施工顺利安全。 (一)、施工现场文明施工理制度 3、材料物品分类码放整齐。 4、施工中产生的垃圾必须整理成堆,及时清运。做到工完料清。 5、现场施工人员的着装必须保持整洁。不得穿拖鞋、不得光着肚皮上班。 6、工棚必须保持整洁,轮流打扫卫生,生活垃圾,生产废物及时清除。 7、团结同志,关心他人,严禁酒后上岗,酗酒闹事,打架斗殴,拉帮结伙,恶语伤人,出工不出力。 8、对施工机械等躁声采取严格控制,最大限度减少躁声扰民。 (二)、施工现场安全生产管理制度 1、新工人入场,道德接受“安全生产三级教育”。 2、进入施工现场人员配戴好安全帽。必须正确使用个人劳保用品。如安全带等。

2、现场施工人员必须正确使用相关机具设备。上岗前必须检查好一切安全设施是否安全可靠。 3、特殊工种持证上岗,特殊作业配戴相应的劳动安全保护用品。 5、高空作业时,要系好安全带。严禁在高空中没有扶手的攀沿物上随意走动。 6、深槽施工保持做到坡度稳定,及时完善护壁加固措施。 7、危险部位的边沿,坑口要严加栏护,封盖,及设置必要的安全警示灯。 8、按规定设置足够的通行道路,马道和安全梯。 9、装卸堆放料具,设备及施工车辆,与坑槽保持安全距离。 11、小型及电动工具由专职人员操作和使用。注意用电安全。 12、施工人员必须遵守安全施工规章制度。有权拒绝违反“安全施工管理制度”的操作方法。 13、施工现场地需挂贴安全施工标牌。 14、严禁违章指挥和违章操作。 (三)施工现场安全生产管理办法 (1)、材料验收: 开工进场的材料必须符合质量要求,严禁劣质材料进入施工现场,进场材料按指定地点,码放整齐。 (2)、隐蔽工程: 隐蔽工程须严格按照施工工艺,严禁偷、漏、减项。验收合格后,方准覆盖。 (3)、成品保护: 1、严禁将工具乱放在已经完成的木制品或地板、地砖上。所有已覆面板的清油工程或已喷漆混油工程,均应在其上覆盖塑料薄膜或其他纸、本质介质后方可在其上放置物品。

建筑施工现场的安全管理正式样本

文件编号:TP-AR-L5195 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 建筑施工现场的安全管 理正式样本

建筑施工现场的安全管理正式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 我国目前正处于工业化中期,城镇化加速阶段,是建筑安全事故的多发期。当前国内建筑市场的不规范、安全监管的薄弱以及企业安全工作基础差等主要特点决定了目前国内建筑安全管理水平与国外同行业差距较大,建筑现场安全形势十分严峻,高处坠落、机械伤害、物体打击、触电和坍塌等事故时有发生。为此,应高度重视和加强建设施工现场的安全管理工作,对存在的安全问题进行系统的研究,强化管理,构建有效的建筑现场安全保障体系。这样才能从根本上杜绝建筑安全事故的发生,促进建筑业的持续健康发展。

1加强建筑施工现场安全管理的必要性 1、1建筑施工现场的特点 建筑施工现场是施工生产要素的集中点,其特点是多工种立体作业,生产设施临时性,作业环境的多边性,人机的流动性并存。由于人、机、料高度集中,存在着众多危险因素,这就决定了建筑现场安全管理的复杂性、多样性及持续性等。目前建筑施工安全领域的主要特点有: (1)建设规模快速增长,施工难度加大,危险性也增大。近几年我国固定投资保持较高增长水平,建筑业总产值每年以10%左右的速度增长,建筑市场以高容量状态向前发展,专家预测这种状态至少要保持25~30年。 (2)建筑投资主体的成分日趋多元化。投资主体由原国有、集体经济成分为主变为国有、股份制、

施工现场的安全规定标准版本

文件编号:RHD-QB-K7140 (管理制度范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 施工现场的安全规定标 准版本

施工现场的安全规定标准版本 操作指导:该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 施工现场是建筑行业生产产品的场所,为了保证施工过程中施工人员的安全和健康,应建立施工现场安全规定。 (1)悬挂标牌与安全标志。施工现场的人口处应当设置“一图五牌”,即:工程总平面布置图和工程概况牌、管理人员及监督电话牌、安全生产规定牌、消防保卫牌、文明施工管理制度牌,以接受群众监督。在场区有高处坠落、触电、物体打击等危险部分应悬挂安全标志牌。 (2)施工现场四周用硬质材料进行围挡封闭,在市区内其高度不得低于1.8 m。场内的地坪应当做

硬化处理,道路应当坚实畅通。施工现场应当保持排水系统畅通,不得随意排放。各种设施和材料的存放应当符合安全规定和施工总平面图的要求。 (3)施工现场的孔、洞、口、沟、坎、井以及建筑物临边,应当设置围挡、盖板和替示标志,夜间应当设置警示灯。 (4)施工现场的各类脚手架(包括操作平台及模板支撑)应当按照标准进行设计,采取符合规定的工具和器具,按专项安全施工组织设计搭设,并用绿色密目式安全网全封闭。 (5)施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用应当符合临时用电规范和安全操作规程,并按照施工组织设计进行架设,严禁任意拉线接电。 (6)施工单位应当采取措施控制污染,做好施工现场的环境保护工作。

关于建筑施工现场安全管理及措施分析

关于建筑施工现场安全管理及措施分析 【摘要】本文主要分析了建筑施工现场安全管理重要性、意义的基础上,就如何加强建筑施工现场的安全管理进行了探讨分析。 标签建筑;施工现场;安全管理;措施 建筑施工现场是企业安全管理的基础,是一个露天、多工种立体交叉作业、临时设施多、作业环境多变、人员流动性大、存在着多种不安全因素的生产场所。因此抓好建筑施工现场安全管理对保护劳动者在生产中的安全健康,提高企业经济效益,促进经济发展和社会稳定具有重要意义。下面就如何加强建筑施工现场安全管理浅谈几点看法: 一、建立健全安全规章制度和层层落实安全生产责任制 为了规范和强化建筑施工现场安全管理,国家在近年来出台了一系列法律、法规、规程,包括《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》、《建筑施工现场安全检查标准》等等。而项目部更应该结合自身实际,不断建立健全各项安全生产规章制度和层层落实安全生产责任制。施工现场安全管理制度应包括岗位安全生产责任制、安全检查制度、安全教育培训制度、施工组织设计及分部分项工程安全技术审查制度、安全技术交底制度、文明卫生制度、班前安全活动制度、生产安全事故管理制度、工伤保险和意外伤害保险制度、特种作业人员持证上岗制度、机械设备管理制度、门卫制度、治安保卫制度等。 其中安全生产责任制的落实是施工现场安全管理工作中的重中之重。项目经理作为项目部安全生产第一责任人,应与班组、职工层层签订安全生产责任状,分解安全生产管理目标,明确各自职责,一级保一级、一级向一级负责,才能充分保证施工现场不出事故。 二、建立安全生产管理组织,按规定配足专职安全生产管理人员建筑施工现场应成立以项目经理为组长的安全生产领导小组,坚持“安全第一,预防为主”的方针,管生产必须管安全,并组成安全生产管理网络。总、分包工程或多单位联合施工工程,应以总包单位为主,分包单位参加成立联合安全生产领导小组,统筹、协调管理施工现场安全生产工作。 同时总承包单位、分包单位应按照住房和城乡建设部《关于印发〈建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法〉的通知》(建质[2008]91 号)第十三、十四条的规定配足项目专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员应持《建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》上岗。 三、编制安全专项施工方案和其它安全技术措施 《建设工程安全生产管理条例》和住房和城乡建设部《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》规定:基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除、爆破工程和其他危险性较大的工程等七个专业性要求较强、易发生重特大安全事故的环节应根据工程的实际情况编制安全专项施工方案,并履行审核、审批程序,来指导施工。编制由项目施工技术人员编制,审核由项目技术负责人审核,而审批是由公司技术负责人审批。项目技术负责人必须持有《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》,公司技术负责人必须持有《建筑施工企业主要负责人安全生产考核合格证

施工现场安全措施标准范本

解决方案编号:LX-FS-A68576 施工现场安全措施标准范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

施工现场安全措施标准范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、项目的施工特点和主要危险: 建设行业是有较大危险性的行业,高处作业、交叉作业、临时施工用电繁多。其中高处坠落、触电事故、物体打击、机械伤害、坍塌事故等五种为建筑业最常发生的事故,占事故总和的85%以上,称为“五大伤害”。 主要施工项目桥梁工程、隧道工程、路基工程;作业工种基本分为:起重吊装、焊接、架体搭设、机械操作工、电气操作工、钢筋工、木工、模板工、混凝 土工、机动车驾驶员、生产调试等。